文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于铜排载流量的标准

关于铜排载流量的标准

关于铜排载流量的标准
关于铜排载流量的标准

摘要:对开关设备和控制设备的母线载流量、热效应、电动力效应进行了归纳和分析,根据相关的国家标准和电力标准对母线的选用和实际应用提出了实用性的方法。

关键词:母线;载流量;热效应;电动力效应;母线绝缘;母线固定。

1 前言

母线,也称母排或载流排,是承载电流的一种导体。在开关设备和控制设备中主要用于汇集、分配和传送电能,连接一次设备。根据相关资料统计,短路事故绝大部分是直接或者间接发生在母线部位,母线故障是电气设备故障中最严重的故障之一。因此,对母线的正确选用和应用显得极为关键。

本文对中压3.6kV—40.5kV开关设备和控制设备中与母线相关的几个方面进行初步分析计算和总结。

2 母线的类型

户内开关设备和控制设备中,母线按截面分为矩形、圆形、D型、U型等,其中由于同截面的矩形母线较圆形、D型、U型等母线电阻小、散热面大、载流量高等原因,矩形母线在40.5kV及以下电压等级中应用最广泛。圆形和D型母线由于集肤效应较好,防电晕效果好,也有应用,但连接比较复杂。U型母线一般用于电流较大、力效应要求高的设备中,如发电机出口开关柜。其额定电流大,一般达到5000A以上,额定峰值耐受电流(IP)大,一般为50kA以上。按材质分,可分为铜母线、铝母线、铁母线,其中铜母线由于载流量大,抗腐蚀性能和力效应好,应用最广泛。铝质母线在电流小、非沿海和非石化系统也有应用。使用铁母线主要从经济上考虑,主要应用于PT连接线。按自然状态可分为硬母线和软母线。软母线主要应用于连接不便可以吸收一些力效应的场所,如断路器内部。

3 母线的载流量

3.1母线的载流量的定义:母线的载流量是指母线在规定的条件下能够承载的电流有效值。说明:规定的条件中主要指标是温度,对于户内开关设备和控制设备来讲是指环境温度上限为40℃,下限为-25℃。

3.2母线布置与载流量之间的关系

母线立放时载流量比平放时要高一些,一般当母线平放且宽度小于60㎜时,其载流量为立放时的0.95倍, 宽度大于60㎜时其载流量为立放时的0.92倍,这是由于立放时散热性能要比平放时要好的缘故。

3.3 载流量数值

根据母线的材质不同,在同一温度下其载流量也不同。开关设备和控制设备中主要以矩形铜母线为主矩形铝母线为辅。其载流量数值一般可根据各种设计手册查到。笔者根据多年经验,通过对各种手册中母线载流量的统计,总结出立放时母线载流量(交流)的简易计算公式。40℃时单层矩形铜母线的载流量Id(A):

Id =k(b+8.5)h

式中,b为母线厚度(mm);h为母线宽度(mm);k为系数(A/mm)。

40℃时双层铜母线与单层母线载流量载流量的关系式

I2=(1.56~1.58)Id

式中, I2为双层铜母线的载流量(A);Id为为单层铜母线的载流量(A)。1.56~1.58为系数,一般100×10母线选1.58;80×10,80×8选1.57,60×6选1.56。

40℃时3层铜母线与单层铜母线的载流量的关系式为

I3=2Id

式中, I3为四层铜母线的载流量(A)。

40℃时4层铜母线与单层铜母线的载流量的关系式为(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)

I4=2.45Id

式中, I4为四层铜母线的载流量(A)。

说明:2层及以上铜排是指两层母线间有等于母线厚度的空气间隙。

母线在环境温度为40℃时和环境温度为25℃时的换算关系为:

I40=0.85I25

式中, I40为40℃时母线的载流量(A);I25为25℃时母线的载流量(A)。

相同规格的铜母线和铝母线在相同环境温度条件下载流量的换算关系为:

IAl=ICu/1.3

式中, ICu为铜母线的载流量;IAl为铜母线的载流量。

例如根据以上公式求TMY100×10母线载流量为:

单层:100×18.5=1850A查手册为1860A,此数据根据中国工业出版社出版的水电部《高压配电装置规程》。

双层:2(TMY100×10)的载流量为:

1850×1.58=2923(A);[查手册为2942A];

三层:3(TMY100×10)的载流量为:

1850×2=3700A[查手册为3780A]

以上所有计算均与手册数据相当接近,可以根据以上公式进行母线载流量的计算。

3.4 说明

(1)以上计算公式适用于120×12及以下规格的母线。

(2)对于异形母线的载流量建议采用经济电流密度进行计算。

4 母线的热效应和电动力效应

4.1母线的热效应

4.1.1母线的热效应是指母线在规定的条件下能够承载的因电流流过而产生的热效应。在开关设备和控制设备中指在规定的使用和性能条件下,在规定的时间内,母线承载的额定短时耐受电流(IK)。

4.1.2根据额定短时耐受电流来确定母线最小截面

根据GB3906-1991《3.6-40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》[附录F]中公式:S=(I/a)(t/△θ)1/2来确定母线的最小截面。

式中:

S—母线最小截面,mm2;

I--额定短时耐受电流,A;

a—材质系数,铜为13,铝为8.5;

t--额定短路持续时间,s;

△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4s持续时间取215K。

如对于31.5kA/4S系统,选用铜母线最小截面积为:

S=(31500/13)×(4/215)1/2=330 mm2

铝母线最小截面积与铜母线最小截面积关系为:

SAl=1.62SCu

式中, SAl为铝母线的最小截面积;SCu为铜母线的最小截面积。

如对于31.5kA/4S系统,铝母线最小截面积为:

SAl=1.62×330 =540 mm2

根据DL404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》中7.4.3条规定,接地汇流排以及与之连接的导体截面,应能通过铭牌额定短路开断电流的87%,可以计算出各种系统短路容量下(短路时间按4S)的接地母线最小截面积。

如对于31.5kA/4S系统,接地铜母线最小截面积为:

S=330×86.7% =287mm2

根据以上公式计算,对应各种额定短时耐受电流时,开关设备和控制设备中对应几种常用的额定短时耐受电流,母线最小截面及所用铜母线和铝母线的最小规格见表1:

表1

母线kA/4s 25 31.5 40 63 80

设备中铜母线规格50×6 60×6 80×6或60×8 80×10 100×10

接地铜母线规格50×5 50×6 50×8 80×8 80×10

设备中铝母线规格80×6或60×8 80×8 100×8或80×10

设备中铜母线

最小截面(mm2)260 330 420 660 840

设备中铝母线

最小截面(mm2)425 540 685 1075 1365

4.2 母线的电动力效应

母线是承载电流的导体,当有电流流过时势必在母线上产生作用力。母线受电流的作用力与电流、母线形状、母线间的距离有关。平行放置的母线是开关柜中最常见的。

根据额定峰值耐受电流来确定母线最大跨距(两个支撑间的最大距离)

原则:作用在母线上的作用应力kg/cm≤母线允许应力。

公式:△js=1.76L2ich2×10-3/aW≤△y

式中:△js—作用于母线的作用应力,kg/cm2;

△y—母线允许最大应力,当母线为铜质时取1400,当母线为铝质时取700;

L—母线支撑间距(cm);

a—相间距离(cm);

W——矩形母线截面系数,cm3;

ich——额定峰值耐受电流,(kA)

根据上式导出:

铜母线的最大跨距为L铜MAX≤(1400aw 103/1.76 ich2)1/2= 892(aw)1/2/ ich

铝母线的最大跨距为L铝MAX≤(700aw 103/1.76 ich2)1/2= 631(aw )1/2/ich

矩形母线截面系数:

对于水平布置的三相母线,当母线平放时;或者对于竖直布置的三相母线,当母线立放时:(也就是母线的厚度方向相对,此时力效应好)

W1=0.167bh2;其中h为母线宽度(cm),b为母线厚度(cm)。将W代入上式后得

L铜MAX≤365h(ab) 1/2/ ich

L铝MAX≤258h(ab) 1/2/ ich

例如:对于31.5kA的系统,ich取80kA,如用于KYN28-12开关柜a=28,对于TMY100×10和LMY100×10型母线的最大跨距。母线宽度为100/10=10cm,厚度为10/10=1cm。

L铜MAX≤240(cm)。

L铝MAX≤170(cm)

对于水平布置的三相母线,当母线立放时;或者对于竖直布置的三相母线,当母线平放时:(也就是母线的宽度方向相对,此时电动力效应不好)

W2=0.167b2h;

则:L铜MAX≤365b(ah) 1/2/ ich

L铝MAX≤258b(ah) 1/2/ ich

例如:对于31.5kA的系统,ich取80kA,如用于KYN28-12开关柜a=27.5cm,对于TMY100×10

和LMY100×10

则:L铜MAX≤755(mm)。

L铝MAX≤530(mm)。

从计算可以看出,对于31.5KA系统,如采用100×10母线宽度方向相对布置,在理论计算上如忽略其他因素,必须将母线支撑控制在755mm(530mm)以内,这对于柜宽为800mm 的开关柜从应用上来讲是不现实的。所以这种方式一般在12KV和40.5KV的开关设备和控制设备很少采用,但在低压设备中为了结构上的考虑和减少占用空间,经常被采用在侧进线和联络线中。

根据以上公式,对于几种常用数据,如母线相距210mm,275mm(12KV电压等级产品)350mm,400mm,460mm(40.5KV电压等级产品)总结出表格如下:

常用矩形母线按母线厚度方向相对排列时的最小跨距(mm):

短路容量kA/4s 31.5 40

相距(mm) 210 250 275 350 460 210 250 275 350 460

TMY

100×10 理论值2100 2280 2400 2700 3100 1680 1830 1900 2160 2475

推荐值1800 1800 1800 2200 2200 1400 1400 1400 1800 1800

TMY

80×10 理论值1680 1830 1900 2160 2475 1340 1460 1530 1725 1980

推荐值1400 1400 1600 1800 1800 1200 1200 1200 1400 1400

TMY

80×8 理论值1500 1630 1710 1930 2210 1195 1300 1370 1540 1770

推荐值1200 1200 1400 1400 1800 1000 1000 1000 1200 1400

TMY

60×6 理论值970 1060 1110 1255 1440

推荐值800 800 800 1000 1000

LMY

100×10 理论值1475 1610 1690 1900 2185 1180 1290 1350 1525 1750

推荐值1200 1200 1200 1400 1600 1000 1000 1000 1200 1400

LMY

80×10 理论值1180 1290 1350 1525 1750 945 1030 1080 1215 1395

推荐值1000 1000 1000 1200 1400 800 800 800 1000 1000

LMY

80×8 理论值1050 1150 1205 1360 1560 845 925 970 1100 1250

推荐值800 800 1000 1000 1200 800 800 800 800 1000

(表2)

常用矩形母线按母线宽度方向相对排列时的最小跨距(mm):

短路容量KA/4S 31.5 40

相距(mm) 275 400 460 275 400 460

TMY

100×10 理论值755 910 980 605 730 780

推荐值600 800 800 600 600 600

TMY

80×10 理论值680 820 850 540 650 700

推荐值600 700 700 500 600 600

TMY

80×8 理论值540 650 700 430 520 560

推荐值500 600 600 400 500 500

TMY

60×6 理论值350 425 455 280 335 360

推荐值300 400 400 250 300 300

LMY

100×10 理论值530 645 690 425 515 550

推荐值500 600 600 400 500 500

LMY

80×10 理论值475 575 615 380 460 490

推荐值400 500 600 300 400 400

(表3)

