表B.0.6 工程材料、购配件、设备报审表

工程名称:长垣县宣教中心中央空调系统工程编号:

致:河南省新源建设工程管理有限公司(项目监理机构)于2015 年10月10 日进场的拟用于工程末端风系统部位的新风处理,经我方检验合格,现将相关资料报上,请予以审查。

附件:1.工程材料、构配件或设备清单 1份

2.质量证明文件 6份

3.自检结果 1份

施工项目经理部(盖章)

项目经理(签字):

年月日

审查意见:

项目监理机构(盖章)

专业监理工程师(签字)

年月日

注:本表一式两份,项目监理机构、施工单位各一份。

主要工程材料/构配件/设备清单

工程名称长垣县宣教中心中央空调系统工程

致河南省新源建设工程管理有限公司项目监理部:

我方于 2015 年 10月 10日进场的中央空调工程,材料/构配件/设备数量如下(见下表)。经自检符合国家技术标准及设计要求,报请审查并准许在工程中使用

附件:质量证明书 3 份,产品合格证 3 份

项目专业质检员:日期

序号设备名称规格型号数量单位厂家

1 全热新风交换机组XHBQ-D30TG

2 台山东莱恩

2 柜式空气处理机组DBFP2L 4 台山东莱恩

3 柜式空气处理机组DBFP2.5L 5 台山东莱恩

自检结果:

合格

承包商(章):

项目经理:年月日

检查验收意见:

监理单位(章):

项目专业监理工程师:日期:

室内空调水平管道水压试验报验申请表

工程名称:长垣县宣教中心中央空调系统工程

致:河南省新源建设工程管理有限公司(项目监理机构)

我单位已经完成了A区一层室内空调水平管道水压试验工作,现报上该工程报验申请表,请于以审查和验收。

附件:

承包单位(章)

项目经理

日期

审查意见:

项目监理机构

总/专业监理师

日期

注:本表各相关单位各存一份。

室内空调水平管道水压试验记录

(钢管)

工程名称长垣县宣教中心中央空

调系统工程分项工程

名称

系统压力试验

施工单位中康建设管理股份有限公

司专业工长胡保社实验日

2015.10.23

仪表型号Y-100 仪表编号及

精度

沪制

02220048

0-16MPa

试压介质水

试验内容强度试验

管段编号工作

压力

(MP

a)

试验压

(MPa

试验持续时间(min)10min压力降

(MPa)

实验结果起始时间终始时间

1 0.3 0.6 14:00 16:00 0.01、无渗漏合格

2 0.

3 0.6 16:30 18:30 0.01、无渗漏合格

施工单位检

验评定结果

施工单位检

查评定结果项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人:

年月日

监理(建设)

单位验收结

监理单位章监理工程师:

年月日

室内空调水平管道水压试验报验申请表

工程名称:长垣县宣教中心中央空调系统工程

致:河南省新源建设工程管理有限公司(项目监理机构)

我单位已经完成了A区二层室内空调水平管道水压试验工作,现报上该工程报验申请表,请于以审查和验收。

附件:

承包单位(章)

项目经理

日期

审查意见:

项目监理机构

总/专业监理师

日期

我单位已经完成了A区三层室内空调水平管道水压试验工作,现报上该工程报验申请表,请于以审查和验收。

附件:

承包单位(章)

项目经理

日期

审查意见:

项目监理机构

总/专业监理师

日期

我单位已经完成了B区一层室内空调水平管道水压试验工作,现报上该工程报验申请表,请于以审查和验收。

附件:

承包单位(章)

项目经理

日期

审查意见:

项目监理机构

总/专业监理师

日期

我单位已经完成了B区二层室内空调水平管道水压试验工作,现报上该工程报验申请表,请于以审查和验收。

附件:

承包单位(章)

项目经理

日期

审查意见:

项目监理机构

总/专业监理师

日期

我单位已经完成了餐厅一层室内空调水平管道水压试验工作,现报上该工程报验申请表,请于以审查和验收。

附件:

承包单位(章)

项目经理

日期

审查意见:

项目监理机构

总/专业监理师

日期

我单位已经完成了餐厅二层室内空调水平管道水压试验工作,现报上该工程报验申请表,请于以审查和验收。

附件:

承包单位(章)

项目经理

日期

审查意见:

项目监理机构

总/专业监理师

日期

室内空调立管水压试验报验申请表

工程名称:长垣县宣教中心中央空调系统工程

致:河南省新源建设工程管理有限公司(项目监理机构)

我单位已经完成了A区室内空调立管水压试验工作,现报上该工程报验申请表,请于以审查和验收。

附件:

承包单位(章)

项目经理

日期

审查意见:

项目监理机构

总/专业监理师

日期

注:本表各相关单位各存一份。

室内空调立管水压试验记录

(钢管)

我单位已经完成了B区室内空调立管水压试验工作,现报上该工程报验申请表,请于以审查和验收。

附件:

承包单位(章)

项目经理

日期

审查意见:

项目监理机构

总/专业监理师

日期

中央空调验收标准--说说暖通系统的调试就暖通行业来讲,由于从冷热源到输配系统到末端设备到用户空间以致到室外因素都是整个暖通空调系统的因素或者构件,目前设计院由于各种原因只能做简单的工况设计,所以说设计本身就是多少有以偏取全的因素,一个设计好的系统能够具有强的适应能力去适应各种因素的变化。 如,外界气象变化后,末端设备,输配系统,冷热源都能够相应做出调整,当然这些调整仅仅缩小到调试范围也许就是众人理解的阀门的调节,其实不应该仅仅是阀门。有时候甚至带有策略性的调整,简单来讲其实是一个非常典型的动态规划问题(参见运筹学),目标是运行费用最省,这一点在冰蓄冷系统上最能体现,而现在的设计人员,甚至大师都对此理解不深。所以设计如果没有做到能够适应各类情况,调试就是皮之不存毛将焉附的问题,调也调不出来,最简单么过于我设计的时候根本就不标注每个风口的风量,你怎么调,只能挂布条,看看每个都有风就okay了。 回头再说调试,设计的时候考虑了各类影响因素,那么调试工作就一定能够到理想效果吗?未必,如,静态的水系统不平衡问题是能够通过调试解决,而动态的影响单纯靠阀门一个个人工调整已经无法实现,所以运行的控制策略这个时候就显得非常重要,而国内暖通的设计控制系统往往不是由暖通人员做的,最后系统在哪里高耗能运行,也不会出大问题。 所以,归根到底,设计时候控制策略就应该做好,做全寿命周期的运行策略,再拿冰蓄冷系统举例,这个控制系统要能够自适应,要会去学习,运行一两年后有了非常多的数据,控制策略制定的设计人员还在跟着调整(这能做到吗?),我觉得设计人员这样做一个工程就是这个工程类别的大师了,经验教训都总结出来了。 而实际根本不是这样,师傅带徒弟,不出问题不去想我设计的东西如何,第一次师傅告诉的做法做一辈子,再告诉自己徒弟,如此循环,让暖通成了一个低附加值的垃圾行业,搞出来非常多的高投资,高运行费用的垃圾建筑(比如我了解的中国工商银行总部大楼,运行费用400~550元/m2的变风量系统)。 中央空调安装施工、验收规范 1、施工流程 施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣

中央空调竣工自评报告

XXXXXXX 中央空调工程 竣 工 验 收 自 评 报 告 编制人: 审批人: XXX建设集团股份有限公司

竣工验收自评报告 一、工程概况 1、工程名称:XXXXXXXXX中央空调工程 2、建设单位:XXXXXXXX 3、监理公司:XXXXXX建设工程咨询有限公司 4、施工单位:XXXX建设集团股份有限公司 XXXXXX中央空调工程位于XXXXX,总建筑面积22876㎡,由地上15层主楼及地下室组成的高层综合性实验办公大楼。空调冷热两用,冷源采用2组涡旋模块机组,热源采用省行管局提供90°C/60°C采暖热水,选2台板式换热机组供大楼冬季使用。 二、施工质量评估依据 1、设计文件、招投标文件、图纸会审纪要、设计变更 2、建筑安装工程质量检验评定标准、施工验收规范及相应的国 家、地方、行业标准 主要有: 机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB50231-98) 现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-98) 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002) 三、施工内容 公司空调工程与2011年8月份进场施工,与2013年2月底施工结束。按空调图纸的要求空调施工分四部分完成。第一、空调水系统:空调主管采用焊接工艺,空调支管采用螺纹连接,全部经试压检验无漏后隐蔽保温。第二、风系统,包括空调送风系统、新风系统、地下

