照明灯具安装施工方案

附件2、照明灯具安装实施方案 1. 工程概况 市本级LED灯采购改造项目。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED灯实施改造。 2 编制依据 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.5 D702-1~3:常用低压配电设备及灯具安装(2004年合订本)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)施工单位电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范予以施工。 (2)电气专业技术人员密切与监理单位人员配合,由监理单位人员联系各单位相关负责人具体进场施工事宜,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免引起影响其工作及不必要的返工。 (3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同监理人员、相关负责人一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求

3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 3.1.2.5 吊钩:灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 3.1.2.9 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 3.1.4 作业条件: 3.1. 4.1 检查原灯具预埋件的牢固情况。 3.1. 4.2 拆除原有灯具,安装固定LED灯具。 3.1. 4.3 对灯具安装有影响的、已拆除。 3.1. 4.4 屋面、地面清理工作均已结束。

照明灯具安装施工方案

工程名称:国网辽宁检修公司穆家换流站综合楼及生 产附属设施大修 施工安全组织技术措施

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 操作工艺 5 5 质量标准 11 6 成品保护 12 7 质量记录 12 8 安全消防措施 12 9 环保与文明施工 13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为工作人员提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式. 工程内容如下表。 2 编制依据 2.1 电气装置安装施工及验收规范。 2.2 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.3 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.4 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做

好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员和水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 3.1.2.5 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。

灯具安装施工工艺19407

灯具安装工艺 1操作工艺 1.1工艺流程 灯具检查十灯具组装T灯具通电试亮—定位、放线—导线绝缘测试—灯具安装 >>通电试运行 2操作方法 2.1灯具检查:灯具进场后,施工方会同建设方、监理方、供货方共同进行检查,并做好记录,检查内容如下: (1)灯具的规格、型号、数量、安装方式、使用场所及相关资料是否符合现场要求。 (2)灯具的各部件是否齐全,是否已做好防腐处理。 (3)灯具接地装置是否合格。 (4)易受机械损伤的场所,应采用带有金属保护网的灯具,灯具固定采用软性连接。 (6)灯内配线应符合设计要求及表2.1.2规定; (7)穿入灯箱的导线在分支连接处应固定,免受额外应力和磨损。 (8)灯箱内的导线要远离光源,高温灯具应采用耐高温线并采取隔热措施。 (9)疏散指示灯等标志灯的指示方向正确; (10)应急灯必须灵敏可靠,应急时间符合设计要求。 (11)采用低压照明的电源变压器必须是双圈的,初次级均应装有熔断器; 2.2灯具组装 2.2.1根据厂家提供的说明书及组装图认真核对紧固件、连接件及其他附件。 2.2.2根据说明书穿个分子回路的绝缘电线。 2.2.3根据组装图组装并接线。 2.2.4安装各种附件。 2.3灯具通电试亮:根据灯具的电压标志,选择相应的电压,接入已准备好的插座或开关上,并通过插座或开关接通灯具使其通电,灯具工作正常后方可安装。 2.4定位、放线 2.4.1定位:按施工图及技术交底来确定灯具位置及标高,并与其他专业施工图纸核对是否矛盾。

324.2放线:根据单独灯具及成排灯具的位置,采用十字交叉法放线,画线。 2.5导线绝缘测试:灯具安装前,必须进行导线绝缘电阻测试。测试方法可参见本册《管内绝缘导线敷设及连接工艺标准》(W 409)中相关内容。 2.6灯具安装 2.6.1普通灯具安装 (1)塑料台的安装。将灯头盒内的电源线从塑料台的穿线孔中穿出,预留接线长度,削出线芯,将塑料台紧贴建筑物表面,对正位置,用机螺丝将塑料台固定在灯头盒上。 (2)将电源线由吊线盒底或平灯座出线孔内穿出,并压牢在其接线端子上,余线送回至灯头盒。然后将吊线盒底座或平灯座固定在塑料台上。 (3)如果是软线吊灯,首先将灯头线穿过吊线盒盖,打好保险扣,接头盘圈涮锡固定在吊线盒内与电源线连通的端子上。 (4)灯具吊自线如需穿塑料软管定线必须将软管两端剪成两半分别压在吊线盒与灯头 灯头接线及导线连接导线结扣做法吸顶式 图3.2.5.1 吊灯、吸顶灯灯具安装方法 (5)链吊或管吊的灯具安装时应使用法灯具式装吊线盒将吊链或吊管固定在法兰盘上。将电源线线芯,按顺时针方向盘圈,平压在灯座螺丝上。如果灯具留有软线接头,则用软线在削出的电源线芯上缠绕5~7圈后,将线芯折回压紧并涮锡。用颜料带和黑胶布分层包扎紧密。将包扎好的接头调顺放回灯头盒,并用长度不小于20m的木螺 丝固定。 3.2.6.2荧光灯安装

最新线条灯具安装说明

LED线条灯具安装方案(灯具隐藏安装) 1、灯具安装说明 灯具安装于幕墙上,幕墙铝板上预留灯具安装槽。灯槽用于灯具隐藏安装和电缆敷设。灯具和灯槽非标定制,灯具颜色与幕墙颜色一致,达到见光不见灯。 2、安装位置描述