上面表格中给出的推荐值为考虑各种因素在内的数值,就是说在在开关设备和控制设备如果母线的跨距大于上述推荐值必须增加支撑。

4.3不需校验热效应的情况

根据工厂配电设计原则,下列部位的母线不需进行母线热效应和电动力效应校验。

(1)采用熔断器保护,连接于熔断器下侧的母线(限流熔断器除外)。

(2)电压互感器回路内的母线。

(3)变压器容量在1250KV A及以下,电压12KV及以下,不致于因故障而损坏母线的部位。主要用于非重要用电场所的母线。

(4)不承受热效应和电动力效应的部位,如避雷器的连接线和封线。

5 母线选择

5.1主母线的选择

主母线选择的一般原则是满足主进线断路器的额定电流的要求,根据额定电流选择主母线后按照前面的计算进行热效应和电动力效应校核。

5.2下引母线的选择

下引母线的选择原则是按该开关设备和控制设备的额定电流确定母线的载流量,同时校验是否满足系统的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流的要求。开关设备和控制设备的额定电流是该设备中所有一次设备中额定电流最小者,通常为电流互感器的额定电流。

5.3几点注意

(1)根据GB3906-1991规定,开关设备和控制设备中母线的载流量最小应比额定电流有10%的裕度。

(2)一般情况下,考虑到散热和为以后增加负载容量,设计图纸中主母线选择一般大一些,此时应严格按照图纸制造,不可随意减小母线规格。

(3)同等截面积尽量选择母线宽度比较大的型号,如能选择TMY80×6的不选择TMY60×8的,主要是利于散热。

(4)当开关设备和控制设备的运行环境温度比规定温度略高时,要充分考虑母线的载流量裕量是否充足。

GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》中规定:

高于40℃时额定绝缘电压应乘以温度校正系数Kt=1+0.0033(T-40);

一般:环境温度每增加3℃,试验电压提高3%。环境温度每增加1℃,额定电流应减少1.8%。(5)两段母线之间的联络母线是主母线的一部分,同样隔离手车上的母线也应视为主母线的一部分。

(6)下引母线规格的选择应与其相连接的一次设备(元件)匹配。如按照额定电流应该选择TMY60×6,但该成套设备中隔离开关的接线板宽度为80,安装孔距为40×40;则应选择TMY80×6,确保可以和隔离开关相连接。

(7)只有当电气间隙满足不了国家标准要求时,才可在保证截面不变的情况下减小母线宽度,如将原选择的TMY80×6改选为TMY60×8。

(8)尽量避免两根母线之间没有空气间隙并在一起,如KYN28—12/2500-40开关柜中,一些开关厂采用2TMY100×10,但在触头盒内部与静触头连接处,两根下引母线是无间隙的并在一起,延出触头盒后再分开一个母线厚度。其实这是一个瓶颈,此处的下引母线的额定电流应大致计算为TMY100×20的载流量,要比2TMY100×10小。结构设计中应避免这种形式。

(9)当主母线额定电流大于5000A时,使用常规的矩形母线已经不能满足要求。这时应考虑采用异型如U型O型母线,其一,降低母线成本;其二,保证母线可靠的力效应。同时要考虑与选用母线相匹配的一次元件如母线护套、穿墙套管的选择和考虑与下引母线的连接。

(10)额定电流在1500A及以上的母线通过套管或母线护套等穿越金属隔板时,周围不应形成闭合磁路。这是由于电流可以在导磁材料产生涡流和磁滞损耗而产生热量。一般情况下,应在所穿越的金属隔板上开切断磁路的防涡流缺口;当额定电流大于1500A时应考虑采用不导磁材料如无磁不锈钢板或者硬铝板。由于硬铝板的机械强度差,多数情况建议采用无磁不锈钢板。

6 母线的绝缘

在开关设备和控制设备中,为实现设备的全绝缘、全工况,减少外部短路事故和防止触电以及防止由于凝露污秽引起的爬电等事故一般在母线外部采用绝缘材料将母线裸露部分包缚。其方法主要有套装绝缘热收缩管(或空气收缩管)和母线硫化,低压母线主要以套装绝缘PVC管为主。

母线绝缘材料是一种一旦遭到破坏便不可恢复的绝缘介质,即使偶然发生的过电压事件也有可能造成永久损坏。母线绝缘材料在长期的使用中,会遇到各种各样情况,如放电事故等,而绝缘材料本身由于长期积累的各种因素,如热应力、温度,机械冲击等应力,又会加速它的老化过程。对于绝缘材料来讲,由于品种的多样性,其衡量绝缘材料的特性指标虽多,但不统一。这就为绝缘材料的选择和使用带来一定难度,这也就是目前从国际上对绝缘材料的其它特性,如热应力、机械特性、局部放电等指标暂不予以考虑的原因。

在结构设计中不能单纯以母线绝缘来保证出厂工频耐压试验。因为目前还没有可靠的绝缘材料通过抗老化试验,运行状态并不是想象中的平稳状态,绝缘材料老化和失效将使设备处于绝缘不良的危险状态。根据蒙托辛格氏(Montsinger)法则T=Ae-mt,式中:

T---绝缘材料寿命(周)

A、m---由绝缘材料决定的系数,对A级绝缘材料,A=372 ×104,m=0.368;

t---工作温度(C°)

绝缘材料的理论寿命将随温升每变化⊿t=10C°, 其寿命减到原来的一半。

7 母线的支撑与固定

(1)母线的支撑要充分考虑其抗弯强度是否满足所配置的系统的力效应要求。

(2)母线的固定一般采用金具固定,不直接在母线上打孔采用螺栓固定。

(3)固定母线用的绝缘子,在承受较大的电动力时(如系统额定峰值耐受电流40kA以上时)要校验绝缘子的抗弯强度是否满足结构设计的要求。

绝缘子的力效应校验可按照下式:

Fjs≤0.6Fph

Fjs=1.76KLich2×10-2/a

式中:Fjs —作用于绝缘子上的应力,kg;

Fph—绝缘子的抗弯强度,可查相关样本;

L—绝缘子间跨距(母线支撑间距)(cm);

a—相间距离(cm);

ich——额定峰值耐受电流(KA)

(4)母线夹板和固定金具应同样可以承受由于额定峰值耐受电流而引起的作用力。

(5)母线的固定金具或其它支持金具不应成闭合磁路。

(6)当母线平置时,母线支持夹板的上部压板应与母线保持1—1.5mm的间隙,当母线立置时,上部压板应与母线保持1.5—2mm的间隙。

(7)多片矩形母线间,应保持不小于母线厚度的间隙。

(8)600A及以上母线穿墙套管端部的金属夹板(紧固件除外)应采用非磁性材料,其与母线之间应有金属相连,接触应稳固,金属夹板厚度不应小于3mm,当母线为两片及以上时,母线本身间应予固定。

