一、施工工艺

一、施工工艺流程

铺设隔离层→弹分格缝位置线→安装分格条→泛水及天沟施工→铺设块体材料→养护→嵌填密封材料

二、操作工艺

1 铺设隔离层

铺设保护层之前应先设置隔离层,宜采用10mm厚低强度砂浆。施工隔离层时先将其基层(防水层、保温层)上的垃圾及杂物清理干净,并应注意对基层的保护。

2 铺块体材料

(1)块体材料铺贴前应先浸水湿润并阴干备用,并对块体材料进行排版,排版时应先从纵、横分格缝两个方向安排整砖,将非整砖用于边角处,块体之间缝隙宜为10mm。

(2)块体材料尺寸较大时,先在隔离层上将水泥砂浆摊开,然后摆放块体材料;块体材料小时,可将水泥砂浆刮在块体材料的粘结面上再进行铺设。块体材料铺设完成后立即挤压密实、平整,使块体与结合层之间不留空隙,铺砌工作应在水泥砂浆终凝前完成。

3 勾缝

(1)块体材料铺贴完成24h内用锯条将缝内的水泥砂浆清理干净,交工验收前进行面层的勾缝工作。

(2)勾缝时可采用1:1水泥细砂浆或专用勾缝剂勾缝,勾缝时先将勾缝材料填入到砖缝中,使勾缝材料略低于块体材料表面,然后用溜子将缝抹光、抹顺,随勾随将剩余的水泥砂浆清走、擦净。勾好后要求缝成圆弧形,缝深度宜低于块体材料面层3mm,纵横交叉处要过渡自然,不能有明显痕迹。

4 养护

保护层终凝后(12~24h)内刷108胶粘地膜,表面盖毛毡洒水养护,每天洒水养护不少于2次,养护时间不少于14d。地膜宜在交工之前揭开。气温较低时养

护先采用双薄膜覆盖,然后盖毛毡,表面压竹胶板进行养护

二、技术要求

一、女儿墙

1 女儿墙的防水构造应符合下列规定:

1)女儿墙压顶可采用混凝土或金属

制品。压顶向内排水坡度不应小于5%,

压顶内侧下端应做滴水处理;

2)女儿墙泛水处的防水层下应增设

附加层,附加层在平面和立面的宽度均不

应小于250mm;

“R”角做法3)女儿墙泛水处的防水层可直接铺

贴或涂刷至压顶下,卷材收头应用金属压

条钉压固定,并应用密封材料封严;涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷;

4)高女儿墙泛水处的防水层泛水高度不应小于250mm,放水层收头应符合本条第3款的规定;泛水上部的墙体应作防水处理;

5)女儿墙泛水处的防水层表面,宜采用涂刷浅色涂料或烧筑细石混凝土保护。块体材料保护层泛水处可用块体材料镶贴,施工时应先铺立面后铺平面。

二、水落口

重力式排水的水落口防水构造应符合下列规定:

1)水落口可采用塑料或金属制品,水落口的金属配件均应作防锈处理;

2)水落口杯应牢固地固定在承重结构上,其埋设标高应根据附加层的厚度及排水坡度加大的尺寸确定;

3)水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,防水层下应增设涂膜附加层;

4)防水层和附加层伸入水落口杯内不应小于50mm,并应粘结牢固。

三、天沟

1)屋面天沟净宽宜为400mm,分水线处最小深度不应小于100mm ;沟内

纵向坡度宜为2%,沟底水落差不应大于200mm ;排水不得流经变形缝。

2) 天沟与屋面保护层之间应设置分格缝,分格缝距檐沟、天沟边约100mm

四、分格缝

1) 保护层分格缝底部应设置背衬材料,嵌填深度应大于缝宽的20%;

分格缝中间部位采用改性石油

沥青密封材料或合成高分子密

封材料,嵌填深度宜为分格缝宽的50%~70%;顶部预留8~10mm 宜采用硅酮耐候密封胶密封 2)保护层与女儿墙、山墙

之间应留30mm 的缝隙,缝内填

塞聚苯乙烯泡沫塑料,并应用密封材料嵌填。

3)块体材料保护层分格缝中间宜设置纵、横向缩缝,缩缝应做成假缝,间距宜为1.5m 。块体材料保护层在铺贴时留设假缝,间距宜为2m 。假缝的宽度宜与分格缝宽度一致,缝

内采用硅酮耐候密封胶。

五、变形缝

1)变形缝泛水处的防

水层下应增设附加层,附加

层在平面和立面的宽度不

小于250mm ;防水层应铺贴或涂刷至泛水墙的顶部。

2) 变形缝内应预填不燃

保温材料,上部应采用防水卷

材封盖并放置衬垫材料,再在

其上干铺一层卷材。

3) 等高变形缝宜采用大

理石盖板,两盖板连接采用硅

酮耐候结构密封胶;也可采用

50%-70%

20

%

1mm 厚铝盖板或不锈钢盖板(如图4.4.3所示)。

4) 高低跨变形缝在立墙泛水处,应采用有足够变形能力的材料和构造作密封处理。

六、屋面排构造 1) 屋面的排汽管道宜采用不小于De40塑料管,间距不宜大于2m ,排汽管应埋在找坡层上表面,并应在管壁四周打排汽孔,排汽孔间距不宜大于30mm 且呈梅花型布置,四周应包裹一层玻璃丝布,防止堵塞排汽孔(如图4.6所示)。

2) 屋面排汽口宜采用

不锈钢制作,并应与找坡层中

的排汽管道相通。排汽口应设

在檐口下、纵横排汽管道的交

叉处,纵横间距宜为6m 或屋

面面积每36m 2设置一个,排汽

口高度不应小于400mm ,且应

做防水处理;排汽口靠近女儿

墙附近时,可将排汽口设在女

儿墙侧壁上,高度不小于

400mm ,表面安装格栅。

3) 找平层设置的分格缝可兼作排汽道,

排汽道的宽度宜为40mm 。

七、伸出屋面管道 1) 伸出屋面管道做法可参照屋面排汽构造中图4.6的做法施工。

2) 屋面透气管不得与风道或烟道连接;对不上人屋面,透气管高出屋面300mm ,但必须大于最大积雪厚度;在透气管出口4m 以内有门、窗时,透气管应高出门、窗顶600mm 或引向无门、窗一侧。对于上人屋面,透气管应高出屋面2m ,并应根据防雷要求设置防雷装置。

八、屋面变压式排风道

1) 出屋面排风道施工应在屋面保温层、防水层施工前进行。

图4.4.3 变形缝大理石盖板

图4.6 屋面排气道

2)屋顶风帽宜采用不锈钢无动力风帽。

3)厨房和卫生间不得合用一个变压式排风道,毗连型卫生间排风道只能用于同一户内。

4)烟道和通风道应伸出屋面,伸出高度应有利于烟气扩散,并应根据屋面形式、排出口周围遮挡物的高度、距离和积雪深度确定。平屋面伸出高度(自屋面面层算起至基座距离)不得小于600mm,且不得低于女儿墙的高度。对于住宅工程,排风道的出口设置在上人屋面、住户平台上时,伸出高度应高出屋面或平台2m,并应高出女儿墙300mm;当周围4m之内有门窗时,应高出门窗上口600mm。

九、屋面出入口

1)屋面垂直出入口泛水处应增加附加层,附加层在平面和立面的宽度均不应小于250mm,防水层收头应在混凝土压顶圈下。

2)屋面水平出入口泛水处应增加附加层,附加层在平面上的宽度不应小于250mm,防水层收头应压在混凝土踏步下。

3)屋面出入口踏步宜采用砖砌筑,砌筑时直接在屋面面层上用M5水泥砂浆进行砌筑,砖砌踏步每端宽出门洞口250mm,用1:2水泥砂浆抹面,踏步高度不低于2步且不低于300mm(如图4.9所示)。

图4.9 屋面出入口

4)反梁过水孔宜采用预埋管道,其管径不得小于75mm。

5)过水孔可采用防水涂料、密封材料防水;预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽,并应用密封材料封严。

十、设施基座

1) 设施基座与结构层相连时,防水层应包裹设施基座的上部,并应在地脚螺栓周围作密封处理。

2) 在防水层上设置设施时,防水层下应增设卷材附加层,必要时应在其上浇筑细石混凝土,其厚度不应小于50mm 。

十一、接闪器

1) 接闪器是由拦截闪击的接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网以及金属屋面、金属构件组成。

2) 接闪带安装在建筑物屋面的外侧、屋面梯屋顶、水池顶四周、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位。接闪带宜采用热镀锌圆钢或不锈钢,单根圆钢及不锈钢最小截面面积为50mm 2,直径不低于8mm ,宜为10mm 。圆钢之间的搭接应采用双面满焊,焊接长度不得小于圆钢直径的6倍,转角处弯曲时宜煨成弯曲半径大于10d 的“Ω”弯;接闪带经过变形缝时宜采取“Ω”弯补偿措施。

