文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地质监测井施工方案

地质监测井施工方案

地质监测井施工方案
地质监测井施工方案

六、施工组织设计

目录

编制宗旨

工程概况

项目经理部的组成

施工部署及总平面布置

施工方案

质量安全保证措施

主要机械设备供应计划

劳动力安排

文明施工措施

第十章工程进度计划与措施

第一章编制宗旨

1.1编制说明

1.1.1首先十分感谢贵业主提供的这次投标机会,曲周县水利局打井配套工程队以对业主真诚负责的态度和对工程尽善尽美的追求,经过认真的现场踏勘,标书评审工作,针对工程实际编制了本施工组织设计。

1.1.2本施工设计的编制目的是从施工全局出发,根据各种具体的施工条件,为投标阶段提供较为完整的纲领性文件,一旦中标,将在此基础上深化,用以指导工程施工管理。

1.2编制依据

1.2.1邢台市水资源监控系统建设管理处发售给本投标人的《邢

台市地下水超采综合治理试点项目水资源监控系统建设工程工程招标文件》及提供的施施工图纸、补充资料。

1.2.2招标文件明确的国家现行规范,水利水电工程施工组织设计手册及其它相关规范。

1.2.3通过踏勘工地从现场调查、采集、咨询所获得的有关资料及信息。

1.2.4国家、省、市现行安全生产、文明施工规定。

1.2.5我单位的质量手册、程序文件、工程施工管理手册及有关文件。

1.2.6我单位现有技术和机械装备与施工力量。

1.2.7我单位有关该工程的标书评审会议精神与记录。

1.2.8我单位拥有的科技成果、工法成果、机械机具设备、管理水平、技术装备以及多年来从事类似工程建设的成功施工经验。

1.2.9严格遵守当地政府在环境保持方面的具体要求的规定,尊重与维护当地多年来约定俗成的乡规民约和风土人情。

1.3编制原则

1.3.1充分响应业主招标邀约的各项条款要求,并体现本工程项目特有的施工特点。

1.3.2严格遵守招标文件明确的设计规范、施工技术规范和质量评定规范。

13.3坚持在实事求是的基础上技术先进、科学合理、经济适用。

1.3.4自始至终对施工现场实施全员、全过程、全范围的严密监

控,坚持动静结合,科学管理的原则。

1.3.5实行项目法管理,配备具有类似工程施工经验,优秀的项目施工管理人员和专业的施工队伍,通过对劳务、设备、材料、资金、技术、施工方案和信息优化处理,确保工程安全,质量工期全面履约,实现安全、质量、工期、成木及社会信誉的预期目标。

1.3.6充分利用以往类似工程积累的成功经验,确保工程施工安

全顺利,以达到合同工期的要求。

第二章工程概况

2.1工程简介

本次地下水监测的范围主要是巨鹿县平原地下水动态监测范围内5460km2,新建20处地下水监测站,建设监测站点保护设施20个,水准点、高程及坐标测量20个点,水质样品简分析20个。邢台市地下水超采综合治理试点项目水资源监控系统建设工程第3标段招标内容为20眼地下水监测井建设,总进尺5460米,井台、水准点、标志牌建设等。

2.2工程地质

项目所在地一般有对外交通条件,满足材料运输及施工机械进出要求。有个别建设地点较偏僻,大型交通工具不能直达,需要小型交通工具运输。场内运输量较小,人工搬运或手推车运输即可。

2.3水文气象

该工程属暖温带大陆性半湿润性秀风气候,四季冷暖干湿分明,年平均气温12.9℃,年月照2196米,年降水量667mm。7—9月占全年降水量的50%左右,夏季多阵雨,秋多连阴雨,冬春干冷少雪,无霸期315天,结冰期一般在12月上旬到到翌年3月上旬,动土深度一般在10—30℃。

2.4资源条件

2.4.1项目所在地一般有对外交通条件,满足材料运输及施工机械进出要求。有个别建设地点较偏僻,大型交通工具不能直达,需要小型交通工具运输。场内运输量较小,人工搬运或手推车运输即可。

2.4.2施工及生活用电由农村电网接引。施工时可能会遇到断电或电压不足,我单位在施工现场配备一台50KW发电机组,随时备用。

2.4.3施工用水可从邻近300米外的灌溉井引水,生活用水从农村生活用水管网引入现场。

第三章项目经理部的组成

3.1施工组织机构

本工程如若中标,我们把该工程的质量、进度、安全、文明施工纳入单位总计划与管理之重点,确保工程自始至终处于受控状态,使业主和监理工程师满意。

该工程将采用项目法进行施工管理,我公司对此高度重视,为按期保持完成任务,我公司将似派工作能力最强的项目经理承担本项目

施工,抽调具有丰富经验的管理人员组成该项目部,由工程师担任技术质量总负责,实行项目经理负责制,全面负责工期、质量、安全、成本核算等。项目部主要成员为我公司近年来在陕西承担工程并取得优异成绩的管理人员及有丰富操作经验的人员组成。

3.2施工管理机构框图

我们采取以下方案。

监测井井管应由坚固、耐腐蚀、对地下水水质无污染的材料制

成,监测井的深度应根据监测目的、所处含水层类型及其埋深和厚度来确定,尽可能超过已知最大地下水埋深以下2m,监测井顶角斜度每百米井深不得超过2°,监测井井管内径不宜小于0.1m,滤水段透水性能良好,向井内注入灌水段1m井管容积的水量,水位复原时间不超过10min,滤水材料应对地下水水质无污染,监测井目的层与其它含水层之间止水良好,承压水监测井应分层止水,潜水监测井不得穿透潜水含水层下的隔水层的底板,新凿监测井的终孔直径不宜小于0.25m,设计动水位以下的含水层段应安装滤水管,反滤层厚度不小于0.05m,成井后应进行抽水洗井,监测井应设明显标识牌,井(孔)口应高出地面0.5~1.0m,井(孔)口安装盖(保护帽),孔口地面应采取防渗措施,井周围应有防护栏。监测水量监测井(或自流井)尽可能安装水量计量装置,泉水出口处设置测流装置。

4.2施工准备

4.2.1人员动员周期

本承包人中标后,接到业主开工通知后将利用三天时间进行施工总动员,首先由项目部经理召集各部门和施工队用一天时间进行管理层的施工动员,其次由各部门负责人和施工队长用两天时间对其管辖范围的管理人员,施工作业班组长及施工人员进行施工动员。

动员工作的主要内容:①介绍本次地下水监测的基本情况和建设意义;②讲述有工程的概况和施工特点、施工方法和注意事项;③强化对工期、质量、安全、环保和成本意识教育;④明确该工程创优目

标、体系、措施。经过逐级动员,力求做到:①施工动员普及率达95%以上;②全体施工人员了解工程基本情况,清楚施工特点及注意事项,明确施工方法及创优目标,做到心中有数;③提高思想意识,振奋精神,以饱满的热情,高昂的士气上扬,做到高起点、高标准、高质量,以实际行动按期、优质、安全地完成施工任务。

4.2.2设备、人员、材料到场计划

根据工程进度安排和建设单位,监理工程师需求,人员物资及设备分期分批进入现场,并根据情况随时加以调整。

第一批施工人员和部分先期使用的机械设备,在接到开工通知书后的三天内驻现场,机械设备以汽车运输至施工现场。首批机械设备有一辆指挥车,一辆载重机车,一台挖掘机及部分测试仪器。进场后主要工作包括:详细了解、调查施工现场、清理场地、修建临时房屋,选择材料供应商,办理有关证件手续,征求建设单位、监理工程师意见及进行工程咨询。

第二批施工人员及设备在接到开工通知书后五天内进驻工地,机械设备有一台发电机,二个蛙式打夯机,一台砼搅拌机,一台SQZ-250型反循环钻机及先期开工应配备的其它大型机械设备,尽快形成规范施工能力,备足配件,进行机械设备测试,设立各种施工作业标志,为工程开工做好一切准备。

第三批施工人员和设备根据实际需要在工程全面开展之前及时时入施工现场。

4.2.3技术准备

第一批施工人员进驻现场后即开始技术准备工作,技术准备分为内业技术准备工作和外业技术准备工作。

内业技术准备工作主要包括:①认真阅读,审核施工图纸,学习施工规范,编写审核报告;②进行临时工程设计;③编写实施性施工组织设计及质量计划并进行技术交底;④编写各种施工工艺标准,保证措施及关键和特殊工序施工方案和作业指导书;⑤结合工程施工特点,编写技术管理办法和实施细则,提供材料采购计划;⑥备齐必要的参考资料;⑦对施工人员进行上岗前技术培训。

外业技术准备工作主要包括:①现场详细调查与地质水文踏勘;

