第一章聚氨酯防水涂料

1.1适用范围

本作业指导书适用于聚氨酯防水涂料的检测项目、检测方法、判定依据、检测环境条件、检测程序、原始记录、检测报告等。

1.2依据标准

GB/T 19250-2013《聚氨酯防水涂料》

GB/T 16777-2008《建筑防水涂料试验方法》

GB/T 528-2009/ISO 37:2005《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》

1.3仪器设备

(1)HD-10测厚仪

(2)电动油毡不透水仪

(3)LD-5电子式拉力试验机

(4)DWX-200-40低温试验箱

(5)DWZ-120低温弯折仪

(6)HNY-2S远红外电热恒温干燥箱

(7)涂膜模具

(8)SG-ZY-D/E制样机

作业指导书(防水涂料)

第 2 页 共 20 页

第 A 版第 0 次修订

主题:聚氨酯防水涂料颁布日期: 2015年04月17日1.4组批规则

以同一类型的15t产品为一批,不足15t也作为一批。

1.5试验项目及试验方法

1.5.1试验项目

(1) 固体含量

(2) 拉伸性能

(3) 低温弯折性

(4) 不透水性

(5) 表干时间

(6) 实干时间

(7) 吸水率

1.5.2 试验方法

1.5.

2.1 试样准备

试验前样品及所用试验器具应在标准试验条件[温度(23±2)℃,相对湿度(50±10)%]下至少放置24h。

1.5.

2.2 固体含量

将样品充分搅匀后,取(10±1)g的样品倒入已干燥称量的直径65mm±5mm的培养皿(m0)中刮平,立即称量(m1),然后在标准

作业指导书(防水涂料)

第 3 页 共 20 页

第 A 版第 0 次修订

主题:聚氨酯防水涂料颁布日期: 2015年04月17日试验条件下放置24h,再放入到120℃±2℃烘箱中,恒温3h,取出放入干燥器中冷却2h,然后称量(m2)。

固体含量X=(m2-m0)/(m1-m0)×100%

式中:m——培养皿质量,g

m1——干燥前试样和培养皿质量,g

m2——干燥后试样和培养皿质量,g

1.5.

2.3 拉伸性能

1.5.

2.

3.1试样制备

将放置后的试样混合均匀,不得加入稀释剂。若试样为多组分涂料,则按产品配合比混合后在不混入气泡的情况下充分搅拌5min,静置2min,倒入模框中。为方便脱模,模具表面可用脱模剂进行处理。多组分试样一次涂覆到规定厚度,单组分试样分三次涂覆到规定厚度,试样也可按生产企业的要求次数涂覆(最多三次,每次间隔不超过24h),涂覆后间隔5min,轻轻刮去表面的气泡,最后一次将表面刮平。制备的涂膜在标准试验条件下养护96h,然后脱模,涂膜翻面后继续在标准试验条件下养护72h。

1.5.

2.

3.2无处理拉伸性能

在制好的试样上裁取符合GB/T 528要求的哑铃I型试件,并划

作业指导书(防水涂料)

第 4 页 共 20 页

第 A 版第 0 次修订

主题:聚氨酯防水涂料颁布日期: 2015年04月17日

好间距25mm的平行标线,用测厚仪测量试件标线中间和两端三点的厚度,取其平均值作为试件厚度。调整拉伸试验机夹具间距约70mm,将试样夹在试验机上,按500mm/min±50mm/min的拉伸速度进行拉伸至断裂,记录试件断裂时的最大荷载(P),断裂时标线间距离(L1),精确到0.1mm,测试五个试件,若有试件断裂在标线外,应舍弃用备用件补测。若试验数据与平均值的偏差超过15%,则剔除该数据,以剩下的至少3个试件的平均值作为试验结果。若有效试验数据少于3个,则需重新试验。

1.5.

2.

3.3热处理后拉伸性能

在制好的试样上裁取六个(120×25)mm矩形试件平放在隔离材料上,水平放入已达到温度为80℃的电热鼓风烘箱中,试件与箱壁间距不得少于50mm,恒温168h,取出后在标准试验条件下放置4h,裁取符合GB/T 528要求的哑铃I型试件,按5.2.3.2进行拉伸试验。

1.5.

2.

3.4碱处理后拉伸性能

在(23±2)℃时,在0.1%化学纯氢氧化钠溶液中,加入

Ca(OH)2试剂,并达到过饱和状态。

在600ml该溶液中放入裁取的六个(120×25)mm矩形试件,液面应高出试件表面10mm以上,连续浸泡168h,取出后用水充分冲

作业指导书(防水涂料)

第 5 页 共 20 页

第 A 版第 0 次修订

主题:聚氨酯防水涂料颁布日期: 2015年04月17日洗,擦干,在标准试验条件下放置4h,裁取符合GB/T 528要求的哑铃I型试件,按5.2.3.2进行拉伸试验。

拉伸强度T L=P/(B×D)

式中:T L——拉伸强度,Mpa

P——最大拉力,N

B——试件中间部位宽度,mm

D——试件厚度,mm

试件的断裂伸长率E=(L1-L0)/L0×100

式中:E——断裂伸长率,%

L0——试件起始标线间距离25mm

L1——试件断裂时标线间距离,mm

拉伸性能保持率R t=(T1/T)×100

式中:R t ——样品处理后拉伸性能保持率,%

T——样品处理前平均拉伸强度

T1——样品处理后平均拉伸强度

1.5.

2.4 低温弯折性

在制好的试样上裁取三个(100×25)mm试件进行试验,沿长度方向弯曲试件,将端部固定在一起,调节弯折仪的两个平板间的距离为试件厚度的3倍。

作业指导书(防水涂料)

第 6 页 共 20 页

第 A 版第 0 次修订

主题:聚氨酯防水涂料颁布日期: 2015年04月17日

放置弯曲试件在试验机上,胶带端对着平行于弯板的转轴。放置翻开的弯折试验机和试件于调好规定温度的低温试验箱中。在-35℃放置1h后,在-35℃弯折试验机从超过90°的垂直位置到水平位置,1s内合上,保持该位置1s,整个操作过程在低温箱中进行。从试验机中取出试件,恢复到(23±5)℃,用6倍放大镜检查试件弯折区域的裂纹或断裂。

1.5.

2.5不透水性

在试样上裁取150mm×150mm的试件3个,在标准试验条件下放置2h,试验在(23±5)℃进行。

将试件放置在透水盘上,再在试件上加一孔径为0.5mm±0.1mm的金属网,盖上七孔圆盘,慢慢夹紧直到试件夹紧在盘上,慢慢加压到规定的压力(0.3Mpa)。

达到规定压力后,保持压力120min,试验时观察试件的透水情况。

所有试件在规定的时间不透水认为不透水性试验通过。

1.5.

2.6表干时间

在标准条件下将试样搅拌均匀后按产品要求涂刷于铝板上制备涂膜,湿膜厚度为0.2mm±0.1mm,不允许有空白,记录涂刷结束时间。

作业指导书(防水涂料)

第 7 页 共 20 页

第 A 版第 0 次修订

主题:聚氨酯防水涂料颁布日期: 2015年04月17日

经过若干时间后,在距膜面边缘不小于10mm的范围以手轻触涂膜表面如感到有些发粘,但无涂料粘在手指上,即为表干,记下时间。表干时间不超过2h的,精确到0.5h,表干时间大于2h的,精确到1h。

1.5.

2.7实干时间

按5.2.6制备试件,静置一段时间后,用刀片在距试件边缘不小于10mm范围内切割涂膜,若底层及膜内均无粘附手指头现象,则为实干,记录时间,试验开始到结束的时间即为实干时间。实干时间不超过2h的,精确到0.5h,实干时间大于2h的,精确到1h。

1.5.