4.12.3 接闪带的支持卡高度不低于150mm ,支持卡间距应均匀,水平直线部分0.5~1.5m ;垂直部分1.5~3m ;弯曲部分0.3~0.5m 且对称布置。

4.12.4 屋面接闪杆宜采用热镀锌圆钢制成,其直径应符合以下规定:杆长1m 以下时,圆钢直径不应小于12mm ;杆长1~2m 时,圆钢直径不应小于16mm 。

十二、爬梯

1) 屋面爬梯与固定的结构表面平行并尽可能垂直水平面设置,当条件限制不能垂直水平面时,两侧梯梁中心线所在平面与立平面倾角应在75°~90°范围内,两侧梯梁采用L50×5角钢制作。

2) 爬梯第一步踏步与屋面面层之间的距离不小于1500mm ,踏步高度不宜大于300mm (1500mm 高踏步范围两侧不应设置扶手),踏步净宽度不应小于400mm ,踏步采用直径不小于18mm 的圆钢制作。 图4.11 设施基座

3)单段梯高宜不大于10m,当攀登高度大于10m时宜采用多段梯并设梯间平台,单段梯及多段梯的梯高均应不大于15m。

十三、栏杆

1)上人屋面女儿墙高度达不到规范要求时可在女儿墙顶设置栏杆,栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载。

2)上人屋面栏杆净高,六层及六层以下(公建24m及24m以下)不应低于1.05m;七层及七层以上(公建24以上)不应低于1.10m。栏杆必须采用防止儿童攀登的构造,杆件垂直间净距不应大于0.11m。

3)栏杆高度应从屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有高度低于或等于0.45m的可踏部位(住宅工程底部有低于或等于0.45m时即为可踩踏面)应从可踏部位顶面计算(如图4.14所示)。变形缝处栏杆高度应从变形缝盖板顶面计算。

十四、水簸箕

1)高跨屋面为无组织排水时,其低跨屋面受水冲刷的部位应加铺一层卷材,并应设40mm~50mm厚、300mm~500mm宽的C20细石混凝土保护层。

2)高跨屋面为有组织排水时,水落管下应加设水簸箕。水簸箕宜采用花岗岩加工制作而成。当水簸萁与“R”角重叠时,应在做“R”角时预留出水簸萁的位置;待水簸萁安装完成后,在其四周用密封材料处理。

十五、伸出屋面管道

1伸出屋面管道的防水构造应符合下列规定:

1)管道周围的找平层应抹出高度不小于30mm的排水坡;

2)管道泛水处的防水层下应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度均不应小于250mm;

3)管道泛水处的防水层泛水高度不应小于250mm;

4)卷材收头应用金属箍紧固和密封材料封严,涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷。

十六、卷材防水施工

1 卷材防水层铺贴顺序和方向应符合下列规定:

1)卷材防水层施工是,应先进性西部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺

贴;

2)檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺水流方向;

3)卷材宜平行屋脊铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。

2 立面或大坡面铺贴卷材时,应采用满粘法,并宜减少卷材短边搭接。

3采用基层处理剂时,其配制与施工应符合下列规定:

1)基层处理剂应与卷材相容;

2)基层处理剂应配比准确,并应搅拌均匀;

3)喷、涂基层处理剂前,应先对屋面细部进行涂刷;

4)基层处理剂可选用喷涂或涂刷施工工艺,喷、涂应均匀一致,干燥后应及时进行卷材施工。

4 卷材接缝应符合下列规定:

1)平行屋脊的搭接缝应顺水流方向,搭接缝宽度应符合下表的规定;

卷材类别搭接宽度

合成高分子防水卷材胶粘剂80

胶粘带50

单缝焊60,有效焊接宽度不小于25

双缝焊80,有效焊接宽度10*2+空腔宽

高聚物改性沥青防水卷材胶粘剂100 自粘80

2)同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500mm;

3)上下层卷材长边搭接缝应错开,且不应小于幅宽的1/3;

4)叠层铺贴的各层卷材,在天沟与屋面的交接处,应采用叉接法搭接,搭接缝应错开;搭接缝宜留在屋面与天沟侧面,不宜留在沟底。

十七、找坡层和找平层施工

1 找坡层和找平层的基层的施工应符合下列规定:

1)应清理结构层、保温层上面的松散杂物,凸出基层表面的硬物应剔平扫净;

2)抹找平层前,宜对基层洒水湿润;

3)突出屋面的管道、支架等根部,应用细石混凝土堵实和固定;

4)对不易与找平层结合的基层应做界面处理。

2找坡层和找平层所用材料的质量和配合比应符合设计要求,并应做到计量准确和机械搅拌。

3 找坡应按屋面排水方向和设计坡度要求进行,找坡层最薄处厚度不宜小于20mm。

4 找坡材料应分层铺设和适当压实,表面宜平整和粗糙,并应适时浇水养护。

5找平层应在水泥初凝前压实抹平,水泥终凝前完成收水后应二次压光,并应及时取出分格条。养护时间不得少于7d.

6 卷材防水层的基层与突出屋面结构的交接处,壹级基层的转角处,找平层均应做成圆弧形,且应整齐平顺。找平层圆弧半径应符合下表的规定。

找平层圆弧半径(mm)

卷材种类圆弧半径

高聚物改性沥青防水卷材50

合成高分子防水卷材20

7 找坡层和找平层的施工环境温度不宜低于5℃。

8保温层上的找平层应留设分格缝,缝宽宜为5mm~20mm,纵横缝的间距不宜大于6m。

十八、保温层和隔热层施工

1 倒置式屋面保温层施工应符合下列规定:

1)施工完成的防水层,应进行淋水或蓄水试验,并应在合格后再进行保温层的铺设;

2)板状保温层的铺设应平稳,拼缝应严密;

3)保护层施工时,应避免损坏保温层和防水层;

2 隔汽层施工应符合下列规定:

1)隔汽层施工前,基层应进行清理,宜进行找平处理;

2)屋面周边隔汽层应沿墙面向上连续铺设,高出保温层上表面不得小于150mm;

3)采用卷材做隔汽层时,卷材宜空铺,卷材搭接缝应满粘;其搭接宽度不应小于80mm;采用涂膜做隔汽层时,涂料涂刷应均匀。涂层不得有堆积、

起泡和露底现象;

4)穿过隔气层的管道周围应进行密封处理。

3 屋面排汽构造施工应符合下列规定:

1)排汽道和排汽孔的设置应符合下列规定:

找平层设置的分割缝可兼作排汽道,排汽道的宽度宜为40mm;

②排汽道应纵横贯通,并应与大气连通的排汽空想通,排汽孔可设在檐

口下或横排汽道的交叉处;

③排汽道纵横间距宜为6m,屋面面积每36㎡宜设置一个排汽孔,排汽孔应作

防水处理;

④在保温层下也可铺设带支点的塑料板。

2)排汽道应与保温层连通,排汽道内可填入透气性好的材料;

3)施工时,排汽道及排汽孔均不得被堵塞;

4)屋面纵横排汽道的交叉处可埋设金属或塑料排汽管,排气管宜设置在结构层上,穿过保温层及排汽道的管壁四周应打孔。排气管应做好防水处理。

十九、注意事项

1)必须事先测量屋面实际尺寸,进行排砖。

2)砖与砖之间8~10mm缝隙,并先勾水平缝再勾竖缝,纵横交叉处要过渡自然,宜勾出“正八字”和“倒八字”,砖缝要在同已水平面上应连续、平直不,“八字角”数量不低于95%。面砖缝子勾完后,用布或海绵擦洗干净,进行嵌缝。 3)长度超过8m宜作界隔缝,底层采用柔性材料,表面用硅酮胶嵌缝。

4)天沟从R角外边缘开始,檐沟、天沟的过水断面,应根据屋面汇水面积的雨水流量经计算确定。钢筋混凝土檐沟、天沟净宽不应小于300mm,分水线处最小深度不应小于100mm;沟内纵向坡度不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm;檐沟、天沟排水不得流经变形缝和防火墙。

5)屋面界格应与天沟及女儿墙界格缝统一处理(浇圈)。

6)穿越屋面高度超过60cn的管道,必须设置台阶或坡道。

三、质量标准

一、主控项目

1)保护层所使用的材料质量及配合比,应符合设计要求。

检验方法:检查产品的出厂合格证、质量检验报告和计量措施。

2)块体材料保护层的强度等级,应符合设计要求。

检验方法:检查细石混凝土、水泥砂浆或混凝土抗压强度试验报告。

5.1.3 保护层的排水坡度,应符合设计要求。

检验方法:坡度尺检查。

5.1.4 屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通。

检验方法:具备蓄水条件的应进行蓄水试验,蓄水时间不少于24h,蓄水高度为30~100mm;不具备蓄水条件的雨后或持续淋水2h后进行试验。

5.1.5 密封材料嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固,不得有气泡、开裂、脱落等缺陷。

