第一章基本要求

第一条本规程适用于配电房的配电设施及其线路。

第二条电气工作人员必须具备下列条件:

电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。

电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。

电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身

触电紧急救护方法。

第三条任何工作人员发现有违反本规程,危及人身和设备安全者,应立即制止。对造成严重事故者,视情节轻重,按公司及有关部门有关规定执行。

第二章配电房工作基本要求

第四条配电房必须做好“四防’’(防雨雪、防汛、防火、防小动物)工作,保持通风良好。

第五条配电设备的裸导电部分离地高度不得低于。如低于应加装不低于1. 7m 高度的遮护围栏或护罩。

第六条配电柜前的操作通道上应铺设橡胶高压绝缘垫。

第七条应按期对配电设备及绝缘用具进行预防性试验。配电装置应保持清洁,漆色鲜明。

第八条配电房的防霉设施及接地应保持有效完好。接地电阻值要定期测定。符合标准,并

做好测试记录备查。

第九条消防器材必须配全,摆放整齐。定期检查,保证完好。

第十条非配电房工作人员,未经主管领导同意,不得入内。

第十一条值班人员应全面掌握电气仪表,设备的运行状况,发现问题及时处理。并做好值

班、巡视检查、负荷、跳闸、设备缺陷、操作、人员出入记录以及其

它需要的记录。凡需在电房内进行检修、试验等工作,一律凭“工作

票”进行,并指定专人监护。

第十二条倒闸操作

倒闸操作时必须根据值班主管领导批准,由值班人员按操作票执行。倒闸操作必

须填用操作票(见表1)。操作票由操作人填写,经主管领导审核,每张

操作票只能填写一项操作任务。

一般停电拉闸必须按照开关,负荷刀闸,电源刀闸顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉刀闸。

下列项目应填入操作票内:

应拉合的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置,检查接地线是否拆除,装拆接地线,安装或拆除控制回路,合闸回路保险,切换保护回路压板和检验是否有电压,应向主管领导或其他人员的汇报和联系事项等

倒闸操作必须由二人执行。

操作前应核对设备名称,操作中应认真执行监护复诵制。必须按顺序操作,每操作完

一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。

拉合刀闸,均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压电气设备时,绝缘棒应有防雨罩,

还应穿绝缘靴,接地电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,禁止在露天

进行倒闸操作。

在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告领导。

紧急事故处理可以不用工作票。

操作票应先编号,按照编号顺序使用。作废的操作票,应注明“作废”字样,已操作注明“已执行”的字样。上述操作票保存3个月。

第三章保证安全的组织措施

第十三条在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:工作票制度、工作许可制度、工作

监护制度、工作间断、转移和终结制度。

第十四条工作票制度

在电气设备上工作,应填用工作票,其方法有下列二种:填用第一种工作票(见表2),

填用第二种工作票(见表3)。

需要将高压设备停电或作安全措施的工作,均应使用第一种工作票。

低压配电盘、配电箱、电源母线的停电或部分停电工作(不涉及高压设备停电者);

工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,正确清楚,不得任意涂改,如有个别错漏

字修改时,应字迹清楚,并在修改处由工作票签发人签字。两份工作票中的一份由工

作负责人收执,另一份由值班员收执,按值班记录移交。值班员应将工作票号码、工

作内容、工作负责人,许可工作时间及完工时间记入操作记录簿中。在无人值班的设

备上工作时,第二份工作票由工作许可人收执。

一个工作负责人只能发给一张正在作业的工作票。工作票上所列的工作地点,以一

个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压,位于同一室内、同时停送电,且不

会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。

若在一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。工作票可发给一个总的负责人,在工作班成员栏内填明所有工作人员。若到了预定时间,工作尚未完成,仍须继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后的情况,办理新的工作票,布置好安全措施后,

方可继续工作。

紧急事故抢修工作可不用工作票,但应记入操作记录簿内,在开始工作前必须按本

规程第三章的规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。

紧急事故抢修工作可不用工作票,但应记入操作记录薄内,在开始工作前必须按本

规程第四章的规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。

第一种工作票应在工作前一天交给值班员。临时性紧急工作可在工作开始前直接交

给值班员。第二种工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。

第一、二种工作票的有效时间,以批准的检修时间为限。第一种工作票至预定时间,

工作尚未完成,应由工作负责人办理延时手续。工作票有破损不能继续使用时,应补

填新的工作票。

需要变更工作成员时,须经工作负责人同意,需要变更工作负责人时,应由工作票

签发人将变更情况记录在工作票上,若扩大工作任务必须由工作负责人通过工作许可

人,在工作票上增填工作项目。若需变更或增设安全措施者,必须填用新的工作票。

并重新办理工作许可手续。

工作票签发人,不准担任该项工作的负责人,工作负责人可以填写工作票,但需由

有签发权的其他人签发,当班的值班员(工作许可人)不得签发工作票。

工作票签发人和签发的范围,须经上一级领导批准并予以公布。在本岗位工作期满

一年以上,可以担任本岗位的工作负责人或工作许可人.

工作票中所列人员的安全责任:

1.工作票签发人:

(1)工作必要性;

(2)工作是否安全;

(3)工作票所填安全措施是否正确完善;

(4)所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。

2.工作负责入(监护入):

(1)负责检查工作票所载安全措施是否正确完善和值班员执行安全措施是否与工作票

相符;

(2)工作前对工作人员交待安全事项;

(3)正确安全的组织工作,监护工作人员遵守安全规程;

(4)工作班人员变动应符合安全作业的要求。

3.工作许可人:

(1)负责审查工作票所列安全措施的正确与完备,是否符合现场情况;

(2)工作现场的安全措施是否完善可靠;

(3)对工作票所列内容有疑问时,必须向工作票签发人问清楚,必要时要求作详细补

充。

4.工作班人员:

听从工作负责人指挥,相互关心施工安全,认真执行本规程和现场的安全措施。

第十五条工作许可制度

工作许可人(值班员)在完成施工的安全措施后,还需:

1.会同工作负责人到现场再次检查所做的全部安全措施,证明施工设备确已无电压;

2.对工作负责人指明附近带电设备的位置和注意事项;

3.和工作负责人在工作票上分别签名。

完成上述许可手续后,工作班方可开始工作。

工作负责人,工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,工作中如有特殊情况需

要变更时,应事先取得对方同意。

第十六条工作监护制度

完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作人员交待现场安全措施、带

电部位和其他注意事项。工作负责人必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护。

工作负责人(监护人)在全部停电时,可以参加工作班的工作。在部分停电时,只有

在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部份的情况下,

方可参加工作。工作票签发人或工作负责人,可以根据现场情况,另外指定专人监护某个部位或某项可能造成误触电的作业。工作票签发人或工作负责人,可以根据现场情况,另外指定专人监护某个部位或某项可能造成误触电的作业。

工作负责人因故必须离开工作地点时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将

工作现场交待清楚,并告知工作班人员。

值班人员如发现工作人员违反安全操作规程和出现危及工作人员安全的情况,应向

工作负责人提出改正意见,必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。

第十七条工作间断、转移和终结制度

工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工

作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。每日收工,应清扫工作地点,

开放已封闭的通路,并将工作票交回值班员。次日复工时,应征得值班员许可,取回

工作票,工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可

工作。若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。

在工作中遇雷、雨、暴风或其他情况威胁到工作人员安全时,工作负责人或监护人可根据情况,临时停止工作。

在未办理工作票终结手续以前,值班员不准将施工设备合闸送电。在工作间断期间,

若有紧急需要,值班员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先将工作班全班人

员已经离开工作地点的确切根据通知工作负责人,得到工作负责人可以

送电的答复后方可执行,并应采取下列措施;

