文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 农村电力网复习题与答案

农村电力网复习题与答案

农村电力网复习题与答案
农村电力网复习题与答案

东北农业大学网络教育学院

农村电力网作业题(一)

一、回到下列问题(40分)

1.衡量电能质量的指标是什么?

答:衡量电能质量的指标是电压、频率和波形。

2.架空输电线路由哪些部分组成?

答:架空输电线路包括导线、避雷线、杆塔、绝缘子和金具。

3.三相导线的位置不对称时会产生什么后果?如何改善?

答:三相导线布置的位置不对称,则各相的电感值就不会相等,当通过相同的电流时,各相的压将不相等,将引起三项电压的不平衡。此外,还会对周围通讯线路造成干扰。

改善措施是进行导线换位。

4.什么是电晕?它的后果是什么?避免电晕现象的有效措施施什么?

答:电晕是一种气体放电现象,是当导线表面电场强度达到或超过某一数值时,导线周围的空气分子游离而产生的。主要后果是消耗有功功率,而且产生噪声,干扰通讯线路。避免电晕现象应设法降低导线表面的电场强度值,一般采用分裂导线或扩径导线。

5.电力网的损耗由哪几部分组成?

答:电力网的损耗主要体现在输电线路和变压器上。

6.降低线损的措施由那些?

答:降低发电机和变压器的损耗标准,改变电力网的功率分布,提高负荷的功率因数,提高电网电压运行水平,实现变压器的经济运行,实现整个系统的有功、无功经济分配。

7.我国现行的电压等级有那些?试列出具体值?

答:3kV、6 kV、10 kV、35 kV、60 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。

8.电力系统的调压措施有那些?

答:改变发电机端电压调压,改变变压器分接头调压,改变电力网无功功率分布调压,改变输电线路参数调压。

9.什么是时电力系统的短路?有哪几种类型?

答:电力系统短路是指相与相之间或相与地之间的不正常接触。有三相短路、单相接地短路、两相短路、两相接地短路。

10.什么是标幺制?有何特点?

答:标幺制就是把各种物理量用标幺值来表示的一种方法,标幺值为实际值和基准值之比。采用标幺值时,可使计算简化。

二、计算题(60分)

1.试计算SFL1—20000/110型双绕组变压器归算到高压侧的参数,并画出它的等值电路。变压器铭牌给出该变比为110/11、S N=20MV A、P k=135kW、P0=22kW、U k%=10.5、I0%=0.8。

解由短路损耗P k=135kW可求得变压器电阻为

由短路电压百分值U k%可求得变压器电抗为

由空载损耗P0=22kW可求得变压器励磁支路的电导为

由空载电流百分值I0%可求得变压器励磁支路的电纳为

于是等值电路如图2-2所示。

2.110KV单回架空线路,其参数如图所示,线路始端电压为116KV,末端负荷为15+j10MVA,求该电力线路末端电压及始端输出的功率。

解:

3.网K点发生两相短路接地,求K点短路电流值。

解:

农村电力网作业题(二)

一、回到下列问题(60分)

1.对电力系统运行的基本要求是什么?

答:最大限度地满足用户用电的需要,保证供电的可靠性;保证良好的电能质量;保证电力系统运行的经济性。

2.架空线路有哪些部分组成?

答:架空输电线路包括导线、避雷线、杆塔、绝缘子和金具。

3.导线类型有哪些?

答:导线按材料有铜线、铝线、钢线,按结构形式有单股导线、多股导线、钢芯铝绞线,按机械强度有普通型、轻型、加强型。

4.杆塔分几种类型?

答:杆塔分五种类型:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、特种杆。

5.某一架空线路的绝缘子链个数为8,试估计该线路的电压等级?

答:110kV。

6.在近似计算中,输电线路的电抗X1取多少?b1取多少?

答:X1取0.4Ω/kM;b1取3×10-6S/kM。

7.我国电力系统所采用的中性点接地方式主要有那几种?

答:中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地、中性点不接地。

8.电力系统的调压措施有那些?农村电网调压主要采用什么方式?

答:改变发电机端电压调压,改变变压器分接头调压,改变电力网无功功率分布调压,改变输电线路参数调压。农村电网主要靠改变变压器分接头调压,改变电力网无功功率分布调压。

9.选择导线截面积时应考虑那些因素?

答:选择导线时应考虑技术条件和经济条件,技术条件包括电晕、机械强度、热稳定及电压损耗。经济条件包括成本和运行维护。

10.当突然短路时大约经过多长时间会出现冲击电流?冲击电流约为短路电流的多少倍?

答:当突然短路时大约经过0.01秒会出现冲击电流,冲击电流约为短路电流的(2.55~2.7)倍。

11.电力系统的短路有哪几种类型?有何危害?

答:电力系统短路是指相与相之间或相与地之间的不正常接触。有三相短路、单相接地短路、两相短路、两相接地短路。

短路电流可能达到该回路电流的几倍、几十倍甚至几百倍,使导线严重发热,造成造成导体熔化和绝缘损坏,同时巨大的短路电流还将产生很大的电动力,可能使导体变形或损坏。

短路电流可能使电网电压降低,严重时可能造成电压崩溃,造成大面积停电。

短路时产生的高温电弧,可能损坏故障元件本身,也可能烧坏周围设备。

短路时可能使发电机的稳定性破坏,引起保护装置的误动作及大量甩负荷。 不对称短路会产生负序和零序分量。 不对称短路时会使非故障相电压升高。 12.

什么样的电源可以认为是无限大功率电源?

答:系统功率为无穷大,系统阻抗约为零,系统母线电压恒定。

二、一条长度为100km ,额定电压为110kV 的双回路架空输电线,导线型号为LGJ —185,水平排列,线

间距离为4m ,求线路的参数并画出等值电路图。(15分) 解 LGJ —185型号导线,查表得: 半径 cm 95.0m m 5.92

19

2====

d r 线路每千米的电阻(可由附录表2中查得):km /17.01Ω==S

r ρ

线路每千米的电抗 0157.0lg

1445.0m

1+=r

D x 线路每千米的电纳 )km /S (1079.295.0504

lg 1058.710lg 58.7666

m

1---?=?=?=r

D b

双回线路的电阻、电抗和电纳为 电晕临界电压 r

D r m m U m 21cr lg

3.49?=δ 取m 1=1、m 2=1(晴天),δ=1

中间一相导线的临界电压为U cr =?,因为U cr > U (工作电压),所以,线路在晴天不会发生电晕。线路的等值电路如图2-1所示。

三、有一台降压变压器如图所示,其归算至高压侧的参数为4.93+j63.525Ω,已知变压器母线在任何方式下均维持电压为107.5KV ,其低压侧母线要求顺调压,若采用静电电容器作为补偿设备,试选择变压器分接头和无功补偿设备容量。 解:

农村电力网作业题(三)

一、(25分)

降压变压器及其等值电路如图所示。归算至高压侧的阻抗为R T +jX T =2.44+j40Ω。已知在最大和最小负荷时通过变压器的功率分别为S max =28+j14MV A 和S min =10+j6MV A ,高压侧的电压分别为U 1max =110kV 和U 1min =113kV 。要求低压母线的电压变化不超过6.0~6.6kV 的范围,试选择分接头。 解:先计算最大负荷及最小负荷时变压器的电压损耗

假定变压器在最大负荷和最小负荷运行时低侧的电压分别取为V2max =6kV 和V2min =6.6kV ,则可得 取算术平均值

选最接近的分接头V1t =107.25kV 。接所选分接头校验低压母线的实际电压。 可见所选分接头是能满足调压要求的。 二、(25分)

