文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 重要隐蔽单元工程验收签证

重要隐蔽单元工程验收签证

重要隐蔽单元工程验收签证

水利水电工程

重要隐蔽(关键部位)单元工程质量等级签证表

(完整版)建设工程隐蔽工程验收内容及要点

隐蔽工程验收流程 (1)隐蔽工程开工前,应由施工单位负责对其所用材料进行检验,检验内容包括:厂家提供的材质证明、外观检查、抽样试验以及项目部进行的复检报告, 检验结果均合格后方可进行施工。 (2)隐蔽工序施工应在监理人员、项目总工、专职质检员的监督下进行,重要基础如灌注桩基础必须有设计单位在场,隐蔽工序施工应严格按规程、规范及 作业指导书进行施工。 (3)隐蔽工序施工完毕后,必须经施工负责人自检合格后填写施工记录,由班长、质检员、技术员、检查人确认合格后签字,再由现场监理员确认合格后签字。 (4)施工队检验合格后,由施工队施工负责人在《隐蔽工程验收签证单》上签字并报项目部检验。 (5)项目部对隐蔽工程进行抽查,并检查施工记录,确认合格后在《隐蔽工程验收签证单》上签证,并报监理公司工程监理部检验。 (6)监理公司对隐蔽工程进行现场抽查,并检查施工记录和材料质量证明资料,确认合格后在《隐蔽工程验收签证单》上签证。 隐蔽工程验收内容 桩基工程 (1)桩基轴线及样桩放线定位及复核记录。 (2)打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录。 (3)预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔,钢筋笼制作、吊放及混凝土灌注。 (4)桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)。 基础工程 (1)轴线:施工单位填报施工测量报验单(报验申请单),附施工测量放线复核单。 (2)挖土(包括设计标高、暗浜、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度):施工单位填报地基验槽记录。 (3)垫层(包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级)。 (4)底板钢筋(包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置)。 (5)混凝土(包括断面尺寸,标高,是否有蜂窝、麻面、露筋,混凝土强度等级):混凝土浇灌令、混凝土级配单。

分部工程验收签证

编号: 分部工程验收签证 勐腊县大沙坝水库导流、输水隧洞工程单位工程名称:进水口工程分部工程名称:

年月日2002215 填表说明: 1、本表由项目法人负责填写: 2、本表所填内容均为本分部工程数据; 、填写本表不得使用铅笔或圆珠笔,字迹应工整、清晰。3.开完工日期: 开工:2001年2月13日 完工:2001年12月30日 主要工程量: #31800m75浆砌石:

#3819m200砼: #362m300砼: #349m250砼: #3295m150砼: T钢筋制安:91 :工程内容及施工经过 ⑴工程内容:总高43m的方形进口闸门井及启闭机房钢筋砼浇筑,简支梁式钢筋砼 挡墙砌筑。砌石砼浇筑浆进口明渠砼浇筑,工作桥护脚埋石桥浇工作筑, ⑵施工经过,钢筋砼及砼施工采用人工立模,搅拌机拌合砼,人工分段分层砼浇筑,洒 筋制安是垂度,砼配合比、立模、钢轴线及铅建筑物水养护,施工质量控制措施主要是检查 否达到设计及规范要求,对每一施工工序经检查验收合格后,才能进行下一道工序施工, 对砼施工实行“准浇制”。 ⑶浆砌石施工采用搅拌机拌制砂浆,人工砌筑,严格控制砂浆及砌石质量。 质量事故及缺陷处理: 无. 主要工程质量指标: (主要设计指标、施工单位自检统计结果、监理单位抽检统计结果)

⒈设计指标(标号换算成强度等级按《隧洞施工技术要求》GBJ107-87中有 关条文 执行。 #200号为井)及工作桥墩砼标①进口闸门井(竖(C18) #300号为启闭机房砼标进口闸门井(竖井)顶②(C28) #250号为工作桥梁板砼标③(C23) #75为挡墙砂浆标号⑥(M8.0) #150为桥护脚砼标号④进口工作(C13) #100为进口引渠段砼标号⑤(C8) ⒉取样情况 施工单位自检及监理抽检(业主)统计结果(原材料资料及检验结果): 施工单位自检试样试检和监理单位抽检试验分别由施工单位和业主委托西双版纳州 水利水电工程质量监督站检测试验室承担(试验室资质等级二级,具有CMA计量认证)。 1、原材料检验按单位工程统计 施工单位自检: 砂料:3500m3,检测取样21次,平均指标:细度模数 2.7(砂岩、人工),石料含量10.7%, 超径10.7,干比重 2.55t/m3。 碎石(砂岩):4600m3,检测取样21次,平均指标:超径 1.91%,逊径 4.42%,针片状含 量13.4%,含泥量0.85%,饱比重 2.54t/m3,吸水率 1.55%,质量行等级合格。水泥:3000T,使用景洪水泥厂“红塔”水泥,具有产品合格证书。 钢筋:550T,具有产品合格证书,检测取样41组全部合格;单面10D焊接焊缝试验 5组,全部合格。 外加剂、止水条、止水带、止水铜片等具有产品合格证书。 金属结构具有出厂合格证。 监理单位抽检结果: 砂料:抽检取样15次,平均指标:含泥量 3.3%,细度模数 2.9%,抽检结果合格。 碎石:抽检取样22次,抽检结果合格。 钢筋:抽检取样19组,其中φ25mm7组;φ20mm9组;φ8mm1组、φ16mm2组,抽检结 果全部合格。 钢筋焊接头(单面焊):抽检取样8组,其中φ25mm3组,洞身段的合格,1组消力池的 不合格;φ20mm4组合格。 #200、2(C18)砼:自检取样n=35组(其中一期砼31组,二期砼4组,n ≥30,依《评定规

