文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 材料送检取样规范

材料送检取样规范

材料送检取样规范
材料送检取样规范

建筑材料及制品取样方法指南

1、水泥:

连续进料的同种水泥,散装不超过500T,袋装不超过200T为一批。随机取样,袋装水泥从

20个以上不同部位取等量样品组成混合样。散装水泥从不小于3个车罐中取等量水泥。

物理检验12kg 化学分析: 1 kg (存放期超过3个月必须进行复检)2、砂:

同产地同规格,400m3或600T为一批,不足以一批论。8点、均布、等量取样,取样前先

将表层砂铲除。

物理检验20kg 化学分析: 1 kg

3、碎石或卵石:

同产地同规格,400m3或600T为一批。取样前先将取样部位表层铲除。在碎石堆的顶部、

中部和底部均匀分布的各5个部位上,取等量的15份,混均组面一组试样。

取样数量:大于40 kg

4、砼配合比:

注:新进材料必须送检,出现以下情况时,应从新送检:所用材料已过期(水泥为3个月);所用材料产地、品种、品质等有变化。

1)普通砼:

水泥:1袋或20 kg 砂:70 kg 石:80kg(最大粒径≤31.5㎜);或120 kg(最大粒径>31.5㎜)粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg

2)抗渗砼:

水泥:1袋或50 kg 砂:60kg 连续级配石:60kg 粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg

或大/小石:80/60 kg

3)水工/水下砼:

水泥:1袋或50 kg 砂:60kg 连续级配石:60kg 粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg

或大/小石:80/60 kg

4)抗折砼:

水泥:2袋或100 kg 砂:80kg 连续级配石:140kg 粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg

或大/小石:100/100 kg

5、砂浆配合比:

注:新进材料必须送检,出现以下情况时,应从新送检:所用材料已过期(水泥为3个月);所用材料产地、品种、品质等有变化。

1包或10 kg 砂:20kg 石灰膏:1kg 外加剂:1kg (石灰膏、外加剂为可选)6、轻集料:

同产地、品种、密度和质量等级,每200 m3为一批。10点或10袋、均布、等量取样,取样前先将表层铲除并避免离析。

细集料:10L 粗集料:50L

7、粉煤灰:

以连续供应的每200T(按含水量小于1%的干灰的重量计)相同等级的粉煤灰为一批。

不足200T者按一批计。取样数量:不少于 3 kg

散装灰:不同部位取1-3 kg试样15份,袋装灰:任取10袋,每袋取试样不少于 1 kg。拌匀,按四分法缩分出2倍试验所需的试样。

8、外加剂:

同品种外加剂,掺量大于等于1%时每100T为一批,否则每50T为一批。随机取样并充分

混合均匀,用密封性较好的容器或塑料袋封装。取样数量:不少于0.2T水泥所需掺量,且不少于 2 kg(分为两等份,一份试验、一份留样)

9、砼试块抗压:

每台班拌制的同配合比砼:每100盘且不超过100 m3,或每一层楼或验收项目中的砼,连

续浇筑量超过1000 m3,每200 m3。试样在浇筑地随机抽取,第验收批取样不少于一次,

标养不少于一组,同条件据实际情况定。试件数量:3个/组

10、砼试块抗折

每天或第200 m3混凝土(机场)为一验收批。

试件现场制作,每批2组龄期分别为7天、28天每铺筑1000-2000 m3混凝土应增做1组后期强度试件,制作和养护条件与现场中板相同。

试件数量:3个/组试件尺寸:150×150×550㎜或100×100×400㎜11、砼试抗渗

连续浇注同配合比的砼500 m3留一组,且每项工程不少于2组。试样应在浇筑地点随机抽取。

试件数量6个/组

12、砌筑砂浆抗压

每台班拌制的同配合比砂浆,每楼层或250 m3砌体,基础砌体可按一个楼层计。试样应在

搅拌机出口处同盘砂浆中随机取样、制作。

试件数量6个/组

13、钢筋原材

同一牌号、同一炉灌号、同一规格外型、同一工艺和交货状态(盘条和冷轧带肋钢筋),每60T为一批,不足60T的也按一批计。

随机抽取钢筋2根,弃去端头500㎜后,截取拉伸、弯曲试样各一根,长度分别为400-500㎜(约20d)和400㎜

弯曲:2根拉伸:直条2根,圆盘1根复检数量加倍

14焊接接头(闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊、气压焊)

闪光对焊:同一焊工完成的同规格接头,每台班且不超过300个为一批,在同一周内累计完成不足300个接头也按一批计,累计仍不足300个接头时,弈按一批计算。

电弧焊:每一至二楼层中,同接头型式,级别和接头不超过300个为一批,不足此数也按一批计。

气压焊、电渣压力焊:在现浇筑结构中,以300个接头为一批,在房屋结构中,应不超过二

楼层中同级别接头不超过300个为一批,不足此数也按一批计。

拉抻3根,长度400~500㎜、弯曲3根(限闪光对焊、气压焊)。长度400~500㎜复检加倍

15机械连接:锥螺纹、直螺纹、套筒挤压等

同施工条件下的同批材料的同等级、同型式、同规格接头,不超过500个为一批,工艺检验每批进场材料,每60T为一批。

拉伸试样3根长度500~600㎜工艺检验须时取母材(应取自接头试件的同一根钢筋)

拉伸试样3根,长度500㎜复检数量加倍

16、钢筋焊接网片

同一生产厂家、受力主筋为同一直径的焊接网片,每300件为一批,一周内平足300件,按一批计。(JGJ18规定):每批应由同一厂家、同一原材料来源、同一生产设备并在同一连续

时段内生产的,受力主筋为同一直径的焊接网组成,重量不大于30T。(JGJ114)

拉伸和冷弯试件:在纵、横钢筋上各取2根,长350㎜宽25+25㎜且不少于1个焊点(并筋时,非受拉筋应离焊点20㎜处切断、但不能损伤受拉钢筋)

拉伸:纵、横向各1根冷弯:纵、横向各1根抗剪:3根拉伸、冷弯复检加倍,抗剪复检;检验同一非受拉筋上所有交叉焊点。

17、碳素结构钢、低合金高强度结构钢

同一牌号、同一炉灌号、同一规格、同一交货状态,每60T 为一批,不足60T 也按一批计。取样原则:从外观检查合格的产品中随机取样。

加工方式:制样时宜采用机械切削方法,避免用烧割、打磨去加工试样,钢板、钢带取横向

试件,宽度小于600㎜钢带、型钢、大于25㎜的厚板等取纵向试件。

冷弯试样:应在表面切取,宽为2倍厚度(直径)当原厚度不大于20㎜时,按原厚,示否则经单面刨削至20㎜厚度。

拉伸试样:钢板:应在钢板宽度1/4处切取拉伸,弯曲试样。

型钢:优先要腿部切取;腿部有斜度时,可在腰部取,或腿部取样后加工。

腿部厚度50㎜以下时,可取全厚度试样或圆形样,超过时取原形样。

拉伸1根冷弯:1根复检:每项数量加倍

18、优质碳素结构钢

同一炉罐号、同一尺寸,同一工艺和交货状态、同一表面状态的钢材为一批。拉伸2支,长度给500㎜(试样切取方法同上)

19、预应力钢绞线

同一牌号、规格、同一工艺,每60T为一批。任取三盘,每盘一支,长度≥600㎜检验拉伸。

20、结构用无缝钢管

同牌号、炉号、规格、热处理制度的钢管为一批,每批数量不超过以下规定,每400根(外径≤76;壁厚≤3㎜)、50根(外径>351㎜)、200根(其它规格)

每批在2根钢管上取样拉伸2支,长度约500㎜板条或棒条(试样切取方法同上);压扁2支,长度40㎜管圈。(对外径>22~400㎜,且壁厚与外径比≤10%的钢管做压扁)

