文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 节能施工方案_secret

节能施工方案_secret

节能施工方案_secret
节能施工方案_secret

时通商城

衡阳市时通置业有限公司

编制人:

审批人:

编制单位:湖南省长盛建设有限公司

编制时间:2013年7月20日

节能施工方案

第一章、编制依据

设计单位深圳市物业国际建筑设计有限公司设计图纸名称建筑施工图

第二章、工程概况及施工特点

一、工程概况

2、工程主要技术指标

4、本工程采用的建筑节能措施

(1)、外墙:采用外墙内保温方式(由外到内)第一层水泥砂浆20厚,第二层加气砼砌块,第三层20厚Ⅱ型空心微珠无机保温砂浆。

(2)、屋面:本工程屋面均为平屋面,采用钢筋砼120mm厚+水泥膨胀珍珠岩1(20mm厚)+水泥砂浆20厚+防水卷材+60厚憎水型珍珠岩板+沥青油毡+C20细石砼40厚+地砖10厚(3)、外窗:本工程外窗选用铝合金单框普通中空玻璃窗(6+9A+6)。

二、施工部署

1、建筑节能工程技术质量管理体系

组长:(项目经理)——负责组织协调工作

技术负责:(项目总工)——技术总部署、方案编制及交底

组员:现场施工管理、协调

现场施工管理、协调

现场施工质量及细部施工做法管理

现场施工质量及细部施工做法管理

2、建筑节能技术质量保证体系

以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。

在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点:

(1)、分包单位的选择:建筑节能工程的分包单位,应选择有类视工程施工经验的队伍,并对其在施工程(或已完工的工程)进行考察。

(2)、建筑节能材料的检验

A、建筑节能材料须有本市材料准用证、检验报告及出厂合格证,主要材料必须有材料交易证。

B、材料使用前必须经复试合格后方能使用。对特殊材料须进行放射性物质及有害气体的环

保检验。

(3)、制定相应技术措施,作好工序过程控制。

A、施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。

B、施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。

C、做好技术复测及资料整理工作,主要工程原材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。

D、对关键部位及特殊工序做到责任到人,主要从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。

E、做好各专业接口及预留预埋的专业检查。

3、施工计划

(1)劳动力计划

本节能工程的工程量大,且涉及范围较广,大部分节能工程计划穿插在装饰装修工程中进行,针对该情况,本项目部在劳动力计划上做如下安排。

Ⅱ型空心微珠无机保温砂浆保温工程、屋面60厚憎水型珍珠岩板保温工程分别组织两个施

因节能工程的各分项均穿插在装饰、屋面、门、窗分项工程施工过程中,所以本分项的进度同本工程装饰、屋面、门、窗分项工程进度计划。

第三章、主要施工方法

一、Ⅱ型空心微珠无机保温砂浆

1、工程概况:

本工程外墙内保温采用Ⅱ型空心微珠无机保温砂浆。

2、材料组成

(1)Ⅱ型空心微珠无机保温砂浆

表观密度350kg/m3。

(2)Ⅱ型空心微珠无机保温砂浆用法

厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌,重量比为水: Ⅱ型空心微珠

无机保温砂浆等于0.7:1,可操作时间不小于2h。

3、施工要求及条件

1、施工条件

1)、施工现场应做到通员、通水,并保证工作环境清洁。

2)、墙内的进口管线或其他预留洞口、应按设计图纸或施工验收规范要求提前施工。

3)、操作地点环境温度和基层墙体表面温度均不得低于5℃。冬季施工时,应采取适当的保护措施。

4)、基层墙体:经过工程验收到质量标准的结构承重墙面或非承重墙面即可进行外墙内保温施工。墙体基层的尺寸偏差还应符合下表的规定:

2、材料要求

1)、进入工地的原材料必须有出厂合格证或化验单。

3、主要施工工具

1)、抹子、槽抹子、搓抹子、角抹子、2M靠尺、小型搅拌机、刷子、多用刀、灰浆托板、拉线、皮尺、铲子、塑料桶(建议能装15KG水泥用为量桶)。

4、施工程序

1)、基层准备材料与要工具准备阴阳角、门窗旁挂线做保温层厚度灰饼

5、施工重点

1)、基层墙体处理:对于新建工程墙面的混凝土残渣和脱模剂必须清理干净,墙面平整度超差部分应剔凿或修补,必要时,使用水冲洗墙面,经冲洗的墙面必须晾干后,方可进行下道工序。

2)、配制Ⅱ型空心微珠无机保温砂浆浆:将Ⅱ型空心微珠无机保温砂浆与水按1kg:0.7 kg 的比例混合(采用小搅拌机搅拌均匀,静置5分钟,即可使用,搅拌好的Ⅱ型空心微珠无机保温砂浆应在4H内用完。

3)、用搅拌好的Ⅱ型空心微珠无机保温砂浆按保温层设计厚度做好灰饼,

4)、(1)经业主、监理、施工单位、外保温施工单位联合验收的外墙体(可分段进行)垂直、平整度满足规范要求,门窗框安装到位,阳台栏板、挑檐等突出墙面部位尺寸合格,办理交接单后即可进行施工。

(2)施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后24h内均不得低于5℃,风力不大于5 级。

4、质量要求

材料进场时,必须有产品合格证,并做好进场验收记录。材料使用前必须进行抽检,经检查合格后方可用于施工。

5、成本降低措施

(1)施工中依据配比要求;

(2)对工人进行交底,使其熟悉节点部位做法;

(3)控制好Ⅱ型空心微珠无机保温砂浆的拌制量,特别在施工停歇前应计算好Ⅱ型空心微珠无机保温砂浆的用量,防止Ⅱ型空心微珠无机保温砂浆超时而无法使用,造成浪费。

二、铝合金外窗施工

1、设计概况

本工程外窗选用铝合金单框普通中空玻璃窗(6+9A+6)。

2、材料要求

铝合金普通外窗的规格、型号符合设计要求,五金配件配套齐全,并具有出厂合格证。防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂连接板等要符合设计要求和有关标准的规定。进场前要先对铝合金普通外窗进行验收检查,不合格者不准进场。运到现场的铝合金普通外窗要分型号、规格堆放整齐,并存放于仓库内。搬运时轻拿轻放,严禁扔掉。

3、作业条件

主体结构经有关质量部门验收合格。工种之间已办好交接手续。检查门窗洞口尺寸及标高是否符合设计要求。有预埋件的门窗洞口还要检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求。如果不符合设计要求,要及时处理。按图纸要求尺寸弹好门窗中线,并弹好室内+500mm 水平线。检查铝合金普通门窗,如有劈棱掉角和翘曲不平、偏差超标、表面变形及松动、外观色差较大者,不得使用。

4、施工操作工艺

(1)划线定位:根据设计图纸中门窗的安装位置、尺寸和标高,依据门窗中线向两边量出门窗边线。高层建筑以顶层门窗边线为准,用线坠或经纬仪将门窗边线下引,并在各层门窗口处划线标记,对个别不直的口边要剔凿处理。门窗的水平位置以楼层室内+500mm 水平线为准,向上反量出窗下口标高,弹线找直。

(2)防腐处理:粘贴塑料薄膜进行保护,以免水泥砂浆直接与铝合金普通外窗表面接触,产生化学反应,腐蚀铝合金普通外窗。安装铝合金普通外窗时,如果采用连接铁件固定,则连接铁件、固定件等安装用金属零件要用镀锌铁件,以免产生化学反应,腐蚀铝合金普通外窗。

(3)铝合金普通外窗的安装就位:根据划好的门窗定位线,安装铝合金普通外窗框,并及

时调整好窗框的水平、垂直及对角线长度等符合质量标准,然后用木楔临时固定。

(4)铝合金普通外窗的固定:当墙体上预埋有铁件时,可直接把铝合金普通外窗的铁脚与墙体上的预埋铁件焊牢。因本工程的填充

墙为砼砌块,在墙体砌筑时,应在窗的两边埋水泥砖,每边不少于4块。安装时用射钉枪把铝合金普通外窗的铁脚固定到水泥砖上。

(5)门窗框与墙体间隙处理:门窗安装固定后进行隐蔽工程验收,合格后及时按设计要求处理门窗框与墙体之间的缝隙。采用矿棉或玻璃纤维毡条分层填塞缝隙,外表面留5-8mm 深槽口填嵌缝油膏,或在门窗框四周外表面处理后,填塞水泥浆或细石混凝土。

见图12

12、铝合金普通外窗安装节点及缝隙处理示意

(6)门窗扇及门窗玻璃的安装

门窗扇和玻璃要在洞口墙体表面装饰完工后安装。推拉门窗玻璃要在洞口墙体表面装饰完工后安装。推拉门窗框安装固定后,将配好玻璃的门窗整体安入框内滑道,调整好框与扇的缝隙即可。

(7)安装五金配件 五金配件与门窗连接用镀锌螺钉。安装的五金配件要结实牢固,使用灵活。 (8)防侧雷击措施 按照有关规定,“应将外墙45m 以上的栏杆和门窗等较大的金属物与防雷装置连接”的要求,凡在上述范围内的门窗等构件,45m 以上的每层都应与防雷接地装置进行可靠的连接,以确保建筑物的安全。

