文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 行人闯红灯立杆规范要求

行人闯红灯立杆规范要求

行人闯红灯立杆规范要求
行人闯红灯立杆规范要求

1.1 架设方案

1.1.1 现场布局侧视图

图1.1现场布局侧视图

图1.2现场架设实际效果图

1.斑马线距离16m-35m配置30mm镜头

2.斑马线距离35m-45m配置35mm镜头

3.立杆高度2.5M-3M

4.音柱对应斑马线对向相机,走485信号线。

5.其余斑马线长度情况联系总部技术支持。

1.1.2 现场布局俯视图

图1.3现场大屏架设俯视图

图1.4现场斑马线俯视图

1、行人红绿灯杆子高度在2.5m-3m之间,且杆件距离斑马线纵向(东西向斑马线)不超高2M则可借用行人红绿灯杆件,其他情况请重新立杆保证抓拍效果。

2、大屏安装于路侧成90°夹角安装。

图1.5现场大屏架设效果图

1.1.3 现场点位示意图

图1.6现场点位示意图

1.1.4 外场架设示意图

图1.7外场架设示意图

1.2 立杆基础要求人行抓拍机立杆要求

2.5至3米高。基础深度50公分。长宽各50公分。采用C25砼混凝土浇筑。

监控工程施工规范

视频监控工程 施 工 规 范 河北天泰安装工程有限公司 现在市场上大部分监控都已经是数字信号了!也就是摄像机通过网络传输到硬盘录像机等后端设备存储!工序:线缆铺设——前端安装——后端安装——通电调试。下面提下各个工序安装要求。 一、摄像机安装规范 1.摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方,安装位置不应影响现场设备 运行和人员正常活动。安装的高度,室内宜距地面2.5-5m,室外宜距地面3.5-10m 2.室外环境下采用室外全天候防护罩,电梯厢内的摄像机应装在电梯厢顶部,电梯操 作器的对角处,并应能监视电梯厢内的全景 3.摄像机镜头应避免强光直射,保证摄像管靶面不受损伤。镜头视场内,不得有遮挡 监视目标的物体 4.摄像机镜头应从光源方向对准监视目标,并应避免逆光安装;当需要逆光安装时, 应降低监视区域的对比度。摄像机的安装应牢靠、紧固 5.在高压带电设备附近架设摄像机时,应根据带电设备的要求,确定安全距离 6.从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和 电源线应固定,不得用插头承受电缆的自重 7.云台及云台解码器与摄像机的接线连接方式应具体严格按照云台解码器的产品说 明书 8.摄像头调通后,图像质量损伤主观评价,要求图像上不觉察有损伤和干扰存在 9.摄像头调通后,自动光圈调节功能、调焦功能、变倍功能等各控制功能应正常 二、布线规范 1.所有的线缆在走线时不能裸露在外,根据现场环境选择使用PVC管、钢管或桥架走

线,线缆走向应尽量选择人不能直接触及的位置,严禁在两建筑屋顶之间敷设电缆,应将电缆沿墙敷设置于防雷区内,并且不得妨碍车辆运行 2.220V 电源线不能与视频线、控制线等弱电线路同管 3.网络信号线两端水晶头终端采用568B标准(个别设备有特殊要求的除外)。 4.经过室外的网络信号线必须采用室外型 5.所有网络信号线两端需采用明显的永久性标签 6.PVC管、钢管和桥架在室外的接口处应做防水处理 7.所有进入设备或网络箱的线缆均应作回水湾处理,保证雨水不能顺着线缆进入设备 或箱体 8.线缆沿墙安装时,直径20mm以下PVC管可用线卡固定,线卡间距宜控制在60cm 左右;直径40mm以上PVC管和所有钢管及桥架的固定均应使用膨胀螺丝,膨胀螺丝间距宜控制在100cm左右 9.网络信号线必须采用满足超五类标准以上的UTP电缆。缆线测试标准:国际ISO/IEC 11801;美国ANSI/TIA/EIA-568A 10.所有顺着立杆方向的线缆、线槽、接地线(接地扁铁)、套管均需用F4.0镀锌铁线 进行绑扎,绑扎间距以60-70为宜 11.光缆布放前应进行单盘测试和配盘,并按设计要求的A、B端敷设。配盘时严禁将 光、电缆接头安装在跨越道路、铁路或河流的跨越档内。光缆衰耗必须符合设计要求,主要测量 1310nm,1550nm窗口的工作衰耗,并注意光缆外护层有无裂缝断裂12.光缆敷设后应平直、无扭转弯、无过度弯曲、无机械损伤。光缆在敷设安装过程中, 应严格控制牵引张力和曲率半径要求。敷设安装时,光缆弯曲的曲率半径应大于光缆外径的20倍和15倍,光缆安装固定后曲率半径应不小于光缆外径的10倍 13.考虑到施工的二次操作,维护过程的障碍修理及部分路由的变动和其它外界因素影 响的需要,对于光缆接头两侧预留15米,进局预留15米,以保证施工、维护工作的顺利进行 14.光纤接续采用熔接法,光纤接续应严格按光纤色谱连接,认真核实无误后,再进行 接续操作。设计要求每一纤芯在再生段内的接头双向平均损耗不大于0.08dB/个。 熔接好的光纤盘储在光缆接头盒内,金属加强芯与接头盒底座连接应牢固 15.光缆应挂标志牌作标记,按每孔挂1块考虑,机房、交接箱、用户端都需挂牌 16.通过监视杆进入箱体内部的进线包括:220V 交流电源线(一组),地线,光纤,摄 像头的交流电源线(一组),485 控制线(一组),视频线。将这些线缆全部从箱体底部的过线孔引入箱体 17.地线连接:将从接地排上的地线直接连接到监视杆预留的接地位置上(箱体地线直 接连接在箱体上),通过螺钉固定,使箱体地与外界地连通。所有防雷器的地线与稳压电源的地线均连接在接地排上 三、网络箱安装规范 1.当箱体安装在墙壁上时,必须做到水平和垂直(墙壁本身倾斜的情况除外,但应尽 量避免),四个方向倾斜度不超过5度。安装用膨胀螺丝须使用4颗,直径宜在8mm 以上,人力不能使箱体晃动。箱体距墙边缘宜在15cm以上。如箱体在室外且在箱体内开孔固定的,需在四个膨胀螺丝接口处做防水处理