外幕墙为隐框玻璃幕墙,灯具安装在玻璃与铝板接头位置,该位置设置灯具安装槽 3、灯具说明 灯具为满足见光不见灯,进行特殊定制。较传统方式不同的是,该款灯具采用两端固定方式,灯具与灯具之间采用无缝对接方式,解决了灯具与灯具之间的黑头问题

4、现场安装说明 LED灯具安装位置 安装时,先将电线、信号线敷设至灯槽内。再固定灯具,灯具采用4颗铆钉固定。灯具安装调试完成后,灯具两侧采用耐候胶进行美化处理,保证灯具安装完成后,幕墙的一致性。 5、安装完成后照片 2019年12月广东省普通高中学业水平考试 类型:A 一、本大题11小题,共26分。(1-10题每题2分,11题6分) 阅读下面文字,完成1-3题 我最赞成罗素先生的一句话: “须知参差 ..多态,乃是幸福的本源( )大多数的参差多态都是敏于思索的人创造出来的。当然,我知道有些人不赞成我们的意见,他们必然认为,单一机口,乃是幸福的本源。

1.下列对文中加点字的注音,正确的一项是 A.cān chā B.shēn chā C.cēn cī D.shēn chī 2.下列填入文中“()”处的标点, 使用正确的一项是 A. ,” B. 。” C.”, D.”。 3.下列填入文中口处的字,使用正确的一项是 A.诫 B.悈 C.戒 D.械 4.下列句子中加点的成语,使用不恰当 ...的一项是 A.这个市场着实有些荒凉,当年熙熙攘攘,如今门可罗雀 ....。 B.没有调查就没有发言权,侃侃而谈 ....、乱说一通并不能解决实际问题。 C.知音与粉丝不同,知音在你寂寞时雪中送炭,粉丝只在你成名时锦上添花 ....。 D.他进入高三以后,发奋学习,期末成绩进入了年级前十名,真叫人刮目相看 ....。 5.下列各句中,没有 ..语病的一项是 A.一个优秀作家的写作,必定是为他的同胞认可、赞誉其作品为目的的。 B.与中国不同的是,欧洲的现代精神危机感,不是来自贫穷,而是来自富庶。

灯具安装说明书

灯具安装说明 一、主要分类: 吸顶式日光灯、吸顶灯、嵌入式筒灯、壁灯、组合式吸顶花灯 二、辅助材料: 膨胀管、木螺丝、电工胶布。 三、主要机具: 铅笔、卷尺、手套、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、一字改锥、十字改锥、活扳手、电锤、开孔器、锯条、测电笔、高凳、电工胶布 四、安装要求: 1、灯具及配件应齐全,应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。 2、安装灯具的墙面吊顶上固定件的承载力应与灯具的重量相匹配。 3、在灯具安装进行通电测试,确认灯具能够点亮。 4、灯具安装前确保电源已经断开。 五、吸顶式日光灯安装: 1、将灯具底座放到顶面上,用铅笔画好孔的位置。 2、将日光灯贴紧建筑物表面,对着灯头盒的位置打好进线孔。 3、将电源线放入灯箱,在进线孔处应套上黄蜡管以保护导线。 4、找好灯头盒螺孔的位置,在灯箱的底板上用电钻打好孔,用螺丝拧牢固,在灯箱的另一端应使用膨胀管螺栓加以固定。 5、将电源线压入灯箱内的接头上。 6、把灯具的反光板固定在灯箱上,并将灯箱调整顺直。 7、最后把日光灯管装好。 五、吸顶灯安装: 1、把底座放到顶面上,用铅笔画好孔的位置。 2、按照吸顶灯的安装孔位,用电锤在天花上打眼。 3、在打好眼的地方放入膨胀管,用以固定螺丝。 4、把底座放上去,旋转角度,带紧螺丝。 5、将电源线压入灯箱内的接头上。 6、安装灯管并把灯罩盖好。 六、嵌入式筒灯安装: 1、根据施工图纸,在吊顶上确定筒灯的安装位置。 2、按照筒灯开孔尺寸,在顶面画出筒灯的开孔圆。 3、用锯条或开孔器将顶面开孔。 4、将吊顶内预留电源线与筒灯连接。 3、调整筒灯固定弹簧片的蝶形螺母,使弹簧片的高度与吊顶厚度相同。 4、把筒灯推入吊顶开孔处,并装上节能灯管。 七、壁灯安装:

LED灯具安装说明

安装说明 第一章概述 一,安全规范 LED灯具不能在带电状态下进行安装。安装完毕后,要反复检查安装线路及接线方式无误才能通电。且整个电路需带保护装置。 1.带电操作,容易造成触电事故,且接线时会产生电火花, 损坏灯具保险电路或工作芯片。这点外控灯具特为重 要!外控灯具不论是在安装还是在卸装时,都要先断电,否则极容易损坏灯具工作芯片,导致灯具不能正常工 作! 2.部分灯具如需使用地线,则必须使灯具接地。 3.保护装置包括隔离开关(通常走进线开关,作电源分合 隔离之用);微型断路器(用作出线分开关,对配电线 路提供过载和短路保护);漏电保护器;浪涌保护器(简 称SPD,用以限制从电源线路传导雷电过电压) 二,线材要求 LED不同类型的灯具对线的要求匀有所不同。在最节省成本的前提下,高压部分(AC220V)一般采用国标2.5平方,低压部分(AC36V以下)一般采用国标4-6平方多股线。信号连接一般采用超五类优质双绞线(安普牌网络线)。具体布

