国家电网公司110(66)kV~500kV架空输电
线路运行规范1
目录
第一章总则(1)
第二章引用标准(1)
第三章岗位职责(2)
第四章安全管理(5)
第五章输电线路工程设计及验收管理(9)
第六章输电线路的运行管理(10)
第七章特殊区段输电线路的管理(13)
第八章输电线路保护区管理(13)
第九章运行维护重点工作(15)
第十章输电线路缺陷管理(23)
第十一章事故预想及处理(24)
第十二章输电线路技术管理(26)
第十三章输电线路评级与管理(29)
第十四章带电作业管理(29)
第十五章人员培训(31)
附录A(规范性附录):架空输电线路缺陷管理办法(35)
附录B(规范性附录):架空输电线路评级管理办法(38)
附录C(规范性附录):架空输电线路专业年度工作总结提纲(42)
附录D(规范性附录):架空输电线路故障调查及统计办法(47)
附录E(资料性附录):架空输电线路运行技术资料档案(技术专档、线路台帐)(54)
编制说明………………………………………………………………………………………
64
第一章总则
第一条为了规范架空输电线路(以下简称“输电线路”或“线路”)的运行管理,使其达到标准化、制度化,保证设备安全、可靠、经济运行,特制定本规范。第二条本规范依据国家(行业)有关法律法规、标准(包括规程、规范等,下同),以及国家电网公司发布的生产技术文件(包括导则、管理制度等,下同),并结合近年来全国电力系统输电线路运行经验、设备评估分析而制定。
第三条本规范对架空输电线路生产过程中的工程设计、验收、运行、缺陷管理、事故预想及处理、技术管理、设备评级、带电作业、人员培训等项工作以及运行维护重点工作,分别提出了具体要求或指导性意见。
第四条本规范适用于国家电网公司系统内的110(66)kV?500kV交流架空输电线路。±500kV直流线路、35kV交流线路可参照执行。
第五条各区域电网、省(自治区、直辖市)电力有限公司可根据本规范,制定适合本地区电网实际情况的实施细则。
第二章引用标准
下列文件中的条款,通过本规范的引用即成为本规范的条款。凡是标注日期的引用文件,其后来所有的修改内容或修订版均不适用于本规范,但对根据本规范达成协议的各方,推荐使用这些文件的新内容或最新版本。凡是未标注日期的引用文件,其新内容或最新版本适用于本规范。
中华人民共和国电力法(中华人民共和国主席令第六十号)
电力设施保护条例(中华人民共和国国务院令第239号)
电力设施保护条例实施细则(中华人民共和国国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部令第8号)
GB 50061-1997 66kV及以下架空电力线路设计规范
GB/T 2900.51-1998 架空线路术语
GBJ 233-1990 110~500kV架空电力线路施工及验收规范
GB/T 14286-2002 带电作业工具设备术语
DL 409-1991 电业安全工作规程(电力线路部分)
DL 5009.2-1994 电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)
DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
DL/T 5092-1999 110~500kV架空送电线路设计技术规程
DL/T 741-2001 架空送电线路运行规程
DL/T 626-2004 劣化盘形悬式绝缘子检测规程
110~500kV紧急事故抢修杆塔技术条件(暂行)(电供[1991]4号)
防盗金具通用技术标准(暂行)(电供[1991]4号)
国家电网公司《电力生产设备评估管理办法》
国家电网公司《电业生产事故调查规程》
国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路技术标准》
国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路技术监督规定》
国家电网公司《预防措施110(66)kV~500kV架空输电线路事故》
国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路检修导则》
第三章岗位职责
第一节专责人的设置