2.8吸水率

将在标准试验条件下放置的涂膜试件,称量试件m1.然后将试件浸入23℃±2℃的水中168h±2h,取出用滤纸吸干表面的水渍,立即称量m2,试件从水中取出到称量完毕应在1min内完成。

W m=(m2-m1)/m1×100%

式中:

W m——吸水率,%

m1——浸水前试件质量,g

m2——浸水后试件质量,g

作业指导书(防水涂料)

第 8 页 共 20 页

第 A 版第 0 次修订

主题:聚氨酯防水涂料颁布日期: 2015年04月17日1.6.1 原始记录

1.6.1.1原始记录格式(见规定中)。

1.6.1.2原始记录内容填写应完整,不得用铅笔和圆珠笔,统一使用蓝色或黑色钢笔、签字笔填写。

1.6.1.3原始记录如确需更改,作废数据应划改,将正确数据填在右上方,并加盖更改人印章或签字。

1.7.1 检测报告

1.7.1.1检测报告按检测报告的编制和管理程序规定进编制。封皮采用公司统一印制的格式。所有内容不允许涂改。

1.7.1.2全部检测数据应采用法定计量单位。

作业指导书(防水涂料)

第 9 页 共 20 页

第 A 版第 0 次修订

主题:聚合物乳液建筑防水涂

颁布日期: 2015年04月17日

第二章聚合物乳液建筑防水涂料

2.1适用范围

本作业指导书适用于各类以聚合物乳液为主要原料,加入其他外加剂制得的单组份水乳型防水涂料力学性能的检测。

2.2依据标准

JC/T 864-2008《聚合物乳液建筑防水涂料》

GB/T 16777-2008《建筑防水涂料试验方法》

GB/T 528-2009/ISO 37:2005《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》

2.3仪器设备

(1)HD-10测厚仪

(2)电动油毡不透水仪

(3)LD-5电子式拉力试验机

(4)DWX-200-40低温试验箱

(5)DWR-II柔度弯曲试验仪

(6)HNY-2S远红外电热恒温干燥箱

(7)涂膜模具

(8)SG-ZY-D/E制样机

**检测有限公司

作业指导书(防水涂料)

第 10 页 共 20 页

第 A 版第 0 次修订

主题:聚合物乳液建筑防水涂

颁布日期: 2015年04月17日2.4组批规则

以同一原料、配方、连续生产的5t产品为一批,不足5t也作为一批。

2.5试验项目及试验方法

5.1试验项目

(1) 固体含量

(2) 拉伸性能

(3) 低温柔性

(4) 不透水性

(5) 干燥时间

2.5.2 试验方法

2.5.2.1 试样准备

试验前,所取样品及所用器具应在标准试验条件[温度(23±2)℃,相对湿度40%~60%]下至少放置24h。

2.5.2.2 固体含量

将样品搅均后,取(6±1)g的样品倒入已干燥称量的培养皿(m0)中并铺平底部,立即称量(m1),再放入到加热到规定温度(水性

**检测有限公司

作业指导书(防水涂料)

第 11 页 共 20 页

第 A 版第 0 次修订

主题:聚合物乳液建筑防水涂

颁布日期: 2015年04月17日

105±2℃或溶剂型、反应型120±2℃)的烘箱中,恒温3h,取出放入干燥器中,在标准试验条件下冷却2h,然后称量(m2)。反应型涂料,应在称量(m1)后在标准试验条件下放置24h,再放入烘箱。

固体含量X=(m2-m0)/(m1-m0)×100

式中:m——培养皿质量,g

m1——干燥前试样和培养皿质量,g

m2——干燥后试样和培养皿质量,g

2.5.2.3 拉伸性能

2.5.2.

3.1试样制备

将静置后的样品搅拌均匀,在不混入气泡的情况下倒入规定的模具中涂覆。为方便脱模,在涂覆前模具表面可用硅油或液体蜡进行试样制备时至少分三次涂覆,后道涂覆应在前道涂层成膜后进行,在72h以内使涂膜厚度达到(1.2±1.5)mm。制备好的试样在标准试验条件下养护96h,脱模后,在(40±2)℃干燥箱中烘48h,取出后在标准试

验条件下放置4h以上。

2.5.2.

3.2无处理拉伸性能

在制好的试样上裁取符合GB/T 528要求的哑铃I型试件,将试件在标准条件下至少放置2h~4h,然后用直尺划好间距25mm的平行

**检测有限公司

作业指导书(防水涂料)

第 12 页 共 20 页

第 A 版第 0 次修订

主题:聚合物乳液建筑防水涂

颁布日期: 2015年04月17日

标线,用测厚仪测量试件标线中间和两端三点的厚度,取其平均值作为试件厚度。调整拉伸试验机夹具间距约70mm,将试样夹在试验机上,按500mm/min(聚氨酯类)或200mm/min(聚苯稀酸脂类)的拉伸速度进行拉伸至断裂,记录试件断裂时的最大荷载(P),并量取此时试件标线间距离(L1),精确到0.1mm,测试五个试件,若有试件断裂在标线外,应舍弃用备用件补测。

2.5.2.

3.3热处理后拉伸性能

在画好标线的试件平放在釉面砖上,放入电热鼓风烘箱中,试件与箱壁间距不得少于50mm,试件的中心应与温度计水银球在同一水平位置上,于(80±2)℃下恒温168h,取出后5.2.3.2规定进行试验。

2.5.2.

3.4碱处理后拉伸性能

温度为(23±2)℃时,在按GB/T629规定的化学纯氢氧化钠试剂配制成氢氧化钠溶液(1g/L)中,加入氢氧化钙试剂,使之达到饱

和状态。在600ml该溶液中放入六个试件,液面应高出试件表面10mm 以上,连续浸泡168h,取出后用水充分冲洗,擦干后放入(60±2)℃的干燥箱中烘6h后,取出后在标准试验条件下养护(18±2)h,用切片机冲切成哑铃形试件,按5.2.3.2规定进行试验。

**检测有限公司

作业指导书(防水涂料)

第 13 页 共 20 页

第 A 版第 0 次修订

主题:聚合物乳液建筑防水涂

颁布日期: 2015年04月17日

P=F/A

式中:P——拉伸强度,Mpa

F——试件最大荷载,N

A——试件断面面积,mm2

L=(L1-25)/25×100

式中:L——断裂延伸率,%

L1——试件断裂时标线间的距离,mm

25——拉伸前标线间的距离,mm

E=P1/P0×100

式中:E——处理后的拉伸强度保持率,%

P1——处理后拉伸强度,Mpa

P0——无处理时的拉伸强度,Mpa

2.5.2.4 低温柔性

在制好的试样上裁取三个(100×25)mm试件进行试验,将试件和Φ10mm的圆棒在已调节到规定温度的低温箱中放置2h,打开低温箱,迅速捏住试件的两端,在(2~3)s内绕圆棒弯曲180°,弯曲3个试件,观察试件表面有无裂纹、断裂。所有试件均无裂纹认为符合低温柔性要求。

**检测有限公司

作业指导书(防水涂料)

第 14 页 共 20 页

第 A 版第 0 次修订

主题:聚合物乳液建筑防水涂

颁布日期: 2015年04月17日

2.5.2.5不透水性

在试样上裁取150mm×150mm的试件3个,在标准试验条件下放置1h,并在标准条件下将洁净的自来水注入不透水试验仪中至溢满,开启进水阀,接着加水压,使贮水罐的水流出,清除空气。

将试件涂层面迎水置于不透水仪的圆盘上,再在试件上加一块相同尺寸,孔径为0.2mm的铜丝网布启动压紧,开启进水阀,关闭总水阀,施加压力至规定值,保持该压力30min。卸压,取下试件,观察有无渗水现象。

所有试件在规定的时间无渗水现象认为不透水性试验通过。2.5.2.6干燥时间

表干时间的测定

在标准条件下将试样搅拌均匀后按产品要求涂刷于铝板上制备涂膜,不允许有空白,记录涂刷结束时间。

经过若干时间后,在距膜面边缘不小于10mm的范围以手轻触涂膜表面如感到有些发粘,但无涂料粘在手指上,即为表干,记下时间。

实干时间的测定

用单面保险刀片切割涂膜,若底层及膜内均无粘着现象,则认为实干,记下涂膜达到实干所用的时间,即为实干时间。

**检测有限公司

作业指导书(防水涂料)

第 15 页 共 20 页

第 A 版第 0 次修订

主题:聚合物水泥防水涂料颁布日期: 2015年04月17日

第三章聚合物水泥防水涂料

3.1适用范围

本作业指导书适用于以丙烯酸酯、乙烯—乙酸乙烯酯等聚合物乳液和水泥为主要原料,加入填料及其它助剂配制而成,经水分挥发和水泥水化反应固化成膜的双组分水性防水涂料检测。

3.2依据标准

GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》

GB/T 16777-2008《建筑防水涂料试验方法》

GB/T 528-2009/ISO 37:2005《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》

3.3仪器设备

(1)HD-10测厚仪

(2)电动油毡不透水仪

(3)LD-5电子式拉力试验机

(4)DWX-200-40低温试验箱

(5)DWR-II柔度弯曲试验仪

(6)HNY-2S远红外电热恒温干燥箱

(7)涂膜模具

(8)SG-ZY-D/E制样机

**检测有限公司

作业指导书(防水涂料)

