文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安装电气工程精华知识

安装电气工程精华知识

安装电气工程精华知识
安装电气工程精华知识

安装电气工程精华知识(2012-05-11 07:29)

一、特性参量术语

1.额定电压――在规定的使用和性能的条件下能连续运行的最高电压,并以它确定高压开关设备的有关试验条件。

2.额定电流――在规定的正常使用和性能条件下,高压开关设备主回路能够连续承载的电流数值。

3.额定频率――在规定的正常使用和性能条件下能连续运行的电网频率数值,并以它和额定电压、额定电流确定高压开关设备的有关试验条件。

4.额定电流开断电流――在规定条件下,断路器能保证正常开断的最大短路电流。

5.额定短路关合电流――在额定电压以及规定使用和性能条件下,开关能保证正常开断的电大短路峰值电流。

6.额定短时耐受电流(额定热稳定电流)――在规定的使用和性能条件下,在确定的短时间内,开关在闭合位置所能承载的规定电流有效值。

7.额定峰值耐受电流(额定热稳定电流)――在规定的使用和性能条件下,开关在闭合位置所能耐受的额定短时耐受电流第一个大半波的峰值电流。

8.额定短路持续时间(额定动稳定时间)――开关在合位置所能承载额定短时耐受电流的时间间隔。

9.温升――开关设备通过电流时各部位的温度与周围空气温度的差值。

10.功率因数(回路的)――开关设备开合试验回路的等效回路,在工频下的电阻与感抗之比,不包括负荷的阻抗。-

11.额定短时工频耐受电压――按规定的条件和时间进行试验时,设备耐受的工频电压标准值(有效值)。

12.额定操作(雷电)冲击耐受电压――在耐压试验时,设备绝缘能耐受的操作(雷电)冲击电压的标准值。

二、术语

1.操作――动触头从一个位置转换至另一个位置的动作过程。

2.分(闸)操作――开关从台位置转换到分位置的操作。

3.合(闸)操作――开关从分位置转换换到合位置的操作。

4.“合分”操作――开关合后,无任何有意延时就立即进行分的操作。

5.操作循环――从一个位置转换到另一个装置再返回到初始位置的连续操作;如有多位置,则需通过所有的其他位置。

6.操作顺序――具有规定时间间隔和顺序的一连串操作。

7.自动重合(闸)操作――开关分后经预定时间自动再次合的操作顺序。

8.关合(接通)――用于建立回路通电状态的合操作。

9.开断(分断)――在通电状态下,用于回路的分操作。

10.自动重关合――在带电状态下的自动重合(闸)操作。

11.开合――开断和关合的总称。

12.短路开断――对短路故障电流的开断。

13.短路关合――对短路故障电流的关合。

14.近区故障开断――对近区故障短路电流的开断。

15.触头开距――分位置时,开关的一极各触头之间或具连接的任何导电部分之间的总间隙。

16.行程

三、电力电缆的型号及品种主要有以下几个方面:

35kV及以下电力电缆型号及产品表示方法

1.用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸(zhi);L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。

2.用数字表示外护层构成,有二位数字。无数字代表无铠装层,无外被层。第一位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。

3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。

4.电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的阿拉伯数字。如VV42-10 3×50表示铜芯、聚氯乙稀绝缘、粗钢线铠装、聚氯乙稀护套、额定电压10kV、3芯、标称截面积50mm2的电力电缆。

电力电缆型号各部分的代号及其含义D

1.绝缘种类:V代表聚氯乙稀;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。

2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。

3.内护层:V代表聚氯乙稀护套;Y聚乙烯护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套;F氯丁橡胶护套。

4.特征:D不滴流;F分相;CY充油;P贫油干绝缘;P屏蔽;Z直流。

5.控制层:0无;2双钢带;3细钢丝;4粗钢丝。

6.外被层:0无;1纤维外被;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。

7.阻燃电缆在代号前加ZR;耐火电缆在代号前加NH。

充油电缆型号及产品表示方法

充油电缆型号由产品系列代号和电缆结构各部分代号组成。自容式充油电缆产品系列代号CY。外护套结构从里到外用加强层、铠装层、外被层的代号组合表示。绝缘种类、导体材料、内护层代号及各代号的排列次序以及产品的表示方

法与35kV及以下电力电缆相同。如CYZQ102 220/1×4表示铜芯、纸绝缘、铅护套、铜带径向加强、无铠装、聚氯乙稀护套、额定电压220kV、单芯、标称截面积400mm2的自容式充油电缆。6]

充油电缆外护层代号含义为

1.加强层:1代表铜带径向加强;2代表不锈钢带径向加强;3钢带径向加强;4不锈钢带径向、窄不锈钢带纵向加强。

2.铠装层:0无铠装;2钢带铠装;4粗钢丝铠装。

3.外被层:1纤维层;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套

四、敷设方式

穿焊接钢管敷设SC

穿电线管敷设MT

穿硬塑料管敷设PC

穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设FPC

电缆桥架敷设CT

金属线槽敷设MR

塑料线槽敷设PR

钢索敷设M

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设KPC

穿金属软管敷设CP

直接埋设DB

电缆沟敷设TC

混凝土排管敷设CR

AB/沿或跨梁(屋架)敷设

BC/暗敷在梁内

AC/沿或跨柱敷设

CLC/暗敷在柱内

WS/沿墙面敷设

WC/暗敷在墙内

CE/沿天棚或顶板面敷设

CC/暗敷在屋面或顶板内

SCE/吊顶内敷设

ACC/暗敷在不能上人的吊顶内-

ACE/在能进人的吊顶内敷设

F/地板或地面下敷设

五、电线电缆及附件知识问答

1,常用的电线,电缆按用途分有哪些种类

答:按用途可分为裸导线,绝缘电线,耐热电线,屏蔽电线,电力电缆,控制电缆,通信电缆,射频电缆等.

2,绝缘电线有哪几种

答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线,聚氯乙烯绝缘软线,丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线,橡皮绝缘电线,农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线,橡皮绝缘棉纱纺织软线,聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线,电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等. -

3,电缆桥架适合于何种场合

答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆,控制电缆,亦可用于电信,广播电视等部门在室内外架设.

4,电缆附件有哪些

答:常用的电附件有电缆终端接线盒,电缆中间接线盒,连接管及接线端子,钢板接线槽,电缆桥架等.

5,什么叫电缆中间接头

答:连接电缆与电缆的导体,绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头.

6,什么叫电气主接线

答:电气主接线是发电厂,变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式.

7,在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定

答:电力电缆的选择应遵照以下原则:

(1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压;

(2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流;

(3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;

(4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求;

(5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作.

8,交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点

答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小,且重量轻;

(2)不受线路落差限制;

(3)热性能好,允许工作温度高,传输容量大;

(4)电缆附件简单,均为干式结构;

(5)运行维护简单,无漏油问题;

(6)价格较低;

(7)可靠性高,故障率低;

(8)制造工序少,工艺简单,经济效益显著.