主要单元工程重要隐蔽工程工程关键部位的概念及验收签证

主要单元工程重要隐蔽工程工程关键部位的概 念及验收签证 Hessen was revised in January 2021

主要单元工程、重要隐蔽工程、工程关键部位的 概念及验收签证 一、概念 1、主要单元工程:限指评定标准中的单元工程划分表中加“△”符合的单元工程。 2、重要隐蔽工程:隐蔽工程一般是指基础工程、地基开挖、地基处理、地下防渗、地基排水、地下建筑物工程等所有完工后被覆盖,而无法或很难再进行检查的工程。重要隐蔽工程是指主要建筑物中严重影响工程安全和使用功能的隐蔽工程。 3、工程关键部位:指对工程安全或效益有显着影响的部位。 主要单元工程、主要隐蔽工程和工程关键部位,一般应在项目划分时确定。 二、水利工程隐蔽工程验收需提供资料 1、主要隐蔽(关键部位)单元工程核查表 2、主要隐蔽(关键部位)单元工程质量等级签证表 3、单元工程施工质量报验表 4、单元工程质量评定及“三检”表等备查资料 5、监理抽验资料及单元工程质量复核检验记录表 6、地质编录 7、测量成果 8、检测试验报告(岩芯试验、软基承载力试验、结构强度等) 9、影像资料 10、其他资料(旁站资料、质量缺陷备案资料等)

三、水利水电工程隐蔽工程验收记录表格式 1、水利水电工程(基础)隐蔽工程质量验收记录表(一) 水利水电工程(基础)隐蔽工程质量验收记录表(一)

2、水利水电工程隐蔽工程验收记录表(二) 水利水电工程隐蔽工程验收记录表(二) 四、质量等级鉴证

1、主要隐蔽单元工程(关键部位单元工程)质量等级签证表 重要隐蔽单元工程(关键部位单元工程)质量等级签证表 注:重要隐蔽单位工程验收时,设计单位应同时派地质工程师参加。备查资料清单中凡涉及到的项目应在“□”内打“√”,如其他资料应在括号内注明资料的名称。 填表说明: 填表时应遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。

主要单元工程、重要隐蔽工程、工程关键部位的概念及验收签证

主要单元工程、重要隐蔽工程、工程关键部位的 概念及验收签证 一、概念 1、主要单元工程:限指评定标准中的单元工程划分表中加“△” 符合的单元工程。 2、重要隐蔽工程:隐蔽工程一般是指基础工程、地基开挖、地基处理、地下防渗、地基排水、地下建筑物工程等所有完工后被覆盖,而无法或很难再进行检查的工程。重要隐蔽工程是指主要建筑物中严重影响工程安全和使用功能的隐蔽工程。 3、工程关键部位:指对工程安全或效益有显著影响的部位。 主要单元工程、主要隐蔽工程和工程关键部位,一般应在项目划分时确定。 二、水利工程隐蔽工程验收需提供资料 1 、主要隐蔽(关键部位)单元工程核查表 2、主要隐蔽(关键部位)单元工程质量等级签证表 3、单元工程施工质量报验表 4、单元工程质量评定及“三检”表等备查资料 5、监理抽验资料及单元工程质量复核检验记录表 6、地质编录 7、测量成果 8、检测试验报告(岩芯试验、软基承载力试验、结构强度等) 9、影像资料 10 、其他资料(旁站资料、质量缺陷备案资料等)

1、水利水电工程(基础)隐蔽工程质量验收记录表(一) 水利水电工程(基础)隐蔽工程质量验收记录表(一)

水利水电工程隐蔽工程验收记录表(二)

四、质量等级鉴证 1、主要隐蔽单元工程(关键部位单元工程)质量等级签证表 重要隐蔽单元工程(关键部位单元工程)质量等级签证表 注:重要隐蔽单位工程验收时,设计单位应同时派地质工程师参加。备查资料清单中凡涉及到的项目应在“□”内打“ 丁,如其他资料应在括号内注明资料的名称。 填表说明: 填表时应遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。

隐蔽工程及关键工序检查验收制度

XX项目隐蔽工程及关键部位检查验收制度 目录 前言 (1) 一、隐蔽工程及关键施工部位监控原则 (1) 二、隐蔽工程及关键工序检查验收程序 (2) 三、检查注意事项 (3) 四、验收前提供的技术资料 (3) 五、有下列情况之一者不得进行下一道工序 (4)

前言 隐蔽工程是指在上一道工序结束后,被下一道工序所掩盖的,正常情况下无法进行复查的项目;关键工序是指工艺复杂,质量容易波动对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序;为确保隐蔽工程及关键工序的整体质量。认真按设计要求施工,隐蔽及关键工程必须经过施工技术人员和质检人员检查合格,并经施工监理检查合格,签妥隐蔽工程检查证书后,方可掩盖和继续施工。 一、隐蔽工程及关键施工部位监控原则 (1)严格执行国家及政府颁布的有关工程施工质量管理方面的法规文件。 (2)以国家颁布的“规、标准”为准绳。 (3)选好项目质检员、技术员是监控施工质量的关键。 (4)坚持工程验收标准是手段。

二、隐蔽工程及关键工序检查验收程序 (1)隐蔽工程及关键工序,如基础工程、既有线开挖沟坑立设、拆除高柱信号机、电气化铁路换装既有钢轨绝缘基础浇筑、安装调试转辙设备、移设既有线行车设备、既有室设备改线安装、新旧设备更替、预埋件、光电缆敷设等,必须按规定进行检查验收,办理签证手续,做好质量记录。 (2)隐蔽工程及关键工序,由各作业队技术员、质检员自检合格后,填写检查证,备齐有关附件资料,提前约请有权签证的质量检查人员和监理工程师复检签认方可进行下道工序施工。 (3)由于各种原因造成现场实际与设计不符,作业队技术员、质检人员无权处理者,应及时呈报项目部工程部或总工解决。必要时可邀请建设、监理、设计单位共同研究处理。 (4)隐蔽工程检查证,用黑色碳素墨水填写,要求字迹工整、数据准确、用词规、描述详细。各种检查证填写份数满足业主要求。 (5)经监理单位、甲方检查验收合格,及时进行隐蔽