三个火电厂并联运行,各电厂的燃料特性及功率约束条件如下

F 1=4+0.3P G1+0.0007P 2

G1 t/h ,100MW ≤P G1≤200MW

F 2=3+0.32P G2+0.0004P 2

G2 t/h ,120MW ≤P G2≤250MW

F 3=3.5+0.3P G3+0.00045P 2

G3 t/h ,150MW ≤P G3≤300MW 当总负荷为400MW 时,问负荷如何分配最为经济? 解:1、按所给耗量特性可得各厂的微增耗量特性为

11

1

10014030G G P ..dP dF +==

λ, 令λ1=λ2=λ3,可解出

321643057202914G G G P .P ..P =+=, 2388902222G G P ..P +=

2、总负荷为400MW,即400321=++G G G P P P 。 将PG1和PG3都用PG2表示,可得

于是,MW .MW ...P ..P ,MW .P G G G 7798714757202914572029147147212=?+=+==

由于PG1已低于下限,故应取PG1=100MW.剩余的负荷功率300MW,应在电厂2和电厂3之间重新分配。

将PG3用PG2表示,便得

由此可解出:MW .P G 051472=和MW .MW .P G 95152051473003=-=,都在限值内。 三、(25分)

如图所示系统,变压器的容量为20兆伏安,额定电压为110/38.5千伏。参数如下:5.6393.4j Z T +=欧(归算到2侧),0.336.21j Z L +=欧,4