9,固定交流单芯电缆的夹具有什么要求为什么

答:夹具应无铁件构成闭合磁路,这是因为当电缆线芯通过电流时,在其周围产

生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若使用铁件等导磁材料,根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆.所以不可使用铁件作单芯交流电缆的固定夹具.

10,以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优点是什么

答:热缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力锥,它不仅简化了施工工艺,还缩小了接头的终端的尺寸,安装方便,省时省工,性能优越,节约金属.热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体,集合了这两种附件的优点.

11,电缆敷设前应进行哪些检查工作

答:(1)支架应齐全,油漆完整.

(2)电缆型号,电压,规格符合设计.

(3)电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有怀疑时,应进行受潮判断;直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油电缆的油样应试验合格.

(4)充油电缆的油压不宜低于1.47MPa.

12,对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时,如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮

答:把电缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查,无"嘶嘶"声或白色泡沫出现,说明未受潮.

13,电缆标志牌应注明什么内容编写有何要求

答:标志牌上应注明电缆线路设计编号,电缆型号,规格及始点,并联使用的电缆应有顺序号.要求字迹清晰,不易脱落.

14,直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置

答:在电缆两端,电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处. 15,制作电缆接头用的黄腊绸带,黑玻璃漆带,无碱玻璃丝带等,施工前如何进行排潮处理“

答:(1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷,放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h,冷却干取出,放入干燥的密封筒内.

(2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中,离锅底保持

30mm距离,经一定时间后油面不再产生泡沫后取出,装入贮有电缆油的桶中,油位应超过所有装入的物体并将其密封.

16,电缆外护层的作用是什么

答:保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀,增强机械强度.

17,室外电缆沟应符合哪些要求

答:电缆沟上部应比地面稍高,加盖用混凝土制作的盖板,电缆应平敷在支架上,有良好的排水管.

18,电缆内护层的作用是什么

答;使绝缘层不会与水,空气或其他物体接触,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害.

19,使用钢丝钳时应注意些什么

答:使用前,一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损,使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材,并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具,以免损坏. 20,什么叫绝缘强度

答:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度.

21,交联热收缩电缆附件有哪些优点

答:这是一种新型材料,它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越,体积小,质量小,安装简便,材料配套等优点,另外还具有耐气候,抗污秽性,阻燃自熄等能力.

22,对电缆导体连接点的机械强度有何要求

答:连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗

六、低压电缆头制作安装

(1)概述

低压电缆规格型号较多,以1KV以下室内聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套为例说明电力电缆终端电缆头制作。

(2)施工流程

摇测接地电阻→剥开电缆头→包缠电缆、套电缆终端头→压电缆芯线接线鼻子→与设备器具连接

(3)主要施工方法及技术措施

1)摇测电缆绝缘

a.选用1KV摇表对电缆进行摇测,绝缘电阻应大于10MΩ。

b.电缆摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。

2)包缠电缆,套电缆终端头套

a.剥去电缆外包绝缘层,将电缆头套下部先套入电缆。

根据电缆头的型号尺寸,按照电缆头套长度和内径,用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密,形状呈枣核状。

c.将电缆头套上部套上,与下部对接、套严。

3)压电缆芯线接线鼻子

a.从芯线端头量出长度为线鼻子的深度,另加5mm,剥去电缆芯线绝缘,并在芯线上涂上凡士林。

b.将线芯插入接线鼻子内,用压线钳子压紧接线鼻子,压接坑应在两道以上。大规格接线端子应采用液压机械压接。

c.根据不同的相位,使用黄、绿、红、四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。

d.将做好终端头的电缆固定在预先做好的电缆头支架上,并将芯线分开。

e.根据接线端子的型号,选用螺栓将电缆接线端子压接在设备上,注意应使螺栓由上向下或从内到外穿,平垫和弹簧应安装齐全。

七、电缆桥架的施工要点

(1)施工顺序

测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理

(2)主要施工方法及技术措施

1)测量定位

用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的固定位置,做好标记。竖井内桥架定位应先用悬钢丝法确定安装基准线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。

2)支架制作安装

依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架,支架进行工厂化生产。在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便,采用靠墙、柱支架安装或屋架下弦构件上安装。靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2米。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架,支吊架安装应保证桥架水平度或垂直度符合要求。

3)桥架安装

a.对于特殊形状桥架,将现场测量的尺寸交于材料供应商,由供应商依据尺寸制作,减少现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。

b.桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。

c.将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。

d.跨越建筑物变形缝的桥架应按企业标准《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理,钢制桥架直线段超过30m时,应设热胀冷缩补偿装置。

e.桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。

4)接地处理

镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体。在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈,桥架之间用不小于4mm2软铜线进行跨接,再将桥架与接地线相连,形成电气通路。桥架整体与接地干线应有不少于两处的连接。

5)多层桥架安装

分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。水平相邻桥架净距不宜小于50mm,层间距离应根据桥架宽度最小不小于150mm,与弱电电缆桥架距离不小于0.5m。

1电气图纸的分类包括变配电工程施工图、动力工程施工图、照明工程施工图、防雷接地工程施工图、弱电工程施工图、架空线路施工图。

2电气图纸的组成包括图纸目录;设计说明;系统图;平面图;大样图;原理图;设备材料表等。

3电气线路文字标注格式a-b(c×d)e-f。a表示线路编号或线路用途符号、b表示导线型号、c表示导线根数、d表示导线截面、e表示配线方式符号及导线穿管管径、f表示敷设部位符号。

4灯具安装的标注方法a-b(c×d×L)/e-f。a表示灯具数量、b表示灯具型号或编号、c表示灯具发光体的数量、d表示发光体功率、L表示发光体光源种类、e表示灯具安装高度、f表示灯具安装方式。

5电力系统的组成部分包括发电厂发电、变电站升压、高压架空输配电线路系统输电、变电站降压、城市高压输配电线路系统配电、高压配电柜受电、用户变压器降压。

6建筑电气工程组成部分有低压配电柜、配电线路、开关箱、控制开关、负荷。 7电气安装工程常用的管材包括镀锌钢管、镀锌电线管、塑料电线管、金属软管。

8电气安装工程常用的电线包括单塑聚氯乙烯铜芯电线(BV)、双塑聚氯乙烯铜芯电线(BVV)、难燃单塑聚氯乙烯铜芯电线(ZR-BV)、难燃双塑聚氯乙烯铜芯电线(ZR-BVV)、耐火单塑聚氯乙烯铜芯电线(NH-BV)、耐火双塑聚氯乙烯铜芯电线(NH-BVV)。

9电线截面有1.0mm2、1.5mm2、2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2、35mm2、50mm2、70mm2、95mm2、120mm2、150mm2、185mm2、240mm2、300mm2、400mm2。

