文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一起110kV电流互感器故障分析

一起110kV电流互感器故障分析

一起110kV电流互感器故障分析
一起110kV电流互感器故障分析

一起110kV电流互感器故障分析

摘要:通过分析一起110kV电流互感器在检修送电后出现的故障现象,对存在的问题总结分析,提出了整改措施。

关键词:电流互感器;问题;措施

1引言

110kV永宁变为内桥接线,110kVI、II段母线分别接宝永红线、宝永蓝线送#1、#2主变。2013年8月6日,110kV永宁变110kV宝永蓝线电流互感器检修后送电,在进行带负荷测相量时发现故障录波装置B相电流存在异常,随后经检查发现110kV宝永蓝线B相电流互感器二次绕组内部接触不良。具体的检查分析情况如下。

2 故障现象

110kV宝永蓝线电流互感器检修后投运,其各绕组所接的#2主变差动保护(极性反接)、测量、计量、备自投二次回路测量均正确,故障录波二次回路A、C相电流正常,B相无电流,N相电流为负荷电流,角度约等于A相与C相电流和(以A相电压为角度基准),故判断故障录波无B相电流流入。测试情况如表1所示:

表1 二次回路相量测试情况

间隔名称装置型号CT变比测量

测试项目幅值(V/A)夹角

110kV宝永蓝线188间隔#2主变差动保护RCS-9671 600/5 UA 62.59 0

IA 0.3769 -21.6

IB 0.3756 -139.8

IC 0.3877 -261.3

3I0 0.003 /

3000/5 UA 61.29 0

IA 0.8542 -171.1

电流互感器二次线的计算

电流互感器问答 15.当有几种表计接于同一组电流互感器时,其接线顺序如何? 答:其接线顺序是:指示仪表、电度仪表、记录仪表和发送仪表。 16.使用电流互感器应注意的要点有哪些? 答:(I)电流互感器的配置应满足测量表计、自动装置的要求。 (2)要合理选择变比。 (3)极性应连接正确。 (4)运行中的电流互感器二次线圈不许开路. (5)电流互感器二次应可靠接地。 (6)二次短路时严禁用保险丝代替短路线或短路片。 (7)二次线不得缠绕。 17.电流互感器的轮校周期和检修项目是什么? 答;计量用和作标准用的仪器和有特殊要求的电流互感器校验周期为每两年一次,一般仪用互感器核验周期为每四年一次。仪用互感器的检验项目为:校验一、二次线圈极性;测定比差和角差;测量绝缘电阻、介质损失以及而压试验. 18.怎样根据电流互感器二次阻抗正确选择二次接线的截面积? 答:可根据下式计算进行选择 S≥ρLm / Z―(rq+ri+rc). 式中S——连接导线的截面积 Lm——连接导线的计算长度m,单机接线Lm=2L,星形接线Lm=L,不完全星形接线Lm=√3 ρ——导线电阻率Ωmm2/m Z——对应于电流互感器准确等级的二次负荷额定阻抗,可从铭牌查出。 rq——为仪表电流线圈的总阻抗Ω; rj——为继电器电流线圈的总阻抗Ω rc——连接二次线的接触电阻一般取0.05Ω 19.电流互感器二次为什么要接地? 答:二次接地后可以防止一次绝缘击穿,二次串入高压,威胁人身及设备的安全,属于保护接地。接地点应在端子k2处,低压电流互感器一般采用二次保护接零的方式。 20对电流互感器如何进行技术管理? 答:(1)电流互感器以及其它计量设备必须做好台帐,有专人管理。并做好互感器转移记录。 (2)在供电企业内应建立各种相应的技术档案和管理制度,包括出厂原始记录、资料。历年修校记录、检修工艺规程和质量标准. (3)对计量用电流互感器的安装、更换、移动、校验、拆除、加封和接线工作均由供电

电流互感器的正确的绕线方法

电流互感器的正确的绕线方法 互感器使用,换算公式为一次穿芯匝数 = 现有电流互感器的最高一次额定电流 / 需变换互感器的一次电流=150/5=3 匝即变 换为50/5 电流互感器,一次穿芯匝数为3 匝。可以以此推算出 最高一次额定电流,如原电流互感器的变比为50/5 穿芯匝数为3 匝,要将其变为75/5 互感器使用时,先计算出最高一次额定电流:最高一次额定电流 = 原使用中的一次电流原穿芯匝数 =503=150A, 有的电流互感器在使用中铭牌丢失了当用户负荷变卦须变换电流互感器变比时。变换为75/5 后的穿芯匝数为 150/75=2 匝即原穿芯匝数为3 匝的50/5 电流互感器变换为75/5 电流互感器用时,穿芯匝数应变为2 匝。再如原穿芯匝数4 匝的50/5 电流互感器,需变为75/5 电流互感器使用,先求出最高一次额定电流为504=200A 变换使用后的穿芯匝数应为200/75 ≈2、66 匝,实际穿芯时绕线匝数只能为整数,要么穿2 匝,要么穿3 匝。当我穿2 匝时,其一次电流已变为200/2=100A 形成了100/5 互感器,这就产生了误差,误差为(原变比 25 也就是说我若还是按75/5 变比来计算电度的话,将少计了25 电量。而当我穿3 匝时,又必将多计了用户的电量。因为其一次电流变为 200/3= 66、66A 形成了 66、6/5 互感器,误差为(15

13、33 / 13、33=0、125 即按75/5 变比计算电度时多计了 12、5 电度。所以当我不知道电流互感器的最高一次额定电 流时,不能随意的进行变比更换的否则是很有可能造成计量上的 误差的 农网改造中常用 LMZ 0、5 型低压穿芯式电流互感器, 电流互感器正确绕线及安匝换算 < 农网改造中常用 LMZ 0、5 型低压穿芯式电流互感器。但 在施工中尚有少数同志就电流互感器的一次线穿绕方法、变比与 匝数的换算问题出现错误,此愿与大家就上述问题进行讨论。 正确穿绕的方法 然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,注意不能以绕在 外圈的匝数为绕线匝数,应以穿入电流互感器内中的匝数为准。 如最大变流比为150/5 电流互感器,其一次最高额定电流为150A, 首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率。如需作为50/5 互感器来用,导线应穿绕150/50=3 匝,即内圈穿绕3 匝,此时外圈为 仅有2 匝(即不论内圈多少匝,只要你从内往外穿,那么外圈的匝数总是比内圈少1 匝的当然如果导线是从外往内穿则反之)此时若以外圈匝数计,外圈3 匝则内圈实际穿芯匝数为4 匝,变换的一 次电流为150/4= 37、5A 变成了