1.拆除临时遮拦、接地线和标示牌,恢复常设遮栏,换挂“止步,高压危险!”的标

示牌;

2.必须在所有通路派专人守候,以便告诉工作班人员“设备已经合闸送电,不得继

续工作”,守候人员在工作票未交回以前,不得离开守候地点。

检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,可按下列条件进行。

1.全体工作人员撤离工作地点;

2.将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏;

3.应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进行加压试验。工作班

若需继续工作时,应重新履行工作许可手续。

使用同一工作票,依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由值班员在开工前

一次做完,不需办理转移手续,但工作负责人在转移工作地点时,应向工

作人员交待

带电范围、安全措施和注意事项。

全部工作完备后,工作班应清扫整理现场。工作负责人应先进行周密检查,待全体工

作人员撤离现场后再向值班员讲清工作内容、存在问题等,并与值班员一起检查设备

状况,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上,填明工作终结时间,经双方签

名后,工作票方告终结。

只有在同一停电设备的所有工作票已经终结拆除了所有接地线,临时遮栏和标示牌,

恢复了常设遮栏,并得到主管领导命令后,方可合闸送电。

已结束的工作票,保存3个月。

第四章保证安全的技术措施

第十八条断开电源

工作地点必须停电的设备如下:

1.检修的设备;

2.与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于下表规定的设备;

3.带电部分在工作人员后面或两侧无可靠安全措施的设备。

工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离。

电压等级(千伏)安全距(米)

10及以下

20-35

检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开,至少有一个明显的断开点,在开关

或刀闸处悬挂“有人工作,禁止合闸’’标示牌,并防止向停电检修设备反送电。

线路作业前,应作好下列停电措施

1.断开配电房线路开关和刀闸;

2.断开需要工作班操作的各端线路开关、刀闸和可熔保险;

3.断开危及该线路停电作业,且不能采取安全措施的交叉跨越、平行和同杆线路的开

关和刀闸;

4.应检查断开后的开关、刀闸是否在断开位置;跌落保险器的保险管应摘下;并应在

开关或刀闸操作机构上悬挂“线路有人工作,禁止合闸!”的标示牌。

第十九条验电

电气设备的验电

1.验电时,必须用电压等级合适、试验期限有效的验电器,在检修设备进出线两侧

各相分别验电,验电前,应先在带电设备上检验,确证验电器良好,使用高压电器时

应带绝缘手套。室外电气设备的验电工作,只许在不下雨时进行。

2. 35千伏以上电气设备,在没有专用验电器特殊情况下,可以使用

绝缘棒代替验电

器,根据绝缘棒端有无火花和放电辟拍声来判断有无电压。

3.表示设备断开和允许进入的间接信号、经常接入的电压表等,不得作为设备无电压

的根据。但如果指示有电,则禁止在该设备上工作。

线路验电

1.在停电线路工作地段装接地线前要先验电,验明线路确无电压。验电要用合格的验

电器,3 5千伏及以上的线路,可用合格的绝缘杆或专用的绝缘绳验电。验电时绝缘棒

的验电部分应逐渐接近导线,听其有无放电声,确定线路是否确无电压。验电时应戴绝

缘手套,并有专人监护。

2.线路的验电应逐相进行。联络用的开关或刀闸检修时,应在两侧验电。同杆架设的

多层电力线路进行验电时,先验低压,后验高压,先验下层,后验上层。

第二十条接挂地线

电气设备装设接地线

1.当验明设备确无电压后,应立即将设备接地并三相短路。这是防止突然来电和将检

修设备的剩余电荷放尽的可靠安全措施。

2.接地线应使用截面不小于25mm2的裸体多股软铜线,每次装设之前应详细

检查,损坏的接地线应及时修理或更换。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上。禁止用缠绕的方法进行接地或短路。

3.装设地线的程序是先接好接地端,后接导体端,必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装拆地线应使用绝缘棒或戴绝缘手套。

4.对于可能来电或可能产生感应电压的检修设备导体部分均应装设接地线,接地线与带电部分应符合安全距离的规定,接地线一般应装在工作地点可能来电方向的导体上。

5.接地线与检修部分之间不得连有开关、刀闸或保险器。接地线应装设在工作地点可

以看到的地方。

6.配电房的每组接地线均应编号,并存放在固定地点。存放位置亦应编号,接地线号

码与存放位置号码必须一致。装拆接地线,应做好记录,交接班时应交待清楚。

线路挂接地线

1.线路经过验明确实无电压后,各工作班应立即在工作地段两端挂接地线。凡有可能

送电到停电线路的分支也要挂接地线。若有感应电压反映在停电线路上时,应加挂接地线。

2.同杆架设的多层电力线路挂地线时应先挂低压,后挂高压,先挂下层,后挂上层。

3.挂地线时,应先接接地端,后接导线端,接地线连接要可靠,不准缠绕。拆地线时

的程序与此相反。装、拆地线时,工作人员应用绝缘棒或戴绝缘手套,人体不得碰触接地线。若杆无接地引下线时,可采用临时接地棒,接地棒在地面下深度不得小于米。

4.接地线应有接地和短路导线构成的专用接地线,必须用多股软线组成,其截面不得

小于25平方毫米。严禁使用其他导线作接地线和短路线。

第二十一条悬挂标示牌和装设遮栏

在合闸即可能送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有

人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!’’的标示牌,标示牌的悬挂和拆除,应按

工作票的要求或主管领导的命令执行。

部分停电的工作,安全距离达不到规程要求的,应装设临时遮栏,临时遮栏与带电部分的距离,不得小于有电气作业规程规定的数值,临时遮栏可用干燥木材、橡胶、绳套等坚韧绝缘材料制成,装设应牢固,并悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。

在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的

过道上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。

在室外地面高压设备上工作,应在工作地点四周用绳子做好围栏。

在室外架上工作,应在工作地点邻近电设备的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”

的标示此标示牌由工作人员悬挂,值班员监护。在工作人员上下用的铁架

或梯子上悬挂“从此上下!’’的标示牌。在邻近可能误登的构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!’’标示牌。

未经值班员许可,严禁工作人员在工作中拆除或移动遮栏、接地线和标示牌。

第五章线路作业时配电房的安全措施

第二十二条线路的停送电均按主管领导书面指定的指令执行。严禁事先约定时间停、送电。停电时,必须先将该线路可能来电的所有开关、线路刀闸、母线刀闸全部拉开,验明确无电压后,在所有线路上可能来电的各端装接地线,线路刀闸操作把手上挂“禁止合闸,线路有人工作!’’的标示牌。

第二十三条主管领导必须将线路上停电检修的工作班组数目,工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入记录簿。工作结束时,应得到工作负责人(用电单位)的竣工报告,确认所有工作班组均已竣工。接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录簿核对无误后,方可下令拆除配电房或发电房的安全措施,向线路送电。

第二十四条当用电单位管辖的线路要求停电时,必须得到用电单位工作负责人的书面申请方可停电,并做好安全措施。恢复送电,必须得到原申请人的通知后,方可进行。

第六章线路运行和维护

第二十五条线路巡视

巡线工作应由有电力线路工作经验的人担任。新参加工作人员不得一人单独巡线。

夜间、暑天、大雪天必须由两人进行。

单人巡线时,禁止攀登电杆。夜间巡线应沿线路外侧进行;大风时巡线应沿线路上

风侧前进,以免万一触及断落的导线。事故巡线应始终认为线路带电,即使明知该线

路已停电,亦应认为线路随时有恢复送电的可能。三、巡线人员发现导线断落地面或

悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点8米以内。并迅速报告领导,等候处理.

