ESDS 使用Web 設定RAID 之步驟

1. 進入Logical Drive 的

Create Logical Drive

2. 選擇硬碟數量、Drive Size 後兩碼歸零、RAID Level ,確認後APPLY 即可

3. Create 完成後所出現的資訊,需點選粉紅色部分

4. 再到Logical Volume 中

Create Logical Volume

5. 點選APPLY 後,確定

Create Logical Volume

6. Logical Volume 建立完成後,才可分割

Partition

7. 點選[+]號,輸入所要的

Partition Size

8. Partition 分割完成後會出現Size 及

ID

9. 將剩下的空間建立成第二個Partition ,也需再Create 一次

10.兩個Partition建立完成

Partition Mapping

11.再到Host LUN將

12. 先點選LV ,將Partition 0 Mapping 到Channel 0的LUN0,APPLY 即可

13. 將Partition 1 Mapping 到Channel 0的

LUN1

14. Mapping 完成,再到Server rescan 確認是否有抓到空間

手把手教你如何做RAID磁盘阵列

手把手教你如何做RAID磁盘阵列 本文将以一款服务器的磁盘阵列配置实例向大家介绍磁盘阵列的具体配置方法。当然,不同的阵列控制器的具体配置方法可能不完全一样,但基本步骤绝大部分是相同的,完全可以参考。 说到磁盘阵列(RAID,Redundant Array of Independent Disks),现在几乎成了网管员所必须掌握的一门技术之一,特别是中小型企业,因为磁盘阵列应用非常广泛,它是当前数据备份的主要方案之一。然而,许多网管员只是在各种媒体上看到相关的理论知识介绍,却并没有看到一些实际的磁盘阵列配置方法,所以仍只是一知半解,到自己真正配置时,却无从下手。 在本文中给出一些关键界面,使各位对磁盘阵列的配置有一个理性认识。当然为了使各位对磁盘阵列有一个较全面的介绍,还是先来简要回顾一下有关磁盘阵列的理论知识,这样可以为实际的配置找到理论依据。 一、磁盘阵列实现方式 磁盘阵列有两种方式可以实现,那就是“软件阵列”与“硬件阵列”。 软件阵列是指通过网络操作系统自身提供的磁盘管理功能将连接的普通SCSI卡上的多块硬盘配置成逻辑盘,组成阵列。如微软的

Windows NT/2000 Server/Server 2003和NetVoll的NetWare两种操作系统都可以提供软件阵列功能,其中Windows NT/2000 Server/Server 2003可以提供RAID 0、RAID 1、RAID 5;NetWare操作系统可以实现RAID 1功能。软件阵列可以提供数据冗余功能,但是磁盘子系统的性能会有所降低,有的降代还比较大,达30%左右。 硬件阵列是使用专门的磁盘阵列卡来实现的,这就是本文要介绍的对象。现在的非入门级服务器几乎都提供磁盘阵列卡,不管是集成在主板上或非集成的都能轻松实现阵列功能。硬件阵列能够提供在线扩容、动态修改阵列级别、自动数据恢复、驱动器漫游、超高速缓冲等功能。它能提供性能、数据保护、可靠性、可用性和可管理性的解决方案。 磁盘阵列卡拥有一个专门的处理器,如Intel的I960芯片,HPT370A/372 、Silicon Image SIL3112A等,还拥有专门的存贮器,用于高速缓冲数据。这样一来,服务器对磁盘的操作就直接通过磁盘阵列卡来进行处理,因此不需要大量的CPU及系统内存资源,不会降低磁盘子系统的性能。阵列卡专用的处理单元来进行操作,它的性能要远远高于常规非阵列硬盘,并且更安全更稳定。 二、几种磁盘阵列技术 RAID技术是一种工业标准,各厂商对RAID级别的定义也不尽相同。目前对RAID级别的定义可以获得业界广泛认同的有4种,RAID 0、RAID 1、RAID 0+1和RAID 5。

服务器之磁盘阵列RAID——配置方法(图解)

磁盘阵列可以在安装系统之前或之后产生,系统会视之为一个(大型)硬盘,而它具有容错及冗余的功能。磁盘阵列不单只可以加入一个现成的系统,它更可以支持容量扩展,方法也很简单,只需要加入一个新的硬盘并执行一些简单的指令,系统便可以实时利用这新加的容量。 ·RAID 的种类及应用 IDE和SCSI是计算机的两种不同的接口,前者普遍用于PC机,后者一般用于服务器。基于这两种接口,RAID分为两种类型:基于IDE接口的RAID应用,称为IDE RAID;而基于SCSI接口的RAID应用则相应称为SCSI RAID。 基于不同的架构,RAID 又可以分为: ● 软件RAID (软件RAID) ● 硬件RAID (硬件RAID) ● 外置RAID (External RAID) ·软件RAID很多情况下已经包含在系统之中,并成为其中一个功能,如Windows、Netware及Linux。软件RAID中的所有操作皆由中央处理器负责,所以系统资源的利用率会很高,从而使系统性能降低。软件RAID是不需要另外添加任何硬件设备,因为它是靠你的系统——主要是中央处理器的功能——提供所有现成的资源。 ·硬件RAID通常是一张PCI卡,你会看到在这卡上会有处理器及内存。因为这卡上的处理器已经可以提供一切RAID所需要的资源,所以不会占用系统资源,从而令系统的表现可以大大提升。硬件RAID可以连接内置硬盘、热插拔背板或外置存储设备。无论连接何种硬盘,控制权都是在RAID卡上,亦即是由系统所操控。在系统里,硬件RAID PCI卡通常都需要安驱动程序,否则系统会拒绝支持。

·外置式RAID也是属于硬件RAID的一种,区别在于RAID卡不会安装在系统里,而是安装在外置的存储设备内。而这个外置的储存设备则会连接到系统的SCSI卡上。系统没有任何的RAID功能,因为它只有一张SCSI卡;所有的RAID功能将会移到这个外置存储里。好处是外置的存储往往可以连接更多的硬盘,不会受系统机箱的大小所影响。而一些高级的技术,如双机容错,是需要多个服务器外连到一个外置储存上,以提供容错能力。 ·配置RAID磁盘阵列 一、为什么要创建逻辑磁盘? 当硬盘连接到阵列卡(RAID)上时,操作系统将不能直接看到物理的硬盘,因此需要创建成一个一个的被设置为RAID0,1和5等的逻辑磁盘(也叫容器),这样系统才能够正确识别它。 逻辑磁盘(Logic Drive)、容器(Container)或虚拟磁盘(Virtual Drive)均表示一个意思,他们只是不同阵列卡产商的不同叫法。 二、创建逻辑磁盘的方式 使用阵列卡本身的配置工具,即阵列卡的BIOS。(一般用于重装系统或没有安装操作系统的情况下去创建容器(Adaptec阵列卡)/逻辑驱动器(AMI/LSI 阵列卡)。 使用第三方提供的配置工具软件去实现对阵列卡的管理。如Dell Array Manager。(这些软件用于服务器上已经安装有操作系统) 三、正确识别您的阵列卡的型号(本文以Dell为例,其实都大同小异) 识别您的磁盘阵列控制器(磁盘阵列控制器为可选项, 如果没有购买磁盘阵列控制器的话以该步骤可以省去) 如果您有一块Adaptec磁盘阵列控制器(PERC 2,PERC2/SI,PERC3/SI,PERC3/DI),在系统开机自检的时候您将看到以下信息: Dell PowerEdge Expandable RAID Controller 3/Di, BIOS V2.7-x [Build xxxx](c) 1998-2002 Adaptec, Inc. All Rights Reserved. <<< Press CTRL+A for Configuration Utility! >>>

IBM5110阵列卡操作手册

1.1 查看/更改控制器属性 依照以下步骤查看和更改控制器属性。 1.单击WebBIOS主界面中的“Controller Selection”,显示当前控制器信息。 说明: 控制器信息分布在两个页面上,可通过单击“Next”和“Back”进行切换。 图2-42 控制器信息界面 2.在控制器信息的第二个页面单击“Next”进入控制器属性界面,如图2-43所示。 说明:

1.控制器属性分布在两个页面上,可通过单击“Next”和“Back”进行 切换。 2.通过“Link Speed”项可进行链路速率设置,如图2-44所示。 图2-43 控制器属性界面 图2-44 设置链路速率

对控制器属性进行设置后,可以单击“Submit”保存设置,或单击“Reset”返回默认值。 1.2 查看/更改虚拟磁盘属性 1.单击WebBIOS主界面中的“Virtual Drives”进入虚拟磁盘选项界 面,如图2-45所示。 图2-45 虚拟磁盘选项界面 选择“Properties”进入虚拟磁盘属性界面,如图2-46所示。 图2-46 虚拟磁盘属性界面

1.在“Properties”信息框中列出了虚拟磁盘的RAID 等级、状态、容量、条带尺寸等信息。 2.在“Policies”信息框中类列出了存储配置创建时设定的虚拟 磁盘配置策略。 3.在“Operations”信息框中列出了允许对虚拟磁盘进行的操作。 在“Operations”信息框中选择要执行的操作,单击“Go”执行。具体选择项介绍如下: 注意: 请在更改虚拟磁盘配置之前确认虚拟磁盘上的数据已经做好备份。 0.Virtual Drive Erase:擦除虚拟硬盘中所有用户自定义信息, 有Simple、Normal和Thorough三种方式。 1.Delete:删除虚拟硬盘。 2.Locate:使能当前虚拟硬盘对应的实际物理硬盘的LED灯,并 闪烁。本功能只在硬盘已被正确安装在硬盘托架中,并支持SA FTE时可用。

磁盘阵列RAID的建立和系统安装

前言 SATA和RAID在提升硬盘性能方面,确实给用户带来新的性能。目前Intel、VIA、NVIDIA 在各自的芯片组里都加入了SATA和RAID功能,但是采用的技术方法各不一样,设置也不相同,加上D版的OS五花八门,给用户的使用带来诸多不便。为此,我们设立这个主题,发表一些测试和实验报告,针对一些常见问题作一些说明、解释,有解决办法的告诉各位一些 解决办法。 一、Intel、VIA、NVIDIA的RAID异同点。 Intel的ICH5R、ICH6R集成有SATA-RAID控制器,仅支持SATA-RAID,不支持PATA-RAID。Intel采用的是桥接技术,就是把SATA-RAID控制器桥接到IDE控制器,因此可以通过BIOS 检测SATA硬盘,并且通过BIOS设置SATA-RAID。当连接SATA硬盘而又不做RAID时,是把SATA硬盘当作PATA硬盘处理的,安装OS时也不需要驱动软盘,在OS的设备管理器内也看不到SATA-RAID控制器,看到的是IDE ATAPI控制器,而且多了两个IDE通道(由两个SATA 通道桥接的)。只有连接两个SATA硬盘,且作SATA-RAID时才使用SATA-RAID控制器,安装OS时需要需要驱动软盘,在OS的设备管理器内可以看到SATA-RAID控制器。安装ICH5R、ICH6R的RAID IAA驱动后,可以通过IAA程序查看RAID盘的性能参数。 VIA的VT8237 SATA-RAID设计与Intel不同,它是把一个SATA-RAID控制器集成到8237南桥内,与南桥里的IDE控制器没有关系。当然这个SATA-RAID控制器也不见得是原生的SATA模式,因为传输速度也没有达到理想的SATA性能指标。BIOS不负责检测SATA硬盘,所以在BIOS里看不到SATA硬盘。SATA硬盘的检测和RAID设置需要通过SATA-RAID控制器自己BootROM(也可以叫SATA-RAID控制器的BIOS)。所以BIOS自检后会启动一个BootROM 检测SATA硬盘,检测到SATA硬盘后就显示出硬盘信息,此时按快捷键Tab就可以进入BootROM设置SATA-RAID。在VIA的VT8237南桥的主板上使用SATA硬盘,无论是否做RAID 安装OS时都需要驱动软盘,在OS的设备管理器内可以看到SATA-RAID控制器。 NVIDIA的nForce2/ nForce3/ nForce4芯片组 NVIDIA的SATA/IDE/RAID处理方式是集Intel和VIA的优点于一身。第一是把SATA/IDE/RAID 控制器桥接在一起,在不做RAID时,安装XP/2000也不需要任何驱动。第二是在BIOS里的SATA硬盘不像Intel那样需要特别设置,接上SATA硬盘BIOS就可以检测到。第三是不仅SATA硬盘可以组成RAID,PATA硬盘也可以组成RAID,PATA硬盘与SATA硬盘也可以组成RAID。这给需要RAID的用户带来极大的方便,Intel的ICH5R、ICH6R,VIA的VT8237都不支持PATA 的IDE RAID。 NVIDIA的SATA/ IDE/RAID控制器结构如下:

磁盘阵列卡详细步骤

一、为什么要创建逻辑磁盘? 当硬盘连接到磁盘阵列卡上时,操作系统将不能直接看到物理的硬盘,因此需要创建成一个一个的被设置为RAID0,1和5等的逻辑磁盘(也叫容器),这样系统才能够正确识别它。 逻辑磁盘(Logic Drive)、容器(Container)或虚拟磁盘(Virtual Drive)均表示一个意思,他们只是不同阵列卡产商的不同叫法。 二、创建逻辑磁盘的方式 使用磁盘阵列卡本身的配置工具,即磁盘阵列卡的BIOS。(一般用于重装系统或没有安装操作系统的情况下去创建容器(Adaptec阵列卡)/逻辑驱动器(AMI/LSI阵列卡)。 使用第三方提供的配置工具软件去实现对阵列卡的管理。如Dell Array Manager。(这些软件用于服务器上已经安装有操作系统) 三、正确识别您的阵列卡的型号 识别您的磁盘阵列控制器(磁盘阵列控制器为可选项, 如果没有购买磁盘阵列控制器的话以该步骤可以省去) 如果您有一块AMI/LSI磁盘阵列控制器(PERC2/SC,PERC2/DC,PERC3/SC,PERC3/DC, PERC4/DI, PERC4/DC), 在系统开机自检的时候您将看到以下信息: Dell PowerEdge Expandable RAID Controller BIOS X.XX Jun 26.2001 Copyright (C) AMERICAN MEGATRENDS INC. Press CTRL+M to Run Configuration Utility or Press CTRL+H for WebBios 或者 PowerEdge Expandable RAID Controller BIOS X.XX Feb 03,2003 Copyright (C) LSI Logic Corp. Press CTRL+M to Run Configuration Utility or Press CTRL+H for WebBios 此款磁盘阵列卡的配置方法请参考如下: 在AIM/LSI磁盘阵列控制器上创建Logical Drive (逻辑磁盘) --- PERC2/SC,PERC2/DC,PERC3/SC,PERC3/DC,PERC3/DCL --- PERC4 DI/DC (略有不同,请仔细阅读下列文档) *注意:请预先备份您服务器上的数据,配置磁盘阵列的过程将会删除您的硬盘上的所有数据! 1) 在自检过程中,当提示按Ctrl+M键,按下并进入RAID的配置界面。 2) 如果服务器在Cluster 模式下,下列信息将会显示\"按任意键继续\"。

磁盘阵列配置全程解

磁盘阵列配置全程解(图) 说到磁盘阵列(RAID,Redundant Array of Independent Disks),现在几乎成了网管员所必须掌握的一门技术之一,特别是中小型企业,因为磁盘阵列应用非常广泛,它是当前数据备份的主要方案之一。然而,许多网管员只是在各种媒体上看到相关的理论知识介绍,却并没有看到一些实际的磁盘阵列配置方法,所以仍只是一知半解,到自己真正配置时,却无从下手。本文要以一个具体的磁盘阵列配置方法为例向大家介绍磁盘阵列的一些基本配置方法,给出一些关键界面,使各位对磁盘阵列的配置有一个理性认识。当然为了使各位对磁盘阵列有一个较全面的介绍,还是先来简要回顾一下有关磁盘阵列的理论知识,这样可以为实际的配置找到理论依据。 一、磁盘阵列实现方式 磁盘阵列有两种方式可以实现,那就是“软件阵列”与“硬件阵列”。 软件阵列是指通过网络操作系统自身提供的磁盘管理功能将连 接的普通SCSI卡上的多块硬盘配置成逻辑盘,组成阵列。如微软的Windows NT/2000 Server/Server 2003和NetVoll的NetWare两种操作系统都可以提供软件阵列功能,其中Windows NT/2000 Server/ Server 2003可以提供RAID 0、RAID 1、RAID 5;NetWare操作系统

可以实现RAID 1功能。 RAID 0是无数据冗余的存储空间条带化,具有成本低、读写性能极高、存储空间利用率高等特点,适用于音、视频信号存储、临时文件的转储等对速度要求极其严格的特殊应用。但由于没有数据冗

LSI RAID配置手册

适用于Perc3/SC/DC/QC Perc4/DC/DI Perc4E/DI/DC 使用新配置(文档中的配置方法仅供参考) 配置热备(hotspare)请点击这里 https://www.wendangku.net/doc/a85994699.html,/cn/zh/forum/thread.asp?fid=19&tid=31778 注意:对阵列以及硬盘操作可能会导致数据丢失,请在做任何操作之前,确认您的数据已经妥善备份!!! New Configuration(新配置)选项允许将逻辑驱动器与多个物理阵列相关联(阵列跨接)。注意:选择New Configuration(新配置)选项将擦除所选控制器上现有的配置信息。要使用跨接功能并保持现有的配置,应使用View/Add Configuration(查看/添加配置) 1.从Management Menu(管理菜单)中选择Configure(配置)。 2.选择Configure(配置)-> 这里建议选择view/add Configuration。如果是新配置,就选择new configuration. 阵列选择窗口显示与当前控制器相连接的设备。屏幕底部显示热键信息。

热键具有以下功能: 显示所选逻辑驱动器的驱动器数据和PERC4/Di错误计数。 显示已经配置的逻辑驱动器。 指定所选的驱动器为热备份。 显示逻辑驱动器配置屏幕。 3.按箭头键突出显示特定的物理驱动器。只有状态是READY的硬盘可以被选择,使用New Configuration会将所有的硬盘状态变为READY,所以原先的RAID信息以及数据都会丢失!!! 图中ID 3:PROC是RAID控制器本身。 4.按空格键将所选的物理驱动器与当前阵列相关联。 5.所选驱动器的指示灯从READY(就绪)更改为ONLINE(联机)A[阵列号]-[驱动器号]。例如,ONLINE(联机)A2-3表示阵列2中的磁盘驱动器3 。

磁盘阵列配置安装

RAID磁盘阵列|1|1 据统计60%的企业关键数据都存储在企业内部员工的PC机和笔记本 电脑上。对这部分的数据的存储管理及备份管理本应是一个重要问题,但因为用户过于分散及管理工作过于琐碎等原因,反而疏忽了对这些机器上的数据的管理,由于各种原因造成数据丢失。 磁盘阵列的使用方式根据具体需求的不同,连接和配置的方式可谓 是多种多样,都具有各自的特点和功能。 本方案将采用IBM DS4200 磁盘阵列柜为模型,列举目前最具代表性 的配置安装方式供客户参考。 磁盘阵列配置安装