101.12/-?=L B 西,变压器导纳支路功率为

60060~

j S T Y +=?千伏安,低压侧负荷25.1115~3j S +=兆伏安。现要求低压侧电压为36千伏,求电源处

1的母线电压及输入的功率。

解 将3侧实际要求电压归算到高压侧,即2侧得

变压器的电压损耗 2点的电压

KV U U U T 52.11066.786.10232=+=?+= (略去横分量) 变压器串联阻抗的功率损耗

进入变压器的功率 )6.006.0()11.216.0()25.1115(~

~

~

~

3/

2j j j S S S S TY TZ +++++=?+?+=

96.1322.15j += MVA

线路末端导纳功率

34.152.110101.12

1~242

22j j B U j S L Y -=??-=-=?- Mvar

从线路串联阻抗中流出的功率

62.1222.15)34.1()96.1322.15(~

~~2/22j j j S S S Y +=-++=?+= MVA

线路电压损耗 74.652

.1100

.3362.126.2122.15222=?+?=+=

?U X Q R P U L L L KV 1点的电压

26.11774.652.11021=+=?+=L U U U KV (略去横分量) 线路阻抗上的功率损耗

06.169.0)0.336.21(52.11026.1222.152

2

2j j +=++= MVA

线路首端导纳功率

51.126.117101.12

1~242

11j j B U j S L Y -=??-=-=?- Mvar

进入系统的功率

)51.1()06.169.0()62.1222.15(~

~~~121j j j S S S S Y L Z -++++=?+?+= MVA

17.1291.15j += MVA

四、(25分)

在题三图所示的电力系统中,三相短路发生在点点和21f f ,系统对母线a 处的短路功率为1000MV A ,母线a 的电压为恒定值,试计算短路电流周期分量。各元件参数如下:

线路L 1 :40km, x=0.4Ω/km 。变压器T:30MV A,Vs%=10.5。电抗器R:6.3kV,0.3kA,X%=4。电缆L 2:0.5km,x=0.08Ω/km.

解:取av B B U U M S ==,100。先计算第一种情况。 系统用一个无限大功率电源代表,它到母线a 的电抗标幺值 各元件的电抗标幺值分别计算如下:

农村电力网作业题(四)

一、有一回电压等级110kV ,长为150km 的输电线路,末端接一台容量为31.5MV A 的降压变压器,变比

为110/11kV 。如图1所示,当A 点实际电压为115kV 时,求A 、C 二点间的电压损耗及B 点和C 点的实际电压。(注:P k =190kW , U k %=10.5, P 0=31.05kW ,I 0%=0.7)(20分)

图1 题一图

解 线路LGJ —150

)m m (5.82

172===

d r r 1=0.21(Ω/km) R =0.21?150=31.5(Ω) X =0.401?150=60.15(Ω)

B =2.84?10-6?150=4.26?10-6(S)

)S (1013.22

1

4-?=B 变压器:

设U C =110, 0° 92.5110

3.4015317.220T

=?+?=?U 由S A 和A 点电压求各点电压及电损耗

二、简单输电系统如图2所示,变压器变比为110±2×2.5%/11kV ,若不计变压器励磁支路及线路对地电

容,则线路和变压器的总阻抗Z =26+j130Ω,节点A 的电压为118kV ,且维持不变,降压变电所低压侧母线要求常调压,保持10.5kV 电压。若补偿设备为静电电容器试配合变压器分接头的选择确定受端应设置的无功补偿容量。(20分)

图2 题二图

解 计算补偿前最大、最小负荷时低压侧归算到高压侧的电压。 先计算功率损耗 首端功率为

因此,i 节点电压为

(a )选择电容器容量。先按最小负荷时电容器全部退出的条件选择变压器变比,为 于是可选择110kV 电压的主抽头,即U T I =110kV ,则变压器变比k =110/11=10。 再按最大负荷时的要求,求无功补偿容量

三、如图3所示网络中,A 、B 、C 为三个等值电源,其中S A =75MVA ,X A =0.380,S B =535MV A ,X B =0.304。

C 的容量和电抗不详,只知装设在母线4上的断路器QF 的断开容量为3500MV A 。线路l 1、l 2、l 3的长度分别为10、5、25km ,电抗均为0.4Ω/km 。试计算在母线1三相直接短路时的起始次暂态电流和短路冲击电流。(20分)

图3 题3图

解:取S B =1000MV A ,作系统的等值网络如图

首先确定电源C 的等值电抗X C 。如果短路不是发生在母线1,而是发生在母线4的断路器QF 之后,则电源A 、B 、C 供给的短路电流都要通过QF ,其中电源A 、B 供给的短路电流决定于如下的电抗

X *=[(5.07+0.151)//0.586]+0.242=0.754 短路瞬间,这两个电源供给的短路功率为

断路器QF 允许电源C 供组的短路功率为 3500-1326=2174(MV A)

由此可得电源C 的等值电抗X C 至少为 46.02174

10001*C*===

S X 然后作母线1的短路计算。这时整个网络对短路点的等值电抗为

X ∑*={[(0.46+0.242 )//0.586 ) +0.151]//0.507}+0.302=0.728 由此得到起始次暂态电流为 以有名值表示则为 冲击电流的有名值为

四、如图4所示的某三相系统中k 点发生单相接地故障,已知1j a1Σ

=E , Z 1∑=j0.4, Z 2∑=j0.5,Z 0∑=j0.25,Z k =j0.35。求a 相经过阻抗Z k 接地短路时短路点的各相电流、电压。(20分)

解 单相接地时复合网为串联型,于是可知

求各相电流和电压为

五、如图5所示某降压变电所装设一台容量为20MV A 、电压为110/11kV 的变压器,要求变压器低压侧的

偏移在大小负荷时分别不超过额定值的 2.5%和7.5%,最大负荷为18MV A ,最小负荷为7MV A ,?cos =0.8,变压器高压侧的电压在任何运行情况下均维持107.5kV ,变压器参数为U k %=10.5,

P k =163kW ,励磁影响不计。试选择变压器的分接头。(20分)

图5 题5图

解 变压器的电阻和电抗为 末端最大和最小负荷为

按最大和最小负荷时调压要求,变压器低压侧电压应为 在最大和最小负荷时变压器低压侧的电压由下式求得 解得

然而最大和最小负荷时分接头电压为

故选分接头电压为110(1-2.5%)=107.25的分接头。 校验低压母线电压:

最大负荷时 )kV (25.1025.10711

9.99%T N max max =?

=='I i i i U U U U 最小负荷时 )kV (73.1025

.107116.104T N min min =?=='I i i i U U U U 电压偏移:

最大负荷时 %5.2%10010

10

25.10%max =?-='U 最大负荷时 %5.7%3.7%10010

10

73.10%min

≤=?-='U 比较可知,所选择的分接头满足调压要求。

农村电力网作业题(五)

一、额定电压110kV 的辐射形电网各段阻抗及负荷如图一所示。已知电源A 的电压为121kV ,求功率分布

和各母线电压。(注:考虑功率损耗,可以不计电压降落的横分量U δ)。(15分)

图一 题一图

解 设U C =U N = 0° =110 0° 已知U A =121kV

二、某发电厂装有两台发电设备,其耗量特性分别为

F 1=3+0.3P G1+0.0022

G1P (t/h)

F 2=5+0.3P G2+0.0022

G2P (t/h)

两台发电设备的额定容量均为100MW ,而最小可发有功功率均为30MW ,若该厂承担负荷150MW ,试求负荷在两台发电设备间的最优分配方案。(15分) 解 两台发电设备的耗量微增率分别为

按等耗量微增率准则分配负荷,令λ1=λ2,有 0.3+0.004P G1=0.3+0.006P G2 而等约束条件为

P G1+P G2=150 联立式(A )、式(B )、求解P G1、P G2。 把P G2=150-P G1代入式(A )有

0.3+0.004P G1=0.3+0.006(150—P G1) 0.004P G1=0.9—0.006P G1 0.01P G1=0.9

于是解得 P G1=90MW P G2=60MW

此分配方案符合等耗量微增率准则,即满足等约束条件,也满足不等约束条件(30<90<100、30<60<100),因此,可做为最优分配方案。

三、如图二所示某降压变电所装设一台容量为20MV A 、电压为110/11kV 的变压器,要求变压器低压侧的

偏移在大小负荷时分别不超过额定值的 2.5%和7.5%,最大负荷为18MV A ,最小负荷为7MV A ,?cos =0.8,变压器高压侧的电压在任何运行情况下均维持107.5kV ,变压器参数为U k %=10.5,

P k =163kW ,励磁影响不计。试选择变压器的分接头。(20分)

图二 题三图

解 变压器的电阻和电抗为 末端最大和最小负荷为

按最大和最小负荷时调压要求,变压器低压侧电压应为 在最大和最小负荷时变压器低压侧的电压由下式求得 解得

然而最大和最小负荷时分接头电压为

故选分接头电压为110(1-2.5%)=107.25的分接头。 校验低压母线电压:

最大负荷时 )kV (25.1025.10711

9.99%T N max max =?

=='I i i i U U U U 最小负荷时 )kV (73.1025

.107116.104T N min min =?=='I i i i U U U U 电压偏移:

最大负荷时 %5.2%10010

10

25.10%max

=?-='U

最大负荷时 %5.7%3.7%10010

10

73.10%min

≤=?-='U 比较可知,所选择的分接头满足调压要求。

四、如图三所示的网络中,当降压变压所10.5kV 母线上发生三相短路时,可将系统视为无限大功率电源,

试求此时短路点的冲击电流和短路功率。(25分)

图三 题四图

解:

取S B =100MV A U B =U av

等值网络如图7-1(b )所示。 周期分量电流的有效值 有名值电流为

若取K M =1.8,则冲击电流 短路功率为

五、已知某系统接线如图四所示,各元件电抗均已知,当k 点发生BC 两相接地短路时,求短路点各序电

流、电压及各相电流、电压,并绘出短路点的电流、电压相量图。(25分)

图四 题五图

解:

1)计算各元件电抗(取S B =100MV A U B =U av )。 发电机G1 发电机G2

变压器T1 175.060

100

1005.10100%N B k 021=?=?===S S U X X X 变压器T2 333.05

.31100

1005.10100%N B k 021=?=?===S S U X X X 线路l

2)以A 相为基准相作出各序网络图,求出等值电抗X 1Σ、X 2Σ、X 0Σ。 3)边界条件。

原始边界条件为 00c

b a

===U U I 由对称分量法得出新的边界条件为 4)据边界条件绘出复合网如图所示。 5)由复合网求各序的电流和电压,得 6)求各相电流和电压,为 7)电流电压相量图如图所示。

电路分析试题及其答案

一、填空题(每空1分,共15分) 1、一只标有额定电压20V、额定功率1W的灯泡。现接在10V的电源下使用,则其阻值为,实际电流是,实际消耗的功率为。 2、电流源IS=5A,r0=2Ω,若变换成等效电压源,则U=,r0=. 3、b条支路、n个节点的电路,独立的KCL方程数等于,独立的个KVL方程数等于。 4、三相四线制供电线路可以提供两种电压,火线与零线之间的电压叫做,火线与火线 之间的电压叫做。 5、正弦周期电流的有效值与最大值之间的关系是。 6、某一正弦交流电压的解析式为u=102cos(200πt+45°)V,则该正弦电流的有 效值U=_____________V,频率为f=H Z。当t=1s 7、线性电路线性性质的最重要体现就是性和性,它们反映了电路中激励与响应的内在 关系。 8、功率因数反映了供电设备的利用率,为了提高功率因数通常采用补偿的方法。 二、判断题(正确打“√”,错误打“×”)(每题1分,共10分) 1、受控源与独立源一样可以进行电源的等效变换,变换过程中可以将受控源的控制量 变异。() 2、叠加定理适用于线性电路,电压、电流和功率均可叠加。() 3、应用叠加定理和戴维宁定理时,受控源不能与电阻同样对待。() 4、电流表内阻越小,电压表内阻越大,测量越准确。() 5、含有L、C元件的正弦交流信号电路,若电路的无功功率Q=0,则可判定电路发生谐 振 。 ( ) 6、电压和电流计算结果得负值,说明它们的参考方向假设反了。() 7、电功率大的用电器,电功也一定大。()

Ω100s i 1H F 18、结点电压法是只应用基尔霍夫电压定律对电路求解的方法。() 9、非正弦周期量的有效值等于它各次谐波有效值之和。() 10、实用中的任何一个两孔插座对外都可视为一个有源二端网络。() 三、单项选择题(每小题1分,共20分) 1、一根粗细均匀的电阻丝,阻值为25Ω,将其等分成五段,然后并联使用,则其等效电阻是() A.1/25Ω B.1/5Ω C.1Ω D.5Ω 2、两个同频率正弦交流电流i1、i2的有效值各为40A 和30A 。当i1+i2的有效值为10A 时,i1与i2的相位差是() A.0O B.180O. C.90O D.270O 3、在R 、L 、C 串联电路中,当总电流与总电压同相时,下列关系式正确的是() A.ωL 2c =1 B.ωLC =1 C.ω2LC =1 D.ωLC 2=1 4、图示单口网络的等效电阻等于() (A)2Ω (B)4Ω (C)6Ω (D)-2Ω 5、图示电路中电阻R 吸收的平均功率P 等于() (A)12.5W (B)16W (C)32W (D)25W 6、示电路中电压u 等于() (A)4V (B)-4V (C)6V (D)-6V 7、图示谐振电路的品质因() (A)0.01 (B)1 (C)10 (D)100 8、5F 的线性电容的端口特性为() (A)i u 5=(B)i 5=ψ(C)q u 2.0= 9、端口特性为43+=i ψ的二端电路元件是()元件 (A)电感(B)电容(C)电阻 10、LC 并联正弦电流电路中, A I A I A I C L R 5,1,3===则总电流为()A 。 (A) 8(B)5 (C) 4 Ω 2Ω2- 2V + u -+

最新电力安全常识试题及答案

电力安全常识试题及答案 1 、电气设备发生火灾时,可带电灭火的器材是哪几种? 答:1211 二氧化碳四氯化碳干粉(回答 2 种算对) 2 、按触电事故发生频率看,一年当中哪几个月份事故最集中? 答:6~9 月 3 、安全电压最高是多少伏? 答:42 伏 4 、通过人身的安全直流电流规定在多少以下? 答:50mA 5 、通过人身的交流安全电流规定在多少以下? 答:10mA 6 、触电紧急救护法时,首先应进行什么?然后立即进行什么? 答:触电解救;人工呼吸。 7 、我们厂防止直击雷的保护装置有几种? 答:避雷针;避雷网;消雷器。 8 、电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般情况下距离接地体多少,跨步电压可看成是零。 A :10m 以内 B :20m 以外 C :30m 以外 答: B 9 、低压验电笔一般适用于交、直流电压为()V 以下。 A :220 B :380 C :500 答: C 10 、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为()。 A :戴绝缘手套 B :切断电源 C :站在绝缘板上

答: B 11 、被电击的人能否获救,关键在于() A :触电的方式 B :人体电阻的大小 C :触电电压的高低 D :能否尽快脱离电源和施行紧急救护 答: D 12 、消除管线上的静电主要是做好什么? 答:接地 13 、什么叫安全电压? 答:在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心、脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。 14 、影响电流对人体伤害程度的主要因素有哪些? 答:主要因素有:电流的大小,人体电阻,通电时间的长短,电流的频率,电压的高低,电流的途径,人体状况。 15 、运行中的电动机停机后再起动,在热状态下允许热起动多少次?在冷状态下允许连续起动多少次? 答: 1 次;2~3 次 16 、施工用电动机械设备,应采用的保护措施为? 答:必须采用保护接零,同时还应重复接地。17 、电气安全措施有哪两部分? 答:组织措施和技术措施。 18 、脱离低压电源的主要方法有哪些? 答:( 1 )切断电源;( 2 )割断电源线;( 3 )挑拉电源线; ( 4 )拉开触电者;( 5 )采取相应救护措施。 采取以上措施时注意必须使用符合相应电压等级的绝缘工具。 19 、送电时投入隔离开关的顺序是什么? 答:先合母线侧、后合线路侧。 20 、动力配电箱的闸刀开关可不可以带负荷拉开。 答:不可以。 21 、在有爆炸和火灾危险场所使用手持式或移动式电动工具时,必须采用什么样的电动工

10月电力系统基础试题及答案解析自考全国

全国2019年10月高等教育自学考试 电力系统基础试题 课程代码:02300 一、填空题(每小题1分,共10分) 1.降压变压器高压侧的主分接头电压为220kv ,若选择+2× 2.5%的分接头,则该分接头电压为__________。 2.电力系统中性点有效接地方式指的是__________。 3.输电线路的电气参数包括电抗、电导、电纳和__________。 4.输电线路的电压偏移是指线路始端或未端母线的实际运行电压与线路__________的数值差。 5.电力系统的潮流分布一般是用各节点的电压和__________表示。 6.调整发电机输出的有功功率用来调整电力系统运行的__________。 7.复合故障一般是指某一时刻在电力系统__________发生故障。 8.用对称分量法计算不对称故障,当三相阻抗完全对称时,则其序阻抗矩阵Zsc 的非对角元素为_________。 9.系统中发生单相接地短路香故障点短路电流的大小是零序电流的__________倍。 10.减小输电件的电抗将__________系统的静态稳定性。 二、单项选择题(每小题1分,共20分。从每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案, 并将正确答案的号码写在题干后面的括号内。) 11.同步发电机的转速和系统频率之间是否有严格的关系( ) A.否 B.是 C.不一定 D.根据发电机的形式定 12.三绕组变压器的结构、通常将高压绕组放在( ) A.内层 B.中间层 C.外层 D.独立设置 13.中性点经消弧线圈接地的电力系统,通常采用的补偿方式是( ) A.全补偿 B.欠补偿 C.过补偿 D.有时全补偿,有时欠补偿 14.三相导线的几何均距越大,则导线的电抗( ) A.越大 B.越小 C.不变 D.无法确定 15.变压器的电导参数G T ,主要决定于哪一个实验数据( ) A.△P 0 B.△P K C.U K % D.I 0% 16.当功率的有名值为s=P+jQ 时(功率因数角为?),取基准功率为S n ,则有功功率的标么值为 ( ) A.??cos Sn P B. ??sin Sn P C.n S P D.n S cos P ?? 17.环网中功率的自然分布是( ) A.与电阻成正经比分布 B.与电抗成正比分布 C.与阻抗成正比分布 D.与阻抗成反比分布 18.电力系统中PQ 节点的数量( ) A.全都是 B.大量的 C.少量的 D.必有且一般只设一个 19.潮流计算中,要求某些节点之间电压的相位差应满足的条件是( ) A.|δi -δj |>|δi -δj |min B. |δi -δj |<|δi -δj |min C. |δi -δj |>|δi -δj |max D. |δi -δj |<|δi -δj |max 20.在同一时间内,电力网的电能损耗与供电量之比的百分值称为( )

