1.3.4.2 配管尺寸计算

数码变容量多联机的管道系统中,连接铜管分为主配管和支配管。主配管是指室外机和分支部分或者分支部分之间的连接管;支配管是指分支部分与室内机之间的连接管。多联中央空调系统室内外机连接配管的尺寸,以及系统配管材质和厚度要求可查询下面的规格表。

■ 等效长度指弯头等部位在考虑了管内的压力损失后的换算长度。

■ 当室外机在室内机的上方时,需在气管中每隔6~8m 垂直落差设置一个存油弯

MDS-A R22系列配管规格表单位φ mm

注:1. C代表该配管所连接的室内机容量总和

2. 配管的材质及厚度等具体内容请参看第14页《R22系统配管材质直径及壁厚表》

MDS-B R22系列配管规格表单位φ mm

注:1. C代表该配管所连接的室内机容量总和

2. 配管的材质及厚度等具体内容请参看第14页《R22系统配管材质直径及壁厚表》

麦克维尔空调 . 数码变容量多联中央空调

注:■ C 代表该配管所连接的室内机容量总和

■ 配管的材质及厚度等具体内容请参看第14页《R410A 系统配管材质直径及壁厚表》MDS-B R410A 系列配管规格表

单位φ mm

R410A 系统配管材质直径及壁厚表

R22

系统配管材质直径及壁厚表

注:■本说明书中表示的配管最小厚度是以中华人民共和国《铜及铜合金拉制管国家标准》(GB/T1527-1997)为基准的值,TP2M (软\态2号脱 氧铜)和TP2Y2(半硬态2号脱氧铜)是管材牌号和状态的材质标记。

■使用配管的厚度、材质必须根据各国的法规来选择能耐设计压力4.15MPa 的厚度、材质。

■如果机组用于腐蚀严重的环境,厚度必须要加0.2mm 。此表的值为配管的最小厚度,如配管需弯曲拉伸,造成厚度减薄,请适当增加配管

壁厚。

注:■本说明书中表示的配管最小厚度是以中华人民共和国《铜及铜合金拉制管国家标准》(GB/T1527-1997)为基准的值,TP2M (软\ 态2号 脱氧铜)和TP2Y2(半硬态2号脱氧铜)是管材牌号和状态的材质标记。

■使用配管的厚度、材质必须根据各国的法规来选择能耐设计压力3.0MPa 的厚度、材质。

■如果机组用于腐蚀严重的环境,厚度必须要加0.2mm 。此表的值为配管的最小厚度,如配管需弯曲拉伸,造成厚度减薄,请适当增加配管

壁厚。

1.3.4.3 分歧管型号确定

单位 mm

单位 mm

注:■在分歧管不能满足现场安装需求时,可选用分歧管配管。

例:以MDS100BR举例

MCK020T MCC020T

单位 mm

D:Y2/Y4

1.3.4.4 室外机制冷量修正

■ 等效长度

系统管长有限制,所以必须要对系统的等效管长进行修正。主配管是从室外机到第一个分歧管的冷媒管。当等效管长超过最大实际长度90%(6HP 为63米,8/10HP 为90米)时,主配管的气管直径要加大一档尺寸。如10HP 室外机的等效长度超过90m 时,气管的直径从28.6mm 变为31.8mm 。

气管直径增大,有效的等效长度要重新计算,公式如下:

有效的等效长度=主配管的等效长度*0.5+第一个分歧管后的等效长度

例如:当10HP 室外机的实际管道长度为80米时,第一个分歧管后为20米,主管道气体管的直径为25.40mm ,使用了10个弯管和3个存油弯(假定弯管和存油弯都被使用于主管道)解:等效长度=80+0.45*10+3.4*3=94.7m

由于等效长度超过了90米,主管道的气管直径要增大至28.6mm ;则, 有效的等效长度=(60=0.45*10+3.4*3)*0.5+20=59.1m

因此,当主管道的气管直径被加大时,由管长而带来的性能损失等同于59.1m 的等效长度。■ 管长修正

随着冷媒配管的增加,系统的能力也会产生部分衰减,所以在设计时要对管径进行修正。逆高度差是指室外机安装在室内机下方时的情况,反之为顺高差。管长、高差修正可从下图中查取。

配管选型

■ 主管和最末端管径(等效长度<90m)主管:φ12.7/φ28.6(同室外机接管尺寸)末端: (同室内机接管尺寸)■ 计算A 点下游各分支容量A-B-C: 16.4 kW A-D-E: 11.55 kW

■ 根据制冷剂铜管参数规格表查得A 点下游管径A-B 管径: φ12.7/φ22.3A-D 管径: φ9.52/φ19.05■ 同理查表B 、D 点下游管径B-C 管径: φ9.52/φ19.05D-E 管径: φ9.52/φ15.88

分歧管选型

■ 根据A 点上下游管径确定分歧管规格(见分歧管参数规格表)A 点分歧(液)管:MDS-Y2A 点分歧(气)管:MDS-Y1■ 同理计算B 、D 点分歧管规格

B 点分歧(液)管:MDS-Y2

C 点分歧(液)管:MDS-Y2B 点分歧(气)管:MDS-Y4 C 点分歧(气)管:MDS-Y4

D 点分歧(液)管:MDS-Y2

E 点分歧(液)管:MDS-Y2D 点分歧(气)管:MDS-Y4 E 点分歧(气)管:MDS-Y1

R410A系列机组制冷容量修正

R22系列机组制热容量修正

R410A系列机组制热容量修正

也可以在工程数据手册内查对应机型的容量温度变化表,得到该温度下的室外机的实际制冷/制热容量。

各厂家多联机分歧管及管径选择标准资料

海尔:(奥蕴多联中央空调) 1、室外机汇总管套件 2、分歧管套件 3、室内机配管分歧管之间管径选择表 4、使用范围 总长度:300米 配管单程最长可达150米 第一分歧管到最远室内机配管长度达40米 室外机与室内机落差:室外机在上方时为50米,室外机在下方时为40米室内机与室内机的落差为:15米