10电气安装工程常用的电缆包括普通电缆(VV)、铠装电缆(VV22)、控制电缆(KVV)、难燃电缆(ZR-VV)、难燃铠装电缆(ZR-VV22)、难燃控制电缆(ZR-KVV)、耐火电缆(NH-VV)、耐火控制电缆(NH-KVV)。 11电气安装工程常用的电缆规格包括单芯、双芯、三芯、四等芯、国标四芯(3+1)、非标四芯(3+1)、五等芯、国标五芯(4+1)、非标五芯(4+1)、国标五芯(3+2)、非标五芯(3+2)。

12灯具包括:白炽灯、荧光灯、吸顶灯、吊灯、组合花灯、筒灯、应急灯、指示灯等等。

13室内电气配线工程包括明配线路:线码配线、槽板配线、线管配线、线槽

配线、护套线配线、纲索配线。暗配线路:线管配线。电缆线路:直埋敷设、管内敷设、桥架敷设。

14控制电器有闸刀开关、铁壳开关、组合开关、空气开关。保护电器:熔断器、漏电保护器。

15建筑弱电系统工程包括共用天线有线电视系统、电话通讯系统、广播音响系统、火灾自动报警和自动灭火系统、闭路电视监控系统、安全防范系统、综合布线系统。

16民用建筑低压配电系统接地形式有TN系统、TT系统、IT系统。

17而TN系统是最为常见的一种,是指电力系统有一点直接接地,受电设备的外露可导电部分通过保护线与接地点连接。按照中性线与保护线组合情况,可分为TN―S系统、TN―C系统、TN―C―S系统。

18按照我国《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)的要求,我国建筑物防雷标准共分为第一类防雷建筑物、第二类防雷建筑物、第三类防雷建筑物三种。 19建筑物的防雷措施包括安装避雷针、避雷带、避雷网、避雷笼网、防雷引下线、防雷接地装置等。

安装预算中容易丢项和漏算的地方(2012-04-20 10:15)

1、电梯井内照明、插座配管配线。

2、送配电试验

3、暗装配电箱的木套箱预埋

4、弱电箱体预留

5、电缆总工程量应该是图纸计算的量乘以103.9%

6、导线的焊、压接线端子和电缆头的制作

7、防雷中的门窗接地,桥架与接地母线链接用的扁钢

8、洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加40%;

9电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式。

10、照明系统灯具安装超高费

11、利用柱主筋做引下线时,如果主筋超过2根需要乘以系数。

12、断接卡子的计算和套定额

13、均压环的计算和套的套定额。

14、柱主筋与圈梁的焊接处。

15、电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度

16、在配电柜安装清单中基础型钢容易漏

17、安装部分:高层建筑增加费计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建

筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。

18、电缆在管道井内桥架时的系数;

19、电缆在套定额时五芯以上需要乘系数

20、电缆头制作铜心和铝心的换算以及五芯以上时乘以系数。

21、分支盒预留0.2米

22、接地母线、避雷网图纸工程量要另加3.9%

23、总等电位箱的计算和接地

24、卫生间等电位盒的计算和接地

25、电缆的防火堵洞

26、明敷金属管的防腐防火

27、照明线路和动力线路的区分

28 电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度

29 在配电柜安装清单中基础型钢容易漏

30 给排水上管道安装清单中套管容易漏

31 风管穿墙的封堵

32 调节阀试压冲洗临时短管制作安装。

33、设备安装吊装机具摊消。

34、工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料。

35、安装部分:高层建筑增加费计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。

36、设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐;

37、通风管道安装的帆布接口;

38、暖通工程中容易遗留的项目:

1)空调风管阀门、静压箱,风机盘管回风箱的保温;

2)设备本体与管道连接中的法兰;

3)屋面水系统管道中的土建支墩;

4)末端设备采用的减振措施。

39、电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式。

1、电梯井内照明、插座配管配线。

2、送配电试验

3、暗装配电箱的木套箱预埋

4、弱电箱体预留

5、电缆总工程量应该是图纸计算的量乘以103.9%

6、导线的焊、压接线端子和电缆头的制作

7、防雷中的门窗接地,桥架与接地母线链接用的扁钢

8、洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加40%;

9电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自

行考虑安装方式。

建筑电气工程图纸识读 建筑电气工程图基本知识 引导问题 1、建筑电气工程图的概念 2、建筑电气工程图的类别 3、建筑电气工程图的组成 任务目标:掌握建筑电气工程图的组成,掌握图形符号及文字符号。 【主要学习内容】 一、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 电气工程图的特点 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。 (3)电气设备和线路在平面图中并不是按比例画出它们的形状及外形尺寸,通常用图形符号来表示,线路中的长度是用规定的线路的图形符号按比例绘制。 二、建筑电气工程图的类别 1、系统图:用规定的符号表示系统的组成和连接关系,它用单线将整个工程的的供电线路示意连接起来,主要表示整个工程或某一项目的供电方案和方式,也可以表示某一装置各部分的关系。系统图包括供配电系统图(强电系统图)、弱电系统图。 供配电系统图(强电系统图)是表示供电方式、供电回路、电压等级及进户方式;标注回路个数、设备容量及启动方法、保护方式、计量方式、线路敷设方式。强电系统图有高压系统图、低压系统图、电力系统图、照明系统图等。 弱电系统图是表示元器件的连接关系。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机系统图。 2、平面图:是用设备、器具的图形符号和敷设的导线(电缆)或穿线管路的线条画在建筑物或安装场所,用以表示设备、器具、管线实际安装位置的水平投影图。是表示装置、器具、线路具体平面位置的图纸。 强电平面包括:电力平面图、照明平面图、防雷接地平面图、厂区电缆平面图等;弱电部分包括:消防电气平面布置图、综合布线平面图等。 3、原理图:表示控制原理的图纸,在施工过程中,指导调试工作。 4、接线图:表示系统的接线关系的图纸,在施工过程中指导调试工作。

2018年注册电气工程师专业知识考试真题及答案上

2018年注册电气工程师专业知识考试真题及答案上 (总分:100.00,做题时间:240分钟) 一、单项选择题(总题数:40,分数:40.00) 1.低电阻接地系统的高压配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合下列哪项公式的要求,且不应大于下列哪项数值?(分数:1.00) A.R≤2000/IG,10Ω B.R≤2000/IG,4Ω√ C.R≤120/IG,4Ω D.R≤50/IG,1Ω 2.直流负荷按性质可分为经常负荷、事故负荷和冲击负荷,下列哪项不是经常负荷?(分数:1.00) A.连续运行的直流电动机 B.热工动力负荷√ C.逆变器 D.电气控制、保护装置等 3.配电设计中,计算负荷的持续时间应取导体发热时间常数的几倍?(分数:1.00) A.1 倍 B.2 倍 C.3 倍√ D.4 倍 4.某学校教室长 9.0m,宽 7.4m,灯具安装高度离地 2.60m,离工作面高度 1.85m,则该教室的室形指数为下列哪项数值?(分数:1.00) A.1.6 B.1.9 C.2.2 √ D.3.2 5.已知同步发电机额定容量为 25MVA,超瞬态电抗百分值 Xd"=12.5%,标称电压为 10kV,则超瞬态电抗有名值最接近下列哪项数值?(分数:1.00) A.0.55Ω B.5.5Ω C.55Ω√ D.550Ω 6.10kV 电能计量应采用下列哪一级精度的有功电能表?(分数:1.00) A.0.2S

