自GB/T 30040-2013《双层罐渗泄漏检测系统》标准发布以来,极大的规范了我国的双层油罐测漏系统市场,结束了原先各类测漏系统无国家标准,厂家随意宣传的混乱局面,从环保安全这一统一的标准上,对各类测漏系统的优劣进行了区分。

随着人民大众对于双层罐测漏系统认知的提高,已经逐步了解了大多SF型双层油罐所采用的“夹层传感器”式测漏系统,属于标准中规定的Ⅲ级“被动式”测漏系统,标准表述为“能检测出储罐或管道系统中液面以下的渗漏。系统建立在位于防渗漏设施之间或检测空隙之间的液体和(或)蒸气传感器的基础之上,存在储液进入环境的可能性。”其中最为致命的一个缺陷为:仅能检出液面以下的渗漏,对于液面以上的部分无能为力,一旦液面以上部分发生破损而未报警,当液面变化时油品就可能会直接进入到环境,因此依然存在污染环境的可能性。

而对于国家标准中所规定的Ⅰ级和Ⅱ级测漏系统,其“能够保证在油品进入环境之前检测到并报警”的特性已经被大家所熟知,这也是“主动式”测漏系统所必须具备的特性。但即便在国家标准已经颁布并实施一段时间的今天,依然有部分部分责任的厂商公然宣称:因为Ⅱ级测漏系统存在检漏液进入环境的可能性,因此安全性并不比Ⅲ级测漏系统高。

的确,国家标准中对于Ⅱ级测漏系统的表述为“能检测出双层系统中液面以上和以下的渗漏。存在检漏液进入环境的可能性。”但如果将“检漏液进入环境”等同于“检漏液进入环境并且污染环境”,则有逻辑不清的嫌疑了。众所周知,并非所有液体进入环境都会对造成污染,否则老天今后最好不要再下雨了,所以能否污染环境应该以检漏液是否有害来作为判断条件的。

在技术高速发展的当下,Ⅱ级测漏系统所使用的检测液,早已从曾经的污染环境的乙二醇等,改进成为环境友好的无机水溶液,其主要成分为NaCl,也就是我们平常使用的食盐。显而易见,一杯盐水进入到环境中,并不会对土壤、地下水等造成任何的危害,否则我们的海滨城市也不会像现在那样蓬勃发展和生机盎然了。

实际上,在北美等发达地区,Ⅱ级液媒测漏系统的应用要远比Ⅰ级测漏系统广泛,究其原因,除了Ⅱ级液媒测漏系统的高可靠性和易用性外,还与Ⅰ级测漏系统的自身缺陷密不可分。

Ⅰ级测漏系统通过在双层罐的中间层施加正压或真空来进行测漏,一旦油罐出现问题,原先施加在油罐中间层的压力或真空度就会发生变化,从而被检测仪器感应到,触发报警。历史上,在“正压”还是“真空”的选择上,曾经存在着争议:一些人认为,不应该采用正压的方式测漏,因为在正压下,双层罐的中间层存有更多的气体分子,当环境温度变化时,中间层内的气压变化范围更大,不利于测漏的精确性;另一些人则认为,也不应该采用真空的方式进行测漏,因为如果双层罐的中间层为负压,那么当油罐出现泄漏时,油气或油品就有可能沿着真空管路进入检测仪器,增加了爆炸的危险,如果检测仪器安装在室内,这一风险则大大加大。

反观Ⅱ级液媒测漏系统,不仅没有上述问题的困扰,而且利用测漏液体自身的重力进行测漏,不需要额外的气压源和动力源,一方面减少了后续使用和维护的成本,另一方面也减少了整套测漏系统的故障点,增强了可靠性。

除此之外,Ⅱ级液媒测漏系统还有一项其他测漏系统无法比拟的优势,那就是能够分辨出具体的泄漏点究竟位于油罐的内层还是外层。

示意图

随着我国对于双层油罐测漏系统了解的逐渐加深,相关行业规范也在不断的进行完善中,我们已经欣喜的看到,在最新发布的SH/T 3177-2015《加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》中,已经明确推荐使用Ⅱ级液媒测漏系统;我们相信在不久的未来,安

全高效的液媒测漏系统,能够更广泛的应用于祖国大地,与双层油罐一同为我国的环保事业保驾护航。

管道试压方案

管道试压方案 编制: 专业负责: 审核: 批准: 陕西化建第一公司 2015年04月10日

目录 第一章编制说明 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章编制依据 (4) 第四章试压操作方法及流程 (4) 第五章管道系统的严密性试验 (4) 第六章管道系统的清洗 (6) 第七章试验用施工机具和手段用料 (8) 第八章质量保证措施 (9) 第九章安全技术措施 (9) 第十章危险源辨识、风险评价及控制对策表 (10) 第十一章试压组织机构 (14)

