文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 西子奥的斯冲顶故障的处理方法

西子奥的斯冲顶故障的处理方法

西子奥的斯冲顶故障的处理方法
西子奥的斯冲顶故障的处理方法

故障1:Vcode abnormal2 V码故障2 级别C 驱动器零速后不在平层区,而逻辑CPU由于不在平层一直发送下一层停机码SD,控制板CPU持续检测到这种状态超过6秒将触发故障。V coder abnormal2 A、在低速运行时,断门锁;B、无安全电路板,而设定了提前开门功能;

故障2:Power lost 主电源丢失级别C 在电源丢失后,母线电压会降低,低于DC380v时,会触发故障,当电源升高母线电压超过DC400v后,故障自动消失。Power lost A、正常断电/上电B、控制板有电,驱动器无电C、排线未插

两个故障,故障1我知道是我在零速没有开门的时候在上一层楼开了门锁,故障2一堆变频器输入电压不足

TEL急停OS线数器CBFS轿厢缓冲RBFS对重缓冲GS轿厢门

1LV:上平层光电开关;2LV:下平层光电开关

1LS2LS上下强迫减速

7LS8LS上下极限

TES(轿顶急停开关)、EEC(安全窗开关)、SOS(安全钳开关)

轿顶检修运行(TCI)

紧急电动开关(ERO)

DDO 门操作失效

OLD 超载

DZ门区

INS检修

DFC轿门

DW厅门闭合

ES安全回路

DOB光幕动作

DOL开门到限位

CHC(CHCS)取消外呼

DDO取消门

ARD救援运行

指示灯NOR/diag灭:

TCI,ERO, NAV, DTO, DTC, ATT, CHC, EFO, EFS, ISC, drive-fault NAV, Not Available 无效的,不存在的,无用的

DTO, Door Time protection Open 门定时保护性打开

DTC,Door Time protection Close 门定时保护性关闭

ATT,ATT endant service 随行服务

CHC,Cutoff Hall Call 取消外呼

EFO, Emergency Fire Operation 紧急消防运作(启动,动作)EFS,Emergency Firemans Service 紧急消防服务

ISC,Independent Service 独立服务

drive-fault,变频器故障

附件:操作(运行)模式

ACP Anti Crime Protection 抗破坏保护

ANS Anti Nuisance Service 抗骚扰服务

ATT ATT endant service 随行服务

CHC Cutoff Hall Call 取消外呼

CTL Car ToLobby 轿厢休息(停运)停在基站

DCP DelayedCar Protection 延时轿厢保护

DHB DoorHold Button mode Hold 门按钮模式

DTC DoorT ime protection Close 门定时保护性关闭

DTO DoorTime protection Open 门定时保护性打开

EFO EmergencyFire Operation 紧急消防运作(启动,动作)

EFS EmergencyFiremans Service 紧急消防服务

EHS Emergency HosnitalService 紧急医救服务

EPC EmergencyPower Correction run 紧急电源校正运行

EPR Emergency PowerRescue operation 紧急电源拯救动作(启动,操作)

EPW Emergency Power Waiting fornormal 紧急电源待正常

ESB Emergency Sotp Button急停按钮

EQO Emergency earth QuakeOperation 紧急地震操作

IDL IDLe mooe 空载模式

ISC Independent Service 独立服务

INI INItialize 初始化

LNS Load Non Stop Service满载直驶

MIT Moderate Incoming Traf fic 缓和,节制人轿交通

NAV Not Available 无效的,不存在的,无用的

NOR NORmal 正常的

OLD Over Load Device 装置超载

PKS Parking Shutdown park 车取消

PRK ParKing park 车(正在)

RIN ReINItializerun(conection run)再初始化运行(校正运行)

CES Car call Express Service 轿呼(内呼)快速服务

DOS Door Open hold Switch 门开hold 往开关

WCS Wheel Chair Service 轮椅复位

REC RECovery operation 恢复操作

OHT drive OverHeatoperation 驱动器过热操作

ARE Automatie Rescueoperation(Battery Rescue) 自救操作(电池)

EPD Discontinuance operation for Emerg Power Remaining oar紧急电源剩余间歇操作

GAP motor colum abnormlGAP operation

ACO Anti Crime Operation 抗破坏操作

EPS Express Priority Service 速度优先服务

SPS Specificfloor Priority Service 特殊楼层优先服务

INPUT 输入

DPC Down Peak Clock 下行峰值时钟(时标)(36)

UPC Up Peak Clock 上行峰值时钟(时标)(36)

DUPC Dual Up Peak Clock 双上行峰值时钟(时标)

*hcoc Hallcall Cutoff Openration Car switch “厅呼取消”轿厢开关ESH Emergency Service Hold “紧急服务”保持

EFKB Emergency Firemans Keyswitch Bypass 紧急消防开关旁路(34)DFD Disable Front Door 前门失效

DRD Disable Rear Door 后门失效

ISPS Independent Service Park Switch 独立服务开关park 车开关CRC Card Reader Contact 卡片读出器触点

SDB Special Dooropen Button 特殊开门按钮

SRDB Special Rear DooropenButton 特殊后门开门按钮

DOB Door Open Button 开门按钮(170)

DOS Door Open hold Button 开门保持按钮(17)

WDOB Wheel chair Door Open Button 轮椅开门按钮(15)(29)ANSS Anti-Nuisance Service Switch 抗骚扰服务开关(14)

LNS Load Non stop Switch 满载直驶开关(14)

LWS over LoadWarning Switch 超载警告开关(14)

EQC Earth Quake Contact 地震触点(35)

PWC P-Wave Contact p 消触点(35)

FOC Fine Operation Contact 消防动作触点(33)

PEAK PEAK(50%) loadoperation input switch “尖峰负载操作”输入开关

AHL1 Automatic Home Landing 1 (Lower position) 自动楼层旧位1 (较低位置)(34)(38)

AHL2 Automatic Home Landing 2 (Upper position) 自动楼层旧位2(较高位置)

DCB Door Close Button 关门按钮(16)

RDCB Rear Door CloseButton 后关门按钮

CHCS Cutoff Hall Call Switch 取消外呼开关(25)

DHB Dooropen Hold Button 开门保持按钮(17)

RDHB Rear Dooropen Hold Button 后门开保持按钮

CHCC Cutoff Hall Call Carswitch 取消轿厢呼梯开关

INPUT 输入

EFK Emergency Firemans service Keyswitch 紧急消防服务钥匙开关*efo EmergencyFiremans Operation switch 紧急消防操作开关(34)ASL Alternate Service Landing switch 后门服务楼层开关

*nu emergency poweroperation 紧急电源操作(37)

*nug emergencypower nomaloperation 紧急电源正常操作(37)*nusd emergencypower rescueoperation 紧急电源拯救操作(37)ISS Independent Service Switch 独立服务开关(16)