第二十六条例闸操作

倒闸应使用倒闸操作票(见表1)。倒闸操作人员应根据主管领导的操作命令填写倒

闸操作票。操作命令应清楚明确,受令人应将命令内容向发令人复诵,核对无误。

倒闸操作前,应按操作票顺序与模拟图板核对相符,操作前后都要检查核对现场设备

名称、编号和开关刀闸断合位置。操作完后,受令人应立即报告发令人。

操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向主管领导报告,弄清楚后再进行

操作。

倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护。操作刀闸或跌落保险,应戴绝缘手

套,并使用合格的绝缘棒进行操作,雨天操作应使用有防雨罩的绝缘棒。

配电变压器更换跌落保险熔丝的工作应将刀闸拉开。摘挂跌落保险管时,必须使用

绝缘棒,并有专人监护。其他人员不得触及设备。

雷电时,严禁进行倒闸操作和更换保险丝工作。

如发生严重危及人身安全情况时,可不等待命令即行拉开电源开关,但事后应立即报

告领导。

第二十七条测量工作

电气测量工作,至少由两人进行,一人操作,一人监护。夜间测量工作,应有足够

的照明。

测量人员必须了解仪表的性能、使用方法,正确接线,熟悉测量的安全措施。

配电变压器和避雷器的接地电阻测量,可以在线路带电的情况下进行。解开或恢复

接地引线时,应带绝缘手套。严禁接触与地断开的接地线。

测量低压线路和配电变压器低压侧的电流时,可使用钳型电流表,但应注意不触及

其他带电部分,防止相间短路。

带电线路导线的垂直距离(导线弧度、交叉跨越距离)可用测量仪或地面用抛挂绝

缘绳的方法测量。严禁使用皮尺、线尺等测量带电线路导线垂直距离。

第二十八条砍伐树木

在线路带电情况下,砍伐靠近线路的树木时,工作负责人必须在工作开始前,向全体

人员说明:电力线路带电,不得攀登杆塔、树木,绳索不得接触导线。

上树砍剪树木时,不应攀抓脆弱和枯死的树枝,人和绳索与导线保持安全距离。应

注意蚂蜂,并使用安全帽与安全带。不应攀登已经锯过或砍过的未断树木。

为防止树木倒落在导线上,应设法用绳索拉向与导线相反方向。绳索应有足够的长

度,以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。树枝接触带电导线时,严禁用手直接去取。砍剪的树木下面和倒树范围内应有专人监护,不得有人逗留,防止砸伤行人。

第七章线路的架设和撤除

第二十九条挖抗

挖坑前必须调查地下管道、电缆等地下设施情况,事先和有关单位联系,做好防护措施,对作业人员要交待清楚,并加强监护。

在超过米深的坑内工作时,抛土要特别注意防止土石回落坑内伤人。

在松软土地挖坑,应加档板、撑木或护筒,防止塌方。禁止由下部掏挖土层。

在居民区及交通道路附近挖坑时,应设遮栏,夜间挂红灯或其他显示警示,以示警戒。

石坑、冻土坑打眼时应检查锤把锤头及钢钎,打锤人应站在扶钎人的侧面。严禁站在对面,并不得戴手套打锤。扶钎人应戴安全帽。

承力杆打桩挖坑时,应采取防止倒杆措施,使用钢钎时,应注意上方导线。

第三十条立杆和撤杆

立、撤杆时必须设专人统一指挥,开工前讲明施工方法和信号,要明确分工,密切

配合,服从指挥,遵守有关电气安装规范,在居民区和交通道路上立、撤杆时,应

设专人看守。

立、撤杆要使用合格的起重设备,严禁过载使用。

立杆过程中,杆坑内严禁有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员必须远离杆下

倍杆高的距离以外。

立杆及修整杆坑时,应采用叉杆和拉绳控制杆身滚动和倾斜,拉绳与地面夹角应为45°

左右。

305 顶杆及叉杆只能用于竖立轻的单杆,不得用铁锹、桩柱等代用。工作人员要均匀地

分配在电杆的两侧。

利用旧杆立、撤杆,应先检查杆根,必要时应加设临时拉绳。

使用吊车立撤杆时,应与吊车司机密切配合,遵守起重工、挂勾工的安全规程,钢丝绳套应吊在杆的适当位置,防止电杆突然倾倒。

在撤杆工作中,拆除杆上导线前,应先检查杆根,做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳。

使用抱杆立杆时,主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆顶应在一条直线上。抱杆

应受力均匀,两侧拉绳应拉好,不能左右倾斜。

杆塔起立离地后,应对各吃力点处做一次全面检查,确无问题,再继续起立,起立60度后,应减缓速度,注意各侧拉绳。

已经立起的电杆,只有在杆基回填土分层夯实完全牢固后,方可撤去叉杆及拉绳。杆下工作人员应戴安全帽。

第三十一条杆塔上工作

上木杆前先检查杆根是否牢固。新立电杆在杆基未牢固以前,严禁攀登。遇有被冲刷,起土上拔的电杆,应先培土加固,或支好架杆,打临时拉绳后,再上杆。旧杆已松动亦应采取上述措施后再上杆。

上杆前应先检查登杆工具,如脚扣,升降板、安全带,梯子等是否完整牢靠。

攀登杆塔脚钉时,应检查脚钉是否牢固。

在杆、塔上工作,必须戴安全帽,使用安全带。安全带应系在电杆及牢固的构件上,应防止安全带从杆顶脱出。系安全带后必须检查扣环是否扣牢。杆上作业转位时,不得失去安全带保护。

使用梯子时,要有人扶持或绑牢,防止梯脚滑脱伤人。

上横担时,应检查横担锈蚀情况,检查时安全带应系在主杆上。

所有现场人员必须戴安全帽。杆上人员应防止掉东西,使用的工具、材料应用绳索传递,不得乱扔。杆下应防止行人逗留。

第三十二条放线、撤线和紧线

放线、撤线和紧线工作,均应设专人统一指挥,统一信号,检查紧线工具及设备是否良好。

紧线前应检查导线有无障碍物挂住。紧线、撒线时,应先检查拉线、拉桩及杆

电气设备的安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD910 电气设备的安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气设备的安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、电气设备必须由专职电工或在专职电工的指导下进行维修,维修前必须切断电源。并挂立“禁止合闸”警示牌或派人守闸,严防误送电。 2、电源电压必须与电气设备的额定电压相同(三相电压变动应在±5%范围内)。供电变压器的容量必须满足机械设备的要求,并应按规定配备电动机的起动装置。所用保险丝必须符合规定,严禁用其他金属丝代替。 3、电动机驱动的机械设备在运行中移动时,应由穿戴绝缘手套和绝缘鞋的人挪移电缆,并防止电缆擦损。如无专人负责电线、电缆时,应由操作人员负责照顾,以免损坏而导致触电事故。 4、电气装置跳闸时,应查明原因,排除故障后再合闸,不得强行合闸。 5、电气设备启动后应检视各电气仪表,待电流表指针稳定和正常后,才充许正式工作。 6、定期检查电气设备的绝缘电阻是否符规定,不应低于每伏1000欧姆(如对地220伏绝缘电阻应不小于

