文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 孔板流量计圆形风管风量测量实验设计

孔板流量计圆形风管风量测量实验设计

孔板流量计圆形风管风量测量实验设计
孔板流量计圆形风管风量测量实验设计

圆形风管风量测量方案设计

一、测试目的

1.学会用差压法测量并计算圆形风管流量;

2.掌握标准节流装置测量原理和风量的测量方法及计算公式;

3.熟悉标准孔板的基本组成与安装要求,并学会使用。

二、测试仪器

标准节流装置:由节流件(孔板流量计:由标准孔板、取压装置、连接法兰、测量管组成)、取压装置、节流件上游第一个阻力件、第二个阻力件、下游第

一个阻力件以及它们间的直管段组成。

差压变送器:用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力,然后将其转变成4~20mADC信号输出。

待测圆形风管、温度计、尺子、手表、导压(橡皮)管2根

三、测试原理

充满管道的流体流经管道内的节流装置时,在节流件附近造成局部收缩,流速增加,在

其上、下游两侧产生静压力差。

1.管路直径为d1,孔板锐孔直径为d0,流体流经

孔板前后所形成的缩脉直径为d2,流体的密度为ρ,

根据伯努利方

程,在界面1、

2处有:

由于缩

脉处位置随流速而变化,截面积A2又难以知道,而

孔板孔径的面积A0是已知的,因此,用孔板孔径处

流速u0来替代上式中的u2,又考虑这种替代带来的

误差以及实际流体局部阻力造成的能量损失,故需用系数C加以校正。

对于不可压缩流体,根据连续性方程可知:

代入上式并整理可得:

根据u0和A0即可计算出流体的体积流量:

C0由孔板锐口的形状、测压口位置、孔径与管径之比和雷诺数Re所决定,具体数值由实验测定。当孔径与管径之比为一定值时,Re超过某个数值后,C0接近于常数。一般工业上定型的流量计,就是规定在C0为定值的流动条件下使用。C0值范围一般为0.6~0.7。

四、注意事项:

1.孔板流量计安装时在其上、下游各有一段直管段作为稳定段,至少取上游10d1,下游

5d1。孔板流量计构造简单,制造和安装都很方便,其主要缺点是机械能损失大。由于机械能损失,使下游速度复原后,压力不能恢复到孔板前的值,称之为永久损失。d0/d1的值越小(d0越小),永久损失越大。

2.每个标准节流装置至少应有一个上游取压口和一个下游取压口。标准孔板可采用

a)角接取压

b)法兰取压: l1=l2=25.4mm

c)D—D/2取压: l1=D, l2=D/2

3.标准节流装置的安装要求

(1)标准节流装置只适用于圆形管道中单相、均质流体的流量,流体应充满管道并作连续、稳定流动,流速小于音速。流体流过节流元件前应是充分发

展的紊流。

(2)节流元件上、下游第一阻力件与节流元件之间的直管段长L1 ,L2按规定(P166表7.4.4)选取,上游第一阻力件与第二阻力件之间的管段长L0按

第二阻力件形式和直径比β=0.7,由表查得的L1值的一半。

五、测试步骤

a)用尺测量管道内径d1,孔板锐孔直径为

d0

b)孔板流量计的安装(见“注意事项1”)。

我们此处选用法兰取压装置。原因在“思

考题”4;

c)标准节流装置的安装(见“注意事项3”);

d)导压管的安装:

测量气体时,为防止液体(冷凝液)

进入导压管,取压口应处于管道中心管道上方线上插α≦45°的位置,两者

应在同一水平线上;

e)用温度计测量管内通风时的温度;

f)连接差压变送器:

若测量介质为清洁的气体流量,差压变

送器高于节流装置时(如右图),当压

差变送器低于节流装置时,导压管必须

向下弯至差压变送器,并在最低处装置

放水阀和沉积器。详见P168图7.4.8

g)读数并记录,平均每隔一段时间读数一

次(手表或手机计时);

h)按测试原理中的公式进行数据处理并填

入下表,所有完成后关闭风机,拆除装

备。

六、数据处理

1.上下游直管段长度不够,如果计量装置上游是单弯头或平面双弯头将使计量结果偏

高;对于多个弯头,将使计量结果偏低;

2.气体流量不稳定,且含水量较大。

八、思考题

1.孔流系数与哪些因素有关?

孔流系数由孔板的形状、测压口位置、孔径与管径之比 d0/d1 和雷诺数 Re所决定。

2.孔板流量计安装时应注意什么问题?

1)气体取压口最好在管道上部(α≤45°);

2)孔板方向标“+”的为正向(迎着流体过来的方向),“-”为负向;

3)正负取压口引出的导压管在任何情况下都要保持平行;

4)孔板一般都要配合差压变送器用的,导压管与差压变送器连接时要注意正负压不要装反,

“H”为正,“L”为负;

5)测气体的话差压装置建议放在管道上方,液体的话放在管道下部,测蒸汽嘛如果有配冷

凝罐的话,应当保持冷凝罐在同一水平面高度上。

6)直管段要求了,按计算书计算出安装孔板时要求的前后直管段长度,通常为前20D后

10D来装(D是指孔板的口径)。

3.如何检查系统排气是否完全?

