一、填空题

1、安装接线图包括_________、_________和_________。

2、电力系统相间短路的形式有_________短路和_________短路。

3、电力系统接地短路的形式有_________接地短路和_________接地短路。

4、继电保护的可靠性是指保护在应动作时_________,不应动作时_________。

5、三相一次自动重合闸装置通常由_________元件、_________元件、_________元件和

_________元件。

6、变压器轻瓦斯保护动作于_________,重瓦斯保护动作于_________。

7、电力系统中性点接地方式有:_________、_________和中性点不接地。

8、在我国,110kV及以上的系统中性点采用_________,60kV及以下系统中性点采用

_________。

9、电力系统对继电保护的基本要求是_________、_________、_________、_________。

10、电力系统内部过电压一般有_________和_________。

11、电力系统中最基本的防雷保护装置有_________、_________、_________、_________。

12、电力线路相间短路的三段式电流保护是指_________电流速断保护、_________电流速断保护、_________过电流保护。

13、电力市场的基本特征是_________、_________、_________、_________。

14、电力市场的基本原则是_________、_________、_________。

15、我国电力体制改革的总体目标是建立_________、_________、_________的电力市场。

16、电力网通常按电压等级的高低、供电范围的大小分为_________、_________、_________。

17、电能具有_________、_________、_________等优点。

18、自动重合闸作用在线路上发生暂时性故障时,迅速恢复供电,从而可提高供电的

_________。

19、衡量电压的质量指标通常包括_________、_________、_________。

20、通常,要求电力系统供电电压(或电流)的波形为_________。

21、谐波电压是谐波电流在系统_________上的压降。

22、电气设备分为_________、_________。

23、电力系统中性点经消弧线圈接地时,有三种补偿方式,即_________、_________、_________。

24、构成客观世界的三大基础是_________、_________、_________。

25、能源按获得的方法可分为_________、_________。

26、能源按被利用的程度可分为_________、_________。

27、能源按本身的性质可分为_________、_________。

28、火力发电厂能量转换过程是_________ _________ _________ _________。

29、凝汽式火力发电厂三大主机是指_________、_________、_________。

30、核电厂的系统和设备有两大部分组成_________、_________。

31、海洋能主要有_________、_________、_________等。

32、输变电系统是电力系统的组成部分,包括_________、_________。

33、输电线路按电力线路的结构可分为_________、_________。

34、无汇流母线接线形式有_________、_________、_________。

35、保护接地按电源中性点接地方式不同可分为_________、_________、_________三种。

36、接地体可分为_________、_________。

37、两端直流输电系统的构成可分为_________、_________、_________三类。

38、农村电网根据负荷对供电可靠性的要求程度,其接线方式一般分为两大类,即_________、_________。

39、RTU 实现的“三遥”是指_________、_________、_________。

40、电力系统负荷包含_________、_________、_________三种。

41、目前普遍采用的确定计算负荷的方法有_________、_________。

42、短路的类型有_________、_________、_________、_________。

43、过电压可分为_________过电压和_________过电压。

二、选择题

1、我国电力网络目前的额定电压主要有:()。

(A) 3.15,6.3,10.5,35,110,220,500 kV (B) 3.15,6.3,10.5,35,116,300,500kV

(C) 3,6,10,35,110,220,500kV (D) 3,6,10,37,110,220,300kV

2、我国目前()kV 及其以上的电力网络的中性点采用直接接地的方式。

(A) 110 (B) 35 (C) 220 (D) 500

3、不直接和发电机相连的变压器一次绕组的额定电压()。

(A) 等于相连线路的额定电压 (B) 比相连线路的额定电压高10%

(C) 比相连线路的额定电压高10% (D) 比母线的额定电压高10%

4、某双绕组变压器的额定容量为90MVA ,短路损耗340s P ?=kW ,短路电压百分值%10.5s U =,额定变比为220/38.5kV ,选基准功率为100MVA ,基准电压为各级额定电压,则归算到低压侧的阻抗参数的标幺值为()。

(A) 1412.00051.0j + (B) 01412.00051.0j +

(C) 1412.0051.0j + (D) 01412.0051.0j +

5、某线路的等值阻抗为l Z R jX =+,首端电压为1U 和送入的功率为111S P jQ =+,末端电压为2U 和流出的功率为222S P jQ =+,则计算该阻抗元件的电压降落的公式是:( )。 (A) 111111P R Q X P R Q X j U U -++ (B) 111

111

P R Q X P X Q R j U U +-+ (C) 222222P R Q X P R Q X j U U -++ (D) 222222

P X Q R P X Q R j U U +-+

6、在无功功率不足的电力系统中,首先应采取的措施是()。

(A) 改变变压器的变比 (B) 采用无功补偿装置补偿无功的缺额

(C) 增加发电机的有功出力 (D) 调节发电机励磁电流

7、()的说法不正确。

(A) (B)短路点非故障相电压为正序电压的两倍

(C) 故障相电压为非故障相电压的一半 (D)故障相电流为非故障相电流的一半

8、一台汽轮发电机的额定转速n N =3000r/min,额定频率f=50Hz,其磁极数是()。

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

9、隔离开关的主要作用是()。

(A) 切合短路电流 (B) 切合空载电流 (C) 切合负荷电流 (D) 隔离高压

10、电压互感器二次侧开口三角绕组是用来测量()。

(A) 对地相电压 (B) 线电压 (C) 负序电压 (D) 零序电压

11、选择电缆时,不考虑()。

(A) 额定电流选择 (B) 短路热稳定校验 (C) 短路动稳定校验 (D) 长期发热校验

12、某变压器变比是110±2?2.5%/11kV ,分接头实际接于-2.5%档,其额定变比为()。

(A) 110/10 (C) 110/11 (B) 2.5110(1)11100- (D) 2.5110(1)10.5100

+ 13、变压器容量4MVA ,基准容量200MVA ,% 5.5s U =,则其电抗标么值为()。 (A) 2.75 (B) 0.36 (C) 0.03 (D) 0.27

14、某升压变压器,1U 为高压侧所要求的电压,2U 为低压侧的实际电压,归算到高压侧的变压器电压损耗为T U ?,低压绕组额定电压为N U 2,则计算变压器高压侧分接头电压T U 1的公式为()。 (A) 2122T T N U U U U U -?= (B) N T T U U U U U 22

11?+= (C) 2122T T N U U U U U -?= (D) 2211U U U U U N

T T ?+= 15、某台水轮发电机的电动势频率为60Hz ,磁极对数为12,则额定转速n N 等于( )r/min 。

(A) 50 (B) 600 (C) 500 (D) 250

16、电流互感器运行时,要求其二次测()。

(A) 不得开路 (B) 不得短路 (C) 可以开路 (D) 可以短路

17、变压器二次绕组的额定电压()。

(A) 等于相连线路的额定电压 (B) 比相连线路的额定电压高10%

(C) 比相连线路的额定电压高5%

(D) 比母线的额定电压高10%

18、()说法是正确的

(A)负序网络是一个有源网络 (B)负序网络包括空载线路和变压器

(C)所有电源的负序电势为零 (D)负序电流能流通的原件与正序的不同

19、异步电动机短路前:1,1,sin 0.53U I ?===。若''0.20X =,则次暂态电势为:()

