文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 结构实体检验专项方案

结构实体检验专项方案

结构实体检验专项方案
结构实体检验专项方案

结构实体检验专项方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

一、编制依据

1、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;

2、国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版);

3、广东省实施《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002补充规定(DBJ/T15-46-

2005);

4、施工合同(工程项目:恒裕滨城花园二期)

5、本公司《质量/环境/职业健康安全管理手册(B版)》、《质量/环境/职业健康安

全程序(B版)》及本公司深圳分公司《混凝土结构实体检验工作指南》;

6、筑博设计股份有限公司设计的施工图纸。

二、工程概况

建设单位:深圳市银海实业有限公司

设计单位:筑博设计股份有限公司

监理单位:深圳市中海建设监理有限公司

施工单位:江苏省华建建设股份有限公司

质量监督单位:深圳市质量监督站

总建筑面积:㎡;地下面积:;地上面积:107658m2

本项目设三层地下室、一层裙房设置五座超高层住宅塔楼,其中1座、2座、三座、五座A单元楼高46层,建筑总高度;四座楼高45层,建筑总高度;五座B单元楼高30层,建筑总高度。裙楼均为1层,建筑高度为6m。

三、混凝土结构相关技术数据

1、混凝土结构设计强度等级

2、钢筋保护层设计厚度:

注:(1)基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm。

(2)迎水墙面钢筋保护层厚度不应小于50mm。

3、主要砼构件截面尺寸:

四、混凝土同条件养护试件强度检验计划(一)留置方式和取样数量规定

1、同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理单位(建设单位)、施工单位等各方共同选定;

2、对混凝土结构工程中的各种混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;

3、同一强度等级的同条件养护试件,其留置数量应根据混凝土工程量和混凝土构件的重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组;

4、同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法;

5、地下室、架空层、转换层和屋面等重要部位必须留置同条件养护试件。

本工程为满足创优及拆除模板的需要,项目部决定在每一楼层每一种强度等级混凝土均留置一组拆模指导试块。

(二)进行试件强度试验的条件

同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。

(三)等效养护龄期的确定原则

1、等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期强度相等的原则确定;

2、等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃.d时所对应的龄期,不应少于14d,也不宜大于60d。

(四)试件强度代表值的确定

依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)的规定,同条件养护试件的强度代表值根据试件强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010的规定确定后,乘以折算系数后取用。

(五)混凝土结构施工期间日平均温度记录的规定

混凝土结构工程施工期间,项目部逐日统计当日的日平均温度,日平均温度统一以深圳商报公布的气温为计算依据,做好记录,以便指导同条件养护试件的及时送检。(六)同条件试件的取样计划

五、钢筋保护层厚度检验计划

(一)检验结构部位和构件数量的确定原则

1、钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定;

2、对梁类、板类构件,应抽取2%且不小于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。

(二)构件钢筋抽样数量和测量点的规定

对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验,对选定的板类构件,应抽取2%且不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点。

(三)检验评定和方法

1、检验方法

(1)钢筋保护层厚度的检验,可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法检验时,所用检测仪器应经过计量检验,检验操作应符合相应规程的规定;

2)钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm。

2、允许偏差

钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10mm,-7mm;对板类构件为+8mm,-5mm。

1、验收评定规定

对梁、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收。

结构实体钢筋保护层厚度验收合格应符合下列规定:

(1)当全部钢筋保护层厚度检验的合格率为90%及以上时,钢筋保护层厚度检验结果应判为合格;

(2)当全部钢筋保护层厚度检验的合格率为90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度检验结果仍应判为合格;

(3)每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于规定允许偏差的倍。

(四)抽样检验计划

六、楼板厚度检验计划

1.楼板厚度的检测是使用楼板厚度检测仪进行。

2.应选择大跨板、悬挑板等进行检查。

3.检查数量:每3~6层检查一层,每层根据面积大小检查2~5个点,发现问题时应加倍检查数量;

4.楼板厚度偏差限值为+8mm、-5mm,每个测点的检查结果均应在偏差限值范围内。

本工程楼板厚度检测部位-2层、3层、8层、13层、18层、23层、28层、33层、38层、43层、46层每层检测不少于4个点。

本项目的砼回弹及砼抽芯按深圳市的相关规定执行。

七、混凝土结构实体检验试验室的选定

承担工程混凝土结构实体检验的试验室,必须具有相应的资质,本工程计划委托“深圳市苏建建筑材料试验有限公司”承担结构实体检验,该公司已通过中国合格评定国家认可委员会(中国试验室国家认可委员会)的评审,取得CNAS合格证章的,并经广东省质量技术监督局的计量认证,具有CMA章资质,为独立法人资质,可对外营业,符合第三方检测的要求。

本项目的实体检测将在监理工程师全过程见证下进行。

结构实体现场检测方案

工程名称:中电嘉园1#商业宾馆、2#、3#住宅楼及地下停车库建设单位:呼伦贝尔中电信泰置业有限公司 监理单位:内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司 施工单位:南通一建集团有限公司

施工组织设计(方案)审批

结构实体现场检测方案. 混凝土强度实体检测方案 一、检测方案 1.1工程概况 中电嘉园1#商业宾馆、2#楼、3#楼及地下停车库工程位于海拉尔规划路路南,尼尔基路路西。中电嘉园1#商业宾馆为地下一层、地上八层,建筑高度为27.75m建筑结构类型为框架结构。2#楼、3#楼为地下一层、地上十五层,建筑高度为47.6m,建筑结构类型为剪力墙结构形式。地下停车库为地下一层,建筑高度-4.2m,建筑结 构类型为框架结构。该工程建设单位为呼伦贝尔中电信泰置业有限公司,设计单位为呼伦贝尔市点维建筑设计有限有限责任公司, 监理单位是内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司, 施工单位是南通一建集团有限公司。为保证结构安全, 委托呼伦贝尔市工程质量监督检验中心对全结构混凝土强度进行检验。 1.2检测依据 该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 1、委托方委托事项要约; 2、《建筑结构检测技术标准》 (GB/T 50344-2004); 3、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》(GB 50204-2002;) 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》 ( CECS 03:2007); 5、《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2002); 6 设计图纸及相关施工资料

