文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整word版)电气一次设备点检标准

(完整word版)电气一次设备点检标准

(完整word版)电气一次设备点检标准
(完整word版)电气一次设备点检标准

600MW级火电机组设备点检标准Standard of spot checking for 600MW power plant equipment

电气一次

目次

1 目的 (1)

2 范围 (1)

3 规范性引用标准 (1)

4 术语定义 (1)

5 点检标准 (2)

5.1 发电机 (2)

5.2 主变压器 (6)

5.3 高压厂用变压器 (8)

5.4 启备用变压器 (10)

5.5 干式变压器 (12)

5.6 整流变压器 (13)

5.7 220KV六氟化硫封闭式组合电器(GIS) (14)

5.8 500KV/220KV户外断路器 (15)

5.9 500KV/220KV户外隔离刀闸 (16)

5.10 500KV/220KV户外电压互感器 (17)

5.11 500KV/220KV户外电流互感器 (18)

5.12 500KV/220KV户外避雷器 (19)

5.13 500KV/220KV架空线路 (20)

5.14 阻波器及耦合电容器 (20)

5.15 封闭母线 (21)

5.16 电缆设备 (21)

5.17 高压开关设备 (22)

5.18 低压开关设备 (23)

5.19 6kV电动机 (24)

5.20 380V低压电动机 (25)

5.21 直流电动机 (27)

1 目的

本标准参照了国家、行业管理标准、规范、和制造厂技术要求,通过国内具有典型经验的600MW 级机组火电厂通过对标,形成具有代表性的一套600MW级火电机组设备点检标准,应用现代管理理念和管理技术,采用有效的监测手段和分析诊断技术,以达到科学、有效、运用先进技术进行检修与需求决策,合理安排检修项目、检修间隔和检修工期,进一步降低检修成本,提高设备利用率,保证设备的安全、可靠和长周期稳定运行。

2 范围

本标准适用于我国600MW级火电机组电厂开展点检定修设备管理模式的管理,各发电企业依据本标准制定符合点检定修制要求的管理标准、技术标准和具体的实施计划。

3 规范性引用标准

电力工业技术监督标准汇编(绝缘监督)上册

电力工业技术监督标准汇编(绝缘监督)中册

电力工业技术监督标准汇编(绝缘监督)下册

DL/T596——1996 电力设备预防性试验规程

汽轮发电机运行规程(国电发〔1999〕579号)

GB/T8905-1996 六氟化硫电气设备中气体管理和检修导则

GB1094.1~1094.5—85 电力变压器

GB6451.1~6451.5—86 油浸电力变压器技术参数和要求

GB7251—87 变压器油中溶解气体分析和判断导则

GBJ148—90 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

GB7665—87 变压器油

DL/T572—95 电力变压器运行规程

DL/T573-1995 电力变压器检修导则

4 术语定义

无。

5 点检标准

5.1 发电机

5.1.1 设备概况

600MW发电机是由上海汽轮发电机有限公司引进美国西屋公司先进技术生产的QFSN-600-2型水氢氢冷却静态励磁发电机。发电机定子绕组采用三相双层短距分布绕组,定子线棒采用多胶环氧粉云母带连续烘压成型,定子线圈通过定子冷却水回路进行水内冷。发电机定、转子沿轴向分11个风区,为带有气隙隔环的“五进六出”式径向耦合型多路通风系统。发电机转子绕组的直线部分为气隙取气斜流通风,端部为轴向两路通风的氢内冷方式。定转子各有多路并联风区,冷热风区相间,定转子相互对应,靠近定子端部槽口处在线圈端部的可调节绑环上设置气隙挡风环,并在气隙中设置冷热风区隔环以加强对转子的通风冷却。QFSN-600-2型发电机端部采用美国西屋公司成熟的刚-柔绑扎固定结构,整个绕组的端部与锥形支撑环形成牢固的整体,这种端部结构在径、切向的刚度很大,而在轴向具有良好的弹性。当温度变化金属膨胀不同时,绕组端部可以沿轴向自由伸缩,有效地减缓绕组绝缘中产生的强大机械应力。发电机采用双环、双流环式油密封系统,氢侧与空侧的油系统相互独立。QFSN-600-2型发电机组采用三相桥式全控自动静态励磁方式,结构简单、运行可靠、维护方便。

发电机定子

600MW机组发电机示意图点检点:

1.发电机定子

2.发电机转子

3.集电环

4.氢气干燥器

5.氢气冷却器

6.检测系统

5.1.2 点检项目、周期、标准与要求、点检方法

5.2 主变压器

5.2.1 设备概况

主变压器是发电厂主要设备之一。在单机容量为600MW的发电厂,都采用发电机—变压器单元接线,其中主变压器的容量约为700MVA左右。有采用三相变压器的,也有采用由三台单相变压器接成三相组的,一般为油浸式变压器,冷却方式采用强迫油循环风冷,设备结构主要由铁芯、绕组、变压器油、油箱、冷却装置、绝缘套管等部件组成。

4 5

7

6

3

2

1主变压器示意图

点检点:

1.变压器本体

2.呼吸器

3.高压及中性点套管

4.压力释放阀

5.冷却器

6.油枕

7.接地装置

5.2.2 点检项目、周期、标准与要求、点检方法

5.3 高压厂用变压器

5.3.1 设备概况

高压厂用变压器是为厂用负荷提供电源的重要设备之一,一般采用户外油浸式三相分裂绕组变压器,冷却方式一般为自然风冷。主要由铁芯、绕组、变压器油、油箱、冷却装置、绝缘套管等组成。

高压厂用变压器示意图点检点:

1.变压器本体

2.温度表

3.呼吸器

4.压力释放阀

5.瓦斯继电器

6.油枕

7.冷却器

8.接地装置

5.3.2 点检项目、周期、标准与要求、点检方法

5.4 启备用变压器

5.4.1 设备概况

启动兼备用变压器是机组启机或非正常方式时从系统为电厂提供电源的重要设备,主要由铁芯、绕组、变压器油、油箱、冷却装置、绝缘套管等组成。

启备用变压器示意图

点检点:

1.变压器本体

2.温度表

3.呼吸器

4.油枕

5.压力释放阀

6.瓦斯继电器

7.套管

8.冷却器

9.有载分接开关

10.接地装置

5.4.2 点检项目、周期、标准与要求、点检方法

5.5.1 设备概况

干式变压器是铁芯和线圈不浸在绝缘液体中的变压器,它具有低损耗、低噪音、抗湿性、抗短路、抗耐热冲击、附带过温保护、维护量小等诸多优点,广泛用于低压厂用系统。

干式变压器示意图

点检点:

1.变压器外壳

2.变压器本体

5.5.2 点检项目、周期、标准与要求、点检方法

5.6.1 设备概况

整流变压器是向电除尘器内部施加直流高电压和电流的设备,包括铁芯、绕组、整流装置、阻尼电阻、高压绝缘子等。

2

3

1

4

电除尘整流变示意图

点检点:

1.变压器本体

2.油枕

3.呼吸器

4.接地装置

5.6.2 点检项目、周期、标准与要求、点检方法

5.7 220KV六氟化硫封闭式组合电器(GIS)

5.7.1 设备概况

六氟化硫封闭式组合电器,国际上称为“气体绝缘开关设备”(Gas lnsulated Switchgear)简称GIS,是一种紧凑和高性能的落地罐型断路器,包括断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、电缆终端、进出线套管等,经优化设计有机地组合成一个整体,具有小型化、可靠性高、安全性好、噪音小,抗无线电干扰能力强、维护方便,检修周期长等优点。(图略)

5.7.2 点检项目、周期、标准与要求、点检方法

5.8 500KV/220KV户外断路器

5.8.1 设备概况

断路器是接通和断开正常或故障电路的开关电器设备,采用具有优良灭弧性能和高绝缘强度的六氟化硫气体作为灭弧和绝缘介质,利用单压式设计原理,采取变开距同步吹弧方式,具有结构简单、开断电流大、绝缘水平高、耐震性能好、安全可靠、检修周期长、安装维护方便等特点。

1

3

2

500KV户外断路器示意图(220KV户外断路器图略)

点检点:

1.开关本体

2.液压操作机构

3.储压筒及其承压管道

5.8.2 点检项目、周期、标准与要求、点检方法

5.9 500KV/220KV户外隔离刀闸

5.9.1 设备概况

隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全,隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,但可通过与断路器的配合,完成运行的相关倒闸工作。

13

2

户外隔离刀闸示意图

点检点:

1.高压引线

2.刀闸支持瓷瓶

3.动静触头

4.操作机构

5.9.2 点检项目、周期、标准与要求、点检方法

5.10 500KV/220KV户外电压互感器

5.10.1 设备概况

互感器是电力系统中一次系统和二次系统间的联络元件,主要作用是将一次回路的高电压、大电流按比例变成二次回路的标准低电压和小电流,供测量仪表、继电保护和自动装置使用。

1

2

3

220KV电压互感器示意图(500KV CVT图略)

点检点:

1.本体

2.分压电容器及电磁单元

3.瓷瓶

4.接地

5.引线

5.10.2 点检项目、周期、标准与要求、点检方法

5.11 500KV/220KV户外电流互感器

5.11 1 设备概况

互感器是电力系统中一次系统和二次系统间的联络元件,主要作用是将一次回路的高电压、大电流按比例变成二次回路的标准低电压和小电流,供测量仪表、继电保护和自动装置使用。电流互感器副边绕组在运行中绝对不允许开路。(图略)

5.11.2 点检项目、周期、标准与要求、点检方法

电气设备的维护和保养.doc

电气设备的维护与保养 培训资料

一、概念 1、什么是设备巡检 设备巡检是按设备的部位、内容进行的粗略巡视,为了“观察”系统的正常运行状态,这种方法实际上是一种不定量的运行管理,对分散布置的设备比较合适。 2、什么是设备点检 为了维持生产设备的原有性能,通过人的五感(视、听、嗅、味、触)或简单的工具、仪器,按照预先设定的周期和方法,对设备上的规定部位(点)进行有无异常的预防性周密检查的过程,以使设备的隐患和缺陷能够得到早期的发现,早期预防,早期处理,这样的设备检查称为点检。 3、设备日常巡检与设备定期点检的区别与联系: (1)设备巡检员是专职人员,主要负责某个生产工艺段的设备巡检。他不同于维护人员、检修人员,也不同于维护技术人员,是经过特殊训练的专门人员。设备巡检员是利用人的五官或简单的仪器工具,对设备进行日常巡查,在巡检过程中对照标准发现设备的异常现象和隐患,掌握设备故障的初期信息,为点检人员提供要检查设备故障点、部位、项目和内容,使点检人员有目的、有方向的进行设备点检。(2)设备定期点检主要是指设备维修人员,主要负责设备故障的修复,保证生产设备的正常运行,根据设备巡检人员提供的信息,对有故障的设备进行详细地检查和修复。在有些单位也叫保全工,

(3)设备日常巡检和设备日常点检其实是一个岗位,主要负责巡查设备是否正常运行,检查设备有无异常现象,为维修提供更好的依据,缩短维修时间,尽快恢复设备正常运行。 二、设备点检的分类 按作业时间间隔和作业内容的不同,点检分为:日常点检、定期点检二类。 1.日常点检 作业周期在一个月以内的点检为日常点检或称日常检查。日常点检的对象为在用的主要生产设备,由设备操作人员根据规定的标准,以感官为主借助便携式仪器,每日一次或数次对设备的关键部位进行技术状态检查和监视,了解设备在运行中的声音、动作、振动、温度、压力等是否正常,并对设备进行必要的简单维护和调整,检查结果记入日常点检卡中。日常点检的目的是及时发现设备异常,防患于未然,保证设备正常运转。 日常点检的作业内容比较简单,作业时间也较短,一般可在设备运行中进行,所以对生产影响不大。 2.定期点检 作业周期在一个月以上的点检为定期点检或称计划点检。定期点检由设备维修人员和专业检查人员根据点检卡的要求,凭感官和专用检测工具,定期对设备的技术状态进行全面检查和测定。除包括日常点检的工作内容外,其检查作业主要是测定设备的劣化程度、精度和功能参数,查明设备异常的原因,记录下次检修时应消除的缺陷。定期点