(9)母线固定金具与支柱绝缘子间的固定应平整牢固,不应使其所支持的母线受到额外应力。结束语

以上介绍了中压开关设备和控制设备中与母线有关的几个问题,在结构设计和生产制造中要充分考虑到普遍性与特殊性的关系,做到既满足相关标准的规定又考虑到经济性和实用性以及发展性,母线系统的合理与否将直接影响到供电系统的运行,应该在使用、设计和制造这三者之间引起足够的重视。

铜排载流量表

一、矩形铜排 铜母排截面25℃35℃ 平放(A)竖放(A)平放(A)竖放(A)15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40×4 404 425 522 550 40×5 452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295 80×6 930 1010 1195 1300 80×8 1060 1155 1361 1480 80×10 1190 1295 1531 1665 100×6 1160 1260 1557 1592 100×8 1310 1425 1674 1850 100×10 1470 1595 1865 2025 120×8 1530 1675 1940 2110 120×10 1685 1830 2152 2340

2(60×6) 1126 1185 1452 1530 2 (60×8) 1460 1480 150 3 1600 2(60×10) 1680 1170 2140 2250 2(80×6) 1320 1433 1705 1855 2(80×8) 1651 1795 2117 2515 2(80×10) 1950 2120 2575 2735 2(100×6) 1564 1700 2000 2170 2(100×8) 1930 2100 2470 2690 2(100×10) 2320 2500 2935 3185 2(120×8) 2140 2330 2750 2995 2(120×10) 2615 2840 3330 3620 二、铜导线载流量(35℃) 截面(mm??)1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 载流量(A)10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263 三、抽屉柜抽屉导线选用标准 截面(mm??)10 16 16 25 35 50 70 35×2 50×2 70×2 50×3 70×3 电流(A)50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 60 本回答由网友推荐

铜排载流量计算表及母线槽铜排规格

矩形母排载流量计算法 1、40°时铜排载流量=排宽*厚度系数:E(排厚:D) 序号排厚D㎜厚度系数E 1 12㎜20.5 2 10㎜18.5 3 8㎜16.5 4 6㎜14.5 5 5㎜13.5 6 4㎜12.5 此表是根据lyq137********的建议和进一步核算,将原厚度系数分别加了0.5,更加接近。 例:当厚度为10排宽度为100的铜母排载流量为100*18.5=1850A 2、双层铜排【40°】=1.56~1.58倍的单层铜排(对应相同的矩形排和温 度); 例: 100*18.5=1850A*1.58=2940A 3、三层铜排【40°】=2倍的单层铜排(对应相同的矩形排和温度); 4、四层铜排【40°】=2.45倍的单层铜排(对应相同的矩形排和温度)不 推荐此类选择; 二、环境温度对铜排载流量的影响: 【40°】时的铜排=【25°】时的铜排的0.85 【40°】时的铜排=【40°】时的铝排的1.3 三、变压器KV A容量输出电流计算公式为:I(A)=K V A值/(√3*0.4)0.69284

母线槽铜排规格一、母线槽 CFW 序号电流范围铜排规格 1 4000A 2*(150*8) 2 3150A 200*8 3 2500A 185*8 4 2000A 160*6 5 1600A 150*6 6 1250A 100*6 7 1000A 80*6 8 800A 60*6 9 630A 50*6 二、铜铝复合母线槽 KFM 1 4000A 2*(100*10) 2 3150A 230*8 3 2500A 125*10 4 2000A 160*6 5 1600A 100*8 6 1250A 100*6 7 1000A 80*6 8 800A 60*6 9 630A 50*6 10 400A 40*6 11 200A 30*4 三、密集型母线槽 CCX 1 3150A 250*6 2 2500A 205*6 3 2300A 165*6 4 2000A 130*6 5 1600A 110*6 6 1350A 100*6 7 1250A 80*6 8 1000A 60*6 9 800A 45*6 10 600A 35*6 11 500A 35*6 12 400A 30*6 13 315A 25*6 14 250A 25*5 15 200A 25*4 16 100A 25*3

国标铜排载流量表

国标铜排载流量表

国标铜排载流量表 一、矩形铜排 铜母排截面25℃35℃ 平放(A)竖放(A)平放(A)竖放(A) 15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40× 4 404 42 5 522 550 40× 5 452 475 551 588

5 55 6 585 721 760 50× 6 61 7 650 797 840 60× 6 731 770 940 990 60× 8 858 900 1101 1160 60× 10 960 1010 1230 1295

6 930 1010 1195 1300 80× 8 1060 1155 1361 1480 80× 10 1190 1295 1531 1665 100× 6 1160 1260 155 7 1 592 100× 8 1310 1425 1674 1 850

10 1470 1595 1865 2 025 120× 8 1530 1675 1940 2110 120× 10 1685 1830 2152 2 340 2(60× 6) 1126 1185 1452 1 530 2 (60× 8) 1460 1480 1503 16 00

1 1680 1170 2140 2250 2(80× 6) 1320 1433 1705 1 855 2(80× 8 1651 1795 2117 2 515 2(80× 10) 1950 2120 2575 2 735 2(100× 6) 1564 1700 2000 21 70

铜排标准载流量

有铜排(90度角和圆角)以及铜导线的标准截流量手册(表) 1.铜排(90度角和圆角)的标准截流量手册? 2.铜导线的标准截流量手册? 铜排截面积公式,铜排载流量 摘要:【1】铜排载流量计算法简易记住任何规格的矩形母排的载流量矩形母线载流量:40℃时... 【1】铜排载流量计算法简易记住任何规格的矩形母排的载流量 矩形母线载流量: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为: [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12] 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) )铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*10 =1860A [查手册为1860A] 双层:2【100*10】的载流量为:1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。 【2】铜排的载流量表

