文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电源测试基础

电源测试基础

电源测试基础
电源测试基础

电源测试基础

1. 综述

电源的本质是把其他形式的能转换成电能的装置,也是向电子设备提供功率的装置。我们所说板上电源是指将外部供给的单电压或者双电压的直流电源,转换成单板正常工作所需要的各种电压的直流电源,也就是单板的供电系统,即电源树。

近年来随着硬件器件的高速发展及更新换代,对供电的要求大幅提高,所以电源对整个系统的稳定性起着越来越重要的作用。因此在研发,生产,检验过程需要对电源的重要指标进行大量的测试。

板上电源主要的测试的指标包括稳压值、纹波、启动冲击电流、上下电波形、上电时序、单板功耗及其它相关指标等。下面就将对板上电源的各个指标及测试方法进行详细介绍。

2. 测试指标及测试方法

2.1 电源的稳压值测试

电源稳压值是按照用电设备的需求输出的稳定电压值。

本项测试目的是测试单板满负载工作时,各个电源网络输出的电源稳压值是否符合器件工作条件的要求。

测试方法:单板上电之后,使用万用表测试电源模块输出端口的稳态电压。如果是含有CPU ,子卡,网络处理器等单板,需要进一步测试满负荷情况下的电源模块输出值。

判断准则:测试的电源模块的输出电压和整定值的误差范围在理论输出值的±X%以内。%X U )U U (0

0≤-(0U 为电源标称的输出值或者理论输出值,±X%的具体值须按照负载本身最严格的要求)。

测试用例:UBPG1单板硬件测试中,用万用表在芯片FPGA(C222)处测量VCC2.5V 的电压值,实测值为:2.5174V ,判断符合要求的范围是在2.475V~2.525V 内,本电压值符合要求。

2.2 电源的纹波测试

纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。

电源输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波;高频纹波;寄生参数引起的共模纹波噪声;功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声;闭环调节控制引起的纹波噪声。

它主要有以下害处:容易在用电器上产生谐波,谐波会产生更多的危害;降低电源的效率;较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作。

本项目测试的目的是对负载点的电压纹波进行测试,以保证能符合器件工作条件的要求。

测试方法简述:示波器使用交流AC 档测试,以20M 示波器带宽为限制标准,单板满负荷运行条件下,观察示波器的峰峰值(PK-PK 值)。去除示波器探头上的接地线夹与套钩,将示波器插头的保护地悬空。在单板上电源模块的输出端的滤波陶瓷电容或者关注的芯片就近的去藕电容上焊接一根尽量短的接地金属针,或者在测试的时候将金属针缠在探头的接地套上,在输出端的滤波电容的两端直接用探头进行测试。

测试方法的要点说明:

(1)示波器使用交流AC 档测试:纹波是叠加在直流信号上的交流信号,所以,我们要测试纹波信号就可以去掉直流信号,直接测量所叠加的交流信号。通道耦合方式就可以直接选择交流耦合。

(2)以20M 示波器带宽为限制标准:由于电源的开关噪声以及谐波一般在20M 以内,

所以20M以内的纹波和电源的干系较大;20M以上的受单板时钟以及PI设计的影响较大,过高的带宽往往会干扰影响测量结果。对于一些有核电压区别的负载,不一定是要按照20M 限制进行测试,有纹波带宽测试需求的这类芯片,测试点是要选择在负载供电电源的退藕电容旁边,靠近负载端进行测试,带宽的具体要求要查看器件手册,如要求100M或者150M,就按照器件的要求进行带宽限制。

(3)去除示波器探头上的接地线夹与套钩:由于模块电源内部存在大电流的开关切换,使得模块附近存在有较强的辐射场,即使模块有金属外壳屏蔽,通过模块输入、输出线也会有部分辐射场。如果直接将探头接线夹和套钩接在测试点上,则接线夹及其连线会和探头构成很好的环状天线,该天线拾取的辐射噪声会叠加在真实的纹波上,使测试结果要比真实值大很多。去掉探头接地线夹和套钩则可以显著减小天线效应。

(4)将示波器插头的保护地悬空:电源模块输出端存在着一定的共模电流,共模电流流经导电通路时会产生电压差,当两个共模电流回路对地阻抗不一致时,共模电流就会产生差模电压,即使去掉电压探头的接地线夹和套钩,由于探头及示波器内部去线、回线对地阻抗的不一致,共模电流仍会对纹波(差模)测量产生影响。

需要注意的是,采用示波器插头的保护地悬空的方法时,要保证示波器机壳跟内部危险电压电路间能满足加强绝缘或者双重绝缘的要求,否则会存在危险。对于我们试验室使用的示波器TDS3054B测量纹波时,可以考虑简单使用此方法。在不能保证的情况下不能将示波器的插头保护地悬空,应采用以下的方法解决:在示波器的探头线上缠上一个磁环,构成共模电感;或者采用原副边耦合电容很小的隔离变压器给示波器供电。

(5)在输出端的滤波电容的两端直接用探头进行测试:对于测试点上没有滤波电容的电源纹波测试时,还要在探头上并联一个10UF电解电容与一个0.1UF瓷片电容,以减小引入噪声影响到实际测试结果,用示波器的探针直接在电源网络和最近的接地点上进行测试。

(6)其它说明:上面讲述的方法是电压信号测量法。电压信号测量纹波就是指,用示波器测量叠加在直流电压信号上的交流纹波电压信号。对于恒压源,测试可以直接用电压探头测量输出到负载上的电压信号;对于恒流源的测试,则一般是通过使用电压探头,测量采样电阻两端的电压波形。

判断准则:

1):对于+5.5V、3.3V、2.5V等电压相对比较大的电源,如果负载有自己的要求纹波标准,则首先要满足负载本身的要求。对于负载自己要求不是很明显的,测试电源的

纹波应该在理论输出值的±1%以内,

%

1

U

V

PK

(V PK为测得的纹波峰峰值,U0为电

源的理论输出值)。

2)对于相对比较低的电压,1.8V以下的电源,首先要满足负载本身的要求,如过负载没有详细要求,如0.9V的电压,一般以不超过一个经验值为标准,比如20mV。具体参照设计要求的标准。

测试用例:UBPG1单板硬件测试中,示波器使用交流AC档测试,以20M示波器带宽为限制标准,去除示波器探头上的接地线夹与套钩,将示波器插头的保护地悬空,单板满负荷运行条件下,观察到的CPU-C112A11处VCC3.3V的纹波,示波器的峰峰值(PK-PK值)。

