一、工程慨况和施工特点:

1、工程慨况:

本工程位于开发区供热系统管网。库尔勒市经济开发区巴音学院急需要供热,因考虑城市设施远期规划,经研究,在学院内新建锅炉房采暖系统,满足学院供热。

技术规范:管道施工及验收执行中华人民共和国国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。玻璃钢夹砂管到施工及验收可参照执行新疆玻璃钢制品有限公司企业标准《玻璃钢管道施工及验收规范》(Q/XB0615-1999)。

二。施工准备工作(表格)

三,施工方案

总体施工方案,先土方,后安装管道,再隐蔽验收,再回填土方“。土方开挖,采用机械开挖,预留300MM厚入工清楚。经地址勘察部门验收合格后方可进行下道工序施工。

1、施工单位应编制施工组织设计,经业主监理会签字、后实行。

2、给水管道,道的水平面,高程控制系统及导线专点,在施工前由建设单位组织有关于部门向施工单位”交桩”,施工单位进行复制,并以书面形式提交施工单位,施工单位核实其位置及高程。

3、本工程的起点和绺点在过程完工后采用不透水材料进行封堵,待下段施工时进行拆除封堵材料。

4、施工进度计划:开工时进行拆除封堵材料。

施工进度计划:开工日期2003年月日,竣工日期:2004年月日。

四,技术要求

1,土方及基础工程:

(1)施工顺序:定位,放线—>验线—》基坑开挖—》验槽处理—》浇注基础(管道安装)——》拆模——》回填土。

(2)土方工程

a,施工方案:根据实际情况,采用机械挖’基槽,挖至合适高程,余300MM采用人工清理,以保证持力层不被扰动。

b,施工组织:

本工程土方开挖采用1台W—100型反铲挖土机进行开挖,五吨自卸车运土。

基坑底面周遍留出0。5M工作面,挖土边坡系数为1:0,5

经计算本过程采用1台W—100型反铲挖土机进行开挖,配备自卸车4辆,工期25天。c,施工眼点及技术措施:

基坑开挖浓度控制在挖土过程中可用水准仪随时测量,避免超深开挖,且应注意以下几项: (1)开挖之前应该检查各定位线桩有无走动现象,并根据图纸稞轴线位置,尺寸是否正确,在挖土过程中应该及时测量控制挖土浓度。

基坑开挖应连续进行,尽快完成。施工时应防止地面水流入槽内,以免引起塌方或基土遭到破坏。

(3)开挖土方堆置地点离坑边应在1M以外,堆置高度《=1,5。

(4)基土开挖时,严禁扰动基底土层,为此要加紧测量,一防超挖。

(5)在挖土过程中和雨后复工时,应随时仔细检查土壁稳定和支撑牢固情况,发现问题要及时采取补救措施,防止塌方伤人。

(6)在开挖中注意保护电缆,水暖管道,影响施工及时与甲方或有关单位联系,经查看处理后,方可继续施工。

(7)检查验槽:检查基坑轴线位置,尺寸,标高是否符合设计要求。会同设计部门及有关单位进行验槽。

(8)基坑开挖完毕后,应会同甲方,设计单位,质量监督部门检查,验收,并作出隐蔽工程记录。

(3)砖砌阀门井,排气井工程:

a,砌筑前应先检查井室,基础的轴线标高是否正确,确信无误后方可施工。

b,阀门井砖砌全采用“三一”砌砖法。

c,砌筑圆形检查井时,其最小灰缝控制在5MM,大灰缝15MM,必要时该剔砖,以保证砌筑质量。

d,砌筑检查井时要随时检查砌体内外的平整度,垂直度,水平会风平整度,砖强度,砂浆强度,灰浆饱满度。

e,砖砌阀门井时砖应提前浇水湿润,严禁干砖止墙。

f,每座阀门井砌筑前仔细摆砖撂底,确保每层砖上下错缝。

g,砌筑时应严格控制予留洞口的尺寸及标高位置

h,圆形阀门井因壁厚为240MM,故宜逐层采用满丁砌法。

i,验收合格后要及时抹防水砂浆面层20MM厚,然后刷FCS55-53氰凝防腐涂料一底两面。(4)钢筋砼工程:

a,摸板:浇水摸板应具有足够的强度,刚度,安装摸板必须保证结构正确,尺寸准确,接缝严密。

b ,钢筋:钢筋品种,规格应符合设计及施工规范要求,且在施工前作复试,合格后方可使用,加

的钢筋分类堆放,作好标识,钢筋梆扎时须按图纸及设计进行布筋梆扎,间距正确,规格准确。

C,砼:所用砂、石应进行化验并符合设计及施工规范要求,水泥应有产品出厂合格证,并应具有合格复试报告,严禁不合格水泥进入施工现场。砼搅拌应严格控制配合比每盘过称,作到计量准确,拌和均匀,随伴随用。所有砼构件及予制作应及时洒水养护,所用计量仪表必须技验精确,并有技验合格证,施工用水须使用饮用水,砼的拌制和浇筑按下列规定进行检查:

1、检查砼的级配及重量,每一工作的组织最少两次。

1,检查砼在拌制地点及浇筑地点的塌落度,每一工作班次至少二次。

3,砼搅拌时应随时检查,拌合时间不少欲分钟。

4,注意砼养护,砼表面应用草袋覆盖并洒水养护,砼表面湿度不小于百分之95,养护不少欲28天。

(5)管道安装工程:

(1)管材与管件的现场检验

1#玻璃钢管运货至现场后要及时组织卸管,并进行初步检验,如发现有损坏的管材管件,要将其挑出单独摆放,请监理工程师确认。

2#玻璃钢夹砂管在安装前应进行承口与插口的管径量测,并编写记录,进行公差配合。管材与承插口的工作面,必须表面平整,尺寸准确,以便安装时插入容易和保证接口的严密性。3#管材内壁应光滑,清洁。没有划伤及其它缺陷。不允许有气泡,裂口及明显的凹陷,杂质,颜色不匀,分解变色等。管端头应切割平整并与管轴线垂直,误差不超过3MM,

4#管件内外壁应光滑,无裂纹,气泡,脱皮及严重的冷斑,明显的杂质以及色泽不均,分解变色等缺陷。管件的壁厚应不小于主管的壁厚,接口补强层厚度应不小于所用管道壁厚应不小于主管的壁厚,借口补强层厚度应不小于所用管道壁厚的1,5倍,补强层宽度不小于接头以外300MM。

(2)橡胶圈的检验及保存

1#胶圈不应有气孔,裂纹,重皮及接缝。

2#橡胶圈保存在5-——40度的现场库房内,不应受阳光照射,现场随用随取,不用的装在袋内,当日用不完的要收回。

3#橡胶圈不得与溶解橡胶的溶剂(油类,苯类等)以及对橡胶有害的酸,碱,盐等物质放在一起,更不得与以上物质接触。

4#橡胶圈保存中,不应使其受挤压,一面变形。

当管材出厂时配套使用的橡胶圈已放如承口内时,要有专人负责收获,验货,保管,以防止橡胶圈遗失。

(3)玻璃钢管卸车

管道卸管时应用专用吊具,小心吊放,按指定位置卸车,卸车地点应平整,下部不得有尖锐硬物,层高为一层。

(4)布管

1#布管采用吊车卸车摆放

2#布管时管道承口必须迎向水流方向。

3#布管时管道距沟边大于2M以外,地面要平坦,严禁将管道摆放在尖锐的硬物上,所有布放管道必须加以稳固,防止滚动。

(5)组对安装

1#检查管材,管件及橡胶圈的质量,并准备相应作业项目工卡具。当连接的管子要切断时,管口平整且垂直管轴线,误差不超过3MM。由原供货厂在断口端重新加工插口,或将事先准备好的插口粘接在断口上,并按要求进行补强,补强层厚度不小于管道壁厚的1,5倍,补强层宽度不小于接头以外300MM,然后再进行连接。

2#清理:将插口上的橡胶圈沟槽,承口端面工作面及橡胶圈用砂轮,砂纸,大布清理干净,不得有土或其它杂物且承插表面不得有影响安装质量凸起物。

3#上胶圈:将橡胶圈正确安装有橡胶沟槽中,不得扭曲。

4#刷润滑剂:用毛刷将润滑剂均匀地涂在装嵌在插口处的橡胶圈和承口端表面上,但不得将润滑剂涂到橡胶圈沟槽内;润滑剂可采用食用油,禁止用黄油或其它类做润滑剂。

5#本工程管道组对安装采用平行拉倒链的对口安装方法组对安装。

6#管道在组对前应在管道接头上挖一宽400MM,深100MM工作坑。避免承插口处承受管道的重量,

接口安装后用垫层材料把操作坑回填好,使管道整体形成连续支撑。

7#管道安装:被连接的管道要找直,用龙门吊架和倒链吊起对准成一直线,再用导线两侧面、均地将插口插入承口中的标线位置,安装用力时要均匀,尤其是管端进入第一密封圈时要特别注意。