1.3检测内容 检测工作内容为:钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4检测方法 从设计图纸中可以看出,该结构混凝土设计强度等级较多(C20 C30 C40)。该工程混凝土强度等级分布如下:C20-用于 基础的垫层。C3C—用于基础、过梁、楼板、构造柱、楼梯)C4C— 用于地下室框架梁、楼板、柱子和剪力墙。C30防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、外墙。C40防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、地下室剪力墙、框架柱。从图纸可以看出,混凝土强度等级也不同,现结合相关规范要求,我单位与监理单位共同根据结构的重要性随即抽取,确定工程实体现场检测方案如下: 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆 1、混凝土强度检测部位: 工程名称:中电嘉园2#住宅楼 2、混凝土强度检测部位:

结构实体现场检测方案.

结构实体检测方案 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆、2#、3#住宅楼及地下停车库建设单位:呼伦贝尔中电信泰置业有限公司 监理单位:内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司 施工单位:南通一建集团有限公司

施工组织设计(方案)审批 审批表

混凝土强度实体检测方案 一、检测方案 1.1工程概况 中电嘉园1#商业宾馆、2#楼、3#楼及地下停车库工程位于海拉尔规划路路南,尼尔基路路西。中电嘉园1#商业宾馆为地下一层、地上八层,建筑高度为27.75m,建筑结构类型为框架结构。2#楼、3#楼为地下一层、地上十五层,建筑高度为47.6m,建筑结构类型为剪力墙结构形式。地下停车库为地下一层,建筑高度-4.2m,建筑结构类型为框架结构。该工程建设单位为呼伦贝尔中电信泰置业有限公司,设计单位为呼伦贝尔市点维建筑设计有限有限责任公司,监理单位是内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司,施工单位是南通一建集团有限公司。为保证结构安全,委托呼伦贝尔市工程质量监督检验中心对全结构混凝土强度进行检验。 1.2 检测依据 该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 1、委托方委托事项要约; 2、《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004); 3、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》(GB 50204-2002); 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》(CECS 03:2007); 5、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002); 6设计图纸及相关施工资料。

1.3 检测内容 检测工作内容为:钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4 检测方法 从设计图纸中可以看出,该结构混凝土设计强度等级较多(C20、C30、C40)。该工程混凝土强度等级分布如下:C20—用于基础的垫层。C30—用于基础、过梁、楼板、构造柱、楼梯)C40—用于地下室框架梁、楼板、柱子和剪力墙。 C30防水混凝土—用于筏板基础、独立柱、外墙。 C40防水混凝土—用于筏板基础、独立柱、地下室剪力墙、框架柱。从图纸可以看出,混凝土强度等级也不同,现结合相关规范要求,我单位与监理单位共同根据结构的重要性随即抽取,确定工程实体现场检测方案如下: 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆 1、混凝土强度检测部位: 2、混凝土强度检测部位:

结构实体检验方案

结构实体检验方案

结构实体检测方案 一工程概况 浙江省太湖水上搜救中心工程位于湖州市太湖旅游度假区太湖与长兜港交叉口西侧,本工程结构安全等级为二级,建筑等级为二级,耐火等级为二级。结构设计使用年限为50年,地基基础设计等级为乙级;按6度抗震设防,抗震重要性分类为标准设防类,框架抗震等级为三级,人防工程抗力等级为核6级带6级。屋面防水等级为Ⅱ级,地下室防水等级二级,地下室砼抗渗等级为P6。本工程由华煜建设集团有限公司施工,浙江天和建筑设计有限公司设计,浙江东南建设管理有限公司监理。 本工程为钢筋混凝土框架结构,地上13层,(主楼5层,塔楼8层),地下室1层,总建筑面积约9999㎡,建筑总高度59.38m。±0.000相当于黄海高度4.70m。建筑层高:地下室为3.6m,一层为4.8m,二~五层为3.6m;混凝土强度:基础为C35商品砼,主体结构一层为C35商品砼,二~四层为C30商品砼,五层为C25商品砼。板厚:地下室为160mm、250mm,二层平面~屋面为120mm。 混凝土保护层按03G-101第33页要求设置。 二实测质量检验程序 根据国家标准”建筑工程施工质量验收统一标准”(GB50300- )规定的原则,在混凝土结构子分部工程验收前进行结构实体检测。具体检验程序为:

1 由施工单位编制结构实体质量检验专项方案,报项目总监理工程师(建设单位项目技术负责人)确认; 2 本工程确定由湖州市质监站中心试验室负责检测; 3 由湖州市质监站中心试验室按本方案进行见证检测; 4 本工程由湖州市质监站中心试验室出具检测报告,由浙江东南建设管理有限公司监理部对检验结果签署结论性意见,并将检验结论报湖州市建设工程质量监督机构备案。 三实体检测方案 本工程所采取的检测方法和检验依据: 本次实体检测抽检部位具体安排由监理部门明确。 1 强度检测: 本次验收宿舍楼为二个楼层,按规范要求应测一个楼层, 在实测的楼层面随机对3梁和3柱进行抽样检测,由湖州市质监站中心试验室负责测试,测一层柱及二层平面,具体部位如下:一层6×D轴、8×E轴、2×D轴柱;

