顺控操作在变电站应用的探讨

发表时间:2017-08-02T11:47:34.723Z 来源:《电力设备》2017年第9期作者:赵慧君[导读] 摘要:目前,随着区域内新建成投运的智能变电站越来越多,给顺控操作提供一个施展平台。 (国网山东省电力公司检修公司山东省青岛市 266110) 摘要:目前,随着区域内新建成投运的智能变电站越来越多,给顺控操作提供一个施展平台。顺控操作利用强大的硬件和软件支撑,减少操作过程的人为错误,不仅提高了操作效率以及安全运行可靠性,还降低了误操作的几率,同时也为应对变电站运维人员紧缺,提供了一条新的路径。

关键词:智能变电站;顺控倒闸操作;应用 1传统倒闸操作的现状分析为保证倒闸操作的安全完成,传统倒闸操作的流程一般由上级调度下令,变电运维人员接令以及开具操作票,然后由操作人和监护人在模拟图样上进行模拟预演,预演正确后再对设备进行操作,操作过程中只能实现对单个设备的选择、返校和执行操作控制方式,而且每一步操作完成后都需要去现场检查确认设备实际状态,只有设备状态对应正确后才进行下一步操作。

因此,传统操作方式有一个明显的劣势:人为因素的干扰比较大。此外,大量的通过人工写票、审票、检查及操作的过程也使每一项操作时间变得冗长,往往一个倒闸操作任务有多达上百条的操作指令,每个步骤完成后都需要向调度或上级监控中心汇报,造成操作效率较低,同时将系统运行方式变换过程延长,导致系统运行方式薄弱。 2顺控操作实施的条件 2.1站端后台机具备强大的硬件配置

站端后台机配置的处理器以及内存的运算速度及能力能够满足处理大量时刻变化的监控数据的要求,同时配置的硬盘容量能够保证有足够空间存储各种监控数据,事件信息以及典型顺控操作票。

2.2监控系统具备完善的应用功能

监控系统应按照全站信息数字化、通信平台网络化以及信息共享标准化的基本要求,通过系统集成优化,实现全站信息的统一接入、统一存储和统一展示,能够实现运行监视、操作与控制、信息综合分析与智能告警、运行管理和辅助应用等功能。

2.3正确的设备采样信息

设备的采样信息包括开关位置以及电流、电压等采集量,其正确性是一次设备顺控操作正确执行的重要保证。为保证设备采样信息的正确性,就必须确保智能变电站中的智能终端、合并单元的采样准确,以及一次设备的质量过关。

2.4五防校验功能

智能变电站的监控系统必须与微机五防系统进行接口通信,对顺控操作票的五防逻辑进行校验,校验正确后再反馈回监控系统执行顺控操作。

2.5人工干预控制功能

顺控操作是通过监控系统读取、执行顺控操作票来实现的,无需运维人员在执行过程中进行任何操作,但是如果顺控票执行过程中发生异常状况,比如:操作中的设备出现分、合不到位或未满足操作条件;变电站自动化系统发生事故或异常告警信号等突发情况,人工干预控制功能(包括开始、终止、暂停和继续等进度控制)可以让运维人员对顺控操作进行适时干预,保证操作正确执行或终止执行。 3顺控倒闸操作的实现 3.1顺控倒闸操作在监控系统上的实现

通常对顺控操作的一般要求是:操作前运维人员登陆监控系统(根据运维人员身份事先设定权限),运维人员核对设备名称和编号并开具顺控操作票或调用典型票,操作中遇有事故或异常现象时应停止操作,每操作完一项都应进行标记,全部操作完毕要进行检查。操作中必须按操作票的项目逐项依次进行,禁止跳项、漏项和添项。

3.2具备独立五防的顺控操作运行原理

顺控操作票系统通过“61850接口”与微机五防系统计算机进行通信,并在微机五防系统主界面中弹出“五防61850接口服务端”界面,以便可以随时对顺控操作票的正确性进行监控。顺控操作票系统进行顺控操作分为两个阶段。 1)第一阶段。系统将顺控操作票序列传送到微机防误系统进行自动预演。系统调出顺控票,向防误系统设置顺控预演开始,按操作顺序向防误系统发送遥控解锁请求,操作序列发送完毕后,向防误系统设置顺控预演结束。其间如果任意一步解锁请求被禁止,该顺控票显示错误。

2)第二阶段。进入顺控解锁操作。监控系统进入顺控操作,按操作顺序进行操作,每操作一步前必须向防误系统发送遥控解锁请求,与常规遥控操作流程相同。期间如果任意一步操作解锁请求被禁止,该顺控操作结束,提示错误。顺控操作过程中微机五防系统只需要保持运行状态,不需要做特别操作。顺控操作时,可以在微机五防系统中弹出的事件窗内观察到整个顺控过程,同时“五防61850接口服务端”界面中的“顺控票”窗口也会相应变化。 4某变电站顺控操作方案及应用效果分析 4.1顺控操作方案分析 220kV某变电站自动化后台采用南瑞科技NS3000系统,整个站控层MMS网络呈冗余配置,并用光纤以星形方式联结到各测控单元及测保一体装置,收集站内故障告警信号,实现自动控制。

站内控制闭锁实施五防逻辑闭锁,使用南瑞科技的闭锁服务器,用以存储闭锁逻辑。五防与其他一体化信息平台设备皆通过IEC61850规约接入站内控制层网络。该变电站接线方式简单明晰,需要经常操作的回路较少,针对该特点以及二次设备特性,将本站的顺序控制范围划为针对220kV所有出线间隔的运行方式转换。该变电站顺序控制是将操作票存储在监控后台机内,根据设备运行方式转换读取操作票而实现操作任务的系统。同时,独立微机五防系统在顺序控制过程中从MMS网络里采集开关及刀开关位置,并参照闭锁逻辑发送解闭锁遥信给自动化后台。

