一、电气图定义

用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。广义地说表明两个或两个以上变量之间关系的曲线,用以说明系统、成套装置或设备中各组成部分的相互关系或连接关系,或者用以提供工作参数的表格、文字等,也属于电气图之列。

二、电气图分类

1、系统图或框图:用符号或带注释的框,概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及其主要特征的一种简图。

2、电路图:用图形符号并按工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图。目的是便于详细理解作用原理、分析和计算电路特性。

3、功能图:表示理论的或理想的电路而不涉及实现方法的一种图,其用途是提供绘制电路图或其他有关图的依据。

4、逻辑图:主要用二进制逻辑(与、或、异或等)单元图形符号绘制的一种简图,其中只表示功能而不涉及实现方法的逻辑图叫纯逻辑图。

5、功能表图:表示控制系统的作用和状态的一种图。

6、等效电路图:表示理论的或理想的元件(如R、L、C)及其连接关系的一种功能图。

7、程序图:详细表示程序单元和程序片及其互连关系的一种简图。

8、设备元件表:把成套装置、设备和装置中各组成部分和相应数据列成的表格其用途表示各组成部分的名称、型号、规格和数量等。

9、端子功能图:表示功能单元全部外接端子,并用功能图、表图或文字表示其内部功能的一种简图。

10、接线图或接线表:表示成套装置、设备或装置的连接关系,用以进行接线和检查的一种简图或表格。

⑴单元接线图或单元接线表:表示成套装置或设备中一个结构单元内的连接关系的一种接线图或接线表。(结构单元指在各种情况下可独立运行的组件或某种组合体)

⑵互连接线图或互连接线表:表示成套装置或设备的不同单元之间连接关系的一种接

图或接线表。(线缆接线图或接线表)

⑶端子接线图或端子接线表:表示成套装置或设备的端子,以及接在端子上的外部接线(必要时包括内部接线)的一种接线图或接线表。

⑷电费配置图或电费配置表:提供电缆两端位置,必要时还包括电费功能、特性和路径等信息的一种接线图或接线表。

11、数据单:对特定项目给出详细信息的资料。

12、简图或位置图:表示成套装置、设备或装置中各个项目的位置的一种简图或一咱图叫位置图。指用图形符号绘制的图,用来表示一个区域或一个建筑物内成套电气装置中的元件位置和连接布线。

三、电气图的特点

1、电气图的作用:阐述电的工作原理,描述产品的构成和功能,提供装接和使用信息的重要工具和手段。

2、简图是电气图的主要表达方式,是用图形符号、带注释的围框或简化外形表示系统或设备中各组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。

3、元件和连接线是电气图的主要表达内容

⑴一个电路通常由电源、开关设备、用电设备和连接线四个部分组成,如果将电源设备、开关设备和用电设备看成元件,则电路由元件与连接线组成,或者说各种元件按照一定的次序用连接线起来就构成一个电路。

⑵元件和连接线的表示方法

①元件用于电路图中时有集中表示法、分开表示法、半集中表示法。

②元件用于布局图中时有位置布局法和功能布局法。

③连接线用于电路图中时有单线表示法和多线表示法。

④连接线用于接线图及其他图中时有连续线表示法和中断线表示法。

4、图形符号、文字符号(或项目代号)是电气图的主要组成部分。一个电气系统或一种电气装置同各种元器件组成,在主要以简图形式表达的电气图中,无论是表示构成,表示功能,还是表示电气接线等等,通常用简单的图形符号表示。

5、对能量流、信息流、逻辑流、功能流的不同描述构成了电气图的多样性。一个电气系统中,各种电气设备和装置之间,从不同角度、不同侧面存在着不同的关系。

⑴能量流——电能的流向和传递。

⑵信息流——信号的流向和传递。

⑶逻辑流——相互间的逻辑关系。

⑷功能流——相互间的功能关系。

四、电气图用图形符号

1、图形符号的含义:用于图样或其他文件以表示一个设备或概念的图形、标记或字符。或图形符号是通过书写、绘制、印刷或其他方法产生的可视图形,是一种以简明易懂的方式来传递一种信息,表示一个实物或概念,并可提供有关条件、相关性及动作信息的工业语言。

2、图形符号由一般符号、符号要素、限定符号等组成。

⑴、一般符号:表示一类产品或此类产品牲的一种通常很简单的符号。

⑵、符号要素:它具有确定意义的简单图形,必须同其他图形组合以构成一个设备或概念的完整符号。

⑶、限定符号:用以提供附加信息的一种加在其他符号上的符号。它一般不能单独使用,但一般符号有时也可用作限定符号。

限定符号的类型:

①、电流和电压的种类:如交、直流电,交流电中频率的范围,直流电正、负极,中性线、中性线等。

②、可变性:可变性分为内在的和非内在的。

内在的可变性指可变量决定于器件自身的性质,如压敏电阻的阻值随电压而变化。

非内在的可变性指可变量由外部器件控制的,如滑线电阻器的阻值是借外部手段来调节的。

③、力和运动的方向:用实心箭头符号表示力和运动的方向。

④、流动方向:用开口箭头符号表示能量、信号的流动方向。

⑤、特性量的动作相关性:它是指设备、元件与速写值或正常值等相比较的动作特性,通常的限定符号是>、<、=、≈等。

⑥、材料的类型:可用化学元素符号或图形作为限定符号。

⑦、效应或相关性:指热效应、电磁效应、磁致伸缩效应、磁场效应、延时和延迟性等。分别采用不同的附加符号加在元器件一般符号上,表示被加符号的功能和特性。限定符号的应用使得图形符号更具有多样性。

⑷、方框符号:表示元件、设备等的组合及其功能,既不给出元件、设备的细节,也不考虑所有连接的一种简单图形符号。

3、图形符号的分类

⑴、导线和连接器件:各种导线、接线端子和导线的连接、连接器件、电缆附件等。

⑵、无源元件:包括电阻器、电容器、电感器等。

⑶半导体管和电子管:包括二极管、三极管、晶闸管、电子管、辐射探测器等。

⑷电能的发生和转换:包括绕组、发电机、电动机、变压器、变流器等。

⑸开关、控制和保护装置:包括触点(触头)、开关、开关装置、控制装置、电动机起动器、继电器、熔断器、间隙、避雷器等。

⑹测量仪表、灯和信号器件:包括指示积算和记录仪表、热电偶、遥测装置、电钟、传感器、灯、喇叭和铃等。

⑺电信交换和外围设备:包括交换系统、选择器、电话机、电报和数据处理设备、传真机、换能器、记录和播放等。

⑻电信传输:包括通信电路、天线、无线电台及各种电信传输设备。

⑼电力、照明和电信布置:包括发电站、变电站、网络、音响和电视的电缆配电系统、开关、插座引出线、电灯引出线、安装符号等。适用于电力、照明和电信系统和平面图。

⑽二进制逻辑单元:包括组合和时序单元、运算器单元、延时单元、双稳、单稳和非稳单元、位移寄存器、计数器和贮存器等。

⑾模拟单元:包括函数器、坐标转换器、电子开关等。

4、常用图形符号应用的说明

⑴、所有的图形符号,均由按无电压、无外力作用的正常状态示出。

⑵、在图形符号中,某些设备元件有多个图形符号,有优选形、其他形,形式1、形式2等。选用符号的遵循原则:尽可能采用优选形;在满足需要的前提下,尽量采用最简单的形式;在同一图号的图中使用同一种形式。

⑶、符号的大小和图线的宽度一般不影响符号的含义,在有些情况下,为了强调某些方面或者为了便于补充信息,或者为了区别不同的用途,允许采用不同大小的符号和不同宽度的图线。

⑷、为了保持图面的清晰,避免导线弯折或交叉,在不致引起误解的情况下,可以将符号旋转或成镜象放置,但此时图形符号的文字标注和指示方向不得倒置。

⑸、图形符号一般都画有引线,但在绝大多数情况下引线位置仅用作示例,在不改变符号含义的原则下,引线可取不同的方向。如引线符号的位置影响到符号的含义,则不能随意改变,否则引起岐义。

⑹、在GB4728中比较完整地列出丑了符号要素、限定符号和一般符号,但组合符号是有限的。若某些特定装置或概念的图形符号在标准中未列出,允许通过已规定的一般符号,限定符号和符号要素适当组合,派生出新的符号。

⑺、符号绘制:电气图用图形符号是按网格绘制出来的,但网格未随符号示出。

五、电气设备用图形符号

1、电气设备用图形符号是完全区别于电气图用图形符号的另一类符号。主要适用于各种类型的电气设备或电气设备部件上,使得操作人员其用途和操作方法,也可用于安装或移动电气设备的场合,诸如禁止、警告、规定或限制等就注意的事项。

2、电气设备用图形符号的用途:识别、限定、说明、命令、警告、指示。

3、设备用图形符号须按一定比例绘制。含义明确,图形简单、清晰、易于理解、易于辩认和识别。

六、电气技术中的文字符号 1、电气技术中的文字符号分基本文字符号和辅助文字符号。基本文字符号分单字母符号和双字母符号。

2、单字母符号:用拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件划分为23大类,每大类用一个专用单字母符号表示。如R为电阻器,Q为电力电路的开关器件类等。