第一章编制说明 本方案适用于延炼-西安成品油管道工程铁路装卸及油气回收管道试压工作。吹扫、冲洗的流程及方案由开车单位和建设单位共同编制。 该装置包括:南、北区间管线、铁路装卸设施、油气回收装置、消防及给排水。 第二章工程概况: 2.1工程简介: 该装置装置共有各类管道24476米,阀门679台。主要介质有90#汽油、93号汽油、0#柴油、5#柴油、甲醇、MTBE、油气回收供油、油气回流、水、泡沫。装车能力为300*104t/a,其中柴汽油比为1:0.7;装车线为两条,采用DN200大鹤管装车。大鹤管由西安末站装车泵来油,经流量计由大鹤管电液阀控制为槽车装油。延长中立管线由中立油库装车泵来油,经过流量计由小鹤管装车,小鹤管卸车由小鹤管自带潜液泵经装油泵输往中立油库 2.2试验流程划分原则: 该装置由介质和压力等级来划分,共分为90#汽油(2.0MPa)、93号汽油(2.0MPa)、0#柴油(2.0MPa)、5#柴油(2.0MPa)、甲醇(2.0MPa)、MTBE(2.0MPa)、油气回收供油(2.0MPa)、油气回流(2.0MPa)、供水(0.9MPa)、供热(1.29MPa)、消防(1.6MPa),共计划分试压包8个。 注:编号YXCPY-艺-001工程联系单中设计院已回复工艺管道可按2.0MPa设计压力进行管道试压。2.3管道试验分为三个阶段: 第一阶段强度及严密性试验,第二阶段吹扫/冲洗,第三阶段泄漏性试验。 2.4试压的重点部位: 2.4.1 90#、93#汽油供油设计压力2.0MPa, 2.4.2 90#、93#汽油回油设计压力2.0MPa, 2.4.3 0#、5#柴油供油设计压力2.0MPa, 2.4.4 0#、5#柴油回油设计压力2.0MPa, 2.4.5 油气回收供油设计压力2.0MPa, 2.4.6 油气回流设计压力2.0MPa,

工作面处理冒顶漏顶安全技术措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工作面处理冒顶漏顶安全技术 措施(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

工作面处理冒顶漏顶安全技术措施(通用 版) 由于1601工作面距离地表较近,顶板破碎,且中间部落后、弯曲、支架倒架。为了保证在调整工作面倒架过程中减少冒顶漏顶现象特编制本措施。 一.技术措施: 1.对工作面倒架严重地段采取先支护顶板、架间再扶正的方法。 2.对连续倒架较多的地方采取先支护煤帮、顶板、架间再使用防倒千斤顶+单体支柱的方式整段扶正的方法。 3.对工作面已经扶正的支架采用每架每根单体戗柱的方式以保证所扶过的支架不会再次倒下而造成架间宽度大漏顶。 4.考虑到部分顶板破碎段在扶支架过程中会有漏顶、冒顶现象因此必须要提前单体柱与工字钢配合支护背顶。

二、安全措施: 1.扶架前支护顶板或架间时必须由班长以上管理人员现场指挥,以免误动作或动作过大伤人。 2.背帮、背顶工作必须由要在有经验的老工人指导下进行。 3.坚持二次推溜二次拉架制,一次只拉少许支架(保证拨支架),一次推少许溜子以使溜子及支架帮紧贴煤墙但要快速,减小支架顶梁与煤壁的距离减少冒顶几率。 4.工作面两巷超前外要备足数量的单体柱、圆木、半圆木、笆片等支护材料,以备支护急用。 5.每班在进入工作面进行工作之前,跟班队长、班长必须仔细对工作面进行安全隐患排查(包括工作面所打单体的防倒、卸载等情况),只有在确认安全以后方可进行工作。 6.在扶支架过程中,若遇有顶板恶化,造成冒顶事故时,必须及时处理,处理时,可用木梁作临时支护,临时棚沿工作面倾向支护时,必须保持一梁两柱,并坚持先支后改的原则,严禁空顶作业,对于较大范围内的冒顶事故,应先把冒顶区两端5m的顶板用松圆木

管道试压方案(修复的)

1、工程概况 --------------------------------------------------- 1 2、编制依据 --------------------------------------------------- 1 3、试压施工工艺程序 ------------------------------------------- 1 4、施工方法与技术措施 ----------------------------------------- 2 5、--------------------------------------- 季节性施工技术措施------- 4 6、试压进度计划 ---------------------------------------------- 5 7 、降低施工 成本措施 ------------------------------------------- 5 8、施工质量保证措施 --------------------- ---------- 5

—8 11 、劳动力配备计 划 -------------------------------------------- 9 12、施工机具、计量器具及施工手段用料计划 --------------- 9 安全、环境危害辨识表 1、工程概况 1.1工程名称及相关单位 1.1.1工程名称:安新三台污水处理工程 1.1.2工程地点:河北省保定市安新县三台镇 1.1.3建设单位:北京中环嘉诚环境有限公司 1.1.4设计单位:华诚博远(北京)建筑规划设计有限公司 1.1.5施工单位:河北大旺管道安装工程有限公司 1.2工程简述: 我单位负责承建的安新三台污水处理管道安装,共计管道延长米2900多米,介质有3种,材质分别有Q235、PE、UPVC给水等材质。管道施工基本结束后,现场管道具备试压条件,为确保管道试压工作

过漏顶安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 过漏顶安全技术措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1833-91 过漏顶安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 我队在2201-1顺槽施工中。从2201巷187米右帮开口处掘进到46米的时候。出现大面积漏顶。为了更好地安全生产,特制定安全技术措施如下: 一、加强支护部位,从漏顶后5米处开始往里,直到巷道掘进安全过了漏顶。 二、巷道掘进46米,从漏顶位置开始迎头后5米处补打锚索钢梁,并在钢梁上背方木。锚索梁采用11#工字钢,长5米,用4根规格为:Φ17.8×7.3米锚索锚固顶板,锚索托盘规格为0.08×0.09×0.016米,钢梁间距均为:0.9米,锚索间距1.2米。每根锚索用CK2335锚固剂1支,Z2360锚固剂2支,要求锚索涨拉预紧力不得小于200KN。(锚索涨拉器仪表读数不得小于35MPs) 三、在掘进期间必须严格执行短掘短支、每循环