(A)1.106 (B)0.894 (C)1 (D)0

20、接地电阻的数值大小与()因素基本无关。

(A) 金属接地体本身的电阻 (B) 金属接地体的形状和大小

(C) 金属接地体埋入的深度 (C) 大地电阻率

21、()的说法是错误的。

(A) 人的两脚着地点之间的电位差称为跨步电压

(B) 人所站立的地点与接地设备之间的电位差称为接触电压

(C) 接地点处的电位与接地电流的比值定义为该点的接地电阻

(D) 在有电流流入接地体时,接地体的电位保持为零

22、裸导体长期工作允许温度大约为()度

(A) 100 (B) 80 (C) 70 (D) 60

23、( B )不是对电气主接线的基本要求。

() 可靠性 (B) 快速性 (C) 可发展性 (D) 灵活性

24、异步电动机转子转数()旋转磁场的转数。

A.大于

B.小于

C.等于

D.都可能

25、电流互感器的二次额定电流一般为()。

A.10A

B.100A

C.5A

D.0.5A

26、在6--10kV 中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将()。

A.升高一倍

B.升高不明显

C.升高1.73倍

D.升高两倍

27、电力系统无功容量不足必将引起电压()。

A.普遍下降

B.升高

C.边远地区下降

D.边远地区升高

28、当电力线路发生短路故障时,在短路点将会()。

A.产生一个高电压

B.通过很大的短路电流

C.通过一个很小的正常的负荷电流

D.产生零序电流

29、电力系统在运行中发生短路故障时,通常伴随着电压()。

A.大幅度上升

B.急剧下降

C.越来越稳定

D.不受影响

30、电流互感器的不完全星形接线,在运行中()故障。

A.不能反映所有的接地

B.能反映各种类型的接地

C.仅反映单相接地

D.不能反映三相短路

31、定时限过流保护动作值按躲过线路()电流整定。

A.最大负荷

B.平均负荷

C.未端短路

D.出口短路

32、断路器额定电压指()。

A.断路器正常工作电压

B.正常工作相电压

C.正常工作线电压有效值

D.正常工作线电压最大值

33、断路器最高工作电压是指()。

A.长期运行的线电压

B.长期运行的最高相电压;

C. 长期运行的最高线电压

D.故障电压

34、变压器一、二次绕组的匝数之比为25,二次侧电压为400V,一次侧电压为()。

A.10000V

B.35000V

C.15000V

D.12500V

35、发生三相对称短路时,短路电流中包含()分量。

A.正序

B.负序

C.零序

D.负荷电流

36、变压器投切时会产生()

A. 操作过电压

B.大气过电压

C.系统过电压

D.雷击过电压

37、产生谐振过电压的原因是()

A.雷是波入侵

B.电网参数变化

C.电压互感器铁芯不饱和

D.操作引起的

38、电压互感器一次侧中性点接地属于()

A.工作接地

B.保护接地

C.过电压接地

D.接零

39、当电力系统发生故障时,要求该线路继电保护该动的动,不该动的不动,称为继电保护()

A.选择性

B.灵活性

C.可靠性

D.快速性

40、在电力网中,当电感元件与电容元件发生串联感抗等于容抗时,就会发()谐振现象

A.电流

B.电压

C.铁磁

D.磁场

41、电气设备金属外壳,配电装置的金属构架接地,属于( )。

A.保护接地

B.工作接地

C.过电压保护接地

D.接零

42、效率,总是()。

A.大于1

B.等于1

C.小于1

D.不等于1

三、简答题

1、为什么要将孤立运行的发电厂互相连接成电力系统向用户供电呢?

2、电力系统有哪些特点?

3、对电力系统有哪些要求?

4、列举五种能量形式。

5、电能有哪些特点?

6、抽水蓄能水电厂在电力系统中的功能有哪些?

7、抽水蓄能水电厂的效益有哪些?

8、列举五种有汇流母线接线形式。

9、列举五种高压直流输电系统的主要电气设备。

10、重合器具有哪些优点?

11、为什么消弧线圈一般工作在过补偿状态?

12、采用标幺值有哪些优点?

13、简述继电保护装置的构成。

14、限制合闸过电压的措施有哪些?

15、综合防雷措施有哪些?

16、绝缘配合有哪些方法?

17、列举五种电力企业管理人员应有的思想观念。

四、计算题

1、一条额定电压为500kV 的输电线路,长250km ,00.026/r km =Ω,00.28/x km =Ω,60 3.9110/b S km -=?,线路首端电压为520kV 。若线路末端空载,试求线路末端的电压和电压偏移。

2、一条额定电压为110kV 的输电线路,长100km ,00.12/r km =Ω,00.41/x km =Ω,60 2.7410/b S km -=?,已知线路末端负荷为(40+j30)MVA ,线路始端电压保持为115kv 。试求:(1)正常运行时线路始端的功率和线路末端的电压;(2)若线路末端空载,试求线路末端的电压和电压偏移。

3、如图所示网络,变压器参数为S N =16000kV×A ,ΔP 0=21kW ,I 0 %=0.85,ΔP k =85kW ,U k %=10.5,变比K=110kV/11kV ;10kV 线路参数为r0=0.65W/km ,x0=0.33W/km ;变压器高压侧电压为115kV ;负荷S LDb =(11+j4.8)MV×A ,S LDc =(0.7+j0.5)MV×A 。试求c 点电压Uc 。

4、如图110kv 输电网,线路长100km ,00.21/r km =Ω,00.416/x km =Ω,60 2.7410/b S km -=?,变压器容量为20MVA ,ΔP 0=60kW ,I 0 %=3,ΔP k =163kW ,U k %=10.5,K T =110kV/38.5kV ,末端负荷为15MW ,cos 0.8?=,要使变压器低压侧母线电压为36kv ,试求输电线路始端的功率及电压。

5、一条额定电压为110kV 的输电线路,长100km ,r 0=0.15Ω/ km ,,x 0= 0.4Ω/ km ,,b 0=2.74×10-6S/km ,已知线路末端负荷为20MW ,cosj=0.8,线路始端电压保持为116kV ,试求线路末端的电压偏移和线路的输电效率。

6、两级电压开式网如图所示。变压器参数:SN =16000kV A, △P0=21kW, I0(%)=0.85, △Pk =85kW, Uk (%)=10.5,变比K =110kV/11kV; 110kV 线路参数:r0=0.33Ω/km, x0=0.417Ω/km, b0=2.75×10-6s/km ;10kV 线路参数:r0=0.65Ω/km ,x0=0.33Ω/km ;110kV 线路首端供电电压为117kV ;负荷:SLDc =(11+j4.8)MV A, SLDd =(0.7+j0.5)MV A 。求网络的电压和功率分布。