4.为何选择法兰取压?

法兰取压节流装置具有便于加工,容易安装,容易清理赃物,不易堵塞等优点。法兰上的取压孔中心线至孔板端面的距离为25.4mm(一英寸),直接在法兰上钻直孔取压。为便于装卸和调整孔板,在取压法兰上设置了顶丝机构。

5.标准节流装置的优点:

1)最大的优点是经济性好,不需湿标,可以节省大量的检定费用;

2)方便设计、制造、安装、使用,技术问题可以随时随地根据技术标准解决而不会引起

分歧;

3)技术成熟,容易普及,容易掌握,容易使用;

4)稳定可靠;

5)结构简单,无活动件,工作寿命长;

6)适用于各种介质,包括液、气、汽、多相;

7)适用于各种尺寸口径(在标准范围内);

8)适用的压力、温度是各种流量计中最高的;

9)历史悠久,累计试验数据最全;理论研究的最透彻;实际经验最多;

10)有国际标准和国家标准可依。

6.我们课堂上学习的是用标准节流装置孔板流量计测液体的流量,那么跟测气体流量

(风量)有什么区别?

风管选择计算

风管的沿程压力损失 沿程压力损失的基本计算公式 1. 风量 (1)通过圆形风管的风量 通过圆形风管的风量L (m 3/h )按下式计算: L=900πd 2V () 式中d ——风管内径,m ; V ——管内风速,m/s 。 (2)通过矩形风管的风量 通过矩形风管的风量L (m 3/h )按下式计算: L=3600abV () 式中 a ,b ——风管断面的净宽和净高,m 。 2. 风管沿程压力损失 风管盐城摩擦损失m P ?(Pa ),可按下式计算: l p P m m ?=? () 式中 m p ?——单位管长沿程摩擦阻力,Pa/m ; l ——风管长度,m 。 3. 单位管长沿程摩擦阻力 单位管长沿程摩擦阻力m p ?,可按下式计算: 22ρ λV d p e m = ? () 式中 λ——摩擦阻力系数; ρ——空气密度,kg/m 3; e d ——风管当量直径,m ; 对于圆形风管: d d e = 对于非圆行风管: P F d e 4= 例如,对于矩形风管: b a ab d e +=2 对于扁圆风管: )(4 2 A B A A F -+= π

F ——风管的净断面积,m 2; P ——风管断面的湿周,m ; a ——矩形风管的一边,m ; b ——矩形风管的另一边,m ; A ——扁圆风管的短轴,m ; B ——扁圆风管的长轴,m 。 4.摩擦阻力系数 摩擦阻力系数λ,可按下式计算: )51 .271.3log( 21 λ λ e e R d K +-= () 式中 K ——风管内壁的绝对粗糙度,m ; e R ——雷诺数: ν e e Vd R = () ν——运动粘度,s m /2。 沿程压力损失的计算 风管沿程压力损失的确定,有两种方法可以选择。第一,按上述诸公式直接进行计算;第二,查表计算:可以按规定的制表条件事先算就单位管长沿程摩擦阻力)/(m Pa p m ?,并编成表格供随时查用,当已知风管的计算长度为)(m l 时,即可使用式()算出该段风管的沿程压力损失m P ?(Pa )了。下面仅介绍与计算表有关的内容。 1.制表条件 (1)风管断面尺寸 风管规格取自国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243) 。 (2)空气参数 设空气处于标准状态,即大气压力为,温度为20℃,密度3/2.1m kg =ρ,运动粘度s m /1006.1526-?=ν。 (3)风管内壁的绝对粗糙度 以m K 31015.0-?=作为钢板风管内壁绝对粗糙度的标准。其他风管的内壁绝对粗糙度见表.

风管选择计算

11.2风管的沿程压力损失 11.2.1 沿程压力损失的基本计算公式 1. 风量 (1)通过圆形风管的风量 通过圆形风管的风量L (m 3/h )按下式计算: L=900πd 2V (11.2-1) 式中d ——风管内径,m ; V ——管内风速,m/s 。 (2)通过矩形风管的风量 通过矩形风管的风量L (m 3/h )按下式计算: L=3600abV (11.2-2) 式中 a ,b ——风管断面的净宽和净高,m 。 2. 风管沿程压力损失 风管盐城摩擦损失m P ?(Pa ),可按下式计算: l p P m m ?=? (11.2-3) 式中 m p ?——单位管长沿程摩擦阻力,Pa/m ; l ——风管长度,m 。 3. 单位管长沿程摩擦阻力 单位管长沿程摩擦阻力m p ?,可按下式计算: 22ρ λV d p e m = ? (11.2-4) 式中 λ——摩擦阻力系数; ρ——空气密度,kg/m 3; e d ——风管当量直径,m ; 对于圆形风管: d d e = 对于非圆行风管: P F d e 4= (11.2-5) 例如,对于矩形风管: b a ab d e +=2 对于扁圆风管: )(4 2 A B A A F -+= π F ——风管的净断面积,m 2; P ——风管断面的湿周,m ; a ——矩形风管的一边,m ; b ——矩形风管的另一边,m ;