线要按实际工程情况而定。 三, 常用公母对接线的连接事项 公母对接线厂家都按一定的规律给灯具引出线,只要按 照厂家提供的《安装示意图进行》灯与灯首尾相连即可。公母对接线易于操作,且具有优良的防水效果。但我们在对接 时,要注意如下几点,否则起不到防水的功效,损坏灯具。 1, 灯具固定后进行公母对接时,先要检查公线上的硅胶密封 圈(图中红色的圈)是否完好。如此密封圈脱落,则达不 到防水的效果。 2,公母对接线的插孔处有缺口,对接时一定要对齐缺口!否则 不但公母对接线连接不上,还会插坏公母对接线,导致电源 或信号不能传递到下一灯具。 四芯公线 二芯公线 二芯母线 四芯母线

灯具安装规范

灯具安装质量控制【转】 1、准备工作检查:①学习有关图纸及技术资料。②学习操作规程及质量标准。 ③对施工单位进场原材料进行报验检查. 2、施工要求: 1)灯具的绝缘应符合相关要求,螺口灯座在灯泡旋八时,人手应触不到灯头和灯座的带电部分,灯座通过125%的工作电流时,导电部分的温度不应超过40度。2)灯头的接触线端口,应能可靠连接两根截面为0.5-2.5mm2的导线,灯具的配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆脱落,灯罩破裂等现象,灯具内配线应符合施工验收规范的规定,导线绝缘良好、无漏 电现象。 3)火灾事故照明灯和疏散指示照明标志应采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间应符合相关规范要求。 4)卤钨灯和额定功率为100W及100W以上的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯引入的导线应用瓷管、石棉、玻璃丝等非燃烧材料做隔热保护。照明器表面的高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热等 防火措施。 5)超过60W的白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯(包括镇流器)等不能直接安装在可燃装修或可燃构件上。 6)疏散用的事故照明,其最低照度不应低于设计要求,消防控制室、消防水泵房自备发电机房的照明支线应接在消防配电线路上。 7)事故照明灯宜设在墙面或顶棚上。 ①疏散指示灯宜放在太平门的顶部或疏散走道及转角处的墙面上,走道的指示灯间距不宜大于20m。②事故照明和疏散标志,应设玻璃或其它非燃烧材料制作的灯罩。 8)灯具安装的固定件,吊挂件宜用预埋螺栓、胀管螺栓、螺钉、预埋件焊接、吊挂等方法固定。严禁使用木塞固定,使用胀管螺栓、胀管螺钉、固定时钻孔直径应与胀管尺寸配套。 9)同一工程中壁灯的安装高度应一致、同一平面上、吸顶灯的安装应在同一条直线上。 10)吸顶灯重量超过3Kg时,应采用膨胀螺栓固定。在灯位盒上安装的吸顶灯,其灯具或木台应将灯位置盒完全遮住,顶棚为木质品时,应在灯具与底板中间铺垫隔热的石棉垫起倒防火作用。 11)组合吸顶灯安装前应将灯具的底板放平,边框对齐并用螺丝固定,须将各分体的导线按色分为连接相线、零线、保护接地等。 12)①吊式花灯应根据灯具设计的要求,按灯饰样本分门别类的进行组装成型后,应对其各导线绝缘电阻值进行测试,符合施工要求后,方可将成型灯具吊挂在预埋挂钩上。②花灯受力应在建筑基体上 ,应根据灯具的外型尺寸,确定支承点,根据灯具的实际重量,选用合适的型材作支架底座,用预埋件或膨胀螺丝将底座固定牢固,花灯的挂件应能承受灯具6倍以上的重量,按2倍做过载实验,安装前应请结构设计人员对 其牢固程序作出技术鉴定。③嵌入顶棚的灯具、灯罩的边框应压住罩面板或遮盖面板的板缝,并与顶板贴紧,矩形灯具的边缘应与顶棚的装饰线相平行,灯具对称安装时,其纵横中心轴线应在同一直线