变电运行中电流互感器的运用浅析

变电运行中电流互感器的运用浅析 发表时间:2018-10-19T09:44:35.320Z 来源:《电力设备》2018年第18期作者:崔鹏磊[导读] 摘要:在改革开放的新时期,我国的国民经济的得到快速的发展,人们的生活水平得到了显著的提升,我国对于电力的需求在不断的加大,介绍了一起220kV电流互感器金属膨胀器冲顶缺陷。 (大庆油田化工有限公司甲醇分公司供电车间黑龙江大庆 163000) 摘要:在改革开放的新时期,我国的国民经济的得到快速的发展,人们的生活水平得到了显著的提升,我国对于电力的需求在不断的加大,介绍了一起220kV电流互感器金属膨胀器冲顶缺陷。通过对电流互感器开展例行试验、诊断性试验及解体检查,确定电流互感器由于中间屏绝缘纸未完全干燥,导致运行过程中发生低能放电,产生大量气体,造成金属膨胀器冲顶。最后对预防该缺陷发生提出了相关的措 施与建议。 关键词:变电;电流互感器;运用 引言 电流互感器作为电力系统中的关键部件,其属于高压设备,对电力系统的安全稳定运行起到重要的保障作用。随着电力系统的发展,电路传输的容量不断提升,随之电压等级也在不断升高,传统电磁式电流互感器已经无法在继续承受较大的容量与电压负荷。为了满足现代电力系统发展的需求,电子式电流互感器要逐渐替代电磁式电流互感器,成为电力系统中的主要传感设备,担负起推动电力事业发展的责任。 1电流互感器的原理 电流互感器是根据电磁感应原理制成的一种测量电流的仪器,它是将一次侧大的电流经过转化变成二次侧小电流的。电流互感器的组成也很简单,是由闭合的铁心和绕组构成的。而对于电流互感器本身来说,它的一次侧的绕组匝数少,二次侧的绕组匝数比较多;使用时一次侧绕组需要串联使用,串联在需要测量的电流线路里,二次侧同样也是串联,需要串联在测量仪表和起保护作用的电路中,而且当电流互感器运行工作的时候,它的二次侧回路是闭合的,这样的话,因为测量的仪表和保护电路的电阻很小,所以此时电流互感器的状态可以看做是短路。 2使用原则 一是电流互感器的接线应遵守串联的原则也就是说一次侧绕组与应该被测的电路采取串联的方式,二次侧绕组与所有的仪表设备采取负载串联的方式。二是根据被测电路电流的大小,调整出一个合适的变比,不然的话会使误差增加。而且二次侧绕组的一侧必须要与地连接,避免因为电流互感器里的绝缘物的损坏,造成设备出现问题,严重的话还可能出现人身事故。三是无论是按照规定还是理论来说,二次侧绕组都不能开路,因为一旦二次侧绕组来路的话,一次侧绕组通过的电流将会转化为磁化的电流,这样的后果最终可能会导致整个电流互感器发热发烫甚至会烧毁线圈。上面提到了电流互感器在正常运行的时候,二次侧绕组与仪表设备和继电器等设备的电流线圈应该串联使用,又因为仪表和继电器等设备的电流线圈的电阻很小,所以二次侧就会产生一种就像是短路的状态。值得注意的是因为电流互感器的二次侧绕组都备有短路的开关,以免出现特殊情况使二次侧绕组开路,这样被触到的话会造成触电事故的。还有就是一旦二次侧绕组开路,要立刻去掉该电路的负载,然后立刻关掉电闸再处理突发情况,解决好故障后才能继续使用,不然会出现重大事故的。四是在实际情况中为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等设备的需要,会在发电机、变压器、出线和母线的地方进行装置分段断路器、母断和旁断的断路器等的回路电路中设两个到八个二次侧绕组的电流互感器。五是出于保护设备的目的,那些保护用电流互感器的装置地应该采取以消除主保护装置的原则来设计。比如说这里两组电流互感器,在装置地能够满足的地对于情况下,最后设在断路器的两边,这样能够使断路器处于交叉的保护范围内。六是为了避免支柱式电流互感器因形状的性出现的套管闪络而使母线出现故障的问题,这种情况下电流互感器通常装在断路器的出线位置。七是当电力设备运行时,发电机的内部经常出现这样那样的故障,我们为了减缓运行故障的伤害,此时电流互感器应该布在发电机定子绕组的出线以侧。而且为了更好的分析和发现发电机的故障,如果是用于测量仪表的电流互感器就可以装置在发电机的中性点一侧。 3对电流保护的影响 3.1电流保护的依据 在电力系统中,将电压的等级分为500kV、220kV、110kV、10kV等。其中的10kV电气设备的电流一般很小,尤其是远离电源的时候电力系统本身的阻抗会越来越大的,因为10kV的电压系统的话短路电流是随着系统规模的改变而改变的,通常情况下会是一次额定电流的几百倍,甚至会有造成成电流互感器出现饱和状态。还有,短路的电流中的不同期的分量不仅会使电流互感器的饱和速度加快,还会使感应电流变小的,在这个时候如果采用由主变低压侧开关来解决故障的话,不但使拖延了时间,还会使断电的范围扩大,影响电力系统的供电。使电力运行设备的安全失控。 3.2电流保护对策 说起电流互感器的饱和,能够真正导致电流互感器饱和的有两种,当电流互感器处于严重饱和时,原来一次电流就会转为励磁电流,这样二次感应电流和电流继电器的电流就转为了零,一旦为零,保护装置就发挥作用了,会立刻出现拒绝反应,而出于保护的目的,可以采取以下方式:一是选择电流互感器的时候不要选择变比小的互感器,要选择合适的互感器,同时要充分考虑线路出现短路时,电流互感器的饱和;二是要避免增加二次负载阻抗,尽量减少二次的负载阻抗,另外可以通过缩小二次电缆的长度来保护电流互感器。 4在智能变电站中的运用 电子式互感器作为智能化一次设备,它的应用是智能变电站的重要标志之一。而对于电子式互感器的智能化研究,关键在于采样值通信接口问题以及一、二次设备功能集成的问题。IEC61850标准作为变电站自动化系统(SAS)中第一套全面的通信规约,其对电子式互感器带来的作用及影响可概括为以下几个方面:(1)互操作性要求。在IEC61850中,互操作性指的是智能装置(intelligentelectronicdevice,IED)间的通信接口标准化,即来自不同生产厂家的IED可以在同一个网络中交换信息。互操作性是电力公司、设备供应商和标准制定机构共同的目标,所有的通信都必须允许来自多个供应商提供的IED装置实现无缝连接并成为整体,故电子式互感器的通信接口需要符合互操作性这一要求。 (2)合并单元。合并单元定义在IEC60044-8中有详细说明,其作用在于给电子式互感器提供了数字化接口。合并单元同步收集多路采样值信息,并将相应采样值(SMV)报文发送至间隔层的保护、测量二次设备。