B.0.5S √ C.1.0 D.2.0 7.继电保护和自动装置的设计应满足下列哪一项要求?(分数:1.00) A.可靠性、经济性、灵敏性、速动性 B.可靠性、选择性、灵敏性、速动性√ C.可靠性、选择性、合理性、速动性 D.可靠性、选择性、灵敏性、安全性 8.当 10/0.4kV 变压器向电动机供电时,全压直接经常起动的笼型电动机功率不应大于电源变压器容量的百分数是多少?(分数:1.00) A.15% B.20% √ C.25% D.30% 9.在系统接地型式为 TN 及 TT 的低压电网中,当选用 YynO 接线组别的三相变压器时,其由单相不平衡负荷引起中性线电流不得超过低压绕组额定电流的多少(百分数表示),且其一相的电流在满载时不得超过额定电流的多少(百分数表示)?(分数:1.00) A.15%,60% B.20%,80% C.25%,100% √ D.30%,120% 10.在爆炸性粉尘环境内,下列关于插座安装的论述哪一项是错误的?(分数:1.00) A.不应安装插座√ B.应尽量减少插座的安装数量 C.插座开口一面应朝下,且与垂直面的角度不应大于 D.宜布置在爆炸性粉尘不易积聚的地点 11.某 IT 系统额定电压为 380V,系统中安装的绝缘监测电器的测试电压和绝缘电阻的整定值,下列哪一项满足规范要求?(分数:1.00) A.测试电压应为 250V,绝缘电阻整定值应低于0.5MΩ B.测试电压应为 500V,绝缘电阻整定值应低于0.5MΩ√ C.测试电压应为 250V,绝缘电阻整定值应低于 1.0MΩ D.测试电压应为 1000V,绝缘电阻整定值应低于1.0MΩ 12.变电所的系统标称电压为 35kV,配电装置中采用的高压真空断路器的额定电压,下列哪一项是最适宜的?(分数:1.00) A.35.0kV B.37.0kV

电气工程基础知识汇总

电气工程基本知识汇总 (一)直流系统 1.两线制直流系统 直流两线制配电系统应予接地。但以下情况可不接地:备有接地检测器并在有限场地内只向工业设备供电的系统;线间电压等于或低于50V,或高于300V、采用对地绝缘的系统;由接地的交流系统供电的整流设备供电的直流系统;最大电流在0.03A 及以下的直流防火信号线路。 2.三线制直流系统 三线制直流供电系统的中性线宜直接接地. (二)交流系统 1.低于50V 的交流线路 一般不接地,但具有下列任何一条者应予接地;(1)由变压器供电,而变压器的电源系统对地电压超过150V;(2)由变压器供电,而变压器的电源系统是不接地的;(3)采取隔离变压器的,不应接地,但铁芯必须接地;(4)安装在建筑物外的架空线路。 2.50~1000V 的交流系统 符合以下条件时可作为例外,不予接地:(1)专用于向熔炼、精炼、加热或类似工业电炉供电的电气系统;(2)专为工业调速传动系统供电的整流器的单独传动系统;(3)由变压器供电的单独传动系统,变压器一次侧额定电压低于1000V 的专用控制系统;其控制电源有供电连续性,控制系统中装有接地检测器,且保证只有专职人员才能监视和维修。 3.l~10kV 的交流系统 根据需要可进行消弧线圈或电阻接地。但供移动设备用的1~10kV 交流系统应接地。 (三)移动式和车载发电机 1.移动式发电机 在下列条件下不要求将移动式发电机的机架接地,该机架可作为发电机供电系统的接地,其条件是发电机只向装在发电机上的设备和(或)发电机上的插座内软线和插头连接的设备供电,且设备的外露导电部分和插座上的接地端子连接到发电机机架上。 2.车载发电机 在符合下列全部条件下可将装在车辆上的发电机供电系统用的车辆的框架作为该系统的接地极。(1)发电机的机架接地连接到车辆的框架上;(2)发电机只向装在车辆上的设备和(或)通过装在车辆上或发电机上的插座内软线和插头连接设备供电;(3)设备的外露导电部分和插座上的接地端子连接到发电机机架上。 3.中性线的连接 当发电机为单独系统时,应将中性线连接到发电机机架上。 (四)电气设备 1.电气设备的下列外露导电部分应予接地 (1)电机、变压器、电器、手携式及移动式用电器具等的金属底座和外壳;(2)发电机中性点柜外壳、发电机出线柜外壳;(3)电气设备传动装置;(4)互感器的二次绕组;(5)配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框

电气工程施工图图例详解

一、常用文字符号: 电箱符号 序号名称符号(字母)备注 1 高压开关柜AH 2 高压计量柜AM 3 高压配电柜AA 4 高压电容柜AJ 5 低压电力配电箱柜AP 6 低压照明配电箱柜AL 7 应急电力配电箱柜APE 8 应急照明配电箱柜ALE 9 低压负荷开关箱柜AF 10 低压电容补偿柜ACC或ACP 11 直流配电AD 12 操作信号箱柜AS 13 控制屏台箱柜AC 14 继电保护箱柜AR 15 计量箱柜AW 16 励磁箱柜AE 17 低压漏电断路器箱柜ARC 18 双电源自动切换箱柜AT 19 多种电源配电箱柜AM 20 刀开关箱柜AK 21 电源插座箱AX 22 建筑自动化控制器箱ABC 23 火灾报警控制器箱AFC 24 设备监控器箱ABC 25 住户配线箱ADD 26 信号放大器箱ATF 27 分配器箱AVP 28 接线端子箱AXT

