文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防地下室结构实体检测方案

人防地下室结构实体检测方案

人防地下室结构实体检测方案
人防地下室结构实体检测方案

人防地下室结构实体检测

方案

The final edition was revised on December 14th, 2020.

防空地下室结构实体质量监督检测方案编制:(建设单位)

编制日期:2014 年月日

****项目地下室工程

防空地下室结构实体质量监督检测方案

1 工程概况

增城市文化会议中心和政务服务中心(一期)项目用地选址位于增城市行政中心大院内,总用地规模为30226平方米。文化会议中心地下建筑面积约24000平方米,地上建筑面积约9800平方米,楼高三层;政务服务中心2区建筑面积约13000平方米,楼高5层。其中防空地下室设在地下二层,人防建筑面积为8075㎡,分为4个防护单元,防护类别为甲类,平时使用功能为停车库,战时使用功能为核6、常6级二等人员掩蔽所,采用现浇钢筋混凝土楼盖体系,结构形式为框剪结构。

建设单位:****

设计单位:***

勘察单位:***

施工单位:***

监理单位:***

质量监督单位:***建设工程质量安全监督站

监督登记号:***

工程编码:***

本检测方案的检测范围是地下室人防工程,共有4个防护单元,地下2层。

2 检测依据

(1)《防空地下室结构检测指引》(穗民防建 [2013]400号)

(2)《广州市建筑结构实体质量监督抽测办法》(穗建质 [2010]303号);

(3)《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007);

(4)《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004);

(5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011年版);

(6)《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008);

(7)项目相关的设计图纸及资料文件。

3 检测项目及抽检频率

由建设单位组织,汇同设计、监理、施工、检测各方,根据相关标准规范及文件的要求编制了《****项目地下室工程防空地下室结构实体质量监督检测方案》。混凝土实体抗压强度检测

混凝土抗压强度宜优先检测采取钻芯法对柱、顶板、临空墙及防护单元之间的防护密闭隔墙进行检测,每个防护单元抽取不少于3根柱子进行检测,每个防护单元抽取不少于3块顶板进行检测,每块顶板抽取不少于1个点进行检测,每个防护单元抽取2面墙,每面抽取一个区域进行检测。具体抽检数量及部位如表1所示。

表1 混凝土强度钻芯检测数量统计

■如抽检部位存在变动,应以现场检测部位为准。

钢筋保护层厚度检测

保护层厚度检测宜优先采用电磁感应法对顶板、临空墙及防护单元之间的防护密闭隔墙进行检测,每个防护单元抽取不少于3块板进行检测,每个防护单元抽取不少于2面墙,每面抽取一个区域进行检测。梁的检测部位应在构件的纵向受力钢筋的位置进行,墙、板抽取6根以上的纵向受力筋进行保护层厚度检验,对每根钢筋在有代表性的部位测量1点。具体抽检数量及部位如表2所示。

表2 钢筋保护层厚度检测检测数量统计

■如抽检部位存在变动,应以现场检测部位为准。

钢筋间距检测

钢筋间距检测宜优先采用电磁感应法对顶板、临空墙及防护单元之间的防护密闭隔墙进行检测,每个防护单元抽取不少于3块板进行检测,每个防护单元抽取不少于2面墙,每面抽取一个区域进行检测。具体抽检数量及部位如表3所示。

表3 钢筋间距检测部位分布

■如抽检部位存在变动,应以现场检测部位为准。

混凝土构件尺寸检测

根据防空地下室结构检测相关标准规范及文件,对柱、顶板、临空墙及防护单元之间的防护密闭隔墙进行尺寸偏差检测,每个防护单元抽取不少于3根柱子进行检测,每个防护单元抽取不少于3块板进行检测,每个防护单元抽取不少于2面墙,每面抽取一个区域进行检测。具体抽检数量及部位如表 4所示。

表4 混凝土构件尺寸检测部位分布

■如抽检部位存在变动,应以现场检测部位为准。

4 项目检测清单

根据以上数量的确定,现将本工程监督抽检的项目检测清单统计如下。

表5 实体监督抽检工作量清单

■如抽检数量存在变动,应通知各方并确认,成为本检测方案的一部分。

5 其它要求

(1)检测方案必须通过各个相关单位的共同审定后方可实施,同时报与监督站审核备案。

(2)检测前,组织方必须协调施工单位准备安全的检测作业平台。

(3)进行钻芯法检测时,应在监理工程师(或建设单位项目专业技术负责人)见证下实施。

(4)钻芯时应避开主筋、预埋件和管线的位置,并尽量避开其他钢筋,且便于钻芯机安放与操作的部位。

(5)钻芯后的钻孔应由委托单位组织相关单位及时进行修补,以保证结构的工作性能。

(6)组织方应确保检测部位的原始状态,同时保持干洁,如不满足检测所需的条件,应采取措施使之符合检测要求。

6 安全保证措施

(1)进入工地现场时,必须按要求安全帽佩戴安全帽,同时要由施工单位派专人带路、陪同,并按指定道路行走,不从危险地区通行,不伤害他人,不被他人伤害,保证检测人员能安全到达操作平台。

(2)高空作业要搭好安全操作平台,不得冒险作业,注意确保安全。

(3)严禁酒后作业。

(4)身体不适者,严禁带病作业。

(5)作业人员严禁在施工现场非吸烟区内吸烟。

(6)如需用电时,必须由施工单位派专门的电工配合接驳电线,不得自行接驳,防止触电事故发生。

(7)对不符合安全作业条件的情况,检测人员必须拒绝进行作业。

7 结果处理

抽测结果作为工程竣工验收技术档案资料的重要组成部分,结构实体检测结果符合规范要求时可进入下道工序施工及验收环节,当检测结果不能达到规范和设计要求时,应按相应文件及规范要求进行复检或批量检测,然后由原设计单位对结构质量进行全面符合评估,其评估意见应由原审图机构进行审查,并提出意见。若复核后仍不满足结构安全使用要求的由原设计单位提出补强处理方案,补强加固设计文件必须经过审图机构审查后方可组织实施。

8 附件

防空地下室结构实体检测方案各方会签表

相关文档