零序电流互感器的原理及应用

零序电流互感器的原理及应用 在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0 如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。 三相电路不对称时,电流均可分解正序、负序和零序电流。正序指正常相序的三相交流电(即A、B、C三相空间差120度,相序为正常相序),负序指三相相序与正常相序相反(三相仍差120度,仍平衡),零序指(A、B、C电流分解出来三个大小相同、相位相同的相量。零序电流互感器套在三芯电缆上,三相不平衡时在外部就表现出零序电流(因为相量相同加强) 零序电流互感器 零序电流互感器为一种线路故障监测器,一般儿只有一个铁芯与二次绕组,使用时,将一次三芯电缆穿过互感器的铁芯窗孔,二次通过引线接至专用的继电器,再由继电器的输出端接到信号装置或报警系统。在正常情况下,一次回路中三相电流基本平衡,其所产生合成磁通也近于零。在互感器的二次绕组中不感生电流,当一次线路中发生单相接地等故障时,一次回路中产生不平衡电流(意即零序电流),在二次绕组中感生微小的电流使继电器动作,发生信号。这个使继电器动作的电流很小(mA级),称作二次电流或零序电流互感器的灵敏度(也可用一次最小动作电流表示),为主要动作指标。 零序电流互感器保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电

《特高压电流互感器》word版

1 概述 750kV电压等级的输变电示范工程官厅—兰州东线路,于2005年开始投运, 目前已运行三周年,电流互感器一直没有校准。现在,又相继建成设了官厅—西宁、兰州东—银川等10余条750kV的输变电线路。特高压变电站GIS主回路中 电流互感器的现场检定试验引起西北网公司的重视。 750kV特高压变电站设备主要采用气体绝缘封闭式组合电器GIS或HGIS。在进行GIS主回路中电流互感器的现场检定试验时,试验回路较长,所用调压器和升流器的容量很多。大电流升流问题成为电流互感器现场校准难题。此前国际上一直没有成功地完成过此项现场全电流试验工作的报道。 用串联补偿的方法减小升流器的容量,在390m的回路上电流成功地升至4600A,完成兰州东750kV变电站电流互感器的首次全电流计量检定工作。 2 依据标准 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 SD109《电能计量装置检验规程》 JJG1021—2007《电力互感器》 《电能计量装置现场检验作业指导书》 3 主要参数 电流互感器参数 电流互感器的额定电流比为4000/1、2000/1(抽头),准确度等级为0.2S 级/0.5级,额定负荷为20VA/30VA,额定电压为800kV,绝缘水平为830kV(1min 工频耐受电压)、1550kV(操作冲击)和2100kV(雷电冲击),额定短时耐受电流为50kA(2秒),SF6气体额定压力为0.5MPa。被检电流互感器的安装位置及编号如表1-1所示。 回路参数 兰州东750kV变电站内需要进行现场校验的电流互感器位于750kV侧兰州东—官亭线的第一串,变电站内的750kV侧均采用GIS管道的形式 主接线采用3/2接线方式。电流互感器分布位置见图1。

电流互感器接线方式

电流互感器接线方式 电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号"*"、"-" 或"."表示。(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。按照规定,电流互感器一次线圈首端标为L1,尾端标为L2;二次线圈的首端标为K1,尾端标为K2。在接线中L1 和K1 称为同极性端,L2 和K2 也为同极性端。其三种标注方法如图1 所示。电流互感器同极性端的判别与耦合线圈的极性判别相同。较简单的方法例如用 1.5V 干电池接一次线圈,用一高内阻、大量程的直流电压表接二次线圈。当开关闭合时,如果发现电压表指针正向偏转,可判定 1 和 2 是同极性端,当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转,可判定1 和2 不是同极性端。 3 电流互感器的极性与常用电流保护以及易出错的二次接线 3.1 一相接线

图 1 电流互感器的三种极性标注 图 2 一相接线 一相式电流保护的电流互感器主要用于测量对称三相负载或相负荷平衡度小的三相装置中的一相电流。电流互感器的接线与极性的关系不大,但需注意的是二次侧要有保护接地,防止一次侧发生过电流现象时,电流互感器被击穿,烧坏二次侧仪表、继电设备。但是严禁多点接地。两点接地二次电流在继电器前形成分路,会造成继电器无动作。因此在《继电保护技术规程》中规定对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。如变压器的差动保护,并且几组电流互感器组合后只有一个独立的接地点。 3.2 两相式不完全星形接线 两相式不完全星形接线用于相负荷平衡和不平衡的三相系统中。如图 3 所示。若有一相二次极性那么流过3KA 的电流为I A I