一、矩形铜排 规格环境温度25℃环境温度35℃ 平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A) 15×3176 185 20×3233 245 25×3285 300 30×4394 415 40×4404 425 522 550 40×5452 475 551 588 50×5556 585 721 760 50×6617 650 797 840 60×6731 770 940 990 60×8858 900 1101 1160 60×10960 1010 1230 1295 80×6930 1010 1195 1300 80×81060 1155 1361 1480 80×101190 1295 1531 1665 100×61160 1260 1557 1592 100×81310 1425 1674 1850 100×101470 1595 1865 2025 120×81530 1675 1940 2110 120×101685 1830 2152 2340 2(60×6)1126 1185 1452 1530 2 (60×8)1460 1480 150 3 1600 2(60×10)1680 1170 2140 2250 2(80×6)1320 1433 1705 1855 2(80×8)1651 1795 2117 2515 2(80×10)1950 2120 2575 2735 2(100×6)1564 1700 2000 2170 2(100×8)1930 2100 2470 2690 2(100×10)2320 2500 2935 3185 2(120×8)2140 2330 2750 2995 2(120×10)2615 2840 3330 3620 二、铜导线载流量(35℃) 截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 载流量(A) 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263

标准铜排的选型指南

1.目的 规范开关柜柜内用铜排的规格尺寸选择,即在铜排设计时选择合适的截面规格,以保证铜排在相应使用环境下的额定载流量。 2.适用范围 所有电工用铜和铜合金母线。 3.低压开关柜柜内铜排选择作业指导 3.1低压开关柜柜内铜排的正常使用条件 铜排材料:符合GB/T5585.1-2005标准的TMY、THMY; 使用条件:环境温度35℃,允许温升70K; 海拔高度:< 1000m; 额定工作频率:50/60Hz。 若使用条件与上述不一致,根据铜排的具体使用条件按本指导书第4条对铜排的载流量重新校核。 3.2系统水平主母线选择 在正常使用条件下,技术支持工程师按表1根据低压系统的额定电流选择或修改水平主母线的规格。若设计院不同意修改,技术支持工程师必须与机械设计工程师一起确认水平主母线的规格选择。 表1:水平裸铜母线额定载流量表(铜排立放,相间距单拼a=110、双拼a=110、三拼a=130)

3.3柜内汇流母线选择 在正常项目设计中,低压开关柜柜内若干主电路连接在汇流母线上,在任一时刻汇流母线通过的预计最大电流为连接其上的所有主电路的额定电流之和乘以额定分散系数(见表2)。汇流母线的规格按预计通过的最大电流来选择。馈线柜垂直裸铜母线的规格选择与对应的额定载流量见表3。 表2:额定分散系数值(引用标准GB 7251.1-2005 4.7条表1) 表3:垂直裸铜母线额定载流量表(相间距a=80)

3.4装置内其它铜母线选择 进线或联络开关的分支母线选择综合考虑系统的额定电流与开关的框架电流。当系统的额定电流大于开关的框架电流时,分支母线选择框架开关的额定电流;反之,选择系统的额定电流。其余元器件连接母线按元器件的框架电流选择。铜排规格选择优先考虑使用K3系统中的常用铜排规格,使用不常用的铜排规格时必须得到机械分部经理的同意。装置内其它铜母线额定载流见表4。 表4:装置内其它铜母线额定载流量表(设计选型)

铜排标准载流量

有铜排(90度角与圆角)以及铜导线得标准截流量手册(表) 1、铜排(90度角与圆角)得标准截流量手册? 2、铜导线得标准截流量手册? 铜排截面积公式,铜排载流量 摘要:【1】铜排载流量计算法简易记住任何规格得矩形母排得载流量矩形母线载流量: 40℃时、、、 【1】铜排载流量计算法简易记住任何规格得矩形母排得载流量 矩形母线载流量: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为: [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12] 双层铜排[40℃]=1、56-1、58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2、45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) )铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0、85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1、3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*10 =1860A [查手册为1860A] 双层:2【100*10】得载流量为: 1800*1、58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)得载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。 【2】铜排得载流量表 一、矩形铜排 规格环境温度25℃环境温度35℃ 平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A)

15×3176 185 20×3233 245 25×3285 300 30×4394 415 40×4 4 40×5452 475 551 588 50×5556 585 721 760 50×6617 650 797 840 60×6731 770 940 990 60×8858 900 1101 1160 60×10 1295 80×693 00 80×81060 1 80×131 1665 100×6116 92 100×8 4 1850 100×1 5 2025 120×80 2110 120×101685 0 2(60×6)1126 1185 1452 1530 2 (60×8)146 00 2(60×10)168 50 2(80×6) 5 1855 2(80×8)1651 1795 2117 2515 2(80×10)195 35 2(100×6)0 2170 2(100×8)193 90 2(100×10)232 85 2(120×8)214 95 2(120×10)26 620 二、铜导线载流量(35℃) 截面(mm2) 1 1、5 2、5 4 6 1 95 载流量(A) 1 5 11 3 三、抽屉柜抽屉导线选用标准 截面(mm2) 10 16 16 25 35 50 70 35×2 50×2 70×2 50×3 70×3 电流(A) 50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 60

国标铜排载流量表

国标铜排载流量表、矩形铜排 铜母排截面25 C 35 C 平放(A)竖放 (A)平放 ( A ) 竖放 ( A ) 15 X3 176 185 20 X3 233 245 25 X3 285 300 30 X4 394 415 40 X4 404 425 522 550 40 X5 452 475 551 588 50 X5 556 585 721 760 50 X6617 650 797 840 60 X6731 770 940 990 60 X8 858 900 1101 1160 60 X10 960 1010 1230 1295 80 X6930 1010 1195 1300 80 X8 1060 1155 1361 1480 80 X10 1190 1295 1531 1665 100 X6 1160 1260 1557 1592 100 X8 1310 1425 1674 1850 100 X10 1470 1595 1865 2025 120 X8 1530 1675 1940 2110