第 16 页 共 20 页

第 A 版第 0 次修订

主题:聚合物水泥防水涂料颁布日期: 2015年04月17日3.4组批规则

以同一类型的10t产品为一批,不足10t也作为一批。

3.5试验项目及试验方法

3.5.1试验项目

(1) 固体含量

(2) 拉伸性能

(3) 低温柔性

(4) 不透水性

3.5.2 试验方法

3.5.2.1 试样准备

试验前样品及所用器具应在标准试验条件温度[(23±2)℃,相对湿度(50±10)%]下至少放置24h。

3.5.2.2 固体含量

将样品搅均后,取(6±1)g的样品倒入已干燥称量的培养皿(m0)中并铺平底部,立即称量(m1),再放入到加热到规定温度(水性105±2℃或溶剂型、反应型120±2℃)的烘箱中,恒温3h,取出放入干燥器中,在标准试验条件下冷却2h,然后称量(m2)。反应型涂料,应在称量(m1)后在标准试验条件下放置24h,再放入烘箱。

**检测有限公司

作业指导书(防水涂料)

第 17 页 共 20 页

第 A 版第 0 次修订

主题:聚合物水泥防水涂料颁布日期: 2015年04月17日固体含量X=(m2-m0)/(m1-m0)×100

3.5.2.3 拉伸性能

3.5.2.3.1试样制备

将样品按生产厂指定的比例分别称取适量液体和固体组分,混合后机械搅拌5min,静置(1~3)min,以减少气泡,然后倒入规定的涂膜模框中。为方便脱模,模具表面可用脱模剂进行处理。试样制备时分二次或三次涂覆,后道涂覆应在前道涂层实干后进行,两道间隔时间为(12~24)h,使试样厚度达到(1.5±0.2)mm。将最后一道涂

覆试样的表面刮平后,于标准条件下静置96h,然后脱模。将脱模后的试样反面向上在(40±2)℃干燥箱中处理48h,取出后置于干燥器中冷却至室温。用切片机将试样冲切成试件。

3.5.2.3.2无处理拉伸性能

在制好的试样上裁取符合GB/T 528要求的哑铃I型试件,并划好间距25mm的平行标线,用测厚仪测量试件标线中间和两端三点的厚度,取其平均值作为试件厚度。调整拉伸试验机夹具间距约70mm,将试样夹在试验机上,按200mm/min的拉伸速度进行拉伸至断裂,记录试件断裂时的最大荷载(P),断裂时标线间距离(L1),精确到0.1mm,测试五个试件,若有试件断裂在标线外,应舍弃用备用件补

**检测有限公司

作业指导书(防水涂料)

第 18 页 共 20 页

第 A 版第 0 次修订

主题:聚合物水泥防水涂料颁布日期: 2015年04月17日测。

3.5.2.3.3热处理后拉伸性能

在制好的试样上裁取六个(120×25)mm矩形试件平放在隔离材料上,水平放入已达到温度为(80±2)℃的电热鼓风烘箱中,试件与箱壁间距不得少于50mm,恒温(168±1)h,取出后置于干燥器中冷却至室温,按5.2.3.2测定拉伸性能。

3.5.2.3.4碱处理后拉伸性能

在(23±2)℃时,在0.1%化学纯氢氧化钠溶液中,加入

Ca(OH)2试剂,并达到过饱和状态。

在600ml该溶液中放入裁取的六个(120×25)mm矩形试件,液面应高出试件表面10mm以上,连续浸泡(168±1)h,取出后用水充分冲洗,擦干后放入(60±2)℃的电热鼓风烘箱中烘18h,取出后置于干燥器中冷却至室温,用切片机冲切成哑铃形试件,按5.2.3.2测定拉伸性能。

3.5.2.3.5浸水处理后拉伸性能

将制备好的试件浸入(23±2)℃的水中,浸水时间(168±1)h。然后放入(60±2)℃的电热鼓风烘箱中烘18h,取出后置于干燥器中冷却至室温,用切片机冲切成哑铃形试件,按5.2.3.2测定拉伸性

**检测有限公司

作业指导书(防水涂料)

第 19 页 共 20 页

第 A 版第 0 次修订

主题:聚合物水泥防水涂料颁布日期: 2015年04月17日能。

拉伸强度T L=P/(B×D)

式中:T L——拉伸强度,Mpa

P——最大拉力,N

B——试件中间部位宽度,mm

D——试件厚度,mm

试件的断裂伸长率E=(L1-L0)/L0×100

式中:E——断裂伸长率,%

L0——试件起始标线间距离25mm

L1——试件断裂时标线间距离,mm

拉伸性能保持率R t=(T1/T)×100

式中:R t ——样品处理后拉伸性能保持率,%

T——样品处理前平均拉伸强度

T1——样品处理后平均拉伸强度

3.5.2.4 低温柔性

在制好的试样上裁取三个(100×25)mm试件进行试验,将试件和圆棒放入已调节到规定温度的低温冰柜的冷冻液中,温度计探头应与试件在同一水平位置,在规定温度下保持1h,然后在冷冻液中将

**检测有限公司

作业指导书(防水涂料)

第 20 页 共 20 页

第 A 版第 0 次修订

主题:聚合物水泥防水涂料颁布日期: 2015年04月17日试件绕圆棒在3s内弯曲180°,弯曲3个试件,立即取出试件用肉眼观察试件表面有无裂纹、断裂。所有试件均无裂纹认为符合低温柔性要求。

3.5.2.5不透水性

在试样上裁取150mm×150mm的试件3个,在标准试验条件下放置2h,试验在(23±5)℃进行。

将试件放置在透水盘上,再在试件上加一相同尺寸的金属网,盖上七孔圆盘,慢慢夹紧直到试件夹紧在盘上,慢慢加压到规定的压力。

作业指导书管理制度教程文件

文件编号:《作业指导书》管理制度 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 济南华鲁实业有限责任公司

1. 目的及范围 本制度分别对《作业指导书》的编制、审批、执行及反馈等方面的工作做出规定,明确了《作业指导书》的内容:作业预备条件、主要施工方法和关键技术、安全措施、环保措施、作业过程的质量检查重点等。 本制度适用于公司承建工程的全部作业活动,包括主体工程、临建工程及其它辅助工程施工等。 2. 相关文件 《技术管理手册》 《工程质量管理制度》 《施工组织设计管理制度》 《施工图纸会审管理制度》 《施工技术交底制度》 《文件包管理制度》 《作业指导文件编码原则》 3. 管理职责 3.1. 在公司总工的领导下,公司工程技术管理部负责作业指导书管理的指导、 监督、考核工作。 3.2. 《作业指导书》编、审、批流转过程原则上在项目部实施,由项目部单项 工程师(或单项技术负责人)、专业工程师、总工进行编制、审核、批准工作。 3.3. 项目总工程师负责《作业指导书管理制度》在本项目部的控制实施;项目 部专业工程师负责《作业指导书》实施过程的监督和控制;单项工程师(或单项技术负责人)负责《作业指导书》的执行,并按要求对施工作业人员进行技术交底和过程监控。 3.4. 《作业指导书》中某些工序卡涉及特殊施工工艺或新技术、新工艺的内容, 编写执行后,由项目工程部专工报公司工程技术管理部专工,工程技术部专工负责审核,定期对公司工序卡库进行修改与更新,实现公司技术信息

共享。 3.5. 信息中心负责相关信息传递媒体的建立和维护;建立工序卡库并提供信息 界面;对已完工程《作业指导书》整理归档,建立模块。 4. 管理流程 4.1. 《作业指导书》目录建立 4.1.1.对具体的承建工程,各专业根据施工范围,将包含的单位工程列表、规 划主要《作业指导书》目录纳入施工组织专业设计中。(见《施工组织设 计管理制度》)。 4.1.2.按专业设计中规定的单位工程,单项工程师编制单位工程施工顺序方案 (见《文件包管理制度》),确立单位工程对应的所有《作业指导书》目 录,交项目部专业工程师审核后,由项目部总工批准。批准后的《作业 指导书》目录由项目工程部报公司工程技术管理部。 4.1.2.1. 《作业指导书》的编制对象,原则上是该单位工程中所含工序关联性 强的项目,也可以按分部或分项工程项目设立。 4.1.2.2. 同一项目的调试与安装工作必须分开编制《作业指导书》。 4.1.3. 按《作业指导书》编制目录,专业施工处根据施工计划,确定各《作业 指导书》的编制人员,报公司工程技术管理部专工(或施工处主任)、项 目工程部专工审批,对编制人员资格进行确认。编制人员必须具备一定 的技术经验或施工经验。 4.2. 《作业指导书》的编制、审核、批准: 4.2.1. 《作业指导书》由已批准确定的人员进行编制,项目工程部专业工程师、 安全工程师审核,项目部总工批准。 4.2.2.分系统调试《作业指导书》由项目工程部相应的机务专工编制,其他专 业专工配合提供对应资料。编制完成后,由项目工程部主任或分部试运 指挥审核,再交项目总工批准。 4.2.3.项目部认为有必要经总部副总或工程技术部专工复核的项目《作业指导 书》,由项目工程部专工报总部相关人员,总部相关人员提出指导意见,

