文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 南瑞RCS-978HQ型+四方CSC-326DK型主变差动、后备一体化保护+四方CSC-336C2型非电量保护装置现场运行规程

南瑞RCS-978HQ型+四方CSC-326DK型主变差动、后备一体化保护+四方CSC-336C2型非电量保护装置现场运行规程

南瑞RCS-978HQ型+四方CSC-326DK型主变差动、后备一体化保护+四方CSC-336C2型非电量保护装置现场运行规程
南瑞RCS-978HQ型+四方CSC-326DK型主变差动、后备一体化保护+四方CSC-336C2型非电量保护装置现场运行规程

第一节南瑞RCS-978HQ型+四方CSC-326DK型主变差动、后备一体化保护+四方CSC-336C2型非电量保护装置

1.变压器保护A屏(CSC-326DK型)保护现场运行规程

1.1变压器保护A屏由变压器保护CSC-326DK差动保护和后备保护装置及两套JFZ-30QA高、中压侧电

压切换装置构成。

1.2CSC-326D(CSC-326DK)型主变保护装置功能:

1.2.1变压器主保护:二次谐波制动比率差动保护及差动速断保护。

1.2.2变压器高压侧后备保护:两段三时限复合电压闭锁(方向)过流保护;一段两时限复合电压闭锁过流保护;两段三时限零序(方向)过流保护;一段两时限零序过流保护;一段两时限间隙过流保护;一段两时限零序电压保护;过负荷及过负荷启动风冷、闭锁有载调压保护。

1.2.3变压器中压侧后备保护:两段三时限复合电压闭锁(方向)过流保护;一段两时限复合电压闭锁过流保护;两段三时限零序(方向)过流保护;一段两时限零序过流保护;一段两时限间隙过流保护;一段两时限零序电压保护;一段两时限充电保护;过负荷保护。

1.2.4变压器低压侧后备保护:两段三时限复合电压闭锁(方向)过流保护;一段两时限电流时限速断保护;一段一时限零序电压保护;一段一时限充电保护;过负荷保护。

1.3CSC-326D(CSC-326DK)型主变保护装置运行状态:

1.3.1CSC-326D(CSC-326DK)型主变保护装置面板指示灯及按键、按钮:

●保护运行灯:正常运行时为稳定绿色灯光,保护启动后灯光闪烁。

●差动动作灯:差动保护动作出口时,呈红色灯光信号。

●后备动作灯:后备保护动作出口时,呈红色灯光信号

●TA断线灯:TA断线时点亮

●TV断线灯:TV断线时点亮

●装置告警灯:外部回路、运行状态或保护装置异常,呈红色灯光信号。

●退出键(QUIT):退出当前状态或回到正常显示。

●信号复归按钮:复归灯光按钮

1.3.2当CSC-326D(CSC-326DK)型主变保护装置正常运行时,“运行”灯点亮,其余灯熄灭;

1.3.3CSC-326D(CSC-326DK)型主变保护装置正常液晶显示:

?第一行显示装置的实时时钟;

?第二行及以后循环显示变压器各侧三相电流、相角、差流及当前投入的保护定值区;

?当差动保护压板投入,则显示差动保护投入;当后备保护投入压板及复压投入压板投入,则显示相应功能投入。

1.4JFZ-30QA型电压切换装置面板正常运行显示:

正常运行时,JFZ-30QA电压切换装置面板上“I母电压”“II母电压”指示灯应只有一个亮,对应主变高中压侧的开关所接运行母线。

1.5CSC-326D(CSC-326DK)型主变保护A屏上保护压板配置:

1C1LP1 2203跳闸出口Ⅰ

1C1LP2 备用

1S1LP1——1S1LP3 备用

1C1LP3 2245跳闸出口Ⅰ(备用)

1C1LP4 备用

1C1LP5 备用

1C1LP6 备用

1C2LP1 103跳闸出口

1C2LP2 备用

1C2LP3 145跳闸出口

1C2LP4 备用

1C2LP5 备用

1ZLP1 备用

LP1 备用

1C1LP7 备用

1C1LP8 备用

1C3LP1 503跳闸出口

1C3LP2 备用

1C3LP4 备用

LP2——LP3 备用

1ZLP2——1ZLP5 备用

1KLP1 差动保护1投入

1KLP2 220kV后备保护投入

1KLP3 220kV复压投入

1KLP4 110kV后备保护投入

1KLP5 110kV复压投入

1KLP6 10kV后备保护投入

1KLP7 10kV复压投入

1KLP8 投检修状态

1.6CSC-326D(CSC-326DK)主变差动、后备保护装置的异常及处理

1.6.1当装置故障“告警”灯闪亮,装置自检错误信息;自检出错信息详见告警显示信息说明,其

中出现严重故障(I类),装置闭锁所有保护功能。应退出变压器差动及后备保护,报告调度和公司生产调度安排处理。

1.6.2当装置异常“告警”灯常亮,但是“运行”灯仍亮,保护装置自检出错信息详见告警显示信

息说明(II类),装置不闭锁所有保护功能。应及时报告调度和公司生产调度及时处理。

1.6.3北京四方CSC-326D(CSC-326DK)主变差动、后备保护装置事故报文及告警信息报文:

2.变压器微机保护B屏现场运行规程(RCS-978HQ装置)

2.1变压器保护B屏由RCS-978HQ型微机保护装置、高中压侧电压切换CJX-11装置构成。

2.2RCS-978HQ型主变差动、后备保护装置功能:

2.2.1 变压器主保护:比率差动保护、工频变化量比率差动及差动速断保护

2.2.2 变压器高压侧后备保护:一段三时限复合电压闭锁(方向)过流保护;一段两时限复合电压闭锁(方向)过流保护;一段三时限零序(方向)过流保护;一段两时限零序(方向)过流保护;间隙过流保护;零序电压保护;两段过负荷及过负荷启动风冷、闭锁有载调压保护。

2.2.3 变压器中压侧后备保护:一段三时限复合电压闭锁(方向)过流保护;一段两时限复合电压闭锁(方向)过流保护;一段三时限零序(方向)过流保护;一段两时限零序(方向)过流保护;间隙过流保护;零序电压保护;过负荷保护。

2.2.4 变压器低压侧后备保护:两段两时限复合电压闭锁过流保护;两段一时限复合电压闭锁过流

保护;零序电压保护;过负荷保护。

2.3RCS-978HQ型主变差动、后备保护装置面板指示灯及按键、按钮:

●运行灯:正常运行时为稳定绿色灯光。

●跳闸灯:保护动作出口时,呈红色灯光信号。

●告警灯:装置有告警信号时,呈黄色灯光信号

●信号复归按钮:复归灯光按钮

当RCS-978HQ型主变保护装置正常运行时,“运行”灯点亮,其余灯熄灭;

2.4RCS-978HQ型主变差动、后备保护装置正常运行时保护液晶显示:

?第一行显示装置程序版本号,装置的实时时钟,定值区号。

?第二行及以后左侧显示变压器主接线、变压器各侧功率方向、变压器各侧电流采样平均值。右

侧显示各相差流,各侧电压采样平均值。

2.5RCS-978HQ型主变差动、后备保护装置投退压板变位时保护液晶显示:

任一保护压板发生投退变位,液晶显示屏将自动显示最新一次开入变位报告,液晶屏在显示5秒左右自动恢复。例:

2.6CJX-11型电压切换装置面板显示:

正常运行时,CJX-11电压切换装置面板上“Ⅰ母电压”“Ⅱ母电压”指示灯应只有一个亮,对应高压侧开关所在运行母线。

2.7RCS-978HQ型主变保护B屏上保护压板配置:

1C1LP1 2203跳闸出口Ⅱ

1C1LP2 备用

1C1LP3 备用

1C1LP4 备用

1C1LP5 备用

1C1LP6 2245跳闸出口Ⅱ(不投)

1C1LP7 备用

1C1LP8 备用

1C1LP9 备用

1C2LP1 103跳闸出口

1C2LP2 备用

1C2LP3 145跳闸出口

1C2LP4——1C2LP6 备用

1C1LP10 备用

1C1LP11 备用

1C3LP1 503跳闸出口

1C3LP2——1C3LP6 备用

1C4LP1 备用

1RLP1 差动保护2投入

1RLP2 220kV后备保护投入

1RLP3 220kV复压退出(正常运行时,不投。当220kV侧出现TV断线时,投入)

1RLP4 110kV后备保护投入

1RLP5 110kV复压退出(正常运行时,不投。当110kV侧出现TV断线时,投入)

1RLP6 10kV后备保护投入

1RLP7 10kV复压退出(正常运行时,不投。当10kV侧出现TV断线时,投入)

1RLP9 投检修状态

2.8RCS-978HQ型主变保护装置的异常及处理

2.8.1RCS-978H型差动、后备一体化保护装置运行发出告警信号时,运行人员应先做好记录,并经

另一人复查无误后再复归信号,然后向调度报告保护装置动作情况。如果RCS-978H型差动、后备一体化保护装置告警信号不能复归,应及时通知公司生产调度派人处理。

2.8.2由于TA 断线造成装置故障“告警”灯点亮,必须待外部恢复正常告警灯才会熄灭;由于其

他异常情况造成时,待异常情况消失后“告警”灯会自动熄灭。

2.8.3装置故障“告警”灯点亮时,装置自检出错信息详见下面的打印及显示信息说明。其中发生

严重故障时(带*标识),装置闭锁所有保护功能,“运行”灯熄灭;此时现场应立即退出变压器A屏全部保护,及时报告调度和公司生产调度处理。

2.8.4装置故障“告警”灯点亮,但是“运行”灯仍亮时,自检出错信息带#标识部分,装置不闭

锁所有保护功能,及时报告调度和公司生产调度处理。

2.8.5使用拉合直流操作空开的方法查找直流接地时,应经调度批准先退出保护;查找保护装置无

直流接地问题后报告调度,迅速恢复保护。

2.8.6除保护屏上的复归按钮外,运行中现场值班人员禁止操作保护装置面板上的功能键。

2.8.7南京南瑞RCS-978H型差动、后备一体化装置告警信息及说明:

3.变压器微机保护C屏现场运行规程(CSC-336C2非电量保护)3.1变压器保护C屏由变压器CSC-336C2非电量保护装置、高压侧断路器保护CSC-122T装置、高

压侧断路器JFZ-12TA操作箱装置、中压侧断路器JFZ-13TA操作箱装置、低压侧断路器JFZ-13TA 操作箱装置构成。

3.2北京四方CSC-336C2型非电量保护装置面板指示灯:

?“保护运行”灯:正常运行时点亮,呈绿色灯光信号。

?“跳闸”灯:跳闸类非电量保护动作时点亮,呈红色灯光信号。

?“发信”灯:发信类非电量保护动作时点亮,呈红色灯光信号。

?“告警”灯:正常运行时熄灭,装置告警时点亮,呈红色灯光信号。

3.3CSC-122T型高压断路器保护装置面板指示灯及其正常指示:

●“运行”灯为绿灯:正常运行时点亮,装置启动后闪烁。

●“跳闸”灯为红灯:正常运行时熄灭,当保护跳闸时灯亮。

●“告警”灯为红灯:正常运行时熄灭,当装置出现异常时点亮。

●“信号复归”按钮:复归灯光按钮且退出当前界面。

当CSC-122T型高压断路器保护装置正常运行时,“运行”灯点亮,其余灯熄灭;装置面板LCD 显示的信息应与实际相一致,无异常告警。

3.4JFZ-12TA型断路器操作箱面板指示灯及其正常运行指示:

?“一组电源”灯:正常运行时点亮。当第一组控制电源消失时熄灭。

?“二组电源”灯:正常运行时点亮。当第二组控制电源消失时熄灭。

?“压力电源”灯:正常运行时点亮。当第一组控制电源消失时熄灭。

?“I(II)母运行”灯:正常运行时有一个灯点亮,表示断路器连接母线的位置。

?“状态不对应”灯:断路器与控制开关位置不对应时点亮。(例如主变保护动作三相跳闸后,高压侧断路器的控制把手在合后位置)

●“信号复归”按钮:复归灯光按钮且退出当前界面。

3.4.1当JFZ-12TA型断路器操作箱正常运行时,“A(B、C)相分位”灯或“A(B、C)相合位”、

“一组电源”灯、“二组电源”灯及“压力电源”灯点亮,其余灯熄灭。

3.5北京四方CSC-336C2型变压器非电量保护屏上压板配置:

5C1LP1 2203跳闸出口Ⅰ

5C1LP2 2203跳闸出口Ⅱ

5C1LP3 备用

5C3LP1 503跳闸出口

5C3LP2 备用

5ZLP1 备用

5ZLP2 重瓦斯跳闸启动消防

1-4SLP1——1-4SLP2 备用

5C1LP4 备用

5C2LP1 103跳闸出口

5C2LP2 备用

LP1——LP4 备用

5KLP1 本体重瓦斯启动跳闸

5KLP2 有载重瓦斯启动跳闸

5KLP3——5KLP10 备用5KLP11 投检修状态

光顺处理插件使用说明2分

光顺处理插件使用说明 1.安装 把SmoothPath.plg文件拷贝到C:\program files\en3d6.0\plug 目录下即可. 注意:SmoothPath.plg只能在En3d6.04下使用,而且Pci40卡的驱动程序必须更新。 Pci40卡的驱动程序更新方法:把vjd40d.vxd文件拷贝到C:\windows\system下,重新启动计算机即可。 2.使用 打开要加工的文件,选择需要加工的路径,再运行“加工”菜单下的“路径光顺处理”命令,入下图。 然后显示下面对话框,按“OK”即可。

使用技巧 1.小线段光滑技术的优点 a.加工效率更高,刀具在光滑路径段采用高速走刀,中间不减速。 b.侧面质量更好,刀具在平面轮廓切割过程中,在光滑段不减速,运动更加平滑, 中间不留疤痕 c.表面质量更好,刀具在曲面加工过程中,在光滑段不减速,切削更加均匀,表 面质量更高。 2.如何使用小线段光滑技术? a.轮廓切割中使用,侧面更光滑,加工速度更快(平均提高10%); b.区域修边使用,侧面更光滑,加工速度更快(平均提高10%); c.区域粗加工使用环切走刀使用,加工速度更快(平均提高15%)。 d.开槽加工使用,加工过程更平稳,开槽速度更快(平均提高50%); e.曲面精加工使用,加工过程更平稳,开槽速度更快(光滑曲面100%,浮雕曲 面60%)。 f.螺旋下刀、斜线下刀有效, 加工过程更平稳,开槽速度更快(平均提高50%); 3.小线段光滑技术在何处失效? a.钻孔无效; b.行切粗加工无效; c.曲面粗加工无效 d.折线下刀无效 e.路径由长直线连接,直线之间的夹角超过10度;

