文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 天然气公司安全操作规程

天然气公司安全操作规程

天然气公司安全操作规程
天然气公司安全操作规程

天然气公司安全操作规程

1、场站操作规程1)、场站巡检工安全操作规程2)、维修钳工安全操作规程3)、仪表工岗位安全操作规程4)、电工安全操作规程5)、值班人员操作规程

A、中控值班操作规程

B、中控指导站场控制及操作6)、值班记录要求7)、门站值班制度8)、SCADA 系统安全操作规程

2、场站设备安全操作规程1)、IQ系列ROTOR电动执行机构作业指导书2)、Shafer阀门氮气控制箱作业指导书3)、超声流量计气相色谱仪作业指导书4)、调压器作业指导书5)、高中压调压计量站作业指导书6)、节流截止阀使用与保养7)、cameron球阀安装操作维护作业指导书8)、涡轮流量计操作规程使用与保养9)、塔塔里尼调压器FL系列安全操作规程10)、BM5系列切断阀安全操作规程11)、快开盲板NLS型操作维修规程12)、体积修正仪操作指南13)、RJZ2001BDX型加臭设备操作规程14)、过滤器检修作业指导书15)、收发清管器安全操作规程16)、压力变送器安全操作检修规程17)、配电柜安全操作规程18)、间断电源安全操作规程

3、管线运行设备安全操作规程1)、PCM埋地管线防腐层缺陷检测及安全操作规程2)、管线阴极保护运行管理规定安全操作规程前言天然气行业具有易燃易爆的特点,各级政府历来特别重视燃气行业的安全生产。创域天然气投资有限公司根据安全供气需要,站在“三个代表”的高度,积极响应江泽民同志“隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山”的指示,坚持贯彻“安全第一,预防为主”的方针,切实落实“企业负责,行业管理,国家监察,群众监督,劳动者遵章守纪”的安全管理体制,不断充完善安全生产制度及操作规程,确保我市燃气行业的安全生产长治久安。现编制本套规程,旨在不断规范操作并提高操作水平,做到有章可循,坚绝杜绝“三违”现象,使安全生产纳入科学化、规范化的轨道。

一、生产岗位安全操作规程

1、1 场站巡检工安全操作规程

1、1、1 每二小时对场站的所有设备巡检一次,重点查看所有阀门是否处

于运行要求的位置,调压器及过滤器的前后压差是否在正常范围,流量计是否正常计量。

1、1、2 每班对场站所有的电动执行机构、加臭装置、压力表,温度表等所有设备全面检查一次,看其是否处于完好状态。

1、1、3 每天检查一次设备的润滑情况,有无漏油、油品变质、阀杆锈蚀等现象。

1、1、4 每班以听、看、嗅,摸或用肥皂水等方式检查设备运行异声及密封点、仪器、仪表等泄露情况。

1、1、5 每天检查消防器材是否失效。

1、1、6 发现小缺陷应主动采取措施予以消除,若发现不正常现象立即查明原因及时向有关人员反映,未处理完的缺陷,必须写在值班记录的交接班栏内,同时记入巡回检查、维修记录本上,并向接班者交代清楚。

1、1、7 按时真实填写值班记录、巡回检查维修记录、设备考勤表、设备润滑卡片、设备维修记录本、主要设备运行月报及外来人员进出登记簿。

1、2 维修钳工安全操作规程

1、2、1 正确使用防护用品,确保安全生产。工作前先检查场地,周围不得有可燃气体存在,消除不安全因素。

1、2、2 使用电动工具时,一般用36v以下的安全电压,如电压在220v,或使用电钻、手推砂轮,要戴上绝缘手套。

1、2、3 榔头柄必须打倒楔,敲时注意周围行人动态。敲榔头时,不准戴手套。

1、2、4 修理设备时,必须切断电源,修理易燃易爆部位必须进行吹、扫、清洗,置换后才能维修,重要部位工作时,须用警示牌,动火前要有申请批准手续。

1、2、5 二米以上高空作业,必须系好安全带,安全带应事先检查是否完好,工作时应防止工具坠落伤人。

1、2、6 拆卸和装配时,应按顺序进行,对结构不熟悉,不准拆装。

1、2、7 检修各类设备时要与操作工取得联系,先查明故障原因,了解设备性能,切断电源、气源、水源,多人一起操作,必须有一人指挥,密切联系,

互相配合。

1、2、8 用油类清洗工件时,严禁接触明火,揩擦工件用的废回丝、破布、废布、废纸,废油,必须集中放在固定的地方或箱内,定期妥善处理,不得乱扔,乱倒。、1、2、9 在禁火区动火,一定要有动火证,并有人监护,才能施工。

1、2、10 在砂轮上磨削工件时,必须戴好防护眼镜,站在砂轮侧面磨削。磨削时严禁压重,以防砂轮碎裂伤人。

1、2、11 检修受压容器和带有燃气的设备,必须将压力卸掉,燃气排净后,方能拆修。

1、2、12 夜间修理,照明用电为36V电压。

1、2、13 工作完毕,做好设备和场地清洁工作,清查和安放一切工具,防止遗失,油回丝等物应及时清除掉,防止自燃事故。

1、3 仪表工岗位安全操作规程

1、3、1 进入工作岗位,穿戴好防护用品,使用工具符合绝缘要求。

1、3、2 电烙铁不可放在木板上,用好后切断电源。

1、3、3 易燃物品统一妥善保管,使用喷灯按规定操作。

1、3、4 使用电钻、冲击钻时要戴好绝缘手套预防带电。

1、3、5 受压容器上仪表的拆卸应在内部压力泄放后进行。

1、3、6 接通管线接头时,要摸清设备内部有无液体及压力,以防伤害。

1、3、7 在有毒场所抢修时要采取中毒措施。

1、3、8 登高作业应遵守登作业制度。

1、3、9 仪表安装开关需动火时按动火制度办理。

1、3、10 仪表检修清扫时须两人一起工作互相监护。

1、4 电工安全操作规程

1、4、1 本公司电工必须熟悉和遵守本规程,并要定期考试。因故间断电工连续三个月以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格才能参加工作,外来人员参加本公司电工工作,必须经过安全教育后,方可下现场随同参加指定的工作但不得单独工作。

1、4、2 发现有违反安全操作规程,并足以危及人身及设备安全者,应立即制止,对不符合规定的供电、用电设备,电工有权拒绝安装,并予以取缔。电

气作业必须有两人以上一起工作。

1、4、3 任何在役的电气设备未经检查证明无电以前一律作为有电处理。

1、4、4 安装电气设备必须符合安全要求,在有大量蒸气和有爆炸性气体的工作场所要使用密闭式和防爆型电气设备和开关。

1、4、5 经常检查电气设备和线路的安全状况,发现问题及时维修、更换,不准带病运行,非电工人员,严禁擅自拆装修弄电气设备。

1、4、6 检修电气设备一般都应停电,并挂上警告牌,取牌人必须是挂牌人。如果只能带电工作,应经场站领导同意,做好有关安全措施,并指定专人负责,按照带电操作规程进行,高压电气设备严禁带电工作。

1、4、7 所有电气设备金属外壳,必须根据技术条件采取保护性接地或者接零措施。

1、4、8 电工在工作时间应带好工作帽,穿好工作服、绝缘鞋,下雨、下雪天在室外工作,必须穿短统绝缘套鞋。

1、4、9 在进行下列工作时,必须有人在旁监护。

1、4、9、1 在高压设备档内工作时;

1、4、9、2 用绝缘棒进行作用时;

1、4、9、3 阴雨天在室外进行操作时;

1、4、9、4 在高空工作。

1、4、10 必须加强对电炉、电熨斗、电烙铁、电烘箱等电热设备的安全管理,使用必须符合防火要求,对违反规定,不听劝阻的有权采取断电措施。

1、4、11 变电所或配电房应保持整洁,不准放杂物,健全岗位责任制、值班人员不得擅自离岗,无关人员不准入内,遇有电气事故,须及时查明原因,进行处理,并向站部报告。

1、4、12 雷雨季节前,必须对在役电气设备作一次全面细致检查,特别是移动临时电,临时电装置、接地线、静电放电装置、变电所的避雷针和其它避雷器的测试,发现不安全状况,应及时上报,及时整改。

1、4、13 为防止地下电缆,凡在场站挖基础等动土时,应提前两天填写动土申请单,送交相关部门审批,同意后方可动土。

1、4、14 因工作需要装接临时灯、线等用电装置时,应事先填临时线申请

单,向相关部门申请,确定使用日期,易燃易爆区域禁止装接临时线,用后由原经手人拆除。

1、4、15 登高前认真检查保险带、踏脚板、安全帽等是否完整牢靠,如有损坏,禁止使用。

1、4、16 登高操作上下传递工具、材料,须用绳子及工具袋,不准抛、扬。

1、4、17 电工必须执行市供电局颁发的《工矿企业电气安全工作规程》、《工矿企业变配电运行通用规程》(1986年9月印发)。

1、4、18 专用保安用具(如绝缘鞋、安全带、台克棒、橡皮垫)必须安排专人保管,定期进行维护和检验,失效的保安用具要及时调换,禁止重用。

1、4、19 电工必须懂得触电急救法、人工呼吸以及安全知识,由有关部门定期进行训练和考核。值班人员操作规程

1、5 中控值班操作规程

1、5、1 中控室值班制度

1、5、2 非值班人员不得擅自进入中控室,如有特殊事由,须请示有关领导,经批准后方可入内。

1、5、3 室内要保持清洁卫生,温度适宜。

1、5、4 值班人员对中控室内设备要精心维护、勤做检查,不得擅自变动生产用设备运行状态。

1、5、5 系统出现异常情况时,应立即处理,并报告相关系统维护人员处理,他人不得擅自处理。

1、5、6 中控室内生产设备不得外借,不得用以生产以外的任何事情。

1、5、7 除系统维护人员,任何人不得以任何方式进入工程师级别及WindowsNT操作系统。

1、5、8 严禁将计算机用于生产以外的任何用途(如编制程序、打字、看VC

D、玩游戏等)。

1、5、9 严禁使用与系统无关的软盘和光盘。

1、5、10 严禁带电插、拔计算机的插拔件和接头。

1、5、11 值班人员不得擅自随意启、停计算机

1、6 中控指导站场控制及操作

2、2、1 袍江门站

2、2、2 始终处于关闭状态的阀门:HIC102(禁动)、HIC109(禁动)、HIC122(禁动)、HIC106(禁动)、HIC105(禁动)、SV104(禁动)、KV127(禁动)。