7、开式电力网如图所示,线路参数标于图中,线路额定电压为110kV ,如电力网首端电压为118kV ,试求运行中全电网的功率和电压分布。各点负荷为:Sldb =0.4+j15.8)MV A, Sldc =(8.6+j7.5)MV A, Sldd =(12.2+j8.8)MV A 。

8、如图所示网络,母线N空载,各元件的参数已标于图中。试计算当k点发生三相短路时,短路点的短路冲击电流、短路容量和母线M的残余电压(有名值)。

9、图中k点发生三相短路。试求短路点的次暂态电流起始值''I和发电机G2母线上的残余

?=。电压(标幺值)。两台发电机型号相同,短路前它们都在额定电压下满载运行,cos0.8

图中标出各元件电抗的标幺值(以发电机额定容量和额定电压为基准值)。(提示:发电机

E可根据正常运行时的数据求出。)

G1和G2的次暂态电势值''

10、如图所示,各元件的参数已标于图中,使用标幺值计算当k 点发生三相短路时,短路点的短路电流值及M 点的残余电压(用近似计算法计算)。

11、试计算图示网络中k 点发生三相短路时的冲击电流。

12、试计算图中电力系统k 点发生不对称短路时短路电流。

发电机 U N=10.5kV , S N=120MV A, E =1.67, X 1=0.9, X 2=0.45

变压器T1 S N=60MV A ,U k(%)=10.5; T2 S N=60MV A, U k(%)=10.5

线路L 1=105km (双回路),X 1=0.4Ω/km (每回路),X 0=3X 1

负荷LD 40MV A , X 1=1.2,X 2=0.35(负荷可略去不计)

13、某升压变电所有一台变比K T =(121±2×2.5%)kV/10.5kV 的变压器,归算到高压侧的变压器阻抗为Z T =(2.44+j40)Ω,变压器的最大负荷为S max =(28+j14)MV×A ,最小负荷为S min =(10+j6)MV×A 。高压母线要求为顺调压,当低压母线电压保持为11kV 时,试选择变压器分接头。

14、图示降压变电所有两台同型号的变压器,变比为110×(1±2′2.5%)kV/11kV ,归算到高压侧单台变压器的阻抗为Z T =6+j120Ω。变电所的最大负荷S max =(40+j30)MV×A ,最小负荷S min =(30+j22)MV×A ,低压10kV 母线电压要求为逆调压。若变电所高压侧保持为115kV 不变,试配合变压器分接头选择,确定用电力电容器作无功补偿装置时的无功补偿容量。

SC c ()%10.5

k U =图7-21 例7-4的网络图

15、如图所示网络,变压器归算到高压侧的参数为Z T=(2.4+j40)W,变压器有5个分接头(110±2×2.5%)kV;10kV线路参数为r0=0.65W/km,x0=0.33W/km;变压器高压侧电压维持为110kV不变;最大负荷S LDBmax=(20+j12)MV·A,S LDCmax=(0.6+j0.48)MV·A,最小负荷S LDBmin=(10+j6)MV·A,S LDCmin=(0.3+j0.18)MV·A。若C点电压偏移要求不超过±5%,且负荷S LDB要求B母线电压维持在10.2~10.8kV,试选择变压器分接头。(提示:首先应根据负荷S LDB和S LDC的调压要求确定母线B的调压要求)

16、如图,供电点A电压保持为36kv,最大负荷S max=(4.3+j3.6)MV×A,最小负荷S min=(2.4+j1.8)MV×A,变压器的电压比为35(1±2×2.5%)kv/11kv,10kv母线要求为顺调压,试选择变压器分接头。

17、简单电力系统如图所示,线路和变压器归算到高压侧的阻抗均标于图中,降压变电所低压母线电压要求保持10.4kv,若供电点A电压保持117kv恒定,变压器的电压比为110(1±2×2.5%)kv/11kv,试配合变压器分接头的选择,确定采用电力电容器或调相机两种方案的补偿容量。

电气工程课程设计任务书答案

电气工程基础课程设计题目发电厂主接线及线路电流保护设计 学生姓名秦鹏 学号20081340219 学院信息与控制学院 专业08电气6班 指导教师刘玉娟 二O一O年十二月十六日

目录 绪论———————————————————————————--3 设计题目及原始材料——————————————————————-4设计计算书——————————————————————————--5 原始材料分析————————————————————————-5 计算过程——————————————————————————-7 设计说明书——————————————————————————--9 主接线图——————————————-———————————-9 继电保护的原理接线图——————————————-—————--10 展开接线图————————————————————————--11 方案可行性评估————————————————————————-13 结论—————————————————————————————-14 参考文献———————————————————————————-14

绪论 一、设计的目的 通过这个具体的课题,综合运用所学知识,解决具体工程实际问题,学习工程设计的基本技能,基本程序和基本方法,培养自己的科学研究和设计计算方面的能力,培养自己关于工业建设中的政策观念和经济技术观念,扩大知识领域,提高学自己分析问题和解决问题的能力。 二、设计内容: 1.发电厂主接线方案的选择和主变型式的确定。 2.继电保护方式选择和整定的计算。 3.绘图 4.整理说明书及计算书

专升本《电气工程基础》试卷

[试题分类]:专升本《电气工程基础》_08188450 [题型]:单选 [分数]:2 1.额定电压在一下的发电机,其额定电压一般()相应的系统额定电压。 A.高于 B.低于 C.等于 D.不确定 答案:A 2.电流互感器的二次侧绕组不能()。 A.开路 B.短路 C.无所谓 答案:A 3.双母线带旁路接线的优点不包括()。 A.检修母线可以不停电 B.检修母联断路器可以不停电 C.检修出线断路器可以不停电 D.任意一段母线故障可以不停电 答案:D 4.冲击电流是指()。 A.每次短路电流的最大短路电流有效值

B.每次短路电流的最大短路电流瞬时值 C.可能出现的最大短路电流有效值 D.可能出现的最大短路电流瞬时值 答案:D 5.在220kV电力系统中,并联静电电容器一般装设在变压器的()。 A.低压侧 B.中压侧 C.高压侧 D.低压侧或中压侧 答案:A 6.铁磁谐振过电压的特点不包括()。 A.铁芯未饱和时感抗大于容抗 B.产生谐振时出现“翻相”现象 C.谐振状态可能自保持 D.电感-电容效应 答案:D 7.测量用电流互感器二次侧电流额定值一般为()。 答案:D 8.对降低供电网电能损耗的效果最差的是()。 A.采用并联电容就地补偿