典型用户网络结构: 2.1连接示意图如下: 如图所示,公司、学校。内网有文件服务器1台、WEB 服务器1台、OA 服务器一台、MIS 服务器1台、SQL 数据库服务器1台、共有办公电脑X 台左右客户需求: 1. 公司,学校。需对企业局域网内的PC及工作站终端重要数据备份至服务器 2. 将服务器上的数据备份到磁盘阵列 3. 服务器系统备份、重要PC系统备份 4. 保证公司文件资料的安全性 硬件需求: 1. 服务器一台 2. 磁盘阵列柜一台 综合分析: 此方案硬件连接方便,只需增加存储设备,和一台服务器就能建立 硬件平台,成本小且组建迅速。 典型用户网络结构是目前大多数企业公司现行的网络结构,增加此 方案中磁盘阵列容易实现,能满足客户的多重基本需求,有立竿见影的 作用且使用效率高,硬件方面设备维护简单,数据集中管理,唯独各种 数据(邮件,myserver等)的备份都需要手动操作。但可以使用恰当的 软件弥补该缺点,智能自动备份各种数据

2.2 双机热备方案: 根据ds4300磁盘阵列具有双控制卡的特定本节采用全冗余建议方案 采用2 台IBM p5 520 服务器运行应用,分别运行HACMP 软件, 保证系统的高可靠性。 采用2 台2005 -H08 光纤交换机建立存储局域网环境,分别连 接两台p5 520 服务器和磁盘阵列。2 台光纤交换机可以避免单点故障。 采用IBM DS4300 保证数据存储的可靠性和读取效率。 2 台p5 520 分别通过2 根光纤连接到2 台存储光纤交换机, DS4300 通过4 根光纤连接到2 台存储光纤交换机,如此连接即保证了可靠性,又提高了数据访问的效率。 硬件需求:(所有配置只提供参考,具体根据需求提供详细配置) 服务器:IBM p5 520 2 台;2 颗1.5GHz/1.65GHz 的power5 处 理器,4GB 内存。 2 块73GB 内置硬盘: 用于安装操作系统

Dell R710 磁盘阵列配置手册

此文档为自行整理,非官方提供资料,仅供参考。疏漏之处敬请反馈。 对RAID进行操作很可能会导致数据丢失,请在操作之前务必将重要数据妥善备份,以防万一。 名称解释: Disk Group:磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个RAID5,就是一个磁盘组 VD(Virtual Disk):虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用阵列的全部容量,也就是说一个磁盘组可以分为多个VD PD(Physical Disk):物理磁盘 HS:Hot Spare 热备 Mgmt:管理 【一】,创建逻辑磁盘 1、按照屏幕下方的虚拟磁盘管理器提示,在VD Mgmt菜单(可以通过CTRL+P/CTRL+N切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单 2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择”Create New VD”创建新虚拟磁盘

3、在RAID Level选项按回车,可以出现能够支持的RAID级别,RAID卡能够支持的级别有RAID0/1/5/10/50,根据具体配置的硬盘数量不同,这个位置可能出现的选项也会有所区别。 选择不同的级别,选项会有所差别。选择好需要配置的RAID级别(我们这里以RAID5为例),按回车确认。

4、确认RAID级别以后,按向下方向键,将光标移至Physical Disks列表中,上下移动至需要选择的硬盘位置,按空格键来选择(移除)列表中的硬盘,当选择的硬盘数量达到这个RAID级别所需的要求时,Basic Settings的 VD Size中可以显示这个RAID的默认容量信息。有X标志为选中的硬盘。 选择完硬盘后按Tab键,可以将光标移至VD Size栏,VD Size可以手动设定大小,也就是说可以不用将所有的容量配置在一个虚拟磁盘中。如果这个虚拟磁盘没有使用我们所配置的RAID5阵列所有的容量,剩余的空间可以配置为另外的一个虚拟磁盘,但是配置下一个虚拟磁盘时必须返回VD Mgmt创建(可以参考第13步,会有详细说明)。 VD Name根据需要设置,也可为 空。 注:各RAID级别最少需要的硬盘数量,RAID0=1 RAID1=2 RAID5=3 RAID10=4 RAID50=6 5、修改高级设置,选择完VD Size后,可以按向下方向键,或者Tab键,将光标移至Advanced Settings处,按空格键开启(禁用)高级设置。如果开启后(红框处有X标志为开启),可以修改Stripe Element Size大小,以及阵列的Read Policy与Write Policy,Initialize处可以选择是否在阵列配置的同时进行初始化。 高级设置默认为关闭(不可修改),如果没有特殊要求,建议不要修改此处的设置。

