文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 山西三建冬季施工方案(修改)

山西三建冬季施工方案(修改)

山西三建冬季施工方案(修改)
山西三建冬季施工方案(修改)

山西潞安高硫清洁利油化电热一体化示范项目

煤气化装置附属设施

冬季施工方案

编制人:

审核人:

批准人:

山西省第三建筑工程公司

潞安煤制油项目部

2014年07月23日

目录

1 编制说明及依据 (1)

1.1编制说明 (1)

1.2编制依据 (1)

2 工程概况 (1)

3 总体要求 (1)

4 冬季施工准备 (2)

4.1 组织准备 (2)

4.2 技术准备 (2)

4.3 施工现场准备 (3)

4.4 施工生产准备 (3)

4.5 物资准备 (3)

5 主要工序施工技术措施 (3)

5.1土方工程 (3)

5.2钢筋工程 (4)

5.3混凝土工程 (5)

5.4砌体工程 (9)

5.5屋面工程 (10)

5.6装饰装修工程 (14)

6越冬工程维护 (15)

6.1在建工程 (15)

6.2 停、缓建工程 (15)

7安全管理措施 (16)

7.1安全管理 (16)

7.2消防管理 (17)

1 编制说明及依据

1.1 编制说明

本方案为山西潞安高硫清洁利油化电热一体化示范项目煤气化装置附属设施冬季时的专项施工方案,包括土方开挖工程、土方回填工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、脚手架工程、防冻,涵盖了各专项工程施工时的专业技术措施、安全保证措施等。

1.2 编制依据

1.2.1 本工程设计施工图纸、工程规定和技术要求。

1.2.2 业主、监理和总包的管理文件。

1.2.3 我公司的管理标准和程序文件。

1.2.4 我公司的技术、质量、科研管理制度。

1.2.5 以往类似工程的施工经验。

1.2.6 遵行的规范及标准

《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2010

《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)

《混凝土结构工程施工规范》GB506666-2011

《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010

《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2012

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

《钢筋混凝土用钢第一部分:热轨光圆钢筋》GB1499.1-2008

《钢筋混凝土用钢第二部分:热轨帯肋钢筋》GB1499.2-2007

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

本工程《施工组织设计》

2 工程概况

本工程名称为山西潞安高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目煤气化装置附属设施,建设单位:山西潞安矿业(集团)有限公司。工程位于山西省襄垣县王桥镇郭庄。

本工程工程范围为:煤气化装置界区内A1146.50以北范围内的土建工程;包括:灰库、澄清单元、酸碱间、柴油罐单元等,不包括上部钢结构部分;以及净化界区内氮气压缩机厂房土建及上部结构、开车氮气压缩变电所的土建工程、界区外气化装置南侧输渣栈桥等土建工程、给排水工程及采暖工程。

3 总体要求

当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5℃时解除冬期施工。

为加强建筑工程冬期施工技术管理,保证工程质量和生产安全,减少环境污染,提高经济效益,特编制本措施。

进行建筑工程冬期施工的工程,除按本技术措施执行外,尚应遵守国家及地方现行有关标准、规范、规程的规定。

冬期施工采取的措施,尽可能减少因冬期施工而增加费用或延长工期。

4 冬季施工准备

4.1 组织准备

项目部成立冬季施工领导小组,成员如下:

组长: 武增旺

副组长: 曹国利

成员:杨子林、王煜、曹伟东、刘永峰、米晶晶、苏志飞

项目经理对所管冬施项目的工程质量和生产安全具体负责,落实各项责任制度和冬施技术措施。

4.2 技术准备

针对冬期施工的工程项目,认真复核施工图纸,对不能适应冬期施工要求的问题,应及时与总包单位和建设单位协商解决。

制定冬期施工方案,并应突出强调防范技术风险措施,做到技术可靠、经济合理、安全适应、确保质量。

在冬期施工前后,应密切关注天气预报情况,以防气温突然下降,遭受寒流和霜冻袭击;在冬施期间应指定专人负责天气预报工作,掌握气温变化情况,及时传达气象信息,并逐日做好记录。

入冬前,应对在施工项目的施工员、技术员、质量员、试验员、材料员、测温员进行技术培训,达到了解冬施任务、特点,掌握冬施有关规定和注意事项的目的。

做好分部、分项工程冬期施工技术交底,并检查督促,确保每道工序按技术措施组织实施。

选择冬期施工热源设备,安排技术人员进行冬施土壤保温防冻计算、原材料加热和混凝土的热工计算,为制定冬施措施提供技术依据。

根据工程结构类型、性质、施工部位及使用外加剂目的选择外加剂,了解生产厂家提供的技术资料及说明书,并进行复试,掌握不同温度下的掺量,确保外加剂施工配方及品种的准确性。

4.3 施工现场准备

排除现场积水,对施工现场进行必要的修整,做好排水措施。消除现场施工用水、用气造成的场地结冰现象。

雪天后,应及时清扫积雪,保证消防道路畅通。积雪不应堆放在机电设备、构件堆放场地附近。

搅拌机棚前后台的出入口应做好封闭;棚内通暖,设置热水罐及外加剂储存容器;搅拌机清理后的污水应有组织排放。封闭好沉淀池,以防止结冰;定期清理,保持污水管道畅通。

安排好原材料加热设备的进场、搭设。如拌合水加热设备、砂子加热的热坑等。

对施工控制坐标点、水准点及轴线定位点的埋设应采取防止土壤冻胀、融沉变位和施工振动影响的措施,并定期复测校正。

4.4 施工生产准备

综合考虑经济技术指标完成和打好明年生产基础的前提下,做出全面的生产计划,从而实现冬期施工生产的均衡性。

根据总承包单位和建设单位要求,结合自身冬期施工能力,进行冬期施工可行性的综合分析,确定冬期施工工程部位。

将冬期施工生产准备工作、质量控制措施所要求的人工和辅助性项目纳入生产安排。

4.5 物资准备

根据确定的外加剂品种,向采购部门提出数量和进场计划,进厂的外加剂要分类存放、标识醒目。

根据冬期施工所选用的保温材料品种、规格、施工周转次数和需用量,向采购部门提出计划和进场日期要求。

热源设备、施工用煤,应提前提出计划,及时运至施工现场,保证生产的需要。其他燃料,应根据冬期施工方案中的要求进行准备和安全保管。

最高最低温度计、比重计、混凝土测温仪和职工劳动保护用品,应根据实际需要量及时购置并发放。

5 主要工序施工技术措施

5.1 土方工程

5.1.1 土方开挖

1)冻土挖掘应根据冻土层的厚度和施工条件,采用机械、人工或爆破等方法进行,并应符合下列规定:

a 人工挖掘冻土可采用锤击铁楔子劈冻土的方法分层进行;铁楔子长度应根据冻土层厚度确定,且宜在300mm-400mm之间取值;

b 机械挖掘冻土可根据冻土层厚度选用设备;

c 爆破法挖掘冻土应选择具有专业爆破资质的队伍,爆破施工应按国家有关规定进行。

5.1.2 在挖方上边弃置冻土时,其弃土堆坡脚至挖方边缘的距离应为常温下规定的距离加上弃土堆的高度。

5.1.3 挖掘完毕的基槽(坑)应采取防止基底部受冻的措施,因故未能及时进行下道工序施工时,应在基槽(坑)底标高以上预留土层,并应覆盖保温材料。

5.1.4 土方回填

1)土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少20%-25%,预留沉陷量应比常温施工时增加。

2)对于大面积回填土和有路面的路基及其人行道范围内的平整场地填方,可采用含有冻土块的土回填,但冻土块的粒径不得大于150mm,其含量不得超过30%。铺填时冻土块应分散开,并应逐层夯实。

3)冬期施工应在填方前清除基底上的冰雪和保温材料,填方上层部位应采用未冻的或透水性好的土方回填,其厚度应符合设计要求。填方边坡的表层1m以内,不得采用含有冻土块的土填筑。

4)室外的基槽(坑)或管沟可采用含有冻土块的土回填,冻土块粒径不得大于150mm,含量不得超过15%,且应均匀分布。管沟底以上500mm范围内不得用含有冻土块的土回填。

5)室内的基槽(坑)或管沟不得采用含有冻土块的土回填,施工应连续进行并应夯实。当采用人工夯实时,每层铺土厚度不得超过200mm,夯实厚度宜为l00mm~150mm。

6)冻结期间暂不使用的管道及其场地回填时,冻土块的含量和粒径可不受限制,但融化后应作适当处理。

7)室内地面垫层下回填的土方,填料中不得含有冻土块,并应及时夯实。填方完成后至地面施工前,应采取防冻措施。

5.1.3 永久性的挖、填方和排水沟的边坡加固修整,宜在解冻后进行。

5.2 钢筋工程

5.2.1 一般规定

1)钢筋调直冷拉温度不宜低于-20℃。预应力钢筋张拉温度不宜低于-15℃。

2)钢筋负温焊接,可采用闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊等方法。当采用细晶粒热轧钢筋

时,其焊接工艺应经试验确定。当环境温度低于-20℃时,不宜进行施焊。

3)负温条件F使用的钢筋,施工过程中应加强管理和检验,钢筋在运输和加工过程中应防止撞击和刻痕。

4)钢筋张拉与冷拉设备、仪表和液压工作系统油液应根据环境温度选用,并应在使用温度条件下进行配套校验。

5)当环境温度低于-20℃时,不得对HRB335E、HRB400E钢筋进行冷弯加工。

5.2.2钢筋负温焊接

1)雪天或施焊现场风速超过三级风焊接时,应采取遮蔽措施,焊接后未冷却的接头应避免碰到冰雪。

2)钢筋冷拉和张拉的设备、仪表及液压油液,应根据环境温度选用,并应在使用温度条件下进行配套校验。

3)在负温下采用控制应力方法冷拉钢筋时,其控制应力及最大冷拉率应符合《建筑工程冷期施工规程》JGJ104-97表6.2.3的规定。

4)当温度低于-20℃时,不得对HRB335、HRB400钢筋进行冷弯操作,以避免在钢筋弯点处发生强化,造成钢筋脆断。

5)钢筋的负温焊接可采用闪光对焊等焊接方法。当环境温度低于-20℃时,不宜进行施焊。

6)热轧钢筋负温闪光对焊,宜采用预热——闪光焊或闪光——预热——闪光焊工艺。钢筋端面比较平整时,宜采用预热——闪光焊;端面不平整时,宜采用闪光——预热——闪光焊。