三菱重工海尔:(KX4) 1、使用范围 配管总长度:510米以内 配管单程长度:160米以内 从室外机到第一分歧管长度:130米以内 第一分歧管到最远室内机配管长度:40米以内 室外机间的配管长度:到第一汇总管后5米以内(只限于组合使用) 室外机与室内机落差:室外机在上方时为50米以内,室外机在下方时为40米以内 同一系统室外机间的落差:1米以内 室外机到第一汇总管之间的配管长度为10米以内 室内机之间的落差:15米以内 2、室外机组合分歧管套件 3、分歧管套件 4、冷媒配管的选定要领 4-1 主管(室外侧分歧~室内侧第一分歧) 1)室外机容量在255~960时,最长从(室外机到最远的室内机)在90m以上时,一定将气侧、液侧的主管尺寸加大。 2)室外机容量在1010以上时,请不要将气管尺寸变大。液管加大到下表所示的尺寸。

4-2 分歧管之间配管选定 4-3 室内机连接配管的尺寸

东芝:(SMMSi直流变速多联式中央空调) 1、使用范围: 总配管长度:1000米 最大当量接管长度235米,最大实际接管长度190米。 最大室内外机高度差:室外机在上方时70米,室外机在下方时40米 最大室内机高度差:40米 第一分歧管到最远室内机配管长度:90米 2、室外机组合分歧管套件 3、分歧管套件

多联机方案设计书VRV

***************公司 办公楼中央 空调工程 报 价 书 自己公司名称

地址 :工程设计、技术支持************** 目录 一、敬告用户书 (3) 二、配置表............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、方案比较 (5) 1、挂机、柜机同模块机水系统的比较 (6) 2、VRV系统同模块机水系统的比较 (7) 四、用电量比较 (9) 五、15年用电量分析比较 (10) 六、方案设计说明 (11) 1、总说明 (11) 2、设计依据 (12) 3、负荷设计 (12) 4、系统说明 (13) 5、其他说明 (14) 七、中央空调风冷冷(热)水机组性能介绍 (15) 1、模块组合式设计,性能稳定 (15) 2、全优的配置,高效节能 (16) 3、先进的空调系统,安全可靠 (18) 4、智能化控制,操作简便、安全可靠 (18) 5、结构紧凑轻巧 (19)

6、强大的微电脑自动控制系统 (19) 7、静音低噪 (19) 八、性能参数表 (21) 九、设备关键零部件清单...................................................................................................... 错误!未定义书签。 十、中央空调给用户带来的其他方便 (24) 十一、售后服务承诺 (25) 十二、公司简介....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 十三、主要业绩一览表 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。 一、敬告用户书 尊敬的客户: 您好! 首先非常感谢贵方给予我司参与------------------- 方案设计的机会!我们将秉承专业、细心、共赢的原则参与此次的空调方案设计,致力于为用户提供最优质、最合理的空调配套方案,我们公司于2010年进入市场,经总部领导批准,以此项目做成颍上县我公司的形象标杆工程。 本提案书将为您全面展示中央空调系统的优势和技术特点,同时也将详细地为您提供空调

最新麦克维尔中央空调故障代码大全

最新麦克维尔中央空调故障代码大全 聚信口碑网汇总麦克维尔中央空调故障代码大全及解读,麦克维尔空调故障代码比多,在很多品牌空调的故障代码麦克维尔空调的故障代码描述比较准确,用户或维修工对照参考就行,真故障联系麦克维尔售后报修之前也可以使用断电重启大招试试,不要笑,这一招可以减少30%的报修单,对保外用户更是省了不少费用。 麦克维尔中央空调故障代码 序号故障代

码故障说明 序号故障 代码 故障说明 序号故障代 码 故障说明 1 E0 系统故障 24 F9 制冷剂泄露 46 16 TH6开路/短路(从机3#) 2 E1 TH1开路/短路、排气 25 FA

线控器存贮器故障 47 17 TH7开路/短路(从机3#) 3 E2 TH2开路/短路 26 FB 内机水泵故障 48 18 TH8开路/短路(从机) 4 E3 TH3开路/短路 27 FC 内外机通讯故障 49 19 TH9开路/短路(从机) 5 E4 TH4开路/短路 28 FE 主从机通讯故障

1A TH10开路/短路 (从机) 6 E5 TH5开路/短路 29 H0 数码过载 51 1B TH11开路/短路 (从机) 7 E6 TH6开路/短路 30 H1 定速1过载 52 1C TH12开路/短路 (从机) 8 E7 TH7开路/短路 31 H2 定速2过载 53 1F 紧急运转 9 E8 TH8开路/短路 32 H3 定速3过载 54 20 外机存贮器故障 10 E9 TH9开路/短路 33

高压过高 55 27 环温超出运行允 许范围 11 EA TH10开路/短路 34 H5 高压传感器故障 56 28 四通阀故障 12 EB TH11开路/短路 35 H6 排气温度过高 57 29 制冷剂泄露 13 EC TH12开路/短路 36 L0 过热度太小保护 58 30 数码过载 14 EF 紧急运转 37 L1 低压过低 59 31 定速1过载 15 F0 外机存贮器故障 38 L2 低压传感器故障 60 32 定速2过载 16 F1 内机进盘传感器 故障 39 L3 所有内机与外机通讯故障 61 33 定速3过载 17 F2 内机中盘传感器故障

多联机空调系统施工及方案

多联机空调系统施工方案 一、编制依据 二、工程概况 三、工程范围 四、施工准备条件 五、主要施工方法及技术要求 六、工期保证措施 七、施工总进度计划 八、主要施工组织及劳动计划 九、施工材料的组织 十、质量保证措施 十一、安全技术和消防保卫措施 十二、其他各项措施 十三、工期间的整洁措施 十四、调试整理及验收 十五、其它 十六、与业主的协调配合