结构实体检测专项施工方案

目录 1.工程概况 0 1.1.各部位混凝土设计强度等级 0 1.2.楼板设计厚度 (1) 1.3钢筋保护层厚度 (1) 混凝土结构应正常使用及维护。本工程构件耐久性的环境类别详表1.3.1;设计使用年限为50年的混凝土结构最外层钢筋保护层厚度需满足表1.3.1要求。(保护层厚度应从最外层钢筋(箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘算起) (1) 表1.3.1 (1) 构件部位 (1) 普通构件 (1) 与土壤接触的地下室构件 (1) 基础、基础梁 (1) 地上潮湿及露天环境构件 (1) 环境类别 (1) 一 (1) 二b (1) 二b (1) 二a (1) 表1.3.2 (1) 环境类别 (1) 板、墙、壳 (1) 梁、柱、杆 (1) 一 (1)

15 (1) 二a (1) 二b (1) 三a (2) 三b (2) 表1.3.2注: (2) 1、受力钢筋保护层不应小于钢筋直径。 (2) 2、混凝土强度等级不大于C25时,表中数值应增加5mm。 (2) 3、预制构件,保护层厚度可比表中规定减少5mm。 (2) 4、基础中钢筋的保护层厚度应从垫层顶面算起且不应小于40mm. (2) 5、当梁、柱、墙中纵向受力钢筋的保护层厚度大于50mm时,应在保护层内增设镀锌钢 丝网片?4@150x150,防保护层混凝土开裂及剥落,网片保护层不应小于25mm。 (2) 2.编制说明及依据 (2) 2.1.编制说明 (2) 2.2.编制依据 (2) 3.结构实体检测 (2) 3.1.混凝土同条件试块: (3) 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 (4) 3.3.板厚 (5) 3.4.回弹 (5) 3.5.外观实测实量 (8) 4.其他 (11)

主体结构实体检验方案

主体结构实体检验方案 检验方案的具体检测内容为:砖砌体分项的砌体砂浆饱满度,砖砌体垂直度、表面平整度、水平灰缝平直度、坡灰缝水平厚度、楼(顶)面标高、洞口(后塞口)尺寸,轴线开间;混凝土分项中的混凝土强度、混凝土构件回弹、碳化深度、柱表面垂直度、柱表面平整度、柱截面尺寸、轴线开间、层高、楼梯踏步平整度、现浇板面平整度、现浇板厚度、混凝土保护层厚度,钢筋间距。 本次主体结构实体检验部位:1—5层。 一、具体检验频率 砖砌体分项(GB50203-2002) 1、砌体砂浆饱满度: 每层1处(窗下墙第3、4皮砖块) 2、砌体垂直度、表面平整度、水平灰缝平直度、坡灰缝厚度: 一单元每层4处(东单元起居室),二单元每层8处(卧室、卫生间),三单元每层10处(起居室、厨房); 3、顶楼面标高: 每层客厅、主卧室各查1处; 4、洞口(后塞口)尺寸: 每层10处, 混凝土分项(GB50204-2002) 1、混凝土强度: 核查同条件养护的混凝土试块汇总表及统计评定结果;

2、混凝土构件回弹: 回弹构件为:每套检验1支悬挑梁、3支构造柱; 3、碳化深度: 每层测构造柱3支; 4、柱垂直度、表面平整度: 每套测柱3支; 5、柱截面尺寸: 每套测柱3支; 6、轴线开间: 每套测5处(自然间) 7、现浇板表面平整度: 每套测5处(自然间) 8、楼梯板平整度: 每跑楼梯测2处; 9、现浇板厚度: 抽查层数:一单元(东单元起居室),二单元(卧室、卫生间),三单元(起居室、厨房、卫生间)。 数量:起居室、卧室检验1处1套(其余不测);具体位置:墙角离开1米,每栋楼对角线方向需一致且不得随意变更,详参考下图: 10、钢筋间距、混凝土保护层厚度:

地下室主体结构实体检测方案

闽达?公园壹号四期工程施工方案 闽达?公园壹号四期工程地下室(8#、12#、13#楼)实体检测专项方案 审定: 审核: 编制: 湖北痳一建设有限公司 闽达?公园壹号四期工程项目部 2017年3月20日

一、概况 闽达?公园壹号四期工程8#、12#、13#地下室顶板已经完成,为了即将进行的结构实体验收工作的顺利进行。确保工程结构的安全,由湖北痳一建设有限公司委托工程质量检测机构采用随机抽样或有关单位指定部位的方法,对影响建设工程结构安全的地基与基础、主体结构部分中的主要受力构件进行检测。根据上级有关部门的相关文件精神、现行有关规范和标准,我项目部编制了此方案,经有关单位研究审批后即可实施。 二、检测依据 1、湖北痳一建设有限公司有关要求、指示文件 2、《建设工程质量检测管理办法》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 5、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) 6、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:2005) 7、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004) 三、检测目的、部位各数量 1、检测目的:工程结构实体质量检测的结果作为地基与基础和主体结构工程的验收和评优依据。未进行工程结构实体质量检测或检测不合格且未经处理的建设工程,不得对该工程的地基与基础分部、主体结构分部工程质量组织验收。

