四川省电力公司企业标准

用电检查管理

1 范围

本标准规定了四川省电力公司用电检查管理的范围、引用标准、管理内容与方法、报告和附录。

本标准标准适用于四川省电力公司所辖直属供电企业、控股(参股)供电企业、代管供电企业的用电检查管理。

2 规范性引用文件

下列法律、条例、办法和规则所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。在标准颁发时,所示版本均为有效。所有法律、条例、办法和规则都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列法律、条例、办法和规则最新版本的可能性。

中华人民共和国主席令(95)第60号《中华人民共和国电力法》

中华人民共和国主席令15号《中华人民共和国合同法》

中华人民共和国令(96)第196号《电力供应与使用条例》

中华人民共和国电力工业部令(96)第6号《用电检查管理办法》

中华人民共和国电力工业部令(96)第8号《供电营业规则》

3 管理职责

用电检查按分级管理的原则,由省公司统一组织实施,并接受电力管理部门的监督管理。

省电力公司用电检查管理的职责是:

3.2.1 贯彻执行《电力法》、《电力供应与使用条例》及有关政策、规定;

3.2.2 负责对供电企业、用电客户供用电工作的监督、检查、指导和帮助,并根据国家有关规定,制定用电检查管理的有关办法和制度;

3.2.3 负责省电力公司企业内部各级用电检查人员的资格审查、业务培训指导、资格考核指导和发证等工作;负责一级用电检查人员的资格考核工作。

3.2.4 负责供用电合同签约人的培训指导和制定省公司供用电合同的管理办法,参与220kV及特殊重要客户供用电合同的会审和会签工作;

3.2.5 负责组织调查处理《供用电合同》纠纷,参与重大违约用电、窃电及用电事故调查分析工作;

3.2.6 参与省公司对各电业局重大违约用电、窃电查处案件进行奖励的核实工作。

3.2.7 参与省公司重要电力用户的供电方案审查和工程竣工检验工作。

3.2.8 配合电力管理部门,对进网作业电工和电力设施承装(试、修)企业的持证情况进行监督;

负责全省用电检查专业报表的汇总、分析工作;

市(地)级供电企业用电检查管理的职责是:

3.3.1 贯彻执行《电力法》、《电力供应与使用条例》及有关政策、规定。

3.3.2 负责对市(地)级供电企业直接管理的客户的供用电工作的监督、检查、指导和帮助,并帮助指导县(区)级供电企业的用电检查管理工作。

3.3.3 负责本地区各级用电检查人员的资格初审、业务培训等工作和二、三级用电检查人员的资格考核工作;

3.3.4 参与市(地)级供电企业直接管理用户的供用电合同的签订工作;

3.3.5 负责组织调查处理供用电合同纠纷;负责本地区违约用电、窃电及用电事故调查分析工作;

3.3.6 参与市(地)级供电企业直接管理用户的供电方案制定和审查、以及工程检验工作;

3.3.7 配合当地电力管理部门对进网作业电工和电力设施承装(试、修)企业的持证情况进行监督;

3.3.8 负责当地用电检查专业报表的汇总、分析工作。

县(区)级供电企业用电检查管理的职责是:

3.4.1 贯彻执行《电力法》、《电力供应与使用条例》及有关政策、规定;

3.4.2 负责对县(区)级供电企业管理的用户的供用电工作的监督、检查、指导和帮助;

3.4.3 参与县(区)级供电企业直接管理用户的《供用电合同》的签定工作;

3.4.4 负责组织调查处理《供用电合同》纠纷;负责本地区违约用电、窃电的查处及用电事故调查分析工作;

3.4.5 参与县(区)级供电企业管理用户的供电方案制定及审查工作;

3.4.6 负责业扩查堪人员负责的新装、增容以外的其他用电业务的现场核查工作;

3.4.7 配合当地电力管理部门对进网作业电工和电力设施承装(试、修)企业的持证情况进行监督;

3.4.8 负责当地用电检查专业报表的汇总、分析工作。

农村供电所用电检查管理的职责是:

3.5.1 贯彻执行《电力法》、《电力供应与使用条例》及有关政策、规定;

3.5.2 负责对本农村供电所管理的用户用电工作进行监督、检查;

3.5.3 负责本农村供电所违约用电、窃电的查处及用电事故调查分析工作;

3.5.4 负责本农村供电所用户供电方案制定工作;

3.5.5 负责本农村供电所用电检查专业报表的汇总、分析工作;

用电检查人员的资格、聘任和管理根据《用电检查管理办法》第十至第十五条的规定执行。

4 用电检查工作的内容与方法

根据用电检查工作的计划性、检查内容和工作方式,用电检查工作可分为:计划性检查、营业普查、专项检查、事故检查、突击性检查。

计划性检查的周期和内容:

4.2.1 计划性检查的周期:

4.2.1.1 变压器容量在2000kVA及以上客户,每一季度至少检查一次。

4.2.1.2 变压器容量在315kVA至2000kVA的客户每半年至少检查一次。

4.2.1.3 变压器容量在315kVA以下高压客户和低压用电客户每一年至少检查一次(“一户一表”居民生活用电除外)。

4.2.1.4 “一户一表”居民生活用电客户每两年至少检查一次;

4.2.1.5 对有违约用电、窃电行为嫌疑的客户应根据实际情况缩短用电检查的周期。

4.2.2 计划性检查的内容

4.2.2.1 核对客户基本情况,其内容应包括客户户名、地址、联系人、企业法人代

表、电话、邮编、所属行业、主要用电类别、生产班次、主要产品、生产工艺流程、负荷构成和负荷变化情况、受电设备、用电设备、电气设备的主接线、供用电合同、主要设备参数(如:变压器容量、型号、编号等)、电容器的安装和投运容量变化情况、谐波和冲击负荷的治理情况、非并网自备电源的连接和容量的变化情况。

4.2.2.2 客户执行国家有关电力供应与使用的法规、方针、政策、标准、规章制度情况。

4.2.2.3 客户受(送)电装置工程施工质量检验。

4.2.2.4 用户受(送)电装置中电气设备运行安全状况。检查内容包括:

4.2.2. 检查客户设备运行有无异常和缺陷;

4.2.2. 防雷设备和接地系统是否符合有关规定、规范要求;

4.2.2. 检查客户电气设备的各种联锁装置的可靠性和防止反送电的安全措施;

4.2.2. 检查客户操作电源系统的完好性;

4.2.2. 检查客户变配电所(站)安全防护措施落实情况,如防小动物、防雨雪、防火、防触电等措施。安全用具、临时接地线、消防器具是否齐全合格、存放是否整齐,使用是否方便;

4.2.2. 检查客户供电专线的运行情况;

4.2.2. 检查客户继电保护和自动装置周期校验情况以及高压电气设备的周期试验报告;

4.2.2. 检查客户变电所(站)内各种规章制度及管理运行制度执行情况。

4.2.2.5 检查客户保安电源和非电性质的保安措施。

4.2.2.6 检查客户反事故措施落实情况;

4.2.2.7 检查客户进网作业电工的资格、进网作业安全状况及作业安全保障措施;

4.2.2.8 检查客户执行计划用电、节约用电情况;

4.2.2.9 检查客户电能计量装置及运行情况,检查计量点设置是否合理,有、无功计量装置配置是否完备和合理;

4.2.2.10 检查客户电力负荷控制装置、继电保护和自动装置、调度通讯等安全运行状况;

4.2.2.11 检查供用电合同及有关协议履行的情况;

4.2.2.12 检查受电端电压质量,冲击性、非线型、非对称性负荷运行状况及所采取的治理措施;

4.2.2.13 检查客户功率因数情况和无功补偿设备投运情况,督促客户达到规定功率因数要求;

4.2.2.14 督促客户对国家明令淘汰的设备进行更新或改造;

4.2.2.15 检查客户有无违章用电和窃电行为;

4.2.2.16 检查客户并网电源、自备电源并网安全状况;

4.2.2.17 上次检查时发现客户设备缺陷的处理情况和其它需要采取改进措施的落实情况;

4.2.2.18 法律、法规规定的其它检查内容。

营业普查的内容与方法:

4.3.1 营业普查是指根据某一阶段营销管理工作的要求,供电企业组织有关部门集中一段时间在较大范围内对企业内部执行规章制度的情况,客户履行供用电合同的情况、违约用电和窃电行为进行的检查。

4.3.2 营业普查的内容为:

4.3.2.1 核对供电企业内部各种用电营业基础资料;

4.3.2.2 对月用电量较大的客户,用电量发生波动较大的客户和用电行为不规范的客户进行重点普查;

4.3.2.3 检查客户的抄表有无漏户、错抄收、漏抄收以及错算、漏算、基本电费差错等现象;

