ACS550完整参数表

Group99:起动数据

代码英文名称中文名称用户/缺省值9901LANGUAGE语言1(中文)

9902APPLIC MACRO应用宏3(交变宏)

9904MOTOR CTRL MODE电机控制模式3(标量速度) 9905MOTOR NOM VOLT电机额定电压380V

9906MOTOR NOM CURR电机额定电流A

9907MOTOR NOM FREQ电机额定频率50Hz

9908MOTOR NOM SPEED电机额定转速1450rpm

9909MOTOR NOM POWER电机额定功率11kW

9910MOTOR ID RUN电机辨识运行0(关闭)

Group01:运行数据

Group03:FB实际信号

Group04:故障记录

Group10:输入指令

1001EXT1COMMANDS外部12

1002EXT2COMMANDS外部20

1003DIRECTION转向13

Group11:给定选择

1101KEYPAD REF SEL控制盘给定1

1102EXT1/EXT2SEL外部控制选择0

1103REF1SELECT给定值1选择1

1104REF1MIN给定值1下限0Hz/0rpm

1105REF1MAX给定值1上限50Hz/1500rpm 1106REF2SELECT给定值2选择2

1107REF2MIN给定值2下限0%

1108REF2MAX给定值2上限100%

Group12:恒速运行

1201CONST SPEED SEL恒速选择9

1202CONST SPEED1恒速1300rpm/5Hz 1203CONST SPEED2恒速2600rpm/10Hz 1204CONST SPEED3恒速3900rpm/15Hz 1205CONST SPEED4恒速41200rpm/20Hz 1206CONST SPEED5恒速51500rpm/25Hz 1207CONST SPEED6恒速62400rpm/40Hz 1208CONST SPEED7恒速73000rpm/50Hz 1209TIMED MODE SEL定时模式选择2

Group13:模拟输入

Group14:继电器输出

1401RELAY OUTPUT1继电器输出11

1402RELAY OUTPUT2继电器输出22

1403RELAY OUTPUT3继电器输出33

1404RO1ON DELAY继电器10s

1405RO1OFF DELAY继电器10s

1406RO2ON DELAY继电器20s

1407RO2OFF DELAY继电器20s

1408RO3ON DELAY继电器30s

1409RO3OFF DELAY继电器30s

1410RELAY OUTPUT4继电器输出40

1411RELAY OUTPUT5继电器输出50

1412RELAY OUTPUT6继电器输出60

1413RO4ON DELAY继电器4通延时0s

1414RO4OFF DELAY继电器4断延时0s

1415RO5ON DELAY继电器5通延时0s

1416RO5OFF DELAY继电器5断延时0s

1417RO6ON DELAY继电器6通延时0s

1418RO6OFF DELAY继电器6断延时0s

Group15:模拟输出

1501AO1CONTENT SEL AO1赋值103

1502AO1CONTENT MIN AO1赋值下限取决于参数0103 1503AO1CONTENT MAX AO1赋值上限取决于参数0103 1504MINIMUM AO1AO1下限0mA

1505MAXIMUM AO1AO1上限0mA

1506FILTER AO1AO1滤波时间0.1s

1507AO2CONTENT SEL AO2赋值104

1508AO2CONTENT MIN AO2赋值下限取决于参数0104 1509AO2CONTENT MAX AO2赋值上限取决于参数0104 1510MINIMUM AO2AO2下限0mA

1511MAXIMUM AO2AO2上限0mA

1512FILTER AO2AO2滤波时间0.1s

Group16:系统控制

1601RUN ENABLE运行允许0

1602PARAMETER LOCK参数锁定1

1603PASS CODE解锁密码0

1604FAULT RESET sEL故障复位选择0

1605USER PAR SET CHG用户参数切换0

1606LOCAL LOCK本地锁定0

1607PARAM SAVE参数存储0

1608START ENABLE1起动允许10

1609START ENABLE2起动允许20

1610DISPLAY ALARMS显示报警0

Group20:限幅

2001MINIMUM SPEED最小转速0rpm

2002MAXIMUM SPEED最大转速1500rpm

2003MAX CURRENT最大电流 1.8*I2hd 2005OVERVOLT CTRL过压控制1

2006UNDERVOLT CTRL欠压控制1

2007MINIMUM FREQ最小频率0Hz

2008MAXIMUM FREQ最大频率50Hz 2013MIN TORQUE SEL最小转矩选择0

2014MAX TORQUE SEL最大转矩选择0

2015MIN TORQUE1最小转矩1-300.0% 2016MIN TORQUE2最小转矩2-300.0% 2017MAX TORQUE1最大转矩1300.0% 2018MAX TORQUE2最大转矩2300.0% Group21:起动/停止