B.在向供电网供电的变电站内采用调相机补偿 C.改造供电网络,缩短供电路径 D.将供电网络的电压提高到接近上限运行 答案:B 9.在超高压或特高压系统中主要由内过电压决定系统的绝缘水平,请问主要是如下哪种电压决定? A.操作过电压 B.谐振过电压 C.工频过电压 D.由上述三种电压共同决定 答案:A 10.为了提高线路耐雷性能、降低雷击跳闸率、保证安全供电,下列防雷措施不正确的是()。 A.架设避雷线 B.增加杆塔接地电阻 C.采用中性点经消弧线圈接地 D.安装线路避雷器 答案:B 11.启停速度最快的发电机组是()。 A.凝汽式汽轮机组 B.水轮机组 C.供热式背压机组 D.燃气轮机组 答案:B 网络中有A,B两台变压器,已知SNA=,UkA%=UKB%,则变压器的电抗()。 >XB =XB

电气工程基础复习题

一、填空题 1安装接线图包括、和。 2、电力系统相间短路的形式有短路和短路。 3、电力系统接地短路的形式有接地短路和接地短路。 4、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 5 、 三相一次自动重合闸装置通常由元件、元件、元件和元件。 6、变压器轻瓦斯保护动作于,重瓦斯保护动作于。 7 、 电力系统中性点接地方式有:、和中性点不接地。 & 在我国,110kV及以上的系统中性点采用 。 ,60kV及以下系统中性点采用9 、电力系统对继电保护的基本要求是、、、。 10、电力系统内部过电压一般有和。 11、电力系统中最基本的防雷保护装置有、、、。 12、电力线路相间短路的三段式电流保护是指电流速断保护、电流速断 保护、__________ 过电流保护。 13、电力市场的基本特征是_________ 、_________ 、__________ 、__________ 。 14、电力市场的基本原则是_________ 、_________ 、__________ 。 15、我国电力体制改革的总体目标是建立____________ 、 _________ 、__________ 的电力市场。 16、电力网通常按电压等级的高低、供电范围的大小分为__________ 、__________ 、 _______ 17、电能具有_________ 、__________ 、_________ 等优点。 18、自动重合闸作用在线路上发生暂时性故障时,迅速恢复供电,从而可提高供电的 。 19、衡量电压的质量指标通常包括___________ 、 ________ 、__________ 。 20、通常,要求电力系统供电电压(或电流)的波形为_____________ 。 21、谐波电压是谐波电流在系统__________ 上的压降。 22、电气设备分为_________ 、__________ 。 23、电力系统中性点经消弧线圈接地时,有三种补偿方式,即__________ 、_________ 。 24、构成客观世界的三大基础是__________ 、_________ 、__________ 。 25、能源按获得的方法可分为__________ 、 _________ 。 26、能源按被利用的程度可分为__________ 、_________ 。 27、能源按本身的性质可分为__________ 、 _________ 。 28、火力发电厂能量转换过程是__________ ~~__ ―。 29、凝汽式火力发电厂三大主机是指___________ 、_________ 、 _________ 。 30、核电厂的系统和设备有两大部分组成____________ 、 _________ 。 31、海洋能主要有_________ 、__________ 、_________ 等。 32、输变电系统是电力系统的组成部分,包括____________ 、__________ 。 33、输电线路按电力线路的结构可分为___________ 、__________ 。 34、无汇流母线接线形式有_________ 、_________ 、__________ 。 35、保护接地按电源中性点接地方式不同可分为_____________ 、 _________ 、_________ 三种。

专升本《电气工程基础》

一、单选(共20题,每题2分,共40分) 1.我国实现配电网故障隔离的方法一般是() A.利用电流保护中电流定值选择性配合实现故障隔离 B.线路首端断路器跳闸实现故障隔离 C.利用电流保护时间阶梯原则实现故障隔离 D.在线路首端断路器跳闸后,利用自动化系统或自动化设备实现故障隔离 2.二次设备不包括() A.远动装置 B.继电保护装置 C.电流互感器 D.监视与测量仪表 3.不需要同时校验动稳定和热稳定的电气设备是() A.电压互感器 B.电抗器 C.断路器 D.隔离开关 4.下列发电机组中,启动速度最快的发电机组是() A.背压式热电机组 B.核电机组 C.水电机组 D.凝汽式火电机组 5.下列发电机组中,有功功率应该尽可能在额定功率附近运行的发电机组是() A.背压式热电机组 B.凝汽式火电机组 C.水电机组 D.核电机组 ?? 6.对于Y0/接的变压器,变压器Y0侧输电线路上发生两相短路故障,绕组侧输电线路中() A.肯定产生零序电流 B.肯定产生零序电压 C.可能产生零序电压 D.肯定产生负序电压 7.计量用电压互感器的准确级是() A.0.2级 B.1级 C.0.1级 D.0.5级 8.短路电流最大有效值用于校验电气设备的() A.动稳定 B.机械强度 C.热稳定 D.开断能力 9.在下列措施中,对降低电能损耗效果最明显的是() A.在线路首端并联电容器 B.调整分接头提高运行电压 C.提高发电机的端电压 D.在用户端并联电容器,提高用户的功率因数 10.在下列保护中,保护范围最短的保护是() A.带时限电流速断保护 B.无时限电流电压连锁速断保护 C.定实限过电流保护 D.无时限电流速断保护 11.关于调压的地点,正确的是() A.仅仅只在中枢点调压 B.先在负荷点调压,再对电压不合格的中枢点调压 C.仅仅只在负荷点调压 D.先在中枢点调压,再对电压不合格的负荷点调压

电气工程基础复习题

1.电力系统最常见的故障就是各种类型的短路。 2.电力系统发生短路时电流将___增大________。 3、发电机横差保护就是反映____一相绕组匝间短路_______________故障。 4、距离保护1段与距离保护2段共同构成本线路的_主_保护。 5、三段式电流保护中,电流速断保护的选择性就是靠动作电流来实现的;限 时电流速断与过电流保护则就是靠__延时__来实现的。 6、电流I段保护的缺点就是不能___所保护线路全长 __。 7.三段式电流保护广泛用于__35KV__及以下电网。 8、电流保护的灵敏度的定义就是__保护范围内发生金属性短路时保护反映的 故障量的计算值与保护装置的动作整定值之比。 9.在电流保护的基础上加装方向元件的保护称为_方向性电流保护__。 1、电力系统发生短路时电流将___短路电流________。 2、使电磁型过电流继电器返回的最大电流称为继电器的___返回电流_____。 3、距离保护1段与距离保护2段共同构成本线路的_主___保护。 4.对中性点直接接地的电力系统,当发生接地短路时,零序电流的大小与分 布与中性点直接接地变压器___有关。 5.按90o接线的功率方向继电器,若U k=U cb,则I k=__A相电流_____。 6、发电机定子绕组中性点处单相接地短路时在机端的零序电压为 __最大_ 。 7高频相差保护的操作元件就是由操作滤过器与___收发信机____组成。 8、利用供电元件保护切除母线故障,不能保证动作的选择性与__灵敏性___。 1 接地故障区别于正常运行过负荷系统振荡及相间短路的基本特征就是出现 负序分量。( 错 ) 2 零序过电流保护与相间过电流保护相比,灵敏度低。( 错 ) 3 在运行中,电压互感器二次允许短路。( 对 ) 4 变压器综差保护的不平衡电流比发电机综差保护的不平衡电流大小相同。 (错 ) 5 继电保护的基本要求就是安全性。 (对 ) 1、定时限过电流保护的动作时限采用阶梯原则,目的就是为了保证( A ) A.选择性; B.速动性; C.灵敏性; D.可靠性。 2、相差高频保护的核心元件就是( B ) A、操作元件 B、比相元件 C、制动元件 D、起动元件