主变压器差动保护动作的原因及处理

主变压器差动保护动作的原因及处理 一、变压器差动保护范围: 变压器差动保护的保护范围,是变压器各侧的电流互感器之间的一次连接部分,主要反应以下故障: 1、变压器引出线及内部绕组线圈的相间短路。 2、变压器绕组严重的匝间短路故障。 3、大电流接地系统中,线圈及引出线的接地故障。 4、变压器CT故障。 二、差动保护动作跳闸原因: 1、主变压器及其套管引出线发生短路故障。 2、保护二次线发生故障。 3、电流互感器短路或开路。 4、主变压器内部故障。 5、保护装置误动 三、主变压器差动保护动作跳闸处理的原则有以下几点: 1、检查主变压器外部套管及引线有无故障痕迹和异常现象。 2、如经过第1项检查,未发现异常,但曾有直流不稳定接地隐患或带直流接地运行,则考虑是否有直流两点接地故障。如果有,则应及时消除短路点,然后对变压器重新送电。差动保护和瓦斯保护共同组成变压器的主保护。差动保护作为变压器内部以及套管引出线相间短路的保护以及中性点直接接地系统侧的单相接地短路保护,同时对变压器内部绕组的匝间短路也能反应。瓦斯保护能反应变压器内部的绕组相间短路、中性点直接地系统侧的单相接地短路、绕组匝间短路、铁芯或其它部件过热或漏油等各种故障。 差动保护对变压器内部铁芯过热或因绕组接触不良造成的过热无法反应,且当绕组匝间短路时短路匝数很少时,也可能反应不出。而瓦斯保护虽然能反应变压器油箱内部的各种故障,但对于套管引出线的故障无法反应,因此,通过瓦斯保护与差动保护共同组成变压器的主保护。 四、变压器差动保护动作检查项目: 1、记录保护动作情况、打印故障录波报告。 2、检查变压器套管有无损伤、有无闪络放电痕迹变压器本体有无因内部故障引起的其它异常现象。 3、差动保护范围内所有一次设备瓷质部分是否完好,有无闪络放电痕迹变压器及各侧刀闸、避雷器、瓷瓶有无接地短路现象,有无异物落在设备上。 4、差动电流互感器本身有无异常,瓷质部分是否完整,有无闪络放电痕迹,回路有无断线接地。 5、差动保护范围外有无短路故障(其它设备有无保护动作)差动保护二次回路有无接地、短路等现象,跳闸时是否有人在差动二次回路上工作。 五、动作现象及原因分析: 1、差动保护动作跳闸的同时,如果同时有瓦斯保护动作,即使只报轻瓦斯信号,变压器内部故障的可能性极大。 2、差动保护动作跳闸前如变压器套管、引线、CT有异常声响及其它故障现

通过自动化SCADA系统采集通信电源数据接入南瑞系统-最新文档资料

通过自动化SCADA系统采集通信电源数据接入南瑞系统 一、背景 目前变电站通信电源的数据基本上都是通过南瑞采集器单元再通过公司专有的传输网络进入前置器,从而在南瑞电源监控系统EMC3000中可以观察到所有通信电源的实时数据,但是要达到所有变电站(110千伏)的通信电源都监控,投资压力大,没有项目实施,但是所有110千伏变电站通信电源的监控室硬性指标。在分析南瑞监控的的原理后,结合调度自动化专业SCADA系统能够采集一体化电源的数据的功能,如果能把这些数据利用起来,在南瑞客服端界面呈现出来,将大大提高110千伏变电站通信电源的监控率。 二、南瑞?O控采集系统组成及工作原理 最小系统配置为:串口复用功能板一块,DQUK数据采集板一块,电源板一块。根据需要监测的信号的多少和种类,可以扩展数据采集板。系统工作原理如下图1所视。 在网管中心,也要有相对应的设备才能接收串口复用器送来的数据。目前,前置机(WIN32)前置机(FEP系列),以及串口复用器都放在网管中心,和远端通信站的串口复用器进行数据通信。 三、南瑞监控系统布置图

网管中心和变电站(通信站)之间设置双通道,其中一条是主通道,另外一条是备通道。平时用主通道传送多路监测数据,主通道中断以后,自动用备通道传送监测数据,主通道恢复正常以后,又自动用主通道传送数据。INMS前置器的作用就是进行协议处理,把复用器传过来的模拟量信号、开关量信号转换成FEP前置器能识别的数据。 四、通过调度自动化SCADA系统转发过来的数据思路 五、具体操作步骤 5.1 服务器系统的操作 与调度自动化专业的人员对接,我们所需要的110变电站通信电源有关的数据,负责人将根据我们所要求的数据和他们能够采集到的电源数据进行整理,并把点位表发给我们通信。调度自动化专业SCADA系统采集的一体化电源数据,通过2610-16-2AC MOXA装置一个串口通道进入在安装在通信网管中心的MOXA装置5110,MOXA装置5110通过网口进入交换机,最后进入前置器,前置器中进行数据的解析(包括规约的选择、通信方式的选择、波特率的设置、fep的设置、IP地址的设定)。规约选择自动化和我们共同已有的,其中自动化专业SCADA规约为CDT,同时在我们原有的规约库里面,选择CDT;通信方式选择TCP客服方式;波特率选择9600;Feb选择A、B、C都可以;ip地址设定一个未被其他南瑞采集器占用的。 5.2 客服端的操作

主变差动保护

【摘要】本文简单分析了变压器励磁涌流对差动保护的影响,介绍了微机型保护装置中利用二次谐波制动原理的变压器差动保护及其整定值的计算方法。 关键词:微机变压器差动保护 变压器在电力系统中得到极其广泛的应用,占着非常重要的地位。因此,提高变压器运行可靠性,对于保证电力系统的安全具有十分重要的意义。现代生产的变压器,在设计和材料方面都有很大的提高,结构和性能上比较可靠,发生故障的机率较小。但由于电力系统的复杂性,情况千变万化,仍有发生故障和出现异常运行的可能。为了确保安全供电,并在事故时尽量减少停电范围,必需根椐变压器的容量和重要程度,装设性能可靠、动作迅速的继电保护装置。 变压器差动保护可以防御变压器绕组和引出线的相间及对地短路故障,是大型变压器最重要、最有效的保护之一。 一、变压器差动保护的特殊问题—励磁涌流 变压器的差动保护与输电线路的纵联差动保护相比,在原理上是一样的。它们之间的区别是,变压器各侧电流大小、相位都不尽相同,而且各侧是通过电磁联系的,在实现差动保护时将产生较大的不平衡电流,使差动保护处于更不利的工作条件下。其中最为突出的是变压器励磁涌流的影响。 我们知道,在稳态工作情况下,铁芯中的磁通滞后于外加电压90°,如图1(a)所示。当变压器空载合闸时正好在电压瞬时值u=0的瞬间,则

铁芯中的磁通应为-Φm,但由于铁芯中的磁通不能突变,因此将产生一个非周期分量的磁通,其幅值为Φm,这样在经过半个周期以后,铁芯中的总磁通就将达到2Φm,如图1(b)所示。此时变压器的铁芯将高度饱和,励磁电流剧烈增大,如图1(c)所示。该电流就称为变压器的励磁涌流,其数值最大可达到变压器额定电流的6~8倍,同时包含大量的非周期分量和高次谐波分量,如图1(d)所示。经过变换的励磁涌流流入差动继电器,就可能造成保护装置误动作。励磁涌流的起始部分衰减很快,一般经0.5~1秒后,其值不超过额定电流的0.25~0.5倍。变压器励磁涌流的大小和衰减时间与外加电压的相位、铁芯中剩余磁通的大小和方向、电源的大小、回路的阻抗、变压器容量的大小和铁芯材料的性质等有关。例如,当合闸时正好电压瞬时值为最大值,就不会出现励磁涌流。对于三相电力变压器,在任何瞬间合闸,至少有两相中要出现程度不同的励磁涌流。 图1 变压器励磁涌流的变化曲线