全程图解--教你如何做RAID磁盘阵列1

全程图解--教你如何做RAID磁盘阵列 本文将以一款服务器的磁盘阵列配置实例向大家介绍磁盘阵列的具体配置方法。如微软的Windows NT/2000 Server/Server 2003和NetVoll的NetWare两种

操作系统都可以提供软件阵列功能,其中Windows NT/2000 Server/Server 2003可以提供RAID 0、RAID 1、RAID 5;NetWare 操作系统可以实现RAID 1功能。软件阵列可以提供数据冗余功能,但是磁盘子系统的性能会有所降低,有的降低还比较大,达30%左右。海康威视磁盘阵列使用说明

海康威视磁盘阵列使用说明 一.登录 1.存储系统默认登录账户为:web_admin 密码为:123 2.登录时应以高级模式登录 二.设定IP SAN的访问IP 管理员可以通过与存储设备相互连通的网络,来设置IP SAN的访问IP。存储设备分为管理网口和数据网口,可以通过管理网口或者数据网口连接管理PC 连接管理网口后,用户可以将用来进行存储管理的设备IP改为同网段的IP,确认网络连接正常后,便可以在IE中输入:https://192.168.10.138:2004来登录IP SAN的管理界面。 一.网络配置 下图是系统正常登录后的界面,如图1所示 图1 1.进入系统后,可以首先进入网络管理,在进入网络管理界面后首先要进行网口绑定:点击“绑定管理”按钮,在弹出的界面选择要绑定的网口且绑定模式为“虚拟化”,在点击“创建绑定”并确认绑定成功 2.接下来就是“网口管理”,网口管理即就是修改系统IP

地址,进入网口管理界面如图2所示:可在此修改系统的访问IP地址 图2 二.创建RAID 1.网络管理之后就是RAID管理,首先要创建阵列,进入“阵列创建”界面,如图3所示 图3

输入阵列名称,并将阵列类型选为RAID5,然后在可用物理盘中勾选至少3块盘创建阵列,选好后点击“创建阵列”即可。 2.第二步则要进行“阵列重构”,阵列重构是对于已经存在的阵列中,某个物理盘出现不稳定或者出现故障的情况下,为了拯救出故障硬盘中的数据而设定的,从而达到保护数据和恢复阵列的完整性。但,前提是系统中存在可用的物理盘,并且和出故障的硬盘容量大小相同。如图4所示 图4 初始时候阵列自动重构状态默认是关闭的,首先我们要开启自动重构然后输入阵列名称并选择1块可用物理盘,点击“重构阵列”(阵列重构一般是在有故障盘的时候才会用到)

实例设置RAID1

实例设置RAID1 Intel的ICH5R芯片为例,讲解如何利用两块硬盘来组建RAID 0或RAID 1系统。 二、在BIOS中打开RAID功能 安装好SATA硬盘之后,就要进入BIOS中打开南桥芯片的RAID功能。具体方法是:进入BIOS设置程序的“OnChip IDE Device”窗口,找到一个名为“SATA Mode”的选项,将它设置为“RAID”,然后保存BIOS设置并重新启动电脑。 三、组建RAID系统 在BIOS中启动了RAID功能后,ICH5R南桥芯片内置的“Intel RAID Option ROM”便开始启动,该软件是Intel RAID应用程序,提供BIOS和DOS服务。在系统启动POST(加电自检)时,屏幕上会有一些提示信息,按“Ctrl+I”键便可进入Intel RAID Configuration Utility窗口.在该窗口中,窗口上半部分是主菜单,下半部分显示的是已经安装好的两个硬盘的信息,例如硬盘型号、容量、是否已经组建RAID系统等。 将光标移动到主菜单的“1.Create RAID Volume”上,然后按回车键,此时便进入创建RAID系统的主界面,首先将光标移动到“Name”选项上,在此输入一个RAID卷的名称,一般用默认的名称即可;按“TAB”键,将光标停留在“RAID Level”选项上,在此按向上或向下的箭头按键,可以选择RAID的类型──RAID 0或者RAID 1;根据自己的实际需要选择RAID 类型(如果要提高磁盘性能,则选择RAID 0;如果要更好的安全性,则选择RAID 1)后,按“TAB”键将光标移动到“Strip Size”选项上,选择串列值,一般选择“128KB”。完成上述设置后,按“TAB”键,使光标停留在“Create Volume”上.按下回车键,此时会出现一条提示信息,询问是否确认创建RAID系统. 小提示: 注意,如果是创建RAID 0这种类型的RAID系统,必须在创建前备份硬盘上的数据,否则一旦创建RAID 0系统,则硬盘上的所有数据及分区都会被删除。 按“Y”键确认创建RAID,此时会回到主界面,在窗口的下方会发现硬盘的信息已经发生改变,显示已经创建了一个RAID卷 按“Esc”键,此时会出现确认是否退出的提示信息,按“Y”键退出RAID配置程序,此时系统重新启动。 四、硬盘分区及安装系统 如果创建的RAID系统是RAID 1,那么系统会自动将主盘上的数据备份到从盘上,此时