4.3.2.4 检查《供用电合同》执行情况;

4.3.2.5 查处客户违约用电、窃电行为;

4.3.2.6 核对客户用电容量、电价分类及执行情况、有无混价现象、无功补偿装置的运行情况;

4.3.2.7 检查客户计量装置有无接线错误、走字不准、接触不良等错误。

4.3.3 除临时设立的营业普查领导组织机构外,各级用电检查部门负责营业普查日常管理工作及营业普查工作的分析、汇总报表工作。

4.3.4 营业普查方法

4.3.4.1 内部检查:主要检查营业规章制度的执行情况,核对客户用电基础资料、计量和电费帐卡、计算机计费参数等数据的准确性和一致性,自查用电业务各项收费的正确性;

4.3.4.2 外部检查:按照《用电检查管理办法》第二十、二十一条的规定及本标准中第13节“供用电合同履行情况检查管理的内容与方法”、第15节“违约用电和窃电行为查处管理的内容与方法”、第17节“电能计量、负荷管理、调度通讯装置的安全运行检查管理内容与方法”执行。

4.3.4.3 内外部查相结合:用电检查员到客户处普查前应逐户核准客户用电基础资料、计量和电费帐卡。执行现场检查任务时,应对每个被普查客户登记填写《用电营业普查登记表》(见标准的附录),现场检查确认有违约用电、窃电行为的,应按照本标准第15节“违约用电和窃电行为查处管理的内容与方法”执行。

专项检查的内容

4.4.1 特殊性检查:为确保各级政府组织的大型政治活动、大型集会、庆祝、娱乐活动及其它大型专项工作安排的活动的供电安全性和可靠性,对相应范围的客户专门进行的用电检查。

4.4.2 季节性检查:每年根据季节的变化对客户设备进行的安全检查,检查内容包括:

4.4.2.1 防污检查:检查重污秽区客户反污措施的落实,推广防污新技术,督促客户改善电气设备绝缘质量,防止污闪事故发生;

4.4.2.2 防雷检查:在雷雨季节到来之前,检查客户设备的接地系统、避雷针、避雷器等设施的安全完好性;

4.4.2.3 防汛检查:汛期到来之前,检查所辖区域客户防洪电气设备的检修、预试工作是否落实,电源是否可靠,防汛的组织及技术措施是否完善;

4.4.2.4 防冻检查:冬季到来之前,检查客户电气设备、消防设施防冻情况,防止小动物进入配电室及带电装置内措施等。

事故检查是指客户发生电气事故后,除汇报有关部门,进行事故调查和分析外,也要对客户设备进行一次全面、系统的检查。

突击性检查是指对有违约用电、窃电行为嫌疑的客户进行突击检查。

用电检查的主要范围是客户受电装置,但被检查的用户有下列情况之一者,检查的范围可延伸至相应目标所在处:

4.7.1 有多类电价的;

4.7.2 有自备电源设备(包括自备发电厂)的;

4.7.3 有二次变压配电的;

4.7.4 有违章现象需延伸检查的;

4.7.5 有影响电能质量的用电设备的;

4.7.6 发生影响电力系统事故需作调查的;

4.7.7 客户要求帮助检查的;

4.7.8 法律、法规规定的其他用电检查。

各电业局营销部应每年第一季度填制《用电检查人员统计表》,并存档备查。为保证计划性和非计划性用电检查工作的有效开展,用电检查人员的最低配备要求为:4.8.1 用电检查人员的最低配备要求为:各县(区)供电局至少应配备用电检查人员3名,并根据电力客户数(不包含低压用户及居民用户)的多少增加用电检查人员的数量,原则上供电局每一百户35KV高压客户增加配备用电检查人员两名,每一千户10KV高压客户增加配备用电检查人员三名;

4.8.2 各电业局用电检查员必须具备一级用电检查资格,供电局的用电检查员必须具备二级或一级用电检查资格。原则上根据本单位各电压等级客户数的多少和工作开展需要来确定一、二级用电检查员的配备比例;

4.8.3 农村供电所用电检查人员(或兼职用电检查员)应根据客户数及供电电压等级配备2至4名。农村供电所用电检查人员必须具备三级用电检查资格,原则上根

据本单位各电压等级用户数的多少和工作开展需要来确定二、三级用电检查员的配备比例。

用电检查程序按照《用电检查管理办法》第四章的规定执行。

5 客户受(送)电工程电气图纸资料审查及施工质量检验管理内容与方法

应送交供电企业审查的客户受(送)电工程电气设计图纸资料有:

5.1.1 高压供电的客户应提供如下图纸资料:

5.1.1.1 受电工程设计及说明书;

5.1.1.2 用电负荷分布图;

5.1.1.3 负荷组成、性质及保安负荷;

5.1.1.4 影响电能质量的用电设备清单;

5.1.1.5 主要电气设备一览表;

5.1.1.6 主要生产设备、生产工艺耗电以及允许中断供电时间;

5.1.1.7 高压受电装置一、二次接线布置图;

5.1.1.8 用电功率因数计算及无功补偿方式;

5.1.1.9 继电保护、过电压保护及电能计量方式;

5.1.1.10 隐蔽工程设计资料;

5.1.1.10 低压配电网络布置图;

5.1.1.12 自备电源及接线方式;

5.1.1.13 其它必须的资料。

5.1.2 低压供电的客户应提供的设计资料有:

5.1.2.1 负荷组成、性质及保安电源;

5.1.2.2 用电设备清单;

5.1.2.3 其它必须的资料。

5.1.3 对有冲击负荷、不对称负荷、非线性负荷等可能影响电网供电安全和电能质量的客户,还应提供消除其对电网不良影响的技术措施及有关的设计资料。

客户受(送)电工程设计文件和有关资料的审查

5.2.1 客户受(送)电工程设计必须由经国家认定资质并具有资格证书的设计单位进行设计,否则供电企业不予认可;

5.2.2 客户受(送)电设施的建设与改造应当符合城乡电网建设与改造规划;

5.2.3 对客户受(送)电工程设计文件和有关资料的审核,依据国家和相关行业的标准,规程进行审核。其重要依据是:

5.2.3.1 交流电气装置的接地 DL/T621-1997

5.2.3.2 供配电系统设计规范 GB50052-95

5.2.3.3 低压配电设计规范 GB50054-95

5.2.3.4 110KV高压配电装置设计规范 GB50060-92

5.2.3.5 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 GB50062_92

5.2.3.6 并联电容器装置设计规范 GB50227-95

5.2.3.7 35—110kV变电所设计规范 GB50059-92

5.2.3.8 10kV及以下变电所设计规范 GB50053-94

5.2.3.9 架空送电线路设计技术规程 SDJ3-79

5.2.3.10 架空配电线路设计规程 SDJ206-87

5.2.3.11 架空绝缘线路设计技术规程 DL/T601-1996

5.2.3.12 高压配电装置设计技术规程 SDJ5-85

5.2.3.13 继电保护和安全自动装置技术规程 GB14285-93

5.2.3.14 电能质量、公用电网谐波 GB14549-93

5.2.3.15 电力设备过电压保护设计规程 SDJ7-79

5.2.3.16 电测量仪表装置设计技术规程 SDJ9-87

5.2.3.17 电测量仪表装置设计规程 SD9-87

5.2.3.18 电气设备预防性试验规程 DL/T596-1996

5.2.3.19 电力安装工程建设施工及验收技术规范 GBJ232-82

5.2.3.20 电能计量装置管理规程 DL448-91

5.2.3.21 110一500kV架空送电线路设计技术规程 DL/T 5092-1999

5.2.3.22 电力系统电压和无功电力管理条例能源电[1988]18号

5.2.3.23 城市电力网规划设计导则(试行)(1985年)

5.2.3.24 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-91

5.2.3.25 电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范GB50173-92

5.2.3.26 架空绝缘配电线路施工及验收规程 DL/T602-1996

5.2.3.27 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50171-92 5.2.3.28 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168-92

5.2.3.29 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-92

5.2.3.30 城市中低压配电网改造技术原则 DL/T599-1996

5.2.4 客户受(送电)工程无功补偿设备要按照有关标准进行设计,并做到随其负

荷和电压的变化随时投、切,防止倒送,做到无功补偿就地平衡。

5.2.5 客户注入电网的谐波电流不得超过国家标准GB/T1454990或GB/T15543-1995规定要求。客户的冲击负荷、不对称负荷、非线性负荷应达到国家标准GB12326-90或GB/T15543-1995规定要求。

5.2.6 供电企业对客户受(送电)工程设计资料的审查意见应填写《客户受(送电)工程设计资料审查意见书》送客户和设计单位,客户将修改后的图纸再次送审。供电企业将审查合格的图纸加盖审查专用章并送还客户。