8#安装好的管线每天下班前要将管口封口堵好,防止尘土及异物进入。

9#组对安装参数伸缩间隙0——17MM,中心线允许偏差+-20MM,伸缩间隙的预留,要根据产品说明书中规定,视环境温度进行确定。

10#安装后管道管壁不得出现隆起扁平及其它突变现象。

11,对接管道时,应使被安装管子与已安装的管子处于一条直线上。插口插入若明显感到阻力增大,应拔出管子检查,调整,重新安装。

12,如果管道安装时发生塌方现象,应及时清除,否则过大的突发荷载易造成管子变形。13,检查:用塞尺顺承插口间隙插入,沿管圆周检查橡胶圈的安装是否正确。

14,安装完经自检合格后应及时向现场监理工程师报检,检验合格后做好隐蔽工程检查记录,交付回填队伍进行胸腔土分层夯填,应两侧平起法夯填,夯填质量必须符合设计及规范要求(管口5CM处先不回填,等试压合格后再回填)。

(6),管道附件安装

(1)阀门安装

1#阀门安装前应该对阀门型号,规格是否正确,零部件有无破损等。

2#阀门安装前应内外无杂物,盘根高度,深度符合要求,开关灵活并注明启闭方向。

4#当口径小于300MM上时,阀门底部应设砼基础。

(2)法兰安装

1#法兰安装平面必须铲刷光洁。

2#法兰安装时必须检查凹凸是否切合,检查法兰用的螺栓,螺母,垫片等的规格。螺栓螺母的配合是否灵活。

3#法兰的螺栓为垂直方向时,螺母应在上方。

4#安装时,螺纹处应涂抹黄油。

5#法兰对接应平整,紧密,受力均匀螺栓应对称扭紧,所有螺母在同一侧面上。

(7)管道试压

1#试压总体安排

2#玻璃夹砂管道主干管的水压试验,应遵循《给排水管理工程施工及验收规范》(GB5026 8-97)。PNO。8MPa的管道,试验压力为1,2MPa。

3#管道试压分段长度一般为2--4KM,本工程试压以阀井为界,共分5个试压段进行试压。4#管道水压试验应洁净水,试压用水从孔雀河拉运。

1?试压准备:

2?管区内回填土除接头外已回填至管顶0,5M以上。

3?关闭干线上主阀门。

4?管道上所有的接头及损伤部位均修补完成,且固定、公完结,

5?管道上的支墩,支架,拖拉墩,后背等已达到设计强度。

6?对管道试压有影响的设备,障碍物等已清除或隔离。

7?试压设备和排水设施已做好准备。

8?试验用的压力表已经过校验,精度不小于1,5级。

9?试压方案已批准并已进行技术交底。

1¥管道试压

2¥试压期间,后背,支撑,管端附近不得站人。

3¥试压期间,严禁对管道进行敲打,修补和拧紧螺栓等操作,以防伤人。

4¥试压期间,连通闸阀均应打开。试压后各试验管段之间的接合部连接应保证质量,并留待管水检查后再予以回填。

5¥压力表应安在试压段线最低处。每个试压段压力表不少于2块。

6¥管道升压进,管道的气体应排除,升压过程中,当发现弹簧压力机计表针摆动,不稳,且升压较慢时,应重新排气后再升压。加压应分级进行,第一级为试验压力的50%,以后每10%为一级,每升一级应检查后背,支墩,管身及接口,当无异常现象时,再继续升压。7¥水压升至试验压力后,保持恒压min,进行检查如无借口,管身、破损及漏水现象,压力下降在规范允许偏范围内,为该管道强度试验合格。

8¥管道强度试验合格后,卸压至0,8MPa,稳压30min,如无渗漏,压降不超过允许偏差值,

则应管道严密性试验合格,实验合格后,应作好各种试验记录,并在现场请监理和甲方代表签字认可。

6 回填时应符合下列规定:

(1)回填土料一般采用原土,但不能采用淤泥,冻土,盐渍土,盐胀土等。

(2)槽底至管顶以上0,5M范围内不得含有机物,冻土以及大雨50MM的砖,石等硬块。在管外壁周边0,2M范围内应采用中粗砂回填,最大粒5MM,含水率3--5%。

(3)应根据回填土的性质采用合适的压实工具,将回填土的含水率控制在最优含水率附近。(4)管道两侧和管顶以上0,5m范围内的回填材料,应由沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上。回填其它部位,也应均匀进行,不得集中堆入。

(5)管道及基础之间的三角区人工用木夯夯填实,压实时应两侧对称进行,且不得使管道位移和损伤。

(6)回填压实逐层进行,且不得损伤管道。

(7)管道两侧和管顶以上50cm范围内,应采用轻夯压力实,管道两侧压实面的高差不应超过30cm,合格后放能进入下一道工序。

(8)管道之间的回填压实应与管道与槽壁之间的回填压实对称进行。

(9)分段回填压实时,相邻段的接茬应呈阶梯形,且不得漏夯。

(10)基槽底至管顶密实度要求95%,管顶至管顶上500mm范围实度要求90--95%,管顶上500mm至于、地面密实度要求85%,密实度的测定应由具有相应资质的实验单位现场取样及测定合格后,放可进行下道工序的施工。

四,质量保证措施

1,在公司经理的统一领导,主管副经理的落实下,实行总工负责制的质量保证体系。

2,主管技术工作的副经理分管质量工作,组织工程质量大检查。

3,总工全面负责工程质量,实行工程质量否决权。

4,技术科设有科长,副科长和质量检查员。

5,以项目经理为核心,总工负责制。技术员,质检员,工段长,班组长参加的质量保证体

系。

6,从公司的质量保证体系到项目部的质量保证体系,层层制定岗位责任制,鉴定质量保证书,并建立质量检查员监督档案。

五,安全,环抱技术措施:

1,安全保证措施:

(1)成立以项目经理为首的安全体系,建立安全管理制度,确保施工安全市郊运行。(2)施工现场做到安全第一,文明施工,设置安全标志并设兼职安全员巡回检查,如发现有违反安全制度及规定者要严厉制止加以处罚,做好书面记录。

(3)坚持每日班前安全讲话制度,做到日讲话,周检查,月评比。安全讲后,安全检查工伤及交通事故有记录。

(4)管沟底及边坡作业时,土建及安装应互相配合,相互提醒,施工前将管沟边松动的土方及大石块清除,严防管边土壤滚动,碰撞和高处落石伤人。

(5)在管道下沟布管,组对安装时沟边要设专人对施工段做巡回安全检查,如发现管沟边坡有不安全隐患,要及时处理后放可施工,并做好书面记录。

(6)交通运输,施工机具管理:

运输掉路应保证句出坚实,边坡稳定,急弯,陡坡,狭路等地段应设置标志,车辆在施工区域内行驶,时速不得超过20km/h,在会车,弯道段行驶不得超过10km/h,严禁强超,强会和擅自开出车道不按交通法规执行。

(7)车辆,设备有专人负责,勤检查,勤保养,保证运转正常,严禁带病作业或超载运行。2,环保措施:

(1)开工前应对开挖作业和施工过程中的植被破坏面积加以控制,应按照有关规定加以控制。

(2)严防在管沟开挖中对油,气管造成破坏泄露,开时应在油气管3m范围采用人工开挖,并做好油气管的保护工作。

(3)施工现场各种机械设备需要维修保养时,操作手应先准备好盆和桶,将废油回收到指

定地点贮存。维修现场如发现滴漏现象,及时进行清理,施工现场严禁废油随处乱扔或燃烧,污染环境,应派专人负责管理此项工作。

(4)对施工过程中的粉尘和临时施工便道上行驶的设备造成的粉尘,主要采取减速行驶措施,使粉尘控制在最低限度。

(5)对水泥等易被分散的原料,应放在防风雨临时设施内或加盖防风,防雨蓬布,减少粉尘飞扬。

(6)固体飞舞的处置:

a,焊条头的回收由施工班组的组长负责监督管理

一、工程概况

环境与灾害监测预报小卫星星座运行管理与灾害应用系统热力站工程。工程编号为JT09C2 44。热力站位于地下一层,站内梁下净空高3.5m,地面垫层厚200mm。设计以站内地坪为±0.00(建筑设计-3.7米),站内设一个空调系统,为办公楼供暖,总供暖面积为14036m2,采暖季热负荷为1270KW。系统最高距热力站地面标高33米,补水定压由制冷站提供。

环境与灾害监测预报小卫星星座运行管理与灾害应用系统热力外线工程。工程编号为JT09 C263。本工程起点接自《百子湾一号经济适用房仓储路热力外线工程》12#节点,终点至国家灾害中心热力站。管线全长64米,其中:DN150管线全长15米,DN125管线全长14米,DN100管线全长35米。

敷设方式:直埋敷设。

供回水方向:西供东回。

补偿方式:自然补偿。

保温及防腐:检查室内热水管道采用高温玻璃棉保温,做法见RD-BW-04;检查室内管道采用无机富锌底漆和聚氨脂面漆防腐。直埋段采用符合《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》(CJ/T 114-2000)标准的预制直埋保温管

二、编制依据

2.1 环境与灾害监测预报小卫星星座运行管理与灾害应用系统热力站工程设计图纸(工程编号:JT09C244)环境与灾害监测预报小卫星星座运行管理与灾害应用系统热力外线工程设计图纸(工程编号:JT09C263)

2.2 《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97)

2.3《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ 28-2004)

2.4《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ126-89)

2.5《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

2.6《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98)

2.7《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-98)

2.8《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

2.9《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254~GB50257)