21、直缝电焊钢管

同一尺寸,同一牌号、同一材料状态,同一热处理制度的钢管组成为一批,每批钢管的根数不大于如下规定:外径≤30㎜,1000根;外径>30~70㎜,400根;外径>70~219.1㎜,200根; 外径>219.1㎜,100根.不同根钢管拉伸2支,压扁2支

22、低压流体输送用钢管

批量:同一牌号、同一规格和同一镀锌层的钢管为一批。每批钢管的数量应不超过如下规定:

D≤33.7㎜,1000根;D>33.7~60.3㎜,750根;D>60.3~168.3㎜,500根;D>168.3~323.9㎜,200根;>323.9㎜,100根;

取样:随机取样,(不合格项复检,该项试件双倍),冷弯压扁只做一项

镀锌管试件:镀锌层均匀性2根,长≥150㎜;镀锌层重量2根,长30~60㎜;冷弯1根,长400㎜(限口径≤50㎜);压扁1根,长40㎜(限口径>50㎜).(注:试样端口应平整无毛刺)

焊接钢管试件:拉伸1根,按“碳素结构钢”取样;压扁(限口径>50㎜)1根,长度40㎜;冷弯(限口径≤50㎜)1根,长度40㎜。

23、钢板焊接

同种工艺焊接的同批钢板为一批。(面弯、背弯时试样厚度应为试件全厚度;侧弯时试件应

为10㎜,试样宽度应为试件的全厚度,试件厚度>38㎜时应按20~38㎜分层取样。

在外观合格的样品中,随机切取样胚,尽量采用机械切削法,用其它方法时,应保证受试区

域金属不受切割影响。

拉伸2个面弯2个背弯2个侧弯2个(特殊要求)

24、钢材化学分析

同牌号,炉灌号、规格和交货状态,每60T为一批计,不足也按一批计。试样须在钢材具

有代表性的部位取样,且应均匀一致,并具有足够的数量。

25、铝合金型材

同一牌号、状态、规格、同一表面处理方式的型材,组成一批随机取型材2根,每根取试样1条,长100㎝

26、铝塑复合板

同一等级、品种、规格产品,每3000㎡为一批,不足也按一批计。随机取板材3张,每纺取试样1片,长100㎝

27、门窗框用PVC型材

同一批原料、工艺、配方、同规格,连续生产平超过一个月,每20T 为一批,随机取型材

5根,第根取试样1条,长100㎡。

28、建筑外窗

每单位工程为一批。

外窗面积≥5000㎡,抽取不同类型主规格各1组;不足5000㎡,应抽取用量大的窗型主规

格各1组;不同厂家和系列须分别送检。

同种规格,每组3樘

29、烧结普通砖

3.5万~15万块为一批,不足3.5万亦按一批计。随机抽取,试样15块,其中5块备用,检验抗压强度。

30、烧结多孔砖

3.5万~15万块为一批,不足3.5万亦按一批计。随机抽取,试样10块,检验抗压强度。

31、蒸压灰砂砖

同类型的每10万块为一批,不足10万亦按一批计。随机抽取10块,其中5块检验抗压强度。抗折强度检5块。

32、粉煤灰砖

同类型的每10万块为一批,不足10万亦按一批计。随机抽取10块做抗压强度。

33、烧结空心砖和砌块

3.5万~15万块为一批,不足3.5万亦按一批计。随机抽取,试样15块,其中抗压强度检验:10块,表观密度检验5块。

34、砼路面砖

同口种、同规格、同等级的砌块、每2万块为一批,不足2万块亦按一批计。从外观合格的

样品中随机抽取。

抗压:5块抗折:5块(边、厚比≥5时才做此项)

35、砼小型空心砌块、轻集料砼小型空心砌块

批量:同种原材料、同一工艺生产的相同外观质量等级、强度等级和密度等级(轻集料砼小

型空心砌块)的砌块每1万块为一批。

取样:从外观合格的样品中随机抽取。

强度:5块表观密度:3块(轻集料砼小型空心砌块)

36、蒸压加气砼砌块

同品种、同格规、同强度等级的砌块,每1万块为一批。

随机抽取砌块,沿制品膨胀方向中心,分上、中、下顺序锯取试件一组三块(100×100×100㎜):“上”块上表面距离制品顶面30㎜:“中”块在正中处:“下”块下表面离底面

30㎜。

抗压强度试件:上、中、下各一组,每组3块,共9块、体积密度试件:上、中、下各一组,每组3块,共9块。

37、给水管材

硬聚乙氯乙烯PVC-U :同一批原料、配方、工艺条件连续生产同规格管材,每100T为一批;如生产数量少,7天产量不中10T,以7天产量计。

聚乙烯PE:同一批原料、配方、工艺条件连续生产同规格管材,每100T为一批;如生产数量少,7天产量不中10T,以7天产量计。

低密度聚乙烯LDPE、LLDPE:同一批原料、配方、工艺条件连续生产同规格管材,每10T 为一批。

PE-X交联聚乙烯:同一批原料、配方、工艺条件连续生产同规格管材,每10T为一批。

6天产量不足30T,以6天产量计。

冷热水用聚丙烯PP:同一批原料、配方、工艺条件连续生产同规格管材,每50T为一批。7天产量不足10T,以7天产量计。

铝塑复合压力管:同一批原料、配方、工艺条件连续生产同规格管材,每90km为一批。

6天产量不足90km,以6天产量计。

取样:随机抽取管材5根,1m长试样,液压试样:3段,1、当管材公称直径da≤100㎜时,每段试样长度30㎝;2、当管材公称直径da>100㎜时,试样长度≥试样外径的3倍。其它:1m长的试样共5段。注:做液压的3段需要一端用堵头堵上,另一端接上4分(16㎜)的内螺纹接头(必要时需先变径)

38、排水管材

PVC-U:同一批原料、配方、工艺条件连续生产同规格管材,每30T为一批。6天产量不足30T,以6天产量计。

PVC-U埋地:同一批原料、配方、工艺条件连续生产同规格管材,每100T为一批;如生产数量少,7天产量不中100T,以7天产量计。

芯层PVC-U:同一批原料、配方、工艺条件连续生产同规格管材,每50T为一批。7天产量不足50T,以7天产量计。

埋地PVC-U双壁波纹管:同一批原料、同一批配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一

批,每批数量不超过30T,如生产数量少,生产期6天尚不足30T,则以6天产量为一批。取样:出奇制胜机抽取管材5根,1m长的试样。

39、给、排水管件

PVC-U给水管件:同一批原料、配方、工艺条件连续生产同规格管材,每2000件为一批;一次交付可由一批或多批组成。交付时说时批号,同一交付批号产品为一个交付验收批。

PPR给水管件:同一批原料、配方、工艺条件连续生产同规格管材,公称口径≤32㎜,每10000;>32㎜,每5000件为一批;7天产量不足上数时,以7天产量计。

PVC-U排水管件:同一批原料、配方、工艺条件连续生产同规格管材,每5000件为一批;如生产数量少,6天产量不足5000件,以6天产量计。

取样:随机抽取管件10只

40、建筑用绝缘电工套管:批量:同种材料、规格、出厂批号,为一检验批。

爱□恨(952652906) 9:51:53

取样:随机抽取管材3段3米长。

41、PVC-U波纹电线管/电线保护套管:

同一批原料、配方、工艺条件连续生产同规格管材,每200卷为一批,4天产量不足200卷,以4天计。

取样:随机抽取6根,切取100㎝长管段各1根

42、普通碳素钢电线套管:

同材料、同规格的一个出厂批号为一批。

取样:随机抽取管材3段3米长。

43、埋地用聚乙烯PE管材:

批量:同一批原料、配方、工艺条件连续生产同规格管材,管材内径≤500㎜时,每60T为一批。7天产量不足60T,以7天产量计。管材内径>500㎜时,300T为一批,如30天产量不足300T,以30天产量计。

44、地下通信塑料管:

批量:同一批原料、配方、工艺条件连续生产同规格管材,每批数量不超过30T如6天产量不足30T,则以6天产量为一批。

取样:随机抽取管材10根,切取1m长管段各1根。

45、给水涂塑复合钢管:

批量;涂层质量,同一公称口径,每250根为一批;力学指标,同一规格,公称口径,≤50㎜时,每2000根为一批,≥50㎜时,每1000根为一批。

取样:随机抽取

试件:涂层厚度,2根/250根;附着力2根,长100㎜;弯曲1根,长1000㎜(限口径≤50㎜);压扁1根,长50㎜(限口径>50㎜);冲击1根,长100㎜。

46、给水衬塑复合钢管

批量:同一规格,公称口径,〈50㎜,每2000根为一批;余数>200根为一批,少于200根并入一批;DN≥50㎜每1000根为一批,余数多余100根为一批,少于100根为一批。

取样:随机取样

试件:衬塑层厚度:2根,结合强度2根,长20㎜;弯曲1根,长1000㎜(限口径≤50㎜);压扁1根,长50㎜(限口径>50㎜);冷热循环1根,长200㎜。

47、无缝铜水管和铜气管

批量;同一牌号、状态、规格,每2000㎏为一批。

取样:随机抽取

试件:拉伸1根,长400㎜管段;结合强度2根,长20㎜;弯曲1根,长400㎜(限口径≤50㎜);压扁1根,长50㎜(限口径>50㎜);冷热循环1根,长200㎜。

48、砂浆、混凝土防水剂

年产量≥500T,每50T为一批,年产量〈500T,每30T为一批,不足时,按一批计。取样

不少于0.2吨水泥用量的掺加量,试样应充分拌合均匀,分成2份。

50、水泥基渗透结晶型防水材料

同类型、型号、每50T产品为一批,不足时,按一批计。

从10个不同部位随机取样,防水涂料取样10㎏,防水剂取样量大于0.2吨水泥所需掺加量。

51、防水涂料

水性沥青涂料:按每班产量为一验收批。随机取原装样品一桶;或自行抽取混拌均匀的样品

2㎏

聚氯乙烯弹性涂料:同类型、型号,每20T产品为一批,不足时按一批计。随机取原装

爱□恨(952652906) 9:52:07

样品1桶(袋);或自行抽取混拌均匀的样品2㎏

聚氨酯涂料:同一类型、同一规格的15T为一批,不足15T也按一批计,(多组份产品按组份配套组批)。随机取样组份原装样各1桶;或混拌均匀样品各2㎏

无机防水堵漏材料:同型不品,每10T为一批,不足量也按一批计。随机抽取,采用25㎏袋(桶)装或5㎏袋(桶)装的样品3袋(桶),每袋(桶)中取2㎏:如采用1㎏包装的随机抽取6袋(桶),样品总质量6㎏,将所取样品充分混匀。

聚合物水泥防水涂料:同类型防水涂料,每10T为一批,不足时,按一批计。随机取液体

组份原装样1桶或2㎏,固体组份1袋或3㎏。

聚合物乳液防水涂料:以每5T产品为一批,不足时按一批计,随机取原装样品1桶;或自行抽取混拌均匀样品2㎏

52、高分子防水材料止水带:

每月同标记止水带产量,或同型号每100箱为一批。每批选3箱每箱任取一盘检测外观及尺寸,从规格尺寸及外观合格的样品中,随机抽取一盘,切除端头100㎜,取2000长全幅卷材1块。附送粘结剂。

53、止水条

每同一型号产品5000m为一批,如不足5000m皆为一批。取样时每同一型号产品任选3箱,每箱任取一盘,检测外观及尺寸后,在距端部0.1m外任一部位各截取,长度约1m试样1条。

54、防水卷材

塑性体APP卷材、弹性体SBS卷材:同类型、同规格卷材,每10000㎡为一批,不足也按

一批计。从规格尺寸及外观合格的卷材样品中,随机抽取一卷,切除端头2500㎜,取800长全幅卷材2块。

高分子片材:同品种、规格片材,每5000㎡(如日产量超过8000㎡,则以8000㎡)为一批。从规格尺寸及外观合格的卷材样品中,随机抽取一卷,切除端头300㎜,取800长全幅卷材2块。附送粘结剂。

氯化聚乙烯-橡胶共混卷材:同类型、规格卷材,每250卷为一批不足时也按一批计。

从规格尺寸及外观合格的卷材样品中,随机抽取一卷,切除端头300㎜,取800长全幅卷材2块。附送粘结剂。

氯化聚乙烯卷材、聚氯乙烯卷材:同类型、同规格卷材,每10000㎡为一批,不足也按一批计。从规格尺寸及外观合格的卷材样品中,随机抽取一卷,切除端头500㎜,取1500长全幅卷材2块。附送粘结剂。

自粘橡胶沥青卷材:同类型、同规格卷材,每1000卷为一批,不足也按一批计。从规格尺

寸及外观合格的卷材样品中,随机抽取一卷,切除端头500㎜,取1500长全幅卷材2块。附送粘结剂。

沥青复合胎柔性卷材:同类型、同规格卷材,每5000㎡为一批,不足也按一批计。从规格

尺寸及外观合格的卷材样品中,随机抽取一卷,切除端头2000~2500㎜,取1000长全幅卷材2块。

改性沥青聚乙烯胎卷材:同类型、同规格卷材,每10000㎡为一批,不足也按一批计。切

除端头2000㎜,沿纵向切取1000长全幅卷材试样2块。

55、内、外墙涂料

1、复层建筑涂料

2、合成树脂乳液外墙涂料

3、合成树脂乳液内墙涂料

4、合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

爱□恨(952652906) 9:52:19

5、溶剂型外墙涂料

6、外墙无机

对同一生产厂生产和相同包装的产品取样,进行外观,结皮、沉淀情况初检,从初检合

格的桶内各取相同样品混合均匀后取两份样品,按随机取样方法,对同一生产和相同包装的

产品进行取样,取样数建议采用发下数字。交货产品总数:2-10桶取样数2桶;11-20桶取样3桶;21-35桶取样4桶;36-50桶取样5桶;51-70桶取样6桶;71-90桶取样7桶;91-125桶取样8桶;126-160桶取样9桶;161-200桶取样10桶;此后每增加50桶取样数量增加1桶。从初检合格的桶内不同部位取相同量的样品混合均匀后,将0.5~1.0升样品装入容器中,样品容器应留有约0.5%的空隙,盖严,并将样品容器外部擦洗干净,立即做好标志.样品应无结皮、沉淀、凝聚等现象。

56、沥青

粘稠或固体沥青不少于 1.5㎏液体沥青不少于1升;沥青乳液不少于4升.

57、饰面砖粘结强度

每300㎡同类型墙体取1组试样,每组3个,每一层楼不得少于1组;不足300㎡同类墙体,每两楼层取1组试样,每组3个。

58、混凝土后锚固件拉拔(植筋拉拔、膨胀螺栓拉拔等)

应按1%比例进行抽样检测,当锚栓类型、规格型号、施工要求和基本强度等级不同时,每

个变化参数的抽样数量不宜少于3个样本,当锚固连接安全等级为一级时,抽样比例应不少于2%,且每个变化参数的抽样数量不宜少于6个样本。

59、土样试验

同种土样、同一放工条件一组

承载力(CBR):60㎏击实:≤20㎜15㎏≤40㎜40㎏筛分:10㎏无侧限抗压强度:20㎏

60、水泥剂量

每2000㎡一次,至少6个样品。现场取样每个样品至少500g.(施工前须先做标准曲线,取石粉85㎏,所用水泥15㎏)

注:以上标准指南随国家相关规范、规定进行。如有变动以最新标准指南为准。

建筑材料送检规范说明(最新版)

