文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锚杆(索)拉拔力检测安全技术措施

锚杆(索)拉拔力检测安全技术措施

锚杆(索)拉拔力检测安全技术措施
锚杆(索)拉拔力检测安全技术措施

锚杆拉拔力试验安全技术措施

一、概述

锚杆支护是锚网支护的主体,它的支护质量好坏直接影响到巷道的后续施工和使用,不定期的用锚杆拉拔力实验仪对锚杆质量进行检验,是保证锚杆支护质量的主要措施,为保证试验顺利进行及操作人员的安全特编制本安全技术措施。

二、锚杆抗拔力检测总体要求

1、根据GB50086-2001《锚杆喷射混凝土支护技术规范》,锚杆支护必须进行强度检测,一般采取锚杆拉拔力试验。

2、锚杆拉拔力试验的目的是判定巷道围岩的可锚性、评价锚杆、树脂、围岩锚固系统的性能和锚杆的锚固力。

3、试验必须在现场进行,使用的材料和设备与巷道正常支护相同。检测结果必须如实填写,严禁弄虚作假。

三、锚杆抗拔力检测试验要求及验收标准

1、操作人员必须认真学习安全规程、作业规程的有关内容,熟悉锚杆支护施工工艺,具有一定的现场施工经验。

2、锚杆抗拔力试验操作人员应了解拉力计的结构性能,熟练掌握其使用方法。

3、锚杆抗拔力检测机具采用LDZ-200型锚杆拉力计。

4、巷道掘进每安装300根(含300根以下)锚杆必须进行一组(3根)锚固力检测,设计变更或材料变更时另作一组抗拔力测试。做锚杆抗拔力试验时由生产技术科、施工单位参加,参加检测人员不少于3人,一人操作,一人监视、一人记录。

5、锚杆必须随机进行抽检,每组抽检不得少于3根,顶板一根,两帮各一根;同时不得抽检连续相邻的多根锚杆,以免造成顶帮支护削弱及锚杆大面积失效。

6、所测的锚固力顶锚不小于120KN,帮锚不小于100KN,(, 1MPa=),同组锚杆锚固力或拉拔力的平均值,应大于或等于设计值。同组单根锚杆的锚固力或抗拔力,不得低于设计值的90%

7、锚杆抗拨力达到规定要求,如无特殊需要,不得进行破坏性试验,拉拔到设计拉力即停止加载。

8、《锚杆规范》规定,锚杆质量合格条件为:

同组锚杆锚固力或拉拔力的平均值,应大于或等于轴向拉力设计值(kN),即PAn≥PA ;

同组单根锚杆的轴向锚固力或拉拔力,不得低于设计值的90%,即PAmin ≥ ;

PAn—同批试件抗拔力的平均值(KN);

PA ---锚杆设计锚固力(KN);

PAmin---同批试件抗拔力的最小值(KN);

试验要求:

(1)锚杆:ф16mm左旋无纵筋等强螺纹钢锚杆,抗拔力大于,计算式 PA =210 N/㎜2×201㎜2= kN;

(2)ф18mm左旋无纵筋等强螺纹钢锚杆,抗拔力大于,计算式 PA =210 N/㎜2×㎜2=;

(3)ф20mm左旋无纵筋等强螺纹钢锚杆,抗拔力大于66KN,计算式 PA =210 N/㎜2×㎜2=;

(4)ф22mm左旋无纵筋等强螺纹钢(Ⅰ级)锚杆,抗拔力大于80KN,计算式 PA =210 N/㎜2×㎜2=;

(5)ф22mm左旋无纵筋等强螺纹钢(Ⅱ级)锚杆,抗拔力大于,计算式 PA =300 N/㎜2×㎜2=。

四、拉拔试验操作步骤

1、检查油量

逆时针方向打开拉力计手压泵的卸荷阀,使千斤顶中的液压油回到手压泵的油筒中,拧开油筒端的堵头,抽出油标检查。如油量不足,应加注20#机械油或20#液压油,直到油位符合要求。

2、设备连接

用高压软管两端的快速接头配合专用卡子将千斤顶和手压泵连接起来。连接时应检查接头处是否有污物,严防污物进入接头内。

3、排气

液压油路系统连接好以后,必须进行排气。排气的方法是:把手压泵放在比千斤顶稍高的地方,压动手压杆,使千斤顶活塞伸出,再打开卸荷阀,使活塞缩回,连续几次即可。排气时不能加压。

4、连接拉力计

安装拉拔设备时,把锚杆拉力计的加长杆拧到待测锚杆末端并上满丝,再套上支承套及千斤顶,使活塞伸出端朝外,拧紧螺母,最后用铁丝将千斤顶与锚杆连接起来。设备与锚杆同心,避免偏心受拉。

5、拉力测试

将手压泵的卸荷阀顺时针拧紧,松动加油螺栓,上下摇动手压泵压杆加压。当压力表的读数达到规定的数值后停止,并详细做好记录。

6、拆卸拉力计

检测完毕后必须先卸载。逆时针方向缓慢松开卸荷阀,使压力表指针降到零位,千斤顶活塞全部缩回,将连接铁丝拆除,然后人员方可靠近将千斤顶卸下。

7、常见故障及排除

按照正常安装方法把各部件连接好,上下摇动手柄,使压力表上显示的读数达到10吨,(即27兆帕),之后,停止摇动手压泵,观察问题及解决方法见下表。

8、使用注意事项

(1)本产品使用的液压油是20#液压油,使用温度为-30℃——+45℃,严禁以酒精、甘油、刹车油、普通发动机油等作为液压油使用。

(2)该工具的额定压力为55Mpa,使用时严禁超过额定值,同时为提高寿命,最大压力不宜超过50 Mpa。

(3)该工具的接头均为高压,因而一定要保护好,防止损坏,同时也不要用扳手扳胶管上的接头扣压部分,防止扣压部分松动,使胶管漏液报废。每次使用完毕,必须拧上防尘帽,并用干净的棉纱把该工具擦拭干净。

(4)必须经常用干净的煤油清洗油筒和管路,以保证该工具正常工作并延长使用寿命。严禁用赃物堵在各个油路进出口。

(5)如果打不上压或不上油,拧开吸排油阀螺钉,倒出φ5、φ8两钢球擦干净,先放入φ5钢球,用φ5铝棒敲一下,再放入φ8钢球,并拧紧吸排油阀螺钉。

锚杆拉拔力试验示意图

五、安全注意事项

1、锚杆拉力试验时,必须对试验地点的围岩及支护情况仔细检查,及时敲帮问顶、摘掉活石,排除安全隐患后方可进行拉力试验。锚杆拉力试验必须选择在顶帮围岩完好的地段进行。

