文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压输电线路安全防护措施(新编版)

高压输电线路安全防护措施(新编版)

高压输电线路安全防护措施(新编版)
高压输电线路安全防护措施(新编版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention.

(安全管理)

单位:___________________

姓名:___________________

日期:___________________

高压输电线路安全防护措施(新

编版)

高压输电线路安全防护措施(新编版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。

一、危险性告知220KV敬枣4899输电线路是高压输电线路,在输电线路4米范围内存在强大的高频电场,当地面上的导体进入高频电场范围内,便产生高频放电,高压电流瞬间到达地面,并在地面形成高压接地电流散流场,俗称“跨步电压”。

二、可能产生的后果

1、整个220KV敬枣4899线输、变、供电系统瘫痪,将给国家造成巨大的经济损失;

2、工程机械设备烧毁:如吊车、混凝土泵车、其他高大设备。给单位造成经济损失;

3、充气设备爆裂:如轮胎、氧气瓶、乙炔气瓶等。造成事故的扩大化和连锁灾害;

4、生命死亡:包括人员、牲畜等。将酿成重大安全生产事故。

三、安全距离控制措施

1、安全距离:根据《施工现场临时用电安全技术规范》,起重机

在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大倾斜时与架空线路的最小安全距离应符合表4.1.4规定。

2、实测净空距离:5月14日实测220KV敬枣4899线与已开挖的路基垂直距离为17.0米。扣除落果树大桥5

#墩钻机基础垫高、测量误差及其他因素,现场净空距离约为15.0米;

3、安全净空距离控制:严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》规定,确保最小安全净空距离为6.0米,垂直作业净空高度不得超过9.0米。

四、现场安全控制措施

1、在高压输电线路下方进行吊装、架设等空中作业前,必须对高压线路与作业面之间净空距离进行测量,计算垂直作业净空高度,以此调配作业机械、物件的高度,并严格控制;

2、在高压输电线路一侧进行吊装、架设等空中作业前,必须通过测量认定桩位与高压输电外侧线路的相对距离,在确保6,0米最小安全距离的前提下,确定进行作业、吊装物件的最大安全高度。(见下图)

落果树大桥外电防护安全净空距离控制示意图

3、钢筋笼制作:根据测量、计算的作业净空高度和H值,确定钢筋笼制作的合理长度(具体长度应根据钢筋笼的总长度+搭接长度进行计算),每一节的长度不得超过作业净空高度和H值。

4、钢筋笼安装:

⑴、在高压电线下方,禁止使用吊车安装钢筋笼;可以用钻机、挖掘机、装载机等非高大机械进行,但应严格按照安全操作规程进行规范操作和安装;

⑵、在高压电线一侧,使用吊车安装钢筋笼时,吊车桅杆伸出的长度不得超过H值,并将临高压电线一侧的支腿全部伸展到位、垫实,确保整机稳定、作业可靠;

⑶、在高压电线一侧,使用钻机、挖掘机、装载机等非高大机械进行钢筋笼安装时,钢筋笼的长度不得超过H值。

五、现场安全管理措施

1、凡参加220KV敬枣4899输电线路区域内的施工作业人员,都必须接受外电防护安全教育,并对全体人员进行书面安全技术交底,使全体人员充分认识到做好外电安全防护工作的重要性和必要性,自觉落实外电防护安全技术措施,确保工程施工安全;

2、凡进行钢筋笼安装等空中作业时,现场必须有安全管理人员进

行安全监护,并向具体操作人员进行书面或口头安全技术交底,及时发现、制止、消除违章指挥、违规作业和违反安全纪律的现象存在;

3、对危及外电防护安全的作业行为、施工工艺,安全管理人员应立即责令现场停止作业,待安全措施落实到位后方可继续作业;

4、在高压电线附近继续空中施工作业时,现场管理人员、作业人员,应虚心接受供电部门的现场技术指导,积极配合供电部门的现场管理人员做好安全防护工作。

宣宁高速04标项目部编制

二〇一〇年八月

XX设计有限公司

Your Name Design Co., Ltd.

2.高压输电线路基本概念梳理

常用基本概念 1.设计气象三要素:风速、覆冰、温度。 2.输电线路结构形式:架空输电线路、电缆输电线路、线缆混合输电线路。 3.架空输电线路组成:导线、避雷线(地线)、绝缘子(金具)串、杆塔、基础、接地、拉线、通信线、防护金具等。 4.电缆输电线路组成:电缆、终端接头(敞开式、封闭式)、避雷器、中间接头(绝缘接头、直通接头)、接地箱、接地引线、支架、监测装置、防火防盗设施等,可以简单的理解为电缆线路由电缆本体、附件、支持及防护设施构成。 5.档距 相邻两基杆塔之间的水平直线距离称为档距。工程设计中常遇档距:连续档(距)、孤立档(距)、水平档距(风力档距)、垂直档距(重力档距)、极大档距、极限档距、代表档距(规律档距)、临界档距、次档距等9种常用档距。 5.1连续档(距):由两基耐张杆塔及其中间若干(至少一基)直线塔构成的档距。 5.2孤立档(距):两基耐张杆塔之间没有直线杆塔,其档距称为孤立档(距)。 5.3水平档距(风力档距):杆塔两侧档距的算术平均值,通常用来计算杆塔水平荷载。 5.4垂直档距(重力档距):相邻两档距间导线最低点之间的水平距离,通常用来计算杆塔垂直荷载。