2、2、3 东气西输供气,门站接气且向市区、袍江、滨海供气状态:往市区方向处于开启状态的阀门:(1)、HIC101;(2)、HIC10

3、SV102(备路阀门:HIC10

4、SV103);(3)、HIC1

11、JV102、SV105(备路阀门:

HIC1

10、JV103、SV106);(4)、SV109、SV1

15、HIC117。往市区方向处于关闭状态的阀门:SV101(禁动)、JV101(禁动)、SV1

13、SV1

16、SV114。往滨海方向处于开启状态的阀门:(1)、HIC101;(2)、HIC103、SV102(备路阀门:HIC104、SV103);(3)、HIC108、SV107(备路阀门:HIC107、SV108);(4)、HIC115。往袍江方向处于开启状态的阀门:(1)、HIC101;(2)、HIC103、SV102(备路阀门:HIC104、SV103);(3)、HIC108、SV107(备路阀门:HIC107、SV108);(4)、 HIC1

12、SV110(备路阀门:HIC1

13、SV111;付备路阀门:HIC1

14、SV112);(5)、HIC116。

A、201 L计量支路启用状态:HIC103、SV102。

B、401L计量支路启用状态:HIC1

12、PV1

11、SV110。

C、402L计量支路启用状态:HIC1

13、PV1

12、SV111。

D、403L计量支路启用状态:HIC1

14、PV1

13、SV112。

2、2、4 门站检修、跃站供气状态:SV101、JV101、SV1

16、HIC117开启、其余阀门关闭。

2、2、5 放空操作:

A、主管线(101L)高压放空:分输站出站总阀、SV101、HIC101关闭, KV101、KV102 渐次打开。

B、站内高压放空:HIC101、HIC117关闭,根据需要放空102L:操作KV1

30、KV131。201L:操作KV103、KV104;KV107、KV108;KV1

11、KV112;KV1

13、KV114。

202L:操作 KV103、KV104;KV105、KV106;KV109、KV110;KV1

13、KV114。501L:操作KV1

15、KV116。502L:操作KV1

17、KV118。601L:操作KV1

15、KV116或KV1

17、KV118。

C、站内次高压放空:301L:KV1

19、KV120;KV1

25、KV126。302L:KV1

21、KV122;KV1

25、KV126。

D、站内中压撬放空(401L、402L、403L):

KV1

28、KV129。紧急切断操作:

A、带跃站紧急切断(即切断站内气源,不影响主管线供气状态):打开SV101、JV101、SV1

16、HIC117。关闭HIC101、SV1

15、HIC1

15、HIC116。

B、不带跃站紧急切断(即切断站内及向主管道供气):关闭HIC101、HIC1

17、HIC1

15、HIC116。

2、2、6 调压计量站

2、2、6、1 东湖高中压调压计量站

2、2、6、1、1 正常供气状态:处于开启状态的阀门为:SV304、HIC301、SV302、PV302、HIC303(SV30

3、PV303、HIC304为备用,若两条过滤调压支路同时启用,则6个阀门同时开启),SV301、PV301、HIC302为副备路(应急或检修时开启)、HIC305。处于关闭状态的阀门为:VT101、SV305、SV306。

2、2、6、1、2 排污操作:先打开WV301、30

3、305,再开启WV302、30

4、306进行排污。

2、2、6、1、3 高压放空:操作KV306、KV307。

2、2、6、1、4 中压放空:操作KV308、KV309。

2、2、6、2 柯桥高中压调压计量站

2、2、6、2、1 正常供气状态:处于开启状态的阀门为:HIC401、HIC40

3、PV402、SV402、(HIC40

4、PV403、SV403为备用,若两条过滤调压支路同时启用,则6个阀门同时开启),HIC402、PV401、SV401为副备用(应急或检修时开启),HIC405。

2、2、6、2、2 高压放空:操作KV401、KV402。中压放空:操作KV40

3、KV404。值班记录要求

2、3、1 值班记录表

2、3、1、1 记录本班发生与供气相关一切事宜。

2、3、1、2 对本班所接所接与工作有关电话作记录。

2、3、1、3 记录当日指定气量及变更气量。

2、3、1、4 如有骚扰电话也应对其号码时间作记录以作备案。

2、3、1、5 如有非本公司人员进入中控室也必须对人员及时间作完整记录。

2、3、1、6 对各站向中心上报情况必须问清情况如中控不能处理则需将情况向站长或班长转交,并必须将转交情况及转交何人一并写明。

2、3、1、7 对中控发现问题必须详细写明情况,如若由中心调度解决,写明操作过程及完成情况,若向其他工作人员转交写明转交人及时间。

2、3、1、8 若本公司人员对场站下任何指令,必须先告知中控且只能由中控下达指令。中控对该指令、指令人、完成情况作完整记录。

2、3、1、9 值班中的任何情况以及电话和重要传真以流水账形式写入值班记录。如本班回馈未解决,则需填入“重要信息传递”栏。

2、3、1、10 格式如下(例):15:18柯桥高中压计量站过滤器下球阀发现微漏已告知范峰。已前往场站更换解决。

2、3、1、11 当班未解决问题,当班所遇问题处理进度(包括管线、场站、中心):发现、移交、回馈。并填入“重要信息传递”栏,向下一班移交。

2、3、1、12 若有重要工况变更必须在“重要工况变更”栏写清。

2、3、2 调度记录表

2、3、2、1 中心对各场站下达任何指令必须作完整记录,写明时间、场站、具体设备号、操作及完成情况。

2、3、2、2 若公司其他非当班人员对场站下达任何指令,必须完整记录指令、下达人员、时间及完成情况。

2、3、2、3 当班人员对设备进行远程操作,记录时间及相关设备。

2、3、2、4 对于工况变更须在交班记录中写明。

2、3、2、5 交班时必须写明当时工况,若有本班遗留问题则需在交班记录中作详细记录。

2、3、2、6 接班时须对接班工况进行记录,上班遗留问题在接班记录中写明。

2、3、2、7 交接班必须双方人员亲笔签字。

2、3、2、8 其他与中控调度无关事宜不得进入调度记录表(写入值班记录表)。

2、3、2、9 调度值班记录中必须写明如下工况

2、3、2、9、1 认真填写重要参数记录表。

2、3、2、9、2 调度表的填写

2、3、2、9、2、1 气量情况填入“气量调度”栏。

2、3、2、9、2、2 中心调度指令一律写入调度记录,并写明原因。

2、3、2、9、2、3 在“交接记录”栏写清:门站是否进气中,及门站进气情况。

2、3、3 当班中必须解决的问题:

2、3、3、1 通信问题,关键点通信(东湖、柯桥、三鑫、赐富)

2、3、3、2 输气设备问题(调压器、过滤器、加臭及相关阀门),中心无法处理问题立即向相关人员移交。

2、4 门站值班制度

2、4、1 值班人员应遵守公司各项管理制度。

2、4、2 本门站系消防重点单位,严禁携带火种进入站内。

2、4、3 进入门站人员不得穿戴钉鞋,必须关闭通讯工具(手机等)。

2、4、4 不得允许无关人员进入门站,更不可在站内逗留。

2、4、5 各种车辆一律不得进入工艺区。

2、4、6 做好交接班记录及值班记录,及时汇报

异常情况。

2、4、7 做好设备运行台帐及台时统计等表格。

2、4、8 值班人员应每隔二小时对整个门站作一次系统的巡回检查,检查内容有:

2、4、8、1 安全检查(每两小时)门站及周围有无安全隐患,有无火源,地基有无塌方,有无其他施工等不利于门站安全运行的现象。

2、4、8、2 运行检查(每一小时)

2、4、8、2、1 门站所有阀门是否处于正确位置;调压器前后压力;过滤器前后压差是否在正常范围;流量计是否正常计量。

2、4、8、2、2 调压设备的设定如下:PV111后端出口压力为0、20Mpa;切断压力:0、27MPa。PV112后端出口压力为0、18Mpa;切断压力:0、30 Mpa。PV113后端出口压力为0、20MPa;切断压力:0、28 Mpa。PV114后端出口压力为

1、6MPa;切断压力:

2、5MPa。PV115后端出口压力为

1、5MPa;切断压力:

2、5MPa。

2、4、8、3 加臭剂余量(每天)加臭计量罐液位,保证在200mm以上;加臭贮液罐液位,保证在200mm以上。

2、4、8、4 泄漏检查(每天)每天用燃气测漏仪(或肥皂水)检测站内所有设备、管道是否严密,有无泄露现象。

2、4、8、5 检查时间要求每2小时检查一次。

2、4、9 所有检查内容应作好记录,发现问题及时处理或上报,并对问题解决过程作好记录。

2、4、10 值班人员应定期对门站内所有运行设备作安全检查、维护保养。

2、4、

10、1 每周内容(除上述每日内容)

2、4、

10、1、1 用检测仪(或肥皂水)检查所有设施有无泄露。

2、4、

10、1、2 检查调压器的关闭压力是否在正常范围内。

2、4、

10、1、3 检查调压器前后压力值是否偏离设定值,是否稳定(每个调压器的设定值具体参照原始记录)。如发现异常应立即调节螺丝,使出口压力保持在正常范围内,并应经常注意气流声音是否正常。

2、4、

10、1、4 对调压器外部进行清洁维护。

2、4、

10、1、5 切换一次同支路的加臭泵。

2、4、

10、2 每三个月内容(除上述每周内容)

2、4、

10、2、1 对调压器等主要部件进行清洁保养及检查皮膜、密封圈等零部件是否有损伤,如有,应即使更换。

2、4、

10、2、2 对阀门主要部件进行清洁保养,注清洗液、润滑油等。

2、4、

10、2、3 进行一次阀门的开启灵活性试验。

2、4、

10、2、4 对超压切断阀等安全装置进行一次动作试验。

2、4、

10、2、5 对所有使用中的流量计加注一次润滑油。

2、4、

10、2、6 对所有可以操作的电动操作装置进行一次本地及远程的开闭试验。

2、4、

10、2、7 市区方向加臭泵主泵切换一次。

2、4、

10、2、8 在流量计FIQ102、FIQ103、FIQ104间进行一次切换。

2、4、

10、3 每年内容(除上述每三月内容)对流量计、压力表、安全阀检验一次。

2、4、

10、4 每两年内容(除上述每年内容)更换全部调压器的橡胶密封件。

2、4、11 门站值班人员应经过培训后方可上岗。

2、4、12 紧急联络电话:88156820。

2、4、13 火警联络电话:119。

2、4、14 匪警联络电话:110。SCADA系统安全操作规程

3、1控制中心系统组成创域天然气管道SCADA系统(调控中心)系采用以计算机为核心的监控和数据采集(SCADA)系统。该系统可以在控制室进行监控、调度、管理的任务,通过对RTU进行数据采集及控制、对管道系统工艺过程的压力、温度、流量、密度、设备运行状态等信息进行监控和管理。操作人员在调度控制中心通过计算机系统完成监视、操作和管理。在通常情况下,无须人工干预。系统在调度控制中心的统一指挥下完成各自的工作。本系统有操作员站2套(其中一套用于投影仪),工程师站1套;服务器3套,实时、历史、web服务器各1

套;RTU柜7个;还有路由器,交换机,UPS等通讯设备。使用wonderware的内核软件,经北京hollysys组态开发而成。

3、2控制中心操作规程

3、2、1开机程序

3、2、1、1 确保配电房提供UPS的开关已打开,打开UPS,按”test”直到UPS发出两次、嘟嘟、声开始自检,等自检完成。

3、2、1、2依次打开仪表间配电箱P1里面的总开关和其它空气开关。

3、2、1、3依次打开RTU柜里面的空气开关,光纤收发器、路由器、交换机等电源由通讯柜里面的插线板提供。

3、2、1、4依次打开实时服务器、历史服务器、web 服务器并分别以administrator用户名,输入密码登录,并打开相应的软件等待运行正常。

3、2、1、5打开工程师站、操作员站电脑,登陆后打开桌面上的InTouch 软件即察看画面流程。

3、2、2关机程序

3、2、2、1关闭操作员站、工程师站计算机。

3、2、2、2关闭实时服务器,历史服务器,web服务器。

3、2、2、3依次关闭RTU 柜里面的空气开关。

3、2、2、4关闭光纤收发器,路由器,交换机电源。

3、2、2、5依次关闭配电箱P1 里面的其他空气开关,总开关最后关闭。

3、2、2、6切断UPS电源。按 Test 旁边的 Off按钮直到UPS不再运行。

3、3其它说明

3、3、1仪表间UPS电源输入来自电气380VAC,输出给仪表间电源配电箱P1。

3、3、2检测各服务器准备就绪才可为服务器柜上电。

3、3、3检测RTU 柜内供电系统接线无误,且接地正确,才可为RTU柜上电。

3、3、4控制中心配电箱P2电源来自电气220交流电源。其中:1)地插座:来自总开关分配220V电源,控制室操作台下右侧电源插座。2)普通插座:自总开关分配来自电气220V 交流电源。3)应急灯电源:自总开关分配来自电

气220V交流电源,为应急灯供电。

3、4 柯桥高中压调压计量站

1、上电规程 (在UPS正常工作时)a)打开自控稳压电源b)打开自控UPS 电源,待On line灯亮c)依次打开光纤接入盒、协议转换器、ISDN NT1 PLUS、路由器电源,等待数分钟,待所有设备状态灯正常;d)依次打开控制柜内所有的空气开关,等待数分钟待RTU状态灯正常;e)依次打开PC显示器电源、PC 主机电源,等进入天月系统登录界面;f)输入操作员代码和密码。

2、下电规程:a)

关闭天月系统,输入操作员密码和代码;b)

关闭PC主机及显示器;c)

关闭RTU;d)

关闭路由器、ISDN NT

1、协议转换器、光纤接入盒;e)

关闭自控UPS电源;f)

关闭稳压电源。

3、5东湖高中压调压计量站

1、上电规程 (在UPS正常工作时)a)

打开自控稳压电源b)

打开自控UPS电源,待On line灯亮c)

依次打开协议转换器、ISDN NT1 PLUS、路由器电源,等待数分钟,待所有设备状态灯正常;d)

依次打开控制柜内所有的空气开关,等待数分钟待RTU状态灯正常;e)

依次打开PC显示器电源、PC主机电源,等进入天月系统登录界面;f)

输入操作员代码和密码。

2、下电规程:g)

关闭天月系统,输入操作员密码和代码;h)

关闭PC主机及显示器;i)

关闭RTU;j)

关闭路由器、ISDN NT

1、协议转换器;k)

关闭自控UPS电源;l)

关闭稳压电源。

二、场站设备安全操作规程

4、1 IQ系列Rotor电动执行机构作业指导书

一、维护

1、每台Rotor执行器采用独特的双密封结构,非侵入式的外壳,对执行器内部元件实现了彻底的保护。

2、常规检查不应打开执行器端盖,因为这样做有可能影响执行器的可靠性。

3、电气控制单元是由Rotor质量控制部门封装的。其内部没有需现场调整的部件,因此不应随意打开此端盖。

4、任何维护和检查前必须将执行器电源全部隔离,更换电池除外。

5、在打开执行器械端盖前必须将电源隔离,电池密封塞除外。

6、常规维修应包括如下内容:1)检查执行器与阀门之间的固定螺栓是否紧固。2)确保阀门与驱动轴套的清洁和润滑。3)如果电动阀门很少运行,应制定一个运行计划。4)执行器的电池五年更换。

二、执行器的电池

1、电池用于在主电源掉电时,支持执行器位置回路的变化和液晶显示器的阀位显示。它可以确保在电源掉电情况下,用手轮操作执行器时,阀位的电流传送和液晶显示。

2、如果执行器安装了数据记录器,电池也支持在主电源掉电时,历史事件的记录。

3、执行器的任何设定均不靠电池来持。

4、如果电池图标已显示,则必须更换电池,Rotor公司建议每五年更换一次电池。警告电池座位于执行器外壳上,在防爆区域使用时起保护作用,所以不

能被损坏。如需要电池座从执行器外壳中取出,执行器必须被隔离或隔开。

三、电池的更换

1、如果执行器安装在危险区域,则在拆卸和/或更换电池前,“带电工作”必须经过允许或遵照当地有关条例。

2、在执行器主电源关闭时拆卸电池将导致数据记录器内存储的记录丢失。故建议在主电源接通的情况下更换电池。如果在无法接通主电源或主电源关闭,且电池电量用尽的情况下,建议在更换电池后检查执行器的限位。

四、电池的拆卸

1、执行器必须将红色选择器选择在停止位置。

2、电池安装在执行器主壳体顶部、手轮根部旁边、带有标签的密封塞内。

3、用8mm内六角板手卸下密封塞,应确保“O”形密封圈留在塞上,从电池端子上断开连线,用黑色牵引带将电池从橡胶密封槽内拉出。

五、电池型号

1、对于欧洲防爆认证的执行器(CENELEC),只可使用9V长寿二氧化锰碱性电池。

2、对于FM和CSA认证的防爆标准,应使用9V长寿二氧化锰碱性电池。UL 认证的、同等标准的电池也可使用。

3、对于防水型执行器,可使用9V长寿二氧化锰碱性电池或任何同等标准的9V电池。

六、更换电池将黑色牵引带套在要更换的电池上,并插入橡胶密封槽内。重新将电池连线接到电池端子上。重新安装电池密封塞,确保“O”形密封完好并正确安装。用8mm内六角板手上紧密封圈。