2、锚杆杆尾直径一旦出现缩径时,应立即卸载。

3、高压软管应定期进行打压试验,严禁使用不合格的软管。

4、锚杆拉力试验时,试验人员必须避开试验锚杆的受

力方向,距被检测锚杆不小于3m,锚杆外端方向严禁有人通过、站立,以防止工具脱落伤人。

5、在使用锚杆拉力计时,必须注意保护各油压管路的接头,不准碰坏,以免影响密封和正常工作。

6、千斤顶高压油管长度必须足够,当巷道较高时,可采用搭设工作台的方法,严禁人员在机电设备及矿车上操作。

7、在巷道内做拉力试验时,必须避开电气设备及电缆,防止锚杆受拉时,千斤顶脱落而损坏电气设备及电缆。

六、其他

1、锚杆拉力计应统一管理,定期校验,使其保持完好。

2、检测锚杆的表面应无锈、油、漆或其他污染物。

3、加压时应缓慢均匀加载,监视人员应注意千斤顶活塞行程,切勿加压过载使千斤顶不易缩回,影响锚杆拉拔力使用。

4、如长期使用,一旦出现漏油,说明漏油部位密封胶圈老化,可换上新的附带胶圈继续使用。

5、检测后必须如实填写《锚杆抗拔力检测记录》,且三方人员现场签字确认。

6、抽检的锚杆必须补打,并使其达到设计预紧力。如发现不合格的锚杆要做好标记,并按规定补打,再进行测试。如抗拨力连续达不到规定要求,必须立即停止掘进,汇报矿技术部门分析,查清原因采取补救措施后,方可恢复施工。附表锚杆拉拔力试验记录表巷道名称:

锚杆拉拔检测报告

BG-PS-MGJ-00 报告编号 1 第1页,共3 报告总页数 页 检验报告 样品名称:锚杆 委托单位:湖南省计量认证郴州评审组 检测类别:认证评审

郴州市路盛工程检测技术服务有限公司 二零一五年四月二十日 项目名称:郴州市至永兴碧塘公路资兴段护坡支护工程建设单位:资兴市交通局 设计单位:湖南省勘察设计院 监理单位:湖南省金路工程咨询监理有限公司 勘察单位:湖南省工程勘察院 施工单位:郴州市公路与桥梁建设有限责任公司 主要检测人: 报告编写人: 报告审核人: 报告批准人:

检测单位:郴州市路盛工程检测技术服务有限公司 单位地址:郴州市万华大道与冲口路交叉口七里洞村廖家组 邮编:423000 电话: 传真: 目录 一、工程概况.............................................................1 二、检测目的............................................................1 三、检测主要依据......................................................1

四、锚杆试验操作要点.................................................1-2 五、锚杆终止加载标准.................................................3 六、检测情况分析........................................................4 七、检测结论............................................................5-6 八、附图表及原始记录表.............................................7-15

锚杆拉拔力试验标准

K P a、K N、吨之间关系换算 P=F/S F=Mg 牛是力的单位 吨是质量单位 帕是压强单位 他们之间必须定义一个单位面积(比如一平方米)才可以换算,否则无法换算 牛这个单位通常为质量乘重力常数,即千克乘9.8(地球重力常数)获得的值。即F=Mg 吨就是质量单位,他是一个物体体积与密度乘积得到的,M=V*密度 帕,就是一个压力作用于某一单位面积上得到的比值, P=F/S 兆帕是M P a,而K P a是千帕,两者相差1000倍。 另外注意大小写,帕的P必须大写,a必须小写,前面的前缀单位如果是正位,也就是倍数为正10倍整数的,那么用大写,比如M[兆(一百万倍)]K[千(一千倍)] 而如果是负10的倍数的,则用小写,比如d[分(10份之一)]c[厘(百份之一)] 吨是个质量单位1吨就是1000千克,帕是个压力单位(原来叫压强),即单位面积的压力,1M P a既10的6次方牛在1平方米上的压力,一千牛等于0.1吨在1平方米上的压力!

你说1MP=10的6次方牛在1平方米上的压力, 那么请问1MP=???? 公式:1Pa=1N/平方米 压强的定义:单位面积上所受到的力. 力-重力---千克力-k g f(非法定计量单位)牛顿-N(法定计量单位), 1kgf=9.81N 压力 - 压强 ----1kgf/cm2=9.80665*10 的 4 次方 Pa. N--- 力的单位 t--- 重量单位 Pa-- 压力单位 杨家寨煤矿锚杆抗拔力检测管理规定

为了能够及时掌握锚杆支护巷道锚杆锚固力的情况,根据锚 杆支护巷道安全质量标准化的要求,特制定此规定: 一、锚杆抗拔力检测总体要求 1 、根据 GB50086-2001 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》 ,锚 杆支护必须进行强度检测,一般采取锚杆抗拔力试验。 2 、锚杆抗拔力试验的目的是判定巷道围岩的可锚性、评价锚 杆、树脂、围岩锚固系统的性能和锚杆的锚固力。 3 、试验必须在现场进行,使用的材料和设备与巷道正常支护 相同。检测结果必须如实填写,严禁弄虚作假。 二、锚杆抗拔力检测试验要求 1 、操作人员必须认真学习安全规程、作业规程的有关内容, 熟悉锚杆支护施工工艺,具有一定的现场施工经验。 2

锚杆拉拔力试验安全技术措施

井下锚杆拉拔力试验安全技术措施 一、概况 锚杆支护是巷道支护质量的主体,支护质量好坏直接影响到巷道的后续施工和使用,不定期的用锚杆拉拔力实验仪对锚杆施工质量进行检验,根据国家有关规定、规范要求锚喷支护巷道要进行锚杆拉拔力试验,为保证试验顺利实施及操作人员的安全,特编制本安全技术措施。 二、试验目的及技术要求 1、目的:锚杆拉拔力试验的目的是判定巷道围岩的可锚性、评价锚杆、树脂药卷、围岩锚固系统的性能和锚杆的锚固力。试验必须在现场进行,使用的材料和设备与巷道正常支护相同。 2、仪器型号:YML---20型液压锚杆拉力计 3、技术特征:最大拉力:20t 额定压力:55Mpa 活塞行程:50mm 4、技术保证: 1)锚杆拉拔力试验由安全科组织进行,试验时现场人员不得少于3人,并作好详细的原始记录,报请矿总工程师

审批签字后存档。 2)试验过程中,为保证试验的真实性,每次试验不少于1组,每组抽查数量不得少于3棵,并每组要分别在顶和两帮选取。 3)试验时要随时观察读数,保证准确可靠。 4)检查时间:综掘巷道每50m进行一次,炮掘巷道每旬进行一次。 三、施工准备 1、进行锚杆拉拔力试验现场后,应先进行“敲帮问顶”,顶帮悬浮矸石要及时找下。工作地点的杂物及时清理,保证退路畅通,然后采用长柄工具,站在支护完好的地点进行找顶工作,并按由外向里,先顶后帮的顺序把悬矸、活矸及时找净,严防掉渣片帮伤人。 2、试验施工过程中,必须设专人观察顶板,发现顶板有隐患,必须立即停止作业,将所有人员撤至后面支护完好的安全地点待顶板稳定或经处理,确认安全后,方可继续施工。对 3、施工负责人必须对试验锚杆周围的锚杆及其他支护进行二次紧固,发现不安全因素时,如危岩、活石时,必须及时摘落,采取有效措施进行处理,确认安全后方可进行工作。 4、锚杆拉拔力实验仪采用人力运送,运送过程中,为防止设备被碰坏,必须先将设备绑扎好并保证牢靠,同时