4.2顺控应用效果分析

浅谈智能变电站运维技术和设备故障信息探析

浅谈智能变电站运维技术和设备故障信息探析 发表时间:2018-06-25T16:23:22.007Z 来源:《电力设备》2018年第4期作者:王霆李爱超 [导读] 摘要:我国电力工业正面临着电力供需状况、电网发展模式的新形式,带来了能源发展格局的深刻变化。 (国网衡水供电公司,河北衡水 053000) 摘要:我国电力工业正面临着电力供需状况、电网发展模式的新形式,带来了能源发展格局的深刻变化。以信息化、自动化、互动化为特征的坚强智能电网,其发展是一个渐进的过程,随之而来的,是电网企业陆续建成了各电压等级的智能变电站、新一代智能变电站,实现变电站无人值班和设备操作的自动化。在现有智能变电站中,使用了气体绝缘开关柜、多功能二次设备等智能装备,智能巡检机器人、无人机巡检技术也将得到应用。随着智能变电站的投运,以及科学技术的快速发展,需要进一步促进大数据、云计算、物联网、移动互联网等新技术在运维检修中的集成应用,提高智能运检技术。 关键词:智能变电站;运维技术;设备故障;信息 前言 智能变电站作为建设智能电网的重要组成部分,其建成投运可大幅提高设备智能化水平和电网运行可靠性,并给现有的传统变电站运维、检修模式带来较大变革。本文从智能变电站运维管理技术进行分析,对提高智能站安全生产管理水平具有一定指导作用。 1智能变电站技术特点 智能变电站是坚强可靠的变电站,具有一次设备智能化、二次设备网络化(全站信息数字化)等重要特征。 1.1一次设备智能化 合并单元、智能终端作为智能变电站典型过程层设备,直接与高压一次设备连接,实现了一次设备的智能化采样、控制、遥测和遥信等功能。自过程层设备起,智能变电站二次设备的常规模拟信号和控制电缆逐步被数字信号和光纤代替。 1.2二次设备网络化 智能变电站二次设备按照功能逻辑可划分为站控层、间隔层和过程层3个层级。在站控层与间隔层组建基于制造报文规范的MMS网络,以实现站控层与间隔层设备的信息交互;在间隔层和过程层设备间采用灵活的组网方式组建SV、GOOSE网络,以完成间隔层与过程层设备的信息交互。 2智能变电站运维技术 2.1智能变电站顺控倒闸操作 智能变电站采用站控层、间隔层和过程层的3层结构,应用电子式互感器、合并单元和智能终端等硬件平台,采用高速以太网、 IEC61850通信协议和GOOSE通信机制等先进的技术,为变电站全面实现顺序控制提供了强有力的技术方法和基础设备支撑。在智能变电站所有二次设备中,以保护装置为例的二次压板有别于常规站的硬压板,均以GOOSE功能、出口软压版的形式引入,在站端一体化监控系统平台和通过调度数据网的主站端实现远方遥控操作,一次设备的断路器、隔离开关及接地开关均实现遥控操作,同时断路器、隔离开关及接地开关均采用双位置遥信以增加遥信信息的准确性和可靠性。基于上述技术特点,智能变电站在技术上可实现真正意义上的一、二次设备顺序控制倒闸操作。目前基于不同系统集成商的一体化监控系统顺控操作模块程序开发的原理总体可以归结为两类模式:一是基于态转换类的模式,预先定义间隔有检修态(线路检修、断路器检修以及线路和断路器均为检修三种检修状态)、热备用态、冷备用态和运行态,按照当前态至指定目标态完成顺控操作指令;另一种是基于操作票步骤的顺控操作[1]。基于态类的顺控程序具有程序简单、目标态明确以及顺控倒闸操作可靠性高的优点,但这种模式缺乏灵活性和适应性;基于操作票步骤的顺控操作具有灵活性高的特点,但是在建立顺控操作程序库进需要用枚举型方式将所有的可能操作任务提前拟定,前期顺程序操作票库的建立工作量较大,根据不同操作任务和方式调整后期顺控程序库的维护工作量也较大。具体步骤如下:1)预先在一体化监控系统中输入顺控操作票,其操作术语和五防要求满足目前电力公司相关规定,为保证顺序控制的正确性,必须在正式操作前进行模拟操作仿真预演,以检验操作逻辑的准确无误,并在预演中与一体化五防系统五防逻辑进行实时校验。2)变电站顺序控制操作是一个全自动的过程,操作过程中虽然无须人工干预,但是为了保证顺序控制操作严格按照操作票顺序执行,本次顺控操作过程中适当地增加了人工干预断点。 2.2完善现场运行规程 现执行的《变电站运行管理规程》中,关于《变电站现场运行规程》的内容和编写部分是针对常规无人变电站制定的,其内容已无法涵盖智能变电站的新设备,编写要求也属于空白。针对此种情况,重新对智能变电站现场运行规程中所需要包含的设备及描述内容进行规定,并下发执行。保证了智能变电站现场运行规程编写的统一规范,今后运维工作的有据可查,具有实际的指导意义。并且智能变电站现场运行规程采用逐级审核的方式,最终由单位审核通过,以正式文件的形式下发执行[2]。 2.3一体化五防系统 智能变电站与常规变电站相比,在五防系统实现上智能站取消了常规站的五防专用系统,五防系统嵌入至一体化监控系统平台,以监控系统一个功能模块的形式实现,因此不管是在技术原理上还是在系统结构上,都存在着较大的差别,主要体现在如下三个方面:1)基于IEC61850标准,智能变电站能够实现系统建模、信息交换和共享,而且变电站内的各个应用功能高度集成一体化,减少了对设备的重复配置。2)在智能变电站中引进了过程层的理论,GOOSE网通信和计算机逻辑计算取代了传统变电站中的二次电缆,GOOSE的使用改变了传统的防误闭锁实施过程。3)对于智能变电站,其变电站层系统采用了程序化操作控制方式。程序化操作是指需要对变电站进行倒闸操作时,操作员可以仅通过单个操作命令触发系统完成一系列的操作,以改变系统运行状态的过程。所以,程序化操作模式下的五防功能系统必定与传统变电站中单一设备操作模式下的五防功能系统存在一定的区别。智能变电站一体化五防系统中包含了三级防误:第一级防误措施为站控层的防误;第二级防误措施为间隔层的防误;第三级防误措施为现场单元的电气闭锁层。由这三层防误措施相结合实现一体化五防系统的防误功能。 3智能变电站设备故障信息及操作 3.1智能合并单元检修硬压板操作 操作合并单元检修硬压板前,应确认所属一次设备处于检修状态或冷备用状态,且所有相关保护装置的SV软压板已退出,特别是仍继续运行的保护装置。一次设备不停电情况下进行合并单元检修时,应在对应的所有保护装置处于“退出”状态后,方可投入该合并单元检修

变电站典型案例分析

典型案例分析 一起220kV线路保护异常跳闸的分析 一、事故简述: XXXX年XX月XX日500kV某变电站(以下简称甲站)至220kV某变电站(以下简称乙站)的一条环网运行的220kV线路,因乙站侧TV断线异常,在重负荷情况下引起TV断线相过流保护动作,两侧断路器三相跳闸。 该220kV线路两侧保护配置为: 第一套保护包括:国电南自PSL602(允许式光纤纵联保护、三段式距离、四段式零序保护、)+GXC-01(光纤信号收发装置);国电南自PSL631A(断路器失灵保护)。 第二套保护包括:南瑞继保RCS931(分相电流差动保护,具备远跳功能、三段式距离、二段式零序保护);南瑞继保CZX-12R断路器操作箱。 甲站侧220kV该线路保护TA变比2500/1,乙站侧220kV该线路保护TA变比1200/5,TV断线相过流定值950A(一次值),线路全长9.14KM。931保护重合闸停用,使用602保护重合闸(单重方式)。 XX月XX日2时03分,甲站220kV线路断路器三相跳闸, 602保护装置报文显示: XXXX年XX月XX日 02时03分14秒553毫秒 000000ms距离零序保护启动 000000ms综重电流启动 000001ms纵联保护启动

