说明:1.所有空调机室外机均需放入设计预留机位, 并用百页或金属栏杆围蔽

2 ?采用小型中央空调和分体式空调两大类。

3 ?本节附图尺寸均为完成面净尺寸,不含批荡及保温层等。 8.1小型中央空调系统

8.1.1洋房首层大堂空调室外机位置应符合以下原则: (1) 优先摆放于竖向百页或开口天井内; (2) 其次摆放于住宅裙楼顶隐蔽处;

(3) 同时不应对邻近住宅产生较大干扰和影响。

8.1.2洋房空调室外机位应考虑必要的维修及进、 出风空间,需预留人员

小型中央空调最小室外机位的布置方式示意图

8.1.3 室外机位参考净尺寸详见下表:

-制冷量- 4 ?6HP 8HP 10 ?16HP 18 ?20HP 空调面积(m 2) 50-100 100-130 130-300 250-350 折算套内面积(m )

65-130

130-170 170-390 390-500 外观最大尺寸(mm ) (长lx

厚bx 高h )

1000x400x1300

1000x800x1700 1350X800X1700 1900x800x1700 机位尺寸 (mm )

(长Lx 厚B x

高H )

Vi —咱 布置方式

2、3

1400x900x2000 1400x1300x2700 1750x1300x270或 分设2个小机位 2300x1300x2800 或分设2个小机位 1 1400x600x2000

1400x1000x2700

1750x1000x270或 分设2个小机位

2300x1000x2800 或分设2个小机位

出风方式

侧出风

顶出风

顶出风

顶出风

注:1、1?3为布置方式。

2、表中尺寸是根据集团上年度三家合作品牌的综合最大尺寸确定,实际工程如 采用其它品牌,应按实际选用品牌的外观尺寸确定最小机位尺寸。

附图一:(单位:mrh

注:尺寸为完成面净尺寸;

n-='检修位

丄A

2 i 11—

1.前后开放

安装检修通道300mn 宽,检修位不小于400mn 宽,并应预留安装通道

百页

■-;百页(可拆

卸)

阳台 ■ ---------

金属栏杆

检修通道

2.两面封闭

3. 一端圭寸

附图二:机位尺寸与外观尺寸示意图

8.2分体式空调(含柜机和壁挂机):

8.2.1 空调室外机位的技术要求:

(1)空调室外机位净尺寸:(见下表)

制冷量单机机位尺寸(mm)(长

L x厚B x高H)

双机平行布置尺寸(mm)(长L x

厚B x高H)

1 ?1.5 匹( 2500-3500W) 1000 X 450 X 700 1800 X 450 X 700

2 ?

3 匹( 4550-7100W) 1100X 450 X 850 2000 X 450 X 850

机位净尺寸:表中尺寸是根据集团上年度三家合作品牌的综合最大尺寸确定,并预留不小于100mm的安装空间(兼作进风通道)以及约50mm施工误差的机位完成面尺寸。

(2)空调室外机位土建尺寸如下:

土建结构尺寸:应注意须在空调机位净尺寸上加找坡层、保温层、挂网抹灰厚度、

铝合金百叶厚度等构造尺寸(见附图三)。

飘窗顶机位土建尺寸计算公式

为:飘板结构长度=机位净长度L+两端

构造面层厚度(两端开放式的机位为

0mm

飘板结构宽度=机位净厚度B+外墙构造面层厚度+铝合金百叶厚度60mm 飘板结构高度=机位净高度H+上下窗板构造面层厚度具体尺寸如下:(单位mr)i

分类地区项目分类

保温层

(厚度)

窗台咼+梁咼窗台飘板突出

外墙结构面尺

机位土建结构尺寸

(长x厚x窗间墙结构

高度)

18层及以下18层以上

1 夏热冬暖、

温和地区

无保温层0 500+700 450+700 550

1100X 550X

'

2 夏热冬冷地

薄保温层无

地热层

20 ?25 500+700 450+700 600

1150X 600 X

1150(1200)