电气设备点检内容

电气设备点检内容 1.目的 设备点检是设备管理的一项基本工作,目的是通过点检准确掌握设备技术状况,维持和改善设备工作性能,预防事故发生,减少停机时间,延长设备寿命,降低设备维修费用,保证生产正常进行。 2.点检实施内容 2.1.根据设备分类,制定详细的点检周期、点检内容。 2.2.根据设备分类,制定设备卫生清扫周期及清扫标准。 2.3.对点检的设备详细记录部位、运行情况,对发现的异常情况详细记录故障情 况、处理过程、更换器件型号、种类、件数。 2.4.点检工具、检测工具要携带。 2.5.对点检中发现的问题及时处理,无法处理的问题,要及时汇报。 2.6.除做好点检记录外,日常检修也应详细记录。 3.点检内容及周期: 3.1.公共点检内容: 3.1.1.对所辖区域内的设备进行点检,查看巡视记录,收集设备运行状况并进行 分析,掌握机件的劣化程度。 3.1.2.根据点检情况,提出预防、改善设备性能的意见。 3.2.竖井、盘柜、线路、仪表点检(每周一次): 3.2.1.供电系统竖井点检: (1)门是否完好,开关灵活,无阻碍。 (2)现场照明良好。 (3)竖井内巡视记录表是否完备、清洁、放置整齐、日常记录完整、规范、新旧 表格及时更换、收回。 (4)消防设施是否起齐备。 (5)井内卫生清洁,无杂物、蚁虫(鼠)排泄物、滴、流、淌水痕。 (6)井内各类电源电缆、电线布线整齐、规范、无磨损、虫(鼠)咬痕迹、过热、 氧化、裸露。 (7)井内外敷电缆桥架、管线等外观完好,槽盖板齐全、垂直水平、无拖吊、压 陷、导线裸露、保持安装姿态。表面清洁、无锈蚀、结尘、杂物、蚁虫(鼠)排泄物。 (8)其他附属设施状况的正常。 3.2.2.配电柜(箱)外观点检:

(完整word版)电气类点检内容

电气类点检要求 1、对现场仪表的点检: (1)仪表要保持安装姿态,垂直水平。 (2)外观要保持完好、清洁、证牌齐全。 (3)仪表引线保持整齐,牢固无脱落、裸线。 (4)导压管保持安装姿态,无堵、漏、无扭曲。 2、对现场管线的点检: (1)管线要保持安装姿态,垂直水平。 (2)线槽、线管无拖吊,导线无裸露,线槽盖板齐全完好。 (3)管路、接头、气源、保温是否有堵、漏、渗现象。 (4)阀门要完好,开闭灵活可靠,手轮齐全,丝杠无弯曲。 3、对室内盘面仪表的点检: (1)外观完好、证牌齐全,部件无缺损。 (2)仪表内外保持清洁。 (3)显示准确,画线正常清晰,按钮开关灵活可靠。 (4)自动调节系统品质要保持良好。 4、盘后布线的点检: (1)布线整齐规范,端子接线牢固,接触良好。 (2)改造线、临时线要进线槽,做到规范。 (3)照明要良好。 5、对电源的点检: (1)电源线应无破损、裸露,绝缘良好。 (2)保护盖齐全无损坏。 (3)24VDC要符号要求,电流正常。 6、对执行器、调节阀的点检: (1)执行器、调节阀保持良好运行状态。 (2)连杆、调节杆无弯曲、螺丝无松动。 (3)可动部分润滑良好。

7、对室内控制柜、盘的点检: (1)外观完好、证牌齐全,部件无缺损。 (2)指示表显示准确、按钮开关灵活可靠,其它部件正常。 (3)布线整齐、规范,端子接线牢固可靠。 (4)照明良好。 (5)附属设备齐全、完好。 (6)盘内设备内外清洁。 8、电源系统的点检: (1)UPS抗干扰净化电源及其它供电系统各参数正常,运行稳定,切换可靠。每半年进行一次放电检查。 (2)电源线无破损、裸露,绝缘良好。 (3)接地良好,无松动,未与其它金属搭接。 (4)备用设备正常。 9、制冷系统的点检: (1)制冷系统运转正常,无故障报警。 (2)室内温度、湿度满足要求。 (3)柜内、机箱内风扇运行正常,无杂音、设备无超温报警。 (4)备用设备正常。 10、 PLC系统柜(端子柜)的点检: (1)系统电源正常。 (2)CPU、I/O模板运行正常,无故障报警指示。 (3)系统总线运行指示正常,通讯正常等。 11、操作站(台)的点检: (1)系统供电正常 (2)网络通讯正常。 (3)检查联锁、报警调节及显示参数,调节回路品质是否良好。 (4)检查信息记录表,掌握点检周期内设备运行情况及系统报警情况。 12、变频器的点检: (1)检查变频器显示信息。 (2)变频器供电系统。 (3)变频器接线端子是否松动,是否异常。

电气设备点检标准

宝丰能源化工板块标准电气专业设备点检标准 2013年4月 化工技术管理中心发布

目次 目次.................................................................. I 编制说明.............................................................. II 油侵式变压器.. (1) 干式变压器 (3) 发变组封母 (4) 10—35kV隔离刀闸 (5) 接地刀闸 (6) 10—35kV CT (7) 35kV CT/户外电气设备 (8) 避雷器 (9) 构架、架空瓷瓶及架空导线 (10) 蓄电池 (11) 10—35kV PC柜 (12) 380V配电柜(包括MCC柜) (14) 10—35kV真空开关及配电柜 (15) 10—35kV真空接触器及配电柜 (17) 发电机 (19) 10kV交流电动机 (22) 380V交流电动机 (26) 380V EH油泵电动机 (28) 直流电动机 (30) 照明设备 (32) 电除尘 (33) 380V空气开关 (35) 10KV、0.4KV母线 (36) 电动葫芦 (37) 低压电动机就地控制装置 (38) 电缆 (39)

编制说明 1.编制依据 1.1.相关技术标准、技术规范。 1.2.设备使用说明书、技术图纸。 1.3.设备技术标准。 1.4.设备运行规程。 1.5.设备检修、维护实际工作经验。 1.6.其他厂相关经验资料。 2.编制方法 2.1.同型设备采用同一标准。 2.2.每种设备一个表格。 2.3.检查部位、项目、内容突出重点。 2.4.点检周期合理设计,符合设备运行规律。 2.5.点检方法遵循可行有效的原则。 2.6.点检标准与设备说明书、技术要求、设备技术标准、规范统一,力求易于掌握和测量。 3.填写说明 3.1.设备(装置)名称:填写单项设备或系统名称。 3.2.点检部位、项目:填写设备可能发生故障或老化的部位或项目名称。 3.3.点检内容: 主要填写设备的压力、温度、流量、泄漏、给油脂状况、异音、振动、龟 裂、磨损、松弛等内容。 3.4.标准:填写该点检部位的技术标准。 3.5.点检周期:填写时间,其中:H—时, D—天,W—周,M—月,Y—年。 3.6.点检方法:根据不同设备和不同点检要求,明确点检的具体方法,如用感观或用普通 仪表、工具以及精密仪表、工具进行监测、诊断。 3.7.点检状态及分工:点检状态分运行中点检和停止中点检两种,通常温度、压力、流量、 振动、异音、动作状态等需在运行中点检,其余须在停止中点检。分工由运行、点检、生技三部分组成,其中生技负责精密点检,运行、点检由各单位自行决定,原则上不漏项、不重复。 3.8.容易劣化部位:主要指设备的滑动、回转、传动、与原材料接触、荷重支撑、受介质 腐蚀、高温等部位,以打“√”的方式填写。 4.编制审核批准 4.1.编制: 4.2.审核: 4.3.批准:

设备点检管理规定示范文本

设备点检管理规定示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

设备点检管理规定示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一章总则 第一条为了适应公司生产发展的需要,进一步加强公 司设备的管理,搞好设备维护检修,不断提高设备的可靠 度,使其经常处于完好状况,确保“安、稳、长、满、 优”生产,结合公司开展设备点检工作的实际,制定本规 定。 第二条设备点检制,是按照规定的人和时间周期,用 确定的方法检查设备的指定部位,依照标准判断设备的技 术状况并决定维护检修工作的设备维护管理制度。 第三条本规定适用于本公司内部生产设备的点检管理。 第二章部门与职责 第四条公司生产技术部设备点检管理的职能部门。其

主要职责是: (一)贯彻执行国家及上级部门颁布的各项有关法规、规定和规程;(二)负责公司设备点检制的推进实施和点检全过程的组织管理;(三)负责组织编制、审定公司重点设备《点检标准》和有关技术资料; (四)负责对公司重点设备定期点检和定期检查计划的审核,对执行情况进行考核; (五)负责对公司各单位点检管理进行业务指导,督促检查点检实施; (六)负责定期组织公司重点设备状况分析评价,针对设备存在的技术难点组织开展攻关; (七)负责组织设备点检管理人员业务培训和考核; (八)负责组织设备点检新技术、新方法的应用推广。 第五条各厂设备方面负责人负责本部门各单位设备点

电气设备点检标准90769

目次 前 言 ........................................................................ ..... III 1 范 围 ........................................................................ (1) 2 规范性引用文 件 (1) 3 术语和定 义 (1) 4 编制依 据 ........................................................................ .. 1 5 编制方 法 ........................................................................ .. 1 6 设备点检标 准 (1) 6.1 主 变 ........................................................................ .. 2 6.2 高厂 变 (4) 6.3 启备 变 (6) 6.4 干式变压 器 (8) 6.5 励磁变压 器 (9) 6.6 发电机离相封闭母 线 (10) 6.7 高厂变、高备变共箱封闭母 线 (11) 6.8 330kV SF6 开关 (12) 6.9 330kV 线路避雷器 (13)

6.10 330kV 架构、支持瓷瓶及架空导线 (14) 6.11 6kV 配电装置 (15) 6.12 380V PC 配电柜 (17) 6.13 380V MCC 配电柜 (19) 6.14 发电 机 (20) 6.15 6kV 交流电动机 (24) 6.16 直流电动 机 (29) 6.17 380V 交流电动机 (30) 6.18 照明设 备 (32) 6.19 电除 尘 (32) 6.20 就地控制 柜 (34) 6.21 电 缆 (35) Q/CDT-HXSCP 1024-2017 II 前言 本标准按照第二热电厂Q/CDT-HXSCP 1001-2017《标准编写规定》给出的规则起草。 本标准代替原电气设备点检标准,与上一版相比主要变化如下: ——对上一版本格式进行了规范化修改。 本标准由第二热电厂标准化委员会提出。 本标准由第二热电厂技术标准专业委员会归口。 本标准起草部门:技术设备部。 本标准主要起草人:喻峰、张高慧、王超。 本标准2006年11月首次发布,本次为第一次修订。 Q/CDT-HXSCP 1024-2017 1 电气设备点检标准 1 范围 本标准规定了第二热电厂电气设备的点检部位、点检项目、点检内容、点检标准、点检周

电气设备点检标准

电气设备点检标准文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

目次 前 言 ................................................................... ..........I I I 1范围 ................................................................... .. (1) 2规范性引用文件 .................................................................... 1 3术语和定义 ................................................................... .. (1) 4编制依据 ................................................................... . (1)

5编制方法 ................................................................... . (1) 6设备点检标准 ................................................................... (1) 主 变 ................................................................... . (2) 高厂变 ................................................................... .. (4) 启备变 ................................................................... .. (6) 干式变压器 .................................................................... 8

防爆电气设备检查标准

防爆电气设备检查标准 为加强煤矿井下防爆电气设备的安全管理工作,确保矿井安全生产,结合我矿的实际情况特制定本标准。我矿井下防爆电气设备的使用、管理和维护,必须严格按照本标准规定执行。1、鸡爪子①? 橡套电缆的连接不采用硫化热补或同等效能的冷补者;②? 橡套电缆(包括通讯、照明、信号、控制以及高低压橡套电缆)的连接不采用接线盒的接头;③? 铠装电缆的连接不采用接线盒或不灌注绝缘充填物和充填不严密(漏出芯线)的接头。2、羊尾巴在供配电电缆的末端不接装防爆电气设备或防爆元件者为羊尾巴。距离电气设备接线嘴(包括五小电气元件)2米内的不合格接头或明线破口者均属羊尾巴。3、明接头电气设备与电缆有裸露的导体或明火操作者均为明接头。4、破口①橡套电缆的护套损坏,露出芯线或露出屏蔽层者;②橡套电缆的护套损坏伤痕深度达最薄处二分之一以上,长度达20mm,或沿周长三分之一以上者。出现以上四种情况之一者(包括安全火花型电气元件)均为电缆不合格接头,均属防爆电气设备的安全隐患点。5、高低压防爆电气设备的机械闭锁装置起不到闭锁作用者为失爆。6、隔爆外壳结合面的表面粗糙度应不大于Ra5um,操纵杆的表面粗糙度应不

大于Ra2.5um,否则为失爆。隔爆外壳结合面有锈迹,用棉纱擦后,仍留有锈蚀斑痕者为锈蚀,属于失爆。7、隔爆外壳结合面有锈迹,用棉纱擦后,只留云影不留锈蚀,也不为失爆(但在井上修理防爆电气设备时不允许有云影)。8、云影:经擦掉锈迹后,留下呈青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手摸无感者。 9、隔爆外壳结合面上的小针孔,在1cm2的范围内不超过5个,且其直径不超过0.5mm,深度不超过1mm的结合面不为失爆。10、隔爆外壳结合面,对于机械伤痕的深度、宽度均不超过0.5mm,其伤痕的投影长不超过对应容积结合面宽度的50%,个别伤痕深度不超过1mm,其伤痕距结合面最短无伤痕距离相加不小于对应容积规定的结合面宽度不算失爆,但其中有一项超过均为失爆。11、隔爆外壳结合面上不允许涂有油漆和存在机械性杂物,否则为失爆(如属于无意造成的油漆痕迹不超过隔爆面宽度的1/8不在此限)。12、隔爆外壳结合面应涂以适量的中性凡士林等合格的防锈油(如医用凡士林油)或进行磷化处理(磷化后也可涂凡士林油),如无防锈油或磷化面脱落均属失爆。涂油应在结合面上形成一层薄膜为宜,涂油过多为不完好。如磷面脱落小于隔爆外壳结合面宽度的1/5并涂有防锈油可不算失爆,但为不完好。13、隔爆外壳结合面宽度减去超限间隙部分的宽度不得小于所规定的结合面宽度,否则为失爆。①转盖式或插盖式的隔爆外壳结合面宽度不小于