2.10 建筑安装工程质量检验评定统一标准

2.11 相关文件、规范及技术标准

三、工程施工特点和关键点分析

3.1工程建设意义重大

本工程为环境与灾害监测预报小卫星星座运行管理与灾害应用系统热力站工程,工程量大工期紧,工程的好坏影响力较大;承担此项热力工程的建设施工,任务艰巨,责任重大。3.2施工现场情况

施工部署时,合理地选择施工方案和施工机械以及科学的施工部署,多层面作业,使工程有序进行,完全满足工期要求;采取多作业面流水施工组织,提前做好各种施工机械配置和材料计划,按计划加工采购、及时组织进场,确保施工顺利。

3.3工程专业多,组织管理任务重

本工程包括土建工程、电气工程、自控工程和热机工程,属于多种专业施工。各专业工期交叉多,要科学合理安排施工顺序,加大管理协调力度,为此,我们专门设立了协调部门,组

织协调施工进度。

3.4工程质量要求高,协调要求高

由于本工程质量要求高、工期短的情况下,为确保工程优质按期的完成,在施工过程中协调工作的好坏至关重要。协调工作量大,施工管理任务重,为此设立专门的工程指挥部,建立健全施工管理工作程序和各项规章制度;以大局为重的良好的工作作风和较高的职业道德水准与相关单位予以充分的合作,建立起融洽和谐的工作关系,全力配合建设单位统一协调调度,保证该项工程施工正常进行。

四、施工前准备工作

4.1现场准备

4.1.1开工前先探明施工现场及临近地方的市政设施情况(包括任何地上、地下管线)

4.1.2根据进场时的现场情况,进行正式施工前的准备工作

4.1.3在工程开工前,项目部将临时道路、出入口等的安排、施工现场总平面布置图连同做法说明一起报建设单位审批

4.1.4根据临时用水、临时用电施工方案,完成临时水、电管网的布设工作

4.1.5根据不同施工阶段和各专业事工对场地和施工条件的不同需求,做好各阶段现场平面布置

4.1.6组织施工机具进场:根据需用量计划,按施工平面图要求,组织施工机械、设备和工具进场,按规定地点和方式存放,并应进行相应的保养和试运转等工作

4.1.7在工地现场以外,为民工建好生活区,其标准满足市政府有关部门的生活和卫生标准4.2技术准备

4.2.1图纸会审

在接收到工程图纸和有关设计文件后,项目部将迅速组织工程技术人员认真核对图纸及其它文件中的尺寸,了解设计意图,查阅及理解建设单位、设计单位所提供的规范、设计资料和要求,检查施工图是否完整、齐全,是否符合相关规范的要求;各专业之间的施工图是否交圈,有无矛盾和错误以及坐标、尺寸、标高和说明方面是否一致,技术要求是否明确;掌握

拟建工程的特点和结构形式,提前提出问题,由建设单位转交设计单位,并组织召开图纸会审会,做好“图纸会审记录”,作为指导施工的依据。

4.2.2施工组织设计编制

项目部将于合同签订后一个星期内提交施工组织设计报监理审批。

(1)技术方案

①临时工程及其后的拆除方案;

②对永久工程各部分拟采用的施工方案的简略说明;

③施工现场内所采用的机械及运输设备,注明机械的布置位置、型号、规格、数量等;

④临时通道及工作空间的要求;

⑤各施工阶段现场平面布置图;

⑥其他需要说明的问题。

(2)现场施工组织资料

①工程工作人员、工地管理人员、技术协助人员的数目和职位及管理程序;

②当现场施工组织因资源分配安排而有所变动时,将修订的施工组织资料提交给监理。(3)施工进度计划

①编制进度计划横道图;

②工程实施过程中,及时提交周、月施工计划,经监理工程师审批后实施;

③当实施计划引起总计划的调整和变动时,将修订后的总计划提交监理工程师审批;

④施工进度计划包含人、机、料的计划及资金流量表。

4.2.3施工方案编制计划

(1)在各分项工程施工前,由各分项技术负责人根据施工图纸、现场实际情况、规范、图集、标准、法规等组织编制、优化施工方案,作为指导现场实际施工的依据。

(2)提前编制工程施工组织设计并交底。针对特殊部位、施工难点部位的施工方法现场专门成立小组,先研讨论证,制定切实可行的施工方案、特殊作业指导书等,逐级进行技术交底,指导施工。

(3)根据工程特点和进度计划,做好施工方案编制计划。

4.2.4技术培训

所有管理人员在开工1天内到位,以便组织学习招标文件及施工规范,了解掌握设计意图,进行图纸会审,组织工程情况交底、调试设备。

开工前将工程所需的各种规范、图集、标准、法规及新工艺等在开工前准备齐全,组织有关工程技术人员学习、掌握。

为保证工程实施,我单位将安排自有技术工人投入施工生产,机械手、电焊工、电工持证上岗。根据工程项目开工计划,劳动力均在开工前到达施工现场,进行操作工艺、质量标准、安全卫生、消防等项目的技术培训和交底。

(1)在本工程参施职工中,由总工程师牵头,各作业队和项目部各部室积极配合,广泛开展“责任、市场”质量观教育,使广大职工加强全员质量意识,牢固树立“百年大计,质量第一”的思想。

(2)在施工过程中,由总工程师牵头,项目部技术、质量人员配合,不定期组织职工培训,深入开展全面质量管理教育,使参施员工深刻认识人、机、料、法、环五大因素对工程质量的影响,从而围绕五大因素研究并实施不断提高工程质量的措施和方法。

(3)不定期由技术、质量部门组织本工程人员学习建设单位对工程的质量要求和我单位对本工程质量做出的承诺以及单位有关质量管理的各种规章制度,统一参施人员的思想并使之明确创优规划目标和措施。

4.3物资准备

4.3.1根据施工图纸和进度计划的要求,项目部制定物资采购、供应计划,并以此落实各项物资的加工订货和材料的到场跟踪

4.3.2工程开工前,完成各项施工用料的调查核实,经样品报审合格后分期分批组织进场。施工前应完成水泥等规定必检材料的复试,向监理提交有关资料,报验各种进场物资报告单4.3.3各项周转材料要根据工程施工进展情况,随时组织材料进场,具体内容详见主要施工周转材料用量计划表。各种大型施工设备和运输机械详见主要施工机械表

4.3.4材料进场后要做好存放、保管工作,并认真进行标识

五、施工工艺及要求

热力站

5.1 管道和设备安装的工艺要求

5.1.1 站内设备就位应在基础混凝土达到设计强度80%以后进行;

5.1.2 地脚螺栓端部锚固环的外缘与留孔洞壁和底面的距离不得小于15mm,灌注地脚螺栓用的细石混凝土标号应高于基础的标号一级;

5.1.3 水泵安装应符合下列要求

①水泵就位前应复查基础的尺寸、位置、标高;

②设备不应有缺件、锈蚀、损坏等缺陷,管口保护物和堵盖应完好,出厂时已装配、调试完善的部位无被随意拆卸的迹象;

③3台及3台以上的同型号水泵并列安装时,其轴线标高允许差±5mm,两台以下的允许偏差为±10mm。

5.1.4 换热器、贮水箱安装应按规定并符合以下要求

①支架安装应平直、牢固、位置正确;

②应按设计或产品说明书的坡度、坡向安装;

③水箱的底面安装前应检查油漆质量,缺陷应作处理。

5.1.5 安装管道应符合以下要求

①管子安装前必须除锈防腐,并保持防腐层完整无破损;

②管道穿越墙壁和楼板时,应配合土建工程预埋套管或预留洞口;

③同在一个房间内的同类设备、管道附件等应分别安装在同一中心线和同一高度上;

④管道并排安装时,直线部分应相互平行,曲线部分管间距应与直线部分相等;

⑤在水平管道上装设阀门及类似阀门的管件,当DN≥125mm时,阀门两侧应设支架;

⑥在垂直管道上安装时阀门上部的管道应设吊架或支托。

5.1.6 站内管道水平安装的支架间距,在设计无规定时,不得大于下表的距离

公称直径(mm)25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300 350 400

支架间距(m) 2.0 2.5 3.0 3.0 4.0 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 8.0 8.5 9.0 9.0

5.1.7 阀门安装应符合以下要求

①安装前要按设计规定对型号、外观检查应无缺陷,并清除阀口的封闭物(或挡片)和其他杂物,进行清洗、检查和调整,达到灵活可靠,无卡滞现象,开关程度指示标志应准确;

②阀门的开关手轮应置于便于操作的位置;

③阀门应在关闭状态下进行安装;

④集群安装的阀门按整齐、美观、便于操作的原则进行排列;

⑤不得用阀门手轮作为吊装的承重点。

5.1.8 焊接作业应符合以下要求

①管道上焊缝的位置应合理选择,避开应力集中区域;

②钢管及管件焊接时,厚度在6mm以下带有坡口的接头,焊接不得少于两层,接口应考虑焊接顺序和方法,防止产生附加应力;

③多层焊接时,第一层焊缝根部必须均匀地焊透,但不得烧穿,个层焊头应错开,每层焊缝的厚度为焊条直径的0.8-1.2倍,不允许在非焊接面上引弧,每层焊完之后应清除溶渣打飞溅物等附着物,并进行外观检查,发现缺陷,必须铲除重焊,不合格部位应采取可靠的补焊措施进行返修,同一部位焊缝的返修不得超过两次。

