文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2016新版安规题库-变电部分小版Word版

2016新版安规题库-变电部分小版Word版

2016新版安规题库-变电部分小版Word版
2016新版安规题库-变电部分小版Word版

2016新版安规题库-

变电部分

一、单选题共488题

1.高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,应征得( )的许可(根据调控人员指令装设的接地线,应征得调控人员的许可),方可进行。工作完毕后立即恢复。答案:C

A. 工作票签发人

B. 工作负责人

C. 运维人员

D. 监护人

2. 绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度,110kV应大于( )m,且应在下端装设泄漏电流监视装置。答案:D

A. 1.0

B. 1.5

C. 1.8

D. 2.0

3. 工作许可人对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向( )询问清楚,必要时应要求作详细补充。答案:B

A. 工作负责人

B. 工作票签发人

C. 运维负责人

D. 工区领导

4. 直流换流站阀厅内进行晶闸管(可控硅)高压试验时,作业人员应与试验带电体位保持( )m以上距离,试验人员禁止直接接触阀塔屏蔽罩,防止被可能产生的试验感应电伤害。答案:D

A. O.35

B. 0.5

C. 0.6

D. 0.7

5. 检修发电机、同期调相机,应将电压互感器从( )断开。答案:A

A. 高、低压两侧

B. 低压侧

C. 高压侧

D. 电源侧

6. ( )及以上的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。答案:D

A. 35kV

B. 110kV

C. 220kV

D. 330kV

7. 等电位作业人员对邻相导线的距离应不小于:66kV( )m,

110kV( )m。答案:B

A. 0.9;2.5

B. 0.9;1.4

C. 0.8;2.5

D. 0.8;1.4

8. 持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应增填工作票份数,由( )许可,并留存。答案:A

A. 变电站或发电厂工作许可人

B. 值班调控人员

C. 施工单位负责人

D. 现场专责监护人

9. 任何运行中的星形接线设备的中性点,应视为( )。答案:B

A. 不带电设备

B. 带电设备

C. 运行设备

D. 停运设备

10. 在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的( )

标示牌,标示牌应朝向围栏里面。答

案:C

A. “从此进出!”

B. “在此工作!”

C. “止步,高压危险!”

D. “从此上下!”

11. 带电水冲洗一般应在良好天气

时进行。风力大于( ),气温低于

-3℃,或雨、雪、雾、雷电及沙尘暴

天气时不宜进行。答案:B

A. 3级

B. 4级

C. 5级

D. 6级

12. 带电检测220kV绝缘子串(13片

成串)时,当发现同一串中的零值绝缘

子片数达到( )片时,应立即停止检

测。答案:A

A. 5.0

B. 6.0

C. 7.0

D. 8.0

13. 因故间断电气工作连续( )

个月以上者,应重新学习本规程,并

经考试合格后,方能恢复工作。答

案:C

A. 一

B. 二

C. 三

D. 六

14. 起重机停放或行驶时,其车轮、

支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边

缘的距离不准小于沟、坑深度的( )

倍;否则应采取防倾、防坍塌措施。

答案:D

A. 0.9

B. 1.0

C. 1.1

D. 1.2

15. 检修发电机、同期调相机,若

本机尚可从其他电源获得励磁电流,

则此项电源应断开,并悬挂( )的标

示牌。答案:A

A. “禁止合闸,有人工作!”

B. “禁止合闸,线路有人工作!”

C. “禁止分闸!”

D. “在此工作!”

16. 带电作业所使用绝缘操作杆的

最小有效绝缘长度为:10kV( )m,

35kV( )m。答案:C

A. 0.6;0.9

B. 0.7;1.0

C. 0.7;0.9

D. 0.6;1.0

17. 变更工作班成员时,应经工作

负责人同意,在对新的作业人员进行

( )后,方可进行工作。答案:C

A. 安规考试

B. 安全知识培训

C. 安全交底手续

D. 口头许可

18. 带电作业所使用绝缘承力工

具、绝缘绳索的最小有效绝缘长度为:

220kV( )m,330kV( )m。答案:

D

A. 1.8;3.7

B. 1.0;2.8

C. 1.0;3.7

D. 1.8;2.8

19. 电缆耐压试验前,应先对设备

( )。答案:B

A. 短路

B. 充分放电

C. 接地

D. 验电

20. 第二种工作票和带电作业工作

票( )交给工作许可人。答案:C

A. 可在工作许可后

B. 需在工作前一日

C. 可在进行工作的当天预先

D. 需在现场安全措施布置的同

21. 在光纤回路工作时,应采取相

应防护措施防止激光对( )造成伤

害。答案:B

A. 皮肤

B. 人眼

C. 手部

D. 脸部

22. 二级动火时,( )可不到现

场。答案:A

A. 工区分管生产的领导或技术

负责人(总工程师)

B. 动火负责人或动火执行人

C. 消防监护人或动火执行人

D. 运维许可人或动火执行人

23. 带电作业工具的机械预防性试

验标准:静荷重试验为( )倍额定工

作负荷下持续( )min,工具无变形

及损伤者为合格。答案:A

A. 1.2;1

B. 1.0;2

C. 1.0;1

D. 1.2;2

24. 为加强电力生产现场管理,规

范各类工作人员的行为,保证人身、

电网和设备安全,依据国家有关法律、

法规,( ),制定《电力安全工作规

程》。答案:C

A. 结合电力行业特点

B. 根据工作实际

C. 结合电力生产的实际

D. 为满足现场需要

25. 单人操作、检修人员在倒闸操

作过程中( )解锁。答案:B

A. 可以

B. 禁止

C. 在有人监护情况下

D. 站长同意后

26. 等电位作业,屏蔽服内还应穿

着( )内衣。答案:C

A. 涤棉

B. 棉质

C. 阻燃

D. 透气

27. 在潮湿或含有酸类的场地上以

及在金属容器内应使用( )V及以下

电动工具,否则应使用带绝缘外壳的

工具,并装设额定动作电流不大于

10mA,一般型(无延时)的剩余电流动

作保护器(漏电保护器),且应设专人

不间断地监护。答案:B

A. 12.0

B. 24.0

C. 36.0

D. 48.0

28. 检修发电机、同期调相机和高

压电动机应填用变电站(发电

厂)( )。答案:A

A. 第一种工作票

B. 第二种工作票

C. 事故紧急抢修单

D. 带电作业工作票

29. 66kV、110kV设备验电时,人体

应与验电设备保持( )m安全距离。

答案:A

A. 1.5

B. 1.4

C. 1.15

D. 1.0

30. 无论高压设备是否带电,作业

人员不得单独移开或越过遮栏进行工

作;若有必要移开遮栏时,应有( )

在场,并符合设备不停电时的安全距

离。答案:B

A. 安全员

B. 监护人

C. 负责人

D. 班组长

31. 等电位作业人员在绝缘梯上作

业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与

接地体和带电体两部分间隙所组成的

组合间隙不准小于:66kV( )m。答

案:B

A. 0.7

B. 0.8

C. 0.9

D. 1.0

32. 现场勘察工作由( )组织。

答案:A

A. 工作票签发人或工作负责人

B. 工作票签发人或工作许可人

C. 工作许可人或工作负责人

D. 工作票签发人或专责监护人

33. 分工作票应一式两份,由( )

和分工作票负责人分别收执。答案:

B

A. 工作许可人

B. 总工作票负责人

C. 运维管理单位负责人

D. 施工单位负责人

34. 等电位作业人员转移电位时,

人体裸露部分与带电体的距离,330、

500千伏不应小于( )米。答案:C

A. 0.2

B. 0.3

C. 0.4

D. 0.5

35. 雨天操作室外高压设备时,绝

缘棒应有防雨罩,还应( )。答案:

A

A. 穿绝缘靴

B. 穿雨衣

C. 穿绝缘鞋

D. 穿防电弧服

36. 地震、台风、洪水、泥石流等

灾害发生后,如需要对设备进行巡视

时,应制定必要的安全措施,得到( )

批准,并至少两人一组,巡视人员应

与派出部门之间保持通信联络。答

案:B

A. 调控人员

B. 设备运维管理单位

C. 安监部门

D. 分管领导

37. 带电断、接空载线路时,如使

用消弧绳,则其断、接的空载线路的

长度不应大于表10(使用消弧绳断、接

空载线路的最大长度)规定,且作业人

员与断开点应保持( )m以上的距

离。答案:C

A. 2.0

B. 3.0

C. 4.0

D. 5.0

38. 二次系统和照明等回路上的工

作,需要将高压设备停电者或做安全

措施者应填用( )工作票。答案:

C

A. 第二种

B. 带电作业

C. 第一种

D. 二次工作安全措施

39. 在330kV线路上进行带电作业,

其保护间隙的整定值为

( )m。答案:B

A. 0.7~0.8

B. 1.0~1.1

C. 1.3

D. 2.3

40. 使用携带型火炉或喷灯时,火焰与带电部分的距离:电压在10kV及以下者,不得小于1.5m;电压在10kV 以上者,不得小于( )m。答案:D

A. 1.5

B. 2.0

C. 2.5

D. 3.0

41. 第一种工作票应在( )送达运维人员,可直接送达或通过传真、局域网传送,但传真传送的工作票许可应待正式工作票到达后履行。答案:B

A. 工作当天

B. 工作前一日

C. 工作开工前

D. 工作许可前

42. 高压电力电缆需停电的工作,应填用( )工作票。答案:A

A. 第一种

B. 第二种

C. 事故紧急抢修单

D. 带电作业

43. 变电站(生产厂房)内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,应覆以与地面齐平而坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下,应设( )。答案:B

A. 障碍物

B. 临时围栏

C. 脚手架

D. 标示牌

44. 工作人员在二次系统现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸、阀闭锁时,不论与本身工作是否有关,都应立即( ),保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作。答案:A

A. 停止工作

B. 报告运维人员

C. 报告领导

D. 报告调控人员

45. 继电保护装置、安全自动装置和自动化监控系统的二次回路变动时,应按( )进行,无用的接线应隔离清楚,防止误拆或产生寄生回路。答案:A

A. 经审批后的图纸

B. 厂家设计图纸

C. 作业指导书要求

D. 工作负责人要求

46. 高压设备发生接地时,室外人员应距离故障点( )m以外。答案:D

A. 2.0

B. 4.0

C. 6.0

D. 8.0

47. 在工作地点设置( )的标示牌。答案:A

A. “在此工作!”

B. “从此进出!”

C. “止步,高压危险!”

D. “禁止合闸,有人工作!”

48. SF6设备解体检修,打开设备封盖后,现场所有人员应暂离现场

( )min。答案:A

A. 30.0

B. 20.0

C. 15.0

D. 10.0

49. 等电位作业人员沿绝缘子串进

入强电场的作业,一般在( )及以上

电压等级的绝缘子串上进行。答案:

D

A. 35kV

B. 66kV

C. 110kV

D. 220kV

50. 作业人员对本规程应( )考

试一次。答案:B

A. 每半年

B. 每年

C. 每两年

D. 每三年

51. 进行110kV地电位带电作业时,

人身与带电体间的安全距离为

( )m。答案:B

A. 1.8

B. 1.0

C. 0.7

D. 0.6

52. 若需在( )电压等级进行等

电位带电作业时,应采取可靠的绝缘

隔离措施。答案:B

A. 10kV

B. 35kV

C. 66kV

D. 110kV

53. 防误操作闭锁装置不得随意退

出运行,停用防误操作闭锁装置应经

( )批准。答案:D

A. 检修负责人

B. 工区负责人

C. 调控人员

D. 设备运维管理单位

54. 起重机上应备有灭火装置,驾

驶室内应铺橡胶绝缘垫,禁止存放

( )。答案:D

A. 食品

B. 医疗物品

C. 生活用品

D. 易燃物品

55. 线路停电时,在线路断路器(开

关)和隔离开关(刀闸)操作把手上或

机构箱门锁把手上均应悬挂( )的

标示牌。答案:B

A. “禁止合闸,有人工作!”

B. “禁止合闸,线路有人工作!”

C. “止步,高压危险!”

D. “禁止分闸!”

56. SF6配电装置室与其下方电缆

层、电缆隧道相通的孔洞都应封堵。

SF6配电装置室及下方电缆层隧道的

门上,应设置“( )”的标志。答

案:C

A. 注意危险

B. 严禁烟火

C. 注意通风

D. 禁止吸烟

57. 电气设备倒闸操作时,发令人

和受令人应先互报单位和姓名,发布

指令的全过程(包括对方复诵指令)和

听取指令的报告时应( )。答案:

B

A. 录音

B. 录音并作好记录

C. 记录

D. 汇报

58. 继电保护装置、安全自动装置

和自动化监控系统的二次回路变动

时,应按经审批后的图纸进行,无用

的接线应( ),防止误拆或产生寄生

回路。答案:A

A. 隔离清楚

B. 标记清楚

C. 分类清楚

D. 整理清楚

59. 无论高压设备是否带电,作业

人员不得单独移开或越过遮栏进行工

作;若有必要移开遮栏时,应有监护

人在场,并符合( )的安全距离。

答案:B

A. 设备停电时

B. 设备不停电时

C. 作业时

D. 带电作业时

60. 10kV、20kV、35kV户内配电装

置的裸露部分在跨越人行过道或作业

区时,若导电部分对地高度分别小于

( )m,该裸露部分两侧和底部应装

设护网。答案:C

A. 2.6、2.8、3.1

B. 2.7、2.8、2.9

C. 2.5、2.5、2.6

D. 2.9、3.0、3.5

61. 在室内,设备充装SF6气体时,

工作区空气中SF6气体含量不得超过

( )μL/L。答案:A

A. 1000.0

B. 1100.0

C. 1200.0

D. 1300.0

62. 手持行灯电压不准超过

( )V。答案:C

A. 12.0

B. 24.0

C. 36.0

D. 48.0

63. 电力电缆作业,使用远控电缆

割刀开断电缆时,刀头应( ),周边

其他施工人员应临时撤离,远控操作

人员应与刀头保持足够的安全距离,

防止弧光和跨步电压伤人。答案:B

A. 可靠绝缘

B. 可靠接地

C. 装设护套

D. 垂直向下

64. 在变、配电站(开关站)的带电

区域内或邻近带电线路处,禁止使用

( )。答案:B

A. 绝缘梯子

B. 金属梯子

C. 竹梯子

D. 木梯子

65. 检修人员操作时,操作票应由

( )审核签名,然后才能使用。答

案:B

A. 运维负责人

B. 工作负责人

C. 班站长

D. 技术员

66. 高压试验工作不得少于两人。

试验负责人应由有经验的人员担任,

开始试验前,( )应向全体试验人员

详细布置试验中的安全注意事项,交

待邻近间隔的带电部位,以及其他安

全注意事项。答案:A

A. 试验负责人

B. 试验许可人

C. 专责监护人

D. 检修负责人

67. 触电伤员脱离电源后,正确的

抢救体位是( )。答案:C

A. 左侧卧位

B. 右侧卧位

C. 仰卧位

D. 仰卧位

68. 等电位带电作业一般在( )

及以上电压等级的电力线路和电气设

备上进行。答案:B

A. 10kV、±100kV

B. 66kV、±125kV

C. 66kV、±100kV

D. 10kV、±125kV

69. 在导、地线上悬挂梯子、飞车

进行等电位作业,挂梯载荷后,带电

导线及人体对被跨越的电力线路、通

信线路和其他建筑物的安全距离应比

表4(带电作业时人身与带电体的安全

距离)中的数值增大( )m。答案:

C

A. 0.8

B. 0.9

C. 1.0

D. 1.2

70. 承发包工程中,工作票可实行

“双签发”形式。签发工作票时,双

方( )在工作票上分别签名,各自承

担本部分工作票签发人相应的安全责

任。答案:A

A. 工作票签发人

B. 工作负责人

C. 项目负责人

D. 专责监护人

71. 换流阀冷却系统、阀厅空调系

统、火灾报警系统及图像监视系统等

工作,需要将高压直流系统停用者应

填用( )工作票。答案:C

A. 第二种

B. 带电作业

C. 第一种

D. 二次工作安全措施

72. 监护操作时,操作人在操作过

程中不准有任何未经( )同意的操

作行为。答案:C

A. 工作票签发人

B. 工作负责人

C. 监护人

D. 调控人员

73. 经常有人工作的场所及施工车

辆上宜配备急救箱,存放急救用品,

并应指定( )经常检查、补充或更

换。答案:D

A. 技术员

B. 管理员

C. 单人

D. 专人

74. 用计算机生成或打印的工作票

应使用统一的票面格式,由( )审核

无误,手工或电子签名后方可执行。

答案:C

A. 工作许可人

B. 工作负责人

C. 工作票签发人

D. 专责监护人

75. 大锤及手锤的柄应用( )制

成,不准用大木料劈开制作,也不能

用其他材料替代,应装得十分牢固,

并将头部用楔栓固定。答案:A

A. 整根的硬木

B. 成型的橡胶

C. 坚硬的金属

D. 成型的树脂

76. 绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘

长度,330kV应大于( )m,且应在下

端装设泄漏电流监视装置。答案:D

A. 1.0

B. 1.5

C. 2.0

D. 3.8

77. 同一变电站内在几个电气连接

部分上依次进行不停电的同一类型的

工作,可以使用一张

( )工作票。答案:B

A. 第一种

B. 第二种

C. 带电作业

D. 电力电缆

78. 使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直固定放置,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m,气瓶的放置地点应距明火( )以外。答案:D

A. 5m

B. 6m

C. 8m

D. 10m

79. 一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施应( )。答案:A

A. 一次完成

B. 分两次完成

C. 根据工作需要分别完成

D. 可间断完成

80. 现场使用的安全工器具应( )并符合有关要求。答案:B

A. 规范

B. 合格

C. 齐备

D. 可靠

81. 在开断电缆以前,应与电缆走向图图纸核对相符,并使用专用仪器(如感应法)确切证实电缆无电后,用( )钉入电缆芯后,方可工作。答案:C

A. 带绝缘柄的铁钎

B. 接地的铁钎

C. 接地的带绝缘柄的铁钎

D. 接地的带手柄的铁钎

82. 在显示屏上进行操作的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)的操作处应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及( )的标记。答案:B

A. “止步,高压危险!”

B. “禁止分闸!”

C. “禁止合闸!”

D. “在此工作!”

83. 在变电站内使用起重机械时,应安装接地装置,接地线应用多股软铜线,其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于( )。答案:A

A. 16mm2

B. 14mm2

C. 12mm2

D. 10mm2

84. 填用电力电缆第一种工作票的工作应经( )许可。答案:B

A. 运维人员

B. 调控人员

C. 工区领导

D. 工作负责人

85. 在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂( )的标示牌。答案:A

A. “禁止合闸,有人工作!”

B. “禁止合闸,线路有人工作!”

C. “禁止分闸!”

D. “禁止攀登,高压危险!”

86. 非运维人员用绝缘棒、核相器和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流的工作,应填用( )工作票。答案:C

A. 第一种

B. 带电作业

C. 第二种

D. 二次工作安全措施

87. 用汽车运输气瓶时,气瓶应( )放置,并可靠固定。答案:B A. 纵向

B. 横向

C. 竖立

D. 水平

88. 触电急救应分秒必争,一经明

确心跳、呼吸停止的,立即就地迅速

用( )进行抢救,并坚持不断地进

行,同时及早与医疗急救中心(医疗部

门)联系,争取医务人员接替救治。

答案:D

A. 心脏按压法

B. 口对口呼吸法

C. 口对鼻呼吸法

D. 心肺复苏法

89. 低[电]压:用于配电的交流

系统中( )的电压等级。答案:D

A. 220V以下

B. 220V及以下

C. 1000V以下

D. 1000V及以下

90. 带电水冲洗时,操作人员应戴

绝缘手套、穿( )。答案:B

A. 雨衣

B. 绝缘靴

C. 防电弧服

D. 防静电服

91. 工作票一份应保存在工作地

点,由( )收执;另一份由工作许可

人收执,按值移交。答案:C

A. 工作票签发人

B. 专责监护人

C. 工作负责人

D. 变电运维负责人

92. 绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘

长度,10kV应大于( )m,且应在下

端装设泄漏电流监视装置。答案:A

A. 1.0

B. 0.9

C. 0.8

D. 0.7

93. 触电急救,当采用胸外心脏按

压法进行急救时,伤员应仰卧于( )

上。答案:B

A. 柔软床垫

B. 硬板床或地

C. 担架

D. 弹簧床

94. 用户管辖的线路要求停电时,

应得到( )的书面申请,经批准后方

可停电,并做好安全措施。答案:D

A. 用户工作负责人

B. 用户工作票签发人

C. 用户单位主管领导

D. 用户停送电联系人

95. 开启电缆井井盖、电缆沟盖板

电缆隧道人孔盖后,应( ),并有人

看守。答案:A

A. 设置标准路栏围起

B. 悬挂“从此进出!”标示牌

C. 悬挂“止步,高压危险!”标

示牌

D. 放置“在此工作!”标示牌

96. 在原工作票的停电及安全措施

范围内增加工作任务时,应由工作负

责人征得工作票签发人和工作许可人

同意,并在工作票上增填( )。答

案:C

A. 安全措施

B. 工作地点

C. 工作地点

D. 工作时间

97. 检修高压电动机及其附属装置

时,拆开后的电缆头应( )。答案:

A

A. 三相短路接地

B. 做好绝缘措施

C. 隔离

D. 派专人看守

98. 起重设备需经检验检测机构检

验合格,并在( )登记。答案:D

A. 本单位安全监督管理部门

B. 上级安全监督管理部门

C. 地方安全监督管理部门

D. 特种设备安全监督管理部门

99. 使用砂轮研磨时,应( )。

答案:B

A. 穿绝缘鞋

B. 戴防护眼镜或装设防护玻璃

C. 戴绝缘手套

D. 穿防电弧服

100. 进行330kV带电清扫工作时,

绝缘操作杆的有效长度不准小于

( )m。答案:D

A. 1.3

B. 2.1

C. 2.5

D. 3.1

101. 起吊重物前应由( )检查悬

吊情况及所吊物件的捆绑情况,认为

可靠后方准试行起吊。答案:B

A. 工作班成员

B. 工作负责人

C. 工作许可人

D. 吊车司机

102. 继电保护装置、安全自动装

置、自动化监控系统在运行中改变装

置原有定值时不影响一次设备正常运

行的工作,应该填用变电站(发电

厂)( )。答案:B

A. 第一种工作票

B. 第二种工作票

C. 带电作业工作票

D. 安全措施票

103. 停电更换熔断器后,恢复操作

时,应( )。答案:C

A. 戴手套

B. 戴护目眼镜

C. 戴手套和护目眼镜

D. 穿防电弧服

104. 高[电]压:a)通常指超过低

压的电压等级。b)特定情况下,指电

力系统中( )的电压等级。答案:

A

A. 输电

B. 变电

C. 配电

D. 用电

105. 交流滤波器(并联电容器)退

出运行后再次投入运行前,应满足

( )要求。答案:C

A. 电容器充电时间

B. 电容器输送功率

C. 电容器放电时间

D. 电容器充放电时间

106. 遇有( )级以上的大风时,

禁止露天进行起重工作。当风力达到

( )级以上时,受风面积较大的物体

不宜起吊。答案:A

A. 6,5

B. 6,4

C. 7,5

D. 7,6

107. 移动式电动机械和手持电动

工具的三相电源线在三相四线制系统

中应使用( )芯软橡胶电缆。答

案:C

A. 二

B. 三

C. 四

D. 五

108. 已操作的操作票应注明( )

字样。答案:B

A. 已操作

B. 已执行

C. 合格

D. 已终结

109. 线路停电检修工作结束时,应

得到( )的工作结束报告。确认所有

工作班组均已竣工,接地线已拆除,

作业人员已全部撤离线路,与记录核

对无误并做好记录后,方可下令拆除

变电站或发电厂内的安全措施,向线

路送电。答案:A

A. 工作负责人(包括用户)

B. 工作许可人

C. 工作票签发人

D. 工区领导

110. 电焊机的外壳应可靠接地,接

地电阻不得大于( )。答案:A

A. 4Ω

B. 6Ω

C. 8Ω

D. 10Ω

111. 为加强电力生产现场管理,规

范( ),保证人身、电网和设备安全,

依据国家有关法律、法规,结合电力

生产的实际,制定《电力安全工作规

程》。答案:B

A. 安全管理

B. 各类工作人员的行为

C. 工作流程

D. 作业方法

112. 移动式电动机械和手持电动

工具的单相电源线应使用( )芯软

橡胶电缆。答案:B

A. 二

B. 三

C. 四

D. 五

113. 等电位作业人员应在衣服外

面穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣

裤、手套、袜和鞋,750kV、1000kV

等电位作业人员还应戴面罩),且各部

分应( )。答案:B

A. 绝缘良好

B. 连接良好

C. 齐全完好

D. 密封完好

114. 330kV等电位作业人员与地电

位作业人员传递工具和材料时,应使

用绝缘绳索进行,其有效长度不准小

于( )m。答案:C

A. 2.6

B. 2.7

C. 2.8

D. 2.9

115. 在高压设备上工作,应至少由

两人进行,并完成保证安全的( )。

答案:C

A. 技术措施和应急措施

B. 组织措施和现场措施

C. 组织措施和技术措施

D. 应急措施和现场措施

116. 检修工作结束以前,对设备进

行加压试验后,工作班若需继续工作

时,应( )。答案:A

A. 重新履行工作许可手续

B. 办理新的工作票

C. 重新布置安全措施

D. 重新对工作班组成员交待安

全措施

117. 本规程规定了工作人员在

( )应遵守的安全要求。答案:C

A. 检修现场

B. 运维现场

C. 作业现场

D. 抢修现场

118. 在用起重机械应当在( )进行一次常规性检查,并做好记录。起重机械每年至少应做一次全面技术检查。答案:C

A. 每周

B. 每次使用后

C. 每次使用前

D. 每月

119. 工作前应详细核对电缆标志牌的( )与工作票所填写的相符,安全措施正确可靠后,方可开始工作。答案:A

A. 名称

B. 编号

C. 走向

D. 型号

120. 带电作业应设专责监护人。监护人不准直接操作。监护的范围不准超过( )作业点。答案:A

A. 一个

B. 两个

C. 本小组

D. 工作票所列

121. 在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,应去除这些地点的油漆或绝缘层,并划有( )标记。答案:C

A. 红色

B. 绿色

C. 黑色

D. 白色

122. 送电合闸操作应按照( )的顺序进行。答案:D

A. 断路器(开关)—电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸)

B. 断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)

C. 负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关)

D. 电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关) 123. 在绝缘子串未脱离导线前,带电拆、装靠近横担的第一片绝缘子时,应采用专用短接线或( )方可直接进行操作。答案:C

A. 穿绝缘靴

B. 穿防电弧服

C. 穿屏蔽服

D. 穿导电靴

124. 在10kV跌落式熔断器与10kV 电缆头之间,宜加装( )装置,使工作时能与跌落式熔断器上桩头有电部分保持安全距离。答案:A

A. 过渡连接

B. 接地

C. 绝缘

D. 灭弧

125. 间断后继续工作,若无( )带领,作业人员不得进入工作地点。答案:B

A. 工作负责人和专责监护人

B. 工作负责人或专责监护人

C. 工作负责人或工作许可人

D. 工作票签发人或专责监护人 126. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:A

A. 劳动防护用品

B. 安全工器具

C. 施工机具

D. 装备

127. 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设强力通风装

置,风口应设置在室内底部,排风口

不应朝向( )。答案:A

A. 居民住宅或行人

B. 户外设备区或行人

C. 居民住宅或户外设备区

D. 户外设备区

128. 直流换流站单极停电工作,在

检修阀厅和直流场设备处设置( )

的标示牌。答案:C

A. “止步、高压危险!”

B. “从此进出!”

C. “在此工作!”

D. “禁止合闸,有人工作!”

129. 在220kV线路杆塔上带电作业

时,为了防止感应电压,工作人员宜

穿( )。答案:D

A. 绝缘鞋

B. 绝缘靴

C. 电工鞋

D. 导电鞋

130. 动火工作票一般至少一式三

份,一份由工作负责人收执、一份由

( )收执、一份保存在安监部门(或

具有消防管理职责的部门)(指变电站

一级动火工作票)或动火部门(指变电

站二级动火工作票)。答案:B

A. 运维许可人

B. 动火执行人

C. 消防监护人

D. 技术负责人

131. 电动工具的电气部分经维修

后,应进行绝缘电阻测量及绝缘耐压

试验,试验时间为( )。答案:C

A. 15S

B. 30S

C. 1min

D. 2min

132. 触电急救,胸外心脏按压频率

应保持在( )次/min。答案:C

A. 60.0

B. 80.0

C. 100.0

D. 120.0

133. 使用金属外壳的电气工具时

应戴( )。答案:B

A. 线手套

B. 绝缘手套

C. 口罩

D. 护目眼镜

134. 起重工作中,重量达到起重设

备额定负荷的( )及以上。应制定专

门的安全技术措施,经本单位批准,

作业时应有技术负责人在场指导,否

则不准施工。答案:A

A. 0.9

B. 0.8

C. 0.7

D. 0.85

135. 作业人员工作中正常活动范

围与110kV设备带电部分的安全距离

小于( )m时,设备应停电。答案:

A

A. 1.5

B. 1.75

C. 1.8

D. 2.0

136. 降压变电站全部停电时,应将

( )的部分接地短路,其余部分不必

每段都装设接地线或合上接地刀闸

(装置)。答案:A

A. 电源侧

B. 各个可能来电侧

C. 负荷侧

D. 来电侧

137. 二次工作安全措施票的工作

内容及安全措施内容由( )填写,由

技术人员或班长审核并签发。答案:

C

A. 工作票签发人

B. 工作许可人

C. 工作负责人

D. 专责监护人

138. 工作负责人(监护人)应是具

有相关工作经验,熟悉设备情况和本

规程,经( )批准的人员。答案:

B

A. 设备运维班组

B. 工区(车间)

C. 本单位主管领导

D. 本单位总工程师

139. 每张操作票( )操作任务。

答案:A

A. 只能填写一个

B. 只能填写两个

C. 只能填写三个

D. 可填写多个

140. 带电作业工具应定期进行电

气试验及机械试验,其电气试验的试

验周期为:( )。答案:A

A. 预防性试验每年一次,检查性

试验每年一次,两次试验间隔半年

B. 预防性试验每年半次,检查性

试验每年一次,两次试验间隔一年

C. 预防性试验每年半次,检查性

试验每年半次,两次试验间隔半年

D. 预防性试验每年一次,检查性

试验每年半次,两次试验间隔一年

141. 桥式起重机,应装有可靠的微

量调节控制系统,以保证大件起吊时

的可靠性。由厂房台架登上起重机的

部位,( )登机信号。答案:A

A. 宜设

B. 应设

C. 须设

D. 不设

142. 在原工作票的停电及安全措

施范围内增加工作任务时,应由工作

负责人征得工作票签发人和( )同

意,并在工作票上增填工作项目。答

案:C

A. 值班调控人员

B. 专责监护人

C. 工作许可人

D. 运维负责人

143. 远方操作( )设备前,宜对

现场发出提示信号,提醒现场人员远

离操作设备。答案:A

A. 一次

B. 二次

C. 通信

D. 计算机

144. 在电缆隧(沟)道内巡视时,工

作人员应携带便携式气体测试仪,通

风不良时还应携带( )。答案:C

A. 防毒面具

B. 湿毛巾

C. 正压式空气呼吸器

D. 口罩

145. 若专责监护人必须长时间离

开工作现场时,应由( )变更专责监

护人,履行变更手续,并告知全体被

监护人员。答案:B

A. 工作票签发人

B. 工作负责人

C. 工作许可人

D. 原专责监护人

146. 通过间接方法判断电气设备

操作后的位置时,至少应有( )或非

同源的指示发生对应变化,且所有这

些确定的指示均已同时发生对应变

化,方可确认该设备已操作到位。答

案:A

A. 两个非同样原理

B. 两个同样原理

C. 两个同样设备

D. 三个非同样原理

147. 在室外高压设备上工作,应在

工作地点四周装设围栏,其出入口要

围至临近道路旁边,并设有( )的标

示牌。答案:B

A. “在此工作!”

B. “从此进出!”

C. “止步,高压危险!”

D. “从此上下!”

148. 配电带电作业现场,进行直接

接触20kV及以下电压等级带电设备的

作业,绝缘防护用具使用前应进行

( )。作业过程中禁止摘下绝缘防护

用具。答案:A

A. 外观检查

B. 预防性试验

C. 现场试验

D. 充气试验

149. 高压试验装置的金属外壳应

可靠接地;高压引线应尽量( ),并

采用专用的高压试验线,必要时用绝

缘物支持牢固。答案:B

A. 加长

B. 缩短

C. 升高

D. 降低

150. 电缆直埋敷设施工前应先查

清( ),再开挖足够数量的样洞和样

沟,摸清地下管线分布情况,以确定

电缆敷设位置及确保不损坏运行电缆

和其他地下管线。答案:A

A. 图纸

B. 电缆运行记录

C. 历史资料

D. 电缆出厂资料

151. 特种设备在投入使用前或者

投入使用后( )日内,使用单位应当

向直辖市或者设有区的市的特种设备

安全监督管理部门登记。答案:C

A. 10.0

B. 20.0

C. 30.0

D. 60.0

152. 设备内的SF6气体不准向大气

排放,应采取净化装置回收,经处理

检测合格后方准再使用。回收时作业

人员应站在( )。答案:A

A. 上风侧

B. 下风侧

C. 设备上方

D. 设备下方

153. 使用绝缘电阻表测量高压设

备绝缘,应由( )进行。答案:B

A. 一人

B. 两人

C. 三人

D. 四人

154. 直流换流站单极停电工作,应

在双极公共区域设备与停电区域之间

设置围栏,在围栏面向停电设备及运

行阀厅门口悬挂( )标示牌。答

案:A

A. “止步、高压危险!”

B. “从此进出!”

C. “在此工作!”

D. “禁止攀登,高压危险!”

155. 高压试验应填用( )。答

案:B

A. 变电站(发电厂)带电作业工

作票

B. 变电站(发电厂)第一种工作票

C. 变电站(发电厂)第二种工作票

D. 变电站(发电厂)电力电缆工作票

156. 电缆试验结束,应对被试电缆进行( ),并在被试电缆上加装临时接地线,待电缆尾线接通后才可拆除。答案:D

A. 短路

B. 开路

C. 接地

D. 充分放电

157. 参加带电作业的人员,应经( ),并经考试合格取得资格,单位批准后,方能参加相应的作业。答案:B

A. 理论培训

B. 专门培训

C. 现场培训

D. 岗前培训

158. 使用携带型仪器测量,连接电流回路的导线截面,应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面不得小于( )。答案:D

A. 0.5 mm2

B. 1.0 mm2

C. 1.2 mm2

D. 1.5 mm2

159. 用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)、高压熔断器或经传动机构拉合断路器(开关)和隔离开关(刀闸),均应( )。答案:B

A. 戴线手套

B. 戴绝缘手套

C. 戴护目眼镜

D. 穿防电弧服

160. 高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启,并设置( )的标示牌。答案:A

A. “止步,高压危险!”

B. “禁止合闸,有人工作!”

C. “禁止合闸,线路有人工作!”

D. “在此工作!”

161. 在低压配电装置和低压导线上工作中,对于低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上的工作可( ),该工作至少由两人进行。答案:A

A. 不填用工作票,但应做好相应记录

B. 填用变电站(发电厂)第一种工作票

C. 填用变电站(发电厂)第二种工作票

D. 填用变电站(发电厂)带电作业工作票

162. 高压室的钥匙至少应有( )把,由运维人员负责保管,按值移交。答案:C

A. 1.0

B. 2.0

C. 3.0

D. 4.0

163. 降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线或

( )。答案:C

A. 合上隔离开关

B. 合上断路器

C. 合上接地刀闸(装置)

D. 临时接地线

164. 在高压设备继电保护、安全自动装置和仪表、自动化监控系统等及其二次回路上工作,需将高压设备停

电或做安全措施者,应该填用变电站

(发电厂)( )。答案:C

A. 带电作业工作票

B. 第二种工作票

C. 第一种工作票

D. 事故紧急抢修单

165. 直流保护装置、通道和控制系

统的工作,需要将高压直流系统停用

者应填用( )工作票。答案:C

A. 第二种

B. 带电作业

C. 第一种

D. 二次工作安全措施

166. 线路停电时,在显示屏上断路

器(开关)或隔离开关(刀闸)的操作处

应设置( )的标记。答案:B

A. “禁止合闸,有人工作!”

B. “禁止合闸,线路有人工作!”

C. “止步,高压危险!”

D. “禁止分闸!”

167. 若遇特殊情况需解锁操作,应

经运维管理部门防误操作装置专责人

或( )的人员到现场核实无误并签

字后,由运维人员告知当值调控人员,

方能使用解锁工具(钥匙)。答案:D

A. 运维管理部门指定

B. 调度控制中心指定

C. 调度控制中心指定并经书面

公布

D. 运维管理部门指定并经书面

公布

168. 二次工作安全措施票应随工

作票归档保存( )。答案:D

A. 三个月

B. 六个月

C. 九个月

D. 一年

169. 带电更换绝缘子或在绝缘子

串上作业,应保证作业中良好绝缘子

片数不少于:500kV( )片。答案:

D

A. 20.0

B. 21.0

C. 22.0

D. 23.0

170. 与停电设备有关的变压器和

电压互感器,应将设备( )断开,防

止向停电检修设备反送电。答案:A

A. 各侧

B. 高压侧

C. 低压侧

D. 带电侧

171. 电气工具和用具的电线不准

接触( ),不要放在地上,并避免载

重车辆和重物压在电线上。答案:D

A. 人体

B. 导电体

C. 带电体

D. 热体

172. 非特殊情况不得变更工作负

责人,如确需变更工作负责人应由工

作票签发人同意并通知( )。答

案:C

A. 值班调控人员

B. 工作班成员

C. 工作许可人

D. 运维负责人

173. 如果线路上有人工作,应在线

路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操

作把手上悬挂( )的标示牌。答

案:C

A. “止步,高压危险!”

B. “禁止合闸,有人工作!”

C. “禁止合闸,线路有人工作!”

D. “在此工作!”

174. 高压试验,如加压部分与检修

部分之间的断开点,按试验电压有足

够的安全距离,可在断开点的一侧进

行试验,另一侧可继续工作。但此时

在断开点应挂有( )的标示牌,并设

专人监护。答案:C

A. “在此工作!”

B. “从此进出!”

C. “止步,高压危险!”

D. “禁止合闸,有人工作!”

175. 工作票中如有个别错、漏字需

要修改,应使用规范的( ),字迹应

清楚。答案:A

A. 符号

B. 术语

C. 字体

D. 标准

176. 雷雨天气,需要巡视室外高压

设备时,应穿( ),并不准靠近避雷

器和避雷针。答案:B

A. 雨鞋

B. 绝缘靴

C. 橡胶鞋

D. 绝缘鞋

177. 参与公司系统所承担电气工

作的外单位或外来人员应熟悉本规

程,经考试合格,并经( )认可,方

可参加工作。答案:B

A. 相关单位分管领导

B. 设备运维管理单位

C. 安全监督管理部门

D. 调度控制中心

178. 在室外高压设备上工作,若室

外配电装置的大部分设备停电,只有

个别地点保留有带电设备而其他设备

无触及带电导体的可能时,可以在带

电设备四周装设全封闭围栏,围栏上

悬挂适当数量的( )标示牌,标示牌

应朝向围栏外面。答案:C

A. “从此进出!”

B. “在此工作!”

C. “止步,高压危险!”

D. “禁止攀登,高压危险!”

179. 发电厂主要机组(锅炉、汽机、

燃机、发电机、水轮机、水泵水轮机)

停用检修,只需第一天办理开工手续,

以后每天开工时,应由( )检查现

场,核对安全措施。答案:B

A. 工作许可人

B. 工作负责人

C. 设备运维人员

D. 专责监护人

180. 两台及两台以上链条葫芦起

吊同一重物时,重物的重量应( )

每台链条葫芦的允许起重量。答案:

B

A. 不小于

B. 不大于

C. 等于

D. 大于

181. 高压验电应( )。答案:D

A. 戴线手套

B. 穿防电弧服

C. 戴护目眼镜

D. 戴绝缘手套

182. 用凿子凿坚硬或脆性物体时

(如生铁、生铜、水泥等),应戴( ),

必要时装设安全遮栏,以防碎片打伤

旁人答案:C

A. 口罩

B. 耳罩

C. 防护眼镜

D. 防毒面具

183. 与邻近带电设备距离小于表

1、大于表4规定的工作应填用( )。

答案:A

A. 带电作业工作票

B. 第一种工作票

C. 第二种工作票

D. 事故紧急抢修单

184. 工作期间,若工作负责人必须

长时间离开工作现场时,应由( )

变更工作负责人,履行变更手续,并

告知全体作业人员及工作许可人。原、

现工作负责人应做好必要的交接。

答案:A

A. 原工作票签发人

B. 工区领导

C. 运维负责人

D. 值班调控人员

185. 安全带应定期检验,检验周期

为( )。答案:B

A. 半年

B. 1年

C. 2年

D. 1年半

186. 犬咬伤后应立即用浓肥皂水

或清水冲洗伤口至少( )min,同时

用挤压法自上而下将残留伤口内唾液

挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。答

案:C

A. 5.0

B. 10.0

C. 15.0

D. 20.0

187. 电力电缆沟(槽)开挖深度达

到( )m及以上时,应采取措施防止

土层塌方。答案:C

A. 1.0

B. 1.2

C. 1.5

D. 1.8

188. 被电击伤并经过心肺复苏抢

救成功的电击伤员,都应让其充分休

息,并在医务人员指导下进行不少于

( )h的心脏监护。答案:D

A. 12.0

B. 24.0

C. 36.0

D. 48.0

189. 倒闸操作应根据( )或运维

负责人的指令,受令人复诵无误后执

行。答案:C

A. 技术员

B. 工区领导

C. 值班调控人员

D. 班站长

190. 电流表、电流互感器及其他测

量仪表的接线和拆卸,需要断开( )

者,应将此回路所连接的设备和仪器

全部停电后,始能进行。答案:B

A. 低压回路

B. 高压回路

C. 控制回路

D. 二次回路

191. 运维人员在高压回路上使用

钳型电流表的测量工作,应由两人进

行。非运维人员测量时,应填用变电

站(发电厂)( )。答案:B

A. 第一种工作票

B. 第二种工作票

C. 带电作业工作票

D. 二次工作安全措施票

192. 在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与( )联系,值班调控人员未与工作负责人取得联系前不得强送电。答案:B