7)钢筋负温闪光对焊工艺应控制热影响区长度。焊接参数应根据当地气温按常温参数调整。

采用较低变压器级数,宜增加调整长度、预热留量、预热次数、预热间歇时间和预热接触压力,并宜减慢烧化过程的中期速度。

8)钢筋负温电渣压力焊应符合下列规定:

a、电渣压力焊宜用于HRB335、HRB400热轧带肋钢筋;

b、电渣压力焊机容量应根据所焊钢筋直径选定;

c、焊剂应存放于干燥库房内,在使用前经250℃~300℃烘焙2h以上;

d、焊接前,应进行现场负温条件下的焊接工艺试验,经检验满足要求后方可正式作业;

e、焊接完毕,应停歇20s以上方可卸下夹具回收焊剂,回收的焊剂内不得混入冰雪,接头渣壳应待冷却后清理。

5.3 混凝土工程

5.3.1 一般规定

1) 冬期浇筑的混凝土,其受冻临界强度应符合下列规定:

a、采用蓄热法、暖棚法、加热法等施工的普通混凝土,采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥配制时,其受冻临界强度不应小于设计混凝土强度等级值的30%;采用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥时,不应小于设计混凝土强度等级值的40%;

b、当室外最低气温不低于-15℃时,采用综合蓄热法、负温养护法施工的混凝土受冻临界强度不应小于4.0Mpa;当室外最低气温不低于-30℃时,采用负温养护法施工的混凝土受冻临界强度不应小于5.0Mpa;

c、对有抗渗要求的混凝土,不宜小于设计混凝土强度等级值的50%;

d、对有抗冻耐久性要求的混凝土,不宜小于设计混凝土强度等级值的70%;

e、当采用暖棚法施工的混凝土中掺入早强剂时,可按综合蓄热法受冻临界强度取值;

f、当施工需要提高混凝土强度等级时,应按提高后的强度等级确定受冻临界强度。

2) 混凝土的配制宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,并应符合下列规定:

a、当采用蒸汽养护时,宜选用矿渣硅酸盐水泥;

b、混凝土最小水泥用量不宜低于280kg/m3,水胶比不应大于0.55;

c、大体积混凝土的最小水泥用量,可根据实际情况决定;

d、强度等级不大于C15的温凝土,其水胶比和最小水泥用量可不受以上限制。

3) 拌制混凝土所用骨科应清洁,不得含有球、雪、冻块及其他易冻裂物质。掺加含有钾、钠离子的防冻剂混凝土,不得采用活性骨料或在骨料中混有此类物质的材料。

4) 冬期施工混凝土选用外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119的相关规定。非加热养护法混凝土施工,所选用的外加剂应含有引气组分或掺入引气剂,含气量宜控制在3.0%~5.0%。

5) 模板外和混凝土表面覆盖的保温层,不应采用潮湿状态的材料,也不应将保温材料直接铺盖在潮湿的混凝土表面,新浇混凝土表面应铺一层塑料薄膜。

6) 采用加热养护的整体结构,浇筑程序和施工缝位置的设置,应采取能防止产生较大温度应力的措插。当加热温度超过45℃时,应进行温度应力核算。

5.3.2 混凝土浇筑

1) 混凝土采用商品混凝土,砼到达现场后应进行测温,观察砼是否受冻,及时检查配合比及材料合格证。

2) 砼浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢,运输和浇筑砼的容器应有保温措施。

混凝土运输与输送机具应进行保温或具有加热装置。泵送混凝土在浇筑前应对泵管进行保

温,并应采用与施工混凝土同配比砂浆进行预热。

3) 模板外和混凝土表面覆盖的保温层,不应采用潮湿状态的材料,也不应将保温材料覆盖在混凝土表面,新浇混凝土表面应铺一层塑料薄膜。

4) 混凝土在运输和浇筑过程中的温度和覆盖的保温材料均应进行热工计算,当不符合要求时,应采取措施进行调整。

5) 砼浇筑后应在砼裸露表面采用塑料布或防水材料覆盖并进行保温。对边、棱角部位的保温厚度应增大到面部位的2-3倍。砼在养护期间应防风防失水。

6) 冬期施工混凝土质量检查除应复合国家现行标准《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)及其他国家有关标准规定外,尚应符合下列要求:

a、检查外加剂质量及掺量。外加剂进入施工现场后应进行抽样检验,合格后方准使用。

b、检查水、骨料、外加剂溶液和混凝土出罐及浇筑时温度。

c、检查混凝土从入模到拆除保温层或保温模板期间的温度。

d、检查混凝土表面是否受冻、粘结、收缩裂缝,边角是否脱落,施工缝处有无受冻痕迹。

f、检查同条件养护试块的养护条件是否与施工现场结构养护条件相一致。

g、模板和保温层在混凝土达到要求强度并冷却到5℃后方可拆除。拆模时混凝土温度与环境温度差大于20℃时,拆模后的混凝土表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。

7)全部测温孔均应编号,并绘制布置图。测温孔应设在有代表性的结构部位和温度变化大易冷却的部位,孔深宜为10-15CM,也可为板后的1/2或墙后的1/2。测温时,测温仪表应采取与外界气温隔离措施,并留置在测温孔内不少于3分钟。

8)混凝士养护期间的温度测量应符合下列规定:

a、采用蓄热法或综合蓄热法时,在达到受冻临界强度之前应每隔4h~6h测量一次;

b、采用负温养护法时,在达到受冻临界强度之前应每隔2h测量一次;

c、采用加热法时,升温和降温阶段应每隔1h测量一次,恒温阶段每隔2h测量一次;

d、混凝土在达到受冻临界强度后,可停止测温;

e、大体积混凝土养护期间的温度测量尚应符合现行国家标准《大体积混凝土施工规范》GB50496的相关规定。

5.3.3 混凝土养护

1)混凝土蓄热法和综含蕾热法养护

a、当室外最低温度不低于-15℃时,地面以下的工程,或表面系数不大于5m-1的结构,宜采用蓄热法养护。对结构易受冻的部位,应加强保温措施。

b、当室外最低气温不低于-15℃时,对于表面系数为5m-1~15m-1的结构,宜采用综合蓄热法养护,围护层散热系数宜控制在50KJ/(m3?h?K) ~ 200kJ/( m3?h?K)之间。

c、综合蓄热法施工的混凝土中应掺入早强剂或早强型复合外加剂,并应具有减水、引气作用。

2) 混凝土采用电热毯法养护应符合下列规定:

a、电热毯宜由四层玻璃纤维布中间夹以电阻丝制成。其几何尺寸应根据混凝土表面或模板外侧与龙骨组成的区格大小确定。电热毯的电压宜为60V~80V,功率宜为75W ~100W。

b、布置电热毯时,在模板周边的各区格应连续布毯,中间区格可间隔布毯,并应与对面模板错开。电热毯外侧应设置岩棉板等性质的耐热保温材料。

c、电热毯养护的通电持续时间应根据气温及养护温度确定,可采取分段、间断或连续通电养护工序。

3)暖棚法施工

a、暖棚法施工适用于地下结构工程和混凝土构件比较集中的工程。

b、暖棚法施工应符合下列规定:

应设专人监测混凝土及暖棚内温度,暖棚内各测点温度不得低于5℃。测温点应选择具有代表性位置进行布置,在离地面500mm高度处应设点,每昼夜测温不应少于4次。

养护期间应监测暖棚内的相对湿度,混凝土不得有失水现象,否则应及时采取增湿措施或在混凝土表面洒水养护。

暖棚的出入口应设专人管理,并应采取防止棚内温度下降或引起风口处混凝土受冻的措施。

在混凝土养护期间应将烟或燃烧气体排至棚外,并应采取防止烟气中毒和防火的措施。

4)负温养护法

a、混凝土负温养护法适用于不易加热保温,且对强度增长要求不高的一般混凝土结构工程。

b、负温养护法施工的混凝土,应以浇筑后5d内的预计日最低气温来选用防冻剂,起始养护温度不应低于5℃。

c、混凝土浇筑后,裸露表面应采取保湿措施;同时应根据需要采取必要的保温覆盖措施。

5)混凝土质量检查应符合下列规定:

a、应检查混凝土表面是否受冻、粘连、收缩裂缝,边角是否脱落,施工缝处有无受冻痕迹;

b、应检查同条件养护试块的养护条件是否与结构实体相一致;

c、采用电加热养护时,应检查供电变压器二次电压和二次电流强度,每一工作班不应少于两次。

d、模板和保温层在混凝土达到要求强度并冷却到5℃后方可拆除。拆模时混凝上表面与环境温差大于20℃时,混凝土表面应及时覆盖,缓慢冷却。

e、混凝土抗压强度试件的留置除应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204规定进行外,尚应增设不少于2组同条件养护试件。

5.4砌体工程

5.4.1一般规定

1)冬期施工所用材料应符合下列规定:

a、砖、砌块在砌筑前,应清除表面污物、冰雪等,不得使用遭水浸和受冻后表面结冰、污染的砖或砌块;

b、砌筑砂浆宜采用普通硅酸盐水泥配制,不得使用无水泥块或冰块;

c、现场拌制的砂浆所用砂中不得含有直径大于10mm的冻结块或冰块;

d、石灰膏、电石渣膏等材料应有保温措施,遭冻结时应经融化后方可使用;

e、砂浆拌合水温不宜超过80℃,砂加热温度不宜超过40℃,且水泥不得与80℃以上热水直接接触;砂浆稠度宜较常温适当增大,且不得二次加水调整砂浆和易性。

2)砌筑间歇期间,宜及时在砌体表面进行保护性覆盖,砌体面层不得留有砂浆。继续砌筑前,应将砌体表面清理干净。

3)砌体工程宜选用外加剂法进行施工,对绝缘、装饰等有特殊要求的工程,应采用其他方法。

4)施工日记中应记录大气温度、暖棚内温度、砌筑时砂浆温度、外加剂掺量等有关资料。

5)砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增设一组与砌体同条件养护的试块,用于检验转入常温28d的强度。如有特殊需要,可另外增加相应龄期的同条件试块。