电气专业设备点检标准.doc

电气专业设备点检标准

目次 1.编制说明......................................................................... II 2.主变 (1) 3.高厂变 (4) 4.干式变压器 (7) 5.发变组封母 (8) 6.高厂变封母 (9) 7.500KV开关 (10) 8.500KV隔离刀闸 (11) 9.接地刀闸 (12) 10.PT (13) 11.500KV CT (14) 12.220KV CT/户外电气设备............................................. 错误!未定义书签。 13.避雷器 (15) 14.构架、架空瓷瓶及架空导线 (16) 15.380V配电柜 (17) 16.6KV配电柜及开关 (18) 17.发电机 (20) 18.6KV交流电动机 (23) 19.直流电动机 (27) 20.380V交流电动机 (28) 21.照明设备 (29) 22.电除尘 (30) 23.380V空气开关 (32) 24.6KV、400V母线 (33) 25.电动葫芦 (34) 26.低压电动机就地控制装置 (35) 27.电缆 (36)

编制说明 1.编制依据 1.1.相关技术标准、技术规范。 1.2.设备使用说明书、技术图纸。 1.3.设备检修工艺规程。 1.4.设备运行规程。 1.5.设备检修、维护实际工作经验 1.6.其他厂相关经验资料。 2.编制方法 2.1.同型设备采用同一标准。 2.2.每种设备一个表格。 2.3.检查部位、项目、内容突出重点。 2.4.点检周期合理设计,符合设备运行规律。 2.5.点检方法遵循可行有效的原则。 2.6.点检标准与设备说明书、技术要求、检修规程、规范统一,力求易于掌握和测量。 3.编制审核批准 3.1.编制: 3.2.审核: 3.3.批准:

电气专业点检员岗位职责

转炉电气专业点检员岗位职责 1、点检员必须在点检工段长的组织领导下,搞好安全、点检工作,树立高度的 责任心,力保所辖区域设备的正常运行。 2、负责编制转炉区域电气设备的点检标准;依据所制定点检标准制定点检计划; 根据点检计划、点检路线进行有序的点检工作并在点检过程中进行简单的设备修理维护、处理力所能及的设备隐患、故障。 3、每天必须认真填写点检记录及时上报可能引起设备故障停机或事故的隐患。 4、在当天检查中发现问题,不具备当天处理的应在当班内报送计划任务单。 5、点检员特别要对引起停产的设备,做好密切观察,防止造成再次设备停机事 故发生 5、负责编制设备检修计划并做好电气检修委托、联络、监督、验收等各项管理 工作。 6、负责编制电气设备检修备件、材料计划。 7、按时做好检修记录,隐患、故障、事故记录及各种报表并及时归档。 8、参加设备事故处理、分析和方案的制订及改良维修。 9、协助专门技术部门实施精密点检,并做好各种数据的记录和分析比较,制订 检修计划、方案。 转炉区域电气设备包括: 一、转炉系统及附届设备的电气、自动化控制系统系统;二、汽包、蓄热器及附件的电气、自动化控制系统;三、活动烟罩提升装置电气、自动化控制系统系统; 四、刮渣机电气、自动化控制系统系统;五、氧枪升降横移装置及附届设备电气、自动化控制系统系统;六、散状料投放系统及附届设备电气、自动化控制系统系统;七、合金烘烤炉及附届设备电气、自动化控制系统系统;八、在线烘烤及线外烘烤装置电气、自动化控制系统系统;九、挡渣塞投放装置电气系统;十、喷补机电气系统;H^一、车辆部分电气系统(包括:拆炉机、装载机、义车、钢包车、渣罐车、160T过跨平板车);十二、散状料上料系统及附届设备电气系统;十三、变电所、主控楼所有电气。十四、混铁炉及及附届设备电气、自动化控制系统;十五、精炼炉、VD炉及附届设备电气、自动化控制系统;

电气二次点检标准(2015.8.11)汇总

大唐河南发电有限公司 电气二次日常点检标准 1.本标准适用于大唐河南发电有限公司系统各企业电气二次设备; 2.本标准制定主要依据国家规定、行业标准、集团公司和河南公司针对继电保护专业的具体要求和 相关的反事故措施等,参考各厂家技术和使用说明书,主要有: 1)《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》(GB 26860-2011) 2)《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285-2006) 3)《大、中型同步发电机励磁系统技术要求》(GB/T 7409.3-2007) 4)《自动准同期装置》(JB/T 3950-1999) 5)《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》国能安全(〔2014〕161号) 6)《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(国家电网生技[2012]352号) 7)《电厂厂用电快速切换装置通用技术条件》(DL/T 1073-2007) 8)《微机继电保护装置运行管理规程》(DL/T 587-2007)

9)《大型汽轮发电机励磁系统技术条件》(DL/T 843-2010) 10)《继电保护和电网安全自动装置检验规程》(DL/T 995-2006) 11)《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》(DL/T 724-2000) 12)《火电厂高压变频器运行与维护规范》(DL/T 1195-2012) 13)《电力调度自动化系统运行管理规程》(DL/T516-2006) 14)《中国大唐集团公司防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施导则》(2009版) 15)《河南分公司设备运行日常点检及特殊点检指导意见(试行)》(大唐豫电生〔2009〕627号) 16)电气二次设备厂家技术说明书和使用说明书 3.本标准为日常点检项目,因各单位设备分工不同,各公司按照实际分工执行。 4.本标准起草人: 初审人: 审定人: 批准人:

电气设备点检内容

电气设备点检内容内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

电气设备点检内容 1.目的 设备点检是设备管理的一项基本工作,目的是通过点检准确掌握设备技术状况,维持和改善设备工作性能,预防事故发生,减少停机时间,延长设备寿命,降低设备维修费用,保证生产正常进行。 2.点检实施内容 2.1.根据设备分类,制定详细的点检周期、点检内容。 2.2.根据设备分类,制定设备卫生清扫周期及清扫标准。 2.3.对点检的设备详细记录部位、运行情况,对发现的异常情况详细记录故障情 况、处理过程、更换器件型号、种类、件数。 2.4.点检工具、检测工具要携带。 2.5.对点检中发现的问题及时处理,无法处理的问题,要及时汇报。 2.6.除做好点检记录外,日常检修也应详细记录。 3.点检内容及周期: 3.1.公共点检内容: 3.1.1.对所辖区域内的设备进行点检,查看巡视记录,收集设备运行状况并进行 分析,掌握机件的劣化程度。 3.1.2.根据点检情况,提出预防、改善设备性能的意见。 3.2.竖井、盘柜、线路、仪表点检(每周一次): 3.2.1.供电系统竖井点检: (1)门是否完好,开关灵活,无阻碍。 (2)现场照明良好。 (3)竖井内巡视记录表是否完备、清洁、放置整齐、日常记录完整、规范、新 旧表格及时更换、收回。 (4)消防设施是否起齐备。 (5)井内卫生清洁,无杂物、蚁虫(鼠)排泄物、滴、流、淌水痕。 (6)井内各类电源电缆、电线布线整齐、规范、无磨损、虫(鼠)咬痕迹、过 热、氧化、裸露。 (7)井内外敷电缆桥架、管线等外观完好,槽盖板齐全、垂直水平、无拖吊、 压陷、导线裸露、保持安装姿态。表面清洁、无锈蚀、结尘、杂物、蚁虫 (鼠)排泄物。 (8)其他附属设施状况的正常。 3.2.2.配电柜(箱)外观点检:

电气设备维护保养 总则及办法

电气设备维护保养总则及办法 一、概念 1、什么是设备巡检设备巡检是按设备的部位、内容进行的粗略巡视,为了“观察”系统的正常运行状态,这种方法实际上是一种不定量的运行管理,对分散布置的设备比较合适。 2、什么是设备点检为了维持生产设备的原有性能,通过人的五感(视、听、嗅、味、触)或简单的工具、仪器,按照预先设定的周期和方法,对设备上的规定部位(点)进行有无异常的预防性周密检查的过程,以使设备的隐患和缺陷能够得到早期的发现,早期预防,早期处理,这样的设备检查称为点检。 3、设备日常巡检与设备定期点检的区别与联系: (1)设备巡检员是专职人员,主要负责某个生产工艺段的设备巡检。他不同于维护人员、检修人员,也不同于维护技术人员,是经过特殊训练的专门人员。设备巡检员是利用人的五官或简单的仪器工具,对设备进行日常巡查,在巡检过程中对照标准发现设备的异常现象和隐患,掌握设备故障的初期信息,为点检人员提供要检查设备故障点、部位、项目和内容,使点检人员有目的、有方向的进行设备点检。 (2)设备定期点检主要是指设备维修人员,主要负责设备故障的修复,保证生产设备的正常运行,根据设备巡检人员提供的信息,对有故障的设备进行详细地检查和修复。在有些单位也叫保全工, (3)设备日常巡检和设备日常点检其实是一个岗位,主要负责巡查设备是否正常运行,检查设备有无异常现象,为维修提供更好的依据,缩短维修时间,尽快恢复设备正常运行。

二、设备点检的分类按作业时间间隔和作业内容的不同,点检分为:日常点检、定期点检二类。 1.日常点检作业周期在一个月以内的点检为日常点检或称日常检查。日常点检的对象为在用的主要生产设备,由设备操作人员根据规定的标准,以感官为主借助便携式仪器,每日一次或数次对设备的关键部位进行技术状态检查和监视,了解设备在运行中的声音、动作、振动、温度、压力等是否正常,并对设备进行必要的简单维护和调整,检查结果记入日常点检卡中。日常点检的目的是及时发现设备异常,防患于未然,保证设备正常运转。日常点检的作业内容比较简单,作业时间也较短,一般可在设备运行中进行,所以对生产影响不大。 2.定期点检作业周期在一个月以上的点检为定期点检或称计划点检。定期点检由设备维修人员和专业检查人员根据点检卡的要求,凭感官和专用检测工具,定期对设备的技术状态进行全面检查和测定。除包括日常点检的工作内容外,其检查作业主要是测定设备的劣化程度、精度和功能参数,查明设备异常的原因,记录下次检修时应消除的缺陷。定期点检的主要目的是确认设备的缺陷和隐患,定期掌握设备的劣化状态,为进行精度调整和安排计划修理提供依据,使设备保持规定的性能。设备定期点检的对象主要是重点生产设备,其工作内容比较复杂,工作时间较长,一般需要停机进行。所以必须与生产才划协调编制点检计划。 三、设备点检的主要环节设备点检的内容因设备种类和工作条件不同而差别较大,但各类设备的任何点检,都必须做好以下几个环节的工作。 1.确定检查点一般应将设备的关键部位和薄弱环节列为检查点。但关键部位和薄弱环节的确定与设备的结构、工作条件、生产工艺

电气设备点检标准

电气设备点检标准 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

目次前言 ............................................................................. I I I 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 4编制依据 (1) 5编制方法 (1) 6设备点检标准 (1) 主变 (2)

启备变 (6) 干式变压器 (8) 励磁变压器 (9) 发电机离相封闭母线 (10) 高厂变、高备变共箱封闭母线 (11) 330kV SF6 开关 (12) 330kV 线路避雷器 (13) 330kV 架构、支持瓷瓶及架空导线 (14) 6kV 配电装置 (15) 380V PC 配电柜 (17) 380V MCC 配电柜 (19) 发电机 (20) 6kV 交流电动机 (24) 直流电动机 (29) 380V 交流电动机 (30)

电除尘 (32) 就地控制柜 (34) 电缆 (35) Q/C D T-H X S C P1024-2017 I I 前言本标准按照第二热电厂Q/CDT-HXSCP 1001-2017《标准编写规定》给出的规则起草。本标准代替原电气设备点检标准,与上一版相比主要变化如下:——对上一版本格式进行了规范化修改。本标准由第二热电厂标准化委员会提出。本标准由第二热电厂技术标准专业委员会归口。本标准起草部门:技术设备部。本标准主要起草人:喻峰、张高慧、王超。本标准2006年11月首次发布,本次为第一次修订。Q/C D T-H X S C P1024-2017

电气设备点检标准概述(DOC 32页)

电气设备点检标准概述(DOC 32页)