120 X10 1685 1830 2152 2340 2(60 佝1126 1185 1452 1530 2 (60 X8) 1460 1480 150 3 1600 2(60 X11680 1170 2140 2250 2(80 X6) 1320 1433 1705 1855 2(80 X81651 1795 2117 2515 2(80 X10) 1950 2120 2575 2735 2(100 X6) 1564 1700 2000 2170 2(100 X8) 1930 2100 2470 2690 2(100 X10) 2320 2500 2935 3185 2(120 X8) 2140 2330 2750 2995 2(120 X10) 2615 2840 3330 3620 铜导线载流量(35 C )截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 载流量(A): 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263 三、抽屉柜抽屉导线选用标准 截面( mm 2) 10 16 16 25 35 50 70 35 X2 50 X2 70 X2 50 X3 70 X3 电流(A) 50 63 80 100 125 16200 250 300 400 500 600 估算法: 单条铜母排载流量=宽度(mm) X厚度系数 双母排载流量=宽度(mm) X厚度系数X 1.5(经验系数) 铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方

国标铜排载流量表

国标铜排载流量表 一、矩形铜排 铜母排截面25℃35℃ 平放(A)竖放(A)平放(A)竖放(A)15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40×4 404 425 522 550 40×5 452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295 80×6 930 1010 1195 1300 80×8 1060 1155 1361 1480 80×10 1190 1295 1531 1665 100×6 1160 1260 1557 1592 100×8 1310 1425 1674 1850 100×10 1470 1595 1865 2025 120×8 1530 1675 1940 2110

120×10 1685 1830 2152 2340 2(60×6) 1126 1185 1452 1530 2 (60×8) 1460 1480 150 3 1600 2(60×1 1680 1170 2140 2250 2(80×6) 1320 1433 1705 1855 2(80×8 1651 1795 2117 2515 2(80×10) 1950 2120 2575 2735 2(100×6) 1564 1700 2000 2170 2(100×8) 1930 2100 2470 2690 2(100×10) 2320 2500 2935 3185 2(120×8) 2140 2330 2750 2995 2(120×10) 2615 2840 3330 3620 二、铜导线载流量(35℃)截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 载流量(A): 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263 三、抽屉柜抽屉导线选用标准 截面(mm2) 10 16 16 25 35 50 70 35×2 50×2 70×2 50×3 70×3 电流(A) 50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 600

铜排载流量表(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 国标铜排载流量表 估算法: 单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数X 1.5(经验系数) 铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方 常用铜排的载流量计算方法: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]. 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*188=1800(A)[查手册为1860A]; 双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。

常用铜排的尺寸及载流量表 一、矩形铜排 铜母排截面25℃35℃ 平放(A)竖放(A)平放(A)竖放(A)15×3176 185 20×3 233 245 25×3285 300 30×4394 415 40×4 404 425 522 550 40×5452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295 80×6 930 1010 1195 1300 80×8 1060 1155 1361 1480 80×10 1190 1295 1531 1665 100×61160 1260 1557 1592 100×81310 1425 1674 1850 100×10 1470 1595 1865 2025 120×8 1530 1675 1940 2110 120×10 1685 1830 2152 2340 2(60×6) 1126 1185 1452 1530 2 (60×8) 1460 1480 1503 1600 2(60×10)1680 1170 2140 2250 2(80×6) 1320 1433 1705 1855 2(80×8) 1651 1795 2117 2515 2(80×10) 1950 2120 2575 2735 2(100×6) 1564 1700 2000 2170

国标铜排载流量表

国标铜排载流量表 (2011-04-18 06:30:27) 转载▼ 分类:电气知识 标签: 杂谈 估算法: 单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数X 1.5(经验系数) 铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方 常用铜排的载流量计算方法: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]. 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*188=1800(A)[查手册为1860A]; 双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。 常用铜排的尺寸及载流量表 一、矩形铜排 铜母排截面 25℃ 35℃ 平放(A)竖放(A)平放(A)竖放(A) 15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40×4 404 425 522 550 40×5 452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295

铜排载流量

转载一篇论文大家分享 户内开关设备和控制设备中关于母线的几个问题 摘要:对开关设备和控制设备的母线载流量、热效应、电动力效应进行了归纳和分析,根据相关的国家标准和电力标准对母线的选用和实际应用提出了实用性的方法。 关键词:母线;载流量;热效应;电动力效应;母线绝缘;母线固定。 1 前言 母线,也称母排或载流排,是承载电流的一种导体。在开关设备和控制设备中主要用于汇集、分配和传送电能,连接一次设备。根据相关资料统计,短路事故绝大部分是直接或者间接发生在母线部位,母线故障是电气设备故障中最严重的故障之一。因此,对母线的正确选用和应用显得极为关键。 本文对中压3.6kV—40.5kV开关设备和控制设备中与母线相关的几个方面进行初步分析计算和总结。 2 母线的类型 户内开关设备和控制设备中,母线按截面分为矩形、圆形、D型、U型等,其中由于同截面的矩形母线较圆形、D型、U型等母线电阻小、散热面大、载流量高等原因,矩形母线在4 0.5kV及以下电压等级中应用最广泛。圆形和D型母线由于集肤效应较好,防电晕效果好,也有应用,但连接比较复杂。U型母线一般用于电流较大、力效应要求高的设备中,如发电机出口开关柜。其额定电流大,一般达到5000A以上,额定峰值耐受电流(IP)大,一般为5 0kA以上。按材质分,可分为铜母线、铝母线、铁母线,其中铜母线由于载流量大,抗腐蚀性能和力效应好,应用最广泛。铝质母线在电流小、非沿海和非石化系统也有应用。使用铁母线主要从经济上考虑,主要应用于PT连接线。按自然状态可分为硬母线和软母线。软母线主要应用于连接不便可以吸收一些力效应的场所,如断路器内部。 3 母线的载流量 3.1母线的载流量的定义:母线的载流量是指母线在规定的条件下能够承载的电流有效值。 说明:规定的条件中主要指标是温度,对于户内开关设备和控制设备来讲是指环境温度上限为40℃,下限为-25℃。 3.2母线布置与载流量之间的关系 母线立放时载流量比平放时要高一些,一般当母线平放且宽度小于60㎜时,其载流量为立放时的0.95倍, 宽度大于60㎜时其载流量为立放时的0.92倍,这是由于立放时散热性能要比平放时要好的缘故。 3.3 载流量数值 根据母线的材质不同,在同一温度下其载流量也不同。开关设备和控制设备中主要以矩形铜母线为主矩形铝母线为辅。其载流量数值一般可根据各种设计手册查到。笔者根据多年经验,