5.5极大档距:在一定高差下,如果某档距架空线弧垂最低点的应力恰好达到许用应力,高悬挂点应力也恰好达到规定的悬挂点许用应力,则称此档距为该高差下的极大档距。 5.6极限档距:通过放松架空线所能得到的允许档距的最大值称为极限档距。 5.7代表档距(规律档距):通常把大小不等的一个多档距的耐张段,用一个等效的假想档距来代替它,这个能够表达整个耐张力学规律的假想档距称之为代表档距或规律档距。 5.8临界档距:两个及以上气象条件同时成为控制条件的档距称为临界档距。 5.9次档距:间隔棒之间的水平距离称为次档距。 6.呼称高:塔脚板至下横担下表面的距离。 7.弧垂(弛度):电线上任意点至电线两侧悬挂点的连线之间的铅垂距离称为该点的弧垂或弛度。 8.限距:导线对地面或对被跨越设施的最小距离。 9.线(相)间距离:架空输电线路相间导线的最小距离。 10.分裂间距:分裂导线子导线线间的最下距离。 11.架空地线保护角:地线对导线的保护角指杆塔处,不考虑风偏,地线对水平面的垂线和地线与导线或分裂导线最外侧子导线连线之间的夹角。可正可负可为零。 12.高海拔地区:海拔高度不小于1000米的地区。 13.摇摆角:悬垂绝缘子串在风力作用下偏离铅垂位置后与铅垂位置的夹角。 14.风偏角:导线受风力作用后偏离铅垂位置,顺线路方向看时,导线偏离铅垂位置的角度称为风偏角。

高压线防护施工方案及计算书

紫光绅苑四期19#楼工程 高压线防护专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:吉林市建筑安装工程有限公司19项目部

目录 一、编制依据---------------------------------------------- 2 二、工程概况---------------------------------------------- 2 三、防护架子搭、拆操作重、难点分析------------------------ 2 四、施工现场主要危险因素分析与防范------------------------ 2 五、施工准备---------------------------------------------- 3 六、施工部署---------------------------------------------- 4 七、搭、拆高压线防护架子安全施工要点---------------------- 6 八、计算书----------------------------------------------- 12 九、搭设高压线防护架安全技术措施------------------------- 21 十、搭、拆高压线防护架子需特别注意的安全事项------------- 23

一、编制依据 1、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014); 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《建筑施工脚手架实用手册》; 二、工程概况 施工现场与周围环境 1.高压线位置及搭设前提条件 根据本工程施工现场实际情况,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对建筑物北侧塔吊旋转半径范围内的高压线路进行采取搭设松木防护架防护措施,施工通道处采用钢架+松木防护架搭设,并悬挂醒目的警告标志,为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。 2.方案的可行性研究及建议 我们考虑搭设松木防护架。为了保证施工安全,在工程开工阶段,松木防护架应及时搭设完成,直至工程竣工才能拆除。 三、防护架子搭、拆操作重、难点分析 由于高压线防护架子搭设长度较长、范围较大,而该高压线路不可能为此长时间保持停止通电,故8m以下采取带电作业方式;8m以上须在高压线断电情况下进行操作,整个施工过程中,施工人员必须全程穿绝缘服装,戴绝缘手套。所以确保在高压线带电情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点;高压线断电是本方案操作实施的难点,需要建设单位协调相关单位在需要断电施工时将高压线断电。

高压电塔防护加固专项方案正式样本

文件编号:TP-AR-L2588 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高压电塔防护加固专项 方案正式样本

高压电塔防护加固专项方案正式样 本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、简述 本工程东南角地下连续墙外侧与110KV高压电塔 最近距离为5.3m。电塔地面以上第一道横杆距地约 7m。 根据《施工现场临时用电安全技术规范》要求 (见下表),基本满足最小安全操作距离要求。 经会合国家电网的工作人员现场勘查后,按照 “安全第一、预防为主”的方针,我司仍采取相应的 防护措施。 二、安全教育及培训

1、对入场工人进行安全教育 对新入场的施工人员进行三级安全教育,平安卡培训,经考核合格后,方允许上岗作业。 2、广泛开展预防高压电危害及防护的宣传教育:结合工地的实际情况,充分利用安全交底、班前教育等各种形式,宣传普及有关高压电防护知识,提高广大员工的对高压电危害及安全防护意识,避免坡顶高压电触电事故的发生。 、制定班组安全巡查员安全生产责任制 ①班组安全巡查员要经过安全培训考试合格,具备识别危险、控制事故的能力。 ②熟悉掌握岗位安全技术规程和作业标准,做到考试合格上岗,并百分之百地贯彻执行规程和标准。 ③协助班长开好班前会,过好安全活动日,开展标准化作业练兵、安全教育等。