南瑞五防电脑钥匙使用方法

电脑钥匙的使用方法 1电脑钥匙的组成 电脑钥匙是五防系统中的一个关键装置.它由电脑单片机、大容量存储器、红外收发器件、时钟芯片、点阵液晶显示器、光电耦合通信部件、步进电机及机械传动机构、语音录放部件、A/D采集、电源管理与电压提升等部分组成; 2开机: 在关机状态按ON键即可开机,开机后电脑钥匙显示南瑞继保电气有限公司,然后在LCD 显示器的中间位置显示当前的时间; 3关机 有两种方可以关闭电脑钥匙的电源 (1).长按OFF键关闭电脑钥匙的电源,即可停机; (2).当无人操作、而且也不通信的时间超过4分钟时间的时候CPU自动关机,但会记录 下操作票当前执行的情况,当重新开机的时候会继续前次操作的结果; 4测试键的使用 该键用来检测当前的锁号、设备状态及其对应的调度号 将电脑钥匙的操作杆插入锁孔,确认到位接触良好后,按测试键电脑钥匙会读出锁号显示于液晶屏、同时显示与被检测的锁相对应的设备的位置状态,喇叭则给出“设备已到分位”或“设备已到合位”的语音提示;按退出键则返回到主菜单; 5游览前后操作项: 开机后在时钟状态按“确认键”进入显示当前操作项内容,再按向上或向下键即可在所有操作项之间循环显示各步骤操作内容,按确认键返回到主菜单。 6日期时间设定 每次下装操作票的时候主机会将当前的时间连同操作票一起下装给电脑钥匙电脑钥匙在接收到有关的时间信息后自动将电脑钥匙的日期、时间设定成主机的时间。因此只需将电脑钥匙置放在通信充电控制台的座位槽中,然后模拟一步提示性操作,然后下发到电脑钥匙即完成了时间的对时; 7修改口令及本机号 在显示公司名称的画面时,按设定键进入主菜单画面,再按1进入口令子菜单, 在这个菜单下有两个功能菜单分别是1:口令 2:本机号口令是为了在执行电脑钥匙的个别特殊功能的时候,应该提供的一串数据,这样可以避免未经授权的功能使用。诸如提示语音的录放、经济情况下的解锁等,目前一般使用时不向用户提供这个口令,如果提供了,知情者不得扩大口令范围,以免引起不良后果。本机号在电脑钥匙和主机通信的时候,由电脑钥匙反映在上送的报文中,当有多个电脑钥匙和主机在不同的时间交换信息时,主机可以判明对象,提供相应的数据服务。

南瑞综合自动化的系统集成new

综合自动化的系统集成 1 系统结构和配置 变电站综合自动化采用自动控制和计算机技术实现变电站二次系统的部分或全部功能。为达到这一目的,满足电网运行对变电站的要求,变电站综合自动化系统体系由“数据采集和控制”、“继电保护”、“直流电源系统”三大块构成变电站自动化基础。“通信控制管理’’是桥梁,联系变电站内部各部分之间、变电站与调度控制中心之间使其相互交换数据。“变电站主计算机系统”对整个综合自动化系统进行协调、管理和控制,并向运行人员提供变电站运行的各种数据、接线图、表格等画面,使运行人员可远方控制断路器分、合操作,还提供运行和维护人员对自动化系统进行监控和干预的手段。“变电站主计算机系统”代替了很多过去由运行人员完成的简单、重复和繁琐的工作,如收集、处理、记录、统计变电站运行数据和变电站运行过程中所发生的保护动作、断路器分、合闸等重要事件,还可按运行人员的操作命令或预先设定执行各种复杂的工作。“通信控制管理’’连接系统各部分,负责数据和命令的传递,并对这一过程进行协调、管理和控制。 与变电站传统电磁式二次系统相比,在体系结构上,变电站综合自动化系统增添了“变电站主计算机系统”和“通信控制管理”两部分;在二次系统具体装置和功能实现上,计算机化的二次设备代替和简化了非计算机设备,数字化的处理和逻辑运算代替了模拟运算和继电器逻辑;在信号传递上,数字化信号传递代替了电压、电流模拟信号传递。数字化使变电站自动化系统与传统变电站二次系统相比,数据采集更精确、传递更方便、处理更灵活、运行维护更可靠、扩展更容易。变电站综合自动化系统结构体系较为典型的是: (1)在低压无人值班变电站里,取消变电站主计算机系统或者简化变电站主计算机系统。 (2)在实际的系统中,更为常见的是将部分变电站自动化设备,如微机保护、RTU与变电站二次系统中电磁式设备(如模拟式指针仪表、中央信号系统)揉和在一起,组成一个系统运行。这样,即提高了变电站二次系统的自动化水平,改进了常规系统的性能,又需投入更多的物力和财力。 2 变电站综合自动化的结构模式 变电站综合自动化系统的结构模式主要有集中式、集中分布式和分散分布 (一)集中式结构 集中式一般采用功能较强的计算机并扩展其I/O接口,集中采集变电站的模拟量和数量等信息,集中进行计算和处理,分别完成微机监控、微机保护和自动控制等功能。集中式结构也并非指只由一台计算机完成保护、监控等全部功能。多数集中式结构的微机保护、微机监控和与调度等通信的功能也是由不同的微型计算机完成的,只是每台微型计算机承担的任务多些。例如监控机要担负数据采集、数据处理、断路器操作、人机联系等多项任务;担负微机保护的计算,可能一台微机要负责多回低压线路的保护等。 集中式系统的主要特点有: (1)能实时采集变电站各种模拟量、开关量,完成对变电站的数据采集和实时监控、制表、打印、事件顺序记录等功能。 (2)完成对变电站主要设备和进、出线的保护任务。 (3)结构紧凑、体积小,可大大减少站地面积。 (4)造价低,尤其是对35kV或规模较小的变电站更为有利。 (5)实用性好。 集中式的主要缺点有: (1)每台计算机的功能较集中,若一台计算机出故障,影响面大,因此,必须采用双机并联运

南瑞继电保护技能培训教材

第一章微机保护的硬件和软件系统 第一节微机保护的硬件系统 一套微机保护由硬件系统和软件系统两大部分组成。硬件系统是构成微机保护的基础,软件系统是微机保护的核心。图1-1表示出了微机保护的硬件系统构成,它由下述几部分构成:⑴微机主系统。它是由中央处理器(CPU)为核心,专门设计的一套微型计算机,完成数字信号的处理工作。⑵数据采集系统。完成对模拟信号进行测量并转换成数字量的工作。⑶开关量的输入输出系统。完成对输入开关量的采集和驱动小型继电器发跳闸命令和信号工作。⑷外部通信接口。⑸人机对话接口。完成人机对话工作。⑹电源。把变电站的直流电压转换成微机保护需要的稳定的直流电压。 微机主系统人机对话接口 图1-1 微机保护的硬件构成框图 一中央处理器CPU 它是微机主系统的大脑,是微机保护的神经中枢。软件程序需要在CPU的控制下才能遂条执行。当前,在微机保护中应用的CPU主要有以下一些类型: 1.单片微处理器 例如Intel公司的80X86系列,Motorola公司的MC683XX系列。其中32位的CPU例如MC68332具有极高的性能,在RCS900系列的主设备保护装置中得到了应