铜排载流量计算

铜排载流量计算 铜排载流量计算 简易记住任何规格的矩形母排的载流量 矩形母线载流量: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为: [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12] 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A]; 双层:2(TMY100*10)的载流量为: 1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为: 1860*2=3720(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。 铜排的载流量表 一、矩形铜排 铜母排截面 25℃ 35℃ 平放(A)竖放(A)平放(A)竖放(A) 15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40×4 404 425 522 550 40×5 452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295 80×6 930 1010 1195 1300 80×8 1060 1155 1361 1480 80×10 1190 1295 1531 1665 100×6 1160 1260 1557 1592 100×8 1310 1425 1674 1850 100×10 1470 1595 1865 2025 120×8 1530 1675 1940 2110 120×10 1685 1830 2152 2340

铜排载流量对照表

铜排载流量对照表 有铜排(90度角和圆角)以及铜导线的标准截流量手册(表) 1.铜排(90度角和圆角)的标准截流量手册? 2.铜导线的标准截流量手册? 铜排截面积公式,铜排载流量 摘要: 【1】铜排载流量计算法简易记住任何规格的矩形母排的载流量矩形母线载流量:40℃时... 【1】铜排载流量计算法简易记住任何规格的矩形母排的载流量 矩形母线载流量: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数

排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为: [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12] 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) )铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*10 =1860A [查手册为1860A] 双层:2【100*10】的载流量为:1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=372

0(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。 【2】铜排的载流量表 一、矩形铜排 规格环境温度25℃环境温度35℃ 平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A) 1. 用途:各种导线的载流量,利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 2. 计算口诀: 10五,100上二。 25,35,四三界。

国标铜排载流量表(终审稿)

国标铜排载流量表 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

一、矩形铜排 铜母排截面 25℃ 35℃ 平放(A)竖放(A)平放(A)竖放(A)15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40×4 404 425 522 550 40×5 452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295 80×6 930 1010 1195 1300 80×8 1060 1155 1361 1480 80×10 1190 1295 1531 1665 100×6 1160 1260 1557 1592 100×8 1310 1425 1674 1850

100×10 1470 1595 1865 2025 120×8 1530 1675 1940 2110 120×10 1685 1830 2152 2340 2(60×6) 1126 1185 1452 1530 2 (60×8) 1460 1480 150 3 1600 2(60×1 1680 1170 2140 2250 2(80×6) 1320 1433 1705 1855 2(80×8 1651 1795 2117 2515 2(80×10) 1950 2120 2575 2735 2(100×6) 1564 1700 2000 2170 2(100×8) 1930 2100 2470 2690 2(100×10) 2320 2500 2935 3185 2(120×8) 2140 2330 2750 2995 2(120×10) 2615 2840 3330 3620 二、铜导线载流量(35℃)截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95载流量(A): 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263 三、抽屉柜抽屉导线选用标准 截面(mm2) 10 16 16 25 35 50 70 35×2? 50×2 70×2? 50×3

铜排标准及载流量计算

圆角圆边全圆边 省略B Q 软态硬态 R Y 其中含银TM -TH11M 0.08-0.15TH12M 0.16-0.25r 0.5a 0.81.21.6 3.2 r 0.25a r 0.5a 计算时,20℃时铜和铜合金母线的参数如下 g/cm 3℃-1℃-1234.45234.45=1/0.00393-20℃-1242.47电阻的温度系数,是指当温度每升高一 度时,电阻增大的百分数。 例如,铂的温度系数是0.00374/℃。它是一个百分数。 在20℃时,一个1000欧的铂电阻,当温度升高到21℃时,它的电阻将变为1003.74欧。 实际上,在电工书上给出的是“电阻率温度系数”,因为我们知道,一段电阻线的电阻由四个因素决定:1、电阻线的长度;2、电阻线的横截面积;3、材料;4、温度。前三个因素是自身因素,第四个因素是外界因素。电阻率温度系数就是这第四个因素的作用大小。 实验证明,绝大多数金属材料的电阻率温度系数都约等于千分之4左右,少数金属材料的电阻率温度系数极小,就成为制造精密电阻的选材,例如:康铜、锰铜等。 242.47=1/0.00381-200.017094017=1/58.5 ρ75 Ω·mm 2/m 0.020*******.021*******.017094017 0.020780962 TMY 、THMY 0.0172410.01777 ρ20 Ω·mm 2/m TMR 、THMR TMY 、THMY 0.003930.00381电阻温度系数(20℃时)a ×b-0.214a 2 0.0000178.89密度线膨胀系数a 截面 a ×b-0.0684a 2 25<a a 截面 TMR 、THMR a ×b-0.858r 2 全圆边a 截面 圆边二类银铜合金母线化学成分% 铜加银不小于 99.90 99.90 a ≤2.82.8<a ≤4.754.75<a ≤12.5圆角 GB/T 5585.1-2005 电工用铜、铝及其合金母线第1部分:铜和铜合金母线 按截面形状分 按状态分 12.5<a ≤2599.90型号名称铜母线一类银铜合金母线化学成分

国际标准铜排载流量的计算

国际标准铜排载流量的计算 8.9*10(3)*40(mm)*4(mm)*10(-6)*?(米)=0.0089*厚度*宽度*长度 (这里的长度一般是按米算的,而其他的都是毫米) 钢管/铁管(公斤):0.02466*单边壁厚*(外径-单边壁厚)*长度钢板(公斤):0.00793*厚度*面积 铁板:0.00785*厚度*面积 圆紫铜棒(公斤)0.008*直径*直径*长度 圆黄铜棒:0.00668*直径*直径*长度 方紫铜棒:0.009*边宽*边宽*长度 方黄铜棒:0.0085*边宽*边宽*长度 六角紫铜棒:0.0077*对边宽*对边宽*长度 六角黄铜棒:0.00736*对边宽*对边宽*长度 紫铜板:0.009*厚度*宽度*长度 黄铜板:0.0089*厚度*宽度*长度 圆紫铜管:0.028*单边壁厚*(外径-单边壁厚)*长度 圆黄铜管:0.0267*单边壁厚*(外径-单边壁厚)*长度 .注意下,这里的长度一般是按米算的,而其他的都是毫米 以上经过验算正确 铜得密度:8.9g/cm?0?6 排宽*排厚*8.9/100=单根矩形铜排载流量 密度*体积 250A的就用30*3铜排

