文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 周界报警系统设计方案

周界报警系统设计方案

周界报警系统设计方案
周界报警系统设计方案

第1章防盗报警系统 (1)

1.1设计说明 (1)

1.2系统架构 (2)

1.3前端设备 (4)

1.1.1探测器选型 (4)

1.1.2系统布点表 (5)

1.1.3报警信号模块 (5)

1.4中心设备 (5)

1.5系统功能 (6)

1.6报警主机性能参数 (7)

1.1.4VISTA-120/250总线制大型控制主机 (7)

1.1.5报警管理软件(IP-ALARM ) (8)

1.1.6网络接口模块(IP2000) (10)

1.1.7可变文字英文键盘(6160) (10)

1.1.8总线防区输入模块(4193SN) (10)

1.1.9增强型总线延伸模块(4297) (11)

1.7前端探测器性能参数 (11)

1.1.10双鉴探测器(DT7225) (11)

1.1.11智能型吸顶式双鉴探测器(DT6360STC) (12)

第2章周界报警系统 (14)

2.1设计说明 (14)

2.2系统架构 (15)

2.3系统设计 (15)

2.3.1系统相关设计 (15)

2.3.2系统功能 (16)

2.4各部分说明 (17)

2.5报警信号模块4101SN (19)

2.6探测器性能参数 (20)

第1章防盗报警系统

1.1设计说明

防盗报警系统主要由前端的门窗磁开关、双鉴探测器、玻璃破碎探测器、紧急报警按钮等报警探测器、现场的报警信号接入模块、中心的控制主机键盘及多媒体工作站等设备构成。

本子系统主要用于防重要区域(如珍品展区、藏品库、贵重物品存放室等)、重要机房(如网络中心、数据中心、设备间)的入侵报警,在上述重要前端安装各种不同功能的报警探测装置,根据不同的需要设置门磁开关、被动探测器、双鉴探测器、紧急报警按钮等,通过防盗报警主机的集中管理和操作控制,如布、撤防等,构成立体的安全防护体系。当系统确认报警信号后,自动发出报警信号,提示相关管理人员及时处理报警信息,并通过与电视监控子系统的联动等功能的实现,达到很高的安防水平。

采用报警信号与摄像机进行联动,构成点面结合的立体综合防护;系统能按时间、区域、部位任意设防或撤防,能实时显示报警部位和有关报警资料并记录,同时按约定启动相应的联动控制;系统具有防拆及防破坏功能,能够检测运行状态故障;系统与闭路电视监控系统联动,所有的控制集中在中心控制室管理,同时可以设置分控中心以便于区域管理。

防盗报警主机具有扩展功能,单台主机的防区数量为128(Vista-120)或250(Vista-250)个,为将来系统扩充预留了空间。

主要目标:

●通过在重要的室设置各类探测器,构成了一套多层次全方位的安全防盗报警系统。只要有人非法闯入,即会触发报警信息。一方面,系统会自动把报警信号传送至控制中心,值班人员可通过报警键盘和电子地图的显示确定报警定位;而另一方面,也可以通过声光报警的形式提醒值班人员的注意。

●控制中心报警控制器,可通过键盘进行编程,可设置布、撤防密码,可显示报警方位,根据需要对不同的防区可以设置成群旁路、单旁路以及进入或退出延时等功能。

●系统具有防破坏功能,在报警线路被切断、报警探头被破坏等情况下均能报

警。

发生警情时,系统能自动启动现场摄像机,将报警地点图像显示在监视器上,并在多媒体电管理计算机上自动弹出报警电子地图,同时启动硬盘录像主机进行记录。

1.2系统架构

对于建筑部或一定围的建筑群,可以采用总线制报警方式,实现建筑部的集中报警管理需要,支持向当地110报警联网功能。

由结构图可看出交流中心防盗报警系统主要分为主办公楼报警系统、人防培训中心报警系统、直属营房报警系统、医院报警系统及周界报警系统。各分控中心也配有报警管理电脑对本区域报警进行管理,同时各分区子系统通过以太网方式传至总控中心,在总控中心安装报警管理软件IP-ALARM对所有系统主机进行管理,负责外各个点、线、面和区域的侦测任务。

防盗报警系统建立一套以有线报警为主,并结合TCP/IP网络传输协议、多媒体控制技术、远程控制等多种技术,多层次全方位的安全防盗报警系统。

同时,为了更加完善防盗报警系统的功能及防的多层面,系统设计还可以与安防系统其他子系统(视频监控系统、门禁控制系统等)进行集成,使得系统更加完善。

由系统图可看出防盗报警系统主要由前端探测器/继电器、报警控制中心系统以及系统通讯路由3个部分组成。负责外各个点、线、面和区域的侦测任务。

其结构如下图所示:

报警控制主机 输出继电器

各 种 探测 紧急按钮 网络接口模块 报警管理软件 TCP/IP 防盗报警系统结构图

底层是各种探测器及输出继电器组成,它们一方面负责探测人员的非法入侵,同时向报警控制主机发出报警信号;另一方面,还可以通过报警主机的继电器联动功能,控制灯光的开关和其他各种设备等。

报警控制中心由报警控制主机及报警管理软件组成。发生异常情况时发出声光报警,同时联动视频监控系统、楼宇自动化系统及门禁系统,以实现现场的灯光控制及视频保存记录。

报警控制主机与报警管理软件之间主要是通过TCP/IP的通讯方式进行控制指令的下行与报警状态信息的上传。

1.3前端设备

1.1.1探测器选型

各类报警探测器应能具有如下功能:

●入侵探测器应具有防拆保护、防破坏保护。当入侵探测器受到破坏,拆开外壳或信号传输线路短路以及并接其它负载时,探测器应能发出报警信号。

●入侵探测器应有抗外界干扰的能力,探测器对与射束轴线成150或更大一点的任何外界光源的辆射干扰信号,应不产生误报和漏报。

●探测器应能满足防区域的要求。

●探测器应能满足探测信号种类的要求。

●探测器应有承受常温气流和电磁场的干扰,不产生误报。

1.1.2系统布点表

根据以上原则及实际需求,本次设计的监控点分布如下表:

本系统报警点数为:

门磁开关:个

壁挂双鉴探测器:个

1.1.3报警信号模块

结合点数统计表,以及前端探测器的位置分布,选用适当的报警信号接入模块、报警联动输出模块。

统计如下:

单防区总线扩展模块(4293SN):个

1.4中心设备

根据对建筑平面图的分析和对于点位设置的要求,结合点数表统计对于本系统进行了相应的控制中心设计。

防盗报警系统的控制中心设置在安保管理中心,在控制中心设置报警管理主机,管理计算机上配置功能强大的报警管理软件IP-ALARM,对于整个防盗报警系统进行日常管理和警请发生时的实时快速处理。

单台报警主机的防区数量为128或250个,故配置报警主机1台,管理软件IP-ALARM 1套及管理工作站1台。

防盗报警系统方案设计中选择了具备远距离传输方便快速可靠、双向通讯传输的TCP/IP传输方式进行通讯路由,即在报警控制主机VISTA上增配附件IP 2000网络接口模块,以实现其通过LAN/WAN进行报警信息上传和控制数据下行的通讯要求。

1.5系统功能

可手动或预先编程设置防区撤/布防时间,系统布防时间一旦发生非法侵入,则主机发出报警声,电脑会自动弹出该层平面图;同时指示出报警地点;同时,启动相应外部设备,如电视监控系统作出相应动作,楼宇自控系统打开指定区域灯光。

采用总线制,防区扩展板至前端采用二线制。

可划分任意多个分区,对整个系统进行分区管理。

配置打印机用于即时打印报警记录。

系统功能:

1.布防与撤防

在正常工作时,工作及各类人员频繁出入探测器区域,整个系统处于撤防状态,报警控制器即使接到探测器发来的报警信号也不会发出报警。下班后,处于布防状态,如果有探测器的报警信号进来,就立即报警。系统可由保安人员手动布撤防,也可以通过定义时间窗,定时对系统进行自动布、撤防。同时由于在本技术方案中采取了TCP/IP双向数据传输技术,因此,保安人员既可以在现场采用键盘的方式布撤防,也可以在控制中心通过管理软件进行远程的布撤防工作。

2.布防后的延时

如果布防时,操作人员尚未退出探测区域,报警控制器能够自动延时一段时间,等操作人员离开后布防才生效,这是报警控制器的外出布防延时功能。

3.防破坏

如果有人对线路和设备进行破坏,线路发生短路或断路、非法撬开情况时,报警控制器会发出报警,并能显示线路故障信息;任何一种情况发生,都会引起控制器报警。

4.报警联网功能

系统具有通信联网功能,区域的报警信息送到控制中心,由控制中心的计算机来进行资料分析处理,并通过网络实现资源的共享及异地远程控制等多方面的功能,大大提高系统的自动化程度。