线路敷设符号 序号名称符号(字母)备注 一、电线穿线管一般有: 1 PVC管:PC20 2 焊接钢管:SC20 3 扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20 4 紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20 二、电气设计施工图中常用线路敷设方式: 序 号 名称符号名称符号 1 沿钢线槽敷设SR 沿屋架或跨屋架敷设BE 2 沿柱或跨柱敷设CLE 沿墙面敷设WE 3 沿天棚面或顶棚面敷设CE 在能进入人的吊顶内 敷设 ACE 4 暗敷设在梁内BC 暗敷设在柱内CLC 5 暗敷设在墙内WC 暗敷设在顶棚内CC 6 暗敷设在不能进入的顶棚内ACC 暗敷设在地面内FC 7 吊顶内敷设,要穿金属管SCE 三、导线穿管表示 序 号 符号名称符号名称1 SC -焊接钢管CT -桥架 2 MT -电线管PC-PVC 塑料硬管 3 FPC -阻燃塑料硬管MR -金属线槽 4 M -钢索CP -金属软管 5 PR -塑料线槽RC -镀锌钢管 四、导线敷设方式的表示 1 DB -直埋TC -电缆沟 2 BC -暗敷在梁内CLC -暗敷在柱内 3 WC -暗敷在墙内CE -沿天棚顶敷设 4 CC -暗敷在天棚顶内SCE -吊顶内敷设 5 F -地板及地坪下SR -沿钢索 6 BE -沿屋架,梁WE -沿墙明敷 五、灯具安装方式的表示 1 CS -链吊DS -管吊 2 W -墙壁安装 C -吸顶 3 R -嵌入S -支架

电气工程师专业知识专项练习题2018

电气工程师专业知识专项练习题2018 1.平行的两根载流直导体,当通过的电流方向相反时,两导体将呈现出(b)。 a 互相吸引; b 互相排斥; c 互不反应。 2.电容器的(b)不能发生突变。 a 充电电流; b两端电压; c 储存电荷。 3.如果两个同频率的交流电的相位角,分别为φ1和φ2,其φ1-φ2<90 o时,称做(c)。 a 两个正弦量同相; b 第2个正弦量超前第1个正弦量; c 第1个正弦量超前第2个正弦量。 4.电阻值不随电压,电流的变化而变化的电阻称为(b)。 a 等效电阻; b 线性电阻; c 非线性电阻。 5.用隔离开关可以直接拉合(b)。 a 35kv10a负荷; b 110kv电压互感器; c 220kv空载变压器。 6.在中性点不接地的三相对称系统中,当发生金属性单相接地时,其非故障相的相对地电压(c)。 a 不变; b 升高不明显; c 升高31/2倍。 7.在中性点直接接地的系统中,当发生单相接地时,其非故障相的相对地电压(a)。 a 不变; b 升高不明显; c 升高31/2倍。 8.低压验电笔一般适用于交直流电压为(c)v以下。 a 220; b 380; c 500。 9.铅酸蓄电池在正常运行状态下,正极板的颜色为(c)。 a 灰色; b 黑色; c 浅褐色。 10.在变压器负载损耗和空载损耗测量的参数中,(c)项参数受试验电源频率的影响可忽略不计。 a.空载损耗和空载电流; b.负载损耗和短路阻抗; c.绕组电阻损耗和短路阻抗的电阻分量; d.附加损耗和短路阻抗的电抗分量。

11.磁阻的大小与磁路的长度(d)。 a.无关; b.的平方成正比; c.成反比 d.成正比。 12.周期性交流量的波形因数等于(a)。 a.有效值/平均值; b.最大值/有效值; c.瞬时值/有效值; d.最大值/平均值。 13.周期性交流量的波顶因数等于(b)。 a.有效值/平均值; b.最大值/有效值; c.瞬时值/有效值; d.最大值/平均值。 14.直流试验电压的脉动是指对电压(a)的周期性波动。 a.算术平均值; b.最大值; c.最小值; d.峰值。 15.直流试验电压的脉动幅值等于(d)。 a.最大值和最小值之差; b.最大值与平均值之差; c.最小值与平均值之差; d.最大值和最小值之差的一半。 16.三相变压器的三相磁路不对称,正常情况下,三相空载励磁电流不相等,三相芯柱中的磁通量为(c)。 a.两边相相等,并大于中间相; b.两边相相等,并小于中间相; c.三相相等; d.三相不相等,且无规律。 17.经耐受105℃的液体介质浸渍过的纸、纸板、棉纱等都属于(a)绝缘 a.a级; b.b级; c.y级; d.f级。 18.电动机的额定功率是指在额定运行状态下(b)。 a.从电源输入的电功率; b.电动机的发热功率; c.电动机轴输出的机械功率; d.电动机所消耗的功率。 19.tyd220/3电容式电压互感器,其额定开路的中间电压为13kv,若运行中发生中间变压器的短路故障,则主电容c1承受的电压将提高约(b)。 a.5%;

电力行业电气工程及其自动化专业面试必备知识

一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。

电气工程师基本知识

电气工程师考试基本知识 一、特性参量术语 1.额定电压——在规定的使用和性能的条件下能连续运行的最高电压,并以它确定高压开关设备的有关试验条件。 2.额定电流——在规定的正常使用和性能条件下,高压开关设备主回路能够连续承载的电流数值。 3.额定频率——在规定的正常使用和性能条件下能连续运行的电网频率数值,并以它和额定电压、额定电流确定高压开关设备的有关试验条件。 4.额定电流开断电流——在规定条件下,断路器能保证正常开断的最大短路电流。 5.额定短路关合电流——在额定电压以及规定使用和性能条件下,开关能保证正常开断的电大短路峰值电流。 6.额定短时耐受电流(额定热稳定电流)——在规定的使用和性能条件下,在确定的短时间内,开关在闭合位置所能承载的规定电流有效值。 7.额定峰值耐受电流(额定热稳定电流)——在规定的使用和性能条件下,开关在闭合位置所能耐受的额定短时耐受电流第一个大半波的峰值电流。 8.额定短路持续时间(额定动稳定时间)——开关在合位置所能承载额定短时耐受电流的时间间隔。 9.温升——开关设备通过电流时各部位的温度与周围空气温度的差值。 10.功率因数(回路的)——开关设备开合试验回路的等效回路,在工频下的电阻与感抗之比,不包括负荷的阻抗。- 11.额定短时工频耐受电压——按规定的条件和时间进行试验时,设备耐受的工频电压标准值(有效值)。 12.额定操作(雷电)冲击耐受电压——在耐压试验时,设备绝缘能耐受的操作(雷电)冲击电压的标准值 二、术语 1.操作——动触头从一个位置转换至另一个位置的动作过程。 2.分(闸)操作——开关从台位置转换到分位置的操作。 3.合(闸)操作——开关从分位置转换换到合位置的操作。 4.“合分”操作——开关合后,无任何有意延时就立即进行分的操作。 5.操作循环——从一个位置转换到另一个装置再返回到初始位置的连续操作;如有多位置,则需通过所有的其他位置。 6.操作顺序——具有规定时间间隔和顺序的一连串操作。 7.自动重合(闸)操作——开关分后经预定时间自动再次合的操作顺序。 8.关合(接通)——用于建立回路通电状态的合操作。 9.开断(分断)——在通电状态下,用于回路的分操作。 10.自动重关合——在带电状态下的自动重合(闸)操作。 11.开合——开断和关合的总称。 12.短路开断——对短路故障电流的开断。 13.短路关合——对短路故障电流的关合。 14.近区故障开断——对近区故障短路电流的开断。 15.触头开距——分位置时,开关的一极各触头之间或具连接的任何导电部分之间的总间隙。 16.行程 触头的——分、合操作中,开关动触头起始位置到任一位置的距离。

