文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ABB阀门定位器中文说明书

ABB阀门定位器中文说明书

ABB阀门定位器中文说明书
ABB阀门定位器中文说明书

TZID-C 智能定位器

安装及操作说明书

MOTOYAMA ENG. WORKS LTD 本山製作所

株式会社

气路连接

?使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源

?连接定位器的输出与气动执行器的气缸

电气连接

根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需+11,-12,+31,-32)

调试步骤

1.接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气

压力为7BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力)。

2.接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供

电,不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路)。

3.检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货

商安装调试完毕,只需作检查确认,该步并非必须):

?按住MODE键。

?并同时点击?或?键,直到操作模式代码1.3显示出来。

?松开 MODE键。

?使用?或?键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度

?两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称)直行程应用范围在 -28o--- +28o之内。

角行程应用范围在 -57o--- +57o之内。

全行程角度应不小于25o

4.切换至参数配置菜单

?同时按住?和?键

?点击ENTER键

?等待3秒钟,计数器从3计数到0

?松开?和?键

程序自动进入P1.0配置菜单。

5.使用?和?键选择定位器安装形式为直行程或角行程。

角行程安装形式:定位器没有返馈杆,其返馈轴与执行器角位移输出轴同轴心

一般角位移为90o

直行程安装形式:定位器必须通过返馈杆驱动定位器的转动轴,一般定位器的

返馈杆角位移小于60o, 用于驱动直行程阀门气动执行器。

注意:进行自动调整之前,请确认实际安装形式是否与定位器菜单所选形式相符,因为自动调整过程中定位器对执行器行程终端的定义方法不同,且线性化校正数

据库不同,可能导致较大的非线性误差。

6.启动自动调整程序(执行器或阀门安装于系统后最好通过此程序重新整定):

?按住MODE键

?点击?键一次或多次,直到显示出“P1.1”

?松开MODE键

?按住ENTER键3秒直到计数器倒计数到0

?松开ENTER键,自动调整程序开始运行(显示器显示正在进行的程序语句号)。

?自动调整程序顺利结束后,显示器显示“COMPLETE”。

在自动调整过程中如果遇到故障,程序将被迫终止并显示出故障代码,根据故

障代码即可检查出故障原因。也可以人为地强制中断自动调整程序。

7.如有必要,进入“P1.2”调整控制偏差带(或称死区)。

8.如有必要,进入“P1.3”测试设定效果。

9.存储设定结果:

?按住MODE键

?点击?键一次或多次,直到显示出“P1.4”

?松开MODE键

?用?或?键选择 NV_SAVE (若选择‘CANCEL’,此前所作修改将不予存储。) ?按住ENTER 键3秒直到计数器倒计数结束后松开

前面所进行的设定和自动调整中所测得的参数将存储在EEPROM 中,定位器转换到先前所选择的运行级操作模式。

运行级操作模式的选择

1.0模式:自适应控制模式

?按住MODE键

?点击?键一次或多次,直到显示出“1.0 CTRL_ADP”

?松开MODE键

?显示器显示阀位百分数如“50.0% POSITION”

1.1模式:固定控制模式

?按住MODE键

?点击?键一次或多次,直到显示出“1.1 CTRL_FIX”

?松开MODE键

?显示器显示阀位百分数如“50.0% POSITION”

1.2 模式:在执行器的实际全行程范围内手动控制

?按住MODE键

?点击?键一次或多次,直到显示出“1.2 MANUAL”

?松开MODE键

?显示器显示阀位百分数如“50.0% POSITION”

?使用?或?键进行手动控制。

先按住?键,再按住?键(始终按住?键),执行器将快速开启

先按住?键,再按住?键(始终按住?键),执行器将快速关闭

1.3 模式:在定位器的检测范围内手动控制

?按住MODE键

?点击?键一次或多次,直到显示出“1.3 MAN_SENS”

?松开MODE键

?显示器显示返馈杆所处角度位置如“-15.0oSENS_POS”

?使用?或?键进行手动控制。

先按住?键,再按住?键,执行器将快速开启

先按住?键,再按住?键,执行器将快速关闭

请参阅附后功能表总图

参数设定举例:将阀门的正作用改为反作用

(定位器初始设定适合于正作用阀门,如实际驱动的阀门为反作用型式即

阀杆上行关闭阀门,则需确认P2.3=Reverse)

一般的阀门出厂之前已经修改此参数无需用户再修改,但可以通过下述方法检查。

定位器起始位置可以是运行模式中的任意方式

1.切换至配置功能菜单

?同时按住?和?键

?点击ENTER键

?等待3秒钟,计数器从3倒计数至0

?松开?和?键

?显示器显示“P1.0 ACTUATOR”

2.从配置功能菜单中选择第二组参数

?同时按住MODE和ENTER两键

?点击?键

?显示器显示“P2._ SETPOINT”

?松开 MODE和ENTER两键

?显示器显示“P2.0 MIN_PGE”

3.从第二组配置参数中选择阀门作用方式P2.3

?按住MODE键

?点击?键3次

?显示器显示“P2.3 ACTION”

?松开MODE键

4.更改阀门作用方式

?点击?键选择“REVERSE”

5.切换至“P2.7 EXIT” 存储并退出

?按住MODE键

?点击?键多次直至显示器显示“P2.7 EXIT”

?松开MODE键

?用?或?键选择 NV_SAVE

?按住ENTER 键直到计数器倒计数结束后松开

前面所进行的设定和自动调整中所测得的参数将存储在EEPROM 中,定位器转换到先前所选择的运行模式.

TZID-C 系列智能定位器程序功能图解:

1.功能级分类:

运行操作级:适用于初次调试及日常维护中的检查或现场开关操作

参数配置级:适用于初次调试中的参数设置及整定

2.

行器速度太快,控制发生振荡时选择1.1控制模式,但其控制精度较低。

操作模式中的1.2和1.3均可运用键盘开启或关闭执行器,但1.2专用于手操,而1.3专用于检测定位器返馈杆实际运行范围是否超出传感器的最大检测范围,以便校正返馈杆的连接,取得最佳的控制效果。

3.参数配置级

参数配置共分11组,用P1._,P2._---P11._(P为PARAMETER首字母) 表示,而每一组又分若干项,如P1._ 分P1.0,P1.1,---P1.4共5项, P2._分

P2.0,P2.1, ----P2.7共8项。

有些项中又可分若干分项以供选择,如P1.0中可选择LINEAR用于直行程执行器,选择ROTORY用于角行程执行器。又如P1.4 EXIT中可选择

NV_SAVE(Non-V olatile save)存盘退出或CANCEL 不存盘退出。

有些项中只有数值以供调整,如分程调节中给定信号为4—12 mA ,则P2.0 中的数值应设为4 mA ,而P2.1中的数值应设为12mA. 如给定信号为4—12 mA ,则P2.0 中的数值应设为12 mA ,而P2.1中的数值应设为20mA.