分部工程验收签证

编号: 分部工程验收签证单位工程名称:勐腊县大沙坝水库导流、输水隧洞工程分部工程名称:进水口工程 2002年2月15日

填表说明: 1、本表由项目法人负责填写: 2、本表所填内容均为本分部工程数据; 3、填写本表不得使用铅笔或圆珠笔,字迹应工整、清晰。

开完工日期: 开工:2001年2月13日 完工:2001年12月30日 主要工程量: 75#浆砌石:1800m3 200#砼:819m3 300#砼:62m3 250#砼:49m3 150#砼:295m3 钢筋制安:91 T 工程内容及施工经过: ⑴工程内容:总高43m的方形进口闸门井及启闭机房钢筋砼浇筑,简支梁式钢筋砼工作桥浇筑,进口明渠砼浇筑,工作桥护脚埋石砼浇筑浆砌石挡墙砌筑。 ⑵施工经过,钢筋砼及砼施工采用人工立模,搅拌机拌合砼,人工分段分层砼浇筑,洒水养护,施工质量控制措施主要是检查建筑物轴线及铅垂度,砼配合比、立模、钢筋制安是否达到设计及规范要求,对每一施工工序经检查验收合格后,才能进行下一道工序施工,对砼施工实行“准浇制”。 ⑶浆砌石施工采用搅拌机拌制砂浆,人工砌筑,严格控制砂浆及砌石质量。 质量事故及缺陷处理: 无

主要工程质量指标: (主要设计指标、施工单位自检统计结果、监理单位抽检统计结果) ⒈设计指标(标号换算成强度等级按《隧洞施工技术要求》GBJ107-87中有关条文执行。 ①进口闸门井(竖井)及工作桥墩砼标号为200#(C18) ②进口闸门井(竖井)顶启闭机房砼标号为300#(C28) ③工作桥梁板砼标号为250#(C23) ⑥挡墙砂浆标号为75#(M8.0) ④进口工作桥护脚砼标号为150#(C13) ⑤进口引渠段砼标号为100#(C8) ⒉取样情况 施工单位自检及监理抽检(业主)统计结果(原材料资料及检验结果): 施工单位自检试样试检和监理单位抽检试验分别由施工单位和业主委托西双版纳州水利水电工程质量监督站检测试验室承担(试验室资质等级二级,具有CMA计量认证)。 1、原材料检验按单位工程统计 施工单位自检: 砂料:3500m3,检测取样21次,平均指标:细度模数2.7(砂岩、人工),石料含量10.7%,超径10.7,干比重2.55t/m3。 碎石(砂岩):4600m3,检测取样21次,平均指标:超径1.91%,逊径4.42%,针片状含量13.4%,含泥量0.85%,饱比重2.54 t/m3,吸水率1.55%,质量行等级合格。 水泥:3000 T,使用景洪水泥厂“红塔”水泥,具有产品合格证书。 钢筋:550 T,具有产品合格证书,检测取样41组全部合格;单面10D焊接焊缝试验5组,全部合格。 外加剂、止水条、止水带、止水铜片等具有产品合格证书。 金属结构具有出厂合格证。 监理单位抽检结果: 砂料:抽检取样15次,平均指标:含泥量3.3%,细度模数2.9%,抽检结果合格。 碎石:抽检取样22次,抽检结果合格。 钢筋:抽检取样19组,其中φ25mm7组;φ20mm9组;φ8mm1组、φ16mm2组,抽检结果全部合格。 钢筋焊接头(单面焊):抽检取样8组,其中φ25mm3组,洞身段的合格,1组消力池的不合格;φ20mm4组合格。 2、200#(C18)砼:自检取样n=35组(其中一期砼31组,二期砼4组,n≥30,依《评定规程》规定,选用《水工砼施工规范》SDJ207-82进行该批混凝土强度检验评定。 mf cu= 26.42Mpa,S fcu=3.89Mpa,f cu,k=18Mpa,f min=19.3Mpa,Cv= S fcu/ mf cu=0.147, f cu,k/ mf cu=0.68,依据Cv值和f cu,k/ mf cu查SDJ207-82《水工砼施工规范》

重要隐蔽单元工程(关键部位单元工程)质量等级签证表

重要隐蔽单元工程(关键部位单元工程)质量等级签证表

本溪市水利工程质量与安全监督站监制 重要隐蔽单元工程(关键部位单元工程)质量等级签证表 填表说明 本表是依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)附录F重要隐蔽单元工程(关键部位单元工程)质量等级签证表制定的。填表时必须遵守“填表基本规则”,并符合以下要求: 1、重要隐蔽单元工程指主要建筑物的地基开挖、地下洞室开挖、地基防渗、加固处理和排水等隐蔽工程中,对工程安全或使用功能有严重影响的单元工程。关键部位单元工程指对工程安全、或效益、或使用功能有显著影响的单元工程。 2、重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经施工单位自评合格,监理机构抽检后,由项目法人(或委托监理)、监理、设计、施工、工程运行管理(施工阶段已经有时)等单位组成联合小组,共同检查核定其质量等级并填写签证表,报质量监督机构核备。 3、质量等级签证表作为首页,备查文件必须齐备后才能进行验收,备查文件纸张一律使用A4纸打印,备查文件经验收组审查修改后,与验收证书按目录顺序一并装订在验收签证表后(包括施工记录及监理控制施工质量的过程文字及表格、图像及照片资料等)。 4、建基面地质编录:设计、监理单位配合施工单位作出建基面地质编录,说明地基的地质剖面的岩性及厚度、风化程度,不良地质情况,地下水出露的情况,利用地形图的剖面图勾划,用符号或者用文字表示开挖的地质剖面及基础表面岩性、取芯样的位置等,应有测绘人及复核人的签名,施工单位项目部要盖章 5、建基面地形测绘图:要求施工单位将测量资料汇集起来,用平面图、剖面图表示出该基础的验收尺寸,要注明高程、长、宽、厚等的尺寸(以米为单位),应有测量人及复核人的签名,施工单位项目部要盖章 6、检测试验报告:地基为岩芯(土基:干密度或压实度)检测报告单、超声波检测(岩石完整性)报告,关健部位单元工程必须做的质量检测(包括其使用的原材料、中间产品)。报告必须有CMA印章及检测单位盖章,检测报告须要说明取样位置、高程等。原件作为附件5附于验收签证表后。 7. 影像资料指照片、图像、录像光盘等