锚杆拉拔力试验安全技术措施(通用版)

锚杆拉拔力试验安全技术措施 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0317

锚杆拉拔力试验安全技术措施(通用版) 根据国家有关规定、规范要求锚喷支护巷道要进行锚杆拉拔力试验,为保证试验顺利实施及操作人员的安全特编制本安全技术措施: (一)测试部门:生产技术科 (二)测试人员:常广清、张新建、段学峰、高志忠、张敦厚1.拉拔试验的锚杆应选择顶锚杆、两帮锚杆(设计压力:顶锚杆70KN、帮锚杆50KN;锚索150KN)。 2.拉拔前要认真检查拉拔器械的油管连接情况,压力表是否工作正常及各部位是否灵活可靠。 3.拉拔试验要选择围岩较稳定的部位,拉拔前要对试验部位围岩进行敲帮问顶工作,及时凿掉活矸危岩,保证试验人员的安全。 4.拉拔锚杆组数、根数选择要均匀地错开,严禁在同一周圈作

两根以上的拉拔试验。 5.拉拔前要将拉拔杆丝套、丝扣戴满紧固,严禁使用损坏丝扣的锚杆作试验。 6.拉拔试验的锚杆要选择密贴岩面丝扣外露不少于25mm的锚杆。 7.拉拔锚杆时,若需登梯作业时,梯子要架设稳固。 8.拉拔时人员要避开拉拔锚杆,周围3m内及锚杆正面严禁有人停留作业。 9.拉拔操作时要均匀加压,时刻注意观察表针情况,达到设计压力即可,严禁超出设计压力作破坏性试验。 10.拉拔过程中要设专人密切观察拉拔部位附近围岩变化,发现异常时立即停止拉拔作业。 11.拉拔结束后及时上紧试验锚杆,认真填写拉拔记录,并保存成册。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

锚杆拉拔试验总结报告

锚杆拉拔试验总结报告 一、锚杆拉拔试验时间及参与人员 时间:2016年4月24日 参与人员:建设单位工程部人员、监理单位驻地工程师及实验室主任、项目部工程师及试验工程师、作业队施工人员。 二、试验目的 锚杆拉拔力试验的目的是判定土层锚杆的可锚性,评价锚杆锚固系统的性能和锚杆的锚固力。 三、人员机械配备情况 1.人员组成 管理人员1名,技术人员2名,质检人员1名,施工作业人员3名。 2.施工机具配备见下表。 投入的主要施工机具

四、试验段施工准备及工艺 1.搭设钻孔机作业平台,作业平台按设计孔位角度搭设,倾斜角度误差不大于1°。 2.原材料选择 (1)锚杆材料选用Φ25螺纹钢。 (2)注浆材料:水泥选用普通硅酸盐水泥,细骨料应选用粒径小于2mm 的中细砂,采用符合要求的水质,不得使用污水,不得使用PH值小于4的酸性水,砂浆强度等级M35。 3.钻孔 (1)锚杆孔直径90mm,孔深12m及15m。 4.杆体的组装与安放 (1)按设计要求制作锚杆,为使杆体处于钻孔中心,应在锚杆杆件上安设定中架(对中定位支架间距50cm)。 (2)安放锚杆时,应防止杆体扭曲、压弯,注浆管随锚杆一同放入孔内,管端距孔底为50-100mm,杆体放入角度与钻孔倾角保持一致,安好后使杆体始终处于钻孔中心。 5.注浆 (1)注浆材料应根据设计要求确定,选用1:1 水泥砂浆。

(2)浆液应搅拌均匀,过筛,随搅随用,浆液应在初凝前用完,注浆管路应经常保持畅通。 (3)常压注浆采用砂浆泵将浆液经压浆管输送至孔底,再由孔底返出孔口,待孔口溢出浆液或排气管停止排气时,可停止注浆。 (4)浆液硬化后不能充满锚固体时,应进行补浆,注浆量不得小于计算量,其充盈系数为。 6.锚杆拉力计作业平台加工 为使拉力计张拉时不移动,在锚杆体四周浇筑混凝土,锚杆钢筋用钢管包裹防止混凝土覆盖,影响张拉效果。 五、质量要求及施工注意事项 1.主控项目 锚杆注浆所用各种材料的品种、规格、质量应符合设计要求。 注浆体强度等级应符合设计要求。 锚杆抗拔力应达到设计要求。 锚杆布置形式应符合设计要求。 锚头及锚杆未锚入土层部分,应按设计做好除锈、防锈处理。 2.施工注意事项及一般项目 十字型锚杆框架宜自上而下分层施工,以免堑坡变形破坏,影响施工进度及质量,锚杆应打至规定深度及孔径,固定锚杆,并及时进行灌注,灌注时应务必使其捣实挤密。 十字型锚杆应在旱季施工,施工前应先做好排水工作,以免因积水或地表水浸流入渗等而影响施工质量或造成危险。

锚杆拉拔试验规程完整

树脂及砂浆锚杆拉拔力试验规程 1 总则 根据GB50086-2001《锚杆喷射混凝土支护技术规》,锚杆支护必须进行强度检测,一般采取锚杆拉拔力试验。 2 试验目的 锚杆拉拔力试验的目的是判定巷道围岩的可锚性、评价锚杆、树脂、围岩锚固系统的性能和锚杆的锚固力。试验必须在现场进行,使用的材料和设备与巷道正常支护相同。 3 试验工具和设备 试验的工具与设备主要有: (1)锚杆拉力计(量程>200kN、分辨率≤1.0kN) (2)钻孔机具。 4 准备工作 4.1 地点的选择 试验地点应尽量靠近掘进工作面,围岩较平整,未发生脱落、片帮等现象。试验锚杆应避开钢带(钢筋梯)安装,距邻近锚杆不小于300mm。 4.2 锚杆、锚固剂 试验用锚杆的表面应无锈、油、漆或其他污染物。树脂锚固剂按设计选用。

4.3 钻孔 用锚杆钻机在选择的地点钻孔。试验前测量钻孔直径、锚杆直径、树脂药卷直径。 4.4 锚杆安装 (1)将树脂锚固剂放入孔中,用锚杆将其慢慢推到孔底; (2)用锚杆钻机将锚杆边旋转边推进到孔底,然后再旋转5~10秒停止; (3)等待30秒后,退下锚杆钻机; (4)做好标记,以备试验。 5 拉拔试验 拉拔试验在锚杆安装后0.5~4.0小时进行。时间过短影响锚固剂固化后的强度,时间过长则因巷道围岩发生变形影响测量结果。 按图A.1所示安设仪器,确保锚杆拉力计油缸的中心线与锚杆轴线重合。试验前,检查手动泵或电动泵的油量和各连接部位是否牢固,确认无误后再进行试验。试验由两人完成,一人加载,一人记录(见表A.1)。试验时应缓慢均匀地操作手动泵压杆。当锚杆出现明显位移时,停止加压,记录锚杆拉力计此时的读数,即为拉拔试验值。 6 锚杆拉拔测试要求 (1)平巷每安装300根锚杆或掘进100米巷道,抽试三组锚杆,其中每组拱顶锚杆2根,边帮锚杆1根;设计变更或材料变更时另作一组拉拔力测试。 (2)《锚杆规》规定,锚杆质量合格条件为:

锚杆拉拔力试验操作安全技术措施

山西蒲县宏源集团富家凹煤业有限公司 名称:锚杆拉拔力试验 编号:富煤生技[2012]CZ-01号操作规程 编制: 审核: 编制单位:生产技术科 编制日期:2012-7-17

会审人员签字

矿会审意见

锚杆拉拔力试验操作规程 一、试验目的 锚杆拉拔力试验的目的是判定巷道围岩的可锚性、评价锚杆、树脂、围岩锚固系统的性能和锚杆的锚固力。试验必须在现场进行,使用的材料和设备与巷道正常支护相同。 二、试验工具和设备 试验的工具与设备主要有: (1)锚杆拉力计(我矿现有型号:SYB-63型,换算单位:1Mpa=5.5kN) (2)锚杆扭矩扳手 三、地点的选择 试验地点应尽量靠近掘进工作面,围岩较平整,未发生脱落、片帮等现象。试验锚杆应避开钢带(钢筋梯)安装,距邻近锚杆不小于300mm。 四、拉拔试验 (1)锚杆扭矩力 利用锚杆扭矩扳手检查锚杆扭矩力,被试验锚杆扭矩力应达到100N.m。 (2)锚杆拉拔力试验 锚杆器必须按一下顺序操作: ①备齐机具。 ②检查并处理工作地点的隐患。 ③打开拉力计箱根据锚杆的直径选择合适的套筒。

④选择好要做拉拔试验的帮(顶)锚杆。 ⑤安设导向管,并把张拉油缸套在锚杆上,使张拉油缸和锚杆同轴并拧紧螺母。 ⑥人员撤开(张拉油缸前不得有人),关闭拉力计进出油液阀。 ⑦张拉锚杆(试验时应缓慢均匀地操作手动泵压杆)。 ⑧做测试记录,记录要详细清楚,包括:锚杆位置、拉拔试验值、锚杆是否拉动(当锚杆出现明显位移时,停止加压,记录锚杆拉力计此时的读数,即为拉拔试验值)。 ⑨张拉油缸卸压,取下机具,清理现场。 (3)按图所示安设仪器,确保锚杆拉力计油缸的中心线与锚杆轴线重合。 (4)锚杆拉拔力必须满足规定值,张拉时如发现锚固不合格,必须重新补打锚杆。

锚杆(索)拉拔力检测安全技术措施

锚杆拉拔力试验安全技术措施 一、概述 锚杆支护是锚网支护的主体,它的支护质量好坏直接影响到巷道的后续施工和使用,不定期的用锚杆拉拔力实验仪对锚杆质量进行检验,是保证锚杆支护质量的主要措施,为保证试验顺利进行及操作人员的安全特编制本安全技术措施。 二、锚杆抗拔力检测总体要求 1、根据GB50086-2001《锚杆喷射混凝土支护技术规》,锚杆支护必须进行强度检测,一般采取锚杆拉拔力试验。 2、锚杆拉拔力试验的目的是判定巷道围岩的可锚性、评价锚杆、树脂、围岩锚固系统的性能和锚杆的锚固力。 3、试验必须在现场进行,使用的材料和设备与巷道正常支护相同。检测结果必须如实填写,严禁弄虚作假。 三、锚杆抗拔力检测试验要求及验收标准 1、操作人员必须认真学习安全规程、作业规程的有关容,熟悉锚杆支护施工工艺,具有一定的现场施工经验。

2、锚杆抗拔力试验操作人员应了解拉力计的结构性能,熟练掌握其使用方法。 3、锚杆抗拔力检测机具采用LDZ-200型锚杆拉力计。 4、巷道掘进每安装300根(含300根以下)锚杆必须进行一组(3根)锚固力检测,设计变更或材料变更时另作一组抗拔力测试。做锚杆抗拔力试验时由生产技术科、施工单位参加,参加检测人员不少于3人,一人操作,一人监视、一人记录。 5、锚杆必须随机进行抽检,每组抽检不得少于3根,顶板一根,两帮各一根;同时不得抽检连续相邻的多根锚杆,以免造成顶帮支护削弱及锚杆大面积失效。 6、所测的锚固力顶锚不小于120KN,帮锚不小于100KN,(24.3MPa, 1MPa=3.3kN),同组锚杆锚固力或拉拔力的平均值,应大于或等于设计值。同组单根锚杆的锚固力或抗拔力,不得低于设计值的90% 7、锚杆抗拨力达到规定要求,如无特殊需要,不得进行破坏性试验,拉拔到设计拉力即停止加载。 8、《锚杆规》规定,锚杆质量合格条件为: 同组锚杆锚固力或拉拔力的平均值,应大于或等于轴向拉力设计值(kN),即PAn≥PA ;

锚杆拉拔力试安全技术措施

锚杆拉拔力试验安全技术措施 编制单位:矿建科 施工单位: 负责人: 编制时间:2013年1月

总工:生产矿长:安全矿长:

生产科:安检科:机电科:通防科:技术科:掘进一队:掘进二队:建井二队:维修队:

为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,加强我矿锚杆拉力试验管理工作,增加锚杆拉力试验中各岗位人员的责任心,集合我矿实际,特制定本措施。 1、熟悉锚杆拉力计性能跟及技术参数,我矿锚杆拉力计型号: MLJ—300/100型(量程≤300KN,60MPa,分辨率≤1.0KN)。 2、定期对锚杆拉力计进行检修、维护、保证完好和能够正常使用。认真检查拉拔器械的油管连接情况,压力表是否工作正常及各部位是否灵活。 3、巷道每80根锚杆或掘进10m,抽1组锚杆,其中每组顶锚杆1根(尽量放在顶左或顶右,严禁放在顶中心),两帮各1根。抽测位置在记录本上标明。 4、检测用锚杆要求:表面无锈蚀、油、漆或其它物质,锚杆必须密贴岩面丝扣外露不少于25mm。 5、检查前,在检测点选好后,要将检测点周围影响检测工做及安全通路的工具、材料、设备等移至检测点10米处的巷道内,以保证检测人员退路畅通;并严格执行敲帮问顶制度,必须处理完顶帮浮矸活煤,确认安全后方可进行检测试验。 6、在检测实验前,为确保检测人员安全,可根据现场情况在紧靠被检测的锚杆里外两侧用金属摩擦支柱和1.0米