电气工程基础课程设计任务书

电气工程基础课程设计任务书(第1组) 1.题目:220kV变电所主接线及线路电流保护设计 2.系统接线图: 2×20MV A 3.原始资料: 为满足某地区经济发展和人民生活对电力的需要,经系统规划设计论证,新建一座220kV变电所,变电所与系统连接情况如上图所示。 3.1 建设规模 3.1.1 本所安装2台120MV A主变压器 3.1.2 电压等级220/110/10kV 3.1.3 各电压侧出线回路数:220kV 侧4回,110kV侧6回,10kV侧16回。 3.2 各侧负荷情况 110kV侧有2回出线供给远方大型冶炼厂,其容量为60MV A;其他作为地区变电所进线,其最小负荷与最大负荷之比为0.6。 10kV总负荷为50MV A,I、II类负荷用户占70%;最大一回出线负荷为5MV A,最小负荷与最大负荷之比为0.65。 3.4 系统阻抗 220kV电源近似为无限大电源系统,以100MV A为基准容量,归算至本所220kV母线阻抗为0.021;110kV侧电源容量为800MV A,以100MVA为基准容量,归算至本所110kV 母线阻抗为0.12。

3.5 变电所外接线路采用三段式电流保护,相关参数如下: 3.5.1 线路AB 、BC 的最大负荷电流分别为230A 、150A ;负荷自启动系数 1.5st K =; 3.5.2 各变电所引出线上后备保护的动作时间如图所示;后备保护的0.5t s ?=; 3.5.3 线路的电抗为0.4/km Ω。 4.设计内容及要求 4.1 拟定主接线方案:分析原始资料,确定主变型式;确定最佳方案;选择各侧接线方式;画出主接线图; 4.2 继电保护方式的选择与整定:1DL 处的保护方式,及相应的op I 、lm K 和dz t 。 5.设计成果: 编制设计说明书、设计计算书,绘制变电所的电气主接线图、继电保护的原理接线图、展开接线图。 6.主要参考资料: 《电气工程基础》(上、下) 《电力系统继电保护》 《电力工程电气设计手册》(电气一次、电气二次) 滨江课程设计分组安排 第1组:1班:20082340001-20082340020 2班:20082340034-20082340051 3班:20082300006-20082340098

《电气工程基础》习题集(2版)

第1章电力系统的基本概念 1-1 电力网、电力系统和动力系统的定义是什么?基本构成形式如何? 1-2 对电力系统运行的基本要什么? 1-3 电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别? 1-4 电力系统的额定电压是如何确定的?系统各元件的额定电压如何确定? 1-5 目前我国电力系统的额定电压等级有哪些?额定电压等级选择确定原则有哪些? 1-6 电力系统的接线方式有哪些?各自的优、缺点有哪些? 1-7 联合电力系统的优越性有哪些? 1-8 根据发电厂使用一次能源的不同,发电厂主要有哪几种型式? 1-9 电力变压器的主要作用是什么?主要类别有哪些? 1-10 架空线路与电缆线路各有什么特点? 1-11 直流输电与交流输电比较有什么特点? 1-12 电力系统的结构有何特点?比较有备用和无备用接线形式的主要区别。 1-13 为什么要规定电力系统的电压等级?主要的电压等级有哪些? 1-14 试述我国电压等级的配置情况。 1-15 电力系统各个元件(设备)的额定电压是如何确定的? 1-16 某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005 F/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。 1-17 电力网的额定电压是怎样规定的?电力系统各类元件的额定电压与电力网的额定电压有什么关系? 1-18 升压变压器和降压变压器的分接头是怎样规定的?变压器的额定变化与实际变化有什么区别? 1-19 电能生产的主要特点是什么?对电力系统运行有哪些基本要求? 1-20 根据供电可靠性的要求,电力系统负荷可以分为那几个等级?各级负荷有何特点? 1-21 电能质量的基本指标是什么? 1-22 直流输电与交流输电相比较,有什么特点? 1-23 电力系统的结构有何特点?比较有备用和无备用接线形式的主要区别? 1-24 我国电力系统的中性点运行方式主要有哪些?各有什么特点? 1-25 电能质量的三个主要指标是什么?各有怎样的要求? 1-26 电力系统的主要特点是什么? 1-27 电力网的接线方式中,有备用接线和无备用接线,各有什么特点?

电气工程基础复习题

○—○—○— ○—○—○— 密封 线 内 不 要 答 题 1.电力系统最常见的故障是各种类型的 短路 。 2.电力系统发生短路时电流将___增大________。 3.发电机横差保护是反映____一相绕组匝间短路_______________故障。 4.距离保护1段和距离保护2段共同构成本线路的_主_保护。 5. 三段式电流保护中,电流速断保护的选择性是靠动作电流来实现的;限时电流速断和过电流保护则是靠__延时__来实现的。 6.电流I 段保护的缺点是不能___所保护线路全长 __。 7.三段式电流保护广泛用于__35KV__及以下电网。 8.电流保护的灵敏度的定义是__保护范围内发生金属性短路时保护反映的故 障量的计算值与保护装置的动作整定值之比 。 9. 在电流保护的基础上加装方向元件的保护称为_方向性电流保护__。 1.电力系统发生短路时电流将___短路电流________。 2.使电磁型过电流继电器返回的最大电流称为继电器的___返回电流_____。 3.距离保护1段和距离保护2段共同构成本线路的_主___保护。 4.对中性点直接接地的电力系统,当发生接地短路时,零序电流的大小和 分布与 中性点直接接地变压器___有关。 5.按90o 接线的功率方向继电器,若U k=U cb ,则I k=__A 相电流_____。 6.发电机定子绕组中性点处单相接地短路时在机端的零序电压为 __最大_ 。 7高频相差保护的操作元件是由操作滤过器和___收发信机____组成。 8. 利用供电元件保护切除母线故障,不能保证动作的选择性和__灵敏性___。 1 接地故障区别于正常运行过负荷系统振荡及相间短路的基本特征是出现负序分量。( 错 ) 2 零序过电流保护与相间过电流保护相比,灵敏度低。( 错 ) 3 在运行中,电压互感器二次允许短路。( 对 ) 4 变压器综差保护的不平衡电流比发电机综差保护的不平衡电流大小相同。 (错 ) 5 继电保护的基本要求是安全性。 (对 ) 1. 定时限过电流保护的动作时限采用阶梯原则,目的是为了保证( A ) A .选择性; B .速动性; C .灵敏性; D .可靠性。 2.相差高频保护的核心元件是( B ) A.操作元件 B.比相元件 C.制动元件 D.起动元件