5.4.2 外加剂法

1)采用外加剂法配制砂浆时,可采用氯盐或亚硝酸盐等外加剂。氯盐应以氯化钠为主,当气温低于-15℃时,可与氯化钙复合使用。氯盐掺量可按下表选用。

氯盐及砌体材料种类

日最低气温(℃)

≥-10 -11~-15 -16~-20 -21~-25 单掺氯化钠(%)

砖、砌块 3 5 7 —

石材 4 7 10 —

复掺(%)氯化钠

砖、砌块

—— 5 7 氯化钙—— 2 3

注:氯盐以无水盐计,掺量为占拌合水质量百分化。

2)砌筑施工时,砂浆温度不应低于5℃。

3)当设计无要求,且最低气温等于或低于-15℃时.砌体砂浆强度等级应较常温施工提高一级。

4)氯盐砂浆中复掺引气型外加剂时,应在氯盐砂浆搅拌的后期掺入。

5)采用氯盐砂浆时,应对砌体中配置的钢筋及钢预埋件进行防腐处理。

6)砌体采用氯盐砂浆施工,每日砌筑高度不宜超过1. 2m,墙体留置的洞口,距交接墙处不应小于500mm。

7)下列情况不得采用掺氯盐的砂浆砌筑砌体:

a、对装饰工程有特殊要求的建筑物;

b、使用环境湿度大于80%的建筑物;

c、配筋、钢埋件无可靠防腐处理措施的砌体;

d、接近高压电线的建筑物(如变电所,发电站等);

e、经常处于地下水位变化范围内,以及在地下未设防水层的结构。

5.4.3 暖棚法

1) 暖棚法适用于地下工程、基础工程以及工期紧迫的砌体结构。

2)暖棚法施工时,暖拥内的最低温度不应低于5℃。

3)砌体在暖棚内的养护时间应根据暖棚内的温度确定,并应符合下表的规定。

暖棚法施工时的砌体养护时间

暖棚内温度(℃) 5 10 15 20

养护时间(d)≥6 ≥5 ≥4 ≥3

5.5 屋面工程

5.5.1 一般规定

1)屋面保温工程、防水工程冬期施工应选择晴天天气进行,不得在雨、雪天和五级风及其以上或基层潮湿、结冰,霜冻条件下进行。

2)保温及屋面工程应依据材料性能确定施工气温界限,最低施工环境气温宜符合下表的规定。

保温及屋面工程施工环境气温要求

防水与保温材料施工环境气温

粘结保温板有机胶粘剂不低于-10℃;无机胶粘剂不低于5℃

现喷硬泡聚氨酯15℃~30℃

高聚物改性沥青防水卷材热熔法不低于-10℃

合成高分子防水卷材冷粘法不低于5℃;焊接法不低于-10℃

高聚物改性沥青防水涂料溶剂型不低于5℃;热熔型不低于-10℃

合成高分子防水涂料溶剂型不低于-5℃

防水混凝土、防水砂浆符合本规程混凝土、砂浆相关规定

改性石油沥青密封材料不低于0℃

合成高分子密封材料溶剂型不低于0℃

3)保温与防水材料进场后,应存放于通风、干燥的暖棚内,并严禁接近火源和热源。棚内温度不宜低于0℃,且不得低于本规程表3.5.1规定的温度。

4)屋面防水施工时,应先做好排水比较集中的部位,凡节点部位均应加铺一层附加层。

5)施工时,应合理安排隔气层、保温层、找平层、防水层的各项工序,连续操作,已完成部位应及时覆盖,防止受潮与受冻。穿过屋面防水层的管道、设备或预埋件,应在防水施工前安装完毕并做好防水处理。

5.5.2屋面保温工程施工

1)屋面保温材料应符合设计要求,且不得含有冰雪、冻块和杂质。

2)干铺的保温层可在负温下施工;采用沥青胶结的保温层应在气温不低于-10℃时施工;采用水泥、石灰或其他胶结料胶结的保温层应在气温不低于5℃时施工。当气温低于上述要求时,应采取保温、防冻措施。

3)采用水泥砂浆粘贴板状保温材料以及处理板间缝隙,可采用掺有防冻剂的保温砂浆。防冻剂掺量应通过试验确定。

4)干铺的板状保温材料在负温施工时,板材应在基层表面铺平垫稳。板块上下层缝应相互错开,缝间隙应采用同类处理的碎屑填嵌密实。

5.5.3 屋面防水工程施工

1)屋面找平层施工应符合下列规定:

a、找平层应牢固坚实、表面无凹凸、起砂、起鼓现象。如有积雪、残留冰霜、杂物等应清

扫干净,并应保持干燥。

b、找平层与女儿墙、立墙、形缝等突出屋面结构的连接处,以及找平层的转角处、水落口、檐口、天沟、檐沟、屋脊等均应做成圆弧。采用沥青防水卷材的圆弧,半径宜为100mm~150mm;采用高聚物改性沥青防水卷材,圆弧半径宜为50mm;采用合成高分子防水卷材,圆弧半径宜为20mm。

2)采用水泥砂浆或细石混凝土找平层时,应符合下列规定:

a、应依据气温和养护温度要求掺入防冻剂,且掺量应通过试验确定。

b、采用氯化钠作为防冻剂时,宜选用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,不得使用高铝水泥。施工温度不应低于-7℃。氯化钠掺量可按下表采用。

氯化钠掺量

施工时室外气温(℃) 0~-2 -3~-5 -6~-7

氯化钠掺量(占水泥质量百分比,%)用于平面部位 2 4 6 用于檐口、天沟等部位 3 5 7

3)找平层宜留设分隔缝,缝宽宜为20 mm,并应填充密封材料。当分格缝兼作排汽屋面的排汽道时,可适当加宽,并应与保温层连通。找平层表面宜平整,平整度不应超过5mm,且不得有酥松、起砂、起皮现象。

4)高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料等防水材料的物理性能应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207的相关规定。

5)热熔法施工宜使用高聚物改性沥青防水卷材,并应符合下列规定:

a、基层处理剂宜使用挥发快的溶剂,涂刷后应干燥10h以上,并应及时铺贴。

b、水落口、管根等容易发生渗漏部位的周围200mm范围内应涂刷。

c、热熔铺贴防水层应采用满粘法。当坡度小于3%时,卷材与屋脊应平行铺贴;坡度大于15%时卷材与屋脊应垂直铺贴;坡度为3%~15%时,可平行或垂直屋脊铺贴。铺贴时应采用喷灯或热喷枪均匀加热基层和卷材,喷灯或热喷枪距卷材的距离宜为0.5m,不得过热或烧穿,应待卷材表面熔化后.缓缓地滚铺铺贴。

d、卷材搭接应符台设计规定。当设计无规定时,横向搭接宽度宜为120mm,纵向搭接宽度宜为100rnm。搭接时应采用喷灯或热喷枪加热搭接部位,趁卷材熔化尚未冷却时,用铁抹子把接缝边抹好,再用喷灯或热喷枪均匀细致地密封。平面与立面相连接的卷材,应由上向下压缝铺贴,并应使卷材紧贴阴角,不得有空鼓现象。

e、卷材搭接缝的边缘以及末端收头部位应以密封材料嵌缝处理,必要时也可在经过密封处理的末端接头处再用掺防冻剂的水泥砂浆压缝处理。

6)热熔法铺贴卷材施工安全应符合下列规定:

a、易燃性材料及辅助材料和现场严禁烟火,井应配备适当灭火器材;

b、溶剂型基层处理剂未充分挥发前不得使用喷灯或热喷枪操作;操作时应保持火焰与卷材的喷距,严防火灾发生;

c、在大坡度屋面或挑檐等危险部位施工时,施工人员应系好安全带,四周应设防护措施。

7)冷粘法施工宜采用合成高分子防水卷材。胶粘剂应采用密封桶包装,储存在通风良好的室内,不得接近火源和热源。

8)冷粘法施工应符合下列规定:

a、基层处理时应将聚氨酯涂膜防水材料的甲料:乙料:二甲苯接1:1.5:3的比例配合,搅拌均匀,然后均匀涂布在基层表面上,干燥时间不应少于10h;

b、采用聚氨酯涂料做附加层处理时,应将聚氨酯甲料和乙料按1:1.5的比例配合搅拌均匀,再均匀涂刷在阴角、水落口和通气口根部的周围,涂刷边缘与中心的距离不应小于200mm,厚度不应小于1.5mm,并应在固化36h以后,方能进行下一工序施工。

c、铺贴立面或大坡面合成高分子防水卷材宜用满粘法。胶粘剂应均匀涂刷在基层或卷材底面,并应根据其性能,控制涂刷与卷材铺贴的间隔时间。

d、铺贴的卷材应平整顺直粘结牢固,不得有皱折。搭接尺寸应准确,并应辊压排除卷材下面的空气。

e、卷材铺好压粘后,应及时处理搭接部位。并应采用与卷材配套的接缝专用胶粘剂,在搭接缝粘合面上涂刷均匀。根据专用胶粘剂的性能,应控制涂刷与粘合间隔时间,排除空气、辊压粘结牢固。

f、接缝口应采用密封材料封严,其宽度不应小于10mm。

9)涂膜屋面防水施工应选用溶剂型合成高分子防水涂料。涂料进场后,应储存于干燥、通风的室内,环境温度不宜低于0℃,并应远离火源。

10)涂膜屋面防水施工宜符合下列规定:

a、基层处理剂可选用有机溶剂稀释而成。使用时应充分搅拌,涂刷均匀,覆盖完全,干燥后方可进行涂膜施工。

b、涂膜防水应由两层以上涂层组成,总厚度应达到设计要求,其成膜厚度不应小于2mm。

c、可采用涂刮或喷涂施工。当采用涂刮施工时,每遍涂刮的推进方向宜与前一遍互相垂直,

并直在前一遍涂料干燥后,方可进行后一遍涂料的施工。

d、使用双组分涂料时应按配合比正确计量,搅拌均匀,已配成的涂料及时使用。配料时可加入适量的稀释剂,但不得混入固化涂料。

e、涂层中夹铺胎体增强材料时,位于胎体下面的涂层厚度不应小于1mm,最上层的涂料层不应少于两遍。胎体长边搭接宽度不得小于50mm,短边搭接宽度不得小于70mm。采用双层胎体增强材料时,上下层不得互相垂直铺设,搭接缝应错开,间距小应小于一个幅面宽度的1/3。

f、天沟、檐沟、檐口、泛水等部位,均应加铺有胎体增强材料的附加层。水落口周围与屋面交接处,应作密封处理,并应加铺两层有胎体增强材料的附加层,涂膜伸入水落口的深度不得小于50mm.涂膜防水层的收头应用密封材料封严。

g、涂膜屋面防木工程在涂膜层固化后应做保护层。保护层可采用分格水泥砂浆或细石混凝土或块材等。

11)隔气层可采用气密性好的单层卷材或防水涂料。冬期施工采用卷材时,可采用花铺法施上,卷材搭接宽度不应小于80mm;采用防水涂料时,宜选用溶剂型涂料。隔气层施工的温度不应低于-5℃。

5.6 装饰装修工程

5.6.1 一般规定

1)室外建筑装饰装修工程施工不得在五级及以上大风或雨、雪天气下进行。施工前,应采取挡风措施。

2)外墙抹灰后需进行涂料施工时,抹灰砂浆内所掺的防冻剂品种应与所选用的涂料材质相匹配,具有良好的相溶性,防冻剂掺量和使用效果应通过试验确定。

3)装饰装修施工前,应将墙体基层表面的冰、雪、霜等清理干净。

4)室内抹灰前,应提前做好屋面防水层、保温层及室内封闭保温层。

5)室内装饰施工可采用建筑物正式热源、临时性管道或火炉、电气取暖。若采用火炉取暖时,应采取预防煤气中毒的措施。

6)室内抹灰、块料装饰工程施工与养护期间的温度不应低于5℃。

7)冬期抹灰及所用砂浆应采取保温、防冻措施。室外用砂浆内可掺入防冻剂,其掺量应根据施工及养护期间环境温度经试验确定。

5.6.2 抹灰工程

1)室内抹灰的环境温度不应低于5℃。抹灰前,应将门口和窗口、外墙脚手眼或孔洞等封堵好,施工洞口、运封口及楼梯间等处应封闭保温。

2)砂浆应在搅拌棚内集中搅拌,井应随用随拌,运输过程中应进行保温。

3)室内抹灰工程结束后,在7d以内应保持室内温度不低于5℃。当采用热空气加温时,应注意通风,排除湿气。当抹灰砂浆中掺入防冻剂时,温度可相应降低。

4)室外抹灰采用冷作法施工时,可使用掺防冻剂水泥砂浆或水泥混合砂浆。

5)含氯盐的防冻剂不宜用于有高压电源部位和有油漆墙面的水泥砂浆基层内。

6)砂浆防冻剂的掺量应按使用温度与产品说明书的规定经试验确定。当采用氯化钠作为砂浆防冻剂时。其掺量可按下表1选用。当采用亚硝酸钠作为砂浆防冻剂时,其掺量可按下表2选用。

砂浆内氯化钠掺量

室外气温(℃)0~-5 -5~-10

氯化钠掺量(占拌合水质

墙面抹水泥砂浆 4 4~8

量百分比,%)

砂浆内亚硝酸钠掺量

室外温度(℃)0~-3 -4~-9 -10~-15 -16~-20 亚硝酸钠掺量(占水

1 3 5 8

泥质量百分比,%)

7)当抹灰基层表面有冰、霜、雪时,可采用与抹灰砂浆同浓度的防冻剂溶液冲刷,并应清除表面的尘土。

8)当施工要求分层抹灰时,底层灰不得受冻。抹灰砂浆在硬化初期应采取防止受冻的保温措施。

6 越冬工程维护

6.1 在建工程

1)在冻胀土地区建造基础时,应按设计要求做防冻害处理。当设计无要求时,应按下列规定进行:

当采用独立式基础或桩基时,基础粱下部应进行掏空处理。强冻胀性土可预留200mm,弱冻胀性土可预留3.937in~150mm,空隙两侧应用立砖挡土回填。

2)设备基础、构架基础、支墩、地下沟道以及地墙等越冬工程,均不得在已冻结的土层上施工,且应进行维护。

6.2 停、缓建工程

1)冬期停、缓建工程越冬停工时的停留位置应符合下列规定:

a、混合结构可停留在基础上部地粱位置,楼层间的圈粱或楼板上皮标高位置;

b、现浇混凝土框架应停留在施工缝位置;

c、凝土水池底部应按施工缝要求确定,并应设有止水设施。

2)已开挖的基坑或基糟不宜挖至设计标高,应预留200mm~300mm土层;越冬时,应对基坑或基槽保温维护。

3)对于有沉降观测要求的建(构)筑物,应会同有关部门作沉降观测记录。

4)现浇混凝土框架越冬,当裸露时间较长时,除应按设计要求留设伸缩缝外,尚应根据建筑物长度和温差留设后浇缝。后浇缝的位置,应与设计单位研究确定。后浇缝伸出的钢筋应进行保护,待复工后应经检查合格方可浇筑混凝土。

5)屋面工程越冬可采取下列简易维护措施:

a、在已完成的基层上,做一层卷材防水,待气温转暖复工时,经检查认定该层卷材没有起泡、破裂、皱折等质量缺陷时,方可在其上继续铺贴上层卷材;

b、在已完成的基层上,当基层为水泥砂浆无法做卷材防水时,可在其上刷一层冷底子油,涂一层热沥青玛媂脂做临时防水,但雪后应及时清除积雪。当气温转暖后,经检查确定该层玛琦脂没有起层、空鼓、龟裂等质量缺陷时,可在其上涂刷热沥青玛琦脂铺贴卷材防水层。

6)所有停、缓建工程均应由施工单位、总承包单位、建设单位和工程监理部门,对已完工程在入冬前进行检查和评定,并应作记录,存入工程档案。

7)停,缓建工程复工时,应先按图纸对标高、轴线进行复测,并应与原始记录对应检查,当偏差超出允许限值时,应分析原因,提出处理方案,经与设计、建设、监理等单位商定后,方可复工。

7 安全管理措施

7.1 安全管理

7.1.1 安全教育

1)入冬前必须对全体参与施工的人员进行冬期施工的宣传教育和安全措施交底,建立健全安全生产责任制。

2)特殊工种须经有关部门专业培训,考核发证后方可上岗。

3)采取新设备、新机具、新工艺时,应对操作人员进行机械性能、操作方法等安全技术交底。

7.1.2 现场安全管理

1)所有工程的冬期施工方案必须有安全技术措施,并详细交底,否则不许施工。

2)现场内的各种材料、模板、乙炔气瓶、氧气瓶等存放地要符合安全要求,并加强管理。

3)冬期基坑工程施工,在方案中应根据土质情况和工程特点制定边坡支护措施;施工中和解冻后要检查边坡稳定性。当发现裂缝、土质疏松或支护结构变形等情况要及时采取措施。开春化冻期间,坑边不得堆放重物和停放大中型机械设备。

4)加强冬期劳动保护工作。冬季安全主要以防冻、防滑、防高处坠落、防中毒防火、防塌方为主。脚手架、上人马道要采取防滑措施。霜雪天后要及时清扫。大风雪后及时检查脚手架,防止空中坠落事故发生。

5)高空作业人员衣着要灵便,系好安全带,以防刮、碰、摔伤和阵风吹落。六级及以上大风、大雪、大雾天气禁止高空作业。

6)加强对外加剂的保管和使用管理,压硝酸钠有剧毒,以防止当食盐用引起中毒,必须设专人保管和配制。

7.1.3 电器安全管理

1)在冬期施工方案中,必须有现场电气线路及设备位置平面布置图。现场应设电工负责安装、维护和管理用电设备,严禁非专业人员随意拆改。

2)施工现场严禁使用裸线。电线敷设要防砸、防碾压、防止电线冻结在冰雪中。大风雪后,应对供电线路进行检查,防止线路掉下造成触电事故。

7.1.4 解除冬施后的安全管理

随着气温的回升,解除冬施后应注意:

冬期施工中搭设的架子、外用电梯等,应进行一次普查,大模板堆放场地应检查和整理。防止垛堆、模板在土层融化时倒塌。

7.2 消防管理

7.2.1 施工现场总平面图管理

在施工现场总平面图中应注明固定用火区、可燃及易爆材料的存放场、消防用水管线走向、消火栓等。

7.2.2 易燃、易爆物品管理

1)冬期施工用的易燃、易爆物品应设专用仓库分类隔离存放。库房之间以及离建筑物的防火间距应按防火规范执行。电源开关应设在库外。

2)冬期施工保温用的棉被、聚苯板等易燃物品要在安全地点码放,应保持干燥通风,有防风雪措施。

3)所有易燃保温材料应按生产需要控制进场,专人调配防止积压。

4)挡风设施要使用非易燃品,原则上不用草帘。

5)各种性质相抵触的化学品不得堆放在同一货架上,防止掺混事故。

6)各种可燃保温材料不准放在电闸箱、电焊机、电动工具等周围,防止材料长时间蓄热自燃。同时应远离电线,避免线路打火引燃保温材料。

7.2.3 施工现场用火管理

1)冬季施工现场严禁使用明火取暖。

2)现场临时用火,应由主管施工员向用火人员进行消防安全书面交底;操作前消防人员应根据操作环境和消防措施落实情况开具“用火证”;用火证当次有效,用完收回。

3)明火操作地点要有专人看火,并配置消防器材。

4)木工棚、钢筋加工棚等作业地点应采取用电取暖。作业地点严禁吸烟,库房周围严禁使用明火作业。

5)冬期使用电加热法要制定作业指导书和消防措施。

7.2.4 消防器材与设备管理

1)定期检查各种消防器材,保持灵敏有效。

2)冬期要求对消防管道和其他消防设备做好保温防冻;消防水管要埋入冰冻线以下;地面上消防管道要有保温措施;消火栓要进行保温。

7.2.5 解除冬施后的消防管理

1)冬期所有材料要妥善保管。草帘、聚苯板等易燃物品要集中收集,运至空旷处码放,留置通风孔防止自燃。

2)及时清点冬期施工剩余物资,入库统一保管,以备再用。

安装工程冬季施工方案详细

100万吨氧化铝分级分解、分解循环水、综合管网安装工程冬季施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 1 适用范围 2 编制依据 3 工程概况 4 当地气候条件 5 冬季施工准备工作 6 冬季施工措施 7 措施用料 8 HSE措施