检验方法:观察检查。

二、一般项目

1)块体材料保护层表面应洁净,接缝应平整,周边应顺直,镶嵌应正确,应无空鼓现象。

检验方法:小锤轻击和观察检查。

2)保护层的允许偏差和检验方法应符合表5.2.3的规定。

表5.2.3 保护层的允许偏差和检验方法

项目

允许偏差(mm)

检验方法块

体材料

水泥

砂浆

细石

混凝土

表面平整度2.0 2.0 3.0

2m靠尺和塞尺检

缝格平

2.0 2.0 2.0 拉线和尺量检查接缝高

低差

1.0 - - 直尺和塞尺检查板块间

隙宽度

1.0 - - 尺量检查

保护层厚度设计厚度的10%,且不得大于5mm

钢针插入和尺量

检查

四、成品保护

1)隔离层施工完成后,不能随意上人践踏或堆放材料;必须通过隔离层区域的地方应铺设脚手板,避免破坏隔离层;绑扎钢筋网片时,钢筋轻拿轻放,不得将底下的隔离层破坏。

2)钢筋网片成型后,应认真进行保护,不得污染钢筋或随意拖挂,根据保护层厚度设置垫块,浇筑混凝土时安排专人看钢筋,确保钢筋保护层位置。

3)保护层施工完成后,应按规定派专人进行养护,养护期不少于14d。养护期间不准随意上人踩踏、推车及堆放重物。

4)分格缝修整时,不得用锤钎剔凿。嵌填完毕的密封材料应保护,不得碰损及污染,固化前不得踩踏,宜采用卷材和木板保护。

5)在雨水口、内排水口、变形缝等部位应采取临时封堵保护措施,防止杂物进入堵塞,待完工后清理,使管口内畅通无阻。

6)凡在屋面范围内已施工安装的门窗、管线和墙身要注意保护,避免损坏。

7)当气温低于5℃时应停止屋面施工作业。

五、安全环保措施

一、安全保护措施

1)进入施工现场,必须正确佩戴安全帽,各施工人员佩戴的安全帽必须符合要求。

2)屋面四周无女儿墙处按要求搭设防护栏杆或防护脚手架;

3)施工用电由专业电工操作,严禁私拉电线,所有电线间应有绝缘材料隔离;

4)开关箱必须装设漏电保护器,插头应完好无损,电源线不得破皮漏电,操作者必须穿绝缘鞋(胶鞋),戴绝缘手套。

5)五级以上大风天气或雷雨天,应避免在屋面上施工。

六、环境保护措施

1)水泥、砂、石、混凝土等材料运输过程不得随处溢洒,及时清扫撒

落地材料,保持现场环境整洁;

2)材料在运输、堆放、施工过程中应注意避免扬尘、遗撒、沾带等现象,应采取遮盖、封闭、洒水、冲洗等必要措施。

3)材料运输、施工所用车辆、机械的废气、噪声等应符合环保要求。

4)屋面作业人员要文明施工,不得随意向下乱丢施工材料及建筑垃圾,以免高空抛物伤人。

建筑工程屋面施工技术交底

建筑工程屋面施工技术交底 目录 1、屋面水泥砂浆找平层 2、屋面SBS防水卷材 3、屋面架空隔热层铺设 4、屋面水落管安装工程 5、屋面防水卷材热熔法施工 6、屋面防水卷材冷粘法施工 7、屋面卷材防水层细部施工交底

屋面水泥砂浆找平层 1、找平层所用建筑材料的品种、规格、配合比、标号或强度等级等应按设计要求和施工规范的规定选用,并应符合现行的有关产品标准的规定。对进场材料的质量应抽样复验,确认合格后方可使用。 2、水泥砂浆试块的组数,按每幢屋面不应少于一组。当屋面面积超过1000m2时,每增加1000mm2各增做一组试块,不足1000m2按1000m2计算。当改变配合比时,亦应相应的制作试块组数。 3、找平层水泥砂浆其体积比为1:2。应掺入适量防水粉,掺入量当设计无具体要求时,以水泥重量的5%为宜。 4、屋面基层先应清理干净并浇水湿润,当表面光滑时应划(凿)毛;铺设时先刷一遍水泥浆,并应随刷随铺。 5、配制水泥砂浆应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其标号不宜小于425#。 6、水泥砂浆采用的砂应符合国家现行标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定。 7、当水泥砂浆抗压强度达到1.2MPa时,其面层方可准许行走。 8、屋面水泥砂浆应加以草袋覆盖和浇水养护,养护时间不得少于14天,浇水次数以能保持砂浆表面始终处于湿润状态。 9、屋面水泥砂浆找平层施工完成28天后,应马上着手进行屋面防水层的施工,以免找平层长时间暴晒而产生裂缝现象。 10、屋面找平层的厚度不应小于20mm,其稠度不应大于35mm,强度等级不应小M15。 11、严禁混用不同品种、不同标号的水泥。采用的砂应为中砂,其含泥量

屋面做法技术交底

一、屋面做法设计要求:(特别提示:各类屋面具体分布范围,以与交底配套的平面图为准!) 本工程屋面做法按工艺不同分为八类,各类做法及分布位置如下: 屋面1: 不上人屋面,用于商业网点47、48,4号楼标高47.86米屋面,做法如下 屋面4a: 无保温屋面,用于三层北侧回廊,做法如下: 屋面4b: 有保温屋面,用于三层南侧回廊(设备平台),做法如下:

上述第2条,设备平台位置参见相关平面图 屋面3: 不上人有保温平屋面,用于正中主楼(6、7单元)屋顶平屋面,做法如下: 屋面5: 坡屋面不上人有保温,用于1、11单元(1、7号楼)坡屋面;2、3单元(2号楼)坡屋面;6、7单元(4号楼)坡屋面;10、12单元(6号楼)坡屋面。 提示:2号、6号楼坡屋面一字段部分做法按屋面5a,具体另详。 做法如下:

屋面5a: 坡屋面不上人无保温,用于9轴~36轴、54轴~81轴一字段坡屋面,做法如下: 1、蓝灰色0.9厚金属瓦(板) 2、配套龙骨 3、35厚C20细石砼持钉层,内铺Ф4@100*100双向钢筋网片,与预埋Ф10绑扎或焊接,随打随抹平 4、满铺0.4厚聚乙烯薄膜一层 5、3厚SBS卷材防水层两道,沿侧墙周边卷起300 6、20厚1:3水泥砂浆找平层,砂浆中掺聚丙烯或锦纶-6纤维0.75~0.9Kg/m3,刷速水泥浆结合层一道 7、现浇钢筋砼板,预埋Ф10@900*900,伸入持钉层25 屋面3变: 有保温不上人平屋面,用于1、7号楼9层顶板;9轴~36轴、54轴~81轴一字段9层顶板。做法如下:

提示:屋面3变施工放坡前,找清排水管的位置、数量和标高,确保屋面雨水能顺利、彻底排入天沟。 屋面7: 平屋面,不上人有保温,用于阳台(设备阳台和装饰阳台),做法如下: 二、屋顶变形缝的处理: 屋面变形缝份坡面变形缝合平面变形缝两大类,根据位置环境不同,两类屋面又分为若干小类,屋面变形施工必须在屋面防水完成先后及时进行,具体做法参考如下:一)平屋面 1、使用于屋顶相邻较高外墙,如下图:

全套不上人屋面工程技术交底(通用)