第六条各区域电网、省(自治区、直辖市)电力有限公司,供电公司、超高压输(变)电公司(局)及其所属送电(线路)工区应设置输电线路专责工程师(以下简称“专责人”)。
第七条各区域电网、省(自治区、直辖市)电力有限公司的电力科学(试验)研究院(所)(以下简称“电科院”)有条件也应设置输电线路专业技术管理部门及专责人。
第二节各区域电网、省(自治区、直辖市)电力有限公司线路专责人职责
第八条组织贯彻执行国家、行业、国家电网公司颁发的有关输电线路的法律法规、标准、技术文件等。
第九条及时了解设备危急、严重缺陷和线路跳闸、事故情况,督促、协助基层单位解决线路运行中出现的重大技术问题。
第十条参加电网规划、工程设计审查,组织或参与本公司年度技术改造和大修计划的制定、审查与实施,必要时参加重大项目的验收和启动投运工作。
第十一条参加输电线路特、重大事故的调查,做好历史故障
统计分析,制定“预防输电线路事故的技术措施”(以下简称“预防事故措施”)。
第十二条参加线路专业科研项目、新技术、新设备、新材料、新工艺的审查和推广工作,促进专业技术逐步实现现代化。
第十三条组织、指导和协调下属单位带电作业工作,促进带电作业技术的不断发展。
第十四条组织编制本单位有关输电线路的技术文件,并做好输电线路专业年度
工作总结或提出专题技术报告。
第十五条协助有关部门做好输电线路专业技术培训工作。
第十六条负责组织本区域、省(自治区、直辖市)输电线路专业职工技能竞赛。
第三节网(省)电科院输电线路技术管理部门线路专责人职责
第十七条组织开展输电线路的技术监督工作,负责本系统线路技术监督网工作。负责输电线路设备(绝缘子、导地线、金具及防雷设备)机电或电气试验、检验(技术鉴定)等工作。
第十八条配合上级生产技术管理部门组织技术经验交流活动,根据需要参与制定、修订标准、技术政策等工作。
第十九条参与输电线路特、重大事故调查、分析,协助上级生产管理部门制定“预防事故措施”。
第二十条参加新技术、新设备、新材料、新工艺的审查、鉴定和推广工作。
第二十一条负责搜集国内外线路运行及带电作业情报,为上级生产管理部门和基层单位提供有关技术信息。
第二十二条组织开展带电作业基础理论研究,并负责本区域(自治区、直辖市)带电作业人员培训、考核、签证,以及带电作业工器具验收试验、抽样试验和预防性试验工作。
第二十三条协助上级生产管理部门做好输电线路专业年度工作总结及专题报告。
第四节各市(地)供电公司、超高压输(变)电公司(局)线路专责人职责
各供电公司、超高压输(变)电公司(局)均应设有线路专责人,从事线路运行和检修管理工作,其岗位职责包括第二十四、二十五条全部内容;也可根据工作需要分别设立线路运行专责人和检修专责人,其岗位责任各自分开。
带电作业工作管理,原则上纳入线路检修专责人的职责。
第二十四条线路运行专责人职责
(一)认真贯彻执行国家、行业和上级颁发的有关输电线路法律法规、标准及技术文件等。
(二)正确指导线路运行工作,及时掌握线路危急、严重缺陷,组织处理输电线路运行中出现的重大问题。
(三)必要时对线路进行监察性巡视,掌握输电线路运行情况和设备状况。做好设备评级管理,指导群众护线工作。
(四)参加各类线路事故调查,负责填报《输电线路故障(一类障碍、事故)技术调查分析表》(详见:附录D《架空输电线路事故调查及统计办法》中的附表D),并组织审核、制定“预防事故措施”。
(五)组织编写现场运行技术规程、管理制度等,建立线路运行技术资料档案,
并负责上报线路变更情况。
(六)定期组织线路运行分析和经验交流活动,做好本单位输电线路专业年度工作总结。
(七)参加新技术、新设备、新材料、新工艺的审查和推广工作。
(八)参与本单位年度技术改造和大修计划的制定并上报,参加工程设计审查、竣工验收及生产准备工作。
(九)协助有关部门做好输电线路专业技术培训工作。
第二十五条线路检修专责人职责
(一)参加特、重大事故调查、分析,参与制定“预防事故措施”。
(二)负责审查和申报年度检修(含带电作业)计划,并负责季度、月份检修计划的编制与实施。
(三)负责大修、技改工程项目的设计及施工组织措施的审查和外包工程审查、签约工作。
(四)组织开展带电作业工作。编写或审查带电作业现场操作规程,负责带电作业统计及年度带电作业总结工作。
(五)参加新技术、新设备、新材料、新工艺的审查和推广工作。
(六)组织带电作业新项目、新工具开发的立项、研究与审查。
(七)负责新投运输电线路验收及试运行期间存在问题的处理。
