文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › p04配电线路运行《常用仪器、仪表使用、维护》Ⅰ级实操类试题(答案)

p04配电线路运行《常用仪器、仪表使用、维护》Ⅰ级实操类试题(答案)

p04配电线路运行《常用仪器、仪表使用、维护》Ⅰ级实操类试题(答案)
p04配电线路运行《常用仪器、仪表使用、维护》Ⅰ级实操类试题(答案)

配电线路运行《常用仪器、仪表使用、维护》Ⅰ级实操类应知试题

班组: 姓名: 科目编码:JN03-3-2-02 对应能力项编码:D2- I

本科目测评成绩表

一、填空题(每小题1分,共20分)

1、万用电表可分为(指针式 )和(数字式 )两种。

2、在用钳形万用表测量三相三线电能表的电流时,假定三相平衡,若将两根相线同时放入钳形中测量的读数为20A ,则实际电流是(20A )

3、利用万用表测量直流电流时,分流电阻为100欧和10欧,两电阻并联测量100欧电阻的电流为2A ,则实际电流是(22A )

4、利用万用表测量交流电压时,接入的电压互感器比率为100/1,若电压读数为20V ,则实际电压是(2000V )

5、利用万用表测量交流电流时,接入的电流互感器比率为10/1,若电流读数为2A ,则实际电流是(20A )

6、所谓测量就是确定被测量的(数值)。测量过程,通常是将被(测量)与其(单位量)进行比较,以确定它是测量单位的多少倍或多少分之一。

7、电工测量就是将被测的(电工量)与其(单位量)进行比较,以确定其(大小)的过程。 8、电工测量按测量方式可分为:(直接 )测量、(间接 )测量以及(组合 )测量。 9、电工测量按测量方法可分为:(直读 )法和(比较 )法。

10、测量电阻值有(伏安 )法、(电桥 )法、也可用(万用表 )来测量。

11、各种(电流 )表、电压表、(功率 )表和(万用 )表均为电工测量指示仪表。 12、测量误差可分为(系统 )误差、(偶然 )误差、(疏失 )误差。 13、仪表误差可分为(基本 )误差、(附加 )误差。

14、万用表的结构主要由( 表头)、( 测量)线路和转换( 开关)组成。

15、使用万用表注意插孔、(种类 )、量程、使用欧姆档(倍率 )、读数的(刻度线 )选择要正确。

二、选择题(每小题05分,共10分)

1、为提高测量精度,使用指针式电表时,应使被测量的值超过满标值的(D )以上。

A 、35%

B 、40%

C 、45%

D 、50%

2、准确度为1.5级的电压表,其最大量程为500V ,则可能产生的最大基本误差为( C )

A 、±5V

B 、±6.5V

C 、±7.5V

D 、±9V 3、用准确度为1.5级,量程为500V 的交流电压表,测量380V 的交流电压时,则可能产生的相对误差为( C)。 A 、±2.02% B 、±2.00%C 、±1.97% D 、±1.95%

4、指针式万用表的指针偏转角随( A )作连续变化,所以也称模拟式万用表。

A 、时间

B 、电压

C 、电流

D 、数字 5、数字式万用表采用( D )化测量技术。

A 、时间

B 、电压

C 、电流

D 、数字

6、数字式万用表把被测量转换为( B )信号,并以数字形式显示。

A 、时间

B 、电压

C 、电流

D 、数字

7、数字式万用表把被测量转换为电压信号,并以( D )形式显示。 A 、时间 B 、电压 C 、电流 D 、数字

8、数字式万用表( D )显示,准确度高,测量速率快,过载能力强,输入阻抗高,体积小、重量轻。

A 、时间

B 、电压

C 、电流

D 、数字 9、数字万用表的显示位数,( C )表示最大显示值为1999,其最高位为1或不显示,满量程为2000。

A 、1位

B 、2位

C 、3位

D 、4位 10、数字式万用表的板面主要由( A ),电源开关,转换开关,输入插孔,晶体管hF

E 插孔五部分组成。 A 、显示屏 B 、指针 C 、旋转开关 D 、端纽 11、兆欧表一般选择测量( C )电阻。

A 、1Ω以下;

B 、1~1M Ω;

C 、1M Ω以上; 12、一般万用表的表头采用的是( A )。

A 、磁电系

B 、电动系

C 、静电系

D 、电磁系

13、普通万用表表头采用磁电系结构,是因为它( C )。

A 、线性度较好

B 、转矩较大

C 、灵敏度较高

D 、成本较低

14、绝缘电阻表的测量范围是指( B )

A 、标度尺起至终点示值

B 、标度尺II 区段示值范围

C 、标度尺起至II 区段

D 、标度尺II 区段至终点 15、通常接地电阻表的量程是按( A )比例进行递减的。

A 、1/10

B 、1/5

C 、1/100

D 、1/50

16、绝缘电阻表是一种专用仪表,用来测量电气设备、供电线路的( C )。

A 、耐压

B 、接地电阻

C 、绝缘电阻

D 、接触电阻 17、ZC-8型接地电阻表的测量机构为( C )。

A 、电桥系

B 、流比计系

C 、补偿系

D 、整流系 18、绝缘电阻表测量机构为( A )

A 、磁电系流比计式

B 、电磁式

C 、电动式

D 、感应式 19、绝缘电阻表的绝缘电阻一般应大于( D )。

A 、10M Ω

B 、20M Ω

C 、30M Ω

D 、中值电阻 20、绝缘电阻手摇发电机的电压与( D )成正比关系。

A 、转子转速

B 、磁场强度

C 、绕组的匝数

D 、ABC 三、判断题(每小题05分,共10分)

1、万用电表直流电压档也可测量交流电压。( ×)

2、用万用电表相应的电阻档,可以判断晶体三极管的管脚。( √)

3、指针式万用电表的正(红)表笔是与表内电池的正极相接。( ×)

4、用万用电表测量直流电流时,正(红)、负(黑)表笔要按极性要求串接在被测电流的电路中。( √)

5、用万用电表测量直流电压时,应把正(红)表笔接到被测电压的低电位(负极),负(黑)表笔接到被测电压的高电位(负极)。( ×)

6、用万用电表测量10V 以下的交流电压时,被测电压值应在专用的10V 交流刻度线读取。( √)

7、数字万用表检查线路通断时,通断挡带有蜂鸣器,线路通时蜂鸣器响。( √)

8、用万用电表测量电阻时,可在电阻带电的情况下进行。( ×)

9、用指针式万用电表电阻档判断晶体二极管管脚极性时,当阻值为正向电阻(阻值小)时,与正(红)表笔接触的管脚为二极管的正极。( ×)

10、数字万用电表不用时,应关闭表内电池的开关。( √)

11、钳形电流表可以在不拆卸电路的情况下,直接测量线路工作电流。( √) 12、使用接地电阻测量仪时,可以不把接地线与被保护设备的连接线断开。 ( ×) 13、用电压表测量电压属于直接测量( √ ) 14、用电流表测量电流属于直接测量( √ ) 15、用电桥测量电阻不属于直接测量( × ) 16、用伏安法测量电阻属于直接测量( ×) 17、用欧姆表测量电阻不是直读法( × )

18、万用表欧姆档的内阻必等于该档的中值电阻。( √ )

19、万用表使用欧姆档测量电阻时应正确选择倍率,调零,可以带电测量电阻值。( × ) 20、测量各种电磁量的仪器仪表称为电工仪表或电气仪表。( √ ) 四、简答题(每小题6分,共60分)

1

答:用指针式万用电表测量电阻时,选好电阻档位后,必须先用零欧姆调零旋钮进行调整,使指针指在零

欧姆刻度上,以消除由于表内电池电压变化引起的测量误差。调零操作时,必须把正、负表笔短接,然后进行零

2、使用万用电表测量直流电压时,操作上有哪些注意事项?