电工安全操作规程(大全)

电工安全操作规程 1、运行、检查、检修电器设备,必须严格执行和遵守工矿、企业、电业安全工作规程,严格执行各单位根据实际情况制定的电业,安全操作规程和制度。 2、电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训和考试不合格者不得独立操作。 3、大项目检查时,必须要专人负责分管停、送电、监督和指挥工作,并在工作处做好安全措施。 4、检查、维修电器设备时,应二人搭档,相互监护。 5、检查、维修设备时,必须严格遵守本单位制定的有关安全规定,办理有关手续后方可操作,切断电源,进行验电程序,挂上“严格合闸”警示牌,确认无电并采取短路接地措施;确认检修完毕,清理现场后,应由停电挂警告牌者取下,按程序恢复送电。 6、电工操作者和检修者在工作前,应验明劳保用品和工具是否符合绝缘安全要求,严禁侥幸作业。 7、凡需用行灯照明时,必须采用安全电压36V及以下。使用保险必须符合电业技术设计要求,严禁用不同规格、替用。 8、一切电气设备的金属外壳和支架,必须有良好的安全保护装置。 9、对正在运行的电器设备,发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉、隔离开关。 10、电气设备的保护装置不得随意变动或拆除,不得更改其整定好的设计参数,必须定期做预防性检验及绝缘防护用品的预防性试验。 11、电工必须具备必要的电气安全救护,防火知识,掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。 12、变电所、配电室、电器站等处,必须备用电气用消防器材,并要设专人保管,电工随时可用会用。 13、一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要采取安全措施,按带电作业规程操作。 14、严格按电气设备的安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁有松动或破损裸露的现象。 15、对于电气设备的裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮拦,并挂牌显示。 16、外线登高电工必须严格遵守高空作业安全规程。 17、高压停电送电,必须得到有关主管方面的指令,方可按工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,进行操作,拉闸时必须两人,操作者应听取监护者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。 18、谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。 ------------------------------------------------------------------------------------- 电工岗位职责和安全技术操作规程 (一)、岗位职责 1、负责本公司、本车间的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作。 2、认真学习和掌握先进的电力技术,熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。 3、严格遵守部颁电路技术规程与安全规程,保证安全供电,保证电气设备正常运转。

电子产品老化安全操作规程

编号:SM-ZD-42107 电子产品老化安全操作规 程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电子产品老化安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.将老化台面的灰尘及导电的细铜丝、锡块、锡粒等异物清除干净,检查压线柱有无缺损或松动。在确认无电前提下打扫,确保人身安全;有缺损或松动的压线柱,必须修复后再使用。 2.将排放好的芯板按功率分类在老化台上进行老化,老化前先把调压变压器的电压AC220V调升到250V,把老化台电源闸刀置于断电状态,然后将芯板放在老化台上,分组的红色压线柱1对为电源输入结口,黑色黑线压线柱2对为芯板输出结口,芯板的电源线2条接红色压线柱,2组输出线分别接对应的2对黑色压线柱。芯板老化必须按前述操作规程压线,否则会烧毁芯板。 3.压好芯片的输入、输出线后,再合上AC250V电源闸刀,观察芯板启动是否正常,灯管里是否有打滚和闪烁现象,如有异常现象,应立即卸下异常芯板。将不合格的芯板

电气设备安全操作规程

电气设备安全操作规程 1、电气设备必须由专职电工进行检修,或在专职电工指导下进行工作。 2、任何电气设备在未查明无电之前,一律视为有电。 3、电气设备的电源部分必须设置分开关,一闸一用,禁止一闸多用,并应设开关箱加锁,固定在安全地方,钥匙由专人保管。 4、保险丝粗细应与三相一致,其额定电流不准大于该线路额定电流,应按预定电流选用合格的熔丝和熔片。 5、凡连续两次跳闸或保险丝溶断,都必须查明原因,排除故障后再合闸,不得强行送电。 6、定期检查电气设备的绝缘是否符合规定,不应低于每伏1000欧姆(如对地220伏,绝缘电阻应不小于0.22兆欧)。如发现断路等情况,应及时排除。 7、电气设备应接地或接零良好,接地电阻不得大于有关规定。每台机组应分别接地,禁止跨跃使用接地线,不得借用避雷器线作接地线。在同一供电系统上不得同时接地又接零。 8、高度超过周围建筑物的设备应设避雷及可靠接地装置,其电阻不得大于有关规定。 9、线路敷设应符合线路安装规定,以及符合当地供电局的规定。 10、绝缘导线不应有破损,带电部分不准外露,并严禁在地面或脚手架上拖拉电线,导线与电气设备的连接接头应紧固,并应经常检查,如发现松动,应及时处理,电线穿墙必须用保护管,电线上严禁搭晒衣物及吊挂其他物件。 11、移动式电气设备应使用橡胶电缆(橡皮软线),并予以固定且自由移动的长度尽可能缩短。电缆通过走道,脚手架随时应有刚性防护设备。挖沟铺设电缆时,应穿钢管保护,或在电缆上面架设钢板保护。 12、500V以下的低电压电路中,禁止带负荷切断裸闸关,必要时应加灭弧罩或戴绝缘手套及防护眼镜,操作时面部不得对闸刀。 13、启动后,应检查各电气仪表,待电流表指针稳定和正常后,方可正式开始工作。 14、电气设备应存放在干燥处,施工现场的各种电气设备闸刀箱均应有妥善的防雨、防潮设施, 用水冲洗电动施工机械时,不允许将水冲到电气设备上,以免导线及电气设备受潮而发生事故。 15、工作中如遇停电,应立即拉开电源开关,并挂上“禁止合闸”警示牌,如需修理或保养机械,不仅切断电源,拨下保险丝,还应在闸刀箱上加锁。并挂上“机械修理警告牌”。如需合闸,必须与检修人员联系妥当后,方可合闸送电。禁止带电检修运行中的电气设备或线路(高压带电作业除外) 16、工作完毕后,应及时切断电源,锁好闸刀箱,方可离开现场。 17、手提行灯应使用36伏以下的安全电压,在特别潮湿的地方,如管道、水井、锅炉及金属容器内,均应使用12伏行灯,行灯变压器应是双线圈型,外壳及二次付极都应接地。 18、如遇漏电失火时,应先切断电源,并用氯化碳和干粉灭火,严禁用水或其它灭火器浇泼。 19、发生人身触电,应先切断电源,然后用人工呼吸法紧接抢救。在电源未切断前,不得与触电者接触,以免再次发生触电事故。