电流互感器的保护级应用

5P10是一种电流互感器的保护级,后面的10是准确限值系数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5% 其他类推 这是客户一封信里关于电流互感器的参数, Primary current 300A Secondary current 5/5/5 three cores core 1 for metering 10 VA class 0.5 Fs 5 core 2 for protection 15VA class 5 P10 core 2 for protection 5 VA class 5 P 10 希望老鸟能给我讲解下各部份是什么意思,谢谢! Primary current 300A ---为一次电流额定值300A Secondary current 5/5/5 three cores 二次分三部分绕组额定电流均为5A core 1 for metering 10 VA class 0.5 Fs 5 ,测量用绕组,额定容量10VA core 2 for protection 15VA class 5 P10 保护用额定容量15VA core 2 for protection 5 VA class 5 P 10保护用额定容量5VA 电流互感器中的FS表示仪表保安系数,仅仅适用于测量级的电流互感器,具体规定如下: FS=额定仪表限值一次电流 / 额定一次电流; 仅仅在用户有要求时,确定该数值,其推荐值为5,或10; 主要是在系统故障电流通过电流互感器时,对二次仪表起保护作用,FS越小,二次仪表越安全。 额定仪表限值一次电流是在额定负荷下,复合误差大于等于10%的最小一次电流。 列如,经计算,你需要装设保护的地方,在最大运行方式下短路电流是4KA,你选用的电流互感器是150/5,5P10,也就是说该电流互感器在150A*10倍 =1500A=1.5KA时,能保证绕组的复合误差≤±5%;而很可能短路后,电流超过1.5KA,甚至达到4KA,这时就达不到复合误差≤±5%,如果选用150/5,5P30的电流互感器,电流互感器在150A*30倍=4500A=4.5KA时,能保证绕组的复合误差≤±5%,但最大短路电流才4KA,故在全量程中,均能保证保护用电流互感器的精度。 但实际应用中,为降低成本,保护并不需要太高的精度,10P已经能满足需要,且在选择电流互感器时,也没有必要保证在最大短路电流时还保证精度,一般在保护定值附近能保证精度就可以了。 比如:"5P20 4000-2000/1A 80VA" 准确级为5P的保护用电流互感器的误差限值在额定频率及额定负荷下其电流误差相位差和复合误差不应超过下列值: 额定一次电流下的电流误差不超过正负1%;

电流互感器使用注意事项

电流互感器使用注意事项 主要注意下面七个方面 1)电流互感器的接线应遵守串联原则 即一次绕阻应与被测电路串联 而二次绕阻则与所有仪表负载串联。 2)按被测电流大小 选择合适的变化 否则误差将增大。同时 二次侧一端必须接地 以防绝缘一旦损坏时 一次侧高压窜入二次低压侧 造成人身和设备事故 3)二次侧绝对不允许开路 因一旦开路 一次侧电流I1全部成为磁化电流 引起φm和E2骤增 造成铁心过度饱和磁化 发热严重乃至烧毁线圈;同时 磁路过度饱和磁化后 使误差增大。电流互感器在正常工作时 二次侧近似于短路 若突然使其开路 则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值 铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波 因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波 其值可达到数千甚至上万伏 危机工作人员的安全及仪表的绝缘性能。 另外 二次侧开路使E2达几百伏 一旦触及造成触电事故。因此 电流互感器二次侧都备有短路开关 防止一次侧开路。如图l中K0 在使用过程中 二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载 然后 再停车处理。一切处理好后方可再用。 4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障录波等

装置的需要 在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母联断路器、旁路断路器等回路中均设具有2 8个二次绕阻的电流互感器。对于大电流接地系统 一般按三相配置;对于小电流接地系统 依具体要求按二相或三相配置 5)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如 若有两组电流互感器 且位置允许时 应设在断路器两侧 使断路器处于交叉保护范围之中 6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障 电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧。 7)为了减轻发电机内部故障时的损伤 用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障 用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。

电流互感器工作原理

电流互感器 1、原理 一次电流I 1流过一次绕组,建立一次磁动势 (N 1I 1),亦被称为一次安匝,其中N 1为一次绕组的匝数;一次磁动势分为两部分,其中小一部分用于励磁,在铁心中产生磁通,另一部分用来平衡二次磁动势(N 2I 2),亦被称为二次安匝,其中N 2为二次绕组的匝数。励磁电流设为I 0,励磁磁动势(N 1I 0),亦被称为励磁安匝。平衡二次磁动势的这部分一次磁动势,其大小与二次磁动势相等,但方向相反。磁势平衡方程式如下: 120121I N I N I N ? ? ? += 在理想情况下,励磁电流为零,即互感器不消耗能量,则有 12120I N I N ? ? += 若用额定值表示,则 1212 N N I N I N ? ? =- 其中1N I ? ,2N I ? 为一次、二次绕组额定电流。

额定一次、二次电流之比为电流互感器额定电流比,12N N N I K I = P 1 1I ? P 2 2 I ? Z B 电流互感器工作原理 E 2 11I N ? 22I N ? 22I N ? - 01I N ?

电流互感器的等值电路如下图所示: Z 1 Z 2 1 I ? 2I ? ? Z M 2U ? Z B ' 1 E ? 2E ? 根据电工原理,励磁电流在铁心中建立主磁通,它穿过一次、二次绕组的全部线匝。由于互感器铁心有磁滞和涡流损耗,励磁电流的一部分供给这些损耗,称为有功部分,另一部分用于励磁,称为无功部分。所以励磁电流与主磁通相差角,这个角称为铁损角。主磁通在二次绕组中感应出电动势2E ? ,相位相差90(滞后);则: 222()B E I Z Z ? ? =+ 式中 Z 2---二次绕组的内阻抗, Z 2= R 2 +jX2