1.6报警主机性能参数

1.1.4VISTA-120/250总线制大型控制主机

VISTA-120/250是一款先进的多功能

控制主机,每台报警主机包含9个基本接

线防区,使用有线、总线及无线防区,可

扩充多至128/250个防区。

可分为8个可独立操作及通讯的子系

统;150组使用者密码,划分为7个用户

级别;可记录224宗事件以供参考,由键

盘显示,也可接打印机输出。来自报警探

头的所有报警信号,连入VISTA-120/250报警主机,主控电脑就可监控、显示、处理这些报警信号,并可控制一路或多路继电器作灯光、录像、警号等控制,实现报警联动功能。

防盗控制主机VISTA-120/250,通过其网络接口模块IP2000联入报警管理主机。主机可以通过密码对任何一个防区进行布防和撤防,并联入110报警网。

控制性能

●可以划分成8个子系统以及3个公共子系统,相当于有了8台相对独立的主

●可选择使用4146布撤防开关锁或无线按钮进行布撤防控制

●4286接口模块(VIP):可以通过进行系统遥控

●224/1000条事件记录,可通过遥控编程下载或直接从键盘上查看

●150个7级用户密码

●可设置出入及周边防区响铃警示

●留守及快速布防时自动旁路部失效防区

防区特性

●9个可编程基础四线制防区,3个键盘紧急按钮,挟持防区

●防区9可设置响应时间10mS或350mS

●防区扩展:可扩展到最多128/250 防区,可以使用无线或总线扩展

通讯性能

●置拨号器,报警时自动拨号报告

●可存储2-4个,报警时自动向110报警中心及或指定的、手机、Call机拨号●具有RS232串口、TCP/IP网络接口等多种与报警管理主机的通信能力

通信格式

●ADEMCO 3+1/4+1,4+2

●ADEMCO 4+2特快

●Radionics/SESCOA 3+1/4+1,4+2

●ADEMCO CONTACT ID

电气性能

●辅助电流:750mA,12VDC,过流保护

●变压器:16.5VAC,25W

●12VDC 7AH蓄电池备份

输出性能

●报警输出12VDC/2A

●支持最多96个继电器输出

时间表控制功能

●可以实现时间表自动控制功能

1.1.5报警管理软件(IP-ALARM )

作为防盗报警系统的核心,其软件功能需要实现多种集成的功能。其可以进行系统的日常管理和突发的警情处理功能;还要为防盗报警系统与其他安防子系统提供必要的接口和集成方式。因此,在防盗报警系统当中选用了HONEYWELL 公司Vista系列的防盗报警管理软件IP-ALARM.

软件特点:

●多级电子地图的多媒体接警

详尽的电子地图功能,用户可以设置多级电子地图,在地图上设置用户、防区、关联点等,报警时以详尽的声光显示提示操作员。

●多种接警模式可供选择

地图模式:防区结构及防区位置通过地图显示,用户通过地图可以形象直观地观察各防区状态并且对防区进行直接地控制。

用户模式:以列表的方式将用户的详细信息及其防区的基本信息显示出来,通过颜色的变化标示用户及其防区的状态,用户可以实时地掌握报警防区的详细信息。

面板模式:以显示板的方式表示用户及其相关防区,用户可以直观地监视和处理用户、防区点的状态。

●实际的主机控制

可以直接在软件上控制前端主机,如布撤防等。和前端键盘有机结合,实现主控、分控的统一。

●详尽的信息统计和查询

提供对主机信息、处警单、维修单、系统日志和用户资料的查询,用户可以定义自己的查询方式,得到自己需要的统计数据并打印出报表。

●丰富全面的管理功能

除具有用户管理、主机事件记录、处警记录、维护记录、系统日志、备份等传统功能外,还提供了系统构建向导、项目管理和设备管理等功能。利用这些功能构建不同的模板、系统,对项目以及各种设备的详细资料进行管理,使用户大幅度地提高工作效率和工作质量。

●模块化的程序设计使系统具有良好的稳定性

软件全部采用模块化结构,并且把初始化设置软件和监控软件彻底分开,保证不会由于操作员的日常操作改动系统设置,造成不必要的麻烦。

●主机报告的双处理功能

可以同时处理键盘信息和串口信息,实现报告的智能交互,做到主机报告更全面,真正做到警情信息无遗漏。

●支持硬件及软件的联动

可以通过继电器输出和第三方软件实现视频、消防等系统的联动,扩展系统的应用。

1.1.6网络接口模块(IP2000)

在具体工程项目当中,如果需要考虑到施工布线、工程造价、远程控制等诸多因素,可选择IP2000网络接口的形式进行报警管理主机和多台报警控制主机之间的TCP/IP的网络通讯模式。该模块可以实现双向通信,进行接警和主机控制,每只IP2000可以模拟8个键盘以及1个4100SM串口模块(使用时注意键盘总线上不要添加键盘以外的设备如4204、5881等)。该设备具备下述参数:性能指标:

●网络接口:RJ45(10BASE-T)以太网;

●串行接口:ADEMCO公司的Vista-120主机专用键盘串行接口;

●支持协议:ARP、TCP、UDP、Vista-120主机专用键盘通信协议;

●数据率:4.8Kbps(串口),10Mbps(网络);

●工作温度:-10~60℃;

●电源:12V,150mA;

●物理尺寸(高×宽×长):22×71×149mm;

1.1.7可变文字英文键盘(6160)

性能指标:

●两行32个可变字符显示键盘,可为每一个防区编制描述符

●置用户手册

●用于具有下载功能的主机时,可显示下载信息

●软按键、具有背光显示及声音提示

●置发声器和状态指示灯

●供电:12VDC,90mA

●尺寸:156×117×27mm

1.1.8总线防区输入模块(4193SN)

由于VISTA是总线扩展型的防盗控制主机,因此需要在每个报警前端安装相应的总线防区输入模块,以便于主机识别不同地点的不同防区探测器。

●对常规探测器进行自学式编址,以连接到总线回路中

●支持两个回路:1个EOL回路、1个NC回路

●电流消耗:1mA

●尺寸:64×13×7 mm

1.1.9增强型总线延伸模块(4297)

性能指标:

●若所需总线回路长度超过最大允许长度(1220m),

就需要一个4297接到第一个回路末端以延伸回路

●若总线回路电流消耗超过128mA,则用4297可提供

额外128mA的电流连到总线回路。

●连接到总线回路,用辅助电源对模块宫殿。

●可选择延伸回路是否和输入回路隔离,默认的是采用隔离方式,只有主机提

供短路指示时才可以选用非隔离方式。

1.7前端探测器性能参数

以下列举常用的探测器,其他要求的探测器请参考产品手册。

1.1.10双鉴探测器(DT7225)

防误报性能好。除了适用于普通场合外,还适用于仓库、密室等温度异常的特殊场合,无报免疫性高。

独特性能:

●具有极佳的抗误报及捕获能力

●置温度补偿及微波抗干扰功能,适应在多种

冷热环境使用

●K-波段微波探测技术能进一步抑制误报,并

使探测器灵敏度提高

●ABS外壳坚固耐用,防震功能极佳

●探测围: 7.6mx9m

●电源要求: 25mA /7.5-16VDC(UL: 8.9-14.5 VDC)

●灵敏度: 探测视区正常步速2-4步

●微波频率: 24.125GHz

●防拆开关: (NC)50mA,24VDC

●报警继电器: 励磁A型 500mA, 30 VDC

●工作温度: -25°~ 65°,

●相对湿度:5% - 95%(无冷凝)

●抗辐射干扰: 30V/m,10MHz - 1000MHz

●抗白光干扰: 8,000Lux

●外型尺寸: 119×71×42mm

●认证: UL,ULC,IC,FCC,CE

1.1.11智能型吸顶式双鉴探测器(DT6360STC)

适用于无法墙装在对面式玻璃幕墙或中间有遮挡(如图书馆、货架等)的场合。同时,嵌入式安装更加美观、隐蔽。

独特性能:

●红外/微波双技术。

●特制赋形天线提高灵敏度,降低误报。

●置微处理器。

●微波探测围可调。

●双元PIR元件。

●INFORMER(比例监控电路)

●全功能自检

●外壳及天花防拆开关

●自动温度补偿

●抗辐射干扰

●嵌入式安装,美观大方,

●探测围:15米(直径)

●电源要求:40mA/12VDC(10~12.9VDC)

●灵敏度:探测围正常步速2~4步

●微波频率:10.525GHz

●防拆:(NC)25mA,30VDC

●报警继电器:C型继电器,125mA,25VDC ●工作温度:0℃ ~49℃

●相对湿度:5% ~ 95%(无冷凝)

●抗辐射干扰:30V/m,10MHz ~ 1000MHz ●抗白光干扰:6500Lux

●可选安装高度:2.4~4.8mm

●外形尺寸:119×71×42mm

●重量:397g

●认证:UL、ULC、IC、FCC、CE,CCC

第2章周界报警系统

2.1设计说明

周界防报警系统主要监视奥体中心周边区域情况,防止非法入侵。通常奥体中心周边的围大,不同的地段周边条件和环境不同,传统的围墙加人防很难实现全面有效的管理。

周界防报警可对奥体中心周界实行24小时全天候监控,使保安人员能及时准确地了解周界的情况,可实现自动报警并联动功能,实现警情自动记录以便事后查询。

结合安防设施的技术特点,并从奥体中心周边安防系统整体管理考虑,根据实际要求,我们建议从美观性、方便性考虑,尽量在奥体中心周边采用围墙或栅栏的方式作为物防手段,同时在围墙或栅栏上安装主动式红外对射探测器,中心设置报警接收主机等设备,构成奥体中心的周界防护报警系统。

