刍议现代高层智能建筑供配电系统的设计

摘要:供电系统设计作为高层建筑设计的重要组成部分,对于供电的质量以及安全性有着很重要的作用。随着高层建筑的设计理念不断发展,供配电技术也要随之不断完善。本文中笔者结合相关工作经验,概述了建筑供配电等相关概念,深入探讨了现代高层智能建筑供配电系统的设计。

关键词:现代高层智能建筑、供配电设计、电力负荷

中图分类号:s611 文献标识码:a 文章编号:

一、前言

高层建筑在当前经济发展逐渐加快的环境中,已经成为了城市建设的重点,各种综合办公楼、商业大厦以及高级宾馆等高层建筑拔地而起,为我国城市增添了又一景观。而高层建筑具有其自身不可忽视的特殊性,尤其是对于供配电建设的要求,更是成为了目前高层建筑建设中至关重要的一个问题。推动高层建筑的供配电建设实现更加优化的方案选择,是目前高层建筑研究人员正在着力研究的热点。

供配电系统由总降压变电所(高压配电所)、高压配电线路、变配电所、低压配电线路及用电设备组成。某些电力负荷大的场所,一般采用二次变压供电。无高压用电设备且用电设备总容量较小的小型工厂及建筑物,直接采用380/220v低压电源进线,只需设置一个低压配电室,将电能直接分配给各低压用电设备使用。

结合案例谈高层建筑供配电系统设计应用

结合案例谈高层建筑供配电系统设计应用 摘要】在高层建筑工程中,因受到多方面因素的限制,配电方案的合理性、灵活性、经济性、实用性等优点不可能同时兼备。本文笔者结合多年的工作经验,针对高层建筑供配电系统设计进行探讨,提出个人见解供参考。 关键词】高层建筑,供配电,系统设计 0前言 伴随着社会的发展,城市现代化进程的推进速度越来越快,高层建筑在我国各城市特是大城市得到迅速发展,但它给人们特别是设计人员带来了许多问题,如供配电设计.其与一般低层建筑的供配电设计有着很大的不同.高层建筑供配电系统是有许多特点的。我们只要在设计、安装工作注意这些特点并采取有效的对策,对于高层建筑的整体质量必将起到有益的作用。总之,在满足相应设计规范,实现预定功能的前提下,电气设计师对同一或同类建筑可能做出多种配电方案,各方案的特点会有所不同。 1高层建筑对供配电系统的要求 高层建筑供配电系统的设计,是高层建筑电气设计的重要组成部分,合理与否会影响整个建筑使用功能及安全。由于现代高层建筑通常是集办公、娱乐、商业等功能于一身,具有多元化功能,同时与消防、空调、给排水等专业以及与现代化管理手段相配套的设备也相当多,因此在对高层建筑进行供配电系统设计师应根据其本身性质、规模,明确

建筑相关电力负荷等级,并结合当地的供电网的实际情况,才能确定高层建筑供电电源的电压等级、电源回路数、专线电源还是公用电源以及是否设置自备电源等。 1.1保证供电电源的高度可靠性 高层建筑造价高,人员集中,供电的可靠性将直接关系到企业的运作和人员设备的安全。高层建筑发生火灾时,主要是利用建筑物自身的消防设施进行灭火和疏散人员、物资。而建筑物的消防设施一般来说都离不开电。因此。如果没有可靠的电源,就不能及时地报警、灭火,不能有效地疏散人员、物资和控制火势的蔓延,势必造成严重的损失。因此,合理的确定电力负荷等级,保障高层建筑消防用电设备的供电可靠性是非常重要的。 1.2电源转换的时间性和方式 对电网能够提供两个独立电源的高层建筑,按规定已经满足了一、二级负荷的要求,但是对于特别重要的高层建筑(如超高层建筑)其内部含有特别重要负荷,应考虑电源系统检修或故障的另一电源系统又发生故障的严重情况,此时,一般应设柴油发电机组做应急电源。对电网只能提供一路电源的高层建筑,应设柴油发电机组提供第二电源,此时发电机组是作为备用电源使用,而不仅仅是应急用。为了保证发生火灾时各项求救工作的顺利进行,消防用电设施两个电源的切换方式,应急发电设备的启动方式都是消防供电系统应给予考虑的问题。其中,两个电源转换的时间能否满足消防设施的要求很重要。 2常见的高层建筑供配电系统

高层建筑电气设计要点

高层建筑电气设计要点 一、常见问题 1.电力负荷是供电设计的依据参数。 计算准确与否,对合理选择设备,安全可靠与经济运行,均起决定性作用。高层建筑的电力负荷计算,基本上采用负荷密度法和需要系数法。 2.供电电源及电压的选择 为了保证供电可靠性,现代高层建筑至少应有两个独立电源,具体数量应视负荷大小及当地电网条件而定。两路独立电源运行方式,原则上是两路同时供电,互为备用。另外,还须装设应急备用柴油发电机组,要求在15秒钟内自动恢复供电,保证事故照明、电脑设备、消防设备、电梯等设备的事故用电。 国内高层建筑的供电电压,都采用10kv标准电压等级。 3.高低压配电系统的设计 (1)高压配电系统:现代高层建筑均是采用两路独立的10kv电源同时供电。一般高压采用单母线分段,自动切换,互为备用。母线分段数目,与电源进线回路数相适应。只有当供电电源为一主一备时,才考虑采用单母线不分段的结线。电源进线几乎全部采用电缆进线。 (2)计费方式,采用高供高计。但在低压侧,仍装设计费电度表,采用将照明与动力分开的两部电价法。有些地方供电部门又把空调设备的用电,全部划入照明计价系统,一般做法是安装总表及动力表,由总表减去动力表以后,全部为照明电费。

(3)为减少变压器台数,单台变压器的容量选择一般都大于1000 kva。为限制低压侧的短路电流,正常时变压器解列运行,中间设联络开关。照明和动力分开设变压器,当动力用电容量太小时,动力变压器可不分开装设,而在低压侧应对动力负荷分类计费。 (4)高压系统及低压干线的配电方式基本上都采用放射式系统。楼层配电则为混合式系统。配电设备中的主要部分是干线。现代高层建筑的竖井多采用插接式母线槽。水平干线因走线困难,多采用全塑电缆与竖井母干线联接。每层楼竖井设层问配电小问。层间配电箱经插接自动空气开关从竖井母干线取得电源。当层数较多负荷数较大时,一般按层数分区供电,或将变压器分散设在地下层、中间层或最顶层。 (5)低压配电系统各级开关均采用自动空气开关(断路器),设置瞬时、短延时、长延时三级过流保护装置。各级自动空气开关的保护整定,应注意选择性配合,防止越级跳闸。 (6)所有电梯均要求采用两路不同变压器引出的专用电缆进线。在电梯机房的末端配电箱,设两路电源的自动切换装置,互为备用。 (7)功率因数按规定应补偿到0.9—0.95。无功补偿都采用集中补偿方式。为降低变压器容量,多集中装设在低压侧,与配电屏放在一起,但必须采用于式移相电容器。 4.主要设备的选型

高层住宅楼供配电

毕业设计 高层住宅楼供配电系统的设计 姓名: 学号: 班级: 11电气1 专业:电气工程及其自动化 所在系:自动化工程系 指导教师:

高层住宅楼供配电系统的设计 摘要 我国的城市建设过程中,住宅向着高层化趋势发展。高层住宅楼,因其为住户提供的安全、舒适、高效、节能的居住环境,受到了越来越多人的青睐,也成为现代人主要的居住方式。与此同时,高质量的高层住宅楼供配电系统的设计就显得尤为重要。在电气设计时既要考虑用电负荷日益增长的需要,又要满足供电的可靠性及安全性的要求。 本课题以高层建筑的供配电系统为研究对象。为了达到用户能够安全、可靠、高效用电的目的,我们对高层建筑的供配电系统整体进行设计。其中包括对建筑负荷的计算,选择恰当地供电方式;进行短路电流的计算,选择合适的导线及低压电器产品;对室内照明进行设计;对防雷接地的设计等。同时为了提高设计质量及缩短设计周期,本课题采用功能强大的建筑电气软件CAD来设计供配电系统的电路图。 关键词:电气设计;安全性;负荷计算;防雷接地;软件AutoCAD

The Design of High-rise Residential Building Power Supply and Distribution System ABSTRACT In the process of urban construction in our country, the housing development trend towards upwards. High-rise residential buildings, because of its for residents to provide safe, comfortable, efficient and energy saving living environment, got the favour of more and more people, modern has become the main way of living. At the same time, the high quality of high-rise residential building design of power supply and distribution system is particularly important. In the electrical design should not only consider the increasing needs of the power load, and to meet the requirements of the reliability and security of the power supply. This topic in power supply system of high-rise building as the research object. In order to achieve the user to the purpose of safe, reliable and efficient utilization, our power supply system of high-rise building the overall design. Including the building load calculation, choose proper power supply way; For the calculation of short-circuit current, select the appropriate conductor and low-voltage electrical products; For indoor lighting design; The design of lightning protection grounding, etc. At the same time in order to improve the design quality and shorten the design cycle, this subject adopts powerful building electrical software AutoCAD to design the circuit diagram of power supply and distribution system. Key Words: Electrical Design ;security;Load calculation;Lightning protection and grounding;Software AutoCAD

建筑电气设计特点分析

建筑电气设计特点分析 发表时间:2018-06-11T11:54:53.210Z 来源:《电力设备》2018年第3期作者:时云强 [导读] 摘要:随着现代科技社会与工业的迅猛发展以及人们生活质量的不断提高,节约能源的问题引起了人们越来越多的重视。 (大象建筑设计有限公司 310012) 摘要:随着现代科技社会与工业的迅猛发展以及人们生活质量的不断提高,节约能源的问题引起了人们越来越多的重视。其中包括大量的动力设备以及完善的消防安全系统,对电气功能要求比较高。提高高层建筑电气设计水平具有十分可观的实际意义,建筑电气设计的特点主要体现在高层建筑中负荷的计算、配电系统的设计、防雷与接地以及消防自动报警和自动灭火系统等方面。本文主要介绍了高层建筑电气设计过程中应注意的问题和高层建筑设计的内容及特点,同时还综述了高层建筑电气设计中的节能原则。 关键词:电气设计;设计内容;设计特点;节能原则 一、前言 基于我国的国情,现代建筑向“纵深”发展,成为社会向前推进的必然趋势。随之而来的高层建筑电气设计还在不断给我们提出新的研究课题,如何有效提高高层建筑电气设计水平成为了摆在我们面前必须要解决的问题。重点研究高程建筑电气设计特点,提出更好的设计理念和方法,在不影响功能的情况下改善高层建筑高耗电量的现状,对高层建筑的合理应用具有重要意义,同时,这也符合我国的能耗现状和节约能源的要求。 二、高层建筑电气设计过程中应注意的问题 在高层建筑电气设计中的照明等很少采用干线,而且高层建筑的设备很多,导致负荷过重,这也不利于干线的使用。空调等主要用电设备布局分散;由于高层建筑的本身很高,而且其在消防方面疏于管理,因此,高层建筑对与火灾预防和处理方面的要求比较高;此外,设计师在设计过程中,要重点考虑能耗指标的影响,在结合全面技术经济分析的基础上进行设计,在节约电能方面还要做到使用科学系统的配电方式以及要采用高质量的电脑系统。 三、主要内容 3.1负荷的计算 高层建筑电气设计首先要对电力负荷进行统计分析,因为电力负荷是电气设计的基础,离开了负荷的计算,电气设计工作就无法展开。负荷计算要采用专门的计算方法,以免出现错误,如果在电力负荷计算工作中出现失误,则会影响到以后设计工作的全过程。 3.2 供电电源及电压的选择 设计中对于材料的选择至关重要,这是保证供电安全和可靠性的重要保证,高程建筑的电源标准是至少两个,还必须要是独立的。两路电源之间互相补充,同时供电,以防意外发生时由于电源的问题推迟解决。 3.3 高低压配电系统的设计 高层建筑中两路电源必须要同时供电,保证高层建筑供电的稳定性,采用高供高计,但在低压侧,仍装设计费电度表。此外,在选择变压器的时候要考虑实际因素,选择大功率的变压器,这样可以保证变压器的台数在控制范围内。由于干线在配电系统中的重要作用,因此,在进行高低压配电系统设计的时候通常采用放射性系统。还要对干线进行保护,由于干线的特殊性,因此,在干线无法连接的情况下,要采用其他方式进行连接,保证供电安全。 3.4 主要设备的选型 电气设计中一定要注意设备的选型,要综合考虑各种情况,严格把控设备的选择,保证主要设备的质量达到相应的标准。考虑到高层建筑的安全隐患较多,因此,主楼没不能安装大容量的油浸电力变压器,这也是考虑到楼层内人员的安全。由于低压配电屏的结构已经不能完全符合现实需求,因此,近年来出现采用燃气轮发电机的情况。 3.5 变电所位置的确定 有些建筑商为了节约成本,把变电所设置在一些偏远的地方,这样就不利于对变电所的管理,给火灾造成很严重的隐患,标准的变电所应该保证高压能够深入负荷中心,这样才能尽可能的保证建筑安全,避免火灾发生。 3.6 电气照明设计 在进行电气照明的设计中,设计师要认真研究各种照明设备的作用,结合实际情况,综合考虑使用照明设备,在一些特殊地点要选用特殊的照明设备,以保证安全,减少火灾发生造成的影响。 3.7 防雷与接地 现代高层建筑都是采用钢筋混凝土剪力墙,与楼板的连接是十分可靠的。在进行防雷和接地的过程中,需要仔细研究建筑物空间构造,很多情况下,都是需要安装水平的人工接地体的。 3.8 电梯 电梯机房一般设置在井道上面。电梯按使用功能分普通电梯、消防电梯等许多种,按电流分则有交流和直流两大类。现代高层建筑的电梯,一般都采用高速或超高速电梯。为提高运行的稳定性和舒适感,客梯都是选用直流电动机驱动。 3.9 消防自动报警和自动灭火系统 消防自动报警和自动灭火系统对于高层建筑具有的意义是十分明显的,设计高层建筑的电气时要充分考虑到消防用电,尽量避免因为消防的用电问题耽误了消防工作的展开,消防用电设计到很多问题,内容也很复杂,因此,设计师一定要充分发挥自己的专业知识,做好消防用电工作。 四、高层建筑电气设计的特点 (1)负荷的计算负荷计算时,cos准取值大多数地区未明确确定。 (2)高低压供、配电系统的设计 ①为了保证供电可靠性,多采用两路独立电源运行方式。 ②由用户电表开关箱向室内配电回路,应以照明、空调及其他电器用插座分三个回路为基本回路。 (3)电气照明设计包括光源选择、照度计算、灯具造型,具布置,眩光控制和调光控制和照明配电线路敷设等。

高层建筑消防供配电设计

高层建筑消防供配电设 计 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

高层建筑消防供配电设计 一、高层建筑消防电源配置 1、规范对消防电源的要求 根据《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称“高规”)规定,高层建筑的消防用电应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》的要求设计,一类建筑按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。根据《民用建筑电气规范》(JGJ/T16-92)规定一级负荷由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不致于同时停电;一级负荷中特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源即第三个电源;二级负荷的电源应做到当电力变压器发生故障或线路常见故障时,不致中断供电(或中断后迅速恢复),在负荷比较小或地区供电的条件困难时,二级负荷可以由一回6KV以上专用架空线或电缆供电。 2、高层建筑消防电源的构成 消防电源是保证高层建筑平时和火灾情况下消防设备正常工作用电的电源。通常认为主电源和应急电源构成消防电源。当主电源发生故障时,应急电源能继续供电给消防设备。常用的应急电源有:(1)独立于正常电源的发电机组(2)供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。(3)蓄电池;(4)干电池。 3、常用的消防电源 (1)双电源高压单母线不分段供电。双电源高压单母线不分段供电方式,两回路高压电源同时供电,正常时一备一用,这种方式减少中间

联络柜和一个电压互感器柜,对节省基建投资、减小高压配电室建筑面积均有利,这种方式要求两路都保证100%的负荷用电,当清扫母线或母线故障时,将会造成全部停电,其供电的可靠性较差,一般不宜用在高层建筑。 (2)双电源高压单母线分段供电。双电源高压单母线分段供电方式,两回路高压电源同时供电,互为备用。这种方式的供电可靠性较高,尤其对消防用电设备的两个电源要求在最末一级切换的规定易于实现,因而是目前较为常用的接线方式。 (3)三电源高压单母线分段供电。三电源高压单母线分段供电方式,三回路高压电源,正常时为两用一备,这种方式具有较高的可靠性,适用于一级负荷中较大容量的重要用户。 (4)一高压电源为主电源,380V市网电源为应急电源供电。规模较小的建筑,于由用电量不大,当地获得两个电源又困难,附近又有380V 电源时,可采用一高压电源为主电源,380V电源为应急电源。如果经济允许的话也可以采用柴油发电机组为应急电源。 4、加柴油发电机组供电的设想 目前高层建筑中,国际国内通用的供电方式就是在双电源的基础上增配一柴油发电机组作为应急电源,即满足一级负荷中特别重要负荷的供电要求(如图1不包括虚线部分)。但是双电源加柴油发电机组的供电方式在我国北方大部分地区仍受到气候条件的限制。由于在北方地区冬季时间长,气温较低。作为应急电源的柴油发电机组在低温下很难即刻起动供电,有的甚至在二、三十分钟内无法起动。而大多数地区10KV双

毕业设计方案(住宅小区供配电设计方案)

摘要 本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。 关键词:配电系统负荷防雷接地 目录 引言1 一设计简况2 二配电系统2 <一)设计要求2 <二)低压配电系统线路的选择2 <三)设备安装4 <四)电能计量方式选择5

三照明系统5 <一)照明系统的概述5 <二)照度方式6 <三)光源和灯具7 <四)照度计算8 <五)配电箱布置12 <六)负荷计算<需要系数法)12 <七)设备选型15 四防雷接地系统设计17 <一)建筑物防雷等级确定17 <二)防雷内容与设计方案20 总结23 致谢24 参考文献25

引言 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法,更好的将理论和实践相结合,将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去,也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。 一设计简况 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法,更好的将理论和实践相结合,将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去,也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论文针对民用高层建筑电气

高层建筑高低压供配电系统设计

郑州轻工业学院 课程设计说明书 题目:某高层建筑高低压供配电系统设计 姓名:范军伟 院(系):建筑环境工程学院 专业班级:建筑电气及智能化12-01 学号: 541201040105 指导教师:曹祥红 成绩: 摘要 本工程是对某高层建筑高低压供配电系统设计,保

证系统安全、可靠、优质、经济地运行,必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。 设计内容包括确定大楼的设备电气负荷等级,进行负荷计算,选择变压器的容量、类型及台数,各个楼层供电线路中的短路电流的计算,供配电系统的主接线方式、高低压设备和导线电缆的选择及校验,防雷接地的设计。设计过程中需要绘图的部分使用AutoCAD绘图,最后将整个设计过程整理、总结设计文档报告。 关键词:设备选择防雷接地负荷计算无功补偿变压器

目录 摘要.......................................... 1 绪论 (3) 1.1设计题目和工作概况 (3) 1.1.1设计题目 (3) 1.1.2工程概况 (3) 1.2课程设计的目的 (3) 1.3课程设计的内容和要求... .. (4) 1.4设计的依据 (4) 1.5设计的原则 (4) 1.6设计知识要点难点解析 (6) 2方案论证 (6) 2.1供配电系统的方案论证 (8) 2.2方案事项 (10) 3负荷计算 (12) 3.1负荷计算的依据及目的 (12)

3.2负荷计算方法 (12) 3.2.1需要系数法 (12) 3.2.2单组设备计算负荷 (14) 3.2.3多组设备的计算负荷 (15) 3.3无功补偿计算及选择 (16) 3.4负荷计算 (17) 3.4.1照明负荷0.38KV配电干线负荷计算 (17) 3.4.2动力负荷和平时消防负荷0.38KV负荷计算23 3.4.3消防负荷0.38KV配电干线的负荷计算 (31) 3.4.4 10/0.38KV变电所总负荷计算 (38) 4设备及导线的选择 (44) 4.1变压器的选择 (44) 4.2三相短路电流的计算 (46) 4.3高压断路器的选择 (46) 4.4低压断路器的选择 (51) 4.5互感器的选择 (52) 4.5.1电流互感器的选择 (52) 4.5.2电压互感器的选择 (54)

某超高层建筑电气设计实例

万方数据

Bl变电所(O),用于商业及办公:∑Pn=2888kW, Sc=2107kVA,ESr=2拳1600kVA; L14变电所(A),用于公寓:∑Pn=2212kW, Sc=1390kVA,ESr=2木1000kVA I L14变电所(H),用于酒店:EPn=3269kW, Sc=1975kVA,∑Sr=2术1250kVA。 (3)备用柴油发电机房设置在地下1层靠首层外墙部位。 3.3配电问设置 尺度要实际测算,满足电气设备、电缆的排布及操作距离的要求。 (1)B4~L5平面尺度大,功能种类多,设置多处配电间; (2)上部设置一处配电间,办公层配电间尺度为 4.7m x 1.8m,公寓酒店层配电间尺度为2.3m×2.9m。 离屠及超赢层建筇告钮 过于笼统,不具有指导意义,好在《民用建筑设计规范》的附录中给出了细化的划分方法。 但本人认为这种划分方法仍缺乏明晰、确切的基础原则,在IEC60364.5—55中,原则则比较清晰,是以供电中断允许间隔时间来划分等级的: 图1变电所及配电间分布示意图0级(不间断):不间断自动供电 3.4变配电系统概略图如图2所示。 0?15级(极短时间间隔):0?15s之内自动恢复有 需特别说明的问题是:B3,L14变电所远离高压,双侠电 配电室,为了变压器的维护安全,在现场应设置隔离装0.5级(短时间间隔):O_Ss之内自动恢复有效供电 置(保护在B1实现),系统示意如图3所示。 15级(中等时间间隔):15s之内自动尉彰弼吲也 4关于供电可靠性 >15级(长时间间隔):>15s之内自动恢复有效 4.1规范要求 而’ 在我国的电气设计中,负荷分级及相应的供电要建议我国的国家标准也按此进行划分,并给出相求都是以《供配电系统设计规范》为基础的,第2.0.1应的供电保障措施。 条给出了其分级原则:“电力负荷应根据对供电可靠4.2负荷等级划分 性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影本建筑中负荷等级划分如下:响的程度进行分级……”,这一原则对民用建筑而言 (1)一级负荷: 馨篚建锅电气投术19   万方数据

某商贸集团综合楼高低压供配电系统设计说明

. . . 课程设计说明书 题目:某商贸集团综合楼高低压供配电系统设计 姓名: 院(系):建筑环境工程学院 专业班级:建筑电气与智能化12-01班 学号:541201040 指导教师: 成绩: 时间:2015年 1 月 4 日至 2015 年 1 月 9 日

轻工业学院 课程设计任务书 题目某商贸集团综合楼高低压供配电系统设计 专业、班级建筑电气12-1 学号 5412010401 主要容、基本要求、主要参考资料等: 主要容: 1.阅读相关科技文献,查找相关图纸资料。 2. 熟悉民用建筑电气设计的相关规和标准。 3. 熟悉建筑供配电系统设计的方法、步骤和容。 4.熟练使用AutoCAD绘图。 5.学会整理和总结设计文档报告。 6.学习如何查找设备手册及相关参数并进行系统设计。 基本要求: 1、制定设计方案,确定电源电压、负荷等级及供配电方式。 2、确定方案后,绘制各用电设备等布置平面图,绘制高、低压系统图。 3、进行设计计算,选择设备容量、整定值、型号、台数等。编写设计计算书。 4、编制课程设计说明书。 已知参数: 某调度中心供配电系统设计平面图和工程概况见图纸资料。 主要参考资料: 1.供配电工程设计指导,机械工业,翁双安,2004 2建筑供配电系统设计,人民交通,祥红等,2011 3.AutoCAD2008中文版电气设计完全自学手册,机械工业,孟德星等,2008 4.供配电系统设计规,GB50054-2009 5.民用建筑电气设计规,GBJGJ_T16-2008 完成期限:2015-01-11 指导教师签名: 课程负责人签名: 2015年 01 月 11 日

高层建筑供配电系统的安全设计分析正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.高层建筑供配电系统的安全设计分析正式版

高层建筑供配电系统的安全设计分析 正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 摘要:高层建筑一般建筑面积都比较大,使用的功能也会比较复杂,这样,供电容量也会比较大,当发生各种灾难时,高层建筑的人员疏散也比较困难,因此高层建筑的供电可靠性要求也会非常高。本文从高层建筑特点谈起,分析了其供配电系统的安全设计,对提高高层建筑的配电安全有一定个借鉴作用。 关键词:高层建筑; 供配电系统; 安全设计 中图分类号: TU97 文献标识码:A 文章编号:

1高层建筑的特点 1.1建筑上的特点 1.1.1 建筑面积大,从国外建成的高层建筑来看,一座大楼的建筑面积由几万至几十万平方米。 1.1.2 高度高。由于建筑磊,为了减少占地面积,大型建筑物必须向空中发展。 1.1.3 有地下层。高层建筑除地上层外,由于基础和结构上的原因还有若干地下层,地下层一般人选为水泵房,冷冻机房,变电气和汽车库等用房。 1.2 电气上的特点 用电设备种类多。按其功能可分为以下几类:

某高层住宅供配电设计

摘要 本设计是按照建筑供配电的要求,以国家规范为准则以安全用电为用电、节约电能、经济环保为理念!在满足对供电的要求的同时,同时兼顾施工的可行性以及节约经济预算为理念,设计出满足人们对智能化建筑要求的满意工程,在设计中严格遵守国家的相关规定以及标准,执行国家的方针政策,从而达到科学,人性化设计的现代化电气工程设计内容主要包括负荷计算,供电电源、电压的选择、变压器的容量的选择、类型以及台数、变电所的选址、各个楼层的供电线线路中的短路电流的计算、供配电系统的主接线方式、高低压设备和导线电缆的选择以及校验,防雷接地的设计。设计中需要绘制、参照相应的CAD图然后进行分别运算设计最后将设计整理成文档形式的报告。 关键词: 国家标准、负荷计算、供电线路、防雷接地、CAD图

第一章工程概况 某高层综合楼,总23层,地上22层,地下1层。总建筑面积28807.1平方米,其中地下室建筑面积为2916平方米,建筑物总高度为99.8米。年预计雷击次数0.11次,为二类防雷建筑物。地下一层为附建式6级人防地下室,平时做汽车库,战时作为一个防护单元的二等人员掩蔽部,掩蔽人数为800;地面一到四层为商场,三层以上均为办公用房;屋顶为设备层,变电所设在一层。

第二章负荷分级、负荷计算及无功功率补偿 第一节、负荷分级 该工程属于一类高层建筑,用电多为一、二级负荷,用电负荷分级如下: 地下室:应急照明,消防设备用电(送、补风机,消防泵)及地面用生活水泵为一级负荷;战时送风机,消防楼梯口排污泵为二级;其余为三级负荷。 地面:排烟风机、屋顶正压风机、消防电梯、应急照明、防火卷帘门及普通客梯的电力属一级负荷;其余均为三级负荷。 第二节、负荷数据 本工程负荷包括照明、电力及消防负荷。所有电源均由一层变电所低压出线直接提供,其中一~四层商场以及二十一、二十二层、屋顶的电源用电缆供电,五到二十层的楼层配电箱用插接式母线槽供电。计量除五到二十层分层集中设电表计量以外,其余均在变电所计量。该综合楼个部分负荷数据见表1~3。

高层建筑电气设计要点浅析(标准版)

高层建筑电气设计要点浅析 (标准版) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0761

高层建筑电气设计要点浅析(标准版) - 摘要:随着我国经济建设的飞速发展,我国房地产市场也有了很大进步,住宅建设高速增长尤其是以成片开发的住宅小区为主,以多层、小高层住宅组团分布并配以会所、广场、健身场所、超市、幼儿园、学校等完善的配套设施。 关键词:住宅建筑;电气设计;配电设计 引言 随着建筑智能化水平的不断提高,高层建筑电气设计增加了很多弱电部分系统,包括数字电视系统、综合布线系统、背景音乐系统,保安监控系统,电脑的管理系统等。弱电设备占基建投资比率越来越高,所以设计好弱电各个系统,对于节约投资、提高智能化水平都有非常重要的意义。

一﹑高层建筑电气设计的特点 与高层建筑电气关联的用电设备品种繁多。室内、楼梯过道、安全照明等电器照明设备;货梯、客梯等电梯设备;生活水泵和消防泵等给排水设备;冷却塔风机以及水机组等制冷设备;引风机和鼓风机等锅炉房设备;排风机、电冰箱等厨房设备;包括送风机、回风机、风机管盘在内的空调系统送电设备;包括正压风机、排烟风机等在内的消防设备;另外,不同用处的高层建筑在用电量上也存在差别,不过总的来说耗电量比较大。再加上高层建筑的消防用电、客梯电力、应急照明等还要有分别独立的电源。 二﹑高层建筑电气设计的主要内容 (一)用电负荷的计算 高层建筑供电设计的重要参数依据就是电力负荷,其计算的准确程度对选择合理设备并确保电力安全可靠的运行,都能起到重要作用,并发挥节能功效。一般用电负荷的计算方式主要采取负荷密度法与需要系数法。 (二)高低压配电系统的设计

建筑工程自动化供配电系统的设计及实践

建筑工程自动化供配电系统的设计及实践 摘要:随着社会的不断进步,计算机技术和自动化技术得到了飞速的发展,这 些发展势必会对建筑供配电系统的自动化发展带来技术上面的革新。我国在供配 电的自动化发展道路上还有很长的路要走,需要不断的创新发展,为人民的生活 提供更为稳定、可靠和完善的供配电系统。 关键词:建筑工程;自动化;供配电系统;设计 一、建筑供配电自动化系统的设计要求 自动化的建筑物供配电系统是经过实践检验的满足人民日益增长的对于建筑 供配电质量要求的一门全新技术。基于现阶段的实际情况,我们对于建筑物供配 电自动化系统的设计要求主要分为5个方面,分别是自动化无人操作能力、较强 的系统保护与协调能力、较强的抗干扰能力、良好的适应于扩展能力以及可靠地 远程通信功能,下面将对着5个基本方面的设计要求作简要阐述。就自动化无人 操作而言,在建筑物供配电设计中我们的首要目标是要放在自动化上,简单来说 就是要满足在无人条件下自动化系统能够按照设计人员事先设计好的程序完成相 应的工作,这个功能的实现需要系统具有把实时检测到的信息通过一定形式的转 换形成相应的命令,从而指挥各个电气设备做出相应的反应,实现自动化控制; 就系统保护与协调能力而言,建筑物供配电自动化系统技术含量高,供配电系统 的正常运行依赖于系统的稳定性,需要我们在设计时采取相应措施保障系统的安全,对于自动化系统安全而言,最大的威胁来源于突发性断电,因此我们在设计 时应该考虑加强继电保护环节实现系统的相对独立性,保障系统安全;就抗干扰 能力而言,自动化系统在运行过程中可能遇到来自系统内部和系统外部的各种干扰,因此我们在设计时就应该事先考虑好这些问题出现的情况,对于系统内部干 扰问题,我们可以通过尽可能的保障内部各个系统的相对独立性解决相应的问题,对于系统外部问题,我们只有在设计时预留一定程度的抗干扰能力解决问题;对 于适应与扩展能力而言,建筑物配电自动化系统需要基于实际情况做出适应性设计,并能够满足配电系统后期的发展需要。 二、建筑工程自动化供配电系统的设计 1、系统的基本组成 自动化供配电系统采用基于双以太网的分层分布式监控模式。它包括监控中心、间隔层和站级层。间隔层通过通信网络直接连接一次设备,然后基于以太网 对电能信息进行收集,同时对相关信息进行传输。连接着智能电子仪表经总线的 间隔层可以满足站级层的通信需要,柴油发电机、变压器、直流系统以及冷水机 组起动柜直接与站级层通信。站级层设备为工业级MCU,站级层集中采集电力设 备的运行参数以及在运行中发生的事件信息,然后将这些参数和信息传输至监控 中心的通信管理机中,并接收和执行监控主机的控制指令。 2、变电所自动化 建筑工程变电站综合自动化系统主要分为集中式系统和分层分布式系统两类。集中式系统(见图1)是保护和监控彼此独立,各自有一套数据采样、计算系统,通过通信网络连接。分层分布式系统(见图2)是按回路设计保护、监控、数据 采集等功能,各回路间通过网络与主机连接。 3、配电网自动化 配网自动化应建立在信息化的基础上,将配电系统在线数据和离线数据、配 电网数据和用户数据、电网结构和地理图形进行信息集成,构成完整的自动化系

高层住宅楼供配电

高层住宅楼供配电 Prepared on 22 November 2020

毕业设计 高层住宅楼供配电系统的设计姓名: 学号: 班级:11电气1 专业:电气工程及其自动化 所在系:自动化工程系 指导教师:

高层住宅楼供配电系统的设计 摘要 我国的城市建设过程中,住宅向着高层化趋势发展。高层住宅楼,因其为住户提供的安全、舒适、高效、节能的居住环境,受到了越来越多人的青睐,也成为现代人主要的居住方式。与此同时,高质量的高层住宅楼供配电系统的设计就显得尤为重要。在电气设计时既要考虑用电负荷日益增长的需要,又要满足供电的可靠性及安全性的要求。 本课题以高层建筑的供配电系统为研究对象。为了达到用户能够安全、可靠、高效用电的目的,我们对高层建筑的供配电系统整体进行设计。其中包括对建筑负荷的计算,选择恰当地供电方式;进行短路电流的计算,选择合适的导线及低压电器产品;对室内照明进行设计;对防雷接地的设计等。同时为了提高设计质量及缩短设计周期,本课题采用功能强大的建筑电气软件CAD来设计供配电系统的电路图。 关键词:电气设计;安全性;负荷计算;防雷接地;软件AutoCAD

TheDesignofHigh-riseResidentialBuildingPowerSupplyandDistributionSystem ABSTRACT Intheprocessofurbanconstructioninourcountry,,becauseofitsforresidentstoprovidesafe,co mfortable,efficientandenergysavinglivingenvironment,gotthefavourofmoreandmorepeople,,,an dtomeettherequirementsofthereliabilityandsecurityofthepowersupply. ,reliableandefficientutilization,,chooseproperpowersupplyway;Forthecalculationofshort-circuitcurrent,selecttheappropriateconductorandlow- voltageelectricalproducts;Forindoorlightingdesign;Thedesignoflightningprotectiongrounding,, thissubjectadoptspowerfulbuildingelectricalsoftwareAutoCADtodesignthecircuitdiagramofpo wersupplyanddistributionsystem. KeyWords:ElectricalDesign;security;Loadcalculation;Lightningprotectionandgrounding;SoftwareAutoCAD

高层建筑电气设计探讨

高层建筑电气设计探讨 摘要:随着现代社会的高速发展,越来越多的高层建筑成了城市建设的标志,其电气设计的好与坏直接影响建筑的使用功能。因此,做好高层建筑电气设计,是每一位设计工作者的首要任务。 关键词:高层建筑;电气设计;探讨 1 高层建筑电气设计的特点 高层建筑的电气设计工作是一项复杂的工程,在设计过程中应充分考虑其特点,才能满足现代高层建筑的各项需求。与高层建筑电气关联的用电设备品种繁多。室内、楼梯过道、安全照明等属于电器照明设备;货梯、客梯等电梯设备;生活水泵和消防泵等给排水设备;冷却塔风机以及水机组等制冷设备;引风机和鼓风机等锅炉房设备;排风机、电冰箱等厨房用电;包括送风机、回风机、风机管盘在内的空调系统送电设备;包括正压风机、排烟风机等在内的消防设备。另外,不同用处的高层建筑在用电量上也存在差别,不过总的来说耗电量比较大,再加上高层建筑的消防用电、客梯电力、应急照明等还要有分别独立的电源。 2 高层建筑电气设计过程中应注意的问题 随之而来的高层建筑电气设计也已成为一门综合性的应用技术,智能化、环保化的要求还在不断给我们提出新的研究课题。如何在不影响功能的情况下改善高层建筑高耗电量的现状,也迫切需要我们找到应对措施。由于高层建筑对于供电的要求很高,因此,在高层建筑电气设计中的照明等很少采用干线,而且高层建筑的设备很多,导致负荷过重,这也不利于干线的使用。空调等主要用电设备布局分散;由于高层建筑的本身很高,而且其在消防方面疏于管理,因此,高层建筑对与火灾预防和处理方面的要求比较高;此外,设计师在设计过程中,要重点考虑能耗指标的影响,在结合全面技术经济分析的基础上进行设计,在节约电能方面还要做到使用科学系统的配电方式以及要采用高质量的电脑系统。 3 高层建筑电气设计要点分析 3.1电源及电压的选择 至少设两个独立电源,采用10KV标准电压双回路供电。两路各带一半负荷同时供电、互为备用,10KV双回路供电电源分别来自不同的变电站,或来自双回路超高压变电站的两段独立母线。某些超高层公共建筑可选择10KV三回路电源引入,采用两路使用一路备用的运行方式。针对高层建筑中存在大量的一级负荷,还需备用柴油发电机组,要求在15s内自动恢复供电,应付意外情况的发生。 3.2电力负荷的计算 电力负荷是供电设计的主要依据,按国家现行规范,消防用电设备(如消防水泵、消防电梯、喷淋泵、排烟风机、消控控制中心、应急照明等)、电梯、生活水泵用电、电话机房、安保设备和航空障碍灯等应按一级负荷中特别重要的负荷要求供电,其它用电负荷分别为二级或三级负荷。电力负荷预算时应分别计算动力电和照明电。高层建筑电气设计首先要对电力负荷进行统计分析,因为电力负荷是电气设计的基础,离开了负荷的计算,电气设计工作就无法展开。负荷计算要采用专门的计算方法,以免出现错误,如果在电力负荷计算工作中出现失误,则会影响到以后设计工作的全过程。 3.3 接地和防雷设计 (1)接地设计 接地指的是将流入防雷系统的电流释放到大地,避免使电流能量集中在某一个部位,对被保护设施造成损害。良好的接地才能有效的释放能量,避免发生电压反击。过去的旧规范要求设备单独接地,但是这种做法现在已经不被提倡,而是改为和防雷接地系统共用接地设备。接地是防雷系统中最根本的要求,如果接地质量不合格,则防雷设施的防雷效果都不能表现出来。 (2)防雷设计 防雷设计是一个非常复杂的问题,雷击过电压和感应过电压的影响不可能只通过单纯的几种防雷设备和防雷方法就能完全解决,必须从雷击的入侵途径,结合实际情况,对可能产生雷击的因素进行考虑,把雷击危害降低到最低点。高层建筑电气防雷设计中应注意的防护

高层建筑电气工程供配电系统设计 郭永绪

高层建筑电气工程供配电系统设计郭永绪 发表时间:2019-05-17T16:09:44.813Z 来源:《电力设备》2018年第32期作者:郭永绪[导读] 摘要:在现代高层建筑规模不断扩大的趋势下,人们对于高层建筑供电设计的要求也越来越高。配电系统作为电力系统的基本组成部分,是现代建筑建设中的基础设施。 (身份证号码:37282919750215xxxx) 摘要:在现代高层建筑规模不断扩大的趋势下,人们对于高层建筑供电设计的要求也越来越高。配电系统作为电力系统的基本组成部分,是现代建筑建设中的基础设施。配电系统主要由用电设备、配电线路及配电装置组成,其设计质量的好坏将直接关系着高层建筑的供电质量和功能使用。因此,加强有关高层建筑配电系统设计的分析,对于改善配电系统设计水平具有重要的现实意义。 关键词:高层建筑;电气工程;系统设计 引言 随着社会经济的不断发展,各种现代化电器层出不穷,对用电量需求越来越大,对供电系统造成很大的压力。如果配电系统出现安全问题,将会造成难以估计的损失。因此,安全、可靠、合理、节能性是配电系统最重要的因素。其中,高层建筑的供配电系统的设计是一项比较专业和复杂的工程。由于高层建筑电气供配电系统的设计涉及到很多专业的知识,这样就必须运用多种专业知识与电力系统实际情况相结合进行设计,从而达到优化设计的目的。 1高层建筑电气工程供配电系统设计的主要原则 高层建筑的供配电系统主要服务对象就是以建筑使用者以及建筑内部电气设备为主,所以供配电系统的稳定运行,能够对建筑电力系统整体的安全性能具有非常重要的影响。一般来说,高层建筑相关的供电系统主要采用的是单方向流动的模式,由电源端至用户端,这样就能够保证电源分配和降压的快速处理,使得外部电能转化为可供用户端直接使用的电能。由于现阶段高层建筑电压并不超过110kV,所以结合建筑设计的实际需求即可。通过科学合理的判断用电量、系统负荷等基础参数,综合各种可能出现的问题,这样才能满足建筑基础整体的使用功能,也能够保证高层建筑供配电系统的可扩展性。 2高层建筑电气工程供配电系统的具体设置 (1)高压配电系统设置 在高层建筑中,由于电气工程的需求非常高,所以必须要加强电气工程设计工作,这样才能够保证高层建筑整体运行能力。高层建筑的电力资源使用设备非常多,而且高层建筑大多数都采用两路独立的电源,如果同时进行供电时能够有效提高电气工程的应用质量。 (2)供配电系统配电箱的设置 为了能够保证电气接线的整体要求,配电箱必须要将开关设备保护电气测量仪表以及相关的辅助设备共同组装到封闭或者是半封闭的金属柜上,这样才能够形成低压配电装置,通过自动开关或者手动开关的方式能够实现电路的接通或断开。当线路运行不正常或者出现故障时,则可以利用其他的线路进行切断或报警,在各个发配变电所中,利用测量仪表的方式也能够保证各种运行参数得以全面凸显,也能够充分的调节部分电气参数,具备提示或警告的功能。在高层住宅建筑中,照明配电箱的回路必须要满足照明系统的需求,客厅卧室、厨房、卫生间的插座,都必须要有单独回路供电。 (3)电气设备低压断路器的选择 在现代高层建筑中,由于照明系统、供电系统必须要以低压断路器对主体电器进行控制和保护,所以低压断路器的安全性和可靠性就尤为重要。与传统的保险丝和闸刀相比较来看,低压断路器具有更全面的保护功能,能够对当前变电所以及动力照明系统提供最广泛的保护功能根据电源的种类。 (4)变压器的设计 为了保证变压器的正常运行,提高变压器安全性和可靠性,所以必须要充分的考虑变压器的运行条件,将成本和能源消耗控制在最低,所以在智能建筑变压器的选择时应该以低能耗材质的高效变压器为主,保证变压器的负荷率在最佳状态的70~85%左右。 (5)减少线路损耗 在电力传输过程中,由于各种各样的因素,所以线路损耗无法避免,但是可以通过恰当的设计来减少线损。当电流从线路中流通时,由于不同的线路材质以及负荷会造成一定的功率损耗,所以必须要保证电网的功率因数得到全面提升,选择更好的材质,尽可能减少线路中的电阻,避免电网无功功率。 3结论 本文对高层建筑电气工程供配电系统的设计进行分析,能够明确在高层建筑中电气设备非常多,而且施工非常的复杂,如果不能够科学合理的设置供配电系统,不仅会增加电能负荷,也会造成高层建筑电气工程供配电系统无法正常运转,造成严重的经济损失,甚至会出现安全事故。 参考文献: [1]毛恺.高层建筑电气设计低压供配电系统的可靠性解析[J].科技风,2018(36):228. [2]周杰筑.高层建筑电气工程供配电系统设计的分析[J].建材与装饰,2018(49):123-124. [3]刘洁雅.高层建筑电气工程供配电系统设计研究[J].通讯世界,2018(11):97-98. [4]刘大用.高层建筑电气工程供配电系统设计研究[J].智能城市,2018,4(16):154-155. [5]李育林.高层建筑电气设计中供配电系统设计探究[J].现代物业(中旬刊),2018(07):105. [6]蒋珊珊.高层建筑电气设计中低压供配电系统可靠性分析[J].低碳世界,2018(05):43-44.