5.2.7 客户施工过程中更改设计图纸资料应经供电企业同意。

客户应配置齐全通讯设备:35千伏及以上客户、10千伏有调度关系的客户应装设调度专用电话和市话各一部,其他10千伏客户应装设市话一部。

客户受(送)电工程的中间检查:在客户受电工程施工期间,供电企业根据审查同意的设计要求和有关施工标准,对客户受电工程进行中间检查。中间检查的主要内容如下:客户工程的施工是否符合设计要求;施工工艺和工程选用材料是否符合设计要求;隐蔽工程检查,如:电缆沟的施工和电缆头的制作、接地装置的埋设等是否符合有关规定的要求;变压器的吊芯检查,电气设备元件安装前的特性校验等。检查人员在中间检查时应做好记录,检查出的问题应填写《客户电气设施缺陷通知单》,通知客户限期消除并重新报验。

客户受(送)电工程施工、试验完工后,应向供电企业提出《客户内部电气设备安装竣工报告》,竣工报告应包括如下附件:

5.5.1 竣工图纸及说明;

5.5.2 电气试验及保护整定调试记录;

5.5.3 安全用具的试验报告;

5.5.4 隐蔽工程的施工及试验记录;

5.5.5 值班人员名单及资格;

5.5.6 运行管理的有关规定和制度;

5.5.7 其他必要的资料。

客户受(送)电工程竣工检验:供电企业接到客户工程竣工报告后,应对其工程进行全面验收检查。检验内容是:

5.6.1 客户受(送)电工程的施工是否符合审查后的设计要求;

5.6.2 设备的安装、施工工艺和工程选用材料是否符合有关规范要求;

5.6.3 一次设备接线和安装容量与审查同意方案是否相符;

5.6.4 检查无功补偿装置是否能正常投入运行;

5.6.5 检查计量装置的配置和安装是否正确、合理,专用计量柜(箱)是否安装合格,有关试验项目是否完成,试验报告是否齐全;

5.6.6 各项安全防护措施是否落实,能否保障供用电设施运行安全;

5.6.7 高压设备交接试验报告是否齐全准确;

5.6.8 继电保护装置经传动试验动作准确无误;

5.6.9 设备接地系统应符合《电力设备接地设计技术规程》要求,接地网及单独接地系统的电阻值应符合规定;

5.6.10 各种联锁、闭锁装置是否齐全可靠;

5.6.11 各种操作机构应有效可靠,电气设备外观清洁,充油设备不漏不渗,设备编号正确、醒目;

5.6.12 客户变电所(站)的模拟图板的接线、设备编号等应规范,且与实际相符,做到模拟操作灵活、准确;

5.6.13 新建客户变电所(站)必须配备合格的安全工器具、测量仪表、消防器材;

5.6.14 建立本所(站)的倒闸操作制度、运行检修规程和管理制度,建立各种记录簿,备有操作票和工作票;

5.6.15 站内要备有一套全站设备技术资料和调试报告;

5.6.16 检查客户进网作业电工的资格。

. 第一次验收不合格应书面通知客户限期改正,在客户重新报验后组织复验,直至验收合格。对于新装增容客户应填写《客户新、扩建及改建设备加入运行申请及批准书》,经工程竣工检验各部门签字同意后,组织送电工作。

6 客户用电设备安全检查管理内容与方法

用电检查人员对客户的用电设备,应进行定期或不定期安全检查,及时提出改进意见,给予技术指导,督促并帮助客户尽快消除用电不安全因素。客户对其自行维护管理的电气设备的安全负完全责任。用电检查人员不承担因被检查过的设备不安全引起的直接损坏的赔偿责任。

高压成套设备必须安装“五防”闭锁,应符合能源部[1990]110号《防止电气误操作装置管理规定》。对多路电源供电的客户,其进线开关、刀闸的电气联锁装置必须安全可靠,并严格按供用电双方签订的调度协议进行倒闸操作。

客户对电气设备进行交接试验时,其标准应符合GB50150—91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》规定。

客户必须定期进行电气设备和继电保护装置的预防性试验和周期校验,其试验标

准应符合DL/T596—1996《电力设备预防性试验规程》和GB14285—93《继电保护和安全自动装置技术规程》规定。

用电检查人员应检查客户主要电气设备、继电保护及自动装置的运行情况,督促客户严格按周期对电气设备、继电保护及自动装置进行试验和检验。用电检查人员必须认真审核试验报告和检验报告。

客户应按供电企业用电检查的工作安排定期进行季节性受电线路及站内受电设备安全检查,发现问题应及时处理。

客户应按照国家有关的能源政策和相关标准对国家明令淘汰的电气设备和低于电网安全运行要求的电气设备进行更新或改造。

客户采用新研制开发的电气设备或电气装置需挂网试运行的,必须得到供电企业同意。原则上对新产品、新工艺、新技术的试验不得在对重要客户供电的设备范围内进行。

客户电气设备缺陷管理。

6.9.1 客户电气设备缺陷类别划分为:

6.9.1.1 危急缺陷:不立即处理随时有可能发生事故;

6.9.1.2 重大缺陷:对人身和电气设备有严重威胁,但尚能坚持运行;

6.9.1.3 一般缺陷:对安全运行影响不大,能坚持较长期间运行的。

6.9.2 用电检查人员应开具《用电检查结果通知书》送达客户。如发现危急缺陷和重大缺陷,应督促将其设备尽快退出运行和检修,客户应将处理结果及时报用电检查部门;对一般缺陷应要求客户限期消除缺陷。

客户对自行维护的电气设备运行管理,应符合相关行业管理标准,制定相应的规

程、规章制度。

6.10.1 客户变电所(站)应具备的规程有:变电站运行规程、架空线路运行规程、电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分);

6.10.2 客户变电所(站)应制定的规章制度有:岗位责任制度、巡回检查制度、交接班制度、设备缺陷管理及检修制度、工作票、操作票制度、工作许可制度工作监护制度;

6.10.3 客户变电所控制室内应设有模拟图板,模拟图应符合实际接线并具备可模拟操作功能,电源情况和设备编号标注齐全正确;

建立设备台帐和档案。

客户变电所(站)必须配备足够的安全用具和消防器材。安全用具应进行周期试验。消防器材应符合消防部门要求。

对过电压及防雷保护设施检查试验,应符合《电气设备安全运行规程》。

客户变电所(站)按照电业安全工作规范要求,设置安全警告标志牌。

客户选用进口或新型设备时,其保护装置必须与供电企业电气设备保护装置配合,并经用电检查部门同意,方可投入使用。

客户电气设备的操作电源和工作电源必须可靠。

7 客户电气设备绝缘监督管理内容与方法

要求客户必须按照国家相关行业标准开展电气设备绝缘技术监督工作,严格执行DL/T596-1996《电力设备预防性试验标准》,统一试验方法,提高电气设备健康水平,确保电力系统安全运行。凡未经现场交接试验合格的电气设备一律不许挂网运行。

用电检查人员应掌握客户电气设备绝缘状态,协助客户分析电气设备绝缘事故。提出反事故措施并督促实施。

用电检查人员负责协助并督促职责范围内的客户制定年度试验计划,并检查计划完成情况。对通过试验检查出有重大缺陷的设备在未消缺之前,不得投入运行。用电检查人员负责进行年度客户电气设备绝缘监督工作总结。

客户电气设备试验周期为:

110kV及以上客户及重要客户的电气设备试验周期为一年1次;

35kV客户的电气设备试验周期为二年1次;

10kV及以下客户电气设备试验周期为三年1次;

7.4.4 客户特殊电气设备应以产品标准为基础参照规程执行。

客户电气设备的试验要求:

7.5.1 试验单位必须取得电力管理部门核发的许可证,并认真执行国家相关行业标准。按DL/T596—1996《电力设备预防性试验标准》执行,分析判定绝缘健康状况,作出明确结论。

7.5.2 各供电企业用电检查部门应加强客户的绝缘技术监督的检查工作,协助有关部门组织进行“客户电气设备绝缘技术监督”技术交流和培训,以加强客户绝缘技术监督管理工作。

客户对于超出预防性试验周期的电气设备拒不进行周期试验的,用电检查人员应向客户开具《用电检查结果通知书》要求其限期试验。

客户电气设备事故中的故障设备若已超过试验周期而未进行过试验,用电检查部门应参与追究客户事故责任和对电网及其它客户造成的经济损失。

用电检查人员未对超过预防性试验周期而未进行试验的客户开具并送达《用电检查结果通知书》而发生客户设备事故的,应视为用电检查不到位。对于造成输、配电系统停电事故的,记录为用电检查的安全用电考核事故。