周界报警子系统主要由红外对射探测器或振动传感电缆、前端设备箱、报警信号分析控制器、传输设备、报警管理计算机及周界报警管理软件组成。

周界报警子系统采用总线式结构,前端探测器与报警控制主机通过地址码模块通信。沿围栏安装紧靠围栏,在摄像机高杆下安装一个前端设备箱,用于安装配电设备、电源保护设备、信号分析控制器、照明灯驱动器、语音广播驱动设备、光端机和光纤尾纤盒。

系统设计将防区域进行合理划分,尽可能做到报警时准确定位,每个区域防围控制在人眼可视视野。

为减少系统的管线敷设,避免中心/前端管线繁多、杂乱,不利于后期的管理维护等问题。系统采用总线制传输报警方式,从中心到前端控制系统只需要一根总线即可。在管理中心通过总线制报警接收主机、系统管理计算机及管理软件对报警信号进行接收,并外接声光报警器,在报警时实现声光提示;

管理中心设置电子地图,在报警时显示报警区域。系统管理软件具有事件记录功能,对每一次的报警事件以及处理情况等相关信息进行记录存储,便于管理、查询。

系统同时具有联动闭路电视监控系统的功能,在报警的同时,可联动闭路电视监控系统,实现对报警现场监控画面的单幅显示及实时录像;可是可以启动功能、灯光、警笛功能等,实现劝退、恐吓入侵者。

根据系统设备的分布情况,将系统设备划分为前端设备和中心设备两部分分别进行设计。

2.2系统架构

系统结构示意图(单段独立联网)

2.3系统设计

2.3.1系统相关设计

1、报警联动

接警主机带有报警联动输出端,中心在接收到报警信号后联动报警提示发生

器将提示出发生报警的位置,同时在监视中心周界电子地图上将显示出发生报警的防区。通过联动控制器,进行系统间集成,对应联动闭路电视监控系统设置在周界现场的摄像机将自动在中心弹出报警现场的画面,并自动进行存储、上传等。

2、报警信号的处理

中心接收到报警信号,中心管理人员通知巡逻中的保安人员或临近报警区域的保安立刻赶往现场处理。中心保安人员在现场处理完毕后,对模拟显示屏及现场声光报警器、探测器的报警状态进行恢复。中心管理人员通过系统管理软件对每次发生的报警事件的相关情况进行记录,以便核实检查。

3、系统供电设计

报警主机供电与红外对射探测器供电分开,报警主机供电通过其自身配置的供电装置以及备用电源,前端设备采用中心集中供电方式,中心配置UPS电源,从UPS电源出来的交流电源经周界报警系统供电设备降压、整流、滤波后提供给前端探测器,系统采用总线制方式,因此,从中心只需引几路电源即可为前端探头提供所需电源。

2.3.2系统功能

○1有效防护周界区域,对翻越行为提供及时报警。

○2适用性强,抗误报性能较好,防效果佳。

○3系统划区域管理便于报警区域的准确定位。

○4中心警情提示直观,警号、模拟地图等多种报警提示。

○5与闭路电视监控系统联动,报警时,警情发生区域图像自动在监控中心显示器上提示并自动录像。

○6对报警事件、时间、位置进行记录并可打印出信息。

○7通过中心实现对前端设备的状态控制。

○8扩展性好,通过系统间的联动进一步提高周界防效果。

2.4各部分说明

1.前端部分

由于奥体中心周界很长,周边较为复杂,若所有周边设置整个区域的大周界系统显得不太合适,实施起来难度也较大,因此我们把不同区域分成段(或称作组团)来设计,在每个组团周围设置周界报警系统(暂定为150米),同时便于有效管理。

前端设备主要是探测器。根据奥体中心的规划,建议周边设置围墙或栅栏,此时前端探测器选用对射式主动红外探测器安装在围墙或栅栏上方,为适应室外天气,减少误报,探测器选用双射束的红外对射探测器;若组团周边不采用围墙或栅栏而为开敞式空间,则选用埋地式探测电缆作为前端探测器(仅为适合美观需要而使用)。

红外探测器负责对非法翻越进行探测。当探测到有非法翻越时,探测器发出报警信号,并通过报警线路传输至管理中心,管理中心的保安人员通过管理软件和电子地图可以迅速确定非法翻越的具体位置。

主动式红外对射探测器采用双束红外光,避免落叶、小鸟等造成的误报,同时红外对射探测器设环境识别电路,在恶劣天气下可自动降低灵敏度,减少系统误报。

前端探测器组成的防区分别对应一个单防区输入模块,各探测器单独作为一个防区接入单防区输入模块的输入端口,输入模块通过系统总线归入中心的报警主机。

通过防区输入模块,各探测器之间的布线可实现总线方式进行连接,节省了室外管、线的施工,同时也便于系统的扩展。

(1)、探测器设置

根据实际情况,探测器的设置情况如下:(暂定)

合计:

150米探测器共10对

(2)、探测器的安装

非法入侵者通过围墙时通常是翻越,因此对射应该安装在围墙上面,根据以

往的经验,安装时探头底部距离铁栅栏顶部15-20公分为宜。并要注意以下几个方面:

(1)直线铁栅栏是否存在波浪型落差;

(2)拐弯的地方要作为对射的安装点;

(3)注意周围的树木是否对对射产生影响;

(4)实际使用距离应控制在标准距离的60%-70%左右(设计规要求);

为了提高防效果减少防护盲区,建设栅栏按以下的原则设计:尽量避免产生高差,立柱顶部不要比栅栏高出太多,以小于20cm为限;

转角处的栅栏尽量设计成直线棱角形,而不要是圆弧形,以减少探测器的数量,避免出现盲区。

前端部分模拟示意图如下:

声光报警器

探照灯

(3)、报警信号模块

结合周界点数统计表,以及前端探测器的位置分布,选用适当的报警信号接入模块、报警联动输出模块。

统计如下:

周界总线继电器模块(4101SN): 10个

2.中心部分

对于整个奥体中心建筑区域而言,要求防的区域较大,防点较多,选用1台VISTA-120 。每台报警主机可负责1200米围的地段区域,再通过IP网络方

式连接至管理中心软件。

中心主要完成对报警信号的接收、显示、联动及处理。

1)报警信号的接收

中心选用总线制防区扩展报警主机负责前端报警信号的接收,各对探测器分别占用主机的一个防区,通过控制软件可绘制周界电子地图,当警情发生时电子地图将提示出发生警情区域的防区。

中心管理员可通过键盘完成对前端报警系统的状态控制。

2)报警显示

为能更直观的提示保安人员报警的防区,在报警中心设置一台警号,警号用于提醒保安人员注意。

3)系统联动

接警主机带有报警输出端,中心在接收到报警信号后在监视墙显示屏幕上将显示出报警的防区。

通过系统间的集成,对应联动闭路电视监控系统设置在周界现场的摄像机将自动在中心弹出报警现场的画面,并进行存储。

4)报警信号的处理

中心接收到报警信号,通知临近报警区域的保安立刻赶往现场处理。

中心保安人员在现场处理完毕后,对各设备的报警状态进行恢复。

5)供电设计

报警主机供电与主动红外探测器供电分开,报警主机供电通过其自身配置的供电装置以及备用电源,前端设备采用中心集中供电方式,中心配置UPS电源,从UPS电源出来的交流电源经周界报警系统供电设备降压、整流、滤波后提供给前端探测器,系统采用总线制方式,因此,从中心只需一路电源即可为前端探头提供所需电源。