屋面工程技术交底 一、做法: 1、非上人屋面:涂料或颗粒→3厚SBS改性沥青防水卷材→→20厚1:3水泥砂浆找平层,砂浆中掺聚丙烯或棉纶-6纤维-0.90kg/平方米→80厚挤塑聚苯板保温层→1:8水泥膨胀珍珠岩找坡层2% 坡(最低处20厚)→20厚1:3水泥砂浆找平层,砂浆中掺聚丙烯或棉纶-6纤维-0.90kg/平方米→钢筋砼屋面板 二、施工工艺 (一)防水层 1、 SBS改性沥青防水卷材工艺流程:基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴卷材→卷材接头密封→蓄水试验。 1.1、基层清理:铺贴防水层的基层必须施工完毕,并经养护、干燥,基层表面清理干净,坡度符合设计要求,且无空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 1.2、涂刷基层处理剂:应选用与卷材相配套的基层处理剂。用长把滚刷蘸满基层处理剂均匀的涂布在基层表明上,待4小时以上干燥后,方可进行下道工序的施工。基层处理剂不得漏刷。 1.3、铺贴卷材:采用与卷材相配套的胶粘剂,铺贴时卷材和基层表面均应涂刷;卷材应平行屋脊从檐口处往上铺贴,双向流水坡度卷材搭接应顺流水方向,长边及端头的搭接宽度均为80㎜,端头接槎要错开250㎜;卷材应从流水坡度的下坡开始,按卷材规格弹出基准线铺贴,并使卷材的长向与流水坡向垂直。注意卷材配制应尽量减少阴阳角处的接头;铺贴平面与立面相连接的卷材,应由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角,铺展时卷材不得拉的过紧,且不得皱褶、空鼓等现象;每当铺完一卷卷材后,应立即用干净松软的长把滚刷从卷材的一端开始,朝卷材的横向顺序用力滚压一遍,以排除卷材粘结层间的空气;排除空气后平面部位可用外包橡胶的长300㎜、重30KG的铁辊滚压,使卷材与基层粘结牢固,垂直部位用手持压辊滚压; 1.4、卷材接头密封: 1.5、蓄水试验:卷材防水层施工后,经隐蔽工程验收,确认符合设计要求后,应做蓄水试验,确认不漏水后方可进行下道工序施工。2、成品保护 2.1、已铺好的卷材防水层,应及时采取保护措施,防止机具和施工

屋面施工技术交底

分项工程技术交底卡表格编号 项目名称及 编号 第 1 页共 10 页 楼栋号分项工程名称砌筑工程工程量 分包公司负责人 交底内容: 一、施工准备 1、屋面做法: 1)种植屋面 (1)种植基质,另见景观施工图 (2)聚酯无纺布滤水层(200g/m2)一层 (3)25厚HDPE排水板,凸点向上,搭接连接 (4)40厚C20细实混凝土,随捣随光,内配φ6@150钢筋网,设分格缝3000x3000缝内嵌防水油膏(5)10厚白灰砂浆M0.5 隔离层 (6)3mm厚 SBS改性沥青防水卷材 II 型(在墙体四周涂刷加强层,宽度不小于300,卷起不小于300)(7)20厚1:3水泥砂浆找平层 (8)50厚XPS板(32kg/m3,屋面专用) (9)泡沫混凝土2%找坡,最薄处60厚,表面抹光 (10)1.5厚聚氨酯防水涂膜隔气层 (11)20厚1:3水泥砂浆找平层 (12)现浇钢筋砼屋面板 2)非种植屋面 会签栏 质量安全环保 时间时间时间编制审核签发时间时间时间 构造柱的做法模板

分项工程技术交底卡表格编号 项目名称及 编号 第 2 页共 10 页 楼栋号分项工程名称砌筑工程工程量 分包公司负责人 交底内容: (1)装饰材,另见景观施工图 (2)40厚C20细实混凝土,随捣随光,内配φ6@150钢筋网,设分格缝3000x3000缝内嵌防水油膏(3)10厚白灰砂浆M0.5 隔离层 (4)3mm厚 SBS改性沥青防水卷材 II 型(在墙体四周涂刷加强层,宽度不小于300,卷起不小于300)(5)20厚1:3水泥砂浆找平层 (6)50厚XPS板(32kg/m3,屋面专用) (7)泡沫混凝土2%找坡,最薄处60厚,表面抹光 (8)1.5厚聚氨酯防水涂膜隔气层 (9)20厚1:3水泥砂浆找平层 (10)现浇钢筋砼屋面板 2、材料准备 1)水泥:强度等级为32.5Mpa普通硅酸盐水泥。 2)挤塑板:厚50mm,容重32kg/m3苯板必须干燥,含水率应该与当地该材料的自然风干状态下的平衡含水率基本一致。 3)SBS改性沥青防水卷材。 4)φ6钢筋。 5)中砂、聚氨酯等。 所需材料的使用进场数量按照施工进度计划结合现场实际情况逐步进场。 会签栏 质量安全环保 时间时间时间编制审核签发时间时间时间 构造柱的做法模板

屋面工程施工技术交底.doc

精选 屋面工程施工技术交底 1.基层处理: 将结构层上的杂物,垃圾清理后,并用水冲洗干净,并检查有无 渗漏,一旦发现,要认真处理到不渗水为止。凡凸出基层的砼疙瘩、 钢筋头、落地砂浆等用凿子凿去。 2、结构层防渗漏措施: 2.1结构施工过程中因工艺而形成的施工缝,如女儿墙及二 次施工的小构件、栏板底部应做成八字脚涂抹聚氨酯防水材料并 作保护层。 2.2各种出屋面管道预留孔洞必须采用细石膨胀混凝土分两 次浇灌密实。 2.3完成伸出屋面的所有管道,预埋出水口,竖向管道及出 水口四周与基层接触处应留宽20mm的凹槽。用防水油膏填实 并在根部做成圆形八字脚作防水处理。 三、施工方法: 坡屋面 1.施工流程 基层处理水泥砂浆找平层SBS 沥青防水卷材两 道保温板细石找平层铺瓦 2.各工艺层施工 2.1.1 大面积做找平层之前,应先将出屋面的管根、屋面天沟、出屋面排气道的根部处理好。 2.1.2 根据设计坡度,拉线做基准块,按排水方向冲筋,冲筋 距离在 1.5m 左右为宜。 2.1.3 施工前检查基层的排水坡和流水方向符合设计要求后, 然后按找平层的厚度在关键的分水线上和集水线上做灰饼冲筋、 再拉线补中间灰饼并冲筋,冲筋间距不得超过2m 。

2.1.4 找平层的分格缝,间距不超过6m ,缝宽 15 ㎜~20 ㎜. 分格缝用木条做成上部略宽的梯形,以便取出。木条用水泥砂浆 埋设固定,上平与相邻两根冲筋相吻合,找平层砂浆终凝前小心 取出木条,注意不要损坏分格缝。 分格缝留置也可在找平层施工2h 左右,砂浆初凝前(夏天施 工 1h ),在需要留置分隔缝的位置拉通线,再用刮杠顺线将分格缝 处的砂浆搓掉,后将刮杠放入分格槽中,用铁抹子和刮杠配合将 分格缝两侧的毛边处理顺直。刮杠从分格缝中取出时应顺分格缝 的长度方向边水平移动垂直提出,防止棱角被破坏。 2.1.5 按配合比拌合好水泥砂浆,拌合稠度控制在7cm 。水泥砂浆应按分格块铺平,用刮扛靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子搓 平,铁抹子压光,待收水后(人踏上去有脚印但不下陷),砂浆终凝前应再组织压光,用铁抹子压第二遍,砂浆不应一遍压光,以 减少砂浆表面的裂缝。要注意把死坑,死角的砂眼抹平。从基层 与突出屋面的连接处均应做成圆弧或斜长为100 ㎜的钝角。立面抹灰高度不少于250 ㎜,卷材上部收头的凹槽,下口抹成45 o 斜面,排水口周围做成500 ㎜见方、坡度不小于5% 的凹槽。 找平层抹平,压实并凝固后要清水养护,养护时间一般不少于 7天,在养护期间保持表面潮湿,干燥后即可进行防水层的施工。 2.2 防水卷材施工 本工程第二道防水为SBS 改性沥青防水卷材,先涂刷底油,铺 贴方法有冷粘和热熔两种均可,本工程拟采用热熔法施工。 2.2.1 附加层施工 应先对女儿墙、水落口、管根、阴阳角等节点做卷材附加层,附 加层在铺贴时在附加的部位每边不小于 250 ㎜。 2.2.2 卷材铺贴 热熔法施工是指改性沥青热熔卷材的铺贴方法,热熔卷材是一种

屋面做法交底(高层)Word 文档

屋面工程质量技术交底卡 GD23003

15.3.3 变形缝顶面必须采用两层合成高分子卷材覆盖,卷材应与泛水墙体防水层搭接,搭接长度≥100mm 。 15.3.4 变形缝中应预填聚苯乙烯泡沫板等不燃保温材料作为卷材的承托,在其上覆盖一层卷材并向缝中凹伸,上放圆形的衬垫材料,使卷材中间为Ω形,再铺设上层合成高分子卷材附加层。顶部做砂浆保护层后用现浇钢筋混凝土盖板覆盖并加以固定,不得损坏防水层。 15.3.5 对现浇钢筋混凝土盖板饰面层排版分格,分格缝应与屋面、女儿墙对缝。 15.3.6 以盖板中心为分水线向两侧找10%坡度。 15.3.7 盖板顶面分水线及两侧的阳角线条应顺直,创优工程应在盖板顶面分水线及两侧的阳角处镶铜条。 15.3.8 横向设分格缝,分格间距不大于2m ,分格缝宽20mm ;盖板两端与女儿墙相交处必须设分格缝;分格缝镶贴PVC 分格条或打耐候密封胶,胶缝均匀顺直。 15.3.9 盖板两侧下口应作鹰嘴,鹰嘴坡度≥20%。 15.3.10 抹灰面层的做法应与女儿墙做法相同,抹灰表面平整、密实光洁,抹灰完成后将分格缝清理干净。 15.3.11创优工程变形缝盖板应做涂饰、石材或饰面砖面层。当盖板采用饰面砖面层时,应以盖板中心 为分水线,向两侧各按10%坡度对称铺贴,阳角处应45°拼接;饰面砖的规格应与屋面一致且宜整砖 铺贴,饰面砖应粘贴牢固、线条清晰顺直,面砖铺贴后用勾缝剂勾缝;分格缝打胶处理,胶缝均匀顺直。 图15-1 屋面等高变形缝盖板分格平面示意图 托棒卷材一层 卷材水平段不粘牢 现浇钢筋混凝土盖板 涂料或饰面砖面层 鹰嘴线 泡沫塑料棒 防水层 防水附加层 防水保护层 镶铜条 耐候胶 分格缝 镶铜条