②与设计单位办理现场桩撅交接手续,并及时进行复测护与护桩,将测量成果报监理工程师及业主审核批准后再进行施工测量放样;③各种工程材料料源的调查与合格性测试分析并编写试验报告;④各种仪器设备的测试计量和检验,并办理计量合格证书,进行状态标识;⑤施工作业中所涉及的各种外部技术数据搜集。

技术准备按时间进行分前、中、后三个阶段,前期打基础,中期搞强化,后期抓完善,技术准备工作坚决做到准备项目齐全,执行标准正确,内容完善齐备,超前计划布局,及时指导交底,重在检查落实。

4.2.4工地清理

施工人员进驻现场后立即开展场地清理工作,严格按照图纸所示及现场实际情况,清理工程征地界范围内阻碍施工的各种建筑物、障碍物以及树杆、树墩、树根等其它杂物。清理场地范围为施工需要最

小使用范围,同时处理好与当地政府和村民的关系。项目经理部积极协助业主办理施工用地的征用、拆迁及渠道停水工作,急用先办,保证工程顺利进行。

4.3施工用电

施工用电主要考虑打井工程中SQZ-250钻机用电。

4.3.1估算施工用电总容量

施工现场所用全部动力设备总工率。

循环泵28KW

卷扬机15KW

照明2KW

∑P1=28+15+2=45KW

施工时循环泵和卷扬机、照明往往要同时工作,满载运行、考虑到电流损耗,故选择50KVA变压器才能满足施工要求。

4.3.2配电箱要求

总配电箱设刀开关一个,分路设刀开关(明显断开点),下设漏电保护器(中灵敏度漏电报警和延时型保护器),漏电动作电流应按干线实测漏电流2倍选用,一般可选用漏电动作电流值300—400mA。

开关箱:

开关箱实行“一机、一闸、一漏”制,严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流以应不大于30mA,额定漏电动作时间不少于0.15S。

4.3.3导线的选择及电路敷设

4.3.3.1钻机

钻机总工率为45KW

导线截面选择:S=PL/U=45×56/77=35

故选用3×35mm2铝蕊地埋线

4.3.3.2电焊机

电焊机计30KW

导线截面选择S=PL/U=30×42/77=16

故选择VV电缆线3×16mm2

4.3.3.3照明

照明总计:2KW

故选用VV电缆线2×6mm2

4.3.3.4现场电缆采用地面敷设或地埋。

4.4施工用水

施工用水也主要考虑打井工程中SQZ-250型钻机用水。根据我们在***类似的管井施工经验,在保证钻机正常钻进,施工现场供水水泵最小供水量应为30m3/h方可满足施工要求。

4.5施工顺序

本工程主要分为打井工程、监测站工程及井口高程点测量及水准点和标志牌工程。

4.5.1打井工程施工顺序

钻机进场→钻机整平→挖掘泥浆循环池→钻进→导向管试孔→

电测井→下井壁管→填滤料→洗井→安装水泵→抽水试验→整理资料→提交竣工报告书→竣工验收。

4.5.2监测站工程

测量放线→土方开挖→砌砖基础→土方回填→监测站主体→屋面工程→门窗安装→墙面镶嵌石碑→外墙抹灰→内墙抹灰→油漆涂料→整理资料→竣工验收。

4.5.3井口高程测量

使用全站仪从县城引点,对井口高程进行精确测量。

4.5施工总平面布置

根据文明工地标准化管理要求,现场应尽量砂石化,并做好现场排水沟,确保在雨季施工时现场道路畅通、排水畅通。

详见:施工现场总平面布置图。

施工现场总平面布置图

第五章施工方案

机井工程施工方案、方法及工艺

5.1基本思路

结合以往的施工经验,拟采用SQZ-250型反循环水井钻机施工,

其钻孔深度可达260米,且钻进速度快,成井质量好,出水量大,能确保工程质量及工期要求。

5.2电源的敷设

SQZ-250型钻机总工率为43KM,加上照明功率,总施工工率接近50KW,考虑到本工程在农村施工,材集体电源少,且线径小等劣势,本工程将自备400m,3×35mm2的铝蕊护套线,为业主解决了电源引线,即为业主节省了费用,又能使工程顺利开工。

5.3钻机安装

5.3.1钻机安装必须布置合理,安装水平、周正、稳固牢靠。

5.3.2设备安装完毕后,要检查井孔中心,转盘中心,天车三者是否在一条垂直线上。

5.3.3固定机械底座的螺杆必须符合规格要求,并将带有垫片的防松螺帽拧紧,以防松动。

5.3.4安装机械传动的皮带轮对正连接,皮带松紧适度,接头牢固,传动系统和运转突出部位必须设置防护罩或防护栏杆。

5.3.5雷雨季节和易受雷击地段,铁塔上必须按有关规定设避雷针。

5.3.6电焊机、电动机及其起动装置的金属外壳和配电盘的金属框架,必须按有关规定设接地或接零保护。

5.3.7安装钻具,安装水笼头,接通高压胶皮管、钻杆和钻头,并将方杆卡于转盘中心。

5.4泥浆坑(排渣坑)的挖掘

泥浆坑(排渣坑)位于钻机前方,本工程挖7m×6m×2m(深)的泥浆坑(排渣坑),若离水源过远,供水时间间隔过大,应加挖一个8m×2×2×(深)的畜水坑,同时应连通泥浆坑(排渣坑)与井孔的进、排水渠道。

5.5钻进

5.5.1钻井的一般操作

5.5.1.1钻进前,应对钻机进行严格的检查,不得使用磨损严重的转盘补心、钻杆、钻头,同时应对机械进行润滑。

5.5.1.2开始钻进时,在孔深30m以内,应轻压、慢转,以防出现孔斜,发现钻机阻力大时,要及时提动钻具。地层由软变硬时,要少加压,由硬变软时,应将钻杆稍提起,再慢慢加压,防止出现钻斜井孔。出现地层变化或发生孔内事故时,提钻时,要准确丈量机上余尺,停钻时,应将钻具提至安全位置或提出孔外,同时保证井孔内水压,必要时循环泥浆,防止井孔坍塌。

5.5.1.3监测井井管采用外径273mm及168mm,填滤厚度不小于75mm,孔径采用430mm及320mm。

Ⅰ类(终孔深度≤70m)、Ⅱ类(70m<终孔深度≤150m)、Ⅲ类(150m <终孔深度≤350m)、Ⅳ类(终孔深度>350m)。

5.5.1.4凿进至设计深度后,应进行电测井,再结合地层分析,含水层厚度,进行水量初步估计。

5.5.1.5凿进至设计深度及设计直径后,应用导向管试孔(直井),导向管安装在钻头上方,直径470mm,长5—6m,上接钻杆。直井时,

边放下钻具,边回转钻杆,同时开动水泵(可将孔底稠泥浆和岩屑排出孔外),导向管(直井器)应轻松放到孔底,方可视为达到设计要求。

5.6下井壁管

5.6.1表套、井壁管:外径Ф273mm、Ф168mm,采用钢管,要求井管圆正垂直,弯曲度符合要求,管口齐平并打坡口。

滤水管技术数据:外径Ф273mm、Ф168mm,根据测井数据确定各岩层滤水器位置及长度。潜水监测井的过滤管底部的深度应低于多年最低地下水位以下7m。过滤器开孔率在25%~30%。

沉降管:直径与滤水管相同,长度5m,管底用钢板焊接封死。

5.6.2下井壁管采用钢丝绳托盘下管法。

5.6.3胶车必须安装水平、周正、稳固可靠,钢丝绳直径不少22mm,无毛刺,缩径现象。

5.6.4下管应缓慢,吊重钢丝绳应松放均匀,速度一致。

5.6.5井壁钢管焊采用对口焊,管口必须平整、水平,吊装好后,必须垂直,使两管口对准吻合,然后四面点焊,防止集中集中烧焊,导致井壁管歪斜,焊接好后,保持自然冷缺,再下入孔内。

5.6.6心绳随井管下入孔内,应保持一定的余量,销钉必须有足够的强度,受力后不弯曲。

5.7滤料的填设

滤料在含水层为5—5mm泾河豆石,含水层以上为6—10mm黑河砾石,填料时采用循环水填砾法,并应多次回填,泾阳豆石填设高度应在含水层上8m。

5.8水泵安装

本工程选用200QJ80-99/9水泵,由钻井队进行安装。

5.9洗井及抽水试验

洗井采用离心泵洗井,出清水后可做抽水试验,应做2个降深,最大降深出水量应尽量达到设计需求,最远降深水位,水量稳定时间达到12小时,小降深水位,水量稳定时间不少于8小时,抽水稳定时间水位变化不得超过降深值的1%,涌水量变动值不超过正常流量的5%。