高压输电线路的环境保护

高压输电线路的环境保护 发表时间:2017-12-11T17:13:42.973Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:廖雪峰 [导读] 摘要:本文针对高压线路建设过程及后期运行中产生的问题进行分析。 (湖南省送变电工程公司湖南长沙 410000) 摘要:本文针对高压线路建设过程及后期运行中产生的问题进行分析。结合各种实际情况,提出相关的防控措施,以此保证环境更加和谐,充分发挥电力建设与运营的优势,使之成为社会可持续发展的原动力。 关键词:输电线路;环境保护;电磁污染;治理措施 随着电网容量的不断增大、输电线路电压等级的不断提高、城市规模的不断扩大和用电负荷的不断增加,高压输电线路的架设总量不断增加。由此引发的各种环境问题也日益突出,并逐渐成为人们关注的热点。同时,随着人们对环保观念和法律意识的增强,高压输电线路所产生的环境问题成为投诉对象,甚至出现各种纠纷。 1高压输电线路的环境因素 电力输送过程主要由发电、输电、配电和用电四个环节构成。其中输电是指发电厂发出的电能通过高压输电线路输送到消费电能的地区,或进行相邻电网之间的电力互送,使其形成互联电网或统一电网,以保持发电和用电或两个电网之间供需平衡。输电方式主要有交流输电和支流输电两种。为达到输送电能的目的,一般需要建设架空输电线路。输电线路是从发电厂向消耗电能地区输送电能和不同电力网之间互送电能的联网渠道,它是电力系统组成网络的必要部分。输电线路一般由绝缘子、杆塔、架空线以及金具等组成。架空线是架空敷设的输送电能的导线和防雷的架空地线统称。生态影响是指外力作用于生态系统,导致其发生结构和功能变化的过程。 2 输电线路建设对生态环境影响 输电线路建设对线路沿线的生态影响主要有三方面,包括对土地的影响,对植被的影响和对动物的影响。 2 . 1 对土地利用的影响分析 输电线路建设对土地的利用包括临时占用和永久占用两类,两类用地对土地利用类型和土地功能的影响不同。 (1)输电线路施工期临时占地对土地利用的影响分析。 在输电线路建设工程中,临时占地只发生在输电线路施工期间。这些临时占地如发生在作物生长期,则可能会毁掉一部分农作物、林地和灌丛,对农林业生产带来一定损失,也会使其它自然植被遭到一定程度的破坏。但工程结束后,临时占地均可恢复原有功能,土地利用类型不会发生改变。所以,临时占用地对土地利用类型的影响是短期的。 (2)输电线路运行期永久占地对土地利用的影响分析。 输电线路永久占地主要指输电线路塔基占地。由于单个塔基占用土地较少(一般≤ 50m2)。因此,输电线路永久占地对土地利用类型的影响不大。 2.2 输电线路建设对植被生产的影响分析 输电线路建设过程中,会破坏沿线施工位置的植被,同时为保证建成后线路的安全运行,输电线路与线下树木垂直距离<4. 5m时,线下的树木需要砍伐。因此,输电线路在建设时将砍伐一定数量的树木,使林草植被遭到一定程度的破坏,对当地林业生产带来一定损失。现阶段220kV的输电线路在设计和施工过程中一般会对树木采用高塔跨越的方式进行,也就是在有树木的地方增加塔高,合理控制林木砍伐量。 2.3 输电线路建设对沿线动物的影响分析 输电线路建成后,对沿线动物影响主要体现在对鸟类的影响。当鸟类在飞行中遇到输电线或着落于输电塔时会造成死亡或受伤。大型水鸟和食肉鸟类最易受到影响。但在多数情况下,输电线引起的鸟类死亡可能性较小。如果输电线穿过鸟类主要的迁徙路径,则影响较大。减轻输电线对鸟类影响的措施有:各种类型的输电铁塔尽可能装设防护设施;认真研究当地的鸟类栖息情况,尽量根据其食物类型及捕猎现状,减少输电线路对其的影响;将输电线路设于地形较低的地区,减少鹰类通过输电线路的几率与死亡率。同时,必须结合电力生产、输送及环境保护等进行仔细的观察、分析,制定妥善的解决措施。 3 生态环境影响的保护措施 3.1 对生态环境影响的避免措施 (1)施工期尽量选择在非生产季节,即选择在秋收后至播种前,这样可以避免对农作物的破坏。 (2)在线路跨越林地和灌丛时,尽量采用高塔跨越的方式,对临时占地,应以尽量不砍树为原则。 (3)工程结束后,要把表土覆在地表,进行植被恢复,保证土壤质量不受影响,恢复土地原有功能。 3.2 对生态环境影响的减缓措施 (1)优化线路 为尽量减少输电线路对农业生产的影响,建议对线路进行优化,尽量使塔位不落入农田,或尽量在农田边缘立塔,以减少占用农田。 (2)因地制宜 为减少对林地的砍伐,建议在设计塔基定位时,要尽量绕过林地,或选择森林覆盖率较低的区域通过,或采取加高塔身方式跨越。在山地建立杆塔,应根据地形地貌,采用主柱加高基础,结合铁塔全方位高低腿使用,尽量减少对地表植被的破坏。 (3)安全生产 在施工期,尤其在山区施工时,要重视用火安全,严禁由于用火不当引发森林火灾。 3.3 线路水土保持措施 输电线路塔基施工具有沿线路布点分散及单个塔基开挖弃土量较小的特点,建设过程中应合理组织施工,尽量利用现有田间道路,减少占用临时施工用地。 (1)合理选定塔位 在山区线路的选线和定位时,尽量避开陡坡和易发生塌方、滑坡、冲沟或其他地质灾害的不良地质段。对地质不良低端尽量采用直线转角塔,以避开原直线上恶劣的地质地形,减少土石方开挖,减少水土流失发生的可能性。

高压线防护方案

阜石路随道路建设沟道(晋元桥 ~ 小府路)工程220kV高压线防护专项安全施工方案 审批人: 审核人: 编制人: 北京鑫实路桥建设有限公司 2008年12月13日

目录第一章、编制依据 第二章、工程概况 第三章、安全保证组织体系 第四章、施工方法及技术措施 第五章、安全生产管理措施 第六章、触电应急工作预案 附:安全保障体系图 龙门架结构设计图 深孔注浆详图

第一章、编制依据 1.1龙门架物料提升机安全技术规范JGJ88-92; 1.2建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJB-2001; 1.3《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99以及强制性条文; 1.4《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005; 1.5《起重吊装机械安全操作技术规范》JGJ33-2001; 1.6市政工程有关技术规程、规范; 1.7本工程施工设计蓝图; 第二章、工程概况 1、工程概述 为配合阜石路道路建设,以解决宝山站进出线及周边架空线路入地问题,本工程需新建电缆隧道以满足“十一五”电网规划要求。沿阜石路为主线,起点为八角东街东侧,向东新建,途经西五环路、宝山中路、规划七路,至小府路东侧。 本工程随阜石路道路建设工程,将穿越西五环、高压铁塔、阜石路、上庄东路和穿越回填土层,沟道顶部及北侧有各种管线;沿线有220KV裸露高压线(高压线与地面距离见表),因此,施工中必须制定严密的施工组织设计,选择施工经验丰富的施工队伍,按施工组织设计精心施工。 根据现场污水管线施工的经验及在专家论证会上专家分析的情况来看,由7#竖井至9#竖井段土质最为薄弱,施工中根据现场实际情况,发现土质与地质勘察报告不符时,邀请相关单位现场确认,并