5.1.9 通用组装件安装的工艺要求

①分集水器安装应符合下列要求:

a. 安装时应在设备两端设支架;

b. 设备本体上均应装设压力表、温度计;

c. 分水器各分支管路阀门后应装设压力表;

d. 集水器各分支管路阀门前应装设温度计;

②除污器应按介质流动方向安装,进出口位置不得装反,其排污口应朝向便于检修的位置;

③安全阀安装应符合以下要求:

a. 在两个方向检查其垂直度,发现倾斜时应予以校正;

b. 安全阀在安装前应进行调试,其开启压力为工作压力的1.05-1.15倍,回座压力应大于工作压力的0.9倍,调试时压力应稳定,每个安全阀开闭试验不少于3次;

c. 安全阀的最终调整,应在热力网达到设计压力参数时进行,开启压力和回座压力应符合设计规定,安全阀最终调整后,在工作压力下不得有漏泄现象,调试合格后的安全阀应加铅封;

d. 安全阀应有接到安全地点的排放管,排放管上不得装设阀门。

④压力表安装应符合以下要求:

a. 压力表应安装在便于观察和清洗的位置,并防止受高温和振动的影响;

b. 压力表应有内径不小于10mm的缓冲管;

c. 压力表和缓冲管之间应设阀门;

d. 压力表的满刻度值应为安装地点的工作压力的1.5-2倍。

⑤管道和设备上的套管温度计应安装在便于观察的部位,端部应插入流动介质内,不得安装在引出的短管上;

⑥管道和设备上的排气阀,在排气点距离地面高于2.0m时,排气阀应安装设在距地面1.5 m处便于安全操作的位置,排气出口距地面100mm左右。

5.2 防腐保温工作应符合以下要求

5.2.1 管材设备防腐

①进行防腐前,漆膜基面应清理干净,露出本色,并及时涂刷第一层底漆;

②自然干燥的现场涂漆应防止漆膜沾染污物和损坏;

③第一层漆膜未干燥固化前不得进行下道工序施工;

④管道的焊口,应加强防腐并严格检查。

5.2.2 保温层施工

①保温层施工须在水压试验合格后进行,无缝钢管预做保温时应将连接处和环形焊缝留出,待试压合格后补齐;

②珍珠岩瓦块内应抹3-5mm厚的石棉灰胶泥层,瓦块间缝隙为5mm,并用胶泥充填严密;

③瓦块接缝应相互错开,每块瓦块上应有两道镀锌铁线扎紧,不得采用螺旋形捆扎方法;

④保温层上应按设计规定的位置和宽度留出膨胀伸缩缝,缝隙内用石棉绳填充紧密;

⑤高度大于3m的设备和垂直段长度超过3m的管道,应分段焊置保温层支承托架,托架宽度小于保温层厚度,支架处保温层应留膨胀伸缩缝;

⑥保温层端部应做成60-70°角的坡面,设备人孔等需要拆装的部位应做成45°角的坡面。

5.2.3 保护层施工

①抹石棉水泥保护层以前,应检查铁丝网有无松动部位,对有缺陷处应进行修整;

②保护层应分两次抹成,第一层找平并挤压严实,待其稍干后再加灰泥压实、压光,面层应平整、圆滑、无显著裂纹,端部棱角整齐;

③水平管道上保护层应按管道坡度由低处向高处施工,形成以高盖低的搭接;

④垂直管道应由下部向上部施工,形成以高盖低的搭接;

5.3试压、清洗工作的要求

5.3.1 试压前应满足以下要求

①施工质量符合设计要求及施工规范的有关规定;

②管道的支、吊架已安装完毕,设备基础混凝土已达设计强度;

③焊接质量的外观检查合格,焊缝及应检查的部位尚未涂漆和保温;

④试压用的压力表以校验或在校验有效期之内,其精度不低于1.5倍,数量不少于2块;

⑤试压现场以清理完毕,对被试压的管道和设备的检查不受影响;

⑥试压清洗方案已经通过审查并得到批准。

5.3.2 站内管线试压要求

①试压标准:

a.蒸汽系统、高区采暖及生活热水系统为: 1.25MPa

b.低区采暖及生活热水系统为: 1.0MPa

②管道试压应缓慢和均匀升压;

③通往内系统和管道均已加盲板,各处阀门均已打开且填料密实;

④管道和设备内已注满水,空气已排净。

5.3.3 清洗工作应在水压试验合格后按各系统分别进行,清洗前应充水充分浸泡管道和设备5.3.4 清洗工作应连续进行,并尽量加大清洗水的流速、流量和直排范围

5.3.5 清洗合格后,对可能存有脏物的部位及沉积脏物的装置应用人工加以清理,并不得进行其他影响管道和设备内部清洁的工作

5.4 电气设备、动力配线和控制仪器仪表安装要求

电气设备、动力配线和控制仪器仪表安装除符合《电气装置安装工程施工及验收规范》及《工业自动化仪表安装工程及验收规范》有关规定的要求外还应符合以下要求:

5.4.1 穿线钢管敷设

①暗埋穿线必须用套管连接,套管长度为连接管外径的1.5-3倍,连接管的对口处应在套管的中央,焊口应焊接牢固、严密;

②明线穿线钢管应排列整齐,固定点的距离应均匀;

③管卡与终端、转弯终点、电气器具或接线盒边缘的距离为150-500mm,中间的管卡最大距离应符合规范要求。

5.4.2 配电柜安装

①基础型钢的不直度和水平偏差<5mm,并应可靠接地,安装后其顶部应出室内地坪10mm;

②配电柜本体及柜内设备与各构件间连接应牢固,并不应与基础型钢焊死;

③配电柜到达现场后应作验收检查;

④配电柜安装应垂直、平稳、牢固,水平方向的倾斜度<1.0mm/m,垂制度偏差<1.5mm/m,最大不超过4.0mm;

⑤制造厂的技术文件应齐全,型号、规格应符合设计要求,附件、配件齐全,元件无损坏。热力外线

5.1 热力外线施工工艺流程

开槽→挖工作坑→填砂→下管→对口→焊管→拍片→水压试验→接头保温→填砂→铺设标志带→回填土

5.2 土方工程施工技术要求

5.2.1 施工前应对开槽范围内的地下障碍物进行核查,必须人工探明地下所有障碍物,当发现地下障碍物时,须及时与有关单位联系,在确定保护措施并获批准后方可进行障碍物保护和沟槽开挖。

5.2.2 为保护开槽范围内的障碍物而制定的技术措施,已分别得到所属单位的同意和配合,对于各种市政管线电缆和地下构筑物,应保证其他正常使用和安全;

5.2.3 按设计图纸所确定的平面位置和断面尺寸放线定位,然后才能开挖,并按设计要求测设高程,在挖掘中尚应进行中线、槽断面、高程的校核,防止超挖和基底土扰动;

5.2.4 土方开挖过程中出现事先未查到的障碍物将影响到安全时应停止施工,并采取措施经有关部门同意后再继续施工;

5.2.5 土方开挖到槽底后,经由设计人员、工程监理验收,对松软地基、坑穴、空洞应进行特殊处理,挖填夯实,使地基密实度满足设计要求;

5.2.6 挖至槽底的沟槽,后续工序应安排紧密、连续、尽量缩短晾槽时间,并注意不使槽底土壤受到扰动和破坏。

5.3 管道安装施工技术要求

本工程管道使用附件压力等级应不小于设计压力;管道、管件等应具有制造厂的合格证明书。

5.3.1 下管

本工程采用人工下管,将管组移至沟槽边缘,在管子两端适当位置各卷套一条绳索,绳的一端锚固在地锚上,拉住另一端,同时在沟边放置两根滑木至沟底,然后再慢慢放绳,使钢管沿滑木徐徐下滑。作业时要统一指挥。动作协调一致,下管过程中要特别注意保护好管端坡口不受损坏。

5.3.2 管道就位

在定准管道中心和管道高程后,用专用起重机将管子吊起,按管道中心线和坡度对好管口,

供暖系统项目工程合同协议书范本

编号:_______________ 供暖系统项目工程合同 甲方: _______________________ 乙方: _______________________ 签订日期: ___ 年____ 月_____ 日 甲方:(开发商) 乙方:(供热方)

为了明确甲、乙双方在热力供应和使用中的权力和义务, 规范冬季采暖行为, 维护供需双方的正当需求和合法权益,根据《中华人民共和国合同法》和国家的有关规章,遵循公平、公正、平等的原则下,经甲乙双方协商同意。订立本合同,共同遵守。 第一条 用热地点、面积及用热类型 1、 用热地点: 2、 用热面积:(按国家规定用热面积按建筑面积计算) :小区建成后总建筑面积是 m2;(其中商业门脸 n2,住宅 m2)。 3、 用热类型:住宅 :包括商业用房和居民住宅 ; 第二条 双方合作意向及方式 1、 甲方承担该项目供暖系统的设计、施工、 安装,并依照国家建筑质量保修规定承担保修责任。2、 乙方按国家地质资源管理的有关规定,独立岀资打地热井一眼专为甲方所开发项目供热。3、 甲方负责办理地热井开发所需的全部报批手续。 4、 乙方在开发地热井和铺设供暖管道期间,甲方应协助乙方协调政府相关部门的各种关系和当地老百姓之间的关系,承担此项费用。因此延误工期应当顺延。 5、 地热泵房至该项目接口处的管道、泵房供热设备由乙方负责岀资安装,地热井和泵房设施设备的产权归乙方所有。 6、 小区建成后,取暖价格按当地同行业收费价格收取暖气费, 商业门脸 元/m2;居民住宅 元/m2;按此标准由乙方收取,乙方负有自主经营、自负盈亏权。 第三条 用热期限及供热质量 1、乙方按当地政府规定的供热时间为甲方供暖,供暖时间为每年冬季 至次年 2、供暖期间,在供暖条件正常 情况下,供热质量应当符合国家规定的质量标准,乙方需保证甲 方在冬季供暖期间,室内正常温度达到 18 士 2 月 _________ 日起 日止