电气工程基础实验指导

电气工程基础实验指导 李丽 实验一:电度表接线方式实验 说明:三相电度表的接线方式有两种:三相三线式和三相四线式。 本实验使用三相四线式。选用型号为DTS237电子式电度表。参考电压为3*220/380V ;参比频率为50Hz ; 同时可以看到试验台线路装置中,有三相电流互感器TA301和电压互感器TV101。当使用电度表测量时,三相电度表有两种接线方式,一种是三相四线直接接入式;一种是经电流互感器接入式。 注:通常规格为A )20(53?、A )40(103?、A )60(153?、A )80(203?,采用直接接入式接线方式。而A )6(5.13?采用经互感式接线方式。本实验台模拟10KV 、35KV 电压,而实际接的电压为380V ,实际负载为一个1.5KW 的小电机。所以该3*1.5(6)A 规格的电度表,在该实验过程中两种接线测量均可以用,实用倍率为B L =1。 实验注意事项:当不使用电度表测量时,面板显示的35KV 侧A 、B 、C 、N 应左右两侧短接起来。TA301的三相电流互感器的二次侧也要短接起来。 1、 电度表三相四线直接接入式实验: 附图1:三相四线电度表直接接线原理图:

步骤:实验前,查阅电能计量的相关知识,自学机械式和电子式电能表的工作原理。试验中,按图接线,测量负载电能。最后注意观察脉冲。接线中即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 2、三相四线经电流互感器接入式实验: 附图2:三相四线电度表经电流互感器接线原理图: 实验注意事项及步骤: 1)、实验前,查阅电能计量的相关知识,自学机械式和电子式电能表的结构以及工作原理。 2)、试验中,断电,按图接线。注意的是各电流测量取样必须与其电压取样保持同相,特别注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。实验2经电流互感器接入时,注意,其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。同时注意:为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 3)、按图接线完成,经老师检查无误,方可接通电源。步骤为首先合上“电源开关”和“控制开关”,保护装置上电,旋转“转换开关”,检查10kv进线电压是否正常。然后按下启动按钮,依次合上QS101、QF101、QS102、QF102、QS103, 旋

《电气工程基础》习题集教学提纲

《电气工程基础》习 题集

[键入公司名称] 《电气工程基础》习题教材配套《电能系统基础》 高文 2010/4/21 [在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。]

第1章电能系统概论 1.1 思考题: 1、电能系统与电力系统的定义? 2、电力系统元件中的用电设备,发电机,变压器,线路的额定电压怎样确定?它们之间具有什么关系? 3、若将升压变压器和降压变压器互换使用,对系统的运行电压有何影响? 4、电压等级标准的确定原则怎样? 5、输电线路由哪几部分组成?各部分作用怎样? 6、负荷曲线分为哪几类?它们有什么用途?什么是负荷特性?它与负荷曲线有什么区别? 7、切断交流电弧和直流电弧有什么区别? 8、比较断路器,隔离开关,负荷开关的异同? 9、电流互感器,电压互感器的误差各与什么有关? 10、电能系统的接线方式分为哪两类?各有什么特点? 11、电力系统中性点运行方式有什么特点?什么是有效接地,非有效接地? 12、电能系统运行有什么特点?对电能系统运行有什么要求? 13、现代电能系统的监控自动化系统有哪些功能? 14、电力系统继电保护有哪几类?继电保护的基本特性有哪些? 15、导线的截面大小对其电阻、电抗、电导和电纳的影响如何?

16、输电线路的等效电路有几种?已知始端电压,始端电流用不同的等值电路求得的末端电压和末端电流是否一样? 17、电晕损耗是什么损耗?它在线路等值电路中用什么参数表示? 1.2 作业题 1. 某电力系统的部分结线如图所示。各线路的额定电压等级已示于图中。 试求:1)发电机G-1,G-2,G-3的额定电压。2)变压器T-1到T-7的各绕组的额定电压。 2. 某系统的日负荷曲线如下所示,求此系统的m ax T 、av P 及全系统一年内的 电能消耗。 220KV

《电气工程基础》考试复习题.doc

《电气工程基础》期末考试复习题 一、走进电厂、走进变电站、走进直流换流站(陶永红) 1)什么是电力系统?什么是发电厂? 电力系统是既包括将一次能源转换为电能的发电、输电、配电、用电的一次系统,又包括保证其安全可靠运行的继电保护、白动控制、调度H动化和通信等辅助系统。 发电厂:将一次能源变为电能的工厂,称为发电厂。 2)火电厂的电能牛产过程? 3)水电厂的定义,分类? 定义:水力发电厂是利用通过筑坝将位于高处的水流向低处的位能转换为动能,此时位于低处的水轮机受到水流的推动而转动,将水轮机与发电机连接,带动发电机转动,将机械能转换为电能。 分类:堤坝式水电厂、河床式水电厂、引水式水电厂、混合式水电厂、径流式水电厂、梯级水电厂、抽水蓄能式水电厂。 4)变电站的定义,分类?它的基本组成? 定义:变电站是电力系统屮连接用户和发电厂的屮间环节,具有汇集和分配电能、变换电压和交换功率等功能。 分类:a、根据地位和作用可以分为:枢纽变电所、屮间变电所、地区变电所、终端变电所 B、根据设备的安装位置分为:户外变电所、户内变电所、半户外变电所、地下变电所、箱式变电所。 基木组成:电力变压器、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、接地装置、以及各种无功补偿装置等。 5)什么是一次设备、二次设备? 一次设备:通常把肓接承担生产、输送、分配、消耗电能的设备称为一次设备 二次设备:在电力系统屮对一次设备、其他设备的工作状况进行监控和控制保护的设备称为电气二次设备。 6)主接线方式有哪些? 常用的主接线方式有:单母线接线、单母线分段接线、单母线分段带旁路母线接线、双母线接线、双母线带旁路母线接线方式、双母线分段接线、双母线分段带旁路母线接线、内桥接线、外桥接线、一台半断路器接线、单元接线和角形接线等。 7)什么是箱式变电站?它的组成部分? 箱式变压器就是一?种把高压开关设备、配电变压器和低压配电装置按一定线路方案排列成一?体的预制型户内、户外紧凑式配电设备。 组成部分:高压配电设备、变压器及低压配电设备 8)直流输电系统基本组成?直流输电的特点? 基本组成:主要由换流站、直流线路、交流侧和直流侧的电力滤波器、无功补偿装置、换 流变压器、直流电抗器以及保护、控制装置等构成。 特点: 优点:a.线路造价低、年运行费用省。B、没有运行稳定性问题。C、能限制短路电流。 D、调节速度快。 缺点:a、换流站造价高。B、消耗大量的无功功率。C、产牛谐波。D、缺乏直流断路 器。 二同步发电机.电网规划(负荷预测)?电力系统二次回路(方勇) 1)同步发电机原始方程