塔吊临近高压线的安全防护措施

塔吊临近高压线的安全防护措施 一、概况 某工程位于两条交通要道交叉口西南角,受施工场地条件限制,根据现场实际情况,结合本工程平面形状、建筑总高度及施工总平面图布置,本工程采用的2台QTZ―60t·m自升式塔吊(1#塔吊、2#塔吊)只好安装在本工程车间1北侧,塔身中心距建筑物4.5米处,该塔吊工作高度约35m,起重臂回转半径50m,其首次安装高度约18米。 二、现状分析 2台塔吊塔址确定后,在塔机作业区内,2台塔吊东西相邻,距离塔吊北侧约45米处有一路高压线(东西走向),高压线杆高度约为10m。由于东西向的高压线均处于2台塔吊的塔臂回转半径(前端5米左右)的覆盖范围之内,高压线路距离塔吊初次安装的垂直距离约5米。塔机安装能满足国标(GB5144-85)规范的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。另外,在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措施;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效可行的防护措施。为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,项目部特组织专项科研小组进行技术攻关,经反复研究讨论,制定了一套综合性的安全技术措施,以防接触电等安全事故的发生。 三、方案措施确定与实施 (一)严格控制塔吊在逆高压线路方向的南半区施工区域的230O安全区范围内进行吊运作业(见图1)。并且在旋转机构270O处设置超限制动装置,在230O与270O之间的东北向各20O范围内作为警戒区,非特殊情况采取安全措施及项目经理批准,塔吊伸臂不得随意进入禁止区,并采取严格监视与控制措施,司机在起重臂运转临近警戒区时,必须提前减速,一档微动,并有效制动和严禁吊运超过4m长的物料。 (二)塔吊作业中当遇到停电又刮4级以上风,或如遇风力继续加大时,塔吊司机应立即迅速将吊物落下,将吊钩起升到大臂根部相距2m处,停止一切吊装作业,并立即松开旋转机构的制动器,使其在风标效应情况下,伸臂自由旋转,避免吊索或吊物碰触或接近高压线路。其大臂及吊钩上升高度只要脱离了高压线路感应电场的范围,就不会发生触电事故,也不会造成塔吊在刮大风时,因强行制动旋转机构而以致损伤设备或造成倒踏事故。

室外高压线安全防护措施

室外高压线安全防护措 施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

室外高压线安全防护措施高压送电是目前较为普遍的输电方式,同时也对安全用电提出了更高的要求。随着建筑业的迅猛发展,施工现场面临的高压线防护问题也越来越突出。 人们往往存在这样一种意识:只有接触到高压线路才会触电,因而对高压输电线路附近没有接触高压线却发生了触电的现象迷惑不解。这实际上是一种认识误区。因为在高压输电线和高压配电装置周围存在着强大的电场,处在此电场内的导体会因静电感应作用而出现感应电压,当人们触及这些带有感应电压的物体时,就会有感应电注通过人体流向大地而使人受到电伤害。研究表明,人体对高压电场下的静电感应电流的反应更加灵敏,0.1~0.2mA的感应电流通过人体时,即使未触及被感应物体,人也会有明显的针刺感。当工频电流(50Hz)通过人体时,成年男性的电场感知电流为1mA。1996年我区曾发生这样一起事故:有一栋2层高的在建楼房,楼一侧面距离平行而过10kV高压线约 2m,施工过程中未做任何防护。当一工人站在2层楼顶上从高压线侧往上传递一根约6m长的钢筋时死亡,法医鉴定为触电死亡。事故发生后,经实地调查,高压线与钢筋头均无碰撞痕迹,高压输电线路无任何异常,而伸出的钢筋头距离高压线仅0.4m。经研究分析,此事故为静电电击所致。10kV高压输电线的最小安全距离为0.95m,最小操作安全距离为6m,当钢筋头伸至距离高压线0.4m时,由于高压输电线路的静电场作

用而产生感应电压,当人抓住钢筋另一头时,就有电流通过钢筋流过人体入地而导致人触电死亡。 由此可知,高压输电线路附近的强电场作用,可以对人体构成潜在的危害。为了确保施工现场用电安全,防止外电线路施工人员的伤害,根据建设部颁布的《施工现场临时用电安全技术规定》(JGJ46-88)中规定的在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持最小安全操作距离。 《施工现场临时用电安全技术规范》规定的安全操作距离大于一般规定的安全距离,主要是考虑到施工现场的动态诸多因素,如搭设钢管脚手架,配制钢筋和电气配管等施工操作工序,其钢材长度在6m左右,安全操作距离若规定过小,易发生触电事故,但是,施工现场的工程位置往往不是可以任意选择的,如果由于受施工现场在建工程位置限制而无法保证规定的安全距离,这时为了确保施工安全,则必须采防护性遮拦、栅栏,以及悬挂警告标志牌等防护措施。显然,外电线路与遮拦、栅栏之间也有安全距离问题,这个安全距离正是搭设遮拦、栅栏等防护设施的依据条件。