3

4 寒冷地区

厚保温层无

地热层

25 ?65 500+700

600 1200X 600X1200 厚保温层有

地热层

25 ?65 500+700

b B

—*严

」顶视图

白贞

泅jj

(2)当机位长向两端为开放式时,土建长度为 1100mm

(3 )表中的“窗台高”为窗台结构面至楼板砼层的高度,非完成面尺寸。

(4)本表不包含严寒地区(如:沈阳、包头等)

,严寒地区项目根据具体做法另定。

(3)空调室外机的平面布置形式: A 、飘窗顶布置; B 窗侧布置; C 阳台挑板放置;

D 梁下或平层挑板放置等方式,根据立面效果决定 优选飘窗顶布置方式(见附图三)。

附图三:洋房空调室外窗顶布置机位平面及剖面大样

图中:飘板宽度取值(1)无保温层时:550mm

(2)有保温层时:600mm

空调机位平面示意图 A

PV 冷凝水竖管

PV 冷凝水接入口

Lb

(有墙垛

时)

(无墙垛

时)

CM

? §00

L

*

T

①无保温层空调机位参考大样附图

2)有保温层空调机位参考大

蜀,、亍猫

石膏装饰线100m 高

C-J

550

J 卜孔

空in 斗y

g

O

厅,

4 lT>

就内机禹度2岛―总Th 曷

&番1

空调机位剖面示意图

空调机位立面示意图

(3)空调室外机统一平面图例:(如下附图四)

822 设计原则:

(1)分体式空调预留孔的规定:

A.墙面预留?80 PVC套管,向外倾斜,内夕高差20mn以利于冷媒回流及冷凝水

的排放。

B.室内挂机套管的孔顶标高为梁底以上180?200 无保温层)/220?

240 mnm有保温层)穿梁预埋布置(见附图三),平面位置为窗边150mm

(见附图三)

C.客厅面积w 30卅时:只考虑挂机,仅预留一个高位套管。装修无天花

吊顶的套管高度同上第B点;有天花吊顶的套管高度为梁下100mm, 室内

机安装于吊顶下50mn处。电源插座贴梁底安装,无梁时板下400mm 安装。

(见附图四)

D.客厅面积〉30川时:只考虑柜机,仅预留一个低位套管;首层 4.45m 层高

的厅、房应同时考虑预留柜机和挂机的安装位置,上下各预留一

个套管。

其中柜机套管孔中距地面(建筑完成面)200mm电源插座底距地面(建低位单机高位单机双机上下布置高位双机并列布置

筑完成面)300mm挂机套管高度同上第B点。

(2)同一位置垂直上下安装两台空调室外机时,在平面相同位置不同标高处分别

挑板上下安装,各自预留套管;中间隔板处宜预留? 100预留孔,以便于下方机位拉管至上方穿预留孔洞接入室内。 (见附图五)

(3)室外机位应设置于邻近窗洞口,并靠近窗的开启一侧,严禁设于无窗的山墙

上,以便于安装和维修。距离过近而对吹的两室外机应相互错位以免热风互扰;高层内天井、凹位等不易散热的位置不宜布置多台空调机位。

(4)空调室外机位不应设于封闭阳台内。

(5)客厅出阳台的推拉门应留门垛,以便于梁下100mn穿墙垛安装套管;如该处

为剪力墙肢则在浇筑前预埋套管,严禁空调管穿玻璃。(见附图四)

(6)空调机位底板面层向外找坡,内外高差20mm并在百叶横框上预留? 10小

孔,确保能顺利排出雨水。

(7)室内机安装高度应能使冷凝水从预留套管畅顺排出,并接入室外的PVC 冷

凝水竖管流下,接入口高度约为窗板下200mm空调室外冷凝水管应为米黄色,与墙体主色协调。 (见附图四的立面示意图)

(8)空调管应尽量直接出外墙,忌穿别的房间,尽量减少拐弯。冷媒管、

冷凝水管、连接电线应合为一束,集中从一个预留套管接外。

(9)一般挂机电源插座顶紧贴梁底,有墙垛的插座边离转角墙边水平净距

150mm无墙垛的飘窗平面电源插座安装在窗旁距离150mm处。空调

机电源线应为白色,与室内装修墙身色协调。