电气工程师基础知识试题及答案

电气工程师基础知识试题及答案 2017下半年电气工程师考试即将到来,广大考生们在看书的同时,也要多做配套的练习。小编大家分享“2017电气工程师基础知识试题及答案”。想了解更多关于电气工程师考试的讯息,请继续关注我们应届毕业生网。 2017电气工程师基础知识试题及答案 10-1. 刚体作平面运动时, (A) 其上任一截面都在其自身平面内运动; (B) 其上任一直线的运动均为平移运动; (C) 其中任一点的轨迹均为平面曲线; (D) 其上点的轨迹也可能为空间曲线。 10-2. 刚体的平面运动可看成是平移和定轴转动组合而成。平移和定轴转动这两种刚体的基本运动, (A) 都是刚体平面运动的特例; (B) 都不是刚体平面运动的特例; (C) 刚体平移必为刚体平面运动的特例,但刚体定轴转动不一定是刚体平面运动的特例; (D) 刚体平移不一定是刚体平面运动的特例,但刚体定轴转动必为刚体平面运动的特例。 10-3. 将刚体平面运动分解为平移和转动,它相对于基点A的角速度和角加速度分别用wA和eA表示,而相对于基点B的角速度和角加速度分别用wB和eB表示,则 (A) wA=wB, eA=eB; (B) wA=wB, eAeB; (C) wAwB, eA=eB; (D) wAwB, eAeB. 10-4. 平面图形上任意两点A、B的速度在其连线上的投影分别用[vA]AB和[vB]AB表示,、两点的加速度在其连线上的投影分别用[aA]AB和[aB]AB表示,则 (A) 可能有[vA]AB=[vB]AB, [aA]AB[aB]AB; (B) 不可能有[vA]AB=[vB]AB, [aA]AB[aB]AB; (C) 必有[vA]AB=[vB]AB, [aA]AB=[aB]AB; (D) 可能有[vA]AB[vB]AB, [aA]AB[aB]AB。 10-5. 设平面图形在某瞬时的角速度为w,此时其上任两点A、B的速度大小分别用vA、vB表示,该两点的速度在其连线上的投影分别用[vA]AB和[vB]AB表示,两点的加速度在其连线上的投影分别用[aA]AB和[aB]AB表示,则当vA=vB时 (A) 必有w=0; (B) 必有w0; (C) 必有[aA]AB=[aB]AB; (D) 必有[vA]AB=[vB]AB; 10-6. 平面运动刚体在某瞬时的角速度、角加速度分别用w、e表示,若该瞬时它作瞬时平移,则此时 (A) 必有w=0, e0; (B) 必有w0, e0; (C) 可能有w0, e0; (D) 必有w=0, e=0。 参考答案: 10-1. (C) 10-2. (D)

电气安装的最基本知识

电气安装的最基本知识 在建筑工程中,电气安装是重要的组成部分,对整个建筑工程具有重要的现实意义。那么你对电气安装了解多少呢?以下整理关于电气安装基础知识的内容,希望大家 喜欢! 电气安装的最基本知识“安装造价培训” 电气安装基础知识 一、开关盒数量=开关数量+插座数量 二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定 ⑴无弯管路不超过30m; ⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m; ⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m; ⑷两个接盒之间有三个弯时,不超过8m; ⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯。 电气安装的最基本知识“安装造价培训” 三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。 接线箱一般的配电箱都是接线箱。 接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接线箱。 接地端子板是接地端子箱的一个端子板。 LEB是局部等电位连接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少。 接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的起传导电位的作用,正常时不通过电流。 电气安装小常识 断接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地极的引入线上,主要是为了测接地电阻时把人工接地极与接地网断开,从而方便准确的测出这个人工接地极的接地电阻。

一、电缆头按制作安装材料又可分为热缩式(目前最常用的一种)、干包式和环氧树脂浇注式 现在的70mm2以上电缆普遍采用热缩式,其实就是用到热缩头,一个热缩头在几十元到上百元不等,就是所谓的“手套”形状像手套一样,把电缆外保护层剥开,套上热缩头,然后用喷灯加热,使之附着在电缆头上(压铜鼻子我就不详说了)。 干包式就是采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作电缆头。一般临时用电较多用到。 70mm2以下用干包式。 二、电缆头的区别 电力电缆头分为终端头和中间接头,按安装场所分为户内式和户外式,按照电缆头制作材料分为干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类。 1.户内干包式电力电缆头,干包电缆头不装 " 终端盒 " 时,称为 " 简包终端头" ,适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆。 2. 户内浇注式电力电缆终端头,浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆。 3. 户内热缩式电力电缆终端头,热缩式电缆头适用于 0.5 ~ 10.0kV 的交联聚乙烯电缆和各种电缆。 三、三种电缆头的施工工艺区别: 1.户内干包式电力电缆头:剥保护层及绝缘层,清洗,包缠绝缘,压连接管及接线端子,安装、接线。 2. 户内浇注式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,包缠绝缘,压 扎锁管和接线端子,装终端盒,配料浇注,安装接线。 3. 户内热缩式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,焊接地线,压 扎锁管和接线端子,装热缩管,加热成形,安装,接线。 四、四种电缆头的施工工艺应用范围: 1)干包,在一些要求不高或者为了省钱的项目上,低压电缆接头使用干包的比较多,由于低压电场可以忽略不记,所以特别是那些安装公司为了省钱使用干包。高压干包电缆目前国内似乎没人做,国外偶也只见到3M公司有干包电缆附件(通常都是中间接头)。

电气工程施工图图例详解

一、常用文字符号:电箱符号

线路敷设符号

常用电气元件文字符号表

二、电缆型号 NH是耐火,YJV是交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆 4*150是4芯150平毫米 E70是接地用线为70平毫米。 你学习一下下面的电缆基础知识就知道了! 一、电缆型号由下面字母属性组成 (1)类别: H——市通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘: Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)护层: A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征: T——油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层: 23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层