8 客户事故调查管理内容与方法

用电检查部门对客户事故管理贯彻“安全第一,预防为主”的方针和“客户事故不出门”(即不扩大或波及到电力系统上来)的原则。

客户事故系指供电营业区内所有高、低压客户在所管辖电气设备上发生的设备和人身事故,及扩大到电力系统造成输、配电系统停电事故。主要包括以下主要内容:8.2.1 由于客户过失造成电力系统供电设备异常运行,而引起对其他客户(包括转供电客户)少送电或者造成其内部少用电的;

8.2.2 客户影响系统事故:客户发生电气事故扩大造成其他客户断电或引起电力系统波动而大量甩负荷(专线供电客户进线侧有保护,事故时造成供电变电站出线开关跳闸或两端同时跳闸,不是客户影响系统事故);

8.2.3 供电企业的继电保护、高压试验、高压装表工作人员在客户受电装置处因工作过失造成客户设备异常运行,从而引起电力系统供电站设备异常运行,对其他客户少送电者;

8.2.4 供电企业或其他单位代维护管理的客户电气设备、受电线路发生的事故;8.2.5 客户电气工作人员在电气设备运行、维护、检修、安装工作中发生人身触电伤亡事故,按国务院1991年75号令《企业职工伤亡事故报告和处理规定》构成事故者。

客户事故按照电力行业DL558-94《电业生产事故调查规程》规定,根据其事故严

重程度及经济损失的大小分为以下几类:

8.3.1 特别重大事故:人身死亡事故一次达50人及以上者、电力事故造成直接经济损失1000万元以上者、中央直辖市全市减供负荷50%及以上、省会城市全市停电;

8.3.2 重大事故:人身死亡事故一次达3人及以上或人身死亡事故一次死亡与重伤达10人及以上者、中央直辖市全市减供负荷30%及以上、省会或重要城市全市减供负荷50%及以上、发供电设备施工机械严重损坏直接经济损失达150万元;

8.3.3 一般事故:特大事故、重大事故以外的事故,均为一般事故。

事故报告:

8.4.1 客户发生下列事故,应立即向供电企业报告:人身触电死亡事故(客户电工或非电工人员触电伤亡,均称为人身触电伤亡事故)、导致电力系统停电事故、专线掉闸或全厂停电事故、电气火灾事故、重要或大型电气设备损坏事故(指客户一次受电设备损坏)、停电期间向电力系统倒送电事故;

8.4.2 对款所列事故各供电企业应及时报告上级安监和营销部门,并于15日内上报《事故调查报告》。

事故调查:

8.5.1 用电检查人员应参与客户重大电气设备损坏和人身触电伤亡事故的调查,参与事故分析,审查事故调查报告,督促客户落实反事故措施;

8.5.2 用电检查人员接到客户事故报告后,应及时组织有关人员到事故现场进行调查,并且在7日内协助客户提出《事故调查报告》;

8.5.3 客户事故发生后,用电检查人员对事故情况要按照“三不放过”的原则(事故原因不清楚不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防

春季安全生产大检查实施方案(word版)

春季安全生产大检查实施方 案 (完整正式规范) 编制:___________________ 审核:___________________ 日期:___________________

春季安全生产大检查实施方案 为贯彻落实《市安委会关于开展春季安全生产大检查的通知》和《__xx集团20__年春季安全生产大检查方案》, 切实加强春季施工生产安全, 有效防范各类安全事故的发生, 公司从即日起在全公司范围内开展春季安全生产大检查活动, 具体实施方案如下: 一、工作目标和要求 把春季安全生产大检查作为当前安全生产的首要任务, 按照全覆盖、零容忍、重实效的总体要求, 全面排查治理事故隐患和薄弱环节, 强化安全双基管理, 有效遏制施工现场“三违”行为, 防止生产安全事故发生。严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则认真组织实施, 为施工生产提供安全稳定的环境, 确保公司安全生产稳定的环境。 二、检查范围 公司属所有市内及外埠的施工项目、生产场所(厂、站、室)、办公基地、各类仓库、住宿区域、伙房等重点部位和场所。 三、检查时间 20__年春季安全生产大检查自即日起开始至5月底结束。

四、检查重点 1.各级安全生产责任制、安全生产规章制度、安全技术操作规程的建立与落实情况;《安全生产责任书》签订情况。 2.开展“三级”安全教育、进场教育培训考核、“三类”人员、特种作业人员持证上岗、安全教育培训档案等情况。 3.《天津市建设工程施工安全资料管理规程》(DB/T29-222-20__)宣贯与执行情况。 4.开复工安全验收及施工项目项目经理每日施工作业前安全隐患排查工作的开展情况, 项目经理隐患排查档案建立情况。 5.深基坑、桥梁模板支架、脚手架、起重机械设备等国家规定超过一定规模危险性较大分部分项工程的安全施工专项方案制定、论证、审批与落实及安全技术交底情况。 6.防坠落、坍塌、机械伤害、物体打击、触电、雷击、硫化氢中毒、火灾事故防范措施的制定与落实情况。 7.分包队伍管理, 包括资质、安全生产许可证、分包合同安全协议、配备专职安全生产管理人员、《安全生产承诺书》签订、落实、考核等情况。 8.生产安全事故应急预案制定、应急培训及演练情况。 9.危险源的辨识及分级分类建档立册情况, 对辨识出来的重大危险源落实“辨识论证、方案评审、条件验收、领导带班、挂牌督办”的情况。

供电公司电力安全检查工作简报

供电公司电力安全检查工作简报 供电公司电力安全检查工作简报一 3月15日,渭南公司总经理带领相关人员深入输电运检室3515固路线架空线路综合检修工作现场,开展飞行检查。 在3515固路线架空线路综合检修工作现场检查了到位干部现场作业安全监督卡,逐项对照,检查了安全工器具、作业工器具试验合格情况,对照工作票听取了现场"两交底"录音,对作业方法、作业人员应该注意的安全事项向工作负责人进行了询问。 针对做好现场安全工作,该公司强调:一是要把确保人身安全作为重中之重,特别是针对雨天检修的登高、攀爬等安全风险,要切实落实好针对性措施。二是要加强现场的安全管理,认真检查现场"三措"落实情况,及时纠正不规范作业行为。三是到位人员要切实增强工作责任心,履行到位职责,同工作负责人一起做好现场的安全管理工作。 当天,该公司还对经开分中心官路供电所进行了明察暗访,询问春安大检查文件精神学习和部署情况,检查了安全日活动等记录资料以及安全工器具室、施工工器具室等内部管理情况,并指出该所在劳动纪律、站容站貌、安全工器具管理等方面存在的问题。 在检查中,该公司指出,一是要加强基础管理,严肃劳动纪律,规范工器具管理,整治大厅化境,进一步提高服务质量和服务水平。二是认真学习公司春季安全大检查相关文件精神和工作要求,确保安全生产。三是要求办公室、监察部、营销部加强监督检查,特别是在

双休日、节假日开展现场明察暗访的同时,对供电所值班情况进行电话抽查,确保工作秩序规范,人员在岗在位。 目前,检查情况已通报相关职能管理部门,以督促检查整改情况。供电公司电力安全检查工作简报二 3月20日,江苏扬州供电公司开展春季电网调控系统安全生产大检查,确保电网安全可靠供电。 该公司此次组织的电网调控系统安全生产大检查,以《电网调度规程》、《电力安全工作规程》为依据,结合春检及迎峰度夏安全生产特点,加强员工安全思想教育,立足"查责任落实、查现场管控、查专业管理",以"防人身事故、防误操作事故、防电网事故、防设备事故"为主要内容,通过开展自查和督查的形式,从安全责任落实、安全管控机制建立、安全生产措施落实等方面开展检查,电网调控、运行方式、配网抢修、继电保护、调度自动化等专业,根据春季电网运行实际情况,按照检查项目逐项核查,消除安全隐患,不断强化作业现场安全管控,严防误调度、误操作事故发生,提高电网风险预控、预警管理和应对电网突发事件处理能力,确保电网处于良好运行状态。 供电公司电力安全检查工作简报三 随着节日的脚步逐渐邻近,保障节日期间正常供用电安全是电力企业当下工作的重中之重。国网新城区供电公司近日对公司所辖供电所及各条线路展开节前安全大检查,早发现、早整改,明确各级职责分工,提前做好春节保供电的各项工作。

春季安全生产大检查方案

编号:SY-AQ-05467 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 春季安全生产大检查方案 Spring production safety inspection plan