2.5报警信号模块4101SN

红外对射方案

XX红外对射方案 一、概述 当前,随着经济的发展,人们对安全防范越来越重视,采取了许多措施来保护周边环境的安全。以往的做法是安装防盗网,但也存在有碍美观,犯罪分子易发现躲蔽,不能有效地防止坏人的入侵等缺点。现在,全国各地区都在迅速地开展建设现代化的智能防盗活动,对其中的安全防范系统、监控系统等提出了更高的要求。因为在多数娱乐场所,四周白天或夜间活动人员少时,犯罪分子很容易有从围墙进入厂区作案,为了使不因该发生的意外损失降到最低,必须要有一套专门的安全设备与操作人员,来维护和场所的财产安全不受任何侵害。 二、设计指导思想 本设计方案力求使本系统达到技术先进、经济实用、安全可靠、质量优良的要求,设计中遵循以下原则: 1)先进性 在投资费用许可的情况下充分利用现代最新技术、最可靠的科技成果,以便该系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。并使系统具有强大的发展潜力。 2)可靠性 必须考虑采用被证明为成熟的技术与产品,在设备的选型和系统的设计中尽量提高系统的可靠性。 3)实用性和便利性 在满足系统的功能要求和实际使用需要的基础上,采用实用的技术和设备,确保设备使用方便、安全, 并且经久耐用。 4)可扩充性与经济性 为满足今后的发展需要,系统在使用的产品系统、容量及处理能力等方面必须具备兼容性强、可扩充与换代的特点,确保整个系统可以不断得到改进和提高。 5) 规范性与结构化 三、系统目标 防护主要为周界防盗报警。 设置周界防范报警系统的目的是:建立安全可靠的环境,加强出入口的管理,防范周边外闲杂人员进入,同时防范非法翻阅围墙或窗户。周界防越报警系统就是要对周界的管理,防止非法人员通过翻越窗子进入该场所,辅助保安对于场所的安防管理,降低场所保安的工作难度。 四、系统功能 报警主机,将所有的周界主动红外探测器接在一部主机上,报警信号传送到总的系统平台,这样工程非常简单。周界防越报警系统是利用主动红外移动探测器将场所的周界控制起来,并连接到管理中心的计算机,当外来入侵翻越围墙、栅栏时,探测器会立即将报警信号发送到管理中心,同时启动联动装置和设备,对入侵者进行阻吓,可以进行联动的摄像和录像。 根据自碧水长天的四周地形特点,设置了不同对数对射式红外报警探测器位于四周一面围墙上,主要用于防止非法入侵,报警信号接入报警主机,对各种非法入侵活动进行报警。

周界报警系统设计原则

一、系统概述 光纤微振动传感报警系统采用光学干涉原理,通过监测环境应力对光纤的影响,分析入侵干扰信息,进行判断和定位报警。 光纤微振动传感系统作为新一代安防监测系统,相对于目前传统安防设备普遍存在的监测距离短、功耗大、误报率高等问题,它的独特性在于:采用的无源光纤传感技术使得系统在不需要任何户外有源器件的情况下能够提供长距离监控;系统特定的信号处理系统能够瞬间有效排除外界干扰,提供实时、可靠的入侵报警,使得相关人员能够迅速准确做出相应的行动。 图一:设备外观及入侵报警地理信息系统界面 该系统能够瞬间有效的提供实时、可靠的入侵报警信息。当有入侵行为产生时,通过敲击、攀爬、踩踏、触碰、摇晃、挤压等方式使得光缆发生微小振动时,系统即刻报警,并定位报警位置。 二、系统组成及性能 1.系统组成

光纤微振动传感报警系统由光纤微振动传感报警系统软件、主控仪、引导光缆、传感光缆和外部组件这五大部分组成。其中,光纤微振动传感报警系统监控器、主控仪位于监控室内,引导光缆、传感光缆和外部组件安装于室外。下图为系统结构示意图。 图二:结构示意图 2.系统特点 ●误报率低:由于传感光缆布设在墙体内,可以避免天气因素 及小动物等的影响,误报率低。 ●漏报率低:报警敏感度高,定位精确;光纤微振动传感系统 的响应时间为毫秒级,响应快,并且灵敏度可调。 ●安全性好:除位于室内的监测终端外,其他部分采用无源的 工作方式,不会产生电磁干扰或电磁辐射,也不会产生漏电 伤害。 ●适应性强:不受地形的高低、曲折、转弯、折弯等地形环境 限制。

低功耗:除监测终端需要220V交流电供应外,整套系统无需能源供应,大大降低能耗。 3.系统主要技术指标 防区长度:由实际需要决定,防区长度一般为几十米至两千米; 防区数:由实际需要决定,最大可达64防区; 灵敏度:可调; 误报率:低于5%; 工作范围:室内部分10℃~40℃,室外部分,-40℃~70℃; 功耗:小于20W; 三、设计原则 本项目方案设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则,并综合考虑施工、维护及操作因素。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的;设计方案具有科学性、合理性、可操作性。其具有以下原则: 1、先进性与适用性 系统的技术性能和质量指标应达到国内领先水平;同时,系统的安装调试、软件操作使用又应简便易行,容易掌握,适合中国国情和本项目的特点。该系统集光电技术于一身,体现了现代安防技术的最新发展水平,适应时代发展的要求。 2、经济性与实用性 充分考虑用户实际需要和安防技术发展趋势,根据用户现场环境,

红外对射方案

虹康别墅红外对射方案 一、概述 当前,随着经济的发展,一个个新的小区建设,人们对小区的设备安全防范越来越重视,采取了许多措施来保护小区的安全。以往的做法是安装防盗网,但也存在有碍美观,犯罪分子易发现躲蔽,不能有效地防止坏人的入侵等缺点。现在,全国各地区的小区都在迅速地开展建设现代化的智能防盗活动,对其中的安全防范系统、监控系统等提出了更高的要求。因为在多数小区多设在郊区,小区的四周白天或夜间活动人员少时,犯罪分子很容易有从围墙进入厂区作案,为了使不因该发生的意外损失降到最低,必须要有一套专门的安全设备与操作人员,来维护和管理小区的财产安全不受任何侵害。 二、设计指导思想 本设计方案力求使本系统达到技术先进、经济实用、安全可靠、质量优良的要求,设计中遵循以下原则: 1)先进性 在投资费用许可的情况下充分利用现代最新技术、最可靠的科技成果,以便该系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。并使系统具有强大的发展潜力。 2)可靠性 必须考虑采用被证明为成熟的技术与产品,在设备的选型和系统的设计中尽量提高系统的可靠性。 3)实用性和便利性 在满足系统的功能要求和实际使用需要的基础上,采用实用的技术和设备,确保设备使用方便、安全, 并且经久耐用。 4)可扩充性与经济性 为满足今后的发展需要,系统在使用的产品系统、容量及处理能力等方面必须具备兼容性强、可扩充与换代的特点,确保整个系统可以不断得到改进和提高。 5) 规范性与结构化 三、系统目标 别墅的防护主要为周界防盗报警。 设置周界防范报警系统的目的是:建立安全可靠的环境,加强出入口的管理,同时防范非法翻阅围墙或窗户。周界防越报警系统就是要别墅周界的管理,防止非法人员通过翻越窗子进入院子,辅助保安对于小区的安防管理,降低小区保安的工作难度。 四、系统功能 报警主机,将所有的周界主动红外探测器接在一部主机上,报警信号传送到总的系统平台,这样工程非常简单。周界防越报警系统是利用主动红外移动探测器将小区的周界控制起来,并连接到管理中心的计算机,当外来入侵翻越围墙、栅栏时,探测器会立即将报警信号发送到管理中心,同时启动联动装置和设备,对入侵者进行阻吓,可以进行联动的摄像和录像。 根据四周地形特点,设置了不同对数对射式红外报警探测器位于小区四周围墙上,主要用于防止非法入侵,报警信号接入报警主机,对各种非法入侵活动进行报警。 其系统构成图如下:

火灾报警系统安装调试方案

火灾报警系统安装调试方案 一、调试前的准备 1、负责人必须由资格的工程师或助理工程师担任,参与调试的人员须是经过培训的专业技术人员。 2、系统检查;一切安装就绪后,就应该对系统进行检验与复查了。首先,调试人员按规范、设计要求进行外观检查和相关设备的规格、型号、备品、备件等的检查。 3、调试人员在接线前要再次检查各系统、各回路的配线规格、接线方法、线路电阻、回路电阻、接地电阻、线号是否符合规范要求,并对比系统的每个回路的绝缘状况,对于性能不良或有较大下降的必需查出原因有效解决,勉强使用将会造成不稳定的故障后果,最后检查电源的可靠性和规范化。 二、调试程序 调试按照单体、单系统、全系统测试。相关系统参数测试由其它专业完成,电气专业配合。 1、系统设备开机检查 经过了运输、安装等工作后,开机检查的工作是必要的,这不仅可以发现是否在安装过程中造成了设备的损坏,也可以让机器在现场进行再次的“老化”提前发现问题,避免调试过程的不稳定情况出现。 2、单体调试 (1)消防广播及通讯的线路及设备。开通消防对讲电话主机,逐层试通对讲电话。首先开通此类的目的主要是便于在调试过程中合理有效地利用现有通讯设备,提高调试速度。 (2)报警与联动线路检查、接入。 (3)探测器、手动报警按钮等外设测试。系统自检后没有故障和报警,就可以对所有报警点进行地址内码编写,调试人员据此显示信 号检查有关回路和设备(在安装过程的检查与复查阶段已经对所有设备复位),分析原因及时排除,属于设备自身硬故障的可以暂时“屏蔽”,待厂方修理。确认所有地址正确,就可以对探测器进行试验检查;对手报按钮进行测试可以直接按下玻璃片,待确认报警后用吸盘吸出;(只需要根据其动作原理,松开面板螺

