文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙及外窗淋水实施方案

外墙及外窗淋水实施方案

外墙及外窗淋水实施方案
外墙及外窗淋水实施方案

苏州旭辉·美澜城项目二标段

江苏建业建设集团有限公司

2015年4月2日

目录

一、编制依据及目的 (1)

二、工程概况 (1)

三、外墙淋水试验检查 (1)

四、外窗淋水试验部署 (4)

美澜城项目二标段外墙及外窗淋水施工方案

一、编制依据及目的

1.1编制目的

为切实解决外墙外窗渗漏通病,提高工程施工质量。在外墙施工完成后和

工程竣工初验前拟采用人工淋水试验方式模拟暴雨天气状态对外墙外窗喷淋水

试验,检查是否有渗漏水现象发生,以便及时整改和修复。结合本工程特点和

甲方要求特编制本方案。

1.2编制依据

1、建筑防水工程技术规程(DBJ15-19-2006)

2、旭辉·美澜城项目二标段施工图纸

3、旭辉集团防渗漏检查方法

二、工程概况

旭辉·美澜城项目二标段共有6栋高层、10栋别墅,总建筑面积15万方,高层及别墅外墙均采用加气混凝土块进行砌筑,外墙面层为涂料面。

三、外墙淋水试验检查

3.1材料及设备

1、为保证外墙、外窗淋水正常,因为我司临水管道均为钢管,临时用水含

有大量铁锈,易造成墙面污染,水源需由甲方提供每栋的正式用水水源,我司

从水源处接驳使用。如果淋水压力不足,采用2台扬程150m加压水泵,最

大输出压力1.1MPa、流量为15L/S、功率45Kw。

2、供水管材料采用PVC管,直径32㎜。

3、水管接头等其他辅助材料。

4、尼龙绳、竹竿作为固定淋水管用。

5、每根淋水管设一排喷淋孔,相邻出水孔方向成90度(分别斜向下45度及斜向上45度),钻孔直径为1.5㎜左右,孔间距250㎜。

6、加压水泵出口处的主管应设压力表,以控制出水压力及淋水量。

7、分路供水管设置阀门,以控制供水量及水压。

8、外墙、外窗淋水试分两阶段进行,第一阶段淋水试验检查是在在外墙门

窗固定扇与开启扇安装完成、第一遍外墙面涂完成、外架拆除完成、精装修进

场前进行。第二阶段淋水试验是在渗漏整改完成后进行的全面检查,每段持续

淋水时间不得少于24小时,若户均渗漏率大于0.1处/户,需要对渗漏部位进行整改后再次淋水。

3.2淋水检查人员

1、为了保证外墙、外窗淋水正常进行,成立淋水试验检查小组机构,明确

小组成员分工和职责。

1)组织机构、职责:

组长(孙监丰):全面负责淋水试验进度安排;

副组长(丁传荣):负责淋水方案编制、方案交底和过程检查、渗漏原因

分析;

副组长(邱为壮):负责淋水方案组织与实施、渗漏原因分析;

成员(李文欢、余静、王麟、金福生)负责本栋的淋水部位具体进度安排、协调现场工序安排和人员落实、负责淋水供水管、淋水管布设和走向。负责淋水过程检查,发现渗漏点及时做好标识和资料汇总。

2、建设单位应安排专人对淋水试验全过程进行跟踪。

3、监理工程师必须对淋水试验的全过程进行旁站监理。

3.3淋水试验方法

1、淋水管在屋檐下设置一道,沿外墙水平布设淋水管,竖向间距不超过20米,淋水管打孔斜对墙体或窗体,在被检外墙表面形成连续水幕,以检验顶层至首层外墙渗漏情况。对于局部凸出的位置,单独设置淋水管,确保所有外墙均能有效淋水。

2、淋水之前外窗施工完成,并检查外窗是否关闭。

3、淋水试验过程:

材料准备→布设淋水管→关闭外窗及洞口封堵→接通水源→淋水试验→检查记录→原因分析及处理

淋水试验过程中应保证外窗玻璃表面能形成连续“水幕”并覆盖窗户和墙体连接部位。

4、淋水时根据压力表指示调整控制阀大小,最远端淋水点水压力一般不宜小于1.5kg,且确保压力不过大(不影响喷淋)。淋水量应控制在3L/(m2.min)

以上。确保在外窗墙表面形成水幕。每次持续淋水时间应不少于12小时。

5、淋水试验结束12h后,由建设单位、施工单位、监理单位、外窗安装单位技术人员共同进户对外窗进行观察检查,对淋水范围户内外窗发现有渗漏水、渗湿、印水现象的部位作醒目标记。将检查情况作详细的书面记录。并填写《外墙、外窗淋水试验检查记录表》。

6、对通过淋水试验检查出的渗水部位,各方必须共同分析原因,进行整改处理,整改处理后,应按要求重新对渗漏的部位进行淋水试验,直至不再出现渗漏点为止。确保每户外窗的防水质量达到验收标准。

7、淋水管遇洞口、露台、阳台位置的管线表面不设喷淋孔,但管线拉通。

8、淋水管的固定:外窗部位淋水管采用尼龙绳进行固定,沿淋水管方向绑

扎在窗框两侧,确保绑扎牢固。山墙部位将淋水管在竹竿顶部绑扎牢固,然后

将竹竿伸至相应部位,每2~3m设置一道竹竿加固。

9、其它事项:大风情况下严禁淋水,防止墙面无法形成连续水幕。

3.4施工进度

为了保证外墙、外窗淋水工作按时完成,施工阶段淋水可以根据施工工作

面情况分段分片淋水。外墙窗淋水时,外窗玻璃必须在淋水之前完成,方可保

证淋水正常开展。

3.5淋水试验记录

1、施工过程淋水持续时间不得少于24小时,淋水试验记录时间段包括开始淋水后,每2小时检查一次,对于前2小时内出现渗漏的点应做特别关注。

2、对淋水后出现的渗漏点及时采用油性黑色笔沿水渍范围标识,做好渗水点书面记录和统计。

3、渗漏整改后淋水:分段整改完成后对整改部位进行淋水,持续淋水时间不得少于12小时,直至渗漏整改完成。

4、第二次全面淋水:渗漏整改完成后进行的全面检查,每段持续淋水时间不得少于12小时,若户均渗漏率大于0.1处/户,需要对渗漏部位进行整改后再次淋水。

3.6渗漏水处理措施

1、渗漏点的情况主要有以下几类:

a、外墙螺杆洞出现渗漏;

b、已封堵了的连墙件部位出现渗漏,还未封堵的连墙件位置有水通过

墙面渗漏到下一层;

c、外墙顶砖部位出现渗漏;

d、外墙砌筑砂浆不饱满出现渗漏。

2、原因分析

根据以上出现渗漏的情况,依次分析如下

a、外墙螺杆洞处出现圆形的渗漏痕迹。

外墙螺杆洞未按交底要求打成喇叭口采用砂浆进行封堵或采用发泡胶进行封堵,造成了螺杆洞处出现圆形的渗漏痕迹。

b、连墙件处出现渗漏。

连墙件直接采用灰砂砖和砂浆进行封堵,砂浆过厚出现开裂未能封堵密实。水通过缝隙渗漏进室内

c、外墙顶砖部位出现渗漏。

顶砖部位留置时间不符合要求(未达到7天),有些部位(飘窗侧面

外墙淋水方案说明

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工安排 (3) 四、施工准备 (3) 五、主要施工方法和施工要点 (5) 六、外墙防水控制要点 (6) 七、淋水试验质量要求 (11) 八、外墙渗漏原因分析及处理方法 (12) 九、成品保护 (14) 十、安全文明施工保证措施 (15) 十一、环保管理措施 (16)