隐蔽工程检查验收签证单

隐蔽工程检查验收签证单 处(共计8.7m )由于受地质条件影响发生片帮(长X 宽X 高 =8.7m x 1.2m X 3.9m ), 根据建设方要求我项目部于2013年5月24日?2013年8月23日对该部位进行了锚 杆(索)支护及料石砌筑密闭处理。 在矿建设方及监理方共同见证下增加工程量如下: 1 、支护①15.24 X 15000mm 锚索7套。托盘规格:300 X 300X 16mm 。每套锚索配 套使用锚固剂k2360 一支、z2360两支。 2 、支护①20X 2400mn 顶锚杆22套。托盘规格:200 X 200X 10mm 每套锚索配套 使用锚固剂k2335 一支、z2360一支。 3 、消耗①6X 1000X 2000mm i 冈筋网片28张。 4 、消耗①20X 400mm 冈筋弯钩50套; 5 、人工风镐掘进量:8.7m X 1.2m X 0.6m=6.264nB ;增加出渣量:(8.7m X 1.2m X 3.9m ) + (8.7m X 1.2m X 0.6m ) =46.98m3。 6 、M10浆砌料石体积:墙体[(0.8m+1.2m )X 3.9 -2X 8.7]+ 基础(8.7m X 1.2m X 0.6m ) =40.194m3。回填砂浆片石 0.4m X 3.9m 十2X 8.7m=6.786nB 。

隐蔽工程检查验收签证单 工程名称3#煤层材料运输大巷、辅运大巷工程 (片帮处理) 施工单位江苏矿业工程集团大通煤业 工程项目部 工程部位 错车躲避信号硐室 左帮99.5m?108.2m处 验收日期2013年8月23日错车臓信号椎牌斛示意图 1 检查验收意见

隐蔽工程验收步骤

1、隐蔽工程验收制度 一、目的: 在施工过程中,对重要的或影响工程质量的主要工序实施隐蔽工程验收,是为了避免被下道工序所掩盖、而无法进行复查的部位发生重大差错,保证工程质量满足设计和合同规定要求。 二、隐蔽工程验收的程序及要求: 1、隐蔽工程检查工作应在本工序已完成且班组自检合格后,下道工序施工前进行。 2、隐蔽验收前,主管工长应认真填写好隐蔽工程检查记录的有关栏目,通知项目质量检查员及有关人员进行检查。检查合格并经项目技术负责人签署自检意见后,及时通知建设单位代表(监理工程师)参加共同验收。验收合格监理工程师(建设单位技术复责人)签署验收结论。 3、经验收合格的工序可通知进行下道工序,否则,待整改好后再进行验收,直到合格或达到质量规定的要求。 2、隐蔽工程验收制度 本校所有建设工程已实施了建设工程监理制,本着对工程质量负责的态度,本处特制定了甲方在隐蔽工程验收中的制度,主要有以下几点: 1、隐蔽工程完成后,先由施工单位自检,合格后将资料报送监理工程师通知监理工程师检验,监理工程师检查合格后及时通知甲方现场代表,甲方现场代表在接到通知后上报科长及分管副处长并对隐蔽工程进行抽检。 2、监理工程师应按照设计要求和有关规范的要求,对隐蔽工程进行细致认真的检查,合格后在检查记录上签字,签字后方可进行下一道工序的施工。检查

发现隐蔽工程条件不合格的,要求承包人在一定期限内整改并复检直至合格。隐蔽工程未经验收或验收不合格施工单位自行进行下道工序施工的,监理工程师会同甲方现场代表要求施工单位返工甚至停工。 3、甲方现场代表、科长及分管副处长在各自抽查的隐蔽工程的检查记录上签字留底,工程竣工验收后将留底记录保存备查,同时签字留底的隐蔽工程的检查记录作为工作考核依据。 4、特殊设计的或者与原设计变更较大的隐蔽工程,甲方现场代表应及时通知设计人员、勘探人员、质检人员等相关人员共同检查签证。隐蔽工程检查合格后,经长期停工,在复工前应重新组织检查签证。 5、甲方土建现场代表需要参加不少于10%的隐蔽工程的验收并在留底备查的检查记录上签字,甲方安装现场代表需要参加不少于5%的隐蔽工程的验收并在留底备查的检查记录上签字。 6、甲方土建现场代表需要参加地基处理与桩基工程、屋面工程、防水工程、建筑装饰装修工程、建筑节能与保温隔热工程、室外附属工程等重要部位不少于30%的隐蔽工程的验收并在留底备查的检查记录上签字。甲方安装现场代表需要参加建筑电气安装工程、智能建筑工程、通风与空调工程、室外附属工程等重要部位不少于15%的隐蔽工程的验收并在留底备查的检查记录上签字。 7、现场代表需参加所有涉及造价认定的隐蔽工程验收,验收记录按《基建管理处工程联系及变更制度》办理。 8、科长、分管处长、处长总共需要参加重要部位不少于5%的隐蔽工程的验收并在留底备查的检查记录上签字。 9、以上现场代表、科长、分管处长、处长的检查部位不得重复。抽检要求在每层的每个工作面上按百分比进行检查。 3、什么是隐蔽工程怎样进行隐蔽工程 隐蔽工程是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还得重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,为了避免资源的浪费和当事人双方的损失,保证工程的质量和工程顺利完成,承包人在隐蔽工程隐蔽以前,应当通知发包人检查,发包人检查合格的,方可进行隐蔽工程。实践中,当工程具备覆盖、掩盖条件的,承包人应当先进行自检,自检合格后,在隐蔽工程进行隐蔽前及时通知发包人或发包人派驻的工地代表对隐蔽工程的条件进行检查并参加隐蔽工程的作业。通知包括承包人的自检记录、隐蔽的内容、检查时间和地点。发包人或其派驻的工地代表接到通知后,应当在要求的时间内到达隐蔽现场,对隐蔽工程的条件进行检查,检查合格的,发包人或者