监控立杆基础施工工艺标准

监控立杆施工工艺 1、监控立杆规格: 1.1、基本结构: 常用监控立杆道路监控杆电子警察立杆八角由立杆、连接法兰、造型支臂、安装法兰及预埋钢结构构成。 监控立杆及其主要构件应为耐用结构,由能承受一定的机械应力,电动应力及热应力的材料构成,此材料和电器元件应采用防潮,无自爆,耐火或阻燃产品。 监控立杆及其主要构件的所有外露金属表面均应采用热浸镀锌层防护,镀锌层均匀且厚度不小于55μm。 监控立杆及其主要构件结构装配的质量应满足下列要求: 监控立杆及其主要构件高度允许偏差±200mm; 监控立杆及其主要构件截面尺寸允许偏差±3mm; 监控立杆及其主要构件安装后塔轴线位移允许偏差±5mm; 监控立杆及其主要构件垂直允许偏差为塔身高度的1/1000; 监控立杆及其主要构件尺寸应协调一致,室外摄像机监控方位起到良好的导向、定位作用。 钢结构的联接螺栓应简单统一,螺栓规格宜不小于M10,连结应有防松动措施,且牢固可靠。 监控立杆及其主要构件所有焊接处焊缝应符合标准要求,表面应光滑平

顺,无气孔、焊渣、虚焊及漏焊等缺陷。 在满足最大风荷载强度的条件下,立杆及其主要构件顶部的位移(绕度值)应不小于立杆及其主要构件高度的1/200. 监控立杆及其主要构件具备防雷功能。摄像头的非带电金属形成整体,通过外壳上的接地螺栓与接地线连接。 监控立杆及其主要构件外壳的防护等级不小于:IP55,立杆及其主要构件的防护等级应满足露天使用环境的要求。 监控立杆及其主要构件应能实现电动和手动升降,升降过程应保持匀速、平稳、安全,在升降速度为8m/min的条件下,电动机功率应≤450W;手动扭转应≤40N.m。 监控立杆及其主要构件应设有可靠接地装置,其接地电阻应≤4欧姆。 监控立杆及其主要构件基础的型式和尺寸应根据摄像机监控安装处的地震烈度、风荷载强度、地质条件及用户提出的具体要求确定,应按照要求提供具体安装图样及必要的施工要求(具体应包含:基础混凝土强度不得低于C20;基础顶部应预埋M24地脚螺栓,螺栓露出基础高度应不小于100mm,螺栓的预埋位置偏差不得大于±2mm;引入电缆预埋钢管的位置及规格等)。 监控立杆及其主要构件的室外控制开关箱应采用不锈钢箱体,并对其表面作喷塑处理。 立杆采用Φ159×6直缝钢管;立杆与横支臂的连接端头(0.2m)采用Φ89×4.5直缝钢管,焊接加强板(δ10钢板) 保护;立杆与基础采用法兰盘

架空杆路施工规范

架空杆路施工规范 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

2杆路工程 立杆 2.1.1 电杆洞深应符合表的规定,洞深偏差为±50mm。 注:1.本表适用于中、轻负荷区通信线路。重负荷区的杆洞深度应按本表规定值另加100~200mm。 2.12m以上的特种电杆的洞深应按设计文件规定实施。 2.1.2 按设计规定的杆距立杆。一般情况下,市区杆距为35~40m,郊区杆距为45~50m。 2.1.3 竖立电杆应达到下列标准: 1.直线线路的电杆位置应在线路路由的中心线上。电杆中心线与路由中心线的左右偏差应不大于50mm;电杆本身应上下垂直。 2.角杆应在线路转角点内移。水泥电杆的内移值为100~150mm,木杆内移值为200~400mm。因地形限制或装撑木的角杆可不内移。 3.终端杆应向拉线侧倾斜100~200mm。

接杆 2.2.1 应按设计规定的长度、方式、方法进行电杆接长。 2.2.2 水泥杆接杆必须采用“等径水泥电杆”叠加接长,两杆间用法兰盘或钢板圈接续。 2.2.3 本杆接杆杆高在12m以下(轻负荷的电杆杆高15m以下)时可采用单接杆;超过12m(轻负荷的电杆杆高15m以上)时应采用品接杆。 2.2.4 木杆接杆应符合下列规定: 1.杆身挺直、径差较小、表面无大节疤; 2.下节杆的梢径不得小于上节杆的梢径; 3.单接杆的下节梢径不得小于上节杆根径的四分之三。 2.2.5 图2.2.5 杆根装置 2.3.1 水泥电杆杆根装置应用混凝土卡盘,以“U”字形抱箍固定。卡盘、抱箍型号、规格见附录B。木杆杆根装置应用横木,以4.0mm钢线缠绕固定。 2.3.2 直线杆路电杆杆根装置的位置应符合下列规定: 1.一般线路应按设计规定装置,无明显规定时应装在线路的一侧,但相邻杆均设杆根装置时,应交错装设。 2.杆距长度不等时应装在长杆档侧。 2.3.3 角杆、终端杆杆根装置位置应符合下列规定: 1.单装置应装在拉线方向的反侧,与拉线方向呈“T”形垂直。 2.双装置的下装置应装在电杆拉线侧,上装置应装在拉线方向的反侧;上下装置与拉线方向呈“T”形垂直。 3.电杆杆根装置位置偏差应为±50mm。 2.3.4 图2.3.4-1 拉线 2.4.1 拉线设置应符合设计要求。拉线应采用镀锌钢绞线;拉线扎固方式以设计的材料为准进行实施。 2.4.2 靠近电力设施及热闹市区的拉线,应根据设计规定加装绝缘子。绝缘子朝上的拉线上部长度应适量,但绝缘子距地面的垂直距离应在2m