板梁设一根戴帽点柱。点柱一定要牢靠,并不能影响人员快速撤离。 7、锚杆拉力计必须固定牢靠,锚杆拉力计应与锚杆保持在同一轴线上。在进行锚杆拉力试验时,由三人具体操作,一人加载,一人记录,一人负责观察顶板及煤帮情况,发现异常,立即停止。(观察人员由经验的老工人担任),其他人员全部撤离至检测点5米以外的安全地点,同时保证检测点至工作面范围内不得有人。试验时应缓慢均匀的操作手动泵压杆,当锚杆出现移位时停止加压,记录此时锚杆拉力计的读数,即为拉力试验值。当压力表上的读数大于50KN时,可视为锚杆合格,严禁做破坏性试验。 8、进行锚杆锚固力、拉拔力检测试验时,若拉拔力少于5吨视为不合格锚杆,施工队组要及时在不合格锚杆周围300mm范围内补打锚杆。锚杆拉拔力抽检过程中,当一组出现不合格锚杆时,抽检数加倍,如仍有不合格锚杆时,工作面要停止施工,查找原因,采取补救措施。 9、现场试验记录人员要做好详细的原始记录和填写好拉拔记录,为下次试验提供依据,当拉拔试验拉力存在问题时要及时下发隐患通知单通报相关科室。 10、工作完毕后,及时撤离设备,清理现场,恢复运行被停止的其它工作。

锚杆拉拔试验安全技术措施

富源县大河镇金晶煤矿 掘进巷道锚杆拉拔力试验安全技术措施 2018年4月14日

锚杆拉拔力试验安全技术措施 一、概述 锚杆拉拔力试验是判定巷道围岩的可锚性、评价锚杆、树脂、围岩锚固系统的性能和锚杆的锚固力,确保锚固有效及煤矿建设施工安全。为确保锚杆拉拔试验施工安全,特编制本安全技术措施。 二、试验设备 试验的设备采用锚杆拉力计LDZ-200(量程>200kN、分辨率≤1.0kN)。 该锚杆拉力计是专为测定锚固力设计的拉拔工具。对工程质量检验具有重大意义。该拉力计具有体积小、拉力大携带方便、操作安全、适用于井下作业。 三、成立拉拔试验小组 组长:邹金龙 副组长:党洪涛 成员:洪传统、姜涛、秦义昌、许应志、杨跃选 组长职责:组织编制试验安全技术措施,严格执行国家相关法律法规及相关技术规范,组织监督拉拔试验。相关资料存档。 副组长职责:及时组织贯彻学习措施,监督现场试验及试验安全,做好拉拔试验相关工作。 成员职责:严格按照组长、副组长要求试验,保证试验真实可靠,做好相关记录,资料完整及相关资料整理存档工作。

四、拉拔试验及操作方式 1、拉拔试验在锚杆安装后0.5h~4.0h进行。时间过短影响锚固剂固化后的强度,时间过长则因巷道围岩发生变形影响测量结果。 按图所示安设仪器,确保锚杆拉力计油缸的中心线与锚杆轴线重合。试验前,检查手动泵的油量和各连接部位是否牢固,确认无误后再进行试验。试验由两人完成,一人加载,一人记录(见表)。试验时应缓慢均匀地操作手动泵压杆。当锚杆出现明显位移时,停止加压,记录锚杆拉力计此时的读数,即为拉拔试验值。 2、操作方式: (1)把千斤顶、手压泵、高压胶管用清洁布擦净各接头处,防止污物进入油路,然后将千后顶,手压泵活塞降至最低位置,再将高压胶管两端的快速接头连接千斤顶和手压泵,同时安装压力表和U型卡。 (2)拧紧手压泵上卸载阀,工作时一般不必再加注油,必须补充油液时,不能过量加油,以免造成卸载后千斤顶活塞不能复位到底。 (3)将拉杆拧到测试错杆末端,再套上承压筒和空心千斤顶 (使千斤顶活塞伸出端朝外)最后拧紧螺母。 (4)将手压泵上卸载阀拧紧,然后均匀地上下按动手压泵压杆,使千斤顶加压,同时注意压力表读数,达到试验要求数值后停止加压。 (5)检测完毕后,慢慢松开卸载阀,以免损坏压力表,直到压力表指针归零,千斤项活塞全部复位,再将各部件卸下,将压力表堵头堵上并插上U型卡。 (6)根据第读取的压力表的示值P,按原理计算锚杆锚固力。

锚杆拉拔试验的测试方法

锚杆拉拔试验的测试方法简述锚杆拉拔试验的测试方法? ①根据试验目的,在隧道围岩制定部位钻锚杆孔。孔深在正常深度的基础上稍作调整,以便锚杆外露长度大些,保证千斤顶的安装;或采用正常孔深,将待测锚杆加长,从而为千斤顶安装提供空间。②按照正常的安装工艺安装待测锚杆,用砂浆将锚杆口部抹平,以便支放承压垫板。③根据锚杆的种类和试验目的确定拉拔时间。④在锚杆尾部加上垫板,套上中空千斤顶,将锚杆外端与千斤顶内缸固定在一起,并装设位移测量设备与仪器。⑤通过手动油压泵加压,从油压表读取油压,根据活塞面积换算锚杆承受的拉拔力,视需量从千分表读取锚杆尾数的位移,绘制锚杆拉拔力位移曲线,供分析研究。 (一)施工准备 1.材料 (1)预应力杆体材料宜选用钢绞线、高强度钢丝或高强螺纹钢筋。当预应力值较小或锚杆长度小于20m时,预应力筋也可采用 II 级或 III 级钢筋。 (2)水泥浆体材料:水泥应普通硅酸盐水泥,必要时可采用抗硫酸盐水泥,不得使用高铝水泥。细骨料应选用粒径小于2mm的中细砂。采用符合要求的水质,不得使用污水,不得使用PH值小于4的酸性水。

(3)塑料套管材料:应具有足够的强度,保证其在加工和安装过程中不致损坏,具有抗水性和化学稳定性,与水泥砂浆和防腐剂接触无不良反应。 (4)隔离架应由钢、塑料或其它杆体无害的材料制作,不得使用木质隔离架。 (5)防腐材料:在锚杆服务年限内,应保持其耐久性,在规定的工作温度内或张拉过程中不开裂、变脆或成为流体,不得于相邻材料发生不良反应,应保持其化学稳定性和防水性,不得对锚杆自由段的变形产生任何限制。 2.作业条件 (1)在锚杆施工前,应根据设计要求、土层条件和环境条件,合理选择施工设备、器具和工艺方法。 (2)根据设计要求和机器设备的规格、型号,平整出保证安全和足够施工的场地。 (3)施工前,要认真检查原材料型号、品种、规格及锚杆各部件的质量,并检查原材料和主要技术性能是否符合设计要求。 (4)工程锚杆施工前,宜取两根锚杆进行钻孔、注浆、张拉与锁定的试验性作业,考核施工工艺和施工设备的适应性。 (二)操作工艺 1.钻孔

岩石锚杆抗拔试验报告

报告编号:xxxxxxx-00001 XX苑3号楼基坑锚索 验收试验检测报告 xx检测有限公司 xx年x月xxx日

注意事项 1、报告未盖本公司“检测试验专用章”无效。 2、复制报告未重新加盖本公司“检测试验专用章”无效。 3、报告无批准、审核/批准、校核、编制人签字无效。 4、报告涂改、缺页无效。 5、对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向 本检测单位提出。 地址: 邮政编码: 联系人: 电话: 传真:

工程名称: XX苑3号楼 委托单位: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 检测单位:XX检测有限公司检测地点:XX路XX号 检测日期:xx年3月18 日检测资质证书号: 批准/审核: 校核: 编写: 检测:

目录 1、前言 (5) 2、检测仪器设备、方法和标准 (6) 3、试验结果及分析 (6) 4、结论 (7) 5、附图表 (7)

1、前言 XX苑3号楼位于XX号,占地约38212.92m2,建筑面积约17.8万m2。 基坑深度: B区基础标高±0.00相当于绝对标高82.500m,现地面绝对标高为83.76~84.71m,开挖后基坑底标高为74.90 m,基坑深7.75~10.71m; C区基础标高±0.00相当于绝对标高84.8m,现地面绝对标高为85.73~87.1m,开挖后基坑底标高为79.10 m基坑深6.63~8.0m。 基坑部分采用人工挖孔桩和微型桩排桩多层支点支护。为了检验锚杆的轴向抗拉承载力,受建设单位委托,我公司于xx年3月18日对该基坑支护工程的3根锚杆进行了抗拉试验。各试验锚杆的概况见表1,试验锚杆由监理及有关单位指定。 表1 2、检测仪器设备、方法和依据 2.1试验加载装置

锚杆、锚索拉拔试验安全技术措施

锚杆、锚索拉拔试验安全技术措施 为确保锚杆、锚索拉拔力检测期间的安全,特制定本技术安全措施。 一、技术规范 1、检测仪器: ZY-200型煤矿用锚杆拉拔仪、MSY-100锚杆涨拉仪、MSY-200锚索涨拉仪;油箱使用液压油。 2、检测方法: (1)接通液压源;用快速接头及胶管将进出油口与油泵连接好。(2)用丝杆、支撑筒、油缸与要检测的锚杆螺纹接头连接好。(3)操作换向阀,手动加压油泵,开始检测。 (4)读数:压力表读数(KN),即为检测拉力值。 (5)检测完毕后,操作换向阀卸压,使压力表归零,油泵活塞全部缩回。 3、检测时间及数量规定;不定期检测。每20m抽样检测一组,每组随机抽样检测不少于3根,设计及支护材料变更时,另选定一组检测,锚杆锚固力、锚索预紧力检测数量不变。 4、检测点设置要求: (1)矩形断面:顶板抽试1根、两帮各1根为一组。 (2)检测顺序;先检测顶部锚杆及锚索,后检测帮部锚杆。 5、设计锚杆锚固力标准;顶锚杆抗拔力为100KN, 帮锚杆抗拔力为60KN,锚杆拉拔加压应缓慢均匀,直至锚杆松动或压力表读数

(数显值)达到锚杆设计锚固力值的90% 即为合格。 6、锚索预紧力标准;直径15.24mm的锚索预紧力值为33MPa 。 7、被抽查的锚杆、锚索必须符合设计要求。只要其中1根锚杆不合格,必须进行第二组抽查,如仍不合格,有关人员要及时分析原因,并采取补救措施。 8、在每组检测中都要做好原始记录,并建档管理,报交相关领导审阅。 9、用油漆做好标记,为下次检测作参照。 10、作业人员必须严格执行“敲帮问顶”制度,确认作业地点安全后方可开始作业。 二、安全措施 1、每次正常锚杆锚固力检测前,锚杆拉力检测必须仔细检查油量、油管、压力表、卸压阀、密封圈、各连接件的连接等情况,发现问题及时处理,确保设备性能良好。必须对拉力计进行空载加压卸压、出缸收缸试验,确保检测期间设备工作正常。 2、选定检测点后,先找顶找帮确定安全可靠才开始安拉拔装置,安装拉力计时,其作用线应于锚杆同心,必须牢固可靠,防止拉拔装置脱落伤人。 3、检测完毕后,先找顶找帮确定安全后,再拆除拉拔装置,进行新的检测;或拆除各连接部件,将拉力计放回工具箱。工具箱加锁并放于各个掘进工作面安全保管。 4、检测完成后必须将拉力计卸压,方可取下拉拔装置。

锚杆检测报告(s3)

保泸高速公路土建S3合同段锚杆拉拔试验检测报告 编号:BG-2016-ZH-083(1) 安徽省七星工程测试有限公司 二〇一六年七月

公开声明 1、报告严格按照国家、行业有关标准、规程等进行编写,坚持本公司的质量方针,遵循本公司的质量目标,对客户负责。 2、报告未盖“安徽省七星工程测试有限公司报告专用章”无效。 3、报告无检测、审核、签发人签字无效;报告涂改无效。 4、若对本报告有异议,应在收到报告后的十五天内向本公司提出,逾期不予受理。 单位名称:安徽省七星工程测试有限公司 联系电话(传真):(0551)65371596 E-mail: qxjc_999@https://www.wendangku.net/doc/a811520353.html, 公司网址:https://www.wendangku.net/doc/a811520353.html, 联系地址:安徽省合肥市高新区香樟大道180号 邮政编码:230088

委托单位:中国云南路建集团股份公司保泸 公路高速土建S3合同段项目经理部 项目名称:保泸高速公路土建S3合同段锚杆拉拔试验检 报告编号:BG-2016-ZH-084(1) 检测: 复核: 审核: 签发: 日期: 2016 年 7 月 16 日 检测单位:安徽省七星工程测试有限公司(专用章)

保泸高速S3合同段锚杆拉拔试验检测报告 BG-2016-ZH-083(1) 目录 第1章概述 (1) 1.1 项目概况 (1) 1.2 检测目的 (1) 1.3 检测依据 (2) 1.4 锚杆布置示意图.... . (2) 第2章检测内容、方法、频率及组织实施 (4) 2.1检测内容、方法、频率 (4) 2.2 组织实施 (4) 2.2.1主要仪器、设备 (4) 第3章检测原理及要求 (6) 3.1检测原理 (6) 3.2检测要求 (5) 第4章检测结果 (7) 4.1检测结果 (7) 第5章结论及建议 (9) 5.1结论 (9) 5.2建议 (9)

锚杆拉拔实验

锚杆拉拔实验 一、试验依据 《建筑地基基础设计规范 GB 50007-2002》 《建筑边坡工程技术规范GB 50330-2002》 二、试验目的 锚杆拉拔力试验的目的是判定巷道围岩的可锚性、评价锚杆、树脂、围岩锚固系统的性能和锚杆的锚固力。试验必须在现场进行,使用的材料和设备与巷道正常支护相同。 三、锚杆质量 ⑴抗拉强度 锚杆在工作时主要承受拉力,所以检查材质时首先应检测其抗拉强度。方法是从原材料中或成品锚杆上截取试样;在拉力试验机上拉伸,检测材料的力学特性,确定是否满足工程要求 (2)锚杆的规格 锚杆杆体的直径必须与设计相符,可用卡尺或直尺测量。此外还应注意观察杆径是否均匀,一致若发现锚杆直径明显忽粗忽细,则应弃之不用 四、锚杆拉拔力测试 ⑴锚杆拉拔力指锚杆能承受的最大拉力它是锚杆材料、加工和施工安装质量的综合反映,是锚杆质量检测的一项基本内容。 ⑵拉拔试验在锚杆安装后0.5h~4.0h进行。时间过短影响锚固剂固化后的强度,时间过长则因巷道围岩发生变形影响测量结果。 五、拉拔设备