答:先要选择合适的量程,把正、负表笔并接在被测电压两端。还要注意表笔的极性,正表笔对高电位,

3、使用万用电表测量直流电流时,操作上有哪些注意事项?

答:先要选择合适的直流电流量程,把表串接在被测电流的电路内,注意表笔极性,正表笔对高电位,负

4、使用万用电表测量电阻时,必须注意哪些问题? 答:先要选择合适的电阻量程,进行零欧姆

5、如何用万用电表测量电解电容器的好坏?

答:测试时用合适的电阻档。负(黑)表笔先接电容器的正极,然后把正(红)表笔搭在电容器的负极,这时,表针将向右摆动,随后将回摆到R =∞处。如不能回摆到R =∞处,表示电容器已漏电。指针摆动角度越大,说明电容量越大。如指针不能回摆而指在R =0处,说明电容器已击穿短路。

6、用钳形电流表测量小于2A 的电流时,应如何进行操作?

答:应将被测电流导线套入钳形表铁芯内数匝,将被测电流值除以匝数,即得实际电流值。 7、如何检查绝缘摇表是否完好?

答:应先把表笔分开,将摇把稳定摇转在120转/分时,表针应有几百兆欧以上的读数。此时,可瞬时将两表笔碰触,如表针能迅速指到零兆欧,表示摇表完好可用。

8、如何正确使用钳形电流表?

答:钳形电流表与普通电流表不同,它由电流互感器和电流表组成。可在不断开电路的情况下测量负荷电流。但只限于在被测线路电压不超过500V 的情况下使用。

1)、测量前,应先检查钳形铁心的橡胶绝缘是否完好无损。钳口应清洁、无锈,闭合后无明显的缝隙。 2)、测量时,应先估计被测电流大小,选择适当量程。若无法估计,可先选较大量程,然后逐档减少,转换到合适的档位。转换量程档位时,必须在不带电情况下或者在钳口张开情况下进行,以免损坏仪表。

3)、测量时,被测导线应尽量放在钳口中部,钳口的结合面如有杂声,应重新开合一次,仍有杂声,应处理结合面,以使读数准确。另外,不可同时钳住两根导线。

4)、测量5A 以下电流时,为得到较为准确的读数,在条件许可时,可将导线多绕几圈,放进钳口测量,其实际电流值应为仪表读数除以放进钳口内的导线根数。

5)、每次测量前后,要把调节电流量程的切换开关放在最高档位,以免下次使用时,因未经选择量程就进行测量而损坏仪表。

9、如何正确使用和合理选择电工测量仪表?

答:为了避免由于测量方法不完善而引起测量的误差,必须注意正确使用仪表,主要应注意下面几点: (1) 按测量对象的性质选择仪表类型。首先视被测量的是直流还是交流,以便选用直流仪表或交流仪表。如果测量交流量,还要注意是正弦波还是非正弦波;测量时还要区分被测量的究竟是平均值、有效值、瞬时值、还是最大值,对于交流量还要注意频率。

(2) 按测量对象的实际需要,选择仪表等级。根据工程性质,只要使测量结果的误差在工程实际允许范围内即可。例如常用的标准和部分精密测量中,可用准确度0.1到0.2级的仪表;在实验测量中可用0.5到1.5级的仪表;在工厂生产中可用1.0到5.0级的仪表。

(3) 按测量对象和测量线路的电阻大小选择仪表内阻。对测量电压的电压表,内阻越大越好,要求电压表内阻值要大于被测对象100倍较好。对测量电流的电流表,内阻越小越好,常要求电流表内阻小于被测对象100倍。

(4) 按测量对象选择仪表的允许额定值。不要用大量程的仪表去测量小量值,避免读数不准。当然更不可用小量程仪表去测量大电量,以免损坏仪表。所以,在选用仪表时,必须认真观察仪表和设备允许承受的额定电压、额定电流和额定功率。

10、电工仪表是怎样分类的?对电工仪表有哪些基本要求? 答:电工仪表的种类很多,通常有以下不同的分类方法。

(1) 按工作原理分:有电磁式、磁电式、电动式、感应式、整流式、热电式、静电式、电子式等。 (2) 按被测量性质分:有电流表、电压表、功率表、欧姆表、电度表、功率因数表、频率表、万用表等。 (3) 根据使用方式分:有开关板式和可携式。开关板式仪表通常固定在开关板或配电盘上,误差较大。可携式仪表一般误差较小,准确度高。

(4) 根据工作电流分:有直流仪表、交流仪表、交直流两用仪表。

输配电线路运行与检修1

输配电线路运行与检修 一、填空题 1、电力系统的基本要求,保证(供电的可靠性)、保证(电能质量)。 2、避雷线具有(分流)、(耦合)、(屏蔽)作用。 3、电力系统中性点接地方式有(中性点不接地系统)、(中性点直接接地系统)、(中性点经消弧线圈接地系统)。 4、电力网电能损耗通常是根据电能表所计量的总(供电量)和(售电量)相减得出。 5、有载调压的作用是(保证连续供电)和(随时调压)。 6、电力系统的基本要求,保证(供电的可靠性)、保证(电能质量)。 7、避雷线具有(分流)、(耦合)、(屏蔽)作用。 8、电力系统中性点接地方式有(中性点不接地系统)、(中性点直接接地系统)、(中性点经消弧线圈接地系统)。 9、电力网电能损耗通常是根据电能表所计量的总(供电量)和(售电量)相减得出。 10、有载调压的作用是(保证连续供电)和(随时调压)。 11.直流输电是以(直流电)形式实现电能的输送。 12.电力电缆由(导电线芯)、(绝缘层)和(保护层)三部分组成. 13. 双绕组变压器的参数包括(电阻)、(电抗)、(电导)和(电纳)四部分 14.构成架空线路的主要元件有:导线、___、绝缘子、___、杆塔基础、___、拉线、___和各种金具等。(避雷线、杆塔、接地装置。P13) 15.LGJ–300/25表示的意义是:_______________。(标称截面铝30m ㎡、钢25m㎡的钢芯铝绞线.P14) 16.弧垂大小和导线的质量、______、导线的张力及______等因素有关。(空气湿度、线路档距。P18) 17.按照杆塔结构所用的材料来分,有木杆、______、______和铁塔。木杆基本不采用了。(钢筋混泥土电杆、钢管杆。P22) 18.输电线路通常有两种不同性质的接地故障。一种是______接地故障,另一种是______接地故障。(永久、瞬时。P48) 19、架空线路遭受雷击直击雷和感应雷两种形式。 20、导线的补修方法主要有磨光修补和缠绕。 21、输配电线路通常有两种不同性质的接地故障一种是永久性故障另一种是瞬时性故障 22、大气过电压分为直击雷过电压和感应过电压。 23、通常将发电厂,变电站所在地区及输配电线路通过地区每年打雷的日数称为雷暴日24.带电作业的操作方法有直接作业法和间接 作业法 25.当人站在地面上时,若接触带电体,则流过人本的电流的大小取决于电位差和的(人体电阻)大小。 26.绝缘子串的电压分布的测定有火花间隙法、高电阻绝缘测量法 27.当配电变压器采用Y,yn0 接线时方式,规定中性线的电流不得超过低压线圈额定电流25% 28.直接带电作业法可以分为等电位作业带电自由作业。