安防监控系统施工工艺标准

弱电系统(安防监控子系统)施 工 工 艺 232018 2年月日

1.施工工艺描述 1.1 施工技术总则 1.1.1严格按照批准后施工图设计进行施工。 1.1.2接到任务书,制订详细的施工方案、计划和进度,确保按时完成任务。 1.1.3审核施工图后,组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项, 使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。1.1.4遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。 1.1.5严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工程及验收暂行技术规 定,以及省电信公司的有关文件规定和要求。 1.1.6施工质量要以施工质量第一位宗旨,加强施工现场的管理和施工监督,严格执行 施工规范。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技术要求。

严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工中做好防火、防电、1.1.7 防雷、防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 严格执行国家有关标准和内蒙古兴泰电子科技有限责任公司安鉴于安全生产责任重大, 全目标责任状的相关规定”。 1.2 安全操作技术一般规定 1.2.1注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和可能坠物地带及其它障碍物。作 业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 1.2.2所有支架安装等外部设备要符合监控设备载重要求,包括安装面是否适合承重 等。 1.2.3所有监控线路安装均符合公司及国家标准,保证强电和弱电线路分开。尽量使用 带屏蔽层的电源线,控制线。网线符合国家标准。 1.2.4机柜摆放位置和接地要求符合国家标准。

路灯立杆国家标准

电子警察综述:一个现代化的、全面的城市公共安全监控系统,应严格遵循《安全防范工程技术规范》(GB 金海监控杆 50348-2004)和公安部有关3111工程的指导性文件等进行设计和实施。城市主要干道交通状况监视,交叉路口“电子警察”管理,关口及收费站等信息采集等。随着中国汽车业的发展,随着人民生活水平的提高,道路交通状况越来越复杂,越来越拥挤,在电子监控的帮助下采集道路交通信息,成为制定和调整交通堵塞对策,保障道路交通顺畅的重要手段。这说明室外监控涉及到我们生活的方方面面在室外监控中摄像机就要用到专用的摄像机立杆尤其是电子警察杆监控立杆要比较高的钢结构要求,我们主要来说一下。电子警察抓拍监控杆建设要求 1、结合建设点的道路交通情况合理配置辅助支架、车辆感应与拍摄装置和辅助光源等。可全天候24小时不间断地对所有违章的车辆进行自动拍摄;所拍摄图像包含车辆全部特征,并附加时间、地点和方向特征等信息。实现违章车辆抓拍。具备各类信息的数据库管理以及系统(含各功能模块及其电源)故障自动诊断和远程监控、远程维护等功能。2、支架(悬臂架或立柱)要符合有关技术规范标准和路口的实际情况,并提供相关的技术参数和达到的标准。支架横臂的高度应确保摄像机及辅助光源安装后离地净高度不少于6.0m。支架的底座应牢靠地固定在路边用地脚螺栓预埋的钢筋混凝土基座上(提供相关图纸),可抵御35m/s风速袭击。支架上应合理设置避雷装置和接口箱。具体要求如下: 金海监控杆(1)电子警察弧形杆厚度:≥6mm。(2)地面至悬臂杆中心线高度为:6.0mm。(3)构件全部采用A3钢。(4)杆件要求整体成形。(5)焊条采用T42。(6)所有钢构件都进行热镀锌防腐处理,紧固件表面:350/m2,其它为:600g/m。(7)混凝土采用C20,基础规格不低于1500*1500*2200(mm),具体规格视路口情形定。(8)所有各焊处必须满焊、牢固、不得虚焊,表面美观。(9)弧形杆中心线与道路横向应保持水平。(10)每套臂应有一根2.5m热镀锌接地棒,采用16mm2裸铜线和杆件连接,接地电阻为﹤10Ω。3、辅助光源应选用高效、节能、长寿命的LED冷光源灯具,功率不超过60W。不得采用光束与地面或水平线夹角小于75度等可能产生眩目,影响行车安全的光源或照射方式。辅助光源的电源应与车辆感应及拍摄装置的电源相对独立,可通过预置时间的方式由控制主机自动控制在夜间或白天光线不足时打开照明,白天光线充足时关闭照明。 3、车辆感应必须采用感应线圈检测方式。 4、选用高清晰度、低照度、稳定性好、具有动态抗逆光、背景光自动补偿、白平衡自动调整等功能的工业级摄像机,其配套的镜头应选用大孔径、快速自动光圈调整的专业镜头。摄像机应配置室外防护罩,要求无论白天与夜晚其所拍摄的车辆图像均须既能看清车辆全貌,又能看清车辆号牌。 5、工控主机必须选用高性能工业级控制机。根据各建设点的实际情况合理配置视频采集与控制装置,并留有适宜的扩展与升级余量。汉化界面,简单直观,操作方便。要求采用视频图像融合技术,提高车辆及车牌的抓拍率和识别率。各功能模块(包括运行参数等)可根据实际需要进行灵活配置与管理。可存贮不少于50万辆汽车图像信息,实现全自动刷新,循环存储。具备完善的系统管理(包括用户操作权限管理、黑客与病毒防治等)功能和软件支持。系统升级应在服务器端升级后,在客户端自动下载完成。

监控立杆规格与安装规范

监控立杆规格 1、监控杆是用于室外监控摄像机安装的柱状支架道路监控通常使用高度6米横臂1米来进行制作。没有特殊情监控杆况所有监控立杆预埋件混凝土为C25砼,所配钢筋符合国标及受风要求。其中水泥为425号普通硅酸盐水泥。混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定。 2、监控杆必须有良好接地最好加引线导入地下(建议导电不走杆体),其接地电阻小于4欧。 3、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹。监控杆根据预埋件安装图正确放置监控立杆预埋件,保证支臂杆的伸出方向与行车道垂直(或按工程师要求)地脚螺栓作为主筋。 4、监控杆基础的混凝监控杆土浇注面平整度小于5mm/m 尽量保持立杆预埋件水平。预埋件法兰盘低出周围地面20~30 mm ,再用C25细石砼把加强肋盖住,以防止积水。 5、监控杆杆旁、控制箱旁、电缆拐弯处、电缆管直监控杆线长度超过50米时或两端电缆管不在同一平面相距100 mm监控杆以上时,必须设置手孔井。手孔井的内围尺寸要求为500(长)×500(宽)×600(深)MM,用砾石铺层作为渗水用;手孔井四壁必须抹水泥沙浆。 6、控制箱由设备厂家根据所需容量配备,监控杆外壳采用优质冷轧钢板壁厚不小于1.2mm外表喷室外塑粉并做好防水监控杆防盗及散热。