壁后注浆工艺作业指导书

壁后注浆工艺作业指导书 3.15.1 工艺概述 一、定义 1、同步注浆 同步注浆与盾构掘进同时进行,通过同步注浆系统及盾尾的注浆管,在盾构向前推进管片背后空隙形成的同时进行。同步注浆在管片背后空隙形成的极短的时间内将其充填密实,从而使周围岩体获得及时的支撑,可有效地防止岩体的坍陷,控制地表的沉降。 2、二次补强注浆

为提高背衬注浆层的防水性及密实度,必要时在同步注浆结束后进行补强注浆。补强注浆一般在管片与岩壁间的空隙充填密实性差,致使地表沉降得不到有效控制的情况下才实施。 二、总体施工方案盾构掘进期间采用同步注浆方式用拌制好的水泥砂浆填充管片壁 后,同时采用地表沉降 监测进行信息反馈,结合洞内超声波或人工开孔等方法探测背衬后有无空洞的方法,综合判断是否需要进行二次补强注浆;二次补强注浆根据水文地质情况,及同步注浆效果等现场实际情况,有针对性的选择注浆材料,通过管片注浆孔(吊装孔)由外置注浆机注入管片壁后。 3.15.2 作业内容材料准备→浆液拌制→浆液运输与贮存→浆液注入 →注浆系统清洗 3.15.3 质量标准及验收方法 根据GB50299-1999《地下铁道工程施工及验收规范》(2003 版)中第8.7.4条规定:注浆时壁后空隙应全部填充密实,注浆量应控制在130%~180%。 表3.15.3-1 同步注浆基本性能参数表 序号项要 0 1 固结体强度 1 天不小于0.2Mpa,28 天不小于2.5Mpa 0 2 浆液结石率大于95%,即浆液固结收缩率小于5% 0 3 浆液稠 度 8~ 12cm 4 浆液稳定性浆液倾析率为5%左右 3.15.4 工艺流程及管理程序图 一、施工流程图 砂浆拌制机械材料准备及运输 砂浆运输每一循环浆液拌制 每一循环砂浆输送及贮存注浆头安装 砂浆注入浆液注入 注浆系统清洗与保养注浆机械清洗与保养 图3.15.4-1 同步注浆施工流程图图3.15.4-2 二次补强注浆施工流程图 二、管理程序图 - 275 -

帷幕灌浆作业指导书

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 南水北调中线一期工程总干渠沙河南~黄河南 (委托建管项目)禹州长葛段第三施工标段(合同编号:HNJ-2010/YC/SG-003) 采空区处理帷幕灌浆试验 作业指导书 中国水电基础局有限公司南水北调中线工程总干渠禹州长葛段第三标项目部 二〇一一年四月二十九日

1工程概述 本标段为禹州长葛段第三施工标段,设计桩号为SH(3)75+600~SH(3)77+300,标段长度1.7km,标段内共有各种建筑物4座,其中: 矿物局南沟排水渡槽1座,矿物局东沟排水倒虹吸1座,刘楼南公路-Ⅱ桥1座,刘楼南生产桥1座。 在桩号SH(3)75+639~SH(3)76+387和SH(3)76+862.2~SH(3)77+300下部为煤矿采空区,停采后因坍塌形成冒落带和断裂带,易造成渠道不均匀沉降,需在该区域内进行帷幕及充填灌浆,灌浆孔深110m~293m不等,两个区域总跨度为1185.8m。其中帷幕灌浆钻孔939个(郭村矿分布289个、新峰二矿分布650个),工程量为197989m,充填灌浆钻孔1112个(郭村矿分布316个、新峰二矿分布796个),工程量为224465m,总计灌浆孔钻孔2051个,总工程量为422454m。灌浆材料主要为水泥、粉煤灰混合浆液。 2地质条件 2.1地层岩性 本渠段基岩为二迭系上统上石盒子组,其上为新生界第三系,地表均为第四系覆盖。现由老到新叙述如下: 1) (1)二迭系上统上石盒子组(P 2 主要由灰黄~灰绿色泥岩、砂质泥岩、灰白色系~中粒砂岩组成,夹杂紫红色斑状页岩、碳质页岩及煤层。厚520~561m,平均厚563m。 ) (2)第三系中新统洛阳组(N 1L 主要是紫红、棕红、棕黄色含有灰绿色条纹的粘土岩、砂质粘土岩及棕黄、黄色、灰白色砂岩、砂砾岩。钻孔揭露最大厚度17.5m。 粘土岩:成岩程度一般较差,为极软岩或呈坚硬~硬塑土状,多夹杂有钙质团块。局部成岩程度好。发育有节理裂痕,裂面光滑,偶见有檫痕,有铁锰质侵染。裂隙以70°~90°高角度裂隙为主。 砂砾岩砾石成分主要是石英砂岩、灰岩及砂岩,泥钙质胶结,一般成岩程度好。分部均匀。 (3)第三系中更新统(Q ) 2

钻孔与灌浆技术 安全操作规程 - 制度大全

钻孔与灌浆技术安全操作规程-制度大全 钻孔与灌浆技术安全操作规程之相关制度和职责,1设备1.1帷幕钻孔宜采用回转式钻机和金刚石钻头或硬质合金钻头钻进,固结钻孔可采作手风钻。1.2灌浆泵宜采用多缸柱塞式灌浆泵,并应有足够的排浆量和稳定的工作性能。灌浆泵和灌浆管路应能... 1设备 1.1帷幕钻孔宜采用回转式钻机和金刚石钻头或硬质合金钻头钻进,固结钻孔可采作手风钻。 1.2灌浆泵宜采用多缸柱塞式灌浆泵,并应有足够的排浆量和稳定的工作性能。灌浆泵和灌浆管路应能承受1.5倍的最大灌浆压力。应保证浆液流动畅通。 1.3灌浆泵和灌浆孔口咱均应安设压力表,并应经常检定。 2材料 2.1一般采用普通硅酸盐水泥,标号不低于32.5#,受潮结块的不得使用。出库前应做质量鉴定,合格后方可使用。纯水泥浆液的搅拌时间,使用普通搅拌机时,应不少于3 min;使用高速搅拌机时,宜不少于30s。在使用前应过筛,自制备至用完的时间宜小于4h。 3钻孔 3.1按有关勘探规程的规定采用取钻孔岩芯,凡对岩芯进行描述的钻孔,都应向工程师递交全部钻孔内提时的正确顺序,依次排列在木箱内,并标明编号,孔深及岩芯获得率,送到工程师指定的地方妥加保存。 3.2所有钻孔统一编号,并注明各孔序号。 3.3固结灌浆孔钻进作业宜在有砼覆盖的情况下进行。灌浆须在相应部分砼达到50%设计强度后方可施工。 3.4所有固结灌浆钻孔,须按施工详图的规定布孔。 3.5帷幕灌浆钻孔应使用回转式钻机钻进,不允许使用冲击钻。钻孔和灌浆必须按分序加密的原则进行。钻孔孔径、孔向偏差和终孔深度必须符合施工详图及规范的有关规定,从钻孔结束直到进行灌浆前,孔口均应妥加保护。 3.6帷幕灌浆钻孔宜采用小口径。 3.7灌浆后为了了解灌浆效果,应完成必需的检查孔。除非工程师另作规定,应按帷幕灌浆孔总数的10%布置,固结孔总数的50%布置,并需采取岩芯和对岩芯进行描述。 3.8当钻孔遇到裂隙、断层、涌水、漏水等特殊地段时应详细记录,并及时将有关资料报送工程师。 3.9钻孔终孔后,孔内的残留物厚度不超过20cm。 4钻孔冲洗及压水试验 4.1灌浆孔在灌浆前必须进行孔壁冲洗与裂隙冲洗,直到回水澄清,并延续10min方可结束。灌浆孔的冲洗可采用风水联合冲洗,裂缝冲洗应根据不同地质条件分别采用压力水冲洗、脉冲冲洗、风水联合冲洗等方法。 4.2帷幕灌浆孔在岩石裂隙冲洗结束后进行压水试验。试验孔数不应少于总孔数的20%。先导孔必须逐段进行压水试验,压水试验的总压力,除工程师另作规定外,一般采用1MPa。压水试验吸水量的稳定标准为:在压力稳定后每5min测续一次压入流量,当流量大于5L/min,连续四次读数,其最大值与最小之差应小于最终值的20%;或连续四次读数,流量均小于0.5L/min时,则最终读数即应为计算流量。