配电线路及设备运行技术标准

配电线路及设备运行技术标准 1 范围本标准规定了配电线路及其设备防护巡视、检查、维护的项目、周期和质量标准。本标准适用于仙居县供电局10kV及以下配电线路及其设备的运行,也适用于用户10kV及以下配电线路及其设备的运行。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的较新版本。凡是不注日期的引用文件,其较新版本适用于本标准。中华人民共和国能源部标准SD292-88《架空配电线路及设备运行规程》。中华人民共和国电力工业部79年颁发《电力电缆运行规程》中华人民共和国发布的《电力设施保护条例》中华人民共和国能源部、公安部发布的《电力设施保护条例实施细则》中华人民共和国水利电力部79年颁发《电力线路防护规程》 3 术语配电线路:分配电能给用户使用的电力线路,包括架空线路和电缆线路两种。高压配电线路:电压等级为1千伏及以上至10千伏(包括10千伏)的配电线路。低压配电线路:电压等级为1千伏以下的配电线路。配电设备:联结在高压配电线路上,为

实现电能分配以及控制、保护配电线路的各种电力电器设备,例如:配电变压器、熔断器、负荷开关、隔离开关、电容器、避雷器等等。 4 防护4.1 为了确保配电线路及设备的安全运行,应设保护区。 4.1.1 架空配电线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区边线延伸的距离为5米。 4.1.2 电力电缆线路保护区:地下电缆为线路两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。4.2 下列情况之一者,架空配电线路保护区域可略小于上述规定,但应满足风偏安全距离和垂直交跨安全距离。 4.2.1 在厂矿、城镇等人口密集地区,架空配电线路保护区域可略小于上述规定。但较小不应小于导线边线在较大计算弧垂及较大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离(1.5米)之和。 4.2.2 树木自然高度不超过2米,或与导线之间的垂直距离不小于交叉距离(详见表5-7)。 4.2.3 线路通过公园、绿化区、防护林带地区。 4.2.4 线路通过果林、经济林(桑园)、城市灌木林地区及街道行道树。4.3 在架空电力线路导线跨越重要公路和航道的区段,应设立标志牌,并标明导线距穿越物体之间的安全距离。4.4 地下电缆铺设后,应设立永久性电缆标志桩,并将地下电缆所在位置书面通知有关部门。4.5 配电线路对地距离及交叉跨越距离应符合“架空配电线路设计规程”的要求。4.6 运行人员对可能威

10kV配电线路安装工艺标准(试行)

附件5: 10k V配电线路安装工艺标准(试行) 目录 一、配电线路“三架”安装工艺 (19) 二、10kV杆型安装工艺 (23) 三、拉线安装施工工艺 (34) 四、设备接点安装工艺 (37) 五、接地引线安装工艺 (40) 六、线路附件安装工艺 (42) 七、电杆标识工艺规范 (45)

一、配电线路“三架”安装工艺 1.分段及支线开关引线架安装 工艺规范: 1. 各层横担、支架应平行,左右扭斜、上下扭斜不得大于横担总长度的1%。 2. 三相引线应排列整齐,弧度应平行一致,引线固定点之间距离不应超过1.5m。 3. 各接点的电气连接应紧密,接线柱与引线的连接应采用设备线夹或接线端子,当引线为150mm2及以上导线时,设备线夹或接线端子与接线柱应有2个螺栓固定。当采用设备线夹时,进入设备线夹导线应先用铝包带包扎。 4. 杆上设备引线均应采用10KV的绝缘导线。 5. 开关与支撑的构架应至少有2个以上的固定点。 6. 开关应安装在人员易到达、易操作的一侧。

2.带刀闸电缆引线架安装 工艺规范: 1. 各层横担、支架应平行,左右扭斜、上下扭斜不得大于横担总长度的1%。 2. 三相引线应排列整齐,弧度应平行一致,引线固定点之间距离不应超过1.5m。 3. 各接点的电气连接应紧密,接线柱与引线的连接应采用设备线夹或接线端子,当引线为150mm2及以上导线时,设备线夹或接线端子与接线柱应有2个螺栓固定。当采用设备线夹时,进入设备线夹导线应先用铝包带包扎。 4. 杆上设备引线均应采用10KV的绝缘导线。 5. 电缆保护管管口应用防火胶泥封堵。 6. 电缆应悬挂标示牌。 7. 电缆支架及保护管应与接地装置连接。

输配电线路的运行维护与管理分析

输配电线路的运行维护与管理分析 摘要:作为电力系统不可缺少的组成部分的输配电线路,它的安全运行与维护 对整个电力系统的正常使用起着关键作用。在输配电线路管理中,如果某一处线 路出现问题,有可能就导致一个地区的用电出现问题。我们可以通过输配电线路 的特征,找出在输配电线路运行维护与管理中出现的问题,才能提出有效措施进 行解决。 关键词:输配电线路;运行维护;管理 我国地域辽阔,人口众多,电更是人们生活的必需品。随着经济的发展,高 科技在人们生活中的运用更是不可缺少,但高科技的正常运转,90%都需要依靠 电作为依托。在现代社会,各行各业都离不开电脑,如果想使用电脑进行工作, 首先就要考虑到供电问题,输配电线路正是起到这样的作用。它作为电力系统的 重要环节,关乎着人们的生活,更关乎着国家的安全。随着社会的进步,人们对 输配电线路的要求也越来越高,但随之而来的还有输配电线路在运行维护与管理 中还存在一定的问题,只有将这些问题一一解决才能使输配电线路真正适应人们 的要求。 1 输配电线路的特点和运行维护的难点 随着现代电力系统的不断发展,输配电线路的运行工况也越来越复杂,其运 行特点可以归纳为如下几点:(1)输配电线路涵盖区域广,气候条件复杂,既 有高寒、高海拔地区,又有冬季严寒、夏季酷热、昼夜温差大的气候恶劣的地区,从设计、建设到维护管理难度都很大;(2)现代输配电线路中所使用的塔架和 杆塔很高、很宽,导致所占空间和占地面积都很大,而随着输电电压等级的不断 升高,所用的绝缘子串越来越长,绝缘子片不仅数量越来越多,而且吨位也越来 越大,直接导致所占的通道越来越宽;(3)现代输配电线路的输送容量越来越大,国民经济和社会发展中对输配电系统的依赖程度越来越高,因此,必须保证 现代输配电系统具有极高的运行可靠性;(4)现代输配电系统中涉及和应用的 新材料、新技术、新工艺很多,对输配电线路的设计和维护管理能力提出了极高 的要求。 正是由于现代输配电线路有着诸多的特殊性,导致其在运行管理过程中存在 着很多技术和管理上的难点,主要包括:(1)随着输配电线路高度、宽度以及 档距的增加,其发生雷击和绕击的可能性显著增加,因此防雷工作是现代输配电 线路运行管理中需要引起高度重视的难点之一;(2)对处于湿陷性场地的输配 电线路而言,经常会遇到塔架基础破损、地面下陷和基面不平等情况,如果突发 大雨或河水冲刷,很有可能发生防沉土下陷进而导致散水坡损坏,给线路运行埋 下隐患,因此,对输配电线路的日常维护和管理的工作量非常大;(3)现代输 配电线路塔架高度增加,而空气中液态水分含量随着高度的增加而升高,使得单 位时间内向线路上输送的冷却水滴过多,线路经过重冰区的长度越长,覆冰就越 严重,2008年的南方雪灾冰冻天气对电力输配电线路的影响就足以说明了这一点,这也对线路日常运行维护和管理提出了更高的要求。 2 输配电线路运行管理的对策建议 2.1强化线路的定期检测与检修 将“预防为主,防治结合”作为配电线路的日常检修基本原则,做好检修工作,为人们的生命和财产安全负责。可从三个方面做好检修工作:①相关的供电管理部门要做好输配电线路设备的检修工作,保证线路的运行安全、可靠。②加强各