2101START FUNCTION起动方式1

2102STOP FUNCTION停车方式1

2103DC MAGN TIME直流磁化时间0.3s

2104DC CURR CTL直流抱闸控制0

2105DC HOLD SPEED直流抱闸转速rpm

2106DC CURR REF直流抱闸电流30%

2107DC BRAKE TIME直流制动时间0s

2108START INHIBIT起动禁止0

2109EM STOP SEL急停选择0

2110TORQ BOOST CURR转矩提升电流100% Group22:加速/减速

2201ACC/DEC1/2SEL加减速曲线选择5

2202ACCELER TIME1加速时间15s

2203DECELER TIME1加速时间15s

2204RAMP SHAPE1速度曲线形状10.0s

2205ACCELER TIME2加速时间260s

2206DECELER TIME2加速时间260s

2207RAMP SHAPE2速度曲线形状20.0s 2208EM DEC TIME急停减速时间 1.0s 2209RAMP INPUT0积分器输入置零0

Group23:速度控制

2301PROP GAIN比例增益10

2302INTEGRATION TIME积分时间 2.5

2303DERIVATION TIME微分时间0

2304ACC COMPENSATION加速补偿0

2305AUTOTUNE RUN自优化运行0(关闭) Group24:转矩控制

2401TORQ RAMP UP转矩上升时间0s

2402TORQ RAMP DOWN转矩下降时间0s

Group25:危险频率

Group26:电机控制

2601FLUX OPTIMIZATION允许磁通最优化0关闭2602FLUX BRAKING磁通制动0关闭2603IR COMP VOLT IR补偿电压取决于容量

2604IR COMP FREQ IR补偿电频率80%

2605U/F RATIO压频比曲线1(线性)2606SWITCHING FREQ开关频率4kHz

2607SW FREQ CTRL开关频率控制1(打开)2608SLIP COMP RATIO滑差补偿0

2609NOISE SMOOTHING噪音过滤0(禁止)Group29:维护

2901COOLING FAN TRIG冷却风机触发点0(未选择) 2902COOLING FAN ACT冷却风机计数器0.0kh 2903REVOLUTION TRIG累计转数触发点0(未选择) 2904REVOLUTION ACT累计转数计数器0MRev 2905RUN TIME TRIG运行时间触发点0(未选择) 2906RUN TIME ACT运行时间计数器0.0kh 2907USER MWH TRIG累计功耗触发点0(未选择) 2901USER MWH ACT累计功耗计数器0.0MWh Group30:故障功能

3001AI

3002PANEL COMM ERR控制盘丢失1

3003EXTERNAL FAULT1外部故障10

3004EXTERNAL FAULT2外部故障20

3005MOT THERM PROT电机温度保护1(故障) 3006MOT THERM TIME电机温升时间500s 3007MOT LOAD CURVE电机负载曲线100%

3008ZERO SPEED LOAD零速负载70%

3009BREAK POINT FREQ负载折点35Hz 3010STALL FUNCTION堵转功能0(未选择) 3011STALL FREQUENCY堵转频率20Hz 3012STALL TIME堵转时间20s

3013UNDERLOAD FUNC欠载功能0(未选择) 3014UNDERLOAD TIME欠载时间20s

3015UNDERLOAD CURVE欠载曲线1

3017EARTH FAULT接地故障1(允许) 3018COMM FAULT FUNC通讯故障功能0(未选择) 3019COMM FAULT TIME通讯故障时间 3.0s 3021AI1FAULT LIMIT AI1故障极限0%

3022AI2FAULT LIMIT AI2故障极限0%

3023WIRING FAULT接线故障1允许Group31:自动复位

3101NR OF TRIALS复位次数0

3102TRIAL TIME复位时间30s

3103DELAY TIME延时时间0s

3104AR OVERCURRENT过流复位0(禁止) 3105AR OVERVOLTAGE过压复位0(禁止) 3106AR UNDERVOLTAGE欠压复位0(禁止)

3107AR AI

Group33:信息

Group34:控制盘显示/过程变量

Group35:电机温度测量

3501SENSOR TYPE传感器类型0

3502INPUT SELECTION输入选择1

3503ALARM LIMIT报警极限Ohm/0 3504FAULT LIMIT故障极限Ohm/0 Group36:定时器功能

Group40:过程PID设置1

4001GAIN增益 1.0

4002INTEGRATION TIME积分时间60s

4003DERIVATION TIME微分时间0s

4004PID DERIV FILTER微分滤波1s

4005ERROR VALUE INV偏差值取反0否

4006UNITS单位4

4007UNIT SCALE显示格式1 40080%VALUE0%值0.0% 4009100%VALUE100%值100% 4010SET POINT SEL给定值选择1