553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 三、常用电缆规格型号 1、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVV-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BV-90-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线 本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照明、日用电器、仪器仪表及电信设备用铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 2、低烟无卤系列产品 低烟无卤阻燃系列电缆电线,WDZ-(加普通型号的电缆电线代号)注:阻燃一般分A、B、C、D四类, 例如:WDZD-VY WDZA-YJY WDZB-YJV23 WDZC-BY WDZ-BVY WDZB-KYJY WDZC-KVV23等供固定(软电缆为移动式)敷设在额定交流电压U0/U为35kV及以下的室、电缆桥架、电缆管道等固定场合的输配电力线路用,主要应用于高层建筑、医院、剧场、电站、地铁、隧道、舰船、海上油平台、广播电视中心、计算机中心等人员密集、空间封闭的场所,电缆的额定电压应不低于供电系统的标称电压。 3、额定电压10kV及1kV铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKYJ、JKLYJ—铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKY、JKLY—铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKV、JKLV—铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘架空电缆(只适用于1kV) 供固定敷设在额定交流电压U0/U为10kV、1kV的室、室外架空的输配电力线路使用,可用于单相接地故障时间每次一般不大于1min的系统,亦可用于最长每次不超过8h,每年累计不超过125h的系统。 4、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯(聚乙烯)护套电力电缆 VV,VLV一铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆 VV,VLV一铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、聚乙烯护套电力电缆 供固定敷设在额定交流电压UO/U为0.6/1KV及以下的室、架空、电缆沟道、管道的输配电力线路用。 1芯:1.5--630mm 2芯:2*1.5--2*185mm 3芯:3*1.5-3*300mm 4芯:4*4-4*300mm 3+1芯:3*4+1*2.5-3*300+1*150mm 3+2芯:3*4+1*2.5-3*300+2*150mm 4+1芯:4*4+1*2.5-4*300+1*150mm

电气工程基础知识点整理

第一章 1、由生产、输送、分配与消费电能的各种电气设备连接在一起而组成的整体称为电力系统。 2、输送与分配电能的部分称为电力网,或电力网络,包括升、降压变压器与各种电压等级的输电线路。 电力网 + 发电机 = 电力系统 (输送,分配) 动力系统:包括所有,把水轮机也包进去 3、输送功率一定时,输电电压越高,电流越小,导线电阻一定时,导线损耗也相应减小。理论上,输电线路的输电能力与输电电压的平方成正比。 4、国家从设备设计制造角度考虑,为保证生产的系列性,就规定了一系列的标准的电压等级,又称额定电压。3/6/10/35/110/220/330/500 5、 同一个电压等级下(同一行中),各种设备的额定电压并不完全相等。 6、电压等级越高,传输功率随传输距离增大下降得越快。 7、我国规定电力系统的额定频率为50Hz,简称工频或基频。 频率:50Hz 允许偏移:±0、2~±0、5Hz 与有功功率有关 电压:35kV 及以上的允许偏差为±5% 10kV 及以下的允许偏差为±7% 与系统的无功功率有关 波形:6~10kV 供电电压的波形畸变率不超过4% 0、38kV 供电电压的波形畸变率不超过5% 8、每一个负荷都只能沿唯一的路径取得电能的网络,称为开式网络。 有备用接线的网络中,每一个负荷点至少通过两条线路从不同的方向取得电能,统称为闭式网络。 第二章 jX R V S +=2e &&

1、 电力线路包括:输电线路与配电线路。 从结构上分为:架空线路、电缆线路 2、 架空线路由导线、避雷线(即架空地线)、杆塔、绝缘子与金具等主要部件组成。 3、 导线型号后的数字代表主要载流部分(非整根导线)额定截面积的平方毫米数 4、绝缘子片数越多,电压等级越高 5、 在220kV 及以上的超高压架空线路上,为了减小电晕放电与单位长度电抗,普遍采用分裂导线。 6、 分裂导线由数根相同的钢芯铝绞线并联构成,每相导线分裂成若干根,各根导线之间每隔一定长度用金具支撑,以固定尺寸。所用的导线根数称分裂数,常用的有2、3与4分裂。 7、 普通的分裂导线的分裂根数一般不超过4,而且就是布置在正多边形的顶点上。正多边形的边长d 称为分裂间距,一般取40cm 左右。 8、 ∵d>>Ds,∴Dsb>Ds,∴L 分裂>r,∴req>r,∴C 分裂>C 单。电容C 随分裂数增大而增大。 11、电纳B 也随分裂数增大而增大。 12、 例2-2 有一330kV 架空输电线路,导线水平排列,相间距离8m,每相采用2×LGJQ-300分裂导线,分裂间距为400mm,计算直径为23、5mm,试求线路参数。r =31、5om·mm2/km 13、 (1) 当架空线路>1000km,电缆线路>300km 时,需要用金耐黎系数进行修正;(2) 当架空线路<300km,电缆线路<50~100km 时,各修正系数均可取 线路,不计并联导纳。等值电路只有一个串联阻抗Z;(4) 工程计算中,当线路>300km,用若干个串级联接的p 型等值电路来模拟,每一个p 型等值电路代替长度为200km~300km 的一段线路。采用修正系数时,一个p 型电路可以代替500km~600km 长的线路。(5) 以 s eq D D L ln 20πμ=610lg 0241.0-?=r D C eq

电气安装工程精华知识学习

电气安装工程精华知识学习 一、特性参量术语 1.额定电压――在规定的使用和性能的条件下能连续运行的最高电压,并以它确定高压开关设备的有关试验条件。 11.额定短时工频耐受电压――按规定的条件和时间进行试验时,设备耐受的工频电压

标准值(有效值)。 12.额定操作(雷电)冲击耐受电压――在耐压试验时,设备绝缘能耐受的操作(雷电)冲击电压的标准值。 二、术语 1.操作――动触头从一个位置转换至另一个位置的动作过程。 15.触头开距――分位置时,开关的一极各触头之间或具连接的任何导电部分之间的总

电气工程师考试专业知识试题

电气工程师考试专业知识试题 2016电气工程师考试专业知识试题 单项选择题 1、电压互感器一次绕组接入被测的高压线路上,二次绕组接在电压表上,为了测量方便,电压互感器一般采用标准的电压比值,尽管高压侧电压不同,但二次绕组的额定电压总是()。 A.100V B.300V C.500V 2、以下哪种电气主接线在检修任意一台断路器的线路必须停电()。 A.二分之三断路器接线; B.双母线接线带旁路母线接线; C.双母线接线; D.角形接线。 3、电力工程中,对TP类电流互感器,下列哪一级电流互感器的剩磁可以忽略不计?() A.TPS级电流互感器 B.TPX级电流互感器 C.TPY级电流互感器 D.TPZ级电流互感器

4、按照《(110—500)kV架空送电线路设计技术规程》 (DL/T5092--1999),两分裂导线的纵向不平衡张力,对山地线路,应统一按导线最大张力的:() A.45% B.50% C.55% D.60% 5、为保证空气污秽地区导体和电器安全运行,在工程设计中,一般采用增大电瓷外绝缘的.有效爬电比距,下列哪种绝缘子类型不能满足要求?() A.大小伞 B.硅橡胶 C.钟罩式 D.草帽形 多项选择题 6、在电力工程设计中,下列计算短路电流目的中哪些是正确的?() A.电气主接线比选 B.确定中性点接地方式 C.确定分裂导线间隔棒的间距 D.确定接触电压和泄漏比距 7、直流系统中,经常负荷主要是要求直流系统在正常和事故工况下均应可靠供电的负荷,请问下列哪几项是经常负荷?() A.直流润滑油泵