ABB阀门定位器TZID中文手册

TZID-C 智能定位器 安装及操作说明书(修订版) ABB (中国)自动化有限公司仪器仪表总部 Tel: 010 8456 6688 F ax: 010 8456 7650

气路连接 ?使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 气源的要求:仪表气体(无油、无尘、无水,符合DIN / ISO8573-1污染及含油三 级标准,最大颗粒直径< 5um,且含量<5mg/m3,油滴<1mg/m3。露点温度低于工作 温度10k。 ?连接定位器的输出与气动执行器的气缸 电气连接 根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需+11,-12,+31,-32) 调试步骤 1.接通气源前,先将气源管放空一段时间以排除管路中可能存在的灰尘、杂质、水、油等。 建议放空时间30分钟,可以用手或者白纸、白布进行气源质量的检查。声明:如由于灰尘、杂质、水、油等造成定位器的损坏,ABB将不提供质保。检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力为6 BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力)。 2.接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供电,不能将 DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路)。 3.检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货商安装调 试完毕,只需作检查确认,该步并非必须): ?按住MODE键。 ?并同时点击?或?键,直到操作模式代码1.3显示出来。 ?松开 MODE键。 ?使用?或?键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度 ?两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称) 直行程应用范围在 -28o--- +28o之内。 角行程应用范围在 -57o--- +57o之内。 全行程角度应不小于25o 4.切换至参数配置菜单 ?同时按住?和?键 ?点击ENTER键 ?等待3秒钟,计数器从3计数到0 Page 2 of 10

FESOO-PEV智能阀门定位器说明书

FESOO PEV型智能阀门定位器说明书 中文版 赵迪 北京岳能科技股份有限公司1 用户须知 1.1 安全指示 定位器先上电,后供气源; 产品使用过程中,不要随意的触摸; 产品必须正确安装、正确操作和正确维护。 1.2 开箱清单 PEV型智能阀门定位器; 安装配件; 用户手册; 另外订制附件,详见装箱清单。 1.3 重要信息提示 为了您能更好地应用这份说明,以及保障你在调试,运行和维修这台仪器时的安全,请注意下列符号的用途: 在安装和调试前请认真阅读此手册。 2 概述 PEV型智能阀门定位器是一种二线制现场仪表。本定位器作为气动阀门的配套控制部件,广泛运用于石油、化工、电力、冶金、轻工等领域的自动控制系统中。 PEV型智能阀门定位器接受来自控制系统的4~20mA 阀位设定信号,通过A/D 转换得到阀位设定值;同时通过位置传感器得到实际的阀位信号;两者经过控制软件的计算处理,从而控制气动执行机构的进气与排气,驱动阀位到达设定点(如图1 所示) PEV型智能阀门定位器是基于微处理器技术的高性能电/气阀门定位器,能很好地克服摩擦力和阀芯上的不平衡力,提高调节阀的响应速度,使其定位迅速准确。它不仅完全能替代传统的电/气阀门定位器,而且可直接接入HART 协议网络,实现与控制系统的信息交换。

2.1 功能介绍 自适应功能:自动寻找阀门零点和满度,优化阀门控制参数, 提高控制精度 组态功能:可设置阀门特性曲线、动作方式、死区、行程范围、关断值、事件输出 自诊断功能:能显示输入电流值、上/下行程时间、死区、预判值等 故障模式:故障时定位器可选择全开、全关、保持、手动等模式 通讯功能:HART 协议的通讯功能 电流反馈功能:输出4~20mADC 阀位反馈信号 2.2 特点 定位精度高,达0.5%F.S 操作无需开壳,高防护等级下实现真正的就地操作 具有本质安全型防爆,性能安全可靠 结构简单,体积小,可安装在小型执行机构上 自动整定,自动诊断,阀门特性曲线可组态设定 机械零件少,抗振性能好; 可就地或远程进行参数设置; 低功耗、低耗气量、低运行成本; 采用二线制4~20mA 标准信号; 3 技术参数 气指标气指标0.14~0.7 Mpa 阀泄漏量< 0.8L / H 稳态耗气量< 36L / H 输入输出适应执行机构单作用、双作用 行程范围直行程10~100mm;角行程30~150o 电流输入4~20mA DC,最小输入电流>3.6mA;可设定分程控制起 点和终点 反馈输出4~20mA DC 开关输入干节点,用于自保联锁功能 开关输出 2 路24V 2A 行程开关,2 路电子开关 压电阀开关动作次数平均无故障动作次数 > 20 亿次 输出特性修正线性、等百分比(1:25,1:33,1:50)、快开、用户 自定义20 段曲线

电气阀门定位器YT系列电气阀门定位器智能反馈模块详细调试说明

电气阀门定位器智能信号模块 使用调试方法 一、 模块简介 (电气)阀门定位器智能模块 是新一代电气阀门定位器信号处理模 块。与电气阀门定位器 配套使用,能够提高定位器的使用性能,并为远端 控制系统提供精确的阀门开度信号。 模块采用新一代全数字技术研制,并采用全 进口元件制作,具有精度高、抗干扰能力强、工作稳定等优点。内部设计有LED 工作状态指示,可以方便的识别模块的工作状态,并可以完全免工具进行精确 调整。 如图所示,EP 端为定位器指令输入端,用于输入4?20mA 的指令信号 PTM 端接直流24V 稳压电源,如串接电流表或电流传感器, 可观察到电流变化。 电气连接

PTM 端必须接直流稳压电源,严禁使用未经整流稳压的电源。 注意事项: 推荐使用直流24V 开关稳压电源。 、使模块正常工作 当电气连接完成后,模块默认进入正常工作状态。如由于运输等原因模块反馈信号偏差超出允许范围,可参照下面的“调试方法”进行调整。 三、调试方法1.电气连接 分别在EP端和PTM端连接好4?20mA输入信号和24V直流稳压电源,并串接好电流表(或万用表直流100mA 电流档)以便观察PTM 端反馈信号电流。 注意事项:尽量不要直接连接DCS 系统调试,除非能确保DCS 系统是绝对完好,以便尽快完成智能模块的调试。 观察电流表读数:此时电流表读数应为4mA 左右至20mA 左右之间任意一个数值。 2.使模块进入调试状态 按住如上图所示最右边一个按键不放,待模块上的指示灯亮起,然后放开该按键,指示灯闪烁即表示模块已进入调试状态。 观察电流表读数:此时电流表读数应为4mA,如有偏差,可按“ + ”或“-” 键调整电流,使电流值符合要求。 3.反馈信号4mA (0%)位置调整 调整EP 端输入信号大小,使阀门处于需要反馈4mA 信号(即0%)的位置。按“+”或“-”键调整电流,使电流值符合要求,然后按一下上图所示最右边的按键。 观察电流表读数:如电流表读数从4mA 跳至8mA 左右,即表示需要反馈4mA 信号(即0%)的位置已确认完毕。模块等待反馈8mA 信号(即25%)的位置的确认。