5、成品保护措施 (1)加工阶段的防护

型材加工、存放所需台架等均垫胶垫等软质物。

地脚 软填充 膨胀螺栓

型材周转车、工具等凡与型材接触部位均以胶垫防护,不允许型材与钢质件或其他硬质物品直接接触。

加工完的门窗框立放,下部垫木方。

玻璃运输用玻璃架上采取垫胶皮等防护措施。

玻璃加工平台需平整,并垫毛毡等软质物。

(2)包装阶段的防护

型材包装采用先贴保护胶带,然后外包编织带的方法实施保护。包装前将其表面及腔内碎屑清净,防止划伤型材;当包装过程中发现型材变形、表面划伤、气泡、腐蚀等缺陷或其他产品质量问题时应随即抽出,单独存放,不得出厂。

对于截面尺寸较小的型材,应视具体尺寸用编织带成捆包扎;不同规格、尺寸、型号的型材不能混在一起包装;包装应严密、避免在周转运输中散包。

包装完成后,如不能立即装车发送现场,要在指定地点摆放整齐存放。

(3)施工现场的防护

未上墙的框料,在工地临时仓库存放,要求按类别、尺寸摆放整齐。

框料上墙前,撤去包裹编织带;但框料表面粘贴的工程保护胶带不得撕掉,以防止室内外抹灰、刷涂料时污染框料。门窗框、扇表面的保护胶带应在本层外墙涂料、室内抹灰完毕及外脚手架拆除后撕掉。

门窗框与墙面打密封胶及喷涂外墙涂料时,应在玻璃、门窗框及窗扇上贴分色纸,防止污染框料及玻璃。

加强现场监管,防止拆除脚手架时碰撞门窗框料表面,以防造成变形及表层损坏。

在铝合金普通门窗附近进行电焊或使用其他热源,必须采取适当措施,以防造成铝合金普通型材表层受损。

6、安全生产、文明施工措施

(1)安全生产及文明施工措施

特殊工种(电工、焊工)持证上岗。

进入现场后必须戴好安全帽。

在没有扶手和设有简易扶手的楼梯和阳台上通过时,应先试验其牢固程序,从靠近墙的一侧通过。

2人以上共同操作时应协调一致,互相合作。

施工安装时,不得违章操作,遇有特殊情况,须经有关部门领导同意后方可施工。

在使用工具前,检查其安全性能是否完好,不具备完好标准的工具严禁使用。

工地内架设的电线,必须征得有关部门的同意,并符合用电规章制度。

进入现场施工时,首先查看现场电源、线路、电闸的保险装置。使用带电工具应按使用说明书接好地线,接通电源后,经电工检查后方可使用。

现场施工时,应严格遵守国家有关防火条例。

收工时要切断电源,并检查施工现场,消除隐患。

(2)现场文明施工管理制度

在工作现场,全体工作人员必须戴安全帽及设置必要的安全标志。

任何人不得随地大小便,不得在墙上及建筑物内写画。

工作时间禁止喝酒,施工现场及公共场所严禁吸烟。

施工现场物品要摆放有序,不得乱放。

不得任意向下扔掷物品,严防物品伤人。

废弃物品统一收集,统一处理,要保持工地卫生。

工作现场严格执行防火、消防制度,严防火灾发生。

工作现场严格执行安全制度、安全技术操作规程,杜绝人身事故发生。

注意用电安全,防止触电事故发生。

工作后清理工作现场,检查有无火源。

与有关单位配合及协调时应注意团结,有问题及时汇报,不得自行其事。

工作现场严禁戏耍打闹。

对于不听从管理,不服从指挥,违反现场管理制度者,停止其工作,并清退出场。

(3)施工安全制度

安全为了生产,生产必须安全,凡参加施工人员,要熟悉本工种安全技术规程,在操作中,应坚守工作岗位,

严禁酒后操作。

进入施工现场,必须戴安全帽,禁止穿拖鞋。高空作业必须系好安全带。

在安全措施不落实,存在安全隐患时,工人有权拒绝施工。

不得擅自拆动施工现场脚手架、防护设施、安全标志和警示牌。

施工现场严禁吸烟以防火灾发生。

施工现场严禁戏耍打闹,以防碰撞现象发生。

高空作业人员衣着要灵便,所放材料要摆放平稳,工具要随手放入工具袋内,上下传递物件禁止抛掷。

恶劣气候影响施工安全时,禁止露天高空作业。

玻璃运输及大件整体装卸必须指定专人负责,严格遵守玻璃施工及装卸有关规定。

电焊时应严格遵守有关规定,注意防火,并清除易燃易爆物品。

所有人员应牢固树立安全第一的思想,遵守安全技术操作规程。

对于不听从指挥,盲目操作,违章作业,安全人员有权停止其工作。

(4)消防制度

全体工作人员必须遵守政府有关规定,遵守国家法规法律,遵守工地规定,以预防为主,杜绝火灾事故发生。

施工中以预防为主,工作前检查现场,将一切可燃物品移至工作区外。

施工中设专兼职消防员各1名。专职消防员负责工作前的消防器材的准备及工作中器材的使用;兼职消防员负责工作前易燃物品的转移与防护,工作中的及时检查,工作后的现场清理。

易燃易爆物品由专人负责,工作后统一收回保管。

焊接施工前,应事先检查周边环境及上下情况,方可施工。

如遇特殊情况,应首先切断火源,及时转移可燃物品,听从指挥,保证国家财产及人身安全。

工作现场禁止吸烟。

电源电线每天进行检查,严防发生漏电起火。

三、憎水型珍珠岩板保温屋面

1、工程概况:

本工程屋面均为平屋面,采用钢筋砼120mm厚+水泥膨胀珍珠岩1(20mm厚)+水泥砂浆20厚+防水卷材+60厚憎水型珍珠岩板+沥青油毡+C20细石砼40厚+地砖10厚

本工程屋面均为平屋面,屋面防水等级为二级,为上人保温屋面。

其做法:

①、钢筋砼120mm厚;

②、水泥膨胀珍珠岩1(20mm厚)

③、水泥砂浆20厚;

④、防水卷材

⑤、60厚憎水型珍珠岩板

⑥、沥青油毡+C20细石砼40

⑦、地砖10厚

2、材料选择

屋面保温材料采用60厚憎水型珍珠岩板,要求导热系数为0、070W/(mk),容重为40kg/m3,材料进场后由材料员进行外观验收,检查外形、容重、厚度。外形整齐,厚度允许偏差±4mm 。应根据块材单块体积,计算其重量检查容重是否超标,办理验收手续和记录。保温材料堆放要注意防潮,防止破坏和污染。

防水材料,出厂质量证明文件应齐全,使用国家认证的厂家和有材料质量证明的材料,同时由现场实验员负责取样送检,合格后方可使用。

3、施工流程

钢筋砼120mm厚→水泥膨胀珍珠岩1(20mm厚)→水泥砂浆20厚→防水卷材→60厚憎水型珍珠岩板→沥青油毡+C20细石砼40→地砖10厚

4、施工方法:

(1)保温层施工:

①、基层应平整、干净、干燥;

②、60厚憎水型珍珠岩板的铺贴方式采用干铺;

③、60厚憎水型珍珠岩不应破碎、缺棱角,铺设时遇有缺棱掉角、破碎不齐的,应锯平拼接使用。

④、板与板间之间要错缝、挤紧,不得有缝隙。若因挤塑板裁剪不方正或裁剪不直而形成缝隙,应用板条塞入并打磨平。

(2)找坡层施工:

①、先按设计坡度及流水方向,用砂浆打点定位,确保坡度、厚度正确。

②、铺设水泥陶粒找坡,用平板振动器压实适当,表面平整,找坡正确。

③、找坡层完工后,应用彩条布覆盖,以防浸水和破坏。

④、铺设找坡层时,应按设计规定埋设好排气槽、管。

(3)水泥砂浆找平层施工:

①、水泥砂浆要求严格控制配合比,使用清净中砂过5mm孔筛,含泥量不大于3%。

②、做好防水基层的处理,板面上的垃圾、杂物、硬化的砂浆块等必须请除干净,墙上四周必须弹出水平标高控制线。孔洞、管线应事前预埋、预留,严禁事后打洞。

③、施工前应在底层先刷一道素水泥奖,找平层应粘结牢固,没有松动、起砂、起皮等现象,表面平整度≤5mm。

④、找平层应设置30宽分隔缝,间距不大于6m×6m。

⑤、在女儿墙、管道出屋面处均做成半径不小于10~15cm的圆角。

⑥、防水层施工前,现场要进行基层检验:一般是将一块薄膜覆盖在找平层上,经过一夜后第2天早上掀起薄膜处没有明显的潮湿痕迹,则可进行防水层施工。

(4)防水层施工:

①、冷底子油的涂刷

A、基层处理剂的涂刷要薄而均匀,不得有空白、麻点、气泡;

B、涂刷时间宜在铺贴油毡前1-2h进行,使油层干燥而不粘灰尘;基层处理剂涂刷后宜在当天铺完防水层,但也要根据具体情况灵活确定。如多雨季节、工期紧张的情况下,可先涂好全部基层处理剂后再铺贴卷材,这样可以防止雨水渗入找平层,而且基层处理剂干燥后的表面水分蒸发较快。

C、一次涂的面积,根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度快慢确定。面积过大,来不急铺贴卷材,时间过长易被风沙尘土污染或露水打湿;面积过小,影响下道工序的施工,拖延工期。

②、防水卷材铺贴

A、卷材防水层施工的一般工艺流程:

基层表面清理、修补→喷、涂基层处理剂→节点附加增强处理→定位、弹线、试铺→铺贴卷材→收头处理、节点密封→清理检查修整→保护层施工

B、铺贴方向:卷材应平行于屋脊铺贴;