室通风系统采用新型共板工艺风管压加强筋。在专用加工厂车间加工完毕后现场组装,经漏光检验合格后隐蔽保温。第三、室内风机盘管控制系统采用液晶温控三速控制,每个开关安装后经调试合格第四、设备安装:包括制冷主机、室内风机盘管、新风风柜、落地风柜、通风机、水泵、冷却塔等设备俱采用减震安装,按图纸要求安装就位,设备试运行后性能达到规范要求。 四、安全文明施工 1、建立完善的质量管理体系:监理公司内部及施工方式成立质量保证小组和安全文明小组,建立科学、完善的质量控制措施并严格实施,明确各管理、技术人员、安全员的职责。同时定期加强对施工人员进行专题安全教育,定期组织现场安全文明施工检查,对工人交底全面,强化职工对工程质量及安全的意识。 2、在施工过程中,我项目部通过狠抓现场安全文明施工建设,对外树立了良好的企业形象,迄今未发生安全事故。 五、质量的控制 我项目部认真执行我司“重视管理策划,严格过程控制;持续质量改进,满足顾客需求”的质量方针,在施工过程中执行公司ISO9001:2000质量管理体系的管理标准和管理体系,采取了如下主要措施,保证了合同要求和质量方针和目标的实现。 首先,编制施工组织设计,确立质量目标,结合公司的质量方针和目标以及工程的实际,编制了施工组织设计,并经公司 总工程师、监理工程师、业主审批后实施,以该施工组织设计

中央空调竣工验收报告

中央空调工程验收报告 尊敬的 此文证明工程安装合格,下列所述设备已调试完毕、合格,同意验收。我司已经给您进 行了使用说明,并且您确定已经能够正确使用了。同时建议您空调设备应定期进行专业的维 护,冬季机器长时间不使用时,请将空调电源断开。 验收日期:______年___月___日 设备质保期:____月设备质保期至:______年___月___日 经销商(盖章):安徽绿缘机电有限公司客户(盖章):___________________ 代表人: __________________________ 用户签名:___________________ 日期: __________________________ 日期:_____________________篇二:空调验收表格目录 1、开工报告 2、安装工程报验申请表 3、工程材料报验单(附:进场材料合格证书及检验报告) 4、施工记录表:附表一: 风机安装记录附表二:水泵安装记录 附表三:风机、水泵试运转记录附表四:风管安装记录附表五:除尘器安装记录 附表六:防排烟系统安装调试记录附表七:金属风管制作记录附表八:风口安装记录 附表九:消声器制作与安装记录附表十:制冷管道安装记录 附表十一:设备、管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录附表十二:管架安装记录附表 十三:设备开箱记录 附表十四:设备基础检查验收记录附表十五:管道试压记录附表十六:设备、管道吹 洗记录附表十七:阀门试验记录 附表十八:设备安装调整运转试车记录附表十九:系统联合试运转记录附表二十:设 备材料检查记录 附表二十一:通风与空调分部工程质量评定表附表二十二:排水管灌水、通水实验记录 5、工程质量检验评定表 附表一:金属风管制作分项工程质量检验评定表附表二:硬聚氯乙烯风管制作分项工程 质量检验评定表附表三:部件制作分项工程质量检验评定表 附表四:风管及部件安装分项工程质量检验检验评定表附表五:空气处理室制作与安装 分项工程质量检验评定表附表六:消声器制作与安装分项工程质量检验评定表附表七:除 尘器制作与安装分项工程质量检验评定表附表八:通风机安装分项工程质量检验评定表附 表九:制冷管道安装分项工程质量检验评定表附表十:防腐(油漆)分项工程质量检验评定 表附表十一:风管及设备保温分项工程质量检验评定表附表十二:制冷管道保温分项工程 质量检验评定表 6、隐蔽工程验收记录 7、竣工报告 单位工程开工申请报告 安装工程报验申请表 工程材料报验单 本表一式三份,业主、监理单位、承包商各一份。篇三:中央空调竣工报告 工程竣工报告 工程名称: 建设地点: 建设单位: 施工单位: 一、工程概况:

最新暖通工程质量验收记录用表

暖通工程质量验收记录用表 C.1通风与空调工程施工质量验收记录说明 C.1.1.通风与空调分部工程的检验批质量验收记录由施工项目本专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按各个分项工程的检验批质量验收表的要求记录. C.1.2.通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录由监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织施工项目经理和有关专业设计负责人等进行验收,并按表C.3.2记录. C.1.3.通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录由总监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按表C.4.1或表C.4.2记录. C.2.通风与空调工程施工质量检验批质量验收记录 C.2.1.风管与配件制作检验批质量验收记录见表C.2.1-1?C.2.1-2? C. 2. 2.风管部件与消声器制作检验批质量验收记录见表C.2.2? C.2.3 风管系统安装检验批质量验收记录见表C.2.3-1?C.2.3-2?C.2.3-3? C.2.4 通风机安装检验批质量验收记录见表C.2.4? C.2.5 通风与空调设备安装检验批质量验收记录见表 C.2.5-1?C.2.5-2?C.2.5-3? C.2.6 空调制冷系统安装检验批质量验收记录见表C.2.6? C.2.7 空调水系统安装检验批质量验收记录见表C.2.7-1?C.2.7-2?C.2.7-3? C.2.8 防腐与绝热施工检验批质量验收记录见表C.2.8-1?C..8-2? C.2.9 工程系统调试检验批质量验收记录见表C.2.9? C.3 通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录 C.3.1 通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录见表C.3.1? C.4 通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录 C.4.1 通风与空调各子分部工程的质量验收记录按下列规定: 送?排风系统子分部工程见表C.4.1-1? 防?排烟系统子分部工程见表C.4.1-2? 除尘通风系统子分部工程见表C.4.1-3?