配电线路运行与检修培训小结

配电线路运行与检修培训小结 配电线路运行与检修培训小结;此次新入企员工专业与岗位培训,我参加的是配电线路运行与检修作业员岗位培训,配电班的培训内容分为理论课程和实际操作两大部分。作为学员,我认为这样的课程安排是很科学,很合理的。理论和实操先后进行,以理论作为指导,实操作为深化,使培训变得更加系统,更加有实际价值。 配电班的理论部分共安排了十一门课程,课程内容涵盖了配电系统的方方面面。授课老师也是从贵州电网公司各个分公司抽调过来的资深专家,老师结合实际与自己多年工作经验的授课方式,给与我们很多启迪,使我们受益匪浅。我们不但学到了理论与原理,而且学到了实际中这些理论与原理的用处,在潜意识中将理论与实际有机地结合在一起,使记忆更加深刻,以前遇到的一些问题也得到了解决,理论课程的学习补充丰富了我们的配电系统知识框架。 我们配电班实操部分的内容是最多的,而且可以说是最需要体力的。作为配电班唯一的女生,实操对于我来说是一个很大的挑战。感触颇深的就是登杆训练了,由于我的脚比较小,找不到适合我的脚扣,脚扣总是从脚上滑落下来,脚趾翘起来可以勉强挂住脚扣,但是这样脚扣又挂不到电杆上,总是踩空,而且脚扣比较重,腿带起来很吃力,有时候就直接挂到杆子上带不起来。为了帮助我完成训练内容,我们余老师就用手帮我抬着脚扣,一步一步的鼓励我向上爬,在如火的骄阳下,我看到老师额头泌出细细的汗珠,我暗暗下决心一定要把登杆练好。 经过了一天的练习,我已经可以熟练地上下电杆了,但是一直没有登上杆顶,老师又鼓励我继续前进,要爬上杆顶,做一个合格的线路工人。为了消除我的心理顾忌,老师给我做了充分的安全措施,在培训老师和配电班同学的鼓励和期待中,我向杆顶登去。登上杆顶的那一刻,我的心忽然不紧张了,取而代之的是一片坦然。感觉自己一下子长大了,不再畏惧,不再害怕,我已经成功战胜了自己,超越了自己。在接下来的培训中,我又完成了横担的安装和拆卸,虽然有困难,完成的过程也很坎坷,但我并不想放弃这样难得的机会,我感觉自己在培训的每一天都在成长,我要好好珍惜,争取每一次可以利用的机会,取得更大的进步。 通过这次培训,我不仅丰富了自己的理论知识,对配电系统的认识更加系统,而且锻炼了自己的实际动手能力,可以说经过这次培训,我们至少缩短了半年的成长期。此外,对我自己来说,最大的收获就是我现在敢于挑战我自己,敢于和昨天的自己说不,面对问题和困难时,我可以更加冷静,更加自信。在接下

输配电线路运行管理规定

输配电线路运行管 理规定

输、配电线路运行管理规定 1 范围本标准规定了输、配电线路运行的综合管理、安全管理、技术管理、调度管理和线路运行及维护的管理要求。 本标准适用于辽河油田所属单位输、配电线路运行和管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 26859 电力安全工作规程(电力线路部分) GB 50061- 66kV 及以下架空线路设计规范 GB 50065 交流电气装置的接地设计规范 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50173电气装置安装工程66kV 及以下架空电力线路施工及验收规范GB 50217- 电力工程电缆设计规范 DL/T 572 电力变压器运行规程 DL/T 596-1996()电力设备预防性试验规程 DL/T 741 架空输电线路运行规程 5285 输变电工程架空导线及地线压接工艺规程

DL/T 5220- 1-10kv 及以下架空配电线路设计技术规程 SD 292-1988()架空配电线路及设备运行规程 Q/SY LH 0125开发系统电力运行检修劳动定额定员 Q/SY LH 0398 电工工器具配备及管理规定国家电网安监[ ]145 号电力生产事故调查规程中华人民共和国主席令(1995)第60 号中华人民共和国电力法中华人民共和国国务院令(93)第115号电网调度管理条例中华人民共和国国务院令(1998)第239 号电力设施保护条例油辽生发[ ]1 号关于下发电力系统规范基层基础资料的通知 3 综合管理 3.1 人员规定 3.1.1 人员配备执行Q/SY LH 0125的规定。 3.1.2 电气工作人员应经过技术岗位培训和专业规程、制度学习,并取得相应的电工进网作业许可证和特种作业操作证。 3.1.3 电气工作人员每年应进行一次《电力安全工作规程》考试,考试不合格不能上岗,因故间断电气工作连续 3 个月以上者,应重新学习《电力安全工作规程》,并经考试合格后,方能恢复工作。 3.1.4 新参加电气工作的人员、实习人员、临时参加劳动人员及外单位派来支援的电气工作人员,应经过安全知识教育后,方可参加指定的工作,而且不应单独工作。 3.1.5 运行人员应做到:

10kV配电网中变配电设备安装技术

10kV配电网中变配电设备安装技术 发表时间:2018-06-08T15:28:34.480Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第36期作者:曹清涛 [导读] 电力设备关系到人的生活的各个方面,安装方式是极为关键的影响因素。 国网山东省电力公司乐陵市供电公司山东乐陵 253600 摘要:目前,我国的电力事业随着我国综合国力的提高飞速的发展着,10kV配电网是电力系统组成中最为重要的一部分,10kV配电线路是保证农工业安全有效生产的重要基础和保。所以我们必须重视对变电站设备安装10kV配电线路和安装技术问题,如果供电质量没有达到标准要求,那么供电系统就不能正常运作,还会影响整个供电系统的运行状态。所以,相关的工作人员必须注意10kV配电网变配电设备的安装技术和实践问题,并研究和探讨其中的精髓。 关键词:10kV配电网;变配电;设备安装 电力设备关系到人的生活的各个方面,安装方式是极为关键的影响因素。10kV配电网线路中重要的构成部分是变配电设备,电能转换是变配电的主要功能,电力系统的运行必然与其紧密相连。提供电力供应的主要设备就是变配电设备,对整个电力系统起着极为重要的作用,所以要对其安装和运维重视起来。合理安装变配电设备,采用高技术,科学安装,以保证设备的安装的合理性的使用。 1 变配电设备安装技术 1.1 变压器安装技术 在对变压器进行装卸时,为了避免磕碰造成本体损坏,施工作业现场应当由专人负责统一指挥,并保证指挥人员发出的信号清晰、准确。采用起重设备对变压器本体进行装卸的过程中,要确保起重机的支撑腿稳固,且受力应当均匀,避免受力不均造成偏斜影响安装质量,同时应对变压器油箱顶盖上的吊环进行正确使用,吊钩应当与变压器的重心对准,吊挂钢丝绳间的夹角应当控制在60°以内,不得超出。在正式起吊前,应当先进行试吊,避免钢丝绳碰伤瓷套管,起吊时,任何人员不得在吊臂及重物下通过或是停留,吊起后的变压器设备不得在空中停留过长的时间。 必须严格按照设计要求对变压器进出线的支架进行施工,以此来确保支架牢固可靠,根据相关规范标准的规定要求,支架的标高与水平误差均不得超过5.0mm,同时支架与地网的连接应当安全、可靠。应当在高低压电缆沟的进出口位置处用防火材料进行封堵,安装过程中使用的所有电缆终端部件及接线端子均应当与设计要求相符,同时,电缆终端与引线的连接应当牢固可靠,搭接面要平整、清洁,并且不得存在氧化层,可在其上均匀涂抹电力复合脂。当变压器需要与接插式母线进行连接时,应当采用软连接,并留有一定的裕度。 1.2 配电柜的安装 配电柜的安装要从三个方面进行,一是基础设施设置、二是运输和检查、三是机械安装。配电柜的基础设施设置是基础型钢的埋设,基础型钢的埋设是整个配电柜安装中的重点,在进行型钢预埋之前,要对安装图纸进行详细的分析,在预埋的过程中严格执行图纸中的设计和设施标准,对于型钢预埋的高度、位置等进行严格的掌控,确保型钢的位置和高度符合配电柜的安装要求,避免因型钢埋设问题的安装失误。对基础型钢和配电柜的柜架进行接地处理,测试接地电阻,在满足标准后进行配电柜的安装施工,充分保证电气设备的安全。避免阴雨天进行配电柜的运输,减少配电柜受到潮湿空气的影响,在运输过程中注意保持配电柜的平衡,减少配电柜的磕碰等情况的发生,对于易损坏的设备要进行拆分运输,保证配电柜的配件不受损伤。运输完毕后对配电柜进行检查,对配电柜的型号,配件的数量等进行检查,保证配电柜设备的完好。 1.3 附属设备安装技术 除去以上两种主要的设备,相关的附属设备也是极为重要的,对整个电力系统也是有着极大的影响力。吸尘器、导线等都属于附属设备,这些设备的安装也是相当的重要的,很多的细节需要注意。不能因为其附属性而对其不够重视。下面笔者具体说明相关注意事项。(1)安装操作的过程必须要规范,不论是何电力设备,接地装置安装过程中,一定要认识到其是变压器、配电柜能够安全运行的保障,要时刻注意施工操作的每一个细节。(2)至于吸湿器,其主要作用就是过滤掉设备中空气中的湿气,储油柜中的供给空气供给也是依赖于吸湿器,对其进行安装时,要保证它的功能能够有效的发挥,使用橡胶垫较为妥当。当然,在变压器开始运转的时候,一定要记得将其撤掉。(3)避雷装置在很多设备中都需要用到,其自身也是极为重要的一种设备。在变压器中设置避雷装置是为了防止其遭到雷击而被损坏,进而影响到其他设备的运行。安装避雷装置,要在按下保险开关之后安装,与变压器同步投切安装。(4)铜与铝两种材质在相接中极易发生化学反应,而大多情况下接线柱中的螺杆螺帽都是铜、铝材质,要有效的避免两种材质相接,就不能在连接的时候将铜铝材质的螺杆与螺母直接连接,才能有效的避免因其化学反应而影响设备的运转。 1.4 电缆敷设的技术 当电缆及其附件到场后或是在敷设前,应当对其进行质量检查,具体要点如下:对电缆的相关技术资料进行检查,看是否齐全完整,资料不全的电缆不得在工程中使用;对电缆的型号、规格、长度等进行检查,看是否与设计要求相符;对电缆的外观进行检查,看有无明显的损伤迹象,绝缘是否良好,密封端是否严密;敷设前应当对控制电缆进行绝缘测试,电阻值应当>0.5MΩ。 在对电缆进行正式敷设前,应当编制好作业表,根据设计与实际路径对每一根电缆的长度进行计算,借此来对每盘电缆进行合理安排,需要特别注意的是,单根电缆上不得出现中间接头。要确保电缆放线架稳固、牢靠,钢轴的长度与强度均应当与电缆盘的重量和宽度相符,可根据敷设路径的长短确定敷设方式,较短的路径可以采用人工的方式进行敷设,若是线路较长,则可采用慢速卷扬机进行牵引敷设。在对电缆进行敷设的过程中,要确保裕度适当,尽可能不要绷的过紧,也不得存在打弯和扭曲的情况,电缆终端头应预留出2.0-3.0m 的备用长度。 2 变配电设备安装技术注意事项 2.1 导体连接问题 在安装变配电设备过程中,变压器和配电柜之间的导体连接要选择相同材质的螺母和螺杆,避免出现铜铝螺母和螺杆连接现象,这样对配电柜和变压器都会有损伤,而且不同材质的导体连接会产生较大的电阻,在电压高的情况下发热现象明显,严重的会烧坏设备,所以

优秀个人总结范文:配电线路运行与检修培训小结

配电线路运行与检修培训小结 此次新入企员工专业与岗位培训,我参加的是配电线路运行与检修作业员岗位培训,配电班的培训内容分为理论课程和实际操作两大部分。作为学员,我认为这样的课程安排是很科学,很合理的。理论和实操先后进行,以理论作为指导,实操作为深化,使培训变得更加系统,更加有实际价值。 配电班的理论部分共安排了十一门课程,课程内容涵盖了配电系统的方方面面。授课老师也是从贵州电网公司各个分公司抽调过来的资深专家,老师结合实际与自己多年工作经验的授课方式,给与我们很多启迪,使我们受益匪浅。我们不但学到了理论与原理,而且学到了实际中这些理论与原理的用处,在潜意识中将理论与实际有机地结合在一起,使记忆更加深刻,以前遇到的一些问题也得到了解决,理论课程的学习补充丰富了我们的配电系统知识框架。 我们配电班实操部分的内容是最多的,而且可以说是最需要体力的。作为配电班唯一的女生,实操对于我来说是一个很大的挑战。感触颇深的就是登杆训练了,由于我的脚比较小,找不到适合我的脚扣,脚扣总是从脚上滑落下来,脚趾翘起来可以勉强挂住脚扣,但是这样脚扣又挂不到电杆上,总是踩空,而且脚扣比较重,腿带起来很吃力,有时候就直接挂到杆子上带不起来。为了帮助我完成训练内容,我们余老师就用手帮我抬着脚扣,一步一步的鼓励我向上爬,在如火的骄阳下,我看到老师额头泌出细细的汗

珠,我暗暗下决心一定要把登杆练好。 经过了一天的练习,我已经可以熟练地上下电杆了,但是一直没有登上杆顶,老师又鼓励我继续前进,要爬上杆顶,做一个合格的线路工人。为了消除我的心理咨询顾忌,老师给我做了充分的安全措施,在培训老师和配电班同学的鼓励和期待中,我向杆顶登去。登上杆顶的那一刻,我的心忽然不紧张了,取而代之的是一片坦然。感觉自己一下子长大了,不再畏惧,不再害怕,我已经成功战胜了自己,超越了自己。在接下来的培训中,我又完成了横担的安装和拆卸,虽然有困难,完成的过程也很坎坷,但我并不想放弃这样难得的机会,我感觉自己在培训的每一天都在成长,我要好好珍惜,争取每一次可以利用的机会,取得更大的进步。 通过这次培训,我不仅丰富了自己的理论知识,对配电系统的认识更加系统,而且锻炼了自己的实际动手能力,可以说经过这次培训,我们至少缩短了半年的成长期。此外,对我自己来说,最大的收获就是我现在敢于挑战我自己,敢于和昨天的自己说不,面对问题和困难时,我可以更加冷静,更加自信。在接下来的培训中,我会更加努力,争取更大的进步,为今后更好的工作做好准备。