设备基础二次灌浆的施工方法

设备基础二次灌浆的施工方法 1、灌浆准备 需要灌浆的部位主要有汽机基座、锅炉基础、各类风机及一般设备基础。 灌浆前必须由安装单位、业主、监理工程师共同签发的设备基础灌浆通知单,才能准备灌浆。 2、现场准备 清理干净所需灌浆的区域,对较深的预埋螺栓孔应用空压机吹扫,然后用清水冲洗,去除灌 浆区砼表面的油脂,将砼表面凿毛。 支模要牢固、美观、可靠、不漏浆,并留有排气孔。灌浆前24小时清水浸泡,达到灌时不再 吸水的要求。 在灌浆开始前,把浮水清除干净,使砼表面成湿饱和状态。 工具准备: 压力灌浆泵、搅拌、运输工具,浇筑、捣实工具;量具。 材料准备(按照设计要求准备): 对于细石砼灌浆的部位,砂石、水泥必须符合设计及规范要求。 3、技术准备 熟悉图纸和《作业指导书》,明确灌浆材料的种类和技术要求,由试验室对材料进行分析和 试验,选定符合要求的配合比,成立专职灌浆小组,由工程技术人员进行技术培训,专门从事本 工程的灌浆操作。 4、灌浆操作 对一个独立的灌浆部位作业应连续进行,材料、工具、人力准备充分,技术员、质检员、试 验员必须坚守岗位指导作业。灌浆材料配合比按重量比配制,搅拌机搅拌,开始灌浆后应连续作 业直至灌完。 灌浆时对于平面部位应始终由一边灌注,直到另一边溢出,灌螺栓孔时应用专用的锥形筒另 一端用胶管连接,直接送至螺栓孔底部,对于各类设备台板底部灌满后应用锤去检验是否有孔洞 或漏浆部位。灌浆振捣用小直经振动棒。 灌浆完成后,应将表面压平压光,并用湿草袋覆盖,洒水养护7天。 5、试验和检验 灌浆材料的配合比,应由试验室根据所需材料做好试配,确定最佳配合比,对于加水直接拌 合的灌浆材料其加水量应根据设计强度和施工流动性由试验室确定。流动性试验合格后取样做 100mm立方体试块3组,一组用于7天强度,一组用于28天试压,另一组备用,均须达到设计强 度的要求。 施工时做好施工记录,包括;灌浆部位、日期、水温、材料配合比搅拌后浆温、流动性的试验,试验员、技术员、质安员均应签字,作为交工资料。

灌浆工作业安全操作规程

灌浆工作业安全操作规程 1.灌浆工负责操作泥浆泵等机具给采空区和火区注浆。 2.制浆前所用各种设备应完好;各阀门应处在正确的开关位置;供水系统应畅通;照明设备应齐全;各岗位人员应到齐上岗。 3.制黄泥浆前应将冲土用的水枪放到合适位置,并连接好供水管路。 4.制浆前,首先将浆池底清理干净,将遗存的脏杂物清扫出去,关闭下浆孔、泄水孔闸门。 5.用水枪冲士时,水枪操作人员要不断摆动水枪;采土要均匀,使冲下的士充分湿润,防止大块土进入泥浆池。采土结束后,将水枪及管路中的水放净,并放到固定的地方,以便下次再用。 6.下浆孔要提前设置好篦子,灌浆过程中要随时清理草根、树皮、石子及其他脏物,防止下浆时堵孔、堵管。 7.接到井下准备灌浆的电话后,首先给水冲洗管路(或钻孔),当井下第二次来电话通知井下管路流水已畅通时,方可开始灌浆。 8.接到井下停浆电话后,要立即关停搅拌机,并关好灌浆管路的阀门,然后给水冲洗管路(冲洗时间一般不少于20分钟),清理、冲刷灌浆池。冬季要把水枪和管路中的水放净。 9.工作结束后,要核实本班灌入的实土量(或矸石量),并将本班工作情况详细记入“灌浆日志”,及时交给班长或送交指定地点。 10.下班前应做好场地整理工作,并按规定要求管理好设备,保

持贮水池有足够的水量。 11.灌浆工要了解工作范围内的管路系统(包括管径、接头方式、阀门型号及安装地点等);准备管钳、扳手、丝锥、钳子、铁丝等工具材料。 12.灌浆工到达工作地点后,首先检查管路系统状况,发现问题及时处理;然后检查灌浆地点的顶、帮支护情况,有不安全因素要立即处理,处理不了的要汇报区队领导,禁止蛮干。 13.准备工作就绪后,打开闸门,用电话与制浆站联系,先要清水,待管路畅通后,第二次打电话要浆,并根据本班工作量及区队布置的任务确定注浆量。 14.应先由瓦斯检查员检查工作地点的瓦斯、二氧化碳、一氧化碳、温度等,符合有关规定时,再进入工作地点。根据区队值班人员安排的灌浆孔号及每个钻孔应灌的浆量进行作业。 15.灌浆前,先进行冲孔,水量应逐渐加大,每孔冲水时间一般不少于20分钟。进水畅通后安上灌浆管,将各处闸阀打开并记下流量计的读数,然后向制浆站要浆。 16.灌浆期间,灌浆工应密切注意管路及各处阀门的情况,发现堵孔或管路漏浆时,应首先通知井上停止下浆,同时派人关闭上一道阀门,然后进行处理。正在灌浆的钻孔,如发现进浆不正常,应暂停灌浆进行给水。 17.班中倒孔时,必须先打开改灌钻孔的阀门,然后关闭欲停灌

小导管注浆作业指导书(精制实操)

目录 1.工程简介 (1) 2.工艺流程及工艺要求 (1) 2.1.施工准备 (1) 2.1.1.小导管制作 (1) 2.1.2.浆液选定 (1) 2.2.作业程序 (2) 2.2.1.小导管安装 (2) 2.2.2.止浆墙的设置 (2) 2.2.3.注浆工艺 (2) 2.2.4.注浆异常现象处理 (3) 2.2.5.小导管施工要求 (4) 2.3.安全保证措施 (4) 2.4.保证工期的主要措施 (5) 2.5.文明施工、环境保护措施 (5) 2.5.1.文明施工措施 (5) 2.5.2.环境保护措施 (6) 2.6.职业健康安全保障措施 (6) 2.6.1.组织管理措施 (6) 2.6.2.保障措施 (6) 3.机械配备 (8) 4.人员配备 (9) 5.验收标准 (9)

小导管注浆工艺细则 1.工程简介 本管段隧道围岩大部为V级,大部分隧道均属浅埋大断面隧道。 2.工艺流程及工艺要求 施工工艺的编制是按照客运专线铁路隧道工程施工技术指南、客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准及相关客运专线技术要求进行编制。 2.1.施工准备 2.1.1.小导管制作 超前小导管按设计采用φ42mm、厚3.5mm的热轧无缝钢管,长=3.5(4.2)m、钢管前端头加工成尖楔状,并焊接密封,便于插入孔中或直接打入,尾部长度不小于60cm(或钢架间距加20cm),作为不钻孔的止浆段。在管身前部2.0m 范围内按梅花形布置,钻φ6~8mm的注浆孔,孔间距15cm,以便钢管进入地层后对围岩空隙注浆。孔眼布置先根据设计加工,并在不同地层注浆试验后进行相应调整,导管尾部盲管长度以1~1.5m为宜。 2.1.2.浆液选定 一般地质地段宜采用水泥单浆液,水灰比1:1或根据现场确定,掺入1.5%磷酸二氢钠缓凝剂,出浆口与小导管间需连接牢固,采用楔形钢管包布打入或丝扣连接,保证高压状态下不崩管。注入纯水泥浆时,水泥浆水灰比为1:1.5、1:1、0.8:1三个等级,水泥浆由稀到浓逐渐变换,即先注稀浆,然后逐级变浓至0.8:1为止。为注浆后尽快开挖,选用普通水泥或早强水泥并掺入一定量的三乙醇胺与氯化钠溶液,以缩短初凝、终凝时间,提高强度,提高水泥浆的可压注性;注入水泥砂浆时,其配比为水灰比1:1、砂灰比2:1,并且砂子要过孔径小于2.5mm的细筛筛选。

二次灌浆作业指导书

建投丰宁关道梁风电场项目二次灌浆作业指导书 批准:年月日 审核:年月日 编写:年月日 中国二十二冶集团 丰宁关道梁风电场工程项目经理部 年月日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概述 (3) 三、施工准备 (3) 3.1机具准备 (3) 3.2人员准备 (3) 四、施工工序与工艺 (4) 4.1施工工艺 (4) 4.2施工方法 (4) 五、施工要求 (5) 六、注意事项 (6) 七、安全文明施工的措施 (6) 7.1安全文明施工组织机构 (6) 7.2施工安全要求和环境条件 (6)