电力系统分析试卷及答案

电力系统分析练习题 一、简答题 1、电力线路的正序电抗与零序电抗是否相等? 2、在220kV及以上的超高压架空线路上,普遍采用分裂导线,采用分裂导线后,线路电感、线路并联电容会增大还是变小? 3、动力系统、电力系统和电力网的基本构成形式如何? 4、电力变压器的主要作用是什么? 5、采用标么值计算有什么优点? 6、对电力系统运行的要求是什么? 7、试画出单相变压器等值电路。 8、试画出电力线路等值电路。 二、如图所示的电力系统 1.确定发电机G,变压器T-1、T-2、T-3,线路L-1、L-2、L-3及电容器Y c的额定电压; 2.给出其稳态分析时的等值电路; 3.输电线路L-3阻抗为5+j20Ω(忽略并联支路),末端有功功率为10MW,功率因数为 0.80(感性),末端电压为35kV,计算线路L-3的功率损耗和电压损耗; 4.条件同3,但功率因数提高到0.90(感性),请问线路L-3的功率损耗和电压损耗会

增加还是减少? 三、电力系统接线如下图所示,电网各级电压示于图中,求 1)发电机和各变压器高低压侧额定电压; 2)设T-1 高压侧工作于+2.5%抽头,T-2工作于主抽头,T-3高压侧工作于-5%抽头,求各变压器实际变比。 四 93kW,短路电压23.5kW G 、B 。 五、一容量比为90/90/60兆伏安,额定电压为220/38.5/11千伏的三绕组变压器。工厂给出试验数据为:ΔP s’(1-2)=560千瓦,ΔP s’(2-3)=178千瓦,ΔP s’(3-1)=363千瓦,V S (1-2)%=13.15, V S (2-3)%=5.7, V S (3-1)%=20.4, ΔP 0=187千瓦,I 0 %=0.856。试求归算到220千伏侧的变压器参数。(注:功率值未归算,电压值已归算) 六、已知某一变压器参数如表1所示。 表1

电力安全常识知识测试题及答案

电力安全常识知识测试 题及答案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电力安全常识知识测试题及答案1、电气设备发生火灾时,可带电灭火的器材是哪几种? 答:1211二氧化碳四氯化碳干粉(回答2种算对) 2、按触电事故发生频率看,一年当中哪几个月份事故最集中? 答:6~9月 3、安全电压最高是多少伏? 答:42伏 4、通过人身的安全直流电流规定在多少以下? 答:50mA

5、通过人身的交流安全电流规定在多少以下? 答:10mA 6、触电紧急救护法时,首先应进行什么?然后立即进行什么? 答:触电解救;人工呼吸。 7、我们厂防止直击雷的保护装置有几种? 答:避雷针;避雷网;消雷器。 8、电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般情况下距离接地体多少,跨步电压可看成是零。A:10m 以内B:20m以外C:30m以外 答:B

9、低压验电笔一般适用于交、直流电压为()V以下。A:220B:380C:500 答:C 10、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为()。A:戴绝缘手套B:切断电源C:站在绝缘板上 答:B 11、被电击的人能否获救,关键在于() A:触电的方式B:人体电阻的大小 C:触电电压的高低D:能否尽快脱离电源和施行紧急救护答:D

12、消除管线上的静电主要是做好什么? 答:接地 13、什么叫安全电压? 答:在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心、脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。 14、影响电流对人体伤害程度的主要因素有哪些? 答:主要因素有:电流的大小,人体电阻,通电时间的长短,电流的频率,电压的高低,电流的途径,人体状况。 15、运行中的电动机停机后再起动,在热状态下允许热起动多少次?在冷状态下允许连续起动多少次?

最新电力系统分析试题答案(全)33602

自测题(一)—电力系统的基本知识 一、 单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题2.5分,共50分) 1、对电力系统的基本要求是( )。 A 、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响; B 、保证对用户的供电可靠性和电能质量; C 、保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性; D 、保证对用户的供电可靠性。 2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于( )。 A 、一级负荷; B 、二级负荷; C 、三级负荷; D 、特级负荷。 3、对于供电可靠性,下述说法中正确的是( )。 A 、所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电; B 、一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电; C 、除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电; D 、一级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电。 4、衡量电能质量的技术指标是( )。 A 、电压偏移、频率偏移、网损率; B 、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C 、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D 、厂用电率、网损率、电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为( )。 A 、配电线路; B 、直配线路; C 、输电线路; D 、输配电线路。 6、关于变压器,下述说法中错误的是( ) A 、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需求; B 、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换; C 、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同; D 、变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的1.1倍。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是( )。 A 、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建设投资、网损率; C 、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8、关于联合电力系统,下述说法中错误的是( )。 A 、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B 、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减少; C 、联合电力系统可以提高供电可靠性和电能质量; D 、联合电力系统不利于装设效率较高的大容量机组。 9、我国目前电力系统的最高电压等级是( )。 A 、交流500kv ,直流kv 500 ;

电力系统分析试题答案(完整试题)

自测题(一)一电力系统的基本知识 一、单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题 2.5分,共50分) 1、对电力系统的基本要求是()。 A、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响; B、保证对用户的供电可靠性和电能质量; C、保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性; D保证对用户的供电可靠性。 2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于()。 A、一级负荷; B、二级负荷; C、三级负荷; D、特级负荷( 3、对于供电可靠性,下述说法中正确的是()。 A、所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电; B、一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电; C、除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电; D—级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可 能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电。 4、衡量电能质量的技术指标是()。 A、电压偏移、频率偏移、网损率; B [、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D、厂用电率、网损率、