IBM+磁盘阵列设置教程

磁盘阵列的配置 联想surefibre620 磁盘阵列系统支持主机服务器fc 路径的带内管理、控制器以太网路径的带外管理和控制器串口管理三种管理、监控和配置方式,根据您的实际需求选择您条件允许的或习惯的管理方式。此外,使用串口(rs-232)的还可以诊断控制器和设置控制器的ip 地址。 1. san 带内管理: 必须有和磁盘阵列直接连接或同处于san 网络同一分区内的主机服务器,具体参见下一章的关于santricity8.40 管理软件的介绍; 2. ethernet 带外管理: 采用rj45 接口网线分别连接两个控制器的以太网口,连入您的内部局域网络,然后使用串口配置控制器的ip 地址,使得您局域网内的控制器台或工作站或pc 终端可以使用sa ntricity 管理软件进行管理;如图所示,连接以太网连接线缆,请务必同时连接两根网! 3. rs232 串口方式: 分别连接控制器的rs232 接口,surefibre620r 控制器支持交叉方式的串口线,这种管理方式一般只用来清除系统配置并更改控制器ip 地址,系统出厂设置为192.168.128.1 01 和192.168.128.102,您可以根据实际需求来进行更改。 串口超级终端波特率为9600,数据位8,停止位1,无校验,无流控制,进入连接状态后同时按ctrl+break,此时系统会提示在5 秒内按esc 即可进入shell,如果按空格spac e 则会将控制器波特率更改为您终端设置的波特率值,提示输入用户名:请键入infiniti,回车; 一般做三步操作: 1 syswipe 擦除阵列所有配置信息,恢复起始出厂设置,如果先前系统加电时有报警现象发生而各部件又工作正常,这是一个很有效的方法; 2 netcfgshow 查看当前网络设置,主要是ip 地址、网关和子网掩码; 3 netcfgset 更改控制器ip 地址; 需要说明的是三个步骤都必须在两个控制器上分别进行一次操作,同时控制器也会重起,ip地址更改后,请检查确认均可以ping通! 串口配置使用只允许以上三种操作,其它操作未经联想允许或非经联想技术工程师操作不允许进行,否则造成的任何后果由用户自己承担! 实验目的:学会使用Storage Manager 进行磁盘阵列的基本配置 实验软件:IBM FAStT Storage Manger 8 Storage Manager软件是IBM公司开发的专门用于其DS4000系列盘阵的配置工具,该工具可运行于Windows操作系统上,通过以太网与磁盘阵列通信,从而对其进行配置。 实验环境说明:该实验模拟一小型企业,现有服务有SQL Server数据库、HTTP Web服务、FTP服务器主要用于存放较大的视频文件、MAIL邮件服务器。 在线代理|网页代理|代理网页|https://www.wendangku.net/doc/a85994699.html,

HP RAID 磁盘阵列配置图解

本文介绍DL380, DL580, DL360 服务器系列配置Raid 5的两种方法: 使用ORCA配置和使用Smart Start7.91中的Array Configuration Utility(ACU)配置。 SOLUTION: 1.使用ORCA配置Raid 5 a.开机自检到阵列卡时,有F8的提示。 b.按F8进入阵列配置工具RBSU。选择第一项:Create Logical Drive进入阵 列创建界面。

c.使用Space键选中、Tab键切换选项。将三块物理硬盘都选中;选择Raid 5; 由于只用了三块sas硬盘,故不选spare;Maximum Boot partition:选择8GB maximum.按回车创建Raid 5。 d.按F8保存配置。 e.提示设置已保存,按回车键继续。

f.回到主界面,选择View Loagical Driver,按回车查看阵列信息。 g.显示有一个logical drive,级别为Raid 5,状态OK。

h.再按回车查看详细信息。显示阵列中物理盘的参数和状态以及是否有Spare盘。 2.使用Smart Start7.91中的Array Configuration Utility(ACU)配置Raid 5。 a.进入ACU(其中有两种方式可进入ACU): ?用Smart Start7.91光盘引导进入Smart Start的主界面,选择 Maintain Server-Configure Array。 ?如果系统(以Windows系统为例)下已经安装了Proliant Support Pack(PSP包),则在开始-程序-HP System tools-HP Array Configuration Utility打开ACU。