中央空调验收报告

目录 1、开工报告 2、安装工程报验申请表 3、工程材料报验单(附:进场材料合格证书及检验报告) 4、施工记录表:附表一:风机安装记录附表二:水泵安装记录 附表三:风机、水泵试运转记录附表四:风管安装记录附表五:除尘器安装记录 附表六:防排烟系统安装调试记录附表七:金属风管制作记录附表八:风口安装记录附表九:消声器制作与安装记录附表十:制冷管道安装记录 附表十一:设备、管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录附表十二:管架安装记录附表十三:设备开箱记录 附表十四:设备基础检查验收记录附表十五:管道试压记录附表十六:设备、管道吹洗记录附表十七:阀门试验记录 附表十八:设备安装调整运转试车记录附表十九:系统联合试运转记录附表二十:设备材料检查记录 附表二十一:通风与空调分部工程质量评定表附表二十二:排水管灌水、通水实验记录5、工程质量检验评定表 附表一:金属风管制作分项工程质量检验评定表附表二:硬聚氯乙烯风管制作分项工程质量检验评定表附表三:部件制作分项工程质量检验评定表 附表四:风管及部件安装分项工程质量检验检验评定表附表五:空气处理室制作与安装分项工程质量检验评定表附表六:消声器制作与安装分项工程质量检验评定表附表七:除尘器制作与安装分项工程质量检验评定表附表八:通风机安装分项工程质量检验评定表附表九:制冷管道安装分项工程质量检验评定表附表十:防腐(油漆)分项工程质量检验评定表附表十一:风管及设备保温分项工程质量检验评定表附表十二:制冷管道保温分项工程质量检验评定表 6、隐蔽工程验收记录 7、竣工报告 单位工程开工申请报告 安装工程报验申请表 工程材料报验单 本表一式三份,业主、监理单位、承包商各一份。篇二:中央空调工程验收报告 中央空调工程验收报告 尊敬的 此文证明工程安装合格,下列所述设备已调试完毕、合格,同意验收。我司已经给您进行了使用说明,并且您确定已经能够正确使用了。同时建议您空调设备应定期进行专业的维护,冬季机器长时间不使用时,请将空调电源断开。 验收日期:______年___月___日 设备质保期:____月设备质保期至:______年___月___日 经销商(盖章):安徽绿缘机电有限公司客户(盖章):___________________ 代表人:__________________________ 用户签名:___________________ 日期:__________________________ 日期:_____________________篇三:空调验收报告科技有限公司空调项目验收报告篇四:中央空调竣工报告 工程竣工报告 工程名称: 建设地点: 建设单位:

中央空调验收报告

中央空调验收报告 目录 1、开工报告 2、安装工程报验申请表 3、工程材料报验单 4、施工记录表:附表一:风机安装记录附表二:水泵安装记录 附表三:风机、水泵试运转记录附表四:风管安装记录附表五:除尘器安装记录 附表六:防排烟系统安装调试记录附表七:金属风管制作记录附表八:风口安装记录 附表九:消声器制作与安装记录附表十:制冷管道安装记录 附表十一:设备、管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录附表十二:管架安装记录附表十三:设备开箱记录 附表十四:设备基础检查验收记录附表十五:管道试压记录附表十六:设备、管道吹洗记录附表十七:阀门试验记录 附表十八:设备安装调整运转试车记录附表十九:系统联合试运转记录附表二十:设备材料检查记录 附表二十一:通风与空调分部工程质量评定表附表二

十二:排水管灌水、通水实验记录5、工程质量检验评定表 附表一:金属风管制作分项工程质量检验评定表附表二:硬聚氯乙烯风管制作分项工程质量检验评定表附表三:部件制作分项工程质量检验评定表 附表四:风管及部件安装分项工程质量检验检验评定表附表五:空气处理室制作与安装分项工程质量检验评定表附表六:消声器制作与安装分项工程质量检验评定表附表七:除尘器制作与安装分项工程质量检验评定表附表八:通风机安装分项工程质量检验评定表附表九:制冷管道安装分项工程质量检验评定表附表十:防腐分项工程质量检验评定表附表十一:风管及设备保温分项工程质量检验评定表附表十二:制冷管道保温分项工程质量检验评定表、隐蔽工程验收记录7、竣工报告 单位工程开工申请报告 安装工程报验申请表 工程材料报验单 本表一式三份,业主、监理单位、承包商各一份。中央空调工程验收报告 尊敬的 此文证明工程安装合格,下列所述设备已调试完毕、