根据流量算铜排: 100A 3*15 225/250A 4*20 400A5*30 630A 6*40 1000A 10*50 有一简单计算方法,即单根矩形铜排载流量= 排宽*( 排厚 + 8 ) 双层载流量=1.5倍单层载流量 三层载流量=2.0倍单层载流量 母线 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20.5;10厚时为18.5;依次为: [12-20.5,10-18.5,8-16.5,6-14.5,5-13.5,4-12.5] 双层铜排[40℃]=1.56~1.58×单层铜排[40℃](根据截面大小定)3层铜排[40℃]=2×单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃] ×2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) 铜排[40℃]= 铜排[25℃] ×0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]÷1.3 例如求TMY100×10载流量为: 单层:100×18.5=1850(A)[查手册为1860A]; 双层:2(TMY100×10)的载流量为: 1850×1.58=2923(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100×10)的载流量为:

关于铜排载流量的标准

摘要:对开关设备和控制设备的母线载流量、热效应、电动力效应进行了归纳和分析,根据相关的国家标准和电力标准对母线的选用和实际应用提出了实用性的方法。 关键词:母线;载流量;热效应;电动力效应;母线绝缘;母线固定。 1 前言 母线,也称母排或载流排,是承载电流的一种导体。在开关设备和控制设备中主要用于汇集、分配和传送电能,连接一次设备。根据相关资料统计,短路事故绝大部分是直接或者间接发生在母线部位,母线故障是电气设备故障中最严重的故障之一。因此,对母线的正确选用和应用显得极为关键。 本文对中压3.6kV—40.5kV开关设备和控制设备中与母线相关的几个方面进行初步分析计算和总结。 2 母线的类型 户内开关设备和控制设备中,母线按截面分为矩形、圆形、D型、U型等,其中由于同截面的矩形母线较圆形、D型、U型等母线电阻小、散热面大、载流量高等原因,矩形母线在40.5kV及以下电压等级中应用最广泛。圆形和D型母线由于集肤效应较好,防电晕效果好,也有应用,但连接比较复杂。U型母线一般用于电流较大、力效应要求高的设备中,如发电机出口开关柜。其额定电流大,一般达到5000A以上,额定峰值耐受电流(IP)大,一般为50kA以上。按材质分,可分为铜母线、铝母线、铁母线,其中铜母线由于载流量大,抗腐蚀性能和力效应好,应用最广泛。铝质母线在电流小、非沿海和非石化系统也有应用。使用铁母线主要从经济上考虑,主要应用于PT连接线。按自然状态可分为硬母线和软母线。软母线主要应用于连接不便可以吸收一些力效应的场所,如断路器内部。 3 母线的载流量 3.1母线的载流量的定义:母线的载流量是指母线在规定的条件下能够承载的电流有效值。说明:规定的条件中主要指标是温度,对于户内开关设备和控制设备来讲是指环境温度上限为40℃,下限为-25℃。 3.2母线布置与载流量之间的关系 母线立放时载流量比平放时要高一些,一般当母线平放且宽度小于60㎜时,其载流量为立放时的0.95倍, 宽度大于60㎜时其载流量为立放时的0.92倍,这是由于立放时散热性能要比平放时要好的缘故。 3.3 载流量数值 根据母线的材质不同,在同一温度下其载流量也不同。开关设备和控制设备中主要以矩形铜母线为主矩形铝母线为辅。其载流量数值一般可根据各种设计手册查到。笔者根据多年经验,通过对各种手册中母线载流量的统计,总结出立放时母线载流量(交流)的简易计算公式。40℃时单层矩形铜母线的载流量Id(A): Id =k(b+8.5)h 式中,b为母线厚度(mm);h为母线宽度(mm);k为系数(A/mm)。 40℃时双层铜母线与单层母线载流量载流量的关系式 I2=(1.56~1.58)Id 式中, I2为双层铜母线的载流量(A);Id为为单层铜母线的载流量(A)。1.56~1.58为系数,一般100×10母线选1.58;80×10,80×8选1.57,60×6选1.56。 40℃时3层铜母线与单层铜母线的载流量的关系式为 I3=2Id 式中, I3为四层铜母线的载流量(A)。 40℃时4层铜母线与单层铜母线的载流量的关系式为(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)

国标铜排载流量表优选稿

国标铜排载流量表 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

一、矩形铜排 铜母排截面 25℃ 35℃ 平放(A)竖放(A)平放(A)竖放(A)15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40×4 404 425 522 550 40×5 452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295 80×6 930 1010 1195 1300 80×8 1060 1155 1361 1480 80×10 1190 1295 1531 1665 100×6 1160 1260 1557 1592 100×8 1310 1425 1674 1850 100×10 1470 1595 1865 2025

120×8 1530 1675 1940 2110 120×10 1685 1830 2152 2340 2(60×6) 1126 1185 1452 1530 2 (60×8) 1460 1480 150 3 1600 2(60×1 1680 1170 2140 2250 2(80×6) 1320 1433 1705 1855 2(80×8 1651 1795 2117 2515 2(80×10) 1950 2120 2575 2735 2(100×6) 1564 1700 2000 2170 2(100×8) 1930 2100 2470 2690 2(100×10) 2320 2500 2935 3185 2(120×8) 2140 2330 2750 2995 2(120×10) 2615 2840 3330 3620 二、铜导线载流量(35℃)截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 载流量(A): 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263 三、抽屉柜抽屉导线选用标准 截面(mm2) 10 16 16 25 35 50 70 35×2? 50×2 70×2 50×3 70×3 电流(A)

相关文档