ESK Emergency Service Keyswitch 紧急服务开关

RB Rear Car callsButton 轿呼(内呼)多位清零

CCBL Car Call to BottomLanding switch 内呼至底层开关

CCTL Car Call to T opLanding switch内呼至顶层开关

*ddo DisableDoor Operation 门操作失效

CTL Car T o any Landing switch 轿厢至任何楼层开关

*ccoc Car Call cutoff Operation car switch “内呼取消操作”轿厢开关

*ccoh CarCall cutoff Operation Hall switch “内呼取消操作”大厅开关

PKS ParKing Switch park 车开关(26)

*gcco GroupCall Cutoff Operation “群控取消”操作(17)

*hcco HallCall Cutoff Operation “厅呼取消”操作(25)

ATK Atendant serviceKeyswitch 随行服务钥匙开关(16)

ISD Independent Service Down button 独立下行服务按钮(16)

ISU Independent Service UP button 独立上行服务按钮(16)

NSB Non Stop Button 不停层按钮(16)

EQS Earth Quake Switch 地震开关(35)

AMF Above Mid shaFl 超出中轴

ACS Anti-Clime Switch(CAR)(轿厢)抗破坏开关(16)

ACSH Anti-Clime Switch(HALL)(大厅)抗破坏开关(16)

SSMB SpeechSynthesizer Module(Busy) 语言合成器模块(22)

b.常用输入输出信号

DCB 关门按钮CHCC 切断外呼EFK 消防返基开关EFO 火警操作开关ISS 独立开关ESK 消防员务开关PKS2 基站关机钥匙开关ATK 司机开关ISD 独立下行开关ISU 独立上行开关NSB 直驶开关EQS 地震开关ESH 消防员务保持开关EFKB 消防旁路CRC 读卡开关DOB 开门按钮ANSS 防捣乱开关(10%) LNS 满载开关LWS 超载开关CCB 轿内指令按钮HB 厅外召唤按钮BUZ 蜂鸣CDDL 轿内下行灯CUDL 轿上行灯FSL 火警灯LPT 过层钟OLS 超载灯C DGD 下行到站钟CDGU 上行到站钟LFCC 自动切断照明风扇UHL 厅外到站灯(钟)HDDL 厅外下行灯HUDL 厅外上行灯PKL 基站关机灯FULL 厅外满载灯

运动控制模式运动驱动状态

NRD 没准备好INA 未激活

NOR 正常PRU 准备运行

REC 恢复(到最近楼层)LBK 打开抱闸INI 初始化WMO 等待移动

RLV 再平层MOV 正在移动

INS 检修TRA 定时斜坡减速

LRN 学习TRF 定时斜坡减速到楼层EST 紧急停车STP 停车

SES 专门紧急服务RES 重启

ACC 通道操作

运动逻辑状态轮廓发生器状态

SHD 停止IDL 空闲

MGS 电动发电机停止AJI 加速度开始STB 备用ACO 加速度保持

IST 检修停止AJO 加速度下降

IRU 检修运行VCO 速度保持

LST 学习运行停止DJI 减速度开始LRU 学习运行运行DCO 减速度保持NOR 正常运行DJO 减速度下降

RLV 再平层FST 终点停止

RIN (重新)初始化运行FXG 固定增益位置控制

REC 恢复运行FIN 结束

SAF 安全链输入DFC 门完全关闭

INS 检修开关IES 轿内急停

ID1 内部门区1 ODZ 外部门区

ID2 内部门区2 DBP 门旁路

NTB NTSD底部开关(见注释3)1LS NTSD底部开关(见注释2)NTT NTSD顶部开关(见注释3)2LS NTSD顶部开关(见注释2)SC SC继电器吸合ETS ETSC继电器吸合

DBD 驱动和制动断开GDS GDS继电器吸合

GSM 门开关查看(见注释2、4)EES EES继电器吸合

LAC 低AC电源(J2继电器)(见注释2)AUD AUD继电器吸合DZ DZ继电器吸合ADZ ADZ继电器吸合

PF 电源故障PVU PVT上行

EEP EEPROM写保护开关BTS 电池测试

SVT 服务器波特率控制IDZ 门区逻辑选择

COD 编码开关:US码DLF 门锁故障继电器吸合

ETP EDP继电器吸合(见注释3)LSP LSP继电器吸合(见注释3)UCM UCM继电器吸合(见注释2)U U继电器吸合(见注释3)

西子奥的斯电梯西威变频器故障代码

西子奥的斯电梯西威变频器故障代码 supply: 供电电压故障 under voltage: 欠电压 over voltahe: 过电压 IGBT desaturat: IGBT故障 inst over cuureent:过电流 ground fault:接地故障 curr fbk loss:电流反馈故障 module OT:模块过热 heatsink OT:散热器过热 motor OT:电机过热 heatsink S OT:散热器传感器过热 rugulation S OT:调节板传感器过热 intake air SOT:环境温度传感器过热 cont fbk fail:接触器反馈故障 commcardfault:通讯故障 appl card fault:选件卡故障 drive overload:变频器过载 BU overload:电机过载 data lost:制动单元过载 brake fbk fail:数据丢失 door fbk fail:门驱反馈故障 spd fbk loss:速度反馈丢失 故障代码故障名称可能的原因检查 Failure supply 供电电压故障供电电压故障 变频器内部可能导致故障检查设备电源 复位并重新起动.若仍发生故障请与SIEI代理商联系 Under voltage 欠电压直流母线下降到了额定值的65%以下 最常见的原因是设备电源故障 变频器内部故障也可能造成欠电压故障若为暂时的电源电压中断,可复位后重新起动. 检查设备输入 若设备电源正常且发生了内部故障,请与SIEI代理商联系 Over voltage 过电压变频器内部的直流环节电压超出了额定值的35% 减速时间太短 设备受到很高的过压峰值影响调整减速时间 IGBT Desaturat IGBT故障变频器在IGBT桥或其门极驱动器中检查到了错误动作 干扰故障 器件失效复位并重新起动.若仍发生故障请与SIEI代理商联系 Inst Over current 过电流变频器检测到电机输出有过大电流(>4*In) 突加重载