曙光Raid配置手册

曙光Raid配置手册 一、曙光服务器Raid配置说明 1。1、Raid配置途径 本手册适用于曙光天阔I640r—G服务器,raid卡型号是Adapetc 52445,其它供参考使用,配置RAID可通过两种途径,第一种通过IPMI远程配置,第二种进行本地操作配置RAID;如何通过IPMI实现远程配置RAID,相见曙光IPMI配置手册,进入Bios以后,操作同本地一样。 1.2、Raid规划方案 本服务器共24块硬盘,前两块硬盘划分一个磁盘组,做Raid1,供安装系统使用;第3块至第22块硬盘,分三组,每组7块硬盘,做Raid5,做存储用;第24块做热备,供其它磁盘损坏备用。 注:服务器磁盘,从0数字键开始,至23共24块;这里描述的第几块,是从自然块1开始的,请不要混淆。 二、曙光服务器Raid配置操作步骤 2.1、初始化磁盘驱动器 步骤: 第一步:开机启动如下图,按Ctrl + A键进入Raid设置界面

第二步:进入Raid设置界面,如下图选择Array Configuration Utility 第三步:选择Array Configuration Utility后,按回车键,进入下图界面,选择Initialize Drives

第四步:选择Initialize Drives后,同样按回车键,进行驱动器初始化,进入下图界面按空格键和翻页键选择所有磁盘

第五步:选择所有磁盘后,按回车键,如下图,均输入Y同意

第六步:均同意后,进入下图,正在初始化磁盘驱动器 2.2、创建磁盘阵列 根据Raid规划方案进行磁盘组划分 2。2.1、创建系统磁盘阵列 步骤: 第一步:在初始化磁盘驱动器后,返回主界面,如下图,选择CreateArray,按回车键进入磁盘组选择界面

教你如何配置RAID

图文教程教详细教你如何配置RAID 说到磁盘阵列(RAID,Redundant Array of Independent Disks),现在几乎成了网络管理人员所必须掌握的一门技术之一,特别是中小型企业,因为磁盘阵列应用非常广泛,它是当前数据备份的主要方案之一。然而,许多网管员只是在各种媒体上看到相关的理论知识 说到磁盘阵列(RAID,Redundant Array of Independent Disks),现在几乎成了网络管理人员所必须掌握的一门技术之一,特别是中小型企业,因为磁盘阵列应用非常广泛,它是当前数据备份的主要方案之一。如微软的Windows NT/2000 Server/Server 2003和NetVoll的NetWare两种操作系统都可以提供软件阵列功能,其中Windows NT/2000 Server/Server 2003可以提供RAID 0、RAID 1、RAID 5;NetWare操作系统可以实现RAID 1功能。目前对RAID 级别的定义可以获得业界广泛认同的有4种,RAID 0、RAID 1、RAID 0+1和RAID 5。

Q海康磁盘阵列配置快速配置

10系列 网络存储产品 快速使用手册 杭州海康威视数字技术股份有限公司 https://www.wendangku.net/doc/a85994699.html, 技术热线:400-700-5998

前言 概述 本产品为高性价比企业级海量存储系统,主要用于视频监控,网络集中和分级存储、大数据存储、企业文件存储等领域,可以满足结构及非结构化数据集中存储、视频流存储需求。本产品还可与视频管理平台、视频监控前端良好结合,为用户提供高可靠、高性能和综合化的海量视频存储设备。 融入了实用化、工业级的设计思想,在充分满足用户性能、功能要求的基础上降低了用户购买成本。该产品提供2Gbps传输带宽,16~48个磁盘槽位,支持3G、6G 3.5寸和2.5寸SATA、SAS(部分型号)硬盘,CVR存储模式,同时也可以支持NAS、IP SAN等其他存储模式,可以满足用户多种混合型存储需求。提供应用软件开发包,可以接入第三方平台或者监控视频前端,也支持标准存储协议对接。 除了背景知识简介外,本手册介绍了产品对使用环境的要求、安装指导、硬件操作、系统监控、网络和阵列配置及如何设置对外服务等基础使用知识,是用户使用本系统前必须学习和遵循的规范。详细系统配置和操作请见《系统使用手册》。 文档约定 1.图形界面元素引用约定

2.键盘操作约定 3.鼠标约定 更新记录

目录 第1章安全及服务说明 (1) 1.1安全信息及免责声明 (1) 1.2安全符号 (1) 1.3产品服务 (2) 第2章使用环境和安装 (3) 2.1机房环境 (3) 2.2安装和首次加电 (4) 2.3设备安装使用注意事项 (4) 2.4设备可靠性措施 (5) 第3章硬件操作 (6) 3.1整机结构外观 (6) 3.1.1机箱前视图 (6) 3.1.2机箱前面板正视图及说明 (7) 3.1.3磁盘机箱前面板按键图及说明 (7) 3.1.4机箱后面板图及说明 (9) 3.2部件安装 (11) 3.2.1安装前准备 (11) 3.2.2磁盘安装 (12) 3.2.3设备开关机 (14) 第4章网络配置 (15) 4.1集中管理软件配置网络 (15) 4.2登录配置界面 (15) 4.3存储网络配置 (16) 4.3.1修改基本网口配置 (16) 4.3.2设置网口绑定模式 (16)

相关文档
相关文档 最新文档