屋面工程技术交底

SG—006 (屋面工程)技术交底 工程名称建设单位 监理单位施工单位 交底部位交底日期 交底人签字接受人签字 交底内容: 第一章、本工程屋面做法 编 号 类型作法备注 屋 1 (保温不 上人屋面) 1.钢筋混凝土屋面板(原浆收光找平); 屋面与外墙连接墙的周边梁若涉及未上 翻,需在墙(栏杆)下, 砼梁上设置900mm高,同墙宽的C20自 拌砼坎(必须凿毛后再浇注)内配C6.5@200 的门字箍箍筋,2C8的架力筋。 2.1.5mm厚聚氨酯防水涂料,遇墙或构筑 物上翻至屋面建筑完成面250mm 3.20mm厚1:3M15水泥砂浆保护层 4.1:6憎水性水泥炉渣找坡,最薄处30mm 5.20mm厚1;3M15水泥砂浆找平层 挤塑聚苯乙 烯保温板燃烧 等级不低于B1 级 (本屋面为 倒置式屋面, 保温层的设计 厚度按节能计 算厚度增加 25%取值,即该 屋面保温厚度

6.干铺无纺聚酯纤维网格布一层 7.2mm厚SBS改性沥青防水卷材(自粘聚 酯胎),遇墙或构筑物上翻至屋面建筑(覆 土)完成面250,阴角做R角,泛水部位做 300mm宽1.5厚无膜双面自粘橡胶沥青卷材 附加层 8.20mm厚1:3M15水泥砂浆保护层 9.挤塑聚苯乙烯保温板专用粘结剂粘 贴,厚度为56.25mm,压缩强度≥250kpa 10.40mm厚1:2.5水泥砂浆保护层,设 纵横间距≤1000mm的分格缝,缝宽10mm, 缝内嵌填SBS改性沥青油膏 为45mm,设计 厚度为 56.25mm)(I级 防水) 屋 2 (保温上 人屋面) 1.钢筋混凝土屋面板(原浆收光找平);屋 面与外墙连接墙的周边梁若涉及未上 翻,需在墙(栏杆)下,砼梁上设置 900mm高,同墙宽的C20自拌砼坎(必 须凿毛后再浇注)内配2%%C8的架力 筋。 2.1.5mm厚聚氨酯防水涂料,遇墙或构筑 物上翻至屋面建筑完成面 3.20mm厚1:3M15水泥砂浆保护层 4.1:6憎水性水泥炉渣找坡,最薄处30mm 5.20mm厚1;3M15水泥砂浆找平层 6.干铺无纺聚酯纤维网格布一层 7.2mm厚SBS改性沥青防水卷材(自粘聚

坡屋面混凝土施工技术交底.doc

一、施工准备 一、施工准备: 1. 材料及主要机具 1. 1材料:30厚挤塑聚乙烯泡沫保温板,使用前供货方应提供出厂合格证、材料复试报告单。 1: 6 水泥炉渣,1:3、1:2.5水泥砂浆,3厚、4厚厚自粘改性沥青防水卷材 (聚脂胎等, )应符合有关标准方可 使用。 1 . 2 主要机具:砂浆搅拌机、小翻斗车、手推车、平板振捣器、平锹、尖锹、铁抹子、木抹子、 美工刀等。 2 .作业条件: 2 . 1钢筋砼板全部浇筑完毕,经检查符合设计要求,并办完隐检手续。 2. 2通往屋面施工所需的斜坡通道已支搭完毕,并经检验合格。 二、操作工艺 1找平层施工 1.1工艺流程 基层处理T 贴灰饼T 搅扌 1.2施工工艺 10.1. 2.1基层处理:将防水层上卷部位的混凝土立面上的流浆、尘土等清除干净,将缺棱掉角、孔 洞、大的缺 陷之处刷水湿润,刷掺界面剂的素水泥浆一道,随后用 1: 3水泥砂浆修补平整,对露出墙面 的钢筋头要用砂轮打磨平整,涂刷上防锈漆,将错台之处及模板缝用磨光机打磨平整。清修后的基层, 表面应坚固、 平整、光滑,平整度偏差应小于 2mm 将平面基层上的灰尘、杂物等清扫干净。用喷壶将平面基层均匀洒水一遍。 10.1.2.2贴灰饼:随着找坡层的坡度拉线贴灰饼,灰饼厚度 20mm 然后根据灰饼厚度顺排水方向冲 筋,冲筋的间距为1.5m ,在排水沟、雨水口处找出泛水。 10.1.2.3 搅拌砂浆:应用搅拌机进行搅拌,保证颜色一致,砂浆配比水泥:砂子 =1: 3 (体积比)。 1.2.4刷水泥浆结合层:在铺设水泥砂浆之前,应涂刷 1: 0.4 (水泥:水)水泥浆一层,不要涂刷 面积过大,随刷随铺面层砂浆。 10.1.2.5 铺水泥砂浆:涂刷水泥浆之后紧跟着铺 15厚水泥砂浆,在两筋之间将砂浆铺均匀。基层 与突出屋面结构(女儿墙、通风道等)的交接处和基层的转角处及管根部位,要考虑防水层的要求做出 圆弧,转角圆弧半径为 50mm 拐角、根部等处应在大面积抹灰前先做,有坡度要求的部位,必须满足排 水要求。 12、 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。 审核人 第二遍压光T 第三遍压光T 遍T

坡屋面施工技术交底

二次结构施工全技术交底 施工企业:海顺印业剧团№:(津建安表22) 工程名称职工宿舍工种瓦工 施工部位主体交底时间2019年月日 交底内容: 一、主要施工方法和工艺 砌筑材料 1、非承重外围护墙、分户墙、楼梯电梯间墙体:采用200mm厚B06级加气混凝土砌块,砌块规格250*600*200mm,砌体强度等级不得小于A5.0,采用M5.0混合砂浆砌筑。 2、建筑物分室墙:采用100mm厚B06级加气混凝土砌块,砌块规格300*600*100mm,砌体强度等级不得小于A5.0,采用M5.0混合砂浆砌筑。 3、卫生间、厨房隔墙:卫生间、厨房隔墙下部必须筑200mm高细石混凝土坎,宽度同墙宽。上部采用100mm厚B06级加气混凝土砌块,砌块规格2*600*100,砌体强度等级不得小于A5.0,采用M5.0混合砂浆砌筑。 二、施工流程 材料准备→墙体定位、放线→构造柱、过梁、系梁、墙体拉结筋植筋→构造柱钢筋绑扎→砌块排列→砂浆进场→砌块砌筑→勒缝→混凝土配筋带施工→砌块砌筑→构造柱施工→墙体收顶处理 三、墙体定位 砌体施工前,将楼层结构按标高找平,20 mm以内用水泥砂浆找平,超过30mm 用细石砼找平,依据砌筑图放出每一皮砌块的轴线、砌体边线和门窗洞口