江苏暖通工程最新竣工验收表格参考模板

通风空调工程概况表KT 1.1 工程名称建设单位 子分部、分项工程主要设备及材料型号规格单位数量安装地点 送排风系统风管系统 通风机、消声设备 空调设备 防排烟系 统 风口、设备 除尘系统除尘设备排污设备 空调系统空调设备消声设备 净化系统空调设备消声设备 高效过滤设备 净化设备 制冷系统 制冷机组 制冷管道、附属设备 空调水系统 冷却塔 水泵及附属设备 专业施工负责人(签字):专业监理工程师(签字):

通风空调工程施工现场质量管理记录 KT 1.2工程名称施工许可证号 建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位施工单位 主要工种 姓名工种持证名称证号发证部门 现场管理制度 质量检验制度 施工组织设计及方案审批人 现场使用主要设备仪器、仪表 名称型号规格单位数量备注 专业施工负责人: 年月日 专业监理工程师: 年月日

通风与空调分部工程质量验收记录 KT1.3工程名称结构类型层数 施工单位 技术部门负责 人 质量部门负 责人分包单位 分包单位负责 人 分包技术负 责人 序号子分部工程名称检验批数施工单位检查评定意见 验收意见1送、排风系统 2防、排烟系统 3除尘系统 4空调系统 5净化空调系统 6制冷系统 7空调水系统 质量控制资料应查项数项核查结果 安全和功能检验(检测)报告应查项数项核查结果 观感质量验收 应查项数项好:项一般:项差:项 验 收 单 位 分包单位 项目经理:年月日 施工单位 项目经理:年月日 设计单位 项目经理:年月日 监理(建设)单位总监督理工程师: (建设单位项目专业负责人)用品年月日

通风与空调工程质量控制资料核查记录 KT1.4工程名称施工单位 序号资料名称份数检查意见核查人 1图纸会审、设计变更、洽商记录 2材料、设备出厂合格证书及进场检验(试验)报告 3制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录 4 隐蔽工程验收记录 5 制冷设备运行调试记录 6 通风、空调系统调试记录 7 施工记录 8 分项、分部工程质量验收记录 核查结论: 施工单位项目经理: 年月日验收意见: 总监理工程师: (建设单位项目负责人)年月日

中央空调竣工验收表格

竭诚为您提供优质文档/双击可除中央空调竣工验收表格 篇一:中央空调工程竣工验收表 中央空调工程竣工验收表 业主签字:项目负责人: 篇二:中央空调施工报检报验验收资料以及暖通工程竣工验收表格 通风与空调工程施工质量验收资料 +暖通工程验收表格 工程名称建设单位监理单位施工单位项目专业技术负责人编制人竣工日期年月日 图纸会审记录 设计变更(洽商)记录 施工组织设计(施工方案)内部审批表 施工组织设计(施工方案)报审卡 篇三:中央空调竣工验收报告 中央空调工程验收报告 尊敬的 此文证明工程安装合格,下列所述设备已调试完毕、合

格,同意验收。我司已经给您进 行了使用说明,并且您确定已经能够正确使用了。同时建议您空调设备应定期进行专业的维 护,冬季机器长时间不使用时,请将空调电源断开。验收日期:______年___月___日设备质保期:____月设备质保期至:______年___月___日经销商(盖章):安徽绿缘机电有限公司客户(盖章):___________________代表人:__________________________用户签名: ___________________日期: __________________________日期: _____________________篇二:空调验收表格目录 1、开工报告 2、安装工程报验申请表 3、工程材料报验单(附:进场材料合格证书及检验报告) 4、施工记录表:附表一: 风机安装记录附表二:水泵安装记录附表三:风机、水泵试运转记录附表四:风管安装记录附表五:除尘器安装记录附表六:防排烟系统安装调试记录附表七:金属风管制作记录附表八:风口安装记录附表九:消声器制作与安装记录附表十:制冷管道安装记录附表十一:设备、管道防腐、保温 、保冷、涂漆施工记录附表十二:管架安装记录附表