2.3 启动冲击电流测试

我们这里的启动冲击电流是指单板刚启动时,输入电流达到稳定状态前所通过的最大瞬间电流。

板上用电器件的电源的输入一般有滤波器来减小电源反馈到输入的纹波,输入滤波器一般用电容和电感组成∏形滤波器。由于电容器在瞬态时可以看成是短路的,当开关电源上电时,会产生非常大的冲击电流,这个电流一般大小是额定电流的3-7倍,根据实际电路的阻抗特性而不同,冲击电流的幅度要比稳态工作电流大很多,如对冲击电流不加以限制,不但会烧坏保险丝,烧毁接插件,还会由于共同输入阻抗而干扰附近的电器设备。

本项测试的目的是测试实际的上电冲击电流,保证设计的稳定性。

测试方法:针对单板上的内部电源回路,断开电源输出干路,一般有一个电感,可断开其任意一脚,串入导线,用示波器的电流探头夹住导线,然后给单板上电,调节示波器每格时间宽度,使其能够记录从开始上电直到电流稳定时的全部波形,读出的电流稳定前的最大电流值就是最大冲击电流。

判断准则:具体要求参照设计规范的要求,没有统一的确定标准。一般测试要求是冲击电流要小于标称的1.8倍,要满足I2t要求,对于小功率的负载可以适当放宽要求。

测试用例:UBPG1单板硬件测试中的12V_BACK电源启动冲击电流测试。测试指标要求要求是,12V_BACK电源的冲击电流应小于19.4A,持续200mS的冲击电流要小于9.7A(uTCA

规范)。如下图所示:

测试方法是:断开L20的任一脚,串入导线,示波器的电流探头夹住导线,单板上电(根据实际应用的上电流程上电),测量VCC12V_BACK的冲击电流。测试结果合格。

结果如下图:

2.4 上下电波形测试

上下电波形包括上电波形和下电波形。上电波形是指单板从开始上电到达到稳定状态时的波形;下电波形时指单板从开始下电到达到稳定的电压为零状态时的波形。

测试方法:示波器探头分别接在负载供电电源的退藕电容附近,靠近负载一侧,然后给单板上电,使用示波器记录上电波形。单板正常运行起来后,给单板下电,使用示波器记录下电波形。

判断准则:上下电波形边沿单调,上下电电源波形过冲不超过10%,没有台阶或跌落。

测试用例:UBPG1单板硬件测试中,3.3V上下电波形测试。方法是:示波器探头接到

C66的VCC3.3V网络,单板上电,测量上电波形;单板下电,测量下电波形。测试通过,测试结果如下图:

2.5 上下电时序测试

上下电时序包括上电时序和下电时序。上电时序是指在多电源电子系统中,为了保证系统在工作前正常启动,对不同电源上电先后所规定的顺序。下电时序是指在多电源电子系统中,为了保证系统在安全,对不同电源断电的先后所规定的顺序。

测试方法:一般可以使用两个电压探头反复比较多次可以完成多路电源上电时序比较。示波器使用双通道直流DC档,带宽不限。测试比较两个通道上电时上升波形。示波器设置单次触发,触发源选择时序在前的电源通道,触发沿设置为上升沿,触发电平调整到该通道电源稳定值的一半左右。然后单板上电即可测试上电时序。触发沿设置为下降沿,触发电平调整到该通道电源稳定值的一半左右。然后单板掉电即可测试下电时序。有多通道示波器的话,可以在几个需要测试的电源上同时加上探头进行测试。

判断准则:参照负载书册要求和单板设计说明,比较上下电波形,是否满足具体电源时

序要求即可。一般以电源达到稳定值的90%的电压时间差为准。需要特别说明的是,对时序要求比较严格的负载,要保证常温下的时序有足够的余量,高温下时序可能会恶化。比如高温下电容的特性会发生变化,容值会偏离常温下的容值,从而使时序恶化。余量大小需参照以前类似电路的设计经验和单板设计要求。

测试实例:UBPG1单板硬件测试中,DSP上电时序测试,DSP有4个电源:1.8V (DVDD1.8)、1.2V(CVDD)、1.1V(DVDD1.1)、0.9V(Vrefsstl),不同文档要求重叠处,取最严格要。TCI6487_8_SPRS358_G中要求:DVDD18和VREFSSTL比DVDD11和CVDD11提前0.5~200ms;DVDD11和CVDD11比POR提前至少700us;CVDD11和DVDD11相邻小于5ms。用多通道示波器测试上电时序,方法:示波器3个通道分别接DVDD18(测试点C94)、VREFSSTL(测试点C54A9)、CVDD11(测试点C102A9),测量上电时序;示波器3个通道分别接DVDD18(测试点C94)、VREFSSTL(测试点C54A9)、DVDD11(测试点C25),测量上电时序;示波器2个通道分别接CVDD11(测试点在C102A9)和DVDD11(测试点在C52A9),CVDD11从0.4V处开始计算,DVDD11从0.8V处开始计算,测量上电时序。测试记过如下:

DVDD18(黄色)、VREFSSTL(红色)、CVDD11(蓝色)上电时序抓图如下:

图错误!文档中没有指定样式的文字。-1

DVDD18(黄色)、VREFSSTL(红色)、DVDD11(蓝色)上电时序抓图如下:

CVDD11(蓝色)和DVDD11(红色)上电时序抓图如下:

2.6 电源耗流测试

电源耗流是指在满负荷条件下,系统正常工作时的此电源的电流值。

测试方法:断开电源输出干路,一般有一个电感,可断开其任意一脚,串入导线,用连在示波器上的电流探头夹住导线,在单板满负荷运行后,用示波器记录电流值。

判断准则:符合设计要求即可,主要是实际的电流大小的摸底,一般由所选择的器件决定耗流大小。

测试实例:UBPG1单板硬件测试中的3.3V电源电流测试测试,方法是:断开3.3V电

源输入处L15的任意一脚,在L20的管脚与焊盘间串入导线,单板上电满负荷运行,用示

波器加电流探头测试。结果如下图:

2.7 其它指标测试

一般来说,对于一块单板,我们仅测试以上的几个具体指标。在工作中,对于一些特殊的场合,可能还要测试一些其它指标,以下一些不常测的指标做些简要探讨。

2.7.1 单板进行电源拉偏验证

测试方法:验证单板器件在供电电压偏离整定值的情况下的耐受度。可能存在破坏性。一般拉偏范围不超过整定值的±5%。具体过程需要更换下相应的电源模块,使用可调电源代替供电。一般来说,除非系统有特殊要求,板上电源不做拉偏测试,只做电源模块的拉偏测试即可。

判断准则:在拉偏范围之内,单板依然可以保持正常工作,说明单板的器件比较可靠。当然,如果在某个点以外不能工作了,也不能说明太多的问题。只能表明该板的器件工作电压范围比较窄。

2.7.2 关键器件的温升测试

测试方法:验证单板电源的大电流器件,如MOSFET等器件工作中的温升是否符合器件本身的数据手册要求,是否符合公司的III降额要求。具体方法是,在负载为满载情况下,输入电压分别为工作电压上限、下限和额定输入电压,分别测试关键器件壳体温度,通过壳体温度,计算相对温升。