线。 五、主要施工方法和工艺 1、砌筑材料 非承重外围护墙、分户墙、楼梯电梯间墙体:采用200mm厚B06级加气混凝土砌块,砌块规格250*600*200mm,砌体强度等级不得小于A5.0,采用M5.0混合砂浆砌筑。 建筑物分室墙:采用100mm厚B06级加气混凝土砌块,砌块规格300*600*100mm,砌体强度等级不得小于A5.0,采用M5.0混合砂浆砌筑。 卫生间、厨房隔墙:卫生间、厨房隔墙下部必须筑200mm高细石混凝土坎,宽度同墙宽。上部采用100mm厚B06级加气混凝土砌块,砌块规格2*600*100,砌体强度等级不得小于A5.0,采用M5.0混合砂浆砌筑。 2、施工流程 材料准备→墙体定位、放线→构造柱、过梁、系梁、墙体拉结筋植筋→构造柱钢筋绑扎→砌块排列→砂浆进场→砌块砌筑→勒缝→混凝土配筋带施工→砌块砌筑→构造柱施工→墙体收顶处理 2、墙体定位 砌体施工前,将楼层结构按标高找平,20 mm以内用水泥砂浆找平,超过30mm 用细石砼找平,依据砌筑图放出每一皮砌块的轴线、砌体边线和门窗洞口线。层、灰缝、窗台板、门窗洞口、过梁、圈梁、预制构件等的位置,皮数杆间距4~8m为宜。砌筑时采用“三一砌筑法”,即一铲灰、一块砖、一揉挤。每层应从转角处或定位砌块处开始砌筑。砌筑当天应对加气混凝土砌块进行喷水湿润,相对含水率控制在40%-50%左右,以水浸入砌块面内深度8~10mm为宜。砌筑就位应先远后近,先下后上,先外后内;每层开始时,从转角处或定位砌块处开

(完整版)坡屋面挂瓦技术交底

审核人 1、 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写”分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

技术交底记录 表 C2-1 工程名称 分项工程名称坡屋面挂瓦 交底提要 坡屋面挂瓦、安装木条 交底内容: 的位置线,便于瓦片的铺设。 523安装顺水条、挂瓦条: (1) 安装顺水条、挂瓦条前应做好防腐处理,防腐涂料采用沥青,涂刷时应均匀、 禁止漏刷。顺水条应铺钉牢固、顺直,表面平整。顺水瓦条尺寸为 20*40,间距为600mm 两根顺水条搭接70mm 在混凝土基层在找平、防水层及防水保护层在屋面板上预留$ 6钢筋, 钢筋水平间距1000mm 安装好顺水条以后将预留钢筋弯钩 90°将顺水条固定。 (2) 檐口第一根挂瓦条位置,应保证瓦头出檐 50-70mm 屋脊处两个坡面上最上两 根挂瓦条,要保证挂瓦后两个瓦尾的间距在搭接屋脊时,脊瓦搭接瓦尾的宽度每边不小于 40mm 挂瓦条尺寸20*40,间距333mm 上下搭接长度 120mm 左右搭接长度 75mm (3) 挂瓦条为20*40的木方,长度不小于 3根椽条间距,挂瓦条必须平直,接头在 椽条上, 与顺水条钉置牢固,不得漏钉,接头错开,同一椽条上不得连续超过三个接头。 5.2.4挂屋面瓦:挂瓦次序从檐口由下到上、自左至右的方向进行。檐口瓦要挑出 50-70mm ;瓦后爪均应挂在挂瓦条上,与左边、下面两块瓦落槽密合。随时注意瓦面、瓦楞 平直,不符合质量要求的瓦不能铺挂。为保证铺瓦的平整顺直,应从屋脊拉已斜线到檐口, 即斜线对准屋脊下第一块瓦的右下角, 顺次与第二排的第二块瓦、第三排的第三块瓦,知道 檐口瓦的右下角都在同一条直线上,由下到上依次逐块铺挂。 5.2.5做平:挂平时,应拉通线,铺平挂直。扣脊瓦用 1 : 2.5水泥砂浆铺座平实。脊瓦 搭口和脊瓦与平瓦间的缝隙处, 用掺与瓦颜色相同色浆的麻刀灰嵌严刮平。 脊瓦与平瓦的搭 交底日期 施工单位

屋面工程技术交底

屋面工程技术交底 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

屋面工程技术交底 一、施工要求: 1.找平层 ①.使用的水泥不底于325#普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,不合格的水泥严禁使用。中砂含泥量≤3%,级配良好,砂使用前应筛选。 ②.砂浆搅拌应均匀,搅拌时间≥90s,严格按配合比计量。 ③.将结构层、保温层上面的酥松杂物清扫干净,凸出基层表面的硬块等要剔除干净。抹找平层前应对基层洒水湿润,但不能有积水,在保温层上抹砂浆时,浇水量要适当控制。 ④.冲筋贴灰饼要根据施工人员的要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m;在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后方可进行找平层抹灰。保温层上的找平层应设置分割缝,其缝宽为20 mm,纵缝的最大间距≤6m,大范围找平层的施工应在两冲筋间铺设,先用抹子摊平,再用铝合金刮尺根据两边冲筋的标高刮平,然后用木抹子找平,并用刮尺检查其平整度。天沟、拐角、根部等处应在大面积抹灰前先做好。⑤.当水泥砂浆开始凝结时(人踩未见脚印、不下陷)可用铁抹子压第二遍,严禁漏压,并将死角、死坑、砂眼抹平。当抹子压不处抹纹时,进行第三遍抹压。(宜在砂浆终凝前),施工

时砂浆的稠度应控制在7cm左右。找平层抹压后,24h后浇水养护。 ⑥.基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,找平层应做成圆弧形,并要整齐平顺,其圆弧半径按现场施工人员要求施工,内部排水的水落口周围,找平层应做成略底的凹槽。 2.隔气层 ①.施工前基层必须充分干燥。基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角,死角、死坑处酥松的砂浆应清理到位,找平层上的杂物要清理干净。施工时严禁工人将乳化沥青直接倒入找平层上摊开涂刷,应用滚筒按顺序涂刷,涂刷要均匀,严禁漏刷。 ②. 基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角,死角、死坑处,沥青涂刷要到位。涂刷不到的部位应用小刷把逐步涂刷完。 ③.已涂刷沥青的部位在其没有干燥前严禁上人踩踏。 3.保温层 ①.隔汽层干燥后,进行保温层施工。将隔汽层清理干净后,按施工人员要求冲筋贴灰饼,并找出泛水坡度。向两边泛水的平屋面冲筋时沿龙脊方向两边冲筋贴灰饼。 ②.严格按配合比计量,采用人工搅拌,珍珠岩与水泥的搅拌要均匀,不得结团。搅拌时注意其含水量,以手捏成团落地开花为宜。雨天不得进行保温层的施工。

坡屋面砂浆卧瓦施工技术交底(修复地)

技术交底记录 表C1-10资料号 001 工程名称赵各庄镇政府住宅楼交底日期2017年4月17日 施工单位涞水县恒瑞建筑工程有限公司分项工程名称屋面工程 交底提要坡屋面砂浆卧瓦施工技术交底 交底内容: 屋面小青瓦铺设概况: 一、材料要求 1、P.C 32.5复合硅酸盐水泥,严禁混用不同品种、不同标号的水泥,具备出厂合格证及经复试合格。中砂,不应混有草根、树叶、树枝、塑料、煤块、炉渣等杂物,含泥量不大于5%。 2、瓦件的包装、捆扎应符合运输及搬运的相关要求;材料进场经验收合格后,各瓦件需根据屋面瓦施工布置按安装顺序分类堆放待用。 3、屋面瓦质地坚固,不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。 二、主要机具 主要机具:砂轮切割机、小白线、墨斗、橡皮锤、红蓝铅笔、卷尺、托灰板、铁抹子、水桶、平锹、工具袋等。 三、作业条件: 1、坡屋面的平整度:坡屋面找平层平整度的误差应控制在±5mm以内(用两米靠尺和楔形尺检查) 2、正脊斜脊:两坡面阴角阳角应为一直线,保证能用肉眼分辨出正斜脊的脊中心线位置。 3、几何尺寸:坡屋面的几何尺寸应规整,同一坡面的左右檐口边应相等,屋面两对角线长应相等。根据设计要求的标高、坡度,找好规矩并弹线; 4、斜屋面找平层已施工完毕,且已通过验收。 5、斜屋面周圈防护架已搭设完毕,通过验收。 6、材料已经到位并经验收合格。 签字栏 交底人审核人接受交底人 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2.当做分项工程施工技术交底时,应填写〞分项工程名称〞栏,其他技术交底可不填写。

表C1-10 工程名称赵各庄镇政府住宅楼交底日期2017年4月17日 施工单位涞水县恒瑞建筑工程有限公司分项工程名称屋面工程 交底提要坡屋面砂浆卧瓦施工技术交底 交底内容: 四、施工工艺: 本工程斜屋面挂瓦施工采用屋面瓦卧浆(1:3水泥砂浆)做法。 施工顺序 1、测量放线:在屋脊处弹出分中线,尽量使屋面对称或平行,然后从屋檐往上弹第一条平行线确定屋檐第一层瓦位置,由于砼屋面在浇筑中可能出现的误差,山檐于屋檐不一定成直角,所以需取一条与屋檐线为直角的山檐线。再根据实际的误差调节山檐安装瓦件的预留位置。两檐边通常预留60mm弹线,必要时调整,在20mm范围内调整,这两条弹线也是主瓦铺设的始线与终线,另外,还需要每隔2m弹一道控制线。 2、调浆:调配1:3水泥砂浆辅瓦,卧铺时,铺上砂浆,以瓦挤揉砂浆至瓦卧平、卧齐、卧牢。瓦缝咬合紧密,无翘缝(俗称“喝风”)。 3、选瓦:采用手敲、听声,尺量分类堆放等手段对瓦尺寸、色泽进行分类。对不符合要求的一律剔除。做到同一坡面统一尺寸、色泽协调一致。 签字栏 交底人审核人接受交底人 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2.当做分项工程施工技术交底时,应填写〞分项工程名称〞栏,其他技术交底可不填写。