一、编制依据 为了保证外墙外立面防水效果,满足业主入住使用功能,不断提高建设工程施工质量、有效解决住宅工程外墙渗水质量通病;根据建设单位要求结合本工程工程特点,依据设计施工图纸、技术文件,按照现行施工验收规、技术操作规程、国家质量检验标准、国家法令法规、政府有关文件精神,结合本工程质量标准、采用外墙淋水检查的手段,加强外墙渗水质量缺陷控制,特编制本外墙淋水试验施工方案。 二、工程概况 2.1工程总体概况

本工程由19#楼-24#楼6栋高层和单体地下车库组成,其中19#楼地下1层地上22层,20#、23#楼地下1层地上24层,21#、22#、24#楼地上18层,建筑高度52.51-69.91米,其中地下含地库约17259平方米;19#楼建筑面积10466.38平方米;20#楼建筑面积10452.63平方米;21#楼建筑面积7706.2平方米;22#楼建筑面积7190.92平方米;23#楼建筑面积10672.9平方米;24#楼建筑面积13874.3平方米;A段商业建筑面积1065.68平方米;总建筑面积约78688.01平方米。 2.2、建筑外立面设计概况 涂料外墙1 做法 1)墙体(双面勾缝)表面清理干净; 2)墙体满拉毛(不同材质墙体交界处挂φ0.7X15X15镀锌钢丝网300宽,每边搭接150mm,顶层外墙、外侧墙体满挂网) 3)15厚1:2.5水泥砂浆(掺5%防水剂)找平层 4)界面剂、保温层(厚度暂定) 5)5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层(注:首层为7厚,网格布二层,玻纤布160g/m2)

外墙淋水试验方法

目录 一、工程概况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 二、淋水检查人员。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 三、外墙淋水试验的技术要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 四、外墙淋水试验布管密度与淋水持续时间。。。。。。。。。。。。。3 五、外墙淋水试验记录和资料留档。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 六、渗漏水处理措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 附件1。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 附件2。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 一、工程概况 本工程位于……,总建筑面积平方米。外墙均采用多孔页岩砖进行砌筑,外墙面层为饰面砖。 为切实解决外墙渗漏通病,提高工程施工质量。在外墙施工完成后外脚手架拆除前和工程竣工初验前分两阶段采用人工淋水试验方式对外墙淋水试验,检查是否有渗漏水现象发生,以便及时 整改和修复。 二、淋水检查人员 1、为了保证外墙淋水正常进行,成立淋水试验检查小组机构,明确小组成员分工和 职责。组长(邓宁):全面负责淋水试验进度安排; 副组长(谭开初):负责淋水方案编制、方案交底和过程检查、渗漏原因分析; 副组长(林信红):负责淋水方案组织与实施、渗漏原因分析; 成员(左胜友、陈波)负责各栋的淋水部位具体进度安排、协调现场工序安排和人员落实、负责淋水供水管、淋水管布设和走向。负责淋水过程检查,发现渗漏点及时做好标识和资料汇总。门窗安装单位必须安排人员在喷淋现场进行检查,便于对

现场门窗淋水试验施工工艺方案

专项施工方案 编制: 审核: 日期: 编号: 发放号:

一、编制依据 1、现场工程施工图纸 2、现场工程施工组织设计 二、工程概况 本工程全部为框架剪力墙结构。所有单体窗扇安装完成,窗扇四性试验合格。 按照分户验收要求,对全数外窗进行淋水试验。试验时,用给水管沿外墙及门窗四周制作成淋水装置,管上有空孔,安装在外窗的前上方,具体位置保证出水覆盖全窗及大部分墙体,供水压力不低于市政管网供水压力。淋水时间为每扇窗不少于5min。试验结束后室内检查外窗与窗洞口、型材拼缝处等是否渗水。渗水处修补后再此淋水试验检验。 三、施工准备 1.材料 控制柜,起重臂,平衡杆,砝码,喷淋主杆,喷淋管(1m),喷淋管(1.4m),1m3水箱,供水带,进水管,平衡杆卡块,固定架,喷淋配件若干 2.机械 多级增压泵1台

3.人工 淋水试验设备共2人操作,配备电工一名,试验楼层检查人员2人。 四、施工部署 按标准要求试验,共有栋,每樘淋水试验时间为 5min,考虑到需再次淋水试验检验修补情况,,拟投入2套淋水试验设备。 五、施工方法 1 起吊装置的安装 1).将起重臂、2根平衡杆、8块砝码、3个棘轮运至拟喷淋的外窗的上一次房间或者屋面。 2).将起重臂与平衡杆组合好,推至外窗内侧中间,将起重臂探至窗外调整好滑轮与外窗外表面的距离(标准距离应在大于0.5米小于0.7米范围),将4块配重铁放于起重臂与平衡杆的后侧,稳定起吊装置。 3).将两根平衡杆安放于起吊装置的两侧,有轮滑的一段伸出墙外,室内的一段各连接一块砝码,距地面5-10cm。 4).将2个棘轮用销钉分别固定在2根平衡杆的中部,棘轮的钢丝绳用吊环与砝码连接,钢丝绳导入平衡杆的滑轮内,摇动棘轮释放钢丝绳,直至砝码下方至地面。 5).将起重臂上的棘轮放松,将吊钩钢丝绳放于起重臂滑轮中。

外墙及门窗淋水试验方法

外墙及门窗淋水实施办法 一、目的: (2) 二、适用范围: (2) 三、淋水时间节点: (2) 四、选用材料: (2) 五、检查方法: (2) 六、相关人员配合: (5) 七、注意事项: (6)

