文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冷却塔性能参数说明.

冷却塔性能参数说明.

1.设备组成

1.1设备原产地及制造厂家

广东省广州市/斯必克(广州)冷却技术有限公司。

1.2供货明细

NC玻璃钢冷却塔/NC8330F/4台

SR玻璃钢冷却塔/SR-200/2台

SR玻璃钢冷却塔/SR-40/2台

1.3其他

2.设备性能及技术参数

2.1设备性能

1)NC系列产品简介

A、NC型横流式冷却塔系统性设计

横流式冷却塔是马利公司工程师通过

冷却塔多年热工测试试验,引进世界上最大

的冷却塔生产商斯必克公司的先进技术和

设备,对测试数据进行全面综合处理,参照

美国冷却协会CTI标准和GB7190-1997等

依据计算机运算得出的淋水填料的容积散

质系数 xv,选择最佳的水气比,最佳截面水

负荷,截面气负荷和填料的高度范围以确定

填料体积,并以流体力学、空气动力学、材

料学、建筑学等多种学科观点,综合设计塔

的外型与结构,根据测试计算通风阻力,参

考风机特性曲线和对测试数据进行优化,选

择符合风量和噪音要求的风机和匹配的电

机,使冷效、能耗、噪音达到一个优化的系

统设计效果。

B、NC型横流式冷却塔淋水填料

马利NC方形横流式冷却塔采用的

MX-75型高级薄膜式复合波淋水填料, 堪

称世界上薄膜式淋水填料的佼佼者,此填料片用于横流冷却塔, 由热处理PVC多层片构成,厚度0.38mm, 表面成波纹式, 相邻两层填料片形成的间隔,保证气流的通畅,经美国冷却塔协会(CTI)测试分析,其阻力特性和热力特性远远优于现有国内填料,使用寿命15年以上。

一般冷却塔产品填料均采用竖直放置,且无明显收水端。参考右下图,一般冷却塔的做法是布水盘偏向外侧安装,A、B、C、D、E、F这6个区域内充满了填料,而当冷却塔运行起来以后,由于风机向上排风,气流由外向内流经填料,在风力的带动下,实际冷却水流过的区域是C、D、E、F、G这5个区域,A、B两区无水。那么按照一般冷却塔的做法,

用,而有水的G区却又没有填料。马利的工

程师们对这个问题进行了深入的研究,在千

百次的实验之后,提出了冷却塔填料倾斜悬

挂式安装的方案,在马利冷却塔当中C、D、

E、F、G区充满填料,A、B两区无填料,

而倾斜的角度又根据不同的塔型有十分严

格的要求,这种方法有效地解决了进风面下

端“无水区”问题,且填料带有明显的收水

端,克服了竖直放置填料的缺点。因此,倾

斜悬挂放置的填料比竖直放置填料漂水损

失小,水与空气接触充分,热工性能好。

马利冷却塔填料片高度是根据填料片特性、进风宽度、布水状况及与之相匹配的风量、电机功率、风机等,进行分析计算而得出的。其设计高度可保证热湿交换效率达到极限值,同时,MX-75型填料集均匀布风、换热、收水于一体,其卓越的收水性和导风性使冷却塔无需安装百叶窗,经测试其漂水损失小于循环水量的0.001%。实践证明,MX-75型填料片的亲水性和抗冰性能好,耐温-50~+70?C,适合于北方严寒气候的地区使用,是理想的进口填料片。

该填料以抗紫外线和抗腐蚀的聚氯乙烯(PVC)经热塑真空加压成型,其表面亲水性好,散热面积大、冷效高,在使用环境空间受限制多的热交换过程中更能体现其优越性。从而使整个填料体积发挥最有效的冷却作用,该填料无须胶水粘接,防止了由于粘接对填料造成的损坏,便于清洗安装,延长了使用寿命。

C、NC型横流式冷却塔的进风装置

此塔由于使用马利MX-75填料,无需另配进风百叶窗,该型填料将进风口百叶部位与填料淋水部位模塑成一体,这种美国马利公司获得专利的装置可以防止溅水漂出塔外,在多变的气流条件下保证配水的均匀性,无需再增加安装进风百叶窗的麻烦。

D、NC型横流式冷却塔除水系统

高效蜂窝式除水器与填料膜塑成为一体,属于美国斯必克公司专利产品,其收水率比老式的半弧型收水器高出许多倍,大大降低了漂水损失,使水耗费用减少,另外这种除水器能引导空气流向风机,降低风阻,从而使能耗降低,其漂水

损失小于循环水量的0.001%。

E、NC型横流式冷却塔结构钢件

选用高强度A3钢材,各件均采用除锈热浸镀锌处理,耐腐蚀强度高、重量轻、易装配而且表面美观。

(1)塔整体抗荷载能力极强。

(2)连接螺栓采用不锈钢件。

F、优质的玻璃钢(FRP)原材料

(1)玻璃钢纤维毡(加拿大)

浸润剂质量高,纤维毡柔软,树脂浸透性好,制品无气泡,强度高,价格高出国产两倍以上。(国产型:浸润剂质量欠佳,纤维毡柔软,树脂浸透差,制作玻璃钢制品难以排尽气泡,影响制品强度。)

(2)颜料糊(英国)

色泽均匀,带有活性基因,能与树脂很好的融合,具有极佳的相容性和分散性,颜色稳定,不易老化,使制品表面能达到非常好的镜面效果。(国产型:色泽欠均匀,无活性基因存在,只能与树脂进行一般的搅拌,分散性欠佳,颜色不稳定,制作的制品表面颜色欠均匀。)

(3)颜料糊SiO2触变剂(英国)

与胶衣树脂混合,满足工艺的成型并带有活性基因,能与树脂很好混合,触变效果很好,价格为国产两倍以上。(国产型:没有进行活性处理,与树脂相容性稍差,触变效果稍差。)

(4)胶衣树脂(荷兰)

583#或544#内含抗紫外线稳定剂,热扭变温度达96摄氏度,耐温老化;固体含量高,固化后制品的力学性能指标高,同时有一定的韧性,不易破裂,日晒雨淋也不开裂,表面光洁如镜面,使用五年外观仍可与国产新塔相比,价格为国产的1.5倍以上。(国产型:一般按196#树脂再行加成制作,编号为88#或84#胶衣树脂,热扭变温度为72摄氏度,耐老化性能差,一般使用一年塔外表面急剧老化,固化后的表面层脆性大,容易碰裂,同时,日晒雨淋也很快开裂、变色。)