1适用范围 本方案仅适用于山西鲁能晋北铝业二期100万吨氧化铝分级分解系统48台分解槽安装冬季施工。 2编制依据 东北大学设计院提供的施工图及设计说明 《钢制焊接常压容器》JB/T4735-97 《钢制压力容器无损检测》JB4730-2005 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《立式圆槽形钢制焊接油罐施工及验收规范》GB50128-2005 《建筑冬期施工规程》JGJ104-97 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001 3工程概述 3.1二期氧化铝分级分解系统位于山西鲁能晋北铝业有限公司院内,一期工程的南侧,铝厂大道的东侧。由东北大学设计院设计,北京毕派克工程建设监理公司监理,中国建筑第七工程局负责施工。冬季施工主要包括以下工程内容: 1、分解槽接管、阀门安装焊接,分解槽的充水试验。 2、分解槽附属钢结构,包括管道支架、电葫芦支架、溜槽平台、24米平台、清扫孔平台等。目前1、2系列已基本完成,正在进行 3、4系列的施工。

3、分解槽工艺管道、溜槽安装。目前1、2系列已基本完成,正在进行3、4系列的施工。由于阀门大部分未到货,管道试压全部未进行。 4、设备安装调试。包括搅拌装置(含减速机)、分级机、板式换热器、污水泵、循环泵等各种泵类。目前90%以上均未安装。 3.2分解循环水工程在分解槽东南角方向,距分解槽约20米,安装工程包括19台泵及配套工艺管道安装。 3.3综合管网Ⅰ标段包括:L线、L1线、K线、K1线、K2线、K3线;管道分界线为1/K。包括钢结构管道支架制作安装、金属管道安装、塑钢管道安装。 在气温低于0℃、室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,进入冬季施工。根据本工程施工的具体情况,制定冬季施工需要采取防护的具体工程项目、工作内容,制定相应的冬季施工防护措施,保证工程实体质量。4当地气候条件 工程所在地属温带季风型干燥的大陆性气候,四季分明,春季干旱多西北风,夏季雨多气温高,秋季凉爽而短暂,冬季寒冷少雪。多年统计其主要气象资料如下: 年平均气温: 8.3℃ 极端最高气温: 40.4℃ 极端最低气温: -26.1℃ 年平均降水量: 425.7 mm 年最大降水量: 732.5 mm 年平均蒸发量: 1854.6 mm

冬期施工专项方案

冬期施工专项方案 一、编制依据: 1、《建筑工程施工组织设计规范》GB/T 50502-2009 2、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104-2011 3、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 4、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 5、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 6、《混凝土外加剂》GB8076-2008 7、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 8、《混凝土防冻泵送剂》JG/T377-2012 9、《监理工作联系单》 10、商品混凝土供货合同、工程特点及所在地的自然条件 二、工程概况 该工程为西南环铁路拆迁安置项目中的部分工程,包含地下1#、2#车库及地上一栋公寓住宅和六栋小型酒店工程,该工程由太原津玉房地产有限公司开发,山西省冶金设计院设计,山西德胜工程有限公司监理,山西正易建筑安装工程有限公司总承包。位于太原市和平北路西侧,营村对过。工程为现浇框架剪力墙结构,筏板基础,地下一层,地上三-六层,建筑檐高19.8m,1号地下车库建筑面积11234.89㎡,地上建筑总面积为9832㎡;2号地下车库建筑面积5716.6㎡,混凝土总用量约9300m3。1#地库1-25轴间部分主体进入冬施条件将继续施工。 目前正处于地下车库主体结构施工阶段,主要供应的混凝土标号为C30,要求坍落度为140-160mm,使用混凝土输送泵车泵送至浇筑部位。 三、冬季施工期限划分原则:

当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃或当日最低气温低于-3℃时,即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。太原地区一般以每年11月15日至次年3月15日为冬季施工期。 四、冬季施工的特点 1、施工的特点 冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量安全事故的多发季节,尤其以混凝土工程居多。 质量事故出现的隐蔽性,滞后性。即工程是冬天施工的,大多数事故在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大难度,轻者进行修补,重者造成返工,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。 冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于贮备工作时间短技术要求复杂。往往有一些质量安全事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 入冬前,做好冬期施工的技术、物资、人员、组织等各项准备。 2、气温特点 进入11月份后,我单位随时注意收听当地的气象预报,开始每天测温,并做好气温突然下降的准备工作。 根据历年气温的变化规律,冬季施工又可分为一般低温阶段和极低温阶段。一般低温阶段时间是:每年的11月15日至次年3月15日两头时间,大约70-80天,占整个冬季时间的60%左右,白天的工作环境基本处于正温,混凝土施工宜采用掺入引气剂或引气减水剂,含气量宜控制在3%-5%。极低温阶段的时间是:每年的12月下旬到来年的2月中旬,特别是1月份属任丘地区气温的最低月,日最低气温大约在-10℃至-15℃左右,在此期间拌和料所用的水、砂子、石子必

冬季施工方案措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K9216 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 冬季施工方案措施标准 版本

冬季施工方案措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 根据目前天气情况,各分公司、项目部要认真做好冬季安全生产管理工作的预防措施,加强安全生产薄弱环节的检查和整改,防止安全、质量事故的发生,公司现将有关事宜通知如下: 一、冬季安全生产的检查和防范重点: 1、必须做好民工宿舍取暖设施的配置问题,严禁采用电热毯、电炉取暖。在采用燃煤取暖时,必须做好煤烟排放措施,防止煤气中毒事件的发生。 2、冬季施工现场的暖棚搭设,要做到防止倒塌事故的发生。 3、有毒、有害、危险化学用品的管理,要防止

留置人员和生产人员食品中毒事件的发生,尤其是要防止将亚硝酸钠误当食盐使用产生中毒事件的发生。 4、对新开工工程要认真检查基坑开挖方案,防止坍塌事故发生。 5、检查各类施工机械设备的运行、拆装情况,防止机械伤害事故的发生。 6、检查脚手架、上下人通道及模板支护的安全情况,防止滑倒坠落事故。 7、冬季停工工程,闲杂人员禁止进入工地。 二、室外日平均气温连续5天稳定在5℃以下时即进入冬季施工,为防止气温变化影响工程质量,各分公司、项目部应对正在施工的工程项目制定冬季施工方案和各工程部位防冻措施,报工程部审批。 三、做好冬季施工及停工期间的工地安全保卫和综合治理工作,防止各种偷盗行为和违法乱纪的事件

冬季施工专项施工方案及简要计划

冬季施工专项施工方案及简要计划 一、我标段工程进展情况经过一年多的努力,我标段的工程进展情况利,按照xx年年初的施工计划正在有条不紊的推进,目前工程主要形象进度如下:张士站:主体结构全部完成,冬季主要施工出入口及风道。张士站站后区间:站后区间两个洞门已破除,冬季主要施工站后区间的开挖初支。张士站~沈新路站区间开挖初支全部完成,冬季主要施工区间二衬。沈新路站:主体结构计划于xx年10月20日全部完成,冬季主要施工出入口及风道。由于沈阳地区的冬季寒冷、漫长,如何保证施工质量,采取合理、有效的冬季施工防护措施是本工程施工成败的关键。根据前两年我项目部在沈阳地铁冬季施工的经验及目前的工程进度,结合我部的施工总体计划,编制了xx年冬季施工专项施工方案。 二、冬季施工方案沈阳地区冬季寒冷而漫长,根据施工工期安排,冬季不停工。车站附属结构和站后区间隧道均需进行冬季施工,只有做好冬季施工的设施配置,采取积极有效的防冻保温措施,才能确保工程的顺利施工及工程的施工质量。冬季施工的防护重点是人员、工程结构以及施工设施等的冬季保护。 1、组织措施(1)成立以项目经理为首的冬季施工领导小组,负责组织实施冬季施工的各项准备工作和防护措施。(2)由工程部、安质部组织施工人员学习,并向作业班组进行冬季施工安全、质量技术交底,认真执行冬季施工方案、质量标准及操作

要点,确保每个工序按标准、规范和规程的要求组织施工。(3)由试验室进行气温观测(包括每个施工作业面)并作好记录,与当地气象部门保持联系,及时接收天气预报,做好气温突降的防寒准备。(4)制定冬季施工管理责任制,各施工队负责本管段内工程的冬季施工防冻保温工作,由安质部检查防冻保温工作的落实情况,保证冬季施工安全和工程质量。(5)冬季施工领导小组的职责分工项目经理全面负责冬季施工统筹安排工作,主持冬季施工全面工作,保证冬季施工的顺利进行。生产副经理、项目总工程师负责组织冬施小组成员开展工作,协调冬季施工的各项工作,组织安排冬施的各项工作。工程部长负责施工方案的编制,施工技术交底,为现场施工提供技术支持,提交物资机具计划。物资部部长负责冬季施工所需物资的采购。专职安全员负责冬季施工过程中的安全工作,对冬季施工安全作专项交底,并进行现场监督、检查。专职质检员负责冬季施工过程中的工程质量检验,对不符合要求的提出整改意见。施工队队长负责落实本施工队范围内工程冬季施工措施的实施工作。调度负责各部门之间的联系、传达上级指示。见图1冬季施工领导小组组织机构图。 2、冬季施工准备(1)提前做好冬季施工材料、机具的准备。冬季施工的材料、机具要求见表2-1冬季施工主要材料、机具需求表。(2)对冬季施工机械、给排水管线、风管等临时设施进行防冻害保护,对设备进行全面检查,及时预防并清除隐患;施工道路、临时便桥项目经理生产副经理项目总工程师工程部