屋面技术交底

屋面技术交底 一、屋面做法: 本工程屋面做法为倒置式水泥砂浆平屋面:1.25厚1:2.5水泥砂浆抹平压光1×1m分格,密封胶嵌缝。2.保温层:挤塑聚苯板。3.防水层:3厚高聚物改性沥青防水卷材。5.刷界面漆一道。6.20厚1:3水泥砂浆找平。7.40厚(最薄处)1:8(重量比)水泥珍珠岩找坡层2%。 二、工艺流程 基层清理→弹线找坡→管根固定→抹找平层→防水层→保温层铺设→保护层。 1、基层清理:现浇混凝土结构层表面,应将杂物、灰尘清理干净。 2、弹线找坡:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,在女儿墙上弹出标高控制线,确定保温层的厚度范围。用1:8水泥珍珠岩找坡2%,最薄处40mm然后做1:2水泥砂浆找平层。 3、管根固定:穿结构的管根在保温层施工前,用细石混凝土塞堵密实。 4、抹找平层:挤塑聚苯板铺设完成,验收合格后抹20厚1:3水泥砂浆找平层,找平层应平整无空鼓裂缝,坡向正确,在与墙体、管根、排气道交接处做直径不小于200mm的圆弧角。 工艺流程:基层清理→管根封堵→标高坡度弹线→洒水湿润→施工找平层(水泥砂浆找平层)→养护→验收。 基层清理:将结构层、保温层上表面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度。 管根封堵:大面积做找平层前,应先将出屋面的管根、变形缝、屋面暖沟墙根部处理好。 抹水泥砂浆找平层:洒水湿润:抹找平层水泥砂浆前,应适当洒水湿润基层表面,主要是利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层施工后窝住水气,使防水层产生空鼓。所以洒水达到基层和找平层能牢固结合为度。 根据控制点标高弹线、冲筋:根据坡度要求弹表高控制线,拉线按1~2m贴点标高贴灰饼,铺抹找平砂浆时,先按流水方向以间距1~2m冲筋,并设置找平层分格缝,宽度为20mm,并且将缝与保温层连通,分格缝最大间距为6m。 铺装水泥砂浆:按分格块装灰、铺平,用刮扛靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子搓平,铁抹子压光。待浮水沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可交活。找平层水泥砂浆配合比为1:3,拌合稠度控制在7cm。

上人屋面面层工程技术交底

上人屋面面层工程技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、出屋面设备已安装完毕,各种管口、下水口等已安装完毕,女儿墙抹灰已完成。 2、屋面防水层已施工完毕,作完蓄水试验,且已验收合格。 3、标高控制线、泛水坡度线、屋脊控制线等已弹好。 4、水泥花砖在使用前一天用水浸泡润湿。 5、水泥花砖应进行选砖,颜色、花纹要一致,表面无缺棱、掉角,表面有裂纹的应 剔除。 6、水泥花砖等均要有出厂质量证明文件,且水泥花砖表面要光滑,图案花纹正确, 颜色一致。 (二)材质准备 1、泥:32.5级矿渣水泥或普通水泥,要杜绝使用过期水泥。 2、砂:中粗砂。含泥量≤3%,使用前过筛。 3、水泥花砖:抗压抗折强度符合设计要求,其规格品种按设计要求选配,板块的 长、宽、厚,允许偏差不得超过±lmm,平整度偏差不得超过0.5mm,两条 对角线长度差不超过1.5mm。 4、外墙条砖:条砖的品种、规格、图案、颜色应与水泥花砖的品种、规格、图案、 颜色相协调,砖的表面平整方正,厚度一致,无缺棱、掉角、裂纹、漏瓷、麻脸 等现象。条砖的吸水率<18%。 (三)施工机具 1、操作人员使用工具:大铲、钢卷尺、橡皮锤、云石机、小线、木工尺、灰槽、 勾缝镏子、水桶、扫帚。 2、砂浆、材料配制运输工具:砂浆搅拌机、磅秤、手推车、铁锹。 二、质量要求 (一) 主控项目 l、面层所用材料的品种、规格、质量必须符合设计要求。 2、面层与基层结合牢固,无空鼓。 (二) 一般项目 l、各种板块面层表面洁净,图案清晰,色泽一致,按缝均匀,边角顺直,板块无裂纹、掉角和缺棱等缺陷。 2、坡度符合设计要求,无倒坡,无积水,与下水口结含处、阴阳角处按缝严密。边 角整齐、光滑。 3、允许偏差项目: 表3—16

屋面技术交底记录

技术交底记录 工程名称滁州御湖华庭项目施工单位江苏南通二建集团有限公司 交底部位4# .5#楼屋面工序名称屋面做法 交底提要:技术与工艺要求、质量标准、安全措施。 交底内容: 一.屋面做法 屋面做法为倒置式:①40mm厚C20细石砼;内配Φ4@150钢筋网片②20厚1:3水泥砂浆找平③40mm厚保温层④4厚聚氨酯涂膜防水层(四周300mm高⑤20厚1:3水泥砂浆找平⑥干铺焦渣找坡; ⑦. 现浇钢筋砼屋面 二.施工准备 ①出屋面管道及设备安装 屋面施工前,应配合管道专业,设备专业等预先将出屋面管道,屋面雨水口,设备基础,排烟道等安装完毕。并验收合格。穿透屋面的管道应先用膨胀砼将楼板孔洞封堵密实,封堵前应先对洞口四周按施工缝处理要求进行清理凿毛,冲洗干净并不得有积水。砼标号应提高一级,并掺膨胀剂。浇灌时应分两次进行每次浇灌厚度为楼板厚度的一半,应浇灌密实并试水。所有出屋面管道及排气管的根部均做成圆弧形。 ②基层清理 本工程第一道做法,基层的要求是将砼板上的浮灰,溅落的水泥砂浆等清理干净。 三.屋面施工操作工艺 ①水泥砂浆找平层施工 1 找平层在铺设前应将混凝土基层杂物清理干净。 2 检查出屋面管与楼板处的节点是否严密,若发现问题应及时用水泥砂浆将四周堵严,进行密封处理。 3 找平层铺设厚度为20mm1:3水泥砂浆,表面抹平后应二次压光,充分养护,不得有酥松、起砂、起皮现象。 4所有转角处及出屋面的根部均应抹成圆弧形,其半径不小于50mm。 5水泥砂浆铺设时必须压实抹平,压完后注意养护,常温条件下,其养护时间不应少于2天,待其凝固且无潮湿后方可进行聚氨脂防水层施工。 ②防水层施工 本工程防水层采用4厚聚氨酯涂料防水层。防水施工由专业队伍施工。防水层结束后,应报请监理验收,并做24小时蓄水试验,确保无渗漏后方可进行下一道工序施工。 ③保温层施工. 本工程所采用的40mm厚,铺设保温板应选择无风或微风无雨天气进行,铺贴前应根据幅面尺寸和屋面平面形状进行排版,以确定铺贴方向。保温材料应紧靠防水层表面,用

屋面施工技术交底样板 (2)