4011INTERNAL SETPNT内部给定值40.0% 4012SETPOINT MIN给定最小值0%

4013SETPOINT MAX给定最大值100% 4014FBK SEL反馈值选择1

4015FBK MULTIPLIER乘法因子0(未使用) 4016ACT1INPUT实际值1输入2

4017ACT2INPUT实际值2输入2

4018ACT1MINIMUM实际值1下限0%

4019ACT1MAXIMUM实际值1上限100% 4020ACT2MINIMUM实际值2下限0%

4021ACT2MAXIMUM实际值2上限100% 4022SLEEP SELECTION睡眠选择0

4023PID SLEEP LEVEL睡眠频率0Hz 4024PID SLEEP DELAY睡眠延时60s

4025WAKE-UP DEV唤醒偏差

4026WAKE-UP DELAY唤醒延时0.50s 4027PID1PARAM sET PID1参数选择0

Group41:过程PID设置2

4101GAIN增益 1.0

4102INTEGRATION TIME积分时间60s

4103DERIVATION TIME微分时间0s

4104PID DERIV FILTER微分滤波1s

4105ERROR VALUE INV偏差值取反0否

4106UNITS单位4

4107UNIT SCALE显示格式1 41080%VALUE0%值0.0% 4109100%VALUE100%值100% 4110SET POINT SEL给定值选择1

4111INTERNAL SETPNT内部给定值40.0% 4112SETPOINT MIN给定最小值0%

4113SETPOINT MAX给定最大值100% 4114FBK SEL反馈值选择1

4115FBK MULTIPLIER乘法因子0(未使用) 4116ACT1INPUT实际值1输入2

4117ACT2INPUT实际值2输入2

4118ACT1MINIMUM实际值1下限0%

4119ACT1MAXIMUM实际值1上限100% 4120ACT2MINIMUM实际值2下限0%

4121ACT2MAXIMUM实际值2上限100% 4122SLEEP SELECTION睡眠选择0

4123PID SLEEP LEVEL睡眠频率0Hz

4124PID SLEEP DELAY睡眠延时60s

4125WAKE-UP DEV唤醒偏差

4126WAKE-UP DELAY唤醒延时0.50s Group42:外部/修正PID

4201GAIN增益 1.0

4202INTEGRATION TIME积分时间60s

4203DERIVATION TIME微分时间0s

4204PID DERIV FILTER微分滤波1s

4205ERROR VALUE INV偏差值取反0

4206UNITS单位4

4207UNIT SCALE显示格式1 42080%VALUE0%值0% 4209100%VALUE100%值100% 4210SET POINT SEL给定值选择1

4211INTERNAL SETPNT内部给定值40.0% 4212SETPOINT MIN给定最小值0%

4213SETPOINT MAX给定最大值100% 4214FBK SEL反馈值选择1

4215FBK MULTIPLIER乘法因子0(未使用) 4216ACT1INPUT实际值1输入2

4217ACT2INPUT实际值2输入2

4218ACT1MINIMUM实际值1下限0%

4219ACT1MAXIMUM实际值1上限100% 4220ACT2MINIMUM实际值2下限0%

4221ACT2MAXIMUM实际值2上限100%

4228ACTIVATE激活0

4229OFFSET偏置0

4230TRIM MODE修正模式0

4231TRIM SCALE修正因子0%

4232CORRECTION SRC纠偏源1(PID2给定) Group51:外部通讯模块

Group52:控制盘通讯

Group53:内置通讯协议

Group81:PFC控制

8103REFERENCE STEP1给定增量10%

8104REFERENCE STEP2给定增量20%

8105REFERENCE STEP3给定增量30%

8109START FREQ1起动频率150Hz

8110START FREQ2起动频率250Hz

8111START FREQ3起动频率350Hz

8112LOW FREQ1停止频率125Hz

8113LOW FREQ2停止频率225Hz

8114LOW FREQ3停止频率325Hz

8115AUX MOT START D辅机起动延时5s

8116AUX MOT STOP D.辅机停止延时3s

8117NR OF AUX MOT辅机数量1

8118AUTOCHNG INTERV自动切换间隔0(未选择) 8119AUTOCHNG LEVEL自动切换范围50%

8120INTERLOCKS内部锁定4

8121REG BYPASS CTRL调节器旁路0(否)