架空配电线路及设备运行规程

架空配电线路及设备 运行规程 (试行) SD 292-88 中华人民共和国能源部 关于颁发《架空配电线路及设备 运行规程》(试行)的通知 能源电[1988]20号 为了加强架空配电线路及设备的管理,提高安全、经济运行水平,原水利电力部组织有关单位制订了《架空配电线路及设备运行规程》,现颁发试行。 在试行中,如发现问题,请随时告我部电力司。 中华人民共和国能源部 1988年9月1日 第一章总则 第1.0.1条本规程适用于10kV及以下架空配电线路及其设备的运行。 第1.0.2条运行单位应贯彻预防为主的方针。根据地区和季节性特点,做好运行、维护工作,及时发现和消除设备缺陷,预防事故发生,提高配电网的供电可靠性,降低线损和运行维护费用,为用户提供优质电能而努力。 第1.0.3条配电线路应与发电厂、变电所或相邻的维护部门划分明确的分界点。分界点的划分,各地应根据当地情况,制订统一的规定。与用户的分界点划分,应按照“全国供用电规则”执行。 第1.0.4条为了保障配电网络的安全运行和便于调度管理,在供电部门所管辖的配电线路上一般不允许敷设用户自行维护的线路和设备,如需要敷设时,必须经供电部门同意,并实行统一调度,以保安全。 第1.0.5条各级供电部门可以根据规程规定,制订现场运行规程。 第二章防护 第2.0.1条配电线路及设备的防护应认真执行“电力设保保护条例”及其“实施细则”的有关规定。 第2.0.2条运行单位要发动沿线有关部门和群众进行护线和做好护线宣传工作,防止外力破坏,及时发现和消除设备缺陷。 第2.0.3条配电线路对地距离及交叉跨越距离应符合“架空配电线路设计技术规程”的要求。修剪树木,应保证在修剪周期内树枝与导线的距离符合上述规定的数值。 第2.0.4条当线路跨越通航江河时,应采取措施设立标志,防止船桅碰线。 第2.0.5条配电运行部门的工作人员对下列事项可先行处理,但事后应及时通知有关单位: (1)修剪超过规定界限的树木。 (2)为处理电力线路事故,砍伐林区个别树木。

10kV配电线路的运行维护及检修工作

10kV配电线路的运行维护及检修工作 [摘要]由于我国社会经济的持续进步,对电力的需求 量持续提升。其中,10kV配电线路属于非常关键的输电线路,所以,为保证10kV配电线路安全稳定的运行,合理有效的 对线路进行维护与检修。本文简要分析了10kV配电线路的 运行维护及检修工作,力求为今后的相关工作提供借鉴。 [关键词]10kV配电线路;维护;检修 10kV配电线路路程较长,覆盖范围较广,输电条件也相对较差,进而提升了配电线路的运维难度。如果配电线路发生问题,对故障部位实行检查就变得更加困难。因此,需强化平时配电线路的运维工作,防止其发生运行故障,最终确保10kV配电线路运行的安全性和稳定性。 一、10kV配电线路运行维护和检修的难点问题 1.可靠性标准较高且运行维护困难.配电线路在整个供 电系统非常重要,可靠性高方可确保供电的安全性和稳定性。由于当前我国的电力需求量持续增加,对供电成效与供电质量提出了更高的要求。因此,电力系统实行了更新改造,配电线路容量随之持续提升。在确保配电线路可靠性的前提下,导致了其运维难度的提升。 2.工况繁杂且环境较差.因10kV配电线路位于相对繁杂

的户外条件中,极易遭到自然条件的干扰,造成线路各种故障。而农村地质条件环更加复杂,部分线路需途经林地、山地、耕地、公路和村镇。加上农村地区的运维人员较少,更提升了配电线路的运维工作的难度。 3.高宽险的塔架.为保证10kV配电线路的运行稳定性和安全性,需实行充足的准备,针对电网总体情况和工作条件实行具体的勘察,再组织计划科学的塔架建设。当前时期,对配电线路设定的标准相对严格,因此,有关配电装置需基于规定安装在农村地质条件较差的地区。由于杆塔较高,占地面积大,且工作条件相对复杂,因此提升了10kV配电线路的运维难度。 二、影响10kV配电线路运行安全性的原因 1.自然条件的影响.进行10kV配电线路规划的阶段,未充分考虑气候与地理环境。实际的运行阶段就会受到自然条件的严重影响。例如,大风会造成配电线路摆动、雷电会导致配电线路断电,最终对配电线路的安全稳定运行不利。 2.外力影响.10kV配电线路输电长度较长,通常会穿过公路或者建筑物。所以,外力影响对配电线路和配电装置非常不利,不仅对配电线路产生影响,甚至导致安全事故。 3.配电装置的影响.目前,10kV配电线路缺少维护与监管的资金,造成许多老旧的配电装置无法得到及时的更换。部分配电装置在工作人员未基于标准规定进行施工与操作的

输配电线路运行和检修

输配电线路运行和检修 摘要:输配电线路是电力系统运行下能源输送的载体,输配电线路运行水平直 接关系到正常用电。下面文章对输配电线路运行下故障因素进行分析,并探讨输 配电线路安全运行与维护策略。 关键词:输配电;线路运行;运行检修;线路检修 引言 电力输配电线路不可避免的会在长期使用之后,由于人为损坏、自然损耗和质量等原因 出现故障,而其在维修过程中,不仅会花费较大的人力成本,影响电力系统的安全性和稳定性,而且一定程度上由于维修而暂停供电,会给社会的生产生活等正常工作进程带来不便。 有鉴于此,电力企业需要超前谋划、未雨绸缪,把功夫下在平时,加强对电力输配电线路的 运行维护,并且组织维修人员定期对线路进行检查,发现问题及时维修,避免小问题最终酿 成严重的后果。 1输配电线路运行下产生故障的主要原因 1.1输配电线路施工不规范 大多数的配电线路之所以容易发生故障,最主要的原因就是在输配电线路施工过程中没 有做好足够的准备工作,输配电线路施工不规范。例如在施工过程中缺乏相应的监督和质量 管理,导致施工技术不符合要求,施工工艺存在问题等,造成技术标准和杆塔结构产生问题,这些细小的问题日积月累,很容易引发输配电线路产生故障。在输配电线路长时间使用时, 由于设备劳损或者折旧等情况,如果没有及时进行处理,很容易造成维修失效等情况,导致 输配电线路产生故障。 1.2输配电线路设计的问题 电网系统中电力运输的距离较远,因为输配电线路较长,因此会受到多种因素的影响, 输配电线路在设计时会遇到很多的问题,设计方案是否合理直接关系到电力输配的效率和电 网建设的经济成本。电网输配电线路一般被架设在城市城区和郊区野外,在实际架设中会受 到建筑物、地质水文、地形等因素的限制,加强科学设计有助于提高线路的合理性,不合理 的线路设计方案会在施工时埋下隐患,导致输配电线路运行后出现一些故障和问题。 1.3人为因素造成的输电线路运行故障 由于输电线路跨度大,覆盖面广,很难进行全面的监督和管理,所以也会受到人为因素 的影响,造成输电线路的运行故障。如有人往输电线路上扔杂物,春天放风筝也常有风筝挂 在输电线路上。还有些人在输电线路下燃放烟花、焚烧物品,这些现象都会对输电线路造成 不同程度的破坏,造成其运行故障。有时候交通事故车辆撞向电线杆,会使电线杆倒塌,在 某些地区还存在有违法偷盗行为,盗取电缆设施,对输电线路正常运行造成巨大的破坏,同 时也会威胁到自身的安全。 2输配电线路运行的工作措施 2.1做好前期施工管理,提高工程质量