建设单位组织隐蔽工程验收

隐蔽工程验收及签证管理制度 一、隐蔽工程验收 1、凡隐蔽工程都必须组织隐蔽验收,一般分部(项)隐蔽工程邀请建设单位和设计单位派人参加. 2、施工单位完成隐蔽工程作业并自检合格后,应填写隐蔽工程报验申请表,报送监理工程师。监理工程师须会同建设单位基建负责人共同进行隐蔽工程的检验,现场检查应根据施工单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行,其中对自检结果应进行不少于30%的复检。 3、隐蔽工程检查记录是工程档案的重要内容之一,隐蔽工程经三方共同验收后,应及时填写隐蔽工程检查记录。隐蔽检查记录由技术员或该项工程施工负责人填写,建设单位基建负责人回签。 4、不同项目的隐蔽工程,应分别填写检查记录表应复写一式四份,建设单位、监理各一份,自存二份归档。 5、特殊设计的或者与原设计变更较大的隐蔽工程,应通知设计人员共同检查签证。 6、隐蔽工程检查合格后,经长期停工,在复工前应重新组织检查签证。 7、施工单位在隐蔽和中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收,通知包括隐蔽和中间验收内容、验收时间和地点。经验收合格,监理工程师在验收记录上签字后,施工单位可进行隐蔽和继续施工;验收不合格,施工单位应在监理工程师限定的时间内整改后重

新验收。经验收合格后,监理工程师在验收记录上签字,施工单位可进行隐蔽或者继续施工。 8、未经建设单位基建负责人检查验收,施工单位擅自隐蔽的隐蔽工程,以该分部工程不合格结论处罚施工、监理单位,由此产生的一切后果由施工单位负责。 9、隐蔽工程检查内容:。 (1)检查地脚螺栓和插入式主角钢规格、材质; (2)砼配合比、基坑尺寸、模板安装、保护层厚度; (3)基础根开、对角线、基础顶面相对高差、欲偏; (4)地脚螺栓露出基础顶面的高度,混凝土浇筑、试块制作等,均满足实际图纸、验收规范和验评标准要求。 (5)基础拆模后经外观检查和尺寸实测均满足设计、验收规范和验评标准的要求,可以进行隐蔽回填。 (6)经检查接地体规格、埋深、长度、焊接,接地体引下线安装工艺均满足规范和验评标准的要求。 二、签证管理制度 工程签证是指建设单位和施工单位在施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。 1、所有工程项目实施前,建设单位应确定现场施工管理人员,责任到人,避免施工管理的盲区。 2、现场施工管理人员办理工程签证时,坚持“实事求是,即时核实、即时签证、过期不补”的原则,现场签证在七日内完成签证审

隐蔽工程验收基本要求

隐蔽工程验收基本要求 隐蔽工程一般是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还需要重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,因此,为了保证工程的质量和工程顺利完成,常进行隐蔽工程验收。 隐蔽工程验收流程 (1)隐蔽工程开工前,应由项目部负责对其所用材料进行检验,检验内容包括:厂家提供的材质证明、外观检查、抽样试验以及项目部进行的复检报告,检验结果均合格后方可进行施工。 (2)隐蔽工序施工应在监理人员、项目总工、专职质检员的监督下进行,重要基础如灌注桩基础必须有设计单位在场,隐蔽工序施工应严格按规程、规范及作业指导书进行施工。 (3)隐蔽工序施工完毕后,必须经施工负责人自检合格后填写施工记录,由班长、质检员、技术员、检查人确认合格后签字,再由现场监理员确认合格后签字。(4)施工队检验合格后,由施工队施工负责人在《隐蔽工程验收签证单》上签字并报项目部检验。 (5)项目部对隐蔽工程进行抽查,并检查施工记录,确认合格后在《隐蔽工程验收签证单》上签证,并报监理公司工程监理部检验。 (6)监理公司对隐蔽工程进行现场抽查,并检查施工记录和材料质量证明资料,确认合格后在《隐蔽工程验收签证单》上签证。 隐蔽工程验收内容 桩基工程 (1)桩基轴线及样桩放线定位及复核记录。 (2)打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录。 (3)预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔,钢筋笼制作、吊放及混凝土灌注。(4)桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,

应在桩基工程施工结束后进行)。 基础工程 (1)轴线:施工单位填报施工测量报验单(报验申请单),附施工测量放线复核单。 (2)挖土(包括设计标高、暗浜、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度):施工单位填报地基验槽记录。 (3)垫层(包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级)。 (4)底板钢筋(包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置)。 (5)混凝土(包括断面尺寸,标高,是否有蜂窝、麻面、露筋,混凝土强度等级):混凝土浇灌令、混凝土级配单。 (6)基础墙(包括标高、大放脚尺寸、砌筑砂浆强度):砂浆级配单。 (7)防潮层钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度)。 (8)架空板安装(包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰;架空板锚固筋数量、规格、长度)。 主体工程 (1)轴线及放样(每一层)。 (2)柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间距、预埋件等,每层一次),巡视旁站记录。 (3)雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次),巡视旁站记录。(4)混凝土(包括表面质量、强度等级、每层一次),巡视旁站记录。 (5)墙体砌筑(包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况),砂浆级配单。(6)屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度),巡视旁站记录。(7)女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。 建筑装饰装修工程 (1)抹灰工程:抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施;不同材料基体交接处的加强措施。 (2)门窗工程:预埋件和锚固件;隐蔽部位的防腐、填嵌处理。 (3)吊顶工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;吊杆安装;龙骨安