暖通工程最新竣工验收报告

工程竣工报验单 工程名称 : 章江新区游泳馆及章贡区社区综合服务中心工程A1-1致:江西中昌工程咨询监理有限公司(监理单位) 我方已按合同要求完成了章江新区游泳馆直燃型溴化锂中央空调系统采购及安装工程,竣工资料自检完整 ,经自检合格 ,请予以检查和验收。 附件:(详见目录) 施工单位(章): 项目经理:日期: 监理审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期: 建设单位审核意见: 建设单位(章): 建设单位负责人:日期:

目录 序号编号名称页码备注A1-1工程竣工报验单 A1-2开工报审表 A1-3施工组织设计报审 A1-4分包单位资格报审 分部(子分部)工程质量验收资料 KT1-1暖通设备材料概况表 货物清单汇总表 KT2-1主设备开箱检验记录 KT2-3工程材料设备构件报验记录 KT 2.4隐蔽工程验收记录 KT 2.5风管系统漏光检验记录 KT 2.6冷凝水管道系统通水试验记录 KT 2.7空调水系统试压检验记录 KT 2.8风管系统分项工程质量验收记录 设备运行调试记录 TS1-1溴化锂主机调试运行记录 TS1-2水泵运行调试记录 TS1-3冷却塔 TS1-4风柜 TS1-5风机盘管 TS1-6机组运行故障排除记录 培训记录 PX1-1现场培训记录 PX1-2厂家培训记录 JG1-1工程竣工验收报告

工程开工报审表 工程名称:章江新区游泳馆及章贡区社区综合服务中心工程 致:江西中昌工程咨询监理有限公司(监理单位) 我单位承担的章江新区游泳馆及章贡区社区综合服务中心工程暖通工程的准备工作已完成,并已报验通过下列内容: 1、工程施工组织设计 申请于2014年3月4日开工,请核准。 施工单位(章): 项目经理:日期:年月日 监理审查意见: □同意。□不同意。 专业监理工程师:项目监理机构(章): 总监理工程师:日期:

空调竣工验收报告

空调竣工验收报告 中央空调工程竣工验收单 工程竣工验收单 K-001 注:本表一式二份,由建设单位、施工单位各存一份。 篇二:空调验收表格 目录 1、开工报告 2、安装工程报验申请表 3、工程材料报验单(附:进场材料合格证书及检验报告) 4、施工记录表: 附表一:风机安装记录附表二:水泵安装记录 附表三:风机、水泵试运转记录附表四:风管安装记录附表五:除尘器安装记录 附表六:防排烟系统安装调试记录附表七:金属风管制作记录附表八:风口安装记录 附表九:消声器制作与安装记录附表十:制冷管道安装记录 附表十一:设备、管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录附表十二:管架安 装记录附表十三:设备开箱记录 附表十四:设备基础检查验收记录附表十五:管道试压记录附表十六:设备、管道吹洗记录附表十七:阀门试验记录 附表十八:设备安装调整运转试车记录附表十九:系统联合试运转记录附表二十:设备材料检查记录

附表二十一:通风与空调分部工程质量评定表附表二十二:排水管灌水、通水实验记录 5、工程质量检验评定表 附表一:金属风管制作分项工程质量检验评定表附表二:硬聚氯乙烯风管制作分项工程质量检验评定表附表三:部件制作分项工程质量检验评定表附表四:风管及部件安装分项工程质量检验检验评定表附表五:空气处理室制作与安装分项工程质量检验评定表附表六:消声器制作与安装分项工程质量检验评定表附表七:除尘器制作与安装分项工程质量检验评定表附表八:通风机安装分项工程质量检验评定表附表九:制冷管道安装分项工程质量检验评定表附表十:防腐(油漆)分项工程质量检验评定表附表十一:风管及设备 保温分项工程质量检验评定表附表十二:制冷管道保温分项工程质量检验评定表 6、隐蔽工程验收记录 7、竣工报告 单位工程开工申请报告 安装工程报验申请表 工程材料报验单 本表一式三份,业主、监理单位、承包商各一份。 篇三:空调竣工验收报告范文 编号: 工程竣工验收报告工程名称: 竣工日期: 验收组织单位(章)______________ 安徽省建设厅印制房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表注:本表由建设单位填写单位(子单位)工程式质量竣工验收记录定,建设单位填写。工程竣工验收意见计、施工、监理等方面的简单评价;工程质量等级(要说明各分部工程质量等级及验收