5.10及时向业主提供施工资料,管井使用说明书、管井综合柱状图。

监测站工程施工方案、方法及工艺

5.1工程特点

本工程设计20座监测站,监测站尺寸为3×4m,屋高3.5m,为砖混结构,±0.00以下用M5水泥砂浆砌筑,以上用M5混合砂浆砌筑,地面为砼压光地面,屋面为刚性防水屋面,内墙饰面为中级石灰砂浆抹灰,外墙除正立面为面砖外,其余均为清水墙面,门窗为带φ140钢筋的木门窗,油漆外为深棕色,内为白色,内墙及顶棚刷106涂料二遍。

5.2土方开挖

5.2.1沟底宽度应保证设计尺寸,应严格控制基底高程,不得超挖或扰动基面。

5.2.2槽底不得受水浸泡

5.3灰土回填

根据设计要求,垫层为3:7灰土,回填土压实系数≥0.93,灰土回填应满足以下要求:

5.3.1灰土使用前应过筛,其粒径不大于15mm,含水量应符合要求,白灰应采用成品石灰粉,不得夹有未熟化的生石灰块,其粒径不得大于5mm。

5.3.2灰土施工时,应严格执行灰土配合比,灰土必须拌合均匀,颜色一致。

5.3.3回填土必须分层夯压密实。

5.4砌体工程

5.4.1砖在砌筑前应提前1—2天或隔夜浇水湿润,其含水率控制在10-15%左右,室外温度低于5℃不得浇水。

5.4.2砌砖前,先要立皮数杆、拉线,砌体的水平灰缝和竖向灰缝宽度为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm,砌体砂浆应饱满,横平竖直,均匀平顺,水平灰缝饱满度不得低于80%,竖缝不得出现透明缝,瞎缝。

5.4.3采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过70mm,施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm,在砌筑时,不可摆砖,应采取挤压方法砌筑,使砖砌体灰浆饱满度达到80%。

5.5钢筋工程

5.5.1钢筋的规格、间距、直径必须符合图纸设计。

5.5.2钢筋搭接长度应符合设计要求,接头位置应相互错开,在

受力钢筋直径30倍区段内,有绑扎接头的受力钢筋截面积占受力钢筋总截面积为受拉区不得超过25%,受压区不得超过50%。

5.5.3板钢绑扎一般用顺扣或八字扣,除外围两根钢筋应全部绑扎外,其余各点可隔点交错绑扎。

5.6模板工程

5.6.1模板必须保证工程结构和构件各部分几何尺寸和相互位置的正确。

5.6.2具有足够的承载力,刚度和稳定性,能可靠地承受新浇砼的自重和侧压力,以及在施工中产生的荷载。

5.6.3构造间单,装拆方便,便于钢筋的绑扎、安装和砼的浇筑养护要求。

5.6.4模板接缝不应漏浆。

7.7砼工程

5.7.1砼必须严格按配合比拌制。

5.7.2浇筑砼时,应经常观察,发现有不密实现象,应立即采取措施。

5.7.3常温施工时,在12小时之内喷水养护,并不少于3天。

5.8水泥砂浆地面、屋面

5.8.1基层处理,先将基层上灰尘扫掉,用钢刷和錾子刷净剔掉灰浆皮和灰渣层,并用清水湿润。

5.8.2找平层弹线,根据墙上50cm线位下量出面层标高并弹在墙上。

5.8.3铺水泥砂浆面层,在涂刷一层水灰比为0.4-0.5水泥浆结合层后跟着铺水泥砂浆,铺浆应均匀,用刮尺刮平,随即用木抹搓平,从内向外操作。

5.8.4铁抹子压光,在水泥砂浆初凝之前,用铁抹子压第一遍到出浆为止,面层砂浆初凝后,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,要求表面平不要不光,在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光,铁抹子抹上去不再有抹纹时,压实、压光。

5.8.5地面压光24小时后,铺锯未酒水养护,保持湿润,养护时间不少于7天,抗压强度达到5Mpa才能上人。

5.9外墙贴面砖

5.9.1基层处理→抹底子灰→选砖、浸砖→排砖弹线→贴标准点→垫底尺→贴砖→擦缝

5.10内墙面抹灰工程

5.10.1墙面浇水→吊垂直抹灰饼→做护角→抹水泥窗台→抹底灰→抹罩面灰。

5.10.2抹灰时先薄薄刮一层,接着分层找平,用木抹子搓毛,当底灰六七成干时,即可开始抹罩面灰,罩面灰应两遍成活。

5.11涂料工程

5.11.1对已抹好水泥砂浆的基层表面,经检查无空鼓、裂缝、起砂粉化现象,基层有足够的强度,且含水率不大于10%,方可涂刷。

5.11.2按设计要求颜色,涂料应一次备齐,涂刷前,将整桶涂料搅匀,根据涂刷面积拌合使用。

5.11.3涂层的接搓应甩在分格条或阴角处,防止出现虚涂或花脸,接搓部分由虚涂造成质感不均匀时,可用砂纸打掉浮料,然后再补涂一遍,涂层不应过厚,以盖底,色匀为好,应二遍成活。

5.12标识牌

在管理房外墙面处安置1.2m×0.5m×0.15m的石碑,标识上刻“国家级地下水监测工程GZ09孔”字样。

水准点工程施工方案、方法及工艺

5.1测量方案

5.1.1根据设计院所交桩点,现场逐一进一步核实数量、位置、保存情况,调查其分布、走向及通视情况,选好附合导线始边和终边。

5.1.2调查铁路线路走向,通过对铁路走向、地形地貌、四周结构物及植被覆盖情况,合理的选择加密桩位。

5.2桩位埋设

5.2.1根据公司施工范围内任务划分,在埋设加密桩点阶段,各

架子队任务范围内桩点由各架子队自行埋设。

第六章质量安全保证措施

6.1质量保证措施

本工程质量目标确保“优良”,施工中将认真贯彻我单位“科学管理、精心施工、信守承诺、持续改进”的质量方针,本着满足顾客

旋流井施工方案( 沉井)

2x75t转炉炼钢旋流池(沉井)工程 施工方案 2016年3月10日

第一章编制依据 本施工方案是根据旋流池施工图纸及唐山中地工程勘察有限责 公司提供的《》进行编制。 本工程施工方案包括了工程概况,施工准备,施工现场总平面布置,主要施工方法,质量保证措施,安全保证措施等等。 根据本工程的特点着重研究沉井的施工方法及模版安装、钢筋制按,混凝土浇捣等施工工艺,在遍过程中,结合本公司的施工经验、施工能力及资源、机具配备情况进行编制。 采用的国家或行业规范、标准、图集: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB5020 《建筑地基基础工程质量验收规范》 GB50202 《钢筋焊接及验收规格》 JGJ108 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59 《施工现场监时用电安装技术规范》 JGJ46 《混凝土结构施工图平面整体表示法》 11G101 第二章工程概况 本工程为工程。 旋流井为钢筋混凝土构筑物,±0.000相当于绝对标高44.0m。 旋流井位置详见总平面图: 旋流池外筒全高为18.521m,外径16m,壁厚1m;中筒外径9.6m,

壁厚300mm。 旋流池采用沉井施工,分四段浇筑,三段下沉。 旋流池±0.000以下采用C25防水砼,抗渗等级S6,需添加HEA 系列砼防水剂。混凝土配制要求加入矿物质,如粉煤灰,火山灰等;封底砼采用C15素混凝土和C25抗渗钢筋混凝土。 地质情况旋流池基础坐落在5层粉土上、具体详见勘察报告。 地下水情况,根据《地勘报告》拟建场区地下水位年变化幅度1.00~2.00m,抗浮设防水位可按6.20m考虑。 第三章施工部署及施工准备 1、施工部署 由于施工场地地下水丰富,在开挖前须布置5口井点进行降水,沿距筒仓外壁3.5米处环形设置。 旋流池标高4m以上土方大开挖,然后施工第一节外筒结构,待第一节沉井砼标号达到100%后,进行沉井挖土施工; 待刃脚沉到标高-8.4m处时,施工第二节外筒结构,待第二节沉井砼标号达到70%后,继续进行下段沉井挖土施工; 待刃脚沉到标高-14.1m处时,施工第三节外筒结构,待第三节沉井砼标号达到70%后,继续进行下段沉井挖土施工; 在旋流池坑边布置一台25吨汽车吊以保证土方的垂直运输; 在旋流池坑内布置一台0.18m3的反铲挖掘机,进行土方作业,在封底前用吊车吊出; 内筒分四段施工,第一段封底、井字梁及底板(含倒角),第二