8122PFC START DELAY PFC起动延时0.5s

8123PFC ENABLE PFC允许0(未选择) 8124ACC IN AUX STOP辅机停止时加速0(未选择) 8125DEC IN AUX START辅机起动时减速00(未选择) 8126TMED AUTOCHNG定时切换0(未选择) 8127MOTORS电机个数0(未选择) Group98:可选件

A 变频器操作说明和主要参数

ABB变频器操作说明和主要参数 1.键盘按钮位置、名称 ABB键盘图4—42。 图4—42 ABB键盘 (退出/实际)(菜单)(上下传/功能)(传动选择) (快上)(上) (快下)(下)(确定) (远近)(复位)(给定)(启动) (正转)(反转)(停机) 2. 键盘按钮中英文对照: ACT——退出/实际 PAR——菜单 FUNC——上下传/功能 DRIVE——传动选择 ENTER——确定 LOC/REM——远近控 RESET——复位 REF——给定 3.选择键盘操作: 按‘远近’,显示1 (远控—面板操作)变为1 L。 按‘给定’,中部显示中括号[]。 按‘启动’,右上角显示0变为1。 按‘快上’或‘上’或‘下’,电机转。 .按‘停机’,按‘正转’或‘反转’变向。 按‘给定’,按‘启动’,按‘上’或‘快上’或‘下’。电机反转。 三、参数 1.参数设置: 按(菜单),按(快增)或(快减)调出大菜单;按△(慢增)或(慢减)调出子菜单。按(确认)给最下行需要改动的加中括号[],按(或,或△或)修改,按(确认)保存——中括号消除,按(退出),恢复待机状态。 700采煤机变频器参数:U=380V,I=152A,r=1477,P=80KW,f=50Hz. 930采煤机变频器参数:U=380V,I=105A,r=1475,P=55KW,f=50Hz.。 2.举例:改电机电压。按“菜单”键,显示“10.01”,按(快减)一下,显示“99.01”,按△4下,显示“99.05”和“***V”,按“确认”,显示[***V]。按或或按△或改变中括号中数字为380V;按确认,中括号消失。 改电机电流:按△1下,显示“99.06”和“***A”,按“确认”,显示[***A]。按 或或按△或改变中括号中数字为60A;按确认,中括号消失。 改变电机功率:按△3下,显示“99.09”和“***kw”,按“确认”,显示[***kw]。按或或按△或改变中括号中数字为55kw;按确认,中括号消失。 停止操作40秒,键盘自动恢复为监视状态。 变频器菜单11.05是上限频率,20.08是最大频率。一般只改变11.05。用于限制采煤机速度。 3.改变变频器键盘显示状态:△或选择行(黑影闪动),按确定,△或选择要显

ABB变频器使用说明书

Drive IT ???????? ( ) 3AFE68591074 ()3AUA0000003101 ()3AUA0000001935 ()3AUA0000001938 ()3AFE64504231 ()3AUA0000061340 () 3AFE64506005 ()3AFE64504223 ()3AUA0000043520 ( ) 3AUA0000052289 () FMK-A-R1R1100000982FMK-A-R2R2100000984FMK-A-R3R3100000986FMK-A-R4 R4100000988AC8-FLNGMT-R5 1R5ACS800-PNTG01U-EN AC8-FLNGMT-R6 1 R6 1. ACS550-01 FMK-B-R1R1100000990FMK-B-R2R2100000992FMK-B-R3R3100000994FMK-B-R4 R4100000996 3AFE64539736 ()3AFE68895383 ( )3AFE64798693 ( ) 3AFE64504215 ()3AUA0000042896 ( ) ????? 3AFE68735190 () CANopen CAN CC-Link CC-Link ControlNet?ODVA?DeviceNet?ODVA?DRIVECOM DRIVECOM EtherCAT Beckhoff EtherNet/IP?ODVA?LonWorks Echelon Modbus Modbus/TCP Schneider PROFIBUS, PROFIBUS DP PROFINET IO Profibus 2010ABB ABB ? ? ACS550-010.75…160 kW ACS550 ACS550-01/U1 (0.75…160 kW) MFDT-01 FlashDrop OHDI-01 115/230 V OREL-01 OTAC-01 RCAN-01 CANopen RCCL-01 CC-Link RCNA-01 ControlNet RDNA-01 DeviceNet RECA-01 EtherCAT REPL-01 Ethernet POWERLINK , IP21/UL type 1, IP54/UL type 12 RETA-01 Ethernet RETA-02 Ethernet RLON-01 LonWorks RPBA-01 PROFIBUS-DP R A-01 Ethernet ACS50, ACS55, ACS150, ACS310, ACS320, ACS350, ACS550, ACH550 ACS550 U1, V1, W1 U2, V2, W2 UDC+, UDC- BRK+ , BRK- 5 ACS550 RO1…RO3 ACS550-01 ON ACS550 " " 226 10 5 30 EMC EMC TN EMC EMC EMC " EMC " 17 " " " " 232 EM1, EM3, F1 F2 ACS550 User’s Manual ACS550 34ACS550