中央空调安装施工、验收规范

中央空调安装施工、验收规范 1、施工流程 施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣工验收—装修后收尾复检。 1.1 施工准备 组织人员、准备工具、设计确认、组织进货、采购材料。 1.2 进场验收 施工设计方案验收、系统设备验收、材料配件验收。 1.3 安装室内系统 第一步:根据主机(风盘)位置打孔、剔槽、走线; 第二步:吊装室内机(安装风盘)、安装氟管、安装冷凝水管; 第三步:安装风管道或水管道。 1.4 隐蔽工程验收 室内机系统吊装验收、系统线路验收、风管道或水管道安装验收、冷凝水管安装验收。 1.5 安装室外机 固定主机、连接管线、制作保温。 1.6 联调试压 系统调试、打压试验(水机)。 1.7 竣工验收 主机系统安装验收、系统运行试验验收、冷凝水排放试验验收、书面文档及遗留问题交接。 1.8 装修后收尾复检

在客户装修完工后,完成收尾、免费复检,复检内容与竣工验收相同。 2、验收的基本标准 2.1 进场验收的基本标准 2.1.1 施工设计方案验收的基本标准 1、方案完整、图纸齐全,符合相应的国家标准和规范; 2、方案满足客户的实际需求; 3、方案符合现场施工条件的要求,室内主机(风盘)安装位置设计合理,室外机的安装位置牢固可靠、通风良好,远离强热源和其他设备的排气口,且不违反物业管理的规定; 4、方案中管线路由设计合理,符合建筑施工规范的要求。 2.1.2 系统设备验收的基本标准 1、进场的系统设备包装完整无损且符合合同规定; 2、设备的品牌、规格型号、数量与合同约定一致; 3、设备开箱后,根据装箱单清点核对全部零、部件、附属材料和专用工具,并检查说明书、合格证、检验记录和必要的装配图及技术文件是否齐全。 4、设备及其零、部件表面无缺损和锈蚀等情况; 5、设备用电规格与现场供电相一致。 2.1.3 材料配件验收的基本标准 1、根据施工设计方案的材料及配件清单,核对主要材料及配件的品牌、名称、规格型号,其中标准材料及配件均应符合国标且相关证件齐全。对其它材料及配件可抽样检查。 2、材料及配件应没有破损及老化现象。 2.2 隐蔽工程验收的基本标准 2.2.1 室内机系统吊装验收的基本标准 1、室内机吊装水平;

暖通工程质量验收记录用表

暖通工程质量验收记录用表 C.1 通风与空调工程施工质量验收记录说明 C.1.1.通风与空调分部工程的检验批质量验收记录由施工项目本专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按各个分项工程的检验批质量验收表的要求记录? C.1.2.通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录由监理工程师(建设单 位项目专业技术负责人)组织施工项目经理和有关专业设计负责人等进行验收,并 按表C.3.2记录. C.1.3.通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录由总监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按表 C.4.1 或表C.4.2记录. C.2.通风与空调工程施工质量检验批质量验收记录 C.2.1.风管与配件制作检验批质量验收记录见表C.2.1-1?C.2.1-2? C. 2. 2.风管部件与消声器制作检验批质量验收记录见表 C.2.2? C.2.3 风管系统安装检验批质量验收记录见表C.2.3-1?C.2.3-2?C.2.3-3? C.2.4 通风机安装检验批质量验收记录见表C.2.4? C.2.5 通风与空调设备安装检验批质量验收记录见表 C.2.5-1?C.2.5-2? C.2.5-3? C.2.6 空调制冷系统安装检验批质量验收记录见表C.2.6? C.2.7 空调水系统安装检验批质量验收记录见表C.2.7-1?C.2.7-2?C.2.7-3? C.2.8 防腐与绝热施工检验批质量验收记录见表C.2.8-1?C..8-2? C.2.9 工程系统调试检验批质量验收记录见表C.2.9? C.3 通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录 C.3.1 通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录见表C.3.1? C.4 通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录 C.4.1 通风与空调各子分部工程的质量验收记录按下列规定: 送?排风系统子分 部工程见表 C.4.1-1? 防?排烟系统子分部工程见表 C.4.1-2?

中央空调工程竣工验收资料完整版

表B.0.6 工程材料、购配件、设备报审表 工程名称:长垣县宣教中心中央空调系统工程编号: 致:河南省新源建设工程管理有限公司(项目监理机构)于2015 年10月10 日进场的拟用于工程末端风系统部位的新风处理,经我方检验合格,现将相关资料报上,请予以审查。 附件:1.工程材料、构配件或设备清单 1份 2.质量证明文件 6份 3.自检结果 1份 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字): 年月日 审查意见: 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年月日 注:本表一式两份,项目监理机构、施工单位各一份。