G、美观实用的围护结构

塔体采用组合式钢框架结构,所有钢架构造件均采用除锈热浸镀锌处理且外涂两道氯磺化聚氯乙烯防腐。外壳采用玻璃钢复合材料制成, 表面均匀, 胶衣层平均厚度不大于0.5mm,弯曲强度大于250Mpa,巴氏硬度大于35,树脂含量不小于45%,富树脂含量不小于70%。塔体表面上直径大于1mm的可见气泡每平方米不超过3个。塔体玻璃钢经测氧指数达38.0。其色种内含抗紫外光稳定剂、抗老化、不退色,表面光洁如镜,属高强度材料。

H、冷却塔热交换的动力----电机、风机的选定

根据此冷却塔热交换的风量及冷却塔通风阻力,在塔的阻力曲线和风机特性曲线上找出风机的工作点,选定风机直径。为保证设备有高效率的动力作保障,引进了高性能的配套设备:

电机-- --选用全密闭式电机,具有优良的防腐性能和低噪、高效节能的特点,

防护等级达到国际电工组织规定的IP55标准;

减速器----采用TCJ齿轮减速器;

风机----采用国内马利专利的超低噪音冷却塔专用流线型机翼风机,铝合金材质,空间流线设计,实践表明,此型风机风量大、全压高、效率高、传动平稳、寿命长、气动性能好、高强度、耐腐蚀、噪声低、维护检修方便,正常使用寿命20年以上。

I、冷却塔热交换的保障----布水系统:

冷却塔中,热交换效果的好坏与布水情况有直接的联系。布水水

柱较大或布水不均,都会导致性能下降最大可达20%以上,为此马利

公司采用固定池式配水,配用马利专利产品TARGET型系列喷头。

方型横流冷却塔,布水为自然重力池式,采用马利专利技术所生

产的TARGET喷头,其优点:喷头水压低,同时降低水泵扬程,降低

能耗;内部无活动部件,不会阻塞;水由下部梅花瓣碟喷洒布水,布

水压力在0.02mH2O就能形成实心锥布水,布水重叠少,减少壁流,喷

嘴由聚丙乙烯注塑而成。

J、NC型横流式冷却塔抗荷载参数

(1)冷却塔体抗风压∶150kgf/m2

(2)冷却塔抗震烈度∶8级地震基本烈度

K、噪声治理

冷却塔的噪声源主要来自水流回水池的水落声、出风口气流声以及电机、减速器的运行声,马利公司为控制冷却塔的噪声对结构进行了精心设计和选材:

(1)采用重庆爱华减速器,低噪音;

(2)低噪声冷却塔专用电机,此电机不仅体积小、重量轻、外形美观,而且具有效率高,启动转距大,噪声低、性能优良等特点;

(3)配用马利专利的超低噪声流线型机翼风机,此风机特点是低风压、大流量、低转速、噪声低、叶片特性可靠,并进行严格的动静平衡检验,保证风机运转平稳。

L 、NC型横流式冷却塔附件

为了检修方便,随塔配有扶梯、检修门、塔内维修走道等辅助件,均采用除锈热浸镀锌处理。

2)SR系列产品简介

A、风机性能

选用MARLEY专利冷却塔专用机翼型风机,具

有风量大、全压高、效率高、传动平稳、寿命长、强

度高、耐腐蚀、寿命长、噪声低、维护检修方便等优

点。

B、电机性能

采用冷却塔专用电机,防护等级高,具有高效、节能、噪音小、可靠性能高等优点。

C、风机减速器

进口日本皮带和瑞典高精度低噪声轴承,使用寿命及运行噪声均为国内同行业优质产品。

D、结构钢件

(A)选用高强度钢材,各件均采用除锈热浸锌处理,耐腐蚀、强度高、重量轻、易装配而且表面美观;

(B)塔整体抗荷载能力极强;

(C)连接螺栓采用不锈钢螺栓,光泽及防锈性能好;

E、塔体围护构件(FRP)

采用“

FRP”复合材料制成,玻璃纤维为进口欧文斯短切毡,表面胶衣采用进口原材料制造。其色种内含抗紫外光稳定剂、抗老化、不褪色,表面光洁如镜,属高强度材料。

F、抗荷载参数

(A)冷却塔塔体抗风压: 150kgf/m2

(B)冷却塔抗震烈度:8级地震基本烈度

H、SR系列冷却塔布水系统

圆形逆流冷却塔采用旋转管式布水装置。铜合金(SR-40及以下塔为ABS)材料制成,经久耐用。布水管采用PVC塑胶管,散水均匀,压力低,损失小。

I、SR系列塔淋水填料

圆形逆流冷却塔填料散热面积大,水流分布性好,阻燃性强,不易变形,风阻系数小,重量轻,强度高,使用寿命长。

J、SR系列冷却塔消音层(低噪及超低噪声型有,标准型无)

全封闭风冷式电机

圆形逆流冷却塔采用改性聚胺脂/聚酰亚胺互穿网络共聚物消音材料,消除落水噪音,防止水滴飞溅,耐腐蚀、透水性好,经久耐用。

2.2技术参数

NC8330F

上海烟草(集团)公司天津卷烟厂“十一五”技改动力中心冷却塔设备采购项目合同3设备现场安装要求

1)图纸

外形尺寸图

上海烟草(集团)公司天津卷烟厂“十一五”技改动力中心冷却塔设备采购项目合同

基础图

上海烟草(集团)公司天津卷烟厂“十一五”技改动力中心冷却塔设备采购项目合同

接管图

冷却塔的详细说明

冷却塔(The cooling tower)是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。 冷却塔是集空气动力学、热力学、流体学、化学、生物化学、材料学、静、动态结构力学,加工技术等多种学科为一体的综合产物。水质为多变量的函数,冷却更是多因素,多变量与多效应综合的过程。 基本信息 ?中文名称 冷却塔 ?外文名称 Cooling tower ?别名 凉水塔 ?作用 为凝汽器提供凉水源 基本简介 冷却塔[1]按水与空气相对流动状况不同,不同类型冷却塔优、劣,是冷却塔业界在学术上长期争论不休的问题,这种争论有力地促进了冷却塔的技术的发展,在争论中各自扬长避短,使冷却塔技术不断完善,向节能降耗,提高效率,降低投资等目标不断技术进步。 冷却塔热力性能好坏、噪声高低、耗电大小、漂水多少是衡量冷却塔品质优劣的关键,是用户及设计师在选用冷却塔时反复考察比较中最观注的焦点。 冷却塔是集空气动力学、热力学、流体学、化学、生物化学、材料学、静、动态结构力学,加工技术等多种学科为一体的综合产物。水质为多变量的函数,冷却更是多因素,多变量与多效应综合的过程。

冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内循环水的温度,制造冷却水可循环使用的设备。随着冷却塔行业不断发展,越来越多的行业和企业运用到了冷却塔,也有很多企业进入到了冷却塔行业并发展。 设计参数 1.标准型:进塔水温37℃,出塔水温32℃ 2.中温型:进塔水温43℃,出塔水温33℃ 3.高温型:进塔水温60℃,出塔水温35℃ 4.超高温型:进塔水温90℃,出塔水温35℃ 5.大型塔:进塔水温42℃,出塔水温32℃ 主要应用 冷却塔主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。具体划分,如下: A、空气室温调节类:空调设备、冷库、冷藏室、冷冻、冷暖空调等; B、制造业及加工类:食品业、药业、金属铸造、塑胶业、橡胶业、纺织业、钢铁厂、化学品业、石化制品类等; C、机械运转降温类:发电机、汽轮机、空压机、油压机、引擎等; D、其他类行业…… 冷却塔的作用是将携带废热的冷却水在塔体内部与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。 基本分类 按通风方式分为:①自然通风冷却塔;②机械通风冷却塔;③混合通风冷却塔。按水和空气的接触方式分:①湿式冷却塔;②干式冷却塔;③干湿式冷却塔。 按热水和空气的流动方向分:①逆流式冷却塔;②横流(直交流)式冷却塔;(3)混流式冷却塔

冷却塔日常维护与保养电子版本

冷却塔日常维护与保 养

冷却塔系统日常维护与保养 一.冷却塔的工作原理 该设备是一种机力通风型冷却塔,其工作原理是把所需冷却处理的水压到冷却塔塔上部,再通过配水系统均匀地喷洒于填料上,热水从填料上部落下,同时不饱和空气从塔下部上升,在填料间隙的流动中,热水与不饱和各空气进行冷热交换,空气把热量向上传递,变成热空气,再由风机抽出塔外,从而达到水温降低的效果。 二.冷却塔运行规程 2.1冷却塔运行前准备 2.1.1清扫现场,保证塔内、塔上无零星杂物。 2.1.2复验各部件安装位臵是否符合安装要求,各紧固件有否松动。 2.1.3检查电动机绝缘电阻,以免电机运转时烧坏。 2.1.4冷却塔运行前必须清理管道内杂质,以免堵塞布水器上出水孔,造成配水不均匀。 2.1.5检查风机叶片处的叶尖与风筒壁间隙,保证叶尖与风筒壁间隙在252 mm之间,达不到上述要求应于调整。 2.2循环水系统试运行 2.2.1逐步打开进水总管闸,通过阀门将水量调至额定值。 2.2.2冷却塔采用旋转布水器,应观察布水器旋转情况,布水器应运转平稳,布水均匀,如有异常情况,按常见故障及排除的规定排除。 2.2.3冷却塔出水应保证畅通。 2.2.4检查冷却塔塔体有否渗漏,如有渗漏应及时密封。

2.3风机系统试运行 2.3.1清扫现场 2.3.2复验各部件安装位臵是否符合安装要求,各紧固件连接件有否松动。 2.3.3检查叶片安装角是否正确、一致,各叶片水平位臵误差是否在允许范围内。 2.3.4检查叶轮、叶片安装紧固螺栓是否牢固,轴端止动保险是否安全可靠。 2.3.5检查电机绝缘电阻是否达到标准。 2.3.6手工转动风机叶轮,整机运转应轻重均匀。 2.3.7点动电机,检查叶片旋转方向是否正确,本公司叶片旋转方向为顺时针方向。 2.3.8连续运转1小时,测定,记录电机电流值、电压值、振动值,检查减速机是否有不正常响声等其它异常现象。 2.3.9观察塔体震动状况 2.3.10如上述2.8条不在设计范围内,则关闭风机,调整叶片安装角直到符合要求。 2.3.11连续运行4小时停机后: 2.3.11.1复验各部件的位臵有否走动。 2.3.11.2检查各连接件,紧固件有否松动。 2.3.11.3检查各密封部件是否漏油。 2.3.11.4检查电机、减速机温度是否符合要求。 2.4水、汽联合运行步骤

横流式冷却塔使用维修说明书修订稿

横流式冷却塔使用维修 说明书 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

方形横流式冷却塔 操 作 维 护 说 明 书

重庆迪能冷却塔有限公司 迪能DNHTD/C——型方形横流式冷却塔操作维护说明书一、前言: 本操作说明书的内容主要系提供操作人员详细资料,采取正确操作程序,使迪能DNHTD/C——型冷却塔能随时保持安全运行,同时发挥最大冷却效率。 使用者不仅在使用水塔时须详读说明书平常在做例行保养工作时,亦需反覆温习,充分了解迪能DNHTD/C型冷却塔之结构和操作事项。

二、结构: 1、钢架:采用热镀锌处理以防生锈。如果适当处理保养, 冷却塔之寿命可延续十数年,集水盘、出风筒和分水盘等采用玻璃钢制作,能耐一般酸碱侵蚀,重量比钢制品轻。 2、塔体高度:设计上,横流塔高度比其它类似产品低,故 所需消耗扬程低,相对水泵耗电量也少。 3、塔体内部空间:水塔内部有足够的空间,以便于操作人 员保养、检查或修理零件。

4、风机:风机采用全铝合金设计制作,宽叶片、风量大、 噪音低。 5、散热填料:采用全新pvc经真空夺压制而成,斜向收水 纹路,呈蜂窝状、运行无飘沾水、散热效率高。 6、分水系统:采用重力式喷头布水,无需压力自动将水散 开,水流分布均匀,散热效果好。 7、配管要求:配管时,安装在冷却塔上方两侧布水槽的管 径和长度应尽量一致,并需安装阀门以调节各布水槽的水流 量,让每个布水槽的水量尽量保持一致。 三、操作前准备事项: 1、须将进风口和风筒出负风口同围的异物全部排除。 2、确定风机与风筒之间有足够的间隙,避免运转时造成损 坏。 3、检查减速机皮带是否调整适当。 4、皮带轮位置,彼此之间必须保持同一水平。 5、上述检查完成后,间歇起动开关,检查风机运转方向是 否正确,或有无异常振动和异常噪音。 6、将布水槽和底盘内部的杂物清理干净。 7、将底盘内尘垢异物清理干净后再将水灌满。 8、间歇起动水泵,将管内空气排除,直到管路与布水槽充 满循环水为止。