施工监测方案-副本

目录 一、工程概况 (1) 1.1、设计概况 (1) 1.2、环境情况 (1) 二、编制依据 (1) 三、监测目的、原则及内容 (1) 3.1 监测目的 (1) 3.2 监测的原则 (2) 3.3监测的内容 (2) 四、监控量测方案 (3) 4.1、测点布置原则 (3) 4.2、地表沉降监测 (4) 4.3、地下管线监测 (9) 4.4、建(构)筑物沉降监测 (10) 4.5、水位观测 (11) 4.6、拱顶监测 (11) 五、监控量测的数据采集、预警及内业整理 (14) 5.1、数据采集 (14) 5.2、数据整理 (14) 5.3、数据分析 (14) 5.4、安全预报和反馈 (15) 5.5、监控量测三级预警及内业整理 (15) 六、监测管理体系与质量保证措施 (19)

施工监控量测方案 一、工程概况 1.1、设计概况 南湖路站~金岭路站区间位于贵阳市观山湖区,线路出南湖路站后,下穿金阳二手车市场、龙潭路、金阳新世界2E地块(碧潭五区),然后沿诚信北路敷设至金岭路站。区间全长788m,为双洞单线隧道,线间距12~14m,隧顶埋深6.5~10m。区间施工竖井设在右隧右侧市政道路绿化带上,横通道中线与线路相交于YDK13+760(=ZDK13+763.675)里程处,竖井距南湖路站377m,距金岭路站411m。竖井横通道与正洞相连,呈90°与正洞正交。 1.2、环境情况 竖井内净空尺寸为 6.0×8.0m,井深22.2m,横通道长25.6m,开挖宽度×高度=6.6X9.3m。竖井所处地层至上而下依次为素填土、红黏土、三叠系下统大冶组(T1d)灰岩,井深及横通道主要位于黏土层内,井底位于中风化灰岩内。 二、编制依据 1、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 2、《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897-2006) 3、《城市轨道交通工程测量规范》(GB50308-2008); 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); 5、《建筑变形测量规范》(JCJ/T 8-2007); 6、《建筑基坑支护技术规程》(DB11/489-2007); 7、《地铁工程监控量测技术规程》(DB11/490-2007); 8、《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》(GB50308-2008); 三、监测目的、原则及内容 3.1 监测目的 (1)保证施工安全 当地铁基坑开挖工程遇到软弱地层、高地下水位以及周围环境限制条件严格时,基坑开挖后必须采取围护结构体系或者利用地下室结构形成围护结构体系,才能使施工得以顺利进行。要保证施工的安全,则需要对地基及基坑围护结构体系的受力变形和位移等参量进行施工监测,一旦发现问题,及时采取措施加以解决。

轻型井点降水施工方案

松江区中山街道中山街道光星路 2号地块动迁安置房项目 轻 型 井 点 降 水 施 工 方 案 上海开天建设(集团)有限公司 2018年03月

目录 一、工程概况 二、编制说明 三、降水设计方案 四、降水施工方案 五、工程进度计划和保证措施 六、质量控制及保证措施 七、施工安全保证措施 八、降水维护和应急措施 九、控制井点降水对周边环境危害的措施 十、监测措施 十一、井点降水施工机械及管理人员 十二、安全生产文明施工 十三、人员配置 轻型井点降水施工方案 一、工程概况 1.1参建单位: 工程名称:松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房项目工程地点:松江区中山街道光星路2号地块 建设单位:上海泉都房地产开发有限公司 设计单位:上海结宇建筑设计有限公司 围护设计单位:上海市基础工程集团有限公司 施工单位:上海开天建设(集团)有限公司

1.2工程概况及地理位置: 拟建松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房项目。地下一层,地下车库基坑周长约为970.0m,面积约为16000㎡。本工程基坑位于整个场地中心位置,周边大部分部分位置临近住宅楼。工程±0.00相当于绝对标高+4.60m,场地经过整平后绝对标高约为3.80m,相当相对标高为-0.8m。地下车库底板面标高为-5.05m,底板厚500,垫层150,则基坑坑底标高为-5.700m,基坑开挖深度4.90m。北侧7#和8#之间局部开挖深度为 5.60m。1~8号楼底板底标高为-3.850m,与地下车库间高差约为1.85m。局部集水坑位置加深至6.5m 和6.7m。 ①水泥土搅拌桩重力坝;②落深区搅拌桩支护;③轻型井点降水;支护体系详述如下: 1)地下车库设计采用宽3.70m、4.2m宽两种水泥土搅拌桩重力坝作止水帷幕及挡土墙,搅拌桩有效桩长为11m、12m,在坝体内外侧插入2Ф48×3.5mm钢管;号房设计采用宽2.20m、5.2m宽两种水泥土搅拌桩重力坝作止水帷幕及挡土墙,搅拌桩有效桩长为 6.5m、。 2)基坑内落深区域:开挖深度在4.6m~6.6m,搅拌桩宽度相应增加到 5.70m,长度相应增加到16.0m,内插14m型钢500x300x11x20@1000。 3)基坑降水:本工程两个坑设计采用21套轻型井点降水来降低基坑内地下水位。 1.3 工程地质概况 1) 现场情况及地质条件 拟建场地属滨海平原地貌类型,场地地形较为平坦,地貌单一,地面标高设计时按整平自然地面绝对标高 3.80m,即为相对标高-0.80m考虑。 2) 地下水 根据勘察报告,拟建场地地下水类型主要为浅部潜水,主要来源为大气降水及地表水侧向补给,地下水位受降水影响较大。地下水稳定水位深埋0.40~2.80m m之间。设计计算按上海市常年平均地下水位0.5m考虑。经调查,该拟建场地内地下水未受到环境污染,根据上海市工程建设规范《地基基础设计规范》及《岩土工程勘察规范》有关规定,综合判定场地内地下水和土对混凝土有微腐蚀性,对钢结构有弱腐蚀性,在长期浸水条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性,在干湿交替环境下对钢筋混凝土结构中的钢筋有弱腐蚀性。3)不良地质作用 通过地质勘察报告可知,场地内无暗浜及明浜。 4)场地土层物理力学性质指标详见下表1

降水井观察井施工方案

苏州检验检疫综合实验楼基坑支护工程 降水井、观测井(回灌井)施工方案 1 概况 1.1 工程概况 拟建工程位于苏州工业园区苏惠路北侧、星桂街西侧、相门塘南侧。降水井为30口,其中A区Ф800mm19口,长度为20M,其中滤管长16M ,B区Ф800mm11口,长度为16M,其中滤管长12M;观测井(回灌井)为17口 ,A区周围Ф800mm10口,长度为20M,其中滤管长16M ,B区周围Ф800mm7口,长度为16M,其中滤管长12M。 1.2施工工期: 本分项工程工期为20日历天,详见工程进度计划表。 1.3分项工程质量: 本分项工程质量标准:合格. 1.4分项工程安全: 安全目标:安全“无重大安全责任事故”。 2、施工机械设备 为了满足本分项工程的施工需要,本公司拟投入3台潜水钻机. 3、降水井、观测井(回灌井)施工工艺流程图:

4、主要分项工程施工技术与措施: 4.1 桩位测放 1、测量员测放桩位,所有桩位均用Φ12钢筋头打入地下20cm且顶部 涂以红油漆,以利检查核对。 2、桩位放样完毕后,测量员先将放样结果交项目技术负责验收。 3、项目技术负责验收合格后,再报请业主工地代表或监理验收;验收 合格后,经双方负责人在桩位放样单上签字认可,将放样结果形成资料性文件,方可进行下道工序的施工;否则,重新放样。 4、桩位放样误差20mm。 4.2护筒埋设 1、沿桩位0.7m外钉四根Φ16钢筋头,使其两根连线交于桩位中心。 2、以钉入的桩位钢筋头为中心,挖一比护筒大10cm的圆坑,且底部要进入原状土≥20cm。 3、埋设护筒时,其中心线与桩位中心线的允许偏差≤20mm,并保持护筒垂直。 4、护筒内径要比桩径大10cm。 5、埋设护筒时,其四周应用粘土分层回填夯实,确保孔口不坍塌,否则,护筒松动,倾斜而失去护筒护壁的作用。 6、埋设好护筒后,逐个测量护筒上口标高,以正确控制桩深,如遇松散填土,护筒易下沉时,应用铁丝将护筒与钻机机座固定。 7、埋设好护筒后,由技术人员进行检测,并请业主或监理复核验收。

沉井检测方案

沉井施工监测方案 1.1 概况 本工程管道沿线顶管工作井与倒虹井及泵站下部泵房结构均采用沉井施工,为确保工程安全,减少对周围环境的影响,针对本工程特点建立施工监测组织机构,制定专项《施工监测方案》,并委托具备资质的单位实施监测,配备先进的监测仪器,对采集的监测数据建立数据库,采用信息化管理,对工程施工全过程实施不间断的监测。 1.2监控量测目的和要求 现场监控量测是监视地层稳定、施工方法是否正确的一个重要手段,同时也是保证安全施工、提高经济效益的重要条件。 监测的目的在于: ⑴监视围岩应力和变形情况,保证支护结构稳定、地表建筑和地下管线的安全。 ⑵了解施工方法和手段的科学性及合理性,保证施工安全。 ⑶掌握地层稳定性的变化规律。 监控量测的要求: ⑴各项监测作业应持续到变形基本趋于稳定后1~3月。 ⑵现场监测资料须及时绘制位移—时间曲线,当位移—时间曲线趋于平缓时,应选择与实测数据适合的函数方程进行回归分析,预测可能出现的最大拱顶下沉及净空水平收敛值。 ⑶当位移-时间曲线出现反弯点时,要加强监控监测,及时向项目部总工程师提出建议,或适当加强支护或停止开挖。 ⑷沉井内监测点的实测相对位移值和用回归分析推算的最终位移值均应小于允许相对位移值,当位移速度无明显变化且两值已接近时,或者井壁混凝土表面已