A ——扁圆风管的短轴,m ; B ——扁圆风管的长轴,m 。 4.摩擦阻力系数 摩擦阻力系数λ,可按下式计算: )51 .271.3log( 21 λ λ e e R d K +-= (11.2-6) 式中 K ——风管内壁的绝对粗糙度,m ; e R ——雷诺数: ν e e Vd R = (11.2-7) ν——运动粘度,s m /2 。 11.2.2 沿程压力损失的计算 风管沿程压力损失的确定,有两种方法可以选择。第一,按上述诸公式直接进行计算;第二,查表计算:可以按规定的制表条件事先算就单位管长沿程摩擦阻力)/(m Pa p m ?,并编成表格供随时查用,当已知风管的计算长度为)(m l 时,即可使用式(11.2-3)算出该段风管的沿程压力损失m P ?(Pa )了。下面仅介绍与计算表有关的内容。 1.制表条件 (1)风管断面尺寸 风管规格取自国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243) 。 (2)空气参数 设空气处于标准状态,即大气压力为101.325kPa ,温度为20℃,密度3 /2.1m kg =ρ,运动粘度 s m /1006.1526-?=ν。 (3)风管内壁的绝对粗糙度 以m K 3 1015.0-?=作为钢板风管内壁绝对粗糙度的标准。其他风管的内壁绝对粗糙度见表11.2-1. 风管内壁的绝对粗糙度 表11.2-1 绝对粗糙度K (mm ) 粗糙等级 典型风管材料及构造 0.03 光滑 洁净的无涂层碳钢板;PVC 塑料;铝 0.09 中等光滑 镀锌钢板纵向咬口,管段长1200mm 0.15 一般 镀锌钢板纵向咬口,管段长760mm 0.90 中等粗糙 镀锌钢板螺旋咬口;玻璃钢风管 3.00 粗糙 内表面喷涂的玻璃钢风管;金属软管;混凝土 2.单位长度沿程压力损失的标准计算表 (1)钢板圆形风管单位长度沿程压力损失计算 钢板圆形风管单位长度摩擦阻力,可直接查表11.2-2。 注:除尘风管单位长度沿程压力损失计算表见第9章。

风速风量计算方法

风量(Q):所谓风量(又称体积流率)指的是风管之截面积所通过气流之流速,一般在使用上以下式来表示: Q=60VA Q(风量)=m3/min V(风速)=m/sec A(截面积)=m2 压力常用换算公式 1Pa=0.102mmAq 1mbar=10.197mmAq 1mmHg=13.6mmAq 1psi=703mmAq 1Torr=133.3pa 1Torr=1.333mbar 常用单位换算表-风量 1m3/min(CMM)=1000 l/min = 35.31 ft3/min(CFM) 常用名词说明(1)标准状态:为20℃,绝对压力760mmHg,相对湿度 65%。此状态简称为STP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.2kg。 (2)空气之绝对压力:为当地大气压计所显示的大气压力再加上表压力之和,一般用kgf/m2或mmaq来表示。 (3)基准状态:为0℃,绝对压力760mmHg,相对湿度0%。此状态简称为NTP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.293kg。 压力(1)静压(Ps):所谓静压就是流体施加於器具表面且与表面垂直的力,在风机中一般是由於重力与风扇之推动所造成,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示,且可以直接经过量测取得。而在风机之风管中,任何方向之静压值皆为定值且也有正负之分,若静压值为正则表示风管目前正被胀大,若静压值为负则表示风管目前正受挤压。 (2)动压(Pv):所谓动压就是流体在风管内流动之速度所形成之压力,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示. (3)全压(PT):所谓全压就是静压与动压之和,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示。在风机中全压值是属固定,并不会因风管缩管而产