电气阀门定位器故障处理方法

电气阀门定位器 1 简介 电气阀门定位器(又称:气动阀门定位器)是调节阀的主要附件,通常与气动调节阀配套使用,它接受调节器的输 阀门定位器 出信号,然后以它的输出信号去控制气动调节阀,当调节阀动作后,阀杆的位移又通过机械装置反馈到阀门定位器,阀位状况通过电信号传给上位系统。 2工作原理 电气阀门定位器是控制阀的主要附件.它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,进行比较,当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立了阀杆位移倍与控制器输出信号之间的一一对应关系。因此,阀门定位器组成以阀杆位移为测量信号,以控制器输出为设定信号的反馈控制系统。该控制系统的操纵变量是阀门定位器去执行机构的输出信号。 3分类 阀门定位器按输入信号分为气动阀门定位器、电气阀门定位器和智能阀门定位器。气动阀门定位器的输入信号是标准气信号,例如,20~100kPa气信号,其输出信号也是标准的气信号。电气阀门定位器的输入信号是标准电流或电压信号,例如,4~20mA电流信号或1~5V电压信号等,在电气阀门定位器内部将电信号转换为电磁力,然后输出气信号到拨动控制阀。智能电气阀门定位器它将控制室输出的电流信号转换成驱动调节阀的气信号,根据调节阀工作时阀杆摩擦力,抵消介质压力波动而产生的不平衡力,使阀门开度对应于控制室输出的电流信号。并且可以进行智能组态设置相应的参数,达到改善控制阀性能的目的。 按动作的方向可分为单向阀门定位器和双向阀门定位器。单向阀门定位器用于活塞式执行机构时,阀门定位器只有一个方向起作用,双向阀门定位器作用在活塞式执行机构气缸的两侧,在两个方向起作用。

定位器原理

一、前言 电气阀门定位器是气动调节阀的关键附件之一,其作用是把调节装置输出的电信号变成驱动调节阀动作的气信号。它具有阀门定位功能,既克服阀杆摩擦力,又可以克服因介质压力变化而引起的不平衡力,从而能够使阀门快速的跟随,并对应于调节器输出的控制信号,实现调节阀快速定位,提升其调节品质。随着智能仪表技术的发展,微电子技术广泛应用在传统仪表中,大大提高了仪表的功能与性能。其在电气阀门定位器中的应用使智能定位器的性能和功能有了一个大的飞跃。 二、智能电气阀门定位器与传统定位器的对比 2.1 传统电气阀门定位器的工作原理 电气阀门定位器经过几十年的发展,各公司产品虽不尽相同,但基本原理大致相似,下面画简图进行说明。其基本结构见图1: 反馈杆反馈阀门的开度位置发生变化,当输入信号产生的电磁力矩与定位器的反馈系统产生的力矩相等,定位器力平衡系统处于平衡状态,定位器处于稳定状态,此时输入信号与阀位成对应比例关系。当输入信号变化或介质流体作用力等发生变化时,力平衡系统的平衡状态被打破,磁电组件的作用力与因阀杆位置变化引起的反馈回路产生的作用力就处于不平衡状态,由于喷嘴和挡板作用,使定位器气源输出压力发生变化,执行机构气室压力的变化推动执行机构运动,使阀杆定位到新位置,重新与输入信号相对应,达到新的平衡状态。 在使用中改变定位器的反馈杆的结构(如凸轮曲线),可以改变调节阀的正、反作用,流量特性等,实现对调节阀性能的提升。 2.2 智能电气阀门定位器工作原理 虽然智能电气阀门定位器与传统定位器从控制规律上基本相同,都是将输入信号与位置反馈进行比较后对输出压力信号进行调节。但在执行元件上智能定位器和传统定位器完全不同,也就是工作方式上二者完全不同。智能定位器以微处理器为核心,利用了新型的压电阀代替传统定位器中的喷嘴、挡板调压系统来实现对输出压力的调节。 目前有很多厂家生产智能型电气阀门定位器,西门子公司的SIPA TT PS2系列智能电气阀门定位器比较典型,具有一定代表性,下面以就以SIPART PS2系列定位器为例,对智能定位器的工作原理进行说明,其基本结构如图2所示:

智能型电气阀门定位器

智能型电气阀门定位器 通过与常规定位器的比较 ,介绍了SIPART PS智能定位器的原理、性能、特点及其应用。 关键词:原理功能调校 l引言 随着计算机技术迅速发展,国外推出带微处理器的智能仪表,使差压变送器、压力变送器等现场变送器发生了极大变化。智能化仪表使用方便,精度高且可靠性高,现也有了智能化执行器。由于执行器发生故障时.对生产过程影响非常大,而且冗余化也很困难。因此,国外公司如德国西门子公司开发了智能化电气阀门定位器,这样为执行器的智能化打下了基础。德国西门子公司生产的智能化电气阀门定位器在控制精度、耐环境性、投运、维护及操作费用等方面都优于常规定位器,采用该产品可优化资源利用,减少能耗,节约资金。 下面以德国西门子公司SIPART PS产品为例,介绍智能化阀门定位器。 2常规定位器的问题 常规定位器是采用机械式力平衡原理,即喷咀一档板技术,如图1所示。该产品已使用多年,但存在以下几个问题。 a. 因采用机械力平衡式原理工作,可动件较多,容易受温度波动的影响。 b.耐环境性差。采用机械力平衡原理的定位器易受外界振动影响,外界振动传到力平衡机构,有时会使定位器难以工作。