判断准则:要满足器件本身的数据手册要求,公司的III降额要求和单板设计要求。

开关电源测试标准

开关电源测试标准

开关电源的测试 良好的开关电源必须符合所有功能规格、保护特性、安全规范(如UL、CSA、VDE、DEMKO、SEMKO,长城等等之耐压、抗燃、漏电流、接地等安全规格)、电磁兼容能力(如FCC、CE等之传导与幅射干扰)、可靠性(如老化寿命测试)、及其他之特定需求等。 开关电源包括下列之型式: ·AC-DC:如个人用、家用、办公室用、工业用(电脑、周边、传真机、充电器) ·DC-DC:如可携带式产品(移动电话、笔计本电脑、摄影机,通信交换机二次电源) ·DC-AC:如车用转换器(12V~115/230V) 、通信交换机振铃信号电源 ·AC-AC:如交流电源变压器、变频器、UPS不间断电源 开关电源的设计、制造及品质管理等测试需要精密的电子仪器设备来模拟电源供应器实际工作时之各项特性(亦即为各项规格),并验证能否通过。开关电源有许多不同的组成结构(单输出、多输出、及正负极性等)和输出电压、电流、功率之组合,因此需要具弹性多样化的测试仪器才能符合众多不同规格之需求。 电气性能(Electrical Specifications)测试 当验证电源供应器的品质时,下列为一般的功能性测试项目,详细说明如下: 一、功能(Functions)测试: ·输出电压调整(Hold-on Voltage Adjust) ·电源调整率(Line Regulation) ·负载调整率(Load Regulation) ·综合调整率(Conmine Regulation) ·输出涟波及杂讯(Output Ripple & Noise, RARD) ·输入功率及效率(Input Power, Efficiency) ·动态负载或暂态负载(Dynamic or Transient Response) ·电源良好/失效(Power Good/Fail)时间 ·起动(Set-Up)及保持(Hold-Up)时间 常规功能(Functions)测试 A. 输出电压调整: 当制造开关电源时,第一个测试步骤为将输出电压调整至规格范围内。此步骤完成后才能确保后 续的规格能够符合。通常,当调整输出电压时,将输入交流电压设定为正常值(115Vac或230Vac), 并且将输出电流设定为正常值或满载电流,然后以数字电压表测量电源供应器的输出电压值并调整其 电位器(VR)直到电压读值位于要求之范围内。 B. 电源调整率:

开关电源测试报告模板

开关电源测试报告模板 篇一:电源测试报告模板 电源技术认证报告 关键词: AC/DC、电源模块、认证测试 摘要:该报告对电源进行了详细的测试,并对其中测试的问题进行总结和 记录,以供产品选型参考。 一、测试项目 二、测试仪器列表 三、测试结论 四、原始数据记录 1、负载动态响应(必须提供测试波形) (/us, 1ms) (1)常温工作 (2)高温工作 (3)低温工作 2、纹波及噪声记录表(必须提供测试波形) (1)常温

特性 (2)高温特性 (3)低温特性 注1:纹波VPP电容,示波器20MHz频率。 3、开关机性能(必须提供测试波形) (输入电压:220VAC,负载:满载) (1)常温特性 (2)高温特性 (3)低温特性 注1注2:开关机的方式有开关和插拔2种,均需进行试验。 4、启动性能(常温下) 注110%额定值上升到90%额定值的时间。 5、 7、整机效率 (1)常温特性 (2)高温特性

(3)低温特性 9 10、 注1注2:过压保护各路相对独立,一路保护不影响其他路。 注2:可用电子负载“Short”短路或导线直接短路。 篇二:开关电源适配器测试报告模板 适配器12V/1A测试报告 方案基本参数一览 修订更新版本 注: 在原板上进行了以下修改: 1、变压器参数更新(进行成本优化) 2、输入电容修改为15uF/400V 3、输出二极管修改为SR3100 4、可去除次级吸收回路(R21、C7)(纹波指标仍然优秀) 一. 说明

此文档是针对FD9020D 12V/1A适配器的测试报告,可用于90~264Vac全电压输入 范围下工作。适合12W以内的适配器电源及小家电产品的应用。 二 . 测试主要项目 1)电气参数测试 2)电性能参数测试 3)转换效率及空载功耗测试 4)常温老化测试 5)关键元件温度测试 三. 测试使用的仪器 1.输入交流调压器:AC POWER SOURCE APS-9501 2.输出电子负载:FT6301A 3.示波器:DSO-X-2022A (Agilent Technologies)4.交流输入功率计:WT210 DIGITAL POWER METER 5.数字万用表34970A 6.红外热成像仪 Fluke Ti200 四. 方案的实物图

电源测试方案

电源测试报告(型号:) Prepared By 拟制Date 日期 Reviewed By 评审Date 日期 Approved By 批准Date 日期 Authorized By 签发Date 日期

测试汇总: 测试项目数量测试结果 1.输入性能 2. 输出性能 3.保护功能 4. 安规要求 5. 可靠性实验 6. 电源冲击实验 7. 结构规格检验 问题汇总:

目录 1.输入性能 (4) 2.输出性能 (4) 3.保护功能 (5) 4. 安规要求 (6) 5. 可靠性实验 (6) 6. 电源冲击实验 (7) 7. 结构规格检验 (7)

1.输入性能 测试记录: 测试者测试时间测试数量测试结果 测试仪器:3位半数字万用表,调压器,电流表。 测试条件:提供可变稳压的可变电源, 测试标准:以规格书的标准参数为准。 项目ITEM 最小值最大值单位测试条件测试结果MIN MAX UNITS CONDITIONS Test Results 1.1 输入电压Input voltage VAC 额定负载 /1A 1.2 输入电流Input current A 85Vac输入 /额定负载 /1A 1.3 浪涌电流 Inrush current A At 25℃ cold start/Input 230VAC 测试方法: 1.输入电压测试:将电源的输出端加上额定负载(即标称电流的负载)检测电源正 常工作状态的输入最低电压与最高电压。 2.输入电流测试:将电源的输出端加上额定负载(即标称电流的负载)调整输入电 压85V-265V,检测电源正常工作输入的最小电流与最大电流。 3.浪涌电流测试:到第三方检测机构检测 2.输出性能 测试记录: 测试者测试时间测试数量测试结果 测试仪器: 3位半数字万用表,调压器,电流表,示波器。 测试条件:提供可变稳压的可变电源 测试标准:以规格书的标准参数为准.

直流电源测试规范

1.0目录 建立ITECH直流电源电性能规格测试规范,确定直流电源电性能规格测试的测试项目,测试方法,结果判定。为本公司所有直流电源电性能规格测试提供一致性的测试依据,确保直流电源实际技术指标性能符合设计要求,客户要求,相关国际标准要求及品质要求。 2.0适用范围 适用公司所有产品的直流电源电性能规格测试。 例外: 1.客户有特殊要求或规格书有列出要求不同于本标准时,按客户的要求或规格书列 出的要求进行测试。 2.此标准所列出的试验方法和结果判定同相关国家/国际标准不一致时,以相关国 家/国际标准为准。 3.0参考文件 3.1 安捷伦电源测试标准 3.2 TEK电源测试标准 4.0职责 5.0名词解释 无 6.0工作流程 6.1研发部填写“产品送测通知单”→电性能测试→安规与电磁兼容测试→可靠性测试→测试报告整理 6.2电性能规格测试 6.2.1电流连接线

6.3.2测试连接图

6.3.3测试步骤 <1>设备如上图所示连接,根据待测电源的不同电压(110V/220V)调整交流源 的输出电压。 <2>数字万用表设置如下: a)直流电压 b)自动量程 <3>待测物(电源)设置 a)电流设置:0.02A b)电压初始设置:0.1V <4>温机20分钟 <5>打开待测物开关状态为ON <6>记录万用表测量值为待测物的实际测量值,根据此值与设定值电压计算出 设定值误差,记录数据。 <7>记录待测物的回读值,根据此值与实际测试值计算出回读值误差,记录数 据。 <8>根据待测物的电压额定值和表格6.2.2调整待测物的电压。 <9>重复6到第8步,直到完成待测物(电源)电压100%FS。 <10>待测物设定电压、回读电压精度测试完成,关闭所有测试设备。 6.4设定值和回读值精度测试(电流) 6.4.2测试连接图

最新ACDC电源转换器测试方案汇总

A C D C电源转换器测试 方案

AC-DC电源转换器测试方案 摘要:AC-DC电源转换器测试方案 关键字:AC-DC电源模块, 交流电源 ·系统概述 该自动测试系统用于AC-DC电源模块的性能测试和分析。该系统硬件由AMETEK CI i/iX程控交流电源、AMETEK Sorensen SL程控直流电子负载、测试夹具、数据采集系统和示波器组成,具有测量稳定可靠、速度快和精度高的特点,可适用于电源单元的各种动、静态功能测试。该系统非常适合DC-DC电源转换器的测试。系统框图如下图。来源:大比特半导体器件网 ·系统组成 该系统由AMETEK CI i/iX程控交流电源,AMETEK Sorensen SL程控直流电子负载,数据采集系统USB-1208,Tektronix示波器,以及工控电脑等组成。如下图。借助Labview和Test stand 平台强大功能和灵活特

性,可灵活地定制相应的测试程序集,以实现不同的测试要求。来源:大比特半导体器件网 ·系统功能 该系统主要功能如下:来源:大比特半导体器件网 (a) 主要可测试项目:来源:大比特半导体器件网 功能(Functions)测试: - 输出电压调整(Hold-on Voltage Adjust) - 电源调整率(Line Regulation) - 负载调整率(Load Regulation) - 综合调整率(Combine Regulation) - 输出涟波及杂讯(Output Ripple & Noise, RARD) - 输入功率及效率(Input Power, Efciency) - 动态负载或暂态负载(Dynamic or Transient Response) - 电源良好/失效(Power Good/Fail)时间 - 起动(Set-Up)及保持(Hold-Up)时间 - 功率因数来源:大比特半导体器件网

开关电源测试规范

开关电源测试规范 By ZGQ 一、概述 本文主要阐述了开关电源必须通过一系列的测试,使其符合所有功能规格、保护特性、安规(如UL、CSA、VDE、DEMKO、SEMKO,长城等之耐压、抗燃、漏电流、接地等安全规格)、电磁兼容(如FCC、CE等之传导与幅射干扰)、可靠性(如老化寿命测试)、及其他特定要求等。 测试开关电源是否通过设计指标,需要各种精密的电子设备去模拟电源在各种环境下实际工作中的性能。下面是开关电源一些测试项目: 1.功能(Functions)测试: ·电压调整率测试(Line Regulation Test) ·负载调整率测试(Load Regulation Test) ·输出纹波及噪声测试(Output Ripple & Noise Test) ·功率因数和效率测试(Power Faction & Efficiency Test) ·能效测试(Energy Efficiency Test) ·上升时间测试(Rise Time Test) ·下降时间测试(Fall Time Test) ·开机延迟时间测试(Turn On Delay Time Test) ·关机保持时间测试(Hold Up Time Test) ·输出过冲幅度测试(Output Overshoot Test) ·输出暂态响应测试(Output Transient Response Test) 2.保护动作(Protections)测试: ·过电压保护(OVP, Over Voltage Protection) ·短路保护(Short Circuit Protection) ·过电流保护(OCP, Over Current Protection) 3.安全(Safety)规格测试: ·输入电流、漏电电流等 ·耐压绝缘: 电源输入对地,电源输出对地;电路板线路须有安全间距。 ·温度抗燃:零组件需具备抗燃之安全规格,工作温度须於安全规格内。 ·机壳接地:需於0.1欧姆以下,以避免漏电触电之危险。 ·变压输出特性:开路、短路及最大伏安(VA)输出 ·异常测试:散热风扇停转、电压选择开关设定错误 4.电磁兼容(Electromagnetic Compliance)测试: 5.可靠性(Reliability)测试: 6.其他测试: 二、电气特性(Electrical Specifications)测试

电源测试方案

安徽巨森电器开关电源测试方案 开关电源在本公司得到广泛应用,由于某些原因,某些成熟的产品可能要更换电源。对于这些电源的更换,在一段时间内,公司未出台电源测试的方法,处于条件限制,现针对开关/模块电源的更换应进行的测试,结合本公司实际情况,制定公司新更换或新采用电源的测试方法。 一、测试项目 需测项目包括开关电源空载输出、额定负载时电压和电流输出、源效应、负载效应、纹波、耐压和绝缘电阻、短路保护(或过流保护点),产品老化试验。 测试参考各开关电源给出的详细参数说明书进行。 对于较重要的或功率在几十瓦以上的电源,其效率(或内部功率器件的工作温度)直接决定了它的可靠性、故障率,应予测试;此外尚有多项其他指标应根据不同要求安排测试,例如突加负载输出电压的瞬时跌落及其恢复时间、AC/DC 电源的输入功率因数和波形峰值比、电源的各项EMC 指标以及温度系数、时间稳定性等。 二、测试要求 1、测试人员需能正确使用数字万用表,识别开关电源的管脚图,能调节功率电源的输出电压,具有电相关知识。 2、测试仪器要求尽量使用精度高、分辨率高的仪器仪表,根据实际情况,选择使用仪器。 3、一般常规测试是在常温常压下测试的,对测试条件有特殊要求的需在要求条件下进行测试(比如有的需要模拟工作现场的环境,如室外、阴雨、暴晒等)。 三、测试方法和过程 3.1空载输出电压 将开关电源的输入电压调至开关电源的额定电压,用万用表测试开关电源的输出电压,为了减小误差,可以多测几组数据(图中的电源开关电源表示所检开关电源)。

图1 空载接线原理图 3.2额定负载下开关电源输出 这一步测试包括额定输出电压和电流的测试,首先要确定开关电源的额定负载,一般选择电阻作为负载。注意选择电阻的功率一定要远大于开关电源的输出功率,以减小电阻的发热,还可以加一些散热措施,如放置排风扇等。 额定负载计算公式: R0=U 2 /P 注:式中R0 为额定负载电阻值,U 为标称输出电压值,P 为额定功率。 确定了额定负载以后,将开关电源额定输入电压接上,接通开关电源的负载回路,在负载回路中串一电流表(为安全计,推荐采用串入精密分流电阻器测其压降,换算为电流值),测试回路中的电流,用万用表电压档测试开关电源输出电压。并记录电压电流值。接线图如2 所示,图中R0 为额定负载。 图2 额定负载接线原理图 3.3源效应(即电压调整率) 源效应为在开关电源的输入电压范围内,输入电压从低到高变化时,输出电压相对于标称输出的变化量。 将开关电源输入电压分别调至范围的下限和上限,用万用表测开关电源的输出电压并记录。 输入图3 源效应测试

电源纹波分析及测试方法

电源纹波分析及测试方法 一、什么叫纹波 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。 它主要有以下害处: 1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害; 1.2.降低了电源的效率; 1.3.较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器; 1.4.会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作; 1.5.会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作 二、纹波、纹波系数的表示方法 可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示; 单位通常为:mV 例如:

一个电源工作在稳压状态,其输出为12V5A,测得纹波的有效值为10mV,这10mV就是纹波的绝对量,而相对量,即纹波系数=纹波电压/输出电压=10mv/12V=0.12%。 三、纹波的测试方法 3.1.以20M示波器带宽为限制标准,电压设为PK-PK(也有测有效值的),去除示波器控头上的夹子与地线(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯),使用接地环(不使用接地环也可以,不过要考虑其产生的误差),在探头上并联一个10UF电解电容与一个0.1UF瓷片电容,用示波器的探针直接进行测试;如果示波器探头不是直接接触输出点,应该用双绞线,或者50Ω同轴电缆方式测量。 四、开关电源纹波的主要分类 开关电源输出纹波主要来源于五个方面: 4.1.输入低频纹波; 4.2.高频纹波; 4.3.寄生参数引起的共模纹波噪声; 4.4.功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声; 4.5.闭环调节控制引起的纹波噪声。

五、电源纹波测试 纹波是叠加在直流信号上的交流干扰信号,是电源测试中的一个很重要的标准。尤其是作特殊用途的电源,如激光器电源,纹波则是其致命要害之一。所以,电源纹波的测试就显得极为重要。 电源纹波的测量方法大致分为两种:一种是电压信号测量法;另一钟是电流信号测量法。 一般对于恒压源或纹波性能要求不大的恒流源,都可以用电压信号测量法。而对于纹波性能要求高的恒流源则最好用电流信号测量法。 电压信号测量纹波是指,用示波器测量叠加在直流电压信号上的交流纹波电压信号。对于恒压源,测试可以直接用电压探头测量输出到负载上的电压信号。对于恒流源的测试,则一般是通过使用电压探头,测量采样电阻两端的电压波形。整个测试过程中,示波器的设置是能否采样到真实信号的关键。 所用的仪器是:配有电压测量探头的TDS1012B示波器。 测量之前需要进行如下设置。 1.通道设置:

开关电源测试规范

主题:为方便做电源的朋友测试,特奉献此开关电源测试规范。[转] 为方便做电源的朋友测试,特奉献此开关电源测试规范。[转] wwxc: 开关电源测试规范 第一部分:电源指标的概念、定义 一.描述输入电压影响输出电压的几个指标形式。 1.绝对稳压系数。 A.绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流变化量△U0与输入电网变化量△Ui之比。既:K=△U0/△Ui。 B.相对稳压系数:表示负载不变时,稳压器输出直流电压Uo的相对变化量△Uo与输出电网Ui的相对变化量△Ui之比。急: S=△Uo/Uo / △Ui/Ui 2. 电网调整率。 它表示输入电网电压由额定值变化+-10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。3. 电压稳定度。 负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输出电压相对变化△Uo/Uo (百分值),称为稳压器的电压稳定度。 二.负载对输出电压影响的几种指标形式。 1.负载调整率(也称电流调整率)。 在额定电网电压下,负载电流从零变化到最大时,输出电压的最大相对变化量,常用百分数表示,有时也用绝对变化量表示。 2.输出电阻(也称等效内阻或内阻)。 在额定电网电压下,由于负载电流变化△IL引起输出电压变化△Uo,则输出电阻为 Ro=|△Uo/△IL| 欧。 三.纹波电压的几个指标形式。 1.最大纹波电压。 在额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波(包括噪声)的绝对值的大小,通常以峰峰值或有效值表示。 2.纹波系数Y(%)。 在额定负载电流下,输出纹波电压的有效值Urms与输出直流电压Uo之比,既 y=Umrs/Uo x100% 3.纹波电压抑制比。 在规定的纹波频率(例如50HZ)下,输出电压中的纹波电压Ui~与输出电压中的纹波电压Uo~之比,即:纹波电压抑制比=Ui~/Uo~ 。 这里声明一下:噪声不同于纹波。纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的0.5%以下;噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的1%左右。纹波噪声是二者的合成,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的2%以下。 四.冲击电流。冲击电流是指输入电压按规定时间间隔接通或断开时,输入电流达到稳定状态前所通过的最大瞬间电流。一般是20A——30A。 五.过流保护。是一种电源负载保护功能,以避免发生包括输出端子上的短路在内的过负载输出电流对

如何选择开关电源自动测试系统(1)

如何选择电源自动测试系统 当今电子信息产业的飞速发展,使得开关电源技术也在不断地发展和创新,电源作为电子电器产品的核心部件,对其的要求也越来越高,良好的开关电源必须符合所有功能规格、保护特性、安全规范(如UL、CSA、VDE、DEMKO、SEMKO,长城等等之耐压、抗燃、漏电流、接地等安全规格)、电磁兼容能力(如FCC、CE等之传导与幅射干扰)、可靠性(如老化寿命测试)、及其他特定需求等。因此在生产制造及品质管控等过程中需要精密的电子仪器设备来模拟电源供应器实际工作时的各项性能指标,笔者十多年的电源产品测试经验与您一起探讨如何评估选购开关电源自动测试系统。 电源行业传统生产测试采用功率计、负载、示波器多台单机仪器配合手动作业的方式,操作相当繁琐,需要测试人员目测判断各项性能指标,测试数据又无法存储追溯,且测试效率相对较低,测试项目也不够全面,比如平均效率、稳定度、调整率等是没有办法直观地读出测试数据。因此电源自动测试系统将逐渐取代传统测试工艺,有效控制电源产品品质,改善测试作业强度,提高生产测试效率。 早在十年前,国内电源生产工厂主要为外资企业与台资企业,测试系统也是以美国NHX、台湾X茂等品牌为主。但随着经济格局的变化与电源技术的发展加上国内测试设备的发展,国内也起来很多专业做电源测试系统的品牌,东莞市航为电子有限公司的电源测试系统就具有很高的性价比,如今再选择价格相对昂贵、服务相对不便的进口测试系统就没有太大的必要了。 电源自动测试系统主要由可程式交流电源供应器、可编程直流电子负载、功率分析仪、可编程直流电源、数字示波器、时序/杂讯分析仪、工业计算机及测试软体等组成。目前比较好的方案是采用硬体模块化内嵌式框架结构,可根据客户产品测试要求提供具弹性多样化的硬体选择,方便客户设备投入成本控制及满足众多不同规格之需求,同时也方便日后系统的维护保养。在评估选购电源自动测试系统时,我们首先要对自己的电源产品系列及其测试要求作一个系统的分析。比如电源含盖的种类:AC-DC、DC-DC、功率多大、几组输出、正负极性等等,并且这些都与电源测试系统的硬件配置与成本息息相关。比如贵司最新的产品需要符合能效6级,在选购电源测试系统时就要考虑配置的数字功率计是否能满足要求。 电源自动测试系统的核心除了各种精度等级的硬件仪器支持之外,最重要的是EMU量测控制单元与电源自动测试系统软件,其关乎整个电源自动测试系统的可靠性与稳定性。就用户使用体验度来讲,软件的操作应该是简单易学,通俗易懂。现在做任何产品也是追求复杂的事情简单化,简单中追求稳定可靠。如果编辑测试程序还要跟写代码一样就繁琐了,对使用及管理人员的技术水平要求就比较高。东莞航为的测试系统就是根据实际生产测试要求与行业现状为导向进行优化,自主开发的测试软体,内建针对电源特性优化的标准的测试项目,并且系统采用自助式菜单架构,结合开放式编辑平台,使用者可依需求快速的编辑测试项目和测试步骤,操作简单易学,测试项目全面,性能稳定可靠。 如今各种电子电器设备的创新与多样性,电源的规格要求与种类也更加细分,比如工业控制电源、电源适配器、LED驱动电源、移动电源、TV电源、通讯电源、电脑电源、模块电源、电动工具充电器、HID电子镇流器等等。因此电源测试系统也根据各种电源的特性也分为多个系列,如开关电源综合测试系统、电

电性能测试报告分解

电性能测试报告Electronic Performance Test Report 拟制 (Tested by) 黄秋霞 (Qiuxia Huang) 日期 (Date) 2015-10-16 审核 (Approv ed by) Marey 日期 (Date)

目录 1 概述 (3) (Summary) 2 测试地点、时间、人员 (3) (Test place, Time, Personnel) 3 测试引用标准 (3) (Guide) 3.1 技术指标要求 (3) (Technical Norm Requirement) 3.2 测试方法 (3) (Test Criterion) 4 测试设备 (3) (Test Equipment) 5 结论 (3) (Test Result) 6 问题报告 (3) (Problem Report) 7 测试内容和结果 (4) (Test Items and Result) 7.1 常温环境电气性能测试 (4) (Electronic performance Test at Normal Temperature) 7.2 高温环境电气性能测试 (5) (Electronic performance Test at High Temperature) 7.3 低温环境电气性能测试 (6) (Electronic performance Test at Low Temperature) 8 附录 (7) (Appendix) 8.1 输出电流测试值 (7) (Output Current Test Values) 8.2 效率测试数据记录 (7) (Record of Efficiency Test Date) 8.3 电压调整率计算 (8) (Line Voltage Calculation)

电脑电源检测方法三招(电脑迷服务站)

电脑电源检测方法三招(图) 大家都知道,电源是电脑的动力系统,为电脑的各个部件提供稳定的电压,保障电脑硬件系统稳定正常地工作。电源电压过高过低都会影响毒啊白白的正常地工作,轻者系统死机、无故重启等,严重的甚至会损坏电脑的硬件。 既然电源的输出电压如此重要,那么我们怎么样才能测量自己的电源电压是否正常呢?要看电源的电压,一般可以通过主板BIOS、软件检测和用万用表测量三种途径,下面我们就分别介绍这三种测量方法。 一、BIOS检测 由于现在主板主要有AWARD和AMI两种BIOS类型,所以看电源电压的方法有点区别,AWARD的BIOS是在主界面里进入“PC Health Status”选项;AMI的BIOS一般是进入主界面的“Hardware Monitor” 选项,里面就有现在电源的各项电压值以及CPU的温度等参数,据此我们可以判断当前电源的输出电压是否正常。一般来说,电源的正电压的合理波动范围在-5%~+5%之间,而负电压的合理波动范围在 -10%~+10%之间。如+5V:4.74V~5.25V;+3.3V:3.14V~3.46V;+12V:11.4V~12.6V;-5V:-4.5V~5.5V;-12V:-10.8V~--13.2V。 AWARD的BIOSS设置界面 二、软件测量 由于在BIOS里不能体现电压数值在运行软件中的变化,如果要长时间监测电压值的话,我们就可以用第二种方法,即用软件测量电源的电压。这类软件种类繁多,大部分系统监测软件都有这个功能,比如我们常用的Everest ultimate。Everest ultimate是一个测试软硬件系统信息的工具,它可以详细地显示出PC每个方面的信息。当然也能监测出电源的输出电压,只要进入Everest ultimate主界面的“计算机”选项,然后选择“传感器”图标,就能看到电源的输出电压了。另外,常见的软件还有speedfan等,大家可以自己安装检测。

LED驱动电源自动测试系统

LED驱动电源自动测试系统的特点 1.支持LED驱动电源较完整的测试 2.能够准确的读取被测试LED电源的电源平均值和电流有效值 3.能够轻易的启动小功率LED电源,不会因启动电子负载的大电流冲击拉死 4.通过系统设置真实的LED的道通阀值和道通后的工作点电阻;测试电流电压波形与真实LED非常接近 5.高频电流波形更真实 Topfer 6900自动测试系统的通用 1.支持CV/CR/CC/LED模式 2.同时测量多个单路输出电源,成倍提升单路输出的电源测试速度 3.同时扫描多个电源单体BARCODE,并在测试并行中进行,极大节省测试时间 4.符合能源之星(ENERGY STAR及IEC 62301测量要求) 5.支持制造资讯系统(Sop Floor)介面 6.开放式的硬体台台,可根据客户需求增减各种测试设备(GPIB,RS*232,USB等介面的设备灵活配置) 7.开放式的软体平台,可根据客户测试要求扩充各种新测试专案和功能! Topfer 6900测试项目Test items 1、直流输出电压DC ouftput voltage 2、直流输出电流DC ouftput current 3、峰对峰值杂讯Peak-Peak noise 4、有效值杂讯RMS niise 5、暂能反应时间Transient response time 6、暂能电压Transient spike 7、电压稳定度Voltage regulation

8、电流稳定度Current regulation 9、综合稳定度测试Total regulaiton test 10、开机时序Hold-up time 11、上升时间Rise time 12、下降时间Fall time 13、关机时间Turn ON time 14、额外量测Extra timing test 15、浪涌电流测试lnrush current test 16、过冲电压Overshoot voltage 17、电源备妥信号(PG)Power good signal 18、电源失效信号(PF)Power fail signal 19、开启电源供应器信号P/S ON signal 20、输出下降波形Power up sequence 21、输出上升波形Power off sequence 22.效率Effciency 23、输入有效值电流lnput RMS current 24、输入峰值电流lnput peak current 25、输入功率lnput power 26、输入电流谐波Currt harmonics against regulations 27.输入功率因数lnput power factor 28、输入电压缓升/降测试lnput voltage ramp 29、输入频率缓升/降测试lnput freq ramp

开关电源测试报告

电源测试报告 一、功率因数与效率测试 1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、万用表、功率表; 2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,输出带最大负载1.7A、常温25℃; 3、测试方法: 1)、依规格设定测试条件;输入电压、输入频率、最大负载; 2)、从功率表中读取Pin and PF值,并读取输出电压计算Pout; 3)、功率因数=Pin/(Vin*Iin),效率=Pout/Pin*100﹪; 4、测试数据 二、能效测试 1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、万用表、功率表; 2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,输出负载分别为1.7A,1.275A,0.85A,0.425A; 3、测试方法: 1)、在测试前将产品在标称负载条件下预热1分钟; 2)、按负载大小由大到小分别记录220V ac/50Hz/60Hz输入时的输入功率(Pin),输入电流(Iin),输出电压(Vo1,Vo2),功率因数(PF),然后计算各负载下的效率; 3)、在空载时记录输入功率与输入电流。 4、测试数据 三、纹波与噪声测试 1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、示波器; 2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,负载分别为1.7A,1.275A,0.85A,0.425A,0A,常温25℃; 3、测试方法:按测试回路接好各测试仪器,设备,及待测品,测电源在各负载下的纹波与噪声; 4、测试数据及最大幅值的波形。 四、上升/下降时间测试 1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、示波器; 2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,负载为1.7A;

电源测试方法

开关电源测试方案 开关电源因其效率高,体积小而被电子企业广泛应用,以下是自己在工作中总结出来的测试方法和测试项目,在电源设计时若能充分考虑到这些方面,那么其产品将会被越来越多的客户所使用。 现在的电子产品对电源的要求有所提高,大部分是关心其稳定性,输入电压的范围,输出稳定性,输出谐波大小,在工作中发现有些电源的纹波较大,导致设备不工作,因此这也是影响电源发展的一个方面。 电源实际工作在电路中,最关心的还是源效应(电压调整率),因为电路确定后,负载已基本确定,负载的影响明显小于输入电压对电源的影响,此外还要注意电磁干扰,在电子环境中,电磁干扰对电源的工作会产生一定的影响,源效应和负载效应小的电源其稳定性较好,在电源设计中应考虑到这些方面。 随着国家强制认证的实施,电磁干扰和电磁抗干扰技术逐步提上日程,新电源的设计应通过电磁兼容性试验,才能保证产品在市场中流通。 一、测试项目 需测项目包括开关电源空载输出、额定负载时电压和电流输出、源效应、负载效应、纹波、耐压和绝缘电阻、短路保护(或过流保护点)。 测试参考各开关电源给出的详细参数说明书进行。 对于较重要的或功率在几十瓦以上的电源,其效率(或内部功率器件的工作温度)直接决定了它的可靠性、故障率,应予测试;此外尚有多项其他指标应根据不同要求安排测试,我爱方案网指出突加负载输出电压的瞬时跌落及其恢复时间、AC/DC 电源的输入功率因数和波形峰值比、电源的各项EMC 指标以及温度系数、时间稳定性等。 二、测试要求 1、测试人员需能正确使用数字万用表,识别开关电源的管脚图,能调节功率电源的输出电压,具有电相关知识。 2、测试仪器要求尽量使用精度高、分辨率高的仪器仪表,根据实际情况,选择使用仪器。 3、一般常规测试是在常温常压下测试的,对测试条件有特殊要求的需在要求条件下进行测试(比如有的需要模拟工作现场的环境,如室外、阴雨、暴晒等)。 三、测试方法和过程 3.1空载输出电压

(完整版)开关电源测试规范

开关电源测试规范 第一部分:电源指标的概念、定义 一.描述输入电压影响输出电压的几个指标形式。 1.绝对稳压系数。 A.绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流变化量△U0与输入电网变化量△Ui之比。既: K=△U0/△Ui。 B.相对稳压系数:表示负载不变时,稳压器输出直流电压Uo的相对变化量△Uo 与输出电网Ui的相对变化量△Ui之比。急: S=△Uo/Uo/ △Ui/Ui 2. 电网调整率。 它表示输入电网电压由额定值变化+-10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。 3. 电压稳定度。 负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输出电压相对变化△Uo/Uo(百分值),称为稳压器的电压稳定度。 二.负载对输出电压影响的几种指标形式。 1.负载调整率(也称电流调整率)。 在额定电网电压下,负载电流从零变化到最大时,输出电压的最大相对变化量,常用百分数表示,有时也用绝对变化量表示。 2.输出电阻(也称等效内阻或内阻)。 在额定电网电压下,由于负载电流变化△IL引起输出电压变化△Uo,则输出电阻为Ro=|△Uo/△IL|欧。 三.纹波电压的几个指标形式。 1.最大纹波电压。 在额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波(包括噪声)的绝对值的大小,通常以峰峰值或有效值表示。 2.纹波系数Y(%)。 在额定负载电流下,输出纹波电压的有效值Urms与输出直流电压Uo之比,既 y=Umrs/Uo x100% 3.纹波电压抑制比。 在规定的纹波频率(例如50HZ)下,输出电压中的纹波电压Ui~与输出电压中的纹波电压Uo~之比,即: 纹波电压抑制比=Ui~/Uo~ 。 这里声明一下:噪声不同于纹波。纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的0.5%以下;噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的1%左右。纹波噪声是二者的合成,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的2%以下。 四.冲击电流。冲击电流是指输入电压按规定时间间隔接通或断开时,输入电流达到稳定状态前所通过的最大瞬间电流。一般是20A——30A。