室外管网改造工程施工组织设计(DOC 31页)

室外管网改造工程施工组织设计(DOC 31页)

新希望家园三期供热二次管网改造工程 施 工 组 织 设 计

内蒙古盛弘建筑工程有限责任公司

施工组织设计 一、编制依据 1、新希望家园三期供热二次管网改造施工工程招 标文件。 2、新希望家园三期管网竣工图。 3、新希望家园三期供热二次管网改造施工图。 4、《城市直埋供热管道工程技术规范》CJJ81—98 5、《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ/28—2004 第一章工程概况 本项目为二次改造供热管网项目,有新建、有原来管道连接的土建、道路硬化、绿化、管道安装等,供热面积共计约15万平米。 一、承包方式 本工程采用固定综合单价包干方式承包,综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润;措施费、规费、税金单列项目;并考虑风险因素。 二、主要工程量 图纸中新建部分东区从换热站至小区中心管道低区

DN350单管长度约为370米、西区从换热站到A2-1#楼管道低区DN200单管长度约为265米,高区DN150单管长度约280米;其他管道为小区原有管道,只是新建管道与原管道及原管道与原管道连接、打断约计20处(具体见工程量清单),施工完毕后路(院)面的恢复。 三、施工技术方案及技术质量要求: 1、管径大于DN200(含DN200)管道采用螺旋焊钢管,管径小于DN200管道采用无缝钢管。管道除锈后、二布三油环氧煤沥青防腐。 2、管道保温采用50mm聚氨酯保温,外加玻璃钢保护层。 3、阀门采用天津塘沽瓦特斯、天津大站“力”字牌或天津津南华通“关”字牌。 4、标准及规范。 《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-90 《城市供热管网工程质量检验评定标准》CJJ38-90 《聚氨酯泡沫塑料预制保温管》CJ/T3002--92 第二章工程特点 由于该工程位于呼和浩特市新希望家园小区院内,存在很大不利施工因素较多,因此在施工过程中需甲方、监理公司及小区物业单位大力协助配合解决,且在施工过程中严格

改造工程施工合同(完整版)

合同编号:YT-FS-5978-11 改造工程施工合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

改造工程施工合同(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方:(简称甲方) 承包方:简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确建设单位(甲方)和施工单位(乙方)的义务、责任,经双方协商达成协议,签订本合同共同执行。 第一条工程名称: 第二条工程项目批准文号 第三条工程主要内容 1、开挖混凝土地面及接地网沟槽,接地极的安装 2、楼顶均压带的拆除、安装 3、楼顶避雷针的安装 4、户内外接地线的敷设 5、其他详细内容参见本工程的外包工程审批书。

第四条承包方式: 乙方按合同价承包,包工包料、包进度、包质量。 第四条工程量以预算所列工程量为准。 第五条施工工期:自合同签订之日起30天内。 遇有下列情况之一,经双方协商工期可相应顺延:遇有人力不可抗拒的自然灾害;因重大设计变更,工程量增加较大影响了工程进度。 第六条合同总价: 第七条付款方式 工程完工后,经甲方验收工程合格后,应付款一次性付给乙方。 第八条工程结算依据 1、合同价。 2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更。 第九条工程质量 1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工,并接受甲方代表的监理、监督。 2、本工程质量经双方检查验收合格率达100% 。

供热管网施工组织设计97618

施工组织设计 (专项施工方案)报审表

工程名称:供热管网工程编号: 注:本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 供热管网工程 施 工 组 织 设 计 主管: 审核: 编制: 施工单位: 年月日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、质量目标及保证措施 五、安全目标及保证措施 六、保证道路安全通行措施 七、文明施工措施

施工组织设计 一.工程概况 本次设计为热网工程,供热管网工程,随道路新建同步敷设。设计管径为D377x7,管位中南9.0米,全长510米。设计压力1.6Mpa,设计温度130/65℃,本工程供回水管道采用直埋敷设方式,管道采用高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管,弯头采用预制保温弯头。本工程工作钢管公称直径为DN200及以下钢管选用20号钢制作的无缝钢管,性能指标符合国家标准GB/T8163—2008要求;公称直径在DN200以上的钢管,采用材质为Q235-B的螺旋焊缝钢管,其性能指标符合国家标准《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091—2008)的要求。 二.编制依据 1.工程设计图纸 2.城市供热管网工程施工及验收规范 3.城市供热管网工程质量检验评定标准 4.《城市供热直埋管道技术规程》CJJ38-98 5.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》CB5035-97 6.《工业金属管道工程施工及验收规范》GB5035-97 7.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50205-2002 8.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 9.现场施工情况及工期要求 10.我公司的施工设备及技术力量 三.施工准备 a)施工技术准备 在施工过程中,我公司将充分发挥在施工技上的优势及施工经验,本着技术先 行的原则在施工前就技术上的一切问题做好充分的准备。 在正式进入现场前所有施工管理人员将认真熟悉由业主提供的所有施工图纸及 有关技术资料,作为本施工质量控制的重要依据之一。

供热工程施工安全合同示范文本

供热工程施工安全合同示 范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

供热工程施工安全合同示范文本 使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 发包单位:_________(以下简称甲方) 承包单位:_________(以下简称乙方) 为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安 全责任,确保施工中人身、设备等安全,根据国家有关法 律法规及企业安全管理制度,经双方协商一致签订本协 议。 一、工程项目:_________ 二、施工地址:_________ 三、甲方安全责任 1.开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书 面记录或资料。 2.甲方应要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前报

甲方备案。 3.甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。 4.甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。 5.发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担: (1)人身伤亡事故; (2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故; (3)发生厂内火灾事故; (4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的; (5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的。 第四条乙方安全责任

热网供热改造施工组织设计方案

附件05-7施工组织设计 施工组织设计方案项目名称:xxxx1、2号机组汽轮机供热改造编制单位:xxxx公司 编制人:(施工单位)年月日审核人:(施工单位)年月日 监理单位: 建设单位: 项目经理:年月日 生产部门:年月日 安健环部:年月日 生产技术部:年月日 总工程师:年月日

目录 一.工程概况 二.施工方案 三.施工人员、工具、机械准备情况 四.设备、物资需用及准备情况 五.施工图纸及审定 六.组织措施 七.技术措施 八.施工安全措施

一、工程概况 xxxx一期1、2号机组供热改造项目,施工工期以2号机组连通管及附属设备和供热首站设备安装结束为主线,计划2016年10月10开工,预计工期51天。具体施工项目内容如下: 1)供热系统热网循环水泵、疏水泵、电机及其起吊装置安装;疏水管道、阀门、吊装装置安装;热网加热器安装;抽汽管道及其阀门安装;热网循环水管道的安装;滤水器安装;主机连通管改造安装。以及设备管道支吊架、阀门、保温、外护、油漆等辅助设施安装及施工;相应的电气、热控设备安装施工;单机调试、分系统调整试、整套调整及试运。 2)一期汽机主厂房屋顶,东、西墙及风机检修通道之间各安装一排天窗,每排17组,每组两套天窗,共计68套;中间部位安装14组,每组两套,共计28套。总共增加96套。 二、施工技术方案 2.1机务专业施工方案 2.1.1热网加热器安装 1)安装前准备:基础验收并凿毛配置垫铁,拆除妨碍穿装的A列墙面及暖气管道。 2)布置拖运场地:从加热器基础到A列墙面之间铺设道木,道木上铺设钢轨,钢轨上沿高度高于基础面。制作拖运底排并安装好,及热网加热器固定牢靠。见下图

改造工程施工合同范本.doc

改造工程施工合同范本 改造工程是建站项目中经常遇到的一种施工作业形式。那么改造工程施工合同应该怎么写呢?以下是我为大家精心整理的改造工程施工合同范本,欢迎大家阅读,供您参考。。 改造工程施工合同范本 发包方:(简称甲方) 承包方:简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确建设单位(甲方)和施工单位(乙方)的义务、责任,经双方协商达成协议,签订本合同共同执行。 第一条工程信息 1、工程名称: 2、工程项目批准文号 第二条工程主要内容 1、开挖混凝土地面及接地网沟槽,接地极的安装; 2、楼顶均压带的拆除、安装; 3、楼顶避雷针的安装; 4、户内外接地线的敷设; 5、其他详细内容参见本工程的外包工程审批书。 第四条承包方式: 乙方按合同价承包,包工包料、包进度、包质量。 第四条工程量以预算所列工程量为准。 第五条施工工期:自合同签订之日起30天内。 遇有下列情况之一,经双方协商工期可相应顺延:

遇有人力不可抗拒的自然灾害;因重大设计变更,工程量增加较大影响了工程进度。 第六条合同总价: 第七条付款方式 工程完工后,经甲方验收工程合格后,应付款一次性付给乙方。 第八条工程结算依据 1、合同价。 2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更。 第九条工程质量 1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工,并接受甲方代表的监理、监督。 2、本工程质量经双方检查验收合格率达100% 。 3、乙方在施工过程中必须遵守以下规定: 1)由乙方购置的主要材料,必须按有关规定,提供质量合格证或质量检验合格后方可用于施工。 2)凡材料代用或改变,必须经原设计单位同意下达正式通知,甲方代表签证后方可用于工程,因乙方原因造成材料代用,费用由乙方承担。 3)隐蔽工程完工后,必须经监理人员验收签证,乙方作出隐蔽记录方能进行下一道工序的施工。主要隐蔽项目乙方应书面提前三日通知甲方和设计单位共同验收并办理有关签证手续。如甲方与设计单位届时未参加,乙方可自行检查验收,并做好记录备查,甲方应予承认。如甲方事后提出检查,检查结果不符合要求者,其费用均由乙方负责,检查符合要求,其检查费用由甲方负责。 4)乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方及设计单位,重大质量事故的处理方案,应经设计、建设单位共同研究方案同意后实施。如乙

城市供热供暖合同范本正式版

YOUR LOGO 城市供热供暖合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

城市供热供暖合同范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 合同编号:__________ 签约地点:__________ 签约时间:__________ 供热人:____________ 用热人:____________ 为了明确供热人和用热人在燃气供应和使用中的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章,经供、用热双方协商,订立本合同,以便共同遵守。 第一条用气地址、用水性质和用气量 (一)用热地点:______________ (二)用热面积(按照法定的建筑面积计算):_______平方米,收费面积为________平方米。 (三)用气量为:蒸汽量为________吨/小时;生活热水为_______吉焦/小时;用热量为_________吉焦/小时。 第二条供热期限及质量 (一)供热人在地方政府规定的供热期限内为用热人供热。冬季供热时间为每年____月_____日起至次年_____月_____日止。 (二)供热期间,在供用热条件正常情况下,供热质量应当

热力管网施工组织设计

襄垣县泰瑞达供热 热电联产二线集中供热管网土建工程(城外供热管网)六标施工组织设计 嘉泰建设发展

目录第一章编制说明: 第二章工程概述: 第三章工程特点及难点: 第四章主要施工方案: 第五章施工质量保证措施: 第六章安全施工保证措施: 第七章文明施工保证措施: 第八章施工进度保证措施: 第九章环境保护、降低成本措施: 第十章附件: 第十一章附表: (一)拟投入本标段的主要施工设备表(二)拟配备本标段的试验和检测仪器设备表(三)劳动力计划表 (四)计划开、竣工日期和施工进度网络图(五)施工总平面图 (六)临时用地表

施工组织设计 第一章编制说明 第一节编制说明: 为能保质保量、安全、按期完成此项工程任务,确保运行使用时的安全性、可靠性,借鉴我公司以往工程的施工管理经验和人力及机械资源配备情况,进行编制。 第二节编制依据: 一、招标文件 《城市热电网设计规》(CJJ34-2002) 《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002) 《砌体结构设计规》(GB50003-2001) 《工程测量规》 GBJ50026-93; 《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 《城镇供热管管网工程施工及验收规》(CJJ28-2004) 《工业设备及管道防腐蚀工程施工及验收规》(HGJ229-91) 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》(GB50224-95) 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88) 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 现行《建筑安装工程施工质量验收统一标准》 《公司常用吊车性能表》; 第二章工程概况 第一节建设规模:

换热站合同

某小区改造工程施工合同 甲方:河北宝亨房地产开发有限公司 乙方:河北祺凯能源科技有限公司 经甲乙双方协商,达成如下协议。 一、工程名称:友谊北大街70号院住宅改造工程。 二、工程地址:友谊北大街70号院 三、工程概况: 66296部队友谊北大街70号院住宅改造工程位于石 家庄市友谊北大街70号,面积4.4万平米。 四、承包范围:图纸设计范围内的换热站内机组安装、 ()一次网二次网安装、补水箱软化水装置及相关 配套电器安装。设备采购运输(什么设备)、工程施工、 报建报验、组织验收及工程保修等全部内容。工程施工 过程中配合装修进行的相应局部修改。 五、承包方式及工程造价: 1.本工程采取包工包料的总承包方式,乙方负责材 料采购、设备制造、安装调试及验收交工的所有 内容。乙方不得以任何形式转包,分包给其他单 位或拼凑队伍进行施工,如有发现,甲方有权终 止合同并赔偿给甲方造成的一切损失。

2.本工程合同价为人民币450000元整,大写:肆拾 伍万元整(此费用为一次性包干费用,投标预算 中的错项、漏项都不予调整)。 六、合同工期 1.合同工期:本工程总工期为25天,自甲方通知之日起10 天内设备进场(晚进场一天处罚3000元,超过3天,甲方有权解除合同,并赔偿给甲方造成的一切损失),设备进场后15天内完工。 2.工期顺延: (1)如因非乙方的原因造成的工期延误或中间停工,应办理现场签证,工期方可顺延,费用不增加。 (2)由于乙方原因造成的竣工日期推迟,每逾期一天,处罚3000元,延误工期超过10天,甲方有权解除合同,并赔偿给甲方造成的一切损失。 3、向土建施工单位支付的施工配合费由甲方负责。 4、施工时产生的水电费用,由乙方承担。 七.工程质量及技术要求 1.乙方应认真编写施工方案,经甲方及监理同意后,精心组织施工,确保工程质量。 2.工程验收标准按照施工图纸要求和国家现行相关专业施工验收规范及工程质量评定标准执行。 3.乙方必须根据甲方使用功能的要求,完善施工设计方案并

老旧小区供热管网改造项目工程施工组织设计

施工组织设计 一、编制依据 1、寒亭区老旧小区供热管网改造工程施工图。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7、《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 8、根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况等 二、工程概况 本项目是对寒亭区区委区政府小区、区检察院小区、区商业总公司小区、原区财政局家属院、区人社局友谊路小区、区人社区文化街小区、区市政工程公司小区、原房管局小区实施供热管网及楼内立管的改造。 由于本工程总工期约43天,工期紧,材料存放地、材料加工场地和安装施工场地狭窄。各个小区比较分散,且住户多。为确保工期,各单位、各专业队、各工种交叉作业较多,相互干扰大,施工难度大,施工要科学组织、周密计划,严格管理,统筹安排,团结协作,在施工前必须预先做好现场调研及勘察工作,充分考虑各种不利因素,根据实际情况制定确实可行的实施性方案;确保工期、工程质量和施工安全,圆满完成本工程施工任务。 三、施工准备 1、施工管理人员准备: 为确保本工程工期和工程质量,针对工程特点,由具有丰富施工

经验和组织指挥能力的人员任职,统一组织、管理、协调。由项目经理负责项目经理部的全面工作,下设各专业工种的技术、质检、安全、物资等部门,全方位控制工程的进度计划、技术质量、安检和日常管理工作。 (1)项目经理:对本项目负全责,是质量第一负责人。 (2)技术负责人:是本项目技术和质量的直接领导,协助项目经理对工程质量工作进行具体的组织和指导。 (3)工程技术部:协助技术负责人,负责组织施工图纸会审、技术交底、编制保证质量的技术措施,解决施工中的技术问题。(4)施工员:对所施工的工程质量负直接责任、检查所有材料成品、半成品的质量、按照规程、规范、设计图纸编写技术交底、指导班组施工操作,每个分项完成后,组织班组进行自检、互检、交接检,并及时填写施工技术资料。 (5)质检员:严格监督生产班组按设计图纸、规程、规范进行施工,参加隐检,把检查中发现的问题及时反馈给有关人员、限期整改,并检查整改结果。

改造工程合同

改造工程施工合同 甲方(发包人): 地址: 乙方(承包人): 地址: 指定联络人电话: 电子邮箱: 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,结合装饰工程的特点,甲、乙双 方在平等自愿、协商一致的基础上,就甲方的维修工程交付乙方施工事宜在达成以下协议: (发包人简称“甲方”承包方简称“乙方”) 第一条工程概况 甲方项目的维修工程交付乙方施工。非经甲方书面同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包。 项目名称:改造工程 (以下简称“改造工程”) 项目地址: 维修事宜:见设计图纸 项目承包方式:按发包人维修场地及维修周边环境、设施的现状及招标提供的施工图包干承包施工如 下表: 乙方须严格按甲方提供的施工图纸施工。若甲方需求及图纸设计变更则按照本合同单价及实际现 场工程量进行相应增加或减少。在作出相应的变更前,双方应签署书面的工程变更单,否则乙方的变 更将视为没有任何依据之变更,甲方有权拒付该变更费用。 施工工作时间:按照场地管理规定施工 工程监理:由甲方指定人员进行现场工程监理:。 第二条甲方工作 1、提供施工现场的施工相关文件及附件(包括设计图纸、设计说明材料清单、施工进度表等文件);