某厂区周界防范报警方案

某学校周界防范报警方案 1.1 概述 当前,随着经济的发展,人们对安全防范越来越重视,采取了许多措施来保护人身财产的安全。就小区周界防范而言,目前常用的防范手段主要有以拉铁丝网为代表的机械类防范和以电子围栏、红外对射等为代表的电子类防范两大类。传统机械类防范虽然造价成本低,但也存在有碍美观,犯罪分子易破坏而不能有效地防止坏人的入侵等缺点;而以威慑、阻挡为主要目的的电子围栏虽能起到一定的防护作用,但因造价成本高、缺乏观赏性,且存在伤及人身安全等不利因素而不能普遍推广;红外对射作为一种成熟的电子类防范手段,虽然对安装环境、安装场所有一定的要求,但因其造价适中,隐形安全而备受人们关注。 1.2 设计依据 1) 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94); 2) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92); 4) 《工业企业通信设计规范》(GBJ42-81); 5)《主动红外入侵探测器》GB 10408.4-89 6)《安防防范系统验收规则》GA 308-2001 1.3 设计原则 1)先进性 本系统设计中采用了目前世界上先进的太阳能全无线主动红外对射装置和智能型无线报警主机,按照国际上成熟的系统结构进行工程安装。 2)扩展性 整个系统的设计满足目前工程所需的各方面实际要求,同时也充分考虑到以后系统升级扩展的需要,如在其他区域增加探头、报警系统与视频监控系统联动防范、利用网络平台实现多系统远程操控等,我们为系统都留有足够的扩展空间。 3)安全性和可靠性 系统设备均选用技术先进、性能可靠的成熟产品,所有这些设备的技术参数均符合国家有关标准的规定。其中太阳能全无线主动红外对射是采用成熟的太阳能光伏电池技术和已广泛应用的调频调幅无线信号

(完整版)周界防护系统方案

第1章周界防护系统解决方案 1.1 系统概述 校园安防周界报警系统主要由3个子系统组成:电子围栏周界报警系统,公安访客系统,突发报警系统,本系统主要以周界告警为主,其它两个系统为辅助系统,所有子系统可以实现校园平台的对接,也能各自分开独立操作,方便操作及维护。 电子围栏系统主要校园周边环境监护,对外部非法入侵及时预警,给校园内的人员提供安全保障。电子围栏作为新型的,以阻挡威慑为主的入侵报警设备作为对校园保安力量的有利支持,是十分必要的,也是一种节省人力资源的有效安保方式。通过其实时的触发来实现安保人员对整个工厂外墙状况的监视,当犯罪分子企图翻越围墙时,就会触发报警装置,从而使保安人员可以实时的赶往发生翻墙的区域,以便快速处理警情。 公安访客系统主要针对进入校园内的人员识别和记录登记。校园作为公共场所,人员来往比较杂,为了更好的保护校园内的学生安全,需要对外来人员做必要的登记巡查。公安访客系统可以实现电子登记,外来人员识别,危险限制人员检测机报警。 突发报警系统主要针对校园一旦发现群体性事件或紧急情况,学校能在第一时间将紧急情况发送给公安局及派出所,能及时,有效的保障校园安全。 通过对外部危险的预警及防护,来访人员安全排查,内部应急情况告警等三方面监控,通过技术手段确保校园的安全。 1.2 方案设计 1.2.1 周界告警系统 防区设置:本项周界总长24000米,墙体为实体围墙和铁栅栏,地形不规则,根据现场要求安全等级和当地气候条件及围墙情况,前端使用高强度不锈钢合金线,采用4线制垂直安装或是向外倾斜安装,电子围栏的高度是0.8m,,合金线间距为0.15-0.2m,共设160个防区。采用键盘控制或软件控制,也可两者同时控制,形成集威慑、阻挡、报警为一体的周界安全防范报警系统。电子围栏报警系统控制中心设在总控室,各防区主机通过485总线连接到总控室,可越级管理察看。

消防自动报警系统调试方案

消防系统调试方案 工程名称:富力海珠城广场机电安装工程 工程地点:海珠区江南西路 施工单位:广东恒力建设工程有限公司 编制单位:恒力海珠城项目部审批单位: 编制人:谢达云审批负责人: 编制日期:2014年10月20日审批日期:年月日 1

编制依据 1 根据工程标书、招标图纸及招标文件。 2 富力海珠城项目机电安装工程施工组织设计 3 施工标准及有关规定 (1)建筑工程施工质量验收统一标准(GB 50300-2001)(2)工程测量规范(GB 50026-2007) (3) 建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ 73-2003) (4)建设工程施工现场供水用电安全规范(GB 50194-2001)(5) 建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ 80-2001)(6)建筑机械使用安全技术规程(JGJ 33-2001)

目录 一、工程概况 (4) 1、主要调试机具仪器 (5) 2、参加人员 (5) 二、室内消火栓系统的调试 (6) (一)、系统的水压强度试验 (6) (二)、消火栓系统水压严密性试验 (6) (三)、系统工作压力设定 (6) (四)、静压测量 (6) (五)、消防泵的调试 (6) (六)、最不利点消火栓充实水柱的测量 (7) 三、自动喷水灭火系统的调试 (7) (一)、自动喷水灭火系统的水压强度试验 (7) (二)、自动喷水灭火系统的水压严密性试验 (8) (三)、管道的冲洗 (8) (四)、喷淋系统消防泵调试 (8) (五)、水流指示器的调试 (9) (六)、湿式报警装置的调试 (9) 四、防排烟系统的调试 (9) (一)、机械正压送风系统 (9) (二)、机械排烟系统 (9) 五、气体灭火系统的调试 (10) 六、火灾自动报警及联动系统的调试 (12) (一)调试流程 (12) (二)调试前检查 (14) (三)消防报警及联动设备单机测试 (14) A、消火栓系统 (18) B、自动喷水灭火系统 (18) C、防排烟系统 (19) D、防火卷帘门联动逻辑关系 (19) E、火灾警报和火灾事故广播联动 (20) F、消防电梯联动 (20) G、非消防电源切换 (20)

安防报警系统工程设计方案

XX镇11街坊、1街坊地块配套商品房项目 安防报警系统工程设计方案 一、工程概况 XX镇11街坊103/5宗、1街坊70/3宗地块配套商品房项目,总用地面积100482平方米,总建筑面积约16.5035万平方米,小区住宅由1#、2#、3#、6#、9#、10#楼6幢13层小高层,4#、5#、7#、8#楼4幢12层小高层及23幢6层住宅楼组成,共114个单元,总住户为1604户。另设有2座地下车库、商铺社区中心等建筑,是一个中档次的经济适用房住宅小区。本工程为该地块内的安全防范系统建设。 二、系统设计指导思想 1、在系统设计中立足当前,面向未来,使系统既有一定的前瞻性,能方便地升级,又能满足 开发商提出的功能实用和投资合理的要求。 2、在系统设计和设备选用中坚持技术先进、成熟、系统稳定可靠、维修方便及时的原则,使 系统建成后能稳定可靠地运行。 3、系统设计中控制投资成本,提高系统性能价格比,合理选择系统产品和品牌,使系统投资 经济合理。 4、系统设计从实际出发,以使用者为本,使系统的操作功能实用、有效、可靠。 5、系统建成后,能真正为住户提供安全,高效,便捷的生活环境。 6、整个系统具有开放性和可扩展性,能满足小区今后发展的需要。 该小区安防报警系统由监控中心、周界报警系统、家庭报警系统等组成。监控中心机房设置在小区监控室。 三、系统设计依据 1、《上海市智能住宅小区功能配置大纲》 2、JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 3、GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 4、GA/T74-2000《安全防范系统通用图形符号》 5、DBJ08-47-95《智能建筑设计标准》 6、DB31/294-2003《住宅小区安全技术防范系统要求》 7、DG/TJ08-604-2002《住宅小区智能化系统工程验收标准》 8、合庆镇11街坊103/5宗、1街坊70/3宗地块配套商品房项目总体建筑平面图

消防报警系统调试方案

目录 一、工程概况........................... 错误!未定义书签。 二、编制依据........................... 错误!未定义书签。 三、系统调试方案....................... 错误!未定义书签。 五、调试组织机构....................... 错误!未定义书签。 六、调试计划安排...................... 错误!未定义书签。 七、调试准备........................... 错误!未定义书签。 八、调试人员安全保证措施............... 错误!未定义书签。

大唐江山天然气热电联产工程消防自动报警系统 调试方案 一.工程概况 本工程为浙江大唐江山新城热电有限责任公司新建项目,建设地点位于浙江省江山市贺村镇莲花山工业园区内,框架结构,共有单体建筑4栋,员工宿舍楼2栋,食堂1栋、行政办公楼1栋。工程内容包括火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通对讲电话系统、电梯监视控制系统、应急照明控制系统。工程设计为集中火灾报警系统,消防控制室设报警主机,计算机及辅助设备,在门厅、电梯前室、公共走道等处设置烟感火灾探测器,每层电梯前室、楼梯口等处设置手动报警按钮。在机房、设备间、配电房等处设电话插孔及消防对讲电话,通过开启或关闭模块来实现对火灾楼层防火联动设备的控制。 二.编制依据 2.1 浙江工业大学建筑规划设计研究院有限公司设计的消防施工图纸及有关标准图。 2.2 国家现行的施工验收规范和地方有关政策文件规定。主要包括: 1、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998) 2、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 3、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254-7 -96) 4、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 5、《点型感烟火灾探测器》(GB4715- 2005) 6、《点型感温火灾探测器》(GB4716- 2005) 7、《手动火灾报警按钮》(GB19880- 2005) 8、《火灾报警控制器》(GB4717- 2005)