灯具安装工艺标准

灯具安装工艺标准(Ⅵ503) 1 适用范围 本标准适用于民用建筑工程室内、外电气照明灯具安装。 2 施工准备 2.1材料 2.1.1各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求。灯具的配件齐全,外观完好,无变形,标志正确清晰。所有灯具应有产品合格证、生产许可证、“CCC”认证标识。安全疏散指示灯必须有消防部门备案证书。 2.1.2灯具导线:应有产品合格证、生产许可证、“CCC”认证标识,导线的电压等级不应低于交流500V,且其最小线芯截面应符合表2.1.2所示的要求。 2.1.3塑料台:具有阻燃性能,强度应符合要求。 2.1.4吊管:内径不应小于10mm。 2.1.5吊钩:花具吊钩应采用直径不小于6mm的圆钢,并满足承载要求。 2.1.6吊链:应采用镀锌材料,完好无损。 2.1.7支架:应根据灯具重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 2.2机具设备 2.2.1手动工具:电工组合加工工具、钢锯、扁锉、圆锉、台钳、活扳手、套丝板、喷灯、射钉枪等。 2.2.2电动工具:台钻、电钻、电锤等。 2.2.3测量器具:兆欧表、万用表、试电笔、卷尺、角尺、水平尺、小线、线坠、红铅笔等。2.2.4其他工具:压力安子、高凳、梯子、锡锅、锡勺、电炉、电烙铁等。 2.3作业条件 2.3.1安装灯具的预埋螺栓、吊杆和吊顶上用于嵌入式灯具安装的专用骨架等已完成,大型灯具的吊钩做完承载试验并合格。 2.3.2 盒内清洁无杂物,固定件完好无损,盒口已修好。 2.3.3导线绝缘测试合格。 2.3.4高空安装的灯具,地面通断电实验合格。 2.3.5室内吊顶龙骨安装已完成。 2.4技术准备 2.4.1施工图纸和技术资料齐全。 2.4.2施工方案编制完毕并经审批。 2.4.3施工前应组织参施人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。 3 操作工艺 3.1工艺流程 3.2操作方法 3.2.1灯具检查:灯具进场后,施工方会同建设方、监理方、供货方共同进行检查,并做好记录,检查内容如下: (1)灯具的规格、型号、数量、安装方式、使用场所及相关资料是否符合现场要求。 (2)灯具的各部件是否齐全,是否已做好防腐处理。

灯具安装技术交底详解

灯具安装分项工程质量技术交底卡 GD2301003

2.灯头线保护软管的两端用软管专用接头分别与线管、灯头盒及灯具的箱罩、接线 盒连接牢固。 3.灯具应固定在专设的框架上,不应使吊顶龙骨承受灯其荷载。 b)塑料(木)台安装 在顶板上安装塑料(木)台前先将塑料(木)台的出线孔钻好,木台的厚度不小于12mm、不腐朽。然后检查灯线回路是否正确,安装塑料(木)台时,将灯线从塑料(木)台的出线孔中穿出,将塑料(木)台紧贴住建筑物表面并对准灯头盒螺孔,用螺丝将塑料〈木〉台固定牢固。如果在圆孔板上固定塑料(木)台,应按图5-25施工。 c)灯座(平座式)安装。把从塑料(木)台出线孔甩出的相线(即来自开关的电源线)与平式灯座中 心接线柱触点相连,把零线接到灯座螺口接线柱触点上,然后将灯座与塑料(木)台用螺丝固定好。应注意在接线时防止螺口及中心触点固定螺丝松动,以免发生短路故障。 d)白炽软线吊灯用吊线盒安装。 i.软线加工:软线吊灯安装前应根据图纸计算灯具数量及安装高度掐出灯线长度进行组 装。首先将掐好的灯线两端测锡,套上保护用的塑料软管,一端接好灯座(吊式),另 一端穿上吊线盒的盒盖,由于吊线盒和灯座的接线螺丝不能承受灯具的重量,因此 灯线在吊线盒盖和灯座内应打好结扣,使结扣处在吊线盒和灯座的出线孔处,之后 准备进行现场安装。注意如果使用螺日灯座,相线应接于灯座的顶芯,零线应接于螺 丝外皮。 ii.灯具安装:把从塑料(木)台甩出的接灯线留出适当的维修长度,削出线芯,然后穿入吊线盒的底座线孔内,将吊线盒底座用螺丝固定在塑料(木)台中心上。软线吊灯用胶质吊 线盒,在潮湿处用瓷质吊线盒,将吊线盒盖内的灯头线与吊线盒的底座的螺丝进行 紧固,之后拧上盒盖,将吊灯放垂直,安装即可完毕。 e)白炽软线吊灯用法兰盘安装。 i.软线加工:吊灯根据设计数量及安装高度掐好灯线长度进行组装,首先将掐好的灯线两 端涮锡,套上保护用的塑料软管,一端接好灯座,另一端穿入法兰盘内打好接扣后准 备进行现场安装。 ii.灯具安装:把从塑料(木)台甩出的按灯线留出适当维修长度,削出线芯,线芯应高出塑料(木)台的台面。首先将法兰盘内的吊灯软线在从塑料(木)台甩出的接灯线线芯上缠 绕5圈后,将接灯线芯折回压紧、涮锡后,用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密,将包好 的接头调顺,扣于法兰盘内,法兰盘与塑料(木)台中心找正后用木螺丝固定即可。f)白炽软线吊灯用自在器安装。 i.软线加工:首先根据灯具的安装高度及数量,把灯吊线全部预先掐好,应保证在吊线全 部放下后.其灯泡底部距地面高度为0.8~1.1m之间。将吊线两端线芯削出进行涮锡,

灯具安装施工工艺

灯具安装工艺 1 操作工艺 1.1工艺流程 2操作方法 2.1灯具检查:灯具进场后,施工方会同建设方、监理方、供货方共同进行检查,并做好记录,检查内容如下: (1)灯具的规格、型号、数量、安装方式、使用场所及相关资料是否符合现场要求。 (2)灯具的各部件是否齐全,是否已做好防腐处理。 (3)灯具接地装置是否合格。 (4)易受机械损伤的场所,应采用带有金属保护网的灯具,灯具固定采用软性连接。 (6)灯内配线应符合设计要求及表2.1.2规定; (7)穿入灯箱的导线在分支连接处应固定,免受额外应力和磨损。 (8)灯箱内的导线要远离光源,高温灯具应采用耐高温线并采取隔热措施。(9)疏散指示灯等标志灯的指示方向正确; (10)应急灯必须灵敏可靠,应急时间符合设计要求。 (11)采用低压照明的电源变压器必须是双圈的,初次级均应装有熔断器; 2.2灯具组装 2.2.1根据厂家提供的说明书及组装图认真核对紧固件、连接件及其他附件。 2.2.2根据说明书穿个分子回路的绝缘电线。 2.2.3根据组装图组装并接线。 2.2.4安装各种附件。 2.3灯具通电试亮:根据灯具的电压标志,选择相应的电压,接入已准备好的插座或开关上,并通过插座或开关接通灯具使其通电,灯具工作正常后方可安装。 2.4定位、放线