隐蔽工程验收重要隐蔽单元工程

单位工程名称挡水坝工程单元工程量 分部工程名称开挖支护工程施工单位中国水利水第五工程局有限 公司 单元工程名称、部位基坑EL.984~EL.983开挖支护 工程 自评日期年月日 施工单位 自评意见 1.自评意见: 2.自评质量等级: 终检人员(签名) 监理单位 抽查意见 抽查意见: 监理工程师(签名) 联合小组 核定意见 1.核定意见: 2.质量等级: 年月日保留意见 (签名) 备查资料 清单1.地质编录□ 2.测量成果□ 3.检测试验报告(岩心试验、软基承载力试验、传构强度等)□ 4.其它()□ 联合小组成员 单位名称职务、职称签名项目法人叙永县倒流河水利工程投资开发有限公司 监理单位四川腾越建设监理有限公司 设计单位四川省水利水电勘测设计研究院 施工单位中国水利水电第五工程局有限公司 运行管理倒流河水库管理所 注:重要隐蔽单元工程验收时,设计单位应同时派地质工程师参加,备查资料清单中凡涉及到的项目应在‘□’内打‘√’,如有其它资料应在括号内注明资料的名称。

单位工程名称挡水坝工程单元工程量 分部工程名称取水闸混凝土分部工程施工单位中国水利水第五工程局有限 公司 单元工程名称、部位EL.1006.5~EL.1007.8混凝土工 程 自评日期年月日 施工单位 自评意见 1.自评意见: 2.自评质量等级: 终检人员(签名) 监理单位 抽查意见 抽查意见: 监理工程师(签名) 联合小组 核定意见 1.核定意见 2.质量等级: 年月日保留意见 (签名) 备查资料 清单1.地质编录□ 2.测量成果□ 3.检测试验报告(岩心试验、软基承载力试验、传构强度等)□ 4.其它()□ 联合小组成员 单位名称职务、职称签名项目法人叙永县倒流河水利工程投资开发有限公司 监理单位四川腾越建设监理有限公司 设计单位四川省水利水电勘测设计研究院 施工单位中国水利水电第五工程局有限公司 运行管理倒流河水库管理所 注:重要隐蔽单元工程验收时,设计单位应同时派地质工程师参加,备查资料清单中凡涉及到的项目应在‘□’内打‘√’,如有其它资料应在括号内注明资料的名称。

隐蔽工程验收记录(大全)

隐蔽填写的内容 基础条基 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 3、所隐的条型基础符合设计及规范要求 基槽 1、基槽开挖标高,尺寸,坡度附合规范要求 2、基槽底浮土、杂物已清理干净 3、符合施工规范要求及质量验收记录 1、基础基底标高为-7.25m,槽底土质为③层土-粉细砂,无地下水; 2、基槽土层已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物; 3、基底轮廓尺寸符合图纸要求。 隐检内容已做完,请予以检查 基础圈梁 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 基础接地 1、防雷接地所用的材料均有合格证 2、利用基础基础钢筋作为接地装置,基础钢筋间焊接牢固,符合规范要求 3、采用-4×40热度锌扁钢敷设成闭合环路,扁钢质量符合设计要求 4、符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、工人接地装置采用-40×4镀锌扁钢,标高-1.8m,位置符合电气施工图纸。 2、环形接地装置分别与轴/①、⑧/⑥……等处引至结构基础钢梁进行焊接,并与避雷引线连成一体。 3、扁钢连接处焊接长度为其宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏。 4、建筑物外墙轴/②、轴// 5、实测接地电阻值为0.2Ω。 隐检内容已做完,请予以检查。 一层柱避雷引下线 1、所用的材料有出厂合格证 2、利用建筑物柱内主筋作引下线,采用电渣压力焊法,搭接长度符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、避雷引下线共20处,分别利用图纸标示的柱子中两根Φ25柱主筋上下对应引上,位置符合电气施工图纸。 2、柱主筋采用Φ16钢筋帮条焊,在直螺纹接头上下做跨接焊,焊接连成一体,焊接长度大于钢筋直径的6倍,且两面施焊;药皮已清除,无夹渣咬肉现象。 隐检内容已做完,请予以检查。 屋面挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 1、保温层采用聚苯板保温板,有出厂合格证、质量证明文件。 2、保温铺贴牢固,接缝严密。 3、保温层材质、厚度符合图纸设计要求。 4、保温层上下接缝外错开,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满。

隐蔽工程检查验收签证单

隐蔽工程检查验收签证单 工程名称 3#煤层材料运输大巷、辅运大巷工程 (片帮处理)施工单位 江苏矿业工程集团 大通煤业工程项目部 工程部位 错车躲避信号硐室 左帮99.5m~108.2m处 验收日期2013年8月23日隐蔽工程示意图及说明:我项目部在施工错车躲避信号硐室时,左帮99.5m~108.2m 处(共计8.7m)由于受地质条件影响发生片帮(长×宽×高=8.7m×1.2m×3.9m),根据建设方要求我项目部于2013年5月24日~2013年8月23日对该部位进行了锚杆(索)支护及料石砌筑密闭处理。 在矿建设方及监理方共同见证下增加工程量如下: 1、支护Φ15.24×15000mm锚索7套。托盘规格:300×300×16mm 。每套锚索配套使用锚固剂k2360一支、z2360两支。 2、支护Φ20×2400mm顶锚杆22套。托盘规格:200×200×10mm。每套锚索配套使用锚固剂k2335一支、z2360一支。 3、消耗Φ6×1000×2000mm 钢筋网片28张。 4、消耗Ф20×400mm钢筋弯钩50套; 5、人工风镐掘进量:8.7m×1.2m×0.6m=6.264m3;增加出渣量:(8.7m×1.2m×3.9m)+(8.7m×1.2m×0.6m)=46.98m3。 6、M10浆砌料石体积:墙体[(0.8m+1.2m)×3.9÷2×8.7]+基础(8.7m×1.2m×0.6m)=40.194m3。回填砂浆片石0.4m×3.9m÷2×8.7m=6.786m3。