外墙及门窗淋水实施办法 一、 目的: 确保外墙及门窗交付业主正常使用,杜绝渗漏水的现象发生,交付前必须对此项工作做系统全性的排查整改。降低交付质量缺陷点,提升交房后业主质量满意度。 二、 适用范围: 适用于所有在建项目。 三、 淋水时间节点: 工程淋水检验的开始时间应在外保温工程(北方区域工程才有)、外窗安装工程完成后,外墙涂料等装饰工程开始前实施外墙淋水检 验。 四、 选用材料: 主要材料、设备: 1、 淋水管:内径20mmPPR 管、PPR 管件; 2、 喷水装置:高压手动喷雾器; 3、 固定或悬垂用具:铁钉、铁线、绳子等。 注:由被验收检查施工单位提供相应的专业验收工 具,确保外墙、窗户的淋水工作正常开展;施工单位若没 有准备工具或委托项目部办理,并由项目部代购,费用由 施工单位承担。 五、 检查方法: 1、 外墙淋水时间为12小时,每5层为一个检验单位(小于5层按5层计算); 2、 淋水开始前应关闭本墙面上的所有窗户; 3、 淋水管取水点为每户预留的自来水给水点,出水压力为0.2Mpa (出水口压力需采用压力表实测)。为保证淋水水量均匀,每户的取水点均应连接在淋水管网上。

4、淋水管从被淋水层上一层户内外窗引出,确保外墙体的每个角落均可以覆盖,并做有效固定保证淋水管不变形,在PPR管挠度过大不能满足有效淋水的情况下必须采用固定或悬垂用具处理;

外墙淋水实验方案

目录 1.编制依据 (1) 1.1编制目的 (1) 1.2编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2淋水试验条件 (2) 2.2.1外墙、门窗淋水: (2) 3.施工部署 (2) 3.1外墙淋水部位 (2) 3.2外墙淋水试验时间................................... 错误!未定义书签。 3.3淋水检查人员 (2) 4.施工准备 (3) 4.1材料及设备 (3) 4.2施工机具计划 (3) 4.3劳动力计划 (3) 各分项工程施工人数配置情况见下表: (3) 5.主要施工方法及要点 (4) 5.1布管和淋水要求 (4) 5.2外墙淋水试验记录和问题处理 (5) 5.2.1第一次全面水 (5) 5.2.2整改后淋水 (5) 5.2.3第二次全面水 (5) 6.渗漏原因分析及处理方法 (6) 6.1渗漏原因分析 (6) 6.1.1渗透的原因 (6) 6.1.2渗透的隐患 (6) 6.2渗漏处理方案 (7) 6.2.1外渗漏的常用处方法 (7) 6.2.2渗漏准修常用方案 (7) 7.成品保护措施 (8) 8.安全保证措施 (9) 9.环境保护措施 (9)

1.编制依据 1.1编制目的 为满足建筑住宅的使用功能的要求,需要在外墙施工完成后拟用人工淋水试验的方法对外墙、铝合金门窗等部位进行喷水试验;检查是否有渗漏现象发生,以便及时整改和修复,最终交给业主合格的产品。 1.2编制依据 1、《建筑外墙防水工程技术规范》(JGJ/T 235 -2011) 2、《建筑装饰工程施工及验收规范》(GB50201-2001) 3、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 4、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 5、《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJ126-2006) 6、《建筑防水工程技术规程》(DBJ15-19-97) 7、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 8、《塑钢门窗工程技术规程》(JGJ103-2008) 9、《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》(DBJ15-30-2002) 10、业主提供的本工程施工图纸、设计变更、等设计文件。 2.工程概况 2.1工程概况 项目地点位于惠州市惠阳区白云新城,北侧为规划路,东侧为内环路,南侧为体育及公园用地,临近秋长工业区,紧邻深圳。整体场地较为平整,用地面积44284.3 m2,总建筑面积约177264.1m2,规划设计为住宅、商业及公共配套。其中1、2、3、5、6、7号楼为住宅楼,含临街商铺;4号楼为独立幼儿园。地下室共二层,主要功能为汽车车库及设备用房,地下室设有人防工程,采用平战结合方式,平时车库,战时人防。建筑结构形式:塔楼为钢筋混凝土剪力墙结构;

外墙及门窗淋水试验实施方案精编版

外墙及门窗淋水试验实 施方案 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

附件1: 外墙及门窗淋水试验实施方案 一、目的: 确保外墙及门窗交付业主正常使用,杜绝渗漏水的现象发生,交付前必须对此项工作做系统全面性的排查整改。降低交付质量缺陷点,提升交房后业主质量满意度。 二、适用范围: 适用所有在建项目。 三、淋水时间节点: 工程淋水检验的开始时间应在外保温工程、外窗安装工程完成后,外墙涂料等装饰工程开始前实施外墙淋水检验。 四、选用材料: 主要材料、设备: (一)淋水管:内径20mmPPR 管、PPR 管件; (二) 喷水装置:高压手动喷雾器; (三)固定或悬垂用具:铁钉、铁线、、绳子等。 五、检查方法: (一)外墙淋水时间为12小时,每5层为一个检验单位(小于5层按5层计算); (二)淋水开始前应关闭本墙面上的所有窗户; (三)淋水管取水点为每户预留的自来水给水点,出水压力为0.2Mpa (出水口压力需采用压力表实测)。为保证淋水水量均匀,每户的取水点均应连接在淋水管网上。 淋水 喷水装

(四)淋水管从被淋水层上一层户内外窗引出,确保外墙体的每个角落均可以覆盖,并做有效固定保证淋水管不变形,在PPR管挠度过大不能满足有效淋水的情况下必须采用固定或悬垂用具处理; (五)淋水管距外墙表面≤100 mm,喷水孔成直线均匀分布,喷水方向与水平方向角度≤30o,孔径3mm,孔间距150~200mm。详见示意:(六)开始淋水后的第2小时、第4小时、第8小时、第12小时进行检查,检查所淋水的范围内的全部外墙墙体及门窗结合位置是否有渗水情况,如有则使用粉笔在渗漏位置按检查次数逐次标记,如下图; (七)门窗淋水专项 对于层数3层及以下的住宅产品门窗淋水验收可采用喷水装置人工检验,使压力大于0.2Mpa的雾状仿雨水从窗上口开始由上向下沿窗框缝以1m/分钟的速度冲淋,水头角度不大于90度,淋水5分钟后无水渗漏到室内为合格。 六、相关人员配合 (一)施工单位人员 外墙淋水时,施工单位必须保证有2人配合验收工作,其主要工作是配合对外墙管连接及水管加水、水管下吊、检查墙体渗漏情况; 门窗淋水时,施工单位必须保证1人配合验收工作,其主要工作是配合门窗淋水及协助发现问题点;保证每两个小时检查1次,记录并标记建筑实体渗水问题点,反馈给项目部和监理公司; 施工单位现场技术负责人,负责分析制定渗漏点整改方案。 (二)监理单位人员 外墙及门窗淋水时,监理公司应有专人对两项验收工作给予技术指导,并将验收检查的问题点反馈给施工单位,分析渗漏原因并划分渗漏问题责任单位,督促施工单位制定渗漏部位整改方案,跟进其整改效果,确保问题点全部关闭; (三)甲方项目部人员