万科城二期屋面保温粉刷施工技术交底 本工程装饰工程结合设计要求进行施工,为更完善各分部分项工程的具体施工工序及具体工艺做法,以使整个项目各班组施工的统一性,本项目部特制定本施工技术交底,各道工序的施工质量必须严格按照施工规范及验收标准实施,本工程竣工验收、核定质量目标为:一次验收合格率100%,确保区优质工程,争创“白玉兰杯”,各管理人员及班组长必须严格执行。 本工程屋面施工技术交底必须从下向上严格按照本交底中的施工顺序进行施工,每道工序完成后需项目部验收合格后方能进行下道工序的施工,同时,做好每天的落手清工作。 施工顺序:基层清理、修补→1.5厚JS防水涂料→伸缩缝、找坡层龙筋灰饼制作、天沟砌筑→保温找坡层填充、排气管设置伸缩缝碎石填充→20厚1:3水泥砂浆找平层→4厚APP防水卷材→15厚JS挤塑板铺贴→40厚细石砼防水保护层→天沟找坡 一、不上人屋面(电梯、楼梯顶面)施工程序及工艺要求: 1、基层清理:对结构面基层清理面浮尘、钢筋头子等杂物。 2、结构层修补:凿除爆模、模板挂脚,采用1:1(水泥:黄沙)修补坑洞,楼面裂缝采用钻子尖头划开灌注水泥浆掺避水剂,并采用橡皮锤进行敲击振实。砼面麻面、蜂窝采用水泥浆进行灌注,压光。 3、闭水试验:完成各种出屋面管道,排气道雨水口等四周封堵后,进行结构闭水试验,养水超过最高处5cm,闭水24小时,如渗漏进行修补处理,后重新做闭水试验。 4、JS防水层:结构面涂刷1.5厚JS防水涂料。 5、保温层:先制作找坡层龙筋灰饼,再用1:8水泥加气混凝土碎料均匀搅拌做保温层, 最薄处20mm,坡度1%,表面平整,填充均匀密实。 6、找平层:20厚1:3水泥砂浆找平,随浇随收平、压光(做到表面不起砂、不起皮)。 7、防水层:4mm厚APP防水卷材一道(四边上泛40cm),搭接长度在8cm,粘贴到位, 无汽包,空粘现象,女儿墙根部、阴阳角部位、出屋面管道、排气管等增设防水附加层。(具体详见屋面防水施工技术交底) 8、闭水试验:防水层完成后将雨水口临时封堵,进行24小时闭水试验。 9、15厚挤塑板保护隔离层:采用15厚挤塑板进行铺贴,挤塑板采用水泥浆掺801胶 水进行黏贴,要求铺贴时上部绑扎直径4间距200钢筋网片进行压盖。 10、保护层:40mm厚C20细石混凝土保护层,内配直径4间距200双向钢筋网片,表面收光,平整,向落水口2%的坡度进行找坡。 11、养护:面层浇筑12小时后进行浇水养护,养护时间至少三天。 (女儿墙防水翻边至上部压顶中部,1:3水泥砂浆饰面覆盖) 二、上人保温屋面施工程序及工艺要求: 1、基层清理:对结构面基层清理面浮尘、钢筋头子等杂物。 2、结构层修补:凿除爆模、模板挂脚,采用1:1(水泥:黄沙)修补坑洞,楼面裂缝采用钻子尖头划开灌注水泥浆掺避水剂,并采用橡皮锤进行敲击振实。桶面麻面、蜂

坡屋面技术交底1

屋面防水及挂瓦 施工方案 编码:LJ/SHF/17-10/2012/01 编制单位:莱西市建筑总公司第十项目经理部 目录 一、工程概况..................................................................... 错误!未定义书签。

二、编制依据..................................................................... 错误!未定义书签。 三、屋面建筑构造组成 (3) 四、屋面工程控制要点 (4) 五、屋面防水及建筑装修施工工艺 (4) (一)坡屋面工艺流程 (4) (二)室外露台平屋面建筑构造 (5) (三)基层处理 (5) (四)水泥砂浆找平层施工工艺 (5) (五)聚合物防水涂料或SBS防水卷材 (6) (六)挤塑保温板施工 (8) (七)平屋面细石混凝土保护层 (9) (八)平屋面细石混凝土保护层............................... 错误!未定义书签。 (九)西班牙蓝灰色小筒瓦施工 (11) (十)平瓦屋面施工...................................................................。。。 (14) 六、质量要求..................................................................... 错误!未定义书签。 七、成品保护措施 (16) 八、安全注意事项 (16)

一、工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------------。 本工程屋面坡度较大,屋脊较多,此外斜板顶面设有老虎窗,结构较复杂,细部节点较多,施工难度较大。为了保证屋面造型与设计效果一致,屋面的施工必须严格控制其屋面板、梁等各个细部的标高。施工中特别要注意梁、板节点的平面位置及标高的处理,以及对现浇坡屋面砼浇筑质量的控制。此外,由于屋面板坡度较大,混凝土浇筑质量不易保证,也是本工程坡屋顶的特点。 因此施工过程中必须做到施工安全及按图施工,提高工程质量,保障屋面工程的使用功能性良好的原则,依照国家现行施工质量验收规范的标准,进行斜屋面的施工;每道施工工序,严格在管理人员、监理单位的监督下进行,并对每道工序进行检查验收、评审,作出检验记录,并由监理人员签认备案。二、编制依据 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图) 《屋面工程技术规范》GB50345-2004 《倒置式屋面》GB50345-2004 《屋面》L01J202 三、屋面建筑构造组成 (一)、坡层面建筑构造 1、座浆法铺挂西班牙蓝灰色小筒瓦或平瓦 2、40厚C20细石混凝土保护层,内配Ф6@300钢筋绑扎

屋面技术交底(全)

屋面技术交底(全)

技术交底记录 年月日 工程名称荔波县中医院建设建筑安装工 分部工程屋面 程项目—病房楼 分项工程名称:BS-P自粘防水卷材工程 BS-P自粘防水卷材 交底内容: (一)材料要求 1、防水卷材:1.5厚贴必定BS-PET(BS-P)自粘防水卷材。 2、冷底子油:用防水卷材配套基层处理剂 (二)作业条件 1、垫层随打随抹压平抹光,要求平整牢固、无裂缝、鼓包、死坑、起砂等现象。 阴阳角均按小八字抹成圆弧角R=50mm,并顺直平整。 2、防水材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工验收规范的规定,并应有 出厂合格证及试验报告。 3、防水材料进入现场后,材料、试验、质量部门依据防水材料质量检验评定标准, 对防水材料的卷重、面积、厚度及其外观质量进行检测,并进行复试合格后方可使用。 4、穿墙预埋管件应按设计及施工规范要求,在防水层铺贴前进行隐蔽验收. 5、防水层铺贴不得在雨天,大风天施工,施工环境温度不应低于5℃。 (三)工具准备: 平铲、钢丝刷、笤帚、大小铁桶、量尺、小线、壁纸刀、一米钢尺、滚刷、油刷、压辊、刮板等。

(四)施工流程 基层处理—→抹水泥(防水)砂浆—→揭掉防水卷材下表面的隔离膜—→铺贴BS-P防水卷材—→拍打卷材上表面、提浆—→晾放(24小时至48小时)—→对接口密封—→节点加强处理—→质量验收 (五)施工步骤 1、基层处理:基层表面应先作处理,使基层坚实、干净,并充分湿润,无积水。 2、抹水泥砂浆:其厚度一般为10㎜~20㎜(视基层平整情况而定),铺抹 时应注意压实、抹平。在阴角处, 应抹成半径为50mm以上的圆角。铺抹水泥砂浆的宽度比卷材的长、短边 宜各宽出100~300mm,并在铺抹过程中利用导轨保证平整度。 3、揭掉BS-P防水卷材下表面的隔离膜。 4、铺BS-P防水卷材:将BS-P防水卷材平铺在水泥砂浆上。卷材与相邻卷材之 间为平行对接,对接缝应尽量拼严。(当采用搭接方式时,将下层卷材上表面搭接部位隔离膜及上层卷材下表面隔离膜揭除,然后搭接密实。) 5、拍打卷材上表面、提浆:用木抹子或橡胶板拍打卷材上表面,提浆,排出卷材 下表面的空气,使卷材与水泥砂浆紧密贴合。 6、晾放:晾放24小时至48小时(具体时间视环境温度而定,一般情况下,温度 愈高所需时间愈短)。 7、对接口密封:采用附加自粘封口条密封。对接口密封时,先将卷材搭接部位上

屋面工程安全技术交底(通用版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 屋面工程安全技术交底(通用版)

屋面工程安全技术交底(通用版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 屋面工程是房屋建筑的一项重要工程,因屋面工程施工一直处于高处作业,但瓦片材料等强度较低,稍不注意,即可能发生危险。屋面工程的施工安全要求有: ●凡有严重心脏病、高血压、神经衰弱症等不适于高处作业者不能进行屋面工程施工。 ●上屋面前应检查有关安全设施,如栏杆、安全网等是否牢固,检查合格后,才能进行高处作业. ●用屋架承重结构时,运瓦上屋要两坡同时进行,脚要踩在椽条或檩条上,不要踩在挂瓦条中间;不准穿硬底、易滑的鞋上屋面操作,在屋面踩踏、行动时应特别注意安全,谨防绊脚跌倒;在平瓦屋面上行走,要踏在瓦头处,不能在瓦片中间部位踩踏. ●冬季施工要有防滑措施,屋面上有霜雪必须清扫干净. ●碎瓦、杂物、工具等应集中下运,不能随意乱掷。 ●在石棉瓦上施工时,必须搭设临时走道板,架设和移动走道时

必须特别注意安全;石棉瓦质量应严格检查,凡不合格不得使用. ●高处作业操作人员不得过分集中,必要时应系安全带。 ●操作时,感觉头痛或有恶心现象,应立即停止工作,进行治疗. ●经常从事沥青作业的工人,应定期检查身体。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

相关文档