冷却塔使用维护说明书

冷却塔使用维护说明书 冷却塔的工作原理 该设备是一种机力通风型冷却设备,其工作原理是把需要冷却处理的水压到冷却塔配 水装置中,通过该装置将水均匀的喷洒于填料上,热水从填料上部落下,在填料上形成水膜,同时不饱和的冷空气由风机从塔下抽到塔中,进入填料并在填料间隙中流动,热水与不饱和空气在此进行交换,使不饱和的冷空气变成饱和的热空气,最后由风机抽到塔外,如此循环,从而达到降低水温的效果。 冷却塔的运行说明 1、冷却塔运行前准备 1.1清理现场,保证塔内、塔顶无杂物 1.2检查各部件安装位置是否符合安装要求,各部位坚固件连接是否松动。所有拉 杆应收紧,并留有调节余量。 1.3检查电动机绝缘电阻,以免电机宇宙能换时烧坏 1.4冷却塔运行前必须清理配水装置内杂物,以免堵塞该装置的出水孔或喷头,从 而造成配水不均匀。收水器定位应牢固u,片距均匀,方向正确。配水池盖板,各检修门开启 应灵活。 1.5检查风机叶片的叶尖与风筒间隙,小风机叶片尖与风筒间隙在10-22mm之间, 大风筒一般控制在规定要求范围内,达不到上述要求应调整,严禁在叶片上走人及搁置重 物。

1.6冷却塔风机采用皮带传动时,应检查轴承中是否已加润滑脂,三角皮带松紧是否合适,皮带 盘是否水平,皮带型号是否一致,防止皮带松动打滑,保证风机运行平稳。 1.7冷却塔风机采用变速箱时,应检查油路是否畅通,油管是否保持在同一平面上,油位是否 在规定的位置。电机输出轴及齿轮输入轴向轴允许差,连轴器平行允差,调整座纵、横方 向、水平误差不大于1000(详细数据见风机厂家说明书) 1.8检查风机输出端止动保险是否安装正确。 以上情况应全面检查,并按要求处理无问题后方可投入运行。 2、循环水系统试运行 、逐步打开进水总管阀门,通过阀门将水量调节至额定值。 、冷却塔采用旋转布水器配水时,应观察布水器旋转情况,布水器应运转平稳,布水均匀,如有异常情况,按常见故障及排除的规定排除。 、冷却塔采用管道配水,应检查配水是否均匀,如有异常情况,按常见故障及排除的规定排除。 、观察集水池积水高度,调节补给水浮球位置及溢流管高度,控制积水深度在设计范围内。 、冷却塔出水应保证通畅,出水口设置格网等。 、检查冷却塔塔体是否渗漏,如有渗漏应及时密封。 以上各项都运转正常后,关闭总管阀门进行下步工作 3、风机系统试运行 、清理现场

冷却塔技术规范

冷却塔技术规范 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

概述 通则 本技术要求是征询文件的重要组成部分,投标人所提供的设备应符合本技术要求。本技术要求提出的是最低要求,并未对一切细节做出规定,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关最新工业标准的产品。 投标文件的技术要求内凡是发包人告知、介绍基本情况的条款,是供投标人参考、遵循的,应视为应答征询文件其他条款的基本条件。 投标人必须对本技术文件提出的技术要求做出实质性的应答,并如实填写所列技术规格表格,该表未列出及不便在表中做出应答的条款应另外补充有关资料逐条做出应答,如有偏离应将偏离情况填入“技术规格偏离/响应表”。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越偏离表中已经发包人确认的条款。 投标人必须注明所供产品的系列、型号,并须提供该产品的外型尺寸、基础尺寸、产品样本,详细说明产品的技术特点、性能指标、功能解释等。 如果没有特别说明,投标人在投标文件中所提供的所有设备、仪器、工具均视为包含在投标报价中。 所有应答均不得照抄、复制征询文件所列条款、指标和参数。非量化指标可以直接进行应答,量化指标必须应答具体数值。 所供设备应是近年来定型投产的该规格型号最新、成熟的、广泛使用的产品。投标人应提供所供产品的制造厂名称(全称)、产地及生产历史,并提供最新产品样本及说明。

按照本技术规范书的产品所涉及的专有或专利技术,发包人认为知识产权使用费已经包括在投标总价中,发包人不会因为任何理由而单独支付额外的费用。 投标人提供的设备须取得CQC节水型产品认证。投标人提供的设备必须符合国标,并为近2年内的检测报告,热力性能必须达到100%以上。获得CE认证的品牌优先考虑。 冲突 本技术规格书与其他技术规格书发生冲突时以本技术规格书为准。 技术要求不得低于国家标准或规范的,按照国家相关标准或规范执行,高于国家标准或规范的,按照本技术要求的要求执行。 本技术规格书与图纸(包括图纸说明)发生冲突时以图纸为准。. 审查与交付 投标人应在合同生效后一个月内免费提供四套技术资料(中文文本),一套随设备发放,其余三套后期提供。技术资料包括但不限于以下内容: 设备操作使用说明书及维修手册。 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。 设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。 设备安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸及技术资料, 设备安装、运行、维护、检修说明书 设备和备品发送的详细资料;产品安全合格证明等有关资料。设备运行2年所需备品备件总清单及检修专用工具一套。 送审产品资料,应提供所有仪表清单及样本(规格、型号及性能), 设备制造、使用条件

冷却塔使用说明书

冷却塔使用说明书 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

冷却塔使用说明 一、冷却塔基础制作 1、冷却塔安装位置应选择在通风良好,无建筑物影响,无粉尘,无热气的合适场所。 2、冷却塔基础必须按厂方提供的基础图设计施工。 3、各基础面标高就在同一水平面上,标高误差不大于10mm。 4、客户如自设水池,水池深度,出水管大小,排污,放空,补给水管等均由客户按实际情况自定。 二、冷却塔的安装 1、冷却塔安装一般由专业技术人员指导安装。 2、冷却塔顶部不准动用气焊,电焊及其它明火,以防发生火灾。 3、电机安装完毕,连接动力电源时,自电机接线盒的引出线要下挂成U字形,防止雨水沿电源线进入,出线孔要堵封。 4、管道上应安装滤网,保证循环水的清洁。 5、加注减速器齿轮油,满至油标刻度,油号:N320中负荷工业齿轮油。 6、试用前,请先将冷却塔脚和基础预埋铁板焊接。 三、冷却塔的日常使用 1、在使用前对进出水管道,水池进行全面冲洗,清除塔内垃圾,以防管路堵塞。

