1. 第一步初始界面,调试时需要把切换开关打到现场就地位置,按

初始界面,显示界面如图中所示

Limits 主要进行阀门开关方式,开关限位,以及扭矩的设定Indication 主要设定LED显示和开关触点

Control 就地跟远程控制一些参数设定

ESD ESD参数设定

Security 密码设定

Defaults 恢复出厂设定

2.阀位设定,选择图中Limits,按进入关限位调试界面,Direction 开关方向,默认Clock

Actiom 开关方式Limit 限位Torque 力矩

Torque 开关阀力矩值的设定

Set Limit 设定开关限位

进入该界面后,按选择菜单,

Direction 默认Clock,按下“”键以选择“Close Settings”(关设定)中“Direction”方向)功能。用或进行选择。按下

键进行确认。

Action 选项选择Limit按下“”键以选择界面,用或

进行选择,按下键进行确认。

Torque 力矩值选择60%左右,这个跟阀门实际需要的扭矩为准,按下“”键以选择界面,用或进行增减,按下键进行确认。

Set Limit首先将电动头涡轮箱出的2个限位螺栓松出,按下遥控器“”键以选择界面,

首先设定阀门关限位将执行器和阀门动作至全关位置后(可以手轮顺时针转动,手轮上有指示),手轮在往开方向回半圈到一圈,然后电动头涡轮箱上面的螺栓(靠近电动头)往里面拧,直到顶住后往外退出1-2圈,锁紧螺母,按下键进行确认关阀限位。

设定阀门开限位:将执行器和阀门动作至全开位置后(可以手轮逆时针转动,手轮上有指示),手轮在往关方向回半圈到一圈,然后电动头涡轮箱下面的螺栓(底部的)往里面拧,直到顶住后往外退出1-2圈,锁紧螺母,按下键进行确认开阀限位。

3.Indication 主

要设定LED显示和开关触点

开关触点按下“”键以选择界面,用或进行增减,按下键进行确认。

LED 显示

4.Control 就地跟远程控制一些参数设定

就地参数设定Maintained 保持

远程控制参数设定

5.Security 密码设定

6.Defaults 恢复出厂设定

USON QMR_调试步骤

QMR 仪器调试步骤 说明:此为实用的调试步骤,只要根据步骤一步步操作就可以调试好QMR。如果要了解详细资料请结合QMR的操作手册。如果操作中有任何疑问,及时联系uson上海代表处。 请按照如下步骤调试: 1.开机前操作 开启气源,打开调压阀门,将进气压力调整到仪器测试压力以上,气源要求干燥无湿气。必须加3套件的油水分离器。Uson Equipment Air Quality Requirement――气源洁净度要求: (Ambient Air Temp: 10 to 30 Degrees C (50 to 86 deg F) --------适宜温度:10-30摄氏度Ambient Humidity: Not exceeding 75% relative humidity.――--------相对湿度低于75%Pressure of Supply Air: Not exceeding the maximum regulator input for the specific model of the tester purchased. Must be at le 15 psi higher than the test pressure. ――- 一般气源压力比测试压力高1BAR(压差法气源不低于4bar)Solid particulate of Supply Air: Not exceeding 5 microns in size.――供气固体颗粒不超过5微米Water vapor of supply air: Not exceeding 1 fluid ounce per 200 cubic feet of air volume (30 milliliters per 5.66 cubic meters).――--------水汽要求低于每5.66立方米30毫升 Oil vapor of supply air: Not exceeding 1 fluid ounce per 400 cubic feet of air volume (30 milliliters per 11.32 cubic meters) .――------油汽要求低于每11.32立方米30毫升Warm-up Time: 1 minutes minimum.------------------热机时间至少一分种 2.开机: 将设备后面板的电源开关拨到开的位置,开机后系统启动需要2分钟左右时间。(注意:钥匙在水平位置,开机后类似电脑启动过程,接下来只有一个“X”符号在屏幕上出现几十秒,此为正常状态,一直到启动结束) 退出菜单键 钥匙 USB接口标准漏口启动键停止键 系统启动结束后,出现界面如左上图所示。注意:屏幕是触摸屏,设定修改参数都是手动触摸点击操作。(注:用手点击就能进入菜单,退出菜单就按屏幕右侧4个按钮键最上面一个)。在按照以下3,4,5,6,7,8各阶段一步步操作中,如果不慎误操作了就按退出菜单键退出当前界面,如果按了却不能退出当前界面时就选界面中的cancle对话框!!就可以退出界面了。 3.设定参数(测试压力,充气,稳压)等操作 3.1设定充气,稳压,平衡,测试阶段的时间,上下限值参数操作: 先将钥匙调整到垂直位置,界面如下图:

lenze调试步骤

LENZE8400HLC调试步骤 一、简单“定位”和“速度”调试,其中定位不带PRPFIBUS模块,定位直接由变频器内曲线给定,速度由模拟量直接给定。 从总体来说,可以分为:建立工程文件—选择电气元器件—设定编码器—定义程序FB块类型—定义曲线—定义端子—最后试车运行。 具体步骤如下: 打开工程文件::1. 2.打开一个空工程文件 3、工程命名: 4.设定工程文件保存位置: 5.选择变频器型号,注意软件版本,可从变频器上看出: 6.附件模块的选择,如PROFIBUS,CAN等,本章不含,直接进入,下一步: 7.选择控制模式:Table Positioning 8.电机、减速机的设定、选择。注意,LENZE电机编码有时会在同一电机上面存在好几个编码,可按照实际电机接线和功能应用上选择合适的编码。看不出电机编码的可以从功率范围内搜索和电机铭牌参数一致的电机: 9、进入程序主画面,设定电机机构相关参数,大齿轮转1圈为3600UNITS,精度°: 编码器设定: 注意:如果电机为非LENZE电机,则可按照以下步骤进行修改: 修改电机参数点击 可进入参数修改界面点击OK, 电机识别(会弹出上使能界面,点击使能就OK) 11、FB功能级别设定为:Free interconnection 12:旋转归零设定,注意归零模式的归零原点(Bhomemark)点系统默认为DI3,在画线路图之时也尽量选择DI3,归零原点的接入只可采用变频器的DI端子,不可用虚拟位启动(如PROFIBUS控制字的位)。在设定系统原点上也可以通过MCKinterface-1功能块的bposset进行置位,但不可当成归零检测开关点,因为走任何曲线之时,当系统检测到这点,均会停车并将该点设置为零。

8400技术细节

Welcome!
非常荣幸地向您展示:
L-force Inverter Drives 8400 StateLine C

Inverter Drives 8400 StateLine C Inverter Drives 8400 StateLine C L-force
Text of ? Strengths Dimensions Voltage and Frequency Range Power Ranges and Currents Current diagram Terminals Further Data Improvements of SW-Functions Functional Extensions Optimizing of Motor Control Operation Modes Response to Setpoint Changes L-force Engineer Accessories Applications Summary 8400 StateLine C
L-force Inverter Drives 8400 StateLine C
2

Inverter Drives 8400 StateLine C Inverter Drives 8400 StateLine C L-force
? Text
8400 L-force 变频器四种不同功能设计
0.25 – 2.2 kW / 230 V, 1ph 0.37 – 3.0 kW / 400/500 V, 3ph 0.25 – 2.2 kW / 230 V, 1ph 0.37 – 11.0 kW / 400/500 V, 3ph
功率
硬件
BaseLine D
存储单元 有屏蔽连接的控制电缆 L-force 诊断接口
StateLine C
存储单元 有屏蔽连接的控制电缆 L-force 诊断接口 集成CANopen 集成CANopen通讯 CANopen通讯 可插拔端子 外部24 外部24 V直流电供给 V直流电供给 集成制动斩波单元 基于 IT 系统的操作 周期性主电压保护功能
HighLine C
存储单元 有屏蔽连接的控制电缆 L-force 诊断接口 集成CANopen 集成CANopen通讯 CANopen通讯 可插拔端子 外部24 外部24 V直流电供给 V直流电供给 集成制动斩波单元 基于 IT 系统的操作 周期性主电压保护功能 2.5 A 的数字量输出 V/f 开环控制 无传感器矢量控制 V/f 闭环控制 内部功能块连接 自动重启电路 定位功能
TopLine C
存储单元 有屏蔽连接的控制电缆 L-force 诊断接口 集成CANopen 集成CANopen通讯 CANopen通讯 可插拔端子 外部24 外部24 V直流电供给 V直流电供给 集成制动斩波单元 基于 IT 系统的操作 周期性主电压保护功能 2.5 A 的数字量输出 编码器接口 V/f 开环控制 无传感器矢量控制 V/f 闭环控制 内部功能块连接 自动重启电路 定位功能 顺序控制功能 电子轴功能
功能
V/f 开环控制 无传感器矢量控制
V/f 开环控制 无传感器矢量控制 V/f 闭环控制 内部功能块连接 自动重启电路
版本 通讯模块
3
集成“ 集成“安全切断转距功能” 安全切断转距功能”
集成“ 集成“安全切断转距功能” 安全切断转距功能”
集成“ 集成“安全切断转距功能” 安全切断转距功能”
PROFIBUS, INTERBUS, EtherCAT, Powerlink, PROFINET, Ethernet NRT