2、检测部位:为了提高检测的效率,保证检测的公正性,避免有关单位对检测位置的争议,检测位置由武汉五环项目管理有限公司确定,确定的检测位置开展检测工作。 3、检测数量: 根据《云南省建设工程结构实体质量检测管理办法》的有关要求,结合本工程的实际情况,检测数量应遵循以下原则: (1)现浇混凝土构件强度检测的抽样数量为地基与基础分部工程和主体结构分部工程中主要受力构件每一混凝土设计强度等级的构件不少于5根(每一强度等级的抽查数量以3个楼层计,同一强度等级多于3个楼层且不少于6个楼层时,应取10根构件进行强度检测,依次类推)其中竖向构件3根,水平构件2根。各区抽样数量见下表: 现浇混凝土构件实体强度检测表 (2)钢筋保护层厚度和钢筋位置的检测针对构件中的主要受力纲纪,重点对现浇混凝土悬挑构件,重要的框架、板、剪力墙、框架柱等构件进行检测。每一单位工程应抽取不小于6根构件和5块楼面板进行检测。现浇混凝土悬挑板应全数检测。各栋抽样检测数量如下表:

结构实体质量检验方案

附件1: 江门市建设工程结构实体检验方案备案表 注:本表及方案一式三(四)份,施工单位、监理单位(建设单位)、质监站各1份。

附件2: 江门市殡仪馆金埕寄存楼及配套设施工程项目 结构实体检验方案 编制人:(项目技术负责人)谭锦斌 审核人:(项目负责人)巫朝强

审批人:(企业技术负责人)谢锐锋 编制单位:(施工单位)江门市政企业集团有限公司 年月日 目录 1 编制依据及说明 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制说明 (1) 2 工程概况 (2) 2.1总概况 (2) 2.2混凝土设计强度等级及对应的混凝土配合比数 (3) 2.3楼板厚度、剪力墙厚度、主梁高、柱截面尺寸、层高设计参数.3 2.4钢筋保护层设计厚度 (6) 2.5填充墙砌体拉结筋设计要求 (6) 3 结构实体检验方案 (6) 3.1混凝土强度及抗渗性能检验试块的留置与检验 (7) 3.2混凝土同条件试块留置与检验 (7) 3.3混凝土拌合物(或结构混凝土)氯离子含量检测 (8)

3.4墙、柱、梁的混凝土外观质量检查、强度回弹检测 (8) 3.5梁、板钢筋保护层厚度检验 (11) 3.6结构实体位置与尺寸偏差检验 (12) 3.6.1柱截面尺寸、垂直度检验 (12) 3.6.2梁高检验 (14) 3.6.3墙厚检验 (14) 3.6.4板厚检验 (14) 3.6.5层高检验 (14) 3.7填充墙砌体化学植筋锚固力检测 (15) 4自检主要检测设备 (15) 5检测人员配置 (16)

1、编制依据及说明 1.1 编制依据 (1)江门市殡仪馆金埕寄存楼及配套设施工程的施工图纸、承包合同等;(2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB5020300-2001); (3)《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002) ; (4)《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); (5)《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008); (6)《广东省建设工程质量管理条例》; (7)江门市建设工程质量监督站下发的“江建质监[2015]6号文件”。1.2 编制说明 为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此方案。 (1)方案应分别列出工程项目混凝土各强度等级及对应的混凝土配合比数,墙、柱、梁、板的数量,建筑物层数,化学植筋的连接钢筋的数量,项目有多个单位工程时,应列出各单位工程的构件数。其中:1)梁数量的确定:以框架柱与框架柱、柱与剪力墙、剪力墙与剪力墙之间的梁计算一根非悬挑梁。 2)剪力墙数量的确定:按全部自然间的数量(住宅及宿舍)或块数(除住宅及宿舍外的其他建筑)计算墙的间数或块数。 3)楼板数量的确定:分别计算自然间数(与剪力墙数量的计算方法相同,用于确定板厚检测数量)和板块数量(用于确定楼板厚度、钢筋保护层厚度检测数量),其中板块数量以主梁之间的板计算一块非悬挑板。

实体检测方案最新版

新建居住、商业项目菁英城二期10#楼 结 构 实 体 检 测 方 案 湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司2017年07月17日

一、工程概况 工程名称:新建居住、商业项目菁英城二期10#楼 工程地点:武汉市洪山区八坦路以西 建设单位:武汉地产集团知音房地产开发有限公司 设计单位:武汉时代建筑设计有限公司 勘察单位:武汉勘察设计有限公司 监理单位:武汉鸿诚工程咨询管理有限责任公司 施工单位:武汉建开工程总承包有限责任公司 本工程项目名称为新建居住、商业项目菁英城二期10#楼工程位于武汉市白沙洲大道与白沙洲二路交汇处北侧的原中南管道公司场区。10#楼为31层剪力墙结构,屋面高度89.870m,建筑面积:20918.08M2。 二、检测依据 1、中华人民共和国国家标准 《建筑工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T50784-2013) 2、中华人民共和国行业标准 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规》(JGJT23-2011) 《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008) 3、中国工程建设标准化协会标准 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T384-2016) 4、10#楼设计图纸

三、检测项目、方法及确定原则 工程实体质量验证检测的内容主要包括:①.工程实体结构构件砼抗压强度回弹检测;②.钢筋保护层厚度检测;③.现浇砼楼板厚度检测;④.钢筋数量及间距检测;⑤.植筋锚固力检测。 1、混凝土抗压强度检测应涵盖所有设计强度等级,每个强度等级检测数量不少于五个构件。混凝土设计强度等级C50及以上的竖向构件采用钻芯法检测;混凝土设计强度等级C45及以下的构件采用回弹法检测,首层和顶层必须检测。回弹法检测时要求测区表面为混凝土原浆面,并应清洁、平整、干燥,不应有接缝、施工缝、饰面层、浮浆和油垢,并应避开蜂窝、麻面部位。 2、钢筋保护层厚度采用电磁感应法或剔凿法检测,对非悬挑梁板构件各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;对悬挑梁应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验,当悬挑梁数量少于15个时,应全数检查;对悬挑板应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对每个钢筋应选择有代表性的不同部位测量3点取平均值。 3、混凝土楼板厚度采用电磁感应法检测,检测楼板应按有代表性的自然间抽取1%且不少于三间,每块板检测三个点,悬挑板取距离支座0.1m处,沿宽度方向取包括中心位置在内的随机3点取平均值;其它楼板,在同一对角线上量测中间及距离两端各0.1m,取3点平均值。 4、钢筋数量及间距检测采用电磁感应法,楼板X向、Y向钢