电气工程基础课程设计

电气工程基础课程设计题目:110kV降压变电站电气系统初步设计 学生姓名:林俊杰 专业:电气工程及其自动化 班级:电气0906班 学号:4 指导教师:罗毅

目录 变电站电气系统课程设计说明书 一、概述 1、设计目的———————————————————————————— 2、设计内容 3、设计要求 二、设计基础资料 1、待建变电站的建设规模 2、电力系统与待建变电站的连接情况 3、待建变电站负荷 三、主变压器与主接线设计 1、各电压等级的合计负载及类型 2、主变压器的选择 四、短路电流计算 1、基准值的选择 2、

一、概述 1、设计目的 (1)复习和巩固《电气工程基础》课程所学知识。 (2)培养和分析解决电力系统问题的能力。 (3)学习和掌握变电所电气部分设计的基本原理和设计方法。 2、设计内容 本课程设计只作电气系统的初步设计,不作施工设计和土建设计。 (1)主变压器选择:根据负荷主变压器的容量、型式、电压等级等。 (2)电气主接线设计:可靠性、经济性和灵活性。 (3)短路电流计算:电力系统侧按无限大容量系统供电处理; 用于设备选择时,按变电所最终规模考虑;用于保护整定计算时,按本期工程考虑;举例列出某点短路电流的详细计算过程,列表给出各点的短路电流计算 结果S k 、I”、I ∞ 、I sh 、T eq (其余点的详细计算过程在附录中列出)。 (4)选择主要电气设备:断路器、隔离开关、母线及支撑绝缘子、限流电抗器、电流互感器、电压互感器、高压熔断器、消弧线圈。每类设备举例列出一种设备的详细选择过程,列表对比给出选出的所有设备的参数及使用条件。 (5)编写“××变电所电气部分设计”说明书,绘制电气主接线图(#2图纸)3、设计要求 (1)通过经济技术比较,确定电气主接线; (2)短路电流计算; (3)主变压器选择; (4)断路器和隔离开关选择; (5)导线(母线及出线)选择; (6)限流电抗器的选择(必要时)。 (7)完成上述设计的最低要求; (8)选择电压互感器; (9)选择电流互感器; (10)选择高压熔断器(必要时); (11)选择支持绝缘子和穿墙套管; (12)选择消弧线圈(必要时); (13)选择避雷器。 二、设计基础资料 1、待建变电站的建设规模 ⑴变电站类型: 110 kV降压变电站 ⑵三个电压等级: 110 kV、 35 kV、 10 kV ⑶ 110 kV:近期线路2回;远期线路 3回 35 kV:近期线路2回;远期线路4 回

最新电气工程基础复习题(1)

一、填空题 1、安装接线图包括_________、_________和_________。 2、电力系统相间短路的形式有_________短路和_________短路。 3、电力系统接地短路的形式有_________接地短路和_________接地短路。 4、继电保护的可靠性是指保护在应动作时_________,不应动作时_________。 5、三相一次自动重合闸装置通常由_________元件、_________元件、_________元件和 _________元件。 6、变压器轻瓦斯保护动作于_________,重瓦斯保护动作于_________。 7、电力系统中性点接地方式有:_________、_________和中性点不接地。 8、在我国,110kV及以上的系统中性点采用_________,60kV及以下系统中性点采用 _________。 18、自动重合闸作用在线路上发生暂时性故障时,迅速恢复供电,从而可提高供电的 _________。电气工程基础课程设计报告 华科电气

课程设计说明书 设计题目110kV变电站电气系统初步设计 电气学院电气工程及其自动化专业班 学生姓名: 学号: 完成日期: 指导老师(签字): 华中科技大学

对说明书的基本要求及注意事项 1.说明书的编号内容参看课程设计指导书中的有关部分。 2.为清楚说明设计计算内容,应有必要的插图。 3.除插图可用铅笔绘制外,计算和说明一律用钢笔书写,并要求计算正确、完整、文字简 明扼要、简介。(打印一律用黑色) 4.设计过程中所应用的公式和数据,应注明来源(参考资料的代号、页次以及图表编号等)。 5.根据计算稿本整理设计主要过程时,只须首先列出文字符号表达的计算公式,然后依次 代入各相应文字符号的数值,就直接写出计算结果(不作任何运算和简化,但计算结果必须注明单位)。 6.设计中所选主要参数,尺寸或规格以及主要计算结果等,均应写入右侧结果栏中,有的 也可采用表格形式列出。 7.对主要计算结果应用简短的结论。如计算结果与实际取值相差较大时,应作简短的解释, 并说明其原因。 8.对每一自成单元的内容,都应有大小标题和前后一致的顺序编号,使其醒目突出。 9.封面所列“设计题目”一栏,只须填写所设计的具体名称即可。 关于模板说明:前面两页必须打在同一页,即双面打印,后面内容单面打印。

目录 110kV变电所电气系统设计说明书 (3) 一、概述 (3) 1. 设计目的 (3) 2. 设计内容 (3) 3. 设计要求 (3) 二、设计基础资料 (4) 1. 待建变电站的建设规模 (4) 2. 电力系统与待建变电站的连接情况........................................................... 4 3. 待建变电站负荷 (4) 4. 环境条件 (4) 5. 其它 (4) 三、主变压器及主接线设计 (5) 1. 各电压等级的合计负载及类型................................................................... 5 2. 主变压器的选择 (5) 四、短路电流计算 (9) 1. 基准值的选取 (9) 2. 各元件参数标幺值的计算......................................................................... 10 3. 用于设备选择的短路电流计算................................................................. 10 五、电气设备选择 (12) 1. 电气设备选择的一般条件......................................................................... 12 2. 各回路的工作电流计算 (13) 3. 断路器和隔离开关选择 (14) 4. 导线的选择 (20) 5. 限流电抗器的选择 (22) 6. 电压互感器的选择 (23) 7. 电流互感器的选择 (24) 8. 高压熔断器的选择 (26) 9. 支持绝缘子和穿墙套管的选择................................................................. 26 10. 消弧线圈的选择 (27) 11. 避雷器的选择 (27) 六、课程设计体会及建议 (29) 参考文献 (29) 附录 (30) 短路电流计算书 (30) 附图:110kV变电所电气主接线图(#2图纸) (33)

电气工程基础课程设计(林俊杰)