用。16位的如Intel公司的80296,在RCS900型的线路、主设备保护中用到了该芯片。 2.数字信号处理器(DSP) 它将很多器件,包括一定容量的存储器都集成在一个芯片中,所以外围电路很少。因而这种数字信号处理器的突出特点是运算速度快、可靠性高、功耗低。它执行一条指令只需数十纳秒(ns),而且在指令中能直接提供数字信号处理的相关算法。因此特别适宜用于构成工作量较大、性能要求高的微机保护。在RCS900型的线路、主设备保护中,保护的计算工作都是由DSP来完成的,使用的芯片是AD公司的DSP-2181。二存储器 用以保存程序、定值、采样值和运算中的中间数据。存储器的存储容量和访问时间将影响保护的性能。在微机保护中根据任务的不同采用的存储器有下述三种类型的存储器。 ⒈随机存储器(RAM)。 在RAM中的数据可以快速地读、写,但在失去直流电源时数据会丢失。所以不能存放程序和定值。只用以暂存需要快速进行交换的临时数据,例如运算中的中间数据、经过A/D转换后的采样数据等。现在有一种称做非易失性随机存储器(NVRAM)它既可以高速地读/写,失电后也不会丢失数据,在RCS900保护中用以存放故障录波数据。 ⒉只读存储器(ROM)。 目前使用的是一种紫外线可擦除、电可编程的只读存储器——EPROM。EPROM 中的数据可以高速读取,在失电后也不会丢失,所以适用于存放程序等一些固定不变的数据。要改写EPROM中的程序时先要将该芯片放在专用的紫外线擦除器中,经紫外线照射一段时间,擦除原有的数据后,再用专用的写入器(编程器)写入新的程序。所以存放在EPROM中的程序在保护正常使用中不会被改写,安全性高。 ⒊电可擦除且可编程的只读存储器(EEPROM)。 EEPROM中的数据可以高速读取,且在失电后也不会丢失,同时不需要专用设备在使用中可以在线改写。因此在保护中EEPROM适宜于存放定值。既无需担心在失电后定值丢失之虞,必要时又可方便地改写定值。由于它可以在线改写数据,所以它的安全性不如EPROM。此外EEPROM写入数据的速度较慢,所以也不宜代替RAM 存放需要快速交换的临时数据。还有一种与EEPROM有类似功能的器件称作快闪(快擦写)存储器(Flash Memory),它的存储容量更大,读/写更方便。在RCS900型的保护中使用Flash存放程序,在软件中采取措施确保在运行中程序不会被擦写。 三数据采集系统 数据采集系统的作用是将从电压、电流互感器输入的电压、电流的连续的模拟信号转换成离散的数字量供给微机主系统进行保护的计算工作。在介绍数据采集系统前,先对若干名词作一些解释。 ⑴采样。在给定的时刻对连续的模拟信号进行测量称做采样。每隔相同的时刻对模拟信号测量一次称做理想采样。微机保护采用的都是理想采样。 ⑵采样频率s f。每秒采样的次数称做采样频率。采样频率越高对模拟信号的测 量越正确。但采样频率越高对计算机的运算速度的要求也越高,计算机必须在相邻两个采样时刻之间完成它的运算工作。否则将造成数据的堆积而导致运算的紊乱。在目前的技术条件下微机保护中使用的采样频率有600Hz、1000Hz、1200Hz三种。在南瑞继保电器公司原先生产的LFP900保护中使用的采样频率是600Hz和1000Hz。目

“打印插件”使用说明

任我行软件366EC“打印插件”使用说明 1“打印插件”安装说明 ==================================================================== ==================================================================== 1、下载DeliveryPrint.rar安装包;鼠标选中该安装包,右键单击, 选中“解压文件(A)...”选项;弹出对话框中,目标路径设置为:“D:\”; 解压后可以看到如下文件夹下的文件“D:\366EC\快递单打印管理器\..”。 2、双击“..\快递单打印管理器\”文件夹中的“打印插件安装器.bat”文件,安装注册打印管理器。

3、安装好后,请勿删除文件夹“..\快递单打印管理器\”,因为您随后编辑的快递单模板数据、以及其他相关设置及数据,都包含在该文件夹内。 注意:如果安装时,系统提示缺失midas.dll文件,请将midas文件夹下面的“midas.dll文件” 拷贝到“C:\Windows\System32”下面。

win7 64位注册首先将midas.dll文件复制到C:\Windows\SysWOW64\目录下;再运行,C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe,在控制台里面输入:regsvr32 midas.dll 2“打印插件”使用注意 ==================================================================== ==================================================================== 1、使用任我行软件“打印插件”,必须在IE6~IE9内核的浏览器环境下(批量)打印快递单。 2、

插件使用说明(必看)

使用说明 第一次使用如果遇到任何疑问请无比完整的看一遍修改说明,了解一下修改了哪些地方,现在人数还少,私聊我偶尔我还回一下,等到人数再多的时候我怎么可能每个人私聊我都挨个回复。 1、删除Demonbuddy 1.1.3010.460\Plugins目录下的Adventurer、Trinity、UberBot 三个文件夹,如果没有UberBot就不管。 2、复制下载的Adventurer文件夹到Demonbuddy 1.1.3010.460\Plugins目录下。 3、复制下载的Trinity文件夹到Demonbuddy 1.1.3010.460\Plugins目录下。 4、复制下载的UberBot文件夹到Demonbuddy 1.1.3010.460\Plugins目录下。(这个插件是打红门BOSS刷地狱火材料用的,不是装置) 5、复制下载的DB设置文件夹到 Demonbuddy 1.1.3010.460\Settings并且把名字改成你的战网Tag(例如:丁三石#5525)。 6、脚本的选择:可以用文件夹里我带的那些,也可以用你们自己的,如果要刷大米就选纯粹的大米脚本,如果想只刷小米就选纯粹的小米脚本。 7、插件的设置配装等务必把下面的完全看完!!!

我的属性和配装: (如果你要玩单炮,CDR63%就够了,其他的无所谓了) 1、我用的是双炮,所以CDR的最低要求必须上67%,下了67%你的集结号就不 能让轰炮直接冷却,即便67%也还有大概0.5S的差距。要达到67%项链必须带CDR,而且寅剑必须10s远古。 2、全抗:目前的策略全抗收益已经微乎其微了,虽然不能说完全舍弃。至少装 备上的属性不用太纠结。我把开塔手换成力士护腕只有1100的全抗,但照样双炮刷77九小时不死一次。 3、物抗:重点堆物抗,根据我目前的观察,就截图里的属性,如果只有1300物 抗,挂77就偶尔会死,但1500物抗就极少死。至于为什么带力士护腕,是因为我伤害低了,事实证明带力士进度还快一些,伤害并且能变相增加存活率。 4、血量:我加了1000的体力,主要是有点怕死,不加应该也问题不大。 5、被动:我项链是宝石之力。 6、寅剑流千万不要带盾闪:寅剑BUFF期间盾闪刷新太快会严重干扰其他技能的 使用。 7、单双炮的大米层数选择:单炮的话当然是尽可能的高层,双炮的话选一个BOSS 两炮能死或者最多3炮死的层数。当然两者都有一个前提就是你要扛得住,自己不死。 8、(重点注意)如果你要刷红门BOSS,把天谴换成一个攻击性技能,否则插件 不会打破那个门。