隐蔽工程检查验收签证单 检查验收意见 建设单位: 年 月 日 监理单位: 年 月 日 施工单位: 年 月 日 工程名称 3#煤层材料运输大巷、辅运大巷工程 (片帮处理) 施工单位 江苏矿业工程集团 大通煤业工程项目部 工程部位 错车躲避信号硐室 左帮99.5m ~108.2m 处 验收日期 2013年8月23日

隐蔽工程验收规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 隐蔽工程验收规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9234-12 隐蔽工程验收规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、隐蔽工程验收签证 隐蔽工程验收签证是指某些被后续工序施工所隐蔽或覆盖的分部分项工程,必须在隐蔽或覆盖前,经过承包商的自检合格后报监理人员检查、确认其质量合格后,由压接人(仅对导地线压接)、施工现场负责人、承包商质检专工、现场监理工程师三(四)方在隐蔽工程签证卡上签字才允许隐蔽。 2、隐蔽工程验收的范围 基础分部工程包括:地基处理、基础浇筑前、基础拆模后,灌注桩钢筋笼入孔。 接地分部工程包括:接地体敷设 架线分部工程包括:导地线压接 3、隐蔽工程签证前的检查内容和要求 3.1地基处理:地基灰土配比、夯实后压实系数

应符合设计要求。 3.2基础浇筑前:地脚螺栓、配筋规格材质,砼配合比,基坑尺寸,基础根开,对角线,基础顶面高差,预偏,地脚螺栓露出基础顶面高度,保护层厚度,模板支立等均满足设计图纸、验收规范和验评标准。 3.3基础拆模后:外观检查及尺寸实测均满足设计图纸、验收规范和验评标准。 3.4接地体敷设:接地体型式、规格、数量、埋深、长度、焊接、防腐、降阻剂(接地模块),接地引下线安装工艺均满足设计图纸、验收规范和验评标准。 3.5导地线压接: (1)液压操作人员必须经过培训并考试合格、持证上岗; (2)各类压接管的规格、型号符合设计要求; (3)现场压接机具及消耗材料符合作业指导书要求; (4)压接管压后的外观质量、压后尺寸、表面损伤情况、弯曲度符合作业指导书要求;

重要隐蔽单元工程的核备

重要隐蔽(关键部位)单元工程的核备 项目法人应在每月月底前,将当月评定的重要隐蔽(关键单元)单元工程资料及时报送质量监督机构核备;连续2个月应报而未报送的,给予项目法人通报批评。质量监督机构应在收到核备资料之日后20个工作日内将核备意见反馈项目法人。 项目法人应向质量监督机构报送一套完整的重要隐蔽(关键部位)单元工程质量核备资料原件。核备资料宜包括以下内容: 1重要隐蔽(关键部位)单元工程核查表(附录7); 2重要隐蔽(关键部位)单元工程质量等级签证表(附录8); 3单元工程施工质量报验单(CB18); 4单元工程质量评定表及“三检”表等备查资料; 5监理抽检; 6地质编录; 7测量成果; 8检测试验报告(岩心试验、软基承载力试验、结构强度等); 9影像资料; 10其他资料(旁站资料、质量缺陷备案资料等)。 质量监督机构对重要隐蔽(关键部位)单元工程资料的核备意见分为不齐全、基本齐全、齐全三个档次。 1根据工程类别,涉及的资料存在下列情形之一的,质量监督机构在重要隐蔽(关键部位)单元工程质量等级签证表核备意见栏中填写“经核查,资料不齐全”的结论。 1)无重要隐蔽(关键部位)单元工程质量等级签证表; 2)无单元(工序)工程质量评定表; 3)无“三检”资料; 4)无灌浆施工原始记录; 5)资料不真实。 2根据工程类别,涉及的资料存在下列情形之一的,质量监督机构在重要隐蔽(关键部位)单元工程质量等级签证表核备意见栏中填写“经核查,资料基本齐全,同意备案”的结论。 1)重要隐蔽(关键部位)单元工程质量等级签证表签字不完整; 2)“三检”资料不完整; 3)灌浆施工原始记录不完整; 4)无地质编录; 5)无检测试验报告(岩心试验、软基承载力试验、结构强度等); 6)采用未经质量监督机构批准的自制质量评定标准和表格。 3涉及的资料无上述两种情况的,质量监督机构在重要隐蔽(关键部位)单元工程质量等级签证表核备意见栏中填写“经核查,资料齐全,同意备案”的结论。