3、双字母符号:表示种类的单字母与另一字母组成,其组合型式以单字母符号在前,另一个字母在后的次序列出。双字母符号中的另一个字母通常选用该类设备、装置和元器件的英文名词的首位字母,或常用缩略语,或约定俗成的习惯用字母。

4、辅助文字符号:表示电气设备、装置和元器件以及线路的功能、状态和牲的,通常也是由英文单词的前一两个字母构成。它一般放在基本文字符号后边,构成组合文字符号。

5、补充文字符号的原则:

⑴、在不违背前面所述原则的基础上,可采用国际标准中规定的电气技术文字符号。

⑵、在优先采取规定的单字母符号,双字母符号和辅助文字符号的前提下,可补充有关的双字母符号和辅助文字符号。

⑶、文字符号应按有关电气名词术语国家标准或专业标准中规定的英文术语缩写而

成。同一设备若有几种名称时,应选用其中一个名称。当设备名称、功能、状态或特征为一个英文单词时,一般采用该单词的第一位字母构成文字符号,需要时也可用前两位字母,或前两个音节的首位字母,或采用常用缩略语或约定俗成的习惯用法构成;当设备名称、功能、状态或牲为二个或三个英文单词时,一般采用该二个或三个音讯的第一位字母,或采用常用缩略语或约定俗成的习惯用法构成文字符号。

⑷、因I、O易同于1和0混淆,因此,不允许单独作为文字符号使用。

七、电气技术中的项目代号

1、项目代号:用以识别图、表图、表格中和设备上的项目种类,并提供项目的层次关系、实际位置等信息的一种特定的代码。

2、通达项目代号可以将不同的图或其他技术文件上的项目(软件)与实际设备中的该项目(硬件)一一对应和联系在一起。

3、项目代号由拉丁字母、阿拉伯数字、特定的前缀符号,按照一定规则组合而成的代码。一个完整的项目代号含有四个代号段:

高层代号段,其前缀符号为“=”;

种类代号段,前缀符号为“-”;

位置代号段,其前缀符号为“+”;

端子代号段,其前缀符号为“:”。

4、种类代号:用以识别项目种类的代号。有如下三种表示方法

⑴、由字母代码和数字组成。

- K 2

种类代号段的前缀符号+项目种类的字母代码+同一项目种类的序号

- K 2 M

前缀符号+种类的字母代码+同一项目种类的序号+项目的功能字母代码

⑵、用顺序数字(1、2、3、……)表示图中的各个项目,同时将这些顺序数字和它所代表的项目排列于图中或另外的说明中,如-1、-2、-3……

⑶、对不同种类的项目采用不同组别的数字编号。如对电流继电器用11、12、13……。

如用分开表示法表示的继电器,可在数字后加“.”

5、高层代号是指系统或设备中任何较高层次(对给予代号的项目而言)项目的代号。如S2系统中的开关Q3,表示为=S2-Q3,其中=S2为高层代号。

6、位置代号指项目在组件、设备、系统或建筑物中的实际位置的代号。位置代号由自行规定的拉丁字母或数字组成。在使用位置代号时,就给出表示该项目位置的示意图。如+204 +A +4可写为+204A4,意思为A列柜装在204室第4机柜。

7、端子代号通常不与前三段组合在一起,只与种类代号组合。可采用数字或大写字母,-S4:A表示控制开关S4的A号端子,一XT:7表示端子板XT的7号端子。

8、项目代号的应用:

= 高层代号段 - 种类代号段(空隔)+ 位置代号段

其中高层代号段对于种类代号段是功能隶属关系,位置代号段对于种类代号段来说是位置信息。

如=A1-K1+C8S1M4表示A1装置中的继电器K1,位置在C8区间S1列控制柜M4柜中;