OTIS奥的斯电梯故障集锦100例

OTIS奥的斯电梯故障集锦100例 OTIS奥的斯电梯故障集锦 故障1 3100用户投诉电梯停止不能运行,外呼不起作用,楼层显示正常,不开门.用TT检查TCB故障记录0100、0105,OVF20故障记录CHK DBD SIG,查SW1、2继电器,发现SW1继电器辅助触点接触不良,更换后正常。 故障2 T60电梯用户投诉在平层位置反复开关门,需要关门几次后才能运行,大部分时间正常。检查MIB板和变频器无故障记录。在机房观察等待故障出现。发现在故障出现时U、D继电器吸合后马上断开,用万用表检查U、D继电器A1端电压,发现在故障时无电压,结合故障无故障登记,怀疑故障应在安全检测点后,逐个检查轿门、厅门接点正常,暂时未检查出故障点,又观察运行,发现在LB继电器吸下后U、D继电器就会断开,查图纸,LB继电器对U、D继电器基本没影响。后用手顶住LB继电器使之由人为控制,发现故障不在出现。怀疑是LB继电器触点故障,将控制柜内主要的继电器触点检查了下,发现SDP继电器13-14触点接触电阻有50-200欧姆,将触点 清洁后故障频率明显降低,将其更换后故障排除。 故障3T2000VF用户投诉电梯关人,到达后放人,到机房开检修电梯不动,TT检查MC故障记录2703,DB故障记录D CURRENT FDBK,检查UDX继电器触点接触正常,检查控制柜电机输出桩头发现W相桩头已烧焦,更换该桩头后正常。 故障4T2000VF用户投诉电梯运行一抖一抖很恐怖。用TT检查MC故障记录2703,DB故障记录INVERTER OCT,检查UDX继电器触点正常,控制柜电机接线桩头正常,电机线圈电阻正常,暂无法查出故障,后考虑如果抱闸在正常情况下不能放开、PVT不正常也会引起故障,检查抱闸正常,PVT检查发现插头焊线有一松动,焊好后修复故障。 故障5300VF用户投诉电梯运行一停一停,跑一层要停5、6次。到机房发现故障时主机有很大的运行噪音,象是机械磨檫的声音,拉电溜车检查主机机械运行正常,判断是电气故障。用TT检查MC故障记录2703,DB故障记录D CURRENT FDBK、INVERTER OCT,更换 PVT后正常 故障6T60用户投诉运行一停一停,关人。到达后发现并没有关人,电梯运行一停一停,查MIB故障登记OUS、SDP亮,检查速度传 感器,发现反光盘上有很多黄油,清洁后正常。 故障73100用户投诉电梯开门停在1楼,不响应外呼.用TT检查M111状态为正常,检查关门按钮信号无输入光幕不考虑,试门机开关门正常.在将电梯检修恢复正常后电梯就始终停在1楼并开门,并且在M111里始终有一呼梯信号存在,将内呼及外呼切除照旧,怀疑是LCBII板上呼梯开关问题,上下拨动无呼梯信号输入,拆除开关后电梯恢复正常,拿万用表检查开关有一副触点长通. 故障8T40电梯,有一维修工已在现场修理故障,但检查不出问题,到达后机房开检修电梯不动,检查故障灯正常,查厅门后线号2XQ36有110V,后面没电,检查是SDP继电器未吸,检查SDP继电器线包没电,查BPR\AZX继电器触点,发现AZX继电器1-9常闭触点不通,更换后 电梯恢复正常.

西子奥的斯Ocss故障代码

Ocss代码故障代码 详细内容 1000 动力接通 1002 运行次数 1100 SOFTW ARE.RESET 软件复位 1101 RING..SOFTW ARE RESET 群空软件复位 1102 环路软件复位 1103 环路软件复位 1200 SIO.MESSAGE.FRAM ING.ERROR 从MCSS接收到的数据信息 中检测到结构错误 1201 SIO.TIMEOUT.ERROR 与MCSS通讯超时 1202 MCSS.SIO 信息检查错误 1300 RSSLI.LOSSOF.SYNCH RONISA.TION 轿厢通讯收发不同步 1301 RSSL2.LOSSOF.SYNCH RONISA.TION 厅外通讯收发不同步 1302 RSSL3.LOSSOF.SYNCH RONISA.TION 群空通讯收发不同步 1400 RSSL1.TOTAL.PARATY ERRORS 轿厢通讯出现奇偶校验错误 1401 RSSL2.TOTAL.PARATY ERRORS 厅外通讯出现奇偶校验错误 1402 RSSL3TOTAL.PARATY ERRORS 群控通讯出现奇偶校验错误1403 RSLC 轿厢通讯同步信号丢失1404 RSLH 厅外通讯同步信号丢失1405 RSLG 群控通讯同步信号丢失 1500 RING1.CHECKSUM. ERROR 群控环1通讯有检测故障 西子奥的斯Ocss故障代码

1501 RING1.TIMEOUT. ERROR 群控环1通讯有超时故障 1502 环路1.SIO.信息错误 1503 环路2信息检查错误 1504 环路2信息检查错误 1700 MCSSNOT.A V AILABLE MCSS通讯故障。轿厢不接受 服务 1701 CAR.SHUTDOWN.WHIL E.IN.EPO 备用电源操作时出现故障 1702 DTC.PROTECTION.. COUNT.DTC 关门保护 1703 DTO.PRO TECTION. COUNT.DTO 开门保护 1704 DELAY.CAR.PROTE CTION.DCP 轿厢延迟保护 1705 RCBII电池检测 1706 地震传感器故障 1707 后门关门保护 1708 后门开门保护 1709 FC1保险H继电器故障 1800 EFO-P.ANDEFO-CK.ARE INV ALID.OR.DO.NOT. MA TCH 消防楼层参数错误或EFO-P与EFO-CK.不一致或该层门被封 1801 ASL-P.AND.ASL-CK.ARE INV ALID.OR.DO.NOT. MA TCH 消防可选楼层参数错误或ASL-P 与ASL-CK不一致或该层门被封 1802 EFSANDEFS-CK. ARE INV ALID.OR.DO.NOT. 消防类型参数错误或EFS与

奥的斯电梯常见电梯故障以及解决办法

常见电梯故障以及解决办法 技术要点 安全回路: 作用:为保证电梯能安全地运行,在电梯上装有许多安全部件。只有每个安全部件都在正常的情况下,电梯才能运行,否则电梯立即停止运行。所谓安全回路,就是在电梯各安全部件都装有一个安全开关,把所有的安全开关串联,控制一只安全继电器。只有所有安全开关都在接通的情况下,安全继电器吸合,电梯才能得电运行。 常见的安全回路开关有: 1.机房:控制屏急停开关、相序继电器、热继电器、限速器开关 2.井道:上极限开关、下极限开关(有的电梯把这两个开关放在安全回路中,有的则用这两个开关直接控制动力电源) 3.地坑:断绳保护开关、地坑检修箱急停开关、缓冲器开关 4.轿内:操纵箱急停开关 5.轿顶:安全窗开关、安全钳开关、轿顶检修箱急停开关 故障状态:当电梯处于停止状态,所有信号不能登记,快车慢车均无法运行,首先怀疑是安全回路故障。应该到机房控制屏观察安全继电器的状态。如果安全继电器处于释放状态,则应判断为安全回路故障。 故障可能原因: 1. 输入电源的相序错或有缺相引起相序继电器动作。 2. 电梯长时间处于超负载运行或堵转,引起热继电器动作。 3. 可能限速器超速引起限速器开关动作。 4. 电梯冲顶或沉底引起极限开关动作。 5. 地坑断绳开关动作。可能是限速器绳跳出或超长。 6. 安全钳动作。应查明原因。可能是限速器超速动作、限速器失油误动作、地坑绳轮失油、地坑绳轮有异物(如老鼠等)卷入、安全契块间隙太小等。 7. 安全窗被人顶起,引起安全窗开关动作。 8. 可能有的急停开关被人按下。 9. 如果各开关都正常,应检查其触点接触是否良好,接线是否有松动等。另外,目前较多电梯虽然安全回路正常,安全继电器也吸合,但通常在安全继电器上取一付常开触点再送到微机(或PC机)进行检测,如果安全继电器本身接触不良,也会引起安全回路故障的状态。门锁回路: 作用:为保证电梯必须在全部门关闭后才能运行,在每扇厅门及轿门上都装有门电气联锁开关。只有全部门电气联锁开关在全部接通的情况下,控制屏的门锁继电器方能吸合,电梯才能运行。 故障状态:在全部门关闭的状态下,到控制屏观察门锁继电器的状态,如果门锁继电器处于释放状态,则应判断为门锁回路断开。 维修方法:由于目前大多数电梯在门锁断开时快车慢车均不能运行,所以门锁故障虽然容易判断,却很难找出是哪道门故障。 我的维修建议: 1. 首先应重点怀疑电梯停止层的门锁是否故障。 2. 询问是否有三角钥匙打开过层门,在厅外用三角钥匙重新开关一下厅门。 3. 确保在检修状态下,在控制屏分开短接厅门锁和厅门锁,分出是厅门部分还是轿门部分故障。 4. 如是厅门部分故障,确保检修状态下,短接厅门锁回路,以检修速度运行电梯,逐层检