结构实体检验方案1

目录 目录 0 1、工程概况 (1) 1.1各部位混凝土设计标号 (1) 1.2楼板设计厚度 (2) 1.3钢筋保护层厚度 (2) 2、编制说明及依据 (2) 2.1编制说明 (2) 2.2编制依据 (2) 3、结构实体检测 (3) 3.1检验范围及内容 (3) 3.2混凝土抗压强度回弹检测 (3) 3.3结构实体钢筋保护层厚度检测 (6) 3.4现浇楼板厚度 (11)

1、工程概况 工程名称:海南医学院公寓综合楼 建设单位:海南大韵和房地产开发有限公司 设计单位:海南华磊建筑设计咨询公司 施工单位:海南省第五建筑工程公司 监理单位:海南航达工程建设监理有限公司 海南医学院公寓综合楼位于海口市城西学院路,地下室一层,地上A、B栋各27层。地下室层高3.9m,一层层高4.2m,二层层高3.8m,以上标准层均为3m,建筑总高度94.6m。本工程总建筑面积:39972m2(其中:地上36430m2,地下3542m2)。本工程采用桩筏基础,上部结构采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构。 1.1各部位混凝土设计标号

1.2楼板设计厚度 1.3钢筋保护层厚度 2、编制说明及依据 2.1编制说明 根据海口市建设工程质量安全监督站海建质监总工字【2011】34号文件规定,结合本工程项目结构的特点和构件的重要性,特制定本检验专项方案。 2.2编制依据 ①本工程的施工图纸 ②本工程的施工组织设计 ③《混凝土结构工程施工质量验收规范》(CB50204-2002)

④《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)等技术标准 ⑤《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB5020300-2001) 3、结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测由总监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织施工项目部、项目监理相关人员见证下,由建设单位委托的有资质检测机构按结构实体检验方案进行见证检测,且实施过程由该项目的监理人员进行监督抽查。 3.1检验范围及内容 本工程实体检验的范围及内容,范围包括:A、B栋地下室至地上二十七层混凝土结构。具体检测内容包括: ①混凝土抗压强度; ②钢筋保护层厚度; ③混凝土楼板厚度; 3.2混凝土抗压强度回弹检测 3.2.1检测部位的选定: ①地基基础:有地下室结构的地基基础混凝土强度检验采用回弹法检测,每个地下室楼层均抽测,每个抽测层不少于3个(剪力墙)构件和3个梁构件。当柱(剪力墙)构件超过40个时,增加抽测构件数量按超出构件数量的10%抽取;当梁构件超过40个时,增加抽测构件数量按

混凝土结构实体检测专项实施方案{项目}

目录 1、工程概况 (1) 1.1 各部位混凝土设计标号 (2) 1.2 楼板设计厚度 (2) 1.3 钢筋保护层厚度 (2) 2、编制说明及依据 (2) 2.1 编制说明 (2) 2.2 编制依据 (3) 3、结构实体检测 (3) 3.1 混凝土同条件试块 (4) 3.2 结构实体钢筋保护层厚度检验 (5) 3.3 板厚 (6) 3.4 回弹 (7) 3.5 外观实测实量 (11) 4、其他 (13)

1、工程概况 工程名称:外海实验小学项目 建设单位:江门市江海区人民政府外海街道办事处 监理单位:广州穗科建设管理有限公司 设计单位:江门市江海规划建筑设计院有限公司 勘察单位:江门地质工程勘察院 施工单位:广东联谊建设工程有限公司 建设地点:广东省江门市江海区外海街道中华大道实验学校 建筑面积:基底面积964.0m2,建筑面积4971.3m2。 结构类型:框架剪力墙结构 建筑层数:地上5层 1.1各部位混凝土设计标号 1.2楼板设计厚度 1.3钢筋保护层厚度 2、编制说明及依据 2.1编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体。检测工作,特编写此方案。 2.2、编制依据 编制依据主要有但不限以下合同,规范及标准等;

工程承包合同,及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2013); 【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2015); 【工程质量规范】(GB50026-2016); 【混凝土强度检验评分标准】(GBJ107-2010); 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2011); 【混凝土质量控制标准】(GB50164-2011); 【建筑施工手册】第五版; 工程建设标准强制性条文,及其他有关法律、法规,规章,管理文件。 3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,有施工单位项目生产经理、技术总工组织实施,承担结构实体检验的试验单位应具有响应的检测资质。 结构实体检验的内容包括: 1、混凝土强度:同条件试块强度、回弹强度值: 2、混凝土楼板厚度: 3、钢筋保护层厚度: 4、结构实测实量。 当未能取得同条件养护试件强度、同条件养护试件被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时,应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。 3.1 混凝土同条件试块: 对混凝土强度的检测,应在混凝土浇筑地点制备并于结构实体同条件养护的试件强度为依据。 当同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准【混凝土强度检验评定标准】GBJ107的有关规定时,混凝土强度应判为合格。 3.1.1 同条件养护试块的留置方式和数量,应符合下列规定: 同条件养护试块所对应的结构构建或结构部位,应由监理、施工单位等各方共同选定。 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试块。