2.4.1定位:按施工图及技术交底来确定灯具位置及标高,并与其他专业施工图纸核对是否矛盾。 3.2. 4.2放线:根据单独灯具及成排灯具的位置,采用十字交叉法放线,画线。2.5导线绝缘测试:灯具安装前,必须进行导线绝缘电阻测试。测试方法可参见本册《管内绝缘导线敷设及连接工艺标准》(Ⅵ409)中相关内容。 2.6灯具安装 2.6.1普通灯具安装 (1)塑料台的安装。将灯头盒内的电源线从塑料台的穿线孔中穿出,预留接线长度,削出线芯,将塑料台紧贴建筑物表面,对正位置,用机螺丝将塑料台固定在灯头盒上。 (2)将电源线由吊线盒底或平灯座出线孔内穿出,并压牢在其接线端子上,余线 将电源线线芯,按顺时针方向盘圈,平压在灯座螺丝上。如果灯具留有软线接头,则用软线在削出的电源线芯上缠绕5~7圈后,将线芯折回压紧并涮锡。用颜料带和黑胶布分层包扎紧密。将包扎好的接头调顺放回灯头盒,并用长度不小于20mm的木螺丝固定。 3.2.6.2荧光灯安装

灯具安装规范

1、工艺标准适用于电气照明灯具安装工程。但不适用于特殊场所,如矿井,船舶等地的电气照明灯具安装 2、施工准备 2.1材料要求: 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm. 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm. 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 灯卡具(爪子):塑料灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、

酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 2.2主要机具: 红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥、手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锉、圆锉、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥、活扳子、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳、台钻、电钻、电锤、射钉枪、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 2.3作业条件: 在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。盒子口修好,木台、木板油漆完。对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。顶棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。 3操作工艺 3.1工艺流程: 灯具检查灯具组装灯具安装通电试运行 3.2灯具检查: 根据灯具的安装场所检查灯具是否符合以下要求: (a)在易燃和易爆场所应采用防爆式灯具; (b)有腐蚀性气体及特别潮湿的场所应采用封闭式灯具,灯具的各部件应做好防腐处理; (c)潮湿的厂房内和户外的灯具应采用有泄水孔的封闭式

灯具安装流程与要求

灯具安装流程与要求 1、施工工艺标准、准则 安装公司必须按照统一施工工艺标准进行: 断电确认 现场清理 断电确认 灯具开始更换前确认需更换的灯具可以进行更换,进行电源关闭并确认电源已关闭,准备好需要的新灯具及工具,做好前期准备工作。 灯具拆卸 对需更换灯具范围内设备进行拆卸(灯罩、光源、镇流器等)进行合理放置,做好现场防护,

避免拆卸灯具导致划伤、损害等。 灯具清理 对灯具进行清洁(拆卸设备清理、灯槽清理、多余线材等)。 灯具更换 在不改变原有照明控制回路、照明效果情况下进行照明系统终端设备替换节能改造。 普通节能灯、射灯的安装: 低高度天花板类的安装。登高工具:人字梯。准备材料:光源、工具、空纸箱。关闭电源后,将导光罩从建筑物表面轻轻拉出,对于有可能产生的长久老化、连接卡死的不良现象,不可用一字螺丝刀或其他工具强行从外侧扯撬,保护外观也同样重要。取下灯泡稍待散热后装箱保存。检查灯座,挑选匹配光源回装。安装时把握力度,避免损伤。开灯检测正常后将导光罩复位,注意紧贴住建筑物表面,擦拭干净,结束。 节能灯管的安装: 天花板上部空隙的安装:登高工具:人字梯。准备材料:光源、工具、空纸箱。由于长度不一,需根据要求确定出日光灯的位置及数量,拆除原有灯管后根据实际情况增加电源。电源的安放位置需与甲方确认。排列有序进行。在安装的过程中注意灯管的照明方向及分布情况。线路排列整齐,尽量避免过于靠近热光源。灯管换更过程中同样要装箱保存(以上已有阐述,不再做一一解说)。连接电源时一定要牢靠。拆除灯管时注意轻拧,保护电源卡槽。安装完毕后需将灯座用双面胶固定在建筑物上,角度调整,避免有滚落的情况影响光照效果。电源的固定方位酌情处理,但在固定电源的时候一定要考虑它的绝缘安全问题。 节能灯管的安装: 主要体现在车库与地下室,其中包含T5、T8灯管。登高工具:脚手架、人字梯。准备材料:光源、工具、纸箱。根据灯具的安装高度,将脚手架架设到位。T5光源需要安装外接电源。关闭电源,拆除灯罩。把原有灯管拆除根据实际情况增加电源。电源的安放位置一定保证不会影响到后续的灯罩安装。线路排列整齐,尽量避免过于靠近热光源。连接电源时一定要牢靠。拆除灯管时注意轻拧,保护电源卡槽。确认新接光源规格,安装牢固,避免有脱落的情况发生。固定电源的时候一定要考虑它的绝缘安全问题。 T8灯管则不需加电源,操作方法与上相同。 花灯安装: 关闭电源后,将原有灯泡拆除。取下灯泡稍待散热后装箱保存。检查灯座,挑选匹配光源回装。安装时把握力度,避免损伤。开灯检测正常后复位,注意保护建筑物表面,擦拭干净,结束。 灯带的安装:

灯具安装施工方法

灯具安装施工方案 灯具安装 本工程采用了筒灯、日光灯、射灯、格栅灯、水晶吊灯等多种类型光源,种类较多,施工较为复杂,墙上安装的灯具以暗埋接线盒为主要固定件,尺寸较大和较重的灯具采用塑料胀塞和金属膨胀螺栓为主要固定方式。所有接线牢固可靠,导线绝缘层超出绝缘保护管或台的表面。接绝缘导线时,保证器具外不裸露导线导体,不伤线芯,压接牢固。有绝缘包扎的部位,包扎层不小于两道,以保证绝缘包扎层的绝缘性能不低于原材的相应性能。 一、材料要求 1、各型灯具:灯具的型号,规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象,所有灯具应有产品合格证。 2、灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3、灯座:无机械损伤、变形、破裂等现象。 4、塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 5、其他配件应与灯具配套进场,固定配件表观无破损,质量满足要求。 二、器具要求 1、卷尺、小线、线坠、水平尺、铅笔、安全带等。 2、手锤、扎锥、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字或十字改锥等。 3、台钻、电钻、电锤、工具袋、高凳等。 4、万用表、兆欧表等。 5、电烙铁、焊锡、焊剂、电工常用工具等。 三、施工工艺工艺流程: 灯具检查→组装灯具→灯具安装及接线→线路绝缘检测→通电试运行 1、灯具检查 根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求: (1)、在易燃和易爆场所应采用防爆式灯具; (2)、有腐蚀性气体及特征潮湿的场所应采用封闭式灯具,灯具的各部件应做好防腐处

灯具安装工程资料

一、施工准备 (一)作业条件 1、灯具安装有关的建筑和构筑物的土建工程质量应符合现行的建筑工程施工质量 验收规范中的有关规定。 2、灯具安装前建筑工程应满足: (1)对灯具安装有妨碍的模板、脚手架必须拆除。 (2)顶棚、地面等抹灰工作必须完成,地面清理工作应结束,房门可以关锁的情况下安装。 3、在结构施工中配合土建己做好灯具安装所需预埋件的预埋工作。 4、安装灯具用的接线盒口已修好。 5、成排或对称及组成几何形状的灯具安装前应进行测量画线。 (二)材料要求 1、灯具:各种灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。配件齐全, 无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂和灯箱歪翘等现象,各种型号的照明灯 具应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件,进场时做验收检查井 做好记录。 2、灯具导线:灯具配线严禁外露,灯具使用导线电压等级不低于交流500V,引向每 个灯具的导线线芯最小不小于1.Omm2。 3、灯座:无机械损伤、变形、破裂等现象。 4、塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象。木台应完整、 无劈裂,油漆完好无脱落。 5、吊管:钢管做灯具吊管时,钢管内径不小于10mm,钢管壁厚不小于1.5mm。 6、吊钩;固定花灯的吊钩,其圆钢直径不小于灯具吊挂销、钩的直径,不小于6mm, 对于大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的2倍做过载试验。 7、瓷接头:应完好、无损,配件齐全。 8、支架:艰据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做支架。 9、其他材料:白炽灯、荧光灯、镇流器、启辉器、吊盒、绝缘带、软塑料管、塑料 胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈等。 (三)主要机具 1、卷尺、小线、线坠、水平尺、铅笔、安全带等。 2、手锤、扎锥、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字或十字改锥等。 3、台钻、电钻、电锤、工具袋、高凳等。 4、万用表、兆欧表等。 5、电烙铁、焊锡、焊剂、电工常用工具等。 二、质量要求 (一)常用灯具安装

灯具安装作业指导书

灯具安装作业指导书 1 安装要求灯具安装高度(从光源到地面)、仰角,装灯方向宜保持一致。 灯杆位置应合理选择,灯杆不得设在易被车辆碰撞地点,且与供电线路等空中障碍物的安全距离应符合供电有关规定。 基础坑幵挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20,基础内 电缆护管从基础中心穿出并应超出基础平面30?50mm o浇制钢筋混凝土基础前 必须排除坑内积水。 灯具安装从向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平 行,坚固后目测应无歪斜。 常规照明灯具的效率不应低于60%,且应符合下列规定: 1)灯具配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯具破裂等现象。灯具的 防护等级、密封性能为IP66; 2)灯具反射器应干净整洁,并应进行抛光氧化或镀膜处理,反射器表面应无明 显划痕; 3)透明罩的透光率达到90%以上,并应无气泡、明显的划痕和裂纹; 4)封闭灯具的灯头引线应采用耐热绝缘管保护,灯罩与尾座的连接配合我间 隙; 5)灯具应抽样进行漫升和光学性能等测试,测试结果应符合现行国家标准 《灯具安全要求与试验》(~)的规定,测试单位应具备资质证书。 灯头应固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定: 1)相线应接在中心触点端上,零线应接螺纹口端子; 2)灯头绝缘外壳应无损伤、开裂; 3)气体放电灯宜采用中心触点伸缩式灯口灯头线应使用额定电压不低于500V 的铜芯绝缘线。功率小于400W 的最小允 许线芯截面应为1.5mm2,功率在400W至100W的最小允许线芯截面应为2.5mm。