出现明显的裂缝时,及时采取补救措施并改变施工方法及设计参数。 1.3监控量测的组织机构 施工监测作为本工程的一项重要内容,为了能够及时准确的对本工程的所有监测项目进行监测,工程项目部建立了以项目经理及项目总工为首的监测组织机构,对工程施工中相关的所有监测点实行动态管理、全过程实施监测,确保施工能够安全、顺利的进行。 施工监测管理体系如下图: 1.4测试元件和仪器设备 根据本工程现场监测内容的需要,拟投入本工程的监测设备见下表: 监测元件和仪器设备一览表

观测井施工方案

观测井施工方案 1、场地岩土工程条件 1.1场地周边环境 1.2场地工程地质与水文地质条件 拟建场地位于长江岸,属长江一级阶地冲积平原类型。拟建场地地形平坦,地面标高在m之间。 根据勘察资料,钻探揭露深度范围内,场地地层自上而下划分为:0~0. 5 耕植土 0.5~20m 粉质粘土 20~40m 强风化砂岩 2、施工方案编制依据 本施工组织设计主要依据及采用的规范如下: 甲方提供的相关图纸、资料; 《供水水文地质勘察规范》(GB50027-2001); 《供水管井技术规范》(GB50296-99); 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001); 3、观测井设计 本次拟开凿水位观测井1口。本工程观测井具体设计如下: 观测井孔径为300mm,管径146mm,孔深40.5m,井深50m,观测井井口标高根据现场情况高于现地面0.5m。观测井井管采用

Φ146mm无缝钢管,壁厚不小于5mm,实管长25.0m,滤管长13.0m, 沉淀管长2m。具体见观测管井结构设计图。 滤管管眼直径为16mm,采用梅花型排列,孔隙率≥15%,外壁采用垫筋缠铅丝过滤器,井管单管长度为5m左右,下置过程中以电焊连接,焊接口打45度剖口,以增加电焊强度,井底以管底盖封闭,使之成井管工作形式。 为防止场地地下水受到上层滞水的影响,必须对井管外围上部进 行有效封闭。见管井结构设计图。 4、观测井施工组织管理 4.1 施工组织部署 在甲方的总体部署下组织施工,服从甲方平衡协调及调度,确保总进度计划的实施。 4.2 施工协调管理 4.2.1 与设计单位的协调 ①进一步了解设计意图及工程要求,根据设计意图提出具体施工实施方案。 ②会同甲方、监理根据现场实际对设计提出建议,完善设计内容和设备选型。 ③协调施工中需与设计人员协商解决的问题,解决不可预测因素引起的其它问题。 4.2.2 与监理公司及业主的协调 ①在施工过程中,严格按照经业主及监理单位批准的施工组织方

地下水位监测孔施工方案

天津港场地监测井施工方案 地下水位监测孔施工方案如下: 现场实地踏勘→施工前测量放点→设备转场运输→就位准备→钻孔→测量孔深→安装监测井管→投料及回填灌浆→孔口保护墩浇注及保护罩安装→编号喷涂。 1现场实地踏勘 使用测量设备对设计图纸中的地下水位监测孔位置进行实地踏勘,观察各相关地下水位监测孔是否位于不便于施工的位置,编制初步踏勘报告,邀请业主、设计和监理现场查看,对于不便施工的地下水位监测孔位置进行调整和处理。 2施工前测量放点 完成现场实地踏勘后,采用工程联系单的方式将踏勘、调整后的地下水位监测孔位置上报。待业主、监理、设计批复认可后,将在进行地下水位监测孔位置放点,为接下来的施工提供点位位置。 3设备转场运输 将机械设备转移至相应点位,并做好准备工作。 4钻孔 待准备完毕后,即可进行钻孔工作,钻进至设计孔底高程为止。开孔钻进必须加强护孔和防斜措施,放置孔口他先和确保钻孔垂直。在松散覆盖层钻孔过程中,需采取措施处理覆盖层坍孔的问题。 5测量孔深 使用钻机测量孔深。测深时由监理现场签认钻孔深度。 6安装监测井管 用钻机将配好的监测井管下入钻孔中。下管时由监理现场签认井管长度。7投料及回填灌浆 监测井管安装完毕后,即可在钻孔及钢管之间的缝隙中投入石英砂和膨润土,最后用水泥砂浆将缝隙灌满抹平。

8孔口保护墩浇注及保护罩安装 按照设计图纸在地下水位监测孔孔口立模浇注孔口保护墩,并安装孔口保护罩。 9编号喷涂 待孔口保护墩终凝后,在保护墩上喷涂地下水位监测孔编号。 二、工作范围及防护装备 北扩2区:工作服,长衣长裤,防毒面具,眼罩,安全鞋 核心区、南扩区:防护服,防毒面具,眼罩,安全鞋 三、安全工作 1、每天进厂区前进行安全教育,检查安全防护装备是否齐全; 2、每天进出现场进行签到,保证工人安全进出,不掉队; 3、时刻进行安全检查,保护工人安全作业。

打井施工方案

打井施工方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

第一部分水井施工组织设计 1、工程概述 1、1项目简介 为了解决顺义医院水源热泵空调系统用水水源及回灌问题,准备施工28眼抽水回灌井及1眼观测井,水井位于北京市顺义医院内。 2、水源热泵水井工程布井方案 2、1布井总体方案 此次工程包括28眼水源井和1眼专门观测井。工程布置见附图。 3、施工方法及技术要求 、施工方案、施工工艺 (1)钻孔结构 采用φ800mm口径开孔,一径到底,下入φ325mm的7mm厚的优质螺旋钢管、桥式滤水管及沉淀管。采用φ800mm的孔径,其目的是填入砾料后,增加过水断面,保证地下水能100%回灌。 需要说明的是,井的抽水、回灌能力受过水断面的面积影响,即过水断面面积越大,抽水和回灌能力越大。由于井壁和井管之间的填砾料的透水能力远大于地层的透水能力,井的过水断面不是依据井管的直径计算的,而是依据井径计算的。这也是我们建议使用φ800mm钻头钻进成井的原因。单井合理开采量的确定所依据的主要原因是地层的富水性和地下水补给的流速,当井管过水断面达到一定值后,在相同降深下单井出水量基本是一致的。另外,在井管过水断面达到一定值后,填砾厚度增大可以增加过滤效果。关于潜水泵直径与井管直径规范要求是井管直径要大于潜水泵直径50MM,本工程井管直径325MM,所用潜水泵直径184MM,因此本工程选用井管直径325MM是完全满足水泵要求和水量要求的,同时在有效控制水井含砂量方面也是非常有利的,此种施工方案已经过很多工程的检验和证明。

(2)施工工艺流程

地下水环境监测井施工组织设计与对策

第三章施工部署 3.1施工部署 本工程由5眼地下水环境监测井建设、井台、水准点、标志牌建设等组成。为确保工程质量、确保工期,我们采取以下案措施。 由于场地地下水环境以有机物污染为主,监测井管井须由坚固、耐腐蚀、对地下水水质无污染的材料制成,本次选用316L不锈钢作为监测井管材;监测井的深度根据监测目的、所处含水层类型及其埋深和厚度来确定,尽可能超过第一含水层的隔水底板以下0.5,监测井顶角偏斜不得超过1°,监测井井管径50mm,一径到底,中途不变径。滤水管长度等于监测目的层中含水层总厚度,滤水段透水性能良好,向井注入灌水段1m井管容积的水量,水位复原时间不超过10min,滤水材料应对地下水水质无污染,监测井目的层与其它含水层之间止水良好,监测井不得穿透潜水含水层下的隔水层的底板,设计动水位以下的含水层段应安装滤水管,反滤层厚度不小于50mm,(井身结构详见图3-1)成井后应进行抽水洗井,监测井应设明显标识牌,井()口应高出地面300mm,井()口安装盖(保护帽),口地面应采取防渗措施,井围设置4根警示柱。