目次 前 言 ....................................................................... ...... III 1 范 围 ....................................................................... . (1) 2 规范性引用文 件 (1) 3 术语和定 义 (1) 4 编制依 据 ....................................................................... (1) 5 编制方 法 ....................................................................... (1) 6 设备点检标 准 (1) 6.1 主 变 ....................................................................... (2) 6.2 高厂 变 (4) 6.3 启备 变 (6) 6.4 干式变压 器 (8) 6.5 励磁变压 器 (9) 6.6 发电机离相封闭母 线 (10) 6.7 高厂变、高备变共箱封闭母 线 (11) 6.8 330kV SF6 开关 (12) 6.9 330kV 线路避雷器 (13)

6.10 330kV 架构、支持瓷瓶及架空导线 (14) 6.11 6kV 配电装置 (15) 6.12 380V PC 配电柜 (17) 6.13 380V MCC 配电柜 (19) 6.14 发电 机 ...................................................................... 20 6.15 6kV 交流电动机 (24) 6.16 直流电动 机 (29) 6.17 380V 交流电动机 (30) 6.18 照明设 备 (32) 6.19 电除 尘 ...................................................................... 32 6.20 就地控制 柜 (34) 6.21 电 缆 (35) Q/CDT-HXSCP 1024-2017 II 前言 本标准按照第二热电厂Q/CDT-HXSCP 1001-2017《标准编写规定》给出的规则起草。 本标准代替原电气设备点检标准,与上一版相比主要变化如下: ——对上一版本格式进行了规范化修改。 本标准由第二热电厂标准化委员会提出。 本标准由第二热电厂技术标准专业委员会归口。 本标准起草部门:技术设备部。 本标准主要起草人:喻峰、张高慧、王超。 本标准2006年11月首次发布,本次为第一次修订。 Q/CDT-HXSCP 1024-2017 1 电气设备点检标准 1 范围