7、结构用钢监控杆不得影响材料和机械性能的裂纹、分层、重皮、夹渣等缺陷麻点或划痕的深度不得大于钢材厚度负公差的1/2,且不应大于0.5mm。 监控立杆安装规范 1、监控杆基础的钢筋笼应临时固定,同时确保钢筋宠的基础顶板平面水平,即用水平尺在基础顶板垂直两个方向测量,观察其气泡必须居中;监控立杆预埋件基础混凝土浇捣必须密实,禁止混凝土有空鼓。 2、施工时监控杆要在预埋管口预先用塑料纸或其它材料封口,以防止混凝土浇捣时混凝土漏入预埋管中,监控杆造成预埋管堵塞;基础浇捣后,基础面必须要高于地平面5MM~10MM;混凝土必须要养护一段时间,以确保混凝土能达到一定的安装强度。 3、每一根金属监控杆立杆都必须接地,其接地电阻小于4欧;各立杆基础具体数据视现场施工需要为准。

杆路建设施工规范标准

架空线路建设施工规 一.杆路施工 1.支承杆的选择 光缆架空敷设用支承杆一般选用水泥杆,在对混泥土腐蚀较严重地区可选用经防腐处理的木杆。水泥杆的长度不小于7m,杆梢直径不能小于150mm,主筋应为Φ5.5mm×12根高强度钢丝并有螺旋横筋;跨越公路、铁路及大型路口时应使用Φ150mm×10m水泥杆,其主筋应为Φ5.5mm16×根,同样应有螺旋横筋。制作水泥杆的水泥标号应符合国家有关标准。 2.根基埋入深度 (1)一般土质地方,支承杆全长不足15m时,埋入深度取全长的1/6,但最小要保证1m深度。若支承杆全长超过15m,埋入深度取2.5m。(2)水田、泥土地带等土质较软的地方,埋入深度取全长的1/5以上。 (3)终端杆、转弯杆等有较大荷重时,埋入深度取支承杆的1/5以上。并视情况安装拉线、支杆、拉线杆等进行加固。 (4)山区岩石地方,深埋一般取支承杆全长的1/12以上,基础用水泥等加固。表层上的厚度小于30cm时,要去掉表土。 建杆用坑取圆形,直径取支承杆根部直径稍大一些的尺寸。转弯杆、终端杆由于其顶端承担力,架设时需在相反一侧末梢做成某程度的倾斜,中间杆则架成垂直状。(参见附表1) 10m以下的水泥杆可使用专用工具依靠人力架设。10m以上的水泥杆,

一般需要使用吊车架设。 3.帮桩、杆根横木、根基加固等的安装施工 在暴风,积雪地带或地质特别松软的地方,以及杆与杆之间因跨越河流、山谷而距离太大或架设光缆较多时,线路的中间杆、转弯杆、高拉力杆均应采取安装帮桩、杆根横木、增加水泥基础或扩墩等加固措施,以防强风时发生事故。 4.杆路走向与杆距 杆路走向应尽量不跨越建筑物,力争避免与其他杆路较越并减少与强电杆路并行架设。若与电力、电信杆路或地埋线路平行、较越架设时,应符合有关规定(两行平行线路相距至少应大于一个倒杆距离)并采取有效措施,以防止相互干扰和发生事故。杆路沿公路架设时应离开公路界石以外至少10m。线杆距离一般为50m,遇有特殊情况,可以适当缩短或加长。加长时应采取相应加固措施。 5.拉线 (1)种类:一般情况下,直线杆路每8棵基杆装设人字(两侧)拉线,每16棵基杆装设四方拉线,特殊地段适当加密。线路转角杆、终端杆、过路杆等均应设置相应拉线。拉线均应在承受支承杆负荷方向的相反方向安装。 (2)拉线的安装标准:拉线用抱箍、夹板、U型卡、心形环、螺栓、地锚棒、扎线及悬挂钢绞线的横担等各种铁件,均应采用热镀锌件,以防过早锈蚀,杜绝使用电镀锌件;8m杆路上使用的地锚棒直径应大于18mm,在10m杆、大于15°的转角杆、顶头拉等处使用的地锚

视频监控系统施工规范

视频监控系统施工规范 Revised at 2 pm on December 25, 2020, 1?视频监控工程

一.摄像机安装规范 1.摄像机宜安装在监视U标附近不易受外界损伤的地方, 安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装的高度,室内宜距地面 -5nb室外宜¥哋面一lOm 2?室外环境下采用室外全天候防护罩,保证春夏秋冬、阴晴雨风各种天气下使用 3?电梯厢内的摄像机应装在电梯厢顶部,电梯操作器的对角处,并应能监视电梯厢内的全景4?摄像机镜头应避免强光直射,保证摄像管靶面不受损伤。镜头视场内,不得有 遮挡监视U标的物体 5?摄像机镜头应从光源方向对准监视U标,并应避免逆光安装;当需要逆光安装时,应降低监视区域的对比度。摄像机的安装应牢焦、紧固 6?在高压带电设备附近架设摄像机时,应根据带电设备的要求,确定安全距离 7?从摄像机引出的电缆宜留有Im的余量,不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线应固定,不得用插头承受电缆的自重 &云台及云台解码器与摄像机的接线连接方式应具体严格按照云台解码器的产品说明书 9.摄像晦图沁伤1观价卿矇I於鲫侮日盼 10?摄像头调通后,自动光圈调节功能、调焦功能、变倍功能等各控制功能应正常 二.线缆部分规范 1?所有的线缆在走线时不能裸露在外,根据现场环境选择使用PVC管、钢管或桥 架走线,线缆走向应尽量选择人不能直接触及的位置,严禁在两建筑屋顶之间敷设电缆,应将电缆沿墙敷设置于防雳区内,并且不得妨碍车辆运行 电源线不能与视频线、控制线等弱电线路同管 3.网借线娜昨m W 栩Ee;豳桝S&瞬 。标准 568B:橙白-1 ,橙2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5 ,貓褐白-7,褐-8 4?经 5.所有网络信号线两端需釆用明显的永久性标签 管、钢管和桥架在室外的接口处应做防水处理 7?所有进入设备或网络箱的线缆均应作回水湾处理,保证雨水不能顺着线缆进入设备或箱体 &线缆沿墙安装时,直径20mm以下PVC管可用线卡固定,线卡间距宜控制在60cm左右;直径40nmi以上PVC管和所有钢管及桥架的固定均应使用膨胀螺丝,膨胀螺丝间距宜控制在100cm 左右 9?网络信号线必须采用满足超五类标准以上的UTP电缆。缆线测试标准:国际 ISO/IEC711801:美国ANSI/TIA/EIA-568A 10.所有顺着立杆方向的线缆、线槽、接ft!戯(接tai扁铁)、套管均需用镀锌铁线进行绑扎,绑扎间距以60-70为宜 11?光缆布放前应进行单盘测试和配盘,并按设计要求的A、B端敷设。配盘时严禁将光、电缆