周界报警系统之设计方案

设计方案 电子围栏系统特点: 电子围栏系统组成(设计方案说明): 单防区 多防区 设计原则(标准,依据) 施工组织方案 准备阶段 1.技术资料准备 细化并完善各子系统的施工图,包括系统原理图、前端设备布防平面图、中心控制室设备布置图、管线敷设要求及管线敷设图和设备配置清单。对土建施工中要求预留孔洞、预埋盒、管槽、桥架的铺设提出详细的位置、尺寸、走向说明。 2.设备线材准备 (1) 依据设计方案订购系统所需设备线材。 (2) 条件允许向甲方请求分配场地,作为临时仓库。 3.人员器具准备 (1) 编制施工人员名单,办妥施工许可证、施工出入证。 (2) 编制施工器具清单,认真检查工具的安全可靠性。

(3) 分派一名现场工程师,该工程师熟悉本工程的设计。现场工程师在甲方授权人的监督下,对本工程负直接责任。 施工阶段 施工阶段是工程实施阶段,就是从配合土建预埋到各子系统设备在规定工期内安装就位的过程。 1.工种划分 一般地我们把施工阶段按工种划分为: (1) 敷设电线管、线槽、桥架。 (2) 穿电线电缆。 (3) 安装前端设备。 (4) 安装控制室设备。 2.施工要点 在此施工阶段过程中我们掌握以下几个要点: (1) 先地下后地上,安装工程要与土建施工密切配合,合理交叉,认真做好各项管线预埋工作。 (2) 先强电后弱电,凡有条件的均提前安装,以腾出时间做好其他工种。 (3) 先重点后一般,设备安装先进行预埋盒就位,再工艺配管,电器,仪表,最后是调试运转。

施工工艺 (1) 管槽的工艺要求 布线采用金属管、硬质塑料管、塑料线槽等因地制宜配合使用。 金属管子的两端口套塑料衬,防止导线绝缘层被割破而使系统发生故障。 塑料管材、线槽及其附件采用阻燃性材料。 电缆穿管前将管内积水、杂物清除干净。 对敷设在多尘或潮湿场所管道的管口和管子连接处,作密封处理。 敷设管线的路由尽量避开恶劣环境,如高温热源、化学腐蚀区和煤气管线等。 选取管子口径大小时,考虑管截面积的40%不小于所有管内导线的总面积。 (2) 线缆的工艺要求 电源电缆与信号电缆、控制电缆分开敷设。 0.3m,与通讯 0.1m。 进入管口的电缆保持平直,穿线时抹涂滑石粉,管内电缆无接头和扭结。 室外电缆沿室外墙面采用吊挂的方式,当沿墙角转弯,在墙角出设转角墙担。 在垂直布线与水平布线的交叉处,装分线盒以保证接线牢固和外观整洁。 两管线固定点之间的距离小于1.5m。 室外设备连线时,从设备下部进线。 电缆从所接设备下部穿出,并留出一定余量。 避免线缆的接续,线缆接续时采用专用接插件或采用焊接方式。 桥架内线缆垂直敷设时,在线缆的上端每间隔1.5m处,将线缆固定在桥架

周界红外对射报警方案

目录 目录 (1) 一、概述 (2) 1.1周界防范系统的意义 (2) 1.2周界防范系统的类别 (3) 1.3主动红外报警系统 (3) 二、系统功能 (5) 三、系统设计 (6) 3.1前端探测器 (6) 3.2信道传输 (7) 3.3中心控制部分 (7) 3.3生产商背景 (8) 3.4系统设计依据 (10) 3.5系统拓扑图 (11) 3.6防区分布图 (12) 四、设备参数 (14) 4.1中心设备 (14) 4.2传输设备 (18) 4.3前端设备 (19) 五、设备清单 (21)

一、概述 1.1周界防范系统的意义 随着社会的发展,人们安防意识的提高,现代化的安防技术得到了广泛的应用。在一些重要的区域,如机场、军事基地、武器弹药库、监狱、银行金库、博物馆、发电厂、油库、等处,为了防止非法的入侵和各种破坏活动,传统的防范措施是在这些区域的外围周界处设置一些(如铁栅栏、围墙、钢丝篱笆网等)屏障或阻挡物,安排人员加强巡逻。在目前犯罪分子利用先进的科学技术,犯罪手段更加复杂化、智能化的情况下,传统的防范手段己难以适应要

害部门、重点单位安全保卫工作的需要。人力防范往往受时间、地域、人员素质和精力等因素的影响,亦难免出现漏洞和失误。因此,安装应用先进的周界探测报警系统就成为一种必要措施。周界探测,一旦发现入侵者可立即发出报警,好像在重要区域的周界处墙加了一道人眼看不见的“电子围墙”忠诚地守卫着要害目标。 1.2周界防范系统的类别 目前国际上应用的周界探测报警器材及系统主要有以下几种: ◆主动红外报警系统 ◆微波墙式报警系统 ◆泄露电缆式周界探测报警系统 ◆驻极体振动电缆报警系统 ◆光纤传感器周界报警系统 在周界防护手段中采用最多的是主动红外对射报警探测器家总线制报警主机的方式,这种方式具有技术成熟、可靠性高、易扩展、操作简便、经济性好等优点。 1.3主动红外报警系统 主动红外报警系统主要是由主动红外探测器和报警主机这两个基本部分组成,根据需要还会配置计算机管理软件、报警联动板、联动显示板、报警打印机等等。主动红外是指这种报警探测器本身发射红外线束,由发射端和接收端两部分组成,根据工作距离的不同一般分为双光束和四光束两种,一百米之

地铁综合监控火灾自动报警系统(FAS)调试方案

轨道交通1号线 火灾自动报警系统调试方案

目录 第一章 FAS调试综述 (3) 1.FAS调试目的 (3) 2.调试依据 (3) 3.调试前置条件 (3) 4.调试计划 (3) 4.1.调试计划安排 (3) 4.2.各厂家配合 (5) 4.3.调试人员安排 (5) 第二章 FAS系统调试方案 (5) 1.系统组成 (5) 2.前置条件 (5) 3.调试工具及仪器仪表 (5) 4.调试前的准备工作 (6) 4.1.熟悉资料 (6) 4.2.FAS系统的准备 (6) 4.3.一般准备 (6) 5.调试内容 (6) 5.1.自动报警调试 (6) 5.2.系统联合调试 (8)

第一章FAS调试综述 1.FAS调试目的 调试就是在正式投入及联调测试前进行一些基本性能试验,来确保各种部位设备、各个系统正常运行,达到设计要求及标准,以保证各个车站FAS系统的综合功能。 2.调试依据 2.1、参考现行规范: 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ( GB50166-2007)、 《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50116-2013) 2.2、施工图设计参数及标准; 2.3、轨道交通1号线机电设备采购标招标文件技术部分要求; 3.调试前置条件 3.1、调试前,按规范要求及现场实际情况需要调整相关组件、设施的参数和检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路进行处理。 3.2、整理好所有施工图纸,包括楼层平面、系统图、接线图、安装图等。 3.3、整理好设计变更文字记录,各种文件和与调试有关的技术资料。 3.4、整理好施工日志,施工记录,包括隐蔽工程验收检查记录、中间验收检查记录、绝缘电阻、接地电阻的测试记录; 3.5、准备好各种调试记录表格。 3.6、电系统:现场各终端联动设备动力、电源、信号等供应正常,子系统自调完毕,设备运行良好,无故障。具备联动条件。FAS自动投入功能正常。 4.调试计划 4.1.调试计划安排 4.1.1编制说明 根据工程总控计划的安排; 本计划的关键点为业主提供的总控计划中的市政供电未正常; 该工程的调试分为单机单系统调试及系统联合调试两个阶段,故在永久用电未正式送电前,采用临电进行各单机单系统调试; 4.1.2调试计划表 调试内容 序号调试内容调试时间备注 1 现场图纸、资料准备调试开始前完成 2 FAS系统基本施工完毕。确认所有1日前提条件,主要外设均安装到位。