ABB变频器使用说明书

一、环境条件 ?防护等级 ?IP21/UL 1:这个等级要求安装现场无粉尘,无腐蚀性气体或液体,无导电性颗粒物,例如凝露、碳粉或小金属颗粒。 ?IP54/UL 12:这个等级可以提供对气体粉尘以及各个方向的轻度溅水的保护。 与IP21/UL 1 的防护等级相比,IP54/UL 12防护等级具有以下特点: ?与IP21/UL 1 的防护等级相同的内部塑料罩。 ?不同的出风口侧塑料盖板。 ?附加一个内部风扇以改善冷却。 ?更大的外部尺寸。 ?同样的容量(不需要降容使用)。 ?环境条件 1、海拔高度 ?海拔高度在0~1000米时,输出电流=I2N 额定电流 ?海拔高度在1000~2000米时,每升高100米则P N和I2N 降容1%。 ?如果安装地点海拔高度高于2000米,请联系当地的ABB变频器。 2、环境温度 ?最低温度-15℃-不允许有结霜。 ?最高温度(fsw=1或4KHZ)为40℃。fsw指开关频率 ?如果P N和I2N 降容到90%时,允许温度为50℃. ?如果P N和I2N 降容到80%时,允许最高温度(fsw=8KHZ)为40℃。 ?如果P N和I2N 降容到65%时,允许最高温度(fsw=12KHZ)为30℃. ?温度在40~50℃之间,温度高于40℃时(fsw=4KHZ)每增加1℃,额定输出电流降低1%。实际输出电流要乘以降容因子 例如:如果环境温度是50℃,那么降容因子为 100%-1%/℃x10℃=90%或0.90 则输出电流为0.90 xI2N 。 3、相对湿度 ?小于95%(不允许结露) 4、污染级别 ?不允许有导电性粉尘存在。 ?ACS510应根据外壳防护等级安装在清洁的通风环境中。 ?冷却空气必须是清洁的,无腐蚀性气体和无导电性粉尘。 ?化学气体:Class 3C2 ?固体颗粒:Class 3S2

ABB变频器操作说明书

A B B变频器操作说明书-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

1:启动 2:停机 3:激活给定参数设置4:正转 5:反转 6:故障复位 7:本地控制/远程(外部)控制 1:如何启动,停机,改变运转方向 1:按(显示状态行) 2:按(切换为本地模式:在显示屏第一 行没有字母L) 3:按(停机)4:按(启动)5:按(反向运转)6:按(正向运转) 2:如何设置转速给定值 1:按(显示状态行)2:按(切换为本地模式:在显示屏第一行没有字母L)3:按(进入给定参数功能)4:按(慢速改变)或者 按(快速改变)5:按()(保存给定值) 3:如何选择在显示屏幕上的实际信号 1:按(进入实际信号显示模式)2:按(选择某一行,光标选择的地

方就是你选择的地方)3:按(进入实际信号的选择功能)4:按(选择一个实际信号)或者按(改变实际信号组) 5:按(确认并返回 实际信号显示模式)或者按(取消所作选择,恢复原设置) 4:如何显示实际信号的全称 1:按保持(显示3个实际信号的全称) 2:释放(返回实际信号选择模式) 5:如何查看和清楚故障记录:注:故障或警告正在发生,则不能清楚故障记录1:按(进入实际信号显示模式)2:按(进入故障记录显示功能)3:按(选择上条或下条故障/警告记录) 4:按(清楚故障记录)5:按(返回实际显示信号) 6:如何显示和清楚当前故障记录 1:按(显示当前故障记录) 2:按(将故障复位) 7:如何选择一个参数并改变参数值 1:按(进入参数模式)2:按(选择一个参数组)3:按 (在组内选择一个参数) 4:按(进入参数设置功能) 5:按(慢速改变数字及文字)或者按(快速改变数字值,仅对数字)6:按 (储存新的参数值)或者按(为了取消新的设置并恢复原有设置,按任意一个 模式选择键退出,并同时进入相应的模式) 8:启动向导的启动,浏览,退出 1:按(进入功能模式) 2:按(从列出项中选择一个任务或功能项)