外墙淋水试验检测方案完整版

外墙淋水试验检测方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

外墙淋水试验方案 一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位 施工单位: 工程地点: 本工程分为1~11号楼,4号为垃圾房,7号楼为会所,其它为高层住宅楼,首层为6米架空层,塔楼标准层层高为米。其中1号楼共35层,屋面高度米,外围最高为米;2号楼共37层,屋面高度米,外围最高为米;3号楼共37层,屋面高度米,外围最高为米;5号楼共38层,屋面高度米,外围最高为米;6号楼共36层,屋面高度米,外围最高为米;8号楼共32层,屋面高度米,外围最高为米;9号楼共34层,屋面高度米,外围最高为米;10号楼共33层,屋面高度米,外围最高为米;11号楼共31层,屋面高度米,外围最高为米。 二、综合阐述 随着高层住宅的普及和大玻璃窗的广泛应用,雨季中住宅屋面、外墙和窗边渗水的问题越来越突出,已成为业主投诉的主要住宅质量通病。屋面、外墙和窗边的渗漏是仅次于结构安全的使用功能性质量问题,由于屋面外墙和窗边位于建筑产品的最外部,处于阳光曝晒、风吹雨打、冰雪冻融、四季变化的热胀冷缩之中,时时都在经受雨水侵蚀的考验之中。 考虑到施工过程中存在的质量通病集中体现在屋面、外墙和窗边渗漏等方面,加强事先控制及事中控制显得尤为必要,加强施工过程的质量控制和竣工验收措施是防止建筑屋面、外墙和窗边渗漏的重要手段,必须引起足够的重视。检验屋面、外墙和窗边是否存在渗漏水的方法有自然降雨和人工蓄、淋水两种方法,由于自然降雨雨量、时间不定和风向不稳,难以及时、全面地检验屋面、外墙面和窗边的渗漏情况,所以,目前对于具有防水功能要求的构件进行渗漏水检验时,采用人工蓄、淋水检验是一种有效的方法;为了能使外墙淋水试验真正反映工程质量,我项目部做出以下淋水试验方案。 三、淋水设备准备、淋水管安装、拆除要求 1、淋水设备加压水泵型号可根据本工程的高度确定,确保扬程及远端压力达到要求,并配备相应的电机。 2、淋水管安装

铝合金窗淋水方案计划

地块 铝合金门窗 淋 水 试 验 方

案 目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 外窗淋水试验部署 (2) 4 淋水试验方法 (4) 5 成品保护注意事项 (6) 6 安全文明施工 (6)

随着高层住宅的普及和大玻璃窗的广泛应用,雨季中住宅外窗渗水的问题越来越突出,已成为业主投诉的主要住宅质量通病。 为切实解决住宅工程外窗渗漏问题,在住宅工程中推行外墙窗人工淋水试验已逐渐成为各地的强制验收规范。人工淋水试验能较好地模拟降水天气,在工程竣工验收过程中及时发现外窗的质量缺陷,以便施工单位能及时修复,也是检验建筑住宅外窗安装的防水质量的有效方法。 1 编制依据 1)、C地块工程施工图。 2)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001。3)、《住宅建筑门窗应用技术规范》 2 工程概况

本工程为华山安置房一区C地块工程,位于济南市华山镇。 共分7个单体21#楼-25#楼为普通住宅S1#-S2#为商业楼。 3 外窗淋水试验部署 3.1 淋水试验实施的时间安排 本次淋水试验测试21#-25#住宅楼1#楼-25#楼为普通住宅及S1#-S2#商业楼;淋水试验安排在月日开始。试验顺序为21#楼月日-- 月日 22#楼月日-- 月日 23#楼月日-- 月日 24#楼月日--- 月日 S1#楼月日--- 月日 S2#楼月日---月日。 3.2 淋水试验的目的 检验外窗有无渗漏情况,确保工程交付时平均外墙渗漏率降低到零。 3.3 淋水试验人员要求 1淋水单位根据喷淋设备的准备情况编制好合理的喷淋计划并安排专人负责跟踪,配备好维修人员。 2门窗安装单位和土建施工单位必须安排人员在喷淋现场进行检查便于对发现的渗水点共同分析原因进行妥善处理。 3建设单位应安排专人对淋水试验全过程进行跟踪。 4监理工程师必须对淋水试验的全过程进行旁站监理。 3.5 淋水设备准备

外墙淋水方案-模板

外墙淋水施工方案 (模板--------供参考) 项目名称:____________________________ 施工单位:____________________________ 监理单位:____________________________ 建设单位:____________________________ 编制日期:____________________________

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工安排 (3) 四、施工准备 (3) 五、主要施工方法和施工要点 (5) 六、外墙防水控制要点 (6) 七、淋水试验质量要求 (11) 八、外墙渗漏原因分析及处理方法 (10) 九、成品保护 (14) 十、安全文明施工保证措施 (15) 十一、环保管理措施 (14)

一、编制依据 为了保证外墙外立面防水效果,满足业主入住使用功能,不断提高建设工程施工质量、有效解决住宅工程外墙渗水质量通病;根据建设单位要求结合本工程特点,依据设计施工图纸、技术文件,按照现行施工验收规范、技术操作规程、国家质量检验标准、国家法令法规、政府有关文件精神,结合本工程质量标准、采用外墙淋水检查的手段,加强外墙渗水质量缺陷控制,特编制本外墙淋水试验施工方案。 序号类别名称编号 1 图纸设计施工图纸及相关设计文件(包括设计变更、 图纸会审记录、等) / 2 施组《施工组织设计》/ 3 规范《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011 4 规范DGJ32/J16-2014 5 合同工程总包合同 二、工程概况 2.1工程总体概况 工程名称 建设单位施工单位 监理单位设计单位 工程地址江 安全目标建筑面积㎡ 基础结构主体结构 使用年限50年抗震等级 本工程由***栋高层和单体地下车库组成,其中地下*层地上**层,建筑高度***米,其中地下室约***平方米,总建筑面积约***平方米。 2.2、建筑外立面设计概况 外墙1 做法