2、协助乙方办理有关施工手续及开工手续; 3、以国家标准、规范或行业规范、标准要求较高者确定工程施工工艺、工艺做法及形式;施工工艺、工艺做法没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的、约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。国内没有相应标准,规范的,由甲方按专用条款约定的时间向乙方提出施工技术要求,乙方按约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方认可后执行。甲方要求使用国外标准、规范的应负责提供中文译本。 4、甲方负责监督乙方所用的材料质量、工程施工质量和进度以及工程验收工作甲方对乙方的工程质量、施工工艺、工艺做法有异议的、有权令其返工、直至乙方更换; 5、若乙方给甲方造成严重的名誉损失或经济損失、甲方有权终止协议并扣除乙方所有工程款项(包括质量保证金及未结算工程款)。 第三条乙方工作 1、乙方根据国家、行业相关要求、以及本工程特点和甲方要求负责提供本项目施工报价清单、施工 图纸单项施工项目确认表、工程内容和做法确认表并作为本协议之附件。相关内容一经确认,非经双方书面签章同意,不得变更。 2、如相关维修工程按照国家及地方法律法规规定应办理备案登记或行政许可的,乙方应负责至相关 部门办理手续,甲方予以协助。如因此而导致工程竣工验收逾期或导致甲方损失的,乙方根据本合同约定承担全部责任。 3、乙方在施工前提供施工材料样品供甲方封存、并作为本项目现场地工地材料验收及完工后验收之 依据。乙方材料进场时经双方共同验证并开箱验收后做好书面记录。如存在未经甲方认可的替换,甲方有权从质保金中扣取差价、乙方负责采购的材料设备、应按照协议约定及设计和有关标准要求采购、并提供产品合格证明,对材料设备质量负责。乙方在材料设备到货前24小时通知甲方清点。乙方采购的材料设备与设计标准要求不符时、乙方应按甲方要求的时间运出施工场地,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用、由此延误的工期不予顺延。甲方发现乙方采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时,应要求乙方负责修复、拆除或重新采购,由乙方承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。乙方需使用代用材料时,应经甲方书面确认后才能使用,由此增减的协议价款双方以书面形式议定。 4、乙方现场各项负责人及联系方式如下: 项目经理:电话: 5、乙方承认并遵守《施工管理及处罚条例》、《施工现场成品保护细则》、《现场安全生产管理制度》、

供热管道更新维修工程合同

供热管道更新维修工程合同 甲方:淄博天信物业管理有限公司 乙方:淄博正驰管道安装有限公司 丙方:淄博热力有限公司开发区供热分公司 依照《中华人民共和国合同法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,三方就本工程的施工事项协商一致,订立本合同。 1、工程名称:天府名城5#楼暖气主管改造。 2、工程地点:天府名城小区5号楼。 3、承包范围及内容:甲方按照小区的实际情况和丙方供暖工作的需要,委托乙方开展以下工作:废弃原有穿地下室南端的暖气主管,相应的暖气主管开口封堵。在该楼北侧新建暖气主管道,新开口、新建热力井室。室内单元立管保留,由原来的从南向接入改造为从北向的新建主管接入,施工内容包括本次改造的路面拆除与恢复、沟槽开挖与回填,管道拆除与封口,新安装管道、阀门、管件,管道保温,管道运行调试,保障供暖效果等,符合丙方的验收要求。垃圾清理外运。 4、承包方式:包工包料。 5、合同工期:自2017年月日开工至2017年月日竣工。 6、合同价款:工程预算值元。 7、结算方式:工程量按实统计,执行《山东省房屋修缮工程计价定额》2015年价目表,定额工日单价76元,零工单价150元,计取措施费用,材料价格执行同期《淄博工程造价指南》。工程竣工后1个月内结算完毕。 8、工程款支付:本工程无预付款,工程验收合格,由乙方提报结算资料后,由甲方在十个工作日内按照淄博市住宅专项维修资金的实用和管理办法汇总、提报相关材料,经审计等工作完成后,淄博市房管局按照相关规定拨付工程款。 9、安全施工:承包方采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包方承担。 10、工程验收:工程施工前方案要征得甲方、丙方同意,施工中接受甲方、丙方隐蔽工程隐蔽前的中间验收。工程完工后,由合同三方及使用专项维修资金程序所要求的相关单位共同验收。

室外供热管网施工组织方案

2014年保障性住房建设项目室外供热 配套设施工程 (****供热管网建设) 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人:

审批人: 编制单位: 目录 一、工程概况 1、工程内容 2、工程地点 二、施工方案 1、施工前的准备 2、组建项目部 3、施工流向 4、施工阶段划分关键控制点 5、本工程管道安装的基本要求 三、土建安装工程技术措施 1、土建施工的内容 2、定位放线 3、管沟人工开挖 4、管沟回填 四、管道安装工程技术措施

1、管道安装的准备工作 2、管件的预制 3、运输、布管与下管 4、管道的防腐 5、管道的焊接 6、压力管道的吊装 7、管道支架、吊架的安装 8、管道焊接外观检验 9、阀门闸阀安装 10、管道压力试验 11、法兰安装 12、管道工安全技术措施 五、质量目标及保证措施 六、安全生产技术组织措施 七、文明施工及扬尘治理技术组织措施 八、劳动力配备计划及主要施工机具设备计划

一、工程概况 (一)工程内容 本工程位于***,*****保障性住房,对该段进行管沟开挖、夯实、回填,管沟内铺细沙;砌筑检查井,聚乙烯聚氨酯发泡直埋螺旋管安装敷设,接头保温;安装中压闸阀、三通、弯头、热计量表;安装固定支墩支架,浇筑固定支墩;安装波纹补偿器,管道做强度严密性试验。 (二)工程地点 ******* 二、施工方案 (一)施工前的准备工作 1、熟悉图纸:组织图纸内审,组织现场技术人员熟悉施工图纸,深刻领会设计意图及要求,会同建设单位、设计单位做好图纸会审工作,把图纸上存在的问题在施工前解决。 2、技术交底:项目部经理组织项目部专业技术人员对工程的关键部位、关键工序、特殊过程施工编制专门的施工方案,对采用的新工艺、新材料应编制施工作业指导书,并及时做好各进场班组的技术、质量、

集中供热工程施工合同专业版(合同示范文本)

集中供热工程施工合同专业版(合同示范文本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-067561

集中供热工程施工合同专业版(合同示范 文本) 甲方(发包方): 乙方(承包方): 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,为明确双方权利义务关系,经友好协商甲乙双方就乙方承包甲方集中供热换热站站房土建工程等相关事宜达成如下协议,双方承诺共同遵照执行:一工程概况: 1、工程名称:***集中供热改扩建工程 2、工程地点:*** 3、工程承包范围:换热站设计图纸范围内的土建施工 二工期(日历日)要求: 1、开工日期:***年**月*日

2、竣工日期:****年**月**日 3、总工期:**天。 三质量标准:合格 四工程承包方式及工程内容: a、工程承包方式:包工包料单价*****元/m(建筑面积、含税价) b、换热站土建工作内容:放线、土方开挖及外运、混凝土浇筑、基础防腐回填、换热站房砌筑、内外墙抹灰及装饰装修、设施恢复、工程资料整理、施工现场的安全等。施工中所造成的非正常损失均由乙方承担。 五合同价款及付款方式: (1)合同价款:工程总价=图纸设计建筑面积×****元/m (2)付款方式:基础施工及回填完毕三日内付工程总造价的**%;房屋主体完工付三日内工程总造价的**%;工程竣工验收合格,乙方向甲方提供完整详细的资料及全额工程发票后三日内付工程总造价的**%。剩余**%作为质量保修金,在房屋投入使用满一年后如无质

城镇热力管网改造施工组织设计概述(50页)

目录 第一章综合说明 (2) 第二章施工部署 (4) 第三章施工进度计划 (12) 第四章施工准备与资源配置计划 (24) 第五章施工方案及方法 (29) 第六章施工现场平面布置 (52) 第七章质量管理体系与措施 (53) 第八章安全管理体系与措施 (60) 第九章文明施工保证措施 (67) 第十章环保管理体系与措施 (71)

第一章综合说明 1.编制说明 本投标文件技术标部分,是在详细阅读招标方的《包头市石拐区喜桂图新区热力管网工程二期工程施工三标段石2017SG023施工招标》文件,根据国家及行业现行规范与标准、招标人提供的所有图纸和招标文件各个组成部分对工程的描述以及充分理解设计要求的基础上,对施工方案、图纸深化设计及措施、施工总进度计划及措施、施工安全方案等方面进行的组织设计和部署,来编制本招标工程的施工组织设计。以满足业主的各项需求,确保工程各项管理目标的实现。 在编制过程中,我们遵循以下原则: 1)优质、低耗、高效地完成包头市石拐区喜桂图新区热力管网工程二期工程施工,是本工程施工组织设计的基本原则。 2)组织合理、技术先进、措施可靠、保障有力,确保各项目标满足招标文件、设计图纸及施工规范要求,充分展示技术优势,体现方案科学、先进的特点。 3)施工方案的选择,按照“安全可靠、经济合理,方便施工、技术先进”的原则进行;同时充分考虑周边条件、环境保护和文明施工的要求。 4)本工程的施工组织总体上本着“技术可行,措施可靠,突出重点,均衡施工”的原则进行,同时保证施工期间不降低周边交通通行能力。 5)确保工程质量。我们将严格按照施工图纸、国家验收规范、包头市有关规定和业主的要求组织施工,严格执行“强制性条文”达到国家和部颁施工技术标准、规范要求,确保本工程质量一次性验收合格并有创新提高。 6)降低成本管理。想业主所想,把业主的事当成自己的事来做,尽量节约成本,提出合理化建议。 7)确保工期进度,进度实行专业软件控制计划,统筹安排、滚动实施,保证关键部位和控制点的完成。坚持质量第一、安全第一,进度服从质量,质量是进度的保证,有条不紊的程序化施工,确保工期进度。 8)确保安全施工。安全施工是工程建设中的一件头等大事,安全第一,一切服从安全严格遵守施工生产安全操作规程规定,针对工程工期紧,任务重的特点制订切实可行的安全保证措施,杜绝因违章操作而造成生命、财产损失的恶性事故发生。 9)落实文明施工,严格执行公司环境管理规定。文明施工是反映企业管理水平的一个重要标志。针对本工程制订专门的文明施工措施。 2.工程概况