《配电线路及设备状态评价标准》

Q/ GXD 广西电网公司企业标准 配电线路及设备状态评价标准 广西电网公司 发 布

Q/GXD 125.01—2006 目次 前言............................................................................. II 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语定义 (1) 4总则 (2) 5设备状态评价的单元及范围划分 (2) 6评价办法 (2) 7评价标准 (2) 7.1 架空线路(包括杆塔、横担、绝缘子、金具、导线、刀闸、高压熔断器、避雷器、防雷接地 装置、拉线、其他) (2) 7.2 电缆线路(电缆、电缆头、电缆沟管、电缆井、标志) (4) 7.3 变压器台区(包括变压器、跌落式熔断器、避雷器、台架,引线、刀闸、标志等) (5) 7.4 箱变 (6) 7.5 柱上开关 (7) 7.6 开闭所 (8) 7.7 电缆分接箱 (8) 7.8 低压无功补偿装置 (9) I

Q/GXD 125.01—2006 II 前言 为规范广西电网公司配电线路、设备的管理,实现设备管理标准化、科学化、现代化,提高生产技 术装备水平和经济效益,加速技术进步和提高企业经济效益,为配电线路和设备正常运行、检修、校验及更新改造工作提供依据,根据国家、行业和中国南方电网有限责任公司有关规定,结合公司实际情况,特制订本标准。 本标准由广西电网公司标准化委员会提出并归口。 本标准起草单位:广西电网公司生产技术部 本标准主要起草人:奉斌 本标准主要审核人:江裕雄、张海 本标准审定人:徐达明 本标准批准人:徐达明 本标准由广西电网公司生产技术部负责解释。

10kV配电线路安装工艺标准

1. 配电线路“三架”安装工艺 1.1分段及支线开关引线架安装 工艺规范: 1、各层横担、支架应平行,左右扭斜、上下扭斜不得大于横担总长度的1%。 2、三相引线应排列整齐,弧度应平行一致,引线固定点之间距离不应超过1.5m。 3、各接点的电气连接应紧密,接线柱与引线的连接应采用设备线夹或接线端子,当引线为150mm2及以上导线时,设备线夹或接线端子与接线柱应有2个螺栓固定。当采用设备线夹时,进入设备线夹导线应先用铝包带包扎。 4、杆上设备引线均应采用10KV的绝缘导线。 5、开关与支撑的构架应至少有2个以上的固定点。 6、开关应安装在人员易到达、易操作的一侧。 1.2带刀闸电缆引线架安装 工艺规范: 1、各层横担、支架应平行,左右扭斜、上下扭斜不得大于横担总长度的1%。 2、三相引线应排列整齐,弧度应平行一致,引线固定点之间距离不应超过1.5m。 3、各接点的电气连接应紧密,接线柱与引线的连接应采用设备线夹或接线端子,当引线为150mm2及以上导线时,设备线夹或接线端子与接线柱应有2个螺栓固定。当采用设备线夹时,进入设备线夹导线应先用铝包带包扎。 4、杆上设备引线均应采用10KV的绝缘导线。 5、电缆保护管管口应用防火胶泥封堵。 6、电缆应悬挂标示牌。 7、电缆支架及保护管应与接地装置连接。 1.3直线杆T接分支线带隔离开关 工艺规范:

1、隔离开关与引线的连接应采用设备线夹或接线端子,当引线为150mm2及以上导线时,设备线夹或接线端子与接线柱应有2个螺栓固定。当采用设备线夹时,进入设备线夹导线应先用铝包带包扎。 2、T接横担应与线路方向平行,横担端部上下及左右歪斜不得超过20mm。 3、隔离开关安装牢固、排列整齐,倾斜30°为宜,相间距离应不小于500mm。 4、引线与电杆、拉线、横担的净空距离不应小于200mm。 1.4公用变配变台架 工艺规范: 1、杆上杆上变压器台架底部距地面高度应不小于2.5m,在路边车辆可能碰撞的地方应不小于4.5m。水平倾斜不大于台架根开的1/100。 2、一、二次引线应排列整齐,绑扎牢固。 3、变压器高压侧应设防雷装置、高压刀闸、高压跌落式开关;避雷器应装设在高压刀闸下端,跌落式开关距变压器台面的高度不小于2.5m。变压器低压侧应装设低压刀闸或低压熔断器。 4、接地可靠,变压器中性点、外壳、避雷器引下线应相连接后接地。 5、变压器高压侧套管必须加装高压绝缘护罩。 6、配变台架上层高压刀闸动触头应朝向配变低压侧,隔离刀刃分闸时应使静触头带电,各相隔离刀闸之间相间距离不应小于0.5m。 7、跌落式熔断器安装时与杆塔保持10-15oC的倾斜度,公路边的配变台架高压侧跌落式开关应朝向公路一侧。 8、综合配电箱安装在配变台架下方,底部距离地面高度应大于1.8m。配电箱出线电缆排列应整齐一致。 2. 10kV杆型安装工艺 2.1单回路单瓷横担三角排列杆 工艺规范: 1、瓷横担安装应符合下列规定:当直立安装时,顶端顺线路歪斜不应大于10mm;当水平安