青岛市最新外墙淋水试验检测实施细则

附件: 青岛市住宅工程外窗(墙)水密性 现场喷淋检测实施细则 为切实解决住宅工程外窗(墙)渗漏问题,预防和治理住宅工程渗漏通病,进一步规范我市住宅工程外窗(墙)水密性现场喷淋检测工作(以下简称“喷淋检测”),依据相关规定和工程建设强制性标准,结合本市实际,制定本细则。 1 基本规定 1.1喷淋检测分为抽检和抽测,抽检分为普检和复检。 1.1.1抽检:青岛市行政区域内所有在建住宅工程在工程竣工验收前,由工程的建设单位委托具有相应资质和能力的检测机构对工程的外窗(墙)水密性进行现场喷淋检测。 普检:建设单位委托检测机构对工程外窗进行的第一次抽检。 复检:对抽检不合格的工程,进行的再次抽检。 1.2.2抽测:抽检合格的工程,由工程的质量监督机构(以下简称“质监机构”)或其委托的检测机构对工程的外窗水密性进行现场喷淋抽样测试。 2 申报程序 2.1普检申报程序

工程外窗安装完毕后,建设单位委托具备相应资质和能力的检测机构进行现场喷淋检测。 2.2复检申报程序 抽检或抽测不合格的工程整改完毕后,建设单位委托原普检检测机构进行复检。 2.3抽测申报程序 2.3.1抽检合格的工程,由建设单位向工程所在地质监机构申报喷淋抽测并填写《青岛市住宅工程外窗(墙)水密性现场喷淋抽测申报单》(以下简称申报单),申报时必须同时提供抽检报告的原件一份以备审验。 2.3.2抽检报告经审验符合本实施细则要求的,由质监机构进行抽测,不符合的不予受理。 3 具体规定 3.1抽检的具体规定 3.1.1检测机构进行喷淋抽检前,应首先核验《门窗检测报告》(简称《检测报告》)是否合格,否则不予抽检。 3.1.2抽检选点要求: (1)检测机构应会同建设(或监理)、施工、门窗生产厂家共同选取喷淋检测点,门窗生产厂家的技术人员必须到场。 (2)工程普检选点,应随机选取工程全部外窗总数的20%且不少于10樘进行检测,选取的外窗必须覆盖代表工程的所

外窗淋水试验方案

一、工程概述 (2) 二、外窗淋水试验 (2) 三、幕墙淋水试水概述: (4) 四、淋水实验布置图 (5) 五、劳动力调配计划 (5) 六、季节性施工措施 (7) 七、门窗的成品保护和防护措施 (9) 九、环境保护管理措施 (12) 十、水电用量计划 (15)

一、工程概述 (1)基本情况 工程位置:广州南沙蕉门河中心区南滨水角 建设单位:广州兴拓置业有限公司 总承包单位:中建二局第三建筑工程有限公司 监理单位:深圳现代建设监理有限公司 工料测量单位:广州建成工程咨询股份有限公司 施工单位:深圳派成铝业科技有限公司 (2)施工内容介绍: 广州南沙金茂湾项目一期(西一地块)铝合金门窗工程总建筑面积69737平方米,其中: 地上48471平方米,地下21265 平方米。建筑层数:地上 2~15 层,地下 1 层。 二、外窗淋水试验 1.淋水试验一般每三至四层设置一个横向淋水带,对有挑檐的或外 窗内凹于外墙10cm以上等,应增设或每层设置淋水带。引水管从被淋水层次上一层户内外窗引出,并做有效固定和保证淋水管不变形。淋水试验时间不少于12小时; 2.外窗淋水试验应保证淋水管位置、孔径、孔距、淋水角度。淋水 前应清理外窗及玻璃,淋水管管径15-20 mm,淋水管表面应均匀打孔,喷水孔成直线均匀分布,孔径3-4mm,孔间距在200-300mm范围。淋水管应距窗面表面≤100mm,淋水方向与外窗水平方向角度≤30°;

3.淋水试验水量为自来水正常水压下最大量,淋水时应保证水压。 当用临时水供水,水压不符合试验要求时,应采取加压泵等方法 保证水压。 4. 淋水12小时后拆除至下一个淋水层,并观察记录该淋水带范围 内外窗及窗周渗漏情况。 5.使用由监理、总包、门窗单位签字确认的专用表格,进行记录。 6. 淋水每三层一次。 7.具体措施: 由总包牵头,监理及门窗单位对淋水部位进行检查,并对漏水点做好记录,查明造成渗水原因,由责任单位打开修补。并进 行再漏水检查。 8.门窗渗漏修补措施 a.门窗自身渗漏 1)首先门窗框拼缝必须防水胶打到位,并填充密实,不能有孔洞、断开、气泡等现象;喷淋试验时检查门窗框内侧拼缝是否有渗水现象,如有渗水现象做好书面记录,喷淋停止后检查密封胶的密实程度和门窗框拼缝部位的密封胶是否打到位,待门窗框干燥后再进行密封胶修补。 2)再检查门窗扇密封胶是否漏打,特别是转角部位胶结口处是否密封,不密实处需重新进行修补。密实拼缝洞口采用防水砂浆粉刷,下角部位采用弹性材料嵌实。 3)以上修补后再进行喷淋,如还有渗漏需要重新检查、修补,必须保证门窗无渗漏现象。 b. 门窗下坎渗漏 门窗下坎渗水处凿除,重新用细石混凝土嵌实,做淋水试验,不渗

高层住宅外墙淋水试验方案

外墙淋水试验方案 二、综合阐述 随着高层住宅的普及和大玻璃窗的广泛应用,雨季中住宅屋面、外墙和窗边渗水的问题越来越突出,已成为业主投诉的主要住宅质量通病。屋面、外墙和窗边的渗漏是仅次于结构安全的使用功能性质量问题,由于屋面外墙和窗边位于建筑产品的最外部,处于阳光曝晒、风吹雨打、冰雪冻融、四季变化的热胀冷缩之中,时时都在经受雨水侵蚀的考验之中。 考虑到施工过程中存在的质量通病集中体现在屋面、外墙和窗边渗漏等方面,加强事先控制及事中控制显得尤为必要,加强施工过程的质量控制和竣工验收措施是防止建筑屋面、外墙和窗边渗漏的重要手段,必须引起足够的重视。为了能使外墙淋水试验真正反映工程质量,我项目部做出以下淋水试验方案。 三、淋水设备准备、淋水管安装、拆除要求 1、淋水设备 加压水泵型号可根据本工程的高度确定,确保扬程及远端压力达到要求,并配备相应的电机。 2、淋水管安装 (1)供水主管安装采用直径Φ50㎜PVC塑料管,每根主管上所接挂墙淋水管不超过两根,水压控制在0.1 MPa -0.2MPa。供水主管从加压水泵至屋面外女儿墙。 (2)淋水管安装采用直径Φ25㎜PVC塑料管建立横向管网,淋水管从供水主管接入至各栋楼的外墙一周,淋水管安装共两种方法: A、第一次全面淋水管安装在外墙脚手架内立杆平行于大横杆,搁置于内立杆与小横杆之上固定. B、第二次全面淋水管安装在外墙外侧与外墙固定或用绳带挂