⑴中空千斤顶 ⑵手动油压泵

⑶油压表 ⑷千分表 SFZK-2型隧道中空锚杆抗拔力现场检测仪,是根据中华人民共和国铁行业标准JGJ145-2004和J407-2005制作而成。本仪器是我国目前最为先进的

一种数字式直读KN中空锚杆抗拔力检测仪器。 测试方法 采用手压千斤顶加载,根据施工现场的条件,将油压千斤顶臵于锚杆中心,在试验锚杆的锚筋上连接,用千斤顶进行加(卸)载,压力表控制加(卸)

载量,同时在试验锚杆顶部设臵两只百分表,用以量测各级抗拔荷载作用下锚杆的上拔量,固定百分表用的基准杆直接固定在邻近的锚杆上,以保证位移量测的精度。

锚杆抗拔验收试验报告

目录 1.前言 (1) 2.检测技术要求 (1) 3.检测依据 (1) 4.检测成果 (2) 5.结论 (5)

基坑支护工程锚杆拉拔检测报告 检测人员: 报告编写: 报告审核: 报告批准: 报告日期: 委托单位: 检测单位:

1.前言 2014年5月,受************有限公司委托,会同施工单位、监理相关人员,*********** 有限公司试验检测中心依据国家有关规范、标准,对***********基坑支护工程进行了锚 杆拉拔验收试验检测。 2.检测技术要求 根据建设方的要求,本次的检测内容及技术要求见表2-1。 锚杆检测内容及技术要求表2-1 3.检测依据 3.1本工程检测依据的规范、规格及资料 (1)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012; (2) 依据《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012中有关规定,检测数量不应少于锚杆总数的5%,且同一土层中的锚杆检测数量不应少于3根。 (3) 最大试验荷载参考规范A.4.1条规定确定。

(4) 加载分级和锚头位移观测时间按规范A.4.2条规定确定。 (5) 锚杆合格标准依据规范A.4.6条判别。 3.2检测设备 3.3检测方法 检测锚杆由现场监理随机指定。本基坑支护安全等级为二级,锚杆设计承载力为196.20KN,根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012第4.8.8条规定,抗拔承载力检 测值为1.3倍的轴向拉力标准值(取255.06KN)。拉拔过程中进行分级加载(见表3-2), 伸长量采用百分表计量。 锚杆检测加荷等级与位移观测间隔时间表3-2 4.1检测成果汇总 本次共检测锚杆9根,锚杆杆体采用2C20精轧螺纹钢筋,检测结果汇总见表4-1。 锚杆检测成果表表4-1

锚杆拉拔检测试验方法

锚杆拉拔力检测试验方法 编制: 审核: 二〇一九年十二月十二日

锚杆拉拔力检测试验方法 1试验目的 锚杆拉拔力试验的目的是判定围岩的可锚性、评价锚杆、树脂、围岩锚固系统的性能和锚杆的锚固力。试验必须在现场进行,使用的材料和设备与巷道正常支护相同。 2试验工具和设备 试验的工具与设备主要有: (1)锚杆拉力计(量程>200kN、分辨率≤ 1.0kN) (2)钻孔机具。 3准备工作 3.1地点的选择 试验地点应尽量靠近掘进工作面,围岩较平整,未发生脱落、片帮等现象。试验锚杆应避开钢带(钢筋梯)安装,距邻近锚杆不小于300mm。 3.2锚杆、锚固剂 试验用锚杆的表面应无锈、油、漆或其他污染物。树脂锚固剂按设计选用。 3.3钻孔 用锚杆钻机在选择的地点钻孔。试验前测量钻孔直径、锚杆直径、树脂直径。 3.4锚杆安装 (1)将树脂锚固剂放入孔中,用锚杆将其慢慢推到孔底;

(2)用锚杆钻机将锚杆边旋转边推进到孔底,然后再旋转5s~10s 停止; (3)等待30s 后,退下锚杆钻机; (4)做好标记,以备试验。 4拉拔试验 拉拔试验在锚杆安装后0.5h ~4.0h 进行。时间过短影响锚固剂固化后的强度,时间过长则因巷道围岩发生变形影响测量结果。 安设仪器,确保锚杆拉力计油缸的中心线与锚杆轴线重合。试验前,检查手动泵的油量和各连接部位是否牢固,确认无误后再进 行试验。试验由两人完成,一人加载,一人记录(见表 A.1 )。试验 时应缓慢均匀地操作手动泵压杆。当锚杆出现明显位移时,停止加压,记录锚杆拉力计此时的读数,即为拉拔试验值。 5锚杆拉拔测试要求 每300 根锚杆或掘进100 米,抽试三组锚杆,其中每组顶锚杆2 根,帮锚杆1 根。并相应做锚索预紧力试验一组,试验两根锚索。 试验要求: (1)、锚杆:Φ 16mm左旋无纵筋等强螺纹钢锚杆,抗拔力大于40KN。 (2)、Φ 18mm左旋无纵筋等强螺纹钢锚杆,抗拔力大于 60KN。

锚杆拉拔力实验安全技术措施

锚杆拉拔力实验安全技术措施 编制:王国元 单位:20队 日期:2002.1.3

锚杆支护是锚喷支护的主体,它的支护质量好坏直接影响到巷道的后续施工和使用,不定期的用锚杆拉拔力实验仪对锚杆质量进行检验,是保证锚杆支护质量的主要措施,为了保证锚杆拉拔力实验过程中仪器正常、安全的使用,根据新版《煤矿安全规程》的要求,特编制本措施。 1、仪器型号:YML---20型液压锚杆拉力计 2、技术特征 最大拉力:20t 额定压力:55Mpa 活塞行程:50mm 3、技术保证: (1)、锚杆拉拔力实验由施工区队技术人员进行,实验时现场人员不得少于2人,并作好详细的原始记录,整理好后及时上报技术科,矿技术室人员对锚杆拉拔力实验情况进行不定期抽查。 (2)、实验过程中,为保证检测的真实性,每次实验不少于1组,每组抽查数量不得少于3棵,并每组要分别在顶和两帮选取。(3)、实验时要随时观察读数,保证准确可靠。 (4)、检查时间:综掘巷道每50m进行一次,普掘巷道每旬进行一次。 4、锚杆拉拔力要求: 使用一块树脂药卷时不得小于5t,使用两块树脂药卷时不得小于