C、施工顺序:防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与水落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐口卷材时,宜顺天沟、檐口方向,减少搭接。

D、搭接方法及宽度要求

铺贴卷材应采用搭接法,上下层及相邻两副卷材的搭接缝应错开。平屋面卷材搭接缝应顺水流方向搭接:搭接缝应顺年最大频率风向搭接。叠层铺设的各卷材,在天沟与屋面的连接处应采用叉接法搭接,搭接缝应错开。接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。预留凹槽,卷材嵌凹槽并用压条固定密封。卷材搭接长度:长边≥100mm,短边≥150mm。

E、屋面特殊部位的附加增强层和卷材铺贴要求。

a、檐口将铺贴到檐口端头的卷材裁齐后压入凹槽内,然后将凹槽用密封材料嵌填密实。如用压条(20mm宽薄钢板等)或用带垫片钉子固定时,钉子应敲入凹槽内,钉帽及卷材端头用密封材料封严。

b、天沟、檐沟、水落口及檐沟卷材铺设前,应先对水落口进行密封处理。在水落口杯埋设时,水落口杯与竖管承插口的连接处用密封材料嵌填密实,防止该部位在暴雨时产生倒水现象,水落口周围直径500mm范围内用防水涂料或密封材料涂封作为附加增强层,厚度不少于2mm ,涂刷时应根据防水材料的种类采用不同的涂刷遍数来满足涂层的厚度要求。水落口杯与基层接触应留宽10mm、深10mm的凹槽,嵌填密封材料。由于天沟、檐沟部位水流量较大,防水层经常受雨水冲刷或浸泡,因此在天沟转角处应先用密封材料涂封,每边宽度不少于30mm,干燥后再增铺一层卷材或涂刷防水涂料作为附加增强层。天沟或檐沟铺贴卷材应从沟底开始,顺天

沟从水落口向分水岭铺贴,边铺边用刮板从沟低中心向两侧刮压,赶出气泡使卷材铺贴平整,粘贴密实。如沟底过宽时,会有纵向搭接缝,搭接缝处必须用密封材料封口。铺至水落口的各层卷材和附加增强层,均应粘贴在杯口上,用雨水罩的底盘将其压紧,底盘与卷材间应满涂胶结材料以粘接,底盘周围用密封材料填封。

c、泛水与卷材收头

泛水是指屋面的转角与立墙部位。这些部位结构变形大,容易受太阳曝晒,因此为增强接头部位防水层的耐久性,一般要在这些部位加铺一层卷材或涂刷涂料作为附加增强层。泛水部位卷材铺贴前,应先进行试铺,将立面卷材长度留足,先铺贴平面卷材至转角处,然后从下向上铺贴立面卷材。如先铺立面卷材,由于卷材自重作用,立面卷材张拉过紧,使用过程宜产生翘边、空鼓、脱落等现象。卷材铺贴完成后,将端头塞齐。若采用预留凹槽收头,将端头全部压入凹槽内,用压条钉压平,再用密封材料密封,最后用水泥砂浆抹封凹槽。如无法预留凹槽,应先用带垫片钉子或金属压条将卷材端头固定在墙面上,用密封材料封严,再将金属或合成高分子卷材条用压条钉压作盖板,盖板与立体墙间用密封材料封固或采用聚合物水泥砂浆将整个端头部位埋压。

d、伸出屋面管道排气孔与屋面交角处卷材的铺贴方法和立墙与屋面转角处相似,所不同的是流水方向不应有逆槎,排气孔阴角处卷材应作附加增强层,上部剪口交叉贴实或者涂刷防水涂料增强。伸出屋面管道卷材铺贴与排气孔相似,但应加铺两层附加层。防水层铺贴后,上端用细铁丝扎紧,最后用密封材料封密,。附加层卷材裁剪方法参见水落口做法。

e、阴阳角处的基层涂胶后要用密封材料封密,宽度为距转角每边100mm,再铺一层卷材附加层。

F、节点处理

a、天沟、檐沟

天沟、檐沟必须按设计要求找坡,转角处应抹成规定的圆角。找坡(找平层)宜用水泥砂浆抹面。厚度超过20mm时,应采用细石混凝土,表面应抹平压光。如天沟、檐沟过长,则应该按设计规定留好分格缝或设后浇带,分格缝需填嵌密封材料。大面积防水层施工前,应按设计需要先铺附加增强层,屋面与天沟交角和天沟上部宜采取空铺法,沟底则采取满粘法铺贴。卷材附加增强层应顺沟铺贴,以减少卷材在沟内的搭接缝。

b、穿过防水层的管道

管道穿过防水层分直接穿过和套管穿过两种。直接穿过防水层的管道四周找平层应按设计要求放坡,与基层交接处必须预留10mm×10mm的槽,填嵌密封材料,再将管道四周除锈打光,然后加铺附加增强层。用套管穿过防水层时,套管与基层间的做法与直接穿管做法相同,穿管与套管之间填弹性材料如泡沫塑料,每端留深10mm以上凹槽嵌填密封的防水材料,然后再做保护层。

c、分格缝

分格缝的设置是为了使防水层有效地适应各种变形的影响,提高防水能力。但如果分格缝施工质量不好,则有可能成为漏源之一。分格缝应按设计要求填嵌密封材料。分格缝位置要准确。一般应先弹线后嵌分格木条或聚苯乙烯(或聚乙烯)泡沫条,待砂浆或砼终凝后立即取出木条。分格缝两侧应做到顺直、平整、密实,否则应及时修补,以保证嵌缝材料粘结牢固,交工前用油膏灌满。

d、阴阳角防水层

阴阳角的基层应按设计要求作成半圆或倒角。由于交接处应力集中,往往先于大面积防水层提前破损,因此在这些部位应加做附加增强层,附加增强层可采用涂料加筋涂刷或采用卷材条加铺。阴角处常以全粘实铺为主,阳角处常采用空铺为主。附加层的宽度按设计规定,一般每边粘贴50mm为宜。也可采用密封材料涂刷2mm厚作为附加层。

e、防水层收头

防水层的檐口部位的收头,应距檐口边缘50~100mm,并留凹槽以便防水层端头压入凹槽,嵌填密封材料后不应产生阻水。防水层在泛水部位收头距屋面找平层最低高度应不小于250mm ,待大面卷材铺贴后,再对泛水和收头做统一处理。铺贴卷材前,收头凹槽应抹聚合物水泥砂浆,使凹槽宽度和深度一致,并能顺直、平整。

f、将预留洞口湿润并清除洞口内残留杂物,充分浇水湿润,在补洞前洞壁四周先刷界面剂一道,厚2~3mm,再用1∶2防水砂浆填嵌入洞,补灰面应比墙面凹进10mm,此处周围堵嵌油膏。

(5)保护层施工:每个部位经防水试验24小时后,无渗漏、阴湿,应马上进行保护层施工。保护层的施工做法应符合设计要求。

5、防水施工过程质量检验规定:

屋面工程防水施工过程中必须做分项工程的交接检查,未经检查验收,不得进行后续施工。防水层施工中,每一道防水层完成后,应由专人进行检查,合格后方可进行下一道防水层的施工。屋面防水施工完后,要进行有无渗漏、积水检验,检验应在大(中)雨后进行。如无雨下,可做蓄水检验,蓄水时间不少于24h。

6、成品保护

(1)屋面工程完工后,应将屋面上所有剩余材料,建筑垃圾等清理干净,防止堵塞水落口。

(2)雨期处于恶劣环境中,受各种因素影响,易发生渗漏,要安排具有专业防水知识的人员进行管理。不能随意在屋面上增加设施,堆重物或杂物,更不能随意凿洞,以保持屋面防水层的正常施工状态。