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案 工程名称:蓝湖郡二期B1#—B28#楼项目编制日期:2018年11月2日

目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施 六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施

天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比15℃延长3倍,温度降到~℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。

冬雨季施工方案

冬雨季施工方案 建筑单位; 监理单位; 编制单位: 编制日期:

冬季施工方案 根据《建筑工程冬季施工规程》的规定;根据当地气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工,当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃即接触冬季施工。 根据有关气象资料,威海地区极端最低温度为-16℃,日平均温度稳定于5℃的起始日期为11月28日至次年的3月19日,历时110天最大冰冻深度为50cm。结合本地今年气温比往年略偏高的实际情况,为保证工程质量和施工进度,现针对性制定冬期施工措施如下: 一、施工准备工作: 1、冬期施工前,编制冬期施工方案,经技术质量科审批后进行实施。 2、防冻剂、保温材料提前提出计划,施工前到位。 3、与当地气象台保持联系及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。 4、做好冬期施工砼及掺和外加剂的试配实验工作,提出施工配合比。 5、在入冬前对住房、仓库及施工现场进行一次防冻、安全、防火等方面的检查。 6、对用电线路进行检查,不合要求的及时整改或拆除,在有火源、易起火的地方配备足够的灭火器具。 7、生活及施工用水管用锯末和草绳进行保温,对不用的水管、阀门进行拆除。 二、冬季施工措施: (一)、土方工程: 按照本工程施工进度计划排列,冬期施工的土方工程回填土

工程,工程计划安排是:基础施工完毕验收后,进行土方回填,现场的施工场地按照施工现场平面布置图布置好,为后续施工奠定好基础。 1、回填土施工,要求速度快。冬期填方每层铺土厚度比常温减少20-25%,预留沉降量比常温施工时适当增加。不得用含有冻土块的土料做回填土,以防冻土解冻后沉陷,引起脚手架下沉、变形。 2、本工程回填土均自场外向内运,因此机械装土是关键。每次取土时,先把表面的冻土去除抛掷不取用,装运未受冻得土。 3、在取土地点,未受冻的土应尽快装车,及时运至现场,立即回填。 4、回填前将基坑底的冰雪和杂物打扫干净。 5、每天回填完成及回填室外地坪后,采取覆盖等方法防冻措施。(二)钢筋工程: 1、冬期施工使用的钢筋,施工时加强检验。钢筋在运输和加工过程中防止撞伤。 2、在负温下进行钢筋冷拉,冷拉时气温不低于-20℃,钢筋负温冷拉采用控制冷拉率的方法。采用冷拉率方法时,冷拉率与常温相同。冬期施工冷拉后的钢筋,逐根进行外观质量检查,其表面不得有裂纹和局部缩径。 3、本工程冬期钢筋焊接在室外施焊。焊接时气温不得低于-20℃.雪天或施焊现场风力超过3级时采用挡风遮蔽措施,挡风遮蔽采用塑料编织袋搭棚。焊接后未经冷却的接头避免接触冰雪。 4、负温进行电渣压力焊时,接头药盒拆除的时间延长2分钟左右,

XX项目冬期施工专项方案

工程 冬期施工专项方案 文件编号: 审批: 审核: 编制: 20XX年11月

目录 1工程概况 (3) 2冬期施工主要方法 (3) 3冬期施工准备工作 (4) 3.1组织、技术准备 (4) 3.2冬施热源准备 (6) 3.3材料准备 (7) 4冬施主要分项工程施工技术措施 (9) 4.1钢筋工程的一般规定 (9) 4.2混凝土工程的一般规定 (10) 5质量控制及检查 (17) 6安全消防措施 (18) 7测温、保温管理制度 (19) 8附图 (20)

1工程概况 为了确保今年春节前完成施工进度计划的目标,1#、2#、5#、6#、9#、10#楼冬期施工。根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)规定,当日平均气温连续5d稳定低于5℃,或当天气温低于0℃,即进入冬期施工,。则此5d的第一天为进入冬季施工的初日。(日平均气温是1d内2、8、14和20时4次室外气温观测结果的平均值)。为避免冬期冻害,从实际出发,施工现场当日气温降至零度及以下时即开始采取覆盖保温防冻害措施。根据介休市历年温度情况,及今年降温早的因素,本工程预计11月10日~2013年1月31日进行冬期施工,施工工期历时83天。采用掺加外加剂法及综合蓄热法进行施工。在寒冬和严冬施工阶段,除采用掺加外加剂及综合蓄热法进行施工外,增加暖棚进行加热养护施工。当室外最低气温低于-15℃时,停止施工。 建筑规模:住宅楼1#、2#、5#、6#、9#、10#楼及1#地库。框架剪力墙结构。地下一室层高为2.9m,一至十七层层高为3.0m,屋面层为4.5,室内外高差1.1m。 抗震设防烈度为八度,根据设计要求,本工程采用CFG桩换填级配砂石的方法做地基处理。基础均为钢筋混凝土筏板基础,垫层采用100厚C15混凝土,筏板厚度及混凝土强度等级详见各楼座专项施工方案。 为了保证质量,按期完成任务,要切实做好各项冬施准备工作。 2冬期施工主要方法

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案编制人: 审核人:

审批人: 工程名称: 编制日期: 目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施

六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施 天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5 C或最低气温低于-3C时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0?4C时,凝结时间比15C延长3倍,温度降到0.3?0.5 C时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10 C时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增

加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 二、工程概况及冬期施工内容 本工程为陕西省铜川市耀州区德馨佳苑2#住宅楼工程,位于铜 川市耀州区塔坡路与步寿路交汇处西南。本工程设计为地下两层,地上三十三层,主楼结构形式为剪力墙结构,裙楼为框架结构。地下室为库房及各种配套设施、设备用房。地下室层高分别为3.60m、3.22m, 一层层高为4.50m,二层层高为4.2m,三层层高为3.85m,四至三十二层层高为2.90m,三十三层层高为3.0m,大屋面为1.88m,电梯机房、小屋面为3.02m,设计用途为商业与住宅。建筑物建筑高度为99.75m,最高处标高为104.15m。建筑物宽度为18.60m(2-A~2-G轴),长度为30.6m(2-1~2-17 轴),楼整体平面呈规则形布置。总建筑面

化工厂冬季施工方案(精品资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 冬季施工(方案)报审表 工程名称:河北田原化工集团有限公司75T+35T锅炉及辅机系统 编号:001

曲阳田原化工厂冬季施工方案(含越冬保护) 1.冬季施工技术组织措施 1.1成立以项目经理为负责人的冬季施工应急预案与响应工作组,职责落实到人,形成健全的冬季施工管理体系。 1.2对本工程施工的职工进行一次冬季施工技术安全教育,提高全员安全意识,坚持“安全第一,预防为主”的方针,加强事前管理,消除事故隐患。 1.3 在冬季到来之前,冬季施工应急预案与响应工作领导组协同,

对在本项目的生产、生活设施(如用电机械、材料库房库区以及电源线路等)进行现场检查,重点放在防冻、防火、防爆、防风、防毒以及施工安全、行车安全等工作上,发现问题及时指定专人负责整改,并跟踪落实。在施工现场及其它需要的场所配备足够的消防器材,并应经消防部门或专业人员检验合格。检查应有重点,应查细,对施工现场的每个死角也不能放松,检查时应由专人做好记录,及时地整理经领导批准后通知各项目负责人进行限期整改,责任到人,对于整改的项目应经领导组检查验收合格,同时应做好记录。 1.4抓冬季施工管理要突出重点以点带面,认真细致地做好各项冬季施工准备工作及管理工作。 1.5无论是成品、半成品都应该采取过冬的防护措施,及时排除设备、管道内的积水,凡有积水不能放尽的要采取有效措施进行防冻保护。确属维护需要可搭设暖棚,或用帆布、草袋等遮盖,有条件的对室内还可进行封闭处理,做好善后维护工作,不使工程产品受损。由于天气等原因而造成的沟槽积水要及时采取措施抽排干净,以免因冰冻造成不必要的损失或影响后续工程施工。2.冬季施工技术安全措施 2.1 管道工程 2.1.1 冬季管道及系统进行水压试验时,环境温度必须符合施工所采用的规范规定一般(不低于5℃),否则不应进行水压试验,如必须进行试压,应对管道采取防冻措施,水压试验结束后,立即将管道内水泄空,并利用空压机向管网内充气吹扫,除尽管道内的存水,同时严禁就地排水,应采取接临时管线等措施将水排至装置周围的下水道。 2.1.2 凡工期许可的管道工程,均应将水压试验移至冬季以后进行。 2.1.3 对于较长的管道系统,全系统一次试压时间较长、并有冻结的可能性时,可采取分段试压措施。试压过的阀门应进行检查,将阀门里面的存水(油)倒净。

冬季施工专项方案

利辛一中滨河校区一期工程 冬季施工专项方案 技术负责人: 施工负责人: 中国中铁四局集团有限公司 利辛一中滨河校区一期工程项目经理部二0一二年二月十二日

利辛一中滨河校区一期工程 冬季施工专项方案 编号: 版本号: 发放编号: 编制: 复核: 审核: 批准: 有效状态: 中国中铁四局集团有限公司 利辛一中滨河校区一期工程项目经理部二0一二年二月十二日