一、编制依据 1、工程设计图纸 2、国家颁布的施工及验收规范,质量验评标准(GB) 3、本公司企业标准《质量手册》、《程序工作文件》 二、工程概况 工程项目名称:新建张家口至唐山铁路站后和站房工程 工程内容:多联机空调系统安装及调试 空调系统安装主要包扣站后1标,标段内沙岭子站、赵川站、龙门站、赤城站、塔黄旗东站。共计6个办公宿舍综合楼。总工程量为13台室外 机和145台室内机的安装调试。 三、工程范围 工程内容 工程内容主要包括:材料采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装、控制接线及系统调试。 四、施工准备条件 空调设备分两大部份即:室内机、室外机。附属部分有室内、室外机连接管、控制接线、冷凝水管及部分空调室内机需求的其他附件。 施工前要做的准备工作: 熟悉图纸 采购材料 准备机具 组织施工人员 核查现场土建结构情况 学习有关操作规程及质量验收标准 由技术人员向技术班组进行全面交底 加强安全管理,消除事故隐患,贯彻麦克维尔中央空调“5S”内容,强 调“安全第一”的工作理念。

五、主要施工方法及技术要求 (一)、总程序 人力组织、机具进场、会审图纸及技术交底、材料采购进场 ↓ 支托架制作、墙上打洞 ↓ 焊接安装主管线、支托架安装、主管线保温 ↓ 分支管焊接、主管线焊接、凝结水管线安装、管线保温、控制线铺设↓ 室内机固定及接口、室外机吊架固定及接口 ↓ 管道系统的吹污、试压、凝结水管试漏、系统抽真空、系统充氟 ↓ 试机,调试,运行。 ↓ 系统最后整理,验收 (二)、安装要点及技术要求 1、打洞及处理: 核准应开洞孔的位置及尺寸,无误后在要打洞孔的墙板上标出所开洞孔的大小,征得现场土建技术人员意见对建筑物结构无影响后才能去进行打孔作业。管线过墙洞,采用电锤打孔。若不适宜电锤打孔的墙壁在征得业主同意后方可用其他方式打孔。孔的大小以可以穿过管线(含保温层)为准,吊装室内机及支托架固定采用膨胀螺栓。 管线穿过墙体或楼板处应设镀锌铁皮套管,管道的焊缝不得设于套管内,镀锌铁皮套管应与墙面或楼板平齐,但应比地面高出20厘米,管道与管套的空隙应用隔热或其他不燃材料填塞,不得将套管作为管道的支撑。

多联机施工方案

多联机施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

第一章、工程概况及编制依据 一、工程概况 1、工程概况 本工程为巴中市儿童医院中央空调设备采购及安装工程。 2、工期要求: 合同约定日期前,完成安装、调试、试运行,其它满足施工进度的具体要求。 二、编制依据 1、招标文件 2、施工图及现场勘察 3、主要规程规范 GB50243-2002 通风与空调工程施工及验收规范 GB50242-2002 采暖与卫生工程施工及验收规范 GBJ50274-98 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范 GBJ50275-98 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 GB50302-2002 建筑安装采暖卫生与煤气工程质量评定标准 GB50304-2002 通风与空调质量评定标准 GB50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范 GB50236-98 现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范 GB50231-98 机械设备安装工程施工及验收通用规范 JB/T9066-1999 柜式空调机组 GB/T19293-2003 风机盘管机组

GB/T14295-1993 空气过滤器 GB/10891-1989 空气处理机组安全要求 GB/10080-2001 空调用通风机及安全要求 JB/T4292-1991 盘管技术条件 JB/T9064-1999 盘管耐压试验与密封性检查 JB/T4330-1999 制冷与空调设备噪音的测定 GB/9068-1998 采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定工程法 GB/T2888-1991 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法 JG/T22-1999 一般通风用空气过滤器性能试验方法 JG/T20-1999 空气分布器性能实验方法 JB/T7246-1994 冷暖通风设备外观质量与清洁度 JB/T9062-1999 采暖通风与空调调节设备及涂装技术条件 JB/T9065-1999 冷暖通风设备包装通用技术条件 GB/T5171-2002 小功率电动机通用技术条件 GB755-2000 旋转电机定额和性能 GB14296-1993 空气冷却器与空气加热器 国家现行的采暖、通风、防火施工及验收规范。 第二章、施工准备 1、准备的作用: 做好施工准备,可以减少施工中的混乱,保证安装工作有秩序地顺利进行,对实现均衡施工缩短工期,确保工程质量和安全生产,减少浪费和降低工程成本都将起到重要作用。

麦克维尔中央空调代码

麦克维尔中央空调代码1.麦克维尔中央空调代码 1E0室外机DLT排气温度感温器故障 2E1室外机0D环境温度感温器故障 3E2室外机RTN回气温度感温器故障 4E3压缩机底部温度感温器故障 5E4室外机Iniet温度感温器故障 6E5室外机Midlet温度感温器故障 7E6室外机Outlet温度感温器故障 8E7室外机DLT排气温度过高 9E8系统故障 10EE模式冲突

11E9室内机水泵故障

12F1室内环境温度感温器故障 2.麦克维尔空调APM01C 型故障代码 麦克维尔空调APM01C 型故障代码 故障代码故障现象故障代码故障现象故障代码故障现象 E0 控制系统故障E5 内盘温传感器故障EA 水泵过载或水位超限E1 压机电流过载E6 夕卜盘温传感器故障EB 冷凝水温度过高或过低E2 系统低压保护E7 外环温传感器故障EC 网络接口通信故障 E3 糸统咼压保护E8 冷媒泄露 E4 回风传感器故障E9 盘管超过68度 3.麦克维尔MDS数码变容量多联机故障代码B 室内机 F1 内机进盘传感器故障F6 内机与线控器通讯故障 F2 内机中盘传感器故障FA 线控器与存储器故障 F3 内机出盘传感器故障FB 水泵故障 F4 内机回风传感器故障FC 内外机通讯故障 F5 内机与线控器通讯故障 4.麦克维尔MDS数码变容量多联机故障代码 A 室外机 故障代码故障说明故障代码故障说明