在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用 绝缘套管或包带包扎,长度不得小于200mm。 每盏灯的相线宜装设熔断器,熔断器应固定牢靠,接线端子上线头弯曲方向应为顺时针方向并用垫圈压紧,熔断器上端应接电源进线,下端应接电源出线。高压钠灯等气体放电灯的灯泡、镇流器、触发器等应配套使用,严禁混用。镇流器、电容器的接线端子不得超过两个线头,线头弯曲方向,外壳应无渗水和锈蚀现象,当钠灯镇流器采用多股导线接线时,多股导线不能散股。 灯具安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(CB/T9790 )、《热喷涂金属件表面预处理通则》(CB/T11373 )、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》( ZBJ36011 )的有关规定。 灯杆、灯臂等热镀锌后应进行油漆涂层处理,其外观、附着力、耐湿热性应符合现行行业标准《灯具油漆涂层》( OB1551 -92)的有关规定;进行喷塑处 理后覆盖层应无鼓包、针孔、粗糙、裂纹或漏喷区缺陷,覆盖层与基体应有牢固的结合强度。 各种螺母坚固,宜加垫片和弹簧垫。坚固后螺丝露出螺母不得少于两个螺距。 2 景观灯 双火景观灯的安装高度为8m、 景观灯钢杆应进行热镀锌处理,镀锌层厚度不应小于65um,表面涂漆、喷塑处 理应在钢杆热镀锌后进行,因校直等因素作修改的部位不得超过 2 处,且修整面 积不得超过杆身表面积的5%0 景观灯钢杆必须焊接良好,灯杆应无横向焊缝,纵向旨缝应匀称、无虚焊。在水平 放置且无负荷的的、条、件下,杆身直线度误差不应小于3%o。 景观灯钢杆的允许偏差应符合下列规定: 1)直埋式钢杆,其长度(包括埋入地下部分)允许偏差宜为杆长的土%;

灯具安装施工工艺

灯具安装施工工艺 1、安全出口指示灯 (1)安装要求 1)规格型号:1X3W (2)安装规范 1)安全出口指示灯的安装位置,一般都是在在建筑物内通往室外的正常出 口和应急通道的出口处。 2)安全出口指示灯一般安装在出口门框的上方,如果有门框太高情况的话,可安装在门框的侧口位置。 3)安全指示灯的安装位置通常是在公共建筑物内的安全疏散通道,方便人 员疏散时,无论从哪个位置都能够找到正确的紧急逃生出口。 4)安全出口指示灯,它的正面画面部分应该尽量和安全疏散通道保持垂直角度。 5)而为了防止火灾发生时产生的烟雾影响视觉,安全出口标志灯的正面画面部分应尽量与安全疏散通道保持垂直角度。 6)安装高度为门上0.1米。 7)安全指示灯的安装位置,通常是在公共建筑物内的安全疏散通道,方便人员疏散时,无论从哪个位置都能够找到正确的紧急逃生出口,消防应急疏散通道或安全紧急出口通道安装的应急疏散指示灯间距不应大于20米。 2、应急照明双头灯和疏散指示灯 (1)安装要求 双头灯应急灯下沿距地 2.5米。 疏散指示灯下沿距地0.5米 (2)安装规范 1)疏散指示标志灯具,宜设置在走道及转角处离地面 1.0m以下墙面上、柱上或地面上,且间距不应大于20m。 2)安装位置 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室; 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火 灾时仍需正常工作的其它房间; 公共建筑中的疏散走道。

消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。最好在每隔10米左右设置一台,要保证应急照明的照度合格。 3)消防应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应 急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。二线制该接法是专用应急灯具常用接法,适用在应急灯平时不作照明使用或24小时持续照明用,待断电后,应急灯自动点亮。 4)安全标志灯先检查安装部位,是否符合安装标准,察看表面是否存在玻 璃破碎或外壳破损;然后看标志的指示方向,是否指向正确的逃生路线;再查看标志灯的指示灯情况,如果故障灯亮的话就说明有问题,再按下测试按钮,查看灯的转换功能,最后还要测试一下照度是否符合标准。 3、筒灯安装 (1)5寸LED筒灯、规格1X13W (2)灯具筒体对称两侧各有一只卡簧作为固定筒灯的装置,开合处在灯口 方向,用蝶形螺帽调整卡簧的间距。 (3)筒灯安装前应首先按筒灯的排列方向挂线。要求筒灯前后、左右方向 均能成排排列,其成排灯中心线误差不能大于5mm。 (4)安装时依据灯具排列中心线,用笔勾画出灯具中心点,然后用钻孔机 钻孔,其孔洞大小应与灯具外径相配合,其误差为≤5mm,孔洞钻好后可将灯具送入孔内,令灯口紧贴棚面,然后调整灯具内蝶形螺母,用卡簧将灯具固定。灯 具与电源引线连接的接头应置于筒灯顶部接线盒内。 4、卫生间集成灯 (1)在天花板安装处开一方孔圆孔.将需要安装嵌入式吸顶灯的地方那个开 一处孔,便于吊顶等的安装。确定好吊顶灯的位置,孔的大小英语吊顶面积相应。 (2)安装时,先把安装卡弹装于两边灯。将卡弹防御灯具两边并将灯具安装在方孔或圆孔里面。 (3)接上电源线,盖好接线盖用螺钉拧紧.固定灯座螺栓的数量不应少于灯具底座上的固定孔数,且螺栓直径应与孔径相配;底座上无固定安装孔的灯具(安装时自行打孔),每个灯具用于固定的螺栓或螺钉不应少于3个,且灯具的重心要与螺栓或螺钉的重心相吻合。