低压电流互感器的应用及发展

低压电流互感器简介 江阴市星火电子科技有限公司蒋大维所谓低压,标准中一般根据设备最高电压(Um)定义,IEC61869-2007默认将低压定义为0.72KV以下,(所谓默认,即是没有明确指出0.72KV以下就是低压,标准只是分了一个电压等级)。而GB20840.1-2010《互感器第一部分:通用技术要求》根据中国的实际电力系统情况默认将0.72KV修改为0.66KV以下。目前拟稿的IEC38标准系列,将低压定义为1KV以下。 在行业标准,又将低压定义为3KV、1.2KV、0.5KV等等,当然这是根据不同行业的需要。在将来新的IEC或者GB的低压标准,低压应该会被定义为1KV。但目前我们主要遵循国家标准GB20840,即是默认低压为0.66KV,当然同时默认等同于IEC标准0.72KV。它的规则一般是这样的,国内销售的低压电流互感器电压等级标注为0.66KV,而出口产品标注为0.72KV。所以我们暂且认定低压电流互感器的标准为0.66KV。 低压电流互感器为什么要认定设备最高电压呢? 0.66KV的低压电流互感器能不能使用在电压为3.6KV的设备中呢。很明显是不可以的,因为这个就要涉及到互感器的绝缘水平了,不同的设备电压所要求的绝缘水平是不一样的。虽然设备电压是0.66KV,但在特殊的时段,这个电压有可能成倍的上升,如果互感器内部绝缘水平不够,那很有可能内部击穿,从而损坏互感器。GB20840中规定0.66KV互感器的额定绝缘水平是要达到3KV的工频耐受电压,而设备电压3.6KV的互感器则要达到不低于18KV的工频耐受电压,所以0.66KV的互感器假设误用在3.6KV的电压设备中,有可能会因为它的绝缘水平不够而导致绝缘击穿,轻则互感器无法测量保护,严重时可发生安全事故。 低圧电流互感器从使用功能上分为测量用电流互感器和保护用电流互感器。测量用电流互感器是为测量仪器和仪表传送信息信号的电流互感器。保护用电流互感器是为保护和控制装置传送信息信号的电流互感器(见GB20840.2-2014)。下面,我们分别说说这两类互感器的区别及应用。 首先测量用互感器顾名思义它着重测量,所以它对准确级的要求非常严格,GB20840.2-2010中将测量用互感器的准确级分别定义为0.1、0.2、0.5、1、3,特殊测量用电流互感器准确级定义为0.2S和0.5S。具体准确级要求见表1、表2和表3。

特高压直流输电

特高压直流输电的技术 随着国民经济的持续、高速增长,电力需求日益旺盛,电力工业的发展速度加快。2004年新增发电装机容量50 5GW,全国发电总装机容量达到440GW;2005年新增发电装机容量约70GW,全国发电总装机容量突破500GW;预计到2010年、2020年,全国发电总装机容量将分别达到700GW和1200GW。 新增电力装机有很大数量在西部大水电基地和北部的火电基地。这些集中的大电站群装机容量大,距离负荷中心远。如金沙江的溪洛渡、向家坝水电厂,总装机容量达到18.6GW,计划送电到距电厂1000~2000km的华中、华东地区;云南的水电有约20GW容量要送到1500km外的广东;筹划中的陕西、山西、宁夏、内蒙古的大火电基地将送电到华北、华中和华东的负荷中心,距离近的约1000km,远的超过2000km。 在这种背景下,要求输电工程具有更高的输电能力和输电效率,实现安全可靠、经济合理的大容量、远距离送电。特高压直流输电是满足这种要求的关键技术之一。 1 特高压直流输电的技术特点 特高压直流输电的电压等级概念与交流输电不一样。对于交流输电来说,一般将220kV 及以下的电压等级称为高压,330~750kV的称为超高压,1000kV及以上的称为特高压。直流输电则稍有不同,±100kV以上的统称为高压;±500kV和±600kV仍称为高压,一般不称为超高压;而超过±600kV的则称为特高压。 对于单项直流输电工程而言,通常根据其送电容量、送电距离等因素进行技术、经济方面的综合比较,对工程进行个性化设计而确定相应的直流电压等级。我国对特高压直流输电的电压等级进行研究和论证时,考虑到我国对直流输电技术的研发水平和直流设备的研制能力,认为确定一个特高压直流电压水平是必要的,并把±800kV确定为我国特高压直流输电的标称电压。这有利于我国特高压直流输电技术和设备制造的标准化、规范化、系列化开发,有利于进行我国特高压直流输电工程的规划、设计、实施和管理。 特高压直流输电技术不仅具有高压直流输电技术的所有特点,而且能将直流输电技术的优点更加充分发挥。直流输电的优点和特点主要有[1]:①输送容量大。现在世界上已建成多项送电3GW的高压直流输电工程。②送电距离远。世界上已有输送距离达1700km的高压直流输电工程。我国的葛南(葛洲坝—上海南桥)直流输电工程输送距离为1052km,天广(天生桥—广东)、三常(三峡—常州)、三广(三峡—广东)、贵广(贵州—广东)等直流输电工程输送距离都接近1000km。③输送功率的大小和方向可以快速控制和调节。④直流输电的接入不会增加原有电力系统的短路电流容量,也不受系统稳定极限的限制。⑤直流输电可以充分利用线路走廊资源,其线路走廊宽度约为交流输电线路的一半,且送电容量大,单位走廊宽度的送电功率约为交流的4倍。如直流±500kV线路走廊宽度约为30m,送电容量达3GW;而交流500kV线路走廊宽度为55m,送电容量却只有1GW。⑥直流电缆线路不受交流电缆线路那样的电容电流困扰,没有磁感应损耗和介质损耗,基本上只有芯线电阻损耗,绝缘水平相对较低。⑦直流输电工程的一个极发生故障时,另一个极能继续运行,并通过发挥过负荷能力,可保持输送功率或减少输送功率的损失。⑧直流系统本身配有调制功能,可以根据系统的要求做出反应,对机电振荡产生阻尼,阻尼低频振荡,提高电力系统暂态稳定水平。⑨能够通过换流站配置的无功功率控制进行系统的交流电压调节。⑩大电网之间通过直流输电互联(如背靠背方式),2个电网之间不会互相干扰和影响,必要时可以迅速进行功率交换。 特高压直流输电的特点:①电压高,高达±800kV。对与电压有关的设备,如高压端(±