E0 系统故障F7 环境温度超出运行允许故障E1 TH1开路或短路【排气温度】F8 四通合阀故障 E2 TH2开路或短路【1#讲盘】F9 冷媒泄露 E3 TH3开路或短路【1#中盘】FE 主从机通讯故障 E4 TH4开路或短路【2#讲盘】H0 数码过载 E5 TH5开路或短路【2#中盘】H1 疋速1过载 E6 TH6开路或短路【3#讲盘】H2 疋速2过载 E7 TH7开路或短路【3#中盘】H3 疋速3过载 E8 TH8开路或短路【环境】H4 高压过高 E9 TH9开路或短路【总出盘】H5 高压传感器故障 EA TH10开路或短路【过冷进】H6 排气温度过高 EB TH11开路或短路【过冷出】L0 过热度太小保护 EC TH12开路或短路【回气】L2 低压传感器故障 EF 紧急运行L1 低压过低 FO 外机存储器故障 5.麦克维尔空调APM01C型控制器C3B灯板故障显示 FAN'POWER灯闪,其它全灭DRY'TIMER灯闪,其它全灭回风传感器故障室外盘管感器故障

多联机配管选型表

15.冷媒配管工程 15.1 冷媒配管设计 1、冷媒配管长度和落差(表1 ) 注: 1.分歧管折算长度为等价配管长度0.5m。 2.内机尽量均等地安装在U型分歧管的两边。 3.当外机在上的场合且落差超过20米,建议在主管的气管上每隔10m设置一个回油弯, 回油弯规格建议如图2。 4.当外机在下时,H≥40m主管与液管需加大一号。 5.连接到室内机的第一个分歧管组件的允许长度应等于或小于40m。但当下列条件全部满足的情 况下,允许长度可以延长为90m。

6.所有分歧管必须采用美的专用的分歧管,不按此要求操作可能导致系统严重故障! 图1 注:1、所有分歧管必须采用美的专用的分歧管,不按此要求操作可能导致系统严重故障; 2、内机尽量均等地安装在U 型分歧管的两边。 300mm 以上 图2

15.2 冷媒配管选取 1)冷媒配管类型选定(表2 ) 2 4 N10 注: 1、所有分歧管必须采用美的专用的分歧管。 2、内机尽量均等地安装在U型分歧管的两边。 3、表中所有配管等效长度L1+…+L6+a+…+g+0.5*6(分歧管折算为等价配管长度0.5m)。 4、配管等效长度为单程配管等效长度,即等于气侧或液侧的等效长度。

2)室内机主、配管尺寸选定(表3 ) 注意: A.A表示:配管下游内机(从该段配管的至最后一台内机之间所有内机)的能力之和。 B.第一分歧管以外机总能力为准,其他分歧管不得大于第一个分歧管。 C.与主配管相连的分歧接口尺寸若与主配管尺寸不符,须作适当转接 3)室外机主管尺寸,连接方法(表4) 注意: 1)请根据上表选择室外机连接配管管径,如果超配,出现主配管大于主管的情况,则按照就大原则,选择较大值的主管和主配管。 例如:三台外机16+16+14并联(总容量为46HP),连接的所有内机总容量为1360,假设所有配管等效长度≥90m,则按照外机总容量为46HP查表4.4得其主管为:Φ38.1/Φ

多联机调试方案

xxx中央空调调试工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批:

一、工程概况 xxx 二、编制依据 建设单位对通风空调设计的要求。 国家现行的有关规范: 《通风与空调工程施工质量验收规范》; 《采暖空调动力技术措施》; 《组合式空调机组》: 《施工组织设计》 建筑平面图纸、机组设备相关使用说明书。 三、调试安排 3.1、调试人员安排 3.2、调试工具

本工程拟以下调试计划对空调、新风设备进行安全、文明的调试工作。 四、系统调试 4.1、进行试运转的条件 A、系统安装工程全部完成、经检查全部合格; B、通风空调系统调试区域的建筑工程已经完成、场地清扫完毕; C、试运转技术资料齐全 D、试运转需要的动力齐全 详细步骤与技术标准见技术资料 4.2、设备管道检测

A、设备安装牢固、转动部分灵活、轴承可靠。 B、风管调节阀在预定位置。 C、冷媒管压力试验完毕、管内清洁、管道系统无泄漏 D、大楼排水系统通畅 4.3、电气系统准备 A、电气接线正确、设备及组件性能符合技术要求。 B、电气保护装置正确、动作可靠。 C、电气系统控制经模拟实验、动作灵活可靠 D、各个动力设备均已带电、具备开启条件 4.4、调试内容及程序 4.4.1设备单机试运转及调试; A、风量与风压测试:按照国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》做好记录。 B、风机性能测定:按照国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》。 C、风口风量平衡调整:按照国家标《通风与空调工程施工质量验收规范》 筑物之间应符合相应的技术规定。 4.4.2室内机单机调试; A、坚持风机进风口柔性短管是否严密 B、检查风机是否有卡阻现象 C、检查电机、风机接地是否可靠

多联机配管选型表

15.冷媒配管工程 15.1冷媒配管设计 1、冷媒配管长度和落差(表1) 注: 1. 分歧管折算长度为等价配管长度0.5m。 2. 内机尽量均等地安装在U型分歧管的两边。 3. 当外机在上的场合且落差超过20米,建议在主管的气管上每隔10m设置一个回油弯, 回油弯规格建议如图 2。 4. 当外机在下时,H》40m主管与液管需加大一号。 5. 连接到室内机的第一个分歧管组件的允许长度应等于或小于40m。但当下列条件全部满足的情

(56) 注:1、所有分歧管必须采用美的专用的分歧管,不按此要求操作可能导致系统严重故障; 2、内机尽量均等地安装在 U 型分歧管的两边。 300mm J 以上 __ | L _ _ J 300mr 以上 图2 15.2冷媒配管选取 1)冷媒配管类型选定(表2) 配管名称 配管连接位置 图示编号 主管 室外机到室内侧第一分歧之间的配管 L1 室内机主配管 室内侧第一分歧后不直接与室内机相连的配管 L2 ?L9 室内机支配管 分歧后直接与室内机相连的配管 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j 室内机分歧管组件 连接主管、主配管、支配管间的配管组件 A,B,C,D,E,F,G,H,I 室外机分歧管组件 连接室外机连接管、主管间的配管组件 L,M 4.[室外机至最远的室内机]与 [室外机至最近的室内机]之 间的距离差w 40m= 最远室内机N10 最近室内机N1 (L1+L5+L8+L9+j)-(L1 +L2+L3+a) w 40m 6. 所有分歧管必须采用美的专用的分歧管,不按此要求操作可能导致系统严重故障 室外机(一台或多台相连) ^U7 WH 差度高的 间之机外室与机内室 第一分歧管 室内机最远配管等效长度L W 200m 距第一分歧管最远配管等效长度L <40m N10 - ^U3 wh 差度高的 间之机内室与机内室 I. i j N9 (56)

多联机配管选型表

多联机配管选型表 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

15.冷媒配管工程 冷媒配管设计 1、冷媒配管长度和落差(表1 ) 注: 1.分歧管折算长度为等价配管长度。 2.内机尽量均等地安装在U型分歧管的两边。 3.当外机在上的场合且落差超过20米,建议在主管的气管上每隔10m设置一个回油弯,回油 弯规格建议如图2。 4.当外机在下时,H≥40m主管与液管需加大一号。 5.连接到室内机的第一个分歧管组件的允许长度应等于或小于40m。但当下列条件全部满足的情 况下,允许长度可以延长为90m。

6.所有分歧管必须采用美的专用的分歧管,不按此要求操作可能导致系统严重故障! 图1 注:1、所有分歧管必须采用美的专用的分歧管,不按此要求操作可能导致系统严重故障; 2、内机尽量均等地安装在U型分歧管的两边。 图2 冷媒配管选取 1)冷媒配管类型选定(表2 ) 注: 1、所有分歧管必须采用美的专用的分歧管。 2、内机尽量均等地安装在U型分歧管的两边。 3、表中所有配管等效长度L1+…+L6+a+…+g+*6(分歧管折算为等价配管长度0.5m)。 4、配管等效长度为单程配管等效长度,即等于气侧或液侧的等效长度。 2)室内机主、配管尺寸选定(表3 ) 注意: 表示:配管下游内机(从该段配管的至最后一台内机之间所有内机)的能力之和。

B.第一分歧管以外机总能力为准,其他分歧管不得大于第一个分歧管。 C.与主配管相连的分歧接口尺寸若与主配管尺寸不符,须作适当转接 3)室外机主管尺寸,连接方法 (表4) 注意: 1)请根据上表选择室外机连接配管管径,如果超配,出现主配管大于主管的情况,则按照就大原则,选择较大值的主管和主配管。 例如:三台外机16+16+14并联(总容量为46HP),连接的所有内机总容量为1360,假设所有配管等效长度≥90m,则按照外机总容量为46HP查表得其主管为:ΦΦ;根据所有内机总容量为1360查表得其主配管为:ΦΦ,按照就大原则,最终确定主管规格为:ΦΦ。 4)室外机并联连接配管组件和并联管管径(表5)

麦克维尔中央空调故障代码

麦克维尔中央空调故障代码 序号 故 障代 码 故障说明序号故障 代码 故障说明序号故障代 码 故障说明 1E0系统故障24F9制冷剂泄露4616TH6开路/短路 (从机3#) 2E1TH1开路/短路、排 气25FA线控器存贮器故障4717TH7开路/短路 (从机3#) 3E2TH2开路/短路26FB内机水泵故障4818TH8开路/短路 (从机) 4E3TH3开路/短路27FC内外机通讯故障4919TH9开路/短路 (从机) 5E4TH4开路/短路28FE主从机通讯故障501A TH10开路/短路 (从机) 6E5TH5开路/短路29H0数码过载511B TH11开路/短路 (从机) 7E6TH6开路/短路30H1定速1过载521C TH12开路/短路 (从机) 8E7TH7开路/短路31H2定速2过载531F紧急运转 9E8TH8开路/短路32H3定速3过载5420外机存贮器故障10E9TH9开路/短路33H4高压过高5527环温超出运行允 许范围 11EA TH10开路/短路34H5高压传感器故障5628四通阀故障12EB TH11开路/短路35H6排气温度过高5729制冷剂泄露13EC TH12开路/短路36L0过热度太小保护5830数码过载 14EF紧急运转37L1低压过低5931定速1过载15F0外机存贮器故障38L2低压传感器故障6032定速2过载16F1内机进盘传感器 故障 39L3所有内机与外机通讯故障6133定速3过载 17F2内机中盘传感器 故障 对于从机而言,使用下面的故障代码6234高压过高 18F3内机出盘传感器 故障40 10 系统故障6335高压传感器故障

多联机中央空调冷媒配管工程操作步骤及施工要点 (2)

多联机中央空调冷媒配管工程操作步骤及施工要点 1. 操作步骤 安装室内机→按图纸配铜管→安装铜管管道→置换氮气→钎焊→吹净→铜管调直→气密试验→真空干燥→追加冷媒2. 要点 1)冷媒配管的选择标准 铜管外径(mm) R22 R410A 壁厚(mm)类型壁厚(mm)类型 φ6.350.8 O 0.8 O φ9.520.8 O 0.8 O φ12.70.8 O 0.8 O φ15.88 1.0 O 1.0 O φ19.05 1.0 O 1.0 1/2H φ22.2 1.0 1/2H 1.0 1/2H φ25.4 1.0 1/2H 1.0 1/2H φ28.6 1.0 1/2H 1.0 1/2H φ31.75 1.1 1/2H 1.1 1/2H φ34.88 1.3 1/2H 1.3 1/2H φ38.1 1.4 1/2H 1.4 1/2H φ44.45 1.5 1/2H 1.5 1/2H 注: 1、O材为盘管,1/2H为直管; 2、用于R410A的铜管必须经去油处理。 3、铜管承受压力:R22:≥30kgf/cm2 R410A:≥45kgf/cm2 2)冷媒配管三原则 原因防止故障对策 干燥从外部,例如:雨水、工程用水的侵入、管内凝结水 侵入 配管加工→吹净→真空干燥 清洁钎焊时管内氧化物形成尘埃、杂物从外侵入配管加工→吹净置换氮气 气密性钎焊不完全、喇叭口漏气、边缘漏气严格执行银焊基本操作严格执行喇叭口基本操作严格执行接口基本操作 3)冷媒配管的支撑

公称直径(㎜)9.52121619222528353840以上 L11111 1.5 1.5 1.5 1.5 1.52 最大间距(m) L2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.52222 2.5 注:L1为水平支架、吊架的最大间距; L2为垂直支架、吊架的最大间距。 以上以保温管道进行规定。 a)横管的固定 空调在运行过程中,会使冷媒配管产生变形(如伸缩和下垂等):为防止配管损坏,应采用吊架或托架的形式加以支撑(标准如下):配管直径(mm)Φ20以下、Φ20-40、Φ40以上支撑点间隔分别为:1米、1.5米、2米。一般,应将气管与液管并行悬挂,支撑点的间隔距离根据气管的管径选择,由于流动的冷媒会随运转和工况的变化而发生温度差异导致冷媒配管产生热胀冷缩现象,所以不能将保温后的配管完全夹紧,否则可能造成铜管因应力集中而开裂。b)立管(竖直管)的固定 根据管道走向,沿墙体进行固定,管卡处应使用圆木码代替保温材料,“U”形管卡在木制冷桥外固定,木制冷桥应进行防腐处理。 配管直径(mm)Φ20以下Φ20-40Φ40以上支撑点间隔(m)1.5米、2.0米、2.5米。 c)局部位置的固定 为防止配管伸缩导致局部产生应力集中,一般应考虑在分歧管和端管和墙体贯穿孔附近加以局部固定。 4)分歧管组件的安装要求 1)设置分歧管组件的位置时,应注意: a) 分歧管不能用三通管代替。 b) 必须按照施工图纸和安装说明书确认分歧管组件的型号以及连接的主管和支管的管径。 c)分歧管组件前后500mm的距离内不能设置急弯(90°弯角)或者连接其他分歧管组件。 d) 尽量使分歧管组件的安装位置放置于便于焊接的场所(如无法保证可先预制组件)。 e) 水平或垂直安装分支器,水平夹角应在15°角以内。 f) 分歧管安装水平且应设支架,分歧管平放在吊架上 g) ⑤为了保证冷媒分流均匀,安装分歧管组件时应注意其水平直管道的距离。 a.铜管转弯处与相邻分歧管间的水平直管段距离应≥1m。 b.相邻两分歧管间的水平直管段距离应≥1m。 c.分歧管后连接室内机的水平直管段距离应≥0.5m。 5)节流部件水平的安装 注意事项: a.电子节流部件安装时应垂直向上水平安装,禁止倾斜、倒置。 b.电子膨胀阀应安装在便于检修的位置; c.电子膨胀阀与内机之间管长的距离应尽量大于1米; d.电子节流部件与室内外机配管连接时,应用两只扳手操作,以免铜管变形或开裂。 e.电子节流部件与室内外机配管连接时,应采用喇叭口连接,禁止用焊接连接,因焊接产生的热量会经铜管传至电子膨胀阀,导致电子膨胀阀损坏。

多联机施工组织设计方案

多联机施工组织设计方 案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

安装施工组织计划 1、施工技术方案 .国家标准、规范 (1)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) (2)通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002) (3)制冷设备安装工程施工及验收规范(GBJ66-84) (4)机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB50231-98) (5)工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235-97) (6)现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-98) (7)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92) (8)建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002) .施工图集 (1)建筑设备施工安装通用图集91SB6——通风与空调工程 (2)建筑设备施工安装通用图集91SB7——制冷工程 (3)91SB—X1(2000)通用图集 (4)建筑电气通用图集92DQ5——内线工程 (5)建筑电气通用图集92DQ7——电力控制 (6)建筑电气通用图集92DQ10——空调自控 2、施工准备 .技术准备 (1)工程的技术人员、管理人员和施工人员首先应认真熟悉、审核施工图纸, 了解和理解设计意图,认真阅读业主提供的相关技术说明,包括《某院综合楼空调工程招标文件》,详细了解业主对工程项目的需求。

(2)审查设计图纸是否完整,内容是否齐全,了解系统设计思路,熟悉设计整 体构想,核对设计图纸中系统、部位、作法、尺寸、标高等方面是否一 致。 (3)按总包单位的要求参加图纸汇审,作好图纸汇审记录,与设计单位办理工 程洽商,同时项目经理部应及时组织对有关部门及人员进行技术交底。 (4)关键和有特殊要求的设备,如室外机安装要组织技术人员进行专门研究, 确定安装时间,制定运输方案,确定运输路径,充分了解其安装方法技术性能及特殊要求,保证施工工期和施工质量。 .施工机具与材料的准备 (1)工程项目部组织专业施工队伍按照工程总体进度计划安排及采用的施工方 案合理安排施工进度,确定施工机械的类型、数量和进场时间,确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点和方式。

多联机配管

1.不同匹数的室外机所对应的室内机台数; 外机HP组合方式可接内机台数外机HP组合方式可接内机台数S8HPX173810Iir+12HP+16HP35 1010HPX19401UHP+L4HP+16HP37 1212HPX1114210HP+16HPX239 1414IIPX1134-1i2nr+i6HPX241 1616HPX11546L4HP4-16HFX243 1810HP-8HP1648I6HPX345 201OHP+1OHP1850^6HPX1+1OHF+8HP46 1110HP-12HP2052L6HPX2+10HPX248 2410HP-14HP225416HPX2+10HP+12HP50 26KlHP+lfiHF2456^6HPX2+10HP+14HP52 2812HP-16HP2658L6HPX3+10HP54 30I4HP-16HP286016HPX3+12HP56 3216HP+16HP306216HrX3+14HP58 3410HPX2+14HF3164L6HPX460 3610HPX2+16HP33 2.工程方案内外机选型设计时,18、22、28的内机冷量均以2.8KW计 算来选择室外机; 3.第一分歧管至末端的距离等效长度L 等效< 40m L L 等效=L+0.5*n < 40m 其中L----距第一分歧管最远配管的实际长度 n----距第一分歧管最远配管主干管分歧管个数。 4.超配问题 在做设计时,必须认真了解用户的需求,对于不全开的场所可以适 当超配,但外机能力必须满足常开房间的能力需求,而且超配比例不能

超过130% (由于回油问题除霜等原因内外机能力配比不能低于80%), 对于同一个多联机系统内的所有内机全开的系统是绝对不能超配设计,以免影响客户正常使用。 5.配管总长 6.最远配管长度 7.室内外机落差 8.室内机与室内机落差 室内机与室内机落差v 15m 9.主管、主配管规格尺寸

各厂家多联机分歧管及管径选择标准

1、室外机汇总管套件 2、分歧管套件 3、室内机配管分歧管之间管径选择表 4、使用范围 总长度:300米 配管单程最长可达150米 第一分歧管到最远室内机配管长度达40米 室外机与室内机落差:室外机在上方时为50米,室外机在下方时为40米室内机与室内机的落差为:15米 三菱重工海尔:(KX4) 1、使用范围

配管总长度:510米以内 配管单程长度:160米以内 从室外机到第一分歧管长度:130米以内 第一分歧管到最远室内机配管长度:40米以内 室外机间的配管长度:到第一汇总管后5米以内(只限于组合使用) 室外机与室内机落差:室外机在上方时为50米以内,室外机在下方时为40米以内 同一系统室外机间的落差:1米以内 室外机到第一汇总管之间的配管长度为10米以内 室内机之间的落差:15米以内 2、室外机组合分歧管套件 3、分歧管套件 4、冷媒配管的选定要领 4-1 主管(室外侧分歧~室内侧第一分歧) 1)室外机容量在255~960时,最长从(室外机到最远的室内机)在90m以上时,一定将气侧、液侧的主管尺寸加大。 2)室外机容量在1010以上时,请不要将气管尺寸变大。液管加大到下表所示的尺寸。

4-2 分歧管之间配管选定4-3 室内机连接配管的尺寸

东芝:(SMMSi直流变速多联式中央空调) 1、使用范围: 总配管长度:1000米 最大当量接管长度235米,最大实际接管长度190米。 最大室内外机高度差:室外机在上方时70米,室外机在下方时40米 最大室内机高度差:40米 第一分歧管到最远室内机配管长度:90米 2、室外机组合分歧管套件 3、分歧管套件

麦克维尔多联机课程设计步骤

麦克维尔多联机设计指导书 一、负荷计算 参考教材56~71页,估算参考80~82页 二、室内机选型 参考麦克维尔纸质样本或电子样本MDS-new-out.pdf(选型见44页,性能参数见11页)。 1、根据估算的热(冷)负荷选择室内机型号 2、配合室内天花装修及用户要求选择室内机型式 (1)室内机形式的选择贴合天花装修;可选择风管型室内机,应充分考虑室内噪音,送、回风管的长度、转弯引起的压力损失。 风管应考虑风压损失,一般直管按照5~6Pa/m风压损失计算风管长度,出风口风速要求1.6~2m/s (2)室内机壁挂型尽量不要选配在卧室、书房等对噪音要求比较高的环境。因为壁挂机的噪音虽然比较低,但机器内部安装了电子膨胀阀,运行时,冷媒流动的声音在噪音要求比较高的环境里特别明显,所以,尽量避免将壁挂机安装在噪音要求高的室内。 三、室外机选型 参考麦克维尔纸质样本或电子样本MDS-new-out.pdf(选型见46页,性能参数见14页)。 系统连接率: 室内机的容量之和/室外机的容量 系统连接率:50%—130% 四、系统划分 1、系统的设计限制:冷媒配管设计各数据要求见65页。 2、尽量减少冷媒配管的长度 3、同一系统设计在同一层同一区域 4、有较大发热,冬季有制冷要求的房间设计在同一系统 5、具有相同使用时间的房间设计在同一系统 五、冷媒管设计 1、冷媒管尺寸的选择 见73页或55页 并要注意等效长度的校核,见纸质样本358,359页。 2、冷媒管分歧器的选择 见55页 3、冷媒管连接的注意点 要满足65页各数据要求,如第一分歧管之后, 管长不能超过40m等 六、系统衰减核算 1、华南地区空调系统主要考虑制冷,当系统在最大负荷运行的时候,应该考虑系统衰减的情况:由系统室内外机高低差及冷媒管长度造成的衰减。容量修正系数σ,见47页 2、修正后的室内机容量 = 修正后的室外机容量×该台室内机的名义冷量 / 该系统室内机名义冷量总和 3、修正室外机容量分以下两种情况: (1)系统连接率不超过100%。 =100%连接率的室外机空调容量╳容量修正系数σ 1

多联机选型

二、空调系统的选型 1、多联机系统的分类 多联机式空调系统根据其制冷剂配管实际连接形式大体可分为室外直接分支方式和室外总管、室内分支的连接方式两大类。 1.1室内分支形式 采用室内分支形式的多联机式空调系统,其室外机组的所连接的制冷剂配管由一组气管和液管构成(一般称为主配管,对于部分品牌的热回收式系统则由两根气管和一根液管构成)。制冷剂主配管根据室内机组的分布情况,在合适的位置进行再分支,最终与各个室内机组相连接。 1.2室外分支形式 采用室外分支的多联机式空调系统,其室外机组连接复数组制冷剂配管,数量根据实际连接的室内机组的数量和形式来确定。 1.3本系统形式 相对而言,采用室内分支的系统,由于流量调节机构设置在各室内机组中,能较为迅速地对应室内负荷的变化,且可达到较长的配管长度以对应较为大的空调空间;而室外分支的多联机空调系统由于流量控制机构设置在室外机组,为减小管路的输送损耗,一般不宜安装较长的制冷剂配管,多用于三房至四房的家庭场合。本系统选用室内分支形式。 2、室内机的选型 2.1室内机的精确选型的几个修正