电子围栏系统设计方案

电子围栏系统设计方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

电子围栏系统设计方案 为了最大程度保障周界的安全和适应新形势下的要求,项目采用先进可靠的脉冲电子围栏安全防范设备,相信在人防和技防的紧密结合下,将充分发挥先进的现代科学技术防范手段的积极作用,很大程度上提高安全系数。 系统具有集中统一管理能力,为管理提供便捷 每台脉冲主机都有RS485信号输出,通过传输线缆连接到监控机房或者门卫室的报警主机上,实时显示每个防区的电压值、防区状态(高压/低压/撤防),当围墙上某个防区报警,机房报警主机实时显示报警防区以及报警类型(短路/断路)。 系统应具有开放性、可扩充性、兼容性和灵活性 整个脉冲电子围栏系统除了接入自身的电网系统,还可以通过地址模块接入红外、声光、喇叭等信号,如果原有系统或者最初设计已有报警主机,脉冲主机也可以通过地址模块接第三方报警主机。 系统的设计和产品的选择确实符合标准化、规范化 按照电子围栏国家标准以及人体翻越围栏的高度,设计出4线电子围栏共米,6线电子围栏共1米的防范高度。 系统必须具有较高的安全性、可靠性 脉冲主机输出的脉冲信号,每秒钟1个脉冲,而且持续时间为秒,能量为毫库仑(监狱高压电网为50毫库仑),所以对人体是安全可靠的。 系统运行的智能化 脉冲电子围栏系统可以连接报警主机、电脑软件、模拟LED电子屏,可以进行多级管理,远程访问、还可以联动监控系统、高音喇叭等,当系统出现短路、断路、设备故障、断电、线路故障,机房报警主机都会报警。 合理的性价比 脉冲电子围栏在市场上运营有10多年,目前产品非常成熟,寿命能达到8-10年,比起市场上熟知的周界报警系统(如:红外),性价比非常高。

红外报警系统方案设计

红外报警系统建设方案

第一章系统概述 (1) 1.1周界防范系统的意义 (1) 1.2周界防范系统的功能 (1) 1.3周界防范系统的类别 (2) 1.4主动红外报警系统 (2) 第二章系统方案设计 (2) 2.1系统构成图 (3) 2.2前端探测器 (3) 2.3信道传输 (4) 2.4中心控制部分 (5) 第三章主要设备参数 (5) 3.1中心设备 (5) 3.2前端设备 (6) 第四章设备安装方案................................................................................... 错误!未定义书签。第五章设备报价及清单.. (6) 第六章售后服务......................................................................................... 错误!未定义书签。 6.1 “三包”期间保修承诺............................................................... 错误!未定义书签。

第一章系统概述 1.1周界防范系统的意义 随着社会的发展,人们安防意识的提高,现代化的安防技术得到了广泛的应用。在一些重要的区域,如工厂、苗圃、机场、军事基地、武器库、监狱、银行金库、博物馆、发电厂、油库等处,为了防止非法的入侵和各种破坏活动,传统的防范措施是在这些区域的外围周界处设置一些(如铁栅栏、围墙、钢丝篱笆网等)屏障或阻挡物,安排人员加强巡逻。在目前犯罪分子利用先进的科学技术,犯罪手段更加复杂化、智能化的情况下,传统的防范手段己难以适应要害部门、重点单位安全保卫工作的需要。人力防范往往受时间、地域、人员素质和精力等因素的影响,亦难免出现漏洞和失误。因此,安装应用先进的周界探测报警系统就成为一种必要措施。周界探测,一旦发现入侵者可立即发出报警,好像在重要区域的周界处墙加了一道人眼看不见的“电子围墙”忠诚地守卫着要害目标。 1.2周界防范系统的功能 周界防护系统主要是对非出入通道的周边区域进行监视和管理,目的在于防止非法入侵。通常情况下周界的范围较大,不同的周界,条件和环境也不同,往往单靠人防很难实行全面而有效的管理。而周界报警系统可对周界区域实施24小时实时报警,并可进行计算机化管理,使管理人员能及时准确地了解苗圃周边环境的实际情况,遇有非法入侵能自动报警,自动显示报警区域;自动记录警情及自动转发报警信息;配以视频监控能实时而直观地观察和记录布控现场的实际情况,为警情核实及警后处理提供切实可靠的资料。 本系统的设计思路是,以满足目前的应用为出发点,合理优化设计方案;并兼顾未来的应用需求和技术发展,为系统在技术上提供有效的平滑过渡环境。 本系统做成后能够达到的目的: 设置周界防范报警系统的目的是:建立安全可靠的环境,加强出入口和苗圃周界的管理,防范闲杂人员进入,同时防范非法翻越护栏网,防止苗圃内人员偷盗货物从护栏网出去。周界防越报警系统就是要加强苗圃周界的管理,防止非法人员通过翻越护栏网进入苗圃和防区内部人员通过护栏网翻越外出,保证苗圃内

火灾自动报警系统调试方案

火灾自动报警系统调试方案 一、调试前的准备 1、 消防中心、消防泵、喷淋泵、消防电梯的供电必须为正式供 电且具备为双电源切换功能,其相关部位的动力柜均应供电正常。 2、 火灾报警系统的布线全部正确。 3、 消防电气布线绝缘电阻全部在 20M D 以上方为合格。 4、 各探头、控制模块、监视模块均已安装到位,各层的卫生均 已打扫干净,无任何单位施工。 二、单机调试 1、消火栓泵试验检查 (1)消火栓泵的动力柜置于人工部位。 (4) 停控制。 3、 消防电梯检查:一楼手动复位按钮动作,应自动下降至首层。 4、 火灾自动报警主机电源检查:备用电源连续充放电三次后, 主电源和备用电源应能自动转换。 5、火灾自动报警控制器、探头和模块均未连接时,试验下列功 能:火灾报警自检功能、消音和复位功能、故障报警功能、火灾优先 功能、报警记忆功能、电源自动切换和备用电源的自动充电功能、备 (2) 就地分别启停消火栓泵。 (4) 消防控制中心手动启停消火栓泵应全部运转正常。 放于自动部位能进行“一用一备”或“二用一备”的启停 2、喷淋泵单机试验检查 喷淋泵的动力柜置于人工部位。 (2) 就地人工启停喷淋水泵应运转正常。 消防控制中心手动启停喷淋泵应运转正常。 放于自动部位,能进行“一用一备”或“二用一备”的启

用电源的欠压和过压报警功能。 6、测量各探测回路,确定无短路后方可接入火灾报警控制柜和联动控制柜。 7、火灾探测器及模块地址编码正确。 三、系统调试 1、火灾报警控制系统首先按回路顺序逐楼层开通,火灾探测器控制模块、监视模块、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警各部件均应工作正常。 2、施放一定烟量给感烟探测器,探测器报警灯亮,并将报警信号送至消防中心,报出的地址正确。 3、手动报警按钮动作或探头报警,即为人工确认现场发生火灾(即确认火灾),应有下列系统动作。 本层及上、下两层的声光报警发出声光警报;接通本层及上下两 层消防广播; 切断非消防电源;关闭本层的空调新风机组;所有电梯归首 层,并将反馈信号至消防中心;接通应急疏散照明和疏散指示 灯。

防区报警系统设计的要求及原则

防区报警系统设计的要求及原则 一、一般要求 a. 对设防区域的非法入侵进行实时监控,可靠、正确无误地报警和复核。杜绝漏报,尽量降低误报率。 b. 系统应设置紧急报警装置和留有与110指挥调度中心联网的接口。 C. 系统应能按时间、部位、区域任意编程。 d. 系统能显示报警部位、区域、时间,能打印记录,存档备查,并能提供与报警联动的监控电视,灯光照明等控制接口信号,能通过多媒体实时显示报警现场的位置图形。 e. 入侵报警系统主要用于对重要出入口的入侵警戒,周界防护及建筑物内区域、空问防护和对贵重实物目标的防护。 设计原则 a. 系统必须具有故障自动检测功能,配备用电源。报警器应装设在入侵者不易到达的位置,连接报警器的线路最好采用暗敷方式。 b. 传感器应尽量安装在不显眼处,维护检修时应易于及时发现。 c. 连接导线尽量敷设在不显眼处。或装在入侵者不易到达的地方。 d. 系统所使用的部件应尽量采用标准部件,以便于系统的维护检修。 e. 应当符合我国有关的国家标准,采用集散型结构,通过总线方式将报警控制中心与现场控制器连接起来。而探测器则分别连接到现场控制器上。在难于布线的局部区域宜采用无线通信设备。 f 系统采用多层次、立体化防卫方式,目标保护不能有监控盲区。 二、入侵探测器 目前,市场上有各种各样的入侵探测器。探测器的分类方法也不尽一致。应按防范场所的地理特征、外部环境及警戒要求,选用适当的探测器。现按警戒范围分类来谈谈如何选择合适的探测器。一般说来,按警戒范围分类。有点控制型、线控制型、面控制型和空间控制型几种。