石油钻杆漏磁检测技术

石油钻杆漏磁检测技术 陈先富 安东石油技术(集团)有限公司北京100102 摘要:介绍采用直流局部磁化的石油钻杆的漏磁检测技术,进行基本原理讨论、试验数据分析等,说明此技术在石油钻杆和粗糙表面的管材、钢棒等方面具有高灵敏度、检测能力强和信号处理简单等优点,有较强的实用性。 关键词:石油钻杆漏磁原理检测技术 Drill Pipe Magnetic Leakage Inspection Technology Cheng Xianfu Anton Oilfield Services (Group) Ltd. Beijing 100102 Abstract: Based on introducing direct current partial magnetization inspection technology, discussing basic magnetic leakage principle and analyzing inspection data, the paper illuminates the advantages of the Magnetic Leakage Inspection Technology which is applied on the inspection of drill pipe and tube or rid with rough surface. Its good performance like high sensitive, strong inspection power and simple signal treatment, makes it widely used in many fields. Keyword: drill pipe, principle of magnetic leakage, inspection technology 石油钻杆在油田钻井工程中,是地面旋转系统、提升系统、循环系统与钻铤、钻头联接的主要部件,通过它们达到转盘带动钻头旋转,大钩带动钻头升降,泥浆送到井底形成循环,从而实现钻头的破碎岩层并连续钻进。正常钻进时,石油钻杆在井下要承受拉伸、压缩、扭曲和泥浆酸化等复杂交变应力,工作条件极为恶劣,随着工作频率的增大,使用时间过长,将形成疲劳裂纹,严重腐蚀坑等,因此,石油钻杆能否正常、安全的工作,是油田钻井工程能否正常进行的关键之一,在钻井工程生产中具有至关重要的地位。针对石油钻杆运用漏磁检测技术对其进行检测,其方法的运用进行探讨,为提高石油钻杆使用效率,掌握其质量状况,减少钻井事故发生,从而提高整体经济效益具有十分积极的意义。 一、基本原理 石油钻杆漏磁检测原理是建立在铁磁性材料的高磁导率的特性基础上,通过测量铁磁性材料中由于缺陷所引起的磁导率变化来检测在役石油钻杆的状况。石油钻杆(铁磁性材料)

试压试漏方案1

神华蒙西变压吸附氢提纯装置 设备及管道 试漏、试压方案 天一科技股份有限公司变压吸附气体分离工程研究所 中国.成都 2012.06

装置内设备、管道试压、试漏 一、目的 试压、试漏是一项重要工作,必须严格认真完成。易燃、易爆、有毒介质的泄露将危害工厂的安全生产和人员的生命安全。 二、试压、试漏前应具备的条件 1、试验范围内管道安装工程除涂漆、保温保冷外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。 2、焊缝和其它待试验部分尚未涂漆和保温保冷。 3、试验用压力表已经校验,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2.0倍,压力表不得少于2块。 4、各压力等级的设备和管道连接完毕:压缩空气(必须是无油干燥的压缩空气或氮气)试压,至设计压力2.6MPa的1.15倍,工艺水和冷却水管道等地下管道液压试验0.9MPa;蒸汽管道1.8倍。 5、待测管道与无关系统已用盲板或采用其它隔开。 6、待测管道上的安全阀、仪表元件等已经拆下或加以隔离。 三、试压、试漏前应准备的工具 准备好试压、试漏所用的无油干燥压缩空气或氮气,以及准备肥皂水、刷子、洗耳球等气密检查工具。 四、试压、试漏的方法 由于装置采用气动程控阀,为了保护程控阀内部件,不建议用水压进行试压,根据GB/T 19773-2005:

气压试验前应先预试验0.2MPa检查合格。试验时应缓慢升压,升压速度0.2MPa/分,将压力升至试验压力的1/3时,用肥皂水涂抹检查所有的管道连接处、设备密封口、管道焊缝及螺纹接头处。当压力达50%试验压力时,停下检查无异状或泄漏。然后按每10%试验压力稳压3分钟,直至试验压力。稳压10分钟后,将压力降至设计压力保压30分钟,检查无泄露和变形。即试验合格。然后将气压试验的所有设备和管道在最高工作压力下进行保压(24h),要求每小时的平均泄漏率≤0.5%。当装置内所有密封点都严密无泄漏时气密试验完成,关闭所有的程控阀,擦去检查处的溶液和溶液污垢,并用干净的压缩空气将设备、

中回风顺槽处理漏顶安全技术措施示范文本

中回风顺槽处理漏顶安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

中回风顺槽处理漏顶安全技术措施示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 概况:因8085中回风顺槽里程294-302米段受采动 影响,造成巷道冒顶,经矿领导及业务部门看现场安排我 区处理冒顶,为确保施工安全,特拟本措施: 一、施工方法及要求: 1、处理冒顶前,当班班组长必须亲自或指定专人先对 施工点往后10m范围内的巷道帮、顶检查维护,确认安全 无误后,方可施工。 2、当班班组长必须亲自或指定专人随时进行敲帮问顶 工作,及时将顶、帮活动煤(矸)找净。找顶时,找顶人 员使用长把工具站在顶板完好、支护完整的安全地点进 行,且找顶点下方严禁有人。

3、处理冒顶时,先将巷道顶板松动煤、矸找净,再使用锚杆配锚网进行联合支护;锚杆的间排距按 800*800mm进行布置,新网与旧网之间必须采用专用工具扭结牢固且不得留有网兜。 4、出货方式:出货采用人工背货进入矿车内,使用无极绳绞车拉运到8085进料通道口处,使用人工推运到六采1460中石门。 5、处理完冒顶后,再使用断金钳将8085中回风顺槽里程250-262米段的网兜剪断,将网兜放下,使用长把工具将顶板的活矸找净,再使用锚矸配新锚网进行支护。 二、安全技术措施: 1、整个施工过程中必须严格执行敲帮问顶工作,严格按规定找净顶帮危岩活石。找顶时必须设专人观察顶板,且找顶点下方巷道内严禁有人。 2、施工中必须派专人负责退路的检查维护,发现问题

管道与设备试压试漏方案(精)