(八)协助有关部门做好输电线路专业技术培训工作。
第五节送电(线路)工区专责人(技术负责人)职责
第二十六条负责输电线路运行的日常管理工作。根据上级单位确定的维护范围和工作目标,检查、汇总线路巡视、检测的结果,按设备的巡检周期和“预防事故措施”,制订年、季、月安全生产运行工作计划。负责电力设施保护的宣传及组织开展群众护线工作。
第二十七条根据上级批准的设备检修计划,组织完成各项设备检修及大修、技改工程等工作。
第二十八条做好线路缺陷管理、设备评级、安全性评价工作,及时安排消除设备缺陷和运行环节中的问题,使设备保持良好的
运行状况。
第二十九条负责本单位工作环境、安全设施、设备工器具的安全状况检查,建立正常的安全生产秩序。
第三十条根据安全生产目标,分析本单位线路运行情况,对发生的事故或未遂事故、线路隐患进行调查、分析和评估,制定安全措施和“预防事故措施”,做好危险点控制和事故预想,组织反事故演习活动,负责建立快速抢修机制、制定事故抢险预案。
定期组织安全生产例会,研究安全生产工作,解决存在问题。
第三十一条负责本单位带电作业日常管理工作,负责编写带电作业现场操作规程及带电作业人员的日常培训、考核工作。
岩土工程师多样性生物复合护坡技术及其
效果
摘要对草灌结合的多样性生物复合固坡技术进行了探索和研究,旨在为公路、铁路等生物护坡技术改进提供理论依据。
关键词多样性生物、复合、护坡、绿化
甘肃省近几年已建成高速公路六条约1000多km,由于甘肃省是一个多山的省区,公路多穿越梁峁与冲沟交错的黄土丘陵沟壑区,公路所经路段地质条件复杂,土壤多以失陷性黄绵土为主,加之公路建设过程中土石方的挖掘移动较大,形成许多挖方和填方坡面,虽然在坡面进行了投资巨大的工程护坡措施,但是,单一的工程护坡措施不但造价高,而且坡面压力大,天长日久易滑坡或塌方。为克服单纯工程护坡技术之不足,本文对多样性生物复合护坡技术进行了探索,旨在为公路、铁路等生物护坡技术改进提供理论依据。
1、实验材料与方法
1.1 试验地自然概况
1.1.1 自然概况试验于起至时间为2002年3月~2003年11月,实验地选在甘肃省第一条按照国际通用规范菲迪克条款执行的国道312线兰州柳沟河至忠和高等级公路高边坡上进行,坡面10~45o,海拔1514~1752m,年平均气温7~8.4℃,年平均降水量350㎜,无霜期160d,气候春季干旱少雨多风沙,夏秋炎热降水量大,冬季降水量小而寒冷,降水量年际变化悬殊,丰、枯水年出现的频率相当大。
1.1.2 地质概况绿化带土壤中存在施工过程中留下的石灰、砾石等杂质使得绿化用地受到严重污染,肥力大大降低。种植前土为未耕作的生土,土壤结构性差,肥力低,盐分含量高,盐碱度大。
1.2 实验设计采用预制块菱形框架(1.5m×1.5m)或浆砌石拱形骨架(3.0m×3.0m)+生物地被复合护坡技术,取阳坡坡面处理好后在其内移栽或种植多种草类和灌木混交,对照为单一的草类和灌木;三种栽植方式间隔一排菱形块栽植。
1.3 实验方法2002年3月上旬改良土壤,4月上旬建植混播草坪,4月中旬栽植小灌木,建植后按常规技术管理,观察记录出苗、成坪速度、高度、盖度等,分析评价防护效果。
2、生物物种选择与施工技术
2.1 多样性生物物种选择供试验的生物植被选择时应以抗旱、耐瘠、耐盐碱等抗性较强、耐粗放管理的草种和小灌木为主,最佳草种为紫花苜蓿(Medicago sativa L.),灌木为一年生紫穗槐(Amorpha fruticosa L.),建植前用小铲疏松土壤,菱形框架施石膏10g、复合肥100g左右,拱形骨架施施石膏40g、复合肥400g左右。
试验采用种子直播、苗木栽植的建植方法
①种子直播法试验区Ⅰ每个菱形框架内沿等高线开沟沟宽5㎝,沟间距5㎝,播种20g,播后覆土2~3㎝,保持苗床低于工程防护块3~4㎝
②苗木栽植法试验区Ⅱ每个菱形框架内沿等高线50×50cm 行间距挖鱼鳞坑,每坑内栽植紫穗槐2~3株
③草灌混播法先按照苗木栽植法挖鱼鳞坑栽植紫穗槐,空地再按种子直播法进行草坪建植。
2.2 多样性生物复合护坡施工技术小灌木紫穗槐移栽前3h 进行截干截干长20㎝,0.5h前紫穗槐按0.02%的生根粉水溶液侵根,然后按0.5%保水剂、10%的复合肥拌泥浆蘸根;鱼鳞坑开挖为“品”形栽植。草坪建植后用细孔喷头连续喷水,保持苗床湿润,出苗后按常规管理技术管理;小灌木采用小口径软管“少量多次”逐坑灌溉。