吊在窗体固定 (3)每根淋水管设单排喷淋孔,喷水方向与水平方向成30°角左右或各设两排喷淋孔,方向成90?(分别斜向下45?及斜向上45?)。喷水孔用3mm钻头在管上沿直线钻孔、孔距50-80mm,“喷嘴”对着墙体或窗体,在被检表面形成连续水幕。需保证PVC管每个小孔都有充足水量流出。 (4)最顶端淋水管必须控制供水量及水压(其总量程宜为1Mpa 以内),以控制出水压力及淋水量。 (5)各路供水管分别设置阀门,控制供水量及水压;总供水管设置阀门,以控制总供水压力。 (6)根据水泵电机配备电源控制设备,并做好漏电的防护工作。 (7)依据泵提供的水压力,可以同时进行多面外墙的淋水试验。 3、淋水管拆除 先拆除淋水管后拆除外脚手架 四、淋水试验方法 淋水试验是通过加压水泵将水送至附设于外墙(脚手架)外侧的PVC喷淋管从而对外墙进行加压喷淋以检验外墙和窗边渗漏情况的一种现场检验方法。淋水试验按以下方法进行。 1、淋水试验一般自上而下进行。 2、淋水试验按从上向下以大线条划分为一个淋水段,安装PVC塑料喷淋管,根据试验检查情况调整,为保证喷淋水源的压力和水流量,不宜挂设多道,顶层挂设在女儿墙中部位置。 3、淋水时调整控制阀大小,最远端淋水点水压力一般不宜小于1Mpa,且确保压力不过大(不影响喷淋)。淋水量应控制在3L/(m 2.min)以上,每次持续淋水时间应不少于24小时,或淋水至发生严重渗漏止。 4、阳台栏杆位置不设置喷淋水管,但淋水管(不开孔)需要从阳台位置通过。有凹凸线条喷淋管无法淋水的位置,用人工补助淋水。 5、每栋号楼淋水试验结束24h后,请建设、监理等单位技术人员共

门窗淋水试验方案

中央文化区K4地块二期三组团外装修工程 外 窗 淋 水 试 验 案 编制人: 审核人: 审批人: 华西建筑装饰工程有限公司

2018年3月7日 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工安排 (1) 1、淋水试验实施的时间 (1) 2、淋水试验的目的 (1) 3、淋水试验的试验围 (1) 4、淋水试验人员要求 (2) 四、淋水施工设备准备与资源配备计划 (2) 五、淋水试验法及质量标准保证措施 (3) 六、铝合金窗渗水预防及质量通病控制措施 (4) 1、制作阶段 (4) 2、安装阶段 (4) 七、外窗渗漏的原因及处理措施 (5) 八、外窗淋水验收规 (5) 九、成品保护及注意事项 (6) 十、安全施工及文明施工 (6) 附表一:外窗淋水检查记录表 (8)

一、编制依据 1、中央文化区K4地块二期三组团铝合金窗工程施工图。 2、《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210-2001 二、工程概况 本次施工围:中央文化区K4地块二期3-1#、3-2#、3-3#、3-5#楼 工程地点:市武昌区楚河汉街 建设单位:东湖万达置业有限公司 工程总包:中国建筑第八工程局有限公司 监理单位:宏达工程顾问有限公司 施工单位:华西建筑装饰工程有限公司 三、施工安排 1、淋水试验实施的时间 淋水试验在精装安装壁纸前完成。 2、淋水试验的目的 检验外窗有无渗漏情况,确保工程交付时,每户外墙渗漏率为零,提高业主住房满意度。 3、淋水试验的试验围 K4-3-1#楼建筑铝合金窗(3-52层及裙楼) K4-3-2#楼建筑铝合金窗(3-52层及裙楼) K4-3-3#楼商铺

外墙淋水试验

外墙淋水试验 1.目的 1.1.确保各项目房屋入伙交付时,户均外墙渗漏率降低到接近零。 1.2.统一大连区域各项目外墙淋水试验的方法和流程。 2.适用范围 2.1.适用于一方大连区域各公司开发的所有项目。 2.2.大连区域各项目部应按此技术标准,根据项目的具体情况,编制详细具体 的外墙淋水试验方案。 3.外墙淋水试验实施的时间 3.1.一般情况下,外墙淋水试验应在外墙第一遍涂料完成7-10天、外架拆除 后尽快进行(对于质感涂料,宜在质感料完成而面油涂料未开始前进行)。 3.2.淋水试验应尽量安排在第一轮模拟验收前完成。 3.3.若为精装修交楼,淋水试验及问题整改应在精装修进场前完成。 3.4.对于工期非常紧迫的高层建筑,若脚手架拉结点、门窗封闭不影响淋水效 果,可在落架之前进行第一次全面淋水试验,落架后必须再至少进行一次全面淋水。 4.外墙淋水试验范围 4.1.建筑外墙、铝合金门窗、幕墙等。 4.2.玻璃与墙体未脱开的玻璃天窗、雨棚应对与墙体接缝位置进行24小时闭水 或淋水试验检查。 5.外墙淋水试验次数和实施单位 5.1.各标段外墙全面淋水试验不得少于2次,全面淋水试验由总包单位负责。 5.2.各次全面淋水后发现发生的问题由责任单位负责整改,整改完成后由责任 单位负责淋水检查,总包应配合各分包单位进行淋水检查。 6.各单位职责 6.1.项目部的职责: 6.1.1.确定各标段、各楼栋进行外墙淋水试验的时间节点要求。

6.1.2.审核总包淋水试验方案和进度计划,对总包、铝合金门窗施工单位、监理 进行淋水技术交底,确保淋水试验符合本技术标准要求。 6.1.3.掌握淋水试验的进展情况,督促淋水试验按计划进行。 6.1.4.协助监理协调处理总包、分包、物业之间的关系,确保淋水试验正常进行。 6.1.5.掌握发生渗漏的情况,并进行原因分析和判断,区分渗漏的严重程度,确 定整改方案。 6.1.6.协助监理督促总包和相关单位及时进行整改、复查工作。 6.1. 7.淋水试验中发生的重大、系统性渗漏问题,项目部应及时向区域、公司领 导和相关部门汇报。 6.1.8.对各期、各标段发生的渗漏问题进行系统性分析和总结,形成总结文件。 6.2.监理单位职责: 6.2.1.审核总包淋水试验方案和进度计划,确定其符合工程进度和本技术标准要 求。 6.2.2.督促总包按计划进行各标段、各楼栋、各立面的淋水试验,确保淋水试验 按计划执行。 6.2.3.协调处理总包、分包、物业之间的关系,协调处理供水、布管等问题,保 证淋水试验的正常进行。 6.2.4.各标段监理工程师负责记录各楼栋、各立面淋水开始时间,记录渗漏点位 置和发生时间,拍摄照片,协助总包做好相应标识。 6.2.5.及时向甲方项目部提交淋水试验检查记录表、雨后渗漏检查记录表。 6.2.6.分析各渗漏点发生的原因,落实整改责任,督促责任单位及时进行整改。 6.2. 7.检查责任单位对渗漏点的整改施工,记录整改完成情况,并及时报送甲方 项目部。 6.2.8.督促检查责任单位对整改完成的渗漏点进行淋水复查。 6.3.总包单位职责: 6.3.1.根据技术标准和项目实际情况,编制并向监理报送淋水试验方案和进度计 划,经监理、甲方项目部批准后严格执行。 6.3.2.负责本标段范围内各楼栋、各立面的全面淋水布管工作,具体进行全面淋 水试验。 6.3.3.主动推进各楼栋、各立面淋水试验的进行,保证正常供水和淋水试验的正