一、编制依据 建筑施工手册第四版 电力建设施工质量验收及评价规程 DL/T 5210.1-2012 建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013 建筑地基基础工程施工质量验收规 GB 50202-2002 工程建设标准强制性条文及应用示例 04DX002 水泥基灌浆材料应用技术规 GB/T 50448-2015 建设工程施工现场供用电安全规 GB 50194-2014 施工现场临时用电安全技术规 JGJ 46-2005 建筑施工安全检查标准 JGJ-2011 电力建设安全工作规程 DL 5009.2-2013 二、工程概述 建投丰宁关道梁风电场项目48MW工程位于丰宁县北部万胜永乡,距丰宁县城直线距离约72km,距沽源县城约62km,东经116°14′~116°28′,北纬41°45′~41°54′,场址区域海拔高度1400~1600m,装机容量为50MW。地貌属山地与丘陵相结合,地形起伏不大,地表多为草本植物。主风向为西北西(WNW)风,风能资源较为丰富。G111与G239从丰宁县经过,场区附近有S244通过,场区有乡村道路相连,交通较为便利。 建投丰宁关道梁风电场项目装机规模48MW,包括2.5MW 风机19台,一次性建成。所有风机须在吊装前完成二次灌浆。 三、施工准备 3.1机具准备

产品编码规则作业指导书

产品编码规则作业指导书

作 者:日 期:

慈溪市汉格洁具有限公司 文件标题产品编码规则作业指导书文件类型 文件编号文件版本生效日期页1/ 4 1 为了保证汉格洁具有限公司对产品的规划、生产、仓储、物流和销售一系列过程进行系统化和有效的管理制定本编码规则。本规则对公司所有原材料、零部件、半成品、成品、配件和其他辅助生产物料等均适用。 2?适用范围: 本工作指引适用于汉格洁具有限公司 3.名词定义: 4 .管理责任: 生产副总助理 5.编码规则 、编码组成 1、原材料编码说明 X X XX X X X X XX 四级:颜色流水号,用二位数字表示 三级:零(部)的流水号,用三位数字表示 二级:产品型号,用四位数字表示,不足用X表示 一级:产品的大类,用一位数字表示(1至5) 2、零配件类编码说明 X XXX X XXX X X 四级:颜色流水号,用二位数字表示 三级:零(部)的流水号,用三位数字表示

二级:产品型号,用四位数字表示,不足用X表示一级:产品的大类,用一位数字表示(1至5) 慈溪市汉格洁具有限公司

3、包材类编码说明 四级:颜色流水号,用二位数字表示 二级:零(部)的流水号,用二位数字表示 二级:产品型号,用四位数字表示,不足用X表 示 一级:产品的大类,用一位数字表示(1至5) 4、管件类编码说明 X X X X X XX X XX 四级:颜色流水号,用二位数字表示 二级:零(部)的流水号,用二位数字表示 二级:产品型号,用四位数字表示,不足用X表示 一级:产品的大类,用一位数字表示(1至5) 5、成品类编码说明 X XXXX X XX XX 四级:颜色流水号,用二位数字表示

地面灌浆工操作规程

编号:SM-ZD-19076 地面灌浆工操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

地面灌浆工操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、灌浆前的准备工作 1、制浆前所用各种设备应完好;各阀门应处在正确的开关位置;供水系统应畅通;照明设备应齐全;各岗位人员应到齐上岗。 2、制黄泥浆前应将冲土用的水枪放到合适位置,并连接好供水管路。 3、制浆前,首先将浆池底清理干净,将遗存的脏杂物清扫出去,关闭下浆孔、泄水孔闸门。 二、制备黄泥浆的操作 1、用水枪冲土时,水枪操作人员要不断摆动水枪;采土要均匀,使冲下的土充分湿润,防止大块土进入泥浆池。采土结束后,将水枪及管路中的水放净,并放到固定的地方,以便下次再用。 2、开动搅拦机进行搅拌的同时用比重计检查泥浆浓度,

并调整到要求的水土比。 3、下浆孔要提前设置好篦子,灌浆过程中要随时清理草根、树皮、石子及其它脏物,防止下浆时堵孔、堵管。 三、灌浆注意事项 1、制浆人员要时刻注意设备运转情况,当设备运转达出现异常时要立即停机,进行检查处理。 2、接到井下准备灌浆的电话后,首先给水冲洗管路(或钻孔),当井下第二次来电话通知井下管路流水已畅通时,方可开始灌浆。 四、停机后需要做的工作 1、接到井下停浆电话后,要立即关停搅拌机,并关好灌浆管路的阀门,然后给水冲洗管路(冲洗时间一般不少于20分钟),清理、冲刷灌浆池。冬季要把水枪和管路中的水放净。 2、工作结束后,要核实本班灌入的实土量,并将本班工作情况详细记入“灌浆日志”,及时交给班长。 3、下班前做好场地整理工作,并按规定要求管理好设备,保持贮水池有足够的水量。 二十五、井下灌浆工操作规程

二次灌浆要求

第一章总则 第1条为了正确使用CGM高强无收缩灌浆料,确保工程质量,提高工效和加快进度,特制定本施工技术方法。 第2条CGM高强无收缩灌浆料的施工不仅应符合本施工技术方法的规定,尚应符合现行《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)、《混凝土结构设计规范》(GBJ10)、《混凝土结构加固技术规范》(CECS25)及《水泥基灌浆材料施工技术规程》(YB/T9261-98)中的有关规定。 第二章名词、术语 第3条CGM高强无收缩灌浆料,是以高强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。以下简称CGM灌浆料 第4条自重法,是在CGM灌浆料施工中,利用该材料流动性好的特点,在灌浆范围内自由流动,满足灌浆要求的方法。 第5条高位漏斗法,是在CGM灌浆料施工中,仅靠其流动性不能满足要求时,利用提高灌浆的位能差,满足灌浆要求的方法。 第6条压力灌浆法,是在CGM灌浆料施工中,采用灌浆增压设备,满足灌浆要求的方法。 第三章CGM灌浆料的适用范围 第7条CGM灌浆料适用范围(见表1) 型号适用范围最低施工温度(℃) CGM-1(普通型)地脚螺栓锚固、栽埋钢筋,灌浆层厚度30mm<δ<150mm的设备基础二次灌浆。有抗油要求的设备基础二次灌浆。-10 CGM-1(加固型)灌浆层厚度≥150mm的设备基础二次灌浆。建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强加固(修补厚度≥40mm)。有抗油要求的设备基础二次灌浆。-10 CGM-2(普通型)灌浆层厚度30mm<δ<150mm的设备基础二次灌浆。/td> 5 CGM-2(加固型)灌浆层厚度≥150mm的设备基础二次灌浆。建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强加固(修补厚度≥40mm)。5 CGM-4(超流态)灌浆层厚度在2mm<δ<30mm的设备基础及钢结构柱脚板二次灌浆;混凝土梁柱加固角钢与混凝土之间缝隙灌浆。/td> -5

2-JM套筒灌浆作业指导书(工厂预制GTCT篇)20140711

JM 钢筋套筒灌浆连接作业指导书 (技术交底资料) 工厂预制篇 北京思达建茂科技发展有限公司 二〇一四年一月 Φ12~Φ25,GT/CT 系列

目 录 ■前言 1技术原理及产品特性 2施工操作工艺及控制要点 2.1 半灌浆连接在构件厂预制工艺流程图 2.2 半灌浆连接在构件厂预制操作工艺及控制要求 3 其他使用前必须知悉的事项及安全、环保 附件1 灌浆套筒性能尺寸及质量验收 附件2 接头灌浆料使用说明书 附件3 钢筋剥肋滚压直螺纹加工与连接说明书 附件4 检验记录表 附件5 套筒固定组件使用说明