ABB变频器操作说明书

1:启动2:停机3:激活给定参数设置4:正转 5:反转6:故障复位7:本地控制/远程(外部)控制 1:如何启动,停机,改变运转方向 1:按(显示状态行)2:按(切换为本地模式:在显示屏第一 行没有字母L)3:按(停机)4:按(启动)5:按(反向运转)6:按(正向运转) 2:如何设置转速给定值 1:按(显示状态行)2:按(切换为本地模式:在显示屏第一行没有字母L)3:按(进入给定参数功能)4:按(慢速改变)或者 按(快速改变)5:按()(保存给定值) 3:如何选择在显示屏幕上的实际信号 1:按(进入实际信号显示模式)2:按(选择某一行,光标选择的地方就是你选择的地方)3:按(进入实际信号的选择功能)4:按(选择

一个实际信号)或者按(改变实际信号组)5:按(确认并返回实际信号显示模式)或者按(取消所作选择,恢复原设置) 4:如何显示实际信号的全称 1:按保持(显示3个实际信号的全称)2:释放(返回实际信号选择模式)5:如何查看和清楚故障记录:注:故障或警告正在发生,则不能清楚故障记录 1:按(进入实际信号显示模式)2:按(进入故障记录显示功能) 3:按(选择上条或下条故障/警告记录)4:按(清楚故障记录) 5:按(返回实际显示信号) 6:如何显示和清楚当前故障记录 1:按(显示当前故障记录)2:按(将故障复位) 7:如何选择一个参数并改变参数值 1:按(进入参数模式)2:按(选择一个参数组)3:按 (在组内选择一个参数)4:按(进入参数设置功能)5:按(慢 速改变数字及文字)或者按(快速改变数字值,仅对数字)6:按 (储存新的参数值)或者按(为了取消新的设置并恢复原有设置,按任意一个模式选择键退出,并同时进入相应的模式) 8:启动向导的启动,浏览,退出 1:按(进入功能模式)2:按(从列出项中选择一个任务或功能项) 或者按(翻页,以便显示更多的操作向导/功能项)3:按(进入所选任务)4:按(接受并继续)5:按(接受并继续)

ABB变频器中文操作面板ACSCPD

操作面板(助手型控制盘) 型号:ACS-CP-D 中文显示,可配于ACS350/ACS355、ACS510、ACS550等系列变频器。 该控制盘更容易进行变频器编程,可与变频器分离使用,并支持多种语言字母数字显示。 助手型控制盘还有多种向导,并内置了帮助功能用来指导用户。它还包括了时钟功能,可以在故障记录器中使用该功能。有调试向导功能,更容易进行传动 编程,可带电插拔。 这种控制盘可以拷贝参数用于备份或下载到另一个变频器中。大屏幕显示屏和柔软的按键使变频器非常易于操作。 【变频节能效果】 变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。 由流体力学可知,P(功率)=Q(流量)×H(压力),流量Q与转速N的一次方成正比,压力H与转速N的平方成正比,功率P与转速N的立方成正比,如果水泵的效率一定,当要求调节流量下降时,转速N可成比例的下降,而此时轴输出功率P成立方关系下降。即水泵电机的耗电功率与转速近似成立方比的关系。所队当所要求的流量Q减少时,可调节变频器输出频率使电动机

转速n按比例降低。这时,电动机的功率P将按三次方关系大幅度地降低,比调节挡板、阀门节能40%一50%,从而达到节电的目的。 例如:一台离心泵电机功率为55千瓦,当转速下降到原转速的4/5时,其耗电量为28.16千瓦,省电48.8%,当转速下降到原转速的l/2时,其耗电量为6.875千瓦,省电87.5%。 2、功率因数补偿节能 无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。 3、软启动节能 电机硬启动对电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。节省了设备的维护费用。 【应用领域】 冶金、石油、化工、纺织、电力、建材、煤炭、医药、食品、造纸、塑料、印染、起重、线缆、洗涤、供水、暖通、污水处理等行业,机械配套:拉丝机、搅拌机、挤出机、分切机、卷绕机械、压缩机、风机泵类、研磨机、传送带、提升机、离心机及各种调速机械。

ABB变频器中文操作面板ACSCPD

A B B变频器中文操作面 板A C S C P D TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