电工安全操作规程

QTJQ-205 电工安全操作规程 1、目的 使岗位操作制度化、标准化、规范安全操作。 2、适用范围 电工 3、引用标准 《劳动安全卫生国家标准》 4、技术要求 4.1、上岗前的检查和准备工作 4.1.1、上班前必须按规定穿戴好工作服、绝缘鞋、安全帽,长发同志应戴工作帽。4.1.2、在安装或维修电气设备时,要清扫工作场地和工作台面,防止灰尘等杂物落入电气设备内造成故障。 4.1.3、班前班中不准饮酒,身体不适、心情不佳者不得上岗操作,工作时应集中精力,不得玩耍、打闹,不准做与本职工作无关的事,听从领导和指挥。 4.1.4、必须检查工具、测量仪表和防护用具是否完好。 4.2、安全文明操作 4.2.1、在全部或部分停电的设备上工作,必须落实保证安全的组织措施和技术措施。 4.2.2、电工须持证上岗,严禁非电气作业人员装修电气设备和线路,排除故障或检修设备必须二人进行,一人操作,一人监护,单人不得作业。 4.2.3、严禁在工作场地,特别是易燃、易爆物品的生产场所吸烟及明火作业,防止火灾发生。 4.2.4、高压操作须要穿戴必需的安全防护用品,高于400伏的线路禁止带电作业,如非带电作业不可时,须有可靠的安全措施,经领导批准,并有专人监护方可进行。 4.2.5、检查电气设备时,应先切断电源,并用验电器测试是否带电,在确定不带电后,

才能进行检查修理,验电时必须用电压等级合适而且相应的验电器,验电前应先在有电设备上进行试验,确定验电器良好,高压验电必须戴绝缘手套。 4.2.6、任何电器设备或线路在未经验电、确认无电之前一律视为有电,电气设备停电后即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和采取安全措施以前不得触及设备,以防突然来电。 4.2.7、检修线路或电气设备时应断电,并在电源开关处挂上“禁止合闸、有人工作”的标牌,有机旁控制箱的电气设备,必须做到“两停两挂”,并设专人监护。 4.2.8、检修设备停电时,必须把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开电源的设备上工作。必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点,与停电设备有关的变压器和电压互压器必须从高、低压两侧断开,防止向停电设备返送电,在电器开关刀闸拉合操作时必须戴好绝缘手套。 4.2.9、电气设备拆除送修后,对可能来电的线头应用绝缘胶布包好,线头必须有短路接地保护装置,凡拆除的线路,带电的线头须包好,整齐可靠,安装照明灯开关必须控制火线,所用导线及保险丝其容量须符合规定标准,选用开关应大于所控设备的容量。 4.2.10、凡金属壳的电气设备都必须设有牢固的保护接地线,接地线电阻不应大于4欧姆。 4.2.11、在检修电气设备内部故障时,应选用36V的安全电压灯泡作为照明。 4.2.12、拆卸和装配电气设备时,操作要平稳,用力应均匀,不要强拉硬敲,防止损坏电气设备,任何检修工作完成后,必须彻底清理工作现场。 4.2.13电动机通电试验前,应先检查绝缘是否良好,机壳是否接地。试运转时,应注意观察转向,听声音,测温度。工作人员要避开联轴节旋转方向,非操作人员不许靠近电动机和试验设备,防止触电。 4.2.14、在处理运转着的电机电刷及装置时,应穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套站在绝缘垫上,使用良好的绝缘工具,严禁用双手同时接触两个不同极性的带电体及回路和接地部分。 4.2.15、巡视检查时应注意与带电设备的安全距离,高压柜前0.6m,10kV以下0.7m,35kV及以下1m,110kV及以下1.5m。

电气安全操作规程

电气安全操作规程 1.正确穿戴劳保用品,特别是对电工特殊要求的劳动保护用品, 认真做好交接班工作。 2.严禁无证上岗,熟练的掌握电工基本知识和所负责工段的电器 设备情况,严格按照用电、停电及其它因设备要求所规定的程序作业,不得任意违规作业,防止操作不当造成人员伤亡、设备损坏。 3.对停电检修、带电抢修及登高作业时一定要按规定的操作法做 好挂牌、专人监护等作业前的计划准备工作,做到分工明确、责任到人、有始有终完成每一项任务。 4.对供、配电设备、仪表屏、电线电缆沟及各种电气运转设备要 严格按工艺规定时间检查,并认真记录,发现问题及时汇报处理。5.落实防护措施,特别是对电气控制室等关键场地做好防护工 作,无关人员严禁入内。 6.杜绝火种,对电气设备有异声、跳火现象要立即检修,防止火 灾事故发生。 7.正确使用各类电工专用工具,特别是在带电作业情况下,不能 有麻痹思想,防止触电事故发生。 8.认真学习安全、消防知识。特别是在发生触电情况下的救护工

作和发生电气火灾的扑救工作,熟悉救护业务和消防知识,能在应急情况下会 正确处理好各类事故,做到安全、文明生产。 9.电气灭火 : 火灾发生后,电气设备和电气线路可能是带电的,如不注意,可 能引起触电事故。根据现场条件,可以断电的应断电灭火;无法断电的则带电 灭火。电力变压器、多油断路器等电器设备有大量的油,着火后可能发生喷油甚至爆炸事故,造成火焰蔓延,扩大火灾范围。这是必须加以注意的。 a、触电危险和断电 电气设备或电气线路发生火灾,如果没有及时切断电源,扑救人员身体或所持 器械可能接触带电部分,造成触电事故;使用导电的灭火剂,如水抢射出的直流水柱、泡沫灭火机射出的泡沫等射至带电部分,也可能造成触电事故;火灾发生后,电气设备可能因绝缘损坏而碰壳短路,电气线路也可能因电线断落而接地短路,使正常时不带电的金属构架、地面等部分带电。也可能导致接触电压或跨步电压触电的危险。 因此,发现起火后,首先要设法切断电源。切断电源要注意以下几点: 1)火灾 发生后,由于受潮或烟熏,开关设备绝缘能力降,因此,拉闸时最好用绝缘工具操作。 2)高压应先操作断路器而不应该先操作隔离开关切断电源,低压应先操作磁力启动物而不应先操作闸刀开关切断电源,以免引起弧光短路。 3)切断电源的地点要选择适当,防止切断电源后影响灭火工作。 4)剪断电线时,不同相电线应在不同部位剪断,以免造成短路;剪断空中电线时,剪断位置应选择在电源方向的支持物附近,以防止电线剪断后断落下来造成接地短路和触电事故。

电气设备安全管理的标准管理规程参考文本

电气设备安全管理的标准管理规程参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气设备安全管理的标准管理规程参考 文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、目的:建立电气设备的安全管理规范,保证电 气设备操作及人身安全。 二、适应范围:本标准适用于本公司电气设备(包括 配电箱、开关柜、操纵台、电机、电缆、电力变压器等配 电设备)的安全操作管理。 三、职责:有关部门领导、设备管理员、机电维修人 员、设备操作人员对本标准的实施负责 四、内容和要求: 4.1 电气设备包括:配电箱、开关柜、操纵台、电机、 电缆、电力变压器等配电设备。 4.2 全公司电气设备必须选择符合国家标准的合格产