■前言 建筑工业化是一场建筑物建造方式的变革,就是由半手工半机械传统的建造方式,转变成一种设计标准化、生产工业化、施工装配化、装修一体化、管理信息化的工业化生产方式,形象的比喻就是“像造汽车一样造房子”。实现建筑工业化可以减轻劳动强度、降低生产成本、提高劳动效率、保证建筑质量,更重要的是,还可以节约资源、保护环境。 在我国,建筑工业化处于起步阶段。要想装配式房屋造的好,除科学的设计外,零部件、材料以及构件的生产要保证,现场的安装更要保证。由于我国民用建筑特别是住宅多以混凝土结构为主,因此,装配式混凝土结构是建筑工业化的主战场。 思达建茂是我国装配式混凝土结构关键技术之一----钢筋套筒灌浆连接技术及产品的最早开发者和供应商,其自主专利产品灌浆套筒和接头灌浆料于2010年首次应用于北京中粮万科假日风景D1#、D8#楼项目,取得成功。此后几年,又陆续开发出配套的施工机具和材料如电动灌浆泵、封缝座浆料、莲藕锚固料、套筒固定组件等,推广应用在国内20余项装配式混凝土结构工程,累计应用灌浆套筒近百万万件,灌浆料近千吨。公司还参与编制、审查该领域的各类行业标准,成为万科集团战略合作伙伴,技术产品通过日本鹿岛建设(沈阳)技术认定。 思达建茂根据本技术特性、前期积累的工程应用经验和用户反馈,经过不断改进修订,编制了此版作业指导书,作为技术培训和技术交底资料,指导技术人员及操作者正确使用该产品,以确保该产品应用达到设计要求,共同助推我国建筑工业化健康发展。

作业指导书编制管理规范

作业指导书编制管理规范 (IATF16949-2016/ISO9001-2015) 1.0目的: 为使公司生产之产品遵循标准制程进行,制订标准的作业指导书,以达质量与效率之提升。 2.0范围: 本公司开发的产品及OEM加工产品的作业指导书编制。 3.0职责: 3.1研发部(产品工程课):负责提供产品之零件图、成品图、测试条件、管控尺寸、包装方式和BOM及其它有关数据。 3.2研发部(制造工程课):协助检讨制程的合理化及提供治具或机台名称等。 3.3制造工程课: 3.3.1参与新产品设计审查会议并制订初步作业流程。 3.3.2参加新产品试产并拍摄作业图片,制订临时版工作指导书。 3.3.3依据研发提供之尺寸管控图面和已检讨OK的制程、零件,产品料号完善作业指导书的制订,并负责对新产品作业指导书审核及依据《制程变更申请单》之要求进行修订并更换版本。 3.3.4负责主导《作业指导书》检讨确认直至改善OK。 3.4生产部:提供有关数据(冲速,模穴数等)和生产流程中问题点,并负责对作业指导书进行会签,提出合理建议。 3.5.品管部: 3.1.5.1根据SOP制作SIP或者QC工程图。

3.1.5.2负责提供产品测试条件、管控尺寸、检验频率等。 4.0定义:无 5.0内容及要求: 5.1试产计划: 5.1.1由研发提出该产品的试产计划,并提供新产品BOM表及蓝图(零件图、成品图、测试条件、管控尺寸、包装方式)。 5.2工艺确认制作: 5.2.1IE通过对产品制样时所记录的工艺流程,制作临时版本的《作业指导书》。 5.2.2产品试产时,IE根据现场状况对作业标准进行梳理修正。 5.2.2.1IE工程师根据试作对产品每道工序的标准操作方法进行进行规范并拍摄图片,用简单通俗的语言对作业内容,作业要点,检验标准等加以描述。IE工程师根据产品研发部和品管部所提供的各项图面,对重点管控尺寸用AUTOCAD 图示加以标注,对重点尺寸要用“▼”加以强调,需作CPK管控应加“【Χ】”管制符号,临时版SOP不发行,经部门主管审核后盖临时章或参考章提供产线使用,临时版SOP在正式版SOP发行之前一直有效,正式版发行后生产单位需到DCC审请正式版SOP,同时要将临时版归还于DCC处。 5.2.2.2原则上每种料号都有对应的作业指导书,若出现在同一系列产品中流程作业人力相同,作业方法相同,使用设备完全相同时可以考量制作一份“通用作业指导书”,但作业指导书中必须对每种料号之间的差异处重点描述清楚。 5.2.2.3全套作业指导书中工序均需修订型或增减工序型:IE工程师根据《工程变更申请单》之要求进行修订并更换版本,版本依26个英文字母变更;即B0、B1版、C版……。

二次灌浆作业指导书

河北建投丰宁关道梁风电场项目 二次灌浆作业指导书 批准: 年月日 审核: 年月日 编写: 年月日 中国二十二冶集团有限公司 丰宁关道梁风电场工程项目经理部 年月日 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概述 (3) 三、施工准备 (3) 3、1机具准备 (3) 3、2人员准备 (3) 四、施工工序与工艺 (4) 4、1施工工艺 (4) 4、2施工方法 (4) 五、施工要求 (5) 六、注意事项 (6) 七、安全文明施工得措施 (6) 7、1安全文明施工组织机构 (6) 7、2施工安全要求与环境条件 (6)

一、编制依据 建筑施工手册第四版 电力建设施工质量验收及评价规程 DL/T 5210、1-2012 建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB 50202-2002 工程建设标准强制性条文及应用示例 04DX002 水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015 建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-2014 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005 建筑施工安全检查标准 JGJ-2011 电力建设安全工作规程 DL 5009、2-2013 二、工程概述 河北建投丰宁关道梁风电场项目48MW工程位于丰宁县北部万胜永乡,距丰宁县城直线距离约72km,距沽源县城约62km,东经116°14′~116°28′,北纬41°45′~41°54′,场址区域海拔高度1400~1600m,装机容量为50MW。地貌属山地与丘陵相结合,地形起伏不大,地表多为草本植物。主风向为西北西(WNW)风,风能资源较为丰富。G111与G239从丰宁县经过,场区附近有S244通过,场区内有乡村道路相连,交通较为便利。 河北建投丰宁关道梁风电场项目装机规模48MW,包括2、5MW 风机19台,一次性建成。所有风机须在吊装前完成二次灌浆。 三、施工准备 3、1机具准备

预制墙板灌浆施工作业指导书

预制墙板灌浆施工作业 指导书 The document was finally revised on 2021

预制墙板灌浆施工作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用于大兴旧宫产业化住宅项目预制墙板灌浆施工作业。 2.施工作业准备 (1)材料准备 灌浆料:采用与灌浆套筒相匹配的灌浆料,满足使用及强度要求; 水:拌合用水采用干净用水并符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ63的有关规定。 (2)工具准备 主要工具:灌浆机、灌浆枪、手提变速搅拌机、搅料桶、橡胶塞; 计量器具:电子称、量筒、温度计、刻度杯、截锥圆模。 (3)技术准备 1)在预制墙板灌浆施工之前对操作人员进行培训,通过培训增强操作人员对灌浆质量重要性的意识,明确该操作行为的一次性,且不可逆的特点,从思想上重视其所从事的灌浆操作; 2)首次灌浆作业前,择有代表性的部位进行试制作、试灌浆;通过施工人员灌浆作业的模拟操作培训,规范灌浆作业操作流程,熟练掌握灌浆操作要领及其控制要点。 3)灌浆前,由项目技术人员依据预制构件专项方案及有关规程、施工工艺标准编写灌浆施工技术交底,并组织专门会议现场对灌浆班组进行详细交底; 4)灌浆过程由项目管理人员全程监控,留存影像资料及相关记录; 5)已申请专门技术人员入驻施工现场,对灌浆全程进行技术指导; 6)对所有施工人员进行三级安全教育,并经考试合格后方可上岗操作。

3.灌浆料存放 1)施工现场灌浆料储存在室内,并采取防雨、防潮、防晒措施; 2)搭设放置灌浆料存放架(离地一定高度),使灌浆料处于干燥、阴凉处; 3)灌浆料保质期为3个月。 4.施工工艺 (1)工艺流程 基层处座浆料封缝、分制备灌浆 灌浆料检灌浆封堵出浆(2)基层处理 1)灌浆前,构件与灌浆料接触的表面清理干净,不得有油污、浮灰、粘贴物、木屑等杂物且没有活动的混凝土碎块和石子; 2)洒水湿润,保证构件灌浆表面处于润湿状态且无明显积水。保证构件与模板和坐浆灰饼接缝处严密,不漏浆。预制构件灌浆采用连通腔灌浆,外墙外侧采用橡塑棉条,外墙内侧及内墙采用座浆料封堵。 橡塑棉 条 座浆 灌浆封堵示意图

钻工操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 钻工操作规程(新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

钻工操作规程(新版) 一、适用范围 第1条本规程适用于顶拉公司的钻工。 第2条钻工应经专门培训,并考核合格,持证上岗。 第3条钻工必须掌握各种钻机的操作要领和维护保养及排除故障的知识。 第4条钻工应掌握瓦斯抽放,防突等各种钻孔的封孔和施工方法。 二、钻孔前的准备工作 第5条下井前根据工作安排,准备、检查、带足本班所需的工具、材料等。 第6条装运钻机时应注意以下问题: 1、装运钻机前应进行检查,钻机各部件要齐全,电机必须防爆,