监控立杆基础计算

二、设计条件⑴.基本数据:灯塔距地面高度30m,方形基础平面尺寸为4m×4m,基础埋深,灯杆截面为正十二边形,计算时简化为圆形,顶部直径D为280mm,根部直径D 为650mm,厚度自顶端至底端分三段。δ=6mm,长10m,δ=8mm,长10m,δ=8mm,长10m。材料为上海宝钢生产的低合金钢,Q/BQB303 SS400,屈服强度为f屈=245N/mm2,设计强度取f=225N/mm2,fV=125N/mm2,灯盘直径为3800mm,厚度简化为200mm,高杆灯总重为Fk=40KN。 ⑵.自然条件:当地基本风压Wo=m2,地基土为淤泥质粘性土,地承载力特征值fak=60 KN/m2,地面粗糙度考虑城市郊区为B类,地下水位埋深大于,地基土的容重γm=18 KN/m3。 ⑶.设计计算依据: ①、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 ②、《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002 ③、《钢结构设计规范》GB50017-2003 ④、《高耸结构设计规范》 GBJ135-90 三、风荷载标准值计算基本公式:WK=βz·μs·μz·ur·Wo 式中:Wk—风荷载标准值(KN/m2); βz—高度z处的风振系数; μs—风荷载体型系数; μz—风压高度变化系数; μr —高耸结构重现期调整系数,对重要的高耸结构取。 ⑴.灯盘:高度为30m,μz =,μs =,μr= βz=1+ 式中ξ—脉动增大系数; υ—脉动影响系数; φz—振型系数;

βz=1+ =1+()= WK=βz·μs·μz·ur·Wo =××××=m2 ⑵.灯杆:简化为均布荷载,高度取15m, μz=, μs=, μr= βz=1+ =1+()=, WK2=βz·μs·μz·ur·Wo =××××=m2 四、内力计算⑴.底部(δ=8mm) 弯矩设计值:M=M灯盘+M灯杆 M=γQ×WK1×××30+γQ×WK2× ×30×15 =××××30+×× ×30×15 =426KN·m 剪力设计值:V=V灯盘+V灯杆 V =γQ×WK1××+γQ×WK2× ×30 =×××+×× ×30 =27KN ⑵.δ=8mm与δ=6mm,交接处 弯矩设计值: M=γQ×WK1×××10+γQ×WK2×(+ )×10×5 =××××10+××(+ )×10×5 =51KN·m 剪力设计值: V =γQ×WK1××+γQ×WK2×(+ )×10

(完整版)通信线路工程施工技术规范(新)

通信线路工程施工技术规范 通信线路工程 施工技术规范 一、施工测量 1.各施工班组进场后,根据初步设计为依据的前提下,以安全、稳固,便于维护,便于施工、减少投资等综合因素考虑选择路由,进行测量,测量时杆距为45-55米,无其他特殊情况不得小于45米、大于55米; 2.杆路跨越公路、铁路、河流两侧不能设角杆; 3.杆路跨越村路、县道应距公路路界5米外立杆,省道应距公路路界10米外立杆,测量时注意与原杆路保持倒杆距离; 4.测量时杆距为70-100米两端做终端拉线,100-120米两端做三方拉(加辅助线),120米以上两端做门形杆(8米电杆)。 二、打洞、立杆、挖沟 1.立杆,附注洞深:7米杆综合土1.5米,软石1.4米,坚石1.2米;8米杆综合土1.6米,软石1.5米,坚石1.3米;9米杆综合土1.7米,软石1.6米,坚石1.4米;10米杆综合土1.8米,软石1.7米,坚石1.5米; 2.杆洞土质如为坚石,洞深1.2米,另做石护墩保护; 3.立杆应做好相关安全工作; 4.立杆人员8-10人; 5.准备好立杆工具;

6.必须开好马槽、清理杆洞; 7.杆路不得有眉毛弯、S弯、梅花桩,杆根偏差不可以大于5厘米; 8.角杆杆根必须内移15厘米,杆稍向外偏移25度; 9.与高压线交越时,两端杆子在立杆前应先做好穿心地气线; 10.杆稍顶是空洞的,必须先用水泥浆堵好; 11.跨公路等特殊情况根据地形实际情况配杆。 三、吊线布放、拉线规格及程式 1.布放吊线时应用千斤顶或转盘布放,严禁打圈及死结; 2.与电力交越时,施工前应先做好防护措施; 3.吊线离地面高度不得低于3.5米,过公路不得低于5.5米,过铁路不得低于7.5米; 4.双方拉每隔8档一个,四方拉每隔32档一个,如遇到角杆时需前后移动2根电杆,遇到特殊情况时可前后移动; 5.拉线位置要打在角平分线上,角拉、双方拉、四方拉必须做拉线地气; 6.角深在7米以下装7/2.6拉线一条,7米以上装7/2.6拉线两条。 四、光缆敷设 1.杆路每隔500米需安装预留支架,每个支架盘留10-12米光缆; 2.挂钩间隔为50公分,必须全部一致;