B.DC/DC变换装置 C.交流不停电电源 D.直流长明灯 8、宜用逐点计算法校验其照度值的是下列哪些场所?() A.主控制室、网络控制室和计算机室 B.主厂房 C.反射条件较差的场所,如运煤系统 D.办公室 9、某220kV架空送电线路,导线为LGJ一300/40,可选用下列哪些耐张线夹?() A.楔形线夹 B.T形线夹 C.预绞丝线夹 D.压缩型线夹 10、关于电力系统短路电流实用计算中,下列哪些假设条件是正确的?() A.正常工作时三相系统对称运行 B.电力系统各元件的磁路不饱和;即带铁芯的电气设备电抗值不随电流大小发生变化 C.不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流 D.在低压网络的短路电流计算时,元件的电阻忽略不计

电气工程基础知识汇总

电气工程基本知识汇总 一)直流系统 1.两线制直流系统 直流两线制配电系统应予接地。电气安装安装工程知识知识讲解

1.防雷预算中,避雷网的材料和支架的材料一样时,支架需不需要另外算? 避雷网的材料和支架的材料一样时,支架不需要另外算。避雷网敷设子目已经包含支架安装内容,不再另行计列。 2.电气调试该怎么算? 电气系统调试指的是整个高压系统和低压系统的调试。一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气工程的供电调试应按下列规定执行: (1)配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应的“配电设备系统调试”定额;(2)每个用户房间的配电箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件,但如果生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可直接投入使用的,不得计取调试费用; (3)民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般皆由用户向供电局订购调试完毕的电度表不得另外计算调试费用。 送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。 按回路分别套定额:如:1、变压器按规格,2、分母线调试,3、分断路器调试,4、分避雷调试,5、分接地装置调试等,看工程需要来选择。 3.电缆阻燃盒在那个部位设置? 主要用于电缆接头部位封闭,防止电缆爆裂着火,起阻火作用。4.压铜接线端子如何计算? 一般是16mm2及以上的铜芯电线才计算压铜接线端子! 16mm2 及以下的接线端子定额里含了。 5.配电箱常用安装高度: 箱体高度600mm以下,底边距地1.4mm;600mm~800mm高,底边距地1.2m;800mm~1000mm高,底边距地1.0m;1000mm~1200mm高,底边距地0.8m;1200mm以上的,为落地式安装,下设300mm基座。 6.一组动力柜做几次调试? 送配电系统调试中的1KV以下项目适用于所有低压供电回路,包括电缆试验、瓷瓶等全套调试工作,项目中皆按一个系统一侧配一台断路器考虑,若两侧皆有断路器,则按两个系统考虑,凡供电回路中

电气施工图流程图【最新版】

电气施工图流程图 电气施工图所涉及的内容往往根据建筑物不同的功能而有所不同,主要有建筑供配电、动力与照明、防雷与接地、建筑弱电等方面,用以表达不同的电气设计内容。 一电气施工图的特点 (1)建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的。 (2)电气线路都必须构成闭合回路。 (3)线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的。 (4)在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系。 (5)建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。

二电气施工图的组成 (1)图纸目录与设计说明 包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。 (2)主要材料设备表 包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。

(3)系统图 是平面图的一个补充,它与平面图相辅相成,是指导施工的重要部分。

如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。

消防系统图 动力系统图 系统图主要是由电源电压、总开关、分路开关、导线规格、穿管规格、敷设方式、回路编号、回路容量组成。

电气工程师基本理论知识讲解

电气工程师基本理论

一、专业基础知识40 1、什么是计算负荷 答计算负荷是一个假想的持续负荷其热效应与同一时间内实际变动的负荷所产生的最大热效应相等。 2、什么是尖峰电流 答指单台或多台用电设备持续1s左右的最大负荷电流。 3、计算负荷的方法有哪些答出3个即可 答需要系数法、利用系数法、单位面积法、单位指标法、二项式法。 4、企业年用电量如何确定 答用企业年平均负荷乘以年实际工作小时数来确定。 5、提高功率因数有何意义 答减少线路损耗、减少变压器损耗、减少线路及变压器电压损失。 6、接地装置的工频接地电阻值与冲击接地电阻值相等吗 答一般不相等冲击接地电阻一般小于工频接地电阻。 7、电力变压器装置的保护种类有哪些 答出4个即可 答电流速断保护过电流保护过负荷保护、纵联差动保护瓦斯保护温度保护。 8、变压器的节能措施有哪些 答合理选择变压器容量和数量选用节能型变压器使变压器在经济。 9、哪些电源可做应急电源 答供电系统中独立于正常电源的专用馈电线路、独立于正常供电系统的发电机组、蓄电池、干电池。 10、供配电系统的设计为减小电压偏差可采取哪些要求3个即可 答正确选择变压器的变压比和电压分接头降低配电系统阻抗采用补偿无功功率、使三相负荷平衡。 11、当需要限制变电所6kV侧的短路电流时可采取哪些措施3个即可

答主变压器分列运行采用高阻抗变压器在变压器回路中装设电抗器在出线侧加电抗器。 12、爆炸危险场所的释放源分为哪几级 答分为连续释级放源、第一级释放源、第二级释放源、多级释放源。 13、供电系统应简单可靠同一电压供电系统的配电级数有什么要求 答不宜超过三级。 14、电力负荷根据什么来分级分几级 答根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度。电力负荷分三级。 15、一级负荷对供电电源的有哪些要求 答一级负荷应由两个电源供电当一个电源发生故障时另一个电源不应同时受到损坏一级负荷中特别重要的负荷除上述两个电源外还必须增设应急电源。 16、继电保护在技术上应满足的四项基本要求是什么 答选择性、速动性、灵敏性、可靠性。 17、二级负荷对供电电源有哪些要求 答宜由两个回路供电在负荷较小或地区供电条件困难时可由一回6kV及以上专用架空线路或电缆供电。 18、6kV线路一般设置哪些保护 答电流速断保护、过电流保护、单相接地保护。 19、6kV电力电容器一般设置哪些保护4个即可 答电流速断保护、过电压保护、低电压保护、开口三角电压保护、单相接地保护。 20、6kV电动机一般设置哪些保护 答电流速断保护、过负荷保护、低电压保护、单相接地保护。 21、6kV线路电压偏差允许值是多少 答77。 22、变压器的节能措施有哪些-3- 答合理选择变压器容量和台数选用节能型变压器加强运行管理使变压器经济运行。

相关文档