GA308调试手册(精编版3)

GA308浆纱机调试步骤(精编版3) 黄勇毅 一、通电前的检查 ㈠电控柜及变频电机部分 1. 厂家所引进开关箱内的主电源线(铜芯)截面积实际(非标称)最小应不小于35mm2。仔细检查PLC上各接点是否牢固。公司要求:变频电机电缆及光电编码器、旋转变压器电缆必须穿钢管,且钢管应可靠接地。 2.电控柜制作厂商接线难免会出现错线问题,应按照图纸,根据导线上的线号核对是否正确接在相应电器元器件的合适端子上。 3.负责控制变压器原边端的FU3与FU4保险管原为4A的保险,应更换为10A的保险,否则会出现送电时熔芯熔断。 4.检查G1——G7变频器的通讯模块EMF2133IB上的DIP拨码开关是否为SW1-SW7在OFF位置,SW8在ON位置。 5.将G2——G7变频器X7插座上的D型九针阳插头拔下,万用表电阻档 测量插头针脚1与针脚2之间电阻值应为26Ω左右,针脚4与针脚5之间、 针脚6与针脚7之间电阻值应为46Ω左右,否则检查插头是否虚焊或脱焊 以及插头与旋转变压器之间连线是否不对应或有问题。 注意变频电机采用的旋转变压器及光电编码器的线色与线号的对应关系: 目前Lenze公司的M2——M7变频电机采用的是TAMAQAWA SEIKI Co. LTD(多摩川精工)产TS2651N141E78旋转变压器,其线色和线号对应关系为: B1 B2 B4 B5 B6 B7 Ref+ Ref- cos+ cos- sin+ sin- 红白黄白红黑黄蓝 对应九针阳插头针脚号 1 2 4 5 6 7 接线时易忽视B3应空过而按顺序接,从而接错。另外,有可能电机装配厂家把线搞混,例如黄白线与黄线颠倒。 Lenze公司的M1变频电机采用的增量型编码器有两种: a.THALHEIM 1DT21 A4 Y82 2048 TN1 KR1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 +U B 0V A /A B /B N /N 红蓝绿棕灰黑粉白 对应九针阴插头针脚号 4 5 3 2 1 9 7 6 b.Eltra EL63P2048Z5L14×3PR B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 +U 0V A /A B /B Z /Z 红黑绿棕黄橙蓝白 对应九针阴插头针脚号 4 5 3 2 1 9 7 6

8400变频器__en

Precisely tailored to your application

This is what we stand for. You want to implement your machine and plant concepts efficiently and easily or op-timise existing concepts to reduce costs? Then,Lenze is the partner you are looking for.For more than60years,drive and auto-mation systems have been our core compet-ence.

Lenze about us Cut your process costs and increase your ability to compete.Let us analyse your drive We can offer you automation solutions in-cluding control,visualisation and drive technology tasks and support you with technology from a single source.Our drive made-to-measure solutions.We can take systems will improve the performance of an integrated approach to projects thanks your machines.From project planning to to the scalability of our products and the commissioning,we have the know-how,scope of the overall portfolio.We can get the best from your machines and systems. whilst our international sales and service network can provide you with expert help and advice at any time.

相关文档