安防监控系统施工工艺标准.doc

弱电系统(安防监控子系统) 施 工 工 艺 2018 年 2 月 23 日

1.施工工艺描述 施工技术总则 严格按照批准后施工图设计进行施工。 接到任务书,制订详细的施工方案、计划和进度,确保按时完成任务。 审核施工图后,组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项,使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。 遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。 严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工程及验收暂行技术规定,以及省电信公司的有关文件规定和要求。 施工质量要以施工质量第一位宗旨,加强施工现场的管理和施工监督,严格执行施工规范。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技 术要求。 严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工中做好防火、防电、防雷、 防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 鉴于安全生产责任重大,严格执行国家有关标准和内蒙古兴泰电子科技有限责任公司安 全目标责任状的相关规定” 。 安全操作技术一般规定 注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和可能坠物地带及其它障碍物。作业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 所有支架安装等外部设备要符合监控设备载重要求,包括安装面是否适合承重等。 所有监控线路安装均符合公司及国家标准,保证强电和弱电线路分开。尽量使用带屏蔽层的电源线,控制线。网线符合国家标准。 机柜摆放位置和接地要求符合国家标准。 2. 材料、设备要求 、前端部分:解码器、长延时录像机或硬盘录像机、画面分割器、监视器、计算机、系 统软件、打印机、不间断电源等。. 、传输部分:光/电转换器、交换机、光缆、电源线、控制线等。 、终端部分:摄像机、镜头、云台、解码器、防护罩、支架、红外灯、避雷接地装置等。 、上述设备、材料应根据合同文件及设计要求选型,设备、材料和软件进场应验收,并 填写验收记录。设备应有产品合格证、检测报告、安装及使用说明书、“ CCC”认证标识等。如果是进口产品,则需提供原产地证明和商检证明,配套提供的质量合格证明,检测报告及 安装、使用、维护说明书的中文文本。设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,合格 后方可安装。 、其他材料:镀锌材料、镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、塑料胀管、 机螺钉、平垫圈、弹簧垫圈、接线端子、绝缘胶布、各类接头等。 3.机具设备 安装器具:手电钻、冲击钻、电烙铁、电工组合工具、对讲机、网线钳、尖嘴钳、剥线 钳、光缆接续设备、脚手架、梯子等。

监控立杆安装规范

监控立杆概述: 1、本次投标监控立杆均按照高4米横臂1米,来进行制作。没有特殊情况所有监控立杆预埋件混凝土为C25砼,所配钢筋符合国标及受风要求。其中水 泥为425号普通硅酸盐水泥。混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定; 2、监控杆必须有良好接地最好加引线导入地下(建议导电不走杆体),其接地电阻小于4欧; 3、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹。根据预埋件 安装图正确放置监控立杆预埋件,保证支臂杆的伸出方向与行车道垂直(或按工程师要求)地脚螺栓作为主筋; 4、监控立杆基础的混凝土浇注面平整度小于5mm/m尽量保持立杆预埋件水平。预埋件法兰盘低出周围地面20~30 mm ,再用C25细石砼把加强肋盖住,以防止积水; 5、杆旁、控制箱旁、电缆拐弯处、电缆管直线长度超过50米时或两端电缆管不在同一平面相距100 mm以上时,必须设置手孔井。手孔井的内围尺寸要求 为500(长)×500(宽)×600(深)MM,用砾石铺层作为渗水用;手孔井四 壁必须抹水泥沙浆。 6、控制箱由设备厂家根据所需容量配备,外壳采用优质冷轧钢板壁厚不小 于1.2mm外表喷室外塑粉并做好防水防盗及散热。 7、结构用钢不得影响材料和机械性能的裂纹、分层、重皮、夹渣等缺陷麻 点或划痕的深度不得大于钢材厚度负公差的1/2,且不应大于0.5mm。 8、设计依据:设计风载:23m/s2,疲劳寿命:30年,按国家最新标准版本《碳素结构钢》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《钢结构工程施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工验收规范》等相关规范进行施工。 监控立杆制作要求: 1、符合现行国家标准的规定,并有合格证明文件。碳素钢采用E43型焊条,焊条质量应符合最新国标的规定,绝不使用药皮脱落、焊芯生锈或受潮的焊条, 以及带锈的焊丝。焊接尺寸符合设计要求,焊缝金属表面的焊波均匀,不得影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、未溶合、弧坑和针状气孔,并且无褶皱和中断

杆路建设施工规范

架空线路建设施工规范一.杆路施工 1.支承杆的选择 光缆架空敷设用支承杆一般选用水泥杆,在对混泥土腐蚀较严重地区可选用经防腐处理的木杆。水泥杆的长度不小于7m,杆梢直径不能小于150mm,主筋应为Φ5.5mm×12根高强度钢丝并有螺旋横筋;跨越公路、铁路及大型路口时应使用Φ150mm×10m水泥杆,其主筋应为Φ5.5mm16×根,同样应有螺旋横筋。制作水泥杆的水泥标号应符合国家有关标准。 2.根基埋入深度 (1)一般土质地方,支承杆全长不足15m时,埋入深度取全长的1/6,但最小要保证1m深度。若支承杆全长超过15m,埋入深度取2.5m。(2)水田、泥土地带等土质较软的地方,埋入深度取全长的1/5以上。 (3)终端杆、转弯杆等有较大荷重时,埋入深度取支承杆的1/5以上。并视情况安装拉线、支杆、拉线杆等进行加固。 (4)山区岩石地方,深埋一般取支承杆全长的1/12以上,基础用水泥等加固。表层上的厚度小于30cm时,要去掉表土。 建杆用坑取圆形,直径取支承杆根部直径稍大一些的尺寸。转弯杆、终端杆由于其顶端承担张力,架设时需在相反一侧末梢做成某程度的倾斜,中间杆则架成垂直状。(参见附表1) 以上的水泥10m以下的水泥杆可使用专用工具依靠人力架设。10m