电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为()。 A、配电线路; B、直配线路; C、输电线路; D、输配 电线路。 6、关于变压器,下述说法中错误的是() A、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需求; B、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换; C、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同; D变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的 1.1倍。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是()。 A、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建 设投资、网损率; C、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8关于联合电力系统,下述说法中错误的是()。 A、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减 少;

基本电力安全知识培训考试试题

电力安全施工培训考试卷 姓名:联系电话培训日期: 一回答下列问题:(判断:“正确”或“错误”,在括号里打“√”“×”,共20题每题2分) 1.在工作时不超出作业范围,并制定的线路行走,不得随意走动,不得超过黄色警戒线,听从现场安全管理员指挥。 () 2.进入厂房和施工区域可以不佩戴安全帽。() 3.施工过程中,可以随便触碰好奇的设备。() 4.施工过程中距离地面2米以上属于高空作业,必须系好安全带,禁止上、下抛物() 5.在生产区域或施工作业现场,严禁穿拖鞋、凉鞋、短裤,背心。() 6.安全帽在佩戴前,应调整好松紧大小,以帽子不能在头部自由活动,上下跳动帽子不会掉且自身又未感觉不适为 宜。() 7.在施工过程中,觉得没必要的时候可以不系下颚带,也可以不戴安全帽。() 8.当天工作过程中所产生的工业垃圾在工作结束时做到工完料尽场地清,不随地吐痰,不随地乱丢垃圾。 () 9.任何设备在未验明是否带电时,只要觉得自己不会碰到就可以施工。() 10.发现电器着火时应用水赶快扑灭。() 11.施工过程中只要觉得安全,可以不听从管理人员指挥和安排靠自己感觉施工。() 12.施工前必须听从现场负责人安排指挥,如发现有安全隐患可以拒绝施工。() 13.雷雨天气,需要在室外高压设备区域工作时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷 针。 . () 14.当设备断电,且用验电器确定设备不带电后即可工作。() 15.在施工过程中,施工人员可以随意移动或拆除遮拦、接地和标示牌。() 16.施工前找不到负责人可先开工,等找到工作负责人后与其商量,可不办理工作票。() 17.电气设备无论仪表指示有无电压,凡未经验电、放电,均应视为带电。() 18.电力线路挂、拆接地线可单人进行。() 19.验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好,方可用于设备验电。() 20.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员),应经过安全知识教育后,方可下现场 参加指定的工作,并且可以单独工作。()

电力建设施工企业安全管理人员考题(安全)

电力建设施工 一、单项选择题(每题1分,每题的备选项有4个,只有一个最符合题意) 13.人机系统设计是在环境因素适应的条件下,重点解决系统中人的效能、安全、身心健康及( )的问题。 A.设备安全 B.人机匹配优化 c.人与环境匹配优化 D.环境优化 27.作业风险值取值方法正确的是( )。 A.风险值=(后果)×(暴露)×(概率) B.风险值=(概率)×(暴露)×(可能性) c.风险值=(后果)×(概率)×(可能性) D.风险值=(后果)×(暴露)×(可能性) 44.“预防为主”是指按照事故发生的规律和特点,千方百计地防止事故的发生。下列措施中,最能体现“预防为主”的是( )。 A.追究事故责任,加大事故处罚力度 B.筹备应急资源,提高救援能力 c.提高事故的经济赔偿金额 D.建设项目“三同时” 45.海因里希事故囚果连锁理论认为,中断事故连锁的进程,就可避免事故的发生,根据这一原理,企业安全生产工作应以( )为中心。 A.形成注重安全的良好环境 B.使用无缺点的人 c.由机器代替人进行操作

D.防止人的不安全行为、消除物的不安全状态 73·某爆破工在加工一起爆炸药包时,因一时手边找不到钳子,竞用牙齿去咬雷管接口,致重伤事故。从心理学角度分析他的行为属于( )。 A.侥幸心理 B.逆反心理 C.凑兴心理 D.省能心理 二、判断题(对的打钩“√”,错误的打叉“×”) 8.环境与职业健康风险评估结果可应用于指导安技劳保措施的配置。( ) 22.员工有权拒绝存在安全隐患的工作,即使经评估工作现场和条件满足安全要求,员工仍可以拒绝返回工作。( ) 40.文件审核是对组织的职业健康安全管理体系文件是否具有可操作性做最终的判断。( ) 62.对危险源进行风险评价时,应考虑事故发生的可能性与事故后果的严重性两方面。( 78.危险源辨识的主要工作是制定、落实针对危险源的管理标准和管理措施。( ) 三、多项选择题(每题的备选项有4个,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项) 2.对危险有害因素的识别主要从以下哪些方面进行( )。 A.厂址 B.道路、运输和建构筑物 C.工艺过程及安全管理措施 D.生产设备、装置及相关作业环境 E.人的生活习惯 5.职业健康安全管理体系要素中“组织的目的”是要求生产经营单位为正确、有效地实施与运行职业健康安全管理体系及其要素而确立和完善组织保障基础,包括( )。 A.管理目标 B.培训及意识和能力

电力系统分析复习题答案

电力系统分析复习题 二、计算题 1.有一台110/11,容量为20000KVA 的三相双绕组变压器,名牌给出的实验数据为:△P K =135KW, P 0=22KW ,U k %=10.5,I 0%=0.8,试计算折算到一次侧的Γ型变压器参数,画出等值电路。 2. 无穷大电源供电系统如图1所示,在输电线中点发生三相短路,求短路冲击电流最大有效值和短路功率,已知:Ug=110kV,降压变压器参数为Z T =0.5003+j7.7818Ω,Z L =1.1+j402Ω。 图1 3.电力线路长80km ,线路采用LGJ-120导线,其参数为Z l =21.6+j33Ω,B l /2=1.1*10-4 S ,线路额定电压为110KV ,末端接有一台容量为20MVA 、变比为110/38.5KV 的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为: Z T =4.93+j63.5Ω,Y T =(4.95-j49.5)*10-6 S ,变压器低压侧负荷为15+j11.25MVA ,正常运行时要求线路始端电压U 1为117.26KV 。试画出网络等值电路,计算该输电网的潮流、电压分布(有名值、标幺值均可)。 4.计算图3网络导纳矩阵(图中数据是阻抗值) 图 3 5.单相对地短路故障如图4所示,故障边界条件为:. . . 0,0fb fa fc U I I ===, 其中:Z 0 =j0.25, Z 1 =j0.14, Z 2 =j0.15, U F =1.05∠0 (a )画出序网络的连接关系图,(b)写出正、负、零序故障电流、电压计算式。 T 1 L 23 S 36KV

图4 电力线路长100km ,线路采用LGJ-120导线,如图3所示,其参数为Z l =27+j41.2Ω,B l /2=j1.38×10-4 S ,线路额定电压为110kV ,末端接有一台容量为20MVA 、变比为110/38.5kV 的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为:Z T =4.93+j63.5Ω,Y T =(4.95-j49.5)×10-6 S ,变压器低压侧负荷为10+j5MVA ,正常运行时要求线路始端电压U 1为118kV 。(1)试画出网络参数为有名值时的等值电路;(2)计算各元件标幺值并绘制标幺值等值电路;(3)计算该输电网的潮流、电压分布(有名值、标幺值均可)。 图3 三、综合题 1. 某一网络进行潮流计算后的数据如图5所示,说明该系统中发电机、变压器及负载个数,利用图中数据说明发电机总的发电功率,负荷总的用电功率,计算网络损耗和效率,网络中各节点电压是否满足稳态运行要求,若要增大节点电压可采取哪种措施? 图5 2、电力线路长80km ,线路采用LGJ-120导线,如图3所示,其参数为Z l =21.6+j33Ω,B l /2=j1.1×10-4 S ,线路额定电压为110kV ,末端接有一台容量为20MVA 、变比为110/38.5kV 的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为: Z T =4.93+j63.5Ω, T 1 L 23 S 36KV

电 力 安 全 常 识 试 题

电力安全常识试题 作者:佚名来源:湖北安全生产信息网发布时间:2008-1-7 20:14:54 减小字体增大字体 1、电气设备发生时,可带电灭火的器材是哪几种 答:1211二氧化碳四氯化碳干粉(回答2种算对) 2、按触电发生频率看,一年当中哪几个月份最集中 答:6~9月 3、安全电压最高是多少伏 答:42伏 4、通过人身的安全直流电流规定在多少以下 答:50mA 5、通过人身的交流安全电流规定在多少以下 答:10mA 6、触电紧急救护法时,首先应进行什么然后立即进行什么 答:触电解救;人工呼吸。 7、我们厂防止直击雷的保护装置有几种 答:避雷针;避雷网;消雷器。 8、电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般情况下距离接地体多少,跨步电压可看成是零。A:10m以内B:20m以外C:30m以外 答:B 9、低压验电笔一般适用于交、直流电压为()V以下。