A. 运维人员

B. 调控人员

C. 工作票签发人

D. 工区领导

193. 在500kV线路上进行带电作业,其保护间隙的整定值为( )m。答案:C

A. 0.7~0.8

B. 1.0~1.1

C. 1.3

D. 2.3

194. 检修高压电动机及其附属装置时,在断路器(开关)、隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂( )的标示牌。答案:B

A. “止步,高压危险!

B. “禁止合闸,有人工作!”

C. “禁止分闸!”

D. “在此工作!”

195. 进行500kV带电清扫工作时,绝缘操作杆的有效长度不准小于

( )m。答案:D

A. 1.5

B. 2.0

C. 3.0

D. 4.0

196. 钢丝绳(起重用)的检查周期是( ),试验周期是( )。答案:C

A. 2月,1年

B. 1月,半年

C. 1月,半年

D. 3月,1年

197. 在手车开关拉出后,应观察隔离挡板是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用( )封闭。答案:A

A. 专用器具

B. 临时隔板

C. 接地隔板

D. 绝缘隔板

198. 220kV设备带电水冲洗用水时,喷嘴直径为4mm~8mm时,其水枪喷嘴与带电体之间的水柱长度不得小于( )m。答案:D

A. 1.0

B. 2.0

C. 3.0

D. 4.0

199. 作业人员应经医师鉴定,( )病症(体格检查每两年至少一次)。

答案:D

A. 无容易传染的

B. 无不能治愈的

C. 无慢性

D. 无妨碍工作的

200. 对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)( )。答案:B

A. 第一种工作票

B. 第二种工作票

C. 带电作业工作票

D. 工作任务单

201. 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设强力通风装置,风口应设置在室内( ),排风口不应朝向居民住宅或行人。答案:B A. 顶部 B. 底部

C. 中部

D. 上部

202. 在特殊情况下需在带压和带

电的设备上进行焊接时,应采取安全

措施,并经( )批准。答案:D

A. 工作许可人

B. 工作票签发人

C. 运维负责人

D. 本单位

203. 作业人员工作中正常活动范

围与220kV设备带电部分的安全距离

小于( )m时,设备应停电。答案:

A

A. 3.0

B. 3.35

C. 3.5

D. 4.0

204. 220kV设备验电时,人体应与

验电设备保持( )m安全距离。答

案:A

A. 3.0

B. 2.8

C. 2.7

D. 2.55

205. 带电作业所使用绝缘操作杆

的最小有效绝缘长度为:66kV( )m,

110kV( )m。答案:B

A. 0.9;2.1

B. 1.0;1.3

C. 0.9;1.3

D. 1.0;2.1

206. 待用间隔(母线连接排、引线

已接上母线的备用间隔)应有名称、编

号,并列入( )管辖范围。其隔离开

关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。答

案:A

A. 调度控制中心

B. 设备运行单位

C. 设备检修单位

D. 设备维护单位

207. 继电保护、安全自动装置及自

动化监控系统做传动试验或一次通电

或进行直流输电系统功能试验时,应

通知运维人员和有关人员,并由( )

或由他指派专人到现场监视,方可进

行。答案:B

A. 工作许可人

B. 工作负责人

C. 运维负责人

D. 专责监护人

208. 主控制室与SF6配电装置室间

要采取( )隔离措施。答案:C

A. 绝缘性

B. 防水性

C. 气密性

D. 阻燃性

209. 换流站直流系统应采用程序

操作,程序操作不成功,在查明原因

并经值班调控人员许可后可进行( )

操作。答案:A

A. 遥控步进

B. 就地

C. 监护

D. 检修人员

210. 直流换流站阀厅内的试验,阀

体工作层应设专责监护人(在与阀体

工作层平行的升降车上监护、指挥),

加压过程中应有人( )。答案:D

A. 监护

B. 呼唱

C. 值守

D. 监护并呼唱

211. 换流变压器高压试验前应通

知阀厅内高压穿墙套管侧试验无关人

员撤离,并派专人( )。答案:C

A. 值守

B. 呼唱

C. 监护

D. 监护并呼唱

212. 10kV、20kV、35kV户外配电装

置的裸露部分在跨越人行过道或作业

区时,若导电部分对地高度分别小于

( )m,该裸露部分两侧和底部应装

设护网。答案:B

A. 2.6、2.8、3.1

B. 2.7、2.8、2.9

C. 2.5、2.5、2.6

D. 2.9、3.0、3.5

213. 验电时,应使用( ),在装设

接地线或合接地刀闸(装置)处对各相

分别验电。答案:B

A. 不小于相应电压等级且合格

的感应式验电器

B. 相应电压等级且合格的接触

式验电器

C. 相应电压等级且合格的感应

式验电器

D. 不小于相应电压等级且合格

的接触式验电器

214. 凿子被锤击部分( )等,不

准使用。答案:A

A. 有伤痕不平整、沾有油污

B. 有伤痕不平整

C. 有锈蚀

D. 沾有油污

215. 在SF6配电装置室低位区应安

装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报

警仪,在工作人员入口处应装设显示

器。上述仪器应( ),保证完好。答

案:A

A. 定期检验

B. 不定期检验

C. 专人巡视检查

D. 定期更换

216. 第一、二种工作票和带电作业

工作票的有效时间,以( )为限。

答案:C

A. 周计划指定的检修期

B. 申请的检修期

C. 批准的检修期定

D. 月度计划指定的检修

217. 测量轴电压和在转动着的发

电机上用电压表测量转子绝缘的工

作,应使用专用电刷,电刷上应装有

( )以上的绝缘柄。答案:D

A. 100mm

B. 150mm

C. 200mm

D. 300mm

218. 绝缘工具的检查性试验条件

是:将绝缘工具分成若干段进行工频

耐压试验,( ),以无击穿、闪络及

过热为合格。答案:D

A. 每200mm耐压75kV,时间为

1min

B. 每200mm耐压60kV,时间为

2min

C. 每300mm耐压60kV,时间为

2min

D. 每300mm耐压75kV,时间为

1min

219. 一切重大物件的起重、搬运工

作应由( )负责,作业前应向吊车司

机进行安全技术交底,并向专责监护

人及其他人员交待起重搬运方案。

答案:C

A. 安全员

B. 技术员

C. 有经验的专人

D. 专责监护人

220. 进入作业现场应正确佩戴安

全帽,现场作业人员应穿( )、绝缘

鞋。答案:D

A. 绝缘服

B. 屏蔽服

C. 防静电服

D. 全棉长袖工作服

221. 所有配电装置的适当地点,均

应设有与( )相连的接地端,接地电

阻应合格。答案:B

A. 检修设备

B. 接地网

C. 带电设备

D. 停电设备

222. 检修设备停电,应拉开隔离开

关(刀闸),( )应拉至试验或检修位

置,应使各方面有一个明显的断开点。

答案:C

A. 隔离开关(刀闸)

B. 断路器(开关)

C. 手车开关

D. 保护切换开关

223. 移动式电动机械和手持电动

工具的三相电源线在三相五线制系统

中宜使用( )芯软橡胶电缆。答

案:D

A. 二

B. 三

C. 四

D. 五

224. 进行35kV地电位带电作业时,

人身与带电体间的安全距离为

( )m。答案:B

A. 0.7

B. 0.6

C. 0.5

D. 0.4

225. 等电位作业人员对接地体的

距离应不小于:220kV( )m,

330kV( )m。答案:B

A. 1.0;3.4

B. 1.8;2.6

C. 1.8;3.4

D. 1.0;2.6

226. 工作人员进入SF6配电装置

室,入口处若无SF6气体含量显示器,

应先通风( )min,并用检漏仪测量

SF6气体含量合格。答案:D

A. 8.0

B. 10.0

C. 12.0

D. 15.0

227. 非连续进行的事故修复工作,

应使用( )。答案:A

A. 工作票

B. 事故紧急抢修单

C. 施工作业票

D. 工作任务单

228. 全部停电的工作,是指室内高

压设备全部停电(包括架空线路与电

缆引入线在内),并且通至邻接( )

的门全部闭锁,以及室外高压设备全

部停电(包括架空线路与电缆引入线

在内)的工作。答案:D

A. 保护室

B. 蓄电池室

C. 主控室

D. 高压室

229. 带电作业应设专责监护人。监

护人( )。监护的范围不准超过一个

作业点。复杂或高杆塔作业必要时应

增设(塔上)监护人。答案:A

A. 不准直接操作

B. 可以直接操作

C. 在无触电危险情况下可以直接操作

D. 在工作负责人允许的情况下可以直接操作

230. 电动机的引出线和电缆头以及外露的转动部分均应装设( )。答案:C

A. “止步,高压危险!”标示牌

B. 接地线

C. 牢固的遮栏或护罩

D. “在此工作!”标示牌

231. 在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与( )保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。答案:B

A. 检修设备

B. 运行设备

C. 相邻设备

D. 其它试验设备

232. 滑轮、卷筒的槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比应遵守下列规定:起重滑车:机械驱动时不应小于( ):人力驱动时不应小于( )。答案:D

A. 10,12

B. 10,13

C. 10,11

D. 11,10

233. 触电急救脱离电源,就是要把触电者接触的那一部分带电设备的( )断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其他断路设备断开;或设法将触电者与带电设备脱离开。答案:B

A. 有关

B. 所有

C. 高压

D. 低压

234. 变电站二级动火工作票的有效期为( )h。答案:D

A. 48.0

B. 72.0

C. 96.0

D. 120.0

235. 已终结的工作票、事故紧急抢修单应保存( )。答案:C

A. 1个季度

B. 半年

C. 1年

D. 2年

236. SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风。未佩戴( )人员禁止入内。答案:B

A. 防毒面具或口罩

B. 防毒面具或正压式空气呼吸器

C. 口罩或正压式空气呼

D. 护目眼镜或正压式空气呼吸器

237. 倒闸操作由( )填用操作票。答案:B

A. 负责人

B. 操作人员

C. 监护人

D. 班站长

238. 带电水冲洗用水的电阻率一般不低于( )Ω·cm,冲洗220kV变电设备水电阻率不低于3000Ω·cm,并应符合表11的要求。答案:D

A. 1200.0

B. 1300.0

C. 1400.0

D. 1500.0 239. 阀厅内高压穿墙套管试验加

压前应通知阀厅外侧换流变压器上试

验无关人员撤离,确认其余绕组均已

( ),并派专人监护。答案:B

A. 可靠绝缘

B. 可靠接地

C. 可靠断开

D. 可靠连接

240. 等电位作业人员转移电位时,

人体裸露部分与带电体的距离,110、

220千伏不应小于( )米。答案:B

A. 0.2

B. 0.3

C. 0.4

D. 0.5

241. 在一个电气连接部分同时有

检修和试验时,可填用一张工作票,

但在试验前应得到( )的许可。答

案:C

A. 检修工作许可人

B. 检修工作票签发人

C. 检修工作负责人

D. 检修工作专责监护人

242. 使用携带型仪器在高压回路

上进行工作,至少由两人进行。需要

高压设备停电或做安全措施的,应填

用变电站(发电厂)( )。答案:B

A. 带电作业工作票

B. 第一种工作票

C. 第二种工作票

D. 电力电缆工作票

243. 使用工具前应进行检查,机具

应按其出厂说明书和铭牌的规定使

用,不准使用( )的机具。答案:

D

A. 已变形、已破损

B. 已破损或有故障

C. 已变形或有故障

D. 已变形、已破损或有故障

244. 当用户管辖的线路要求恢复

送电时,应接到( )的工作结束报

告,作好录音并记录后方可进行。答

案:B

A. 工作负责人

B. 原申请人

C. 用户单位

D. 专责监护人

245. 用计算机生成或打印的动火

工作票应使用统一的票面格式,由

( )审核无误,手工或电子签名后方

可执行。答案:C

A. 技术负责人

B. 安监人员

C. 工作票签发人

D. 运维负责人

246. 在带电设备区域内使用汽车

吊、斗臂车时,车身应使用不小于( )

的软铜线可靠接地。在道路上施工应

设围栏,并设置适当的警示标志牌。

答案:C

A. 10mm2

B. 12mm2

C. 16mm2

D. 15mm2

247. 油压式千斤顶的安全栓有损

坏、螺旋式千斤顶或齿条式千斤顶的

螺纹或齿条的磨损量达( )时,禁止

使用。答案:D

A. 0.14

B. 0.16

C. 0.18

D. 0.2

248. 对承重构架进行焊接,应经过

( )的许可。答案:B

A. 设备运维部门

B. 有关技术部门

C. 安监部门

D. 单位总工程师

249. 所有升降口、大小孔洞、楼梯

和平台,应装设不低于( )mm高的栏

杆和不低于100mm高的护板。答案:

D

A. 900.0

B. 950.0

C. 1000.0

D. 1050.0

250. 对由于设备原因,( )与检

修设备之间连有断路器(开关),在接

地刀闸(装置)和断路器(开关)合上

后,在断路器(开关)操作把手上,应

悬挂“禁止分闸!”的标示牌。答

案:B

A. 停电设备

B. 接地刀闸(装置)

C. 非检修设备

D. 隔离开关(刀闸)

251. 绝缘斗臂车作业接近和离开

带电部位时,应由( )操作,但下部

操作人员不准离开操作台。答案:B

A. 专职司机

B. 斗臂中人员

C. 下部操作人员

D. 工作负责人

252. 在室内,设备充装SF6气体时,

周围环境相对湿度应不大于( ),同

时应开启通风系统,并避免SF6气体泄

漏到工作区。答案:A

A. 0.8

B. 0.85

C. 0.9

D. 0.95

253. 室外构架上工作,在作业人员

上下铁架或梯子上,应悬挂( )的标

示牌。答案:D

A. “禁止攀登,高压危险!”

B. “在此工作!”

C. “止步,高压危险!”

D. “从此上下!”

254. 对正常使用的电动工具也应

对绝缘电阻进行( )。答案:A

A. 定期测量、检查

B. 不定期测量、检查

C. 不定期检查

D. 不定期测量

255. 在继电保护、安全自动装置、

自动化监控系统等及其二次回路,以

及在通信复用通道设备上检修及试验

工作,可以不停用高压设备或不需做

安全措施者,应该填用变电站(发电

厂)( )。答案:C

A. 第一种工作票

B. 带电作业工作票

C. 第二种工作票

D. 工作任务单

256. 户外220kV高压配电装置场所

的行车通道上,车辆(包括装载物)外

廓至无遮栏带电部分之间的安全距离

为( )m。答案:A

A. 2.55

B. 2.35

C. 2.25

D. 1.75

257. 电动工具的电气部分经维修

后,应进行( )。答案:A

A. 绝缘电阻测量及绝缘耐压试

B. 绝缘电阻测量

C. 绝缘耐压试验

D. 绝缘电阻测量或绝缘耐压试

258. 短时间退出防误闭锁装置时,

应经( )或发电厂当班值长批准,并

应按程序尽快投入。答案:A

A. 变电运维班(站)长

B. 发令人

C. 调控人员

D. 监护人

259. 在发生人身触电事故时,可以

不经许可,即行断开有关设备的电源,

但事后应立即报告( )和上级部门。

答案:C

A. 调度控制中心或工作负责人

B. 工作负责人或设备运维管理

单位

C. 调度控制中心或设备运维管

理单位

D. 工作负责人或班站长

260. 检修及基建单位的工作票签

发人、工作负责人名单应事先送有关

( )备案。答案:C

A. 安监部门、调度控制中心

B. 设备运维管理单位、安监部门

C. 设备运维管理单位、调度控制

中心

D. 基建单位、安监部门

261. ( )、专责监护人应始终在

工作现场,对工作班人员的安全认真

监护,及时纠正不安全的行为。答

案:A

A. 工作负责人

B. 工作许可人

C. 工作票签发人

D. 安监人员

262. 凡参加高处作业的人员,应

( )进行一次体检。答案:B

A. 2年

B. 1年

C. 3年

D. 4年

263. 因工作原因必须短时移动或

拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得( )

同意,并在工作负责人的监护下进行。

答案:D

A. 工作负责人

B. 专责监护人

C. 工作票签发人

D. 工作许可人

264. 若工作需要(如测量极性、回

路导通试验、光纤回路检查等),而且

现场设备允许时,可以准许工作班中

有实际经验的一个人或几人同时在它

室进行工作,但( )应在事前将有关

安全注意事项予以详尽的告知。答

案:D

A. 专责监护人

B. 工作许可人

C. 工作票签发人

D. 工作负责人

265. 触电急救,在医务人员( )

前,不得放弃现场抢救,更不能只根

据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定

伤员死亡,放弃抢救。答案:B

A. 未到达

B. 未接替救治

C. 作出死亡诊断

D. 判断呼吸或脉搏表现

266. 低压带电工作时,应采取遮蔽

( )等防止相间或接地短路的有效

措施;若无法采取遮蔽措施时,则将

影响作业的有电设备停电。答案:B

A. 导体部分

B. 有电部分

C. 停电部分

D. 金属部分

267. 伤员脱离电源后,判断伤员有无意识应在( )以内完成。答案:B

A. 5s

B. 10s

C. 30s

D. 60s

268. 进入电缆井、电缆隧道前,应先用吹风机排除浊气,再用( )检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标,并作好记录。答案:A

A. 气体检测仪

B. 仪表

C. 小动物

D. 明火

269. 运行中的高压设备,其中性点接地系统的中性点应视作( )。答案:A

A. 带电体

B. 停电设备

C. 检修设备

D. 试验设备

270. 在SF6配电装置室低位区应安装( ),在工作人员入口处应装设显示器。答案:C

A. 氧量仪和SF6气体泄漏报警仪

B. 氧量仪和SF6气体泄漏测试仪

C. 能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪

D. 能显示含氧量的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪

271. 电气工具和用具应由专人保管,每( )应由电气试验单位进行定期检查。答案:B

A. 3个月

B. 6个月

C. 9个月

D. 12个月

272. 任何人不得在桥式起重机的轨道上站立或行走。特殊情况需在轨道上进行作业时,应与桥式起重机的( )取得联系,桥式起重机应停止运行。答案:C

A. 指挥人员

B. 监护人员

C. 操作人员

D. 信号传递人员

273. 第一种工作票所列工作地点超过两个,或有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时,可采用总工作票和分工作票。总、分工作票应由( )签发。答案:B

A. 值班调控人员和工作票签发人

B. 同一个工作票签发人

C. 工作票签发人和工作负责人

D. 不同的工作票签发人

274. 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过( )后,方可到现场参加指定的工作,并且不得单独工作。答案:B

A. 岗位技能培训

B. 安全知识教育

C. 领导批准

D. 电气知识培训

275. 工作票许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更( ),工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意并及时恢复。答案:C

A. 组织措施

B. 事故紧急处理措施

C. 安全措施

D. 检修方案

276. 在连续档距的导、地线上挂梯

(或飞车)时,其导、地线的截面对于

钢芯铝绞线和铝合金绞线不得小于

( )mm2。答案:C

A. 70.0

B. 95.0

C. 120.0

D. 150.0

277. 对于可能送电至停电设备的

( )都应装设接地线或合上接地刀

闸(装置),所装接地线与带电部分应

考虑接地线摆动时仍符合安全距离的

规定。答案:C

A. 线路侧

B. 母线侧

C. 各方面

D. 负荷侧

278. 工作许可手续完成后,工作负

责人、( )应向工作班成员交待工作

内容、人员分工、带电部位和现场安

全措施,进行危险点告知,并履行确

认手续,工作班方可开始工作。答

案:A

A. 专责监护人

B. 工作许可人

C. 工作票签发人

D. 小组负责人

279. 运维人员应熟悉( )。单独

值班人员或运维负责人还应有实际工

作经验。答案:A

A. 电气设备

B. 施工机具

C. 现场安全措施

D. 现场作业环境

280. 在户外变电站和高压室内搬

动梯子、管子等长物,应( )搬运,

并与带电部分保持足够的安全距离。

答案:D

A. 两人直立

B. 两人

C. 一人

D. 两人放倒

281. 本规程适用于在海拔( )交

流10kV~1000kV、直流±500kV~±

800kV(750kV为海拔2000m及以下值)

的高压架空电力线路、变电站(发电厂)

电气设备上,采用等电位、中间电位

和地电位方式进行的带电作业。答

案:C

A. 1500m及以下

B. 1500m以下

C. 1000m及以下

D. 1000m以下

282. 成套接地线应由有透明护套

的多股软铜线和专用线夹组成,接地

线截面积不得小于( )mm2,同时应

满足装设地点短路电流的要求。答

案:D

A. 10.0

B. 16.0

C. 20.0

D. 25.0

283. 高压设备上工作需要全部停

电或部分停电者应填用( )工作票。

答案:A

A. 第一种

B. 第二种

C. 带电作业

D. 事故紧急抢修单

284. 工作票由( )签发,也可由

经设备运维管理单位审核合格且经批

准的检修及基建单位签发。答案:C

A. 调控中心

B. 设备检修单位

C. 设备运维管理单位

D. 安监部门

285. 使用砂轮时,应随时调节砂轮

工件托架以补偿砂轮的磨损,使工件

托架和砂轮间的距离不大于( )。

答案:A

A. 2mm

B. 2.2mm

C. 2.4mm

D. 2.6mm

286. 带电更换绝缘子或在绝缘子

串上作业,应保证作业中良好绝缘子

片数不少于:330kV( )片。答案:

A

A. 16.0

B. 14.0

C. 12.0

D. 10.0

287. 使用砂轮时,应经常调节砂轮

防护罩的可调护板,使可调护板和砂

轮间的距离不大于( )。答案:A

A. 1.6mm

B. 1.7mm

C. 1.8mm

D. 2.0mm

288. 动火执行人、监护人同时离开

作业现场,间断时间超过( ),继续

动火前,动火执行人、监护人应重新

确认安全条件。答案:A

A. 30min

B. 60min

C. 90min

D. 120min

289. 带电作业工具房进行室内通

风时,应在干燥的天气进行,并且室

外的相对湿度不得高于( )。答

案:D

A. 0.9

B. 0.85

C. 0.8

D. 0.75

290. 户外35kV高压配电装置场所

的行车通道上,车辆(包括装载物)外

廓至无遮栏带电部分之间的安全距离

为( )m。答案:A

A. 1.15

B. 1.1

C. 1.05

D. 1.0

291. 钢丝绳端部用绳卡固定连接

时,绳卡压板应在钢丝绳主要受力的

一边,不准正反交叉设置;绳卡间距

不应小于钢丝绳直径的( )倍。答

案:D

A. 4.0

B. 5.0

C. 3.0

D. 6.0

292. 在同一电气连接部分,许可高

压试验工作票前,应先将已许可的检

修工作票( ),禁止再许可第二张工

作票。答案:D

A. 办理终结手续

B. 让班组自行留存

C. 存档

D. 收回

293. 使用钳型电流表测量高压电

缆各相电流,电缆头线间距离应大于

( )mm,且绝缘良好、测量方便者,

方可进行。答案:D

A. 150.0

B. 200.0

C. 250.0

D. 300.0

294. 在室内高压设备上工作,应在

工作地点两旁及对面运行设备间隔的

遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏

(围栏)上悬挂( )的标示牌。答

案:A

A. “止步,高压危险!”

B. “从此进出!”

C. “禁止合闸!”

D. “在此工作!”

295. 在楼板和结构上打孔或在规

定地点以外安装起重滑车或堆放重物

等,应事先经过本单位有关( )的审

核许可。规定放置重物及安装滑车的

地点应标以明显的标记(标出界限和

荷重限度)。答案:C

A. 设备运维部门

B. 安监部门

C. 技术部门

D. 分管领导

296. 动火工作票签发人不准兼任

该项工作的( )。答案:C

A. 专责监护人

B. 工作许可人

C. 工作负责人

D. 工作班成员

297. 工作票若至预定时间,一部分

工作尚未完成,需继续工作而不妨碍

送电者,在送电前,应按照送电后现

场设备带电情况,( ),布置好安全

措施后,方可继续工作。答案:A

A. 办理新的工作票

B. 修改原工作票

C. 交待现场安全注意事项

D. 向工作班成员告知危险点

298. 待用间隔(母线连接排、引线

已接上母线的备用间隔)应有名称、编

号,并列入调度控制中心管辖范围。

其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应

( )。答案:A

A. 加锁

B. 悬挂标示牌

C. 设遮拦

D. 不再加锁

299. 对于因平行或邻近带电设备

导致检修设备可能产生感应电压时,

应加装( )。答案:D

A. 标示牌

B. 围栏

C. 隔离挡板

D. 工作接地线或使用个人保安

线

300. 停电接地时,检修部分若分为

几个在电气上不相连接的部分[如分

段母线以隔离开关(刀闸)或断路器

(开关)隔开分成几段],则各段应

( )。答案:A

A. 分别验电接地短路

B. 在来电侧接地短路

C. 在来电侧验电接地短路

D. 在母线侧接地短路

301. 带电作业所使用绝缘承力工

具、绝缘绳索的最小有效绝缘长度为:

10kV( )m,35kV( )m。答案:A

A. 0.4;0.6

B. 0.4;0.7

C. 0.3;0.6

D. 0.3;0.7

302. 带电作业需要( )或直流线

路再启动功能的作业和带电断、接引

线应由值班调控人员履行许可手续。

答案:A

A. 停用重合闸

B. 事先联系

C. 地电位

D. 地面与塔上配合

303. 紧急救护时,发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用( )支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。答案:D

A. 心脏按压法

B. 口对口呼吸法

C. 口对鼻呼吸法

D. 心肺复苏法

304. 倒闸操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向( )询问清楚无误后执行。答案:B

A. 值班负责人

B. 发令人

C. 受令人

D. 班站长

305. 电缆耐压试验分相进行时,另两相电缆应( )。答案:C

A. 短路

B. 开路

C. 接地

D. 充分放电

306. 特种设备[锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、场(厂)内专用机动车辆],在使用前应经( )检验合格,取得合格证并制订安全使用规定和定期检验维护制度。答案:C

A. 安监部门

B. 设备运维管理单位

C. 特种设备检验检测机构

D. 特种设备安全监督管理部门 307. 工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位( )的检修及基建单位签发。答案:D

A. 审核合格

B. 授权

C. 批准

D. 审核合格且经批准

308. 转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作应填用( )工作票。答案:C

A. 第一种

B. 带电作业

C. 第二种

D. 二次工作安全措施

309. 专责监护人( )兼做其他工作。答案:C

A. 可以

B. 根据工作需要可

C. 不得

D. 在全部停电时可

310. 在配电装置上,接地线应装在该装置( )的规定地点,应去除这些地点的油漆或绝缘层,并划有黑色标记。答案:A

A. 导电部分

B. 绝缘部分

C. 裸漏部分

D. 检修部分

311. 装、拆接地线导体端均应使用绝缘棒和戴( )。答案:A

A. 绝缘手套

B. 线手套

C. 护目眼镜

D. 橡胶手套

312. 检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求应由( )审定,并报相关部门和调度控制中心备案。答案:B

A. 调度控制中心

B. 设备运维管理单位

C. 安监部门

D. 单位主管领导

313. 带电作业工具的机械预防性

试验标准:动荷重试验为( )倍额定

工作负荷下操作( )次,工具灵活、

轻便、无卡住现象为合格。答案:B

A. 1.2;3

B. 1.0;3

C. 1.2;2

D. 1.0;2

314. 在变电站内使用起重机械时,

应安装接地装置,接地线应用( ),

其截面应满足接地短路容量的要求,

但不得小于16mm2。答案:B

A. 单股铜线

B. 多股软铜线

C. 多股铝绞线

D. 单股铝线

315. 倒闸操作由操作人员填用操

作票,操作人和( )应根据模拟图或

接线图核对所填写的操作项目,并分

别手工或电子签名,然后经运维负责

人(检修人员操作时由工作负责人)审

核签名。答案:B

A. 工作负责人

B. 监护人

C. 工作票签发人

D. 检修人员

316. 等电位作业人员在绝缘梯上

作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其

与接地体和带电体两部分间隙所组成

的组合间隙不准小于:330kV( )m。

答案:C

A. 2.9

B. 3.0

C. 3.1

D. 3.2

317. 移动电缆接头一般应停电进

行。如必须带电移动,应先调查该电

缆的历史记录,由有经验的施工人员,

在( )下,平正移动。答案:A

A. 专人统一指挥

B. 专人监护

C. 监护

D. 作业人员的指挥

318. 在门型构架的线路侧进行停

电检修,如工作地点与所装接地线的

距离小于( ),工作地点虽在接地线

外侧,也可不另装接地线。答案:A

A. 10m

B. 12m

C. 14m

D. 16m

319. 带电作业所使用绝缘承力工

具、绝缘绳索的最小有效绝缘长度为:

110kV( )m,66kV( )m。答案:

D

A. 1.0;0.6

B. 1.3;0.7

C. 1.3;0.6

D. 1.0;0.7

320. 变更工作负责人或增加工作

任务,如( )无法当面办理,应通过

电话联系,并在工作票登记簿和工作

票上注明。答案:A

A. 工作票签发人和工作许可人

B. 工作票签发人或工作许可人

C. 工作票签发人和专责监护人

D. 工作票签发人或专责监护人

321. 带电作业工具使用前,仔细检

查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,

否则禁止使用。并使用2500V及以上绝

缘电阻表或绝缘检测仪进行分段绝缘

检测(电极宽2cm,极间宽2cm),阻值

应不低于( )。答案:D

A. 400MΩ

B. 500MΩ

C. 600MΩ

D. 700MΩ

322. 一个工作负责人( )多张工

作票,工作票上所列的工作地点,以

一个电气连接部分为限。答案:B

A. 不能同时持有

B. 不能同时执行

C. 不能依次执行

D. 不能同时接受许可

323. 等电位作业人员对邻相导线

的距离应不小于:220kV( )m,

330kV( )m。答案:C

A. 1.4;3.5

B. 2.5;5.0

C. 2.5;3.5

D. 1.4;5.0

324. 监护操作时,其中一人对设备

较为熟悉者作监护。特别重要和复杂

的倒闸操作,由熟练的运维人员操作,

( )监护。答案:C

A. 工作许可人

B. 工作票签发人

C. 运维负责人

D. 运检部门负责人

325. 风力大于5级,或湿度大于

( )%时,不宜进行带电作业。答

案:D

A. 50.0

B. 60.0

C. 70.0

D. 80.0

326. 若进入变、配电站、发电厂进

行电力电缆工作,都应经( )许可。

答案:A

A. 运维人员

B. 调控人员

C. 工区领导

D. 工作负责人

327. 等电位作业人员对接地体的

距离应不小于:66kV( )m,

110kV( )m。答案:C

A. 0.6;1.0

B. 0.7;1.8

C. 0.7;1.0

D. 0.6;1.8

328. 在220kV设备检修中,作业人

员与邻近带电设备距离为2.5m时,应

填用( )。答案:A

A. 带电作业工作票

B. 第一种工作票

C. 第二种工作票

D. 事故紧急抢修单

329. 在高压室遮栏内或与导电部

分小于表1(设备不停电时的安全距离)

规定的安全距离进行继电保护、安全

自动装置和仪表等及其二次回路的检

查试验时,需将高压设备停电者,应

该填用变电站(发电厂)( )。答

案:A

A. 第一种工作票

B. 第二种工作票

C. 带电作业工作票

D. 事故紧急抢修单

330. 装设接地线应( )。答案:

C

A. 先接电源侧,后接负荷侧

B. 先接导体端,后接接地端

C. 先接接地端,后接导体端

D. 先接负荷侧,后接电源侧

331. 保护间隙的接地线应用多股

软铜线。其截面应满足接地短路容量

的要求,但不准小于( )。答案:

C

A. 35mm2

B. 16mm2

C. 25mm2

D. 30mm2

332. 氧气瓶内的压力降到

( )MPa,不准再使用。答案:D

A. 0.5

B. 0.4

C. 0.3

D. 0.2

333. 油压式千斤顶的顶升高度不

得超过限位标志线;螺旋式及齿条式

千斤顶的顶升高度不得超过螺杆或齿

条高度的( )。答案:C

A. 0.8

B. 0.8333333333333334

C. 0.75

D. 0.8571428571428571

334. 承发包工程中,工作票( )。

答案:C

A. 必须由设备运维单位签发

B. 必须由承包单位签发

C. 可实行“双签发”形式

D. 必须由主管部门签发

335. 进入作业现场应正确佩戴

( ),现场作业人员应穿全棉长袖工

作服、绝缘鞋。答案:D

A. 岗位标识

B. 上岗证

C. 工作牌

D. 安全帽

336. 个人保安线由( )。答案:

A

A. 作业人员自装自拆

B. 工作许可人装拆

C. 工作负责人装拆

D. 专责监护人装拆

337. 二次系统和照明等回路上的

工作,无需将高压设备停电者或做安

全措施者应填用( )工作票。答

案:B

A. 第一种

B. 第二种

C. 带电作业

D. 二次工作安全措施

338. 室外构架上工作,在邻近其他

可能误登的带电构架上,应悬挂( )

的标示牌。答案:A

A. “禁止攀登,高压危险!”

B. “在此工作!”

C. “止步,高压危险!”

D. “从此上下!”

339. 换流变压器、直流场设备及阀

厅设备需要将高压直流系统或直流滤

波器停用者应填用( )工作票。答

案:C

A. 第二种

B. 带电作业

C. 第一种

D. 二次工作安全措施

340. 短接开关设备或阻波器的分

流线截面和两端线夹的载流容量,应

满足( )电流的要求。答案:A

A. 最大负荷

B. 额定负荷

C. 短路

D. 雷电

341. 链条葫芦的吊钩、链轮、倒卡

等有变形时,以及链条直径磨损量达

( )时,禁止使用。答案:D

A. 0.04

B. 0.06

C. 0.08

D. 0.1

342. 作业人员工作中正常活动范围与35kV设备带电部分的安全距离小于( )m时,设备应停电。答案:D

A. 1.5

B. 1.0

C. 0.75

D. 0.6

343. 针式绝缘子及少于( )片的悬式绝缘子不准使用火花间隙检测器进行带电检测。答案:A

A. 3.0

B. 4.0

C. 5.0

D. 6.0

344. 直流输电系统正常运行时,人员进入阀厅巡视走道宜( )。答案:B

A. 佩戴护目镜

B. 佩戴耳罩

C. 穿防电弧服

D. 穿防静电服

345. 作业现场的( )等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。答案:D

A. 办公条件和安全设施

B. 办公条件和生产设施

C. 生产条件和生产设施

D. 生产条件和安全设施

346. 等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不准小于:500kV( )m。答案:D

A. 3.6

B. 3.7

C. 3.8

D. 3.9

347. 合成纤维吊装带使用环境温度为:( )。答案:A

A. -40~100℃

B. -50~100℃

C. -40~110℃

D. -40~80℃

348. 用汽车运输气瓶时,气瓶押运人员应坐在( )。答案:B

A. 车厢内

B. 司机驾驶室内

C. 气瓶上

D. 气瓶旁边

349. 电力电缆作业,掘路施工应具备相应的( )方案,做好防止交通事故的安全措施。答案:B

A. 施工计划

B. 交通组织

C. 设备运输

D. 人员疏散

350. 带电检测110kV绝缘子串(7片成串)时,当发现同一串中的零值绝缘子片数达到( )片时,应立即停止检测。答案:A

A. 3.0

B. 4.0

C. 5.0

D. 6.0

351. 使用携带型仪器测量,测量用装置必要时应设遮栏或围栏,并悬挂( )的标示牌。答案:C

A. “在此工作!”

B. “从此进出!”

C. “止步,高压危险!”

D. “禁止攀登,高压危险!” 352. 等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不准小于:220kV( )m。

答案:C

A. 1.9

B. 2.0

C. 2.1

D. 2.2

353. 在试验和推广新技术、新工

艺、新设备、新材料的同时,应制定

相应的( ),经本单位批准后执行。

答案:A

A. 安全措施

B. 技术措施

C. 组织措施

D. 反事故措施

354. 在经继电保护出口的发电机

组热工保护、水车保护及其相关回路

上工作,可以不停用高压设备的或不

需做安全措施者,应该填用变电站(发

电厂)( )。答案:D

A. 第一种工作票

B. 带电作业工作票

C. 工作任务单

D. 第二种工作票

355. 检验继电保护、安全自动装

置、自动化监控系统和仪表的作业人

员,在取得( )许可并在检修工作盘

两侧开关把手上采取防误操作措施

后,可拉合检修断路器(开关)。答

案:A

A. 运维人员

B. 调控值班人员

C. 工作负责人

D. 工作票签发人

356. 变电检修(施工)作业,( )

认为有必要现场勘察的,检修(施工)

单位应根据工作任务组织现场勘察,

并填写现场勘察记录。答案:A

A. 工作票签发人或工作负责人

B. 工作票签发人或工作许可人

C. 工作许可人或工作负责人

D. 工作票签发人或专责监护人

357. 持线路或电缆工作票进入变

电站或发电厂升压站进行架空线路、

电缆等工作,应( ),由变电站或发

电厂工作许可人许可,并留存。答

案:B

A. 重新办理工作票

B. 增填工作票份数

C. 向调控值班人员汇报

D. 办理进站相关手续

358. 使用钳型电流表测量高压电

缆各相电流,当有( )时,禁止测量。

答案:D

A. 两相短路

B. 一相开路

C. 三相短路

D. 一相接地

359. 进行10kV地电位带电作业时,

人身与带电体间的安全距离为

( )m。答案:D

A. 0.7

B. 0.6

C. 0.5

D. 0.4

360. 潜水泵工作时,泵的周围( )

以内水面不准有人进入。答案:D

A. 10m

B. 15m

C. 20m

D. 30m

361. 作业时,起重机臂架、吊具、

辅具、钢丝绳及吊物等与110kV架空输

电线及其他带电体的最小安全距离小

于( )时,应制定防止误碰带电设备

的安全措施,并经本单位批准。答

案:A

A. 5.0m

B. 5.5m

C. 6.0m

D. 6.5m

362. 检修发电机、同期调相机,待

发电机和同期调相机完全停止后,在

其操作把手、按钮和机组的启动装置、

励磁装置、同期并车装置、盘车装置

的操作把手上悬挂( )的标示牌。

答案:A

A. “禁止合闸,有人工作!”

B. “禁止合闸,线路有人工作!”

C. “禁止分闸!”

D. “在此工作!”

363. 整套屏蔽服装各最远端点之

间的电阻值均不得大于( )Ω。答

案:D

A. 35.0

B. 30.0

C. 25.0

D. 20.0

364. 若至预定时间,一部分工作尚

未完成,需继续工作而不妨碍送电者,

在送电前,应按照( ),办理新的工

作票,布置好安全措施后,方可继续

工作。答案:B

A. 原工作票

B. 送电后现场设备带电情况

C. 工作票签发人要求

D. 运维值班员要求

365. 若需在35kV电压等级进行等

电位带电作业时,应采取可靠的( )

措施。答案:C

A. 安全

B. 技术

C. 绝缘隔离

D. 屏蔽

366. 带电作业( )或工作负责人

认为有必要时,应组织有经验的人员

到现场勘察,根据勘察结果作出能否

进行带电作业的判断,并确定作业方

法和所需工具以及应采取的措施。

答案:B

A. 工作许可人

B. 工作票签发人

C. 工作监护人

D. 专责监护人

367. 工作许可人应是经( )批准

的有一定工作经验的运维人员或检修

操作人员(进行该工作任务操作及做

安全措施的人员)。答案:B

A. 安监部门

B. 工区

C. 本单位主管领导

D. 本单位总工程师

368. 倒闸操作中发生疑问时,应立

即停止操作并向( )报告。待其再行

许可后,方可进行操作。答案:D

A. 负责人

B. 监护人

C. 防误专责人

D. 发令人

369. 经设备运维管理单位考试合

格并批准的本单位的检修人员,可进

行( )及以下的电气设备由热备用

至检修或由检修至热备用的监护操

作,监护人应是同一单位的检修人员

或设备运维人员。答案:A

A. 220kV

B. 330kV

C. 500kV

D. 750kV

370. 高压试验,变更接线或试验结

束时,应首先断开试验电源、放电,

并将升压设备的高压部分( )。答

案:D

A. 放电

B. 短路接地

C. 放电、短路

D. 放电、短路接地

371. 高压开关柜内手车开关拉出

后,隔离带电部位的挡板封闭后

( ),并设置“止步,高压危险!”

的标示牌。答案:A

A. 应禁止开启

B. 必须专人看守

C. 应立即接地

D. 应填写在运行记录内

372. 长期停用或新领用的电动工

具应用( )的绝缘电阻表测量其绝

缘电阻。答案:B

A. 250V

B. 500V

C. 1000V

D. 2500V

373. 带电作业工作负责人在带电

作业工作开始前,应与( )联系。

答案:B

A. 运维人员

B. 值班调控人员

C. 工作票签发人

D. 工区领导

374. 工作许可人在完成施工现场

的安全措施后,还应对工作负责人指

明( ) 答案:D

A. 注意事项

B. 不带电设备的位置

C. 现场劳动防护用品的正确使

用方法

D. 带电设备的位置和注意事项

375. 遇有电气设备着火时,应立即

将有关设备的( ),然后进行救火。

答案:B

A. 保护停用

B. 电源切断

C. 外壳接地

D. 重合闸退出

376. 设备解体检修,检修人员需穿

着( )并根据需要佩戴防毒面具或

正压式空气呼吸器。答案:B

A. 防电弧服

B. 防护服

C. 工作服

D. 防静电服

377. 利用高空作业车、带电作业

车、叉车、高处作业平台等进行高处

作业时,高处作业平台应处于稳定状

态,需要移动车辆时,作业平台上

( )。答案:D

A. 载人不得超2人

B. 不得留有工具

C. 不得载物

D. 不得载人

378. 纤维绳在潮湿状态下的允许

荷重应减少一半,涂沥青的纤维绳应

降低( )使用。一般纤维绳禁止在机

械驱动的情况下使用。答案:B

A. 0.1

B. 0.2

C. 0.18

D. 0.15

379. 用户变、配电站的工作许可人

应是( )工作人员。答案:B

A. 用户的专业管理部门

B. 持有效证书的高压电气

C. 用户变电站

D. 用户的安监部门批准

相关文档