目录 1、编制依据 2、试压试漏的目的 3、试压试漏前的准备工作 4、试验施工要求 5、试压试漏的质量标准 6、空气试压试漏 1、编制依据 (1)GB50235-2003《工业金属管道工程施工及验收规范》 (2)GB50236-2001《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规 范》 2、试压试漏的目的和使用介质 任何设备、管道在施工安装后,为了检验施工质量,防止生产时跑、冒、滴、漏造成各种事故,均应在投料试车前,针对焊接点、阀门以及法兰连接处进行试压和试漏。

一般来说,压力容器和管道试压用水做介质,且不得采用危险的液体。对于管廊架上公称直径大于500mm的气体管线,考虑用水试压时管廊架的安全承受能力可能不够,可改用空气或氮气做试压介质。 由于气压试验危险性比水压试验大得多,除设计图纸规定要求代替液体进行耐压试验并采取可靠安全措施之外,其它设备、管道一律不准用气体做耐压试验。 3、试压试漏前的准备工作 A.设备管道及附件安装并检查合格; B.对于被试压的设备、管道要反复检查,流程是否正确; C.试压前所有的安全阀、压力表应关闭根部阀,有关仪表应隔离或拆除,防止起跳或超程损坏; D.试压试漏现场环境打扫干净; E.参加试压试漏人员经技术培训合格; F.准备好试压用水压泵,气压泵等设备及试压记录; G.有外部保温的,应在试压后进行。 4、试验施工要求 A.试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按图纸施工完毕,并经监理、现场技术人员检查合格。 B.试压时,试验介质、压力、稳定时间都要符合设计要求,并严格按有关规程执行。 C.在检查受压设备和管道时,法兰、法兰盖的侧面和对面都不能站人。 C.管道无损探伤合格,并达到检测比例。 D.试验用压力表校验合格,并在检测周期内其精度不低于1.5级,表的满刻度应为检验被测压力的1.5~2倍,管段试压的压力表不少于2块。

过漏顶安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.过漏顶安全技术措施正式 版

过漏顶安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 我队在2201-1顺槽施工中。从2201巷187米右帮开口处掘进到46米的时候。出现大面积漏顶。为了更好地安全生产,特制定安全技术措施如下: 一、加强支护部位,从漏顶后5米处开始往里,直到巷道掘进安全过了漏顶。 二、巷道掘进46米,从漏顶位置开始迎头后5米处补打锚索钢梁,并在钢梁上背方木。锚索梁采用11#工字钢,长5米,用4根规格为:Φ17.8×7.3米锚索锚固顶板,锚索托盘规格为0.08×0.09×0.016米,钢梁间距均为:0.9米,锚索间距1.2

米。每根锚索用CK2335锚固剂1支, Z2360锚固剂2支,要求锚索涨拉预紧力不得小于200KN。(锚索涨拉器仪表读数不得小于35MPs) 三、在掘进期间必须严格执行短掘短支、每循环进尺不得大于1.0米。 四、所有施工人员,必须进行安全技术培训,经考试合格后上岗。 五、严格按安全技术措施要求作业。 六、加强顶板管理,严格执行敲帮问顶制度。 七、加强支护质量,支护作业紧跟迎头,严禁空顶作业。 八、工作面不得做与探断层无关的任何工作。

什么是漏磁检测

什么是漏磁检测? 1. 概述 电磁检测是十分重要的无损检测方法,应用十分广泛。当它与其它方法结合使用时能对铁磁性材料的工件提供快捷且廉价的评定。随着技术的进步,人们越来越注重检测过程的自动化。这不仅可以降低检测工作的劳动强度,还可提高检测结果的可靠性,减少人为因素的影响。 漏磁检测方法是一项自动化程度较高的磁学检测技术,其原理为:铁磁材料被磁化后,其表面和近表面缺陷在材料表面形成漏磁场,通过检测漏磁场来发现缺陷。从这个意义上讲,压力容器检测中常用的磁粉检测技术也是一种漏磁检测,但习惯上人们把用传感器测量漏磁通的方法称为漏磁检测,而把用磁粉检测漏磁通的方法称为磁粉检测,且将它们并列为两种检测方法。 磁粉检测只能发现表面和近表面裂纹缺陷,而且检测时需要表面打磨,仅适合工件停产的检测;漏磁检测除能发现表面和近表面裂纹的缺陷外,还可从外部发现工件内部的腐蚀坑等缺陷,而且不需要对工件表面进行打磨处理,适用于工件在线检测。而工件在线检测是目前用户最急需的方法,它可以减少不必要的停车,降低检验成本。另外,漏磁检测还能对缺陷深度和长度等进行定量。虽然目前在工件检测中,漏磁检测技术的应用较少,但它具有磁粉检测所不具备的优点,所以其应用前景非常广阔。 2 漏磁检测的原理及特点 利用励磁源对被检工件进行局部磁化,若被测工件表面光滑,内部没有缺陷,磁通将全部通过被测工件;若材料表面或近表面存在缺陷时,会导致缺陷处及其