A:220B:380C:500 答:C 10、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为()。 A:戴绝缘手套B:切断电源C:站在绝缘板上 答:B 11、被电击的人能否获救,关键在于() A:触电的方式B:人体电阻的大小 C:触电电压的高低D:能否尽快脱离电源和施行紧急救护 答:D 12、消除管线上的静电主要是做好什么 答:接地 13、什么叫安全电压 答:在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心、脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。 14、影响电流对人体伤害程度的主要因素有哪些 答:主要因素有:电流的大小,人体电阻,通电时间的长短,电流的频率,电压的高低,电流的途径,人体状况。 15、运行中的电动机停机后再起动,在热状态下允许热起动多少次在冷状态下允许连续起动多少次 答:1次;2~3次 16、施工用电动机械设备,应采用的保护措施为

电力建设安全工作规程知识培训考试题

《电力建设安全工作规程》知识培训考试题 所属单位:机炉工地姓名:工种:得分: 一、单项选择题(每题1.5分,共20题) 1、对从事电工、金属焊接与切割、高处作业、起重机械、爆破等特种作业人员,应进行安全技术理论的学习和实际操作的培训,经有关部门()后,方准上岗。 A.培训取证 B.考核合格 C.认可同意 D.书面允许 2、施工现场遇悬崖险坡应设置安全可靠的()。 A.临时围栏 B.永久围栏 C.警戒带 D.扶绳 3、材料的堆放应选择交通便利、安全可靠、满足放置材料和机械设备等要求的场所,并按()区分明确。材料设备应按照平面布置的规定存放,并符合消防及防汛等灾害的有关规定。 A.现场地形 B.保管时间 C.使用性质 D.来源去向 4、施工临时用电设施应按批准的方案进行施工,竣工后应经()合格方可投入使用。 A.试通电检查 B.外观检查 C.电笔测试 D.验收 5、施工临时用电的安装、维护,应由()负责,不得私拉乱接。 A.施工负责人 B.专职安全员 C.电力部门 D.专业电工 6、临时用电开关负荷侧的首端处应安装()保护装置。 A.过载 B.过电流 C.漏电 D.触电 7、在()进行施工作业,应遵守当地的防火规定,并配备必要的消防器材。 A.高原 B.林区 C.沼泽 D.平原 8、遵照GB/T3608《高处作业》的规定,凡在距坠落高度基准面()M及以上有可能坠落的高度进行的作业均称为高处作业,高处作业应设()。 A.1.5米、负责人 B.2米、监护人 C.2.5米、技术员 D.3米、安全员 9、高处作业,作业人员的活动范围与66-110KV电压等级带电体的最小安全距离为()米。 A.1米 B.1.5米 C.2米 D.2.5米 10、绞磨和卷扬机应放置平稳,锚固应可靠,并有()措施,受力前方不得有人。 A.防振动 B.防滑动 C.防起伏 D.防坍塌 11、塑料安全帽的使用寿命,从制造之日起不大于()年。 A.1.5 B.2 C.2.5 D.3 12、人力雨雪天后运输材料设备时,应有()措施,在陡坡地段抬运应适当减轻人均抬重。 A.防坍塌 B.防冻 C.防滑 D.防倾覆 13、机械装卸,起吊成堆物件时,应有防止滚动或翻到的措施,电杆等大型构件应()起吊,每次起吊前,剩余电杆等材料应用木楔塞牢。 A.任意 B.逐根 C.分层 D.指定 14、起重机在临近带电体处吊装时,起重臂及吊件的任何部位与20-40KV电压等级带电体沿水平方向的最小安全距离为()米。 A. 2 B.3 C.4 D.5 15、人工开挖基坑深度达到()米时,宜用取土器械取土,不得用铁锹直接向坑外抛扔土。 A. 0.5 B.1 C.1.5 D.2 16、杆塔组立过程中,吊件()不得有人。 A. 正前方 B.后方 C.侧方 D.垂直下方

电力系统分析试题答案(全)

2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于( )。 A 、一级负荷; B 、二级负荷; C 、三级负荷; D 、特级负荷。 4、衡量电能质量的技术指标是( )。 A 、电压偏移、频率偏移、网损率; B 、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C 、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D 、厂用电率、网损率、电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为( )。 A 、配电线路; B 、直配线路; C 、输电线路; D 、输配电线路。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是( )。 A 、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建设投资、网损率; C 、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8、关于联合电力系统,下述说法中错误的是( )。 A 、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B 、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减少; C 、联合电力系统可以提高供电可靠性和电能质量; D 、联合电力系统不利于装设效率较高的大容量机组。 9、我国目前电力系统的最高电压等级是( )。 A 、交流500kv ,直流kv 500±; B 、交流750kv ,直流kv 500±; C 、交流500kv ,直流kv 800±;; D 、交流1000kv ,直流kv 800±。 10、用于连接220kv 和110kv 两个电压等级的降压变压器,其两侧绕组的额定电压应为( )。 A 、220kv 、110kv ; B 、220kv 、115kv ; C 、242Kv 、121Kv ; D 、220kv 、121kv 。 11、对于一级负荷比例比较大的电力用户,应采用的电力系统接线方式为( )。 A 、单电源双回路放射式; B 、双电源供电方式; C 、单回路放射式接线; D 、单回路放射式或单电源双回路放射式。 12、关于单电源环形供电网络,下述说法中正确的是( )。 A 、供电可靠性差、正常运行方式下电压质量好; B 、供电可靠性高、正常运行及线路检修(开环运行)情况下都有好的电压质量; C 、供电可靠性高、正常运行情况下具有较好的电压质量,但在线路检修时可能出现电压质量较差的情况; D 、供电可靠性高,但电压质量较差。 13、关于各种电压等级在输配电网络中的应用,下述说法中错误的是( )。 A 、交流500kv 通常用于区域电力系统的输电网络; B 、交流220kv 通常用于地方电力系统的输电网络; C 、交流35kv 及以下电压等级通常用于配电网络; D 、除10kv 电压等级用于配电网络外,10kv 以上的电压等级都只能用于输电网络。 14、110kv 及以上电力系统应采用的中性点运行方式为( )。 A 、直接接地; B 、不接地; C 、经消弧线圈接地; D 、不接地或经消弧线圈接地。 16、110kv 及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是( )。

电力安全知识试题和答案

电力安全知识试题及答案 1.什么是工伤事故 工伤事故是指职工在工作时间内、生产岗位上发生的与生产或工作相关的人身伤害事故,包括轻伤、重伤、死亡、急性中毒等。 2.发生工伤事故后应立即采取哪些措施 单位立即向劳动部门报告,如单位不报告,职工或职工家属应直接向劳动行政部门举报;保护现场,以便有关人员调查确认;抢救伤员,尽可能减少人员伤害程度。 3.为了防止电、气焊作业中的灼伤事故,正确地使用防护用品对上衣、裤脚、手套的穿戴有哪些要求 上衣不准扎在裤子里,裤脚不准塞在靴子里,手套要套在袖口外。 4.家庭安全生活需掌握哪些技能并各举一例。 家庭防害:如正确使用、妥善保管杀虫剂、洗涤剂等有毒有害的生活用品。 家庭防险:防止意外烫伤、触电、煤气中毒等。 家庭保安:掌握防盗、防骗等知识。 5.保护接地的适用范围是什么 既适用于高压,也适用于低压。 6.装卸作业中,从运行的吊车上落包砸伤人,属于哪类事故 物体打击 7.氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于多米 5米 8.遇到断开的高压线对人员造成伤亡时,应采取什么措施 用干燥的长木棍将高压电线挑开,再进急救。 9.大型会议和活动的组织者要注意哪些安问题 要制定周密的安全措施和应急方案,并参加者进行指导性讲解;活动场所要有够的安全通道,并保证畅通,便于识别;保证电气和机械设备安全状态良好。