电流互感器的几种接线方法

电流互感器的接线方法及形式 1、是单台电流互感器的接线形式。 只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流或三相负荷平衡,测量一相就可知道三相的情况,大部分接用电流表。 2、三相完全星形接线和三角形接线形式。 三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况,多用在变压器差动保护接线中。只使用三相完全星形接线的可在中性点直接接地系统中用于电能表的电流采集。三相三继电器接线方式不仅能反应各种类型的相间短路,也能反应单相接地短路,所 以这种接线方式用于中性点直接接地系统中作为相间短路保护和单相接地短路的保护。 3、两相不完全星形接线形式。 在实际工作中用得最多。它节省了一台电流互感器,用A、C相的合成电流形成反 相的B相电流。二相双继电器接线方式能反应相间短路,但不能完全反应单相接地短路,所以不能作单相接地保护。这种接线方式用于中性点不接地系统或经消弧线圈接 地系统作相间短路保护。 4、两相差电流接线形式。 也仅用于三相三线制电路中,中性点不接地,也无中性线,这种接线的优点 是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种 相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。但故障 形式不同时,其灵敏度不同。这种接线方式常用于 10kV 及以下的配电网作相 间短路保护。由于此种保护灵敏度低,现代已经很少用了。

有人问我,爱情是什么?我不知道,也无从回答,我只知道,为了遇到那个人,我等待了很多年,甚至快要忘了自己到底寻找的是什么? 是心灵的寄托还是真实的感受,我不知道,也不在乎,我执着于这份寻觅,我也不怕世事沧桑,更不怕容颜老去,哪怕还有一丝微弱的光,我都会朝着光芒勇敢的追逐。 爱情的世界里,究竟是什么样子?我曾经问了自己无数遍,我想象着,却给不出任何答案。我只知道:我要遇见你,我渴望见到你 ,我要把全部的爱给予你!我为什么如此渴望爱情?因为我相信我们的爱情早已命中注定。 都说,住在爱情世界里的人会变傻,她的欢喜和忧愁都会牵动着你的心,她哭了,你会心疼不已;她高兴,你会开心一整天。 你会无时无刻的关注她的喜怒哀乐,第一时间回复她的消息,只要有时间,你的脑海里都是她的影子,为了让她开心快乐,做什么都是值得的。从此,你的世界里最重要的人就变成了她。 有时候,你们也会吵架,可你从来不生气,因为你爱她,换作别人你会置之不理,而她的一句玩笑话你都会深思半天,到底是自己哪里做的不够好。 因为你怕她生气,怕她伤身,怕她不够幸福,你只想把全世界的爱都给她,这样的吵架让你更心疼、更深爱她。 而他也和你一样,小心翼翼的呵护你们的爱情,都愿意为对方付出,都愿意对方是那个被爱多一点的人。 爱情的世界里,没有对与错,只有爱与被爱,两个人都想多爱对方一点点 ,都想做那个爱的最深的人 ,她会把你放在心底,让你聆听她想你时的心跳,让你感受连呼吸的空气都有你的味道。

如何正确选择及使用电流互感器

浅谈如何正确选择及使用电流互感器 1.前言 近几年来,随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及供电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为电力系统的一种重要电气设备,已被广泛地应用于继电保护、系统监测和电力系统分析之中。电流互感器作为一次系统和二次系统间联络元件,起着将一次系统的大电流变换成二次系统的小电流,用以分别向测量仪表、继电器的电流线圈供电,正确反映电气设备的正常运行参数和故障情况,使测量仪表和继电器等二次侧的设备与一次侧高压设备在电气方面隔离,以保证工作人员的安全。同时,使二次侧设备实现标准化、小型化,结构轻巧,价格便宜,便于屏内安装,便于采用低压小截面控制电缆,实现远距离测量和控制。当一次系统发生短路故障时,能够保护测量仪表和继电器等二次设备免受大电流的损害。下面就有关电流互感器的选择和使用作一浅薄探讨,以飨各位读者朋友。 2电流互感器的原理 互感器,一般W1≤W2,可见电流互流感器为一“变流”器,基本原理与变压器相同,工作状况接近于变压器短路状态,原边符号为L1、L2,副边符号为K1、K2。互感器的原边串接入主线路,被测电流为I1,原边匝数为W1,副边接内阻很小的电流表或功率表的电流线圈,副边电流为I2,副边匝数为W2。原副边电磁量及规定正方向由电工学规定。 由原理可知,当副边开路时,原边电流I1中只有用来建立主磁通Φm的磁化电流I0,当副边电流不等于零时,则产生一个去磁磁化力I2W1,它力图改变Φm,但U1一定时,Φm是基本不变的,即保持I0W1不变,因为I2的出现,必使原边电流Il增加,以抵消I2W2的去磁作用,从而保证I0W1不变,故有:I1W1=I0W1+(-I2W2) (1) 即I0=I1+W2I2/W1 (2) 在理想情况下,即忽略线圈的电阻,铁心损耗及漏磁通可得: I1W1=-I2W2 有:Il/I2=-W2/W1 3 电流互感器的选择 3.1 电流互感器选择与检验的原则 1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压; 2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化; 3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度; 4)校验动稳定度和热稳定度。 3.2 电流互感器变流比选择 电流互感器一次额定电流I1n和二次额定电流I2n之比,称为电流互感器的额定变流比,Ki=I1n/I2n ≈N2/N1。 式中,N1和N2为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数。 电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150(A)、2Xa/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2Xa/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品顶部储油柜外的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2Xa/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。 表1 电流互感器准确级和误差限值 3.3 电流互感器准确度选择及校验 所谓准确度是指在规定的二次负荷范围内,一次电流为额定值时的最大误差。我国电流互感器的准确度和误差限值如表1所示,对于不同的测量仪表,应选用不同准确度的电流互感器。