七、润滑油除非订货时特殊说明,使用在极端的气候条件,否则Rotock执行器在发货前,齿轮箱内装入SAE80EP型润滑油,适用于-22℉/-33℃至160℉/70℃环境温度。IQ执行器无需经常更换润滑油。

八、力矩和阀位监视

1、作为标准功能,IQ系列执行器包括实时、瞬时的力矩+阀位监视。

2、力矩+阀位可用于监视在运行期间阀门的状况。运行条件的变化(如压差等)可以被检测到,在阀门行程中较紧的点也可以被精确地测定,通过设定力矩也可以计量力矩的增长。

4、在显示当前阀位时,选择就地或停止,使用设定器。

九、故障排除IQ系列执行器是世界上首家推出的无需打开电气端盖即可进行调查和查询的执行器。帮助诊断屏幕可以实现快速和完全的故障索

1、动力电源接通后,但执行器显示屏背景灯不亮,阀位指示灯不亮。动力电源接通后,执行器显示屏应有背景照明。检查三相电源是否正常,且与执行器铭牌上标称的电压相符。测量执行器接线端子排上的端子

1、2、3间的相电压。

2、动力电源断开后,执行器不显示阀位。动力电源断开后,执行器内部的电池只支持液晶显示器的阀位显示。如果显示空白,则执行器内部电池必须更换,且行程限位需要重新设定。

3、帮助屏幕动力电源接通后,选择就地或停止,用设定器可调出8个帮助显示屏幕,排除故障时可参考如下的帮助屏幕及其说明:H1-影响电动操作的因素H2-监视电池电量及ESD控制输入H3-监视限位及执行器电源状态H4-监视执行器的远程控制输入H5-监视远程联锁、就地控制输入及电机温度保护H6-监视力矩开关状态及红外线设定器通讯H7-监视行程限位、中心套筒及远程指示输出H8-监视执行器位置传感装置、操作及注意点H9-Rotock专用如果执行器不能立即安装,则应将它保存在一个干燥的地方,直到准备接线。如果执行器已安装好,但还没有接线,那么建议您将电缆入口的塑料塞换成缠有聚四氟乙烯的密封金属塞。如无意外,Rotork产品的双密封结构能很好地保护内部的电气元件。调试 IQ 系列执行器无需打开任何电气箱盖。如果由于用户曾经打开过电气箱盖而使执行器受到损坏,Rotork公司不承担任何责任。每一台Rotork执行器在出厂前都已经过全面检测,如果安装、调试和密封适当,则可提供多年的无故障运行。

1、手动操作压下手动/自动手柄,使其处于手动位置。旋转手轮以挂上离合器, 此时松开手柄,手柄将自动弹回初始位置,手轮将保持啮合状态, 直到执行器被电动操作, 手轮将自动脱离,回到电机驱动状态。如果需要,可用一个带 6、5mm铁钩的挂锁将离合器锁定在任何状态。2 、电动操作检查电源电压,应与执行器铭牌上的标称相符,然后即可开启电源。无需检查相位。如果没有进行初步检查,则不要进行电气操作,至少要用红外线设定器来完成初级设定。选择现场/停止/远程操作红色选择器可选择现场或远程两种操作,每种状态都可用一个带

6、5mm铁钩的挂锁锁定。当选择器锁定在就地或远程位置时,停止功能仍然有效。选择器也可锁定在停止状态,以防止现场或远程的电动操作。现场控制顺时针旋转红色选择器旋钮至现场位置,相邻的黑色旋钮可分别转至开和关的位置。逆时针旋转红色旋钮则停止运行。远程控制逆时针旋转红色选择器旋钮至远程位置,远程控制只能用于开和关,此时顺时针旋转红色旋钮仍可使执行器停止运行。I Q执行器的操作

33、显示–就地指示显示器的组成:

1、红色阀位指示灯

3、绿色动力电源接通

2、阀位报警指示IQ显示屏的上半部分有四个图标,分别为阀门、控制系统、执行器和电池报警指示。每个图标都代表某个报警条件。也可使用标准帮助屏幕来检查执行器的操作和报警状态。阀门报警阀门报警图标,显示由于阀门故障,使力矩超出执行器设定值而导致执行器“跳断”。可能的原因是:?阀门过紧或在行程中阻塞?阀门粘住或卡住?阀门运行条件改变(压力、流量等增大)由于执行器力矩跳断,则在同方向上的电动操作被禁止,图标也将保留。将执行器沿相反方向运行即可消除图标。如果执行器运行至设定的阀门行程末端停止,阀门报警图标将不显示。试着用手轮操作执行器,“感觉”一下阀门的硬度。控制报警控制报警图标,在远程控制系统保持一个有效的ESD或联锁信号(ES D、联锁功能或使用条件控制)实际存在时显示。在ESD或联锁信号实际存在时,就地和远程操作将被禁止。在IQ系列执行器的电池功能中加入了一个独特的电

路,它可以有效地降低电池的消耗,以增加电池的使用寿命。对典型执行器的测试表明,电池寿命为7年。按键。显示将分为两部分:上半部分显示瞬时力矩(额定力矩的百分比),下半部分显示阀位(开度百分比)。例如,以上显示在50%开度位置力矩为(额定值的)19%。力矩显示范围:额定值的[00]至[99]%,以1%递增。力矩值在99%以上则显示为[HI]。阀位显示范围:[ ][ ] = 阀门全关[00]-[99] = 开度百分比[ ] = 阀门全开对于静止的执行器将显示为作用于执行器的实际力矩值。要保持力矩+阀位的显示,按或键,显示将从最后一次按键保持近5分钟。、1执行器型号净重润滑油容量千克/磅升/品脱-美国IQ1032/70 0、3/0、63LIQ1232/70 0、3/0、63IQ1832/70 0、3/0、63IQ2052/115 0、8/

1、7IQ2552/115

7、8/

1、7IQ3575/165

1、1/

2、3IQ40200/441

7、5/

15、8IQ70215/474

7、0/

14、7IQ90230/507

7、0/

14、7IQ91220/485

7、0/

14、7IQ95230/507

7、0/

14、7说明详见《安装和维护手册》

4、2 Shafer阀门氮气控制箱作业指导书

一、本规程适用于高压管线Shafer气液联动阀的氮气装置操作。

二、工作原理本氮气控制箱是采用高压瓶装氮气作为动力能源,氮气钢瓶共四瓶,分成二组,每组二只钢瓶并联,采用一开一备的方式,由电接点压力表和高压电磁阀联动控制高压氮气的供给,并由调压阀调整到使用压力将氮气送至工作气缸,以确保天然气气液联动阀阀门的及时启闭。

三、各部位名称

1、

A、

B、

C、D主控制电接点压力表;

3、P2减压阀;

5、H备用控制电磁阀;

7、I调压阀;

9、K、L、M排污阀。

四、操作步骤

1、分别将高压氮气钢瓶接入

A、

B、

C、D高压软管,并缓慢打开钢瓶角阀;

2、确认各连接部位无泄漏后,接通氮气控制

天然气锅炉安全操作规程

一目的:制定锅炉安全操作规程,保证锅炉的安全运行及正常的生产供汽需要。 二适用范围:适用于锅炉操作及安全管理。 三责任者:动力车间、司炉工。 四正文: 1 点火操作 1.1 点火前应检查烟道及锅炉各附属设备、安全附件等是否正常,确认合格后方可准备点火; 1.2 检查锅炉水位计、水阀门必须处于打开位置; 1.3 检查软水罐水位,然后开启水泵上水,上水时注意水位变化情况,杜绝假水位,若缺水可手动上水; 1.4 点火时燃烧器应先启动鼓风机吹扫,排除烟道中可能残存的可燃气体或沉积物,然后将进入点火前自检程序,如点火程序异常应停机处理。 1.5 检查控制柜上的各个旋钮,均应处于正常位置,并无损,手动/自动、上水、燃烧器旋钮,应放在自动位置,大火/小火位置应处于小火位置上。 1.6 先打开总电源开关,再开启燃气阀门;打开控制盘总开关,使其处自动操作状态,预备点火,延时后将自动点火。 1.7 点火时先小火运行然后转大火,使锅炉各部位受热均匀。冷炉启动时,须先小火升压至0.3 MPa,然后转大火运行。点火至投入运行应保持两小时左右。 1.8 锅炉运行后应检查天然气流量是否正常,一般小火时为≤70m3/h,大火时140~160 m3/h。 2 升压操作 2.1 升压时应平稳操作,先水火后大火,同时注意排污减压,以免锅筒及炉体受损。 2.2 当气压上升到0.2~0.3MPa 时,检查各连接处有无渗漏现象。拧紧螺丝时应侧身进行,所用扳手长度不得超过20倍螺丝直径。同时检查给水设备,注意各阀门有无泄露现象。 2.3 当气压上升到工作压力后,再冲洗一次水位表。 3 运行操作 3.1 供汽前应通知用汽部门作好准备,开启蒸汽管道上的疏水阀进行排水、暖管,然后将主汽阀缓缓开启至最大,再回转半圈防止阀芯咬死; 3.2 运行中要经常监视水位变化情况,保持水位计显示准确、清晰。每班至少冲洗水位计两次,水 1