工地高压线安全防护方案

工地高压线安全防护方案 一、工程概况及特点 本工程拟建于北京市海淀区***,由北京***建设规划设计有限公司设计,位于海淀区与西城区交界之处。北邻高梁桥路,与北京北站仅尺步遥;南邻长河,与西城区隔河相望。现场四通一平准备工作基本就绪,我单位施工区域:B1-18线到B1-34线,D轴到J轴(包括地下室两层,地上十六层,檐口高度为55.5米),为框剪结构的地下室。地上部分为钢筋砼框架-剪力墙结构,基底标高为▽-9.830,建筑物最高顶标高约55.500,占地面积约为2970.65m2。 二、安全隐患 在拟建楼的北面有一架高压线走过,高压线与J轴几乎平行,在其北面离J轴15~20米,离地10米左右。在J轴与高压线之间我们需要安装两台2×5015K自升式塔吊进行水平与垂直运输,高压线与塔吊的距离仅5米左右。按北京市有关规定,确保施工生产及高压线的路输电安全,需对高压线路进行隔离防护,消除安全隐患。 三、安全生产目标 杜绝重大安全事故和机械事故的发生,死亡率为零,负伤率不大于1.5‰。 四、安全防护措施 为了保证施工及输电线路的安全,我们需要对高压线采取隔离防护措施,基本做法如下:

在高压线下面搭设一条双排脚手架,脚手架的立杆为φ48×3.5钢管,底部用-250×30的木质材料做垫板。脚手架顶搭设两道安全防护顶盖,一道大眼网,一道密目网,以便在顶部保护高压线。顶盖宽3500mm,长约120米,距上部最近一根高压线的距离约为800mm。在高压线的下面距下部最近一根高压线的距离约800mm处,设置木枋防护横楞,确保整个脚手架体系有个很好的绝缘性能。高压线的侧面在靠J轴一方的脚手架外侧搭设一道高3000mm的密目防护网,以便在侧面保护高压线。安全防护网要用18#铁丝固定在防护栏上。脚手架用φ48×3.5钢管及木枋搭设,各接点间用管扣及10#铁丝固定。详见“高压线防护措施图--01、02”。 在每根电线杆附近设置一个干粉灭火器。 在围护脚手架距地面3米高处,每隔3米间距挂设施工警示牌。 五、安全组织保证体系图 六、安全施工组织措施 1.成立现场安全生产管理小组,项目经理任组长,专职安全员为副组长,建立包括项目各专业工长、施工作业队班组长的安全职能体系。 2.制订安全生产管理制度。该制度符合国家和地方有关安全生产的政策法规、条例和标准,参加施工的管理人员和工人都必须严格执

高压线防护施工方案完整版

高压线防护施工方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

高压变压器抬架外围防护施工方案 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、3、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007) 4、 5、4、《建筑施工脚手架实用手册》 6、6、本公司有关安全生产的管理规定; 7、二、工程概况 8、本工程为B地块。19#楼西南角,在本栋楼的塔吊安装和使用过程有安全隐患,本栋楼塔吊大臂56m,变压器距塔吊基座48.6m,为了工程施工安全为以高变压器搭设外围棚保护。 9、1、本工程南北方向有高压线,埋地敷设场地敷设高西南向高压线高建筑物最近距离为13米宽,中间隔有一条4米宽道路。<施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距高。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.14规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场南向高压线在塔吊的塔臂回转半径均覆盖范围内,达不到<施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2条和第3.14条规定的最小距离,<建筑施工高处作业安全技术规范》第525条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。

10、2方案的可行性研究及建议根据本工程施工现场实际情况,项目部经与相关参建单位,一致决定对高压线路进行高压线路变压器木方加板脚手架防护架隔高措施,并悬挂醒目的警告标志。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。 11、三、防护架子搭、拆操作重、难点分析 12、3.1操作重点 13、由于高压线防护架子搭设长达4.2M、宽3.4m,高1.85m的砖砌底座配装一扇方钢焊接的检修门,而该高压线路不应在搭设期间保持断电,所人确保在绝对安全的情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点。 14、3?2操作难点 15、本工程高压用电总体较高、垂直高度高达到12M,确保防护架子整体稳定性是操作难点。 16、四、施工现场主要危险因素分析与防范 17、4?1本工程西向建筑物距高压线距离较近,在施工过程中容易发生掉落物体碰到高压线的事故。防范措施合理安排施工时间,明确操作流程,对操作工人做好安全教育,任何物件不准乱丢乱放,操作现 18、场安排专人负责指挥,确保材料转运过程中不发生任何安全事故。建筑物外架采用全封闭施工,杜绝任何物体掉落到外架外的现象。

高压电力塔作业环境个人安全防护要点正式样本

文件编号:TP-AR-L6205 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高压电力塔作业环境个人安全防护要点正式样本

高压电力塔作业环境个人安全防护 要点正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 高压电安全防护架要随搭设随固定,搭设未完的 高压电安全防护架,在离开作业岗位时,不得留有未 固定架子和不安全隐患,确保架子稳定。在带电设备 附近搭、拆安全防护架子时,宜停电作业。在外电架 空线路附近作业时,安全防护架子外侧边缘与外电架 空线路的边线之间的最小安全操作距离不得小于6 米。风力六级以上(含六级)强风和高温、大雨天气, 应停止高处露天作业。风、雨过后要进行检查,发现 倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复,合格后方可使 用。高压电安全防护架子搭设、拆除、维修必须由架

子工负责,非架子工不准从事高压电安全防护架子操作。 所有进场作业的架子工,都必须经专业安全技术培训,考试合格,持特种作业操作证上岗作业。架子工在操作实习阶段,必须在技术熟练的技工带领、指导下操作,非架子工未经同意不得单独进行作业。正确使用个人安全防护用品,必须着装灵便(紧身紧袖),在高处(2m以上)作业时,必须佩戴安全带与已搭好的立、横杆挂牢,穿防滑鞋。具体配备的个人防护用品需要根据作业环境的特点进行选择: 防护手套 作用:1.防止火与高温、低温的伤害。2.防止电磁与电离辐射的伤害.3.防止电、化学物质的伤害。 4.防止撞击、切割、擦伤、微生物侵害以及感染。 使用注意事项:1.防护手套的品种很多,根据防