品,电气设备的安装必须符合安全规定,符合本公司规定。 4.3 电气设备完好标准: 4.3.1 主要技术性能达到国家标准,满足生产工艺要求。 4.3.2 操作和控制系统装置齐全,灵敏可靠。 4.3.3 设备运行良好,绝缘强度及安全防护装置符合电气安全规程。 4.3.4 电气设备通风、冷却系统,效能良好。 4.3.5 设备内外整洁,润滑良好。 4.3.6 无漏油、漏电、漏水现象。 4.4 对主要电气设备,制订相应的标准操作规程、维护检修规程、检修安全操作规程。 4.5 电气设备的操作人员应有上岗操作证,配电设备操作人员、电气维修工应有本市技术监督局颁发的电工证

电子秤安全操作规程.doc

1 目的 目的是使该机操作人员能够正确使用电子秤类衡器(包括电子天平、电子秤、电子台秤、电子平台秤,以下缩写为电子秤)设备,达到安全操作,保证测量设备正常的工作能力,满足生产需要,使测量设备得到正常维护和合理管理。 2 适用范围 适应于公司内电子秤操作人员使用。 3 职责 本安全操作规程的执行由电子秤操作人员负责。 4 安全操作规程 4.1 开机前的检查、准备。 4.1.1 采用220伏交流电源、电源线、信号线接触良好,并有可靠接地保护。 4.1.2 设备应放置在水平稳定的平台上,并检查台面是否放置平稳,确认台面无重物,四周无杂物相碰。 4.1.3 应保持电子秤干燥无水。 4.1.4置于稳定的工作台上(或地面上),避免振动。 4.1.5 若初次使用或使用间隔时间过长时,可能出现电

子元件受潮,称重重量不稳,应进行预热半小时以上,再进 行正常操作。 4.1.6 依据(电子天平、衡器类测量设备的使用与维护) 对电子秤进行使用和维护。 4.2 开机操作 4.2.1 接通电源,电子秤进行自检,并自动置零。 4.2.2 在称重状态,若空秤出现偏差,按(置零)键,在置零范围内可以使仪表回零。 4.2.3依据《天平、衡器类测量设备校正规程》进行校秤并做好记录,若在允许误差范围内,称重时应考虑偏差求出真值。 4.2.4 物体放置台面中央位置进行称重。 4.2.5 不能超出电子秤最大称量称重,不能撞击,碰撞。 4.2.6 注:以下相同操作,可能不再说明。 5 XK3130电子秤显示器使用按键说明 5.1 清零键:在允许范围内使仪表清零。 5.2 去皮键:将显示重量作为皮重值去皮。 5.3 清零键:清除皮重值去皮。

电气安全操作规程完整

电气安全操作规程

配电室电气安全规程 1、配电室值班人员必须取得安检部门核发的“高压运行维修”操作 证才可上岗,值班人员必须熟悉单位的供电方式,供电范围等。 2、运行值班人员必须严格按照值班员职责和交接班制度执行。 3、值班人员每小时巡视一次变配电室设备运行情况,巡检内容主要有: 1)高压进线电压、电流是否正常。 2)高压各支路出线开关运行是否正常。 3)变压器运行声音、温度是否正常。 4)低压主进及各支路负荷仪表指示是否正常。 5)电容补偿器运行及补偿值是否正常。 6)三相负荷是否平衡,三相电压是否正常。 7)电站内电气设备表面应无浮尘,站内各角落无杂物。 8)电站内电气设备运行是否有异常及异味等。 9)直流屏运行数据应在规定范围内。 10)室内照明是否正常,应急照明是否正常,室内外通道是否畅通。 11)将相关情况写入《配电室值班记录》。 4、每月安排各班清扫配电柜,并检查设备状况,发现问题及时处理或报告部门负责人。 5、在高峰负荷和异常天气时,对电站内设备应进行特殊检查: 1)处于高峰负荷时,应检查电气设备的负荷和各电气联接部位

的发热情况; 2)雷雨时,应检查电站周围墙面及屋顶是否有渗漏现象,如发现异常,应做临时处理并马上报告上级领导。 3)低压母线、设备或电气连接部位非超负荷产生的过热温度超过极限时,应先迅速停断次要负荷以控制温升,然后再停断缺陷设备的供电进行检修。 6、电气设备运行中发生异常情况时,值班员应迅速、正确地进行判 断和处理,并及时上报;当发生威胁人身安全的情况时应先行紧急停电处理,然后立即向部门负责人报告,并及时向停电部门通知。

电气自动化安全操作规程

电气自动化安全操作规程 情况紧急时有权采取临时处理措施,事后通知相关岗位人员与值班负责人。2.3有权制止违章指挥和违章操作。3.安全基本要求3.1作业人员必须掌握全厂的计量设备、仪表,掌握仪表的性能、构造、原理及维修、检验仪器仪表所用的设备、仪器、工具的操作技术及安全规定。3.2岗位人员必须是经过专业培训后的合格人员。4.安全操作规程4.1工作前,必须穿戴好规定的防护用品。4.2对计量设备,仪器仪表进行巡检及现场检修时,必须走人行道,严禁跨越设备和进入危险区。4.3现场作业时,身体任何部位不得与运转件、高温件相接触。4.4进入现场,上下楼梯时,必须踏稳扶好。4.5高空作业使用的梯子、高凳必须扶好放稳、支牢;限跨栏杆必须齐全有效;作业时,必须有专人在下面监护,严禁两人同时在一梯上作业。4.6高空作业时和悬空作业时必须系好安全带或安全绳。4.7高空作业时所用的工具及零配件必须放在工具袋内。4.8进入各要害区域,危险区域或重点防火区域作业,必须遵守相关的安全规程。4.9现场作业必须两人以上进行,其中一人负责监护。4.10与电有关的作业必须由具备这方面专业技能的人员进行,或请电气专业工程师配合作业。4.11拆装自动控制回路电气设备前,必须放电、验电。确认无误后方准作业。4.12电气设备开关挂有“有人作业,禁止合闸”警告牌时,若需启动必须征得挂牌单位的许可或挂牌人亲自

合闸。4.13电动工具及设备的电气线路连接元件必须定期检验。4.14电气设备的接地接零保护装置必须齐全可靠,检修是不得随意拆除。4.15电动工具、设备使用完毕或正在使用中因故离开现场时,必须切断电源。4.16使用手持式电动工具,必须严格执行其安全及技术规程。4.17各计量设备、仪表的安全防护装置不得随意拆除,检修后必须恢复原位,并保证其性能和作用的良好。4.18现场校验用的砝码在搬运、贮存、使用时必须谨慎小心,认真操作。4.19在控制盘内作业时,必须保持清洁,严禁带入杂物。4.20盘内作业严禁触及正在运行的电气元件,严禁乱动其它设备。4.21作业时,与带电体必须保持足够的距离,并有专人负责监护。4.22一般不得使用临时照明线,必须使用时,用完立即拆除。4.23作业现场临时照明时,必须使用36V以下的低压行灯。4.24盘内使用电铬铁作业时,电铬铁必须放在特制专用的铬铁架上,并远离电气仪表和塑料地板。4.25使用钳工工具必须装配牢固,不得带有油污杂物。4.26试验仪器、仪表及现场仪器仪表使用前,必须按使用说明书技术要求设定数据值、安全要求进行严格校验。4.27作业场所、工作室内严禁存放易燃易爆品、危险品。4.28作业场所、工作室内必须备有消防器材,并保证齐全有效。 电工作业安全操作规程1.范围本操作规程规定了进行维修电工作业人员的安全职责、安全基本要求、安全操作规程。本操作规程适用于TTM水泥厂从事维修电工作业的人员。2.职责2.1