天然气安全操作规程完整

天然气安全操作规程 [一]天然气配气操作 1.操作人员必须熟悉,了解天然气的特性及其操作要求,并经操作训练与考试合格,不准独立进行操作。 2.非操作人员未经许可,不准进入配气站。外单位人员未经有关部门批准,禁止进入配气站。值班人员应随时提高警惕,严防破坏,发现问题应立即采取措施并向领导报告。 3.非值班人员不得任意动用设备、仪表。 4.严格遵守防火制度,站内严禁烟火,严禁堆放易燃物。在站内进行动火工程,必须有切实可行的安全措施并经有关部门和领导批准方可施工。 5.站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置,每班检查完好。每月进行一次安全检查,对查出的隐患和存在的问题要及时处理。 6.当天然气的压力过高或不稳定时,应设置调压装置,下面以TZY—自动式调节器为例,说明调节操作。 (1)调节器的启动: 1)调节器上的针形阀应开启在全开状态; 2)打开旁路调节,在基本稳定的情况下,先缓缓开启下游截断阀门,同时调节止回阀手轮,使调节弹簧与阀后压力基本平衡; 3)缓缓开启上游截断阀门,同肘缓慢关闭旁道截断阀门,随即关小止回阀后的针

形阀,直至浮动阀开始启动; 4)调节止回阀手轮及小针形阀,使其达到所要求的给定压力,直到调节器稳定工作; 5)针形阀操作原则,是当调节止回阀手轮,阀后压力迟钝不灵时,可关小针形阀; 6)调节器启动时,应细心操作,均匀缓慢,不可匆忙。 (2)调节器停止工作: 缓慢关闭上游截断阀门,同时缓慢开启旁通阀门,使旁路投入生产,然后缓慢关闭下游截断阀门。 7.CW一430型双波纹管差压计的操作要求 开表前控制阀两手轱处于停表状态(反时针拧紧手轮),孔板引压管上高低阀及仪表底部三个放空阀应全部关闭。 (1)开表: 1)打开平衡阀;

燃油、燃气设备安全操作规程(2021年)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 燃油、燃气设备安全操作规程 (2021年) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

燃油、燃气设备安全操作规程(2021年) 一、燃油锅炉操作规程 (一)司炉工人必须操作经质量技术监督部门登记检验合格的锅炉。 (二)独立操作的司炉工人须持有司炉操作证,且你符合操作炉型和类别要求。 (三)锅炉点火前应做到锅炉体、燃烧机和其他辅机、所有附件、阀门、给水、供油系统电路和电控部门等检查,并确认正常。 (四)打开放空气阀门,向锅内进水(可用排水的方法检查水位的控制,报警系统工作是否正常)水位略低于正常水位。 (五)用“手动”启动风机,吹扫炉膛,将控制系统调至“自动”位置,然后按下“启动”开关,锅炉就会按照规定的程序:吹扫--点火--燃烧(大火或小火)--暂时停炉。如点火程序有故障,

可继续手动风机吹扫,再重新点火,如点火三次不成功,须停止点火和供油,查明原因消除故障后,才能重新点火。 (六)当锅内压力升至稍大于大气压,空气阀有蒸汽昌出时,便可关闭空气阀。 (七)锅炉升压过程,要按规定的要求做好检查及各项操作,确认正常后才能进行供汽或并炉。 (八)正常运行后,应经常调整供油、送风和给水(全自动锅炉除外),保持水位和气压稳定,适应负荷需要,保证供汽。 (九)运行中每小时应进行巡视检查一次,并规定做好各项记录,签姓名确认。 (十)每班应进行冲洗水位表及排污各一次,安全阀排汽试验,压力表冲洗存水弯管和各项安全保护装置校验应按规定的要求进行,并如实填写记录,签姓名认可。 (十一)正常停炉时要先停止供油,稍后停止送风,保持水位高于正常水位。 (十二)遇到下列情况之一时,应紧急停炉:

天然气烧嘴安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A67940 天然气烧嘴安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

天然气烧嘴安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 a.拆卸天然气、空气管及其它压力管道时,一定要先关闭相对应管道上的阀门并确认已卸压。 b.在拆卸烧嘴枪时,必须先关闭天然气、空气手动阀后再用氮气吹扫后方可进行拆卸。 c.及时检查天然气管道,各连接部是否有天然气泄漏,一旦发现有天然气泄漏应立即关闭泄漏处上游的阀门,及时汇报并联系处理。 d.检查、清理烧嘴时必须通知中控室提高闪速炉负压,确保人员被高温烟气灼伤。 e.烧嘴点火时调节阀要置手动,开度要小,初始天然气量为100Nm3/h。

天然气使用技术安全操作规程

天然气使用技术安全操作规程 一、天然气配气操作 1.操作人员必须熟悉,了解天然气的特性及其操作要求,并经操作训练与考试合格,不准独立进行操作。 门批准,禁止进入配气站。值班人员应随时提高警惕,严防破坏,发现问题应立即采取措施并向领导报告。 3.非值班人员不得任意动用设备、仪表。 4.严格遵守防火制度,站内严禁烟火,严禁堆放易燃物。在站内进行动火工程,必须有切实可行的安全措施并经有关部门和领导批准方可施工。 5.站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置,每班检查完好。每月进行一次安全检查,对查出的隐患和存在的问题要及时处理。6.当天然气的压力过高或不稳定时,应设置调压装置,具体见TZY—自动式调节器说明。 7.送气、停气 (1)送气:1)操作工接到上级送气通知单后,双人进入配气站,检查槽车压力,接地是否良好,检查减压站下游阀、旁道阀、放空阀是否关闭,加温装置与打气泵压力是否正常,(该操作流程基于减压站处于正常投用状态,非专业人员不得调节非指定阀门);记录操作时间、仪表数据、操作工姓名;

2)缓缓开启槽车送气阀,使减压站充气,压力平衡后使送气阀至全开状态;3)缓缓开启减压站下游阀门,至压力平衡后至全开状态,进行记录运转。 (2)关气:1)关气时记录下操作工姓名、关气时间、仪表数据,关闭槽车阀门,关闭减压站下游阀门,换车后记录数据,开启槽车阀门、开启减压站下游阀门,投入运转使用; 2)如果长期停用,关闭槽车阀门,关闭减压站下游阀门,缓缓打开放空阀,使减压站处于空载状态;关闭加热装置、关闭打气泵;如果是寒冷天气应对加热装置排水。 9.巡回检查内容:(1)值班人员每半小时观察一次气量和压力变化及高、低警报器,调压系统的安全阀。当气流量、压力发生较大变化或有其它异常现象出现时,要仔细观察,找出原因,进行处理,重大问题要及时向车间和设备动力部门汇报;(2)值班人员每隔2小时按站内工艺流程,巡回线路检查一次。 二、天然气使用安全规程1.凡需使用天然气的单位或个人,必须对天然气的特性有所了解。2.凡需使用天然气的单位,必须事先向安全部门提出申请、备案,经同意后方准使用。3.严禁在天然气配气站内或使用天然气的场所堆放易燃物品或吸烟。不准在天然气窑炉内休息或凉衣物。4.严禁利用天然气管道作电焊接地线。严禁用铁器敲击管道与阀体,以免引起火花。5.使用天然气的场所应备有足够数量的消防器材。6.天然气配气站值班人员必须严格执行岗位责任制和交接班制度,认真作好值班记录,工作期间不得擅离职守。

煤气安全操作规程完整

煤气设备维护、检修、操作人员安全使用规定在企业内,煤气的危险作业可分为两大方面,一是操作人员直接接触煤气,需佩戴呼吸器在煤气外泄环境中作业,如抽堵盲板、关开眼镜阀、插板阀、带煤气设施上堵漏、煤气接管等作业;二是操作人员不直接接触煤气,但有发生煤气三大事故的可能性的作业,如煤气管道及设施停送煤气、在运行的煤气设备区域动火作业和停运的煤气设备上检修、进人等作业。以上两大方面均都属于一类煤气危险作业,必须提前办理“煤气危险作业许可证”,经HSE办公室审批;重大危险作业必须经公司安全主管领导审批。同时提前做好煤气作业的准备工作,落实完善可靠的作业安全措施。制定的操作步骤,人员组织、施工作业方案,必须经上级主管部门审查批准。所有参加作业人员必须熟知作业内容、安全注意事项,作业时服从统一指挥。对重大煤气危险作业必须要制定相关事故预案。 一、煤气安全管理基本要求: (1)煤气工程的设计应做到安全可靠,对于笨重体力劳动及危险作业,应优先采用机械化、自动化措施。 (2)煤气工程设计,应由持有国家或省、自治区、直辖市有关部门颁发的有效的设计许可证的设计单位设计。设计审查应有当地公安消防部门、安全生产监督管理部门和煤气设施使用单位的安全部门参加。设计和制造应有完整的技术文件。煤气工程的设计人员,必须经有关部门考核,不合格者,不得独立进行设计工作。 (3)煤气设施的焊接工作应按国家有关规定由持有合格证的焊工担任,煤气工程的焊接、施工与验收应符合GB50235的规定。 (4)施工应按设计进行,如有修改应经设计单位书面同意。工程的隐藏部分,应经煤气使用单位与施工单位共同检查合格后,才能封闭。施工完毕,应由施工单位编制竣工说明书及竣工图,交付使用单位存档。 (5)新建、改建和大修后的煤气设施应经过检查验收,证明符合安全要求并建立、健全安全规章制度后,才能投入运行。煤气设施的验收必须有煤气使用单位的安全部门参加。 (6)现有企业的煤气设施达不到本规程要求者,应在改建、扩建、大修或技术改造中解决,为解决前应采取安全措施,并报省、自治区、直辖市安全生产监督管