西子OTIS电梯故障汇总

XIZI OTIS电梯故障总汇 OH5000 A:LCB-II主板部分 1.LCBII主板上指示灯全部不亮,原因可能是高电压进入 2. 轿内和厅外指令不正常的信号.用服务器检查出LCBII板上SF-FAULT故障.检查PT1-3端子的AC110伏正常故障依旧,换板 3. LCB2板24V无输出,换板 4. 主板DW显示不亮,轿顶检修不起作用,无法运行。电梯不自行恢复 5. 电梯不能起动,查LCB II板SE信号输入是否正常 6. 所有楼层外呼没有显示 ,换板 7. 电梯不运行,DW、DFC、DOL、DOB灯全亮,电梯不响应召唤不开门,换板 8. 电梯不运行,外呼显示“--”变频器故障显示“COMM CARD FAULT”,电梯断电后也不能复位 9. LCB-II板,外显示器显示“*”字,板子DOB,DOL灯常亮,厅外指令无法登记,该板有故障。 10. 电梯正常运行时出现抱闸时开时关,突然出现LCB-II板子上的灯全部亮起来,断电后无法恢复,换板 11.电梯在正常情况下啊,慢车不可以开。并且主板上指示灯正常。变频器也没有故障,经检查发现主板后面有烧毁的现象,怀疑有高电压进入。更换主板后正常。 12.电梯在慢车都不可以开。并且主板上指示灯全部亮,经检查发现是安装人员短接错误造成的。把安全回路的AC110伏短接到端子牌13上去了(30伏) B: 西威变频器 1. 电梯运行时抖动较大,且参数无法更改,变频器主板应更换 2. 变频器主板85号端子有110v电源,电梯运行时主接触器吸合抱闸继电器不吸合,检查83号端子无110v 电源输出(无),更换主板 3. 电梯不走车,变频器无任何显示,LCB2板显示正常,外围线路及电压经查正常,应更换变频器 4. 电梯不运行,故障显示现场为IGBT,更换变频器

奥的斯(GEN2)电梯故障代码说明

奥的斯GEN2电梯故障代码说明 1、 Base (GATE SUPPLY) fault 硬件检测到IGBT门驱动电路电压不足。 (1)、检查变频器接地是否良好; (2)、更换XU2板和UD3板; (3)、更换变频器 2、Inverter OCT 变频器输出过电流 (1)、检查参数INVTR OCT、DRIVE RTD I RMS、INV I FSCALE; (2)、检查马达侧是否有短路或绝缘问题; (3)、检查抱闸是否完全打开; (4)、检查PVT及连线; (5)、更换变频器 3、IGBT Desatuation/ IGBT装置和相关电路(如门驱动电路)有问题 (1)、更换底座及UD3板; (2)、更换变频器 4、D(Q)Current FDBK 变频器启动建立励磁电流时发生错误 (1)、检查变频器速度参数; (2)、检查变频器输出到马达之间是否有接触不良或断线,包括UDX触头; (3)、更换XU2、UD3和LEM板; (4)、更换变频器 5、Current FDBK sum DSP 软件检测到三相输出电流矢量和不为0,并超过参数INV IO LIMIT

(1)、检查INV IO LIMIT; (2)、检查三相输出U、V、W绝缘; (3)、检查VA/VB与XU2板的连线; (4)、更换XU2板或LEM板; (5)、更换变频器 6、Overtemp 马达或变频器过热 (1)、环境温度是否过高; (2)、检查变频器风扇是否工作; (3)、检查热敏及相关插件; (4)、更换XU2板 7、Motor Overload 马达过载 (1)、检查速度参数,马达学习参数; (2)、检查参数DRIVE RATED RMS、MTR OVL TMR、MTR OVL I FAC、INV I FASCALE; (3)、检查MCSS加速度,加加速度及平衡系数参数; (4)抱闸是否完全打开; (5)马达连线; (6)、平衡系数; (7)、PVT及连线 8、Current mean 变频器处于待机状态时,三相输出电流平均值超过参数I OFFS MEAN LIM (1)、检查此参数; (2)、更换LEM板; (3)、更换XU2板

西子奥的斯电梯西威变频器故障代码及门机故障代码调试

西子奥的斯电梯西威变频器故障代码及门机故障代码调试 supply:供电电压故障under voltage:欠电压 over voltahe:过电压 IGBT desaturat:IGBT故障 inst over cuureent:过电流 ground fault:接地故障 curr fbk loss:电流反馈故障 module OT:模块过热 heatsink OT:散热器过热 motor OT:电机过热 heatsink S OT:散热器传感器过热rugulation S OT:调节板传感器过热intake air SOT:环境温度传感器过热 cont fbk fail:接触器反馈故障commcardfault:通讯故障 appl card fault:选件卡故障

drive overload:变频器过载 BU overload:电机过载 data lost:制动单元过载 brake fbk fail:数据丢失 door fbk fail:门驱反馈故障 spd fbk loss:速度反馈丢失 故障代码故障名称可能的原因检查Failure supply 供电电压故障供电电压故障 变频器部可能导致故障检查设备电源 复位并重新起动.若仍发生故障请与SIEI代理商联系 Under voltage 欠电压直流母线下降到了额定值的65%以下 最常见的原因是设备电源故障 变频器部故障也可能造成欠电压故障若为暂时的电源电压中断,可复位后重新起动. 检查设备输入

若设备电源正常且发生了部故障,请与SIEI 代理商联系 Over voltage 过电压变频器部的直流环节电压超出了额定值的35% 减速时间太短 设备受到很高的过压峰值影响调整减速时间 IGBT Desaturat IGBT故障变频器在IGBT桥或其门极驱动器中检查到了错误动作 干扰故障 器件失效复位并重新起动.若仍发生故障请与SIEI代理商联系 Inst Over current 过电流变频器检测到电机输出有过大电流(>4*In) 突加重载 电机电缆短路