图3-1 井身结构示意图 3.2施工准备 3.2.1人员动员期 接到业主开工通知后将利用三天时间进行施工总动员,首先由项目部经理召集各部门和施工队用一天时间进行管理层的施工动员,其次由各部门负责人和施工队长用两天时间对其管辖围的管理人员,施工作业班组长及施工人员进行施工动员。 动员工作的主要容:①介绍本次地下水监测的基本情况和建设意义;②讲述有工程的概况和施工特点、施工法和注意事项;③强化对工期、质量、安全、环保和成本意识教育;④明确该工程创优目标、体系、措施。经过逐级动员,力求

电缆井施工方案

电缆井施工方案

一、编制依据 本施工方案主要根据以下文件和标准进行编制。 《电力施工验收规范》(DL5031-94)。 《顶管施工及验收规范》(中国非开挖技术协会行业标准)。 《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326-2001); 二、工程概况 本工程位于黄骅市市区内,城五站南侧,南N1塔北侧和西域饺子馆西侧共3处电缆井,天然地面平均在-3m—-4m之间。本工程共有电缆井3座,共需浇筑C15混凝土12.6m3,C40混凝土30.54m。 三、穿越段地质特征 根据河北省地质工程勘察院关于《110KV文宾变电站电源完善地下电力通道新建工程岩土工程勘察报告》中描述,该段地层情况由上至下主要表现为:杂填土、素填土、可塑粘土。路段区地下水位1.7-2m,地下水类型属第四系孔隙潜水,年变幅0.5-1.5m左右。 四、工程总体安排 1、施工计划 计划工期15天:2017年4月28日—2017年5月12日完工 2、测量放线 工程开工前组织测量人员到现场进行测量放线交底,作好定桩记录。 按设计提供的水准点在施工范围内引测,设置临时水准点。 设置沉降观测点,在工作坑、顶管施工范围内的建筑物、电杆、管线等位置放置沉降观测点。 3、施工安排

进场后对施工场地进行平整,解决施工场地的用水、用电问题。 进行工作井的施工场地平面布置。进行工作井的开挖。 井坑开挖到位封底后,后靠背设置,进行顶管设备的安装调试。 进行顶管穿越施工。 五、施工准备 1、施工组织机构 我公司在充分总结以往本公司在同类工程施工中的经验,结合本工程实际情况,全力以赴,精心组织队伍,采取切实可行的管理方法和手段,保质保量按期完成施工任务。 调配公司精干的管理人员和技术人员,承担该工程施工作业,实际项目法管理,成立项目经理部。组织机构如下:

观测井施工方案

观测井施工方案 1场地岩土工程条件 场地周边环境 /场地工程地质与水文地质条件\拟建场地位于长江_岸,属长江一级阶地冲积平原类型。拟建 场地地形平坦,地面标高在________________ m 之间。 根据勘察资料,钻探揭露深度范围内,场地地层自上而下划分为: 0?0. 5 耕植土 ~ 20m 粉质粘土 20 ~ 40m 强风化砂岩 2、施工方案编制依据 本施工组织设计主要依据及采用的规范如下: 甲方提供的相关图纸、资料; 《供水水文地质勘察规范》(GB50027-2001 ); /《供水管井技术规范》(GB50296-99 ); / 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001 ); 3、观测井设计 本次拟开凿水位观测井1 口。本工程观测井具体设计如下: 观测井孔径为300mm,管径146mm ,孔深40.5m,井深50m , 观测井井口标高根据现场情况高于现地面0.5m。观测井井管采用

①146mm无缝钢管,壁厚不小于5mm,实管长25.0m,滤管长13.0m , 沉淀管长2m。具体见观测管井结构设计图。 滤管管眼直径为16mm,采用梅花型排列,孔隙率》15%,外壁采用垫筋缠铅丝过滤器,井管单管长度为5m左右,下置过程中以电焊连接,焊接口打45度剖口,以增加电焊强度,井底以管底盖封闭,使之成井管工作形式。 / 为防止场地地下水受到上层滞水的影响,必须对井管外围上部进行有效封闭。见管井结构设计图。 4、观测井施工组织管理 施工组织部署 在甲方的总体部署下组织施工,服从甲方平衡协调及调度,确保总进度计划的实施。 施工协调管理 4.2.1与设计单位的协调 ①进一步了解设计意图及工程要求,根据设计意图提出具体施工实施方案。 ②会同甲方、监理根据现场实际对设计提出建议,完善设计内容和设备选型。 ③协调施工中需与设计人员协商解决的问题,解决不可预测因素引起的其它问题。 4.2.2 与监理公司及业主的协调 ①在施工过程中,严格按照经业主及监理单位批准的施工组织方 案对施工进度和施工质量的管理,在施工自检上,接受监理工程师的验收和检

地质监测井施工方案

第一章编制宗旨 1.1编制说明 1.1.1首先十分感谢贵业主提供的这次投标机会,我们**市凿井公司以对业主真诚负责的态度和对工程尽善尽美的追求,经过认真的现场踏勘,标书评审工作,针对工程实际编制了本施工组织设计。 1.1.2本施工设计的编制目的是从施工全局出发,根据各种具体的施工条件,为投标阶段提供较为完整的纲领性文件,一旦中标,将在此基础上深化,用以指导工程施工管理。 1.2编制依据 1.2.1***发售给本投标人的《****工程招标文件》及****局提供的施工图纸、补充资料。 1.2.2招标文件明确的国家现行规范,水利水电工程施工组织设计手册及其它相关规范。 1.2.3通过踏勘工地从现场调查、采集、咨询所获得的有关资料及信息。 1.2.4国家、省、市现行安全生产、文明施工规定。 1.2.5我单位的质量手册、程序文件、工程施工管理手册及有关文件。 1.2.6我单位现有技术和机械装备与施工力量。 1.2.7我单位有关该工程的标书评审会议精神与记录。 1.2.8我单位拥有的科技成果、工法成果、机械机具设备、管理水平、技术装备以及多年来从事类似工程建设的成功施工经验。 1.2.9严格遵守当地政府在环境保持方面的具体要求的规定,尊重与维护当地多年来约定俗成的乡规民约和风土人情。 1.3编制原则 1.3.1充分响应业主招标邀约的各项条款要求,并体现本工程项目特有的施工特点。 1.3.2严格遵守招标文件明确的设计规范、施工技术规范和质量评定规范。 13.3坚持在实事求是的基础上技术先进、科学合理、经济适用。 1.3.4自始至终对施工现场实施全员、全过程、全范围的严密监控,坚持动静结合,科学管理的原则。 1.3.5实行项目法管理,配备具有类似工程施工经验,优秀的项目施工管理人员和专业的施工队伍,通过对劳务、设备、材料、资金、技术、施工方案和信息优化处理,确保工程安全,质量工期全面履约,实现安全、质量、工期、成木及社会信誉的预期目标。 1.3.6充分利用以往类似工程积累的成功经验,确保工程施工安全顺利,以达到合同工期的要求。 第二章工程概况 2.1工程简介 该工程是中国地质调查局计划项目《关中盆地城市群城市地质调查》之《关中城市群城市地质环境监测网建设》项目中的一项重要工程,目的是增加监测井,以弥补专门监测井的不足,同时进一步了解关中西部黄土台塬区水文地质结构、水位、水质现状,了解地下水动态的影响因素,为地下水动态监测工作的科学管理提供依据。 本项目性质是施工一眼水文地质监测孔,钻探深度250m,钻孔编号GZ09,并修建井房一座,测量井口高程和坐标。该井位于渭河以北黄土台塬区的咸阳市***河道乡西马村一带,具有区域代表性、交通便利,有利于钻探施工及以后监测井的监测和管理。 2.2工程地质 该工程位于陕西省***境内,地貌单位属渭河三级阶地,地层主要由第四系全新统黄土,第四系上

钢筋混凝土检查井施工方案(完整版)

青霞路工程一标段 检 查 井 施 工 方 案 编制人: 审编人: 批准人: 江阴市市政建设工程有限公司2015年4月

第一章钢筋混凝土工程施工 本工程检查井均采用标准图钢筋混凝土井室,砼材料采用C25,钢筋混凝土盖板,流槽为砖砌。 1、施工前按设计要求放样,放出井位中心点和浇筑位置,并复核基础面高程、平面尺寸是否符合要求。 2、钢筋工程 (1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无节疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、锈屑、氧化皮、油、泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距大于15cm。 (2)保持钢筋保护层的垫块用与现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。 (3)钢筋的安放要求确保位置正确并牢固地固定,保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相适应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20~22#的软铁丝,所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢,其端头弯入混凝土中。 (4)施工中先将直钢筋切割到要求的长度,由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按施工规范的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。 (5)按钢筋焊接及验收规范的规定要求,进行钢筋焊接作业。 (6)无论是在混凝土浇筑之前或以后都不得将已绑扎的钢筋弯曲或拉直。 加工钢筋的允许误差见下表。 3、模板工程

(1)模板采用轻型组合木模板和钢模板,在混凝土振捣时,模板缝必须达到不漏浆的要求。 (2)根据图纸所示永久工程的真实形状和尺寸测量放样。模板安装做到位置正确、支撑稳定,有足够的支柱、撑杆和拉条,并能承受混凝土浇筑及振捣时产生的侧向压力,并不受气候的影响。立模时,模板要均匀、平直地布置,使接缝处的混凝土表面平整均匀。模板的接缝设计要与结构物的外观相谐调,使竖向和平面的缝均保持平直。模板不得与结构钢筋直接连接,亦不得与施工脚手架连接,以免引起模板的变形、错位。 (3)模板内表面涂刷脱模剂,以防止与混凝土的粘结和便于拆模。在进行涂覆操作时,不得污染邻近的混凝土结构或钢筋结构。混凝土在浇筑前,清除模板成型面上的锯末、刨花、灰尘、其他杂务和滞水。 (4)按图纸要求的位置和高程将预埋件或预留管固定在模板上。浇筑混凝土前,确定预埋件和预留孔洞的位置和数量与设计图一致,安装牢固。 (5)模板拆除时的混凝土强度应符合设计规范的有关要求。已拆除模板和支架的结构,在混凝土强度达到设计混凝土强度等级后,方可承受全部使用荷载。 4、混凝土工程 施工要求与注意事项如下: (1)浇筑前,对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢清理干净;模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。 (2)浇注前,检查混凝土的均匀性和坍落度。 (3)对浇注混凝土使用的脚手架,应便于人员与料具上下,且必须保证安全。 (4)混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑,应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑上层混凝土,混凝土分层浇筑厚度不超过40cm。

地质监测井施工方案

地质监测井施工方案(总29 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

第一章编制宗旨 编制说明 首先十分感谢贵业主提供的这次投标机会,我们**市凿井公司以对业主真诚负责的态度和对工程尽善尽美的追求,经过认真的现场踏勘,标书评审工作,针对工程实际编制了本施工组织设计。 本施工设计的编制目的是从施工全局出发,根据各种具体的施工条件,为投标阶段提供较为完整的纲领性文件,一旦中标,将在此基础上深化,用以指导工程施工管理。 编制依据 发售给本投标人的《****工程招标文件》及****局提供的施工图纸、补充资料。 招标文件明确的国家现行规范,水利水电工程施工组织设计手册及其它相关规范。 通过踏勘工地从现场调查、采集、咨询所获得的有关资料及信息。 国家、省、市现行安全生产、文明施工规定。 我单位的质量手册、程序文件、工程施工管理手册及有关文件。 我单位现有技术和机械装备与施工力量。 我单位有关该工程的标书评审会议精神与记录。 我单位拥有的科技成果、工法成果、机械机具设备、管理水平、技术装备以及多年来从事类似工程建设的成功施工经验。

严格遵守当地政府在环境保持方面的具体要求的规定,尊重与维护当地多年来约定俗成的乡规民约和风土人情。 编制原则 充分响应业主招标邀约的各项条款要求,并体现本工程项目特有的施工特点。 严格遵守招标文件明确的设计规范、施工技术规范和质量评定规范。 坚持在实事求是的基础上技术先进、科学合理、经济适用。 自始至终对施工现场实施全员、全过程、全范围的严密监控,坚持动静结合,科学管理的原则。 实行项目法管理,配备具有类似工程施工经验,优秀的项目施工管理人员和专业的施工队伍,通过对劳务、设备、材料、资金、技术、施工方案和信息优化处理,确保工程安全,质量工期全面履约,实现安全、质量、工期、成木及社会信誉的预期目标。 充分利用以往类似工程积累的成功经验,确保工程施工安全顺利,以达到合同工期的要求。 第二章工程概况 工程简介 该工程是中国地质调查局计划项目《关中盆地城市群城市地质调查》之《关中城市群城市地质环境监测网建设》项目中的一项重要工程,目的是增加监测井,以弥补专门监测

(完整版)顶管工作井专项施工方案

第一章工程概况 1工程概况 xx大道是xx新城塬北综合服务区内重要的南北向主干道之一。道路南起xx线,北至xx大道,道路长度为5725.154m,xx大道以南段规划红线宽30m,xx大道以北段红线宽度50m。 本工程为xx省西xx区xx大道市政工程-雨水工程,第二分层顶管坑及非标检查井。本工程顶管工作井、接收井及检查井均采用钢筋混凝土井。 本次设计Y18~(Y23)段为d3500-d4000mm雨水管道采用顶管施工,顶管工作井3座(Y18、Y19、Y21),接收井2座(Y20、Y22),工作井尺寸为11.5×8m,埋深越11.328~13.442m;非标检查井5座。其中顶管工作井、接收井均采用逆作法施工,顶管工作结束后,分别在顶管井内施工检查井。基坑仅作为顶管施工过程的临时支护措施,顶管完毕后除利用基坑护壁作为检查井壁的顶管坑外其余基坑可废弃,顶管施工完成后在临时支护坑内按设计图进行检查井施工。 顶管施工计划表

2地质条件 2.1场地地形地貌 拟建工程场地地貌单元属xx北岸黄土塬,地形整体南高北低,呈缓坡状。勘探点地面高程439.62m~452.41m,最大高差12.79m。 2.2 不良地质作用 根据现场调查和访问,拟建市政工程场地及其附近无地裂缝、滑坡等不良地质作用。场地地形相对比较平坦,地层分布连续、稳定,场地稳定性较好,适宜工程建设。 2.3 地层结构及描述 根据钻孔揭露,拟建工程场地地勘探深度范围内地层主要为第四系对基层,20m范围地层由全新统人工素填土、上更新统风积黄土、残积土土壤、中更新统风积黄土组成。根据土层时代、成因及土物理力学性质指标等,将勘探探深度范围内的地层由上而下划分为5个工程地质层, 地层岩性综合描述表

深井施工方案

自流深井降水施工方案 一、方案概况 1、本工程进行基坑开挖时采用自流深井降水。自流深井采用800型正循环回 旋钻机成孔,井距8至15米不等,详见设计,为避开桩、承台、后浇带等部分井位稍有变动。成孔直径为800mm ,井壁管采用Φ300PVC波纹管,井底标高为-16.500米,井管口高出地面0.3m。 2、井管与井孔之间灌填加工砂,灌填范围为井底向上至地表面为止。 3、井壁管制作采用在波纹管上用电钻钻Φ10@100小孔,在管外包扎2层60 目铁丝网。 4、基坑降水设计要求:基坑降水在满足施工要求的前提下,应尽量减少降水 深度,以减缓基坑降水对周围环境的影响。 5、深井降水周期:基坑开挖前7天内开始降水运行,在所有结构回填完成后 比计算许可才撤泵停止降水。 二、管井施工方法和技术要求 (一)管井施工工艺流程 测放井位→挖泥浆池→钻机到位→钻孔→清孔换浆→下井管→填加工砂→井口封闭→洗井→安泵调试→联网抽水 (二)施工准备 1、调查场地周围明沟排水位置,清除沟道淤泥,安排排水通道。 2、组织项目人员进行开工前教育和安全、技术交底。 3、水、电齐备,场地平整后,人员、材料、设备进场。 4、连接水、电,安装调试设备。 5、规划现场平面布置,合理安排成井施工设备和施工顺序。 (三)测放井位 根据设计要求和降水井井位平面布置图测放井位,当布设的井点受地面障碍物或施工条件影响时,由设计指定,对现场作适当调整。(详见井点布置图) (四)挖泥浆池

根据现场条件,泥浆池设置在J48阀门井南侧10米空地上。废浆及时进行外运。 (五)安装钻机及成孔 机台应安装稳固水平,大钩对准中心,大钩,转盘与孔的中心三点成一线。 降水井开孔孔径为Φ700,均一径到底。钻进开孔时应吊紧大钩钢丝绳,轻压慢转,以保证开孔钻进的垂直度,成孔施工采用孔内自然造浆。 (六)清孔换浆 钻孔钻进至设计标高后,在提钻前将钻杆提至离孔底0.50m,进行冲孔清除孔内杂物,同时将孔内的泥浆密度逐步调至1.10,孔底沉淤小于30cm,返出的泥浆内不含泥块为止。 (七)下井管 管子进场后,应严格按照设计要求制作滤水管。下管前必须测量孔深,孔深符合设计要求后,开始下井管,下管时在滤水管上下两端绑扎固定半径小于孔径5CM的尖头木块,以保证滤水管能居中垂直,下到设计深度后,井口固定居中。(八)填加工砂 填加工砂前在井管内下入钻杆至离孔底0.30m~0.50m,井管上口应加闷头密封后,从钻杆内泵送泥浆进行边冲孔边逐步调浆使孔内的泥浆从滤水管内向外由井管与孔壁的环状间隙内返浆,使孔内的泥浆密度逐步调到1.05,然后开小泵量按前述井的构造设计要求填入加工砂,并随填随测填加工砂的高度。直至加工砂灌填高度达到设计要求为止。 (九)井口封闭 为防止泥浆及地表水从管外流入井内,在滤水管外边用水泥浆封孔。 (十)洗井 1、成井后,借助DN50泥浆泵清除孔内泥浆,至内完全出清水为止,再用DN20污水泵反复进行恢复性多次抽洗。 2、洗井应在成孔4小时内进行,以免时间过长,护壁泥皮逐渐老化难以破坏,影响渗水效果。 (十一)安泵调试 1、污水泵用粗绳吊放,泵的端部至井底距离不小于0.50m。 2、安装并接通电源,每井附近设置电闸箱,预埋电缆,做到单井单控

地铁、隧道施工监测方案

施工监测方案 第一节 监测方案设计和测点布设原则 18.1.1 监测组织机构 18.1.2 设计原则 1、本工程项目监测方案以安全检测为目的,根据不同的工程项目如(明挖、暗挖、盾构)确定监护对象(建筑物、管线、隧道等),针对监测对象安全稳定的主要指标进行方案设计。 2、本工程项目监测点的布置能够全面地反映监测对象的工作状态。 3、采用先进的仪器、设备和监测技术,如计算机技术、遥测技术等。 项目经理 项目总工 监测测量班 班 长 张孙 良生 李 毛纺 王 暖堂 梁 竹敏 李 强 蒋 明辉

4、各监测项目能相互校验,以利数值计算,故障分析和状态研究。 5、方案在满足监测性能和精度的前提下,可适当降低检测频率,减少检测元件,以节约监测费用。 18.1.3 测点布设原则 1、观测点类型和数量的确定应结合工程性质、地质条件、设计要求、施工特点等因素综合考虑。 2、为验证设计数据而设的测点布置在设计中最不利位置和断面,为结合施工而设的测点布置在相同工况下的最先施工部位,其目的是及时反馈信息、指导施工。 3、表面变形测点的位置既要考虑反映监测对象的变形特征,又要便于来用仪器进行观察,还要有利于测点的保护。 4、除埋测点不能影响和妨碍结构的正常受力,不能削弱结构的变形刚度和强度。 5、在实施多项内容测试时,各类测点的布置在时间和空间上应有机结合,力求使一监测部位能同时反映不同的物理变化量,找出内在的联系和变化规律。 6、深层测点应在施工前30 天布置好,以便监测工作开始时,监测元件进入稳定的工作状态。 7、测点在施工过程中遭到破坏时,应尽快在原来位置或尽量靠近原来位置补设测点,保证该点观测数据的连续性。 18.1.4 主要监测仪器 在本标中,若我局中标将采用由中国地震局第一地形变监测中心研制的“隧道形变自动化监测系统”用于本标监测控制。 该自动化监测系统是对整个被监测区域进行多点同时快速扫描式测量,测试的频率可根据实际情况来设定,因此所取得的每一瞬时观测值更真实、更可靠的反映当时被测目标的变形状态。 1、BOY—1 型臂式倾斜仪 该仪器具有传感器体积小,安装简单灵活,既能分散单个观测,又能多臂组合成隧道变形监测系统。该仪器可用来监测隧道纵向倾斜(沉降)、环缝变形错位及隧道收敛变形等。 主要技术指标 灵敏度:0.005mm—0.01mm(1—2 角秒) 测量范围:±5°或±10°(臂的最大倾斜度)

2021年地质监测井施工方案

六、施工组织设计 欧阳光明(2021.03.07) 目录 第一章编制宗旨 第二章工程概况 第三章项目经理部的组成 第四章施工部署及总平面布置 第五章施工方案 第六章质量安全保证措施 第七章主要机械设备供应计划 第八章劳动力安排 第九章文明施工措施 第十章工程进度计划与措施 第一章编制宗旨 1.1编制说明 1.1.1首先十分感谢贵业主提供的这次投标机会,曲周县水利局打井配套工程队以对业主真诚负责的态度和对工程尽善尽美的追求,经过认真的现场踏勘,标书评审工作,针对工程实际编制了本施工组织设计。 1.1.2本施工设计的编制目的是从施工全局出发,根据各种具体的施工条件,为投标阶段提供较为完整的纲领性文件,一旦中标,

将在此基础上深化,用以指导工程施工管理。 1.2编制依据 1.2.1邢台市水资源监控系统建设管理处发售给本投标人的《邢台市地下水超采综合治理试点项目水资源监控系统建设工程工程招标文件》及提供的施施工图纸、补充资料。 1.2.2招标文件明确的国家现行规范,水利水电工程施工组织设计手册及其它相关规范。 1.2.3通过踏勘工地从现场调查、采集、咨询所获得的有关资料及信息。 1.2.4国家、省、市现行安全生产、文明施工规定。 1.2.5我单位的质量手册、程序文件、工程施工管理手册及有关文件。 1.2.6我单位现有技术和机械装备与施工力量。 1.2.7我单位有关该工程的标书评审会议精神与记录。 1.2.8我单位拥有的科技成果、工法成果、机械机具设备、管理水平、技术装备以及多年来从事类似工程建设的成功施工经验。 1.2.9严格遵守当地政府在环境保持方面的具体要求的规定,尊重与维护当地多年来约定俗成的乡规民约和风土人情。 1.3编制原则 1.3.1充分响应业主招标邀约的各项条款要求,并体现本工程项目特有的施工特点。 1.3.2严格遵守招标文件明确的设计规范、施工技术规范和质量评定规范。

凿井施工方案

一、施工方案和技术措施
一、施工工艺流程 确定井位→准备工作→施钻→下管→填料→洗井→抽水→验收
二、施工方法 (一)测量放线 根据监理人员提供的测量基准点(线)为基准,按国家测绘和本工程施工精度要求,测绘用 于工程施工的控制网,根据施工图纸坐标采用全站仪进行井位放样,钉立桩位或洒白灰圈定, 以确保井位准确。定位尺寸允许偏差≤10mm。 (二)施工准备
>
接到进场许可后,确定井位,组织设备进场,进行电源安装,泥浆坑、蓄水池的开挖,全部 准备工作就绪后准备进行施工。 (三)钻机定位 采用地质钻机 300 型进行钻孔,钻机定位后必须平整稳固,确保在施工中不发生倾斜、移动, 同时调整钻机垂直度,垂直度运行偏差≤0.5%,钻尖应对准井位中心,其水平位置允许偏差 20mm,将高程引到可靠便于施工和检查的位置处,并经监理复核后方可开钻。 (四)泥浆配制 泥浆配制 1.1~1.2kg/cm3,粘度 18~22S。含砂率≤12%,并根据地层情况控制掌握,必要 时适当掺合膨润土,以保护孔壁。 (五)成孔 整个成孔过程采用反循环工艺,控制塔架垂直度,第一根钻杆钻进时一定要注意,因此时钻

具重心高,送浆管偏心受力,钻具易晃动;根据井径、孔深、钻头种类钻速、泵的扬程和土 质情况,掌握进尺度,做好钻孔记录,选择合适的重型钻头或安装稳定器及导向装置,以减 少钻头、钻杆摆动问题和因土质不均引起偏水现象;检查钻杆的垂直度,允许偏差一般应≤ 0.5%,应经常检查赶过此值时应进行纠偏。 进行井管外封闭前,将所需的粘土球及粘土数量、计划填入深度计算妥当,并准备一定余量。 填入方法与填入砾石相同,应注意防止因粘土球填入井孔受压缩致使填入的砾石错位,一般 填入粘土球的数量应比封闭层实际需要的各填 25%左右,粘土球直径为 25mm 呈圆形,用 优质粘土制成,对粘土球在泥浆中心,溶化时间进行试验,根据试验结果,确定粘土球湿度。 安装井柱状图,将最下含水层砾石填入,再用 25mm 左右半干状态粘土球徐徐填入,填至 计划位置,依次类推,进行井管外封闭。
%
(十)洗井
井管安装完毕后,采用 9m3 空压机同心式方法洗井,把管井中的泥土、细砂、泥浆等全部 清洗,保证管井达到正常出水量。洗井应先上后下,逐步下入,抽水量应先小后大交替进行, 振荡洗井,加大地下水循环能力,增大流量,直至水清净符合规定;洗井结束将泵下至一定 定深度进行抽水工作,抽一段时间将泵上下浮动进行二次洗井。抽水水位稳定后进行抽水工 作,采用最大降深,延续时间不少于是 12h,流量稳定并观测水位,测出最大降深;井口在 没下水泵前应加保护盖,防止异物掉入井内。
(十一)抽水试验
型钻机
井盘
钢丝绳
砼预制井管
泥浆池


相关文档
相关文档 最新文档