职工食堂燃气安全管理操作规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 职工食堂燃气安全管理操作规程 (通用版)

职工食堂燃气安全管理操作规程(通用版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、燃气间内经常保持清洁,严禁堆放易燃易爆物品。 2、存放燃气的房间,严禁火种,严防明火入内。 3、设置专职安全员,定期(每月)检查燃气设施安全,发现问题后做相关处理,处理不了的要及时上报综合部。 4、送气时要做好交接,检查钢瓶的检验期限及检验合格证。 5、每餐使用完燃气之后,由当天值班员负责关好阀门并检查气体有无泄漏,确保无泄漏方能离开。 6、燃气点燃之前,应检查液化气开关,灶内是否有液化气味道,以防外漏。点火时人要站在炉门侧面。 7、如发现室内有液化气味,先将门窗打开,关闭任何电器开关,不查明原因,不得点燃。 8、怀疑燃气管线有漏气时,不可用明火进行检查测试,应用肥皂泡检查有无泄漏。 9、燃气一旦失火,千万不要惊慌,立即切断气源,关闭电闸。及

时疏散人群,确保人身安全,尽量减少损失。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

燃气蒸汽锅炉设备安全操作规程

编号:CZ-GC-05863 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 燃气蒸汽锅炉设备安全操作规 程 Gas fired steam boiler equipment safety operation procedures

燃气蒸汽锅炉设备安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 燃油(气)蒸汽锅炉投用前必须安装验收合格,领取锅炉使用登记证,司炉人员必须经培训并持有相应级别的《司炉工操作证》,并制订好各项管理制度,严格按操作规程运行,严防事故发生。 一、点火前的检查和准备工作; (一)点火前的内外部检查; 1.对新装、移装、大修、长期停用的锅炉,在点火前应作一次全面检查;检查锅炉内外部,锅筒、集箱内有无杂物;人手孔垫是否完好和拧紧;炉膛受热层和炉子等绝热层是否完好;炉膛内有无杂物、油垢;燃烧设备是否齐全良好;烟道闸门开关是否灵活,烟道内无杂物。 2.检查安全附件是否齐全完好;水位表应清晰、阀门开关灵活,有安全水位红线;安全阀完好,在校验期内;压力表表盘应清晰、有工作压力红线、指针回零且在校验期内;防爆门、排污阀是否开

关灵活、严密等。 3.检查日用油箱,轻油日用油箱有效容积宜为锅炉最大小时耗油量,且不大于1m3,应安装在独立的日用油箱间内。若燃用重油应确认油温在50℃左右;用燃气做燃料时,应检查燃气压力是否达到要求。 4.检查热工仪表和电器仪表是否安全完好。热工仪表应在校验期内,动作灵敏可靠;电源电压正常;电控箱面板上的指示灯、仪表应完好; 5.检查各转动机械如油泵、风机、水泵等转动方向是否符合要求,转动是灵活无异常。 6.检查各油路、水路、汽路阀门,应启闭灵活,无泄漏,处于工作状态;油路截止阀应处于开通状态;汽路主汽阀关闭、疏水阀开通,空气阀打开;水路截止阀应处于开通状态,软化水箱的水位应确保锅炉用2小时以上。 7.检查现场照明,特别是水位表;压力表处照明应充足。 8.上述检查中发现问题应及时处理,并将检查和处理情况作好记

燃气站安全管理制度及操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 燃气站安全管理制度及操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1428-63 燃气站安全管理制度及操作规程(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 工作任务及内容 (1) 将燃气安全、不间断、稳定地供给用户。 (2) 经常对站区工艺管线、庭院及外线管网地下构筑物进行检查、维修,保证燃气供应设施的完好。 (3) 及时、迅速地排除用户,站区、管网出现的各类设备故障。 (4) 经常巡视燃气管线,及时发现管线上及闸门井、抽水井上有无违章建筑,并作处理。 (5) 定时排放抽水缸内积水。 (6) 配合完成物业公司下达的燃气施工项目。 (7) 建立客户维修登记卡,及时处理报修项目。 (8) 详细记录站内燃气设备的运转情况,并做维修记录。

2. 燃气站运行管理规定 (1) 运行人员职责 1) 熟悉燃气站工艺流程及外线管网走向。 2) 了解液化气储罐,蒸发器,烃泵等设备的工作原理及操作规程。 3) 定时对站区设备运行进行安全巡视认真填写运行记录。 4) 熟练掌握消防器材的使用,了解消防水的使用,站区供电,照明设施的控制系统。 5) 发现问题及时向上级领导或有关部门汇报。 6) 掌握常用维修工具的使用方法,能够从事常规设备保养和维修工作。 (2) 交接班制度 1) 每班结束前半小时以内为交接班时间。 2) 未进行交接班或交接班结束前,交班人不得离开岗位,交接班组织工作由上一班次和下一班次代班长负责。 3) 交接班时由两班次人员共同检查运行记录;设

燃气锅炉安全操作规程及注意事项(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 燃气锅炉安全操作规程及注意 事项(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

燃气锅炉安全操作规程及注意事项(新版) 为了确保燃油燃气锅炉安全经济运行,保障人身安全,锅炉操作人员必须严格执行《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的有关规定和本规程。 1启动、升压、供汽 1.1启动前的准备工作 1.1.1内外部检查:确认锅炉本体、燃烧机、附属设备状态良好;安全附件、各阀门,仪表等作用灵活,位置正确; 1.1.2检查线路电压是否符合要求,各种开关位置是否正常,分别启动水泵、燃烧机的风机、油泵等各种辅机的运行是否正常。 1.1.3锅炉上水:打开排空阀,使水位上至正常水位(略低于中水位)。 1.2启动 1.2.1首先进行炉膛吹扫,引风机抽吸时间通常为10分钟左右,

确保炉膛内没有残余煤气,置换合格,然后点火,送气燃烧。 1.2.2点火完毕后根据所需要的负荷调整燃烧量,锅炉投入正常运行。 1.2.3启动过程中,要严密监视水位变化情况,防止锅炉缺水事故或满水事故的发生。 2正常运行 2.1水位 2.1.1燃油燃气锅炉水位表应有红线指示高、中、低水位,运行中 不得超过最高安全水位或低于最低安全水位。 2.1.2水位表每班至少冲洗一次,运行中对水位有怀疑时,应随时冲洗检查; 2.2汽压压力表应有红线指示工作压力,作到灵敏可靠,存水弯管每周至少应冲洗一次。 2.3安全阀 安全阀应铅封完好,无泄漏;每周做一次手动(或自动)排放

燃气器具安全操作规程

燃气器具安装安全操作规程 一、户内燃气管道敷设要求: 1、燃气管道均应安装在牢固的建筑物上,并用固定件固定在墙上;燃气管道与电表、闸刀开关、配电箱相遇时,间距应大于300毫米;与无套管电线间距应大于100毫米;与有套管电线间距应大于50毫米;与插座、保险盒、开关的距离应大于150毫米;与电线交叉时应大于20毫米。 2、燃气管道不得穿越卧室、浴室、地下室、易燃易爆品、配电间使用的烟道和通风等地方。 3、燃气管道要经过厕所以及水斗时应设置套管,套管的长度应超出穿越部位两端各20~50毫米,套管及里面的燃气管中间无接头。 4、管道延伸部分的口径不得大于原管道的口径。 二、燃气表安装要求: 1、燃气表应安装表前阀(总开关)。燃气表具开关执手朝上,便于使用。 2、装置燃气表必须端正水平,不得倾斜,并要易于调换、修理、抄表。 3、燃气表与燃气灶具应错位设置,必须置于灶面上方,应保持1米以上净距,如净距不够,表底应加装搁板。 4、下列场所严禁装置燃气表: (1)卧室、浴室、暗室、更衣室及厕所内;

(2)人防、地下室、通风不良的半地下室、电器电表间、锅炉房; (3)危险品和易燃品堆存处、人员不宜或不便进入的场所; (4)有腐蚀性气体、液体、经常潮湿及有放射性超过安全量的场所; (5)有明显机械震动和对煤气表正常运行有影响的场所; 三、燃气热水器安装要求: 1、房间高度应大于2.5米。燃气热水器应设置在通风良好的厨房或单独的房间或通风良好的过道里。 2、热水器前空间宽度应大于800毫米,侧边离墙应大于100毫米。 3、热水器应安装在坚固耐火的墙面上。 4、热水器应与其他燃具错位安装,其间距大于100毫米。 5、热水器安装高度应在1.5米左右。 6、热水器离木制门、窗间距应大于200毫米,如无法作到应采取隔热阻燃措施。 7、热水器上部不得有电力明线、电器设备和易燃物,与电器设备的净距应大于300毫米。 8、检查是否符合使用燃气种类。

煤气柜安全操作规程范文

煤气柜安全操作规 程

煤气柜安全生产操作规程 主编: 整理: 编制成员: 整理: 审核: 批准: 状态: 版本号:分发号: 颁布时间: 执行时间: 前言

为贯彻、落实“安全第一,预防为主、综合治理”的方针和“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督”的安全管理体制;规范各工种、岗位的安全技术操作规程;保障职工在生产过程中的安全与健康,保证炼钢厂煤气柜各项工作的顺利完成与不断发展。特编制煤气柜《安全操作规程》,《煤气柜技术操作规程》现颁发各单位,望切实贯彻落实。 1、本操作规程要求 1.1本规程是公司安全管理体系文件的重要组成部分,其编制由炼钢厂安全生产技术科、安环科具体负责,经炼钢厂厂长和安环部长审核完成后由总经理批准,方可实施。 1.2本规程的修改,必须得到相关授权人的批准,并识别现行修订状态,确保版本有效性和适用性。 1.3为保证修改后的规程版本得到及时应用,必须对需要保留作废的版本做标识处理,需要销毁作废的,必须上报公司或编制执行人履行相关作废手续。 1.4 本规程的管理发放、组织学习培训、操作执行、监督管理工作由炼钢厂具体负责执行。 1.5各科室、作业区要认真组织各级领导和全体职工进行学习,全面掌握《规程》的内容,并在生产、工作中贯彻落实。 1.6在执行中各单位要注意总结经验,集思广益,收集情况,并将遇到的问题及时上报分厂。 1.7视我厂特定环境和生产实际,“未知领域”的问题在所难免,

规程制定不尽完善,必以“安全确认制”加以保证。可是,已修订、确立的“规程”任何人也无权修改和滥用,授权安全专职人员监督、检查、坚决执行,如有异议,经编委会讨论、厂长批准方可改动。 2、本规程的权限范围 2.1本规程为炼钢厂对生产操作安全管理的制度要求,是炼钢厂各部门和全体干部员工必须共同遵守和执行的生产操作安全管理的基本规范。要求全体干部、员工必须遵守、学习。 2.2对炼钢厂各部门和全体干部员工有违反本规程规定情形之一的,烧结厂安全管理机构有权按照烧结厂经济责任制进行考核处理。 2.3本规程只适用于炼钢厂,由炼钢厂负责解释和修改 3、总则 3.1为了加强炼钢厂的安全监督管理,防止和减少炼钢厂煤气柜各岗位在生产操作规程中可能出现的安全生产事故,本着“以人为本、预防为主、安全第一”的原则、为保障炼钢厂全体干部员工的人身安全和公司财产安全,促进公司经济的良性发展,特制定本规程。 3.2在炼钢厂行政管理范围内的所有部门和工作人员以及到炼钢厂参加援建工作的外委建设单位的相关工作人员(包括外单位进厂参观、学习人员)适用本规程。 3.3炼钢厂在本部门生产工艺、设备、安全状况发生变化的情况

燃气燃烧器安全操作规程标准版

燃气燃烧器安全操作规 程标准版 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

燃气燃烧器安全操作规程 一、试机前的准备工作: 1.检查燃气管路外观是否良好无损伤及干净通畅,检查相关阀门是否已开启或处于正确关闭状态下;管路及接头法兰等有无松动、泄露现象,现场闻嗅有无天然气添加臭味;热风炉及空分站周围无动火作业及明火,如有必须予以隔离或清除。 2.查看燃气压力是否处于正常,调整燃气压力为10-25Kpa。 3.从燃气进气阀前,经排空阀放气排空1~2分钟,确保管路中无混合空气,首次或长时间未使用时,应适当延长排空时间。 二、燃烧器相关部分的检查: 1.燃烧器的外观是否良好无损伤,燃烧头是否安装牢固并调整好。2.燃烧器外部的电路连接应符合电器安装要求,将燃烧器控制柜电源送电,程控器等部件接插牢固无松动。 三、燃烧器的运行: 1.检查: 再次确认外部燃气是否在10---25Kpa,管路是否通畅, 2.启动 将现场操作箱上的大小火调节旋钮打到手动位置,电源旋钮打到开的位置,最后将启动旋钮打到开。首先自动检漏系统会自动检查阀门组件是否漏气,等待约2分钟后检漏完成(如果中途报红灯故障,需要按下检漏系统上面的红色复位按钮)。风机开始启动,并调整风门至较大的位置,对炉膛进行吹扫,等待吹扫过程结束,自动调整风门至点火位置,开始点火,点火完成后燃烧器会稳定在小火位置。 3 运行

根据工艺需要,将大小火调整旋钮,短时旋至大火位置,逐渐加大燃烧机的输出功率,观察炉温情况,根据需要调整至最佳位置。 四、注意事项: 五、1.燃气燃烧器一次点火程序失败时,应立即停机检查:燃烧器的供气系统是否正常,电路连线是否正确等,排除故障后方可重新启动燃烧机。 六、2.供气管路严禁用扳手或金属物体敲击、摩擦,避免产生静电或火花,引发燃气爆炸。 七、3.严禁在供气阀组或管道上、法兰面等处吸烟、焊接、切割等违章作业。 4.严禁在管路及阀组和调压阀旁进行任何明火测试。 5.测试供气管路中是否有燃气,通常用气体低压表测试即可。 6.在供气管路中,就算已进行过排空,但管壁仍残留有气体或液滴,如遇静电火花和明火同样会引起燃烧及爆炸,故在没有对其彻底清洗置换前不得进行任何检修、动火活动。 7.当供气管路已通气,而阀组或燃烧器有故障时需要拆卸,首先必须切断阀组前端总阀,然后对总阀至阀组这一段管道中气体进行放空,之后才能进行阀组的拆卸与维修。 8.禁止在现场使用无防爆功能的电(器)气、电动工具。 9.禁止人为手动操作运行某一个部件或一某段程序。 10、随时检查燃烧器,保持外壳清洁。 常见故障排除方法

燃油、燃气设备安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.燃油、燃气设备安全操作 规程正式版

燃油、燃气设备安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、燃油锅炉操作规程 (一)司炉工人必须操作经质量技术监督部门登记检验合格的锅炉。 (二)独立操作的司炉工人须持有司炉操作证,且你符合操作炉型和类别要求。 (三)锅炉点火前应做到锅炉体、燃烧机和其他辅机、所有附件、阀门、给水、供油系统电路和电控部门等检查,并确认正常。 (四)打开放空气阀门,向锅内进水(可用排水的方法检查水位的控制,报警

系统工作是否正常)水位略低于正常水位。 (五)用“手动”启动风机,吹扫炉膛,将控制系统调至“自动”位置,然后按下“启动”开关,锅炉就会按照规定的程序:吹扫--点火--燃烧(大火或小火)--暂时停炉。如点火程序有故障,可继续手动风机吹扫,再重新点火,如点火三次不成功,须停止点火和供油,查明原因消除故障后,才能重新点火。 (六)当锅内压力升至稍大于大气压,空气阀有蒸汽昌出时,便可关闭空气阀。 (七)锅炉升压过程,要按规定的要求做好检查及各项操作,确认正常后才能

(完整版)天然气安全操作规程

天然气安全操作规程 1、各厂要配备专(兼)职安全管理人员,接受天然气公司的安全专项培训;并负责定期对天然气设施进行检查。 2、天然气管路颜色为黄色,禁止高温物品、焊接接地线靠在天然气气体管道上,以免发生危险。 3、天然气体中添有加臭剂,一旦发生泄漏,漏气点周围将有浓郁的臭味,请及时查找和消除天然气的安全隐患。 4、禁止用天然气气体吹扫焊缝等,杜绝能源浪费。 5、天然气在正常供气使用的情况下,禁止随便操作分配箱设备,避免天然气管道压力失衡影响正常生产。 6、使用中,安全使用负责人应配合天然气公司做好安检、维修工作;若发现天然气设施损坏和存在不安全隐患,当班生产值班主任应立即拨打天然气公司抢险维修电话报警以便及时处理。报警电话:8607999 7、设备在使用之前必须熟读燃气公司提供的使用说明书,时刻牢记并严格遵守设备操作规程。 8、禁止在使用天燃气的场所堆放易燃易爆品或使用第二火源; 9、随时保持厂房内空气畅通; 10、严禁在燃气管道上悬挂重物或把燃气管道当接地引线; 11、严禁建(构)筑物占压燃气管道或在燃气管道附近倾倒腐蚀性物质; 12、为了安全用气,应指派专人定期对车间内所有天然气管道、阀门连接处进行天然气泄漏检查并做好检查记录,发现问题及时上报相关部门,相关部门应及时安排处理。 13、如需扩大燃气使用范围或更换、迁移(拆除)燃烧器,应与天然气公司联系;

14、保持电气设施、易燃物品与天然气阀门处的安全间距; 15、严禁擅自改动、包裹、损坏燃气设施。 16、天然气使用要切实加强对所属员工的安全教育工作,提高对天然气安全知识的认识,自觉遵守各项安全生产规章制度和岗位操作规程,杜绝违章作业,确实提高职工的自我保护意识,确保安全生产。

煤气安全操作规程完整

煤气安全操作规程 一、煤气设施的操作: 1、除有特别规定外,任何煤气设备晕必须保持正压操作,在设 备停止生产时而又保压有困难时,则应可靠地切断来源,并 将部煤气吹净。 2、吹扫和置换煤气设施部的煤气,应用蒸汽、烟气或氮气为置 换介质。吹扫或引气过程中,严禁在煤气设施上栓、拉电焊 线,煤气周围40m严禁烟火。 3、煤气设施部气体置换是否达到预定要求,应按预定目的,根 据含氧量和一氧化碳分析或爆发试验确定。 4、炉子点火时,炉燃烧系统应具有一定的负压,点火程序是先 点燃火种后给煤气,严禁先给煤气后点火。凡送煤气前已烘 炉的炉子,其炉膛温度超过800度时,可不点火直接送煤气, 但应严密监视其是否燃烧。 5、送煤气时不着火或着火后又熄灭,应立即关闭煤气阀门,查 清原因,排净炉混合气体后,再按规定程序重新点火。 6、凡强制送风的炉子,点火时应开鼓风机但不送风,但点火 送煤气燃着后,在逐步加大供风量和煤气量。停煤气时,应 先关闭所有的烧嘴,然后听鼓风机。 7、直立炭化炉操作时必须防止炉煤料“悬料”。炉底要保持正 压。 8、煤气系统的各种塔器和管道在停产通蒸汽吹扫煤气合格后,