西子奥的斯电梯西威变频器故障代码

西子奥的斯电梯西威变频器故障代码 电梯故障代码有助于电梯维保人员对电梯有效的进行修复,以下是西子奥的斯电梯西威变频器故障代码,希望对大家有帮助: supply:供电电压故障under voltage:欠电压 over voltahe:过电压 IGBT desaturat:IGBT故障 inst over cuureent:过电流 ground fault:接地故障 curr fbk loss:电流反馈故障 module OT:模块过热 heatsink OT:散热器过热 motor OT:电机过热 heatsink S OT:散热器传感器过热 rugulation S OT:调节板传感器过热 intake air SOT:环境温度传感器过热 cont fbk fail:接触器反馈故障 commcardfault:通讯故障 appl card fault:选件卡故障 drive overload:变频器过载 BU overload:电机过载 data lost:制动单元过载 brake fbk fail:数据丢失 door fbk fail:门驱反馈故障 spd fbk loss:速度反馈丢失

故障代码故障名称可能的原因检查 Failure supply 供电电压故障供电电压故障 变频器内部可能导致故障检查设备电源 复位并重新起动。若仍发生故障请与SIEI代理商联系 Under voltage 欠电压直流母线下降到了额定值的65%以下 最常见的原因是设备电源故障 变频器内部故障也可能造成欠电压故障若为暂时的电源电压中断,可复位后重新起动。检查设备输入 若设备电源正常且发生了内部故障,请与SIEI代理商联系 Over voltage 过电压变频器内部的直流环节电压超出了额定值的35% 减速时间太短 设备受到很高的过压峰值影响调整减速时间 IGBT Desaturat IGBT故障变频器在IGBT桥或其门极驱动器中检查到了错误动作 干扰故障 器件失效复位并重新起动。若仍发生故障请与SIEI代理商联系 Inst Over current 过电流变频器检测到电机输出有过大电流(>4*In) 突加重载 电机电缆短路 电机不合适检查负载 检查电缆 检查电机规格 Ground fault 接地故障电流检测发现电机相电流之和不为零

奥的斯电梯故障总汇

西子奥的斯电梯故障总汇 常见的LCB-II板自身故障现象 开关门灯全亮:Z10集成块更换 RSL灯不亮:Z11集成块更换 内显内呼无效:Z25集成块BD BD4 更换 召梯无效灯常亮:Z12集成块BD3、BD4 更换 内显无效: Z14集成块BD3、BD4 更换 输出电源无:Z14集成块BD3、BD4 更换 显示召梯无效:Z12集成块更换 RSL灯不亮: Z21集成块BD3、BD4 更换 OH5000 A:LCB-II主板部分 1.LCBII主板上指示灯全部不亮,原因可能是高电压进入 2. 轿内和厅外指令不正常的信号.用服务器检查出LCBII板上SF-FAULT故障.检查PT1-3

端子的AC110伏正常故障依旧,换板 3. LCB2板24V无输出,换板 4. 主板DW显示不亮,轿顶检修不起作用,无法运行。电梯不自行恢复 5. 电梯不能起动,查LCB II板SE信号输入是否正常 6. 所有楼层外呼没有显示,换板 7. 电梯不运行,DW、DFC、DOL、DOB灯全亮,电梯不响应召唤不开门,换板 8. 电梯不运行,外呼显示“--”变频器故障显示“COMM CARD FAULT”,电梯断电后也不能复位 9. LCB-II板,外显示器显示“*”字,板子DOB,DOL灯常亮,厅外指令无法登记,该板有故障。 10. 电梯正常运行时出现抱闸时开时关,突然出现LCB-II板子上的灯全部亮起来,断电后无法恢复,换板 11.电梯在正常情况下啊,慢车不可以开。并且主板上指示灯正常。变频器也没有故障,经检查发现主板后面有烧毁的现象,怀疑有高电压进入。更换主板后正常。 12.电梯在慢车都不可以开。并且主板上指示灯全部亮,经检查发现是安装人员短接错误造成的。把安全回路的AC110伏短接到端子牌13上去了(30伏)

西子奥的斯冲顶故障的处理方法.

故障1:Vcode abnormal2 V码故障2 级别C 驱动器零速后不在平层区,而逻辑CPU由于不在平层一直发送下一层停机码SD,控制板CPU持续检测到这种状态超过6秒将触发故障。V coder abnormal2 A、在低速运行时,断门锁;B、无安全电路板,而设定了提前开门功能; 故障2:Power lost 主电源丢失级别C 在电源丢失后,母线电压会降低,低于DC380v时,会触发故障,当电源升高母线电压超过DC400v后,故障自动消失。Power lost A、正常断电/上电B、控制板有电,驱动器无电C、排线未插 两个故障,故障1我知道是我在零速没有开门的时候在上一层楼开了门锁,故障2一堆变频器输入电压不足 TEL急停OS线数器CBFS轿厢缓冲RBFS对重缓冲GS轿厢门 1LV:上平层光电开关;2LV:下平层光电开关 1LS2LS上下强迫减速 7LS8LS上下极限 TES(轿顶急停开关)、EEC(安全窗开关)、SOS(安全钳开关) 轿顶检修运行(TCI) 紧急电动开关(ERO) DDO 门操作失效 OLD 超载

DZ门区 INS检修 DFC轿门 DW厅门闭合 ES安全回路 DOB光幕动作 DOL开门到限位 CHC(CHCS)取消外呼 DDO取消门 ARD救援运行 指示灯NOR/diag灭: TCI,ERO, NAV, DTO, DTC, ATT, CHC, EFO, EFS, ISC, drive-fault NAV, Not Available 无效的,不存在的,无用的 DTO, Door Time protection Open 门定时保护性打开 DTC,Door Time protection Close 门定时保护性关闭 ATT,ATT endant service 随行服务 CHC,Cutoff Hall Call 取消外呼 EFO, Emergency Fire Operation 紧急消防运作(启动,动作)EFS,Emergency Firemans Service 紧急消防服务 ISC,Independent Service 独立服务