输配电线路运行维护及管理要点

输配电线路运行维护及管理要点 发表时间:2016-11-09T14:17:22.037Z 来源:《电力设备》2016年第17期作者:耿华[导读] 伴随科技的发展,现代架构下的电力体系,也开创了新颖的功能。 (国网山东省电力公司无棣县供电公司山东无棣 251900)摘要:输配电线路运行维护和管理极其重要,整个输配电线路运行的安全可靠性全靠其维持着,所以应当加强重视。就目前的情况来看,我国的输配电线路已经有了崭新的发展与进步,但是在实际中还存在着一定的缺陷。因此管理工作人员需要在日常中不断完善输配电线路的安全预警系统,对输配电线路的检修工作也应加大力度,从而保障输配电线路不出现故障而影响电力系统正常运行。基于此本文分 析了输配电线路的运行维护与管理措施。输配电线路作为电力系统的重要组成部分,其稳定运行是安全、持续供电的基础。伴随着智能电网的飞速发展,输配电线路建设规模随之加大,因此对输配电线路的正常运行与日常维护管理是非常有必要的。该文针对输配电线路的运行管理提出了措施,并对于日常维护提出了建议。 关键词:输配电;线路管理;运行维护 伴随科技的发展,现代架构下的电力体系,也开创了新颖的功能。输配电这样的线路,存在着运行路径下的复杂工况,这也增添了管控中的疑难。具体而言,运维及管控的难点,可以分出如下层级:首先,输配电这样的线路,有着很大的覆盖范围。在线路布设的区段内,气候条件复杂多变。很多的线路,都被安设在高寒的区段中;有的地带,季节及昼夜涵盖着的温差偏大,气候状态也不尽人意。因此,布设在这种地带以内的线路,就面对了较多的修护难题。其次,输配电这样的线路,要被安设在特有的杆塔架构之上,杆塔常常偏高,造成线路占据现有的空间很大。然而,输电电压原有的等级,又在不停升高,绝缘子串原初的长度也递增;必备的绝缘子片,有着递增的态势。线路现存的吨位升高,因此,它们又占到了更多的布设面积。 1 运行管理措施 1.1 设计时段内的查验及准备在预设线路以前,要慎重查验现有的布设场地,并做好这一时段内的准备。在前期的查验环节内,关联部门要明晰这一规划的价值,要结合现有的场地特性、平日内的运维经验,适当调和设定好的预设方案。运行管控的主体,要协同其他主体,去查验线路安设地段内的地质状态,明晰这一地带特有的地理地貌,以及关联着的参数。这样做,能为后续时段内的预设工作,供应稳固的根基。 1.2 线路巡查的管控 要注重沿线区段内的平日巡查,才能维护好线路应有的可靠性。要明晰接户线特有的间隔距离、特有的交叉跨越,查验这些距离的精准性。查验线路现有的弧度,辨识它的适宜性,查验线路是否存留着混线的弊病,以及烧伤的不佳状态。查验线路布设的周边区段,确认防护区这一范畴内的植被态势,查看线路及固有的植被间隔。输配电这样的线路周边,不能存留着杂物;禁止在布设线路的地带以内,随便去拉线,或者随便去射击。查验线路固有的绝缘层,确保这一层级的无损;线路衔接着的节点,应妥善去接触,不要存留着衔接的隐患。电线固有的绝缘子,不要滑脱或损毁。查验线路的污损态势,维护好线路应有的洁净状态。若发觉了布设地带以内的违规行为,则要及时查验并制止。 1.3 创设可用的责任机制 线路关涉的安全责任,应搭配着合规的机制。输配电路径现有的安全规制,密切关联着隐患的查验、电路及人员应有的安全保证、供应电能架构下的可靠性。由此可见,要创设健全框架下的责任规制,创设可用的生产管控机制,细化现有的运维责任。要把平日管控的职责,细分到现有的主体,让他们明晰这样的职责。要注重隐患查验及接续的排查,尽力去限缩这样的安全隐患,限缩电路事故原有的概率。在风力偏大、暴雨及大雾这样的天气中,要随时明晰天气动态,预设可用的方案,去规避这样的风险。合理安排可用的运行路径,建构必备的那种应急预案。 1.4 设定预警架构下的新机制要注重线路查验中的数值记录,并设定可用的预警管控。在平日内的查验中,要依循规则,去做好特有的数值记录。把记录得来的数值,录入在新颖的巡检器以内,接纳无纸化态势下的监测路径。GPS这样的巡检器,可以协同录入如上的数值。对那些没能衔接着巡检器的配件,可以把记录得来的数值,存留在预备好的巡线卡以内,妥善予以保存。 2 日常输配电线路维护措施2.1 强化线路运行中的检修工作在输配电线路的日常运行中,我们还要做好检修工作。具体来讲,第一,定期对线路进行检修。相关电力部门要成立检修部门,并完善相应的检修制度,由专业技术人员定期对输配电线路进行检修。比如:对输配电线路中的导线、绝缘情况、杆塔状况等进行检查,一旦发现问题,要立即进行上报,以便采取一些对应措施。第二,做好检修记录。在对输配电线路检修之后,还要做好记录情况,加强对线路信息的管理,以便为以后的线路维护和管理工作提供依据。比如,在输配电线路检修中,对各种线路的绝缘情况进行记录,电力管理者可以清楚了解线路中绝缘的状况,从而可以对那些绝缘水平较低线路进行特殊监控,避免引发各种安全事故。 2.2 建立完善的日常维护制度日常对输配电线路的维护能够有效降低其发生故障的概率,由于我国输配电线路铺设范围较大,因此在日常维护中要划分出重点维护区域以避免不必要的人力和资源浪费。整合起全线态势下的电路维护,以及惯用的重点维护。要依循设定好的维护机制,增加原有的查验力度。若发觉了存在的隐患,要随时记录并管控,把这样的隐患,消除在初始时段中。同时也不要忽视重点方位内的线路查验,要依循修护路径下的故障节点,以及带有薄弱特性的修护环节,去设定可用的重点管控。那些带有整体影响的特有节点,要被侧重管控。接纳重点监控这样的新路径,从根本上排除现有的盲点,不留管控的死角。 2.3 积极的采取新的科学技术

电力公司架空绝缘配电线路使用的有关规定

电力公司架空绝缘配电线路使用的有关规定 第一章总则 1.1架空绝缘导线近几年在城网改造中大规模使用,但随着城市的改造、天气的影响,配电架空绝缘导线在配电运行中暴露出易遭雷击断线、绝缘老化等问题。为了规范架空绝缘导线在配网中经济合理使用,确保配电线路的安全、可靠运行,特制定本规定。 1.2本规定依据国家和电力行业有关的法规、规程和制度等规范文件,并结合安徽省架空绝缘配电线路的实际情况制定。如有与现有的国家和行业等标准相冲突的地方,以国家和行业等标准及规定为准。 1.3本规定适用于安徽省电力公司所属各供电公司架空绝缘配电线路的选用、设计与施工验收。 第二章引用标准 1、关于下发《安徽省电力公司城市配电网建设与改造工程管理办法》的通知(皖电生技[2007]98号) 2、DL/T5220-2005《10kV 及以下架空配电线路设计技术规程》 3、《电力安全工作规程》(电力线路部分) 4、SD 292-88 架空配电线路及设备运行规程 5、DL/T 601-1996架空绝缘配电线路设计技术规程 第三章架空配电绝缘线路选用原则 一、一般规定 1、城市一般主次干道应该以架空线路为主。 2、架空电力线路的导线,可采用绝缘导线和裸导线。 二、不同类型的架空导线使用要求 2.1下列情况可采用架空绝缘导线: 2.1.1线路走廊狭窄,架空线与建筑物的距离不能满足架空绝缘配电线路设计技术规程要求的地区; 2.1.2高层建筑邻近地段;

2.1.3繁华街道或人口密集地区; 2.1.4游览区和绿化区; 2.1.5空气严重污秽地段; 2.1.6建筑施工现场; 2.1.7变电站出口配电线路。 2.2 下列情况宜采用架空裸导线 2.2.1容易发生雷击的区段。 2.2.2线路走廊通畅,无明显树木和建筑物障碍,且安全距离满足安规要求。 2.2.3中压配电线路跨越高速公路、铁路的。 2.3 对于2.1和2.2两种情况以外的地点,配电线路可根据情况选择,原则上宜采用裸导线架设。 第四章架空绝缘配电线路设计和规定 一、电杆、拉线和基础 1.1架空绝缘配电线路杆塔分为直线杆型、耐张杆型和混合杆型三类。直线杆型包括直线杆、直线转角杆;耐张杆型包括耐张杆、转角杆和终端杆;混合杆型包括T接杆、十字杆、电缆杆等。直线转角杆的转向不宜大于15度。 1.2绝缘线路一般采用水泥杆,条件不允许时亦可采用铁塔和钢管塔。 1.2.1 配电线路的钢筋混凝土杆,应尽量采用定型产品,电杆构造的要求应符合有关国家标准的规定。 1.2.2 需要接地的普通钢筋混凝土杆,应设置接地螺母。接地螺母与主筋应有可靠的电气连接。采用预应力混凝土杆时,其主筋不应兼作接地引下线。 1.3拉线应采用镀锌钢绞线,其强度设计安全系数应不小于3,最小规格不小于35mm2。 1.3.1配电线路的导线与拉线之间的最小净空距离:中压不小于

相关文档