c.装好的调节阀由于尺寸、衬垫摩擦等是多变的,若将各种调节阀也做相应改变,达到最佳控制状态,难以实现。 d.喷咀本身是一个潜在故障源,易被灰尘或污物颗粒堵住,使定位器不能正常工作。 e.能耗大。常规定位器由喷咀连续供给压缩空气,在执行器处于稳定状态也要供给压缩空气,工厂使用执行器较多,能耗较大。 f.常规定位器手动调整时不用专用设备(如减压阀),不中断控制回路是不可能的。 g.常规定位器零点和行程的调整分别用手动调整,须反复调整,很费时间。3智能定位器操作原理 德国西门子公司SIPART、PS新型智能定位器由微控制器( cPU )、A/D、D /A转换器、电磁阀和压电控制阀即双气动系统等部分组成。 智能电气阀门定位器的操作原理完全不同于过去的喷咀档板式定位器,给定值和.实际值的比较纯是电动信号,不再是力的平衡。用微控制器的控制程序取代了易于受振动等干扰的力平衡方式,可以消除力转换过程及机械传动所产生的问题。智能定位器如图2所示。 智能定位器和执行器组成一个反馈回路,阀位参数 Y为被控参数X,X和给定值W比较,则有一个系统编差,它使五接点开关确定动作方向,使调节阀动作士△Y。在系统高偏差区域(高速区)保持开关接通,行程移动。在系统中偏差区域( 短步区 )用最小长度脉冲地调节行程的移动,这些位置脉冲使执行器的气室有不同的压力,从而调节执行器行程。在系统低偏差区域没有位置脉冲输出(自适应死区)。

ABB阀门定位器TZIDC说明书

TZID-C 智能定位器 简明安装及操作说明书(V3.0) ABB (中国)自动化有限公司 仪器仪表总部 Tel: 021 5048 0101 F ax: 021 6105 6992 HOT LINE: 8008190190 4006209919

气路连接 ?使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 气源的要求:仪表气体(无油、无尘、无水,符合DIN / ISO8573-1污染及含油三 级标准,最大颗粒直径< 5um,且含量<5mg/m3,油滴<1mg/m3。露点温度低于工作 温度10k。 ?连接定位器的输出与气动执行器的气缸 电气连接 根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需+11,-12,+31,-32) +11 -12 控制信号输入端子(DC4---20mA,负载电阻Max.410欧姆) +31 -32 位置返馈输出端子(DC4---20Ma,DCS+24V供电) +41 -42 全关信号输出端子(光电耦合器输出) +51 -52 全开信号输出端子(光电耦合器输出) +81 -82 开关信号输入端子(光电耦合器输入) +83 -84 报警信号输出端子(光电耦合器输出) +41 -42 低位信号输出端子(干簧管接点输出,5---11VDC, <8 mA) +51 -52 高位信号输出端子(干簧管接点输出,5---11VDC, <8 mA) 调试步骤 1.接通气源前,先将气源管放空一段时间以排除管路中可能存在的灰尘、杂质、水、油等。 建议放空时间30分钟,可以用手或者白纸、白布进行气源质量的检查。声明:如由于灰尘、杂质、水、油等造成定位器的损坏,ABB将不提供质保。检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力为6 BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力)。 2.接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供电,直接加 至定位器的电压不能超过30V / 50mA,否则有可能损坏定位器电路)。 3.检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货商安装调 试完毕,只需作检查确认,该步并非必须): ?按住MODE键。 ?并同时点击?或?键,直到操作模式代码1.3显示出来。 ?松开 MODE键。 ?使用?或?键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度 ?两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称) 直行程应用范围在 -28o--- +28o 之内。 角行程应用范围在 -57o--- +57o 之内。 全行程角度应不小于25o 若角度未符合上述要求,则需通过调节反馈杆、联轴器或者定位器的安装位置使得角度值满足上述要求。 Page 2 of 11

阀门定位器.模块使用说明书

阀门定位器.模块使用说明书

ZXQ 系列电动阀门智能定位器/阀门操作器 (电子式伺服控制器) 使用说明书 DOC NO :201109 ZXQ20 ZXQ20 ZXQ20 ZXQ20

目录 1

一、概述 (2) 二、主要技术指标 (2) 三、定位器面板 (3) 四、接线方式 (5) 五、设定操作方法 (6) 六、错误代码列表 (9) 附录:其它标定操作(出厂后如需此项操作,请在厂家指导下使用) (9) 如顾客所购买的是本公司Z型(机电一体)执行器,内部定位器无需对执行器转角标定,接线无误即可正常使用。 系列电动阀门智能定位器是以工业单片机为核心的智能信号采集控制系统,体积小巧,可选择安装在电动执行器的接线盒内或以DIN导轨方式固定在外,能直接接收工业仪表或计算机等输出的4~20mA DC信号(其它输入信号类型可在出厂前定制),与电位器反馈的电动执行器配套对各种阀门或装置进行精确定位操作,能对电动执行器的转角(或位移)进行自由标定,同时输出4~20mA DC的执行器转角位置(或位移)反馈转换信号,可精确设定执行器转角位置的下限限位值和上限限位值,定位器采用3个按键操作,9个LED灯可直接显示定位器模态,4位数码LED通过 2

按键切换显示阀位实际开度值、阀位设定开度值、定位器壳内温度,操作方便。 通过U4参数可调) ●可接电动执行器反馈信号:电位器500Ω~10KΩ ●可接收外部控制信号(DC):4~20mA (1~5V、0~10V、开关量等出厂前定制)●输入阻抗:250Ω; ●通过修改U1参数可设定:①DRTA/正动作,RVSA/逆动作模态②输入信号中断时“中断”模态—OPEN(开)、STOP(停)、SHUT(闭) ●可选:可控硅输出(AC,1000V,25A)●输出执行器位置信号:低漂移输出4~20mADC对应执行器全闭至全开,信号完全与输入隔离(光电隔离),输出负载≤500Ω ●环境温度:0~80℃,相对湿度:≤90%RH ●有超温保护功能: 定位器壳内温度≥70℃时,定位器停止对执行器的开闭控制 ●外形尺寸: ZXQ2003→77mm(底面长)× 76mm(底面宽)×51mm(高/厚); ZXQ2004→74 mm(底面长)×57mm(底面宽)×45mm(高/厚) ZXQ2004B→119mm(底面长)× 76mm(底面宽)×26mm(高/厚) ZXQ2004C→62mm(底面长)×48mm(底面宽)× 26mm(高/厚) ●可通过按键自由标定输入信号所对应执行器的动作区间(一般标定为电动执行器全闭、全开位置) ●可设定最大阀位限制值与最小阀位限制值 ●密码锁,防止误操作 ●防执行器频繁启动功能●带故障报警代码指示功能(E-0X) 3