一、常用建筑材料送样要求 一、砼、砂浆等强度检验 1、砼抗压:三块试件为一组。砂浆抗压:六块试件为一组。硫磺锚固砂浆:(5CM 立方体)三块试件为一组。水泥土:三块试件为一组。砼抗折:三块试件为一组。碎石强度:(5CM立方体)六块试件为一组。道碴强度:(5CM圆柱体)六块试件为一组。 2、试件应在28天龄期到达之前送到检测中心。除水泥土试件龄期90天或特殊要求的试件外,任何试件不得超过28天。 3、试件必须有制作日期、强度等级等记号。记号宜用钉子刻划,不宜用墨笔写。任何空白试件都不予受理。 二、水泥物理检测 1、水泥委托检验试样,必须以每一个出厂水泥编号为一个取样单位,不得对有两个以上出厂编号的水泥混合取样。 2、水泥试样必须在同一编号不同部位处等量采集,取样点至少在20个以上,经混合均匀后用防潮容器包装,重量不少于12kg。 三、砼小型空心砌块、砖强度检验 1、随机抽样。 (1)砖:3.5万~15万块为一批,不足3.5万块按一批计。 (2)砌块:5万块为一批,不足5万块按一批计。 2、十五块砖为一组。 3、七块砌块为一组。 四、钢筋抗拉、冷弯检验 1、原材料四根为一组。两根作抗拉试验,长度为500~550 mm;两根作冷弯试验,长度为350~400mm。 2、从每一验收批中抽取两根钢筋,在每根钢筋距端头不小于50cm处截取拉力和弯曲试件各一段。 3、搭接焊接抗拉试验三根试件为一组,长度为600mm(d>25mm,长度为650mm)。 4、闪光对焊试验六根试件为一组,抗拉试件三根,长度为550mm;冷弯试件三

根,长度为400mm。 五、碎石、黄砂送样要求 1、黄砂、碎石均以400m3或600t为一组验收批,不足上述数量者为一批。 2、取样: (1)、在料堆上取样时,取样部位应均匀分布,取样前先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的砂共八份(碎石共十五份),组成一组样品。(2)、从皮带运输机上取样时,应在运输机机尾的出料处用接料器定时抽取砂四份(碎石八份)组成一个样品。 (3)、从火车、汽车、轮船上取样时,从不同部位和深度抽取大致相等的砂八份(碎石十六份)组成一组样品。 3、每组砂样品的最少取样数量(Kg): 4、每组碎石样品的最少取样数量(kg): 六、砼、砂浆配合比 1、各种原材料、外加剂必须提前30天送达检测中心(特殊情况提前10天)。 2、取样要求:水泥:20Kg。砂:40Kg。碎石:60Kg。

建筑工程各类材料送检取样规范(员)

建筑工程材料送检\复检要求汇总 一、钢筋混凝土结构用钢 (一)钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 1.执行标准:GB 1499.1-2008 2.验收批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。每批取钢筋样数量为4根,其中2根做拉伸试验,2根做弯曲试验。超过60 t的部分,每增加40t,增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差; (二)钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 1.执行标准:GB 1499.2-2007/XG1-2009 2.验收批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。每批取钢筋样数量为4根,其中2根做拉伸试验,2根做冷弯试验。超过60 t 的部分,每增加40t,增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (三)余热处理钢筋 1.执行标准:GB 13014-1991 2.验收批次:余热处理钢筋每批由重量不大于60t的同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。用《碳素结构钢》(GB/T 700--2006)验收的直条钢筋每批应做1个拉伸试验、1个弯曲试验。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (四)冷轧带肋钢筋 1.执行标准:GB 13788-2008 2.验收批次:冷轧带肋钢筋每批由同一牌号、同一外形、同一规格、同一生产工艺和同一交货状态的钢筋组成,每批不大于60t。逐盘或逐捆做1个拉伸试验,牌号CRB550 每批做2个弯曲试验,牌号CRB650 及其以上每批做2 个反复弯曲试验。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (五)低碳钢热轧圆盘条 1.执行标准:GB/T 701-2008 2.验收批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。每批盘条钢筋应做1 个拉伸试验、2 个弯曲试验。超过60 t 的部分,每增加40t,增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差。 (六)冷轧扭钢筋 1.执行标准:JG 190-2006 2.验收批次:检验批应由同一型号、同一强度等级、同一规格、同一台(套)轧机生产的钢筋组成。每批应不大于20t,不足20t 应按一批计。。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (七)冷拔低碳钢丝 1.执行标准:JGJ 19-2010 2.验收批次:取样批量:冷拔低碳钢丝应成批进行检查和验收,每批冷拔低碳钢丝应由同一钢厂、同一钢号、同一总压缩率、同一直径组成,甲级冷拔低碳钢丝每批质量不大于30t,乙级冷拔低碳钢丝每批质量不大于50t。 a) 甲级钢丝按盘编号,逐盘取样,截去端头50cm 后取2 个试样,分别做拉力和180°反复弯曲试验。拉力

材料见证取样送检制度

同景优活城四组团Ⅱ标段工程 材料进场见证取样检验制度 编制: 审核: 审批: 江苏省苏中建设集团股份有限公司 同景优活城四组团Ⅱ标段项目经理部 二○一六年四月

材料进场见证取样检验制度 一、为确保试件质量指标能实时表征建设工程质量状况以及取样的 随机性和真实性,依据建设部[2000]211号文件《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,项目监理部对建设工程中涉及安全的材料、试块和试件实行见证取样检验制度。 二、见证取样和送样检测是在建设单位或工程监理企业见证人员的 见证下,由施工单位的现场取样人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场按规范要求进行取样,并送至建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。 三、施工单位在施工方案中必须按规范要求制定见证取样和送检计 划,并上报项目监理部审核批准。项目监理部的见证人员按计划要求,对工程建设施工现场的取样和送检进行见证,取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识、封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字。材料进场要登记台帐,见证取样送检试验记录要登记台帐。 四、必须实行见证取样和送检的试块、试件和材料: 用于承重结构的混凝土试块;用于承重墙体的砌筑砂浆试块;用于承重结构的钢筋及连接接头试件;用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;地下、屋面使用的防水材料;基础回填材料以及国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。 五、见证取样的程序: 1、开工前以书面形式向质量监督站和检测单位递交“见证取样和人员授权书”,并通知施工单位。 2、根据见证取样内容、部位、数量制定见证取样和送样计划。 3、施工单位按计划在见证人员旁站见证下由取样人员在现场进行原材料取样和试块制作。 3、见证人员对试样进行监护,并和施工单位取样人员一起将试件送至检测单位或采取有效的封样措施送样。 4、检测单位在接受委托任务时,需由送检单位填写委托单,见证人应在检验委托单上签名。 六、见证人员的职责: 1、取样时,见证人员必须在现场进行见证。 2、见证人员必须对试件进行监护。

(2014年版)建筑工程材料检测取样标准

建筑工程材料检测取样标准建筑工程材料检测取样标准 第一部分:砂、石、水泥、金属等原材 一、砂: 1、执行标准:JGJ52-2006、GB/T14684-2001 2、检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以 400 立方米或 600 吨为一验收批,小型工具(如拖拉机)以 200m3 或 300t 为一检验批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以 400 立方米或 600 吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从 8 个不同部位,取样 40kg。 二、卵石(碎石): 1、执行标准:JGJ53-2006、GB/T14685-2001 2、检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以 400 立方米或 600 吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以 400 立方米或 600 吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从 16 个不同部位,取样60kg。 三、水泥: 1、执行标准: GB175-2007 2、检验批次:水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定 10 万吨以上 30 万吨以下,不超过 400 吨为一检验批。水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定 10 万吨以下,不超过 200 吨为一检验批。不足 200 吨为一检验批,对于连续进场,按 3 个月内累计计算不超过 400T 为一验收批。取样要有代表性,可连续取亦可从 20 个以上的不同部位取等量的样品总量至少 12kg 3、取样要求:依据标准 GB50204-2002,①对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过 3 个月(快硬硅酸盐水泥超过 1 个月)时,应进行复检。②同一厂家同一等级同一品种,同一批号且连续进场的水泥袋装不超过 200t 为一批,散装不超过 500t 为一批,每批抽样不少于一次。 四、钢筋混凝土用钢热轧光圆钢筋: 1、执行标准:GB1499.1-2008

材料送检规范

送检取样 一、水泥试验 1. 取样频率:同一水泥厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度水泥(散装≤500吨/批、袋装≤200吨/批)。 2. 取样方法:随机在不同部位至少20袋水泥中均匀抽样经搅拌均匀后,取10㎏试样。 二、钢筋试验 1. 取样频率:同一生产厂家、同一炉批号、同一规格、级别、同一交货状态及同一进场时间≤60吨/批。 2. 取样方法:每批任意选取两钢筋切取两根用于拉伸试验,两根用于冷弯试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度:拉伸试验一般为400~500mm,弯曲试验一般为350mm。 三、钢筋单、双面搭接焊及电渣压力焊试验 1. 取样频率:在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批,当不足300个接头时,仍应作为一批。 2. 取样方法:每批随机切取3个接头为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度:拉伸试验一般为450mm。 四、钢筋闪光对焊试验 1. 取样频率:同一台班内、由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,累计仍不足300个接头时,仍按一批计算。 2. 取样方法:从每批接头中随机切取,3个接头抗拉3个接头冷弯为一组。 五、钢筋机械连接试验 1. 取样频率:同型号、同规格接头,以500个为一批,不足500个接头仍作为一批。 2. 取样方法:每批随机切取3个接头,另取3条钢筋作为母材抗拉试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。 六、蒸压加气混凝土砌块试验 1.取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2.取样方法:按膨胀方向中心分上、中、下抽取共9个试样为一组,每个试样平整切割成100×100×100mm。 七、普通混凝土小型空心砌块试验 1. 取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取5块为一组做强度试验。 八、轻集料混凝土小型空心砌块试验 1. 取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取10块为一组。 九、蒸压灰砂砖试验 1. 取样频率:每10万块为一批,不足10万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取10~20块为一组。 十、烧结普通砖 1. 取样频率:每3.5~15万块为一批,不足3.5万块仍作为一批。

(GB50300)检验批最小抽样数量对照表

1.规范名称 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准解读与资料编制指南》(GB 50300-2013 编制组主编) 2.条文摘录 3.0.9检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。当采用计数抽样时,最小抽样数量应符合表3.0.9的要求。 明显不合格的个体可不纳入检验批,但应进行处理,使其满足有关专业验收规范的规定,对处理的情况应予以记录并重新验收。 3.条文说明 3.0.9本条规定了检验批的抽样要求。目前对施工质量的检验大多没有具体的抽样方案,样本选取的随意性较大,有时不能代表母体的质量情况。因此本条规定随机抽样应满足样本分部均匀、抽样具有代表性等要求。 对抽样数量的规定依据国家标准《计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》GB/T2828.1-2012,给出了检验批验收时的最小抽样数量,其目的是要保证验收检验具有一定的抽样量,并符合统计学

原理,使抽样更具代表性。最小抽样数量有时不是最佳的抽样数量,因此本条规定抽样数量尚应符合有关专业验收规范的规定。表3.0.9适用于计数抽样的检验批,对计量-计数混合抽样的检验批可参考使用。 检验批中明显不合格的个体主要可通过肉眼观察或简单的测试确定,这些个体的检验指标往往与其他个体存在较大差异,纳入检验批后会增加验收结果的离散性,影响整体质量水平的统计。同时,也为了避免对明显不合格个体的人为忽略情况,本条规定对明显不合格的个体不纳入检验批,但必须进行处理,使其符合规定。 4.条文解读 本条对检验批抽样给出原则性要求。检验批验收时的抽样数量既不能太多,也不能太少,抽样数量太多或造成工程成本增加、验收人员工作量增大;抽样数量太少不能很好的代表检验批整体质量,造成漏判或误判。所以对检验批的抽样方案需要进行专门研究,抽样方案建立的原则首先要有理论依据,其次要使用比较成熟的技术,经过一段时间的工程实践经验。本次标准修订,检验批抽样是增加的内容之一。 验收抽样要事先制定方案、计划,可以抽签确定验收点位,也可以在图纸上根据平面位置随机选取,最好是验收前由各方验收人员在办公室共同完成,尽量不要在现场随走随选,避免样本选取的主观性。 对于检验批中明显不合格的个体,可通过肉眼观察或简单的测试确定,有经验的验收人员在现场可以很容易的发现,例如墙体倾斜量偏大,混凝土强度明显偏低等,通过简单的方法就能判定。这些个体的质量水平往往与其他个体存在较大差异,纳入检验批后会增大验收结果的离散性,影响整体的统计结果。同时,

建筑工程材料检测取样标准

建筑工程材料检测取样标准(2012版) 一、 砂: 1、 执行标准:JGJ52-2006、GB/T14684-2001 2、 检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以 400立方米 3或300t 为一检验批,不600吨为一验收批,小型工具(如拖拉机)以 200m 或 足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳 定时,可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批,不足者亦为一个 批次进行抽检。每次从8个不同部位,取样40kg 。 二、 卵石(碎石): 1、 执行标准:JGJ53-2006、GB/T14685-2001 2、 检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以 400立方米 或600吨为 一验收批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者, 当质量比较 稳定时,可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批,不足者亦为一 个批次进行 抽检。每次从16个不同部位,取样60kg 。 三、 混凝土试块: 1、 执行标准:GB/T50107-2001、GB/T50081-2002 2、 检验批次: (1) 砼试样应在硅浇筑地点随机取样 a 、每拌制100盘但不超过100立方米的同配合比砼,其取样不少于一次 3 b 、每工作班拌制的同配合比砼,不足 100盘和100m 时取样不少于一次。 33取样不应少于一次。时,每、当一次连续浇筑的同配合比砼超过 1000m200m c (2) 对于现浇砼: a 、 每一班浇楼层同配合比砼其取样不少于一次 b 、 同一单位工程每一验收项目中同配合比砼其取样不少于一次,每组为 3块 四、 砂浆试块: 1、 执行标准:JGJ/T70-2009 2、 检验批次:每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆,取样不少 于一 次;每 台搅拌机搅拌的砂浆取样不少于一次;每一工作班取样不少于一次;当砂浆强度 等级或配合 比有变更时,还应另作试块。每次取样标养试块至少留置一组,同条件养护试块 由施工情况 确定

材料的送检取样要求规范

建筑材料及制品取样方法指南 1、水泥: 连续进料的同种水泥,散装不超过500T,袋装不超过200T为一批。随机取样,袋装水泥从20个以上不同部位取等量样品组成混合样。散装水泥从不小于3个车罐中取等量水泥。物理检验12kg 化学分析:1 kg (存放期超过3个月必须进行复检)2、砂: 同产地同规格,400m3或600T为一批,不足以一批论。8点、均布、等量取样,取样前先将表层砂铲除。 物理检验20kg 化学分析:1 kg 3、碎石或卵石: 同产地同规格,400m3或600T为一批。取样前先将取样部位表层铲除。在碎石堆的顶部、中部和底部均匀分布的各5个部位上,取等量的15份,混均组面一组试样。 取样数量:大于40 kg 4、砼配合比: 注:新进材料必须送检,出现以下情况时,应从新送检:所用材料已过期(水泥为3个月);所用材料产地、品种、品质等有变化。 1)普通砼: 水泥:1袋或20 kg 砂:70 kg 石:80kg(最大粒径≤31.5㎜);或120 kg(最大粒径>31.5㎜)粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg 2)抗渗砼: 水泥:1袋或50 kg 砂:60kg 连续级配石:60kg 粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg 或大/小石:80/60 kg 3)水工/水下砼: 水泥:1袋或50 kg 砂:60kg 连续级配石:60kg 粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg 或大/小石:80/60 kg 4)抗折砼: 水泥:2袋或100 kg 砂:80kg 连续级配石:140kg 粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg 或大/小石:100/100 kg 5、砂浆配合比: 注:新进材料必须送检,出现以下情况时,应从新送检:所用材料已过期(水泥为3个月);所用材料产地、品种、品质等有变化。 1包或10 kg 砂:20kg 石灰膏:1kg 外加剂:1kg (石灰膏、外加剂为可选)6、轻集料: 同产地、品种、密度和质量等级,每200 m3为一批。10点或10袋、均布、等量取样,取样前先将表层铲除并避免离析。 细集料:10L 粗集料:50L 7、粉煤灰: 以连续供应的每200T(按含水量小于1%的干灰的重量计)相同等级的粉煤灰为一批。不足200T者按一批计。取样数量:不少于3 kg

各种材料试验取样批次要求

各种材料取样批次要求 一、试验资料 土:分为原土试验、土击实试验 环刀取样填方工程环刀取样部位应在每层压实后的下半部柱基回填:抽查柱基总数的10%,但不少于5个基槽和管沟回填:每层按长度20~50m取样一组但不少于一组(3个) 场地平整填方:每层按长度400~900m2取样一组但不少于一组(3个) 基坑和室内回填:按100~500m2取样一组但不少于一组(3个) 土壤质量按土样种类取样每种土样取20kg。 水泥、粉煤灰: 水泥同厂家、同等级、同品种、同批号且连续进场的水泥,袋装不超过200T 为一批,散装不超过500T为一批,每批抽样不少于1次。当在使用中对水泥质量有怀疑或普通硅酸盐水泥出厂超过三个月必须重新取样。袋装水泥不同点20包水泥取样,每包不得少于0.5kg,累积取样不得少于12kg;散装水泥以一辆次为一取样点,每点取样不少于1kg,累积取样不少于12kg 粉煤灰以相同等级连续供应的200t粉煤灰为一批每次取样8kg 钢材: 钢筋砼的热扎带肋、光圆钢筋同一牌号、同一规格不大于60T为一批在每批材料中任选两根钢筋从中切取。拉伸:两根40cm 弯曲:两根15cm+5d(d为钢筋直径) 钢结构的碳素结构钢、低合金高强度钢同一牌号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态不大于60T为一批 冷轧带肋钢筋同一牌号、同一规格、同一外形、同一生产工艺、同一交货状态不大于60T为一批弯曲试验每批2个,拉伸试验每批1 个 钢筋闪光对焊同一台班,同一焊工完成的300个同牌号,同直径接头为一批拉伸:三根40cm 弯曲:三根15cm+5d 接头取样: 同一台班内焊接数量较少时一周内按累计,若累计仍不足300个接头按一批钢筋电弧焊: 在现浇砼结构中以同牌号钢筋、同接头类型不大于300个接头为一批,拉伸:三根40cm 在房屋结构中,按不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头不大于300个接头为一批,不足300个仍按一批 钢筋电渣压力焊: 在房屋结构中,按不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头300个接头为一批,不足300个仍按一批 钢筋机械连接: 同一施工条件、同一批材料、同一等级、同一型式、同一规格不大于500个接头为一批,(现场安装同一楼层不足500个时仍然为一批) 普通砌、空心砖、加气块:

建筑工程材料检测取样规范(2013版)【最新版】

建筑工程材料检测取样规范(2013版) 1. 砂: 1、履行规范:JGJ52-2006、GB/T14684-2001 2、查验批次:应以在施工现场堆积的同产地,同规范分批查验,以400立方米或600吨为一查验批,小型东西(如拖拉机)以200m3或300t 为一查验批,缺乏上述数量者以一批计。关于一次出场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳守时,能够一个月为一周期以400立方米或600吨为一查验批,缺乏者亦为一个批次进行抽检。每次从8个不一样部位,取样40kg。 2. 卵石(碎石): 1、履行规范:JGJ53-2006、GB/T14685-2001 2、查验批次:应以在施工现场堆积的同产地,同规范分批查验,以400立方米或600吨为一查验批,缺乏上述数量者以一批计。关于一次出场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳守时,能够一个月为一周期以400立方米或600吨

为一查验批,缺乏者亦为一个批次进行抽检。每次从16个不一样部位,取样60kg。 3、混凝土试块: 1、履行规范:GB/T50107-2001、GB/T50081-2002 2、查验批次: (1)砼试样应在硅浇筑地址随机取样 a、每拌制100盘但不超越100立方米的同合作比砼,其取样不少于一次 b、每作业班拌制的同合作比砼,缺乏100盘和100m3时取样不少于一次。 c、当一次接连浇筑的同合作比砼超越1000m3时,每200m3取样不该少于一次。(2)关于现浇砼: a、每一班浇楼层同合作比砼其取样不少于一次

b、同一单位工程每一查验项目中同合作比砼其取样不少于一次,每组为3块 4、砂浆试块: 1、履行规范:JGJ/T70-2009 2、查验批次:每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆,取样不少于一次;每台拌和机拌和的砂浆取样不少于一次;每一作业班取样不少于一次;当砂浆强度等级或合作比有变更时,还应另作试块。每次取样标养试块最少留置一组,同条件维护试块由施工状况断定 5.烧结一般砖: 1、履行规范:GB5101-2003 2、查验批次:每3.5万-15万块同一强度等级,同一出产工艺烧结一般砖为一查验批,不足3.5万块亦按一批计。进入现场同一出产工艺,同一强度等级,同规范烧结一般砖,不超过15万为一批次进行查验。在施工现场选用随机抽样,抽烧结一般砖样50块。

常用工程材料见证取样和送检的有关规定

常用工程材料见证取样和送检的有关交底

《关于工程见证取样和送检的有关规定》 下列试块、试件和材料必须实施见证取样和试验 1、用于承重结构的混凝土试块; 2、用于承重墙体的砌筑砂浆试件; 3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件; 4、用于承重墙的砖和混凝土小型砌块; 5、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; 6、用于承重结构的混凝土中使用的参合剂; 7、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; 8、国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 现场原材料见证取样相关规定 1、水泥GB50204-2015《混凝土结构工程质量验收规范》GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 ⑴检测参数: 强度、凝结时间、安定性、细度(选择性指标) ⑵频率: 按同一生产厂家、同期出厂、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t 为一批,散装不超过500t 为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 ⑶取样方法: 可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出取样管,将所取样品放入洁净、干燥、

不易受污染的容器中,总量不少于12kg。 2、钢筋混凝土用钢材 2.1 钢筋原材料 ⑴频率: 一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成,每批重量不大于60t。 ⑵取样方法: ①热轧带肋、热轧光圆钢筋GB1499-2008《钢筋混凝土用钢》第一、第二部分。 ②冷轧带肋钢筋GB13788-2017《冷轧带肋钢筋》 ③冷轧扭钢筋JG190-2006《冷轧扭钢筋》 每批由同一型号、同一强度等级、同一规格尺寸、同一台(套)轧机生产的钢筋组成,且每批不大于20t。

建材的取样方式及送检标准

建材的取样方式及送检标准 为规范我市建筑质量行为,提高我市建筑施工管理水平,现将我国现行有关标准规范中材料或构件检验的批量(验收批)要求摘录如下安装工程另发,较特殊的工程如预应力工程网架工程劲钢(管)混凝土工程加固工程防腐工程高级装饰工程等详见相关规范 1钢材 按每次进场的同一牌号同一批号同一规格(直径)同一交货状态,总重量不大于60吨为一批(不足60吨按一批计) 注:其中冷拉钢筋每批数量不大于20吨 冷拔低碳钢丝每批数量不大于5吨 冷轧扭钢筋每批数量不大于10吨 2钢筋焊接 电弧焊:.在工厂焊接条件下,以300个同接头型式,同钢筋级别的接头作为一批;.在现场安装条件下,每一至二楼层中以300个同接头型式,同钢筋级别的接头作为一批;不足300个时,仍作为一批 闪光对焊:在同一台班内,由同一焊工完成的300个同级别同直径钢筋焊接接头应作为一批当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头,应按一批计算 电渣压力焊:在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头仍应作为一批 3钢筋机械连接 钢筋锥螺纹连接:同一施工条件下的同一批材料的同等级同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批在现场连续检验10个验收批,全部单向拉伸试验一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍

带肋钢筋套筒挤压连接: 同一施工条件下采用同一批材料的同等级同型式同规格接头,以500 个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批进行检验与验收在现场连续检验10个验收批,全部单向拉伸试验一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍 4型钢(钢板工字槽钢角钢)焊接 凡以下情况应进行焊接工艺试验: 结构钢材系首次应用 焊条焊丝焊剂的型号改变 焊接方法改变,或由于焊接设备的改变而引起焊接参数改变 焊接工艺改变 一级二级焊缝应提供超声波或射线探伤报告 5预埋铁件钢筋T型接头 以300个同类型预埋铁件作为一批若一周内连续焊接时,可累计计算当不足300件时,也应按一批计算 6钢结构高强度螺栓检验 螺栓实物最小载荷检验,3000套为一个验收批 扭剪型高强度螺栓连接副复验,每批抽取8套 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复检,每批抽取8套 摩擦面抗滑移系数检验,按设计要求 供货查验,按包装箱数抽查5%,且不应少于3箱 对建筑结构安全等级为一级,跨度40m及以上的螺栓球节点网架结构,其连接高强度螺栓应进行表面硬度试验;按规格抽查8只 7水泥 同一生产厂家同一等级同一品种同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200吨为一批,散装不超过500吨为一批,每批抽样不少于一次

材料取样及标准

河源市中正水利水电工程质量检测有限公司 材料检测的取样方法及标准 项目试验检测内容采用的标准或规程抽样频率取样方法备注 水泥袋装 细度GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》 GB/T 1345-2005《水泥细度检验方法筛析法》 GB/T 1346-2001《标准稠度用水量、凝 结时间、安定性检验方法》 GB/T 17671-1999《水泥胶砂强度检验方 法(ISO)法》 每批次进场检验一 次,每检验批代表 数量不超过200t。 按同一厂家、同 一等级、同一品种、 同一批号水泥取样, 所取样品应具代表 性,取样数量不少于 12kg 备份样品保存三个月标准稠度用水量、 凝结时间、安定性 散装 每批次进场检验一 次,每检验批代表 数量不超过500t。 胶砂强度(抗压、抗折) 细集料(砂) 表观密度、堆积 密度和紧密密度 JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量 及检验方法标准》 DL/T 5151-2001《水工混凝土砂石骨料 试验规程》 SL 352-2006《水工混凝土试验规程》 GB 14684-2001《建筑用砂》 采用大型工具 (火车、货船或汽 车)运输的,应以 400 m3或600t为一 批次,不足以上数 量也按一批计算; 采用小型工具 (如拖拉机等)运 输的,应以200 m3 或300t为一批次, 不足以上数量也按 一批计算。 在料堆上取样 时,取样部位应均匀 分布,取样数量不少 于30kg 若检验不合格,应 重新加倍取样,对 不合格项进行复 验。 含水率、吸水率 含泥量及泥块含量 粗集料 (碎石、卵石) 颗粒级配 JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量 及检验方法标准》 DL/T 5151-2001《水工混凝土砂石骨料 试验规程》 SL 352-2006《水工混凝土试验规程》 GB 14685-2001《建筑用卵石、碎石》 在料堆上取样时, 取样部位应均匀分 布,最大粒31.5mm, 取样数量不少于 50kg; 最大粒径40mm, 取样数量不少于 60kg。 表观密度、堆积 密度和紧密密度 含水率、吸水率 压碎指标值 针、片状颗粒含量 含泥量及泥块含量 钢筋(原材) 屈服点GB 228-2002《金属拉伸试验方法》 GB/T 238-2002《金属材料弯曲试验方法》 GB 1499.1-2008 《钢筋混凝土用钢第1部分 热轧光圆钢筋》 以同一牌号,同一 厂家,同一炉罐号, 同一规格,同一进 场时间的不大于 拉伸试件:两根 (500~650mm) 弯曲试件:两根 (250~350mm) 若有某项试验结果不 合格,应从同一批中 再任取双倍数量(六 根)的试样进行该不抗拉强度 伸长率 精选范本,供参考!

送检取样

送检取样

一、水泥试验 1. 取样频率:同一水泥厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度水泥(散装≤500吨/批、袋装≤200吨/批)。 2. 取样方法: 随机在不同部位至少20 袋水泥中均匀抽样经搅拌均匀后,取10㎏试样。 二、钢筋试验 1. 取样频率:同一生产厂家、同一炉批号、同一规格、级别、同一交货状态及同一进场时间≤60吨/批。 2. 取样方法:每批任意选取两钢筋切取两根用于拉伸试验,两根用于冷弯试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度:拉伸试验一般为400~500mm,弯曲试验一般为350mm。 三、钢筋单、双面搭接焊及电渣压力焊试验 1. 取样频率:在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批,当不足300个接头时,仍应作为一批。 2. 取样方法:每批随机切取 3个接头为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度:拉伸试验一般为450mm。

四、钢筋闪光对焊试验 1. 取样频率:同一台班内、由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,累计仍不足300个接头时,仍按一批计算。 2. 取样方法:从每批接头中随机切取,3个接头抗拉 3个接头冷弯为一组。 五、钢筋机械连接试验 1. 取样频率:同型号、同规格接头,以500个为一批,不足500个接头仍作为一批。 2. 取样方法:每批随机切取 3个接头,另取 3条钢筋作为母材抗拉试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。 六、蒸压加气混凝土砌块试验 1.取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2.取样方法:按膨胀方向中心分上、中、下抽取共9个试样为一组,每个试样平整切割成100×100×100mm。 七、普通混凝土小型空心砌块试验 1. 取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取5块为一组做强度试验。

材料见证取样和送检制度

材料见证取样和送检制度 为规范工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,根据建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》制定本制度。 一、实施见证取样和送检检测的项目: 1、用于结构的混凝土试块(28天标准养护); 2、用于结构的钢筋和连接接头试件; 3、用于结构的混凝土中使用的掺加剂; 4、用于结构实体检验的混凝土同条件试块; 5、用于结构的钢材和焊接材料; 6、用于工程的防水材料; 7、用于工程结构的砂、石; 8、合同约定应进行见证检验的项目; 9、用于国家规定必须实行有见证取样和送检的其它试块、试件和材料。 二、见证取样的工作程序: 1、工程项目施工开始前,项目监理机构要督促施工单位尽快落实见证取样的送检试验室。对于施工单位提出的试验室,监理工程师要进行实地考察。试验室一般是和施工单位没有行政隶属关系的第三方。监理工程师应从以下5个方面对施工单位委托的试验室进行考核: ⑴试验室的资质等级及其试验范围; ⑵法定计量部门对试验设备出具的计量鉴定证明;

⑶试验室的管理制度; ⑷试验人员的资格证书; ⑸本工程的试验项目及其要求。 2、在施工过程中,见证人员应按照见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送检进行见证,取样人员应在试样或其包装上作出标识。标识应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员应制作见证记录,并将见证记录归入施工技术档案。 3、见证取样的试块、试件和材料送检时,应由送检单位填写委托单,委托单应有见证人员和送检人员签字。检测单位应检查委托单及试样上的标识,确认无误后方可进行检测。 三、实施见证取样的要求: 1、凡涉及结构安全的试块和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 2、见证人员应由建设单位或监理单位具备见证员资质的专业技术人员担任,并应由建设单位或监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监理机构。 3、施工单位从事取样的人员一般应由专职质检人员担任。 4、送往试验室的样品,要填写“送验单”,送验单要盖有“见证取样”专用章,并有见证员的签字。 5、检测单位应严格按照有关管理规定和技术标准进行检测,出具公正、真实、准确的检测报告。见证取样和送检的检测报告必须加盖见证取样检测的专用章。 6、当承包单位采用新材料、新工艺新技术、新设备时,专业监理工

建筑材料送检规定

材料及建筑成品检验检测规定 序 号 项目名称证明文件送检规定送检数量 1 水泥1、产品合格证 2、出厂物理性能抽检报告 3、建筑材料放射性指标检 验报告 4、物理性能进场后检验报 告 取样批量:同一水泥生产厂、 同期出厂、同一出厂编号及同强度 的水泥: (1)散装水泥:≤500t/批; (2)袋装水泥:≤200t/批; (3)当对水泥质量有怀疑或存 放期超过三个月(快硬硅酸盐水泥 超过一个月)必须复检。 做到先检验后使用,严禁先施工后 检验 20个以上不同部位取 等量样品不小于 12kg。 2 1、钢筋 2、预应钢 筋 3、钢绞线 4、钢丝 1、产品合格证 2、出厂抽检报告 3、力学及工艺性能检验报 告 同一生产厂、同一炉罐号、同一规 格、级别、同一交货状态及同一进 场时间的钢筋: (a)热轧带肋、光圆钢筋、低碳 钢热轧圆盘条及余热钢筋:≤60t/ 批。 (b)冷轧带肋钢筋:≤50t/批。 (c)钢筋焊接网应成批验收,每批 应由同一厂家生产的、受力主筋为 拉伸L=200mm+10d (2支/组) 弯曲L=140mm+6.2d (2支/组)

同一直径的焊接网组成,重量不应大于20t/批 做到先检验后使用,严禁先施工后检验 3 钢筋化学成 分检验 钢筋的取样要求、产品合 格证要求及检验报告填写 要求详见同上。 有下列情况之一者,均需进行钢筋 化学成份检验报告: (1)进口钢筋焊接前,应进行 化学成份分析及可焊性试验; (2)钢筋在加工过程中,如发 现脆断、焊接性能不良或力学性能 显著不正常现象 4 砌体材料1、产品合格证 2、出厂抽检报告 3、进场物理性能检验报告 4、建筑材料放射性指标检 验报告 取样批量:同一产地、同一规格的 砌体: (1)蒸压加气混凝土砌块:每 一万块为一批,不足一万块时亦为 一批; (2)轻集料混凝土小型空心砌 块:每1万块为批,不足1万块时 亦为一批; (3)普通混凝土小型空心砌 块:每1万块/批,不足1万块时亦 为一批; (4)蒸压灰砂砖、蒸压灰砂空 20块/组

进场原材料材料取样规范.

原材料取样大全 1、水泥 GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规范》第7.2条、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 ⑴检测参数: 强度、凝结时间、安定性、细度(选择性指标) ⑵频率: 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过 200t 为一批,散装不超过 500t 为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 ⑶取样方法: 可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出取样管,将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中,总量不少于12kg。 2、钢筋混凝土用钢材 2.1 钢筋原材料 ⑴频率: 一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。 ⑵取样方法: ①热轧带肋、热轧光圆钢筋GB1499-2008《钢筋混凝土用钢》第一、第二部分。 ③冷轧扭钢筋JG190-2006《冷轧扭钢筋》 每批由同一型号、同一强度等级、同一规格尺寸、同一台(套)轧机生产的钢筋组成, 2.2 钢筋焊接 JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》 2.2.1闪光对焊 ⑴频率: 同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,如累计仍不足300个接头,也应按一批计算。

⑵取样方法: 每批随机抽取3个长约450mm接头做拉伸,抽取3个长约350mm接头做冷弯。 2.2.2 电弧焊、电渣压力焊、气压焊、 ⑴频率: 在一般构筑物中,以300个同牌钢筋、同型式接头作为一批,在现浇钢筋混凝土结构中,在同一楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批,不足300个接头,按一批计算。 ⑵取样方法: ①电弧焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸 ②电渣压力焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸 ③气压焊:在柱、墙竖向钢筋连接及梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做拉伸,在梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做冷弯。 2.2.3预埋件钢筋T型接头 ⑴频率: 以300件同类型预埋件为一批,一周内连续焊接时可累计计算。 ⑵取样方法: 每批接头随机抽取3个做拉伸试验,试件的钢筋长度大于等于200mm,钢板长度和宽度均应大于等于60mm。 2.3 钢筋机械连接 GJ107-2003《钢筋机械连接通用技术规程》 ⑴频率: 工艺检验:钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验 现场检验:同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一批 ⑵取样方法: 工艺检验:每种规格钢筋接头的试件不应少于3个,钢筋母材抗拉强度试件不应少于3根,且应取自接头试件的同一根钢筋。 现场检验:在工程结构中随机截取3个接头做拉伸试件。 2.4 钢筋焊接骨架及焊接网 ⑴频率: 钢筋牌号、直径及尺寸相同的焊接骨架和焊接网应视为同一类型制品,且每300件作为一批,一周内不足300件也按一批计。由几种直径钢筋组合的焊接骨架或焊接网,应对每种组合的焊点作力学性能检验。 ⑵取样方法: 热轧钢筋的焊点应作剪切试验,试件为3件,冷轧带肋钢筋焊点除作剪切试验外,尚应对纵向和横向冷轧带肋钢筋作拉伸试验,试件各为1件。 ①剪切试件纵筋长度应大于或等于290mm,横筋长度应大于或等于50mm ②拉伸件纵筋长度应大于或等于300mm ③焊接网剪切试件应沿同一横向钢筋随机切取,切取剪切试件时,应使制品中的纵向钢筋成为试件的受拉钢筋 3、砂、石 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 ⑴频率: 按同产地同规格分批验收,采用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,以400m3

常用建材取样送检指南(材料送检的数量和批量

常用建材取样送检指南(材料送检的数量和批量) 常用建材取样送检指南 2.材料送检的数量和批量 2.1 水泥。执行的标准是《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GBl75—1999、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002及现行有关标准。水泥进场使用前应分批对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其性能必须符合有关标准的规定。 2.1.1 散装水泥:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥不超过500t为一批,每批抽样送检不少于一次。抽样时随机从不少于3个罐车中取等量水泥,经混拌均匀后称取不少于12kg作样品。 2.1.2 袋装水泥:按同一生产厂家,同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥不超过200t为一批,每批抽样送检不少于一次。取样应有代表性,可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品水泥,经混合均匀后称取不少于12kg作样品。 2.1.3 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应抽样复验,并按复验结果使用。 2.2 钢筋。执行的标准是:《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBl499—1998、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013—91及现行有关标准。 2.2.1 钢筋应按进场时钢筋批号及直径分批送。每60t为—批,不足60t按一批计。每批送检1组。每批钢筋应由同—牌号、同一炉号(批号)、同一规格(直径)、同一交货状态的钢筋组成。 并按如下方法取样: 1、拉伸2根:任选两根钢筋去掉端部100mm,切取长约500mm或10d+200(Φ32以上取长约800mm)。 2、冷弯2根:任取两根钢筋切取,长约350mm或5d+150。 3、钢材化学分析1根:任取一根钢筋切取中部一段长约300—400mm(凡进口钢材;外观质量不合格钢筋;检验中发现热区脆断、焊接及力学性能不良的钢筋必须做化学分析)。2.2.2 每—单位工程基础和主体使用的钢筋应分别送检。(详见3.其他规定) 2.3 钢筋闪光对焊接头按下列规定抽取试件: 1、在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头时,应按一批计算。 2、力学性能试验时,应从每批接头中随机切取6个接头,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验(弯曲点应打磨与母材平齐)。 2.3.2 钢筋电弧焊接头按下列规定抽取试件: 1、在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过两楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;不足300个时仍作一批。 2、在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个,做拉伸试验。 2.3.3 电渣压力焊接头按下列规定抽取试件:

相关文档
相关文档 最新文档