爱普拉电动汽车充电桩规划方案
1、公交车充电站
2、出租车充电站
3、环卫车充电站
4、公共充电网络
E-BUS SOLUTION of EVC STATION 电动公交车充电站实施方案
公交车充电站:
公交车运营集中,夜间停靠集中、运营时间有规律,在普及电动汽车的发展道路上,公交车有绝对的优势。
新建一座15亩地(9840平方米)的纯电动公交车充电站,采用一车一桩的充电方式,利用夜间充满,夜间4-6小时将电动公交车的电池充电满(300kWH),白天利用闲时进行补电,安全满足每天运营的公里数。
数据分析:
电动公交电池组总容量:300 kWh(夜间充满电);
建议配置充电机功率:60kW
充电电量=充电机额定功率 X 充电总时间 X 充电系数
夜间充电量= 60kW x 6h x 0.85 = 306kWh;(0.85为充电系数)
(充电系数是指充电过程中通信确认、安全检测、充电策略而分配输出功率所消耗时间所占比例)
结论:
公交车夜间进行充电,6小时充满,充电电量大约为300kWh;另外一般车辆电池会有剩余容量,所以夜间充电时间会少于6小时。
1.3 公交车充电站(变、配电方案)
变压器容量计算
充电设备所需总功率:
充电设备所需总功率=(充电机总输出功率/变压器效率/线路及无功损耗)*充电机同时使用系数=60kW*60/0.9/0.85*0.8 ≈ 3760kVA;
其他用电功率:
照明、空调、办公、辅助设备、备用等用电总功率:100kVA;
充电站总用电功率=充电设备所需总功率+其他用电功率=3760kVA+100kVA=3860kVA;
变压器负载率:80~90%;
即 3860kVA÷80% ≈ 4825 kVA;
结论:
建议配套变压器总容量为4800kVA,二级用电(或三级用电),变压器采用干式非晶变压器,D Yn11方式,由3台1600kVA的主变(10kV/0.4kV)、配电设备、计量柜、电缆等组成。
1.4 公交车充电站(布局图)共60个车位车辆背靠背斜身停放,
前后排的车辆都要倒车
进入充电车位。
60个充电车位。
优点:
1)车辆停放比较方便;
2)电缆线路较短,节省
材料,减少线耗功率,
方便布线;
3)雨棚面积较小,
节约成本。
车辆维护车间
充电车位(20个)设备房及办公室
雨棚
充电车位(40个)
变配电 设备
充电设备 办公、 运营管理
充电车位
充电车位
充电车位
充电车位
充电车位
充电车位
充电车位
充电车位
电缆沟
直流电缆
充电桩
交流电缆
1.7 公交车充电站(区域分布图示)
1.8 公交车充电站(室内建筑布局图)
采用智能型高频开关充电电源模块并联形式,适用于在充、换电站中为电动汽车进行整车
直流快速充电。
由监控器、多台并联运行的充电电源模块、柜系统及直流充电桩组成,配置灵活,控制方式简单,可满足各种充电模式。
采用单体式结构,以大功率IGBT 作为产品核心;由监控器、功率处理元件、系统柜、直流充电桩等
部分组成。与传统模块组成的大功率充电机相比,其效率更高,结构更简单,性能更可靠。 适用于充、换电站中作为电动汽车非车载整车充电系统, 特别适用于100kW 以上的直流充电系统应
用需求。
单机式整车充电系统
模块式整车充电系统
单机功率100kW-250kW
单机功率
40kW-100kW
交流输入电压AC380V±15%三相
交流输入频率45~55Hz
直流输出电压范围460~700V
额定输出功率100KW~250KW(单机)
充电稳压精度≤±0.5%
充电稳流精度≤±1.0%
纹波系数≤±0.5%
功率因数≥0.99(半载以上)
充电效率≥94%(半载以上)总电流谐波畸变率<±5%(50%负载以上)人机界面TFT LCD彩色触摸屏
计费接口支持RFID卡、IC卡、CPU卡等
通信接口CAN/以太网/无线通讯接口可选柜体尺寸(高x宽x深,mm)2260x800x800 2260x1200x800 充电桩尺寸(高x宽x深,mm)1680 x400x370 充电桩防护等级IP54 单机式整车充电系统
交流输入电压AC380V±15%三相
交流输入频率45~55Hz
直流输出电压DC150-350V DC230-450V DC320-600V DC320-700V 最大输出功率200kW
单模块功率12.5 kW
最大模块并联数(N)16