FC11阀门定位器说明书V1.0

产品的不断升级可能导致部分数据的变化,如有改动恕不另行通知 电动阀门智能定位器/阀门操作器 (电子式伺服控制器) 产 品 说 明 书 (V1.0) 通 用 型

目录 一、 概述 (1) 二、 电气性能指标 (1) 三、 主要技术指标 (2) 四、 操作显示面板 (3) 五、 接线方法 (4) 六、 产品使用方法 (5) 七、 产品输入输出信号标定 (6) 八、 出厂恢复与辅助设置 (7) 九、 错误代码列表 (8) 十、 用户软件操作流程图 (8) 符-oh-。 U5等于-oh-状体下才能进入到U6、U7手动转角标定。当U5在数字密码状态时,按下键递减数据,可回到-oh-状态。 当按住▲或▼键不动时,数据以恒定的速度快速递增和递减。 U0-U13按▲或▼键修改设置参数

堵转测试: 当发给执行器动作指令时,若在xx.x 秒都没有动作,将发出-E4-(或-E5-)错误代码,并停止xx.x 秒后,向动作指令的反方向动作2秒,然后再向动作指令的方向动作xx.x 秒,若故障消除,则清除错误代码且解除报警状态,继续工作。若没有解除,则再停止xx.x 秒后,向动作指令的反方向动作2秒,然后再向动作指令的方向动作xx.x 秒。。。。。。如此往复动作3回合,都没有消除故障,则永远出现-E4-(或-E5-)错误代码和报警,等待人为断电故障排查。 3、故障报警: 当产品有报警接口,且出现故障代码时,报警继电器由常开转为常闭。代码消失,报警继电器恢复常开,完全与故障代码同步。 注意: 无效回差时间(传动误差)较大时,应将堵转时间设定大些避免误报警! 执行器电机连接线脱接、过热保护、执行器传动齿轮间隙大、电位器安装时传动齿轮之间间隙大、电位器脱接或质量不良等因素,都会产生堵转处理程序,所以出现此故障,请先排查执行器问题。 补充说明: 1、U0-U4菜单的功能可在线调试,可定位器处于自动控制状态,当某参数发生改变时,定位器能根据新参数实时调控。 2、在U5菜单时,U5与-oh -交替显示。 若此时继续按A/M 键,则进入到U6与U7的标定,标定好后,退出主菜单; 若此时按▲或▼键,则调节数据:-oh -,1,2,3。。。7,8,18,28。。。78,88,188,288。。。788,888,1888,2888。。。7888,8888。共32个固定密码和字 错误 代码 含义 -E1- 仅对4~20mA 输入信号有效,当外部输入信号≤3.0mA 时,判定为信号中断,将进行信号中断处理程序(执行器开/停/闭/忽略动作),数码管显示-E1- 。当信号又恢复好后,继续工作,并解除报警! -E3- 定位器和执行器间的信号反馈线或开闭线接反,断电排查! -E4- 执行器闭方向动作时发生堵转! -E5- 执行器开方向动作时发生堵转! 继电器 报警 当出现上述E1~E5错误代码时,报警继电器触点闭合,解除后触点断开。 该系列电动阀门智能定位器是以工业单片机为核心的智能信号采集控制系统,体积小巧,可选择安装在电动执行器的接线盒内或以DIN 导轨方式固定在外,能直接接收工业仪表或计算机等输出的4~20mA 或0-10V 信号(其它输入信号类型可在出厂前定制)。对内部有电位器反馈的各种电动执行器阀门、装置等,进行精确定位操作。 能对电动执行器的转角(或位移)进行自由标定,同时输出执行器转角位置(或位移)反馈转换信号4~20mA 或0-10V 。并能精确设定执行器转角位置的下限限位值和上限限位值。 可根据现场实际情况,对定位精度、温度监测、中断信号(输入控制信号断开)处理、电机堵转处理等功能进行应用配置。 该系列电动阀门智能定位器采用独特的软硬件设计,用户能轻松一键恢复出厂设定,从而使所有设置都还原。可包含4-20mA / 0-10 V 1-5V / 0-100V 输入输出等各种工业信号。信号精度能真正做到0.1%,且具有较好的温度系数,在环境温度变化10℃时,输入信号仅误差0.05%,输出信号误差0.1%。系统在-45——65度环境,工作可靠性非常高。 智能定位器采用3位轻触键操作,8个LED 可直接显示定位器模态。4位LED 数码管通过“▲”和“▼”键切换,可分别查看阀位开度值、阀位设定值、定位器温度。“AM ”键可使智能定位器在自动模式和手动模式下工作。 “傻瓜”式的使用方式:接好线——接通电源——自动转角(或位移)标定——保存——完成,产品正常工作。 智能定位器品质:所有原料符合-45℃——105℃环境使用,关键元件150℃,即工业级和汽车级标准;关键元件采用ST 、IXYS 、TI 、AVX 、Fairchild 、TOSHIBA 、GAMMA 等进口品牌。所有信号处理部分采用低温漂技术!所有产品在出厂前进行超过3次全测,超过72小时高温老化! ◆ 电源电压:DC18-42V /AC15-32V /AC85-250V ◆ 消耗功率:<3W ◆ 电机负荷:见附录《电动阀门定位器选型手册》 ◆ 工作环境温度:额定-25---65℃ 轻负荷:-45---85℃ ◆ 环境相对湿度:≤90%RH ◆ 故障报警方式:继电器干接点,触点AC 2A/250V (PCB 型) ◆ 温度监控:产品内核温度可查看 ◆ 执行器堵转保护:5-60秒可设置 ◆ 输入信号类型:DC 电压或电流

电气阀门定位器综合评价

电气阀门定位器综合评价 1 阀门定位器的作用 阀门定位器与气动执行机构和阀本体组成调节阀(控制阀),由于调节阀行程动作受填料密封摩擦产生死区和回差,定位器的核心作用是将上述对调节阀的影响量,自动增加或减小,纠正阀杆行程产生的偏差,使其回复到控制信号与阀杆行程的对应关系上,将调节系统干扰、超调量、滞后等不利影响减至最小,提升被调对象的品质。 2 阀门定位器的选择 阀门定位器是调节阀最重要的附件,正确合理选择定位器应考虑以下要素: (1)输入信号分类、范围: a)气动输入信号:200~100KPa;(0.2~1kg/cm2) (0.2~1bar) (3~15psi) 分程输入信号:20~60;60~100 KPa b)电流输入信号:4~20mA; 分程输入信号:4~12;12~20mA c)智能定位器输入信号: FF,PROFIBOS;4~20 Ma+HART (2)输出压力分类、范围: a)单输出:(配直行程膜片弹簧式执行机构) 根据所配执行机构的弹簧范围来确定,此时定位器的气源压力有以下要求:

20~100KPa时,气源压力:140KPa 40~200;80~200;80~240KPa时, 气源压力:300KPa 120~300KPa时,气源压力:340KPa b)双输出:(配旋转式无弹簧或有弹簧活塞式执行机构) 其输出特点是定位器输出可随气源压力而变。 输出范围:0~600KPa 双输出定位器的气源压力应达到输出压力的上限值。 0~600KPa(可设定) (3)定位器位置反馈分类、范围: a)直行程位置反馈: 0~10;0~16;0~25;0~40;0~60; 0~100mm(国产调节阀行程系列) 0~14.3;0~20;0~25;0~30;0~38(40);0~50;0~60;0~70(75) ;0~80;0~100;0~110mm(国外调节阀行程系列) b)转角位置反馈: 0~90°;(球阀、蝶阀) 0~60°;0~70°(蝶阀) 0~50°;0~60°(偏心旋转阀) 由于定位器位置反馈—直行程、转角反馈量的大小由定位器的连杆臂长度和凸轮的转角来决定,各厂家介绍的死点有:30°;45°;70°,故超过定位器位置反馈范围时,则需要有连杆角度的放大机构。 (4)输出特性的选择: 阀门定位器输入信号与输出特性“关系曲线” 如图1所示,以反作用为例。

智能电气阀门定位器工作原理

2.2电-气阀门定位器的作用是把调节装置输出的电信号变成驱动调节阀动作的气信号,而且具有阀门定位功能,即克服阀杆摩控力,抵消被调价质压力变化而引起的不平衡力,从而使阀门开度对应于调节装置输出的控制信号,实现正确定位。由于本定位器具有防爆结构,故能使用于爆炸危险场所。 智能电气阀门定位器工作原理 虽然智能电气阀门定位器与传统定位器从控制规律上基本相同,都是将输入信号与位置反馈进行比较后对输出压力信号进行调节。但在执行元件上智能定位器和传统定位器完全不同,也就是工作方式上二者完全不同。智能定位器以微处理器为核心,利用了新型的压电阀代替传统定位器中的喷嘴、挡板调压系统来实现对输出压力的调节。目前有很多厂家生产智能型电气阀门定位器,西门子公司的SIPATT PS2系列智能电气阀门定位器比较典型,具有一定代表性,下面以就以SIPART PS2系列定位器为例,对智能定位器的工作原理进行说明,其基本结构如图2所示: 其具体工作原理如下: 由阀杆位置传感器拾取阀门的实际开度信号,通过A/D转换变为数字编码信号,与定位器的输入(设定)信号的数字编码在CPU中进行对比,计算二者偏差值。如偏差值超出定位精度,则CPU输出指令使相应的开/关压电阀动作,即:当设定信号大于阀位反馈时,升压压电阀V一l打开,输出气源压力P1增大,执行机构气室压力增加是阀门开度增加,减小二者偏差;如设定信号小于阀位反馈则排气压电阀V-2打开,通过消音器排气减小输出气源压力P1,执行机构气室压力减小是阀门开度减小,二者偏差减小。正是通过CPU 控制压电阀来调节输出气源压力的大小使输入信号与阀位达到新的平衡。

2.3 智能电气阀门定位器对输出气源压力调节的新颖之处 1) 输出压力调节采用PID脉宽调制(PWM)技术,迅速准确。由于CPU对压电阀的控制采用一个五步开关程序来控制,可以精确、快速地控制输出气源压力增减。其控制算法一般采用数字PID调节方式,CPU根据输入信号与阀位产生偏差的大小和方向进行PID计算,输出一个PWM脉宽调制脉冲信号来控制压电阀开、闭动作。由于脉冲的宽度对应于定位器输出气源压力的增量,从而可以迅速、准确的改变气源压力输出P1。当偏差较大时,定位器输出一个连续信号,快速连续、大幅度的改变P1的大小,当偏差较小时,定位器输出一个较小脉宽的脉冲信号,断续、小幅改变P1的大小,当偏差很小(进入死区)时,则无脉冲输出,阀位稳定工作。 2) 新型压电阀器件的采用,保证了控制的高精度。压电阀的主导元件是一个压电柔韧开关阀,也称作硅微控制阀,由于其质量小,开关惯性非常小,可以执行很高的开关频率,因而作为一个高频率的脉冲阀,对输出气路压力P1进行控制,驱动执行机构,可以达到很高的阀门定位精度。 3) 阀位反馈元件定位精度高,寿命长。阀位反馈元件是一个结构简单、高精度、高可靠性的导电塑料电位器,将执行机构的直线或转角位移转换为电阻信号,因而可以精确的检测阀位并且可以方便的对阀门进行零位,满度及阀门流量特性曲线的定位。 2.4 智能定位器的特点由于新型控制元件如导电塑料和压电阀的使用,可以使阀门定位达到很高精度,由于微处理的使用,可以使定位器的调校以及适用范围有大的改善。主要特点是: 1) 安装简易;可以进行自动调校。组态简便、灵活,可以非常方便的设定阀门正反作用,流量特性,行程限定或分程操作等功能。 2) 定位器的耗气量极小。传统定位器的喷嘴、挡板系统是连续耗气型元件。由于智能定位器采用脉冲压电阀替代了传统定位器的喷嘴、挡板系统,而且五步脉冲压电阀控制方式可实现阀门的快速、精确定位。智能定位器只有在减小输出压力时,才向外排气,因此在大部分时间内处于非耗气状态,其总耗气量为 20L/h,相对于传统定位器来说可以忽略不计。 3) 具有智能通讯和现场显示功能,便于维修人员对定位器工作情况进行检查维修。 4) 定位器与阀门可以采用分离式安装方式。因为智能定位器的位置反馈元件是电位器,即阀位信息是用电信号传递的,并且可以在CPU中对阀门的特征进行现场整定。因此采用行程位置检测装置外置的方法,将阀位反馈组件与定位器本身分离安装。将行程位置检测装置在执行机构上,定位器安装在离执行器一定距离的地方,如图3所示:

阀门定位器.模块使用说明书

ZXQ系列电动阀门智能定位器/阀门操作器 (电子式伺服控制器) 使用说明书 DOC NO:201109 ZXQ2003 ZXQ2004B ZXQ2004 ZXQ2004C