春季安全生产大检查方案 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 一、指导思想 以党的十八大会议精神为指导,认真贯彻落实孟教发[2014]30号文件要求,从落实科学发展观、构建社会主义和谐社会,建设“平安学校”的高度,充分认识学校安全工作的重要性,认真开展好本次春季安全大检查活动。此次活动也是检查强化基层学校安全工作的重要举措,所有参与检查的同志一定要高度重视,尽职尽责,本着“横到边,竖到底,全覆盖,无漏区”的原则,切实把检查工作做细做好。 二、安全大检查工作小组 组长:刘景虎 副组长:韩友杰杜年喜 成员:韩俊杰王江玉周永安韩全兴陈林 三、检查时间及方法步骤

本次检查从现在开始到3月底结束,分两个阶段。 1、从现在开始到3月24日,校园的学生教室、实验室、微机室等全面自查。 2、从3月25日到3月30日,学生食堂、宿舍、教室等进行全面检查。 四、安全检查的范围 学校的学生教室、实验室、微机室、礼堂,学前班的学生教室、学生食堂、宿舍等人员密集场所或关键部位的安全。 五、检查的内容 1、学校、学前班的防火安全、用电安全、食堂卫生及食品安全及实验室危化品管理情况。 2、学校门口交通安全警示标志、人行横道线设置及重要交通要道附近中小学人员密集路段道路交通疏导情况;学生交通安全教育情况;接送学生状况。严禁组织学生到校外街道上进行早操、跑步等体育活动。 3、学校教室、校墙、厕所、配电室等建筑设施安全情况。

电力企业的春季安全大检查通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD641 电力企业的春季安全大检查通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电力企业的春季安全大检查通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 春季安全大检查,是以预防季节性事故为重点的安全大检查。把全年的季节性事故预防工作,通过春季安全大检查全面地组织起来,发动群众来完成。但无论是春季还是秋季安全大检查,都必须首先发动全体职工,从上到下开展“四查活动”:即查领导、查思想、查纪律、查制度,提高安全思想,杜绝安全管理上的漏洞,加强对安全生产的领导。在“四查活动”的基础上才能结合季节性事故预防工作,全面开展设备大检查,防止人身安全大检查等具体工作。 一、四查活动的具体内容 (1)查领导:采取领导自查和群众查,上下结合的方法进行。检查各级领导对电业生产“安全第一”方针和上级有关安全生产指示、文件、通报的贯彻执行情况,检查各级领导安全生产责任制是否到位,检查是否能定期进行安全分析,巡视检查和参加基层单位的安全活动;对长期存在的安全隐患是否重视,组织解决了,对发生的事故是否都按着“三不放过”的精神严肃对待,能否按事故调查

春季安全大检查活动方案

春季安全大检查活动方案 为加强安全生产工作,进一步提高员工的安全生产责任意识、增强忧患意识和防患意识,提高设备的健康水平,杜绝各类安全事故的发生,确保我司安全稳定运行,特制订《抚松县安东参业有限公司2018年度春季安全大检查活动方案》。 一、指导思想 深入贯彻落实安全生产各项法律、法规,认真检查和整改安全生产方面存在的各种隐患,推动安全生产责任制和责任追究制度的落实,强化安全生产基础管理,提高认识,强化意识,提升安全管理工作水平,确保机组安全稳定运行。 二、检查内容 本次春检工作,要结合抚松县安东参业有限公司的要求开展工作。重点检查各级人员的安全生产意识,安全生产的规章制度健全完善、实际执行情况;现场安全组织措施、安全技术措施的落实情况及员工安全操作情况;对自查过程中发现问题的整改落实情况等几个方面。 三、检查的组织及范围 本次检查活动分各部门及单位自查和公司组织的全面大检查两个步骤。 本次检查总负责人:汤立民 检查范围:安全管理及生产的各个流程。

四、时间安排 本次安全大检查分三个阶段进行。 第一阶段:各部门及单位自查及整改。3月18日—4月10日,各部门及单位进行自查和整改。 第二阶段:总结反馈。4月11日—4月15日,各部门及单位将自查和整改情况书面报公司策划部。 第三阶段:公司组织检查。4月20日—4月25日,对各部门及单位检查结果和整改情况进行检查验收。 五、检查工作具体内容、项目及标准

六、检查工作的要求 1.各部门及单位要加强组织领导,保证该项工作的顺利开展,并收到预期效果。 2.对查出的隐患积极整改,需要其他部门配合整改的要及时提出。 3.公司组织的复检提出整改项目,各责任部门及单位要限期整改完成。

某供电所春季安全大检查示范文本

某供电所春季安全大检查 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

某供电所春季安全大检查示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 根据局20xx年春季安全大检查工作的具体要求,郭庄 供电所针对春季安全生产检查的通知精神,在所长的带领 下,2天对各台区春季安全生产工作进行了安排布置了工作 进行了自查。自查采取各电工班互查的形式进行,各电工 班班长参加了互查。既达到了安全生产检查的目的,又促 进了各电工班的相互学习。现把春季安全自查汇报如下。 成立组织 组长:程国永 成员:高二送张晓梅袁运启郭彦飞何世献 刘战理孙庆勋代林李敬阳刘学民 一、所领导重视全员行动 “安全第一,预防为主,综合治理”、“安全无小

事、责任重泰山”。供电所时刻恪守这句警言。为此供电所把安全工作列为各项工作的重中之重,对安全生产目标层层分解与各电工班、统管电工鉴订了安全目标责任书,完善了各项安全用电管理制度。组织全体员工进行了安规知识的学习。规定每月进行四次安全自查活动,每月底在安全工作例会上进行各电工班汇报。 要求全所人员“日常工作严把关,发现问题查隐患”。时时处处以规程为依据,规范日常安全生产管理工作。严管理、重实效、抓安全。把安全生产工作量化、细化到人。从基础抓起,做到安全警钟长鸣,安全工作常抓不懈。确保各台区用电安全可靠、防患于未然。 二、自查结果成效显著 在为期二天的安全检查中,所长、管理员对电工班分别抽查了三个配电台区。 通过检查发现,供电所全体员工没有发现“三违”现

企业安全管理检查表/电力变压器安全检查表实用版

YF-ED-J7735 可按资料类型定义编号 企业安全管理检查表/电力变压器安全检查表实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

企业安全管理检查表/电力变压器安全检查表实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 电力变压器安全检查表 说明 (1)电力变压器安全检查表仅适用于检 查变压器本身及其附件,以及装在变压器上的 保护装置、测量装置及部分控制电缆。至于变 压器的其它保护装置、二次回路、油开关等不 在本检查表范围之内。 (2)电力变压器外部检查的周期规定: 1)发电厂和经常有人值班的变电所内的 变压器,每天至少检查一次,每星期应有一次

夜间检查。 2)无值班人员的变电所和室内变压器容量在3200kVA及以上者,每10天至少检查一次,并应在每次投放使用前和使用后进行检查。容量大于320kVA但小于3200kVA者,每月至少检查一次,并应在每次投入使用前和停用后进行检查。 3)无值班人员的变电所或安装于小变压器室内的320kVA及以下的变压器和柱上变压器,每两个月至少检查一次。 在气候激变(冷、热)时,应对变压器油面进行额外检查。瓦斯继电器发出警报信号时,亦应进行外部检查。 (3)电力变压器应有技术档案,其内容如下:

电力基建工程安全检查表

沙河市智德玻璃厂新增配变工程工程施工现场安全检查表项目部安全管理检查表 检查部位:施工项目部 检查项目检查内容检查结果 上级安全管理要求的贯彻落实1、传达落实反违章活动要求,部署开展“反违章”活动。 2、宣传贯彻安全生产“三项行动”和“三查一整改”要求,并开展活动。 3、宣传贯彻《电力建设起重机械安全管理重点措施》和《国家电网公司电力建设起重机械安全监督管理办法》,并落实到施工工地。 4、宣传贯彻《基建工程建设标准强制性条文实施管理规程》,并实施。 5、宣传贯彻《基建电工程安全文明施工标准》,并实施。 6、宣传贯彻《基建工程落地式钢管脚手架安全技术规范》,并实施。 7、宣传贯彻基建工程分包管理制度,加强对工程的分包管理工作。 8、针对国家电网公司加强基建安全管理专题会议要求,立即开展安全自查整改,相关领导及主要管理人员到位; 9、每月不迟于28日按时上报基建安全信息(现场单位、人数、分包情况、重大风险管控等)。 组织机构及人员配备1、项目部安全管理组织机构健全 2、项目部配备专职安全员,班组配备专(兼)职安全员 3、项目经理、专职安全员取得有效资格证书,并接受网(省)公司组织的培训 规章制度及1、工程项目安全管理目标明确,分解控制合理。 1