防爆电气设备检查标准

潞安集团防爆电气设备检查标准(试行) 第一章总则 第一条本标准适用于公司矿井井下和地面具有瓦斯、煤尘爆炸环境中使用的防爆电气设备及连线电缆。井口房和通风机房附近20m内,不得有明火。 第二条防爆电气设备必须有永久性的防爆标志(Exdi)、煤安标志(MA)、产品“铭牌”。无“防爆标志”、“煤安标志”为失爆,无“铭牌”为不完好。 防爆电气设备必须严格按设备防爆合格证要求的使用地点使用,否则为失爆。 第三条从事防爆电气设备检查、维修及维护的人员必须取得防爆检查员资格证书。 防爆电气设备下井前必须经专职防爆检查员检查,粘贴“防爆检查合格证”(防爆检查合格证更换周期为6个月),并签发“入井许可证”才能下井,设备未经专职防爆检查员检查且无“入井许可证”按失爆论处。 第二章壳体 第四条凡是转轴穿过隔爆壳体壁的地方应有隔爆轴承盖,否则为失爆。 第五条隔爆壳体变形长度超过50mm,凸凹深度超过5 mm为失爆。 防爆电气设备因变形、锈蚀等原因造成无法正常开盖检查的,按失爆论处。 第六条隔爆壳体开焊为失爆。锈蚀严重且有锈皮脱落为失爆。油漆皮脱落较多为不完好。 第七条穿越隔爆腔的接线座有裂缝或晃动为失爆。 第八条隔爆壳体上的观察窗内密封衬垫必须采用具有一定强度的金属或金属包覆的不燃性材料制成,衬垫的厚度不能小于2mm,宽度不得小于12.5mm,否则为失爆。 观察窗玻璃表面伤痕深度小于1mm为不完好,大于等于1mm为失爆。 第三章防爆面 第九条隔爆接合面间隙和宽度不得小于表1、表2的规定,快开式门或盖的隔爆接合面的最小有效宽度不小于25毫米,否则为失爆。 1、静止隔爆面的间隙与接合面宽度:表1 第十条隔爆面划伤为不完好,其深度与宽度大于0.5mm,或无伤隔爆面有效宽度小于表1、表2规定值的2/3,为失爆。无伤隔爆面的有效宽度计算见图1。 图1 L1—无伤隔爆面有效宽度 L —隔爆面规定宽度 L1—螺孔边缘至隔爆面边缘最短有效宽度 第十一条转盖式或插盖式隔爆面的宽度不得小于 25 mm,间隙不得大于0.5 mm,否则为失爆。 隔爆面间隙大于或结合面有效宽度小于表1规定值 为失爆,否则为不完好。 第十二条隔爆面的表面粗糙度应不大于6.3μm, 操纵杆的粗糙度应不大于3.2μm,否则为失爆。 第十三条隔爆面有锈迹,用棉纱擦后,有“云影” 为不完好,仍留有锈蚀斑痕者,为失爆。 (云影:青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手摸无感觉)。 第十四条隔爆面局部存在直径大于0.5mm,深度大 于1mm的砂眼,在1cm2 范围内超过5个为失爆。 第十五条隔爆面上不得有油漆和硬杂物,否则为失 爆。 第十六条隔爆面应磷化或涂以适量的中性凡士林 油等合格的防锈油(磷化后也可涂凡士林油),磷面脱落 并未涂防锈油为失爆。涂油应在防爆面上形成一层薄膜 为宜,涂油过多为不完好。 第四章电缆引入装置 第十七条 高压铠装电缆的引入装置采用浇铸固化 密封式时,填料的填充深度须大于电缆引入孔径的1.5 倍(最小为40mm),否则为失爆。 高压铠装电缆不得使用橡套电缆的接线装置,否则 为失爆。橡套电缆不得采用浇铸固化密封式的接线装置, 否则为失爆。 第十八条电缆直径较大而不能进入接线腔时,可适 当将需伸入接线腔部分电缆护套锉细,但不得超过电缆 护套厚度的10%,否则为不完好。电缆护套伸入器壁小 于5mm为失爆,大于15mm为不完好。 第十九条电缆引入装置压紧后应有间隙,否则为失 爆。电缆引入装置应平行压紧,两压紧螺丝入扣差不应 大于5 mm,否则为不完好。 电缆引入装置压紧后仍不能将密封圈压紧时,只能 用一个不开口的金属挡圈来调整,不得再垫其它杂物, 否则为失爆。金属挡圈的内外径应与电缆引入装置伸入 器壁规格一致,否则为失爆。金属挡圈应装在密封圈外 面,否则为失爆。 第二十条金属挡板直径与电缆引入装置内径之差 应不大于2mm,厚度不小于2mm,金属挡圈外径与电缆引 入装置内径之差应不大于2mm,厚度应不小于1mm,否则 为失爆。 第二十一条没有接线的电缆引入装置应分别用密 封圈和金属挡板、挡圈依次装入、压紧,否则为失爆。 金属挡板、金属挡圈有锈点为不完好,锈蚀严重且 锈皮脱落为失爆。 第二十二条电缆引入装置压紧要求:卡兰式的以压 紧密封圈后用单手晃动电缆引入装置,上下左右有明显 晃动为失爆。 螺旋式的拧入丝扣数不得少于5扣(含5扣),用力 矩扳手以8N.m顺压紧方向拧动电缆引入装置转动超过 半圈为失爆。 第二十三条电缆引入装置严禁朝上且有积水的,按 失爆论处。电缆引入装置外部有缺损,不影响防爆性能 的,为不完好。 第二十四条电缆压线板压紧要求:未压紧电缆为失 爆。电缆压紧后的直径比原直径减少10%及以上,为不 完好。 第二十五条低压隔爆开关接线室内不允许由负荷 侧电缆引入装置接入引出电源线或从电源侧电缆引入装 置接入引出负荷线,低压隔爆开关的控制线、信号线电 缆引入装置严禁接入或引出动力线,否则均为失爆。 第五章密封圈 第二十六条密封圈必须采用邵尔氏硬度45~50度 的橡胶制造,并且采用阻燃材质,否则为失爆。 第二十七条密封圈尺寸应符合以下规定。 1 密封圈外径与进线装置内径差应符合表3规定 值,否则为失爆。 备注:D: 表示密封圈外 径,Do:表示进 线装置内径 2 密封圈 内径与电缆外径差为±1mm、芯线截面积4mm2及以下电 缆密封圈内径应不大于电缆外径,否则为失爆。 3 密封圈的宽度不小于电缆外径的0.7倍,且不小 于10mm,否则为失爆。 4 密封圈的厚度不得小于电缆外径的0.3倍(截面 积70mm2及以上的电缆除外),且不得小于4mm,否则为 失爆。 第二十八条密封圈修整后应整齐圆滑,凹凸大于等 于2mm为失爆,小于2mm为不完好。 第二十九条密封圈的同心槽线应朝内,否则为不完 好。控制线、信号线的密封圈分层严重内凸、外凸达密 封圈宽度的1/3者为失爆。 第三十条电缆与密封圈之间不得包扎其它物体,否 则为失爆。密封圈的单孔内穿进多根电缆时为失爆。 第六章紧固件 第三十一条隔爆面紧固件应齐全、完整、可靠,否 则为失爆。 第三十二条紧固件应采用不锈材料或经电镀等防 锈处理,否则为不完好。 第三十三条同一紧固部位的螺钉、螺栓、螺母其规 格应一致。螺纹裸露部分一般不得超过三扣,否则为不 完好。 第三十四条紧固隔爆面螺栓的螺母必须上满扣,否 则为失爆。紧固螺钉伸入螺孔长度应不小于螺纹直径的 尺寸(铸铁、铜、铝件等不小于螺纹直径的1.5倍), 如螺孔深度不够螺纹直径尺寸,则螺钉必须拧满螺孔, 否则为失爆。 第三十五条隔爆面紧固螺钉、螺母应加装弹簧垫圈 (弹簧垫圈与螺钉、螺母规格一致,弹簧垫圈应压平), 螺钉、螺母松动,无弹簧垫圈和弹簧垫圈不合格均为失 爆。 第七章联锁装置 第三十六条所有开关的闭锁装置必须能可靠地防 止擅自送电,防止擅自开盖操作,保证非专用工具不能 轻易解除它的作用,否则为失爆。 第三十七条开关内隔离开关应与负荷断路器、接触 器在电气或机械上联锁。否则为失爆。 第八章电缆与连接 第三十八条电缆(包括通讯、照明、信号、控制以 及高低压橡套电缆)的连接不采用连接装置的接头,为 失爆。 第三十九条使用冷缩式电缆附件连接时,冷缩电缆 附件须有国家煤矿防爆安全产品质量监督检验中心出具 的检验报告和出厂合格证,接线时要严格按说明书进行 连接,否则为失爆。 橡套电缆护套损伤但未露出芯线的,可以采用与电 缆耐压等级相符的材料修复,修复材料应有国家煤矿防 爆安全产品质量监督检验中心出具的检验报告和出厂合 格证,否则为失爆。 第四十条通电电缆末端没有接防爆电气设备,为失 爆。 第四十一条橡套电缆护套损坏露出芯线或伤痕深度 达最薄处二分之一以上,长度达20mm,或沿围长三分之一以 上,为失爆。 橡套电缆护套有损坏,但不达失爆标准的,为不完 好。 第四十二条电缆引入装置的电缆出口处应平滑,出 现死弯致使橡套电缆(包括控制线、信号线)绝缘外护 套与相线的绝缘橡胶分层,为失爆。 第九章电缆接线工艺 第四十三条接线应采用弓形垫圈、碗形垫圈或利用 专用的接线头连接导线,螺母下应有弹性垫圈,或采用 双螺母。不得压芯线绝缘,芯线裸露部分距卡爪(或平 垫圈)的最近端不得大于1mm,否则为不完好。 第四十四条高压电缆的连接,一律采用压接方式, 否则为不完好。接线柱使用压板压线时,压板凹面一律 朝下,否则为不完好。压线板压不紧电缆时,可以在压 线侧垫绝缘垫,但不能影响正常观察密封圈,否则为不 完好。 使用的带有屏蔽层的电缆接线时,必须将屏蔽层处 理干净,否则造成事故的按失爆论处。 第四十五条接线腔内地线长度应适宜,以松开线嘴 卡兰拉动电缆后,三相火线拉紧或松脱时,地线不脱为 宜。电气设备内接地线未接者为失爆。接地螺栓、螺母、 垫圈不允许涂绝缘物,否则为不完好。 第四十六条接线腔应保持干净,无杂物和水珠,不 允许有油,否则为不完好。 第四十七条隔爆接线腔内导线的电气间隙应符合 表4规定值,否则为失爆。隔爆电动机斜面接线盒严禁 反装,否则为失爆。 表4 、隔爆腔内导线的电气间隙(mm) 第十章其它 第四十八条插接装置的电源侧应接插座,负荷侧应 接插销,当断开时插销不得带电,否则为失爆。 第四十九条各种防爆电气设备的保护装置和影响 防爆性能的附属元件必须齐全、完整、可靠。损坏、折 除或失效均为失爆。电气设备及电缆超过其额定值运行 的,按失爆论处。 第五十条旋转电机在正常工作状态下,外风扇、风 扇罩、通风孔档板和它们的紧固零件相互间的距离最小 为风扇最大直径的1%,且不小于1mm,否则为失爆。 第五十一条该标准自文件下发之日起执行。同时, 2006年6月5日下发的潞矿机字〔2006〕282号文件同 时废止。 第五十二条本规定解释权属集团公司机电处

相关文档