操作面板(助手型控制盘)型号:A C S-C P-D 中文显示,可配于ACS350/ACS355、ACS510、ACS550等系列变频器。 该控制盘更容易进行变频器编程,可与变频器分离使用,并支持多种语言字母数字显示。 助手型控制盘还有多种向导,并内置了帮助功能用来指导用户。它还包括了时钟功能,可以在故障记录器中使用该功能。有调试向导功能,更容易 进行传动编程,可带电插拔。 由流体力学可知,P(功率)=Q(流量)×H(压力),流量Q与转速N 的一次方成正比,压力H与转速N的平方成正比,功率P与转速N的立

方成正比,如果水泵的效率一定,当要求调节流量下降时,转速N可成比例的下降,而此时轴输出功率P成立方关系下降。即水泵电机的耗电功率与转速近似成立方比的关系。所队当所要求的流量Q减少时,可调节变频器输出频率使电动机转速n按比例降低。这时,电动机的功率P将按三次方关系大幅度地降低,比调节挡板、阀门节能40%一50%,从而达到节电的目的。 例如:一台离心泵电机功率为55千瓦,当转速下降到原转速的4/5时,其耗电量为千瓦,省电%,当转速下降到原转速的l/2时,其耗电量为千瓦,省电%。ABB变频器操作说明和主要参数

ABB变频器操作说明和主要参数1.键盘按钮位置、名称 ABB键盘图4—42。 三、参数 1.参数设置:

按(菜单),按(快增)或(快减)调出大菜单;按△(慢增)或(慢减)调出子 菜单。按或 或按△或改变中括号中数字为60A;按确认,中括号消失。 改变电机功率:按△3下,显示“99.09”和“***kw”,按“确认”,显示[***kw]。按 或或按△或改变中括号中数字为55kw;按确认,中括号消失。 停止操作40秒,键盘自动恢复为监视状态。 变频器菜单11.05是上限频率,20.08是最大频率。一般只改变11.05。用于限制采煤机速度。 3.改变变频器键盘显示状态:△或选择行(黑影闪动),按确定,△或选择要显示的项,按确定。键盘可以同时显示三个参数。最好的显示状态应该是输出频率、输出电压、电机电流。电工和采煤机司机,要经常观察电机电流,一旦超过额定值105A,必须立即停机,进行查找原因、处理。电机电流是反映电机工作状况(负荷大小、电机绕组好坏)的最快、最准确的物理量。

abb变频器操作说明书()

1:启动 2:停机 3:激活给定参数设置4:正转 5:反转 6:故障复位 7:本地控制/远程(外部)控制 1:如何启动,停机,改变运转方向 1:按(显示状态行) 2:按(切换为本地模式:在显示屏第一 行没有字母L) 3:按(停机)4:按(启动)5:按(反向运转) 6:按(正向运转) 2:如何设置转速给定值 1:按(显示状态行)2:按(切换为本地模式:在显示屏第一行没 有字母L)3:按(进入给定参数功能)4:按(慢速改变)或者 按(快速改变)5:按()(保存给定值) 3:如何选择在显示屏幕上的实际信号 1:按(进入实际信号显示模式)2:按(选择某一行,光标选择的地 方就是你选择的地方)3:按(进入实际信号的选择功能)4:按(选择一个实际信号)或者按(改变实际信号组) 5:按(确认并返回

实际信号显示模式)或者按(取消所作选择,恢复原设置) 4:如何显示实际信号的全称 1:按保持(显示3个实际信号的全称) 2:释放(返回实际信号选择模式) 5:如何查看和清楚故障记录:注:故障或警告正在发生,则不能清楚故障记录1:按(进入实际信号显示模式)2:按(进入故障记录显示功能) 3:按(选择上条或下条故障/警告记录) 4:按(清楚故障记录) 5:按(返回实际显示信号) 6:如何显示和清楚当前故障记录 1:按(显示当前故障记录) 2:按(将故障复位) 7:如何选择一个参数并改变参数值 1:按(进入参数模式)2:按(选择一个参数组)3:按(在组内选择一个参数) 4:按(进入参数设置功能) 5:按(慢 速改变数字及文字)或者按(快速改变数字值,仅对数字)6:按(储存新的参数值)或者按(为了取消新的设置并恢复原有设置,按任意一个 模式选择键退出,并同时进入相应的模式) 8:启动向导的启动,浏览,退出 1:按(进入功能模式) 2:按(从列出项中选择一个任务