电气线路设备安全操作规程详细版

文件编号:GD/FS-7237 (操作规程范本系列) 电气线路设备安全操作规 程详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气线路设备安全操作规程详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、电气操作人员的资格和要求: (一)、电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。 (二)、电气作业人员因故间断电气工作连续六个月以上者,必须重新考试合格,方能工作。 (三)、外单位派(借)的电气工作人员,应持有电气工作安全考核合格证。 (四)、电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 (五)、电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急

救护方法。 (六)、变、配电所及电工班要根据本岗位的实际情况和季节特点,制定完善各项规章制度和相应的岗位责任制。做好预防工作和安全检查,发现问题及时消除。 (七)、现场要备有安全用具、防护用具和消防器材等。并定期进行检查试验。 (八)、易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行及检修,必须按照国家有关标准执行。 (九)、电气设备必须由可靠的接地(接零)、防雷和防静电设施必须完好,并定期检测。 二、高压电气安全操作规程: (一)、凡是高压设备停电或检修、及主要电器设备大、中检修,高低压架空线路,都必须按照《电业局电气安全工作规定》及有关规定办理工作票及各

电子裁板机安全操作规程示范文本

电子裁板机安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电子裁板机安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、操作人员应经过培训,了解机械设备的构造、性能 和用途,掌握有关使用、维修、保养的安全技术知识。 2.作业前试机,各部件运转正常后方可作业。开机前必 须将机械周围及脚下作业区的杂物清理干净。 3、机械运转过程中出现故障时,必须立即停机、切断 电源。 4、应及时清理机器台面上的刨花、木屑。严禁直接用 手清理。刨花、木屑应存放到指定地点。 5、作业后必须切断电源,闸箱门锁好。 6、木料若卡住锯片时应立即切断电源,待机械停止运 转后方可进行处理。严禁用木块或木棒制动锯片的方法停 止机械转动。

7、操作人员在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程,遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。发现不安全情况,及时报告,迅速予以排除。 8、停车一个班以上的机床应作空运转试车,确认运转正常后方可工作。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

电气安全操作规程

电气安全操作规程Last revision on 21 December 2020

电气安全操作规程 第一章基本要求 第一条本规程适用于配电房的配电设施及其线路。 第二条电气工作人员必须具备下列条件: 电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。 电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。 第三条任何工作人员发现有违反本规程,危及人身和设备安全者,应立即制止。对造成严重事故者,视情节轻重,按公司及有关部门有关规定执行。 第二章配电房工作基本要求 第四条配电房必须做好“四防’’(防雨雪、防汛、防火、防小动物)工作,保持通风良好。 第五条配电设备的裸导电部分离地高度不得低于。如低于应加装不低于1. 7m 高度的遮护围栏或护罩。 第六条配电柜前的操作通道上应铺设橡胶高压绝缘垫。 第七条应按期对配电设备及绝缘用具进行预防性试验。配电装置应保持清洁,漆色鲜明。 第八条配电房的防霉设施及接地应保持有效完好。接地电阻值要定期测定。符合标准,并 做好测试记录备查。

第九条消防器材必须配全,摆放整齐。定期检查,保证完好。 第十条非配电房工作人员,未经主管领导同意,不得入内。 第十一条值班人员应全面掌握电气仪表,设备的运行状况,发现问题及时处理。并做好值 班、巡视检查、负荷、跳闸、设备缺陷、操作、人员出入记录以及其它需要 的记录。凡需在电房内进行检修、试验等工作,一律凭“工作票”进行,并指 定专人监护。 第十二条倒闸操作 倒闸操作时必须根据值班主管领导批准,由值班人员按操作票执行。倒闸操作必须填用操作票(见表1)。操作票由操作人填写,经主管领导审核,每张操作 票只能填写一项操作任务。 一般停电拉闸必须按照开关,负荷刀闸,电源刀闸顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉刀闸。 下列项目应填入操作票内: 应拉合的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置,检查接地线是否拆除,装拆接地线,安装或拆除控制回路,合闸回路保险,切换保护回路压板和检验是否有电压,应向主管领导或其他人员的汇报和联系事项等 倒闸操作必须由二人执行。 操作前应核对设备名称,操作中应认真执行监护复诵制。必须按顺序操作,每操作完一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。 拉合刀闸,均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压电气设备时,绝缘棒应有防雨罩,

电气设备安装安全操作规程

电气设备安装安全操作规程 1(遵守电工一般安全要求。 2(在搬运和安装各种电气设备时,应有专人指挥,保证电气设备及其附件不受损坏。 3(如在电气设备安装中进行吊装作业,应遵守“起重作业安全操作规程”的有关规定。 4(变压器抽芯时,应注意保护瓷件,不准将瓷件作为起吊受力点,不准将异物掉进油箱内。 5(电机抽芯时,应注意不能碰坏定子和转子线圈。 6(在对变压器或电机进行干燥处理时,要根据情况采取相应的安全措施。 7(在安装、调整开关及母线时,不准攀登套管及瓷绝缘子。调整开关时,在刀刃、动触头及横梁附近不准有人。 8(在电气安装中进行焊接作业时,除遵守“焊接作业安全操作规程”外,还应采取措施避免焊接火花或焊渣烧坏设备及附件。 (三)、电缆敷设 1(遵守电工一般安全要求。 2(在开挖电缆沟前,应取得有关地下电缆管线的资料,开挖时应采取相应的安全措施,避免损坏原有地下电缆、管道等。 3(在敷设电缆时,应按规定佩戴劳动保护和安全防护用品。 4(敷设电缆前,应将沟内杂物清除干净,并加保护措施。 5(敷设电缆时,电缆盘应架设稳固,转动要平稳缓慢。电缆盘 上的铁钉及其它尖状凸出物应予清除。

6(在转弯处敷设电缆时,人员应处在弯角外侧。电缆穿管时,应采取防止手被挤伤的措施。 7(冬季施工需对电缆加热时,加热电缆胶或熔化焊锡应有防火措施。已熔化的电缆胶或焊锡,应防止水滴或湿物溶入。熔化电缆胶及浇制电缆头时,人员应戴手套和护目镜。 8(在制作环氧树脂电缆头时应采取防毒措施。 (四)、低压带电作业 1(遵守电工一般安全要求。 2(应尽量避免带电作业。必须带电作业时,工作前应采取相应的组织措施和安全措施,经经有关部门批准后方可进行。 3(带电作业应由电工两人进行,一人操作,另一人监护。 4(工作人员应穿绝缘鞋、戴干燥洁净的线手套,站在与地面绝缘的梯子或其它绝缘物上操作,工作中身体不准与周围接地体接触。 5(带电接线时,应先接开关及其以下负荷部分,后接电源。接线应逐根进行,如为裸线,应做好接头的隔离工作。 6(在架空线上带电作业,应特别注意不使身体与接地引下线、拉线、通讯线、路灯线等接触。 7(已送电的电气设备应挂警告标志牌,凡人能触及的部分应采取防护措施。 8(雷雨、浓雾及周围潮湿时,禁止带电作业。