基于LabVIEW编程的电源板自动测试系统的设计

基于LabVIEW编程的电源板自动测试系统的设计在传统的电源板测试系统中,普遍存在测试时间长、测试环节众多、测试 系统的通用化水平较低等问题。针对这些问题,本文提出一种基于LabVIEW编程的电源板自动测试系统设计方法,该系统通过软件与硬件的结合,通过虚拟仪器的方式来实现电源板的软硬件数据分析与测试,并且可实现测试项目的自主开发,同时对该设计系统的测试性能进行了实验分析,结果表明,本文所提出的自动测试系统能够对电源板进行准确而高效的电参数测试,在测试标准上能够满足工业现场要求,从而使电源板的检测速度得到了大幅提升。 标签:LabVIEW编程;电源板;自动测试;系统设计 引言 在电子产品研发过程中,对电子产品的质量进行测试是确保其质量过关的重要前提,现阶段我国在电子产品研发与测试方面需要投入大量的成本,并且需要花费较长的时间来对产品进而测试,甚至有时对测试程序进行编制所消耗的时间要远远多于系统设计所耗费的时间。并且,在对电子产品进行测试时,还需要确保自动测试系统能够具备极高的测试精度、稳定性与可靠性,其比人工测试的要求要严格的多,正是由于自动测试的精度极高、稳定性与可靠性较强,也使其成为现阶段主要应用的测试技术。对于测试仪器来说,需要确保其能够对多种功能进行快速测试,并确保测试结果具备极高的精确性,同时还要具备数据库自动分析与结果显示功能。 一、基于LabVIEW编程的电源板自动测试系统的硬件设计 在基于LabVIEW编程的电源板自动测试系统中,其硬件组成共包括可编程交流与直流式电源供应装置、系统控制装置、时序分析模块以及直流电子负载模块,其中,可编程交流与直流式电源供应装置和直流电子负载分别由AC、DC 与DC load进行表示。功率分析设备能够对交直流电流电压及功率、频率、浪涌电流、电能量、功率因数等进行测量,该设备能够对232通讯及远程通讯进行良好支持。电子负载能够通过各种测试来对待测电子板中的负载变化情况进行模拟,以分析电子板在不同状况下所产生的响应,在电子负载中共包括四种工作模式,分别是定电压、定功率、定电流以及定电阻,这四种工作模式能够对特殊波形及负载波形进行模拟。在相同机框中存在的多个负载中能够进行同步拉载,以使电子负载之间的并联更易实现。在系统控制单元中,其具备过压保护,即OVP 测试功能,并由直流测试电源来保护电压。相比于电子板在过压保护时所产生的最高保护电压,直流测试电源在电压输出值方面要更高,并且其软出电流能力也比最高反灌电流要高。交流测试电源则具备直流、交流及交直电流混合输出能力,其能够按照斜率的改变来测试电压及频率。而时序纹波测试单元则可对电子板输出端中所产生的纹波噪声电压值进行测量,并且还能够对开关机时序进行准确的测量。

三方测试报告模板1资料全

XXX项目三方测试报告 年月

一、概况 二、测试容 三、测试环境 四、测试方法 五、存在的问题及建议 六、结论 附件:测试记录

一、概况 XXXXXXXX 上述系统的软件开发、设计,设备的采购、集成、制造、试验、安装,相应基础、管道铺设、线缆安装铺设。系统的整体联调、试运行,及培训、售后服务等工作。 二、测试容 1、硬件系统测试:包括安全保护测试、电源系统、系统功能、系统性能等测试。 安全保护测试:接地电阻、等电位、绝缘; 电源系统:(1)无负载时负荷情况; (2)带负载时负荷情况; (3)外电停电时后备电源投入运行情况。 系统功能:(1)监控功能:远程监控、水文、工况实时采集; (2) 管理功能:日常运行、信息采集、传输、存储、 分析应用、运行决策; (3) 视频显示功能:视频图像监视、语言广播; (4) 网络通信功能:数据传输、网络带宽、网络IP、 VLAN管理、网络安全。 系统性能:(1) 运动技术指标 (2) 系统实时性指标 (3) RTU实时性指标 (4)主站实时性指标

(5) 计算机的CPU负荷率 (6) LAN负荷率 (7)可维护性 (8)安全性 (9)可扩性 2、软件系统测试:包括系统软件、应用软件、数据库软件的界面测试、功能测试、性能测试、安全性和访问控制测试、兼容性测试。 三、测试环境 测试环境在总控制中心控制室和机房常温环境下。 四、测试方法 1、安全保护测试 用接的电阻仪测试系统接地是否满足要求,用万用表测试机柜各接地点是否等电位,使用兆欧表测试对地端绝缘。 接地电阻、绝缘测试记录 2、电源系统测试 使用万用表、电流钳形表测试电源系统在无负荷和带负荷情况,

电源设计测试方案

春晚摇一摇幕后英雄:功率分析仪为电源设计提供高可靠性测试方案 摘要 2015年微信红包书写一个全新的奇迹――除夕摇一摇总次数110亿次,峰值1400万次/秒,8.1亿次每分钟,微信红包收发达10.1亿次!奇迹的产生别忘了一个又一个的幕后英雄。 后台数据显示:央视春晚送红包互动中,微信摇一摇总次数72亿次,峰值8.1亿次/分钟,送出微信红包1.2亿个,服务器扛住了。 随后华为发帖:“各位,为了保障大家能够顺利抢红包,华为中国区IT服务团队有八个兄弟重点保障腾讯机房设备。刚刚已经与现场服务经理确认,腾讯服务器未瘫机,仅是排队造成的延迟,请各位放心发放红包。” 艾默生、施耐德、中兴、华为、英维克和中恒等均参与UPS、HVDC、机房空调和turnkey 总包等项目建设,纷纷发表祝贺:“大家在抢微信红包时,不要忘记幕后英雄—-我们为腾讯提供MDC数据中心、大容量UPS、精密列头柜、精密空调等设备,保障了大家在这一刻收发红包的顺畅。祝大家春节快乐!” 这样的大数据洪流对数据中心直流电源、UPS电源提出了更严峻的考验。 大量用户在同一时间摇红包,瞬间产生每秒千万级的请求,这个量级的请求使得后台服务器负载瞬间飙升十倍以上,直流电源、UPS电源负载也是瞬间飙升,电源长时间工作在高负荷条件下,并且负载率不断变化,电源的稳定性尤其重要。 功率分析仪在电源的研发、测试、生产过程中都扮演着重要角色,高精度、稳定、好用的功率分析仪能够快速提高电源测试的效率和稳定性。 UPS电源主旁路相位、频率跟踪测试中频繁改变接线? 为保证数据机房的不间断供电,UPS电源线路设计为主路与旁路并联,若UPS主路出现故障,需要无缝切换到旁路进行供电,UPS电源的主旁路输出端要求相位、频率一致。

相关文档