灯具安装方案

灯具安装及开关插座安装专项方案 1、灯具安装 1.1一般要求。 当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须控地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。 灯具、插座安装牢固端正,位置美观正确。所有灯具排列有规律,与喷淋头、风口等保持间距,整齐划一,保证有良好的视觉效果,成排安装的灯具中心线允许偏差5mm。灯具、配电箱安装完毕后,对每条支路进行绝缘摇测,阻值大于0.5Ω并做好记录后,方可进行通电试运行。 应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15s;备用照明≤15s (金融商店交易所≤1.5s;安全照明≤0.5s) 安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。 疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在lm以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于10m); 疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌 安装电气照明装置一般采用预埋接线盒、吊钩、螺钉、膨胀螺栓或塑料塞等固定方法,严禁使用木楔固定。 安装在绝缘台上的电气照明装置,其导线的接头绝缘部分应伸出绝缘台的表面。 电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好;需接地或接零的灯具非带电金属部分应有明显标志的专用接地螺丝。 额定电压220Ⅴ金属灯具的保护接地要求: 灯具的保护接地线应与灯具的专用接地螺丝可靠连接,其保护接地线截面应根据灯具的相线截面选择,当灯具相线截面小于 1.5mm2时其保护线截面不小于1.5mm2铜芯绝缘线。 灯具固定应牢固可靠,每个灯具固定用的螺丝或螺栓不少于2个。

灯具安装作业指导书

灯具安装作业指导书公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

灯具安装作业指导书 1 安装要求 灯具安装高度(从光源到地面)、仰角,装灯方向宜保持一致。 灯杆位置应合理选择,灯杆不得设在易被车辆碰撞地点,且与供电线路等空中障碍物的安全距离应符合供电有关规定。 基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于 C20,基础内电缆护管从基础中心穿出并应超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。 灯具安装从向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,坚固后目测应无歪斜。 常规照明灯具的效率不应低于60﹪,且应符合下列规定: 1)灯具配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯具破裂等现象。灯 具的防护等级、密封性能为IP66; 2)灯具反射器应干净整洁,并应进行抛光氧化或镀膜处理,反射器表面应 无明显划痕; 3)透明罩的透光率达到90﹪以上,并应无气泡、明显的划痕和裂纹; 4)封闭灯具的灯头引线应采用耐热绝缘管保护,灯罩与尾座的连接配合我 间隙; 5)灯具应抽样进行漫升和光学性能等测试,测试结果应符合现行国家标准 《灯具安全要求与试验》(~)的规定,测试单位应具备资质证书。 灯头应固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定: 1)相线应接在中心触点端上,零线应接螺纹口端子; 2)灯头绝缘外壳应无损伤、开裂;

3)气体放电灯宜采用中心触点伸缩式灯口。 灯头线应使用额定电压不低于 500V 的铜芯绝缘线。功率小于400W 的最小允许线芯截面应为 1.5mm2,功率在400W 至100W 的最小允许线芯截面应为2.5mm。 在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包带包扎,长度不得小于 200mm。 每盏灯的相线宜装设熔断器,熔断器应固定牢靠,接线端子上线头弯曲方向应为顺时针方向并用垫圈压紧,熔断器上端应接电源进线,下端应接电源出线。 高压钠灯等气体放电灯的灯泡、镇流器、触发器等应配套使用,严禁混用。镇流器、电容器的接线端子不得超过两个线头,线头弯曲方向,外壳应无渗水和锈蚀现象,当钠灯镇流器采用多股导线接线时,多股导线不能散股。 灯具安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(CB/T9790)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(CB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 灯杆、灯臂等热镀锌后应进行油漆涂层处理,其外观、附着力、耐湿热性应符合现行行业标准《灯具油漆涂层》(OB1551-92)的有关规定;进行喷塑处理后覆盖层应无鼓包、针孔、粗糙、裂纹或漏喷区缺陷,覆盖层与基体应有牢固的结合强度。 各种螺母坚固,宜加垫片和弹簧垫。坚固后螺丝露出螺母不得少于两个螺距。 2 景观灯 双火景观灯的安装高度为8m、 景观灯钢杆应进行热镀锌处理,镀锌层厚度不应小于 65um,表面涂漆、喷塑处理