2、各部件连接螺栓,特别是传动部件(风机,电机,旋转布水器),必须一一拧紧。 3、减速器油位正常,皮带减速器的皮带就涨紧。 4、风叶转动灵活,无磕碰上壳体。 5、当风机工作时,从塔顶往下看应为顺时针,向上抽风。 6、冷却塔如有异常声音应立即停机,全面检查,直至排除故障。 7、风机工作后,打开水阀,同时高速水泵流量,进塔水压,电流,电压,振动,噪音值均应在规定范围内。 8、发现布水器不转或布水不均匀时,应停机检修。 9、循环水应为自来水或清洁水,不宜含油污和杂质,浑浊度不大于50mm/1。 10、冷却塔作为重要的冷却设备,应有专人负责管理,作好有关冷却塔的进出水温度,流量,气象参数的记录, 四、冷却塔的维护 1、维护前应切断电源,并有专人看护电闸,以防意外。 2、每年应进行一次休机检查和维护。 3、电机保养按电机常规进行,齿轮箱内要保证足够的齿轮油。 4、塔内填料视结垢情况进行清洗,否则影响冷效。 5、塔内钢结构支架视锈蚀情况涂刷防锈漆,可延长使用寿命。

L80冷却塔风机使用说明书

冷却塔风机 使用说明书 上海贝得尔石化机械设备有限公司SHANGHAIBETTERPETROCHEMICAL MACHINERY EQUIPMENT CO.,LTD

目录 一、概述 (3) 二、风机的结构 (4) 三、风机的安装与开车 (9) 四、风机的使用维护 (13) 五、常见故障的原因及排除方法 (14) 六、风机易损件目录 (15)

一、概述 上海贝得尔石化机械设备有限公司是国内少数专业设计、生产冷却塔风机的现代化企业之一。公司成立以来,已先后研制L47、L50、L55、L60、L70、L77、L80、L85、L92、L98系列风机。产品广泛应用于石油、化工、电业、冶金、纺织、制药、造纸等行业的循环水冷却装置。产品不仅赢得了国内广大用户的好评,还远销海外,获得了国外用户的认可。 由于冷却塔风机在企业的生产中起着举足轻重的作用,一旦停用将对企业的生产造成严重影响。同时由于冷却塔风机长期连续工作在潮湿、高温、腐蚀严重的环境中,使得冷却塔风机的正确安装及良好的日常维护显得尤为重要。为了更好的为广大用户服务,延长冷却塔风机的使用寿命,特编写此说明书,供用户单位的操作、维护人员查阅。如有不足之处,请予以指正。

二、风机的结构 风机主要由电机、联轴器、齿轮减速箱、叶轮、油路系统部分组成。 见图1 1.电机 2. 联轴器 3. 齿轮减速箱 4. 叶轮 5. 油标 6.减速箱底座 7.电机底座 图1 1. 电机 一般情况电机由用户自行采购。我们也可以应用户要求配置相应型号的电机。 2. 联轴器 风机联轴器根据不同的型号采用不同的结构。 L60以下(包含L60)风机联轴器结构(如图2) 图2

冷却塔性能的评价汇总

冷却塔性能的评价 摘要:通过冷却塔验收试验或性能试验整理出结果,应对该冷却塔的性能作出评价。评价的指标,决定于所采用的评价方法,有以冷却出水温度,或以冷却能力(实测经修正后的气水比与设计时气水比的比值)作为评价指标,也有用其它的评价指标。下面介绍几种目前国内外常用的冷却塔性能评价方法。 关键词:冷却塔评价指标性能评价 通过冷却塔验收试验或性能试验整理出结果,应对该冷却塔的性能作出评价。评价的指标,决定于所采用的评价方法,有以冷却出水温度,或以冷却能力(实测经修正后的气水比与设计时气水比的比值)作为评价指标,也有用其它的评价指标。下面介绍几种目前国内外常用的冷却塔性能评价方法。 1.按计算冷却水温评价 根据冷却数方程式表示的热力特性和阻力特性,可以综合计算得到设计或其它条件下的冷却水温。 根据设计条件及实测的热力、阻力特性,计算出冷却水温,与设计的进行比较,如前者的值等于或低于后者的值,则该冷却塔的冷却效果达到或优于设计值。 2.按实测冷却水温评价 通过验收试验,测得一组工况条件下的出塔冷却水温,由于试验条件与设计条件的差异,需通过换算方可比较,其比较的方法是:将实测的工况条件代入设计时提供的性能曲线或设计采用的计算方法和公式,计算出冷却水温,如果比实测的高,则说明新建或改建的冷却塔实际冷却效果要比设计的好,反之则说明冷却塔效果差。 这种用实测冷却水温的评价方法,计算简便,评价结果直感,试验时不需测量进塔风量,易保证测试结果的精度,但需设计单位提供一套性能曲线(操作曲线)或计算公式。 3.特性曲线评价法 3.1 性能评价应用公式

式中——实测冷却能力; ——修正到设计条件下的冷却水量(); ——设计冷却水量(); ——试验条件下的实测风量(); ——修正到设计工况条件下的气水比, 由于试验条件与设计条件存在差异,故需将试验条件下所测之数据,修正到设计条件下进行评价。 3.2 设计工况点的决定 在作设计时,根据选定的塔型及淋水填料,可获得该冷却塔的热力特性,在双对数坐标纸上便可获得一条的设计特性曲线,如下图中直线1。 根据给定的冷却任务()假设不同的气水比,可获得不同的,将其描绘在图上,便可得冷却塔的工作特性曲线,如上图中曲线2,直线1和曲线2的交点。即为满足设计要求的工况点。 3.3 试验条件的工况向设计条件修正 冷却塔进行验收试验或性能试验时,由于实测进塔空气量G,和设计空气量不可能完全相同,所以获得的直线和上图中的直线1不可能完全相同,而是另外一条和直线1平行的直线3。直线3和曲线2的交点c则表示修正到设计条件下的工作点,C点对应的气水比即为修正到设计工况条件下的气水比。 c点的获得,可由试验得到的冷却数和气水比点绘到冷却塔设计特性曲线图上,得试验点b,过b点作直线3平行于直线1,从而可得到直线3和曲线2交点c。 根据试验实测的空气量及修正后c点的气水比,便可得到修正后的冷却水量,即: 将上式代入便可求得实测冷却能力。如大于90%或95%,应视为达到设计要求;大于100%,应视为超过设计要求。 4.美国CTI机械通风冷却塔特性曲线评价法 此评价方法与上述的冷却塔性能评价方法基本相同,亦是以实测冷却能力表示的,即:

冷却塔性能参数说明

冷却塔性能参数说明

1.设备组成 1.1设备原产地及制造厂家 广东省广州市/斯必克(广州)冷却技术有限公司。 1.2供货明细 NC玻璃钢冷却塔/NC8330F/4台 SR玻璃钢冷却塔/SR-200/2台 SR玻璃钢冷却塔/SR-40/2台 1.3其他 2.设备性能及技术参数 2.1设备性能 1)NC系列产品简介 A、NC型横流式冷却塔系统性设计 横流式冷却塔是马利公司工程师通过 冷却塔多年热工测试试验,引进世界上最大 的冷却塔生产商斯必克公司的先进技术和 设备,对测试数据进行全面综合处理,参照 美国冷却协会CTI标准和GB7190-1997等 依据计算机运算得出的淋水填料的容积散 质系数 xv,选择最佳的水气比,最佳截面 水负荷,截面气负荷和填料的高度范围以确 定填料体积,并以流体力学、空气动力学、 材料学、建筑学等多种学科观点,综合设计 塔的外型与结构,根据测试计算通风阻力, 参考风机特性曲线和对测试数据进行优化, 选择符合风量和噪音要求的风机和匹配的 电机,使冷效、能耗、噪音达到一个优化的 系统设计效果。 B、NC型横流式冷却塔淋水填料 马利NC方形横流式冷却塔采用的 MX-75型高级薄膜式复合波淋水填料, 堪

那么按照一般冷却塔 起不了作用,而有水的G区却又没有填料。 马利的工程师们对这个问题进行了深入的 研究,在千百次的实验之后,提出了冷却塔 填料倾斜悬挂式安装的方案,在马利冷却塔 当中C、D、E、F、G区充满填料,A、B 两区无填料,而倾斜的角度又根据不同的塔 型有十分严格的要求,这种方法有效地解决 了进风面下端“无水区”问题,且填料带有 明显的收水端,克服了竖直放置填料的缺 点。因此,倾斜悬挂放置的填料比竖直放置 填料漂水损失小,水与空气接触充分,热工 性能好。 C、NC型横流式冷却塔的进风装置 此塔由于使用马利MX-75填料,无需另配进风百叶窗,该型填料将进风口百叶部位与填料淋水部位模塑成一体,这种美国马利公司获得专利的装置可以防止溅水漂出塔外,在多变的气流条件下保证配水的均匀性,无需再增加安装进风百叶窗的麻烦。 D、NC型横流式冷却塔除水系统 高效蜂窝式除水器与填料膜塑成为一体,属于美国斯必克公司专利产品, 其收水率比老式的半弧型收水器高出许多倍,大大降低了漂水损失,使水耗费

冷却塔运行维护规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A54093 冷却塔运行维护规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

冷却塔运行维护规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.0目的 保证冷却塔的正常运行,延长寿命,确保冷却的效果。 2.0适用范围 冷却塔机组及附属设备。 3.0职责说明 空调制冷技工,给排水技工,设备巡视员。 4.0程序内容 4.1防腐蚀保养,金属部分,尤其叶片腐蚀严重,在停机后应立即将叶轮拆下,彻底清除腐蚀物,并做静压平衡校验,均匀涂刷防锈漆和酚醛漆各一

遍,检修后将叶轮装回原位。 4.2停机期间,叶片易变形,冬雪堆积使叶片变形,尤为严重,应做防护,如果不行,则需拆下分解保存,应分成单片平放,不可堆置。 4.3停机期间,对各轴承齿轮进行更换润滑油,使之保持润滑。 4.4停机期间,对供水及回水管道进行保养,手动自动阀门的灵活性。各类垫圈是否良好,有无破损及滴漏现象,发现隐患及故障及时修理。 4.5各种接件的检查有无脱焊、变形、变脆等情况否则应焊接校正等。然后进行补漆。 5.0附件 5.1中央空调系统维护记录。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

(完整版)冷却塔塑料填料主要技术参数

冷却塔S波型聚氯乙烯填料技术规格书 一、冷却塔聚氯乙烯填料主要技术参数: 设备台数3台 供货数量:1600 m3 二、主要技术要求DL/T742-2001 1、冷却塔填料 2、一般要求DL/T742-2001 (1)淋水填料原片材的物理力学性能要求按DL/T 742-2001 《冷却塔塑料部件技术条件》执行。冷却塔淋水填料的板型结构必须经电力部西安热工所或中国水利水电科学研究院冷却水研究所进行有关测试,并经部专业主管单位组织鉴定或评审通过,属电力规划设计总院推荐的填料原生产厂家。同时应具有国家权威检测机构出具的热力特性和阻力特性参数。 (2)淋水填料应具有热力特性好,通风阻力小,计算出塔水温低的基本性能。 (3)淋水填料平片应选用耐寒型填料平片。 (4)淋水填料应具有组装刚度好,承载能力强的基本性能。在设计荷载作用下不变形扭曲,不松散倒伏,能保持长年稳定的高效运行,使用寿命不少于10年。 (5)通道尺寸大,通畅性好,不易堵塞使填料能保持长期稳定的冷却特性。 3、聚氯乙烯填料平片片材 (1)平片应塑化均匀,无分散不良的辅料,外观色泽应一致,片平面不应附着配方或工艺产生的各类油污。 (2)平面表面应平整,无明显孔洞,皱折和气泡,不得有大于1.0mm的杂质,粒径0.6—1.0mm的杂质个数不超过20个/m2, 分散度不超过5个/10x10cm2.

片边应光滑平直等宽,无破裂,缺口。 (3)压制填料的塑料平片的设计厚度宜在0.35—0.45mm之间选用。平片片厚的允许偏差为±0.03mm。 (4)淋水填料原片材的物理力学性能应达到表4-1所列的各项指标,出厂产品应附有原入片材的物理力学性能检验报告及产品合格证,并按规定抽样检查。原片材的物理力学性能见表3-1 表3-1 原片材的物理力学性能 (5)淋水填料片材的规格要求 淋水填料片材的规格要求见表3-2 表3-2 原片材规格表 4、填料成型片 (1)成型片上0.3—2.0mm的孔眼不得超过5个/10x10cm2, 且破损孔径不超过2mm, 成型片片边不得有破裂或明显缺口。 (2)淋水填料成型片尺寸应符合设计要求,片平面长宽尺寸允许偏差分别为±10mm及±5mm, 片周轮廓呈规则矩形,成型片最薄处厚度不小于0.2mm。 (3)淋水填料成型片必须采用材质指标合格的塑料平片压制。。 (4)成型片在65℃热水浸泡,72h耐温试验后的高度变化率Mh≤5.0%。