(3)施工前应用木塞将地漏或管道口临时封闭,防止砂浆或杂物堵塞影响排水。防水层蓄水或淋水试验合格后,在防水层上作保护层时施工人员应穿软底鞋。

7、屋面防水质量控制措施

(1)屋面结构砼浇筑应连续进行,不得留置施工缝。振捣时,除用插入式振动棒振捣外,表面还需用平板振动器振捣,砼初凝前,用铁抹子收光。

(2)对屋面防水进行48小时试水,并认真作好记录,确认无渗漏现象才能进行下一道工序。如有渗漏,必须经过处理并试水合格。

(3)基层与突出屋面的结构连接的阴角,均先作泛水线,其圆弧半径R≥50m

(4)屋面雨水管穿女儿墙,先在管壁做防水一道,然后埋设雨水弯管,再灌管洞。

(5)屋面防水工程应用专业施工队伍组织实施,施工前必须编制屋面防水施工方案。防水材料必须有材料合格证,防水操作工持证上岗,确保施工质量。

天津某超高层酒店模板施工方案_secret

模板施工方案 1、模板工程概况 本工程总建筑面积为295155m2,地下室2层,地上为一幢26层主楼、一幢15层附楼及1~5层裙楼组成。主楼为框剪结构,地下室及裙楼为框架结构。地下室外剪力墙墙厚400mm;柱子主要为方柱、矩形截面和圆柱,有500×500mm、600×600mm、700×700mm、800×800mm、900×900mm、1000×900mm、1100×1100mm、1200×1000mm等不同类型;圆柱在地下室范围外(椭圆部分)圆柱直径为900mm。 2、模板施工组织与部署 1、材料选用 本工程结构复杂,地下室和电梯井剪力墙厚和多,且形状为圆弧型;建筑物层高较高(3.8m、4.8m、5.1m、5.4m、6m、3.4m),要求施工模板必须具有足够的强度、刚度,以保证结构物的几何尺寸均匀、断面的一致,模板表面要求平整光洁、耐腐蚀。 模板采用18mm厚9层木胶板,圆柱内衬以3层板;所有梁板模板选用现拼木模板:18mm厚9层木胶板;圆柱内衬以3层板。剪力墙及梁模内楞采用60×80木枋,外楞采用φ48钢管,墙体中穿对拉螺杆,外夹蝴蝶扣,柱模内楞用60×80木枋,外楞采用槽钢,用对拉螺杆、蝴蝶扣夹紧。整个模板支撑体系均采用φ48钢管、扣件搭设支模架。 2、支模周转材料投入准备: 本工程工期紧、体量大,地下室底板及顶板设计降板复杂,裙房层数不一,故层高不一,给模板架料准备带来不便。为保证结构施工连续进行,加快施工进度, 支模周转材料投入准备如下: 地下室及裙房施工阶段:由于体量大,受模板拆除时间限制,按二层模板架料用量进行配备。 主楼及附楼标准层施工阶段:梁板模按三层配备,柱、墙模均按一层配备。同时由于地下室、裙楼层高不一且相差较大,支撑体系的φ48钢管的长度也难以统一,加上钢管长度模数与结构支模用净高不协调,故该阶段支撑立杆采用两根立杆用扣件搭接连接,可避免因长度模数不一致而切割浪费钢管,同时在支梁板模时对控制标高带来方便。

某小区住宅楼水暖施工方案_secret

第一章编制依据一、编制依据 二、相关规范、标准及图集 1、主要验收标准及相关规范、规程

2、主要安装图集 3、主要法规和相关文件

第二章 工程概况 一、工程概况 1)本工程由房地产开发公司开发,大地建筑事务所设计,三元监理公司监理,江苏宏景建设集团施工,本工程位于小区路北边,裕兴街东边,是一座集商业、办公、居住为 一体的、功能全、标准高的现代化高层商住中心。 4)本工程设有生活给水系统、生活中水系统、生活排水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统及灭火器。 ·小区1#、2#、3#、4#楼四座紧密相联的建筑物构成。 2)工程总体概况: 3)本工程由某·房地产开发公司开发,大地建筑事务所设计,三元监理公司监理,江苏宏景建设集团施工,本工程位于某路北边,裕兴街东边,是一座集商业、办公、居住为一体的、功能全、标准高的现代化高层商住中心。 工程名称 地下层数 地上层数 结构类型 建筑面积 楼层高度 1#楼 二层 十八 层 现浇剪力墙 24327.48m 2 地下二层平时为丁戊类物品储藏室,战时为二等人员掩避所;地下一层为丁戊类物品储藏室,地上一、二层局部为小商铺,三层至十八层为普通住宅。建筑总高度55.7米。 2#楼 二层 二十五层 现浇剪力墙 22563.95m 2 地下二层平时为丁戊类物品储藏室,战时为二等人员掩避所(核六常六级人防工程);地下一层为丁戊类物品储藏室,以上为普通住宅。建筑总高度72.92米。 3#楼 二层 二十四层 现浇剪力墙 32067.55m 2 地下二层平时为丁戊类物品储藏室,战时为二等人员掩避所;地下一层为丁戊类物品储藏室,地上一、二层为小商铺,三层至二十四层为普通住宅。建筑总高度74.3米。 4#楼 二层 二十四层 现浇剪力墙 32067.55m 2 地下二层平时为丁戊类物品储藏室,战时为二等人员掩避所;地下一层为丁戊类物品储藏室,地上一、二层为小商铺,三层至二十四层为普通住宅。建筑总高度74.3米。

基坑施工方案_secret

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概述 (1) 三、基坑支护设计 (2) 四、土方施工 (9) 五、支护施工 (11) 六、质量要求及保证措施 (14) 七、安全施工保证措施 (21) 八、文明施工管理及环保措施 (23) 九、雨期施工措施 (23) 十、进度计划 (25)

一、编制依据 1、合同及业主提供资料 ●基坑工程施工合同; ● xx年xx月岩土工程勘察报告(电力部、水利部xx勘测设计研究院勘察); ● xx年xx月岩土工程勘察报告(xx); ● xx年xx月xx大厦建筑物地下管线分布图(xx地质工程勘察院测定); ● xx年xx月提供的工程施工图纸。 2、主要规程、规范 ●土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-83); ●地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83); ●锚杆喷射混凝土支护技术规范(GBJ86-85)。 二、工程概述 水文地质及工程地质概况 ●基坑施工影响范围内的地层从上到下分别为: 表层为人工堆积层,厚度一般在2.00~3.00m左右,以下为第四纪沉积的粘质粉土②层,粉质粘土③层,细砂④层,粉质粘土⑤层,细砂⑥层,细、中砂⑦层和卵砾石⑧层。 ●水文地质条件: 据水文地质资料、地下水位勘察地质剖面及勘察报告,本场地揭露3层地下水,见下面地下水情况一览表: 表1 场区内第1层地下水(台地潜水)天然动态类型属渗入—蒸发、径流型,其季节变

化规律一般为:6月~9月份水位较高,其余月份较低,年自然变幅2m左右。本基坑施工基本上全在雨期进行,该层水更值得引起重视,需要事前预留出一定的降水能力,并采取必要的排水措施,以应付不可遇见的大暴雨。 三、基坑支护设计 3.1、支护设计 ●设计依据: 1)xx年xx月岩土工程勘察报告(电力部、水利部xx勘测设计研究院勘察); 2)xx年xx月岩土工程勘察报告(xx); 3)建筑地基基础设计规范 GBJ7-89; 4)砼结构设计规范 GBJ10-89; 5)建筑基坑支护技术规程; 6)基坑开挖深度为 -9.52m; 7)必须进行有效降水,不计静水压力,土体重度统一取为r=20KN/m3; 8)地面超载按一般情况,考虑为q=20KN/m。 ●方案选择: 建筑基坑支护设计的原则是“技术先进、经济合理、安全可靠”,从而确保地下结构施工期间基坑边坡稳定、基坑周围建筑物、道路及地下设施安全。基坑支护设计与施工,应综合考虑工程地质与水文地质条件、基坑开挖深度、周边环境、基坑周边荷载等因素,因地制宜、合理设计、精心施工、严格监测。 下表为五种常见的基坑护坡形式在现场条件、施工工艺、工期以及费用方面的对比表。 表2 综合上表,考虑后续施工用地及场地情况,并考虑到本工程工期紧、任务重的特点,

改造水暖施工方案

施 工 方 案 林州市京林建设劳务有限责任公司 2017.4.18

目录 一. 编制依据 二. 工程概况 三. 施工部署 四. 施工准备 五. 主要施工方法 六. 管道设备试验 七. 施工管理措施 八. 成品保护 九. 文明施工环境保护措施 十. 劳动力计划安排

一、编制依据 1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 2《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)3建筑设备分项工程施工工艺标准 4建筑设备通用图集。 二、工程概况: 2.1工程名称:交通运输部安华西里三区综合整治项目 2.2工程地址:朝阳区安华西里三区 2.3建设单位:交通运输部机关服务局 2.4建筑面积:4762.38平米 2.5结构类型:砖混结构 2.6层数:地上6层;地下1层 2.7 招标工期:暂定90日历天 计划开工时间: 2017年4 月18日 计划竣工时间: 2017年 7月 18日 三、施工部署 3.1施工项目人员部署 现场劳动力的数量和工种随不同阶段施工内容的不同而不同,对各个阶段劳动力的数量进行动态管理,随时调节,做到有条不紊,保证整个工期劳动力充沛而不闲置。根据工程量和施工进度计划,本工程设专业技术人员1人,正常施工人数22人,高峰人数25人。

3.2劳务队伍选择 选择相应施工资质的队伍施工,配备足够施工管理人员,特种作业人员百分百持证上岗。 3.3工期及进度安排 严格按照合同工期尽心组织施工 六层拆除安装(7天)---五层拆除安装(7天)---四层拆除安装(7天)---三层拆除安装(7天)---二层拆除安装(7天)---一层拆除安装(7天)---地下一层拆除安装(7天) 四.施工准备 4.1组织准备 针对该工程施工要求高,工期短的情况,必须建立一个严密的现场管理体系,实行任务到组,质量到人,严格要求,精心施工。对本工程施工人员进行思想教育和组织建设,加强学习,健全岗位责任制。把技术交底、质量标准、操作工艺、安全消防交底贯彻到施工班组,要使每一个施工人员牢固树立质量第一的思想,从组织上保证优质工程。 4.2技术准备 首先要整理好技术资料,本工程施工工艺要求高,先组织好图纸会审,并把不清楚和需要修改的地方与设计联系解决,并把设计交底,洽商记录中的设计变更在施工图上标识清楚,向施工班组作技术、质量、安全、消防书面交底。组织施工班组中有关人员熟悉施工图,学习有关本工程的质量要求、技术操作规程。交底时与原图不符的变更和本工程采用的新工艺、新材料要重点加以说明,以利于以后施工。

钢结构施工专项方案secret

、编制依据 1.1根据广州市**建筑设计有限公司。 1.2《建筑结构荷载规范》GB50009-2001。 1.3《钢结构设计规范》GBJ50017-2003。 1.4《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001。 1.5《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91 1.6《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GBJ50018-2002。 1.7《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002。 二、工程概况 2.1建设单位: 2.2设计单位: 2.3监理单位: 2.4建设地点: 2.5工程规模:厂房、办公楼连体结构。 2.6建筑面积:总建筑面积:7933㎡。 2.7工程特点:厂房建筑屋面结构均采用门式刚架轻型房屋钢结构,结构所用钢材为Q235钢,采用H型钢屋架、C型檩条、2’12K玻璃棉毡隔热层、H1型0.47厚760宽彩色镀铝锌钢板(见施工图)。 全部钢构件应以Sa2.5级喷砂砌底清除污垢,以防锈漆涂底,再涂以面漆,钢结构的施工与验收应严格遵守《钢结构工程施工及验收规范》QBJ50205-2001规定。

2.8工期要求:计划工期为30日历天。 三、施工组织与管理 3.1施工指导思想与奋斗目标 公司本着“质量第一,用户至上,注重信誉,信守合同”的宗旨,严格推行项目管理,使进度、质量、安全、文明施工达到最优效果,以保证本工程高效优质地完成。 我们的奋斗目标是: (1)工期:必须按合同工期如期完成,绝不拖延,充分发挥公司现有的技术、设备、管理优势,视业主的利益为自己的利益,争取尽早取得投资回报。 (2)质量:严格执行《钢结构工程施工质量验收规范》、并按 图施工,努力争创优质工程,以优良的产品,良好的信誉再树本公司以质量求生存,以信誉求发展的优良作风。 (3)安全生产:杜绝安全重大伤亡事故,严格按国家安全评分标准,安全操作规程,高处作业技术规范,施工用电技术规范施工。 3.2施工组织管理形式 根据工程规模、特点、工期要求,由公司决策组建精明的项目经理部,在公司决策层的领导及职能部门的指导、服务下,项目经理部负责实施从工程项目开工到竣工交付使用全过程的施工承包经营管理,从而保证合同目标的全面实现。 3.3安全管理

实施性施工组织设计主要包括的内容

实施性施工组织设计主要包括的内容: 1 编制依据、编制范围及设计概况 除应符合第4.5.1条第1款外,编制依据尚应包括建设单位编制的指导性施工组织设计、招标文件以及本单位的投标文件等,编制范围应包括本标段的工程范围。 2工程概况 包括线路概况、主要技术标准、主要工程项目及数量、工程特点、控制和重难点工程的分析和对策、其他有关情况。以上均应结合相应的标段工程、单位工程、地段或工点等具体情况进行编写,线路概况可先反映整个项目情况。 3建设项目所在地区特征 包括自然特征、交通运输情况,沿线水源、电源、燃料等可资利用的情况,当地建筑材料的分布情况,其他有关情况等。 4 总体施工组织安排 包括施工总体目标,施工组织机构及职责分工、队伍部署和任务划分,开竣工日期及总工期,总体施工顺序及主要阶段工期安排,施工准备、征地拆迁和建设协调方案,主要进度指标及分项工程施工进度计划,工程的接口及配合,关键线路及施工总平面布置示意图、总体施工组织形象进度图、施工进度计划横道图、网络图等图表。 5临时工程和过渡工程 包括大型临时工程和过渡工程及驻地与营房等小型临时设施设置的具体方案、标准、规模、能力、主要工程数量和主要设备数量,并附施工总平面布置等。 6控制工程及重难点工程(包括高风险工程)的施工方案 包括工程概况,施工方法,施工装备,施工顺序和作业空间规划,劳动及作业组织方式,关键工序施工工艺及质量控制,施工难点和应注意的问题等。 7施工方案 包括确定施工方法、选择施工装备、制定施工顺序和作业组织方式。各专业工程按施工顺序分别制定施工方案和技术措施,并突出质量控制、检测方法和手段、沉降变形的观测与评估。 8资源配置 包括主要工程材料设备采购供应方案、分年度主要材料设备计划、关键施工装备的数量及进场计划、劳动力计划、资金使用计划等。 9管理措施 包括标准化管理、质量管理措施、安全管理措施、工期控制措施、投资控制措施、环境保护措施、水土保持措施、文物保护措施、文明施工措施、节约用地措施、冬季施工措施、夏季施工措施、雨季施工措施、路基桥梁沉降控制及观测措施、预警机制和应急预案、 信息化管理等。 10 引用的设计文件与施工规范 包括本段使用的设计文件及引用的现行有效铁路工程建设标准规范。 11进一步研究解决的问题及建议 12施工组织图表:包括附表、附图、附件

大模板施工方案-secret.

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.施工部署 (2) 3.1 技术准备 (3) 3.1.1 施工流水段的划分 (3) 3.1.2 模板设计 (3) 3.2 机具、材料准备 (10) 3.3 现场准备 (11) 4.主要施工方法 (11) 4.1 模板的存放 (11) 4.2 模板施工 (12) 4.2.1 工艺流程 (12) 4.2.2 模板清理 (12) 4.2.3 模板配件安装 (12) 4.2.4 门窗模板安装 (13) 4.2.5 模板的吊装 (13) 4.2.6 模板的校正 (14) 4.2.7 模板拆除 (14) 5、质量要求及质量控制措施 (15) 5.1 允许偏差和检查方法 (15) 5.1.1 模板质量允许偏差及检查方法 (15) 5.1.2 模板施工允许偏差和验收方法 (15) 5.2 模板工程质量控制程序 (16) 5.3 质量保证措施 (18) 5.3.1 墙面上下层接茬质量保证措施 (18) 5.3.2 保证混凝土墙面平整度的措施 (18) 5.3.3 防止内模整体移位的措施 (18) 5.3.4 质量通病的防治措施 (18) 6. 安全与文明施工措施 (19) 6.1 安全措施 (19) 6.2 文明施工 (22) 7、大钢模板计算书 (23) 8、电梯井操作平台计算书 (27)

1. 编制依据 1、大同市御东新区雁同东街保障性住房泗庄等片区补建工程项目建筑、结构施工图纸; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002 ; 3、现行国家标准《钢结构设计规范》、《木结构设计规范》的规定; 4、《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》; 5、《建筑工程质量检验评定标准》; 6、《建筑施工安全技术》; 7、大同市御东新区雁同东街保障性住房泗庄等片区补建工程项目施工组织总设计 以及单体施工组织设计; &大同市御东新区雁同东街保障性住房泗庄等片区补建工程项目提供的模板设计方案; 2. 工程概况

温州市龙湾区行政中心区水电安装施工方案_secret

第一章、工程概况 一、工程概述: 1、工程简介 温州市龙湾区行政中心区“后勤食堂”与“档案馆”工程由龙湾区行政中心区建设指挥部投资建设,工程地点位于龙湾区永中街道新城村。均为四层框架结构,总高度为18.8m每层平均层高4.2m,建筑面积:其中后勤食堂、3522 ㎡档案馆总面积3032㎡共6554㎡。总造价10090933.00元、其中安装部分为4790065.00元。 本工程由温州市求新设计勘察有限公司负责设计,上海华申工程建设监理咨询有限公司监理。 工作内容包括:水暖卫、电器安装等工程。 本书中仅包括生活给水、排水和电气工程,消防工程用水另行编制方案。 2、设计概况 2.1生活给水系统 本工程的水源为城市自来水,水源经过水质处理后引入到各栋屋面活专用水箱,采用衬塑钢管,丝扣连接,所用管道口径DN≤150采用铜止阀,止回阀采用竣式止回阀,并按规定做强度及气密性实验;管道试压设计值0.7mpa。 2.2排水 室内污水排水采用设伸顶通气单立管及设环形通气管的方式,污水均经化粪池初步处理后排出至附近的污水检查井。采用PVC-U管材料,套件粘贴连接;溢水管外包不锈钢网一层18目,直接排入箱底下卫生间地漏,采用水平喇叭口式,闭水试验,注水高度以该层楼高为标准,要求在30分钟内不渗漏。 2.3电气安装 电力供电电源采用放射式供电,通过引进市供电网220/380V到主搂供电配电房及自备发电站,落地式配电箱底座高度40㎝,低压出线电缆选用YV-1KV型,

所有支线除双电源互投箱选用ZRBV-750导线,其它均选用BV-750导线,穿导线,采用KBG钢导管暗敷。 空调与照明分系统供应,为二级负载,食堂、餐厅照明设计容量为110KW,空调设计容量180KW,档案馆设计照明容量96KW,空调设计容量245KW, 2.4照明灯具 本工程采用的主要灯具有:应急灯、壁灯、吸顶灯、节能日光灯、金卤灯等。 2.5防雷 本防雷的等级为三类,满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位置联结,接闪器采用|?12镀锌圆钢作为避雷带利用柱、墙|内两根?16以上通长钢筋作为引下线,顶端与屋面壁雷带焊接,尾端与建筑物基础底梁及底板轴线上的上下层钢筋内的两根主筋焊接,本工程防雷接地、电器设备的保护的保护接地、电梯机房、消防控制室、弱电等的接地共用统一接地,接地电阻不大于1欧,实测不合格的,要求增设人工接地级。 3、工程特点. 3.1施工技术、质量要求高,比较复杂 本工程工序繁多,内配备设施完备,要求技术先进,装修水准高,特别是电气安装比较复杂。需要与消防、土建、暖通相互配合。 3.2工程施工配合面域广、工期紧。 本工程施工面域广,强电系统几乎全部采用钢管配线,在楼地面墙体及砼内内敷设,大量的预埋工作必须配合土建主体施工。 3.3施工地点较为偏僻,短期内供应临时供应材料较为困难,要求做好材料的仓储工作。

卵石路面施工方案-secret

园路 1、施工工艺 2、地面鹅卵石、洗米石面层 施工准备及测量放样 施工道路、路基排水 测量放样 开挖路基 地面清理 开槽 基底处理 翻压 道牙 现场确定压实开挖路基 洒水、晾晒 分层压实 摊铺整平 检测 预铺花岗岩和鹅卵石、洗米铺贴花岗岩和鹅卵石、洗米清理、养护 石材打蜡 匀缝

2.1、施工准备: 2.1.1水泥:采用325号普通硅酸盐水泥。 2.1.2砂:采用河砂、中砂。 2.1.3饰面材料:各颜色规格的鹅卵石、洗米石。 3.1.4按设计及甲方要求的厂家,采购鹅卵石、洗米石:鹅卵石、洗米石进场后,监理单位、设计单位和建设单位共同鉴定的色泽、质量样品,现场验货时按样品和施工规范、设计要求进行抽查。 3.1.5 鹅卵石、洗米石贴前,先做鹅卵石、洗米石样板段,由甲方及监理人员认可后,方可开始大面积施工。 3.1.6 认真对操作班组进行技术交底,由专业工长、质检员监督弹好面砖分析线,控制操作质量。 2.2、基层处理 施工前应将地面尘土、杂物彻底清扫干净,检查地面不得有空鼓、开裂及起砂等现象,保持地面干净且具备规范要求的强度,并能满足施工结合层厚度的要求。在正式施工前用少许清水湿润地面。 2.2 弹线:在施工前要按要求弹出标高控制线,作出标高控制。清理完毕后,在地面弹出十字线,并根据鹅卵石、洗米石分格图在地面弹出石材分格线。 2.3 预铺:首先应在图纸设计要求的基础上,对鹅卵石、洗米石的颜色、几何尺寸、表面平整等进行严格的挑选,然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的误差进行调整、交换,直至达到最佳效果。

2.4 铺贴:镶贴应采用1:3 干硬性砂浆经充分搅拌均匀后进行施工。先在清理好的地面上,刷一道素水泥浆,把已搅拌好的干硬性砂浆铺到地面,用灰板拍实,应注意砂浆铺设厚度应超过鹅卵石、洗米石高度2/3 以上,砂浆厚度控制在30mm。把鹅卵石、洗米石按照要求放在干硬性砂浆上,用橡皮锤砸实,根据装饰标高,调整好干硬性砂浆厚度,从中间往四周铺贴。 2.5 匀缝:铺完24h 后进行勾缝。 2.6 清理:勾完缝后,等水泥浆凝固后再用棉纱等物对鹅卵石、洗米石表面进行清理(一般宜在12h 之后)。 2.7 石材打蜡:打蜡一般应按所使用蜡的操作工艺进行,原则上烫硬蜡,擦软错,蜡洒布均匀,不侵底色,色泽一致,表面干净。 每一处独立图案的鹅卵石、洗米石颜色一致,花纹通顺基本一致,擦缝饱满与板齐平,洁净美观;卵石块挤靠严密,无缝隙,缝痕通直无错缝,表面平整,洁净,图案清晰,无磨划痕,周边顺直方正;石材地面烫硬蜡、擦软蜡,蜡洒布均匀不露底,色泽一致,厚薄均匀,图纹清晰,表面洁净。

施工组织设计主要内容86015

施工组织设计主要内容 一、施工组织设计编制应遵循的原则 1、贯彻国家工程建设的法律、法规、方针、政策、技术规范和规程。 2、贯彻执行工程建设程序,采用合理的施工程序和施工工艺。 3、运用现代建筑管理原理,积极采用信息化管理技术、流水施工方法和网络计划技术等,做到有节奏、均衡和连续地施工。 4、优先采用先进施工技术和管理方法,推广行之有效的科技成果,科学确定施工方案,提高管理水平,提高劳动生产率,保证工程质量,缩短工期,降低成本,注意环境保护。 5、充分利用施工机械和设备,提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 6、提高建筑工业化程度,科学安排冬、雨期等季节性施工,确保全年均衡性、连续性施工。 7、坚持企业的质量方针、安全方针、环境方针等等“追求质量卓越,信守合同承诺,保持过程受控,交付满意工程”;“安全第一,预防为主”;“建筑与绿色共生,发展和生态谐调”,做好生态环境和历史文物保护,防止建筑振动、噪声、粉尘和垃圾污染。 8、尽可能利用永久性设施和组装式施工设施,减少施工设施建造量;科学规划施工平面,减少施工用地。 9、优化现场物资储存量,合理确定物资储存方式,尽量减少库存量和物资损耗。 10、编制内容力求:?重点突出,表述准确,取值有据,图文并貌。 二、施工组织设计编制基本内容 1 编制依据 2 工程概况 3 施工部署 4 主要分部分项工程的施工方案 5 施工准备工作计划 6 施工平面布置 7 施工资源计划 8 施工进度计划及保证措施 9 施工成本及计划保证措施 10 施工质量计划及保证措施 11 职业健康安全管理策划及保证措施(可选) 12 环境管理策划及保证措施 13 节能降耗管理策划及保证措施(可选) 三、施工组织设计编制要求 1 编制依据 1)施工组织总设计。 建设项目施工组织总设计编制单位、编制日期、审批情况和审批日期。 2)单项(位)工程工程地质勘探报告、地形图和工程测量控制网。 说明工程地质勘探报告、地形图和工程测量控制网的名称/、报告编号、报告日期。 3)承包单位年度施工计划对本工程开竣工的时间要求。

北京某综合楼模板工程施工方案_secret

模板施工方案 一、编制依据 1、本工程所有施工图纸、施工组织设计 2、主要规范、规程、标准 《砼结构工程施工及验收规范》 GB50204-92 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JG80-91 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《建筑安装工程资料管理规程》 DBJ01-51-2003 《北京市建筑工程施工安全操作规程》 DBJ01-62-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《混凝土质量控制标准》 GB50164-92 二、工程概况 2.1建筑面积: 总建筑面积:28649.4平方米 建筑占地面积:5457平方米 A区建筑面积:12406.1平方米 B区建筑面积:12114.6平方米(其中地下1721.9平方米) C区建筑面积:4128.7平方米 2.2结构形式: A区框架剪力墙结构;基础采用肋梁式筏板基础 B区框架剪力墙结构;基础采用肋梁式筏板基础 B区报告厅框架结构;基础采用柱下独立基础 C区框架剪力墙结构;基础采用柱下条形基础 2.3建筑物高程及层数: 建筑物高程±0.00相当于绝对标高26.300米。 A区为地上七层;B区为地下一层,地上七层;B区报告厅为地上一层;C区为地上五层; 2.4建筑物层高: A区首层层高4.5米,标准层层高3.9米,顶层层高4米。 B区地下室层高4.5米,首层层高4.2米,标准层层高3.9米,顶层层高4米 C区首层层高4.5米,标准层层高3.9米。 2.5地下室防水: 采用两层三元乙丙橡胶卷材外防水;地下室底板、外墙采用C40抗渗砼,抗渗等级S=6。 2.6结构截面尺寸: 基础梁:800×1000;800×1200;800×2100;1600×1200等 框架柱:800×800;700×700;600×600;500×500等 框架梁:350×500;350×700;350×600;400×800等 2.7楼梯结构形式: 楼梯的结构形式为梁、板式结构。 2.8施工缝的设置: 本工程施工缝的设置在伸缩缝及后浇带处;柱施工缝留在梁下皮以上1cm。墙施工缝留在板(梁)下皮以上1cm。楼梯施工缝留在楼梯所在楼层休息平台上跑(去上一层)楼梯踏步及临侧墙宽度范围之内,另一方向为休息平台宽度1/3处。 三、施工部署

水暖施工方案

第一章编制依据 计划文件: 总包工程范围: 室内给水排水及采暖系统。 有关规定: (1)建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程(CJJ/T29-98)。 (2)建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范《GB50242-2002》。(3)建筑安装分项工程施工工艺规程《DBJ/T01-26-2003》。 第二章工程概况 93708部队通州干部公寓工程由2#、3#、4#住宅楼组成,本工程地面以上为六层。总建筑面积16412.52m2,其中2#楼6969.52m2;3#楼6568.30m2;4#楼2874.70m2。一~六层为层高均为2900mm,坡屋面高度为2100mm,2#、3#楼均由5个单元组成;4#楼由2个单元组成。2#~3#楼间距为33米,2#~4#楼间距为40.56米,住宅楼跨度均为11.58米。3#楼长度为87.96m;2#楼长度为93.96m;4#楼长度为38.89m。总高度为:19.50m。结构形式为砖混结构,抗震烈度按八度设防,建筑耐火等级为二级,供水系统由市政自来水管网引入,水压,污水直接排水室外经过化粪池及室外污水管网排入市政管网,供水主干管采用内衬塑钢管,户内采用PP-R给水管,排水管道采用U-PVC排水管材,采暖主干管、立管道采用热镀锌钢管,户内埋地部分采用阻氧PB管,散热器采用空无砂四柱760散热器。

(1)根据土建施工安排。

(4)竣工资料整理安排计划。 A、施工方案及技术较底及报审,签字齐全后归档。 B、原材料进场及时组织进场检验,收集合格证,填报资料,签字齐全后归档。 C、施工隐检记录、试验记录及时报验,签字齐全后归档。 D、设计变更、洽商及时签字整理归档,并下发施工队做好签字记录,并进行相应的技术交底。杜绝洽商漏发施工队的情况。 各种保证措施: (1)技术保证措施: A、坚持施工方案、技术交底先行,杜绝无交底和事后补交底。 B、坚持施工必须符合设计图纸、洽商、规范、图集。 C、每道工序展开前进行工班长技术交底会,讲解技术要求及成活标准。 (2)进度保证措施: A、结构阶段预留:根据土建施工进度,按照技术交底和预留洞图做好暖通预留洞、刚性防水套管。 B、装修阶段管道、设备安装:根据土建施工进度,按照技术交底及时将管道安装到位。暗装管道应管井未封闭前进行安装,其型钢支架应安装完毕并符合要求。明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板拆除清理干净,托、吊卡件己安装完毕,位置正确。安装在墙体砌筑完毕、墙面未装修前进行。室内U-PVC 排水管道安装:楼层内排水管道的安装,与结构施工隔开4~5层,且管道穿越结构部位的空洞已预留完毕,室内弹出房间尺寸线及水平线,粗装修抹灰工程已完成。注意成品保护,必须用塑料布把立管管道包起来。所有与卫生洁具连接的管道水压、灌水试验已完毕,并已办好隐、预检手续。 (3)质量保证措施: A、严格执行技术交底:技术交底必须切实可靠操作,关键工序展开之前必须开技工以上的交底会,并留记录。

机电施工方案_secret

机电安装施工方案 第一节 机电施工部署 一、给排水工程各系统的主要做法表: 序号 项目 管材及做法 备注 部位 管材 连接方式 1 室内 冷水 给水 饮用和杂用水给水管 薄壁钢管 DN15-60 卡压式连接 ≥75 TIG 焊接、法兰 2 生活 热水 管 铜管 插入式钎焊 ≤32软钎料 ≥40硬钎料 3 生活 污/废 水管 排水立管及主 干管 机制铸铁管 柔性连接 排水支管 硬聚氯乙烯管 粘接 泵送压力排水 管 热浸镀锌钢管 ≤80 螺纹连接 ≥100 焊接、法兰 4 透气管 热浸镀锌钢管 ≤80 螺纹连接 ≥100 焊接、法兰 5 雨水管 热浸镀锌钢管 ≤80 螺纹连接 ≥100 焊接、法兰 6 人防 人防给水管道 涂塑钢管 ≤80 丝扣连接 机电工程承包范围 给排水系统 暖通系统 电气系统 子系统分项 生活给水系统 空调系统 变配电系统 生活热水系统 通风系统 动力及照明系统 生活污水、废水系统 防排烟系统 防雷及接地系统 雨水系统 环保节能系统

部分人防洗消排水 管道 给水铸铁管≤150 水泥捻口人防加压排水 管道 热镀锌钢管≤80 焊接连接 7 室外 管 室外排水管 离心钢筋 混凝土管 水泥砂浆抹口 8 管道 穿墙 壁及 楼板 给排水管道穿防火楼板、墙及隔墙,应设套管。套管顶部高出完 成地面30mm。安装在墙壁上的套管端头应与饰面相平,套管与 管道之间填实。 管道穿地下室防水墙、有防水要求的墙及楼板应做防水套管。 所有穿人防防护墙的水管均在防护墙内侧加密闭阀。 9 防腐管道种类室内明装管道暗设、埋地及需保温的管道 涂 刷 均 匀镀锌钢管银粉两道樟丹、沥青漆或环氧树脂两道 无缝钢 管、焊接 钢管 银粉两道,樟丹 一道 樟丹、沥青漆或环氧树脂两道 二、给排水工程主要的施工工艺 1、不绣钢管道的安装工艺流程: 2、不锈钢管道的连接方式: 名称原理使用范围 卡压式以带有特种密封圈的承口管件连接管道, 用专用工具压紧管口而起密封和紧固作 用。 DN15-60 安装准备预留孔洞及预埋铁件材料及设备进场验收 管道安装管道试压管道预制加工 管道冲洗消毒 管道防腐保温支吊架制作安 设备基础或支架

浙江某框架结构工程模板施工方案_secret

浙江**汽车零部件采购中心一标段 模 板 工 程 施 工 方 案 **集团有限公司

编制人:审批人:审核人:

模板工程施工方案 一、工程概况: 浙江**汽车零部件采购中心一标段位于杭州市**区**镇**村,工程类别为二类民用建筑,框架五层、地下一层、总建筑面积142881.12㎡。该工程由浙江**建筑设计研究院,该建筑抗震等级四级、建筑物结构安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级,防火等级为一级,地面粗糙度为B类。人防地下室的抗力等级6级,战时用途为二等人员掩蔽,平时用途为汽车库。人防区设在地下一层,设六个人防分区,总面积11334平方米。 二、材料准备 1、本工程采用φ48×3.5钢管内支模架。 ①新钢管具备产品质量合格证,按GB/T228规定“金属拉伸试验方法”的质检证。 ②新旧钢管必须表面光滑平直,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和刻痕的深划道。 ③外径壁厚端面的偏差应分别符合下表,符合质量的用于本工程;对不符合规格质量的坚决退场不用。

④新旧钢管都须调查,除刺除锈后刷红丹防锈漆的外防腐⑤严禁在支模钢管上打孔。 ⑤严禁在支模钢管上打孔。 ⑥试样所检测项目,符合GB/T3091-2001标准。 ⑦钢材应符合(GB700-79)中的3号钢标准,严禁将?48、? 51钢管不同管径混用,更不允许两种以上钢管混用。 2、钢管支模架扣件采用可锻铸铁扣件,其质量应符合《GB33-8》的技术要求,凡有变形、裂纹、砂眼等现象的扣件不得使用,扣件分直角扣件、回转扣件、对接扣件。 3、模板采用18厚九夹板,支撑用60㎜×80㎜方木,木材符合《木结构工程施工扩验收制度》(GB206-83)中的承重结构选材标准,材质不宜低于Ⅲ等材。 4、符合脚手架安全技术规范《GB130-2001》。 三、支撑架搭设 准备好工程所需的钢管、扣件、立杆,不够长时交错搭设,不能超过50%,立杆底垫24×24×5厚钢铁板,拉好扫地杆,离底部300㎜,各种立杆拉通,每支梁中剪刀撑左右二道,支撑立柱要保持垂直,立杆间距(根据结构自重和施工荷载)控制在1.10m内,每间隔1.20m设一道拉杆,另拉斜杆,以保证整体支撑架的稳固性,同时控制好层高高度,掌好轴线位置及标高,必要时如扣件顶固。其中标准层立杆间距1.20m,水平杆间距1.25m。地下室支模方案详见附录1,立杆、水平杆间距同总支模方案的间距相同。 四、配(制作)模 根据本工程结构要求,备好所需的木档的板料,制作好各部位结

二次结构施工方案secret

目录 1、编制依据2 2.工程概况3 2.1项目概况3 2.2二次结构设计概况4 3.施工部署4 3.1部署原则4 3.2施工进度安排4 4.施工准备4 4.1技术准备4 4.2机具准备5 4.3材料准备5 5.主要施工方法6 5.1施工工艺6 5.2施工方法6 6.质量标准及保证措施11 7.成品保护措施13 1 / 17【二次砌筑结构施工方案】第1 页共

8.安全环保措施13 9.附图 14 9.1附图1:构造柱墙拉筋做法 14 9.2附图2:门窗洞口过梁做法 15 9.3附图3:门、窗洞口抱框做法16 1、编制依据 2 / 17【二次砌筑结构施工方案】第2 页共

2.工程概况 2.1项目概况 本工程为XXXX科技集团XXXXX科研办公楼,位于XX区XXX乡,XX路西侧,北与现状保留地块内原有单位相临,西侧及南侧为XXX 村二期住宅。总用地1.25万平方米,是一所以科研办公为主要功能的综合建筑。 3 / 17【二次砌筑结构施工方案】第3 页共

2.2二次结构设计概况 本工程二次结构采用轻集料混凝土小型空心砌块〔390(190、90)×140×190mm、390(190、90)×190×190mm、390(190、90)×240×190mm、390(190、90)×290×190mm)〕与空心砖墙(120mm)。 空心砌块强度等级≥2.5MPa,密度≤800kg/m3,混合砂浆:M5.0。 砌体配筋带强度等级C20。 3.施工部署 3.1部署原则 本工程二次结构砌筑遵循先地下后地上,水、电穿插进行的施工原则,严格按照合理的施工顺序进行施工。 3.2施工进度安排 06月18日—06月30日完成地下一、二层二次结构砌筑; 06月20日—08月30日完成首层至顶层二次结构砌筑。 4.施工准备 4.1技术准备 ①在砌筑前,认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预 4 / 17【二次砌筑结构施工方案】第4 页共