风管计算三种方法

风管计算三种方法: 静压复得法 假定风速法 等摩阻法 空调风系统的管道设计 (一)风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:风量、风压、噪声。1.风量:为了确定送风管道大小。 2.风压:也叫机外静压。为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。 3.噪声:其产品技术资料所标的噪声只是相对的,因为噪声是随不同条件而相应的变动的。可能产生噪声的渠道有:机器本身的风机、机器运行振动、送风风压过大等。 (二)风系统设计包括的主要内容有:合理采用管内的空气流速以确定风管截面尺寸,计算风系统的阻力及选择风机,平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量达到设计值。 那么管内风速如何选择?风管尺寸如何来确定呢? ※管内风速的选取决定了风管截面的尺寸,两者之间的关系如下: F=a×b=L/(3600•V) (公式1-1) 式中:F:风管断面积(㎡) a、b:风管断面长、宽(m) L:风管风量(m3/h) V:风速(m/s) 以上各取值受到以下几个方面的影响: ①建筑空间:在现代的建筑中,无论是多层建筑或高层建筑,还是高档别墅,建筑空间都是相当紧张的,因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。(管内风速与风管截面积成反比,即是风速越高,则风管截面积越小,反之,风速越低,则风管截面积越大。) ②风机压力及能耗:风速越高,则风阻力越大,风机的能耗也就越大,从此点来说又要求降低风速。 ③噪音要求:风速对噪音的影响表现在三个方面:首先,随着风速的提高,风机风压的要求较高而引起风机的运行噪声加大;第二,风速加大至一定程度时,在通过风管部件时将产生气流噪声;第三,随着风速的提高,风管消声的消声能力下降。总的来说,风管内的风速越高,则所产生的噪声就越大。 因此,管内风速的选取是综合平衡各种因素的一个结果.通过查阅相关资料和有关手册以及根据实际工程的体会,建议空调通风系统中的各种风道内的推荐风速见下表所示:(表1) 场合以合宜噪声为主导主风管的风速V(m/s)以合宜风管阻力为主导的风速V(m/s) 送风主管回风主管送风支管回风支管 住宅3.0 5.0 4.0 3.0 3.0 公寓、酒店客房、医院病房 5.0 7.5 6.5 6.0 5.0 高级办公室、图书馆6.0 10.0 7.5 8.0 6.1 剧院、演讲厅4.0 6.5 5.5 5.0 4.0 银行、高级餐厅、办公室7.5 10.0 7.5 8.0 6.0 百货公司、咖啡厅9.0 10.0 7.5 8.0 6.0 工厂12.5 15 9.0 11.0 7.5

风量检测标准操作规程

1. 目的 建立洁净室风量检测的标准操作程序。 2.适用范围 本规程适用于洁净室风量和换气次数的检测。 3. 职责 洁净区风量检测人员执行本规程。 4. 工作程序 (1)风量检测必须首先进行,各项净化效果都是在设计的风量下获得。 (2)检测前必须检查风机运行是否正常。 (3)万级和十万级洁净室检测风量和换气次数。 4.1 检测方法与仪器操作 4.1.1洁净室风量的检测 每一洁净室装有过滤器的送风口进行风量测试。如果洁净室有多个送风口,每个送风口单独测试,将每个送风口的风量相加,计算出总风量。(洁净室风口数及面积见表1)。风口数为n,第1个送风口风量为A1,第2个送风口风量为A2,第n个送风口风量为An。 总风量(m3/h)= A1+A2+…+An 4.1.2换气次数计算 单位时间内室内空气的更换次数,即通风量与容积的比值。 换气次数(次/h)= 总风量/房间容积 4.2检测仪器组成与安装 4.2.1风量罩组成 加野MODEL6705风量罩由风罩(标配610×610 mm)、玻璃纤维支杆、便携把手、底座(含16个测量点)及测量仪主机组成。 4.2.2支杆安装 将一根支杆的一端插入到支杆安装槽内如下图①,将另一端插入到框架角如下图②(框架角的位置参考下图③)。剩余3根支杆安装位置参考下图③,安装步骤同上。支杆要交叉安装,支杆拆卸顺序与之相反。

4.2.3便携把手安装 便携把手安装顺序参考下图,其拆卸顺序与之相反。 4.3检测仪器操作 4.3.1开机前准备: 确认风量罩已按要求安装好。测量仪主机确认有电,用4节AA型电池供电。 4.3.2开机: 按住“ POWER”键 2 秒钟,进入测试主界面。 4.3.3风量检测: 按键操作包括测量仪主机上的按键操作及底座按键操作。底座左键,此按键用于控制风量测试的开始、停止。底座右键,此按键用于控制风量测试值的保存。 在测试设置中确认测试模式为“ Single”,实际、标准风量设置为“Std”。按“START”键或底座左键,仪器开始测量,风量显示区显示“- - - - ”。风量值在8秒内稳定后,测试自动停止。风量显示区显示稳定后的风量值,风向图标显示稳定后的风向。测试停止后,按“SAVE”键或底座右键将本次测得风量值保存。 4.3.4关机: 在任何测量模式下,按住“ POWER”键2 秒钟,仪器将自动关机。

风管风速全参数

风管与风速的确定 风管计算三种方法: 静压复得法 假定风速法 等摩阻法 空调风系统的管道设计 (一)风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:风量、风压、噪声。 1.风量:为了确定送风管道大小。 2.风压:也叫机外静压。为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。 3.噪声:其产品技术资料所标的噪声只是相对的,因为噪声是随不同条件而相应的变动的。可能产生噪声的渠道有:机器本身的风机、机器运行振动、送风风压过大等。 (二)风系统设计包括的主要容有:合理采用管的空气流速以确定风管截面尺寸,计算风系统的阻力及选择风机,平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量达到设计值。 那么管风速如何选择?风管尺寸如何来确定呢? ※管风速的选取决定了风管截面的尺寸,两者之间的关系如下: F=a×b=L/(3600•V) (公式1-1) 式中:F:风管断面积(㎡) a、b:风管断面长、宽(m) L:风管风量(m3/h) V:风速(m/s) 以上各取值受到以下几个方面的影响: ①建筑空间:在现代的建筑中,无论是多层建筑或高层建筑,还是高档别墅,建筑空间都是相当紧的,因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。(管风速与风管截面积成反比,即是风速越高,则风管截面积越小,反之,风速越低,则风管截面积越大。) ②风机压力及能耗:风速越高,则风阻力越大,风机的能耗也就越大,从此点来说又要求降低风速。 ③噪音要求:风速对噪音的影响表现在三个方面:首先,随着风速的提高,风机风压的要求较高而引起风机的运行噪声加大;第二,风速加大至一定程度时,在通过风管部件时将产生气流噪声;第三,随着风速的提高,风管消声的消声能力下降。总的来说,风管的风速越高,则所产生的噪声就越大。 因此,管风速的选取是综合平衡各种因素的一个结果.通过查阅相关资 料和有关手册以及根据实际工程的体会,建议空调通风系统中的各种风道的推荐风速见下表所示:(表1) 场合以合宜噪声为主导主风管的风速V(m/s)以合宜风管阻力为主导的风速V(m/s)