电气工程基础课程设计(林 俊杰) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

 (3)短路电流计算:电力系统侧按无限大容量系统供电处理; 用于设备选择时,按变电所最终规模考虑;用于保护整定计算时,按本期工程考虑;举例列出某点短路电流的详细计算过程,列表给出各点的短路电流计算结果S k、I”、I∞、I sh、T eq(其余点的详细计算过程在附录中列出)。 (4)选择主要电气设备:断路器、隔离开关、母线及支撑绝缘子、限流电抗器、电流互感器、电压互感器、高压熔断器、消弧线圈。每类设备举例列出一种设备的详细选择过程,列表对比给出选出的所有设备的参数及使用条件。(5)编写“××变电所电气部分设计”说明书,绘制电气主接线图(#2图纸) 3、设计要求 (1)通过经济技术比较,确定电气主接线; (2)短路电流计算; (3)主变压器选择; (4)断路器和隔离开关选择; (5)导线(母线及出线)选择; (6)限流电抗器的选择(必要时)。 (7)完成上述设计的最低要求; (8)选择电压互感器; (9)选择电流互感器; (10)选择高压熔断器(必要时); (11)选择支持绝缘子和穿墙套管; (12)选择消弧线圈(必要时); (13)选择避雷器。 二、设计基础资料 1、待建变电站的建设规模 ⑴变电站类型: 110 kV降压变电站 ⑵三个电压等级: 110 kV、 35 kV、 10 kV ⑶ 110 kV:近期线路2回;远期线路 3回 35 kV:近期线路2回;远期线路4 回

电气工程基础教案新部编本

教师学科教案[ 20 – 20 学年度第__学期] 任教学科:_____________ 任教年级:_____________ 任教老师:_____________ xx市实验学校

教学内容:电气工程的历史和形成、地位和发展、展望。 教学重点:电气工程学科的分学科分类的未来发展;; 教学难点:电气工程学科所包含的内容,设备 教学方法:课堂教学为主,充分利用网络课程中的多媒体素材来表示抽象概念。 教学要求:了解电气工程的历史和形成、电气工程的地位和发展、电气工程的展望。1.1 电气工程的历史和形成 电气工程是研究电磁领域的客观规律及其应用的科学技术,以电工科学中的理论和方法为基础而形成的工程技术称为电气工程。 根据电气工程学科的发展现状,可将其分为相对独立的五个分学科:电力系统及其自动化技术、电机与电器及其控制技术、高电压与绝缘技术、电力电子技术和电工新技术。其结构简图如下图所示。 1. 2 电气工程的地位和发展 1.电气工程学科的地位 电气工程学科在国家科技体系中具有特殊的重要地位;是国民经济的一些基本工业(能

源、电力、电工制造等)所依靠的技术科学;是另一些基本工业(交通、铁路、冶金、化工、机械等)必不可少的支持技术;是一些高新技术的重要科技组成部分。 2.发展 解放前,我国电工科学的基础薄弱而落后。建国后,有了多方面的巨大发展。 我国一次能源总产量达10.9亿吨标准煤(2000),居世界第三位,比1949年增长了44倍。但电能比重仍较落后,只占国民经济总能源消耗的25%左右。 1949年,我国电力工业的发电量4.3亿kWh(世界排序第25位)、装机容量1850MW(世界排序第21位)。 2003年,分别增加到19052亿kWh和391GW(皆居世界第二位),各增大443倍和211倍。 截至2003年底,我国水电装机达92170MW,占发电总装机的24%,年发电量2830亿kWh,占总发电量的15%。 3.实例: (1)电工制造业以技术复杂的汽轮发电机组为例: 我国1956年才试制成功6000kW机组; 2002年,已制成并投产900MW,即46年期间汽轮发电机组单机容量的制造能力扩大到1500倍,居于世界先进行列。 (2)在断路器和避雷器等电器制造方面: 解放时,我国只能制造10kV的充油式断路器; 目前,可制造500kV新型的SF6的断路器;从10kV管式避雷器提高到500kV氧化锌避雷器的制造水平,均已进入了世界先进行列。 (3)以大型电力变压器为例: 1923年,我国生产第一台三相电力变压器50kV A; 1948年,制成国内最大的6.6kV三相2500kV A电力变压器; 本世纪初,我国已能生产500kV的三相750MV A和成组1000kV/250MV A的单相电力变压器,按三相容量计算,制造能力扩大到300倍。 (4)在输电线路方面: 1949年,我国只有一回220kV线路,全部35kV以上输电线仅6475km; 1999年底,我国超高压输电500kV(含直流线路)达22927km ,变电容量达80120MV A ;220kV以上输电线路总长达495123km、变电容量达593690MV A。 (5)在电气化方面: 工业用电量占全部电能生产的71.5%(2001),每年新增发电量的64.6%用于工业用电,其中轻工业用电的年增长率已达14.6%。 农业用电增长也很快,自解放以来,平均每年以24%的高速增长,在全国2300个县中,已有2280个县用上了电。 第三产业用电(包括市政商业和交通通信)和居民用电量到2001年已达电能总生产量的24.61%。 (6)在电力电子和电工新技术领域: 1962年,我国试制出第一个晶闸管; 目前,已能批量生产电流达3000A、电压为8500V的晶闸管,并能研制生产和应用快速、全控器件或设备。 (7)在电力系统方面: 1949年,只有东北、京津唐和上海三个容量不大(分别为646,259和250MW)的电力系统; 2003年,已有11个电力系统发电装机容量超过20000MW,其中东北、华北、华东、

电气工程基础复习题答案

《电气工程基础》题解(第1章) 1-1 简述我国电力工业的现状和发展前景? 答:建国以来我国的电力工业得到了飞速的发展,在电源建设、电网建设和电源结构建设等方面均取得了世人瞩目的成就。目前我国电力工业已进入“大机组”、“大电网”、“超高压”、“高自动化”的发展阶段。截至2000年,全国装机容量已达316GW,年发电量1.3*1012KW?h,均居世界第二位,成为一个电力大国。不过与发达国家相比仍有较大差距。主要体现在,我国电力工业的分布和发展还很不平衡,管理水平和技术水平都有待提高,人均占有电力也只有0.25KW。电力工业还需持续、稳步地发展。 我国电力工业地发展方针是一方面优先开发水电、积极发展火电、稳步发展核电、因地制宜利用其他可再生能源发电,搞好水电的“西电东送”和火电的“北电南送”建设;另一方面,要继续深化电力体制改革,实施厂网分开,实行竞价上网,建立竞争、开放、规的电力市场。 随着总装机容量为18200MW的三峡水电站的建成,将为我国的电力工业发展注入强大的活力和深远的影响。2009年三峡电站全部建成投产后,将会通过15回500KV交流输电线路和3回500KV直流双极输电线路,将其巨大的电能向周围的区域电网辐射,逐步建成以三峡电站为核心的全国联合电网。 1-2 电能生产的主要特点是什么?组成电力系统运行有何优点? 答:电能生产主要有以下特点: ⑴电能的生产和使用同时完成。在任一时刻,系统的发电量只能取决于同一时刻用户的用电量。因此,在系统中必须保持电能的生产、输送、和使用处于一种动态的平衡。 ⑵正常输电过程和故障过程都非常迅速。电能是以电磁波的形式传播的,所以不论是正常的输电过程还是发生故障的过程都极为迅速,因此,为了保证电力系统的正常运行,必须设置完善的自动控制和保护系统。 ⑶具有较强的地区性特点。电力系统的规模越来越大,其覆盖的地区也越来越广,各地区的自然资源情况存在较大差别,因此制定电力系统的发展和运行规划时必须充分考虑地区特点。