图1 漏磁检测原理图 附近区域磁导率降低,磁阻增加,从而使缺陷附近的磁场发生畸变(图1),此时磁通的形式分为三部分,即①大部分磁通在工件内部绕过缺陷。②少部分磁通穿过缺陷。③还有部分磁通离开工件的上、下表面经空气绕过缺陷[z1。第3部分即为漏磁通,可通过传感器检测到。对检测到的漏磁信号进行去噪、分析和显示,就可以建立漏磁场和缺陷的量化关系,达到无损检测和评价的目的。 由于漏磁检测是用磁传感器检测缺陷,相对于磁粉、渗透等方法,有以下优点: (1)易于实现自动化漏磁检测方法是由传感器获取信号,然后由软件判断有无缺陷,因此非常适合于组成自动检测系统。实际工业生产中,漏磁检测被大量应用于钢坯、钢棒、钢管的自动化检测; (2)较高的检测可靠性漏磁检测一般采用计算机自动进行缺陷的判断和报警,减少了人为因素的影响; (3)可实现缺陷的初步定量缺陷的漏磁信号与缺陷形状尺寸具有一定的对应关系,从而可实现对缺陷的初步量化,这个量化不仅可实现缺陷的有无判断,还可对缺陷的危害程度进行初步评价; (4)高效能、无污染采用传感器获取信号,检测速度快且无任何污染。 漏磁检测的缺点除了跟磁粉检测相似外,还由于检测传感器不可能象磁粉一样紧贴被检测表面,不可避免地存在一定的提离值,从而降低了检测灵敏度;另一方面,由于采用传感器检测漏磁场,不适合检测形状复杂的试件。对形状复杂的工件,需要有与其形状匹配的检测器件。 2.2 设备组成

给水管道试压试验方案

给水管道试压试验方案 年月日 给水管道试压试验方案 一、水压试验的一般规定: 1、管道试压前应进行充水浸泡,时间不少于24h。 2、水压试验的静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍,且试验压力不应低于0.80MPa,不得气压试验代替水压试验。 3、水压试验的长度不宜大于1000米,对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米。系统中有不同材质的管道应分别进行试压。一般同管径试验长度采用500米。 4、对试压管段端头支撑挡板应进行牢固性和可靠性检查,试压时,其支撑设施严禁松动崩脱。不得将阀门作为封板。 5、加压宜采用带计量装置的机械设备,当采用弹簧压力表时,其精度不应低于1.5级,量程范围宜为试验压力1.3-1.5倍,表盘直径不应小于150mm。 6、试压管段不得包括水锤消除器,室外消火栓等管道附件系统包含的各类阀门,应处于全开状态。 二、试压前准备工作: 1、管道试压采用管道试压泵作为压力源。 2、水源采用饮用水,使用水车运输。 2、压力表采用0-1.5MPa,最小刻度0.02MPa,管道一端设一个压力表。(压力表使用前必须拿到计量局进行校正,并出具证明),压力计要

安装在试验段低端部位。 3、管道两端分别设置PE管专用法兰头与法兰片,用专用堵板封堵,并在盲板上设置试压设备及附件。 4、盲板采用厂商提供的专用钢板,与法兰头采用Φ30的螺栓连接,要求试压段两端有抵挡后背,后背面平整,且与管道轴线垂直。 5、后背设计采用原状土加固后背墙或素混凝土后背墙,然后在后背墙上使用4个100T的千斤顶均匀顶住盲板上、下、左、右四个方向,使盲板在打压时不会因管道内压力增加而产生管道轴向方向的位移。 6、在打压管线两端的高点均设置自动排气阀,确保打压管段内气体全部被排出。排气装置可以安装在鞍型三通或打压盲板的高点处。 7、打压设备进行组装 (1)在盲板排气端安装DN100自动排气阀门。 (2)进水端盲板下口为DN100进水钢管,在进水管口安装DN100球阀一个,DN100进水管上有1个DN20钢管,安装DN20球阀,打压时连接打压泵,泄水时连接水表,测量降压时的出水量。 (3)进水端盲板与鞍型排气三通相连,鞍型三通上口安装DN100排气阀一个,进水盲板上口钢管上有1个DN20钢管,用于安装压力表。 8、各类阀门在使用前应清除阀门内污物,检查阀杆是否转动灵活,以及阀体、零件等有无裂纹、砂眼等。阀门安装的位置及阀杆方向,应便于检修和操作,安装平正牢固。 9.试验前准备好水温计。 10.根据试验泄水量计算,准备容积池。 11、主要设备

过漏顶安全技术措施

过漏顶安全技术措施 我队在2201-1顺槽施工中。从2201巷187米右帮开口处掘进到46米的时候。出现大面积漏顶。为了更好地安全生产,特制定安全技术措施如下: 一、加强支护部位,从漏顶后5米处开始往里,直到巷道掘进安全过了漏顶。 二、巷道掘进46米,从漏顶位置开始迎头后5米处补打锚索钢梁,并在钢梁上背方木。锚索梁采用11#工字钢,长5米,用4根规格为:φ17.8×7.3米锚索锚固顶板,锚索托盘规格为0.08×0.09×0.016米,钢梁间距均为:0.9米,锚索间距1.2米。每根锚索用ck2335锚固剂1支,z2360锚固剂2支,要求锚索涨拉预紧力不得小于200kn。(锚索涨拉器仪表读数不得小于35mps) 三、在掘进期间必须严格执行短掘短支、每循环进尺不得大于1.0米。 四、所有施工人员,必须进行安全技术培训,经考试合格后上岗。 五、严格按安全技术措施要求作业。 六、加强顶板管理,严格执行敲帮问顶制度。 七、加强支护质量,支护作业紧跟迎头,严禁空顶作业。 八、工作面不得做与探断层无关的任何工作。 九、过漏顶期间通风工作: 1、通风人员严格检查整个通风系统,耙岩机后风筒必须悬挂平直。 2、风筒至迎头距离不得小于5米,并严禁随意停风。

3、瓦检人员坚持井下8小时跟班监测,定人定岗。 4、当ch4浓度大于1%时停止工作,当ch4浓度大于1.5%时组织人员撤离。 5、施工过程中,一旦停风停电,工作面停止一切工作,立即撤人。 十、过漏顶期间机电工作: 1、井下电气设备必须防爆性能完好。 2、设瓦斯电闭锁。 3、钻探工作面有瓦斯断电仪表探头。 4、设瓦斯报警装置。 5、所有电器设备要全部检查一遍,严禁失爆、漏电、钻探期间机电科应该经常复查。 6、瓦斯电,风电闭锁应有试验,且有记录 十一、本措施未提及部分仍按原施工和煤矿三大规程及上级有关文件经审。

干法乙炔开车试压试漏方案

干法乙炔装置 试压试漏方案 编制: 审核:

开车组织机构 开车组长: 工艺负责人: 设备负责人: 电控负责人: 生产成员: 班长岗位操作人员维修工生产调度运行一班 运行二班 运行三班 运行四班

1.乙炔原始试压试漏前的准备: 1.1各系统清洗合格,单体设备试车合格,系统气密性实验合格。(检查人:)1.2开车人员进行试压试漏方案的学习,熟悉工艺流程及设备、仪表的操作是否完好灵活。(检查人:) 1.3对置换开车人员进行前试压试漏的安全教育,确保各项安全措施到位,安全防护用具完好齐全。(检查人:) 1.4准备试压试漏工具到现场(查漏壶10个、安全带10条、手电筒5个、肥皂20块、梯子2部)。(检查人:) 1.5检查乙炔气柜进口乙炔大阀确认关闭并插盲板。(检查人:) 1.6冷凝器出口去转化乙炔大阀及系统所有排污和放空阀关闭。(检查人:)用空气对系统试压试漏 2.发生系统试压试漏: 2.1 检查各管道,阀门,人孔,设备是否处于正常;仪表、微机是否灵活好用。(检查人:) 2.2打开人孔向发生器底部装干煤渣作为发生器料封0.5m,装好人孔。 (检查人:) 2.3正水封加满水封住,安全水封加满水至有溢流,洗涤冷却塔液位1/2—2/3处,关闭发生系统所有排污和放空阀。(检查人:) 2.4联系空压站,保证系统空气压力≥0.4Mpa以上。(检查人:)

2.5关闭冷却塔出口至正水封C2H2大阀,缓冲料仓下料刀阀。(检查人:)2.6打开发生器充氮阀,系统压力控制在10--20Kpa后,用肥皂水对系统所有法兰连接和焊接处进行查漏,并做好记录。(检查人:) 2.7试压试漏合格后,排尽正水封、安全水封、洗涤冷却塔液位,关闭排污阀和充氮阀。(检查人:) 3.清净系统试压试漏: 3.1关闭冷凝器至转化乙炔出口大阀及放空阀。(检查人:) 3.2打开水洗塔和冷却塔至废水槽和废次钠气相平衡阀。(检查人:) 3.3将各塔和废水槽及废次钠槽液位控制在1/2—2/3处。(检查人:) 3.4打开冷却塔去乙炔气柜大阀。(检查人:) 3.5 关闭各水环泵排污阀,冷却塔去气柜前放空阀。(检查人:) 3.6关闭进气柜乙炔大阀、水分排污和放空阀及管道排污阀。(检查人:)3.7打开发生系统乙炔总管氮气阀对系统进行置换,保证系统压力控制在60—90Kpa。(检查人:) 3.8用肥皂水对系统所有法兰连接和焊接处进行查漏,并做好记录。 (检查人:) 3.9试压试漏合格后,排尽各塔液位,关闭下液阀和充氮阀。(检查人:) 4. 冷凝器至转化乙炔管道试压试漏: 4.1联系转化关闭乙炔水分前乙炔大阀及水分排污阀和放空阀。(检查人:)4.2关闭冷凝器乙炔出口大阀及主管道所有排污阀。(检查人:) 4.3打开冷凝器乙炔出口大阀后充氮阀,系统压力控制在60—90Kpa。

运输巷处理漏顶的安全技术措施修订稿

运输巷处理漏顶的安全 技术措施 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

普安县开泰煤业有限公司 11807运输巷处理冒顶的安全技术措施 编制:念小奎 编制日期:2014年8月20日

矿审批意见 审批人签字 生产矿长: 机电矿长: 安全矿长: 总工程师: 矿长:

规程措施学习签字 11807运输巷处理冒顶的安全技术措施一、编制说明

11807运输巷外段由于顶板破碎,2014年8月20日早班开口往里20m~30m段发生冒顶现象,冒顶长度2m,冒顶高度左右,现决定对11807运输巷冒顶处进行处理,为了保证处理冒顶期间的安全,特编制该措施。 二、技术要求 1、处理冒顶前先对冒顶前后10m范围采用单体支柱配合铰接顶梁打双托棚进行加强支护。 2、处理冒顶时严格执行“敲帮问顶”制度。 3、处理冒顶时由外往里逐架进行。 4、棚梁上方空顶部分必须采用的道木打“#”字形木垛接顶,并且接顶必须严密。 5、处理结束后巷道规格为上宽:、下宽:、中高:;棚距 300mm。 三、安全措施 1、冒顶未处理结束前11807采面严禁组织生产。 2、处理冒顶前,必须先对冒顶区附近10米巷道重新加强支护,或者上中柱,或者加棚支护;对冒顶区及其附近的管线(如电缆、风管、液压管、风筒、开关等)必须重新安装好并保证能正常使用; 3、处理冒顶时,必须上前探梁支护,或在冒顶区上加密顶柱,要先上临时支护。 4、顶板稳定后,方可进行支架维护工作。处理矸石和维修工字钢棚前要先清理好退路,确保退路畅通,确保后路畅通。 5、清理出来的矸石必须及时拉走,不得堆放在两帮上,防止再次发生片帮。

漏磁检测技术在我国管道腐蚀检测上的应用和发展

漏磁检测技术在我国管道腐蚀检测上的应用和发展 随着我国工业的不断发展,我国大面积管道防腐层出现老发现象,且腐蚀状况十分严重,需及时对其进行处理与维护。近年来,国外先进的检测技术不断被引入我国工业发展的各个领域,其中漏磁检测技术在管道腐蚀检测上的应用优势较为突出。为此,本文将从漏磁检测技术入手,分析该项技术在我国管道防腐检测上的应用与发展。 标签:漏磁检测技术;管道腐蚀检测;应用与发展 管道是石油、天然气等能源运输的主要载体,相关数据显示,我国百分之七十的石油和所有的天然气均是利用管道开展运输工作,所涉及的管道铺设范围较为广泛,施工环境、铺设位置具有复杂性、多样性与隐蔽性。在时间的不断推移中,管道腐蚀问题逐渐成为我国管道行业发展的关注点。为解决管道腐蚀问题,我国已将国外的漏磁检测技术引入我国管道行业的发展建设之中。 1 漏磁检测技术原理 漏磁检测技术是指具有高磁导率的铁磁材料在磁铁、磁力线、管壁、探头、蚀孔的相互作用下,对金属管道进行腐蚀性检测。金属管道因发生腐蚀,其腐蚀处磁导率比金属材质的磁导率小很多,通过外加磁场对金属管的作用,若金属管不存在任何腐蚀现象,其磁导率分布均匀,即磁力线成均匀分布现象,若金属管道发生腐蚀,无论是金属管道的外壁还是内壁出现腐蚀现象,其磁通路将骤然变窄,导致磁力线出现变形,部分为通过的磁力线将直接从管壁中穿出,产生漏磁现象,从而形成漏磁场;紧贴管壁和位于两磁极间的探头能够对漏磁场进行检测,因永磁体发生磁化,金属管道缺陷处形成环形电流;环形电流通过滤波处理、放大处理、模数转换处理后课将改信息详细的记录到漏磁检测器的存储器内;漏磁检测技术完成后,可通过回放储存器中的信息,对检测信息进行筛选与判别。 2 漏磁检测技术在我国管道腐蚀检测上的具体应用 针对我国管道建设的发展情况,从国外引入漏磁检测技术有效提升我国石油、天然气行业的经济效益,提高该项技术在我国社会发展中的影响力。具体应用如下: 2.1 新疆克拉玛依油田管道运输中的应用 我國新疆克拉玛依油田运输线路为“彩—火—三”,即将彩南地区原油运输到北三台地区,在这一运输过程主要通过管道运输来实现。改管道运输工程为提升运输效率,利用油罐车对管道运输进行协助,然而此办法依然无法保证管道运输的排量,且高压运输过程为整个管道运输过程埋下严重的安全隐患。为此,我国新疆克拉玛依油田特将漏磁检测技术运用在油田管道运输过程中,从管道运行现状入手,对金属管道腐蚀情况进行详细的分析与检测,通过该项检测不断发现原

打压试漏方案

山东汇通利华生物科技有限公司 5000吨乙基麦芽酚项目(二期)试压试漏方案 一、编制目的 为检查项目各工艺管道的密封性及主要生产设备的安装质量,确保项目试车及生产过程能安全有序的进行,根据公司项目管理的相关规定和本项目的实际情况,特编制本方案。 二、实施时间: 根据项目实施计划,试压试漏工作将在现场管道仪表安装工作全部完成后即开始进行,预计时间定于2017年5月20日——2017年6月20日。 三、参与人员及职责分工: 试压试漏工作由汇通利华项目部组织开展,由外施单位金友安装公司具体实施,甲方技术人员现场确认并做好记录,公司安全环保部负责试压试漏的安全工作。 四、试压原则: 本工程工艺管道试压工作按系统进行。物料管线试压介质为氮气或压缩空气,循环水及釜夹套试压介质为水。试压流程根据设计流程图确定,试压压力根据设计提供管道表确定。管线试压时,所有不能参加试压的设备(机泵、过滤器、储罐、换热器等)、阀门(调节阀、截止阀、清管阀、安全阀等)或管线须做好系统隔离,无法隔离的须经设计单位和建设单位认可同意后方可参加系统试压。系统试验压力应以其中设计压力最高的管线的试验压力做为整个系统的试验压力。串联系统的试压应先试压力等级较低的管线,然后逐段切出低压系统再进行较高压力等级的系统的试压。管道试压程序先主管后支管,再疏水排水管的顺序,按照编号以次试压。 五、管道设备划分: 根据麦芽酚工艺流程,将所有管道和装置按照所承物料和用途,划分为8个子系统,分段打压,并由甲方签字确认。

5.1罐区外管廊系统:包括管廊主管道(原料、蒸汽、污水、循环水及其他公用工程管道),车间内支管,调节阀组,进釜分管。 5.2格氏系统:包括格氏工段所属的反应釜、受槽、冷凝器、相互连接管道、调节阀组、气液分离器,接收罐(包括计量罐),打料泵、塔类等。 5.3氯化系统:包括氯化工段所属的反应釜、受槽、冷凝器、相互连接管道、调节阀组、气液分离器,接收罐(包括计量罐),打料泵、塔类等。 5.4升华系统:(萃取归于升华工段)包括升华工段所属的反应釜、受槽、冷凝器、离心机、相互连接管道、调节阀组、接收罐,打料泵、塔类等。 5.5精制烘干系统:包括精烘包工段所属的反应釜、受槽、冷凝器、离心相互连接管道、调节阀组、接收罐,打料泵、硫化床等。 5.6尾气吸收系统:包括受槽、冷凝器、相互连接管道、调节阀组、接收罐等。 5.7循环水、冷冻机房、制氮机等公用工程系统 5.8附属装置系统:包括塔类、气柜、缓冲罐、链接管路、冷凝器、公用工程支管等。 六、操作注意事项: 6.1严格做好试压前检查工作,确保阀门开关符合要求。 6.2试压过程中,对发现的漏点应及时做好标记,泄压后进行补焊和紧固处理,处理完后重新试压,保压时间必须符合要求。 七、记录表格:(见附件1) 山东汇通利华生物科技有限公司 项目部 2017年05月15日

综采工作面防片帮、漏顶伤人安全技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L3185 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 综采工作面防片帮、漏顶伤人安全技术措施正式 样本

综采工作面防片帮、漏顶伤人安全 技术措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 为防止综采工作面回采过程因煤壁片帮、架前漏 矸、顶板磷皮冒落等造成人员及设备安全事故,特制 定专项安全技术措施: 一、两顺槽顶帮管理 1、将工作面顺槽及回撤通道等划分责任范围, 按照规定周期进行步行检查,对责任范围内的顶板磷 皮或片帮等及时处理,处理过程中要使用敲帮问顶专 用工具,并要有专人监护进行作业,做好相关记录。 2、每班交接班时由带班队长负责检查顺槽顶帮 情况。运顺检查整个移变列车到工作面范围内,回顺

检查工作面外200m范围,有片帮、磷皮等及时处理。 3、在工作面顺槽安设顶板离层仪(每周检查一次),特殊条件下设置顶板下沉观测点(根据条件设定周期),由技术员根据设定的周期进行检查,发现问题及时汇报并采取有利措施。 4、特殊条件下加大支护强度。过旺采采空区段在顺槽补支锚索和W钢带,并铺设铁丝网防止因顶板来压造成次生危害,同时在各联巷口打设木垛。 5、两顺槽超前支护距离符合要求,单体完好无卸液,防倒绳连接可靠有效。最后一根单体距离端头支架大脚距离不得超过1m,单体严禁提前回撤。 6、当安全出口的宽度大于1.0m时最后一根单体距端头支架侧护板的距离不得大于1.2m。如遇台阶必须戴好柱帽,缓慢给液同时观察台阶处顶板情况。

储罐底板漏磁检测综述.

1.3储罐底板漏磁检测方法、应用及其发展趋势 磁现象是认识较早的物理现象之一,我国春秋战国时期就使用司南作为磁测量仪器,东汉时期就有磁化技术的研究。北宋沈括所著《梦溪笔谈》对磁化技术有详细的介绍。国外对漏磁检测技术的研究很早, 采用磁粉探伤检测技术的设想,最早由美国人霍克于1922年提出,因为当时没有磁化技术的限制和合格的磁粉,这一伟大设想没有实 现.1933 年Zuschlug [ 5]首先提出应用磁敏传感器测量漏磁场的思想, 但并没受到重视。1947年Hast ing s设计了第一套完整的漏磁检测系统,漏磁检测才开始受到普遍的承认,1950年西德Forster 研制出产品化的漏磁探伤装置。用于焊缝及其管、棒体的探伤,磁化方式采用剩磁法。1965 年, 美国TubecopeVetco 国际公司采用漏磁检测装置Linalo g 首次进行了管内检测, 开发了Wellcheck 井口探测系统, 能可靠地探测到管材内外径上的腐蚀坑、横向伤痕和其它类型的缺陷。漏磁的检测结果具有良好的定量性、客观性和可记录性, 不仅适用于钢棒和钢管的成品检验, 而且对于粗糙表面的钢坯等中间产品的探伤也适用, 但是一般情况下漏磁探伤只适用于形状比较规则的工件。1973 年, 英国天然气公司采用漏磁法对其所管辖的一条直径为600 mm 的天然气管道的管壁腐蚀减薄状况进行了在役检测, 首次引入了定量分析方法。ICO 公司的EMI 漏磁探伤系统通过漏磁探伤部分来检测管体的横向和纵向缺陷, 壁厚测量结合超声技术进行, 提供完整的现场探伤。;1 976年,加拿大诺兰达矿业有限公司Krank KitZinger等人[251首次采用霍尔元件作为磁敏元件外加永磁体构成的轴向磁扼对钢管施加轴向磁化的漏磁检测设备. 英国Silver Wing 公司已经推出了多种储罐和管道漏磁检测系统,例如FLOORMAP2000 储罐底板检验系统, 通过便携式计算机将所有检测到的数据以图形方式直观地显示出来, 它能检测下底板的深为40% 罐板厚的人工缺陷( 圆锥形孔洞或弧坑, 也可发现6mm 厚的平板上大约深为20%罐板厚的腐蚀。 对于缺陷漏磁场的计算始于1966年,Shcherbinin和Zat sepin两人采用磁偶极子模型计算表面开口的无限长裂纹, 前苏联也于同年发表了第一篇定量分 析缺陷漏磁场的论文, 提出用磁偶极子、无限长磁偶极线和无限长磁偶带来模拟工件表面的点状缺陷、浅裂纹和深裂缝。之后, 苏、美、德、日、英等国相继对 这一领域开展研究, 形成了两大学派, 主要为研究磁偶极子法和有限元法。

管道试压方案

蒲城清洁能源化工有限责任公司 新增污水处理项目 工艺管道试压方案 编制: 审核: 批准: 陕西建工集团安装集团有限公司蒲城清洁能源项目部 2017年2月25日

目录 一、工程概况:............................................ 错误!未定义书签。 二、编制依据.............................................. 错误!未定义书签。 三、试压条件.............................................. 错误!未定义书签。 四、试压包编制要求........................................ 错误!未定义书签。 五、试压程序.............................................. 错误!未定义书签。 六、试验压力确定.......................................... 错误!未定义书签。 七、试压流程.............................................. 错误!未定义书签。 八、人力、机具、材料计划 .................................. 错误!未定义书签。 九、施工质量保证.......................................... 错误!未定义书签。 十、HSE 保证措施.......................................... 错误!未定义书签。

相关文档