风量风管计算方法2

风量风管计算方法 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=平方=* 所以风管尺寸为1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗 3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装-铁皮风管-不锈钢风管,通风工程

以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2.确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,必须通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小。

废气处理的风量风管计算方法

废气处理的风量风管计算方法精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

废气处理中风量风管计算方法 风管: 风管尺寸=风量/风速?风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=平方?=* 所以风管尺寸为1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗 3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。

管道直径设计计算步骤,专业制作与安装-铁皮风管-不锈钢风管,通风工程以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。风管风量计算方法 筑龙暖通?2018-10-09 15:13:54 通风工程风管的选择很大一部分取决于实际中风量,风速,但是风管风量怎么计算呢 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=平方 =* 所以风管尺寸为 1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗 3、求风口和排烟口尺寸计算公式——或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格建议用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装——铁皮风管——不锈钢风管,通风工程

因此,一定要通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。 1风量:为了确定送风管道大小。 2?风压:也叫机外静压。为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。 3.噪声:其产品技术资料所标的噪声只是相对的,因为噪声是随不同条件而相应的变动的。 可能产生噪声的渠道有:机器本身的风机、机器运行振动、送风风压过大等。 (二)风系统设计包括的主要内容有:合理采用管内的空气流速以确定风管截面尺寸,计算 风系统的阻力及选择风机,平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量达到设计值。 那么管内风速如何选择?风管尺寸如何来确定呢? ※管内风速的选取决定了风管截面的尺寸,两者之间的关系如下: F=a F=L/(3600 •V)(公式1-1) 式中:F:风管断面积(怦) a、b:风管断面长、宽(m) L :风管风量(m3/h) V :风速(m/s) 以上各取值受到以下几个方面的影响: ①建筑空间:在现代的建筑中,无论是多层建筑或高层建筑,还是高档别墅,建筑空间都是 相当紧张的,因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。(管内风速与风管截面积成 反比,即是风速越高,则风管截面积越小,反之,风速越低,则风管截面积越大。) ②风机压力及能耗:风速越高,则风阻力越大,风机的能耗也就越大,从此点来说又要求降低风速。 ③噪音要求:风速对噪音的影响表现在三个方面:首先,随着风速的提高,风机风压的要求 较高而引起风机的运行噪声加大;第二,风速加大至一定程度时,在通过风管部件时将产生 气流噪声;第三,随着风速的提高,风管消声的消声能力下降。总的来说,风管内的风速越 高,则所产生的噪声就越大。 因此,管内风速的选取是综合平衡各种因素的一个结果?通过查阅相关资料和有关手册以及根 据实际工程的体会,建议空调通风系统中的各种风道内的推荐风速见下表所示:(表1) 场合以合宜噪声为主导主风管的风速V (m/s)以合宜风管阻力为主导的风速V (m/s) 送风主管回风主管送风支管回风支管 住宅3.0 5.0 4.0 3.0 3.0 公寓、酒店客房、医院病房 5.0 7.5 6.5 6.0 5.0 高级办公室、图书馆6.0 10.0 7.5 8.0 6.1 居U院、演讲厅4.0 6.5 5.5 5.0 4.0 银行、高级餐厅、办公室7.5 10.0 7.5 8.0 6.0

电风扇风量测量方法

电风扇风量参数检测方法 电风扇风量检测方法及影响风量试验数据的因素分析 1 台扇、落地扇风量检测方法 考虑到电风扇的送风结构是不带内部风道的,工作时气流是大空间自由进气和大空间自由排气,因此风量测试不采用通过在测试风管中设置孔板或喷嘴等节流件产生压差的测量方法,而是直接用风速仪测量电风扇的排风风速来计算风量。根据GB13380-2007,风量测试系统的检测原理采用风速表法,利用风速仪测量出通过模拟圆形平面上各圆环的平均风速,再乘以相应的圆环面积得到通过该圆环的风量,电风扇的总输出风量为通过直到读数限度的所有圆环的风量总和。 式中:Q——通过圆环的风量,m3/mm;V——同一半径上圆环的平均风速,m/ min;r——圆环的平均半径,mm;d——圆环的宽度,等于40mm;S——圆环的面积,m2。 试验程序是:试验前,将被测电风扇在额定电压、额定频率下至少运转1 小时;试验时,从距离扇叶轴线20mm左右两点处开始测量,以每40mm的增量沿着水平直线逐点向两边移动,直到所测得的平均风速下降到低于24m/min(0.4m/ s)为止。 2风量检测设备及影响风量试验数据的因素分析 目前实验室普遍采用自动智能风量测试仪,这种风量测试仪由计算机控制实现了全自动测试,以减少由于检测持续时间长而造成的人为读数误差。该装置的风速仪探头采用步进电机驱动,可由距离扇翼轴线20mm处开始以每40mm的增量沿着水平直线逐点向两边移动采样。数据由计算机处理自动计算平均风速、风量、能效值、评定能效等级等值,并自动生成、打印测试报告。 在电风扇风量检测中,由于存在着人员操作的熟练度不尽相同,测试条件、环境和电源性能无法完全满足标准规定的要求等因素,导致检测数据不可避免存在不确定性。