特高压电流互感器自动化检定系统设计与应用

特高压电流互感器自动化检定系统设计与应用 发表时间:2018-06-11T15:08:31.347Z 来源:《河南电力》2018年2期作者:李昊孙一宁焦通崔广泉杨默涵 [导读] 为解决特高压电流互感器现场检定难题,研究特高压气体绝缘组合电器(GIS)电流互感器自动化检定系统。 (国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院辽宁沈阳 110000) 摘要;为解决特高压电流互感器现场检定难题,研究特高压气体绝缘组合电器(GIS)电流互感器自动化检定系统。该系统主要包括智能工频电源、大容量升流器、无功补偿装置、标准电流互感器等关键部件。智能工频电源具有功率电子电源与电工电源串联输出、回路参数计算、无功补偿控制和误差检定等功能。采用一次绕组串并联的方法,设计了大容量升流器。采用原边和副边并联补偿电容器的方式,设计了多组合无功补偿装置。通过了省级计量测试机构测试和国家电网公司重点特高压工程电流互感器现场检定试验。 关键词:特高压;电流互感器;自动化检定系统 引言 特高压变电站计量关口电流互感器现场误差需要按照国家计量检定规程《JJG1021-2007电力互感器》《DL/T448-2016电能计量装置技术管理规程》要求进行现场检定,以确保特高压计量关口准确可靠。目前,淮南-南京-上海1000kV交流特高压输变电工程在江苏境内已分别建设盱眙、泰州、东吴等多座特高压变电站。特高压电流互感器封装于气体绝缘组合电器(Gas insulated switchgear,GIS)中,存在变比大、集成度高、全封闭等特点。特高压电流互感器附近的接地开关及GIS外壳因通流能力的限制,无法形成7200A大电流的升流回路。在检定时,特高压电流互感器需带上很长的管道母线和一些电气元件,检定回路感性无功分量很大,对检定设备和现场电源的容量要求极大。 1智能工频电源设计 智能工频电源结构控制部分主要实现正弦脉冲宽度调制(Sinu-soidal pulse width modulation,SPWM)波形的产生、功率输出部分控制、快速傅立叶变换(Fas tFourier transformation,FFT)的电压与电流信号的采样数据计算、电容投切输出控制、人机交互显示控制以及保护功能。CPU控制模块采用美国德州仪器浮点型数字信号处理器(Digital signal processor,DSP)TMS320F28335,具有高速数字处理能力和丰富的数字输入/输出接口,通过双极性面积等效法原理输出SPWM波形。为减少高频开关噪声的影响及满足大功率输出要求,设置SPWM的开关频率为10kHz,DSP运行主频为150MHz,计算得到DSP指令周期为15ns。DSP产生的SPWM数字信号通过逻辑芯片电平转换后输出至绝缘栅双极晶体管(Insulate-gate bipolar transistor,IGBT)功率驱动模块。IGBT驱动板最小死区时间为3μs,实际SPWM 输出死区时间设计采用5μs,以保证在全桥逆变过程中功率输出模块上下桥臂之间不会产生任何直通短路的情况。IGBT功率驱动板的保护输出信号输出至复杂可编程逻辑器件(Complex programmab lelogic device,CPLD)控制模块的保护引脚,当功率输出产生过热、短路、功率驱动欠压等状况时,保护信号立即关断DSP的SPWM输出,并通过智能工频电源机柜操作面板上的红色故障灯,告知系统操作者。 2大容量升流器及其原副边无功补偿装置设计 2.1大容量升流器 升流器属特殊变压器,一般是降压变压器,它的二次侧为输入,一次侧为输出。特高压升流器一次电流达到7200A,设计时要考虑一次电流的集肤效应和导线阻抗带来的电压降和损耗。升流器一次绕组匝数少,要考虑一次、二次绕组的磁耦合性,尽量减小漏抗。升流器的负载为大电流检定回路,结构和参数差异很大。在设计升流器时,要充分考虑负载参数的变化范围,尽量设计成多组合方式,扩大其应用范围,结构要满足特高压现场使用的需要。特高压升流器设计如图所示。 采用高磁导率合金材料的环形铁心,多个并联方式叠加,绕线时分多股铜线,采用并绕方式均匀分布,紧密地绕制在铁心上,增加耦合度,最大程度地减小铁心窗口面积,降低升流器的阻抗压降。这种设计可以使铁心利用率最高,提高单位质量的能量密度,最大程度地减少升流器体积和重量,降低使用成本。 2.2无功补偿装置 特高压电流互感器检定回路感抗大,检定时感性无功分量大,可利用并联电容或者串联电容的方法进行感性无功补偿,系统只需要提供有功部分的容量,降低了系统的容量要求。升流器原边并联电容补偿能补偿调压器容量,但不能补偿升流器容量;升流器副边并联电容补偿能同时补偿调压器和升流器的容量,但补偿电容电压低,电容容量要求大;升流器副边串联电容补偿也能同时补偿调压器和升流器的容量,但增加了有功消耗;升流器原边和副边并联电容补偿的补偿方式多、范围广、效率高,能实现系统的步进式多档补偿,同时补偿调压器和升流器的容量,但控制难度大。 3互感器校验仪设计与检定系统测试 互感器校验仪设计互感器校验仪由模拟电路和数字电路部分组成,模拟电路部分主要完成对差流、差压和百分表的信号处理,从而将差流、差压信号进行同相和正交的分离。数字电路部分主要对所处理的信号进行A/D转换,并对转换的数据进行处理,从而得出误差检定结果。该校验仪选用SAM-SUNG公司的S3C44B0作为单片机芯片,进行数字信号处理和人机交换,自动按照规程的规定电流检定点进行误差

电压互感器和电流互感器的运行及事故处理正式样本

文件编号:TP-AR-L1463 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电压互感器和电流互感器的运行及事故处理正式 样本

电压互感器和电流互感器的运行及 事故处理正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 第一节电压、电流互感器运行中的规定 1.1电压互感器 1.1.1电压互感器运行参数的规定 1)电压互感器运行中的容量不准超过其铭牌的 规定值。 2)电压互感器绝缘电阻值的规定 a、1000V及以上的电压互感器,采用1000V摇 表测量,其绝缘电阻不得小于1MΩ/KV; b、1000V以下的电压互感器,采用500V摇表测 量,其绝缘电阻不得小于0.5 MΩ;

c、绝缘击穿熔断器采用500V摇表测量,其绝缘电阻不得小于0.5 MΩ; 3)熔断器熔丝的规定: a、一次侧熔丝不得大于1A,二次侧熔丝不得大于2A; b、一、二次侧熔丝必须用消弧绝缘套住。 4)运行中电压互感器在任何情况下不准短路。 1.1.2电压互感器正常运行操作 1.1. 2.1电压互感器投入前的检查 1)设备周围应无影响送电的杂物; 2)各接触部分良好,无松动、发热和变色现象; 3)充油式的电压互感器,油位正常,油色清洁,各部无渗漏油现象; 4)瓷瓶无裂纹及积灰;