变频多联机系统的设计流程如下:首先是系统设计规划,进行空调分区的划分,拟定新风解决方案和控制解决方案。根据设计要求、气候条件、建筑状况、发热设备等进行负荷计算,由负荷计算结果初步确定室内机容量、形式、设计位置。因为在设计时有多个影响因素需要考虑,其中包括温度因素、连接率因素、管长因素等,综合考虑这些因素的修正系数可提高选型的准确性,同负荷计算更匹配,设计更完美,能有效减少设备的浪费。 2.1.1温度修正 能力修正的第一个要点是温度的修正。不同的温度条件下,机组的能力也不尽相同。可以根据具体设计条件,查询不同温度条件下机组的容量表来获得这一步的修正。 2.1.2连接率修正 室内机容量总和超过室外机所提供的实际能力时,室外机的能力不再同室内机容量总和呈线性变化,室内机的容量会有所衰减,连接率较大时必须考虑这个因素的影响。 2.1.3管长修正 变频多联机系统管长较长时会产生衰减,一般只需对制冷情况进行管长修正。首先配管的长度影响流体阻力,管长过长导致阻力加大。其次配管的长度影响系统性能,吸气管阻力增加,压缩机吸气压力降低,制冷能力下降。吸气压力下降、过热增加,系统EER相应下降。管长超过90m时可通过增加管径的方法降低管长衰减。 2.1.4室内机的实际能力 当所有室内机全开时,其实际能力是根据室外机能力按比例分配的,此时室内机能力按下式得出:室内机的实际能力=室内机总容量值∕单台室内机容量值

多联机施工组织设计方案 - 副本

安装施工组织计划 1、施工技术方案 1.1.国家标准、规范 (1)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) (2)通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002) (3)制冷设备安装工程施工及验收规范(GBJ66-84) (4)机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB50231-98) (5)工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235-97) (6)现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-98) (7)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92) (8)建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 1.2.施工图集 (1)建筑设备施工安装通用图集91SB6——通风与空调工程 (2)建筑设备施工安装通用图集91SB7——制冷工程 (3)91SB—X1(2000)通用图集 (4)建筑电气通用图集92DQ5——内线工程 (5)建筑电气通用图集92DQ7——电力控制 (6)建筑电气通用图集92DQ10——空调自控 27

2、施工准备 2.1.技术准备 (1)工程的技术人员、管理人员和施工人员首先应认真熟悉、审核施 工图纸,了解和理解设计意图,认真阅读业主提供的相关技术说 明,包括《某院综合楼空调工程招标文件》,详细了解业主对工 程项目的需求。 (2)审查设计图纸是否完整,内容是否齐全,了解系统设计思路,熟 悉设计整体构想,核对设计图纸中系统、部位、作法、尺寸、标 高等方面是否一致。 (3)按总包单位的要求参加图纸汇审,作好图纸汇审记录,与设计单 位办理工程洽商,同时项目经理部应及时组织对有关部门及人员 进行技术交底。 (4)关键和有特殊要求的设备,如室外机安装要组织技术人员进行专 门研究,确定安装时间,制定运输方案,确定运输路径,充分了 解其安装方法技术性能及特殊要求,保证施工工期和施工质量。 2.2.施工机具与材料的准备 (1)工程项目部组织专业施工队伍按照工程总体进度计划安排及采 用的施工方案合理安排施工进度,确定施工机械的类型、数量和 进场时间,确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点和方式。 27

麦克维尔多联机配管资料

麦克维尔空调 . 数码变容量多联中央空调 1.3.4.2 配管尺寸计算 数码变容量多联机的管道系统中,连接铜管分为主配管和支配管。主配管是指室外机和分支部分或者分支部分之间的连接管;支配管是指分支部分与室内机之间的连接管。多联中央空调系统室内外机连接配管的尺寸,以及系统配管材质和厚度要求可查询下面的规格表。 ■ 等效长度指弯头等部位在考虑了管内的压力损失后的换算长度。 ■ 当室外机在室内机的上方时,需在气管中每隔6~8m 垂直落差设置一个存油弯

MDS-A R22系列配管规格表单位φ mm 注:1. C代表该配管所连接的室内机容量总和 2. 配管的材质及厚度等具体内容请参看第14页《R22系统配管材质直径及壁厚表》 MDS-B R22系列配管规格表单位φ mm 注:1. C代表该配管所连接的室内机容量总和 2. 配管的材质及厚度等具体内容请参看第14页《R22系统配管材质直径及壁厚表》

麦克维尔空调 . 数码变容量多联中央空调 注:■ C 代表该配管所连接的室内机容量总和 ■ 配管的材质及厚度等具体内容请参看第14页《R410A 系统配管材质直径及壁厚表》MDS-B R410A 系列配管规格表 单位φ mm R410A 系统配管材质直径及壁厚表 R22 系统配管材质直径及壁厚表 注:■本说明书中表示的配管最小厚度是以中华人民共和国《铜及铜合金拉制管国家标准》(GB/T1527-1997)为基准的值,TP2M (软\态2号脱 氧铜)和TP2Y2(半硬态2号脱氧铜)是管材牌号和状态的材质标记。 ■使用配管的厚度、材质必须根据各国的法规来选择能耐设计压力4.15MPa 的厚度、材质。 ■如果机组用于腐蚀严重的环境,厚度必须要加0.2mm 。此表的值为配管的最小厚度,如配管需弯曲拉伸,造成厚度减薄,请适当增加配管 壁厚。 注:■本说明书中表示的配管最小厚度是以中华人民共和国《铜及铜合金拉制管国家标准》(GB/T1527-1997)为基准的值,TP2M (软\ 态2号 脱氧铜)和TP2Y2(半硬态2号脱氧铜)是管材牌号和状态的材质标记。 ■使用配管的厚度、材质必须根据各国的法规来选择能耐设计压力3.0MPa 的厚度、材质。 ■如果机组用于腐蚀严重的环境,厚度必须要加0.2mm 。此表的值为配管的最小厚度,如配管需弯曲拉伸,造成厚度减薄,请适当增加配管 壁厚。