主要工程材料/构配件/设备清单 工程名称长垣县宣教中心中央空调系统工程 致河南省新源建设工程管理有限公司项目监理部: 我方于 2015 年 10月 10日进场的中央空调工程,材料/构配件/设备数量如下(见下表)。经自检符合国家技术标准及设计要求,报请审查并准许在工程中使用 附件:质量证明书 3 份,产品合格证 3 份 项目专业质检员:日期 序号设备名称规格型号数量单位厂家 1 全热新风交换机组XHBQ-D30TG 2 台山东莱恩 2 柜式空气处理机组DBFP2L 4 台山东莱恩 3 柜式空气处理机组DBFP2.5L 5 台山东莱恩 自检结果: 合格 承包商(章): 项目经理:年月日 检查验收意见: 监理单位(章): 项目专业监理工程师:日期:

室内空调水平管道水压试验报验申请表 工程名称:长垣县宣教中心中央空调系统工程 致:河南省新源建设工程管理有限公司(项目监理机构) 我单位已经完成了A区一层室内空调水平管道水压试验工作,现报上该工程报验申请表,请于以审查和验收。 附件: 承包单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理师 日期 注:本表各相关单位各存一份。

建筑给排水、暖通竣工验收表格资料大全

竣工验收表格大全(共98种表格) 目录 1.建筑给水排水及采暖工程概况表............................................................................................................................. 1 2.建筑给水排水及采暖工程施工现场质量管理记录................................................................................................. 2 3.建筑给水排水及采暖分部工程质量验收记录......................................................................................................... 3 4.建筑给水排水及采暖工程质量控制资料核查记录................................................................................................. 4 5.建筑给排水及采暖工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 ............................................................. 5 6.建筑给排水及采暖观感质量检查记录..................................................................................................................... 6 7.设备进场验收记录..................................................................................................................................................... 7 8.材料(设备)合格证明文件汇总表......................................................................................................................... 8 9.管道工程隐蔽验收记录............................................................................................................................................. 9 10.管道支、吊架安装记录......................................................................................................................................... 10 11.管道焊接检验记录................................................................................................................................................. 11 12.楼板(屋面)立管洞盛水试验记录..................................................................................................................... 12 13.钢管伸缩器预拉伸安装记录................................................................................................................................. 13 14.塑料排水管伸缩器安装预留伸缩量记录............................................................................................................. 14 15.设备基础交接验收记录......................................................................................................................................... 15 16.管道保温记录......................................................................................................................................................... 16 17.设备单机试运转记录............................................................................................................................................. 17 18.锅炉烘炉记录......................................................................................................................................................... 18 19.锅炉煮炉记录......................................................................................................................................................... 19 20.阀门、散热器安装前水压试验记录..................................................................................................................... 20 21.承压管道系统(设备)强度和严密性水压试验记录......................................................................................... 21 22.给水、热水及采暖管道系统冲洗记录................................................................................................................. 23 23.卫生器具满水试验记录......................................................................................................................................... 24 24.地漏排水试验记录................................................................................................................................................. 25 25.室内排水管道通球试验记录................................................................................................................................. 26 26.给水、排水系统及卫生器具交付使用前通水试验记录..................................................................................... 27 27.敞开水箱满水试验记录......................................................................................................................................... 28 28.消火栓系统试射试验记录..................................................................................................................................... 29 29.采暖系统试运行和调试......................................................................................................................................... 30 30.安全阀及报警联动系统动作测试记录................................................................................................................. 31 31.室内给水系统子分部工程质量验收记录............................................................................................................. 32 32.给水管道及配件安装分项工程质量验收记录..................................................................................................... 33 33.给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录................................................................................................. 34 34.室内消火栓系统安装分项工程质量验收记录..................................................................................................... 36 35.室内消火栓系统安装检验批质量验收记录......................................................................................................... 37 36.给水设备安装分项工程质量验收记录................................................................................................................. 38 37.给水设备安装分项工程质量验收记录................................................................................................................. 39 38.室内排水系统安装子分部工程质量验收记录..................................................................................................... 40 39.室内排水管道及配件安装分项工程质量验收记录............................................................................................. 41 40.室内内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录..................................................................................... 42 41.室内雨水管道及配件安装分项工程质量验收表................................................................................................. 45 42.室内雨水管道及配件安装..................................................................................................................................... 46 43.室内热水供应系统安装子分部工程质量验收记录............................................................................................. 49 44.管道及配件安装分项工程质量验收记录............................................................................................................. 50 45.室内热水管道及配件安装分项工程检验批质量验收记录................................................................................. 51 46.室内热水系统辅助设计安装分项工程质量验收表............................................................................................. 52 47.室内热水辅助设备安装分项工程检验批质量验收记录..................................................................................... 53