高压线安全防护方案86405

高压线安全防护施工方案 一、编制说明 1、工程概况及特点 海伦·国际城1号楼工程位于烟台市牟平区牟山路与工商大街交界处,由北京华特建筑设计顾问有限责任公司设计,烟台德林监理有限公司监理,地下室车库部分为框架结构,主体部分属于剪力墙结构,地上29层,地下1层,建筑总高度83.95米,总建筑面积为19301.23m2,网点面积占2977.97 m2、住宅面积占16323.26m2。总工期600天。 2. 安全隐患 ①在现场北侧围墙外有一横架空高压线走过,高压线杆距北侧围墙约7m,高压线距地面高度约14m,塔吊中心距离北侧围墙为29m。在1#楼5~6/G~H轴处已安装一台塔臂长为50m的自升式塔吊进行水平与垂直运输,高压线与塔吊中心的距离仅36米左右。因其高压线路均在塔吊旋转半径覆盖范围内,存在很大的安全隐患。施工塔吊按烟台市有关安全管理规定需对高压线隔离防护,需防护的两条高压线总长共计75米,以确保施工生产及高压线的线路输电安全,消除安全隐患。 二、编制依据 1.施工蓝图及现场平面图。 2.《建筑施工手册(缩印本)》2003年第二版 3.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 5.《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002 三、安全防护措施 为了保证施工及输电线路的安全,我们需要对高压线采取隔离防护措施,基本做法如下: 1、在高压线下面搭设一条四排钢管脚手架及双排竹脚手架混合搭接,脚手架的材料为普通钢管,其质量应符合GB700-7P《普通碳素结构钢技的要求,弯曲变形,锈蚀钢管不得使用;竹脚手架材料采用 术要求》中A 3 干燥型竹子,高度约6米。 2、立杆应先挖杆坑,埋入地下深度不少于800mm,平整夯实后通长设置扫地杆,间距为7米一道。立杆时必须2~3人配合操作。在北面围墙外人行道处,无法挖杆坑,采用1米螺纹25以上钢筋,打入人行道路面,间距为7米一道,采用钢丝绳与立杆固定,并加设扫地杆。 3、脚手架立杆间距为1.5米,大横杆步距为1.8米;脚手架采用双层搭设,底下一层为四排钢管脚手架,搭设范围由工地北面围墙最西点至北面围墙中间大门处,横跨围墙,其中两排脚手架搭设在工地围墙里侧,另外两排搭设在工地围墙外侧人行道处,并设置安全通道,安全通道高度为2米,四排钢管脚手架总高度搭设为10米;上面一层为双排竹脚手架,高度为6米,搭设范围由工地北面围墙最西点至北面围墙中间大门处,横跨围墙,一排竹脚手架搭设在工地北面围墙内侧,另一排竹脚手架搭设在

