文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线线量计算

综合布线线量计算

综合布线线量计算
综合布线线量计算

综合布线常用线缆用量计算公式

综合布线的线缆用量怎么定,其实这个是在施工当中的普遍问题,大部分的施工人员会遇到,下面我们就来一起了解一下关于这方面计算的公式,供大家参考,主要有这三类公式。

一、RJ-45头与信息模块的需求量

R J-45头的需求量:m=n*4+n*4*15%

m:表示R J-45接头的总需求量

n:表示信息点的总量

n*4*15%:表示留有的富余

信息模块的需求量:m=n+n*3%

m:表示信息模块的总需求量

n:表示信息点的总量

n*3%:表示富余量

二、每层楼用线量

1、每层楼用线量:

C=[0.55*(L+S)+6]*n

L:本楼层离管理间最远的信息点距离

S:本楼层离管理间最近的信息点距离

n:本楼层的信息点总数

0.55:备用系数

6:端接容差

当然,每层楼的用线量还有第二种算法,是根据信息插座的数量来计算,这个在项目中可以灵活运用,可以看下面公式。

2、C=[0.55(F+N)+6]*m

C每个楼层的用线量

F为最远信息插座离配线间的距离

N为最近的信息插座离配线间的距离

m为每层信息插座的数量

三、用线箱数

1、最长的线距+最短的线距)/2=平均值

(平均值+5米)*点数=总长度

总长度/305(标准每箱米数)+2箱=总箱数

备注:

+的数量也可自己定,第一次的话,宁可多备点,不要事后后悔。

2、每个服务需一条4对非屏蔽双绞线电缆或2芯(62.5/125微米多模)光缆;

每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量)

工作区水平布线计算:

A:最近信息点距离;

B:最远信息点距离;

C:每层工作区信息点数量

每层所需电缆长度=(A+B)/2*1.1*C

各层电缆长总和=每层电缆长度*楼高

总共所需电缆箱数=各层电缆长总和/305米

其中:1.1系数是损耗,层高是楼层高度,如果水平线槽走天花板,则必须计算;如果是架空地板可以不计。

相关文档