检查项目检查内容检查结果 台帐2、项目部应建立包含以下规章制度(或包含以下内容的制度)。⑴安全施工生产责任制度⑵安全教育 培训制度⑶安全施工检查制度⑷安全例会制度⑸安全施工措施编审和交底制度⑹安全施工作 业票管理制度⑺安全监护制度⑻分包工程安全管理制度⑼安全用电管理制度⑽安全防护装备 管理制度⑾防火、防爆安全管理制度⑿施工机具安全管理制度⒀车辆交通安全管理制度⒁安全文 明施工二次策划(实施细则)⒂环境保护管理制度⒃安全设施管理制度⒄生活卫生管理制度⒅ 消防保卫管理制度⒆计划外用工和临时工安全管理办法⒇安措补助费文明施工费使用管理办法等 (21)安全奖惩制度。 3、项目部应建立完善以下安全管理台帐(或包含以下内容的台账)。⑴专(兼)职安全员登记表⑵安 全(例会)活动记录⑶安全考试登记台帐⑷安全生产监督通知书⑸安全健康环境问题整改反馈书 ⑹安全健康和环境检查记录表⑺特种作业人员登记表⑻安全奖励登记台帐⑼施工机械、工器具检 查登记表⑽安全防护用具(品)检查登记表⑾职业安全健康危害源清单、职业安全健康危害辨识与 风险评价记录表、环境因素识别表、环境因素清单、环境因素评价表⑿安全技术措施计划(含文明施 工措施计划)表⒀安全法律法规、规程、规定台账⒁安全文件、简报、事故通报台账等。 4、按规定采用数码照片对安全教育、站班会、安全交底、现场安全文明施工、安全防护用品使用、作 业人员行为、定期安全检查、事故(件)处理等情况进行安全管理,且收集、归档符合要求。 强条执行1、开工前,编制《基建电工程施工强制性条文执行计划》,经内部审批后,报监理审核,建设单位批准。 2、施工阶段,填写《基建工程施工强制性条文执行记录表》,报监理审核。 3、分部工程验收时,对《基建电工程施工强制性条文执行记录表》签证确认,报监理进行阶段性检查。 技术管理1、作业指导书(施工方案)中制定有专题安全施工措施,针对危险性较大的分部分项工程单独编制专项方案。 2、针对特殊季节、气候,编制特殊施工方案或安全施工措施。 3、施工工期应合理。针对特殊工期,应编制特殊施工方案或安全施工措施。 4、方案及安全施工措施审查批准、交底程序是否符合规定 2

春季安全大检查重点(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 春季安全大检查重点(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

春季安全大检查重点(标准版) (一)重要文件及会议精神贯彻情况 1.国家电网公司二届二次职代会暨2012年工作会议、安全稳定优质服务电视电话会议、2012年安全生产工作会议精神宣贯落实情况。 2.冀北电力有限公司、廊坊供电公司2012年安全生产工作会议精神宣贯落实情况。 3.关于印发《国家电网公司2012年安全工作意见》的通知(国家电网安监[2012]2号);关于全面贯彻落实国家电网公司2012年安全工作意见的通知(冀北电安监[2012]8号)宣贯落实情况;廊坊供电公司2012年安全工作计划(廊电〔2012〕6号)。 4.国家电网公司2012年安全质量监督重点工作;国家电网公司全面质量监督管理工作电视电话会议精神;关于印发《国家电网公司质量事件调查处理暂行办法》的通知(国家电网安监〔2012〕230

号)宣贯落实情况。 5.国家电网公司生产技术管理重点工作细化安排及执行情况。 6.国家电网公司新修订的《安全事故调查规程》、《安全工作奖惩规定》宣贯落实情况。 7.关于印发《华北电网有限公司冀北电力公司开展“安全年”活动工作方案》的通知(冀北电安监[2012]10号)宣贯落实情况;廊坊供电公司“安全年”活动工作方案(廊电[2012]1号) 8.关于开展“两票”专项督查调研和培训考核工作的通知(冀安监〔2012〕8号)宣贯落实情况;公司各单位两票调研工作总结报送情况。 9.冀北电力有限公司关于组织开展2012年“安全年”活动及春检安全生产工作检查的通知(冀安监〔2012〕10号)宣贯落实情况;公司“关于组织开展春季安全大检查的通知”落实情况。 10.公司“作业现场安全督察情况快报”宣贯、学习情况。 (二)安全管理情况 1.各级领导、各岗位的安全生产责任制(安全职责)是否健全,

电力企业的春季安全大检查(新编版)

电力企业的春季安全大检查 (新编版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0059

电力企业的春季安全大检查(新编版) 春季安全大检查,是以预防季节性事故为重点的安全大检查。把全年的季节性事故预防工作,通过春季安全大检查全面地组织起来,发动群众来完成。但无论是春季还是秋季安全大检查,都必须首先发动全体职工,从上到下开展“四查活动”:即查领导、查思想、查纪律、查制度,提高安全思想,杜绝安全管理上的漏洞,加强对安全生产的领导。在“四查活动”的基础上才能结合季节性事故预防工作,全面开展设备大检查,防止人身安全大检查等具体工作。 一、四查活动的具体内容 (1)查领导:采取领导自查和群众查,上下结合的方法进行。检查各级领导对电业生产“安全第一”方针和上级有关安全生产指示、文件、通报的贯彻执行情况,检查各级领导安全生产责任制是

否到位,检查是否能定期进行安全分析,巡视检查和参加基层单位的安全活动;对长期存在的安全隐患是否重视,组织解决了,对发生的事故是否都按着“三不放过”的精神严肃对待,能否按事故调查规程的规定亲自组织事故调查。 (2)查思想:发动全体职工,结合事故、障碍、异常、差错和人员思想实际进行对照分析检查,检查发生事故和各种不安全现象的思想原因,检查在操作和作业中是否存在马虎、凑合、不在乎的不良的倾向和忽视安全的经验主义行为。认真找出问题和差距,查出思想根源和毛病,提出加强安全思想的措施,把“安全第一”的思想在每个职工的思想上牢固地树立起来。 (3)查纪律:采用群众自查和领导查相结合的方法进行。检查有无违反运行值班纪律和劳动纪律的现象,检查有无违反“安全作业六项纪律”的行为,可以结合事故和不安全现象对照检查,通过检查从思想和行动上,提高遵章守纪的自觉性。安全作业六项纪律是: 1)执行工作票、操作票、监护制;

春季安全生产大检查工作方案示范文本

春季安全生产大检查工作方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

春季安全生产大检查工作方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为认真落实省、市、县公司20xx年安全、电网和生产 工作会议精神,结合春季特点,决定在全所供电区域内全 面开展春季安全生产大检查,确保年度安全生产目标实 现。 一、工作目标 杜绝违章、消除隐患 二、组织机构 为加强20xx年春季安全大检查的组织与领导,特成立 春季安全大检查工作小组。 组长:曾祥才 副组长:曾瑞麟曾军陈嘉孙晓华 成员:杨期清罗雄鹰蒋兴辉曾勇赵成曾卫平袁

龙辉肖提 春季安全大检查工作主要责任人孙晓华,切实把春季安全大检查工作抓细、抓实。 三、检查时间安排 春季安全大检查时间从20xx年12月30日-20xx年4月20日,共分6个阶段进行: 1.策划、启动阶段:20xx年12月30日启动20xx年春季安全大检查,结合安全生产回头看及防冻融冰工作,在确保年度安全目标实现的同时,精心策划部署20xx年春季安全大检查。 2.宣传发动阶段:20xx年1月24日-20xx年1月29日。 由供电所所长曾祥才召开全所职工大会,要求全体人员参加,进行广泛宣传、发动和布置,全面启动20xx年春季安全大检查工作。

2021年某供电所春季安全大检查

2021年某供电所春季安全大检 查 Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0297

2021年某供电所春季安全大检查 根据局2009年春季安全大检查工作的具体要求,郭庄供电所针对春季安全生产检查的通知精神,在所长的带领下,2天对各台区春季安全生产工作进行了安排布置了工作进行了自查。自查采取各电工班互查的形式进行,各电工班班长参加了互查。既达到了安全生产检查的目的,又促进了各电工班的相互学习。现把春季安全自查汇报如下。 成立组织 组长:程国永 成员:高二送张晓梅袁运启郭彦飞何世献刘战理孙庆勋代林李敬阳刘学民 一、所领导重视全员行动

“安全第一,预防为主,综合治理”、“安全无小事、责任重泰山”。供电所时刻恪守这句警言。为此供电所把安全工作列为各项工作的重中之重,对安全生产目标层层分解与各电工班、统管电工鉴订了安全目标责任书,完善了各项安全用电管理制度。组织全体员工进行了安规知识的学习。规定每月进行四次安全自查活动,每月底在安全工作例会上进行各电工班汇报。 要求全所人员“日常工作严把关,发现问题查隐患”。时时处处以规程为依据,规范日常安全生产管理工作。严管理、重实效、抓安全。把安全生产工作量化、细化到人。从基础抓起,做到安全警钟长鸣,安全工作常抓不懈。确保各台区用电安全可靠、防患于未然。 二、自查结果成效显著 在为期二天的安全检查中,所长、管理员对电工班分别抽查了三个配电台区。 通过检查发现,供电所全体员工没有发现“三违”现象发生。通过“反违章、除隐患”活动,员工的安全意识普遍提高。在台区