稳压精度≤±0.5%
稳流精度≤±1%
纹波系数≤±0.5%
功率因数≥0.99(外置APFC)
充电效率≥93%
不均流度≤±5%
人机界面TFT LCD 彩色触摸屏
计费接口支持RFID卡、IC卡、CPU卡等
通信接口CAN/无线通讯接口可选
柜体尺寸2260x800x800(高x宽x深,mm)
充电桩尺寸1680 x400x370(高x宽x深,mm)
充电桩防护等级IP54 模块式整车充电系统
1.12 公交车充电站(充电站系统网络图)
电网10kV
变压器10kV /0.4kV 0.4kV
配电设备
直流充电系统( AC/DC )
直流充电桩 电动车
监控系统、计费系统
电力 通信
AC
AC
DC
DC
AC
注:以上土建和变压器及配电的报价为估算费用,具体费用以业主确定设计方案后的实际工程量报价为准。
1.13 公交车充电站
(投资估算)
1.14 公交车充电站(需求确认表)
分类项目参数单位参考备注
车辆配置基本信息车辆厂家参考,充电接口位置、类型
车辆长度米转弯半径、车道长度
电池容量AH(WH)WH=AH*电池标称电压决定充电时间1kWH=1度电
电池类型
磷酸铁锂/钛酸锂
锰酸锂/超级电容
决定充电倍率、单体标称电压、电压上限下限电池总电压V(DC)标称决定充电机电压范围
线路运营基本要求充电时间H充电机功率配置
每天运营公里数KM充电次数及时间
每天运营时间H充电时间安排
电动车数量辆充电机数量、场地面积
站场图无/有客户提供,用于车辆充电布局的规划设计站场土地业主自有/租用变压器报装时,以场地业主为申请主体
根据客户提供车辆信息及运营要求,我公司专业工程人员进行分析与现场勘察,可行性调研规划方案设计、工程设计、施工、安装、调试。
E-TAXI SOLUTION of EVC STATION 电动出租车充电站实施方案
2.1 出租车充电站(电动出租车车型及参数)
厂家北京汽车 E150EV 比亚迪 E6北京福田米迪E版江淮和悦iEV 车型
电池类型磷酸铁锂铁电池磷酸铁锂磷酸铁锂
电池容量25.6kWH50kWH25kWH19.2kWH 交流kW(6-8H)交流7kW(4H)交流kW(6-8H)交流kW(6H)
充电方式
直流充电 (1-2H)直流充电30kW (1.5H)无直流充电 (2.5H)
百公里耗电量15kWH20kWH15kWH13kWH
续驶里程(km)160/200(工况/等速)280/320(工况/等速)160/200(工况/等速)160/200(工况/等速)充电设备选型
2.2 出租车充电站(方案规划)
充电站:
建设一个支持100台电动出租车运营的充电站,夜间停靠站内进行慢速充电(交流桩220V.32A),采用一车一桩的充电方式,4-6小时将电动出租车的电池充电满(25--30kWH),白天利用休息进行直流快速充电(30kW直流充电机),满足每天300-400公里的运营里程数。
220V.32A交流充电桩:
交流充电桩功率:220V*32A=7kW
充电6小时完成电量:7kW*6H*0.8=33kW(0.8为转换效率及充电控制策略综合系数)
30kW直流充电机:
充电桩功率:30kW
充电2小时完成电量:30kW*2H*0.8=48kW(0.8为转换效率及充电控制策略综合系数)
结论:出租车专用充电站,站内建设交流充电桩80个(或40个双口),30kW直流充电机28套。晚间80台出租车利用低谷电进行慢速充电,20台车晚间运营,白天利用快速充电机进行补电。
2.3 出租车充电站(变、配电方案)
变压器容量计算
充电设备所需总功率:
充电设备所需总功率=(充电机总输出功率/变压器效率/线路及无功损耗)*充电机同时使用系数=(30kW*25+7kW*80)/0.9/0.85*0.8 ≈ 1700kVA;
其他用电功率:
照明、空调、办公、辅助设备、备用等用电总功率:100kVA;
充电站总用电功率=充电设备所需总功率+其他用电功率=1700kVA+100kVA=1800kVA;
变压器负载率:80~90%;
即 1800kVA÷90% ≈ 2250 kVA;
结论:
建议配套变压器总容量为2500kVA,二级用电(或三级用电),变压器采用干式非晶变压器,D Yn11方式,由2台1250kVA的主变(10kV/0.4kV)、配电设备、计量柜、电缆等组成。