主体结构实体检测方案

一、工程概况 1、各部位砼设计标号及构件数量 3#楼、5#楼

3#、5#楼构件数量 3#、5#楼:墙柱C40共199根(抽26个);墙C35共228根(抽26个);墙柱C30共798根,梁C30共2900根(共抽100个);板C30共1820块。 二、编制说明及依据 1.编制说明 对房屋主体结构实体进行抽样检测,是在相应分项工程验收合格,过程控制使质量得到保证的基础上,对工程重要结构项目进行的验证性检查。 2.编制依据 1.本工程施工总承包合同; 2.建筑施工图、设计说明书、图纸会审记录; 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013); 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 5.《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010); 6.《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004); 7.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011); 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2011第 10.1.1条,“对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验。结构实体检验应在监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工项目技术负责人组织实施。承担结构实体检验的试验室应

具有相应的资质。 三、结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测由总监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织施工项目部、项目监理相关人员见证下,由建设单位委托的有资质检测机构按结构实体检验方案进行见证检测,且实施过程由该项目的监理人员进行监督抽查。 混凝土结构现场检测工作程序框图

结构实体检测检验计划

鹤壁鹤淇电厂2×660MW机组工程 主厂房区域标段 结构实体检验检测计划 (第1版) 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:河南六建鹤壁鹤淇电厂项目部编制日期:2014年3月10日

一目的 为了检测混凝土结构工程实体的施工质量,根据国家规范《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015的规定,结构工程实体检测有两个目的:1、混凝土同条件用于确定施工期间结构构件的混凝土强度,如结构构件拆模、出池、出厂、吊装、张拉、放张及施工期间临时负荷时的混凝土强度确定;2、保护层检测主要是确定钢筋位置没有显著影响结构件承载力和耐久性的3、用于结构实体混凝土强度的检验,根据国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013的规定,在混凝土结构子分部工程验收前应进行结构实体检验。对鹤壁鹤淇电厂项目工程同条件混凝土试件取样和保护层厚度检测制订本方案。 二国家规范有关条文 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2010 7.1.1 结构构件的混凝土强度应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》BGJ107的规定分批检验评定。 7.1.2 检验评定混凝土强度用的混凝土试件的尺寸及强度的尺寸换算系数应按表7.1.2取用;其标准成型方法、标准养护条件及强度试验方法应符合普通混凝土力学性能试验方法标准的规定。 表:7.1.2 混凝土试件尺寸及强度的尺寸换算系数 7.1.3、结构构件拆模、出池、出厂、吊装、张拉、放张及施工期间临时负荷时的混凝土强度,应根据同条件养护的标准尺寸试件的混凝土强度确定。 7.1.4、当混凝土试件强度评定不合格时,可采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行有关标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行推定,并作为处理的依据。 7.1.5、混凝土的冬期施工应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104和施工技术方案的规定。 7.4.1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定: 1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;

主体结构实体检测专项方案

路站主体结构 实体检测专项方案 一、工程概况:(1)环境与地质描述: 无锡地铁5号线工程总体呈南北走向,线路起于无锡惠山区堰桥站,经北塘区、崇安区、南长区,终于滨湖区雪浪站。全线共设24座车站,其中高架站5座,地下站19站,全线总长30.411 Km。(2)项目概况: (5)参建单位: 二、设计概况: 三、施工方案 1)主体结构工艺流程图: 结构段划分:在符合设计要求的前提下并结合诱导缝的位置对本工程划分为10个施工段平均每段20m左右进行施工。 (2)立柱、侧墙及中顶板施工 地下连续墙或钻孔灌注桩与侧墙的接触面用防水砂浆凿平,铺设

防水卷材,才浇筑混凝土。 地下二层侧墙先浇筑到换撑处,待侧墙强度达到设计要求后换撑。换撑后侧墙与中板同时浇筑,地下一层侧墙与顶板同时浇筑。 混凝土浇灌时分层(每层高度不超过30cm),浇筑连续不间断完成。 顶板面收光抹平,为顶板的防水层施工作好基础。顶板混凝土采取覆盖土工布洒水养护。 混凝土浇筑完毕进行覆盖洒水养护,侧墙养护不少于14天,侧墙的外模板的拆除时间不少于7天。 三、自检安排、组织和检测结果 2012年4月至2012年5月期间,监理、施工单位配备相应设备(回弹仪、钢筋位置测定仪器(钢筋保护层检测)),监理单位根据施工单位报送的检查记录表

和检查结果进行了现场检测,经测定符合验收要求后予以签认,检测结果符合设计及验收规范要求。 四、方案编制说明 根据无锡轨道办(业主)的要求,要对需要验收的工程实体进行检测,并委托专业检测机构进行,还要编制专项施工方案并上报业主。 对结构实体检测是在相应分部分项工程验收合格,过程控制质量得到保证的基础,对重要项目进行的验证检查,根据国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)中规定,并结合新光路站工 程特点,特制定本检测方案。 五、检验内容 具体检测内容为: 楼板厚度、主要构件断面尺寸、钢筋保护层厚度、楼面标高、主要构件强度值。 六、具体检查频率 1.自检情况: 1)楼板厚度:结构板总数的100%。 2)主要砼构件断面尺寸实测要求:按结构缝或施工段划分检验批。同一检验批内,对梁、柱应抽查构件数量的10%,且不少于3 件; 3)钢筋保护层厚度实测要求:检验的部位,由监 理、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定;对梁类、板类构件,每层结构缝或施工段抽取不少于3 个构件。 4、楼面标高实测要求:每层结构缝或施工段检查3 处。 5、主要砼构件按要求进行回弹测强,实测要求:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,抽查1 个构件。 2.委外检测内容及频率 说明:根据无锡市建设工程质量监督站要求特制定委外内容及频率。 结构实体抽测的基本内容为现浇楼板厚度、混凝土构件强度、钢筋保护层厚度等指标。 抽测比例为每3个连续结构段抽取1段,随机抽取板、墙、柱分 别进行混凝土强度(不同强度等级)、构件尺寸、结构板厚度、钢筋保护层厚度检测,且不少于3 个构件。 注:本工程分为为10个结构施工段。 湖滨路主体车站检查数据汇总 1、楼板厚度检查记录表;抽测7组数据,共检测点数35个。 2、构件尺寸检查记录表;抽测125组数据,共检测点数500个。 3、钢筋保护层厚度检查记录表;抽测125组数据,共检测点数625个。 4、楼面标高检查记录表;抽测32组数据,共检测点数96个。