电压应与电源相符,电缆无漏电现象,钻杆、钻具等应无损坏现象。 2、钻机装车后,要捆绑牢固。平巷运输时,两车之间要拉开一定距离,拐弯时要发出信号;斜巷运输时,听从上下车场把钩人员的指挥。 3、装运不允许进脏物的部件时,要封堵好。 第7条安装钻机前的准备工作如下: 1、进入安装地点前,应先检查巷道支护及通风等情况,发现问题及时处理。整修、加固钻场时,应清理干净脏杂物,挖好清水池,疏通好水沟。 2、无风地点必须安设局部通风机,在打钻过程中不准停风,且要有可靠的风电闭锁装置。 3、水压、机件、电源开关等均应良好,符合要求。 第8条安转钻机时应注意以下问题: 1、钻场面积必须大于钻机座,周围要有足够的安全间隙;再运输巷道安设钻机时,要保证不影响运输。 2、安装地点应无浮煤,底板平整。地梁木平稳卧入底板,四角

ERP编码作业指导书

1.0目的:为便于公司物料的统一管理、区分,特将物料统一分类并编号。 2.0范围:公司内所有的产品/物料等均适之。 3.0定义:无 4.0权责: 4.1ERP数据维护组:负责对物料编码及所属存货档案基础信息的输入。 4.2各个部门:提供需编码的物料的详细信息给ERP数据维护组,物料编码的使用。 5.0作业内容: 5.2物料编码规则: 5.2.1产品类编码为:(公司内所有塑胶成品,半成品,素材) 5.2.1.1产品类编码说明

客户代码 XX (客户简写) 例如:鸿绩HJ ,劲胜JS ,东方亮彩LC,景丰JF 等。 产品机型 XXXXX 例如:亮彩14029,对应代码为LC14029.预留5位数,不足以0代替。 产品类型: X 例如:3-塑胶产品,2-五金产品,1-其它产品. 产品品名: X 例如:1-面壳,2-底壳,3-电池盖,4-侧键,5-装饰件,6-转轴……9其它. 产品流水 XX (01-99) 例如:01-描述产品的流水码,同时描述颜色,规格,版本等信息。 产品特征 X (0-9) 例如:素材-0,底中漆-1,镭雕-2,面漆-3,喷黑-4,CNC-5,委外-6,装配-7,成品-8,其它-9。 5.2.1.2 产品具体结构图如下: XX XXXXX- X X XX - X (共12位) 5.2.2物料类编码为:(公司内所有塑胶成品,半成品,素材之外的物料) 5.2.1.1物料类编码说明 物料属性 X 例如:T-涂料,D-镀材,J-夹治具,F-生产辅料,C-测试用品,B-办公用品,Z-杂项 物料流水 XXXXXX (000001-999999) 例如:000001-描述物料品名,型号规格等信息。 物料特征 X (0-9) 例如:0-一般,3-环保。 5.2.1.2物料类具体结构图如下: X XXXXXX X (共8位) 产品机型:如亮彩14029,对应代码为LC14029.预留5位数,不足以0代替。 客户代码:鸿绩HJ ,劲胜JS ,东方亮彩LC,景丰 JF 等. 产品类型:3-塑胶产品,2-五金产品,1-其它产品. 产品特征:素材-0,底中漆-1,镭雕-2,面漆-3,喷黑-4,CNC-5,委外-6,装配-7,成品-8, 其它-9。 物料属性:T-涂料,D-镀材,J-夹治具,F-生产辅料,C-测试用品,B-办公用品,Z-杂项 物料流水:000001-描述物料品名,型号规格等信息。 物料特征:0-一般,3-环保。 产品流水:01-描述产品的流水码,同时描述颜色,规格,版本等信息。 产品品名:1-面壳,2-底壳,3-电池盖,4-侧键,5-装饰件,6-转轴……9其它.

二次灌浆作业指导书

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 3.1、机具准备 (1) 3.2、人员准备 (2) 3.3、技术准备 (2) 四、施工工序与工艺 (2) 4.1施工顺序 (2) 4.2施工方法及要求 (2) 五、安全文明施工的措施 (4) 5.1安全文明施工组织机构 (4) 5.2施工安全要求和环境条件 (5) 5.3危险源辨识与预控一览表 (5) 5.4环境因素识别与评价一览表 (9) 六、强条执行计划 (12)

二次灌浆作业指导书 一、编制依据 1.1、《建筑施工手册》(第四版) 1.2、《电力建设施工质量验收及评价规程第1部分:土建工程》(DL∕T 5210.1-2012) 1.3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 1.4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 1.5、《工程建设标准强制性条文(电力部分)》(2011年版) 1.6、《水泥基灌浆材料应用技术规范》(GB/T50448-2008) 1.7、《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 1.8、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 1.10、《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002) 二、工程概况 鹤壁鹤淇电厂上大压小2×600MW 级超超临界机组工程项目位于鹤壁市淇县庙口乡,东北距鹤壁开发区约 8km,东距国道 107 约3km,西距省道S222约1km、南邻拟建的范辉高速约2km 。 全场内上部为钢结构体系,所有钢柱需在吊装完进行二次灌浆;主厂房、锅炉房、汽轮发电机、锅炉地下设施等建筑物内的各种设备基础,在安装专业将对应设备、机器、台板或螺栓安装就位准确后,需进行螺栓孔、台板的二次灌浆工作。 二次灌浆料选用GM高强灌浆料,该材料具有自流态、微膨胀性、早强高强特性、耐久性好、耐油性好、施工方便等优点。 三、施工准备 3.1、机具准备

最新地表注浆作业指导书

地表注浆作业指导书

武汉长江隧道工程 地表注浆作业指导书 编制: 审核: 批准: 中铁隧道股份有限公司武汉长江隧道工程 项目经理部 二零零六年七月 一、编制依据

1.1《武汉长江隧道工程设计文件》 1.2《武汉长江隧道工程实施性施工组织设计》 1.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 二、编制目的 保证地表注浆施工操作在受控状态下按规定程序和要求进行。 三、适用范围 武汉长江隧道工程地基加固,房屋加固,小管棚注浆等项目。 四、部门职责 4.1工程部 4.1.1提供材料计划,原材料的检验; 4.1.2提供施工参数; 4.1.3施工质量的过程控制; 4.1.4总结施工经验。 4.2设物部 4.2.1按照施工方案配置满足施工需要的施工机械和材料; 4.2.2对现场施工的机械进行定期维修和保养。 4.3施工现场 4.3.1负责按照技术交底或作业指导书对现场现有资源进行调配,合理组织施工,并保证工程的施工质量。 4.3.2填写施工记录 4.4办公室 负责后勤保障工作,按照施工方案配置施工人员。 五、作业概述

注浆法是利用液压、气压或水压,通过注浆管把某些能固化地基土的浆液均匀注入地基土的裂缝或孔隙中,浆液以填充、渗透和挤密等方式,将土颗粒中的水分和空气排除后占据其位置,经一定时间后,浆液将原来松散的土粒或裂隙结成一个整体,形成一个结构新、强度大、防水性强和化学稳定良好的“结石体”。 六、作业分类 6.1渗透注浆 渗透注浆是浆液在很小的压力下, 渗入土体的,并与土粒骨架产生固化反应 在地层结构不被破坏的条件下渗入地层,因而浆材的颗粒尺寸必须至少小于土的孔 隙尺寸,才能实现渗入性注浆。渗透注浆适用于渗透系数κ>10-4 cm/s的沙性土. 6.2劈裂注浆 劈裂注浆是在较大注浆压力下,引起岩石或土体结构的破坏和扰动,使地层中原有的孔隙或裂隙扩张,或形成新的裂缝或孔隙,从而使低透水性地层的可灌性和浆液扩散距离增大,当土的渗透系数κ<10-4 cm/s,就得用劈裂注浆。在劈裂注 浆中,注浆管出口的浆液对周围地层施加了附加压应力,使土体发生剪切裂缝,而浆液则沿裂缝面劈裂。当周围土体是非均匀质体时,浆液首先劈入强度最低的部分土体;当浆液的劈裂压力增大到一定程度时,在劈入另一部分强度较高的部分土体,这样劈入土体中的浆液便形成了加固土体的网络或骨架。 6.3压密注浆 压密注浆是指通过钻孔在土中灌入极浓的浆液,在注浆点使土体压密,在注浆管端附近形成“浆泡”。当“浆泡”的直径较小时,注浆压力基本上沿钻孔的径向扩 展。随着土体的压密和浆液的挤入,浆泡尺寸逐渐增大,便产生较大的辐射状上抬力而使地面抬起,当合理地使用注浆压力并造成适宜的上抬力时,能使下沉的建筑物回升到相当精确的范围。这种方法常用于中砂地基,粘土地基中若有适宜的排水

相关文档