杆,一般需要使用吊车架设。 3.帮桩、杆根横木、根基加固等的安装施工 在暴风,积雪地带或地质特别松软的地方,以及杆与杆之间因跨越河流、山谷而距离太大或架设光缆较多时,线路的中间杆、转弯杆、高拉力杆均应采取安装帮桩、杆根横木、增加水泥基础或扩墩等加固措施,以防强风时发生事故。 4.杆路走向与杆距 杆路走向应尽量不跨越建筑物,力争避免与其他杆路较越并减少与强电杆路并行架设。若与电力、电信杆路或地埋线路平行、较越架设时,应符合有关规定(两行平行线路相距至少应大于一个倒杆距离)并采取有效措施,以防止相互干扰和发生事故。杆路沿公路架设时应离开公路界石以外至少10m。线杆距离一般为50m,遇有特殊情况,可以适当缩短或加长。加长时应采取相应加固措施。 5.拉线 (1)种类:一般情况下,直线杆路每8棵基杆装设人字(两侧)拉线,每16棵基杆装设四方拉线,特殊地段适当加密。线路转角杆、终端杆、过路杆等均应设置相应拉线。拉线均应在承受支承杆负荷方向的相反方向安装。 (2)拉线的安装标准:拉线用抱箍、夹板、U型卡、心形环、螺栓、地锚棒、扎线及悬挂钢绞线的横担等各种铁件,均应采用热镀锌件,以防过早锈蚀,杜绝使用电镀锌件;8m杆路上使用的地锚棒直径应°的转角杆、顶头拉等处使用的地15杆、大于10m,在18mm大于

安防监控系统室外施工安装规范

安防监控系统室外施工安装规范 编制公司: 北京中科盈联科技有限公司 编制日期: 2016年11月14日

目录 安防监控系统室外施工安装规范 (1) 第一章:前端立杆安装 (3) 1. ........................................................ 基础施工 3 1.1 ................................................... 立杆基础 4 1.2 ................................................... 窨井制作 5 1.3 ................................................. 线缆管敷设 7 1.4 接地体安装 (9) 1.5 杆件制作及要求 (10) 1.6 土建施工及安装立杆的要求 (16) 第二章:前端设备安装 (16) 2.1 视频服务器的安装规范 (16) 2.2 摄像机的安装规范 (17) 第三章:传输线缆的安装规范 (19) 3.1 线缆布放要求 (19) 3.2 绑扎总体要求 (20) 3.3 线缆端接基本要求 (20) 第四章:电源、接地要求 (21) 4.1 电源要求 (21) 4.2 防雷要求 (22) 第五章:标签标识规范 (23) 5.1 总体要求 (23) 5.2 设备标签规范 (23) 5.3 线缆标签规范 (23)

本项目所涉及的技术标准和规范(含设计标准依据、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范等)主要包含: 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 《安全防范工程程序与要求》(GA/T652-2006) 《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》(GA/T652-2006) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004) 《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004) 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010 ) 第一章:前端立杆安装 安装立杆的要求支臂长度以实际场地情况为准。以下为具体工艺要求的详细阐述1.基础施工 根据地形条件和定位选择,进行测量放线,在测量放线时要严格控制基础的物理尺寸要求,使之符合设计规定。 严格按照设计图纸文明施工,人工或挖掘机施工。注意地下原有管道及线缆的安全,预埋管道、手井、机柜、杆件基础开挖至图纸要求的 尺寸。

安防监控系统施工安装规范

安防监控系统施工安装规范

安防监控系统施工安装规范 安防监控系统施工安装规范 (暂行)

目录 第一章:监控机房安装规范 (4) 1、控制室的选取 (4) 2、控制室及机房走线 (5) 3、控制室其他注意事项 (5) 第二章:前端立杆安装 (6) 1. 基础施工 (6) 1.1 立杆基础 (6) 1.2 窨井制作 (7) 1.3 线缆管敷设 (8) 1.4 接地体安装 (9) 2.1 杆件制作与安装 (10) 第三章:前端设备安装 (13) 1、视频服务器的安装规范 (13) 2、摄像机的安装规范 (14) 第四章:传输线缆的安装规范 (16) 1、线缆布放要求: (16) 2、绑扎总体要求 (16) 3、线缆端接基本要求: (17)

第五章:电源、接地要求 (18) 1、电源要求 (18) 2、防雷要求 (19) 第六章:标签标识规范 (20) 1、总体要求 (20) 2、设备标签规范 (20) 3、线缆标签规范 (20) 第七章:竣工验收文件 (21) 第一章:监控机房安装规范 1、控制室的选取 ?选择噪音小、地面干净、空间宽敞(12~50 m2); ?地板:采用进口防静电活动地板,安装高度为300mm; ?天花板:采用铝合金针孔吸音天花,白色亚光; ?墙面:采用易清洁的阻燃墙纸作墙面装饰处理; ?照度:中心控制室照度在300~400LUX,其他房间在200~300LUX; ?温湿度:机房内必须保持一定的湿度和温度(温度宜为16~30度,相对湿度宜为30%~75%),并有良好的通风条件。

2、控制室及机房走线 ?线缆种类:包括信号线、电缆线,信号线要求必须采用屏蔽电缆,而且信号线和电缆线尽量保持在一定的安全距离(15cm以上); ?若信号线和电缆线垂直时,建议采用厚度在1.6mm以上的铁板覆盖交叉部分,平行距离小于15cm时,中间建议放置金属隔板; ?布线方式:主要分为上走线、下走线两种布线方式,下走线施工方便省钱省工而且美观,但维护与机房扩容时比较麻烦。而上走线要搭桥架,比下走线 易维护、易扩容,但不易防尘、灰尘比较多; ?线缆走向应尽量顺着线缆的自然状态布线,拐弯处应符合电缆曲率半径要 求,并且在一定的距离进行捆绑,在敷 设的电缆两端应留适度余量,并标示明 显的永久性标记。 3、控制室其他注意事项 ?控制台正面与墙的净距不应小于1.2M,侧面与墙或其它设备的净距,在主要走道不应小于1.5米,次要走道不应小于0.8米,机架背面和侧面距离 的净距不应小于0.8米; ?控制台应安放竖直,台面水平,台内接插件和设备接触应可靠,安装应牢固,内部接线应符合设计要求,无扭曲脱落现象; ?控制室内设备的排列,应便于维护与操作,并应满足安全,消防的规定要求; ?控制室的其它设备和金属外壳必须做好等电位连接,以保证控制室内的人身和设备安全。