冷却塔使用维护说明书

冷却塔使用维护说明书 一、 令狐采学 二、冷却塔的工作原理 该设备是一种机力通风型冷却设备,其工作原理是把需要冷却处理的水压到冷却塔配水装置中,通过该装置将水均匀的喷洒于填料上,热水从填料上部落下,在填料上形成水膜,同时不饱和的冷空气由风机从塔下抽到塔中,进入填料并在填料间隙中流动,热水与不饱和空气在此进行交换,使不饱和的冷空气变成饱和的热空气,最后由风机抽到塔外,如此循环,从而达到降低水温的效果。 三、冷却塔的运行说明 1、冷却塔运行前准备 1.1清理现场,保证塔内、塔顶无杂物 1.2检查各部件安装位置是否符合安装要求,各部位坚固 件连接是否松动。所有拉杆应收紧,并留有调节余 量。 1.3检查电动机绝缘电阻,以免电机宇宙能换时烧坏 1.4冷却塔运行前必须清理配水装置内杂物,以免堵塞该 装置的出水孔或喷头,从而造成配水不均匀。收水器 定位应牢固u,片距均匀,方向正确。配水池盖板, 各检修门开启应灵活。 1.5检查风机叶片的叶尖与风筒间隙,小风机叶片尖与风

筒间隙在10-22mm之间,大风筒一般控制在规定要求范围内,达不到上述要求应调整,严禁在叶片上走人及搁置重物。 1.6冷却塔风机采用皮带传动时,应检查轴承中是否已加 润滑脂,三角皮带松紧是否合适,皮带盘是否水平,皮带型号是否一致,防止皮带松动打滑,保证风机运行平稳。 1.7冷却塔风机采用变速箱时,应检查油路是否畅通,油 管是否保持在同一平面上,油位是否在规定的位置。 电机输出轴及齿轮输入轴向轴允许差0.1mm,连轴器平行允差0.1-0.5mm,调整座纵、横方向、水平误差不大于0.12/1000(详细数据见风机厂家说明书)。 1.8检查风机输出端止动保险是否安装正确。 以上情况应全面检查,并按要求处理无问题后方可投入运行。 2、循环水系统试运行 2.1、逐步打开进水总管阀门,通过阀门将水量调节至额 定值。 2.2、冷却塔采用旋转布水器配水时,应观察布水器旋转 情况,布水器应运转平稳,布水均匀,如有异常情况,按常见故障及排除的规定排除。 2.3、冷却塔采用管道配水,应检查配水是否均匀,如有 异常情况,按常见故障及排除的规定排除。

冷却塔使用说明书

用户使用维护手册

冷却塔使用维护说明书 一、冷却塔的工作原理 该设备是一种机力通风型冷却设备,其工作原理是把需要冷却处理的水压到冷却塔配水装置中,通过该装置将水均匀的喷洒于填料上,热水从填料上部落下,在填料上形成水膜,同时不饱和的冷空气由风机从塔下抽到塔中,进入填料并在填料间隙中流动,热水与不饱和空气在此进行交换,使不饱和的冷空气变成饱和的热空气,最后由风机抽到塔外,如此循环,从而达到降低水温的效果。 二、冷却塔的运行说明 1、冷却塔运行前准备 清理现场,保证塔内、塔顶无杂物;检查各部件安装位置是否符合安装要求,各部位坚固件连接是否松动。所有拉杆应收紧,并留有调节余量; 检查电动机绝缘电阻,以免电机工作时烧坏;冷却塔运行前必须清理配水装置内杂物,以免堵塞该装置的出水孔或喷头,从而造成配水不均匀。收水器定位应牢固u,片距均匀,方向正确。配水池盖板,各检修门开启应灵活; 检查风机叶片的叶尖与风筒间隙,小风机叶片尖与风筒间隙在10-22mm 之间,大风筒一般控制在规定要求范围内,达不到上述要求应调整,严禁在叶片上走人及搁置重物; 冷却塔风机采用皮带传动时,应检查轴承中是否已加润滑脂,三角皮带松紧是否合适,皮带盘是否水平,皮带型号是否一致,防止皮带松动打滑,保证风机运行平稳;冷却塔风机采用变速箱时,应检查油路是否畅通,油管是否保持在同一平面上,油位是否在规定的位置。电机输出轴及齿轮输入轴向轴允许差,连轴器平行允差,调整座纵、横方向、水平误差不大于1000(详细数据见风机厂家说明书)。检查风机输出端止动保险是否安装正确。以上情况应

全面检查,并按要求处理无问题后方可投入运行。 2、循环水系统试运行、逐步打开进水总管阀门,通过阀门将水量调节至额定值。 以上各项都运转正常后,关闭总管阀门进行下步工作。 3、风机系统试运行 、清理现场、复检各部件安装位置是否符合安装要求,各坚固件连接件是否松动。 、风机采用变速箱时复检传动应检查油路是否畅通,油位是否在规定的位置,采用皮带传动时应复检皮带松紧是否合适,传动装置中轴承座是否已经加注润滑脂。 、检查叶片安装角是否正确、一致,各叶片水平位置误差是否在公差允许范围内叶轮、叶片、配重是否按相应编号安装 、检查叶轮、叶片安装坚固螺栓是否牢固,轴端制动保险是否安装可靠,轴端压板连接是否牢固。 、检查电机绝缘电阻是否达到标准,电缆敷设固定是否牢固,接线是否良好。 、用手转动风机叶轮,风机运转应平顺均匀。 、启动电机,检查叶片旋转方向是否正确(从上往下为顺时针方向),如相反,应停车后调整电缆接线,保证方向正确。 、连续运转1 小时,测定、记录电机电流值、电压值。检查齿轮箱、电机是否有不正常响

冷却塔运行维护说明书

NH系列逆流式钢混结构冷却塔运行维护说明书

目录 一、运行注意事项 二、前言 三、冷却塔的工艺性能及适用条件 四、冷却塔工作原理 五、冷却塔运行说明 六、使用维护注意事项 七、常见故障及排除

冷却塔运行注意事项 ★试车前应注意检查减速机内是否有加有润滑油,且油位高度需在液位计的最高和最低油位线之间; ★齿轮箱加油标号及加油量请参见配套齿轮箱说明书; ★先点动风机,看叶轮转向是否正确(自上而下呈顺时针转动); ★水汽联合试运行时应先开风机,待运行平衡后,打开所有进水阀门至三分之一左右(以防单塔水量过于集中,造成冷却塔管网系统的损坏),然后再开启水泵,最后调节进水阀门,将水量慢慢加到额定值左右; ★试车时水量不得超过额定值的20%,正常运行时水量最好不要超过额额定值;★试车及正常运行过程中,减速机油温最高不得超过减速机说明书中规定的温度;★试车及正常运行过程中,齿轮油位不得低于液位线; ★齿轮箱第一次运行时,应隔半个月换油一次,以后每隔半年换油一次即可; ★若不开车超过一个月以上,应将齿轮箱内注满润滑油; ★若减速机周围温度低于零度,不能启动风机,因此,强烈建议不要在冬季进行冷却塔的试运行工作;如若必须在冬季运行冷却塔,请先布水,待塔内温度上升后,再开启风机。 ★如果是双速电机,启动时应由低速启动,再切换到调整;且由低速向调整转换时将有10~20秒的延时。