电力企业安全检查表 .doc

电力行业网络与信息安全管理办法 第一章总则 第一条为加强电力行业网络与信息安全监督管理,规范电力行业网络与信息安全工作,根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》及国家有关规定,制定本办法。 第二条电力行业网络与信息安全工作的目标是建立健全网络与信息安全保障体系和工作责任体系,提高网络与信息安全防护能力,保障网络与信息安全,促进信息化工作健康发展。 第三条电力行业网络与信息安全工作坚持“积极防御、综合防范”的方针,遵循“统一领导、分级负责,统筹规划、突出重点”的原则。 第二章监督管理职责 第四条国家能源局是电力行业网络与信息安全主管部门,履行电力行业网络与信息安全监督管理职责。国家能源局派出机构根据国家能源局的授权,负责具体实施本辖区电力企业网络与信息安全监督管理。 第五条国家能源局依法履行电力行业网络与信息安全监督管理工作职责,主要内容为:

(一)组织落实国家关于基础信息网络和重要信息系统安全保障工作的方针、政策和重大部署,并与电力生产安全监督管理工作相衔接; (二)组织制定电力行业网络与信息安全的发展战略和总体规划; (三)组织制定电力行业网络与信息安全等级保护、风险评估、信息通报、应急处置、事件调查与处理、工控设备安全性检测、专业人员管理、容灾备份、安全审计、信任体系建设等方面的政策规定及技术规范,并监督实施; (四)组织制定电力行业网络与信息安全应急预案,督促、指导电力企业网络与信息安全应急工作,组织或参加信息安全事件的调查与处理; (五)组织建立电力行业网络与信息安全工作评价与考核机制,督促电力企业落实网络与信息安全责任、保障网络与信息安全经费、开展网络与信息安全工程建设等工作; (六)组织开展电力行业网络与信息安全信息通报、从业人员技能培训考核等工作; (七)组织开展电力行业网络与信息安全的技术研发工作; (八)电力行业网络与信息安全监督管理的其它事项。 第三章电力企业职责 第六条电力企业是本单位网络与信息安全的责任主

安全管理检查表电力变压器安全

企业安全管理检查表/电力变压器安全检查 电力变压器安全检查说明 (1) 电力变压器安全检查表仅适用于检查变压器本身及其附件,以及装在变压器上的保护装置、测量装置及部分控制电缆。至于变压器的其它保护装置、二次回路、油开关等不在本检查表范围之内。 (2)电力变压器外部检查的周期规定: 1)发电厂和经常有人值班的变电所内的变压器,每天至少检查一次,每星期应有一次夜间检查。 2) 无值班人员的变电所和室内变压器容量在3200kVA及以上者,每10天至少检查一次,并应在每次投放使用前和使用后进行检查。容量大于320kVA但小于3200kVA者,每月至少检查一次,并应在每次投入使用前和停用后进行检查。 3)无值班人员的变电所或安装于小变压器室内的320kVA及以下的变压器和柱上变压器,每两个月至少检查一次。 在气候激变(冷、热)时,应对变压器油面进行额外检查。瓦斯继电器发出警报信号时,亦应进行外部检查。 (3)电力变压器应有技术档案,其内容如下: 1)按照规定格式编制的变压器履历卡片; 2)制造厂试验记录的副本; 3)交接试验的记录; 4)历次干燥的记录; 5)大修验收报告书,附技术资料一览表; 6)油的试验记录; 7)滤油和加油的资料; 8)装在变压器上的测量仪表的试验记录;

9)其它试验记录; 10)检查和停用检查的情况; 11)备品保管规程(所有变压器合用一书); 12)变压器的安装图和构造图。 配电变压器的技术档案内容有1~6项即可。 1. 变压器外部检查(按周期检查) 1.1 变压器套管应清洁,无破损、裂纹放电痕迹及其他现象; 1.2 变压器声音应正常; 1.3 变压器油包应正常(淡黄色),油位高度符合油标管的刻度要求,并无漏油现象; 1.4 变压器电缆和母线应无异常现象; 1.5 变压器的油温不宜超过85℃,最高不得超过95℃; 1.6 防爆管的隔膜应完整。 2. 变压器的冷却和变压器室 2.1 强迫油循环水冷式的变压器,油冷却器的油压应比水压通常高101.325~151.988kPa; 2.2 变压器室的门、窗、门闩应完整,门应上锁,房屋不应漏雨,照明和空气温度应适宜; 2.3 变压器室的门和墙上应清楚地写明变压器的名称和厂(所)内的编号。门外应挂警告牌,写明“高压危险”字样。 3.监视测量仪表和保护装置 3.1 变压器用熔断器做保护装置时,其熔断器的性能必须满足极限熔断电流、灵敏度和选择性的要求; 3.2 发电厂和变电所的主变压器及主要的厂用变压器,应安装测量上层油温的温度表;

春季安全生产大检查的工作总结

春季安全生产大检查的工作总结 为了全面贯彻落实国务院、省和咸阳市安委会《关于立即开展安全生产大检查的通知》精神,切实有效地做好校园及周边环境的安全整治工作,确保广大师生人身安全,有效促进学校教育教学工作,优化育人环境,兴平市教育局现就关于开展春季安全生产大检查的工作情况总结如下: 一、领导高度重视,迅速行动,全力做好春季教育教学安全检查工作 春季开学工作刚刚开始,为了认真贯彻落实春季教育教学安全检查,进一步加强学校各项安全管理工作,确保全体师生人身安全,校园财产安全,兴平市教育局领导高度重视,迅速成立学校安全大检查工作领导小组,组长由教育党组书记、局长张文辉担任,负责教育系统安全大检查的全面工作,副组长由教育局党组书记胡保民担任,负责本业务范围内的安全检查工作,成员由市教育局副局长、纪检书记、督导室主任、各科室科长和安全科组成,层层落实安全生产检查工作责任制,要求责任到人,明确分工和任务,鉴定安全目标责任书,确保安全检查落到实处。 二、周密安排布暑,提前动手,及时下发通知 在春季开学之初,为了做好安全检查工作,最大限度排除各种安全隐患,兴平市教育局下发通知。要求各高中、初中、乡镇(办)教委,局直单位、民办学校(幼儿园)立即开展安全大排查,内容如下: 1、组织开展安全教育周活动。 2、校级领导对校园围墙、厕所、房屋、线路、用水、用电、化学实验室等方面进行彻底排查,发现隐患及时排除。 3、对学校周边环境进行一次摸底排查,严禁学生上网,教育学生拒进网吧,对学生进行安全知识教育,增强安全意识。学校派专人加强对学生放学路队的护送。

4、各校要加强、加大门禁制度,来人登记制度和24小时值班制度。 5、各教委要加大对教学点及民办幼儿园的监管力度,定时定期进行安全排查。 6、继续加强春季各种流行性疾病的预防工作。 7、各校要及时鉴定目标责任书、制定安全管理制度和安全措施,落实安全责任制。 8、各基层学校领导务必高度重视,把安全工作查细查实。 三、结合近期校园暴力伤害案,出台许多安全防范措施 针对近期全国各地接连发生校园暴力伤害中小学生、幼儿园儿童的恶性案件,为了认真贯彻落实中央和省市领导关于加强学校、幼儿园安全防范工作指示精神,结合我市学校、幼儿园安全工作实际,出台许多安全防范措施。 1、市教育局成立学校安全稳定工作应急处置工作领导小组。 2、实行局领导包片,科室包乡镇(学校)的工作责任,安全科总牵头、秘书科总协调、各包抓领导为第一责任人,各科室各负其责的一览表(附后)。 3、加大、加强门禁制度、来人登记制度,24小时值班制度。 4、关闭全市所有民办幼儿园,要求立即整改。 5、建立健全“三防”体系即“人防、物防、技防”。 6、加大对基层学校的检查力度。 安全工作种类繁多,千头万绪,我们本着对广大师生人身安全高度负责的态度,本着对校舍财产安全高度负责的态度,通过春季安全生产大检查的通知及要求,把学校安全工作做细、做实、做到位,消除安全隐患,从而使师生安全,学校安宁,社会和谐。