施工方案主要内容

施工方案主要内容: 建筑工程行业内的管理人员,没有不接触到施工方案的。有的编制、有的粘批、有的执行、有的监督。但施工方案的内容在实际工作中可能是五花八门,不同的人编制有很大的差异。借助建造师考试用的教材,有妨认真了解一下施工方案的内容。 一.总施工方案的内容总施工方案,也就是施工项目管理实施规划,也可说是施工组织设计。 施工项目管理实施规划的内容: 1.工程概况 包括:工程地点,建设地点及环境特征,施工条件,项目管理特点及总体要求,施工项目的工作目录清单。 2.施工部署 包括:项目的质量、安全、进度、成本目标;拟投入的最高人数和平 均人数;分包计划;劳动力使用计划;材料供应计划;机械设备供应计划;施工程序;项目管理总体安排。 3.施工方案包括:施工流水和施工顺序、施工段划分、施工方法和施工机械选择、安全施工设计、环境保护内容及方法。 4.施工进度计划 当建设项目或单项工程施工时,编制施工总进度计划;当单位工程施工时,编制单位工程施工进度计划。内容包括施工进度计划说明,施工进度 计划图(表),施工进度管理规划。5.资源供应计划包括:劳动力需求计划;主要材料和周转材料需求计划;

机械设备需求计划;预制品订货和需求计划;大型工具、器具需求计划。6.施工准备工作计划包括:施工准备工作组织和时间安排、技术准备和编制质量计划、施工现场准备、作业队伍和管理人员准备、物资准备、资金准备。7.施工平面图包括:施工平面图说明,施工平面图,施工平面图管理规划。8.技术组织措施计划包括:保证进度目标的措施,保证质量和安全目标的措施,保证成本目标的措施,保证季节施工的措施,保护环境的措施,文明施工措施9.项目风险管理包括:风险因素识别一览表,风险可能出现的概率及损失值估计,风险管理重点,风险防范对策,风险管理责任。 10.项目信息管理包括:信息流通系统,信息中心的建立规划、项目管理软件的选择与使用规划,信息管理实施规划。 11.技术经济指标分析包括:规划指标;规划指标水平高低的分析和评价;实施难点的对策。规划指标包括总工期、质量标准、成本标准、资源消耗指标、其他指标(如机械化水平等)。

高层建筑模板专项施工方案(附模板计算书)-secret

建设单位:湖州新城实业有限公司 监理单位:浙江东南建设管理有限公司 脚手架施工方案 主要编制人:年名训职称(职务): 项目技术负责人校核人员:钱小雄职称(职务):集团公司市场部负责审核人员:屠乙曾职称(职务):高工 审批人:茅建坤 编制单位:浙江湖州市建工集团有限公司 编制日期:2013年4月 施工组织设计(专项施工方案)审批表

第一节编制依据 1)工程施工图纸及相关技术资料 (2)相关施工工程质量、安全生产、文明施工的规定、规程。 (3)国家现行施工及验收规范: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 第二节工程概况 本工程为湖州凤凰新城实业发展有限公司湖州凤凰熙城,由1幢41层、2幢31层高层、二层地下室组成。 本工程总建筑面积为189610平方米,地下室二层,地上四十一层,建筑高度180.7米,三十一层,建筑高度103.9米。本工程地下层为超市、车库(战时为人防)和设备用房;地上为商务楼及住宅。由湖州凤凰新城实业发展有限公司投资建设,浙江大学建筑设计研究院设计。 本工程建筑物抗震设防烈度为6度,钢筋砼剪力墙结构。本工程各建筑物的室内地坪±0.000设计标高相当于黄海标高5.8m,室内外高度差为0.1~0.15m。 墙体:地下室砌体全部采用MU15灰砂砖,M10水泥砌筑,地上填充所有墙都采用MU10页岩多孔砖,M5混合砂浆砌筑。 外墙饰面主要为玻璃幕墙,内墙普通装饰,外墙门窗为铝合金门窗。 第三节方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理;

卵石路面施工方案-secret

园路 1、施工工艺 施工道路、路基排水施工准备及测量放样 测量放样 地面清理 开挖路基 开槽 基底处理翻压 道牙现场试验确定压实系数 摊铺整平 洒水、晾晒开挖路基 分层压实 检测预铺花岗岩和鹅卵石、洗米石 铺贴花岗岩和鹅卵石、洗米石 匀缝 清理、养护

2、地面鹅卵石、洗米石面层 2.1、施工准备: 2.1.1水泥:采用325号普通硅酸盐水泥。 2.1.2砂:采用河砂、中砂。 2.1.3饰面材料:各颜色规格的鹅卵石、洗米石。 3.1.4按设计及甲方要求的厂家,采购鹅卵石、洗米石:鹅卵石、洗米石进场后,监理单位、设计单位和建设单位共同鉴定的色泽、质量样品,现场验货时按样品和施工规范、设计要求进行抽查。 3.1.5 鹅卵石、洗米石贴前,先做鹅卵石、洗米石样板段,由甲方及监理人员认可后,方可开始大面积施工。 3.1.6 认真对操作班组进行技术交底,由专业工长、质检员监督弹好面砖分析线,控制操作质量。 2.2、基层处理 施工前应将地面尘土、杂物彻底清扫干净,检查地面不得有空鼓、开裂及起砂等现象,保持地面干净且具备规范要求的强度,并能满足施工结合层厚度的要求。在正式施工前用少许清水湿润地面。 2.2 弹线:在施工前要按要求弹出标高控制线,作出标高控制。清理完毕后,在地面弹出十字线,并根据鹅卵石、洗米石分格图在地面弹出石材分格线。 2.3 预铺:首先应在图纸设计要求的基础上,对鹅卵石、洗米石

的颜色、几何尺寸、表面平整等进行严格的挑选,然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的误差进行调整、交换,直至达到最佳效果。 2.4 铺贴:镶贴应采用1:3 干硬性砂浆经充分搅拌均匀后进行施工。先在清理好的地面上,刷一道素水泥浆,把已搅拌好的干硬性砂浆铺到地面,用灰板拍实,应注意砂浆铺设厚度应超过鹅卵石、洗米石高度2/3 以上,砂浆厚度控制在30mm。把鹅卵石、洗米石按照要求放在干硬性砂浆上,用橡皮锤砸实,根据装饰标高,调整好干硬性砂浆厚度,从中间往四周铺贴。 2.5 匀缝:铺完24h 后进行勾缝。 2.6 清理:勾完缝后,等水泥浆凝固后再用棉纱等物对鹅卵石、洗米石表面进行清理(一般宜在12h 之后)。 2.7 石材打蜡:打蜡一般应按所使用蜡的操作工艺进行,原则上烫硬蜡,擦软错,蜡洒布均匀,不侵底色,色泽一致,表面干净。 每一处独立图案的鹅卵石、洗米石颜色一致,花纹通顺基本一致,擦缝饱满与板齐平,洁净美观;卵石块挤靠严密,无缝隙,缝痕通直无错缝,表面平整,洁净,图案清晰,无磨划痕,周边顺直方正;石材地面烫硬蜡、擦软蜡,蜡洒布均匀不露底,色泽一致,厚薄均匀,图纹清晰,表面洁净。

水暖安装工程施工施工方案

水暖安装工程施工方案 本工程为乳山市山水嘉苑16#楼,东西长26.50米,南北宽11.50米,六层框架结构. 一、给水管道采用PP-R管材及配件,排水管道采用PVC管材及管 件,采暖管道采用PP-R管材及管件. 二. 组织措施 水暖班人数共四人,任务是水暖安装,前期二人随土建同时进场,做好预留预埋,等主体完工后再让二人进场,做好管道及安装卫生洁具安装. 三.主要施工机具需要量计划 熔接器两台,凿眼机759—W一台,切割机一台. 四.材料构件计划 根据施工任务书中材料用量和工程进度情况提前十天提出材料用量计划,以保证材料及时供应. 五.施工顺序 水暖安装工程与土建紧密配合,内部装修前要完成全部预埋工作,在土建施工阶段,水暖安装配合流程如下:土建基础—安装预留—主体施工中预留预埋—装修工程安装就位—试运行—竣工清理. ̄ ̄ 六.主要施工方法和保证质量安全措施 ﹙一﹚.给水系统安装 1.室内给水工程必须采用PP-R管材及管件,必须有出厂合格证.准用证,必须是建委推荐产品.与土建配合好,埋地部分给水管接口应

尽量少,埋前必须作水压实验,合格后要进行隐蔽验收,立管卡子. 吊架.吊环按设计标高, 埋设要牢固.可靠.平整垂直,吊环的大小与管径配套. 给水系统进户管加泄水阀,交付前应进行吹洗,吹洗前卸水表避免表盘污染,阀门安装前应作耐压强度和严密性实验,以免造成渗漏和关闭不严的现象,卫生器具采购前应严格把关,必须使用有合格证的产品. 给水系统的管道全部完成后必须按照规定作水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6Mpa,应在实验压力下稳定一小时,压力降不得超过0.05 Mpa,同时检查各连接点不得渗漏,水试压的过程必须有监理人员参加。 给水管与排水管的水平间距不得小于1米,室内给水与室外排水管道平行铺设时,两管间的最小水平间距不得小于0.5米,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15米,给水立管应铺在排水管的上面,如果给水必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管径的三倍. 给水管道应有0.2%~0.5%的坡度坡向泄水装置. 室内给水工程必须采用PP-R管材及管件,材及配件必须有出厂合格证、准用证,必须是建委推荐的产品. 与土建密切配合好基础.墙体.楼板上的孔洞,埋地及埋墙的给水管道,接口应尽量少,埋前必须作水压试验,合格后进行隐蔽验收,立管卡子.吊架.吊环按设计要求标高埋设要牢固,.可靠.平整垂直,吊

相关文档
相关文档 最新文档