疆电力公司电力用户用电信息采集系统用户手册

新疆电力公司 电力用户用电信息采集系统 用户手册 国电南瑞科技股份有限公司 2010年11月 版本说明:在原有的基础上增加了一下功能上的说明 基本应用的单户召测功能模块; 高级应用的台区线损功能模块; 运行管理的主站异常分析功能模块; 目录 1.系统总体介绍 “电力用户用电信息采集系统”是对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统,实现用电信息的自动采集、计量异常和电能质量监测、用电分析和管理,具备电网信息发布、分布式能源的监控、智能用电设备的信息交互等功能。实现在线监测和用户负荷、电量、电压等重要信息的实时采集。及时、完整、准确地为营销业务应用提供电力用户实时用电信息数据,为建立适应市场变化、快速反映客户需求的营销机制提供数据支持,为营销业务策略的实施提供技术基础。 2.模块介绍 登录界面。正确输入用户名和密码后,点击登录。 登录成功后,系统将进入主界面。

操作对象 选择区 主操作区 电力用户用电信息采集系统主界面主要分为3个部分: 1)操作对象选择区 2)导航栏 3)主操作区 操作对象选择区:操作对象选择区提供多种查询方式,展示当前用户下属的所有用户,为其他的功能操作提供辅助。 查询:用户可以按照系统分类转变用户、台区、变电站、低压集抄来快速查找需要的用户。输入相应的信息,点击“查询”,将结果显示在下栏。 点击“高级”,用户可以自己设置查询条件。 点击“增加行”,则增加查询条件。点击“删除末行”,删除最后一行查询条件。点击“清除条件”,则清除所有查询条件。在“字段名称”栏中,可以从下来菜单中选择查询条 件。而“字段条件”可以设定条件值的范围。全部设置完成后,点击“查询”,将结果显示 在下方。 按行业:主要按照大用户所属不同行业查询 按所属电网:与生产系统下五级调度模式相关 按区域:按照省公司、地区公司、地区城区供电客户服务中心【电费管理中心】、用户方式展现 按群组:普通群组控制群组

南瑞主变差动保护调试篇

经验总结-主变差动保护部分 一、从工程角度出发所理解的主变差动保护 关于接线组别和变比的归算思路 1、影响主变差动保护的几个因素 差动保护因为其具有的选择性好、灵敏度高等一系列优点成为变压器、电动机、母线及短线路等元件的主保护。这几种差动保护原理是基本相同的,但主变差动保护还要考虑到变压器接线组别、各侧电压等级、CT变比等因素的影响。所以同其它差动保护相比,主变差动保护实现起来要更复杂一些。 变压器变比的影响:因为变压器变比不同,造成正常情况下,主变高低压侧一次电流不相同。比如:假设变压器变比为110KV/10KV,不考虑变压器本身励磁损耗的理想情况下,流进高压侧电流为1A,则流出低压侧为11A。这很好理解,三相视在功率S= √3UI。不考虑损耗,高低压侧流过功率不变,各侧电压不同,自然一次电流也不同。 CT变比的影响:还是用上面的举例,如果变压器低压侧保护CT的变比是高压侧CT 变比的11倍,就可以恰好抵消变压器变比的影响,从而做到正常情况下,流入保护装置(CT二次侧)的电流大小相同。但现实情况是,CT变比是根据变压器容量来选择,况且CT变比都是标准的,同样变压器变比也是标准化的,这三者的关系根本无法保证上述的理想比例。假设变压器容量为20MKVA,110KV侧CT变比为200/5,低压侧CT变比如果为2200/5即可保证一致。但实际上低压侧CT变比只能选2000/5或2500/5,这自然造成了主变高低压侧CT二次电流不同。 变压器接线组别的影响:变压器不同的接线组别,除Y/Y或△/△外,都会导致变压器高低压侧电流相位不同。以工程中常见的Y/△-11而言,低压侧电流将超前高压侧电流30度。另外如果Y侧为中性点接地运行方式,当高压侧线路发生单相接地故障时,主变Y 侧绕组将流过零序故障电流,该电流将流过主变高压侧CT,相应地会传变到CT二次,而主变△侧绕组中感应出的零序电流仅能在其绕组内部流过,而无法流经低压侧开关CT。 2、为消除上述因素的影响而采取的基本方法 主变差动保护要考虑的一个基本原则是要保证正常情况和区外故障时,用以比较的主变高低压侧电流幅值是相等,相位相反或相同(由差流计算采取的是矢量加和矢量减决定,不过一般是让其相位相反),从而在理论上保证差流为0。不管是电磁式或集成电路及现在的微机保护,都要考虑上述三个因素的影响。(以下的讨论,都以工程中最常见的Y/△-11而言) 电磁式保护(比如工程中常见的LCD-4差动继电器),对于接线组别带来的影响(即相位误差)通过外部CT接线方式来解决。主变为Y/△接线,高压侧CT二次采用△接

南瑞五防系统通讯规约

南瑞五防系统通讯规约 1 通讯方式 可以采用以太网通讯或串口通讯两种方式之一,推荐使用以太网通讯。 串口通讯时,采用标准RS232接口,波特率300~9600可设,无校验位,1位停止位,8位数据位。 以太网通讯时,有两种方式,推荐使用TCP方式: a) TCP连接方式 五防机作为服务器,监控机作为客户机,每次的连接均由监控机主动创建。五防机保存一个客户机的连接列表,每次由哪个连接收到的数据,就由那个连接返回数据。服务器端口号9999,可以双网配置。 b) UDP连接方式 采用以太网UDP接口,IP地址和端口号的定义可配。 2 通讯链路说明 a) 监控系统定时向五防系统传送全遥信、遥测,时间为5秒。 b) 当地监控需要进行遥控时,向五防系统发出请求遥控的请求报文,并在该报文中送 上该控点的ID号。 c) 如果五防系统允许遥控,就发送同意报文,否则发禁止遥控报文。 d) 五防系统定时向监控系统发送虚遥信,时间为5秒。 e) 在TCP连接方式下,增加握手报文,1秒钟一次,由监控系统向五防系统发送握 手报文,五防系统收到握手报文后立即回复握手报文,5秒以内没有收到一次握手 报文,表示网络连接异常,中断该连接。TCP方式下监控系统发送数据的流程如下:

3 报文帧格式 报文头为六个字节:90EB90EB90EB 接下的两个字节为报文总长度,不含这两个字节,低字节在前,高字节在后,是以下的所有字节的总和。 接下来的六个字节为命令码: 00 00 00 01 00 00 表示监控向五防发送全遥信 00 00 00 02 00 00 监控向五防请求遥控允许 00 00 00 03 00 00 五防允许遥控 00 00 00 04 00 00 五防禁止遥控 00 00 00 05 00 00 表示监控向五防发送遥测 00 00 00 05 00 00 表示五防向监控发送虚遥信 下面是两个字节的有效数据长度,不含该长度本身,低字节在前,高字节在后。 遥信帧每个数据字节代表8个遥信位,每个数据字节代表8个虚遥信位 遥测帧每4个数据字节代表一个遥测值,浮点数IEEE-754标准。 最后一个字节是校验和,其生成方法是将该校验和前面的所有字节求和,取该和的低八位。 4 报文内容说明 4.1 监控系统报文 4.1.1 握手报文(仅TCP方式下用): 0-5 报文头90 EB 90 EB 90 EB 00(从下一字节开始,含校验字节) 6-7 报文总长度(先低后高) 0B 8-13 命令码FF FF FF FF FF FF 00(从下一字节开始,不含校验字节) 14-15 报文有效长度(先低后高) 02 16 状态 00H正常 / FFH异常 17 类型 01H监控机/02H远动机/03H五防机 18 和校验(所有字节求和,取低八位) 4.1.2 全遥信报文 0-5 报文头90 EB 90 EB 90 EB 6-7 报文总长度(先低后高)LEN_low LEN_high 8-13 命令码00 00 00 01 00 00 14-15 报文有效长度(先低后高) DataLEN_low DataLEN_high 16-(16+n-1) 遥信数据 .. (16+n) 校验和