第一章编制说明 1.1 编制目的 根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)规定:根据当地多年气象资料统计,当室外日夜平均气温连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工;当室外日夜平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。 为了保证工程施工不因冬季温度影响施工质量、耽误工期,并加强冬季施工的综合管理,特编制此方案。 1.2 适用时间与范围 方案适用范围为通化市全民健身中心的施工,适用时间为通化市冬季(10月~11月),需要在施工进入冬季之前制定相应的冬季施工措施。 1.3 编制依据 (1) 通化市全民健身中心工程施工图纸; (2) 通化市最近连续3年冬季气象资料; (3)国家和行业现行的有关技术标准和规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ; 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 ; 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB55204—2002 ;(4) 工程现场实际情况结合我单位施工经验、施工技术与管理水平以及多年来相关工程实践中积累的施工及管理经验。

1.4 编制原则 通过充分研究工程内容和现场施工环境,严格执行相关标准、规范和规程,并采用技术先进、方案可靠、经济合理的技术措施,确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工和职业健康等各方面的工程目标。 第二章工程简介 一工程概况 通化市全民健身中心工程,位于通化市关道岭,建筑总面积2.4万平方米。建筑类型为钢筋混凝土框架结构,基础形式为筏板基础。 二、冬季施工主要项目 根据工程进度计划安排,冬季施工的主要项目有:四层梁、板混凝土浇筑。 第三章施工准备 一、组织准备 项目部成立以项目经理为组长的冬季施工领导小组,负责安排、落实管理、检查冬施工作。 项目经理职责:负责本项目冬季施工方案的实施;负责统一部署、统一指挥。 项目副经理职责:协助组长开展工作,当组长不在时行使组长权力、协调处理相关工作,并负责冬季施工的具体安排。 项目总工程师职责:负责冬季施工方案的编制、审核,并检查监督方案的施工情况。 二、资源准备

山西冬季施工方案

山西大医院专家住宅小区3#、4#及综合工程 冬季施工 专项施工方案 审批人: 审核人: 编制人: 国基建设集团有限公司 山西大医院专家住宅小区项目部

i 衣人fl”? <宀-:h 33 0 - 二0—三年-一月 山西大医院专家住宅小区冬季施工方案 编制依据 山西大医院专家住宅小区建筑施工图、结构施工图。 2 、 山西大医院专家住宅施丄组织设计 3、 《妊结构工程施工质量验收规范》《GB50204-2002 <2011版)九 4、 《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-2011)。 5、 《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2009)。 工程简介 1、匚程概况: 2、地理位置 本工程位于本工程建设地点位于太原市长治路与龙城北街交义口,南临龙城北街, 北临荣军南路,东临长治路。 3、建筑、结构及其他设计概况

1、本工程3#、4#楼基础形式为钢筋混凝土桩基础。 2 、 结构形式:3#、4#楼全现浇钢筋混凝土剪力墙结构。 3 、 结构抗震等级:3#、4#楼剪力墙:地下二层为二级,其余为一级。4 、 本工程基底底标高为-7. 22. 土类类别为粉土。 5、本工程3#、4#楼为地下一层,地上三十层。3#建筑总高度91. 5米,每层层高3米, 室内外高差0. 3m, 4#建筑总高度92. 2米,首层3. 7米,其余每层层高3米,室内外高差0. 3mO 6、3#、4#楼的人防工程设在地下二层,为屮类核六级常六级人防物质库,防化级别为 丁级,设置各楼一个防护单元。 7、综合楼丄程地下一层,地上六层(不含设备层人建筑高度23.8401(消防高度),室 内外高差临街部分0. 450mo 8、综合楼建筑功能:主楼地下室为餐饮、库房,地下车库平时为地下复式车库,临战 时部分地下车库为屮类核六级物资库;一'二层均为快捷酒店;二~三层之为商业及快 捷酒店;三层设有商业及快捷酒店标间;四'六层间设有设备层。 施工安排 1、时间安排 本工程开工日期为2013年10月10日,竣工时间为2014年11月31日。丄程施工 时间紧迫,因此在冬期安排冬季施工。冬期施工的依据为:根据当地多年气温资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于o°C即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天稳定高于5C时解除冬期施工。根据太原地区多年气象观测资料表明及冬期施工现 场环境气温要求标准,太原地区的冬期施工一般安排在本年度的11月15日至来年的3 月15日,累计120天左右。 2、冬季施工项目安排

工程冬期施工专项方案

冬期施工专项方案 编制: 审核: 审批: 河北双维集团有限公司造纸厂项目部 2015年11月10日

目录 1.工程概况 2.冬期施工主要方法 3.冬期施工准备工作 3.1组织、技术准备 3.2冬施热源准备 3.3材料准备 4.冬施主要分项工程施工技术措施 4.1冻土工程工程的一般规定 4.2钢筋工程的一般规定 4.3混凝土工程的一般规定 4.4室内抹灰工程的一般规定 5.质量控制及检查 6.安全消防措施 7.测温、保温管理制度 8.混凝土冬季施工的质量通病以及预防措施 9.冬季施工的安全和防火 10、成品保护措施

1、工程概况 为了确保今年春节前完成施工进度计划的目标,4#楼商业工程主体冬期施工。4#楼、6#、7#、8#楼及地下车库装修施工。根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)规定,当日平均气温连续5d稳定低于5℃,或当天气温低于0℃,即进入冬期施工。则此5d的第一天为进入冬季施工的初日。(日平均气温是1d内2、8、14和20时4次室外气温观测结果的平均值)。为避免冬期冻害,从实际出发,施工现场当日气温降至零度及以下时即开始采取覆盖保温防冻害措施。根据石家庄市历年温度情况,本工程预计11月15日~2016年3月15日进行冬期施工,除去春节休息外施工工期历时100天。采用掺加外加剂法及综合蓄热法进行施工。当室外最低气温低于-15℃时,停止施工。为了保证质量,按期完成任务,要切实做好各项冬施准备工作。 2、冬期施工主要方法 根据石家庄地区的气候及本工程的结构类型、经济因素等各方面综合考虑,决定采用掺外加剂法、综合蓄热法进行施工。 3、冬期施工准备工作 3.1组织、技术准备 3.1.1项目经理部成立以项目经理为组长的领导组,制定冬期施工措施,组织有关人员认真学习《建筑工程冬期施工规程》及公司编制的《冬期施工技术措施》,并向劳务队进行交底。 3.1.2冬施气温监测 从11月15日起,技术员每天收集天气预报,做好记录统计并绘制温度变化曲线图,及时通报冬施领导组,遇有寒流、大风要及时采取应急措施。若室外日平均气温连续五天稳定低于5℃,即进入冬施,各项冬施措施应立即展开。 3.1.3冬施混凝土浇筑测温、保温人员值班情况 a、各测温人员必须按照冬施技术措施要求,认真完成测温记录,负责监督检查保温、维护工作,每天将测温记录按时交到技术负责人手中。 b、升温、降温阶段每1h测一次,恒温阶段每2h测一次,

冬季专项施工方案

冬季施工专项方案 一、工程概况 我单位所施工的义煤综能工程,位于河南省义马市马庄煤化工产业集聚区。其中冬季施工的主要工程概况如下: 新能源1114干法除尘:檐高59.9m,框架桩基础工程,钢结构。 新能源1116气化灰库:现浇钢筋筒仓结构. 甲醇蛋白312变电所:混凝土框架结构,建筑物长33.5m宽16m. 新气体1500空分装置:设备基础,钢结构工程。 厂区主管架:混凝土结构、钢结构工程。 二、编制依据 1.1甲方下发的各个工程施工图纸及相关技术文件。 1.2主要规范、规程: 混凝土结构工程质量验收规范GB50204-2002 建筑工程冬期施工规程JGJ104-97 1.3义煤综能相关工程施工组织设计 三、冬季施工的定义、期限、特点及原则 1、冬季施工的定义:根据规范规定,室外日平均气温连续5天稳定低于+5℃时即进入冬季施工。 2、冬期施工的期限:根据室外日平均气温连续五天稳定低于5℃时,取连续五天稳定低于5℃的第一天为冬季施工的初始日。同样,当气温回升时,则连续五天稳定高于5℃的末日即为冬期施工的终止日。根据义马地区

当地气候条件,主体、砖砌体、内外墙抹灰、装饰及安装工程均在冬季施工范围内。 四、冬期施工的准备工作 1、编制冬期施工各分项工程施工技术措施 2、搜集有关气象资料作为选择冬期施工技术措施的依据。 3、冬期施工前对测温保温人员等专门组织技术培训,对项目部所有管理人员进行冬期施工知识培训和技术交底。 4、制定执行冬期施工制度的措施。 5、健全冬期施工领导班子。 6、提前准备好彩条布、棉毡、防冻剂、电热毯等冬期施工的防护材料 7、施工大型机械在冬期来临之前进行一次全面的检查,排除隐患,坚决不让机械带病作业。 8、相关测温用的工具、用具、文具(手电筒、文件夹、测量记录表格等)准备齐全,满足测温需要。遇到寒流或者天气突变,提前做好汇报。 9、做好现场准备工作,进入冬期之前,项目管理小组组织施工现场所有分包单位、班组共同将现场内各设备用电的线路、照明线路以及生活临建等检修一遍,及时更换老化的电缆、电线;现场的用水管道、消防管等必须用棉毡等包缠水管做好保温;做好职工生活区的防冻工作;做好施工工作面的围挡封闭工作;做好机械设备防冻液的添加。 相关专业分包单位必须提前做好各自施工范围的原材料、构配件、工器具等的计划和组织进场等工作,以减少因此类问题的存在而造成的时间延误。

外装饰幕墙工程冬季施工方案

编号:AQ-BH-08789 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 外装饰幕墙工程冬季施工方案Winter construction scheme of exterior decoration curtain wall project

外装饰幕墙工程冬季施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 一、编制依据 1、《项目幕墙施工组织设计》 2、建筑工程冬期施工规程(JGJ104-97) 3、玻璃幕墙工程技术规范(JGJ102) 4、金属与石材幕墙工程技术规范(JGJ133) 5、钢结构工程施工及验收规范(GB50205-2001) 6、建筑工程资料管理规定(DBJ01-51-2003) 7、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 二、冬季施工的部位概况与幕墙类型 三、施工准备 根据中央气象台历年的统计资料,山西省11月15日至3月15日为冬季施工期。结合本工程目前的工期网络计划安排,幕墙系统结构、构件主要部分工程处于冬季施工阶段,针对山西地区,冬季