分部工程验收签证资料

分部工程验收签证资料

编号: 分部工程验收签证 单位工程名称:贵港市港南区甘塘水库除险加固工程分部工程名称:主坝加固工程 2008年12月13日

开工日期: 本分部工程开工时间为2008年4月9日,完工时间为2008年12月11日。 主要工程量: 序 项目名称工程量(实际完成)备注 号 1土方开挖11967m3 2土方回填6580m3 3片石砌筑3053m3包括浆砌石与排 水棱体干砌石 4抹面1780m2 5垫层、反滤层2579m3 6混凝土920m3 7草皮护坡9461m2 工程内容及施工经过: 一、工程内容 本分部工程的总长为660m。主要工程内容为坡面清理,坡面、路面土方填筑,坡面、路面碎石垫层填筑,C15坡面、C20路面砼浇筑,基础开挖,浆砌石及抹面,排水棱体砌筑。 二、施工经过 1、基础开挖及坡面清理 先通过测量放样,采用挖掘机开挖,留10cm~20cm厚用人工挖至设计尺寸及标高。 2、土方填筑 对于路基及坡面分别进行填筑,每层厚度不大于30cm,严格控制上坝土料土质及含水量,按照规范施工。参照开工前的碾压试验对施工工艺及方法进行控制,压实度大于96.0%。 3、碎石垫层铺填 填料质量及厚度符合要求方可进行填筑,对压实度进行严格控制。 4、坡面及路面砼浇筑 采用钢模板,在安装前先放好样,拉线安装,其安装严格按图纸及有关规范进行。砼的设计强度为C20、C15,施工中严格按试验配合比进行配料;砼经过搅拌后用人力车运输到施工工作面。砼的入砼的入仓、平仓、振动都严格按有关的规范执行。砼浇筑12小时后及时淋水养护,保持砼面的湿润, 养护时间大于28天。

隐蔽工程验收制度

隐蔽工程验收制度 一、凡隐蔽工程都必须组织隐蔽验收。 一般分部(项)隐蔽工程由施工队长(技术员)组织验收,邀请建设单位和监理单位派人参加;重要的请项目部主任工程师和技术科、治安科参加。 二、隐蔽工程检查记录是工程档案的重要内容之一,隐蔽工程经三方共同验收后,应及时填写隐蔽工程检查记录。隐蔽检查记录由技术队长(技术员)或该工程施工负责人填写,工程处质检员和建设单位代表共同回签。 三、不同项目的隐蔽工程,应分别填写检查记录表应复写一式四份,建设单位、监理单位各一份,自存二份归档。 四、隐蔽工程项目及检查内容 4.1 地基与基础工程:地质、土质情况、标高尺寸、坟、井、坑、塘的处理。基础断面尺寸,桩的位置、数量、记桩打桩记录、人工地基的试验记录、坐标记录。 4.2 钢筋砼工程:钢筋的品种、规格、数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、除锈情况,预埋件的数量及位置,预应力钢筋的对焊、冷拉、控制应力、砼、砂浆标号及强度,以及材料代用等情况。 4.3 砖砌体:抗震、拉结、砖过梁配筋部位品种、规格及数量。 4.4 木结构工程:屋架、檩条、墙体、天棚、地下等隐蔽部位的防腐、防蛀、防菌等处理。 4.5 屏蔽工程:构造及做法。 4.6 防水工程:屋面、地下室、水下结构物的防水找平层的质量情况、干燥程度、防水层数、马蹄脂的软化点、延伸度、使用温度,屋面保温层做法,防水处理措施的质量。 4.7 水暖卫暗管道工程:位置、标高、坡度、试压、通水试验、焊接、防锈、防腐、保温及预埋件等。

4.8 锅炉工程:保温前胀管情况、焊接、接口位置,螺栓固定及打泵试验等。 4.9 电气线路工程:导管、位置、规格、标高、弯度、防腐、接头等,电缆耐压绝缘试验、地线、地板、避雷针的接地电阻。 4.10 完工后无法进行检查、重要结构部位及有特殊要求的隐蔽工程。 五、隐蔽工程检查记录表的填写内容 5.1 单位工程名称,隐蔽工程名称、部位,标高、尺寸和工程量。 5.2 材料产地、品种、规格、质量、含水率、容重、比重等。 5.3 合格证及试验报告编号。 5.4 地基土类别及鉴定结论。 5.5 砼、砂浆等试块(件)强度、报告单编号,外加剂的名称及掺量。 六、填写隐蔽工程检查记录,文字要简练、扼要,能说明问题,必要时应附三面图(平、立、剖面图)。 中国广厦安徽省委项目部 2003年4月1日

隐蔽工程验收规定

编号:SY-AQ-02845 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 隐蔽工程验收规定 Regulations on acceptance of concealed works

隐蔽工程验收规定 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 1、隐蔽工程验收签证 隐蔽工程验收签证是指某些被后续工序施工所隐蔽或覆盖的分部分项工程,必须在隐蔽或覆盖前,经过承包商的自检合格后报监理人员检查、确认其质量合格后,由压接人(仅对导地线压接)、施工现场负责人、承包商质检专工、现场监理工程师三(四)方在隐蔽工程签证卡上签字才允许隐蔽。 2、隐蔽工程验收的范围 基础分部工程包括:地基处理、基础浇筑前、基础拆模后,灌注桩钢筋笼入孔。 接地分部工程包括:接地体敷设 架线分部工程包括:导地线压接 3、隐蔽工程签证前的检查内容和要求 3.1地基处理:地基灰土配比、夯实后压实系数应符合设计要求。

3.2基础浇筑前:地脚螺栓、配筋规格材质,砼配合比,基坑尺寸,基础根开,对角线,基础顶面高差,预偏,地脚螺栓露出基础顶面高度,保护层厚度,模板支立等均满足设计图纸、验收规范和验评标准。 3.3基础拆模后:外观检查及尺寸实测均满足设计图纸、验收规范和验评标准。 3.4接地体敷设:接地体型式、规格、数量、埋深、长度、焊接、防腐、降阻剂(接地模块),接地引下线安装工艺均满足设计图纸、验收规范和验评标准。 3.5导地线压接: (1)液压操作人员必须经过培训并考试合格、持证上岗; (2)各类压接管的规格、型号符合设计要求; (3)现场压接机具及消耗材料符合作业指导书要求; (4)压接管压后的外观质量、压后尺寸、表面损伤情况、弯曲度符合作业指导书要求; (5)接续管、补修管的位置和数量符合规程规范、设计文件和

相关文档