10.大型会议和活动的参加者要注意哪些安全问题 要了解掌握安全通道情况,熟悉逃生路线;对可能出现的停电、火情、拥挤等意外事件有充分的心理准备和应急知识;遇到意外事件,要服从统一安排和疏导,要有互助精神。 11.不锈钢餐具不易用什么溶液洗涤,为什么 碱性溶液,它会溶解不锈钢中含有的微量有害金属,影响身体健康。 12.人造纤维板制成的物品会散发出什么气体,引发何种疾病 甲醛气体,会弓I发呼吸道炎症。 13.杀虫剂会诱发哪些疾病 淋巴癌、软组织肉瘤和肌肉恶性肿瘤等疾病。 14.外出登山,遇雷雨时为防雷击应注意什么 不要在高峰处停留、不要手扶铁索、不要在树下避雨。 15.在山上游玩时,怎样利用树木来识别方向 树冠大、枝叶茂盛的一侧是南方;树干阴湿多苔薛、树皮粗糙的一侧是北方。 16.为保证安全,对放风筝的地点有何要求 要选择在宽阔的地方,如广场、田野、空地上,不能在小胡同里,尤其禁止在马路边、铁路上、大街上、桥上、屋顶上、电线杆或高压线铁塔附近放风筝,以防造成车祸、高空坠落、触电等人身伤亡事故。 17.城市灾害主要有哪几种 人为灾害;自然灾害;人为/自然灾害;公害。 18.地震后被压在建筑物中应怎么做 要尽量设法自救,不要盲目乱喊、乱动,当有人走动时,再呼喊或敲击求救。 19.现场使用1211灭火器(或对着灭火器,说出使用程序)。请专家评判正确与否(道具准备:已用过的1211灭火器几个)。 使用时首先拔掉安全销,一手紧握压把,一手将喷嘴对准火源的根部,压杆即开启,左右扫射,快速推进。

电力建设安全工作规程

安徽电力建设第一工程公司 安全“三基”管理培训 电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂 DL5009.1-2002 选读(11焊接、切割与热处理 ~ 17混凝土结构工程) 考试题(共110题、162空) 每空1分 项目部名称: 单位名称: 姓名: 得分: 要求:开卷考试、独立完成 2011年9月11日 1 从事焊缝、切割与热处理的人员应经专业安全技术教育、考试合格、取得合格证,并应熟悉

()。 2 从事焊接、切割与热处理操作的人员,每年应进行一次职业性身体检查。对准备从事焊接、切割与热处理操作的人员,应经身体检查,双目裸视力均在0.4以上,且矫正视力在1.0以上,无()等妨碍本作业的其他疾病及生理缺陷。 3 进行焊接、切割与热处理作业时,作业人员应穿戴专用()等符合专用防护要求的劳动防护用品。 4 在焊接、切割地点周围()m的范围内,应清除易燃、易爆物品;确实无法清除时,必须采取可靠的隔离或防护措施。 5 严禁在储存或加工易燃、易爆物品的场所周围()m的范围内进行焊接、切割与热处理作业。 6 不宜在雨、雪及大风天气进行露天焊接或切割作业。如确实需要时,应采取( )的措施。 7 在高处进行焊接与切割作业时:严禁随身携带电焊导线、气焊软管登高或从高处跨越,应在切断电源和气源后用()。 8在金属容器及坑井内进行焊接与切割作业时:在金属容器内作业时,应设(),内部温度不得超过40℃;严禁用()作为通风的风源。 9 在容器或坑井内作业时,作业人员应系(),绳的一端交由()。 10下坑井、隧道、深沟内作业前,必须先检查其内是否存有(),如有异常,应认真排除,在确认可靠后方可进入作业。 11施工现场的电焊机应采用集装箱形式统一布置,保持通风良好。电焊机及其外接头均应有相应的()。 12 露天装设的电焊机应设置在干燥的场所并应有(),装设地点距易燃易爆物品应有一定的安全距离。 13 电焊机裸露的导电部位和转动部分必须装设()。 14 电焊机一次侧电源线应绝缘良好,长度一般不得大于();超长时,应架高布设。 15 电焊机的外壳必须(),接地电阻不得大于()。严禁多台电焊机()接地。 16 在使用长期停用的电焊机前必须测试其(),电阻值不得低于(),接线部分不得有腐蚀和受潮现象。 17 电焊机二次线应布设整齐、固定牢固,并使用()。电焊导线通过道路时,必须将其架高或穿入防护管内埋设在地下;通过铁道时,必须将其从轨道下面穿过。 18 倒换电焊机接头、转移作业地点、发生故障或电焊工离开作业场所时,必须()。 20 气瓶应每( )年检验一次,盛装惰性气体的气瓶应每( )年检验一次。定期技术检验项目应包括:内、外表检验,水压试验(使用中的乙炔气瓶只做气压试验);必要时应测量气瓶的最小厚度。 21 气瓶上必须装( )。 22 不得将气瓶与带电物体接触。氧气瓶不得沾染( )。 23 严禁直接使用不装减压器的气瓶或装设不合格减压器的气瓶。乙炔气瓶必须装设专用的( )。 23乙炔气瓶的使用压力不得超过( ),输气流速不得大于(1.5~2.0)m3(h·瓶)。

电力系统分析试题与答案(经典题目)

三、简答题 31.电力变压器的主要作用是什么? 答:电力变压器的主要作用是升高或降低电压,另外还起到将不同电压等级电网相联系的作用。 32.简单闭式网分为哪些类网络? 答:简单的闭式网可分为两端供电网络(2分)和环形网络(2分)两类(1分)。 33.为什么说当电力系统无功功率不充足时仅靠改变变压器变比分按头来调压并不能改变系统的电压水平? 答:通过调分接头实质是改变了电力网的无功分布,只能改善局部电压水平,同时却使系统中另个的某些局部电压水平变差并不能改变系统无功不足的状况因此就全系统总体来说并不能改变系统的电压水平。 34.为什么变压器中性点经小电阻接地能够提高当系统发生接地故障进的暂态稳定性? 答:在输电线路送端的变压器经小电阻接地,当线路送端发生不对称接地时,零序电流通过该电阴将消耗部分有功功率起到了电气制动作用,因而是能提高系统的暂态稳定性。 四、简算题 35.某三相单回输电线路,采用LGJ -300型导线(计算外径25.2mm ),已知三相导线正三角形布置,导线间距离D =6m ,求每公里线路的电抗值。 解:计算半径:m 106.12mm 6.122 2.25r 3-?=== 几何均距:D m =D=6m /km 403.0 0157.010 6.126 lg 1445.0 0157.0r D g l 1445.0x 3 m 1Ω=+?=+=- 36。.110KV 单回架空线路,其参数如图所示,线路始端电压为116KV ,末端负荷为15+j10MVA ,求该电力线路末端电压及始端输出的功率。

解: 37.某系统发电机组的单位调节功率为740MW/Hz,当负荷增大200MW时,发电机二次调频增发40MW,此时频差为0.2Hz,求负荷的单位调节功率。 解: 38.网K点发生两相短路接地,求K点短路电流值。

电力建设安全工作规程试题(答案)

电力建设安全工作规程试题(答案) 姓名班级分数 一、填空题(每题2分,共计10分): 1、对新入厂人员必须进行培训,经考试合格后持证上岗。 2、凡在坠落高度基准面及以上有可能坠落的高度进行的作业均称为高处作业。 3、“三违”指违章作业、违章指挥、。 4、安全帽使用超过个月严禁使用。 5、挂接地线或拆接地线时必须设监护人:操作人员应使用绝缘棒(绳)、戴,并穿绝缘鞋。 二、判断题(每题2分,共计10分): 1、试验和应用新技术、新工艺、新设备、新材料包括自制工器具之前,必须先制定安全技术措施,经主管生产的领导批准后执行。() 2、攀登无爬梯或无脚钉的钢筋混凝土电杆必须使用登杆工具。多人上下一杆塔时应 逐个进行。() 3、绞磨受力后时,不得采用松尾绳的方法卸荷。() 5、在绝缘架空避雷线(光缆)上工作时,可不用接地。()

三、单项选择题(每题2分,共计10分): 1、器材堆放应遵守的规定下列哪一条是不正确的?(C) A:长,大件器材的堆放有防倾倒措施; B:器材距铁路中心线不小于3米; C:钢筋混凝土电杆堆放高度不超过4层; D:水泥堆放高度不超过12包。 2、低压施工用电线路架 设高度不低于 2.5 米。(B) A:2米;B:2.5米;C:3米。 3、发生电器火灾时应首先切断电源。(B) A:使用干粉灭火器;B:切断电源;C:拨打119。 4、工地爆破器材库的位置,结构和有关设施须经企业有关部门审查,并报当地县市公安部门许可。 A:公安部门;B:消防部门;C:行政机构。 5、实验和应用新技术,新工艺,新设备,新材料包括自制工器具之前,必须制定安全技术措施,经总工程师批准后执行。(C)

电力系统分析试题答案(全)

自测题(一)—电力系统的基本知识 一、单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题2.5分,共50分) 1、对电力系统的基本要求是()。 A、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响; B、保证对用户的供电可靠性和电能质量; C、保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性; D、保证对用户的供电可靠性。 2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于()。 A、一级负荷; B、二级负荷; C、三级负荷; D、特级负荷。 3、对于供电可靠性,下述说法中正确的是()。 A、所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电; B、一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电; C、除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电; D、一级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可能不停电、三级负荷可

以根据系统运行情况随时停电。 4、衡量电能质量的技术指标是()。 A、电压偏移、频率偏移、网损率; B、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D、厂用电率、网损率、电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为()。 A、配电线路; B、直配线路; C、输电线路; D、输配电线路。 6、关于变压器,下述说法中错误的是() A、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需求; B、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换; C、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同; D、变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的1.1倍。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是()。

相关文档