施工的特点是气温低、风力大、雨雪多、昼短夜长,为确保本工程的质量和安全目标,针对外帷幕施工的特点,幕墙产品露天安装的作业特点,施工必然要受气候季节的影响。山西属于我国寒冷地区,根据本工程的开竣工日期和进度安排,为保证工程质量、配合业主和总包单位按总体进度时间完成任务,我司特制订本项冬季施工措施。具体准备如下: ⑴成立冬季施工领导小组,落实具体责任人,明确责任。从技术、质量、安全、材料、机械设备、文明施工等方面为冬季施工的顺利进行提供有力的保障。 ⑵入冬前针对所涉及到的分部分项工程编制好冬季施工方案,制定行之有效的冬季施工管理措施和技术措施,确保冬季施工期间的工程质量。 ⑶进入冬季施工前,组织技术业务培训,学习有关规定,明确职责。方案及措施确定后组织有关人员学习,并向各施工班组进行交底。 ⑷、掌握气象资料,与气象部门定时联系,定时记录天气预报,

冬季施工安全专项施工方案

冬季施工安全专项施工方案 一、编制依据 (1)河北邢汾高速邢台至冀晋界段L11合同段合同文件、两阶段施工图设计。 (2)《公路隧道施工技术细则》JTG/TF60-2009 (3)《公路隧道施工技术规范》JTGF60-2009 (4)《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000 (5)《公路路基施工技术规范》JTGF10-2006 (6) 河北省高速公路管理局、河北省高速公路邢汾筹建处下发的关于本项目的有关文件.标准。 (7) 河北省交通建设监理咨询有限公司、四川国际工程监理有限公司下发的关于本项目的有关文件、标准。 (8) 《公路工程施工安全技术规范》 (9) 本公司以往公路工程施工中积累的经验资料 (10) 河北邢汾高速邢台至冀晋界段L11合同段招标、投标文件 (11)《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号 二、工程概况 XFLJ-11合同段起点位于小戈寥北与XFLJ-10合同段相接,起点桩号为K59+240,路线向西经过吕家沟、赵家沟等地,在牛豆台村南与XFLJ-12合同段相接,终点桩号为K62+270,本合同段全长3.03Km。 主线挖方30.9m3,填方34.6m3,桥梁508.5m/2座,涵洞4座,通道1座,隧道3147m/2座(单洞),其中吕家沟隧道左线长1320m,右线长1240m;赵家沟隧道左线长252m,右线长335m。隧道形式都为分离式三车道隧道。主要工程内容为标段内的路基、桥梁、涵洞、隧道、排水及防护工程等。 三、冬季施工的特点 当室外日平均温度连续5天稳定低于5℃即是冬季施工。进入冬季施工阶段,天气干燥、多风多雪,不利于工程施工也是安全生产事故高发阶段。由于施工人员衣着厚重,行动不便易发生坠落滑落事故;取暖、砼养护加温过程中易发生火灾、中毒事故。项目部必须高度重视安全生产,积极定期、定岗、定人检查施工现场存在的安全隐患,并及时消除隐患。 四、施工准备 1、成立冬季施工领导小组 组长:于学辉 副组长:胡旭天刘林华王玉臣 组员:单连国闵怀林席钊勇申文发 王会祥雒永泉李天民陈洪涛 2、现场准备 ①根据实际的施工情况准备防滑、防寒劳动保护用品。 ②对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。 ③当采用较多的大功率的电加热设备时,提前核对变压器容量,使之符合电器的功率要求,保证加热设备的正常使用和线路的安全。 ④工地的临时供水管道等材料做好保温防冻工作。 五、冬季施工安全管理 (一)冬季施工安全教育

冬季施工方案完整版模板

中建二局上海浦东机场DHL项目 冬季施工方案 编制/日期: ______________ 编制: 审核: 批准: 目录

1.编制说明 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工部署 (4) 4.冬季施工技术措 施 (6) 5.质量保证措施 (17) 6.安全及消防措 施 (19)

冬季施工方案 1.编制说明 1.1.编制目的: 为保证工程的冬季正常施工, 提高施工质量、加快施工进度, 特编制此冬季施工方案。 1.2.编制依据: 施工图纸 施工组织设计 主要规范、规程

2.工程概况 本工程即上海浦东国际机场DHL 航空货运枢纽项目位于上海市浦东国际机场西货运区南端K-8-B地块内, 南侧为机务维修中心坪, 北侧为西货运区第七地块与UPS运转中心隔围墙相望, 西侧距离河滨西路约380m。占地面积为88000m2, 总建筑面积为59333 m2。由上海机场( 集团) 有限公司投资建设, 格利资工程咨询( 上海) 有限公司为项目管理公司, 中国中元国际工程公司设计, 上海市工程建设咨询监理有限公司监理。 工程范围: 本工程包括2层分拣大楼、3层综合业务楼、1层设备用房、门卫以及道路、围栏等; 3.施工部署 根据现场场地及施工安排, 下一步冬期施工将要进行的内容主要为屋面板, 楼面板及墙面板安装( 专业分包巴特勒施工) 、地坪及楼承板浇注( 埃必士负责面层施工) 、基坑回填, 砌筑。 3.1.施工准备 冬季施工时间: 日平均气温连续5天低于5℃, 为冬施开始日

期; 日平均气温连续5天高于5℃, 为冬施结束日期。 根据当前的施工情况, 熟悉掌握各部位施工方法, 合理安排施工进度, 保证把各种费用降到最低点。 现场根据各时间段实际气温, 充分利用期间的好天气进行系列施工, 并在不利天气条件下合理选用添加剂和保温措施。 3.2.现场准备 根据施工进度计划, 材料部门提前组织有关机具、外加剂和保温供暖设备、材料的进场。 对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。 工地临时供水管道做好保温防冻工作。 做好冬期施工混凝土、砂浆及外加剂的试验工作, 检查施工配合比。 制定冬季施工计划, 检查督促冬期施工方案的实施。冬期施工前要认真组织有关人员分析冬期施工计划, 所需材料要在冬季施工来临前准备好。 落实冬季施工必备的保温材料、保温设施和职工保温劳动保护用品。 组织相关人员进行一次全面检查施工现场的准备工作, 包括临时设施、临电、机械设备保温、取暖等项工作, 检查施工现场及生产生活基地的保温取暖及排水设施, 保证雨雪天排水通畅。

山西土建工程冬季施工方案()

目录 1编制依据:............................................................. .2 2工程概况:...... ................................... ... ........... .2 3施工部署:............................................................. .2 3.1冬期施工的计划安排.................................. ... ..... . (2) 3.2冬期施工管理目标..................................... .… .......... ..3 3.3冬施领导小组...................................... .….. ........ ..3 4.冬施准备工作:..................................... .... ............ .9 4.1生产准备......................................... ... ..... ...... .9 4.2技术准备 (10) 4.3材料准备 (10) 4.4劳动力计划安排 (12) 5冬期施工技术措施: (12) 5.1钢筋工程 (12) 5.2模板工程 (13) 5.3混凝土工程 (14) 5.4脚手架工程 (19) 5.5 土方工程 (20) 5.6冬期施工测温 (21) 6 施工重点事项 (22) 7安全保证措施:...................... .. .. (23) 8消防保证措施: ....................... .. .. (25) 附件:冬季施工措施费明细 1.编制依据: 1.1施工图 山西潞安高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目-成品罐区土建C标段图纸

冬季施工专项方案

冬季施工专项方案

冬季专项施工方案 1.编制依据: 1.1.《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97); 1.2.本工程《施工组织设计》。 2.工程概况: 2.1.本工程场地东侧为潜山路;南侧为黄山路;西侧为新开发住宅小区;北侧为电信潜山路市话分公司家属楼。总建筑面积约83387.97m2,其中地上建筑面积为68167.93 m2、地下建筑面积为15220.04m2,结构类型为钢筋混凝土框支剪力墙结构,建筑层数为地上32层,地下2层。地下二层为人防、局部车库,地下一层为车库;1、2层为商业用房;3、4层为办公用房;6层以上为住宅用房。建筑总高度为110.60m,相对标高±0.000相当于场地绝对标高4 3.400。用地面积8777.56㎡。该工程是由办公、住宅、商业、地下车库及人防组成的城市综合体。 2.2.其中人防工程平时为地下机械式停车库,共可停放小型汽车57辆,战时为两个核六级二等人员掩蔽部,可掩蔽人员1300人,人防建筑面积为2089m2。防化等级为丙级。本人防为一个防火分区

,防烟分区用大梁分隔。设备用房(配电室、排风机房等)设有甲级防火门,平时人员出入口设有甲级防火门。设有机械排烟、火灾自动报警、自动喷淋灭火系统和消火栓灭火系统。 3.冬期施工计划安排: 3.1.当室外平均气温连续五天稳定低于5℃时,或者当最低气温低于3℃时,应按照有关冬期施工规定执行。本工程施工时期跨越冬期,故需制定冬季施工技术措施。 3.2.根据合肥地区的气候,冬期施工每年自11月15日至次年2月15日,历时三个月。本工程、冬期的施工内容主要为地下防水工程、基础防水、基础底板、地下室施工及装饰工程。 4.冬期施工的准备工作: 4.1.准备工作: 4.1.1.成立冬季施工领导小组,由项目经理、项目副经理、项目技术负责人及项目部管理人员和各工种负责人组成,负责冬施准备及安排生产计划、组织实施冬季施工方案。 4.1.2.在进入冬季施工前,编制详细的冬季施工方案并组织人员学习冬季的施工程序及方法。进入冬季后,安排资料员进行气温观测并做记录,与气象部门预先联系,防止寒流的突然袭击。

冬季施工方案完整版

冬季施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 工程名称: 编制日期:

目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施 六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施

天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比 15℃延长 3 倍,温度降到 0.3~ 0.5℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。

相关文档