8.5t,使用三块树脂药卷时不得小于10t。达不到上述要求时视为不合格锚杆,不合格锚杆必须按照要求进行补打。 5、施工准备: (1)、检查施工地点的顶、帮,及时找掉活石浮矸,并对检测锚杆周围的锚杆及其他支护进行二次紧固,发现不安全因素时,如危岩、活石时,必须及时摘落,采取有效措施进行处理,确认安全后方可进行工作。 (2)、锚杆拉拔力实验仪采用人力运送,运送过程中,为防止设备被碰坏,必须先将设备帮扎好并保证牢靠,同时运送过程中必须密切注意防止拉力指示表意外损坏。 6、工作过程: (1)、检查油量 逆时针方向打开手压泵的卸压阀,使拉力缸中的液压油回到手压泵的油筒中。拧开油筒端部的堵头,检查油量,如油不满,应加注2#锭子油或机械油。 (2)、排气 液压系统刚刚连接好的时候,油管、油筒中常混有空气,为了使系统正常工作,这些空气必须排掉,排气的方法:把手压泵放在比拉力缸稍高的地方,摇动手压泵,使拉力缸活塞伸出,再打开放泄阀,

锚杆拉拔力试验安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.锚杆拉拔力试验安全技术 措施正式版

锚杆拉拔力试验安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 根据国家有关规定、规范要求锚喷支护巷道要进行锚杆拉拔力试验,为保证试验顺利实施及操作人员的安全特编制本安全技术措施: (一)测试部门:生产技术科 (二)测试人员:常广清、张新建、段学峰、高志忠、张敦厚 1.拉拔试验的锚杆应选择顶锚杆、两帮锚杆(设计压力:顶锚杆70KN、帮锚杆50KN;锚索150KN)。 2.拉拔前要认真检查拉拔器械的油管连接情况,压力表是否工作正常及各部位

是否灵活可靠。 3.拉拔试验要选择围岩较稳定的部位,拉拔前要对试验部位围岩进行敲帮问顶工作,及时凿掉活矸危岩,保证试验人员的安全。 4.拉拔锚杆组数、根数选择要均匀地错开,严禁在同一周圈作两根以上的拉拔试验。 5.拉拔前要将拉拔杆丝套、丝扣戴满紧固,严禁使用损坏丝扣的锚杆作试验。 6.拉拔试验的锚杆要选择密贴岩面丝扣外露不少于25mm的锚杆。 7.拉拔锚杆时,若需登梯作业时,梯子要架设稳固。 8.拉拔时人员要避开拉拔锚杆,周围

锚杆拉拔试验规程

锚杆拉拔试验规程

贵州鲁中矿业有限责任公司 贵平煤矿 锚杆拉拔力试验规程 编制人: _________ 技术部: ___________ 安全矿长:__________ 生产矿长:__________ 总工程帅:__________

锚杆拉拔力试验规程 1、编制原因及目的 锚杆拉拔力试验的目的是判定巷道围岩的可锚性、评价锚杆、树脂、围岩锚固系统的性能和锚杆的锚固力。试验必须在现场进行,使用的材料和设备与巷道正常支护相同。 2、试验工具和设备 试验的工具与设备主要有: (1)锚杆拉力计(量程〉200kN 分辨率w I.OkN) (2)钻孔机具。 3、准备工作 1、地点的选择 试验地点应尽量靠近掘进工作面,围岩较平整,未发生脱落、片帮等现象。试验锚杆应避开钢带(钢筋梯)安装,距邻近锚杆不小于300mm。 2、锚杆、锚固剂 试验用锚杆的表面应无锈、油、漆或其他污染物。树脂锚固剂按设计选用。 3、钻孔 用锚杆钻机在选择的地点钻孔。试验前测量钻孔直径、锚杆直径、树脂直径。 4、锚杆安装

(1)将树脂锚固剂放入孔中,用锚杆将其慢慢推到孔底; (2)用锚杆钻机将锚杆边旋转边推进到孔底,然后再旋转5s ~10s 停止; (3)等待30s 后,退下锚杆钻机; (4)做好标记,以备试验。 4、拉拔试验 拉拔试验在锚杆安装后0.5h ~ 4.0h 进行。时间过短影响锚固剂固化后的强度,时间过长则因巷道围岩发生变形影响测量结果;当围岩完整稳定;巷道不变形时,可直接对已施工锚杆直接进行检测拉拔力试验。 按图A.1 所示安设仪器,确保锚杆拉力计油缸的中心线与锚杆轴线重合。试验前,检查手动泵的油量和各连接部位是否牢固,确认无误后再进行试验。试验由两人完成,一人加载,一人记录(见表A.1 )。试验时应缓慢均匀地操作手动泵压杆。 锚杆质量的合格条件:当被检查的三根锚杆被加载至设计锚固力的90%时,其中只要有一根不合格,再抽样一组(三根),再不合格,要由总工程师组织分析研究锚杆质量不合格的原因,并采取处理措施。 当设计变更或材料变更时,应做相应的拉拔力试验。 5、锚杆拉拔测试要求 用锚杆拉力计在锚杆支护的巷道内每隔30~50米或每300根锚杆检查一组,每组3根(顶部1根,两帮各1根),进行检查。 试验要求: LX①=2000x 20mm左旋无纵筋等强螺纹钢锚杆,岩层中锚固力 64KN (即卩17.6Mpa),煤层中锚固力20KN (即卩5.5Mpa)。

锚杆拉拔操作安全技术措施方案_1

整体解决方案系列 锚杆拉拔操作安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-86238锚杆拉拔操作安全技术措施 Safety technical measures for bolt drawing operation 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 为了认真贯彻落实“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,加强我矿锚杆拉拔安全管理工作,增加锚杆拉拔中各岗位人员的责任心,结合我矿实际情况,特制定本措施。 1、必须定期对锚杆拉力计进行检修、维护,保证完好和能够正常使用。 2、检测前,在检测点选好后,要将检测点周围影响检测工作及安全通路的工具、材料、设备等移至试验检测点10米外的巷道内,以保证检测人员退路畅通;并严格执行敲帮顶制度,找净顶帮浮矸活煤,确认安全后方可进行检测试验。 3、在检测试验前,为保证检测人员的安全,可根据现场情况在紧靠被检测的锚杆里外两侧用金属磨擦柱和1.0米板梁各支设一根戴帽点柱。点柱要用液压升柱器升紧锁牢,并

不得影响人员快速撤离。 4、在检测试验时,锚杆锚固力、拉拔力检测试验工作要两人协作,锚杆拉力计应与锚杆保持在同一轴线上。观察人员和操作人员要避开拉力计轴线方向,不得进入被检测锚杆的下方1.5米范围内,且观察人员站立位置不得影响操作人员退路畅通。 5、在进行锚杆拉拔时,由两人进行具体操作,另一人负责观山,其他人员全部撤离至检测地点5米以外的安全地点,同时保证检测地点至工作面范围内不得有人。观察人员由有经验的老工人担任。 6、进行锚杆锚固力、拉拔力检测试验时,若拉拔力少于2吨视为不合格锚杆,施工队组要及时在不合格锚杆周围300mm范围内补打锚杆。锚杆拉拔力抽检过程中,当一组中出现不合格锚杆时,抽检数加倍,如仍有不合格锚杆时,工作面要停止施工,查找原因,采取补救措施。 7、在整个检测过程中,观察人员要随时观察顶帮变化,发现问题后,立即告知试验人员停止操作,首先进行必要处理,确认安全后方可继续作业。如发现重大隐患,要立即将

相关文档