迅达电梯故障一例

迅达电梯故障一例 现象:电梯运行到每层停站开门后,发现不平层相差约100mm。电梯上行时轿门低于厅门,若电梯下行则轿门高于厅门。 分析:电梯在运行时若是门刀碰门轮,厅门提前打开。使门回路开电停车,造成不平层。或者是其它原因。维修:检测门刀与门轮并未相碰。在控制屏里现PE80板上红发光二极管门亮。经查找发现门跨继电器吸合不好,更换后,电梯运行正常。 TOEC40电梯故障一例 现象:电梯上行正常。下行时偶尔在行到五楼时下行方向灯熄灭,灯熄灭后继续运行到三楼停车,开关门后再去在站校正,恢复正常。 分析:在五楼方向灯熄灭,但还能运行到三楼。说明不是电路上的问题,可能是信号输入有问题。 维修:在五楼发现门区隔磁板插入不够。在运行时由于轿厢左右晃动大,隔磁板未插入,造成信号不能正常输入,引起上面故障。修整隔磁板后,电梯正常。 TOEC40电梯故障一例 现象:电梯以检修速度运行正常,但打到正常位置时,电梯一起动突然就停止,SDP继电器掉电,随即又得电,然后以救援速度靠最近层停车开门。 分析: 1.急停回路有问题? 2.门刀碰门轮? 3.换速开关有问题? 4.电缆有断线? 5.板子有问题? 6.第一、二位置传感器有问题? 维修:经检查正常后故障仍不能消除,最后开始短接控制柜各继电器上的常开点,直到短接到AZX继电器上的常开点,结果电梯运行正常。打开继电器一看,发现它的常开点吸合后接触不良,更换AZX小继电器后正常运行。 TOEC40电梯故障一例 故障: TOEC-40电梯启动停止,显示消失,开、关门无效。 检修: 检查电路发现7号保险烧断,更换后TRV、SDP吸合、开关门正常,选层上行又烧保险,换新后观察动作过程:TRV通-> SDP通->D通->停止(烧保险),检查U、D及相关电路时发现CT内部短路,换新后电梯正常使用。 TOEC40电梯故障一例 现象:电梯短距离(即单层)进行正常,长距离(即多层)运行时,电梯时来一次冲层,然后自己救援,平层后开门又正常。一天出现三、四次此现象。 分析: 1.换速开关有问题。 2.制动保险烧坏。 3.第一、二位置传感器有问题。 4.超、欠速保护。 5.急停回路有问题。 6.外部线路有问题。 处理:经检查换速开关,制动保险没问题;第一、二位置传感器没有问题,急停回路出没有问题;外部线路也没有问题,最后怀疑调速器有问题。查调速器资料,经过分析,怀疑VR5有问题,时间长了阻值变大了,稍微调大一些,但不能调过大,过大换速后,制动运行时电梯有陡动现象。经调整后电梯运行至今四个多月没有再出现过一次.

西子奥的斯_LCB-II版的故障代码

西子奥迪斯LCB-II版的故障代码 事件可能的原因相关设置 total runs 最后一次上电后运行总次数- minutes on 最后一次上电运行运行分钟数- 闪烁的信息 事件可能的原因相关设置 LS - Fault 上强迫减速2LS和下强迫减速1LS 信号不正常 1LS + 2LS on 强迫减速开关1LS和2LS同时动作- DBSS - Fault 变频器没有准备好- TCI - Lock 轿顶检修开关操作顺序不准确,必须按以下顺序操作打开厅门. 2. 轿顶检修开关由检修打到正常状况.3.关闭厅门 如果不按照上面的顺序操作,电梯将不能正常运行,同时逻辑控制部分板上的INS指示灯将会闪烁。- Start DCS! 在没有完成门检查启动(DCS)操作前,正常运行不被允许。 改变顶层、底层参数后,需重新进行DCS操作。 DBP - Fault 电梯运行必须按正确的顺序完成 当电梯减速停车时门区信号没有被检测,这个原因可能是LVC继电器故障 这个错误实践被存储在逻辑控制部分的EEPROM上,只能使用INS检修开关对电机进行操作。 Adr - Check 特殊远程站地址没有对应于标准IO列表TCI (691) = 16 - 3 1LS (692) = 16 - 1 2LS (693) = 16 - 2 OCSS 事件可能的原因相关设置 0100 OpMode NA V 驱动部分故障引起OCSS不能操作,这个模式在检修以后、校正运行之前也可能被触发。- 0101 EPO shutd. 轿厢不能在紧急电源操作模式EPO运行。NU (017) NUSD (018) NUSG (019) 0102 OpMode DTC 门在设定时间内不能被正常关闭(丢失DCL、DFC或DW)。DCL (694) RDCL (695) DOOR, REAR DTC-T 0103 OpMode DTO 门在设定时间内不能被正常开到位。DOL (000) RDOL (544) DOOR, REAR DTO-T 0104 OpMode DCP 轿厢在设定时间内不能应答召唤或指令(如门被障碍物

西子奥的斯ocss故障代码

Ocss 故障代码详细内容 码 1000 动力接通 1002 运行次数 1100 SOFTW ARE.RESET 软件复位 1101 RING..SOFTW ARE 群空软件复位 RESET 1102 环路软件复位 1103 环路软件复位 1200 SIO.MESSAGE.FRAM 从MCSS接收到的数据信息ING.ERROR 中检测到结构错误 1201 SIO.TIMEOUT.ERROR 与MCSS通讯超时 1202 MCSS.SIO 信息检查错误 1300 RSSLI.LOSSOF.SYNCH 轿厢通讯收发不同步 RONISA.TION 1301 RSSL2.LOSSOF.SYNCH 厅外通讯收发不同步 RONISA.TION 1302 RSSL3.LOSSOF.SYNCH 群空通讯收发不同步 RONISA.TION 1400 RSSL1.TOTAL.PARATY 轿厢通讯出现奇偶校验错误ERRORS 1401 RSSL2.TOTAL.PARATY 厅外通讯出现奇偶校验错误ERRORS 1402 RSSL3TOTAL.PARATY 群控通讯出现奇偶校验错误ERRORS 1403 RSLC 轿厢通讯同步信号丢失1404 RSLH 厅外通讯同步信号丢失1405 RSLG 群控通讯同步信号丢失1500 RING1.CHECKSUM. 群控环1通讯有检测故障ERROR

1501 RING1.TIMEOUT. ERROR 群控环1通讯有超时故障 1502 环路1.SIO.信息错误 1503 环路2信息检查错误 1504 环路2信息检查错误 1700 MCSSNOT.A V AILABLE MCSS通讯故障。轿厢不接受 服务 1701 CAR.SHUTDOWN.WHIL E.IN.EPO 备用电源操作时出现故障 1702 DTC.PROTECTION.. COUNT.DTC 关门保护 1703 DTO.PRO TECTION. COUNT.DTO 开门保护 1704 DELAY.CAR.PROTE CTION.DCP 轿厢延迟保护 1705 RCBII电池检测 1706 地震传感器故障 1707 后门关门保护 1708 后门开门保护 1709 FC1保险H继电器故障 1800 EFO-P.ANDEFO-CK.ARE INV ALID.OR.DO.NOT. MA TCH 消防楼层参数错误或EFO-P与EFO-CK.不一致或该层门被封 1801 ASL-P.AND.ASL-CK.ARE INV ALID.OR.DO.NOT. MA TCH 消防可选楼层参数错误或ASL-P 与ASL-CK不一致或该层门被封 1802 EFSANDEFS-CK. ARE INV ALID.OR.DO.NOT. 消防类型参数错误或EFS与