1、点控制型: 警戒范围为某些特定的点。如需要警戒的门、窗、柜台、展览厅的展柜等。点控制型报警器通常采用微动开关或磁控开关式报警器,这种探测器是由开关传感器和相关电路组成的。安装在门、窗、柜等部位就能探测到入侵者的入侵行为。 2、线控制型: 警戒范围为某些特定的线。其应用领域为需要警戒的仓库、工厂、小区的周界等。典型的线控制型报警器有主动式红外入侵探测器和激光入侵探测器。这种探测器是在其发射端发射出一串红外光或激光,经反射或直射到接收端上,如中间任意处被阻挡,报警器就发出报警信号。主动红外和激光报警器相比,寿命长、价格低而且调整方便。但应注意的是在选用主动式红外探测器时应充分考虑到工作环境可能会影响到其探测距离和灵敏度。 3、面控制型 警戒范围为某些特定的面。其应用领域为需要警戒的仓库、金库、财务室、档案室的某一对外开放的面等。震动式或感应式探测器常被用作面控制型探测器。典型的面控制型探测器有玻璃破碎报警器和震动式探测器。震动式探测器是探测入侵者触及墙面、玻璃、铁丝网或隔离网时产生的震动,发出报警信号。无论入侵者从被保护面的哪一个地方入侵,探测器均能报警。电磁感应探测器,如电场畸变探测器(主要用于户外的周界防范,能在恶劣环境工作,抗干扰能力强)也常用于面控制型探测器。适当的安装主动红外或激光探测器,也可以构成面控制型探测器。 4、空间控制型 警戒范围为某个特定空间。其应用领域为需要警戒的仓库、金库、财务室、档案室、博物馆、武器库等。典型的空间控制型探测器如多普勒探测器。利用多普勒效应,入侵者从这种探测器警戒空间的任何一处进入,并在防范区域内移动时,移动人体反射的超声波将引起探测器报警。超声波、红外、视频运动式入侵探测器等常用作空间控制型探测器。 三、报警控制器的选择 报警控制器是入侵报警控制系统的核心。报警控制器性能的稳定性、可靠性决定了系统性能的优劣。控制器由信号处理器和报警装置组成。一般都是以微处理器为核心。

周界报警系统周界入侵报警系统报警原理与与方案

周界入侵报警系统工程案例图北京三安古德工程案例图

对于某些情况 (如别墅的开放花园、大型储油罐等) ,周界报警系统则难以取得满意的防控效果。 针对这问题,本文采用北京三安古德科技发展有限公司发展成熟的周界入侵报警系统分析技术来加以解决,以达到令人满意的使用效果。1周界防范需求 周界从广义的角度看, 周界应该是一个封闭的区域与外界之间的一条明确的分界线。 这条分界线可以是有形的 (如围墙、篱笆、铁丝网、河道等) , 也可以是无形的 (如别墅开放式花园、无人值守变电站和储油罐等) 。有的周界区域是封闭的 (如围墙、篱笆、铁丝网等) , 有的则是开放的 (如河道、别墅开放式花园等) 。 从周界区域的规模上看, 它可以是一幢小建筑的外围,也可以是一个机场或军事基地的围墙。 对于不同的防范场所, 对周界入侵报警系统的要求也各不相同,因此,在系统设计时应予以区别对待。 ①对于居住小区周界,它除了起到一定的安全防范作用外,对系 统迎合建筑风格的一致性需求也不断提高。 有的小区围墙直接连着隔壁小区住户的窗户、晾衣架等突出物,这给周界报警系统的技术处理带来很多不便,最后不尽如人意。 ②对于单幢的小建筑, 如电力公司的变电站, 自来水公司的无人 值守的泵站房等一般散布在城市各处,有的地处偏远,各类盗窃活动猖獗。

虽然这类建安装了防盗报警和监控设施且也发挥作用,但也无法及时阻止明目张胆的盗窃活动。 因为从报警到警力投放到现场至少需要 10 min,届时,案犯作案后已从容撤离,故对其外围设置有效地警戒系统又是一大难题。 至于有开放式花园或以河道做周界的别墅,则需解决有效防范和不破坏别墅景观的问题。 ②对于机场或重要基地的周界围墙,由于其周界长、规模大,往往 在发生周界报警时, 难以及时锁定并紧密跟踪越界者,使处警工作量加大。 由此,不同防范对象对周界入侵报警系统的需求也不一样。 对于民用建筑来说, 它要求周界报警系统更具人性化,以满足小区景观要求; 对于工业建筑来说, 它要求周界报警系统更智能化,从而可以应对高智商的盗窃活动; 而对于机场或重要的基地来说,它要求的周界入侵报警系统更严密,能提供更多的相关信息。 2周界报警系统技术应用状况 周界报警系统一般由前端探测器、信号传输网络、中心控制设备和管理软件以及声光报警装置等四部分组成。 为加强安防系统的防范作用, 周界报警系统通常与电视监控系统联动,从而能够及时掌握报警现场的情况。 以往的周界报警系统除了前端探测器采用的技术不同外,其他部分

测试调试验收方案

目录 第一章弱电系统的测试、调试、验收 (2) 1.1 设备安装、测试与调试 (2) 1.2 设备检验 (3) 1.3 系统初步验收 (4) 1.4 系统试运行和最终验收 (4) 第二章综合布线系统的测试 (5) 2.1 综合布线测试的标准 (5) 2.2 综合布线测试内容 (5) 2.3 综合布线测试仪器选择 (6) 2.4 测试报告 (6) 第三章安全防范系统的测试、调试 (7) 3.1 外观鉴定 (7) 3.2 性能测试 (7) 3.3 功能测试 (7) 3.3.1 电视监控系统功能测试 (7) 3.3.2 门禁系统功能测试 (8) 3.3.5 防盗报警系统功能测试 (8) 3.4 其他测试 (9) 第四章楼宇自控系统的测试、调试 (10) 4.1 中央工作站的检测 (10) 4.2 子系统的检测 (11) 4.3 现场设备的检测 (12) 4.4 功能检测 (13) 第五章有线电视系统的测试、调试 (16)

第一章弱电系统的测试、调试、验收 1.1 设备安装、测试与调试 系统的检验和测试是保证系统建设成功的必要手段,也是系统验收前的必经步骤。 系统的测试和检验主要包括主要设备工厂检验、出厂前测试、设备运抵现场开箱检验和测试、安装验收检验、现场子系统测试、完工测试、试运行测试以及竣工验收测试等。测试检验内容包含:外观鉴定、功能测试、性能测试等。 在后面的章节我们将对各个子系统的测试、调试作详细的阐述。我们给出了部分子系统的调试、测试应该遵循的规范、步骤和方法手段,所阐述的测试项目包括但不限于本次项目中应用的各个子系统功能。 弱电系统一般安装、测试指标标准: A.弱电系统的接地应采用综合接地,接地电阻应不大于1Ω; B.电缆桥架应有50%的余量; C.弱电系统的设备机柜安装标准: ◆机柜的安装要平稳、牢固,应按施工图的防震要求进行加固; ◆机柜背面离墙距离应不小于0.8m,以便于安装和检修; ◆各种接线端子的标志应齐全; ◆机柜应有良好的接地; ◆UPS电源柜在安装时应首先考虑梁、板的承重荷载; ◆机柜内的电源插座应可靠地固定在机柜上。 D.强、弱电线缆平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m,通讯线与其他弱电线平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.1m; E.弱电线缆的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤; F.缆线在布放前两端应贴有标签,表明起始和终端位置,缆线转弯处也应贴标签。标签书写应清晰、端正和正确;

防盗报警系统设计方案

防盗报警系统 一、概述 随着我国改革开放的推进,社会各个行业的安全系数在逐步提升,特别是针对企事业单位的办公大楼,由于其使用功能的特殊性,其安全性就显得格外重要。为了防止各种偷盗和暴力事件的发生和危害,确保大楼的安全、生命和财产不受损害,智能保安系统的设置是必要的。随着科技的发展,新的犯罪手段对保安系统也提出了新的要求,在信息时代的今天,对现代化的大楼设置多层次、立体化的保安系统已经逐渐成为构成和谐稳定的社会环境的必备条件。 防盗报警系统防患于未然,用来实现较周密的外围全方位管理及建筑物内重要的管辖区,防盗报警系统分工作区安防状态的监视、结合内部对讲系统,遥相呼应,可减少管理人员的工作强度,提高管理质量及管理效益。防盗报警系统作为现代化管理有力的辅助手段,它将现场内各现场的视频图像或是险情信号传送至主控制中心及分控室,值班管理人员在不亲临现场的情况下可客观地对各监察地区进行集中监视,发现情况统一调动,节省大量巡逻人员,还可避免许多人为因素,并结合现在的高科技图像处理手段,还可为以后可能发生的事件提供强有力的证据。 (1)本系统采用有线与总线制方式,可使系统设备有机结合,报警信号、防拆信号、环境监测信号、设备故障信号、线路故障信号、电源不良信号等情况均通过有线或总线即时向控制主机进行通报,并且可由中心控制室通过检测操作对系统各设备进行检测、调整,并可对各探测器的灵敏度进行调节。 (2)本系统可以单独由本身报警系统所组成一个完整的回路实现其所有的报警功能,也可以把系统接入监控系统,当有报警信号输入时可以直接联动摄像机,把发生警情的区域画面第一时间传送到监控中心。 (3)系统控制中心可以采用一部586以上电脑作报警用,其内置报警中文操作软件,当接收机收到前端探测器的报警信号时;中心通过电脑接收软件检测,自动启动报警代码,并调出数据库内的相关数据自动将报警信号位置楼层及报警探测器位置显示在屏幕上;如报警信号未被、处理,屏幕上将会有提示以防止操作员忘记处理;自动记录处理报警的日期、时间并可打印出来。工作人员可通过

相关文档
相关文档 最新文档