四象限西门子_ABB变频器说明书概要

目录 第一章产品基本信息介绍 (03) 第二章设计原则及依据 (05) 第三章电控系统技术说明 (07) 第四章变频器参数设定 (16) 第五章操作流程 (18) 第六章故障和报警 (19) 第七章元件清单 (22) 第八章原理接线图 (23)

第一章产品基本信息介绍1.1概述 BPJ7系列矿用隔爆兼本质安全型交流变频器是一种集真空磁力起动器、数字式变频调速装置及相关的散热技术为一体的高新技术产品。该产品适用于交流50Hz、额定电压660V的异步电动机重负荷软起动、软停车和运行过程控制,具有起动电流小、起动速度平稳、起动性能可靠、对电网冲击小等优点,其起动曲线有“S”型和线性二种。该曲线可根据现场实际工况进行调整,从而减少起动时对设备的动张力。此外,变频器具有在线控制功能,可根据电机的负荷变化,调整电机工作电源电压和频率,从而达到所需转矩。具有明显的节能效应,可实现经济运行。随着煤矿自动化程度的不断提高,变频器正以其节能、高效、安全、可靠的特点,逐渐成为今后煤矿电机设备调速控制的发展方向,并得以广泛的应用。 本产品主要用于煤矿井下或露天矿山、港口码头、选煤厂、发电厂等大负荷恶劣环境中运输设备的软起动、软停车和运行过程控制,即用于煤矿井下绞车提升机、刮板运输机、给煤机、风机、局扇、水泵及油泵等设备的调速控制。 1.2产品型号 主要规格参数: a)输入电压: AC660V,50/60Hz,75%Ue~110% Ue,电网不平衡度:最大为电网线电压的±3%。 b)输出电压:电压随频率呈线性变化。 c)额定功率:15~315kW,功率因素:0.97(额定负载下);频率分辨率:0.01Hz。 d)额定电流:660VAC,18~377A;额定过载电流:150%额定电流1min。 e)起动频率:0.5~60Hz 可调设定,频率分辨率:0.01Hz。 f)工作制:连续工作制或短期工作制。 g)本安电源:输入电压127V,本安输出最高开路电压:24.2VDC;本安输出最大电流:0.5A; h)冷却方式:热管风冷却。 1.3型式 防爆型式:隔爆兼本质安全型Exd[ib]I。 控制型式:恒转矩型、变转矩型、四象限矢量控制型。

ABB变频器操作说明书

1:启动 2:停机 3:激活给定参数设置 4:正转 5:反转 6:故障复位 7:本地控制/远程(外部)控制 1:如何启动,停机,改变运转方向 1:按(显示状态行) 2:按(切换为本地模式:在显示屏第一 行没有字母L) 3:按(停机)4:按(启动)5:按(反向运转) 6:按(正向运转) 2:如何设置转速给定值 1:按(显示状态行)2:按(切换为本地模式:在显示屏第一行没有字母L)3:按(进入给定参数功能)4:按(慢速改变)或者 按(快速改变)5:按()(保存给定值) 3:如何选择在显示屏幕上的实际信号 1:按(进入实际信号显示模式)2:按(选择某一行,光标选择的地

方就是你选择的地方)3:按(进入实际信号的选择功能)4:按(选择一个实际信号)或者按(改变实际信号组) 5:按(确认并返回 实际信号显示模式)或者按(取消所作选择,恢复原设置) 4:如何显示实际信号的全称 1:按保持(显示3个实际信号的全称) 2:释放(返回实际信号选择模式)5:如何查看和清楚故障记录:注:故障或警告正在发生,则不能清楚故障记录 1:按(进入实际信号显示模式)2:按(进入故障记录显示功能) 3:按(选择上条或下条故障/警告记录) 4:按(清楚故障记录) 5:按(返回实际显示信号) 6:如何显示和清楚当前故障记录 1:按(显示当前故障记录) 2:按(将故障复位) 7:如何选择一个参数并改变参数值 1:按(进入参数模式)2:按(选择一个参数组)3:按 (在组内选择一个参数) 4:按(进入参数设置功能) 5:按(慢 速改变数字及文字)或者按(快速改变数字值,仅对数字)6:按 (储存新的参数值)或者按(为了取消新的设置并恢复原有设置,按任意一个 模式选择键退出,并同时进入相应的模式) 8:启动向导的启动,浏览,退出 1:按(进入功能模式) 2:按(从列出项中选择一个任务或功能项) 或者按(翻页,以便显示更多的操作向导/功能项)3:按(进入所选任务)4:按(接受并继续)5:按(接受并继续)

相关文档