OTIS奥的斯电梯故障集锦

故障1 3100用户投诉电梯停止不能运行,外呼不起作用,楼层显示正常,不开门.用TT检查TCB故障记录0100、0105,OVF20故障记录CHK DBD SIG,查SW1、2继电器,发现SW1继电器辅助触点接触不良,更换后正常。 故障2 T60电梯用户投诉在平层位置反复开关门,需要关门几次后才能运行,大部分时间正常。检查MIB板和变频器无故障记录。在机房观察等待故障出现。发现在故障出现时U、D继电器吸合后马上断开,用万用表检查U 、D继电器A1端电压,发现在故障时无电压,结合故障无故障登记,怀疑故障应在安全检测点后,逐个检查轿门、厅门接点正常,暂时未检查出故障点,又观察运行,发现在LB继电器吸下后U、D继电器就会断开,查图纸,LB继电器对U、D继电器基本没影响。后用手顶住LB继电器使之由人为控制,发现故障不在出现。怀疑是LB继电器触点故障,将控制柜内主要的继电器触点检查了下,发现SDP继电器13-14触点接触电阻有50-200欧姆,将触点清洁后故障频率明显降低,将其更换后故障排除。 故障3  T2000VF用户投诉电梯关人,到达后放人,到机房开检修电梯不动,TT检查MC故障记录2703,DB故障记录D CURRENT FDBK,检查UDX继电器触点接触正常,检查控制柜电机输出桩头发现W相桩头已烧焦,更换该桩头后正常。 故障4 T2000VF用户投诉电梯运行一抖一抖很恐怖。用TT检查MC故障记录2703,DB故障记录INVERTER OCT,检查UDX继电器触点正常,控制柜电机接线桩头正常,电机线圈电阻正常,暂无法查出故障,后考虑如果抱闸在正常情况下不能放开、PVT不正常也会引起故障,检查抱闸正常,PVT检查发现插头焊线有一松动,焊好后修复故障。 故障5 300VF用户投诉电梯运行一停一停,跑一层要停5、6次。到机房发现故障时主机有很大的运行噪音,象是机械磨檫的声音,拉电溜车检查主机机械运行正常,判断是电气故障。用TT检查MC故障记录2703,DB故障记录D CURRENT FDBK、INVERTER OCT,更换PVT后正常 故障6 T60用户投诉运行一停一停,关人。到达后发现并没有关人,电梯运行一停一停,查MIB故障登记OUS、SDP 亮,检查速度传感器,发现反光盘上有很多黄油,清洁后正常。 故障7 3100用户投诉电梯开门停在1楼,不响应外呼.用TT检查M111状态为正常,检查关门按钮信号无输入光幕不考虑,试门机开关门正常.在将电梯检修恢复正常后电梯就始终停在1楼并开门,并且在M111里始终有一呼梯信号存在,将内呼及外呼切除照旧,怀疑是LCBII板上呼梯开关问题,上下拨动无呼梯信号输入,拆除开关后电梯恢复正常,拿万用表检查开关有一副触点长通. 故障8 T40电梯,有一维修工已在现场修理故障,但检查不出问题,到达后机房开检修电梯不动,检查故障灯正常,查厅门后线号2XQ36有110V,后面没电,检查是SDP继电器未吸,检查SDP继电器线包没电,查BPR\AZX继电器触点,发现AZX继电器1-9常闭触点不通,更换后电梯恢复正常. 故障9 (该故障因为很久了,故障记录记不清楚)T2000VF电梯上行一停一停,下行正常,检查DBR电阻发现有一电阻烧断,更换后正常. 故障10 T- 40下行快到平层时有多啜感经查报闸臂中间的销子出来了更换顶丝后故障消除。此故障极其危险啊,大家对17CT主机保养时一定要注意抱闸销

OTIS奥的斯电梯故障集锦2

OTIS奥的斯电梯故障集锦 故障1:3100用户投诉电梯停止不能运行,外呼不起作用,楼层显示正常,不开门.用TT检查TCB故障记录0100、0105,OVF20故障记录CHK DBD SIG,查SW1、2继电器,发现SW1继电器辅助触点接触不良,更换后正常。 故障2:T60电梯用户投诉在平层位置反复开关门,需要关门几次后才能运行,大部分时间正常。检查MIB板和变频器无故障记录。在机房观察等待故障出现。发现在故障出现时U、D继电器吸合后马上断开,用万用表检查U、D继电器A1端电压,发现在故障时无电压,结合故障无故障登记,怀疑故障应在安全检测点后,逐个检查轿门、厅门接点正常,暂时未检查出故障点,又观察运行,发现在LB继电器吸下后U、D继电器就会断开,查图纸,LB继电器对U、D继电器基本没影响。后用手顶住LB继电器使之由人为控制,发现故障不在出现。怀疑是LB继电器触点故障,将控制柜内主要的继电器触点检查了下,发现SDP继电器13-14触点接触电阻有50-200欧姆,将触点清洁后故障频率明显降低,将其更换后故障排除。 故障3:T2000VF用户投诉电梯关人,到达后放人,到机房开检修电梯不动,TT检查MC故障记录2703,DB故障记录D CURRENT FDBK,检查UDX继电器触点接触正常,检查控制柜电机输出桩头发现W相桩头已烧焦,更换该桩头后正常。 故障4:T2000VF用户投诉电梯运行一抖一抖很恐怖。用TT检查MC故障记录2703,DB故障记录INVERTER OCT,检查UDX继电器触点正常,控制柜电机接线桩头正常,电机线圈电阻正常,暂无法查出故障,后考虑如果抱闸在正常情况下不能放开、PVT不正常也会引起故障,检查抱闸正常,PVT检查发现插头焊线有一松动,焊好后修复故障。 故障5:300VF用户投诉电梯运行一停一停,跑一层要停5、6次。到机房发现故障时主机有很大的运行噪音,象是机械磨檫的声音,拉电溜车检查主机机械运行正常,判断是电气故障。用TT检查MC故障记录2703,DB故障记录D CURRENT FDBK、INVERTER OCT,更换PVT后正常。 故障6:T60用户投诉运行一停一停,关人。到达后发现并没有关人,电梯运行一停一停,查MIB故障登记OUS、SDP亮,检查速度传感器,发现反光盘上有很多黄油,清洁后正常。 故障7:3100用户投诉电梯开门停在1楼,不响应外呼.用TT检查M111状态为正常,检查关门按钮信号无输入光幕不考虑,试门机开关门正常.在将电梯检修

奥的斯GEN2电梯故障代码说明

奥的斯GEN2电梯故障代码说明 1、Base (GATE SUPPLY) fault 硬件检测到IGBT门驱动电路电压不足。 (1)、检查变频器接地是否良好; (2)、更换XU2板和UD3板; (3)、更换变频器 2、Inverter OCT 变频器输出过电流 (1)、检查参数INVTR OCT、DRIVE RTD I RMS、INV I FSCALE; (2)、检查马达侧是否有短路或绝缘问题; (3)、检查抱闸是否完全打开; (4)、检查PVT及连线;(5)、更换变频器 3、IGBT Desatuation/ IGBT装置和相关电路(如门驱动电路)有问题 (1)、更换底座及UD3板; (2)、更换变频器 4、D(Q)Current FDBK 变频器启动建立励磁电流时发生错误 (1)、检查变频器速度参数; (2)、检查变频器输出到马达之间是否有接触不良或断线,包括UDX触头; (3)、更换XU2、UD3和LEM板;

