架线停送电安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

掘进一队在一水平太灰水仓施工时,由于料场处于-

400m水平井底车场内,因装卸车、拌料时在-400m水平

井底车场架线下作业,为了确保装卸车、拌料时人员的安

全,需对架线进行停电作业,特编写此架线停送电安全技

术措施。

一、安全负责人: 当班班长

停送电负责人:当班班长

二、每次装卸车、拌料前,必须停架线电。停电前,

必须向一水平运输区调度站汇报并联系协调好作业时间。

经调度站同意后方可停架线电。

三、停电时,严格执行停送电规定,严格执行“谁停

电,谁送电”的原则,停电时必须执行“停电、瓦检、验

电、放电、挂牌、闭锁、封线、专人看管”制度,并设置接地保护。

四、停电程序:

(一)停电:停电前一日在矿调度会审批停送电申请书,经签字同意后方可执行。停电时首先在取得调度站同意后停分区开关,再将停电控制箱停电按钮按下,这时停电控制箱上的红灯熄灭。

(二)验电:由专职机电人员,再用合格的试电笔试架线是否有电。

(三)放电:放电前由机电工用便携仪测定瓦斯浓度,确定瓦斯浓度不超过0.8%时,用接地电阻进行放电。

(四)确认无电后,在架线分区开关上挂好停电牌。

(五)闭锁:将停电按钮的闭锁手把打停电位置(0位)将闭锁杆闭合。

(六)接地保护:测试无电后对架线进行接地保护,

即采用事先加工好的专用电缆首先一端卡在轨道上,另一端卡死在架线上,此时停电过程结束。

(七)停电期间必须有专人看管停电开关。

五、停送电必须设置专职人员。送电时严禁采用电话通知或传话的方式通知送电,必须由停电人亲自摘牌送电。

六、装卸车前先将架线按上述程序停电后,打开装载位置回风侧防尘喷雾,喷雾距离装载位置距离不超过

20m,喷雾不少于三道。

七、架线送电前,先将喷雾关闭。

八、送电时,先试送三次。

九、严格执行停送电制度。

十、装卸车、拌料工作结束后,停电负责人检查现场,确认无误后汇报一水平运输区调度站,并检查停电区域的瓦斯浓度,瓦斯浓度在0.8%以下时方可摘下停电牌、

拆除接地封线,进行送电。

十一、装卸车、拌料时严禁人员及工具碰触架线;装卸长物件时,严禁物件碰触架线。

十二、严禁在未停电架线下进行装卸车、拌料。

十三、大巷内料场距轨道的安全间距不得小于

500mm。

十四、装卸车、拌料地点距架线停电端的距离不小于20m。

十五、其它未尽事项按《恒源煤矿停送电管理制度》《恒源煤矿运输管理制度》执行。