不应关闭放散管;开工时,若用蒸汽置换空气合格后,可送 入煤气,但检验合格后,才能关闭放散管,但严禁在设备存 在蒸汽时骤然喷水,以免形成真空压损设备。 9、送煤气后应检查所有连接部位和隔断装置是否泄漏煤气。 10、各类离心式或轴流式煤气风机均需采取有效的防喘振措施。 除应选用符合工艺要求,性能良好的风机外,还应定期对其 动、静叶片及防喘振系统进行检查确保处于正常状态。禁止 煤气风机在启动、停止、到机操作及运行中处于或进入喘振 工况。 二、煤气设施的检修 11、煤气设施停煤气检修时必须可靠地切断煤气来源并将部吹 扫干净。长期检修或停用的煤气设施,必须打开上、下人孔、 放散管等,保持设施部的自然通风。 12、进入煤气设备工种时,应取空气样作一氧化碳含量分析。 一氧化碳含量不超过30mg/m3时,可工作较长时间,一氧 化碳在50mg/m3时,进连续工作时间不得超过1小时;一 氧化碳在100mg/m3时,连续工作时间不得超过30分;在 200mg/m3时,连续工作时间不得超过15—20分。工作人员 每次进入设备部工作时间间隔至少在2小时以上。 进入煤气设备部工作时,安全分析取样时间不得早于动火或 进塔(器)前半小时,检修动火工作中每小时必须重新分析。 工作中断后恢复工作前半小时也要重新分析。取样要有代表

燃气设备安全操作规程

燃气设备安全操作规程 天然气具有比重轻、易燃、易爆炸等特性。天然气与氧气可形成具有很大爆炸力的混合物,在空气中,天然气占总体体积超15%时,遇明火即发生爆炸,在缺少氧气条件下燃烧,易产生一氧化碳,硫化氢含量较高的天然气,人员一旦接触,很快就会发生急性中毒,为安全使用天然气保证公司安全生产故制定本安全规程。 1.操作人员必须熟悉,了解天然气的特性及其设备操作要求,并经操作训练与考试合格。操作人员不准独立进入配气站。 2.非操作人员未经许可,不准进入配气站。外单位人员未经有关部门批准,禁止进入配气站。值班人员应随时提高警惕,严防破坏,发现问题应立即采取措施并向领导报告。 3.非操作人员不得任意动用设备、仪表。 4.严格遵守防火制度,配气站内及设备摆放点严禁烟火,严禁堆放易燃物。在站内进行动火工程,必须有切实可行的安全措施并经有关部门和领导批准方可施工。 5.严禁利用天然气管道作电焊接地线。严禁用铁器敲击管道与阀体,以免引起火花。 6.使用天然气的场所应备有足够数量的消防器材。 7.配气站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置,每班检查完好。每月进行一次安全检查,对查出的隐患和存在的问题要及时处理。

8.天然气引入使用点母管上的总关闭阀应装设在安全和便于操作的地点,且应无泄漏,经常保持完好,有油水分离器或排水管时,应每班进行排污。 9.天然气配气站及设备操作人员必须严格执行岗位责任制和交接班制度,认真作好值班记录,工作期间不得擅离职守。 10.操作人员每班前后观察一次气量和压力变化及高、低警报器,调压系统的安全阀,并做详细记录。当气流量、压力发生较大变化或有其它异常现象出现时,要仔细观察,找出原因,进行处理,重大问题要及时向车间和设备部门汇报。 11.点火前应先检查各种阀门,管道等是否有漏气、漏风等现象,鼓气设备等是否运转正常,烟道抽力是否符合开炉标准,操作区内是否有明火。 12.必须按设备操作使用说明正确操作,禁止违章操。

(完整word版)CNG压缩天然气公司-安全技术操作规程

一、气瓶充装前、后检查操作规程 1、总则 天然气充装是高压、易燃易爆危险品操作过程,为了避免发生安全事故,保证充装人员及司机、乘客的人身安全,一定要在充装操作前对汽车气瓶进行仔细的检查,确保充装、使用的安全可靠。 2、气瓶充装前的检查 2.1气瓶是否由国家锅炉压力容器安全监察机构批准持有制造许可证的制造厂所生产制造的产品,否则不予充装。 2.2气瓶材质是否适应天然气性质的要求。发现气瓶材质不适应天然气要求的,不予充装使用。 2.3充气前应对气瓶的外观进行检查,是否有凹陷、鼓包、裂纹、腐蚀以及焊缝缺陷等,如发现不正常现象,及时提出并不给予充装。 2.4气瓶是否在规定的定期检验有效期限内,其检验色标志是否符合规定。过期气瓶,不得充装使用。 2.5气瓶内有无剩余压力,剩余气体与天然气是否相符合。如果首次使用,应进行天然气置换,然后才可充装使用。 2.6检查气瓶原始标志或检验标志上标示的公称工作压力或水压试验压力是否符合规定的充装压力要求。 2.7瓶阀的材质、结构型式和出气口连接型式是否符合天然气性质的规定,是否符合技术规定。 2.8瓶组出口的压力表是否完好无损,其量程是否大于充装的最大压力,如果压力表损坏,及时更换,否则不给予充装。 2.9气瓶的出入口阀门是否完好,转动灵活,且没有腐蚀及漏气情况,管线及接头是否连接可靠,没有松动或脱落。 3、气瓶充装后的检查 3.1查看瓶内压力是否在规定范围内。 3.2瓶阀及其瓶口连接的密封性是否良好,是否有漏气现象。 3.3气瓶在充装后,是否出现鼓包变形等影响安全使用的严重缺陷。 3.4瓶体温度是否有异常变化。

3.5充气口阀门是否拧紧,防尘塞是否上牢,加气口防护门是否关严。 二、气瓶充装操作规程 1、待加气车辆停在售气规定位置关闭车辆电源后,取下防尘塞;并检查气瓶是否符合充装要求。 2、拿起充气枪,擦净充气嘴,将加气枪插入汽车充气口,打开充气枪至充气位置。 3、打开汽车上的充气阀,打开售气机的开关,开始充气,压力慢慢升至最大值,注意观察压力变化;观察汽车上充气压力表和售气机上售气压力表的压力。 4、停止加气。停止加气有以下两种方式: 4.1自动停止加气:当汽车瓶组压力达到设定值时;或达到设定加气量;或加气站地面储气瓶组压力不足以满足加气机所需的最低流量;所有电磁阀关闭,加气机自动停止加气。 4.2手动停止加气:充装人员根据司机要求或现场实际情况,随时可关闭加气枪开关,停止加气。 5、关闭售气机上的开关,关闭汽车上的充气阀。 6、将充气枪打开至放空位置,余气放空后,取出充气嘴。 7、将充气枪挂回售气机上。 8、读取加气量。 三、压缩机操作规程 1.安全保障 (1)压缩天然气是易燃易爆物质,设备的安全操作是使用维护设备的基础。 (2)CNG加气站防爆区域内严禁烟火。 (3)机器的运转部分是危险区域,在机器运行过程中非操作人员不得靠近。 (4)在起动压缩机之前,应保证没有人正在进行压缩机及其系统的检查和维修工作。 (5)在压缩机运行过程中不要随便接触排气管路,因为这些部位压力和温度较高,以防意外事故。

食堂燃气安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD618 食堂燃气安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

食堂燃气安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、为加强对食堂燃气使用和燃气设备的管理,防止发生爆炸和火灾事故,根据现行法规,特制定本安全操作规程。 2、食堂要加强对燃气设施和燃气使用的管理,建立防火安全责任制,并将责任制落实到人。食堂班长为食堂燃气使用安全管理人员,具体负责燃气的日常安全检查。 3、食堂燃气使用人员必须懂得燃气性质、火灾危险性、防火措施及使用操作方法,掌握防火、灭火知识及消防应急预案,并经过培训合格;其他人员须熟悉消防基本知识。 4、使用燃气要严格遵守操作规程,点燃气时要按火等气的原则,在打开总阀后先点火后开气。燃气灶等燃气设施在使用中,操作人员不得离开工作现场,以防外溢物或风吹造成熄火漏气。下班前关闭总阀门,锁好门后方可离去。 5、对燃气设施,每天都要进行漏气检查,每周用肥皂液或洗洁精等对接头处进行检漏;对使用的软管到规定的

天然气安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A56008 天然气安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

精编范本,实用简洁操作规程编号:LX-FS-A56008 第2页/ 总2页 天然气安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 a. 当观察到有天燃气泄漏时,立即通知上级主管和同事,并严禁在泄漏点动火、动焊或进行可能产生火花的一切操作。 b. 立即关闭相对应管道上的上游阀门并对周围环境和天燃气易积地点进行通风稀释。 c. 立即用氮气或杂用风对管道进行吹扫并尽量将残余天燃气吹入炉内燃烧。 d. 严禁使用明火查漏,可用肥皂水检测。 e. 严禁将天燃气用作燃烧以外的其它用途或开路处理。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

相关文档