一、前言 冷却是化工、电力、冶金、纺织、电子等现代化工矿企业和各类民建筑,实现设备冷却、空调制冷中冷却水循环使用的理想品,是节能、节水、环境污染的高效设备。 我公司是冷却塔生产的专业工厂,目前生产的有逆流、横流――标准型、工业型、节能型等各类冷却塔,均为国内最新研究成果,以先进工艺,性能可靠,品种齐全,质量保证取得国内领先地位。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司是中国最大的冷却塔设计和生产中心,拥有国内技术水平最先进的冷却塔实验和研发中心。目前海鸥冷却塔在综合技术上、产品质量上、产品系列以及市场占有率上均居国内之冠,在冷却塔相关领域的研究达到国际先进水平,是中国最具有竞争力的专业冷却塔制造企业。 我公司在发展生产中始终坚持不懈、精益求精,把产品质量放在第一位,还可以上门进行技术咨询服务,帮助选用和用好冷却塔,设计和试制有特殊要求的冷却塔,我公司还愿为设计科研单位提供实验设备或合作开发研究新课题。

冷却塔技术要求(修改)

冷却水塔招标技术要求 一.满足的规范及标准 1.1玻璃纤维增强塑料冷却塔第一部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔GB7190.1997 1.2中小型冷却塔选用及安装国家建筑标准设计图集02S106 1.3《城市区域环境噪声标准》GB3096-1996 1.4上述规范、规程以最新版本为准,包括但不限于上述要求 二.技术要求及相关要求 2.1一般要求 2.1.1制冷机及水泵在大连当地最高的设计空气湿球温度条件时的最大负荷运行下,冷却水塔应能承担系统排放的最大散热量之要求,将冷水机组冷凝器的35℃出水冷却至30℃。 2.1.2满足节水要求尽量减少对周围环境的污染,飘水率不高于0.1%,蒸发量由厂家提供测试数据供业主考核。 2.1.3冷却水塔应达到当地环保局的噪音水平要求在建筑红线外一米处测量:白天不高于55分贝/夜间不高于45分贝。冷却水塔在独自运行或与其它设备同时运行也不应超过许可的噪音水平。 2.1.4在运送时,仓库内或安装时应正确保护冷却水塔。 2.2品质保证

2.2.1冷却水塔应由专门生产冷却水塔的厂家制造,提供十个项目以上的同类型冷却水塔的证明。而每个冷却水塔有不少于五年的运行记录。 2.2.2骨架和围板应有足够强度。厂家应能提供设计的抗震度及抗风荷载能力。 2.2.3制造厂应证明冷却水塔的功能。.应符合有关玻璃钢制品的国家标准(强度、氧指数,热力性能,噪声等),并附有权威机构检测报告. 2.2.4冷却水塔的外壳应装有铭牌指出制造厂名称、编号及型号和厂方的技术资料等。 2.3交付 2.3.1提供完整的说明书、计算、及制造厂的技术资料。说明飘水率及日损失水量。 2.3.2提供施工图,有关冷水塔的安装尺寸、动/静荷载(应小于此位置楼板的设计荷载)、基础详图、固定螺丝位置、水管软接头、避震弹簧及所需之土建要求等,都应在施工详图内显示出来。 2.3.3提供由制造厂编制的操作及维修说明书。 2.3.4提供所有配件明细列表,注明各配件型式、材质、品牌、产地、使用年限(散热填料应说明布置方式、风机及电机应说明连接方式、皮带、布水器说明更换周期),并提供原推荐的后备配件清单,同时列出后备配件单价表,并注明各备件更换周期及数量。 2.3.5提供工厂加工设备,外购件亦提供生产厂家资料及联系方式。 2.3.6提供工场和工地的试验报告包括试验结果。 2.3.7机组及随机配件应由供应商负责运输至安装现场,所发生一切费用由供应商负担。并按甲方要求时间安装至指定地点。

冷却塔使用说明书

 6、长期不使用的冷却塔应用油布盖好,以防脏物进入,及塔内填料的老化。

冷却塔的详细说明.

冷却塔(The cooling tower) 是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置; 其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。 冷却塔是集空气动力学、热力学、流体学、化学、生物化学、材料学、静、动态结构力学,加工技术等多种学科为一体的综合产物。水质为多变量的函数,冷却更是多因素,多变量与多效应综合的过程。 基本信息 中文名称 冷却塔 外文名称 Cooling tower 别名 凉水塔 作用 为凝汽器提供凉水源 基本简介 冷却塔[1] 按水与空气相对流动状况不同,不同类型冷却塔优、劣,是冷却塔业界在学术上长期争论不休的问题,这种争论有力地促进了冷却塔的技术的发展,在争论中各自扬长避短,使冷却塔技术不断完善,向节能降耗,提高效率,降低投资等目标不断技术进步。从一系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内循环水的温度,制造冷却水可循环使用的设备。随着冷却塔行业不断发展,越来越多的行业和企业运用到了冷却塔,也有很多企业进入到了冷却塔行业并发展。 设计参数 1. 标准型:进塔水温37℃, 出塔水温32℃ 2. 中温型:进塔水温43℃, 出塔水温33℃ 3. 高温型:进塔水温60℃, 出塔水温35℃ 4. 超高温型:进塔水温90℃,出塔水温35℃ 5. 大型塔:进塔水温42℃,出塔水温32℃ 主要应用 冷却塔主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。具体划分,如下: A、空气室温调节类:空调设备、冷库、冷藏室、冷冻、冷暖空调等; B、制造业及加工类:食品业、药业、金属铸造、塑胶业、橡胶业、纺织业、钢铁厂、化学品业、石化制品类等; C、机械运转降温类:发电机、汽轮机、空压机、油压机、引擎等; D、其他类行业??冷却塔的作用是将携带废热的冷却水在塔体内部与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。 基本分类 按通风方式分为:①自然通风冷却塔;②机械通风冷却塔;③混合通风冷却塔。 按水和空气的接触方式分:①湿式冷却塔;②干式冷却塔;③干湿式冷却塔。 按热水和空气的流动方向分:①逆流式冷却塔;②横流(直交流)式冷却塔;(3)混流式冷却塔 按应用领域分:①工业型冷却塔;②空调型冷却塔按噪声级别分:①普通型冷却塔;②低噪型冷却塔;③超低噪型冷却塔;④超静音型冷却塔。

相关文档