电气作业安全操作规程

电气作业安全操作 规程

电气作业安全操作规程 经过本次电气作业安全操作规程的培训,使维护人员了解及掌握以下方面的知识: 一、了解电气操作人员的资格和要求 二、掌握高压电气安全操作规程 三、掌握电气检修操作规程 四、掌握低压电气设备操作规程 一、总则 1、为加强对电气设备的维护,确保其安全运行,合理使用,特制定本规程。 2、对于电气设备的启动、停止,运行要严格执行停、送电牌制度和交接班制度。 3、巡视检查运行中的电气设备,必须严格遵守《电气安装规程》。 4、值班人员应酌情用量、看、摸、听、嗅的方法,掌握电气设备的运行情况,以便及时发现问题,处理隐患。 5、电气设备严禁在过载、超温、超速和无保护的情况下强制运行。

6、值班人员应充分利用停车时间,对电气设备清擦、除尘、检查、维护、专检。 二、电气操作人员的资格和要求 1、电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。 2、电气作业人员因故间断电气工作连续六个月以上者,必须重新考试合格,方能工作。 3、外单位派(借)的电气工作人员,应持有电气工作安全考核合格证。 4、电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 5、电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。 6、变、配电所及电工班要根据本岗位的实际情况和季节特点,制定完善各项规章制度和相应的岗位责任制。做好预防工作和安全检查,发现问题及时消除。 7、现场要备有安全用具、防护用具和消防器材等。并定期进行检查试验。 8、易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行及检修,必须按照国家有关标准执行。 9、电气设备必须由可靠的接地(接零)、防雷和防静电设施必须完好,并定期检测。 三、保证用电安全的基础要素

高压电气安全操作规程(最新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高压电气安全操作规程(最新版)

高压电气安全操作规程(最新版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 高压开关的操作必须按程序操作,否则将会对人身设备造成损伤和损坏,直至生命安全。故根据我厂高压系统的具体结构,特制定如下安全操作规程: 一、概述 我厂区域变配电室计有(S3AH101-S3AH130)30台高压开关柜,并各内装小车一台。30台柜的连接分为10KV进线、所用变线、10KV母联和发电机等两段母线。通过它们实现10KV电源进、母线之间互联,最后以达向1#2#2000KVA、高压电机,所用变压器和15000KW发电机的并网运行。 每台小车均通过摇动手把实现推进和退出。除S3AH102、103柜外,其它小车上均设有真空断路器。它们的分合由勉维护直流屏供给的合闸和控制直流电源进行操作。它们操作地为:S3AH101、104、105、106、107、108、109、110、111、126(待定)、127、128、129、130通过在本柜上的转换开关实现本地和远方分合,S3AH112、113、114、115、

电气设备的安全操作规程(标准版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气设备的安全操作规程(标准 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

电气设备的安全操作规程(标准版) 1、电气设备必须由专职电工或在专职电工的指导下进行维修,维修前必须切断电源。并挂立“禁止合闸”警示牌或派人守闸,严防误送电。 2、电源电压必须与电气设备的额定电压相同(三相电压变动应在±5%范围内)。供电变压器的容量必须满足机械设备的要求,并应按规定配备电动机的起动装置。所用保险丝必须符合规定,严禁用其他金属丝代替。 3、电动机驱动的机械设备在运行中移动时,应由穿戴绝缘手套和绝缘鞋的人挪移电缆,并防止电缆擦损。如无专人负责电线、电缆时,应由操作人员负责照顾,以免损坏而导致触电事故。 4、电气装置跳闸时,应查明原因,排除故障后再合闸,不得强行合闸。

5、电气设备启动后应检视各电气仪表,待电流表指针稳定和正常后,才充许正式工作。 6、定期检查电气设备的绝缘电阻是否符规定,不应低于每伏1000欧姆(如对地220伏绝缘电阻应不小于0.22兆欧)。 7、漏电失火时,应先切断电源,用四氯化碳或干粉灭火器灭火,禁止用水或其他液体灭火器泼浇。 8、发生人身触电时,应立即切断电源,然后用人工呼吸法作紧急救治。但在未切断电源之前,禁止与触电者接触,以免再发生触电。 9、所有电气设备应接地良好,不得借用避雷器地线做接地线。 10、电气设备的所有连接桩头应紧固,并须作经常的检查,如发现松动,应先切断电源,再行处理。 11、各种机械的电气设备,必须装有接地和接零的保护装置。接地电阻不得大于10欧姆,但在一个供电系统上不得同时接地又接零。 13、种机械设备的电闸箱内,必须保持清洁,不准存放任何东

电工安全操作规程规范

电工安全操作规程规范 1、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并定期检查、效验。 2、现场施工用高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。 3、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电工作。 4、有人触电立即切断电源,进行急救。电气着火,应立即将有关电源切断,使用干粉灭火器或干砂灭火。 5、安装高压油开关,自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。 6、剔凿打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹、戴好防护眼睛。楼板、砖墙打透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 7、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂标志牌,防止误合闸。 8、电器设备的金属外壳,必须接地或接零,同一设备可做接地和接零,同一供电网不许有的接地和有的接零。 9、电气设备所用保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应,禁止用其他金属线代替保险丝(片)。 10、施工现场夜间临时照明电线及灯具高度应不低于2.5米。 11、照明开关、灯口及插座等,应正确接入火线及零线。 电工安全技术操作规程 1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。 3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。 4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。 5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。

电子开料锯安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD478 电子开料锯安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电子开料锯安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、目的 规范作业程序,确保安全生产。 2、适用范围 电子开料锯 3、采用电子开料锯开料时,应遵守本规程 3.1操作员必须经培训合格后可上岗,非本机操作员不得操作机器。 3.2操作员穿好工作服,戴好防尘口罩,严禁戴手套,工作时精神必须高度集中。留长发者须将头发盘起。 3.3打开电源和吸尘管阀门,接通气源,工作压力应不低于0.6mpa,检查油雾器内的油量,放掉滤清器内的积水(可定期进行)。 3.4检查压梁下及工作台面上有无障碍,杂物等,装卡的大小锯片是否锁紧(红点对整),然后锁好机盖,接通电源。 3.5在电脑控制屏上操作时,应快速、准确,以节约为目的,按照图纸编程,并输入开料数据指令。

电气设备安全使用规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A47623 电气设备安全使用规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气设备安全使用规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1各岗位所用电气设备,应设有专人负责。 2电气设备操作人员,必须熟练掌握操作的方法和操作程序。 3电气设备发生异常,必须通知电气设备维修人员处理,不准擅自处理。 4电线接头须用绝缘胶布包好,所用电气设备均重新安装良好的接地线。 5手潮湿时不得操作任何电气设备,必须擦干后操作。 6易熔片或保险丝必须按电气设备的额定电流安装,严禁用铁丝或钢丝代替。

7禁止随意在开关上接临时电力设备或临时照明线。 8严禁在电线或电力设备上悬挂衣物或放各种物品。 9禁止电炉直接放在木制试验台上,应在电炉底部垫耐火砖。 10安全变压器、行灯变压器、行车变压器应放置或安装在安全干燥处,避免潮湿;如放在地面或工作室内时,必须垫木板,加安全防护装置;变压器用完后要及时将电源开关拉下。 11使用电气设备时,须先检查电气及机械设备部分是否安全可靠,安全防护装置是否齐全,有无异物和杂物。 12严禁用湿毛巾擦电气设备。 13闸刀开关使用时必须合严,停止时必须将开

相关文档
相关文档 最新文档