2015年供电系统春季安全大检查活动方案

供电系统春季安全大检查方案 为确保我矿供电系统的正常运行,切实保障我矿安全生产和职工生命财产安全,最大程度地减少停电造成的影响和损失。坚持“安全第一、预防为主”的方针,加强电力安全管理,落实事故预防和隐患控制措施。有效防止停电事故发生,加大电力设施维护力度。特制定以下供电系统的检修方案: 一、公司成立“春检”领导组 组长:杨战兵 副组长:杨家善 成员:机电部全体人员 工作职责: 组长负责“春检”期间的全面指挥。 副组长负责“春检”期间全矿各部门的协调工作。 成员负责“春检”活动的检查、维护及资料收集、汇总上报等工作。 二、时间安排 方案于2016年3月1日~3月31日为“春检”时间。 1、方案2016年3月1日~3月10日,到阳城县供电公司对绝缘用具进行测试;其中包括绝缘手套10双,绝缘靴10双,验电器6组;及高压设备预防性试验。邀请阳城县气象局对我矿两组避雷针和七组接地极检修测试。 2、方案于2016年3月10日~3月20日,对配电系统中输、变电设备进行全面检查、测试和消缺。其中主要包括变压器接线端子、

接地设施、油质及防锈、防爆性能;高压开关接地装置、接线端子、操作及机械闭锁、隔离动静触头、电气保护装置、防爆性能;低压开关接地装置、上下线端子及动静触头、整机性能检查、防爆性能、保护功能全面检查、实际试验;高压电缆外观检查、绝缘摇测、电缆连接; 3、方案于2016年3月20日~3月31日,根据供电协议,邀请阳城县供电公司对我矿两条双回路供电线路(971)、(968)进行检查维护;由矿机电队,对主扇风机两条10KV线路进行检查维护。其中要求紧固瓷瓶螺栓、擦拭绝缘子及瓷瓶、检查避雷器、紧固拉线、清除横担锈蚀、紧固线夹、绑线是否松脱、调整防振锤、杆基夯实等。 三、、工作目标要求 I、对供电系统中输配电设备、防雷设施、接地装置进行全面检查、测试和消缺,覆盖率达100%。 II、按规定对继电保护做周期预防性试验100%。 III、供电系统设备完好率达98%以上。 IV、严格落实“两票”规定,防止电气误操作事故的发生。 V、各矿井对井上、下所有电气设备进行一次全面检修,对10(6)kV电缆接头、套管、设备连接部位和开关触头重点进行检修和红外测试(或红外成像)探测,覆盖率达100%。 VI、不发生因“三违”引起的电气责任事故,减少无方案停电事故。 四、具体工作 I、由机电科制定春检工作方案及对应安全技术措施,落实需要的材料配件。 II、巡视所用上一级的设施设备、线路,查验检验报告和春检

电力行业安全生产检查表.doc

被检查企业 :公司电力行业安全生产检查表 序号检查内容检查标准检查方法检查结果 01 制定总体和年度安全生产目标及指标,文件形式下达;制定分级目标;制定目标考核办 目标档案检查法。定期对目标实施计划的执行情况进行监督、检查。对目标完成情况进行评估与考核。 组织机构成立安全生产领导小组;定期召开专题会议并做记录;保障所需的人员、物资、费用;档案检查 02 和职责制定安全生产责任制;建立责任追究制度,对安全生产职责履行情况进行检查、考核。检查记录03 安全生产投入制定安全生产费用计划;按规定提取安全生产费用并落实到位;档案检查 建立识别和获取安全生产法律法规、标准规范的制度;建立健全各项规章制度;编制运 法律法规与安行规程、检修规程、设备试验规程、设备操作规程等有关规程并发放相关岗位;每年至 04 全管理制度少一次对法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效 档案检查性进行检查评估;每 3~ 5 年对有关制度、规程进行一次全面修订、重新印刷发布。 明确主管部门,制定、实施安全教育培训计划;做好安全教育培训记录,建立安全教育 培训档案;每年对生产岗位人员进行生产技能培训;新入厂员工在上岗前进行厂、车间、 05 教育培训档案检查 班组三级安全教育培训;特种作业人员应接受专门的安全培训,经考核合格并取得有效 资格证书后,方可上岗作业;对相关方人员进行安全教育培训;重视企业安全文化建设。 06 生产设备建立完善设备台帐;认真监视设备运行情况,完善设备检修安全技术措施,做好监护、检查资料

07 08 09 10 设施验收等工作;制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙的相关制度;落实设备检修管现场检查理制度,严格执行工作票制度;变压器和高压并联电抗器的分接开关接触良好,有载开 关及操动机构状况良好;高低压配电装置的系统接线和运行方式正常,开关状态标识清 晰,母线及架构完好,绝缘符合要求,隔离开关、断路器、电力电缆等设备运行正常无 缺陷;过电压保护装置和接地装置运行正常。 电气设备金属外壳接地装置齐全、完好;生产现场紧急疏散通道必须保持畅通;应急照 明齐全,符合相关规定;电源箱箱体接地良好,接地线应选用足够截面的多股线;临时 用电线路敷设符合规程要求。电气安全用具、手持电动工具、移动电气设备具经国家有 作业安全现场检查关部门试验鉴定合格;建立健全消防安全组织机构,厂房及仓库备有必要的消防设备; 安全标志标识齐全、规范,符合国家规定,满足有关安全设施配置标准要求;建立合格 相关方名录和档案;企业应与相关方签订安全生产协议。 建立隐患排查治理制度;制定隐患排查治理方案;隐患排查要做到全员、全 隐患排查和档案检查过程、全方位,涵盖与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和各个治理现场检查环节;排查出的隐患要及时进行整改;加强重大安全隐患监控。 重大危险源对生产系统和作业活动中的各种危险、有害因素可能产生的后果进行全面辨识;对档案检查监控重大危险源登记建档,进行定期检查、检测;报有关部门备案。现场检查 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所,应设置报警装置,配置急救用品;定档案检查职业健康 期对作业场所职业危害进行检测;设置醒目标识牌予以告知;定期进行职业健康检查。现场检查

春季安全生产大检查工作总结

春季安全生产大检查工作总结 春季安全生产工作即将结束了,我们要开始写工作总结了。以下是为大家精心搜集和的春季安全生产大检查工作总结,希望大家喜欢!更多资讯尽在xx工作总结栏目! 春季安全生产大检查工作总结 按照市安委会的统一安排部署,我局认真贯彻市委、市政府关于加强安全生产工作的一系列指示精神,从20xx年3月15日开始到4月5日,在局系统组织开展了春季安全大检查活动。现将主要情况总结报告如下: 一、认真安排部署,强化组织领导。 市安委会对春季安全生产大检查工作进行安排部署后,我局随即在有局直属单位主要领导和机关各处办局主要负责人参加的会议上,由×××副书记传达了安委会文件和市政府会议精神,并及时草拟下发了通知,对局系统春季安全生产大检查工作进行了安排部署,提出了具体要求。同时,我局成立了春季安全大检查工作领导机构,由各分管领导分头负责,确定了牵头处室和具体工作人员,做到了领导、人员、时间、措施“四落实”。 二、突出工作重点,落实安全责任。 局属各单位结合民政事业单位的实际情况,对重点部位、薄弱环节进行了全面细致的检查。大检查以单位自查、自纠、自改为主,对一些涉及民政对象的单位进行重点监督、跟踪检查,及时发现和整改事故隐患,落实好安全管理责任和安全保障措施,严防重特大事故

的发生。各单位主要领导作为本单位安全生产工作的第一责任人,切实担负起了主要责任,对本单位的春季安全生产工作进行了认真的安排部署,结合实际制定相应安全防范措施,严格值班制度,严格落实责任,将责任分解落实到了具体领导、科室和人员身上。各业务处室认真指导所管单位做好安全工作,保证了各项安全措施落到实处。 三、坚持边查边改,消除安全隐患。 我局对春季安全生产大检查进行安排后,各单位积极行动,认真组织,开展安全大检查。烈士陵园、殡管所和各殡葬单位,结合“清明节”群众大规模祭奠扫墓,认真研究制定各项安全防范预案,细致做好公墓区的安全检查工作,开展了火灾、道路、设施等隐患的检查,对发现的存在问题和隐患,制定针对性措施,及时进行整改;各殡葬单位特别狠抓了消防安全管理制度的落实,从人员、设备、物资等方面进行重点保障,落实防火责任,确保了不发生火灾。各养老机构、残疾儿童康复中心和救助站,认真检查各类救助设施的安全性能,消除不安全因素,确保了社会弱势群体的人身安全和及时救助。精神康复医院加强节日期间各类病人的监管监护,落实安全防范措施,严防发生逃逸、伤亡事故。军供站认真抓好饮水、饮食的安全检查和供应,防止发生食物中毒事故。各生产福利企业,切实加强安全检查,对检查中发现的安全隐患,立即进行整改,对不具备安全生产条件的企业,严禁生产。 四、抓好长效管理,确保长治久安。