监控立杆制作规范

监控立杆制作规范: (1) 材质:监控立杆钢材材质为国际保准低硅低碳高强度q235,壁厚度》4mm,底法兰厚度》14mm。 (2) 设计:监控立杆结构及基础结构尺寸计算,依招客户确定的外观形状及厂家的构造参数按抗震5级、抗风力8级设防. (3) 焊接工艺:应采用电焊接,整个杆体无任何一处漏焊,焊缝平整,无任何焊接缺陷。 (4) 喷塑工艺:镀锌后钝化处理,喷塑附着力好,厚度≥80μm。喷塑采用进口优质塑粉。符合astm d3359-83标准。 (5) 杆体观感:造型及尺寸符合用户要求,造型流畅和谐,美观大方,色泽均匀,钢管直径选用合理。监控立杆为圆柱形结构,圆型杆体任一截面没 有失圆。杆体圆度标准≤。杆体表面光滑一致,无横向焊缝。刀片划痕测试 (25×25mm方格)喷塑层粘贴力强不轻易剥落。密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠。 (6) 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差《0.5%。 监控立杆及室外箱体设计注意事项: 在制定方案之前应对保护的对象进行雷击风险评估,并确定防风等级。 关于室外摄像机立杆室外监控立杆的防雷接地道路摄像机立杆立杆要求摄像机离地面高度一般应为4~6米,挑臂长度可依据实际应用环境进行计算。但其长度应在0.8米~3米之 间,特殊场合超出5米的,应在挑臂和立柱之间加装支撑件,支撑件建议采用三角铁。立杆下端管径应在220 mm±10mm、上端管径应在120 mm±5mm,管壁厚度应≥6mm,表面必须 做防锈处理、防腐处理、抗台风。立杆基础深度不低于1.5米,基础直径大于1米,采用混凝土灌筑,以确保立杆的牢固度。 室外机箱结构为露天防雨箱设计。机箱高度为应依据箱体内实际安装设备进行测算。保证箱体内设备可平整的安放进机柜,箱体内应具有走线槽便于箱体内设备布线。室外箱应 具有散热、防冻的特点。因此在进行室外箱体的设计时应加装加热器和通风扇并具有通风孔,加热器建议采用水泥电阻,加热功率依据箱体内部空间大小及电器设备散热量测算。 通常建议加热器加热功率为50w。风扇建议采用两台风扇进行(进、出风)循环。建议采用DC12V,0.36A。在加装通风孔时应同时考虑室外箱防雨的特性,因此在通风孔出应加装 60~100目的网格进行隔离。箱体选材建议采用冷钢板(条件许可时采用不锈钢板),厚度建议1.5mm~2mm。采用冷钢板时应考虑表明防锈、防腐蚀的处理。采用不锈钢板时可不 做表面处理,或仅做表面拉丝。 箱体防护等级应达到IP54防护等级。需要有机箱基础整体美观,表面喷涂明显的警示标志,机箱离地面高度不小于30厘米。

杆路建筑施工安全交底

严格按《通信建设工程安全生产操作规》施工。 1.施工测量 ⑴通信线路工程在勘察测量施工时,应对路由经过的沿线环境进行详细的调查,如有毒植物、毒蛇、血吸虫、猛兽和狩猎器具、陷阱等;要广泛宣传告知交底并采取相应预防措施。 ⑵在路由复测中传递标杆,禁止抛掷,并不得耍弄标杆,以免伤人。 ⑶.在测量和施工时,凡遇到河流、深沟、陡坡等,要小心通过,不能盲目泅渡和跳跃。 2.装运电杆 ⑴汽车装运电杆时,车上应设置专用支架,杆材重心应落在车厢中部。严禁杆材超出车厢两侧没有专用支架时,杆材应平放在车厢,杆根向前,杆梢向后,杆材伸出车身尾部的长度应符合交通部门的规定。 ⑵如用其他运输车辆运送电杆时,应用绳索捆绑撬紧,保持车辆平衡。卸车时应用木枕或石块稳住前后车轮。 ⑶卸车松捆时,应按顺序逐一进行,不得全部松开,以防电杆从车厢两侧滚下。卸车时不得将电杆直接向地面抛掷。 ⑷堆放杆材应使杆梢、杆根各在一端排列整齐平顺。杆堆底部两侧必须用短木或石块堵挡,堆完后应用铁线捆牢。电杆堆放时,木杆不超过六层,水泥杆不超过两层。人工运杆作业 (1)电杆分屯堆放点应设在不妨碍行人、行车的位置,电杆堆放不宜过高。 (2)电杆应按顺序从堆放点高层向低层搬运。撬移电杆时,下落方向禁止站人。从高处向低处移杆时用力不宜过猛,防止失控。 (3)使用“抱杆车”运杆,电杆重心应适中,不得向一头倾斜。推拉速度应均匀,转弯和下坡前应提前控制速度。 (4)在往水田、山坡搬运电杆时应提前勘选路由。根据电杆重量和路险情况,备足搬运用具和充足人员,并有专人指挥。 (5)在无路可抬运的山坡地段采用人工沿坡面牵引时,绳索强度应足够牢靠,同时应避免牵引绳索在山石上磨擦。电杆后方严禁站人。 3.立杆人工立杆 (1)立杆前,应在杆梢下方的适当位置系好定位绳索。如作业区周边有砖头、石块等应预先清理。 (2)在杆根下落的坑洞竖起挡杆板,使挡杆板挡住杆根,并由专人负责压控杆根。 (3)作业人员竖杆时应步调一致,人力肩扛时必须用同侧肩膀