目录 一、概述 (2) 二、主要技术指标 (2) 三、定位器面 板 (3) 四、接线方 式 (5) 五、设定操作方

法 (6) 六、错误代码列表 (9) 附录:其它标定操作(出厂后如需此项操作,请在厂家指导下使用) (9) 如顾客所购买的是本公司Z型(机电一体)执行器,部定位器无需对执行器转角标定,接线无误即可正常使用。 ZXQ系列电动阀门智能定位器是以工业单片机为核心的智能信号采集控制系 统,体积小巧,可选择安装在电动执行器的接线盒或以 DIN导轨方式固定在外,能 直接接收工业仪表或计算机等输出的4~20mA DC信号(其它输入信号类型可在出厂前定制),与电位器反馈的电动执行器配套对各种阀门或装置进行精确定位操作,能对电动执行器的转角(或位移)进行自由标定,同时输出4~20mA DC的执行器转角位置(或位移)反馈转换信号,可精确设定执行器转角位置的下限限位值和上限限位值,定位器采用3个按键操作,9个LED灯可直接显示定位器模态,4位数码LED通过按键切换显示阀位实际开度值、阀位设定开度值、定位器壳温度,操作方便。 ●控制精度:0.1%~3.0%(通过U4参数可调) ●可接电动执行器反馈信号:电位器500Ω~10KΩ ●可接收外部控制信号(DC):4~20mA (1~5V、0~10V、开关量等出厂前定制)●输入阻抗:250Ω; ●通过修改U1参数可设定:①DRTA/正动作,RVSA/逆动作模态②输入信号中断 时“中断”模态—OPEN(开)、STOP(停)、SHUT(闭) ●可选:可控硅输出(AC,1000V,25A) ●输出执行器位置信号:低漂移输出4~20mA DC对应执行器全闭至全开,信号完 全与输入隔离(光电隔离),输出负载≤500Ω ●环境温度:0~80℃,相对湿度:≤90%RH ●有超温保护功能: 定位器壳温度≥70℃时,定位器停止对执行器的开闭控制 ●外形尺寸: ZXQ2003→77mm(底面长)×76mm(底面宽)×51mm(高/厚); ZXQ2004→74 mm(底面长)×57mm(底面宽)×45mm(高/厚)

阀门定位器.模块使用说明书

ZXQ 系列电动阀门智能定位器/阀门操作器 (电子式伺服控制器) 使用说明书 DOC NO :201109 ZXQ2003 ZXQ2004 ZXQ2004C ZXQ2004B

目录 一、概述 (2) 二、主要技术指标 (2) 三、定位器面板 (3) 四、接线方式 (5) 五、设定操作方法 (6) 六、错误代码列表 (9) 附录:其它标定操作(出厂后如需此项操作,请在厂家指导下使用) (9)

如顾客所购买的是本公司Z 型(机电一体)执行器,内部定位器无需对执行器转角标定,接线无误即可正常使用。 ZXQ 系列电动阀门智能定位器是以工业单片机为核心的智能信号采集控制系 统,体积小巧,可选择安装在电动执行器的接线盒内或以DIN 导轨方式固定在外,能直接接收工业仪表或计算机等输出的4~20mA DC 信号(其它输入信号类型可在出厂前定制),与电位器反馈的电动执行器配套对各种阀门或装置进行精确定位操作,能对电动执行器的转角(或位移)进行自由标定,同时输出4~20mA DC 的执行器转角位置(或位移)反馈转换信号,可精确设定执行器转角位置的下限限位值和上限限位值,定位器采用3个按键操作,9个LED 灯可直接显示定位器模态,4位数码LED 通过按键切换显示阀位实际开度值、阀位设定开度值、定位器壳内温度,操作方便。 ● 控制精度:0.1%~3.0%(通过U4参数可调) ● 可接电动执行器反馈信号:电位器500Ω~10K Ω ● 可接收外部控制信号(DC ):4~20mA (1~5V 、0~10V 、开关量等出厂前定制) ● 输入阻抗:250Ω; ● 通过修改U1参数可设定:①DRTA/正动作,RVSA/逆动作模态 ②输入信号中 断时“中断”模态—OPEN(开)、STOP(停)、SHUT(闭) ● 可选:可控硅输出(AC ,1000V ,25A ) ● 输出执行器位置信号:低漂移输出4~20mA DC 对应执行器全闭至全开,信号 完全与输入隔离(光电隔离),输出负载≤500Ω ● 环境温度:0~80℃,相对湿度:≤90%RH ● 有超温保护功能: 定位器壳内温度≥70℃时,定位器停止对执行器的开闭控制 ● 外形尺寸: ZXQ2003→77mm(底面长)×76mm(底面宽)×51mm(高/厚); ZXQ2004→74 mm(底面长)×57mm(底面宽)×45mm(高/厚) ZXQ2004B →119mm(底面长)×76mm(底面宽)×26mm(高/厚) ZXQ2004C →62mm(底面长)×48mm(底面宽)×26mm(高/厚) ● 可通过按键自由标定输入信号所对应执行器的动作区间(一般标定为电动执行 器全闭、全开位置) ● 可设定最大阀位限制值与最小阀位限制值 ● 密码锁,防止误操作 ● 防执行器频繁启动功能 ● 带故障报警代码指示功能(E-0X ) ● 按输入信号和执行器转角位置进行智能步距调整精确定位

(建筑电气工程)电气阀门定位器综合评价

(建筑电气工程)电气阀门定位器综合评 价

电气阀门定位器综合评价 1阀门定位器的作用 阀门定位器与气动执行机构和阀本体组成调节阀(控制阀),由于调节阀行程动作受填料密封摩擦产生死区和回差,定位器的核心作用是将上述对调节阀的影响量,自动增加或减小,纠正阀杆行程产生的偏差,使其回复到控制信号与阀杆行程的对应关系上,将调节系统干扰、超调量、滞后等不利影响减至最小,提升被调对象的品质。 2阀门定位器的选择 阀门定位器是调节阀最重要的附件,正确合理选择定位器应考虑以下要素: (1)输入信号分类、范围: a)气动输入信号:200~100KPa; (0.2~1kg/cm2)(0.2~1bar)(3~15psi) 分程输入信号:20~60;60~100KPa

b)电流输入信号:4~20mA; 分程输入信号:4~12;12~20mA c)智能定位器输入信号:FF,PROFIBOS;4~20Ma+HART (2)输出压力分类、范围: a)单输出:(配直行程膜片弹簧式执行机构) 根据所配执行机构的弹簧范围来确定,此时定位器的气源压力有以下要求: 20~100KPa时,气源压力:140KPa 40~200;80~200;80~240KPa时, 气源压力:300KPa 120~300KPa时,气源压力:340KPa b)双输出:(配旋转式无弹簧或有弹簧活塞式执行机构) 其输出特点是定位器输出可随气源压力而变。