(4)、更换变频器 5、Current FDBK sum DSP 软件检测到三相输出电流矢量和不为0,并超过参数INV IO LIMIT (1)、检查INV IO LIMIT; (2)、检查三相输出U、V、W绝缘; (3)、检查VA/VB与XU2板的连线; (4)、更换XU2板或LEM板; (5)、更换变频器 6、Overtemp 马达或变频器过热 (1)、环境温度是否过高; (2)、检查变频器风扇是否工作; (3)、检查热敏及相关插件; (4)、更换XU2板 7、Motor Overload 马达过载 (1)、检查速度参数,马达学习参数; (2)、检查参数DRIVE RATED RMS、MTR OVL TMR、MTR OVL I FAC、INV I FASCALE; (3)、检查MCSS加速度,加加速度及平衡系数参数; (4)抱闸是否完全打开; (5)马达连线; (6)、平衡系数;

奥的斯故障代码(全)

OVF402,OVF404,OVF406驱动器故障代码海纳百川332874754 2013.5.21. 000 POWER ON:驱动器供电正常。 001 NEW RUN:重新初始化运行。 002 GO TO SLEEP: 变频器进入节能模式。 003 STACK WARN: 软件中堆找超出允许范围。 004 POWER DOWN:记录一个断点信号,即拉闸。 005 EXTERN FLASH: GDCB的FLASH内存记录失败。 006 EXTERN RAM: GDCB的RAM内存记录失败。 007 OMU PRESENT: 表明OMU已插在变频器的相应接口上可以正常使用。 008 OMU PROHIBIT: 检修模式下OMU的软件升级被禁止, TT参数OMU PROHIBITED 来查看。 009 MANUAL MODE: 变频器在手动模式下。 010 B_MODE: 变频器在电池模式下。 011 EXTERN FRAM: FRAM通讯正常。 100 INV SW OCT: 变频器电流大小超出了允许的上限。 101 INV I IMBAL:电机三相总电流超出满载电流的10%。 102 INV ID ERROR,103 INV IQ ERROR: 表明变频器电流校准误差超出允许的上限。 104 INV IX OFFST,105 INV IY OFFST,106 INV IZ OFFST:表明变频器相电流偏移量超出满载时的5%。 107 INV GATE FLT: 检测到IGBT门电路供电电压故障。 108 INV HW OCT: 硬件检测到变频器电流超出了预设值。 109 OVERLOAD: 检测到过载。变频器处于额定电流状态的时间超出了最大允许值。 110 DRIVE LIMIT: 变频器已运行在额定电流的极限值。 111 NO ID FDBK,112 NO IQ FDBK: 在电机开始运行并产生磁场时通过变频器的电路反馈已检测到一个故障。 113 INV IPM FIT: 变频器智能电源模块已检测到一个故障。 114 GATESPIYERR: 检测到变频器和逆频器IGBT门电路电压故障。 115 DESAT ERR: 硬件检测到变频器电流超出预设值。 200 CNV SW OCT: 逆变器电流大小超出了允许的上限。 201 CNV ID ERROR,202 CNV IQ ERROR: 表明逆变器电流误差超出满载时的30%。 203 CNV IX OFFST,204 CNV IY OFFST: 表明逆变器相电流的偏差超出满载时的5%。 205 CNV GATE FIT:检测到逆变器IGBT门电路供电电压故障。 206 CNV HW OCT: 检测到逆变器电流超出预设值。 207 CNV GND FLT: 检测到逆变器有接地故障。 208 BUS CAP FAIL: 变频器的功率损耗超出了预估值的极限。这表明过多的功率损耗在变频器内,同时也是暗示直流侧电容可能已失效。 209 DC LINK OCT:表明直流电流过大 210 CNV IPM FLT: 逆变器智能电源模块已检测到一个故障。 300 DC BUS OVER: 直流电压超出750V的108%,即810V。 301 DC BUS UNDER:直流电压低于下极限值。 302 VAC OVER: 交流电压超出上极限值。 303 VAC UNDER: 交流电压低于下极限值。 304 VAC IMBAL: 交流相电压输入相差超过10%.

奥的斯电梯故障集锦80例资料讲解

奥的斯电梯故障集锦80例 故障13100用户投诉电梯停止不能运行,外呼不起作用,楼层显示正常,不开门.用TT检查TCB故障记录0100、0105,OVF20故障记录CHK DBD SIG,查SW1、2继电器,发现SW1继电器辅助触点接触不良,更换后正常。故障2T60电梯用户投诉在平层位置反复开关门,需要关门几次后才能运行,大部分时间正常。检查MIB板和变频器无故障记录。在机房观察等待故障出现。发现在故障出现时U、D继电器吸合后马上断开,用万用表检查U、D继电器A1端电压,发现在故障时无电压,结合故障无故障登记,怀疑故障应在安全检测点后,逐个检查轿门、厅门接点正常,暂时未检查出故障点,又观察运行,发现在LB继电器吸下后U、D继电器就会断开,查图纸,LB继电器对U、D继电器基本没影响。后用手顶住LB继电器使之由人为控制,发现故障不在出现。怀疑是LB继电器触点故障,将控制柜内主要的继电器触点检查了下,发现SDP继电器13-14触点接触电阻有50-200欧姆,将触点清洁后故障频率明显降低,将其更换后故障排除。故障3T2000VF用户投诉电梯关人,到达后放人,到机房开检修电梯不动,TT检查MC故障记录2703,DB故障记录D CURRENT FDBK,检查UDX继电器触点接触正常,检查控制柜电机输出桩头发现W相桩头已烧焦,更换该桩头后正常。

故障4T2000VF用户投诉电梯运行一抖一抖很恐怖。用TT 检查MC故障记录2703,DB故障记录INVERTER OCT,检查UDX继电器触点正常,控制柜电机接线桩头正常,电机线圈电阻正常,暂无法查出故障,后考虑如果抱闸在正常情况下不能放开、PVT不正常也会引起故障,检查抱闸正常,PVT 检查发现插头焊线有一松动,焊好后修复故障。故障5300VF 用户投诉电梯运行一停一停,跑一层要停5、6次。到机房发现故障时主机有很大的运行噪音,象是机械磨檫的声音,拉电溜车检查主机机械运行正常,判断是电气故障。用TT 检查MC故障记录2703,DB故障记录D CURRENT FDBK、INVERTER OCT,更换PVT后正常故障6T60用户投诉运行一停一停,关人。到达后发现并没有关人,电梯运行一停一停,查MIB故障登记OUS、SDP亮,检查速度传感器,发现反光盘上有很多黄油,清洁后正常。故障73100用户投诉电梯开门停在1楼,不响应外呼.用TT检查M111状态为正常,检查关门按钮信号无输入光幕不考虑,试门机开关门正常.在将电梯检修恢复正常后电梯就始终停在1楼并开门,并且在M111里始终有一呼梯信号存在,将内呼及外呼切除照旧,怀疑是LCBII 板上呼梯开关问题,上下拨动无呼梯信号输入,拆除开关后电梯恢复正常,拿万用表检查开关有一副触点长通.故障8T40 电梯,有一维修工已在现场修理故障,但检查不出问题,到达后机房开检修电梯不动,检查故障灯正常,查厅门后线号2XQ36

相关文档
相关文档 最新文档