结构实体检测方案

结构实体检测方案 The latest revision on November 22, 2020

目录

1.工程概况 本工程为二层,无地下室。总高度为8.7米。基础形式为柱下混凝土独立基础。 建筑分类等级 2.编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2015) 《混凝土强度检验评定标准》(GB50107-2010) 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011) 《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,由施工单位组织实施,承担结构实体检验的实验室应具有相应的资质。 结构实体检验的内容应包括:混凝土强度(同条件试块强度、回弹强度)、钢筋保护层厚度、结构实测实量。 3.1结构实体混凝土回填法强度检验 同一混凝土强度等级的柱、梁、板,抽取构件最小数量应符合下表规定,并应均匀分布;

每个构件应按现行行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》对单个构件检测选取不少于5个测区进行回弹,楼板构件的回弹应在板底进行。 3.2结构实体钢筋保护层厚度检验 钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量,应符合下列要求: 钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定; 对悬挑构件之外的梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验; 对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验;当悬挑梁数量少于10个时,应全数检验; 对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;当悬挑板数量少于20个时,应全数检验。 梁类构件应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;板类构件应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。 本工程钢筋保护层厚度的检验采取非破损的方法。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过检验,检测操作应符合相应规程的规定。 钢筋保护层厚度检验的检验误差不应大于1mm。 钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10m,-7mm;对板类构件为+8mm,-5mm。 对梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收。 结构实体钢筋保护层厚度验收合格应符合下列规定: 当全部钢筋保护层厚度验收的合格点率为90%及以上,钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格; 当全部钢筋保护层厚度验收的合格点率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格; 每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差不应大于规定允许偏差的1.5倍。 3.3结构实体位置与尺寸偏差检验 表3.3.1 现浇结构位置、尺寸允许偏差及检验方法

结构实体检测施工方案

结构实体检测方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期:2013年10月25日

目录 1 编制目的及适用范围 (2) 2 工程概况 (2) 3 编制依据 (3) 4 检测目的及检测内容 (3) 4.1 检测目的 (3) 4.2 检测内容 (3) 5 检测准备 (3) 5.1 技术准备 (3) 5.2 工具准备 (3) 5.3 人员准备 (4) 5.4 现场准备 (4) 6 检测方案 (4) 6.1 结构实体混凝土强度检测 (4) 6.2 外观实测实量 (8) 6.3 钢筋保护层厚度检验 (8) 7 安全措施 (10)

1编制目的及适用范围 根据国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001规定,为了加强砼结构的施工质量验收,真实地反映砼强度及受力钢筋位置等质量指标,确保结构安全,在砼结构子分部工程验收前应进行结构实体检验。 结构实体检测是在各分项工程验收合格的基础上,对砼实体、钢筋保护层厚度等进行检测,检测结果更为直观、科学、真实的反映了钢筋安装、钢筋隐蔽、砼浇筑过程等。2工程概况 本工程包括41栋叠拼、联排别墅以及配套公建、配套用房以及地下车库。总建筑面积107893.15㎡,其中地下46880,地上61013.15㎡。地下一层,地上3层、4层。 工程结构概况见下表:

3编制依据 (1) 本工程使用主要规范、图集 4检测目的及检测内容 4.1检测目的 对结构实体进行检验,并不是在子分部工程验收前的重新检验,而是在相应分项工程验收合格、过程控制质量得到保证的基础上,对重要项目进行的验证性检查,其目的是为了加强混凝土结构的施工质量验收,真实地反映混凝土强度及受力钢筋位置等质量指标,确保结构安全。 4.2检测内容 考虑到目前的检测手段,并为了控制检验工作量,结构实体检验主要对混凝土强度、重要结构构件的钢筋保护层厚度两个项目进行。 5检测准备 5.1技术准备 选择中新天津生态城环境与绿色建筑实验中心有限公司进行本工程结构实体检测工作,并将本工程实体检测内容及数理与中新天津生态城环境与绿色建筑实验中心有限公司进行委托。 5.2工具准备

主体结构实体检测方案设计_

综合客运枢纽站建设项目实体检测专项方案综合客运枢纽站建设项目工程实体检测专项方案审定: 审核: 编制: 建设工程集团 综合客运枢纽站建设项目部 2016年7月19日

一、概况 综合客运枢纽站建设项目站房工程和办公楼工程主体结构已经封顶,为了即将进行的结构实体验收工作的顺利进行。确保工程结构的安全,由建设单位委托工程质量检测机构采用随机抽样或有关单位指定部位的方法,对影响建设工程结构安全的地基与基础、主体结构部分中的主要受力构件进行检测。根据上级有关部门的相关文件精神、现行有关规和标准,我项目部编制了此方案,经有关单位审批后实施。 二、检测依据 1、汽车运输站有关要求、指示文件; 2、《建设工程质量检测管理办法》; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 4、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2011); 5、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010); 6、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:2005) 7、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004); 8、省建设工程结构实体质量检测管理办法; 三、检测目的、部位各数量 1、检测目的:工程结构实体质量检测的结果作为地基与基础和主体结构工程的验收和评优依据。未进行工程结构实体质量检测或检测不合格且未经处理的建设工程,不得对该工程的地基与基础分部、主体结构分部工程质量组织验收。