废气处理的风量风管计算方法

废气处理中风量风管计算方法 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子: 风量4万,风速9m/s,得风管尺寸 平方1.23=1.5*0.82 所以风管尺寸为1500*800 Q: 1、例子中的3600是既定参数吗? 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗? 3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。管道直径设计计算步骤,专业制作与安装-铁皮风管-不锈钢风管,通风工程 以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2.确定合理的空气流速

风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2- 1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小。表6-2-1一般通风系统中常用空气流速(m/s) 类别 工业建筑机械通讯 工业辅助及民用建筑 自然通风 机械通风风管材料 薄钢板、混凝土砖等干管 6~1 4~12 0.5~1.0 5~8支管 42~ 2~6 0.5~0.72~5室内进风口81.5~3.5 1.5~3.0室内回风口 2.5~ 3.5

通风管道设计计算

通风管道系统的设计计算 在进行通风管道系统的设计计算前,必须首先确定各送(排)风点的位置和送(排)风量、管道系统和净化设备的布置、风管材料等。设计计算的目的是,确定各管段的管径(或断面尺寸)和压力损失,保证系统内达到要求的风量分配,并为风机选举和绘制施工图提供依据。 进行通风管道系统水力计算的方法有很多,如等压损法、假定流速法和当量压损法等。在一般的通风系统中用得最普遍的是等压法和假定流速法。 等压损法是以单位长度风管有相等的压力损失为前提的。在已知总作用压力的情况下,将总压力按风管长度平均分配给风管各部分,再根据各部分的风量和分配到的作用压力确定风管尺寸。对于大的通风系统,可利用等压损法进行支管的压力平衡。 假定流速法是以风管内空气流速作为控制指标,计算出风管的断面尺寸和压力损失,再对各环路的压力损失进行调整,达到平衡。这是目前最常用的计算方法。 一、通风管道系统的设计计算步骤 800m /h 3 1500m /h 31 2 3 4000m /h 3 4 除尘器 6 5 7

图6-8 通风除尘系统图 一般通风系统风倌管内的风速(m/s)表6-10 除尘通风管道最低空气流速(m/s)表6-11 1、绘制通风系统轴侧图(如图6-8),对个管段进行编号,标注各管段的长度和风量。以风量和风速不变的风管为一管段。一般从距风机最远的一段开始。由远而近顺序编号。管段长度按两个管件中心线的长度计算,不扣除管件(如弯头、三通)本身的长度。 2、选择合理的空气流速。风管内的风速对系统的经济性有较大影响。流速高、风管断面小,材料消耗少,建造费用小;但是,系统压力损失增大,动力消

风管风量计算方法

风管风量计算方法 筑龙暖通2018-10-09 15:13:54 通风工程风管的选择很大一部分取决于实际中风量,风速,但是风管风量怎么计算呢? 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82 所以风管尺寸为1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗? 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗? 3、求风口和排烟口尺寸计算公式——或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。洁净室的风速与风量的检测方法 1、风速与风量的检测方法 A 、风量、风速检测必须首先进行。 各项净化效果都是在设计的风量、风速下获得。 B 、检测前检查风机是否运转正常。 必须实地测量被测风口、风管的尺寸。 C 、对于单向流(层流)洁净室,采用室截面平均风速和洁净积乘积的方法确定风量。 (取离高效过滤器 0.3m 垂直于气流处的截面作为采样截面,按照测试点间距不宜大于 0.6m 在截面上设置不少于 5 个测试点,所有读数的算术平均值作为平均风速。)垂直单向流(层流)洁净室的测定截面取据地面 0.8m ~ 1m 的水平截面;水平单向流(层流)洁净室的测定截面取据送风面 0.5m ~ 1m 的垂直截面;截面上测试点数量应不少于 10 个,间距不应大于 2m ,均匀布置; D 、对于安有过滤器的风口,以风口截面平均风速和风口净截面积的乘积确定风量。(在风口截面或引用辅助风管的截面上按不少于 6 个均匀布置的测试点得出平均风速。) E 、对于风口上风侧有较长的支管段且已经或可以打孔时,可以用风管法确定风量。(在出风口前不小于 3 倍管径或 3 倍大边长度处打孔;) F 、对于矩形风管,将测定截面分成若干个相等的小截面,每个小截面尽可能接近正方形,边长不大于 200mm ,测试点位于小截面中心,但整个截面上不宜少于 3 个测试点;对于圆形风管,应按等面积圆环法划分测定截面和确定测试点数;在风管外壁上开孔,插入热式风速计探头或皮托管。(通过测动压,换算为风量。) 2、风速和风量的评定标准 ( 1 )、对于乱流洁净室: A 、系统得实测风量应大于各自的设计风量,但不应超过 20% ; B 、总实测新风量和设计新风量之差,不应超过设计新风量的±10% ; C 、室内各风口的风量与各自设计风量之差均不应超过设计风量的±15% ; ( 2 )、对于单向流(层流)洁净室: A 、实测室内平均风速应大于设计风速,但不应超过 20% ; B 、总实测新风量和设计新风量之差,不应超过设计新风量的±10% ;