南瑞MB40系列智能可编程控制器

南瑞MB40系列智能可编程控制器 南瑞MB40系列智能可编程控 制器 产品简介 1)高性能的CPU模块: CPU模块可采用Pentium以上等级的高性能嵌入式工业微处理器;软件采用实时多任务的嵌入式操作系统。高档的软、硬件配置使得CPU模块具有强大的数据处理能力、运算能力以及通讯处理能力。 2)丰富的智能功能模块 基本I/O模块:数字量输入/输出、模拟量输入/输出、SOE(事件顺序记录)功能模块、温度量(RTD)采集模块、交流量采集模块、自动准同期功能模块、串口通信模块3)双冗余配置电源模块 4)开放、标准的通信网络 对外提供10M/100M以太网接口,支持Modbus/TCP规约,可与上位机系统及各种监控软件互联;通过可扩展的串口通信模块,实现强大的RS-232/RS-485串口通信功能。 5)安全可靠的防误设计 数字量输出(DO)设计有电子密码校核和执行许可校核;一旦数字量输出回路中个别元器件损坏,能防止控制误输出,确保控制输出万无一失。 6)高可靠的双机热备冗余方案 支持双CPU模块、双以太网的双机热备冗余方案,自动实时备份数据,但编程却简单到和单机系统完全一样。 7)方便实用的现地人机接口 提供与触摸屏的Modbus串行通讯接口,直接寄存器访问方式。配置简单,可轻松满足用户现地人机接口的要求。 8)直接的GPS同步时钟接口 直接提供GPS同步时钟接口,无需编程及设置。硬件对时可达模块级,SOE事件信息更加精确、可靠。 9)新颖的机械结构 模块全部采用SMT表贴工艺,全封闭结构,防尘、防潮、防震、防电磁干扰;模块插箱有类型编码,可防止不同类型模块误插;模块无硬件设置,即插即用;可使用CableFast 快接端配板接线方式,省去机柜内部配线工作,且柜内整洁美观。 10)界面友好、使用简单的编程软件 灵活的梯形图编程语言及更多更丰富的梯形功能模块;直观的可视化流程图编程语言,即使从未学过编程的人也可轻松上手;模块化程序结构,子程序之间可相互调用,任一子程序可根据习惯使用不同的编程语言;支持远程编程调试。 11)满足一系列电气技术指标及电磁兼容性国际标准 ? 环境温度:-10℃~55℃; ? 抗电强度:500V(弱电),2kV(强电);

变压器差动保护试验方法

我们知道,变压器、发电机的电气主保护为纵向电流差动保护,该保护原理成熟,动作成功率高,从常规的继电器保护到晶体管保护再到现在的微机保护,保护原理都没有多大改变,只是实现此保护的硬件平台随着电子技术的发展在不断升级,使我们的日常操作维护更方便、更容易。传统继电器差动保护是通过差动CT的接线方式与变比大小不同来进行角度校正及电流补偿的,而微机保护一般接入保护装置的CT全为星型接法,然后通过软件移相进行角差校正,通过平衡系数来进行电流大小补偿,从而实现在正常运行时差流为零,而变压器内部故障时,差流很大,保护动作。由于变压器正常运行和故障时至少有6个电流(高、低压侧),而我们所用的微机保护测试仪一般只能产生3个电流,因此要模拟主变实际故障时的电流情况来进行差动试验,就要求我们对微机差动保护原理理解清楚,然后正确接线,方可做出试验结果,从而验证保护动作的正确性。 下面我们以国电南京自动化设备总厂电网公司的ND300系列的发变组差动保护为例来具体说明试验方法,其他厂家的应该大同小异。这里我们选择ND300系列数字式变压器保护装置中的NDT302型号作为试验对象。该型号的差动保护定值(已设定)见表1: 表1NDT302变压器保护装置保护定值单

下面我们先来分析一下微机差动保护的算法原理(三相变压器)。这里以Y/△-11主变接线为例,传统继电器差动保护是通过把主变高压侧的二次CT接成△,把低压侧的二次CT接成Y型,来平衡主变高压侧与低压侧的30度相位差的,然后再通过二次CT变比的不同来平衡电流大小的,接线时要求接入差动继电器的电流要相差180度,即是逆极性接入。具体接线见图1: 图1

南瑞五防插件使用说明

RCS9000与南瑞五防通讯插件使用说明安装 RCS9000 与南瑞城乡事业部的五防系统的通讯模块是RCS9000系统的数据库插件模块,将文件Nari_wf.dll 拷贝到RCS9000 系统的目录下的DBPlugins 子目录中,并重新运行RCS9000 系统即可。 注意:五防插件模块不包括在标准的安装程序中,需要五防的工程只需按上述方法将五防插件文件拷贝到指定的目录,且只能拷贝一个五防插件。 组态 当插件拷贝到指定的目录后,运行数据库定义工具,在组态界面上左边的树列表中有“南瑞五防”一项,用鼠标双点他,可弹出五防通讯的组态界面,如下图所示: 1、五防闭锁标志: 五防闭锁标志:指定用于反映五防闭锁的遥信点。当五防系统要求“闭锁全部遥控”时,该遥信将被置1,当五防系统要求“全部解锁遥控”时,该遥信将被置0。 注意: 当画面上需要显示五防闭锁标志,或其他模块需要该标志时,可以指定该标志,否

则不需要指定,不影响系统功能; 该遥信的值有五防通讯模块设置,而不是有总控上送的,因此在遥信必须是在总控组态的范围之外的遥信。 2、五防通讯标志: 五防通讯标志:指定用于反映五防通讯标志的遥信点。当五防系统与RCS9000系统通讯正常时,该遥信将被置1,否则,该遥信将被置0。 注意:(同上) 3、五防串口设置: 设置与五防系统通讯所用的串口、波特率、通讯监视超时等 4、五防遥信设置: 设置传送给五防系统的遥信量,其数目与顺序应与五防系统的组态相适应。 注意:南瑞五防系统系统规定:第0个五防遥信不能闭锁,因此不要使用该遥信,应该设置为空点 5、虚遥信设置: 设置五防系统传送给RCS9000后台的虚遥信,其数目与顺序应与五防系统的组态相适应。若后台不虚要五防系统反送的虚遥信,该项可以清空。 注意:南瑞五防系统系统规定:第0个五防虚遥信由系统保留,因此不要使用该遥信,应该设置为空点 遥信列表的编辑: 在列表内点鼠标右键弹出操作菜单,有三项内容:插入、插入多行、删除 插入: 在当前行的下方插入一空行 插入多行: 弹出对话框(如图),询问行数,若按“确定”则在当前行的下方插入多空行 删除: 删除用户选定的一行或多行 多行选择的方法:

南瑞继电保护技能培训教材

第一章 微机保护的硬件和软件系统 第一节 微机保护的硬件系统 一套微机保护由硬件系统和软件系统两大部分组成。硬件系统是构成微机保护的 基础, 软件系统是微机保护的核心。图1-1表示出了微机保护的硬件系统构成,它由 下述几部分构成:⑴ 微机主系统。它是由中央处理器(CPU )为核心,专门设计的 一套微型计算机,完成数字信号的处理工作。⑵ 数据采集系统。完成对模拟信号进 行测量并转换成数字量的工作。⑶ 开关量的输入输出系统。完成对输入开关量的采 集和驱动小型继电器发跳闸命令和信号工作。⑷ 外部通信接口。⑸ 人机对话接口。 完成人机对话工作。⑹ 电源。把变电站的直流电压转换成微机保护需要的稳定的直 流电压。 人机对话接口 图1-1微机保护的硬件构成框图 一 中央处理器CPU 它是微机主系统的大脑,是微机保护的神经中枢。软件程序需要在 CPU 的控制 下才能遂条执行。当前,在微机保护中应用的 CPU 主要有以下一些类型: 1. 单片微处理器 例如In tel 公司的80X86系列,Motorola 公司的MC683XX 系列。其中32位的 CPU 例如MC68332具有极高的性能,在 RCS900系列的主设备保护装置中得到了应 微机主系统 数据采集系统 开关量 输入 跳闸、 信号 开关量 输入 输岀 系统 键盘 —保存数据用RAM 存放定值用 EEPROM/FLASH WATCHDOG — 定时器/计数器 打印机 打印机接口 调试通信接口 PC 机 专用调试 设备 指示灯LED 液晶显示 存放程序用 EPROM/FLASH 外部通信

用。16位的如Intel公司的80296,在RCS900型的线路、主设备保护中用到了该芯片。 2. 数字信号处理器(DSP) 它将很多器件,包括一定容量的存储器都集成在一个芯片中,所以外围电路很少。因而这种数字信号处理器的突出特点是运算速度快、可靠性高、功耗低。它执行一条指令只需数十纳秒(ns),而且在指令中能直接提供数字信号处理的相关算法。因此特别适宜用于构成工作量较大、性能要求高的微机保护。在RCS900型的线路、主设 备保护中,保护的计算工作都是由DSP来完成的,使用的芯片是AD公司的DSP-2181。 二存储器 用以保存程序、定值、采样值和运算中的中间数据。存储器的存储容量和访问时间将影响保护的性能。在微机保护中根据任务的不同采用的存储器有下述三种类型的存储器。 1. 随机存储器(RAM )。 在RAM中的数据可以快速地读、写,但在失去直流电源时数据会丢失。所以不能存放程序和定值。只用以暂存需要快速进行交换的临时数据,例如运算中的中间数据、经过A/D转换后的采样数据等。现在有一种称做非易失性随机存储器(NVRAM )它既可以高速地读/写,失电后也不会丢失数据,在RCS900保护中用以存放故障录波数据。 2. 只读存储器(ROM )。 目前使用的是一种紫外线可擦除、电可编程的只读存储器一一EPROM。EPROM 中的数据可以高速读取,在失电后也不会丢失,所以适用于存放程序等一些固定不变的数据。要改写EPROM中的程序时先要将该芯片放在专用的紫外线擦除器中,经紫 外线照射一段时间,擦除原有的数据后,再用专用的写入器(编程器)写入新的程序。所以存放在EPROM中的程序在保护正常使用中不会被改写,安全性高。 3. 电可擦除且可编程的只读存储器(EEPROM )。 EEPROM中的数据可以高速读取,且在失电后也不会丢失,同时不需要专用设备在使用中可以在线改写。因此在保护中EEPROM适宜于存放定值。既无需担心在失电后定值丢失之虞,必要时又可方便地改写定值。由于它可以在线改写数据,所以它的安全性不如EPROM。此外EEPROM写入数据的速度较慢,所以也不宜代替RAM 存放需要快速交换的临时数据。还有一种与EEPROM有类似功能的器件称作快闪(快擦写)存储器(Flash Memory),它的存储容量更大,读/写更方便。在RCS900型的保护中使用Flash存放程序,在软件中采取措施确保在运行中程序不会被擦写。 三数据采集系统 数据采集系统的作用是将从电压、电流互感器输入的电压、电流的连续的模拟信号转换成离散的数字量供给微机主系统进行保护的计算工作。在介绍数据采集系统前,先对若干名词作一些解释。 ⑴ 采样。在给定的时刻对连续的模拟信号进行测量称做采样。每隔相同的时刻对模拟信号测量一次称做理想采样。微机保护采用的都是理想采样。 ⑵ 采样频率f s。每秒采样的次数称做采样频率。采样频率越高对模拟信号的测量越正确。但采样频率越高对计算机的运算速度的要求也越高,计算机必须在相邻两 个采样时刻之间完成它的运算工作。否则将造成数据的堆积而导致运算的紊乱。在目前的技术条件下微机保护中使用的采样频率有600Hz、1000Hz、1200Hz三种。在南 瑞继保电器公司原先生产的LFP900保护中使用的采样频率是600Hz和1000Hz。目 前生产的RCS900保护中使用的采样频率是1200Hz ⑶ 采样周期T s。相邻的两个采样点之间的时间称做采样同期。显然采样同期与

Abaqus 插件使用说明

Abaqus简易板梁柱生成插件使用说明 1.插件功能 此插件用于快速生成Abaqus模型中的part模块,目前可生成的模型非常有限,如下列模型。此插件功能十分简单,如果用不到,后面就不用看了。 指定长宽高后可立刻生成一块板 当然也可以生成一个柱空心的柱也可以(如钢管混凝土柱)

生成一个梁也可以,中间可以带圆孔 发挥想象力,也可以生成埋在地下的隧道或管道

2.插件安装方法 将压缩包解压得到的文件夹LZQ复制到Abaqus安装文件夹中的ABAQUS2016\Temp\abaqus_plugins文件夹下,如果找不到此文件夹,win10用户可以将文件夹复制到C:\Users\Jane\abaqus_plugins文件夹下。另外一个文件夹materialslib内是常用材料库,包含GB、EN、ASTM、CATIA标准下的常用材料属性,跟随LZQ一起复制,就可以在Material_Library中找到。完成以上操作后打开(重新打开)Abaqus就可以使用插件和材料库了。 插件位置 材料库位置

3.插件操作说明 插件界面如图所示,可以输入part名称、长、宽、高及中心圆孔的半径,如果圆孔半径输入0,就意味着中心没有圆孔。插件的功能相当于在sketch中画出一个宽为w、高为h、中心有一个圆形孔的图,然后拉伸为长度为L的三维实体。此外长、宽、高并没有确定规定,可以自由发挥想象进行建模。 4.汉化说明 Abaqus本身是支持中文的,只是默认关闭了,对于没有汉化的软件,可能

无法正常使用此插件,因为插件中有中文字符。下面介绍Abaqus汉化的方法,及未汉化的情况下如何识别中文字符。 在windows系统下,修改安装文件中的“locale.txt”文件,可以实现汉化,该文件对于不同版本的ABAQUS,位于不同的位置,最简便的就是直接在安装文件夹下搜索locale.txt。 文件的修改内容如下: 通过修改zh_CN的数值为1,可实现汉化,但对于Win10或Win8操作系统,汉化后可能显式乱码,或不支持Plug_ins(插件)中的汉字,可以通过补充zh_CN的赋值语句进行解决,补充的位置如上图所示: Chinese_People's Republic of China.936 = zh_CN Chinese (Simplified)_People's Republic of China.936 = zh_CN Chinese (Simplified)_China.936 = zh_CN 注意:只需要添加缺少的部分就可以了,有些locale.txt文件并没有像图中那样整齐分行,其实并没有关系,只需把缺少的部分添加到图中相应的位置就可以了。

相关文档
相关文档 最新文档