2、检测部位:为了提高检测的效率,保证检测的公正性,避免有关单位对检测位置的争议,根据相关文件要求,检测位置由兴旺建设工程项目管理确定,确定的检测位置开展检测工作。本工程分站房和办公楼两个检验批进行检测。 3、检测数量: 根据《省建设工程结构实体质量检测管理办法》的有关要求,结合本工程的实际情况,检测数量应遵循以下原则: (1)现浇混凝土构件强度检测的抽样数量为地基与基础分部工程和主体结构分部工程中主要受力构件每一混凝土设计强度等级的构件不少于5根(每一强度等级的抽查数量以3个楼层计,同一强度等级多于3个楼层且不少于6个楼层时,应取10根构件进行强度检测,依次类推)其中竖向构件3根,水平构件2根。各区抽样数量见下表: 现浇混凝土构件实体强度检测表 (2)钢筋保护层厚度和钢筋位置的检测针对构件中的主要受力纲纪,重点对现浇混凝土悬挑构件,重要的框架、板、剪力墙、框架柱等构件进行检测。每一单位工程应抽取不小于6根构件和5块楼面板进行检测。各抽样检测数量如下表: 现浇混凝土构件实体强度检测表

结构实体检测专项施工方案

结构实体检测专项施工 方案 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

中新天津生态城南部片区14a地块 幼儿园工程 结构实体检测专项施工方案 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 中新天津生态城南部片区14a地块幼儿园工程项目部 年月日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、检测内容及合格标准 (3)

一、编制依据 1、中新天津生态城南部片区14a地块幼儿园工程施工图纸; 2、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 3、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015) 4、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(JGJT23-2011) 5、混凝土中钢筋检测技术规程(JGJ/T152-2008) 二、工程概况 (一)工程基本概况 工程名称:中新天津生态城南部片区14a地块幼儿园工程; 建设地点:本工程位于中新天津生态城南部片区内,东至生态谷,西至规划用地边界,南至和旭路,北至规划用地边界内; 项目总建筑面积平方米,地上建筑面积平方米,地下建筑面积平方米,建筑高度:;幼儿园地上3层,局部地下一层,建筑结构形式框架结构。工程内容包括桩基、土建、门窗、机电安装、外檐装饰、室外工程等图纸上全部施工内容。 (二)结构设计概况

混凝土强度等级 钢筋砼保护层最小厚度应符合下列要求: 三、检测内容及合格标准

1、对涉及砼结构安全的有代表性地部位应进行结构实体检验。结构实体检验应在监理工程师见证下,由施工项目技术负责人组织实施。承担结构实体检验的机构应具有法定资质。 结构实体检验的内容应包括砼强度、钢筋保护层、楼板厚度以及工程合同约定的项目;必要时可检验其它项目。 2、同条件养护试件:同条件养护试件的留置方式和取样数量,应由监理(建设)、施工等各方共同选定,留置数量应符合混凝土结构工程施工质量验收规范规定。对同一强度等级的同条件养护试件,其强度值应按现行国家标准(砼强度检验评定标准GB/T50107)的有关规定进行评定,评定结果符合要求时可判结构实体砼强度合格。 3、结构实体砼回弹:(1)对同一砼强度等级的柱、梁、墙每个构件应选取不小于5个测区进行回弹检测及回弹值计算,并应符合现行行业标准(回弹法检测砼抗压强度技术规程JGJ/T23)对单个构件检测的有关规定。 4、钢筋保护层检验:结构实体钢筋保护层厚度检验构件的选取应均匀分布,并符合下列规定: (1)对非悬挑梁板类构件,应个抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。 (2)对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验;当悬挑梁数量少于20个时,应全数检查。 (3)对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验,当悬挑板数量少于20个时,应全数检查。 (4)对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应选择有代表性地不同部位量测3点取平均值。 (5)钢筋保护层厚度的检验,可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法检验时,所使用的检测

项目结构实体检测计划

XX工程 结构实体检验计划XXXX年 XX月XX日

批准:审核:编制:

目录 1.前言 (1) 2.对结构实体检验用同条件养护试件强度检验的要求 (1) 3.同条件试块留设部位 (2) 4. 对结构实体钢筋保护层厚度检验的要求 (4) 5.钢筋保护层厚度检验部位 (6)

同条件试块留设及钢筋保护层实测计划 1.前言 为规范同条件混凝土试件留设和钢筋保护层实测管理,确保工程实体质量,根据GB50204-2011要求,确定同条件混凝土留设部位和实测钢筋保护层部位。 2.对结构实体检验用同条件养护试件强度检验的要求: 2.1同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求: 1. 同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定。 2. 对砼结构工程中的各砼强度等级,均应留置同条件养护试件。 3. 同一强度等级的同条件养护试件,其留置数量应根据砼工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。 4. 同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构位的适当位置,并应采取相同的养护方法。 2.2 同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与标准养护条件下28天龄期试件强度相等的原则确定。 2.3同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件,按下列规定确定: 1. 等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到6000C.d时所对应的龄期,00C及以下的龄期不计入,等效养护龄期不应小于14天,也不宜大于60天。 2. 同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准混凝土强度检验评定标准GBJ107的规定确定后,乘折算系数后宜取为1.10,也可根据当地的试验统计结果作适当调整。 2.4 冬期施工、人工加热养护的结构构件,其同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的实际养护条件,由监理(建设)、施工等各方根据第2条的规定共同确定。

相关文档
相关文档 最新文档