输出范围:0~600KPa 双输出定位器的气源压力应达到输出压力的上限值。 0~600KPa(可设定) (3)定位器位置反馈分类、范围: a)直行程位置反馈: 0~10;0~16;0~25;0~40;0~60; 0~100mm(国产调节阀行程系列) 0~14.3;0~20;0~25;0~30;0~38(40);0~50;0~60;0~70(75);0~80;0~100;0~110mm(国外调节阀行程系列) b)转角位置反馈: 0~90°;(球阀、蝶阀) 0~60°;0~70°(蝶阀) 0~50°;0~60°(偏心旋转阀)

ABB阀门定位器中文说明书

TZID-C 智能定位器 安装及操作说明书 MOTOYAMA ENG. WORKS LTD 本山製作所 株式 会社

气路连接 ?使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 ?连接定位器的输出与气动执行器的气缸 电气连接 根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需+11,-12,+31,-32) 调试步骤 1.接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气 压力为7BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力)。 2.接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供 电,不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路)。 3.检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货 商安装调试完毕,只需作检查确认,该步并非必须): ?按住MODE键。 ?并同时点击?或?键,直到操作模式代码1.3显示出来。 ?松开 MODE键。 ?使用?或?键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度 ?两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称)直行程应用范围在 -28o--- +28o之内。 角行程应用范围在 -57o--- +57o之内。 全行程角度应不小于25o 4.切换至参数配置菜单 ?同时按住?和?键 ?点击ENTER键 ?等待3秒钟,计数器从3计数到0 ?松开?和?键 程序自动进入P1.0配置菜单。 5.使用?和?键选择定位器安装形式为直行程或角行程。 角行程安装形式:定位器没有返馈杆,其返馈轴与执行器角位移输出轴同轴心

HEP15阀门定位器调校方法

HEP-15阀门定位器调校方法 作者:广西石化学校07仪表2班周扬文 HEP-15阀门定位器里面有两个旋钮,一个是调零旋钮,一个是调行程旋钮。 他们的左右分别是: 调零旋钮是调节阀门的零点,通过调节零位旋钮使阀芯工作在不同的起始点,类似差压变送器的零点,(在工厂里面很多都是把零位往下调整一点,目的是为了把阀门关死,叫做阀门紧闭作用,但是按照常規零点调在阀芯关闭位置也就是百分表的零位,這樣調校五个点是才能合格)如图:

调行程旋钮是调节阀门行程大小的作用(阀门行程=阀门行程上限-阀门行程下限)通过调节行程旋钮则可以改变阀门行程的大小,如图: 现在来说一下HEP-15阀门定位器的调校方法: 1、在安装阀门过程中,一定要把机械零点,(阀芯零位)安装对, 在调整阀门定位器的反馈杆时一定要在阀门行程的50%调好水平,这一点关系到阀门线性度的问题。 2、安装完毕之后通电通气,把数显表调在0.0 然后调节零位旋 钮,这个时候我们把零位稍微往上调一些,(通常往上调0.3-0.5毫米左右,百分表走0.30mm-0.50mm.然后记住这个数值,假如

这个时候百分表数值在0.50mm.) 3、把数显表加到100.0 然后看阀门行程走了多少,读取现在百分 表的数值,然后计算阀门行程,(阀门行程=阀门行程上限-阀门行程下限)假如百分表读数为25.50 则阀门的行程就是 25.50-0.50=25mm,假如读数为24.50,则阀门行程为 24.50-0.50=24mm,假如读书为26.00,则阀门行程就是25.50mm,

4、根据计算出的结果,做阀门行程相应的调整,如果阀门行程偏 大,则调小行程,如果阀门行程偏小,则调大行程,当每次调 整完行程旋钮时一定要把行程紧固螺钉扭紧,然后再走一个行 程,(可以从上往下走,也可以从下往上走,在走行程的过程中 也许零点会有变化,因为调行程也会影响零点,但是计算行程 是一定是阀门上行程-下行程)再计算阀门行程, 5、当计算得阀门行程为25mm时,把数显表打到0.0,调整零位旋 钮,使定位器零位对准阀门机械零位,这时百分表读数为0.00,再走一遍观察各点合格则可以取那5个点数据。 常见故障: 序号现象原因

电气阀门定位器工作原理及分类

电气阀门定位器工作原理及分类 电气阀门定位器(又称:气动阀门定位器)是调节阀的主要附件,通常与气动调节阀配套使用,它接受调节器的输出信号,然后以它的输出信号去控制气动调节阀,当调节阀动作后,阀杆的位移又通过机械装置反馈到阀门定位器,阀位状况通过电信号传给上位系统。 工作原理 电气阀门定位器是控制阀的主要附件.它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,进行比较,当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立了阀杆位移倍与控制器输出信号之间的一一对应关系。因此,阀门定位器组成以阀杆位移为测量信号,以控制器输出为设定信号的反馈控制系统。该控制系统的操纵变量是阀门定位器去执行机构的输出信号。分类 阀门定位器按输入信号分为气动阀门定位器、电气阀门定位器和智能阀门定位器。气动阀门定位器的输入信号是标准气信号,例如, 20~100kPa气信号,其输出信号也是标准的气信号。电气阀门定位器的输入信号是标准电流或电压信号,例如,4~20mA电流信号或1~5V 电压信号等,在电气阀门定位器内部将电信号转换为电磁力,然后输出气信号到拨动控制阀。智能电气阀门定位器它将控制室输出的电流信号转换成驱动调节阀的气信号,根据调节阀工作时阀杆摩擦力,抵

消介质压力波动而产生的不平衡力,使阀门开度对应于控制室输出的电流信号。并且可以进行智能组态设置相应的参数,达到改善控制阀性能的目的。 按动作的方向可分为单向阀门定位器和双向阀门定位器。单向阀门定位器用于活塞式执行机构时,阀门定位器只有一个方向起作用,双向阀门定位器作用在活塞式执行机构气缸的两侧,在两个方向起作用。 按阀门定位器输出和输入信号的增益符号分为正作用阀门定位 器和反作用阀门定位器。正作用阀门定位器的输入信号增加时,输出信号也增加,因此,增益为正。反作用阀门定位器的输入信号增加时,输出信号减小,因此,增益为负。 按阀门定位器输入信号是模拟信号或数字信号,可分为普通阀门定位器和现场总线电气阀门定位器。普通阀门定位器的输入信号是模拟气压或电流、电压信号,现场总线电气阀门定位器的输入信号是现场总线的数字信号。 按阀门定位器是否带CPU可分为普通电气阀门定位器和智能电 气阀门定位器。普通电气阀门定位器没有CPU,因此,不具有智能,不能处理有关的智能运算。智能电气阀门定位器带CPU,可处理有关智能运算,例如,可进行前向通道的非线性补偿等,现场总线电气阀