风量风压的计算方法

风量的计算方法,风压和风速的关系 1、假设在直径300mm的风管中风速为0.5m/m,它的风压是多少帕?怎么计算?(要求有公式,并说明公式中符号的意思,举例) 2、假如一台风机它的风量为100003/h,分别给10个房间抽风,就是有10个抽风口,风管的主管道是直径400mm,靠近风机的第一个抽风口的风压和抽风量肯定大于后面的抽风口,要怎么样配管才能使所有的抽风口的抽风量一样?要怎么计算? 3、如何快速的根据电机的转速、风机叶片的角度、面积来来计算出这台风机的风量和风压。?(要求有公式,并说明公式中符号的意思,举例) 4、风管的阻力怎么计算,矩形和圆形,每米的阻力是多少帕,一台风压为200帕的抽风机,管道50m,它的进风口的风压是多少帕??(要求有公式,并说明公式中符号的意思,举例) 首先,我们要知道风机压力是做什么用的,通俗的讲:风机压力是保证流量的一种手段。基于上述定义,我们可以通过一些公式来计算出在300mm管道中要保证风速为0.5m/s时所需的压力。 1.1、计算压力: 1.2、Re=(D*ν/0.0000151) =(0.3*0.5/0.0000151) =9933.77 1.3、λ=0.35/Re^0.25 =0.35/9933.77^0.25 =0.035 1.4、R=[(λ/D)*(ν^2*γ/2)]*65 =(0.035/0.3)*(0.5^2*1.2/2) =0.07Pa 1.5、结论:在每米直径300mm风管中要保证0.5m/s的风速压力应为0.07Pa。 2、计算400mm管道中的流速: 2.1、ν=Q/(r^2* 3.14*3600) =10000/(0.2^2*3.14*3600) =22.11(m/s) 2.2、平衡各抽风口的压力,并计算出各个抽风口的直径: 为保证各抽风口的流量相等,需对各抽风口的压力进行平衡,我们采用试算法调管径。当支管与主环路阻力不平衡时,可重新选择支管的管径和流速,重新计算阻力直至平衡为止。这种方法是可行的,但只有试算多次才能找到符合节点压力平衡要求的管径。 设1-2段的阻力值为Ho,为使节点2的压力达到平衡,应使4-2段的阻力H等于Ho。设每一个抽风口的间距为1m,每条支管长为1m(如图):

风量测试与调整

风量测试与调整 (1)调试准备工作 1)熟悉设计图纸和设计说明书,弄清设计意图和设计参数。 2)阅读设备产品安装使用说明书,了解各种设备的性能和使用方法。 3)风系统施工完毕,风机单机试运转合格。 4)测试仪器要经过计量部门检测,且在合格期限之内。 5)施工员根据图纸和现场情况编制调试方案,其中包括调试的项目和计划。并对操作者进行调试方法的培训和仪器操作方法的培训。 6)每个系统均要提前绘制风管截面测点位置图和系统单线透视图。 7)打印相关的空白数据表格,以备填写。 (2)系统总风量的测定 1)空调机组、新风机组、正压送风机、排风机、排烟风机都需要测定总风量和全压,测定风管上任一截面的风压、风速和风量都可以采取下面的方法。 2)测量截面的位置 原则上应选择气流比较均匀稳定的管段作测量截面位置,如下图所示的风管系统,一般测量截面选在产生局部阻力之后4~5倍风管直径(或风管大边尺寸)和产生局部阻力之前1.5~2倍风管直径(或风管大边尺寸)的直管段上。 3)矩形风管截面测点的位置 如下图所示,在矩形风管截面内测量平均风速,应将风管截面划分为若干相等的小截面,并使各小截面接近正方形,其面积不大于0.05m2(即每个小截面的边长为220mm左右),测点即各小截面的中心。 下面以断面尺寸为1000×630mm和1250×450mm为例来说明截面的划分

方法: 4)风量的测试与计算 一种方法是用热球式风速仪直接测量各测点的风速,然后计算风速的平均值;另一种方法是动压法。根据流体力学,在气流的任一个截面上,动压等于全压减去静压,而气流的动压与流速的平方成正比,测量出动压值即可求出速度值,根据平均速度就可以求出风量。 2 21v P P P d j O ρ==- ρd P v 2= 式中:Po ——全压,Pa ;