高压输电线路杆塔各种基础比选

蠹纛焉蕊鲢鲤 一中国高斯技术企业高压输电线路杆塔各种基础比选 参文/黄国辉 【摘要】杆塔基础作为输电线路结构的重要组成部分,它的造价、工期和劳动消耗量在整个线路工程中占 很大比重。其施工工期约占整个工期一半时问。本文通过对杆塔各种基础比选,为。高压输电线路杆塔各种基 础选择合理的施工方法提供参考.确保基础的稳定和安全。 【关键词】输电线路杆塔基础比选 输电线路杆塔的地下部分的总体统称为基础。它的作用是用来输电线路的杆塔。杆塔基础作为输出电线路的重要组成部分,它的造价、工期和劳动消耗量在整个线路工程占很大比重。据有关资料统计:输电线路基础工程施工工期约占整个工期的一半.运输量约占整个工程的60%,费用约占整工程的15%~35%。基础选型、设计及施工的优劣严重影响着线路工程的建设。基础处理和现场动态设计时,要充分利用现场条件,综合考虑各方面因数.将复杂的问题分解化、简单化。在基础施工过程中,也应结合工程地质情况,在满足设计要求的情况下.选择合理的施工方法,确保基础的稳定和安全。 一、岩石基础 主要是把锚筋直接锚固于灌浆的岩石孔内.借岩石本身、岩石与砂浆间和砂浆与锚筋的粘结力来抵抗上部杆塔结构传来的外力,以保证对杆塔结构的锚固稳定。这种基础应用在山区岩石地带,利用岩石的整体性和坚固性代替混凝土,并通过水泥砂浆(或混凝土)在岩孔内的胶结,使锚筋与岩体结成整体,以承受杆塔传来的外力。这种基础的优点是具有良好的抗拔性能,能节省大量的钢材、水泥、木材,减少岩石的开挖盆。送电线路杆塔的岩石基础在国内积累了不少设计、施工和使用经验。目前,岩石基础的使用范围已从以往用于整体性较好的岩石发展到使用于风化较严重的岩层中.这样.岩石荃础为山区铁塔基础开辟了广阔的前途。根据岩石风化程度、层理裂隙的方向和覆盖层厚度的不同,选择不同型式的岩石基础。常用的岩石墓础有直锚式(粘结式)、承台式、嵌固式三种。岩石基础的型式是由岩石地基的性质决定的。因此.在岩石基础施工前.应根据设计要求,逐基核查岩石地基的性质,包括岩石表面履土层厚度、岩体的稳定性、岩石的坚固性、风化程度、层理和裂隙等清况。对于一般完整的岩石.其强度通常都高于普通浇筑的混凝土和水泥砂浆的强度。因此,岩石地基的性质,一般都可以用简易直观的方法来鉴定,即按岩石的风化程度来分类。以上几种常规的岩石基础型式,或由于对地质要求高,或由于承载能力小.均难以大规模的推广使用。 二、复合式沉井基础 复合式沉井基础是针对地下水位较高的软土地基,尤其是容易产生“流砂”现象的软土地基的一种新型的基础型式。为了满足结构物的要求,适应地基的特点,实践中形成了各种类型的深基础,沉井按外观形状分类,在平面上可分为单孔或多孔的圆形、矩形、圆端沉井及网格形沉井。圆形沉井受力好,适用于河水主流方向易变的河流。矩形沉井制作方便,但四角处的土不易挖除,河流水流也不顺。圆端形沉井兼有两者的优点也在一定程度上兼有两者的缺点,沉井竖直剖面外形主要有竖直式、倾斜式及阶梯式等。采用哪种形式主要视沉井需要通过的土层性质和下沉深度而定。在基础施工实践中,应根据地质资料,土层分布情况,建筑物的荷载条件和结构特点,建筑设备,施工条件等因素,选择基础形式。其中沉井是基础工程之一,是1个用混凝土(或钢筋混凝土)等材料制成的井筒结构物。施工时先现场制作第1节井筒、然后在井筒内挖土.使沉井在自重作用下克服土的阻力而下沉.随着沉井遥步下沉,再遥步接高井筒.直到沉井下沉到设计标高后.在其下端浇筑封底混凝土,如沉井作为地下结构使用.则再在蕻上端接筑上部结构。沉井基础的优点是可以承受较大的荷载.基础的整体性较强,而且其井壁既是基础的一 部分,又是施工时防水和挡土设备,保证挖土的顺利进行,同时这种 基础不需较复杂的施工机具,可全面开工。 三、钻孔灌注桩基础 对于地质条件为流塑、地基持力层较深且基础作用力较大的耐 张塔或直线塔.使用钻孔灌注桩基础是设计中广泛采用的一种方 法。灌注桩施工质量控制直观性差,施工工艺较为复杂,所以前期的 准备工作显的尤为重要。钻孔灌注桩是用钻孔机械钻出桩孔,安放 钢筋骨架,再进行灌注。放置钢筋笼时,用数根有一定强度的木方顺 钢筋笼方向捆牢,沿钢筋笼横截面布置。钢筋笼放人孔内时,随时拆 除。这样做是为了保护钢筋笼不弯曲变形,即能保证保护层的厚度, 也在一定程度上避免了由于钢筋笼弯曲变形而导致在浇筑过程中 导管的法兰盘卡在钢筋笼上,使导管无法提出的情况发生。钢筋笼 放置完毕后,应对其位置进行检测,使钢筋笼截面形心位置与孔中 心位置尽量重合。混凝土量应不小于计算的混凝土量。由漏斗沿导 管一边灌、注混凝土一边放止水球的牵引线,当止水球距孔底数米时.剪断牵引线,立即将所备混凝土料迅速投入漏斗内,直至确定导 管已埋设一定深度为止.此后可从容施工。在灌注的全过程中,应随 时测量导管的埋深,使之保持在1.5——6m。灌注速度应保证至少 2m/h,当灌注到比设计高程高出O.5m时灌注结束。孔灌注桩施工 方法分为无水钻孔和注水钻孑L两种。桩周与土的摩擦力和桩端承载 力承担基础上拔力和下压力。施工方便.安全可靠。缺点是施工费用 较高。 四、联合基础 联合基础是把塔脚4个基础主柱用1个基础板连成整体。它主 要特点是占地面积大、埋深浅。而钻孔灌注桩基础是将桩身的钢筋 骨架和混凝土直接浇人钻成或冲击成型的深iL内.它是一种深基础 的型式。根据基础型式特点,联合基础在施工过程中设备要求相当 简陋,土方的开挖采用人工、机械均可,基础配筋布筋要求较低,并 且施工时受环境影响较小。联合基础在使用过程中存在一些缺点: 塔位占地面积较大;在受力后,基础主要受到抵抗弯矩的作用,在基 础底面的土壤没有稳定情况下,容易产生铁塔倾斜问题。针对以上 缺点,解决措施是:首先在线路选线时,考虑在不受规划限制的地方 立塔,这可解决基础选型和施工存在的难题;为了减少铁塔倾斜度, 必须根据土质情况,结合铁塔转角大小,在基础施工时立柱高差预 偏值预留适度。或在铁塔构件组装时.根据经验做出适当的反方向 调整。 参考文献 『11曾友金,王年香,章为民,等.软土质地区微型桩基础离心模型试 验研究….岩土工程学报,2003,(02). 【21彭立才,程永峰,高玉峰,等.插入式基础真型抗拔试验研究U】.岩 土力学,2004,(12). 。 【3]夏江南,徐成,金扬,等.软土地基中杆塔的MP桩基U].浙江建筑,2003,(6). 『41王雪丽,张海英.多年冻土地基的杆塔基础设计及施工措施『J1. 内蒙古电力技术,2004,(031. (作者单位系广东韶关市擎能设计有限公司) 一119—  万方数据万方数据

高压线绝缘隔离防护防护方案

目前,我国的超高压交流远距离输电电压为330~500kV(330kV仅在我国西北地区使用),几年后即将有750kV线路投入运行。以大区(或省)为中心的电网电压为500(330)~220kV,专区(或县)电网电压为220~110kV,城市电网供电电压为110kV(部分城市可到220kV)及10kV,只有个别城市仍采用35kV。东北地区的个别城市由于历史原因仍有采用66kV电压级的。农网供电电压一般为35~10kV,6kV已较少采用。 高压线绝缘隔离防护防护方案 一、编制依据 1.青年东路延伸段A1、A2及车间施工组织设计2.《建筑施工脚手架使用手册》3.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005二、工程总体概况 工程名称:通州区青年东路延伸段A1、A2及车间工程地址:川姜镇姜灶镇东侧建设单位:通州区川姜镇人民政府 设计单位:南通中房建筑设计研究院有限公司结构层次:框剪1+11+1框架3建筑面积:25000㎡ 三、工程情况 1.施工现场与周围环境 1.1通道与高压线位置及搭设前提条件 高压线位于在建房屋的南侧,高压线与施工区域南侧平行,总长度为100m,电压为30KV,在施工现场的西侧塔吊回转半径覆盖范围之内,且施工用脚手架距离高压线的距离不满足JGJ46-2005的规定。以上实际防护长度总长约1200m,高压线杆高度约为15m。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于6m(表4.1.2)第4.1.4的规定,旋转臂式起重机的任何部位或北吊物边缘与30KV以下的架空线路边线最小沿水平距离不得小于2m,沿垂直方向3m,由于现场三台塔吊的塔臂回转半径均覆盖高压线,达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第4.1.2条和第4.1.4条规定的最小距离,不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》(JAJ80-91)第5.2.5条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的绝缘隔离防护措施,编制专项绝缘隔离防护方案。1.2搭设方法 搭设防护架距离高压线根据《施工现场临时用电安全技术规范》 (见表4.1.6)进行搭设。脚手架步距、立杆横距1.5m,纵距1.5m,横杆步距1.8m,五排架中立杆顶端不能超过最低的高压线下 1.7m。脚手架应设置剪刀撑和横向斜撑。立杆必须与地面牢固连接。防护架毛竹搭接不小于 1.5m。为了保证施工安全,在基础及主体结构施工阶段,高压线下不得作为散料和半成品周转区,这样可以人为减少安全隐患。安全防护架要等到工程竣工才能拆除。在不违背原则的情况下,根据实际情况调整,防护架顶部须白天挂彩旗,夜间挂红灯。

高压线防护施工方案25179

高压线防护施工方案 1、编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 本公司有关安全生产的管理规定; 2、工程概况 大径山旅游集散中心工程,位于杭州市余杭区径山镇槽雅路,由杭州余杭径山旅游度假有限公司投资建设、浙江明康工程咨询有限公司监理、中国联合工程公司总承包。总建筑面积约21932㎡,其中地上建筑面积4187㎡,地下建筑面积17745㎡。地下一层局部二层、地上二层,建筑物 总高度17.45m。 2.1、本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的西边靠槽雅路,见下图:

2.3、现场情况: 本方案防护部位位于地下室边、现场临时围墙内侧,10KV高压线为南北走向,拟搭设长度65m,下线杆距主楼外墙脚手约3.50-4.0米,为防止施工中触碰高压线引起安全事故,项目部经过研究,一致决定对该10kv高压线路采取隔离防护措施即搭设竹槁防护架子,顶端防护架由北向南10m范围内采用双层竹笆防护,北端立面距离高压线引下处,上下各2米范围内用竹笆全封闭,并在防护架处悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。 3、防护架子搭、拆操作重、难点分析 3.1、操作重点 高压线防护架子搭设周期相对较短,施工过程中应请业主向当地电力主管部门申请停电作业,但该高压线路不可能为此长时间处于停电状态,所以,在与电力主管部门协商确定停电日期后,准备充足的材料,精心组织施工力量,确保在规定的时间内完成高压线防护架的搭设工作,这是工作的重点之一。 3.2、操作难点 3.2、1本工程高压外电线路防护架搭设地段在业主规划的建筑红线内,距离建筑物近,需请业主协调好防护架的搭设场地,这是难点之一。 3.2、2本工程高压外电线路防护架子垂直高度较大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之二。 4 、施工现场主要危险因素分析与防范 4.1、搭、拆防护架子操作过程违章操作造成高处坠落事故。

高压线铁塔保护方案

渝市政施工通用表:6 施工组织设计(或方案)审批表

重庆市城市建设档案馆监督总站重庆市建设工程质量监制. XXXX 道路及配套工程 高压线铁塔保护方案 编制: 审核: 批准: XXXX 有限公司 XXXXXX 道路及配套工程 项目经理部 二0 一X 年XX 月XX 日 一、编制依据: 1、根据建设单位、XX 供电局铁塔保护要求。 2、关于贯彻“建设施工电力设备安全保障协议合同”。

二、工程概况: 该工程项目主要以土石方为主的道路工程,场地内有座铁塔位 于近期规划路口边坡上,但暂时还无法搬迁。按照工程总的施工方 案和进度要求,铁塔搬迁前,对铁塔进行保护,确保安全施工。三、铁塔保护方案: 本工程土石挖方位于建筑物边上,不允许爆破施工,以挖掘机 和炮机施工。铁塔位于挖方边坡上,基础为石质基础,故对铁塔基础边坡做放坡处理。 1、铁塔施工时必须派专人指挥,并对挖机司机和炮机司机施工 前专项操作安全技术交底。 2、距钢塔外边缘15 米进行土石方施工作业,如铁塔示意图。 3、铁塔基础岩层整体性较好,按1:0.3 向下放坡。 4、炮机施工前,先用挖机将表土层揭掉,以免边坡形成后掉落。 5、施工达到设计标高后,派专人对铁塔进行观察,特别是爆破

后、雨后塔基础有无异常变化并作好记录。 四、拟保护铁塔的监测 1、监测点布置 挖方施工影响范围内的铁塔应布设沉降测点,沉降观测点主要 布 设于铁塔基础四角。用水准仪观测设在建筑物上的测点的高度变化情况。 对边坡:在测点部位将L 型测钉打入或埋入待测结构内,测点 头部磨成凸球型,测钉与待测结构结合要可靠,不允许松动,并用 (红色)油漆标明点号保护标记,随时检查,保证测点在施工期间绝对不遭到破坏。 2、监测要求 ①土石方开挖前,须对周边环境作全面调查,掌握监测对象的 初始情况。

相关文档
相关文档 最新文档