维修改造工程施工合同

维修改造工程施工合同 建设单位(以下简称甲方: 施工单位(以下简称乙方): 据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,结合本工程具体情况,为明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经甲、乙双方协商签订本合同。 第一条工程项目 (一)工程地点: (二)工程内容:具体详见附件一维修改造项目维修内容 第二条 根据预算暂定为人民币大写: (小写):(最终以甲乙双方确认的结算值为准) 第三条合同工期 1.双方商定总工期天。 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。 ①因遇人力不可抗拒的自然灾害等造成的停工。 ②因设计图纸修改,增加了工程量,而受影响时。 ③因停水、停电等情况达六小时以上时。

④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款,而受影响时。 ⑤甲方不能按合同规定在开工前五天,交出施工场地和接通施工水源、电源时。 第四条工程质量标准和保修期 (一)工程质量标准按国家现行施工规范验收。 (二)工程保修按建设有关规定执行,保修自竣工验收签字之日起计算。 (三)属于乙方施工范围的工程项目,因施工质量问题造成损坏的,乙方应给予免费修补。 第五条材料设备供应 (一)工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。(二)材料设备附有出场的合格证明,材料设备有异议进行检验。第六条付款方式 (一)由乙方完成工程量的%,甲方付总造价的%给乙方;(二)乙方完成工程量的%,甲方再付总造价的%给乙方;(三)当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的%;(四)剩余%工程款在竣工验收之日后天一次结清。 第七条责任范围 (一)甲方责任: 1、负责解决施工及生活用水道路畅通; 2、由于当地各方人为造成的乙方不能正常施工由甲方负责协调解

供热管网改造设计合同

供热管网改造工程设计合同 发包单位(发包人): 设计单位(设计人):

合同协议书 根据要求以及《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律、法规和规章的规定,双方经协商一致,签订本协议,共同执行。 第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》; 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章; 1.3供热管网建设工程批准文件及相关条规。 第二条设计依据 2.1发包人与设计人签订的协议书; 2.2发包人协调有关部门提交的基础资料; 2.3设计人采用的主要技术标准是: 1)城镇供热管网设计规范CJJ34-2010; 2)民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012; 3)城镇直埋供热管道工程技术规程 CJJ/T81-98; 4)其他与城市管网要求有关的文件及制度等相关文件。 第三条本合同项目规模、阶段、投资及设计内容 项目规模:供热管网改造设计 阶段:施工图设计及参与工程建设勘察和各阶段验收 内容:1、施工图纸 2、工程预算书(详细)

3、设计图纸与预算书电子版各一套 第四条发包人向设计人提交的有关资料 合同生效后,发包人协调有关部门向设计人提供基础资料一份。第五条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 5.1施工图纸分别提供捌套; 5.2提交地点:阿克苏市; 5.3设计文件交付时间:设计人于合同签订算起10日内提交施工图纸。 第六条合同价格 双方商定,本合同价格人民币(大写):(¥元)。第七条支付方式 7.1 合同生效后十日内,发包人向设计人支付合同价格的50%。人民币(大写):整(¥元); 7.2 发包人在收到设计人设计的所有施工蓝图并经审图中心或有关部门审核确认后十日内,向设计人支付合同价格的30%。人民币(大写):(¥元); 7.3 工程竣工验收无设计及施工问题十日内,发包人向设计人支付合同价格的20%。人民币(大写):(¥元); 7.4 双方委托银行代付代收有关费用。 第八条双方责任 8.1发包人责任

某供热管网工程施工组织设计

技 术标.

施工组织设计 一、工程概况: 本工程为****供热管网工程,位于****恒达路,由***设计室设计,供热介质为过热蒸汽。本工程设计压力为1.3 Mpa,温度为280℃,管道采用?529×8、?426×8、?325×8的螺旋钢管,全长共1090.7米,敷设方式采用架空形式。 二、施工程序及方法: (一)施工准备 1、成立****供热管网工程项目部,具体组织实施本工程施工。 2、技术准备 ⑴图纸会审:组织有关技术、施工、质检及相关专业人员参加图纸会审,熟悉设计图纸,查验工程现场,同建设单位协调解决存在的技术问题,结合合同工期合理安排施工。 ⑵技术交底:由发包方专业技术人员根据图纸设计要求向施工承包方管理人员做好技术交底。按有关规定提出施工工艺要求,承包方应严格要求各施工人员按照相应的质量要求施工。 ⑶材料供应:材料供应责任人应严格按照工程材料供应计划,做好材料进出把关工作。确保施工材料符合设计图纸及相关的规范要求。 ⑷人员培训:对参加该工程的各专业负责人、专业人员、特殊工种进行岗前业务技术培训,做好岗前教育,择优录用。对参加本工程的人员应进行全面的安全技术教育,增强施工人员的质量第一、安全第一的意识,确保本工程施工质量符合设计要求,做到安全文明施工。教育施工人员遵守施工纪律。 (二)主要施工工序 标高基准点的确定——固定桩位置及标高确定——固定桩基础土建施工——管线、基础验收——放线——沟槽(基坑)开挖——管道吊支架制作——管道轴向高程控制——管道连接——焊接检验——补偿器安装——管道整体试压——保温——吹洗——交工验收。 (三)水压试验 1、本供热管网工程按设计要求进行水压试验,严密性试验压力为1.63 Mpa,强度试验压力为1.95Mpa。 2、试验器材准备,备好试压所需试压泵、管材、管件、阀件、压力表等器材。所用压力表须经校核合格,精度不低于1.5级,且铝封良好。 3、试压系统准备,用堵板将所有管口堵死,将排气阀、疏水阀、阀件、管件、试压泵连接成一个完整的试压系统。 4、组建试压指挥系统,所有参加试压人员应服从指挥人员的统一指挥,精心组织,确保试压工程的安全进行。 5、试验工程,在试压系统最高处设排气阀,便于系统注水时排气,开启系统内阀件,并对系统进行全面检查,确认系统满足实验要求是即可向系统注水加压。 6、试验时,升压不能太快。压力升至0.4Mpa时暂停生压,对系统作全面检查。排除存在问题再缓慢升至系统工作压力时,再作一次全面检查,尔后缓慢升至试验压时停止生压,并注意压力变化情况,在20分钟内压力下降不得超过0.02Mpa,然后将试验压力将至工作压力,对系统内的焊旋、阀件、管件等进行全面检查,无渗漏为合格。试验过程应如实准确记录试验压力和试验时间,并请有关方面人员鉴证。 7、试压注意事项: ⑴试压时一定要排除系统内空气。

采暖工程合同

合同编号: 采暖设备采购安装合同 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规,甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则,经双方协商就甲方向乙方购买采暖设备采购安装事宜,达成一致,特订立本合同。具体事项如下: 一、施工内容 (一)换热设备型号及价格

注;以上图纸设计中板换设备和水泵设备在安装时热力公司要求有调整,以热力公司要求为准设备报价不变。(见艾克森设备报价表)。

(二)、一次网供热管道工程,换热间换热设备,管道设备,水处理系统,软水箱设备采购安装、供热设备远程控制系统采购及安装、换热间设备及配电系统及安装、整体工程系统调试,报价万元。施工具体内容详见工程设备材料报价明细表。 二、工程承包方式 、以上设备安装工程(包工、包料、包验收包移交热力公司)合计包干价(一)(二)元,该报价包含设备、安装、运输、搬运、管理费、利润、税金等全部费用。 、设备配置及安装标准以乙方经甲方和热力公司认可的投标方案单标准执行。 、定于 2015 年月日之前向甲方提交外管网及设备间的布置图,甲乙双方确定管道及设备安装方案。 三、工程地点及范围: 、工程地点: 、工程范围:一次管网安装工程(热力公司指定室外主管网及换热间设备、管道及相关配件安装)、供热系统远程控制部分设备及安装、换热设备配电系统设备及安装、设备系统调试、工程交验。换热间管道安装完成至换热间出口壹米处,水处理系统、软水箱设备及安装工程以图纸设计为主如乙方根据热力公司要求进行调整实际安装以调整为主。 、供货及进场时间:以甲方书面通知时间为准(合同签定后不小于天);、施工工期:施工进场后至本期供暖前完成全部工程。乙方须确保至年度

相关文档
相关文档 最新文档