风管内风量测定实验

实验三 风管内风量测定实验 一、实验目的 1.了解流量测量装置,学会采用椭圆喷嘴流量测量。 2.学会使用斜管微压计。 二、实验装置简图 实验采用国际流行的空调系统椭圆喷嘴测流量装置,本装置是93年承接省教委课题《可调式复合流送风分布器》而自行设计制作安装的,该装置分为风量测量段、风机段和标准实验管段三部分,如上图所示。本实验为测量风量段的风量。 1.测量段:接收室、流量喷嘴、排放室:为了使得测量段内气流均匀,流量喷嘴前后加装了孔径Φ25,穿孔率为39.8%的均流板。喷嘴尺寸:Φ150,3个;Φ100,2个;Φ70,1个,共6个。 本次实验开三个:Φ150、Φ100、Φ70各一个。 测量室断面为:1230mm 1230? 2.风机段:风机型号为4-72 NO-5A 离心式风机,最大风量12720/h m 3(是目前国内最大),采用最先进的变频调速器SVF113-80A ,对风机风量实行无级调速。 3.标准实验管段:采用管径Φ600的镀锌铁皮,加装整流装置,以保证气流均匀。整个装置经过打压实验,漏风率不足1%,保证测试准确性。 三、实验原理: 系统风量:P A C Q n n ?=ρ2 其中,C n ——椭圆喷嘴流量系数,98.0=n C

A——喷嘴喉部流通面积(2m) n ?——喷嘴两端压差。(Pa) P ρ——空气密度(Kg/m3) ρ——酒精密度(Kg/m3) j L——斜管压力计读数(mm) 四、实验步骤 1.调整斜管式微压计(调水平、调零点),用橡胶管将喷嘴前后静压环接口与已调整好的斜管微压计相连接。 2.合上实验装置电源 3.慢慢调整变频调速器旋扭,使频率值从小到大变化,一般频率间隔5HZ,记下在不同频率下的斜管式微压计读数。 4.反复调节变频调速器频率(一般5次),并记录斜管式微压计读数。 5.关闭实验装置电源。 五、实验数据和实验结果

废气处理的风量风管计算方法

废气处理的风量风管计 算方法 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

废气处理中风量风管计算方法 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=平方=* 所以风管尺寸为1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗 3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。1. 使用仪器:风速计. 型号: 2. 测试要求: 1) 温度:空气温度20±5℃ ; 2) 试验室要求: ? 16inch 以下的风扇:长-4500mm ,宽-4500mm,高-3000mm ; ? 16inch 以上的风扇:长-6000mm ,宽-4500mm,高-3000mm ; ? 室验室误差允许±15mm 。 3) 风扇与转速仪放置要求: 图一 图二 ? 16inch 以下风扇扇叶中心与地面高度为1200mm ,16inch 以上风扇为1500mm; ? 16inch 以下风扇扇叶中心与前墙距离应不小于1800mm ,16inch 以上风扇应不小于6000mm; ? 被测风扇扇叶中心与左右两侧墙面的距离不小于1800mm ; ? 被测风扇扇叶中心与后侧墙面的距离不小于1200mm ; ? 当被测风扇为壁扇时,要安装在一块平板上,平板尺寸至少为1000*1000mm (图一示); ? 试验时,在电风扇送风的一边,除了允许放置风速表及其搁架外,不允许有其它任何物品的存在;

批准: 审核: 作成: ?实验过程中,试验人员可以在电风扇进风的一边停留,仅在操作风速表及读数时才 可进入风扇送风的一边,完后,应尽快返回; ?实验过程中,风速表的叶平面与被试电风扇的扇叶平面应平行,其之间的距离应为 被试电风扇扇叶直径的3倍; ?电风扇的送风方向与风速计的进风面应保持平行,最大不能超过20度(图二示)。3.测试方法 1)电风扇在额定电压及频率下高速动转10min,将风速仪置于扇叶轴线20mm处的左边, 测试时间1min,将读值记录在《风量测试表》中; 2)再以每40mm的增量沿着水平直线逐点向左移动,直到所测得的风速值低于0.4m/s为 至,所有数值记入《风量测试表》; 3)使用同样方法测取右侧的风速值,记入《风量测试表》; 4)注意每点的测试时间都不得少于1min; 5)任何圆环的平均风速应该是该圆环平均半径上左右两个风速值的平均值。 4.风量的计算: 1)将各圆环的平均风速乘以相应的圆环面积即得通过该圆环的风量,将其结果列入《风 量测试表》; 2)电风扇的总输出风量为通过直到读数限度的所有圆环的风量总和; 3)总风量计算: 总风量=∑Q=∑V*S=∑V*2πrd/106 式中:Q——通过圆环的风量,m3/s; V——同一半径上圆环的平均风速,m/s; r——圆环的平均半径,mm; d——圆环的宽度,等于40mm; S——圆环面积,m2 . S=2πrd/106=2π*40r*10-6=0.000251r . 批准: 审核: 作成: