一、空调系统设计说明

1.1 工程概况

本工程位于太原市晋源区,工程名称为文庭半里沿街商务楼,该楼主要功能为写字间和办公室,空调总面积约为3400m2,根据经济合理性及甲方要求考虑,采用格力直流变频多联机空调系统。

太原市地处黄土高原东部边缘,大部分地区海拔在1000米以上,属暖温带大陆性季风气候,季节变化明显。总的特征为:春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷少雪。全年太阳日照时数平均为2530.8小时,榆次最多,灵石最少;辐射总量为545-581千焦/平方厘米。年平均气温9.4°C,年平均无霜期151天。降水主要集中在夏季6-8月份,年平均降水量479.6毫米。年平均蒸发量为1718.4毫米,一般平川区大于东山区。

1.2 设计依据

《空气调节设计手册》

《采暖通风与空气调节设计规范》

《建筑设计防火规范》

《格力中央空调设计选型手册》

1.3 空调设计参数

(1)室外空调计算参数

(2)室内空调设计参数

1.4 负荷计算

本工程房间主要功能为写字间和办公室,根据设计要求,选用冷负荷为110—120W/m2,每层制冷负荷为950kW,总制冷负荷为380kW。

1.5 设备选型

根据各房间功能和使用面积,先确定每层室内机设备型号,再根据室内机型号和节能要求,确定主机型号;由于本工程房间主要功能为写字间和办公室,同时使用的可能性较大,所以选用主机时尽量不超配,选用设备型号和数量见下表:

1.6 机组能耗

各机组功率和全部开启时机组每小时耗电量如下表所示:

直流变频多联机组能耗表

二、产品概述

GPd 直流变频多联空调机组是格力自主研发的最新一代变频空调机组,是由一台风冷室外机连接数台相同或不同型式、容量的直接蒸发式室内机构成单一制冷系统,向一个或数个区域直接提供处理后空气的空调机组;机组容量范围为10.0kW ~ 90.0kW,其中20.0kW 以下容量机组主要用于家居场所、小型办公楼和商场等,而20.0kW 以上机组主要用于大型办公楼、生产车间、大型商场等商用场所。机组采用技术领先的直流变频压缩机和独特的外观设计,并优化了制冷系统,使性能更佳、能效比更高、运行更为可靠,安装调试更为方便。

◆稳定可靠的系统设计

a. 业界领先的直流变频正弦波驱动控制技术,压缩机更柔和和无级变速运行,强有力的保证了压缩机在各频率下的可靠运行和能力输出;

b. 机组采用格力成熟的PI 算法控制技术,分别判断室内外温度,室内机能力,设定温度等不同条件决定压缩机的能力输出,与其他厂家同类产品所采用的简单的根据室内机能力决定压缩机的能力输出相比,格力变频多联机的运行频率连续平稳,冷媒分配更为精确,制冷速度更合理,环境温度与设定温度的差值更小;

c. 机组可在宽温度范围连续可靠运行(室外温度:制冷10℃~ 48℃;制热-20℃~27℃),最大范围满足用户需求;

d. 独特的系统控制,有效地避免了常规多联式空调在低负荷“大马拉小车”运行时带来的系统压力、温度、电流等异常问题,保证了系统在低负荷长期运行是安全、可靠的;

◆直流变频技术, 高效节能

a.格力直流变频机组,选用性能优越的高压腔直流变频压缩机,节能效率更高。

b. 由于交流变频所用压缩机中电机为交流电机,交流电机磁场的建立需要定子电流来建立,因此需要一部分损耗,即二次铜损;直流变频所用压缩机中电机为PMSM 或BLDC 电机,而PMSM 或BLDC 电机磁场是永磁体的,即没有二次铜损。

c. 直流变频180 度矢量控制使得压缩机运行更平滑,通过频谱分析可知,直流变频压缩机谐波相对普通变频压缩机更小,电机发热量更小,更节能。据统计,直流变频空调相对于普通空调每年可节约20%的电力。格力的GPd 直流变频多联空调机组IPLV 值最高可达到4.5,符合国家1 级能效要求。

d. 自主开发的第二代直流变频驱动技术,驱动系统高度智能化、集成化,变频控制的

核心技术更加成熟。

e. 根据用户需求系统输出可在10%~ 120%无级调节能力,机组运行频率可在20HZ ~120Hz 连续直流变频多联室外机组(R410A) 采用新型环保冷媒R410A,ODP(臭氧破坏指数)为零,不会破坏臭氧层。保护臭氧层,防止地球暖化。

◆长距离的冷媒配管

a.最长配管长度可达到150m,最长配管相当长度可达175m,室内机之间落差可达15m。b.室外机在室内机上方时,最大落差可达50m,室外机在室内机下方时,最大落差可达40m。

◆无级调速的直流变频室外风机

a. 首度使用直流变频电机,使用更节能、噪音更低。

b. 在低速~高速均保持高效率,特别是低速时效率大大改进,配合直流变速压缩机,根据实际所

需调节风扇转速,进一步达到节能的效果。

c. 更大流量的室外风机允许机组安装在大厦的设备层内,通过导风管向外侧大气排放热量。当机组不需安装在设备层时,可降低风机功率以减少噪声。

◆设计自由,结构小型化,安装便利

a. 多面出管设计,使机组在工程安装时连接管的安装方向选择做到最大化,降低了工程安装的难度,提高了工程安装效率,降低了工程安装的人工操作成本。

b. 人性化的底座,使工程安装中机组的定位,固定更为方便,更为可靠。

c. 简单、直观的配管和配线系统,使工程安装更轻松快捷,极大的降低了工程运输和安装的成本。

◆使用舒适, 维修简单

a. 智能化霜控制,使系统做到有霜即化,无霜不化,彻底打破常规的定时化霜模式,最大限度的保证了用户的使用。

b. 精确的电子膨胀阀控制调节技术,使环境温度的波动在设定温度的±0.5℃范围内,舒适性更高。

c. 每个空调房间独立化控制。根据用户需求可设定不同房间温度而进行制冷或者制热模式;某个房间内机出现故障或者保护并不会影响到其他房间内机的正常使用。

三、产品性能与规格

3.1 产品外形图

GMV-Pd100W/Na-N1、 GMV-Pd120W/Na-N1 GMV-Pd250W/NaB-N1、GMV-Pd300W/NaB-N1 GMV-Pd140W/Na-N1、 GMV-Pd160W/Na-N1

GMV-Pd140W/NaBS-N1、GMV-Pd160W/NaBS-N1

GMV-Pd180W/NaBS-N1

GMV-Pd350W/NaB-N1、GMV-Pd400W/NaB-N1 GMV-Pd600W/NaB-N1

GMV-Pd450W/NaB-N1

GMV-Pd900W/NaB-N1

3.2 产品性能参数

注:

① . 本机组设计执行标准GB/T 18837-2002。

② . 以上名义制冷量测试工况:室内干球/ 湿球温度(27/19℃)、室外干球/ 湿球温

度(35/24℃)。

以上名义制热量测试工况:室内干球/ 湿球温度(20/15℃)、室外干球/ 湿球温度(7/6℃)。

③ . 机组性能参数会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。

④ . 噪音是在半消音室的测量值,实际运转时由于环境的改变会稍微高点。

⑤ . 表中制冷剂充注量为室内外机无垂直落差并且没有考虑连接管路时的数据,实际安装时要根据实际情况追加制冷剂充注量。

⑥ . 本机组室外风机不带静压,如需要室外风机带静压,请在订单中特别注明。

3.3 产品运行范围

制冷运行范围室外环境温度10℃~ 48℃

制热运行范围室外环境温度-20℃~ 27℃

3.4 产品能力修正

(1)室内、外界温度条件修正系数

a. 与温度条件有关的制冷能力修正系数

b. 与温度条件有关的制热能力修正系数

(2)配管距离、室内外机高低差修正系数

符号说明:

Hp:室内机在室外机下方时,二机之间的高低差(m);

Hm:室内机在室外机上方时,二机之间的高低差(m);

L:单程等效配管长度, 即相当配管长度。

a. 以下图表是在标准工况下(温控器制冷设为16℃,制热设为30℃)100% 负荷时的能力变化率。制冷量的变化率制热量的变化率

b. 制热时结霜将导致制热性能下降

在制热运行时,当室外热交换器上有积雪或室外温度降到6℃以下时,可能会出现结霜现象,这将导致整机制热性能下降。

四、产品安装

4.1 产品安装注意事项

(1)机组安装基础

必须是水泥或钢制结构,应能承受机器的运行重量,并能隔音及震动,且上平面是水平的。机组的安装基础应预留排水槽。

(2)机组位置与环境

安装处应能确保机器免受曝晒和雨淋;应尽量免受火、易燃物、腐蚀性气体或废气的影响;应预留通风空间;应采取适当的措施,尽可能减小噪音和振动。

(3)机组管路连接

为避免在连接管上冷凝结露, 管路必须用保温材料和胶带包扎与空气隔绝。悬空的连接管路应做好支撑,支撑之间距离不超过1m。

(4)电气安装

空调必须可靠接地,若接地不正确会导致触电或火灾。布线应按国家布线规则进行安装, 电源线应有可靠的固定且线径保证足够大, 必须安装可切断整个系统电源的空气开关和漏电开关, 同时空气开关应同时具有磁脱扣和热脱扣功能,接线时请以机身所贴线路图为准。

4.2 产品外形尺寸

注:机组图片仅供参考,请以实物为准;单位:mm

(1)GMV-Pd100W/Na-N1、GMV-Pd120W/Na-N1、GMV-Pd140W/Na-N1、GMV-Pd160W/Na-N1、GMV-Pd140W/NaBS-N1、GMV-Pd160W/NaBS-N1、GMV-Pd180W/NaBS-N1外型及安装孔位:单位:mm

(2)GMV-Pd250W/NaB-N1、GMV-Pd300W/NaB-N1外形

(3)GMV-Pd350W/NaB-N1、GMV-Pd400W/NaB-N1、GMV-Pd450W/NaB-N1外形

(4)GMV-Pd600W/NaB-N1外形

(5)GMV-Pd900W/NaB-N1外形

4.3 产品安装及维修空间

注:机组图片仅供参考,请以实物为准;单位:mm (1)单风机室外机组安装空间尺寸要求

(2)双风机室外机组安装空间尺寸要求

(3)多台室外机组的安装空间尺寸要求

为保持通风流畅,要保证机组的顶部开放,无挡风类障碍物。对于室外机组的前侧与左侧(或右侧)是开放空间的情况:机组按相同方向安装。

机组背对背安装时的安装空间尺寸要求如下。

对于室外机组的周围均有墙壁的情况,建议机组按相同方向安装。

对于室外机组的周围均有墙壁的情况: 建议机组按相同方向安装。

最多四台机器并排

4.4 产品电气安装 (1) 机组外部接线图

五、售后服务计划

5.1 售后服务说明

格力电器坚持以“您的每一件小事,都是格力的大事”作为服务理念,坚持实行“售前、售中、售后”三段式全程服务。售前服务即严格控制从市场调研、产品设计、零部件采购、产品生产组装到产品出厂的全过程,所有产品都经过严格的可靠性试验后才批量生产,提出“不拿用户当试验品”的口号。售中服务即各地销售公司、经销商和特约服务单位,在消费者购买格力产品前为其提供全方位的技术咨询及设计服务;在购买产品后,提供专业化的安装与调试服务,指导消费者正常使用产品,而且可以根据使用单位的需求为使用单位培养专业的设备管理人员。格力认为,高质量的商用空调产品只有加上合理优化的系统设计与专业优质的安装才能营造出舒适健康的室内环境,才能使用户真正享受到冬暖夏凉、四季如春的生活。售后服务则通过科学合理的布置各地售后服务网点,提高各网点的服务质量和服务水平,并适时开展各种服务活动,为消费者提供及时、周到、优质的服务,为实现所有格力人的服务宗旨——“用户满意”作出必要的保障。

5.2 全国售后服务体系

1)售后服务

随着产品技术含量的日益提高,用户对产品的要求日益严格,服务工作也越来越成为企业发展的重要因素,为保证向用户提供最优质的服务,充分发挥格力电器快速