门窗淋水试验施工具体方案

一、编制依据 1、芳村高尔夫H地块项目铝合金门窗工程施工图。 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001。 二、工程概况 本次施工范围为:2号楼铝合金门窗工程。 工程地点:广州市荔湾区龙溪中路。 本项工程是由广州先业投资有限公司投资开发,广州瀚华建筑设计有限公司进行设计,湛江市粤西建筑工程公司负责施工。版权文档,请勿用做商业用途矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 本工程外立面主要以50系列平开窗,90系列推拉窗,50系列平开门,90系列推拉门,50系列空调百叶,等作为安装用门窗。版权文档,请勿用做商业用途聞創沟燴鐺險爱氇谴净。 本次施工设计充分满足该项工程外立面的装饰设计要求及铝合金门窗的性能和结构 特点。针对本次工程专业难、施工质量控制点多等特点,我司合理有效地制定出详细的施工组织方案,确保本工程保质、保量、保工期等全面优质交付,让顾客满意,是我司一贯的服务作风。版权文档,请勿用做商业用途残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。 三、外窗淋水试验部署 1 淋水试验实施的时间 淋水试验应在项目竣工验收前完毕。 2 淋水试验的目的 检验外窗有无渗漏情况,确保工程交付时,户平均外墙渗漏率降低到接近零。 3 淋水试验的试验范围 1、2#楼建筑外窗(铝合金门窗)。

4 淋水试验人员要求 (1)淋水单位根据喷淋设备的准备情况,编制好合理的喷淋计划,并安排专人负责跟踪,配备好维修人员。 (2)门窗安装单位和土建施工单位必须安排人员在喷淋现场进行检查,便于对发现的渗水点共同分析原因,进行妥善处理。版权文档,请勿用做商业用途酽锕极額閉镇桧猪訣锥。 (3)建设单位应安排专人对淋水试验全过程进行跟踪。 (4)监理工程师必须对淋水试验的全过程进行旁站监理。 3.5 淋水设备准备 供水管及淋水管: ①供水主干管采用PvcDe50,给水管与消防水管连接至各淋水取水层。接至顶层,并每三层留一接水点。 ②淋水管采用PVC管De20,与主管连接,放置在窗上口100mm处。 ③每根淋水管各设两排喷淋孔,方向成90°(分别斜向下45°及斜向上45°,钻孔直径为3㎜左右,孔间距100~150㎜。版权文档,请勿用做商业用途彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。 ④ PVC管连接方式采用胶粘连接法。 ⑤供水管分别设置阀门,控制供水量及水压;供水干管设置一块8Mpa的压力表。 ⑥可用尼龙绳通过屋面女儿墙栏杆进行固定。在固定淋水设备时,淋水管离窗玻璃面或墙面距离一般控制在100~150mm左右。版权文档,请勿用做商业用途謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。

幕墙淋水试验

■ 范围 本附录适用于各类建筑幕墙的现场淋水试验,通过现场检验,对有渗漏的部位进行修补.最后达到完全阻止水渗透的目的。 ■ 测试范围幕墙的待测部位应具有典型性和代表性,应包括垂直的和水平的接缝,或其它有可能出现渗漏的部位。幕墙的室内部分应便于观察渗漏状况, ? 试验步骤 1应采用喷嘴(如B 一25,型号为#6.030)。此喷嘴与3/4 时的水管连在一起,且配有一控制阀和一个压力计。喷嘴处的水压应为200kPa 至235kRa。 2在幕墙的室外侧,选定长度为1.5 米的接缝,在距幕坡表面约0.7 米处。沿与幕墙表面垂直的方向对准待测接缝进行喷水,连续往复喷水5 分钟。同时在室内侧检查任何可能的渗水。如果在5 分钟内未发现有任何漏水,则转入下一个待测的部位。 3依次对选定的测试部位进行喷水,喷水顺序宜从下方横料的接缝开始,后是相邻的横料与竖料间的接缝,再后是竖料的接缝,直至试完待测区域内的所有部位。 4对有渗水现象出现的部位,应记录其位置。如果无法确定漏水的确切位置,则可采取下述步骤进行确定: 1)待幕墙自然变干之后,自上而下地进行检查,并用防水胶带将非检查部位的接缝从室外侧进行密封。 2)重复试验。 3)如果无任何漏水,则可认为此接缝合格,不必再用胶带密封。如果漏水,则此接缝应重新用胶带进行密封,防止在以后的试验中千扰其它部位的试验。 4)按照先下后上的检验原则,对待测范围内的所有接缝重复进行上述检验,直到找到漏水部位的确切位置。 ? 修补和再测试 1 对有漏水现象的部位,应进行修补。待充分干燥后,进行再次测试,直到无任何漏水为止. 2 在完成所有修补工作,且充分干燥后,应重新检测所有接缝。如果仍有漏水,则须进行进一步的修补和再侧试,直到所有接缝都能满足要求.

外墙淋水试验方案√

南京崇文金城A区四标段工程外墙淋水试验方案 南通华荣建设集团有限公司

目录 第一章:编制目的 (2) 第二章:工程概况 (2) 第三章:淋水时间节点 (2) 第四章:选用材料 (2) 第五章:检查方法 (2) 第六章:淋水系统管道施工方法 (2) 第七章:淋水试验注意事项 (2) 第八章:外墙渗漏原因分析判定 (2) 第九章:外墙渗漏常用处理方法 (2) 附件1:外墙(窗)淋水试验检查记录表 (2)

