消防施工自评报告
施工单位:贵州省冶金建设公司(盖章)工程名称:沿河县交通局片区棚户区改造工程
消防工程系及产品使用记录表
系统类型□区域报警;?集中报警、□控制中心报警
火灾自动报警系统
设备名称
设备
型号
生产厂家数量
主要消防产品证书
认证证书或
认可标志
合格证出厂日期
火灾报警控制器(联
动型)
JB-Q
TL-T
X301
6A
深圳市泰
和安科技
有限公司
3 是是2019年5月
感烟探测器
JTY-
GM-T
X310
0A
深圳市泰
和安科技
有限公司
1935 是是2019年5月感温探测器
JTW-
ZDM-
TX31
10A
深圳市泰
和安科技
有限公司
49 是是2019年5月手动火灾报警按钮
TX31
40
深圳市泰
和安科技
有限公司
480 是是2019年5月消火栓按钮
TX31
52
深圳市泰
和安科技
有限公司
358 是是2019年5月输入模块
TX32
00
深圳市泰
和安科技
有限公司
122 是是2019年5月输入/输出模块
TX32
08
深圳市泰
和安科技
有限公司
560 是是2019年5月输出模块
TX32
14B
深圳市泰
和安科技
有限公司
138 是是2019年5月
消防控制室图形显示
装置
TX38
20T
深圳市泰
和安科技
有限公司
1 是是2019年5月
火灾显示盘
TX34
03
深圳市泰
和安科技
有限公司
116 是是2019年5月火灾声光警报器
TX33
01A
深圳市泰
和安科技
有限公司
480 是是2019年5月
其他探测器
其它
消防电源供电等级一级
供电
回路
数
用电
总负荷
消防用电
总负荷
消防用电线路保护方
法
防火
桥架
备用电源
情况
末端有无自
动切换功能
有
消防给水设施消防水池容量(m3)720 消防水箱容量(m3)36 设备名称
设备
型号
生产
厂家
数量
主要消防产品证书
认证证书或
认可标志
合格证
出厂
日期室内消火栓泵
XBD14.
0/40G-
DLI
上海羽
泉泵阀
制造有
限公司
2 是是2019年4月
喷淋泵
XBD6.0
/40G-L
上海羽
泉泵阀
制造有
限公司
2 是是2019年4月
室外消火栓泵
XBD4.0
/40G-L
上海羽
泉泵阀
制造有
限公司
2 是是2019年4月
水泵接合器
SQX150
-2.0
1.6Mpa
上海羽
泉泵阀
制造有
限公司
19 是是2019年4月
增压稳压罐
W1.5/0
.6-0,.
6-YQBF
上海羽
泉泵阀
制造有
限公司
1 是是2019年4月
消火栓稳压泵
XBD4.0
/1W-CD
L
上海羽
泉泵阀
制造有
限公司
2 是是2019年4月室内消防泵控制柜
YQK-2X
F-90-Y
上海羽
泉泵阀
制造有
限公司
1 是是2019年4月
喷淋泵控制柜
YQK-2X
F-37-Y
上海羽
泉泵阀
制造有
限公司
1 是是2019年4月室外消火栓控制柜
YQK-2X
F-30-Y
上海羽
泉泵阀
制造有
限公司
1 是是2019年4月
设备名称流量(L/S)扬程(m) 功率(KW)
消火栓供水泵40 140 90 喷淋供水泵40 60 37 消火栓稳压泵 1 40 1.5 喷淋稳压泵
其它
自动喷水/喷雾灭火系统□湿式□干式□预作用□重复启闭预作用□雨淋□水幕□水喷雾□
其它
设备名称设备型号生产厂家数量
主要消防产品证书
认证证书
或
认可标志
合格证
出厂
日期洒水喷头
T﹣ZSTZ
15-68℃
福建省吉
发消防科
技有限公
司
3328 是是2019年4月报警阀组ZSFZ150
南安市振
祥消防器
材有限公
司
8 是是2019年4月
水流指示器
ZSJZ
150
南安市祥
发消防设
备有限公
司
14 是是2019年4月
信号阀门
D381X-10
/16
上海良科
阀门有限
公司
26 是是2019年4月
压力开关
延迟器
水力警铃
其它
消火
栓(消防水
炮)
设备名称设备型号生产厂家数量
主要消防产品证书
认证证书
或认可标
志
合格证
出厂
日期
室外消火栓
SS150/80
-1.6
福建省元
安消防设
备有限公
司
4 是是2019年3月室内消火栓SN65
福建省元
安消防设
备有限公
司
362 是是2019年3月
消防水炮
水带10-65-25
-涤纶长
丝
泰州市晨
龙消防设
备有限公
司
358 是是2019年3月
水枪QZ3.5/7.
5
泉州市广
峰消防设
备有限公
司
358 是是2019年3月
接扣KD65 泉州市广
峰消防设
备有限公
司
716 是是2019年3月
消防卷盘
消火栓箱SG24B65Z
-J
贵阳金贵
安消防器
材设备有
限公司
358 是是2019年3月
其它
泡
沫灭
火系统
安装方式□固定□半固定□移动
发泡倍数□高倍□中倍□低倍
喷射方式□液上□半液下□液下
灭火方式□全淹没□局部
泡沫液类型□蛋白□氟蛋白□成膜氟蛋白□水成膜□抗溶性设备名称设备型号生产厂家数量
主要消防产品证书
认证证书或
认可标志
合格证出厂日期泡沫发生器(成套)
泡沫泵
泡沫枪
灭火剂
泡沫罐
电动阀
气体灭火系统系统类型□二氧化碳□氮气□七氟丙烷□其它
系统形式□全淹没□局部应用
设置部位保护容积(m3)
设备名称设备型号生产厂家数量
主要消防产品证书
认证证书或
认可标志
合格证出厂日期
喷头\ \ 瓶头阀\ \ 选择阀\ \ 远程启动装置
联动开启装置\ \ 手动开启装置\ \
紧急起/停按钮TX3158 深圳市泰
和安科技
有限公司
2 是是2019年5月
现场手动/自动切换\ \
气体释放指示灯TX3315 深圳市泰
和安科技
有限公司
2 是是2019年5月
气体灭火控制盘TX3045 深圳市泰
和安科技
有限公司
1 是是2019年5月
灭火剂贮存容器升/瓶\ 集流管\
其它\
其它灭火系统
系统类型□磷酸二氢氨□碳酸氢钠□碳酸氢钾□尿素□自动□半自动□手动□蒸汽系统形式□全淹没□局部应用□全充满半固定□全充满固定□固定设置部位保护容积(m3)
设备名称系统类型生产厂家
数
量
主要消防产品证书
认证证书或
认可标志
合格证出厂日期干粉灭火装置
干粉灭火装置
热气溶胶灭火装置
QRR20LW/
S
西安安泰
消防发展
有限公司
7 是是2019年8月
蒸汽灭火系统
其它
防排烟系统
设置部位
防烟楼
梯间
前室及合
用前室
走
道
房间
消防电
梯前室
地下室
运行方式 1 4
2
1 4 3
运行方式类型1、自然排烟;2、机械排烟;3、通风兼排烟;4、正压送风设备名称设备型号生产厂家数量
主要消防产品证书
认证证书或
认可标志
合格证出厂日期防火阀
FHF
WSDc-K-8
00*800
武汉市林
丰三力通
风设备有
限公司
89 是是
防火调节阀800*200 武汉市林
丰三力通
风设备有
限公司
2 是是
排烟阀
PYF
SDc-K-63
0*630
武汉市林
丰三力通
风设备有
限公司
88 是是
通风/排烟管道通风/排烟管道通风/排烟管道
排烟口(窗)500*250 武汉市林
丰三力通
风设备有
限公司
112 是是
送风口1200*500 武汉市林
丰三力通
风设备有
限公司
244 是是
送风机SWF(A)-1
-8.2
武汉市林
丰三力通
风设备有
限公司
22 是是
送风机送风机
排烟机HTF(A)-1
-9
武汉市林
丰三力通
风设备有
限公司
14 是是
风机启动柜DBK﹣
XFFJ-22-
D
上海丹博
泵业制造
有限公司
36 是是2019年6月
其它
防火门、
防火卷
帘
设备名称设备型号生产厂家
数
量
主要消防产品证书
认证证书或
认可标志
合格证出厂日期
木质防火门
(成套)
MFM1221
乙
贵州鑫大
福门业有
限公司
739 是是2019年8月
木质防火门
(成套)
木质防火门
(成套)
木质防火门
(成套)
木质防火门(成套) 木质防火门(成套) 木质防火门(成套) 木质防火门(成套)
钢质防火门(成套) GFM1221
甲
贵州鑫大
福门业有
限公司
62 是是2019年8月
钢质防火门(成套)
防火卷帘TFJ(W)-3
00300-TF
3-CZ-S-4
00
贵州鑫大
福门业有
限公司
8 是是2019年4月
防火卷帘控制器
防火窗
挡烟垂壁
轻质隔墙
其它
火灾应急照明和疏散标志
设备名称设备型号生产厂家
数
量
主要消防产品证书
认证证书或认可
标志
合格证出厂日期火灾疏散指示标志SF-01C
江门市汇
大新有限
公司
115
9
是是2019年4月火灾应急照明灯具
L-ZFDZ-E
5W1210
江门市劳
士国际电
器有限公
司
156
9
是是2019年4月
集中控制型应急照明
灯具
集中控制型应急疏散
指示灯具
火灾应急广播
设备名称设备型号生产厂家
数
量
主要消防产品证书
认证证书或
认可标志
合格证出厂日期扩音器
扬声器
WY-XD5-6
A
深圳市泰
和安科技
有限公司
658 是是2019年5月备用扬声器
切换装置
其它
消防专用电话
设备名称设备型号生产厂家
数
量
主要消防产品证书
认证证书或
认可标志
合格证出厂日期消防电话分机TN3100
深圳市泰
和安科技
有限公司
19 是是2019年5月
外线电话 1
其它
消防电梯设备名称设备型号生产厂家
数
量
主要消防产品证书
认证证书或
认可标志
合格证出厂日期消防电梯
GE18-K-1
0242
江苏伯爵
电梯股份
有限公司
4 是是2019年2月消防电梯
消防电梯
其它消防设施设备名称设备型号生产厂家
数
量
主要消防产品证书
认证证书或
认可标志
合格证出厂日期灭火器
MFZ/ABC4
-A
潍坊华宝
消防器材
有限公司
8 是是2019年5月灭火器
灭火器箱 4
其它
消防工程施工自评
一、工程概况:
1、建设地点位于:沿河县和平镇酒厂弯。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下二层、地上三十一层,总建筑面积为105197.71m2, 其中住宅71373.26m
2、商业15751.39 m2、车库及设备用房18071.06m2、消防控制室58m2。总建筑高度为:97.7m。一层层高为4.5m、二层层高为4.5m,三层层高为6m,四层层高为2.9m;负二层高度为3.9,负一层高度为4.8m。地下室有两个主要消防通道口,设计容量为720m3的消防水池及喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电机房等设备房,地上一层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量36m3等设施。
2、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,
3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,。一~三层设有商场、办公区等公共场所,四层设为架空层(技术层)四层及以上为住宅。
二、工程使用功能:
1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在C2栋负一层,消防中心采用集中报警控制器控制。
2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在负一层消防控制中心内,联动功能主要有:一个点火灾报警后;楼层火灾显示盘显示报警位置并发出警报声,两个及两个以上火灾报警后,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,3~7秒后接通紧急广播,组织疏散,同时电梯迫降至一层。
3、消防控制室的联动逻辑和手动功能:a、手动按钮动作两个及两个以上时,立即联动消防设备。b、消防栓按钮动作时,立即将报警信息传递至主控室,C、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。d、消防紧急广播扬声器、排烟口、送风口等功能应联动着火层及上、下层,e、消防控制室应有各消防设备的启停指示,并能手动控制各消防设备的启停。f、消防控制室内的消防广播应能手动开启,也可自动开启,设有话筒,也可放录音带。g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话,在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。
三、工程施工过程:
我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个
工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位进行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均按要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外;在施工过程中经我公司、项目部不懈努力,全体员工的辛勤劳动下,我施工方均已按设计要求和验收规范的规定,以及合同约定的施工内容,完成了各项工作,各设备经调试运行正常,各报警系统,经检测公司检测合格,
四、施工中余下的问题:
1、由于本工程项目投资时间比较早,按原先设计规范施工,与现消防验收规范要求,存在一些不足之处。
2、由于施工时间太紧,以及其它客观因素,各系统功能调试过程中,存在一些小问题。
五、施工自我评价
本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成;消防中心设在C2栋负一层,消防中心采用集中报警控制器控制。
作为消防施工承包,经检单位对设备设施的检测,均达到合格标准,汇总评定全部合格。
盛世江城一期消防安装工程 (竣工验收) 自 评 报 告 编制:审核:审批: 武汉安盛安全技术有限公司 年月日
建设工程消防安装自评报告 一、工程概况 工程名称:盛世江城一期消防工程 建设单位:湖北鼎汉投资有限公司 设计单位:中冶南方工程技术有限公司 安装单位:武汉安盛安全技术有限公司 监理单位:武汉方正工程建设项目管理有限公司 武汉南亚建设监理有限公司 1.1 本工程位于武汉市新弯路与新弯三路交汇处,其功能性质为住宅,本工程占地面积为207103.44平方米,总建筑面积为236879.58平方米,框架建构,建筑层数52层,建筑高度为151.10米。 1.2 本消防系统工程包括:火灾自动报警、消火栓系统、自动喷淋、正压送风及防排烟、消防联动系统。 二、质量评价依据 2.1 现场施工图纸 2.2 建筑工程施工合同
2.3 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 2.4 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 2.5 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 2.6 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.7 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 2.8 《消防工程质量验收规范》GB50339-2003 三、工程质量控制 3.1严格按照设计图纸和施工规范要求进行施工,认真执行“三检”制度,根据工程控制点要求,制定可行的施工方案,以确保工程保质保量完成。 3.2 对施工班组进行图纸技术交底,强调质量意识,要求施工作业人员熟悉图纸及施工规范,在规范指导下按图施工。 3.3材料的控制,对进入工地的材料严格执行材料检查制度,所有进场材料均有合格证或质量保证书,检测报告齐全,均符合消防规范要求。 3.4本工程在施工过程中,严格执行“三检”制度。项目部要求所有施工人员在施工过程中,必须按照相应的分项工程质量验评标准进行自检,各专业工长详细检查施工中完成项目的质量,并做好记录,施工员对
消防安全自查报告 消防安全自查报告范文一: 根据武大保字《关于开展春季消防安全专项整治工作的通知》文件精神,学院在全院范围内组织开展了春季消防安全专项整治工作。2月28日,由学院领导和学生工作办公室组成的春季消防安全专项整治工作领导小组,对学院进行了全面消防安全检查。 一、检查重点 1. 这次主要是对违章使用100w以上大功率电器及私自乱拉电源线等全方面检查,对违章使用电炉、电热杯、电饭锅、水煮器和乱拉电源线的同学,给予警告并及时处理。 2. 对消火栓、灭火器等消防器材的正常使用,做好日常保养维护和防火器材的添加和更换。 3. 对在寝室吸烟和熄灯后用蜡烛照明等违规情况的同学给予警告,消防安全委员会、后勤及保卫部门坚持24小时值班,(有情况随时呼叫)。 4. 值班人员每天检查学生晚上的就寝率,寝室文明卫生检查,做到发现安全隐患能及时消除,将此作为一项日常事务性的工作抓紧。 二、检查中发现的问题 这次检查结果,总的情况来看是比较令人满意的,没有发现较大的安全隐患,但也发现一些寝室不遵守要求,在检查时仍使用大功率用电器,对于存在问题班级的安全责任人提出批评,具体如下: 1.湖滨一舍使用热得快的寝室有: 一单元:201(人管)、305(国贸2)、602(会计学) 二单元:101(金融学) 2.樱园二舍使用热得快的寝室有: 406(金融学) 3.梅五存在安全隐患的寝室有: 531、619、634 4.樱一存在安全隐患的寝室有: 218、214、325、326、401、406、408、429、430 5.樱二存在安全隐患的寝室有: 208、219、207(注:207极不配合学生工作,态度恶劣) 三、举措 1.我们对此次检查结果在学院范围内进行了通报,对以上各宿舍进行了通报批评。对相关学生进行了严肃的批评教育。 2.我们召开了学生干部安全教育大会,印发消防安全相关资料下发到宿舍,并要求各班召开以消防安全为主题的班会。 3.加强安全责任人制度,要求各级安全责任人高度重视,并持之以恒,定期进行安全检查工作。 “隐患胜于明火,责任重于泰山”。消防安全工作是一项常抓不懈的工作,我们将本着“一切为了学生,为了学生的一切,为了一切的学生”的服务宗旨,继续努力工作,为全面夺取消防安全专项整治工作的胜利而奋斗。 消防安全自查报告范文二:
消防安全风险评估报告 一、评估目的 运用科学合理的危害辨识及危险评价方法,通过对公司消防工作中出现的意外有害因素严格控制,制定风险控制措施,达到消除危害,规避因措施不到位等原因而导致出现火警甚至火灾和有毒有害、易燃易爆介质出现泄漏着火等恶性事故的出现。根据评价辨识结果,分别定期及时采取了针对性、可操作性较强的预防性控制措施,从而规范和消除、避免了对人身安全和设备危害,降低了消防工作作业风险。 二、评估范围 公司范围内的各易燃易爆、有毒有害气体产生的火警、火灾。 三、评估依据 1 公司安全作业操作规程和防火、灭火管理制度; 2 行业的设计规范和技术标准; 3 企业的管理标准和技术标准; 4 合同书、任务书、公司目标中规定的内容; 5 本公司和国内外所发生相类似的事故统计资料 四、评估方法 主要采用安全检查表(SCL)、预危险性分析(PHA)、工作危害分析(JHA)等安全评价方法为主对现有的风险进行辨识和评价分析。 五、评估人员:风险评价组成员 六、评估时间:年月日 七、评估结果 公司针对本年度各部位门易燃易爆、易产生可燃性物质或介质的场所进行了严密监控和加强风险控制,根据作业环境的化学性危险有害因素和物理性危险有害因素、人机工程因素等,对易产生易燃气体的场所实施事先的控制。并且加强正常运行时期对消防设施、器材的正确维护保养、和器械的日常演练,对所潜在的不安全因素进行充分剖析和预先分析,将有危及人身和生产设备安全作业的各种危险有害因素
进行了针对性评价,在人力或主观上不可抗拒的自然灾害或不明原由产生的火警、火灾情况时,避免因消防设施不备用,或消防操作失灵等因素而出现的意外灾害扩大现象的出现。在各单位(部门)的全体干部员工的共同努力配合下,安全处和公司安全评价小组人员利用不定时现场督察,对公司各易产生易燃易爆场所(车间、装置)部分关键装置、重点部位及重大危源的生产消防设施等进行了系统的危害辨识和危险评价。通过现场监督检查及日常的调查询问,运用科学的评价方法完成各种消防设施和消防日常演练的符合性评价,较规范的整顿和强化了因消防设施不符合安全要求或存有隐患而导致事故的发生的可能性。 据公司安全评价组对消防工作或消防设施正常备用状态下风险评价过程中可以看出,针对各消防工作过程存有的不足之处进行规范,可以将有害因素逐一消灭于萌芽状态,严格落实各项控制措施,能有效控制绝大多数因种种原因而忽略的细节问题,对此进行细致补充控制各项措施,继而杜绝了事故发生。通过本年度对消防工作作业风险评析,共评价出中度风险(环境因素)因素及其以下风险因素计19项,评价出重大风险因素0项,并对中度风险的消防工作采取改进控制措施,制定了实施计划,在作业过程中始终遵循安全控制措施,从而取得了未发生任何因消防工作出现异常运行而出现的安全事故。 附件一:风险、控制改进措施清单 附件二:风险评价准则
XXXXXX工程竣工验收 质 量 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: XXXXXX有限公司 二OXX年 XX 月 XX 日
XXXX工程竣工验收质量自评报告 一、工程概况: 1、建筑概况:本工程为XX工程,位于XXXX,整个工程分为两部分:展示厅部分及维修车间。工程主体为单层门式刚架结构,建筑高度为9.5m,展示厅办公室部分局部为两层钢框架结构,局部二层标高4.0m。 2、结构概况:本工程采用独立承台基础,基础持力层为③-1层粉质粘土层。基础垫层采用C15素混凝土,100mm厚,沿基础或承台周边伸出各100mm,基础承台为C25钢筋混凝土。 本工程主体结构为门式刚架结构(局部二层办公室为钢框架结构),展示厅部分0.3m以下、车间部分1.0m以下外围护墙为250厚加气混凝土砌块,展示厅部分0.3m以上、车间部分1.0m以上外围护墙体外层板采用蓝色镀铝锌板(横排),内夹75mm厚超细玻璃棉保温层,墙面内层板为白色镀锌板。 车间内部辅助用房为钢筋混凝土框架结构,构造柱及圈梁均采用C20混凝土,主体结构采用C30混凝土,±0.00以下墙体采用MU10灰砂砖,M7.5水泥砂浆,±0.00以上内隔墙采用200厚加气混凝土砌块。 3、施工验收情况:本次是XXX工程竣工验收,该工程从XX年XX月XX 日开始施工,至XX年XX月XX日基本施工完毕,共进行了基础分部、主体钢结构分部、主体混凝土结构分部、装饰装修分部、屋面分部、给排水与采暖分部、建筑电气分部、通风与空调分部、室外道路分部等9个分部、分项工程验收,验收批计223个,验收评定合格。消防分部工程由XXX组织专项验收,消防验收已经合格。 二、自评依据: 1、XXXX施工图纸 2、砼结构工程施工质量验收规范 ( GB50204-2001) 3、钢结构工程施工质量验收规范 (GB50205-2001) 4、地脚螺栓 (GB799) 5、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 6、屋面工程质量验收规范(GB50207-2002) 7、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)
动力中心、污水处理站消防工程竣工验收自评报告 编制: 审核: 审批: 陕西建工第八建设集团有限公司 年月日
目录 一、工程概况 (1) 二、工程质量评定依据 (2) 三、消防工程施工内容 (3) 四、施工组织实施情况 (4) 五、工程材料、设备进场验收和隐蔽验收记录 (4) 六、施工单位对各分部工程评定结果 (4) 七、消防检测单位的检测结论 (5) 八、工程验收自评结论 (5)
动力中心、污水处理站消防工程 竣工验收自评报告 各位领导、专家及验收组成员: 首先,感谢你们在百忙之中抽出时间参加动力中心、污水处理站工程的消防竣工验收,同时敬请对我们施工单位提出宝贵以及和建议,以便我们在以后的工作中进行改进。 一、工程概况 1.1、各参建单位 建设单位:陕西中烟工业有限责任公司澄城卷烟厂 监理单位:郑州中兴工程监理有限公司 设计单位:机械工业第六设计研究院有限公司 勘察单位:中冶地集团西北岩土工程有限公司 施工单位:陕西建工第八建设集团有限公司 1.2、工程概况 工程技术标准:建筑设计使用年限50年,抗震设防烈度7度,屋面防水等级Ⅰ级,地下防水等级一级;结构类型:钢筋砼框架结构。 ⑴动力中心 动力中心丁类综合工业厂房,耐火等级一级,地下室水泵房、电缆夹层各为一个防火分区,一层办公用房与设备用房分别一个防火分区,二层办公辅房为一个防火分区。由锅炉间、除氧间、纯水站、储酸间、储盐及盐水间、维修间、10KV高压配电室、变压器及低压配电室、维修工具间、地下管廊、消防水池、电缆夹层和生产辅房等功能空间组成,建筑高度10.35m,为地下一层、地上一层(局部二层)建筑,建筑面积7416.7m2(其中地下2618.9m2)。 ⑵污水处理站 污水处理站地下一层、地上一层戊类库房,耐火等级为二级,共分为一个防火分区。由污泥处理间、加药间、控制室配电间、值班化验室、风机房等房间组成,建筑高度6.45m,一层层高6.0m,室内外
消防安全自查报告 一、消防安全管理工作: 1、建立、健全了组织机构。 2、落实了安全责任制。制定了各岗位消防安全职责,明确了施工现场消防安全小组成员的分工,并作出消防演习的计划。 3、制定了工人生活区和管理人员办公区的安全管理制度,消灭了一些用电过程中存在的隐患。 二、认真做好现场各项检查 根据消防部门的精神,我司开展了消防安全工作每日一小查、每周大查、每月一总结的方法,针对施工现场的各项设施进行全面的安全大检查。同时,我们对检查的结果进行了分析,并要求同查人员一起认真开会总结。真正做到心中有数,消灭死角,杜绝各项隐患。具体检查内容有以下几大项: 1、公司的消防通道、安全出口等的设置是否符合规定; 2、消火栓、消防水管等消防设施设置、运行及灭火器材配置是否符合规定; 3、公司的电气线路敷设以及电气设备运行是否符合规定; 4、公司的室内装饰装修材料防火性能是否符合规定; 5、生产现场的工人作业情况是否存在消防安全隐患 三、消防安全宣传教育工作: 1、我司将消防安全纳入工人三级安全教育的必讲内容,每月都开展安全教育活动,通过安全教育来加强工人的的消防安全知识。 2、我司在生产现场消防重点部位进行了登记,并设立明显标识,随时提醒工人注意消防安全。 3、开展了“消防演练”活动,在活动中让员工知道如果发生火灾的时候应该如何进行自救。 经过这段时间的努力,我司消防安全工作初见成效,经过几次检查,我们也发现几处隐患,并及时进行了整改,并得到了消防部门的认可。当然,在今后的工作中,我们会继续努力,加强宣传工作力度,提高工人消防意识;定期、不定期认真开展好防火值班安全检查,永远杜绝火灾的发生。
消防安全评估报告 模板 1 2020年4月19日
重庆市火灾高危单位 消防安全评估报告 被评估单位名称:重庆市江津区程渝网吧 评估方式:自我评估 评估人员:刘金华 评估日期: - 2 - 2020年4月19日
重庆市公安局消防局监制 (一式三份,一份交公安机关消防机构,一份被评估单位存,一份评 估机构存。) 一、被评估单位基本情况(可根据单位实情进行增减) 重庆市江津区程渝网吧单位位于江津区(县、自治县)双福镇滴水村八社1-2层,属于人员密集类型(人员密集场所和地下公共建筑、高层公共建筑、易燃易爆场所、全国重点文物保护单位)。该单位(该建筑或场所1-2层)于××年×月消防设计审核合格,××年×月经过消防验收。总建筑面积××平方米,地上×层,地下×层,建筑高度××米;地下×层为××,×层至×层为××,建筑面积××平方米,×层、×层为××,建筑面积××平方米。主要消防设施有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾应急照明系统、消火栓系统等。 - 3 - 2020年4月19日
二、评估要求 运用科学的评估方法,对××单位(××建筑或场所)消防行政许可、消防安全制度等文件进行书面审查,对场所消防安全状况进行现场检查,对单位消防安全管理及运行机制进行全面分析。经过评估,发现消防安全存在的问题并提出解决的对策、措施和建议。 三、评估依据 本次评估的依据为《中华人民共和国消防法》、《重庆市消防条例》、《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第119号)、《消防监督检查规定》(公安部令第120号)等消防法律法规及《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》、《泡沫灭火系统施工及验收规范》、《大型商业建筑设计防火规范》(DBJ50-054- )、《建筑工程消防验收规范》(DB50201- )等消防技术标准。 四、评估组人员组成 组长: ×××单位、职务/职称 成员: ×××单位、职务/职称 - 4 - 2020年4月19日
房屋建筑工程 质量自评报告 工程名称: 施工单位(公章): 发出日期:2010年9月14
****工程 施工单位质量自评报告 一、施工单位全称、资质等级、资质证号及施工范围: 单位全称: 资质等级:叁级 资质证号: 施工范围:房屋工程总承包叁级、市政工程总承包叁级 二、工程概况 ****污水提升泵站工程是***污水提升泵站工程,建设地点位于****。泵站规模0.8万m3/d,服务范围面积129.22公顷,泵站场地占地面积1207㎡;包括基础工程、土建工程、民气给排水工程、泵房工艺设备安装工程。 三、工程施工阶段自检情况及说明 1、地基与基础分部工程:基础采用高强预应力混凝土静压管桩基础。基础以及承台和地梁等隐蔽工程施工,均经过设计、监理、甲方人员验收签证。广东省建设工程质量安全监督检测总站及东莞市建设工程质量监督检验站进行了基桩高应变法试验及单桩竖向抗压静载试验,均满足设计要求。桩台基础、基础梁、地下室顶、底板、剪力墙均为C30,砼抗渗等级为C30 S8. 2、主体分部工程:顶、底板钢筋隐蔽工程都进行自检。每次自检合格后,我方才通知各个单位验收,验收合格后才进行下一道工序施工。柱砼采用C30,顶板梁板砼均采用C30。在主体施工过程中,均进行了抽芯检测,符合要求。自评为合格。 3、建筑装修装饰分部工程:楼地面子分部工程:卫生间为水泥砂浆找平层。门窗子分部工程:采用铝合金门窗,采用广亚铝业有限公司的铝材,产品均有合格证及检验报告,铝合金门窗经质检站检验合格。装饰子分部工程:装饰材料符合甲方指定新产品及设计要求,有产品合格证。抹灰工程:外墙为采用CL专用砂浆,内墙为毛坯,玻璃安装,自评为合格。 4、建筑屋面分部工程:现浇钢筋混凝土板、卷材防水二遍、现浇发泡混凝土找坡隔热层、防水层及复盖层均符合设计要求,自评为合格。 5、建筑给水排水及采暧分部工程:该工程给水、排水管道材料均符合设计要求,并有合格证及检验报告,部分材料经监理见证监督员监督抽检,检验合格,安装符合规要求,自评为合格。 6、建筑电气安装分部工程:采用的所有产品都是招标文件要求的品牌,合格证及检验报告齐全,部分材料经监理见证监督员监督抽检,检验合格,防雷工程经防雷检测所检验合格,安装符合规范要求,自评为合格。 7、泵房工艺设备安装工程:采用的所有产品都是招标文件要求的品牌,合格证及检验报告齐全,部分材料经监理见证监督员监督抽检,检验合格。 四、整个施工过程中的技术管理及安全文明施工说明 (一)、把好技术关 要求各施工管理人员熟悉和会审施工图纸,认真学习施工图,全面熟悉掌握施工图纸全部内容。及时同设计单位、监理单位、建设单位联系解决图纸疑难问题及工程变更事宜,做好技术交底工作,结合具体操作部位,关键部位和施工难点及注意事项进行详尽交底。
消防安全自查报告范文3篇. 为贯彻实施《中华人民共和国消防法》,加强消防安全工作,预防火灾和减少火灾危害,保护学校和师生生命财产安全,根据上级的要求以及教育局的部署,我校在消防安全工作进行了认真的自查: 继续做好了常规消防安全工作: 一、学校领导重视消防安全工作,制订了学校消防安全工作职责,落实消防安全责任制。为了进一步加强对消防工作的领导,按照上级要求,结合学校实际,我校成立了消防安全工作领导小组,组长由校长华树怀担任,组员有各部门负责人以及各班班主任,小组制订了学校消防安全工作职责,做到责任到人,加强自身消防安全管理,共同做好学校消防安全工作,不断提高自防自救能力,杜绝事故发生。 . 二、大力宣传《中华人民共和国消防法》,使消防安全工作做到家喻户晓。为了做好消防安全工作,我校集中了全体师生召开校会,对师生进行消防安全教育,强调消防安全的重要性,通过广播、板报、厨窗等,大力宣传消防安全的法律法规,加强消防安全管理,并要求每个师生员工都要熟悉消防安全职责。共同做好学校的消防安全工作。 三、组织班主任参加县的消防安全学习班,对学生进行消防安全教育,特别是消防安全制度、消防安全操作规程方面。对学生普及用火、用电、用气以及防火、灭火、火场逃生自救常识,努力提高学生自防自救能力。 四、做好消防安全检查工作,杜绝火灾隐患。为了做到防患于未然,我校组织定期的有关人员进行了消防安全大检查,组织完善消防设施,杜绝火灾隐患。通过这次消防安全检查,增强了师生的消防安全意识,提高了师生的消防法律观念。 五、消防安全小组还对重点地方进行定期检查和监察,以减少不必要事故的发生。
按照上级的要求,我校对校园消防情况自查情况如下: (1)学校对消防设施进行了检查,按规定配齐消防栓、灭火器,对消防重点部位,作到专人管理,专人负责。 (2)小组对学校锅炉及其附属设施(管道、暖气片、电机、电线)进行全面细致地检查和维护,对于存在的问题进行了全面整改,对夜间值班人员加强了防煤气中毒和安全用电教育,严禁值班人员使用电暖气、电褥子等进行取暖,确保值班人员人身安全和财产安全。 (3)决定在教师、学生中广泛开展消防知识教育活动,将学校的消防工作纳入学校常规工作之中;学校的消防安全自查将也由领导、教师、学生共同参加,发现问题要求成云及时纠正。 (4)学校还要继续严禁学生点蜡烛,防止火灾发生;同时班主任要及时教育,将防火、防盗的意识贯穿到平时的常规教育之中。 (5)学校为响应上级的“创建平安学校”要求,要继续对“四防”工作更加重视,为使我校成为最平安学校,更新药房器材,加强消防管理,马上请公安消防部门进行一次卓有成效的消防知识讲座,开展一次消防知识竞赛。 (6)学校将设法加强消防方面的资金投入,学校为加强电脑室和实验室的防火能力,对主要部位的灭火器、消防栓进行完善。 总而言之,我校将为增争创安全文明学校,将尽力做到管理到位、人员到位、措施到位、思想认识到位。今后,我们要进一步加强消防安全教育,认真落实安全责任制,不断完善消防安全措施,确保师生生命财产安全。 医院消防安全自查报告
自评报告 主要消防设施有:室内外消火栓系统、水灭火自动喷淋系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统,配电室、弱电控制室设有气体灭火系统。 1.消防专业验收情况 本工程与2012年9月5日通过山西省消防总队和离石市消防支队的联合验收,验收合格并对消防工程给予了高度评价。其中消防设施、消防电气分别通过了山西亿城消防设施检测公司和山西御和电气消防检测公司的检测,检测项目及内容共14项(火灾自动报警及联动控制系统、消防给水、消火栓、自动喷水系统、气体灭火、防火卷帘、火灾应急照明和疏散指示、防烟、排烟、消防电梯、消防通风、消防广播、电动防火门),检测合格,均符合设计和规范要求。 2.工程中主要材料的质量情况:进场报验材料、构配件及设备52份次,244个品种,其中15种防火产品及构件进行了见证取试复试,均符合质量标准要求,通过了验收。 3.隐蔽验收质量情况:该工程水电安装除主要大型设备外均是隐蔽工程。 工程质量验收均按照检验批、分项工程、分部工程逐级检查验收。并符合《建筑工程施工质量验收统一标准》和《山西省建筑工程施工质量验收规程》的规定。检验批覆盖了分项、分部工程,确认合格。 工程设计变更及技术核定情况:实施中均按规定的程序进行,手续完善。
4.资料方面: 监理和建设单位各专业始终在真实完善中进行有效管理和控制,过程中形成的工程质量及管理资料,除按山西省资料地方管理标准为基础外,还以建设单位“关于强化工程档案资料管理工作的通知”为细化控制要求,在文字资料基础上(隐蔽工程验收)配备了影像记录,资料真实、齐全和完善,能够反映工程的真实质量。 5.分部工程综合评价 能够按照施工图和现行规范及施工组织设计施工,施工质量符合施工图设计文件、工程质量验收标准和相关专业验收规范的规定;各子分部工程质量经验收全部合格;隐蔽工程在隐蔽前已经监理单位参加验收并形成验收文件;安全和主要使用功能合格;工程的观感质量评定为好,参加验收的各方人员的资格符合要求。 6. 结论 工程进场材料的品种、规格和质量均有出产合格证、检测报告,报验资料经核查完整齐全、有效,验收合格。有关功能和安全检验项目内容经检查齐全、真实、资料完整符合规范要求;隐蔽工程验收记录和施工记录基本齐全,观感质量验收等级评定为:好。 各检验批、分项、子分部工程均验收合格,验收记录完整、内容及签字正确、齐全。单项工程取得消防部门合格证书。 自评本工程质量:合格工程。 山西工业设备安装公司消防分公司
根据XX消防处《XX》的精神,严防各类安全事故尤其是火灾的发生,切实保护人民群众的生命财产安全,为营造“两会”安全祥和的社会环境。我单位加强了消防安全自查,现将工作开展情况报告如下: 1、领导重视、落实责任。 针对XXX的要求,我XX领导班子非常重视专门召集相关部门研究部属,落实制度、责任到人,本着“谁主管、谁负责”的原则,认真开展各科室安全自查工作。同时在周会上通报了近期XX起火灾情况,要求各个XXX吸取教训,举一反三,切实提高警惕,坚决杜绝类似事件发生。 2、认真自查、消除隐患。 从检查的结果来看,我XXX消防安全总体情况良好,各个消防通道畅通无堵塞现象。各项防火标志及疏散标志明显,消防器材配备齐全,录像监控设备运行良好。 3、进一步加大宣传力度,切实做到提高全员警惕性。 ⑴全面加强消防安全宣传工作,提高全XXX职工的治安保卫和消防安全意识。通过宣传海报、信息电子屏等形式的宣传活动,使消防安全知识人人皆知,切实营造一个全院参与消防工作的良好氛围。 ⑵加大消防培训工作的力度,促使全XXX职工掌握火灾通报流程及灭火设备的操作。一是会扑救初期火灾,能够及时准确报告火灾发生的地点、场所以及联系方式,懂得使用灭火器,懂得处置初起火灾;二是会自救逃生,能够随时掌握所处环境的疏散路线和安全出口,懂得疏散通道、安全出口不畅的危险性,维护自己的消防安全权益,在火灾发生时懂得如何自救和协助XXXXX疏散。 ⑶加强消防安全隐患整治行动,确保“一畅”问题得到有效解决。即确保消防安全疏散通道和安全出口畅通,疏散指示标志和应急照明灯具齐备有效。 通过宣传、培训、检查使全体员工提高了消防安全意识,提高了一旦出现火情的处置能力,确保“两会”期间万无一失,夯实消防基础。 根据武大保字《关于开展春季消防安全专项整治工作的通知》文件精神,学院在全院范围内组织开展了春季消防安全专项整治工作。2月28日,由学院领导和学生工作办公室组成的春季消防安全专项整治工作领导小组,对学院进行了全面消防安全检查。 一、检查重点
附录 B (资料性附录) 单位消防安全评估报告 B.1 报告封面
B.2 说明页 评估报告说明 1.本报告是由(消防评估机构)出具的消防安全评估报告; 2.评估工作时间:xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日; 3.小组成员评估工作分工: 4.本报告缺少消防评估机构公章无效。 5.本报告缺少报告编写人、项目负责人、技术负责人、审核人、批准人、评估人员签字无效。 6.本报告涂改后无效。 7.(其他事项) 消防评估机构地址: 消防评估机构联系人及电话:
B.3 签字页 消防安全评估报告 项目名称: 签发日期: 报告编写人:(姓名)(签字) 项目负责人:(姓名)(签字) 技术负责人:(姓名)(签字) 报告审核人:(姓名)(签字) 报告批准人:(姓名)(签字) 评估人员信息 (根据具体项目实际参与人数编制,项目负责人应具有相应的工作经验。)
B.4 报告首页
B.5 报告正文 一、评估单位基本情况 本部分主要介绍消防安全评估单位的建筑物基本信息、消防设施基本信息、消防安全管理等内容。 二、评估依据 本部分主要介绍在单位消防安全评估工作中所参照的规范、标准及相关文件。 三、评估范围 本部分主要介绍评估项目的主要工作内容和注意事项。 四、存在的消防安全问题 本部分主要分析消防安全评估工作中所发现的问题,并按评估单元进行分析。 五、消防安全对策、措施及建议 本部分别针对建筑防火单元、消防设施单元、消防安全管理单元中所发现的主要问题,分别给出相应的对策、措施及建议。 六、评估结论 根据评估单位的消防安全综合评定结果,给出相应的评估结果。 七、附件(用于支撑评估报告的原始证明材料) (1)评估对象和消防安全合规性检查结合评定的相关资料文件; (2)结合现场情况确定消防安全评估指标体系及各项权重; (3)《单位消防安全评估参照表》检查记录情况; (4)项目负责人、报告审核人以及报告批准人的注册证书、资格证书等影印件; (5)其他。
工程质量自评报告 项目经理: 技术负责人: 法人代表: 公司名称: 年月日
一、工程概况 本工程建设地点为------,施工范围包括:------,质监申报号为-----,开工备案日期为X年X月X日。中标总价约为------万元,绿化栽植总面积为------㎡,自-----年------月-------日正式开始施工,至-----年----月---日基本完成。 二、质量评定依据 1、国家、福建省及厦门市有关园林绿化工程建设方面的法律、法规、规范、规程、技术标准等,其中本工程项目应用的主要部分条目如下所列: 1.《建设工程质量管理条例》国务院令279号; 2.《建设工程项目管理规范》GB50326-2006
3. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 4. 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012; 5. 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-91; 6. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 7. 《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2002 8. 《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 9. 《喷灌工程技术规范》GB/T50085-2007 10. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 11. 《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ23282 12. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 13. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 14. 《安全防范工程程序与要求》GA/T751994 15. 《城市园林绿化工程质量验收规程》DBJ13-90-2007 16. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 17.---------------- 18.---------------- 19.---------------- 20.---------------- 2、经有关部门审查批准的工程设计文件; 3、施工合同及工程招投标文件; 三、施工概况 1、项目管理班子构成及主要管理人员变更情况: 2、按照设计文件和施工合同完成情况:
消防安全工作自查报告 消防安全工作自查报告【一】 新力总部园区一期标准厂房及配套工程,根据成高规建(2012)85号文件要求,项目部高度重视,在施工现场开展百日安全生产活动,由甲方组织成立消防安全联合检查小组,在消防安全工作领导小组 领导下,消防安全工作常抓不懈,杜绝火灾隐患,做到防患于未然。现将工地检查情况汇报如下: 一、成立安全联合检查小组 组长:XXX 副组长:XXX 组员:XXX 二、检查时间:2013年1月25日上午消防安全专项检查。 三、为做好消防安全检查工作,杜绝火灾隐患。针对工地消防安全进行大检查,现检查及整改情况如下: 1、施工材料的存放、保管、使用均符合防盗、防火要求。 2、易燃易爆物品,均采用专库储存,分类单独存放,保持通风,并设置了消防器材和“严禁烟火”明显标志。 3、施工现场和宿舍生活区,部分民工使用电热器具,已将电热 器具没收,并对其进行了消防安全教育。 4、施工现场、宿舍内未有擅自架设电线、电缆。 5、施工现场伙房统一规划布置,未有另外私设小灶。 6、食堂内炉灶烧火设施符合防火安全规定、防火制度。 7、对施工现场一切消防设施、装置进行了检查,部分消防设施 被破坏,已派人重新将其安置到位。
8、施工现场用电线路发现有破损现象,已派专业电工对破损的 电线及时进行了更换。 9、施工现场消防水泵、水带、水枪及消防设施、器材器具完好。 经查以上问题已按要求及时进行了整改完善,符合要求。 消防安全工作自查报告【二】 按照**区卫计局《卫生系统消防安全大检查实施方案》和《卫生系统安全生产百日整治行动实施方案》的通知要求和部署,现对我 中心消防安全进行了自查,现将我中心的消防自查情况汇报如下: 一、建立健全组织,明确工作职责 我中心接到文件后,院领导立即召开会议,学习文件精神,提高认识,落实责任,认真布置工作,确保医院消防安全工作顺利开展。 二、加强了员工的消防安全教育培训工作 中心制订安全教育培训计划,定期对职工进行安全教育,使医护人员及全体员工了解本科室的火灾危险性和防火措施,会报警,会 使用灭火器材,掌握扑灭初起火灾和疏散病人的办法。 三、制定灭火和火灾应急预案 根据中心的实际情况,制定灭火和火灾应急预案,明确消防安全自检自查报告灭火和疏散病人要领及注意事项。 四、对医院整体消防情况进行自查 1、医院设有安全出口,楼内走廊及出口无任何杂物,确保消防 通道畅通。楼梯出口处设有“安全出口”的指示。 2、消防器材配备情况:我中心现有灭火器11个(其中 5个超过使用期限),其他均处于正常可使用状态;消防栓5处, 在可正常工作状态。
单位消防安全评估报告
————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:
广西壮族自治区 火灾高危单位消防安全自我评估办法(试行) 第一条为认真贯彻落实《国务院关于加强和改进消防工作的意见》(国发[2011]46号)、《国务院消防工作考核办法》(国办发[2013]16号),规范火灾高危单位消防安全评估工作,特制定本办法。 第二条本办法所称的“火灾高危单位消防安全评估”是指属于火灾高危的单位对防范火灾能力及扑救初期火灾能力的自我客观综合评定。 第三条火灾高危单位按照本办法规定每年至少开展一次消防安全评估,并在本年度12月30日前完成,将评估报告报当地公安机关消防机构备案。 第四条公安机关消防机构对火灾高危单位消防安全评估工作实施监督管理,检查督促火灾高危单位落实评估工作。 第五条本办法所称火灾高危单位,是指下列一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位或场所: (一)单层建筑面积超过10000平方米或总建筑面积超过30000平方米的商场、市场、宾馆、酒店等公众聚集场所。 (二)位于建筑首层、二、三层总建筑面积超过5000平方米或位于建筑其他楼层总建筑面积超过3000平方米的公共娱乐
场所; (三)超过25层的高层公共建筑; (四)储存物资价值3亿元以上可燃物资的大型储备仓库、基地; (五)总储量大于10000立方米的甲、乙类易燃气体或总储量大于30000立方米的甲、乙类易燃液体的生产、充装、储存、销售单位; (六)单机容量30万千瓦以上或规模容量80万千瓦以上的大型发电厂; (七)火灾荷载较大、人员较密集的高层、地下公共建筑以及地下交通工程; (八)四星级以上酒店; (九)采用木结构或砖木结构的全国重点文物保护单位; (十)单个厂房或车间建筑面积超过2500 m2且同一工时用工人数超过100 人的从事纺织、鞋帽、玩具、食品、药品、电子、家具等产品生产、加工的劳动密集型企业; (十一)其他具有较高火灾危险性的单位。 第六条火灾高危单位消防安全自我评估应包括以下内容:(一)消防安全合法性方面 1、单位使用的建筑物、场所,应遵守消防技术标准和监督管理规定,经公安机关消防机构依法审核、验收、竣工验收消防备案合格,并取得相关法律文书。
建设单位工程质量评估 报告 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
银河日间照料中心维修工程 工程质量评估报告 建设单位项目负责人: 外围物业管理公司工程管理中心 2014年11月6日 银河日间照料中心维修工程 工程质量评估报告 工程简介 本工程位于大庆市银浪新城。本工程主要是对银河日间照料中心进行维修改造。主要工程内容为:银河日间照料中心维修设施建筑面积1570.4m2,重新对建筑布局进行合理布置,增加240转隔墙,更换塑钢窗、木门,室内产出涂料面层后刷白色涂料、室内地面拆除地砖面层后铺设地砖,室内吊顶,卫生间整体重新改造,并新建对外食堂,配套水暖电系统等。 本工程合同开工日期为2013年12月10日,合同竣工日期为2014年1月15日。 一、工程质量评估依据 1、工程合同文件 2、工程建设招投标文件及中标通知书 3、设计文件 4、国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律和法规 5、有关质量检验与控制的专门技术法规性文件,包括: (1)工程项目施工质量验收标准
(2)有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据 (3)控制施工作业活动质量的技术规程 (4)新材料、新工艺、新技术的权威性技术鉴定书及有关数据和指标,以及相关的质量标准和施工工艺规程。 6、检测部门出具的质量检验报告 7、工程质量验收资料 二.工程质量验收标准 本工程施工质量验收标准执行黑龙江省建筑工程施工质量验收地方标准,主要包括: 统一标准DB23/711-2003 建筑装饰装修工程DB23/712-2003 建筑给水排水及采暖工程DB23/713-2003 混凝土结构工程DB23/716-2003 砌体工程DB23/717-2003 建筑地面工程DB23/718-2003 建筑地基基础工程DB23/721-2003 屋面工程DB23/722-2003 建筑电气工程DB23/723-2003 三.质量验收资料 重点检查分项工程质量验收资料,经检查,构成分项工程的各检验批的验收资料文件完整,并且均已验收合格。 四.工程结构安全和使用功能评估 1、给排水与采暖
2018年度消防安全工作自评报告五篇 【篇一】 根据园区安全工作的要求,为深入贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,落实属地监管职责,督促企业严格落实安全生产主体责任,扎实开展消防安全各项工作。现结合全年开展情况,作如下自查自评: 一、主要工作开展情况 (一)定期开展安全会议,组织部署相关工作。园区管委会高度重视辖区消防安全工作,先后召开了全年四个季度的安全生产会议和夏秋季节火灾防控部署会、今冬明春火灾防控部署会等相关会议,辖区近200家企业200多名安全生产负责人及相关安全员参加会议,有力地推动了园区消防工作的开展。 (二)深入开展“安全生产月”活动。在“安全生产月”期间,园区管委会联合县安监局、公安局、应急办、总工会等部门在暖泉片区组织开展了区域联防应急演练和政企联动综合应急演练,暖泉片区和德胜片区相关企业安全员近100名到场参加,通过模拟真实事件及应急处置过程,给现场参与者留下了深刻的印象,切实增强企业安全意识和责任感,提高员工的应急意识和处置技能;在“安全生产月”期间,园区管委会联合工会成功举办了贺兰工业园区2018年“如意杯”安全生产知识竞赛,园区企业宁夏泰益欣生物科技有限公司、宁夏凯添天然气发展股份有限公司、宁夏如意科技时尚
产业有限公司等18支代表参加比赛,此外,另行组织企业40家、企业员工100余人参加了此次竞赛,进一步促进园区企业职工形成“弘扬安全发展理念、支持安全发展”的共识。 (三)联合执法部门,邀请安全专家开展安全生产专项检查。为进一步提升工作能力,加强对重点消防单位隐患排查治理工作的督导,园区管委会联合县安监、消防等执法部门,聘请安全专家,与内部工作人员组成专项检查小组,进入企业开展消防安全专项检查工作。截至目前,园区共开展专项检查44次,检查企业100多家,下发整改通知100多份,消除火灾隐患200多处,进一步夯实了火灾防控基础。 (四)多措并举组织开展“119”消防宣传月活动。为推动园区各企业关注消防、学习消防、参与消防,增强抗御火灾能力,贺兰工业园区以“全民消防,防治火灾”为主题,以“增强园区企业消防安全意识、提高防范火灾能力”为重点,组织辖区企业开展消防宣传月活动。并提出了具体要求:一是组织开展全面的消防安全大检查;二是悬挂消防安全宣传和标语;三是开展消防安全知识培训;四是结合年度安全工作计划,开展消防演练。本次消防安全宣传活动,形式多样,内容丰富,收到了广泛欢迎,取得了预期的效果。 (五)其他。除上述工作之外,园区管委会定期进入企业例行检查,对企业车间消防设施设备、安全资料等进行检查,并指出所存在的问题,限期进行整改;在全年重大活动或者重要节日期间,园区管委会组织相关工作人员,增加检查频次,并要求企业加强应急值守,实行领导带头值班制度,并确保
建设工程质量施工单位(主体)验收报告 工程名称: 施工单位:
一、工程概况 工程名称: 建设单位:设计单位: 监理单位: 施工单位: 该工程座落于xx.设计合理使用年限:土建部分50年,钢结构部分5年。建筑耐火等级为二级,±0.000相当于新港标高7.15m。改造范 围如下:主楼部分,原有建筑主体结构不作改动,建筑内部作相应调整,局部房间保留;附楼部分,拆除食堂首层部分墙体,采用钢结构与消防水池及泵房外墙贴建形成扩大厨房,作为厨房操作间及其附属房使用;在现有西侧屋顶水箱间附近扩建一部分,墙体为加气混凝土板,屋面为钢结构。 本次验收范围为:主体工程。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同及建设单位对工程的各项要求; 2、设计施工图纸、、设计变更、会议记录及相关标准图集; 3、经建设单位和监理单位审批的施工组织设计及主体工程施工方案; 4、国家、行业现行法律及建筑施工验收规范、质量评定标准; 国家现行工程建设强制性标准及地方有关条文;
三、工程管理 (一)施工组织与管理 1、在基础工程施工管理的基础上,根据工程实际情况,及时调整管理思路,采用先进的施工工艺和奖惩激励措施,完善项目各项管理制度,总结经验,弥补不足,向精细化管理发展。 2、继续强化创优意识,以创建优质结构示范工程为目标,落实管理责任制,不断加强现场管理力度。 3、加强施工过程控制,严把进场原材料二次检测和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,每个分部、分项工程的关键工序设立质量管理点,贯彻执行自检、互检和交接检制度。对新材料的应用及时报请甲方、监理单位进行实际考察,确认后进行应用。 4、结合后期装饰装修的需要,作好主体各工程的协调及与装饰工和的配合工作。 5、切实落实质量通病的预防措施。 (二)、技术管理情况 按照经审核的施工组织设计和主体工程施工方案,作好新材料和新工艺应用的交底工作。组织相关人员到现场实际考察学习,熟悉施工工艺。施工过程中及时反馈现场施工中遇到的问题,予以解决。定期召开施工现场管理例会和样板交底会,作好职工的教育工作。严格执行管理程序,按要求向现场监理进行各项报验,保证技术管理的有序运行。作好施工过程中技. 术资料的收集,整理工作,并按要求归档。
消防工程验收自评报告标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
普青物流园消防工程 自 评 报 告 工程名称:天津普青物流园 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司普青物流园项目经理部2008年11月18日
工程类型机电安装及消防工程勘察单位天津市勘察院 建筑面积㎡监理单位天津正方建设监理有限公司 施工许可证号施工单位 中国建筑第二工程局有限公 司 质监申报号质量监督 机构 天津市西青区质监站 开工日期完工日期 已按施工合同要求完成承包范围内主体结构工程工作内容:机电安装及消防工程:自动喷淋灭火系统、室内消火栓系统、外网给水消火栓系统、动力照明系统、消防自动报警系统、通风空调系统及室内外给排水系统的施工图图纸所示的全部工程内容。 三、施工前期质量控制 消防工程采用经天津市建设与管理局施工图审查批准后的修改图,以后局部变更,2008年3月25日进行了图纸会审,按施工图纸和设计变更为准。具体内容详见《施工图会审纪要》。 四、按图施工情况、主要设计变更及执行情况 在主体工程施工过程中,三检制度落实,管理人员持证上岗,质量控制有序,并严格执行本公司ISO9002(2002版)质量体系基础上编制的质量手册的有关要求,运作有效,分别执行《建筑设计防火规范》 GBJ50016-2006、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ50084-2001(2005版) 、《建筑设计防火规范》GB50016-2006、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001年版)、《建筑灭火器配置设计防火规范》GB50140-2005、《供配电系统设计规范》GB50052-94。 五、工程质量控制 该工程为天津普青物流园EPC工程,含B-1、B-2库房,设备用房(含消防水池),物业管理办公楼,门卫室、室外工程等单位工程。 A、消防工程特征描述: 1.设备房概述: 消火栓主泵两台,1备1用(型号15-65)。消火栓系统设气体顶压消防给水设备一套(型号10-6),提供火灾初期所需要水量6㎡并维持系统压力。消火栓 系统管网水压低至时启动增压泵,水压升至时停泵。 喷淋主泵三台,两备一用(型号XBD-SLS11/50-150)。喷淋系统设气体顶压消 防给水设备一套(型号30-18),提供火灾初期所需水量并维持室外管网压力。 喷淋系统管网水压低至时启动增压泵,水压至时停泵。 潜水排污泵2台,一备一用(型号)。 2.B-1,2库消防系统概述: 自动喷水灭火系统概述:系统采用预作用系统,系统由洒水喷头,水流指示 器,预作用报警阀组,末端试水装置,泄水装置,快速排气装置以及其入口前 设置的电动阀,充气及维护设备,有压充气管网,火灾探测系统等组成。 本建筑共7个防火分区设置14套预作用系统。采用ESFR喷头,喷头最大间距 3.0米,喷头最低工作压里,系统设计流量90L/s。每个系统设计充水时间不大