一起10kV电流互感器炸裂事故分析与处理

一起10kV电流互感器炸裂事故分析与处理 发表时间:2018-05-14T17:01:50.577Z 来源:《电力设备》2017年第34期作者:张松林 [导读] 摘要:对电能的发、供、用电三方电能计量数据的准确性与合理性直接影响到三者的经济利益及交易的公平性。 (国网冀北电力有限公司唐山供电公司河北唐山 063000) 摘要:对电能的发、供、用电三方电能计量数据的准确性与合理性直接影响到三者的经济利益及交易的公平性。此外,电能计量还直接关系电力系统发电量、线损、煤耗、厂用电、供电量、用电量等各项技术指标的计算。因此,对电能计量问题的研究是电力系统中涉及经济、技术等多方面问题的重要课题之一。 关键词:110kV;电流互感器;炸裂事故;分析 1导言 近年来,高压固体绝缘电流互感器以无油、无气体、绝缘性能好、维护方便等优点在电力系统中使用广泛。随着时间推移固体绝缘电流互感器在制造和安装工艺中的各种缺陷随之暴露出来,严重威胁着电网的安全运行。因此在本文之中,主要是针对了一起10kV电流互感器炸裂事故分析与处理进行了全面的分析,在这个基础上提出了下文之中的一些内容,希望能够给予在相同行业之中进行工作的人员提供出一定价值的参考。 2工作原理 在供电用电的线路中,电流相差从几安到几万安,电压相差从几伏到几百万伏。线路中电流电压都比较高,如直接测量是非常危险的。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流电压,使用互感器起到变流变压和电气隔离的作用。 显示仪表大部分是指针式的电流电压表,所以电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5等)。随着时代发展,电量测量大多已经达到数字化,而计算机的采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。微型电流互感器称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。) 电流互感器原理线路图微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表,称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。 3结构原理 普通电流互感器结构原理:电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流(I1)通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流(I2);二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电流比电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。 多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变,在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一个铁心和一个匝数固定的一次绕组,其二次绕组用绝缘铜线绕在套装于铁心上的绝缘筒上,将不同变比的二次绕组抽头引出,接在接线端子座上,每个抽头设置各自的接线端子,这样就形成了多个变比,此种电流互感器的优点是可以根据负荷电流变比,调换二次接线端子的接线来改变变比,而不需要更换电流互感器,给使用提供了方便。 不同变比电流互感器。这种型号的电流互感器具有同一个铁心和一次绕组,而二次绕组则分为两个匝数不同、各自独立的绕组,以满足同一负荷电流情况下不同变比、不同准确度等级的需要,例如在同一负荷情况下,为了保证电能计量准确,要求变比较小一些(以满足负荷电流在一次额定值的2/3左右),准确度等级高一些(如1K1.1K2为200/5.0.2级);而用电设备的继电保护,考虑到故障电流的保护系数较大,则要求变比较大一些,准确度等级可以稍低一点(如2K1.2K2为300/5.1级)。 一次绕组可调,二次多绕组电流互感器。这种电流互感器的特点是变比量程多,而且可以变更,多见于高压电流互感器。其一次绕组分为两段,分别穿过互感器的铁心,二次绕组分为两个带抽头的、不同准确度等级的独立绕组。一次绕组与装置在互感器外侧的连接片连接,通过变更连接片的位置,使一次绕组形成串联或并联接线,从而改变一次绕组的匝数,以获得不同的变比。带抽头的二次绕组自身分为两个不同变比和不同准确度等级的绕组,随着一次绕组连接片位置的变更,一次绕组匝数相应改变,其变比也随之改变,这样就形成了多量程的变比。带抽头的二次独立绕组的不同变比和不同准确度等级,可以分别应用于电能计量、指示仪表、变送器、继电保护等,以满足各自不同的使用要求。 4事故处理 (1)本次开关柜事故瞬间使2号主变压器承受了23倍左右额定短路电流冲击,建议对开关柜断路器、2号主变压器、二次系统开展检查及试验。发电机出口断路器进行以下试验:①绝缘电阻试验;②交流耐压试验;③导电回路电阻测试;④特性测试试验;⑤控制回路交流耐压试验(2kV)。(2)对事故开关柜内二次接线进行严格检查,对烧焦的二次线及电缆进行更换。开关柜内电流互感器至断路器之间的母排损伤严重,需进行更换并对事故开关柜旁边TV柜内所有设备(包括柜壁)进行彻底检查并清擦。(3)事故开关柜内B相电流互感器损坏,A、C相在着火爆炸过程中也受到不同程度的损坏,三相电流互感器伏安特性、角差、比差等参数已不能满足要求,需对事故开关柜内三相电流互感器同时进行更换;事故开关柜内A相断路器真空包在事故中受到损坏,弧光对B、C相也造成一定伤害,需对事故开关柜内三相断路器同时进行更换,更换后严格按照GB50150—2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》对新更换设备进行验收试验,试验合格后方可投运。 5防范措施 经电力公司运行部门、检修部门、电科院相关技术人员协同合作,这次事故得到了较好处理。为了在以后运行中预防类似事故的发生,可参考如下防范措施。(1)在厂家配合下对开关柜内所有紧固螺栓及垫片进行更换,统一使用符合要求的螺栓,所有紧固螺栓均要采用力矩扳手并按要求进行紧固。(2)加强开关柜的红外测温工作,如发现电流互感器、断路器、隔离开关、母线及接线端子等局部过热时及时查明原因并处理。(3)对10kV开关柜内所有电流互感器、电压互感器进行局部放电测试,定期开展开关柜超声局放检测及时排除设备隐患。(4)加强对预防性试验的管理工作,要保证现场试验的质量,对试验结果必须全面、历史地综合分析和比较,既要对照历次试验

相关文档