外墙淋水试验方案 第一章:编制目的 为确保外墙及门窗交付业主正常使用,杜绝渗漏水的现象发生,交付前必须对此项工作做系统全性的排查整改。降低交付质量缺陷点,提升交房后业主质量满意度。 第二章:工程概况 本工程为崇文金城A地块项目土建及安装工程,位于南京市建邺区新梗街以北,临近南京外国语学校。本工程包括8、7、1、28号楼(其中8、7、1号楼33F,28号楼局部2F)和地下车库项目的土建及安装。施工总建筑面积为73567.06 m2,属于住宅小区工程。 外墙设计特征:1-4层主要采用岩棉板+石材;5层以上主要采用水泥发泡板保温+涂料;外窗主要为铝合金窗+中空玻璃。 第三章:淋水时间节点 外墙淋水检验分两次进行。 第一次开始时间在主体验收前,主要针对山墙外墙螺杆洞施工质量进行淋水检验; 第二次开始时间应在外墙腻子、外窗安装完成后,外墙涂料等装饰工程开始前实施淋水检验。若因安装原因无法关闭的门窗由门窗施工单位负责封闭。

第四章:选用材料 主要材料、设备: 1、淋水管:内径20mmPPR管、PPR管件; 2、固定或悬垂用具:铁钉、铁线、绳子等。 第五章:检查方法 1、外墙淋水时间为24小时,每5层为一个检验单位; 2、淋水开始前应关闭本墙面上的所有窗户; 3、淋水管取水点为每层预留的自来水给水点,出水压力为 0.2~0.3Mpa。为保证淋水水量均匀,每层的取水点均应连接在淋水环网上; 4、淋水管从被淋水层上一层户内外窗引出(第一道布管直接安装于屋面挑檐下口或女儿墙外面下口),确保外墙体的每个角落均可以覆盖,并做有效固定保证淋水管不变形,在PPR管挠度过大不能满足有效淋水的情况下必须采用固定或悬垂用具处理; 5、管线布置沿外墙四个面依次进行安装和淋水试验。

竣工淋水试验方案√

南京崇文金城A区四标段工程竣工淋水试验方案 南通华荣建设集团有限公司

目录 第一章:编制目的 (1) 第二章:工程概况 (1) 第三章:淋水及蓄水时间节点 (1) 第四章:选用材料 (2) 第五章:施工部署 (2) 第六章:检查方法 (5) 第七章:淋水系统管道施工方法 (9) 第八章:淋水、蓄水试验注意事项 (9) 第九章:外墙及顶板渗漏原因分析判定 (9) 第十章:外墙、顶板渗漏常用处理方法 (10) 附件1:外墙(窗)淋水试验检查记录表 (13)

竣工淋水试验方案 第一章:编制目的 为确保外墙、门窗、厨房、卫生间、阳台及屋面交付业主正常使用,杜绝渗漏水的现象发生,交付前必须对此项工作做系统全性的排查整改。降低交付质量缺陷点,提升交房后业主质量满意度。 第二章:工程概况 本工程为崇文金城A地块项目土建及安装工程,位于南京市建邺区新梗街以北,临近南京外国语学校。本工程包括8、7、1、28号楼(其中8、7、1号楼33F,28号楼局部2F)和地下车库项目的土建及安装。施工总建筑面积为73567.06 m2,属于住宅小区工程。 外墙设计特征:1-4层主要采用岩棉板+石材;5层以上主要采用水泥发泡板保温+涂料;外窗主要为铝合金窗+中空玻璃。 第三章:淋水及蓄水时间节点 外墙淋水检验分三次进行。 第一次开始时间在竣工验收前(11月6日-7日),主要针对山墙外墙螺杆洞、窗框塞缝及窗安装施工质量进行2小时淋水检验;对厨房、卫生间、阳台、屋面进行24小时蓄水试验。试验后,发现渗漏时,分析原因并进行修补处理。

第二次开始时间在初步验收时,对山墙外墙螺杆洞及窗框塞缝施工质量进行2小时淋水检验;对厨房、卫生间、阳台、屋面进行24小时蓄水试验。试验后,发现渗漏时,再次进行修补处理。 第三次开始时间在竣工验收时,对山墙外墙螺杆洞、窗框塞缝及窗安装施工质量进行2小时淋水检验;对厨房、卫生间、阳台、屋面进行24小时蓄水试验。 第四章:选用材料 主要材料、设备: 1、淋水管:DN100热镀锌钢管;De63mm、De50mm、De32mm、De20mmPPR 管;热镀锌钢管管件、阀门等;PPR管件、阀门、自动卸压装置等。 2、贮水箱、固定支架、绳子等。 3、压槽机、热熔机、管剪、扳手等。 第五章:施工部署 1、接水点:28#楼东南面接水点 2、室外总管采用DN100热镀锌钢管卡箍连接分别接至1、7、8#楼贮水箱并在贮水箱各设置闸阀一个。具体详下图

外墙及外门窗淋水、喷水试验标准

1目的 通过淋水、喷水试验,检验外墙及外门窗的防渗漏性能,杜绝系统性渗漏风险,提交客户满意产品,提高质量稳定性。 2适用范围 适用于集团下属所有项目。 3术语及定义 3.1淋水试验:通过自然水压在外墙及外门窗表面形成水幕,以此检验外墙及外门窗的防渗漏性能。 3.2喷水试验:利用压力水对门窗易渗漏部位进行喷射试验,以此检验门窗的安装质量是否能满足防渗漏 要求。 4职责权限 4.1项目工程部 4.1.1负责审核承包单位的试验方案; 4.1.2负责本标准实施的现场组织工作; 4.1.3负责督促监理、总包、门窗安装等相关单位对现场渗漏的检查,并抽查验证; 4.1.4负责组织渗漏点的维修封闭; 4.1.5负责系统性渗漏问题的分析总结。 4.2地区物业 4.2.1参与并见证外墙及外门窗淋水试验; 4.2.2协助项目工程部监督渗漏点的整改封闭及再次验证。 4.2.3依据集团物业下发的《旭辉集团项目分户检验作业指引》《旭辉集团项目物业承接查验流程及标准》 进行专项管理。 5工作程序: 5.1各事业部/城市公司工程专业协助项目工程部将本标准放入总包、外门窗工程招标文件及合同中; 5.2项目工程部组织相关承包单位深化外墙及门窗喷水、淋水试验施工方案,按本标准并结合当地的具体 要求编制相应试验方案,按集团专项施工方案管理要求实施; 5.3项目工程部、相关承包单位编制相关施工计划时,按《施工进度管理作业指引》实施,并要求完善、 明确相关试验的计划实施时间; 5.4门窗喷水试验: 5.4.1门窗安装必须样板先行,项目工程部根据本项目门窗特点,选择具有代表性的主要门窗型号进行喷 水试验检验后,方可大面积施工。最低要求是主流户型中的主流门窗型号必须经喷水试验检验; 5.4.2门窗喷水试验应该在门窗批量加工前进行; 5.4.3喷水试验前,必须具备以下条件: ⑴门窗安装及塞缝完成; ⑵门窗周边JS防水、面层及密封胶完成; ⑶门窗窗扇、玻璃、密封条、五金件已安装。

相关文档