000027ms 综重沟通三跳 000038ms 故障类型和测距CA相间接地401.40Km 000039ms 测距阻抗值136.529+j136.529 Ω RCS931保护装置报文如下: 启动绝对时间 XXXX年XX月XX日 02:03:14:560 动作相 ABC 动作相对时间 00001MS 动作元件远方起动跳闸 故障测距结果 0000.0kM 602保护装置“保护动作”指示灯亮、保护出口。931保护装置“TA、TB、TC”灯亮、保护出口。断路器操作箱上第一组“TA、TB、TC”灯亮。录波图显示断路器跳闸前线路负荷电流约1040A、峰值约1470A。(见甲站侧931保护故障录波图) 此次异常跳闸情况甲站侧主要有几个疑点是: (一)为什么负荷电流情况下,甲站侧保护就地判别条件成立,保护会远跳出口? (二)为什么602保护装置有测距且不正确,而931保护装置没有测距? (三)为什么602和931两套保护都动作,而断路器操作箱上只有一组跳闸灯亮。 (四)为什么602保护综重沟通三跳出口? 二、事故原因分析

变电站顺控操作运行管理规定

广州供电局变电站程序化操作运行 管理规定(暂行) 1.概述 顺控操作是指利用监控系统的顺序控制程序实现对电气设备的安全、可靠、灵活的控制。它基于SLC语言(顺控程序)实现对顺控流程图的描述,并通过测控装置、通信装置实现电气设备(一次、二次、自动装置等)操作的自动进行。目前,我部220kV鹿鸣变电站的部分110kV线路已经完成综合自动化改造,并采用国际最新技术,国内首创并实际运行的国内主流厂家生产的IEC611850装置互联的数字化控制对新综自系统的顺控功能进行了测试。经过测试,新综自系统的顺控功能能够正确实现对应间隔设备的倒闸操作。由于顺控操作在操作流程、步骤、操作命令表达、实现方式等方面与常规倒闸操作存在一定差异,因此,为了正确使用顺控功能进行设备的倒闸操作,并统一操作规范,特制订此管理规定。 2、顺控操作模式和具体流程 (1)单间隔顺控操作流程: 人工选择目标状态 设备初始状态自动判别 自动调取程序化操作票 人工输入操作、监护人姓名 人工确认程序化操作票 人工确认执行程序化操作 执行程序化操作

(2)倒母线顺控操作流程: 人工选择需要组合的程序化操作票 人工输入操作、监护人姓名 自动调取程序化操作票 人工定义程序化操作票号 人工确认预演程序化操作票 人工确认执行程序化操作 执行程序化操作 3、顺控倒闸操作票模式 理论上讲由于程序化变电站的倒闸操作过程均由程序化操作系统完成,故可以抛弃操作票模式进行操作。但由于操作过程中起始阶段仍必须由人工选择,所以程序化变电站采用倒闸操作票还是十分必要的。根据实际需要操作票可采用以下模式. (1)单间隔操作票内容为: ①核对“XX X”(XXX为需要程序化操作的设备)在“X XX”状态(XX为初始状态) ②选择将“XX X”(XXX为需要程序化操作的设备)改至“X XX”状态(XX 为目标状态) ③核对操作任务及操作步骤正确 ④程序化执行 ⑤检查“XX X”(XXX为需要程序化操作的设备)确在“X XX”状态(XXX为目标状态) (2)多间隔热倒操作票内容为:

浅谈110kV变电站倒闸操作常见问题与改进措施

浅谈110kV变电站倒闸操作常见问题与改进措施 发表时间:2019-10-21T15:22:39.610Z 来源:《电力设备》2019年第10期作者:陈仕办闫彪和志胜赵氏利 [导读] 摘要:在电力输送模式中110KV变电是十分常见的一种,在具体的运行过程中,倒闸操作的环节是其中至关重要的一部分内容,能够对故障处理以及设备检修等多方面的内容产生积极的作用。 (广西柳州银海铝业股份有限公司广西柳州 545006) 摘要:在电力输送模式中110KV变电是十分常见的一种,在具体的运行过程中,倒闸操作的环节是其中至关重要的一部分内容,能够对故障处理以及设备检修等多方面的内容产生积极的作用。倒闸操作环节中具有很多危险点,只有及时进行控制才能有效实现倒闸操作的高度安全性,从而全面发挥出倒闸操作的积极作用。本文在阐述时主要是根据110kV变电站倒闸操作常见问题分析,并且提出解决措施,保证变电站设备能够正常运行。 关键词:110kV变电站;倒闸;操作 倒闸操作不仅仅需要明确检修的保护和设备,更要在考虑电网运行方式潮流合理的前提下进行运行方式的改变,从而确保不同运行方式的电网和设备的安全运行,确保用户的供电可靠性,实现对变电站电力设备的安全、经济和有效的管理。 变电站变电操作上,主要的操作流程是对倒闸的通断操作,但是在这些操作过程中容易出现三个方面的问题,主要是母线倒闸操作问题、二次回路的倒闸操作问题、重合闸退出以及旁路带电的倒闸操作问题。在下文中主要是对这三个问题分析,找出问题存在的原因。 1.操作中存在的问题 1.1母线倒闸操作问题分析 在对母线的操作中来讲,最简单的说法是对母线在通操作和断操作,对这两种操作互相转换。但是在这样的操作过程中,由于母线在操作线上连接着很多的设备,使用这样的操作就显得的非常复杂,而且在操作量上也是非常大,因此在使用通断操作时非常容易引起电力故障。 1.2重合闸退出以及旁路带路的倒闸操作问题 在笔者多年的工作经验上来分析,各个变电站中操作的退出重合闸,而且在每一个变电站在这个方面的操作上都有着不一样。在有的变电站操作这个方面时,只是退出出口板,如果在重合闸启动时压板不动。但是在有的变电站操作时,会退出重合闸启动,同时也会退出出口压板。也有的变电站在这个方面的操作中,对设备的出口压板、启动压板、重合闸把手这些都采用退出,因此在这方面的操作中还存在统一性问题。同样在变电站中的旁路开关,这个在变电站中的作用也是非常大,如果使用正确的方式操作旁路开关,能够在电力系统中停电作业时系统不会失去负荷。当然如果在这个方面的操作是不规范,会对用电的用户造成很大的用电困扰。 1.3二次回路的倒闸操作问题分析 这个方面的设备在变电站的运行过程中是一种非常常见的操作,而且在操作时有着高危险性。使用这方面的操作时同时还要对继电保护器、直流电源以及相关的自动设备操作,如果对这些方面操作发生失误,带来的后果是可想而知的。这个方面的操作失误非常容易引起保护装置和自动设备的误动进而造成接地、短路现象以及误投、停二次设备等问题。甚至在更加严重的情况下,还会出现人员伤亡情况发生。 2.110kV变电站倒闸操作改进措施 2.1加强人员责任心 在制度上加强规范,特别是管理人员,管理人员和操作人员合理搭配,能够有效提高工作人员的责任心。管理人员要有着较强的专业知识能力,能够对出现事故以后开展处理措施。 2.2控制在母线操作中出现的危险 控制母线操作危险中主要可以从三个方面来进行:(1)在对倒母线操作时,可以做两个方面的工作,一个是把单母压板投入;另一个是把110千伏母差保护的互联投入。使用这两个方面的操作以后在发生故障时,母差保护会出现一种无选择性动作,能够有效对设备形成保护功能。(2)开始倒母线工作时需要在母线联断路器中的操作电源断开,能够有效防止母联断路器出现的误动问题。(3)在对备用母线充电时,如果在设备中有着母联断路器,这样的充电过程中需要使用母联断路器对母线充电。 2.3开展现场检查 对现场的安全监督检查方面,要在制度上进行完善。具体的工作可以从三个方面开展:(1)对于公司的管理人员和领导必须要执行到岗到位规定,如果有违章行为要做到有人督查,这样能够有效防止操作人员的现场死亡事故发生。(2)使用现场安全检查方法,能够有效发现现场中存在的问题,使用现场教育方法,及时改正操作人员的不规范操作。(3)开展设备状态检修和状态巡视,设备在大修方面的技术需要及时改进,以此来提高设备使用的安全水平。 2.4对二次回路的倒闸操作 在变电站中的二次回路倒闸,这种设备主要使用三个方面构成,一个是直流电源、一个是继电保护设施,另一个是自动装置。在对二次回路倒闸操作时,应该有着规范的操作。主要有着以下三个方面:(1)在操作的压板、小倒闸、保险时,这些方面的操作应该使用单手操作法,同时还要保证在操作过程中身体有暴露部分,这个部分不能够和金属有接触。(2)合理对工作位置选择,完成操作以后需要检查操作信号,而且要严格按照操作标准进行,以此来保证变电操作中的的标准性和正确性。(3)使用的电气设备方面,不能够在没有保护措施的情况中运行,在对电气设备输送电源以前,要保证自动设备是在一种运行状态,而且在连接片上必须要处在一个正确的位置。 2.5对施工现场的分包工程及临时工管理 在对这方面的施工过程中,由于有着工作量大的问题,而且在施工过程中还有着现场施工点多,有着任务重的特点,有的时候还有着工期紧张,因此在施工方面会使用外包工程方法。对于外包工程,在开展工作方面需要加强监管。而且在各单位中由于工作程度繁忙,在一定的程度上会使用临时人员来开展工作,对于使用临时人员,也是需要开展监督安全管理工作。使用的一些临时工作人员方面,他们来到这里工作,有着一定的临时性,这些人员只是为了工资才来参与临时工作,他们在工作时没有责任心,因此是无法有效保证工作的质量。在对临时工作人员的使用过程中,为了保证施工质量和临时工作人员的人生安全,在开展工作以前,必须要对这部分人开展培训工

110kV变电站仿真软件

华胜110kV变电站仿真系统软件使用说明 3.1 教员机“仿真教室控制台”的使用 只有教练员机才有“仿真教室控制台”,学员机没有此功能(除此之外学员机与教练员机使用完全一样),教练员机使用如下: 1、运行桌面“仿真机教练员站”,界面如图3-1所示。 图3-1仿真教室控制台 2、首先操作“本地机仿真系统操作初始化”,然后操作“学员机仿真系统初始化”。其他功能可根据界面文字选择操作。 3、操作“隐藏本窗口”,界面显示“110kV变电站仿真机操作员站”,最大化此界面,界面如图3-2所示。 4、主界面功能如下:设备区、保护室、后台机(综自系统)、五防站、教练员站、学习园地、事件窗口和会话窗口几个部分。仿真操作主要在此界面切换。

【注意】学员机与教练员的根本区别在于学员机没有“仿真教室控制台”功能,其他功能两者完全一样。注意一个系统只能安装一台教练员机,否则仿真系统网络无法正常工作! 图3-2仿真系统主界面 图3-3教练员台的程序控制界面3.2仿真软件各仿真模块使用 3.2.1教练员台的操作说明 1.教练员台的程序控制操作 启动程序后第一步是要进入“教练员台”界面调入工况(教练员机 和学员机都有“教练员台”),程序控制界面如图3-3,操作步骤如下: 1.按启动模型; 2.按运行模型; 3.调入工况,正常情况下一般选择“工况1~50”某种工况; 注:所谓“工况”即变电站运行方式,其中1~50为 软件编制者设定工况,51~100可自行设定。 4.若由一种运行工况变换成另一种工况,操作如下:

例如:由工况4→3,操作顺序,按模型退出\启动模型\运行模型 \调入工况3。 2.故障设置清单 可设置变电站不同类型的故障和不正常工作状态,用于训练和考核学员。主要操作如下: 主界面→教练员站界面如图3-4所示,点击故障图形设置,进入故障设置界面,学员选择不同设备设置各种故障或不正常状态可以进行模拟事故处理。详细说明请见第四章4-6的介绍。 图3-4 故障图形设置 3.2.2设备区的介绍 本软件主界面即为设备区如图2-9所示,显示变电站结构和设备的俯视图,点击具体设备可跳出界面显示电气设备的仿真模型和实物照片,对有关设备一、二部分进行可进行相应操作和监视。 1.户外设备 进入设备区,点击某一设备,可对此设备进行相应操作。例下图3-5为110kV 宗永线(1112)设备间隔,可对此间隔断路器、隔离刀闸进行操作和巡视。

关于变电站顺控操作的工作思考.doc

关于变电站顺控操作的工作思考 关于变电站顺控操作的工作思考 近来,变电站顺控操作可是热门事,但仅凭一纸通知、各自理解就着手搭建顺控平台是欠妥的,其结果必然是全面推广后再全面整改。变电站顺控操作虽然在技术上不是什么难事,但它涉及到多个专业、多个部门,更涉及到变电站的安全,理应先理顺标准、规范管理、明确技术支撑协调部门,更需要顶层设计、试点应用、总结宣贯、再逐步推广应用。 1、远方顺控模式 顺控操作包括站端顺控操作和远方顺控操作,两种顺控宜采用同一套顺控操作程序,即站端后台所做的顺控逻辑;远方顺控只是召唤、控制站端顺控逻辑,通过站端顺控平台完成变电站设备的程序化操作,两者执行的是同一套顺控程序,这样安全性会更高、调试会更加简单;远方顺控不宜在调度端或站端远动机上另做逻辑完成,其顺控模式应明确规范,调度端顺控模块宜及早具备条件,以便顺控操作调试。 2、顺控操作程度 顺控操作由于受到防误、双确认等影响,顺控到底做到哪一层面总是不确定,有的说不考虑地刀、软压板等操作,这样即简单、又安全、亦能满足通知要求。 如果不考虑地刀操作,则顺控只能完成运行和冷、热备用之间的转换,也

就是开关、刀闸分合的一步逻辑操作,那顺控还有必要吗?那直接远方遥控开关刀闸不更省力省钱吗? 如果不考虑压板操作,不是不行,但压板状态在各种方式下只能按运行考虑,否则运维人员必须到现场操作,或者由检修人员把关压板投退,但这需要相关规程制度约束,同时压板状态应能远程巡视,才能保证压板投退的正确性。可是,目前即使是智能变电站,有的软压板状态都没有上传到调度端,更别说硬压板的状态了,即使上传了,也没有职责约束谁来进行远程巡视(虽然国网运规要求应定期进行远程巡视)。 3、顺控的防误闭锁 顺控的一步一步流程操作本身就是一个防误操作(开关没断开不会执行下一步的拉刀闸),和手动操作相比更具安全性,但是否还需要防误闭锁、需要哪些防误闭锁,应该明确,否则会存在一定的安全问题。 a.站端防误闭锁:即传统说的五防,如果需要就必须和五防进行通信,顺控操作的每一步都需要五防逻辑给出允许信号,方能进行下一步操作;如果不经过五防授权,存在临时接地线需要人工把关问题。因此顺控经过五防控制会更好。 b.智能站间隔五防:即测控装置提供的五防逻辑,由于没有了传统所说的电气闭锁(开关刀闸之间硬接点连接闭锁),存在刀闸遥分接点误合、或绝缘不良而带负荷误拉刀闸的风险,因此测控装置所带的五防逻辑必须正常投入,这样就有一副闭锁接点串接在遥控分合闸回路里,可有效避免上述情况的发生。 c.非智能变电站:宜有传统的电气闭锁,至少将开关辅助接点串接到刀闸

顺控流程定义

第七章顺控流程定义 1简介 1.1顺控流程定义的概念 顺控流程定义工具将变电站系统中间隔设备按照设备态定义状态建立模型,通过定义间隔设备态状之间自动化转换,使间隔设备相关操作自动可靠地实现。 间隔设备态转换时,相关的遥控操作、提示、定值区号设定、查看、软压板操作,通过顺控流程定义工具实现。所有操作定义在操作票文件里,下装到顺控执行装置,方便后台监控系统可靠实现顺控流程定义操作,全自动实现定义在操作票里的顺控任务。间隔设备对应装置通过操作票文件实现了间隔的设备顺序控制的功能。这样既符合新一代综合自动化专业组态要求,又达到了新一代61850变电站不同厂家装置实现互联互通的效果。 顺控流程定义的操作票按照厂站间隔列表显示查看,并可实现间隔的操作票任务自行定义实现,在间隔操作票定义过程中,可以进行顺控流程操作票任务的定义,编辑修改和删除。 1.2操作票生成和顺控流程任务定义 顺控流程定义工具主要完成以下几个方面的工作: 生成新的一次或二次操作票。 对生成的操作票任务(或顺控过程)进行定义。 对操作票文件可进行下装,上传操作,可对本地操作票文件和装置操作票文件 进行版本和内容校验。 顺控流程定义工具的操作票和操作票任务流程定义为层次型的。层次体现在系统顺控

流程定义间隔的操作票,而每张操作票又可被顺控流程定义工具定义为顺序执行的任务流程。 顺控流程定义工具的任务类型主要有遥控、提示、设置定值区、检查定值区、软压板切换、其他装置遥控多种任务定义。用户需要根据顺控流程定义操作票以及操作票任务流程。 1.3操作票生成与相关操作 顺控流程定义工具生成的操作票主要完成用于以下几个方面: 定义实现间隔设备态转换的一次或二次操作票。 操作票文件的上传,下载。 间隔操作票文件版本内容校验。 间隔下各个操作票顺控流程任务定义具体察看,增删改操作。 1.4启动顺控流程定义工具 可以通过以下两种方法启动顺控流程定义工具。 方法一:在系统安装文件夹路径下的可执行程序bin目录下,直接双击运行可执行程序。 方法二:双击运行可执行文件,启动RCS控制台程序,然后选择开始菜单->维护工具->程序化操作定义:

浅谈变电站电气设备倒闸操作的任务及其原则

浅谈变电站电气设备倒闸操作的任务及其原则 变电站运行下电气设备发挥着重要作用,从变电站电气设备运行的角度分析,倒闸操作是比较容易出现安全危险的一方面。文章通过对倒闸操作情况进行分析,研究电气设备倒闸操作存在问题,并探讨具体的操作任务和操作原则。 标签:变电站;电气设备;倒闸操作;操作任务 引言 随着我国经济实力的不断提升,变电站的工作机能在不断地提高,供电效率和电能传输的稳定性也在不断地提高,给人们的生活和工作带来了巨大的便利。变电站在运行过程中很容易出现各种各样的安全隐患问题,如果不能及时发现,尽早处理,将会导致电能传输中断,供电系统无法正常运行。 1倒闸操作现状分析 倒闸操作涉及电气设备状态的转换,一般始于调度发令,从运行人员接到调度命令到整个操作流程的完成,由于变电站设备种类多,操作过程中影响因素多,危险点普遍存在于操作的环境以及操作人员的操作行为中。无论是运行人员没有按照调度令逐项操作、严格遵守倒闸操作的流程,或者是出于麻痹大意,没有刚性执行操作票,抑或是技术水平不足,对操作到的设备知之甚少而盲目操作等等,都有可能导致误操作,严重时将危及运行人员自身的生命及整个电网的安全。无论是面临什么类型的操作,运行人员都应该严格按倒闸操作的规范流程执行,同时应掌握不同类型的操作所对应的技术措施,确保可以防范于未然,顺利而安全地完成操作任务。 2变电站电气设备倒闸操作存在的问题 2.1员工培训不到位 首先,对培训内容理解深度不够。目前电网运行专业的人员从技术角度对操作风险进行把控的主要载体是典型操作票库,通过将各级操作规程融入操作步骤,辅以相关管理措施(三审、三禁止、三对照、三检查等)实现对操作风险的把控。在对变电运维人员进行培训时,大多利用规程、规范条款进行讲解,但由于员工技术技能掌握程度具有差异性,导致大多数员工仍停留在“知其然而不知其所以然”的浅显层面。其次,操作风险培训未成体系。目前操作风险培训往往只是简要交代操作风险的基本内容,例如针对某项操作任务,单独指出了该操作任务存在的操作风险,但实际上,不同操作任务之间的操作风险是相互联系的,或者说对变电站整体操作风险没有形成一个有效的认知体系。 2.2外部原因导致的问题

智能变电站远程顺控送电技术研究

智能变电站远程顺控送电技术研究 发表时间:2016-03-10T14:29:10.170Z 来源:《电力设备》2015年8期供稿作者:吕科张光涛刘世明 [导读] 1.国网荆州供电公司检修分公司2.荆州市荆力工程设计咨询有限公司 3.南京国电南自电网自动化有限公司远程顺控技术就是调度中心用批处理遥控的顺控票的方式实现变电站不同运行状态之间切换。 (1.国网荆州供电公司检修分公司,湖北荆州 430000; 2.荆州市荆力工程设计咨询有限公司湖北荆州 434000; 3.南京国电南自电网自动化有限公司江苏南京 211153) 摘要:远程顺控技术就是调度中心用批处理遥控的顺控票的方式实现变电站不同运行状态之间切换。主站与子站间交互以DL/T634.5.104规范为基础,约定运行状态、切换流程;站内以DL/T860通讯模式保证站内装置交互的实时性和可靠性。试验结果表明,远程顺控送电技术具备良好的可靠性和交互性,使调度停送电遥控更加安全、更加高效。 关键词:调控一体化;顺序控制;无人值守;智能变电站 1 远程顺控送电技术相关概念 远程顺序控制是指通过调度系统下发状态切换的遥控命令后,数据网关机根据预先规定的交互规则、操作逻辑和五防闭锁规则,自动按规则完成一系列断路器和隔离开关的操作,从而实现变电站电气设备从运行、热备用、冷备用、检修等各种状态的自动转换。 远程顺序控制能帮助调度操作员执行复杂的操作任务,将传统的操作票转变成任务票,实现复杂操作单键完成。整个操作过程可无需额外的人工干预,亦可每步反较确认,大大提高操作效率和减少误操作的风险,提高变电站的供电可靠性,也缩短了因人工操作所造成的停电时间,尤其在大规模高电压电网调度中效果特别显著。 1.1 电气设备运行状态 电气设备具有运行、热备、冷备和检修四种典型状态。具体状态的定义按照现场实际情况、由运行人员确定。按照典型的双母双分段变电站接线方式,则运行态又分为I母运行、Ⅱ母运行,热备态又分为I母热备、Ⅱ母热备。 1.运行态 电气设备的运行状态是指断路器及隔离开关都在合闸位置,电路处于接通状态(包括变压器、避雷器、辅助设备如仪表等)。 2.热备态 电气设备的热备状态是指断路器在断开位置,而隔离开关仍在合闸位置,其特点是断路器一经操作即可接通电源。 3.冷备态 电气设备的冷备状态是指设备的断路器及隔离开关均在断开位置,其显著特点是该设备(如断路器)与其他带电部分之间有明显的断开点。 4.检修态 电气设备的检修状态是指设备的断路器和隔离开关均已断开,并采取了必要的安全措施。如检修设备(如断路器)两侧均装设了保护接地线(或合上了接地隔离开关),安装了临时遮拦,并悬挂了工作标识牌,该设备即处于检修状态。 为了更直观地反映运行状态,我们以220kV熊家咀变熊21间隔(如图1)为例阐述: 1.2顺控票及顺控票组 顺控是一系列的带五防表达式的程序化遥控,顺控票状态切换中是由一个遥控序列和提示性检查步骤组成操作票。 顺控票组:指一个间隔所有顺控票的组合。定义的“熊21运行方式切换顺控票组”中有“I母运行”、“II母运行”、“I母热备”、“II母热备”、“冷备”五个状态可供相互切换,组合次数C54=20,供20种切换方式。在顺控远动点表中有20个虚拟遥控点与之对应。

浅谈变电站值班员的倒闸操作规范性策略

浅谈变电站值班员的倒闸操作规范性策略 发表时间:2018-04-17T11:14:20.767Z 来源:《电力设备》2017年第33期作者:陈学先 [导读] 摘要:除了与变电站安全运行的密切关系外,还将影响操作人员的生命安全,因此,任何变电站都要对操作进行标准化,要求很高。 (国网河南省电力公司汝南县供电公司河南汝南 463330) 摘要:除了与变电站安全运行的密切关系外,还将影响操作人员的生命安全,因此,任何变电站都要对操作进行标准化,要求很高。在此阶段,许多变电站都有不规则的现象,影响到变电站的安全与正常运行。为此,必须采取有效措施,加强对变电站值班人员的工作的标准化。 关键词:变电站;规范性;倒闸操作 引言 随着我国供电事业的全面发展,用户的用电需求也逐步提高,为了更好地满足用户需求,供电企业应将现代化设备引进其中,别的还应对变电站相关人员展开训练,保证其工作效率的全面提高。就现在来看,许多变电站相关人员缺少必定应急能力,一旦发现问题,也无从下手,错失最佳处理机遇,严峻影响到变电站工作效率。笔者将分别从:变电站常见事端剖析、影响变电站值班人员应急处理能力的主要因素、促进变电站值班人员应急处理能力提高的对策,三个方面来论述。 1变电站的倒闸操作 变电站设备的操作运转主要有三种状况,包含检修、备用以及运转,这三种状况之间的改动主要是经过倒闸操作来完成的。倒闸操作主要指作业过程中经过对接地线进行挂、拆、断路器阻隔开关等操作,使得变电站电力设备由一种状况转换为另一种状况,或许改动变电站设备当前运转方式。变电站值班人员需严厉依照变电站倒闸作业标准进行倒闸操作,确保变电站设备安全及人身安全。所以说,做好变电站的倒闸操作是非常重要的,需要有一个严格的规则来确保变电站值班员进行标准化的操作,防止出现问题。一起,值班人员也要不断学习新设备和新技术,堆集值班员的作业经验,然后更好的确保变电站的良好的运行。 2加强变电值班人员制定规范的有效对策 2.1建立和改进规范学习标准 加强工作人员的规范操作是一种非常重要的方法,是建立和提高学习的规范性标准,越完善,这是由于学习标准,越能引起值班人员的注意,使其更加细致地规范进行操作。具体研究方法如下:组织值班人员倒闸操作必须符合“倒闸操作规程”、“六到八步骤”等进行仔细研究,以便完善倒闸操作行为的整个过程,倒闸操作实现三个方面,将有更强的可操作性行为标准的系统设置,可以使用管理人员进行相关的讲座和值班人员自学相结合的学习模式标准操作。仔细观看值班员操作视频,并与日常操作行为相结合,纠正不规则的操作。 2.2制定出更加符合变电站运维人员的安全教育方式 由于变电站值班人员的轮班办法和工作性质于其他的职业有所不同,所以,想要有用地进步安全教育训练的作用,首先先要寻觅一种合适变电站值班人员的教育训练形式。能够在传统意义上的会集训练办法,有用改变成为训练讲师走进变电站进行训练的办法,对各个变电站的运维人员进行会集训练的办法,有利于结合每个变电站的实际情况再进行备课训练,如此一来设计的安全教育内容也比较挨近实际情况,与此同时,运维值班人员也将更容易接受。另外,还能够根据有用的运用先进网络技术,不断加强力度,对各变电站运维值班人员进行训练,这样既不会影响运维值班人员的正常休息时间,同时,又能够对一切人员进行安全教育训练活动。 2.3选用合适的操作工具 变电站值班员应按照合格的操作工具及操作的条件,来选用安全、规范、合格的操作工具,并且操作工具的运用,有必要要根据相关的操作规程的要求,经有关判定单位判定合格之后,才可运用。同时运用单位也有应该拟定相关的工具管理机制,对操作工具进行定期检验,在选用误闭锁设备的时分,应对其安全性、适用性、合理的及规范性等实行考察,从而选用适宜的微机防误设备。变电站值班员应充沛意识到防误闭锁设备,在确保安全操作方面的重要性,并拟定一套安全性高、实用性强的防误闭锁设备的运转规程及管理机制,加强对其管理与训练,以便值班员了解正确的操作、检修办法,进而保证已安装防误闭锁设备可以安全、正常运转。 2.4养成良好的操作习惯———以重合闸是否退出为例 目前我国电力资源较为严重,用电高峰期需进行开关停运等倒闸操作,该种操作有时较为短促,大多由值班人员完结。该种电力调度不设计线路及变电站内部作业,因而不要求退出重合闸。值班人员在倒闸操作时一般会先将主动重合闸退出,之后停运开关。待开关再次投运时因为调度指令短少主动重合闸内容,值班员在操作中忽略该问题,主动重合闸没有投运。该现象较为常见。形成该问题的主要原因是值班人员在作业中仅考虑紧急状况时的作业,未做善后作业。该状况不只在重合闸中常见,其他操作中也常呈现相似失误。该状况职责并非完全由值班员形成,且一些操作有必要得到上级指示方可履行。因而在树立有用信息传递方法基础上还应进步值班员标准操作认识。针对易忘记操作问题,应培育值班人员流程作业认识,并对所做操作进行记载。值班人员可制造作业日志表格,即将做的操作记载于表格。如重合闸问题,做好开始作业后值班人员可将其作业记载于表格,并将整个作业流程记下,对已完结过程和未完结过程进行区别。每日上班和下班时应及时进行核对作业项目,减少作业忘记可能性。其次可凭借变电站智能设备设置提示,下降人员失误形成的不良后果。一朝一夕值班员养成杰出作业习气后便不会呈现初级过错,不只利于变电站运转,对其个人也有必定好处。 2.5完善相关变电检修与管理制度 为促进变电站值班人员应急处理能力的提升,供电企业还应经过强化变电人员的责任意识和安全意识,使其充分认识到做好优化变电检修与管理技术的重要性。同时,注意变电检修技术方案的可行性与科学性,经过设立严格的绩效考核制度,提高变电检修技术人员与管理人员的根本能力。其次,应强化在线状态监测技术手段,大力选用主变油色谱在线剖析技术及微机保护在线监测技术和热像仪、红外线测温技术等,及时把握动态的电气设备运转参数,并对其进行效益评价。除此以外,变电站行业还应加强对值班人员的考评力度,力求做到能上岗变电值班员的都是岗位担任能力考试合格的、安规考试经过的,从根本上杜绝无证上岗情况的发生。 2.6加大人力与财力的投入力度 人力资源及财力资源是保证供电企业有效运转的关键,为保证供电企业设备的运转,技术是关键。据此许多供电企业均引进了现代化技术与设备,但在实践工作中,还应加大人力、财力的投入力度,从设备方面来看,应对变电站安全隐患定期排查,一旦发现设备出现问

顺控操作在常规变电站中的应用

顺控操作在常规变电站中的应用 发表时间:2018-07-09T09:55:33.453Z 来源:《电力设备》2018年第1期作者:万武 [导读] 摘要:智能变电站将是未来变电站的发展方向和必然趋势。 (国网随州供电公司湖北随州 441300) 摘要:智能变电站将是未来变电站的发展方向和必然趋势。本文对传统的程序化操作进行了分析,设计了一种应用于智能变电站一键式顺序控制系统。系统完善了传统的操作票开票方式,并提出智能开票的概念,对顺控操作票的操作内容进行标准化建模,并引入了智能操作票模板到实例的映射方法。提出了顺序化控制与监控中心、调度中心的互动,增加保护软压板的控制和保护定值区切换等保护信息管理管理功能,并在顺序控制引入智能视频系统的接入,实现了顺序控制可视化。研究结果在国内多个智能变电站示范工程中得到应用,对推广智能变电站调控一体化有积极意义。 关键词:一键式顺控;智能开票;调度互动;可视化;智能变电站 0 引言 智能变电站为智能电网提供支撑,是智能电网的重要组成部分。智能变电站采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能。 顺序控制(以下简称顺控)是智能变电站高级应用的基本功能之一。顺控也称程序化操作,是指在变电站原有标准化操作的前提下,由变电站自动化系统自动按照操作票规定的顺序执行相关运行方式变化的操作任务,一次性地自动完成多个控制步骤的操作。顺序控制系统,其在传统程序化操作的基础上进行了完善和扩展,包括建立基于IEC 61850标准的顺序控制接口;增加与变电站内的视频监控系统或智能视频系统的互动,增加控制端的可视化操作;增加与监控中心、调度中心的协同互动,实现调度主站端对顺序控制的实时监视,并能够控制整个顺序控制的过程;根据网络拓扑和操作规则智能生成顺控操作任务,减轻顺序控制的组态调试工作量等,并且增加了二次设备的遥控和保护定值相关的控制操作,尽可能地减少人工操作,从而达到一键式顺序控制的目的。 1 传统的程序化操作分析 传统程序化操是指操作人员从当地后台或监控中心发出一条操作指令,该指令可以按照程序预先设定好的控制逻辑去操作多个控制对象[8]。随着国网公司建设具有信息化、自动化、互动化特征的坚强智能电网的发展目标,对信息的可靠性和准确性有了更高的要求。传统的程序化操作的缺点越来越明显,主要表现在以下方面: (1)传统程序化操作的操作票是由人工方式开票为主,开票数量多,压力大,不能满足智能变电站的需求。 (2)顺序控制应能实现统一化、标准化的数据建模、通信方式。智能变电站要求以IEC 61850 标准作为变电站通讯网络标准,作为站内不同厂家设备和系统的通讯规范。传统程序化操作不支持IEC61850 规范。 (3)顺序控制与调度主站或监控中心的协同互 动。调控一体化和变电站无人值守的逐步推行需要在调度主站或监控中心进行顺序控制,传统程序化化操作尚未建立支持调度主站的顺序控制,没有形成与调度协同互动的统一标准。 (4)顺序控制操作母线保护需投软压板,投单母、投充电、投过流、保护定值区切换等。传统程序化控制不支持保护相关功能的控制。 (5)顺序控制进行刀闸操作后,需要检查现场机械指示。例如:电机传动的主杆、分杆连接是否完好。受一次设备影响,如果电机传动的主杆、分杆连接分离,单间隔可能造成刀闸未合开关先合上;倒母线可能造成带负荷拉母线刀闸。顺控受制于一次设备及其辅助接点可靠性的影响。传统程序化操作对于该信号无法识别上送。 综上所述,亟待解决的问题是,传统程序化操作功能单一,智能化程度不高,无法满足智能变电站的需求。 1.2顺控操作的应用 针对上述问题,我们设计了一种应用于智能变电站的一键式顺序化控制系统。如图1 所示:本系统主要包括顺控操作票组态模块和一

35KV变电站典型操作票

车集站典型操作票 操作任务: 一、车3500投运,35KV Ⅱ矿车2开关停运、解备 1、查车3500母联开关确在热备用状态 2、合上车3500母联开关 3、查车3500母联开关确在合闸位置 4、拉开Ⅱ矿车2开关 5、查Ⅱ矿车2开关确在分闸位置 6、将Ⅱ矿车2手车由工作位置拉至实验位置 7、操作完毕 二、35KV Ⅱ矿车2开关线路侧做安措 1、查Ⅱ矿车线<Ⅱ矿车2)开关、线路确在冷备用状态 2、验明Ⅱ矿车2开关线路侧三相确无电压,装设×#接地线一组 3、操作完毕 三、35KV Ⅱ矿车2开关线路侧拆除安措 1、拆除Ⅱ矿车2开关线路侧×#接地线一组 2、操作完毕 四、35KV Ⅱ矿车2恢备、投运,车3500停运 1、查Ⅱ矿车线确已带电 2、将Ⅱ矿车2储能旋钮切换至“分”位手动释能 3、查Ⅱ矿车2开关确在分闸位置,未储能 4、将Ⅱ矿车2手车由实验位置推至工作位置,查确在工作位置 5、将Ⅱ矿车2手车储能旋钮打到“合”位,查确已储能 6、合上Ⅱ矿车2开关 7、查Ⅱ矿车2开关确在合闸位置,且已带负荷运行 8、拉开车3500母联开关 9、查车3500母联开关确在分闸位置

10、操作完毕 五、车3500、6100投运,1#主变停运、解备、作安措。 1、查车3500母联开关确在热备用状态 2、合上车3500母联开关 3、查车3500母联开关确在合闸位置 4、查6100母联开关确在热备用状态 5、合上6100母联开关 6、查6100母联开关确在合闸位置 7、投入6100母联闭锁备自投压板 8、查1#、2#主变确已并列运行 9、拉开6101开关 10、拉开3501开关 11、查6101开关确在分闸位置 12、拉开6101甲刀闸,检查确已拉开 13、查车3501开关确在分闸位置 14、将车3501手车由工作位置拉至检修位置 15、在1#主变高压侧验明三相确无电压后装设×#接地线一组 16、在1#主变低压侧验明三相确无电压后装设×#接地线一组 17、操作完毕 六、1#主变拆除安措 1、拆除1#主变低压侧×#接地线一组 2、拆除1#主变高压侧×#接地线一组 3、操作完毕 七、1#主变恢备、投运。 1、查送电范围内确无接地和短路现象 2、查车3501开关确在分闸位置 3、将车3501手车储能开关切换至“分”位手动释能,查确已释能 4、查车3501手车开关确在分闸位置,未储能 5、把车3501手车由检修位置推到工作位置,查确在工作位置

顺控流程定义

顺控流程定义 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

第七章顺控流程定义 1简介 1.1顺控流程定义的概念 顺控流程定义工具将变电站系统中间隔设备按照设备态定义状态建立模型,通过定义间隔设备态状之间自动化转换,使间隔设备相关操作自动可靠地实现。 间隔设备态转换时,相关的遥控操作、提示、定值区号设定、查看、软压板操作,通过顺控流程定义工具实现。所有操作定义在操作票文件里,下装到顺控执行装置,方便后台监控系统可靠实现顺控流程定义操作,全自动实现定义在操作票里的顺控任务。间隔设备对应装置通过操作票文件实现了间隔的设备顺序控制的功能。这样既符合新一代综合自动化专业组态要求,又达到了新一代61850变电站不同厂家装置实现互联互通的效果。 顺控流程定义的操作票按照厂站间隔列表显示查看,并可实现间隔的操作票任务自行定义实现,在间隔操作票定义过程中,可以进行顺控流程操作票任务的定义,编辑修改和删除。 1.2操作票生成和顺控流程任务定义 顺控流程定义工具主要完成以下几个方面的工作: 生成新的一次或二次操作票。 对生成的操作票任务(或顺控过程)进行定义。 对操作票文件可进行下装,上传操作,可对本地操作票文件和装置 操作票文件进行版本和内容校验。 顺控流程定义工具的操作票和操作票任务流程定义为层次型的。层次体现在系统顺控流程定义间隔的操作票,而每张操作票又可被顺控流程定义工具定义为顺序执行的任务流程。 顺控流程定义工具的任务类型主要有遥控、提示、设置定值区、检查定值区、软压板切换、其他装置遥控多种任务定义。用户需要根据顺控流程定义操作票以及操作票任务流程。