=A1P2-Q4K2+C1S3M6表示A1装置P2系统中的Q4开关中的继电器K2,位置在C1区间S3列操作柜M6柜中。

八、电气图的一般规则

1、电气图面的构成:边框线、图框线、标题栏、会签栏组成。

2、幅面及尺寸:边框线围成的图面啊图纸的幅面。

⑴、幅面尺寸分五类:A0-A4见表1

A0-A2号图纸一般不得加长。

A3、A4号图纸可根据需要,沿短边加长。

⑵、选择幅面尺寸的基本前提:保证幅面布局紧凑、清晰和使用方便。

⑶、幅面选择考虑因素:①、所设计对象的规模和复杂程度。

②、由简图种类所确定的资料的详细程度。

③、尽量选用较小幅面。

④、便于图纸的装订和管理。

⑤、复印和缩微的要求。

⑥、计算机辅助设计的要求。

3、标题栏是用以确定图样名称、图号、张次、更改和有关人员签名等内容的栏目,相当于图样的“铭牌”。

标题栏的位置一般在图纸的右下方或下方。标题栏中的文字方向为看图方向,会签栏是供各相关专业的设计人员会审图样时签名和标注日期用。

4、图样编号由图号和检索号两部分组成。

5、图幅的区分:在图的边框处,竖边方向用大写拉丁字母,横边方向用阿拉伯数字,编号的顺序从标题栏相对的左上角开始,分区数就是偶数。区的代号为字母+数字。

如在相同图号第34张A6区内,标记为34/A6;

图号3219的单张图F3区内,标记为:图3219/F3;

图号为4752的第28张图G8区内,标记为图4752/28/G8;

在=S2系统单张图C2区内标记为=S2/C2;

在=SP系统第31张图E7区内,标记为=SP1/E7

加长号图幅尺寸

标题栏

图样编号——图号和检索号

字体

九、图线、字体及其他

1、图线:粗实线、细实线、波浪线、双折线、虚线、细点划线、粗点划线、双点划线,代号依次为A、B、C、D、F、G、J、K。

2、字体:如上图

3、箭头和指引线

开口箭头:用于电气能量、电气信号的传递方向(能量流、信息流流向)

实心箭头:用于可变性、力或运动方向,以及指引线方向。

指引线:指示注释的对象,应为细实线。

指引线末端加注标记:指向轮廓线内,用一黑点;指向轮廓线上,用一实心箭头;指向电气连接线上加一短划线。

4、围框:当需要在图上显示出图的某一部分,如功能单元、结构单元、项目组时,可用点划线围框表示。如在图上含有安装在别处而功能与本图相关的部分,这部分可加双点划线。

5、比例:图面上图形尺寸与实物尺寸的比值。通常采用的缩小比例系列:1:10、1:20、1:50、1:100、1:200、1:500。

6、尺寸注法

尺寸由尺寸线、尺寸界线、尺寸起止箭头(或45°短划线)、尺寸数字四个要素组成。

⑴、尺寸注法的基本规则

①、物件的真实大小应以图样上的尺寸数字为依据,与图形大小及绘图的准确度无关。

②、图样中的尺寸数字,如没有明确说明,一律以mm为单位。

③、图样中所标注的尺寸,为该图样所示机件的最后完工尺寸。

④、物件的每一尺寸,一般只标注一次,并应标注在反映该结构最清晰的图形上。

⑵、尺寸注法

①、线性尺寸(长度、宽度、厚度)的尺寸数字一般注写在尺寸线的上方,也可注写在尺寸线的中断处。

②、角度数字一律写成水平方向,注写在尺寸线的中断处,也可采用引出注写的方式。

③、在没有足够的位置画箭头或注写数字时也可移出标注。

④、一些特定尺寸必须标注符号,如直径符号Φ、半径符号R、球符号S、球直径符号SΦ、球半径符号SR,厚度符号δ、用参考尺寸用()表示。正方形符号用□。

7、安装标高有绝对标高和相对标高之分。

绝对标高:海拨高度以青岛市外黄海平面作为零点而确定的高度尺寸。

相对标高:选定某一参考面或参考点为零点而确定的高度尺寸。

电气位置图均采用相对标高,一般采用室外某一平面、某一层楼平面作为零点而计算高度。这个标高称为安装标高或敷设标高。

8、方位:电力照明和电信布置图等类图纸按上北下南,右东左西表示电气设备或构筑物的位置和朝向,但在许多情况下需用方位标记表示其朝向。

风向频率标记:表示设备安装地区性一年四季风向情况,在电气布置图上往往还标

有风向频率标记。它根据此地区多年平均统计的各个方向吹风次数的百分数,按一定比例绘制而成的。

9、建筑物定位轴线:凡承重墙、柱、梁等主要承重构件的位置所画的轴线。

定位轴线编号的基本原则:在水平方向,从左至右用顺序的阿拉伯数字;垂直方向,用拉丁字母由下向上编写;数字和字母用点划线引出。

十、简图的布局方法

1、机械制图与简图布局方法上的区别:机械图必须严格按机件的位置进行布局,而简图的布局则可根据具体情况灵活进行。

2、图线的布置:表示导线、信号通路、连接线等的图线一般应为直线,即横平竖直,尽可能减少交叉和弯折。

⑴、水平布置:将设备和元件按行布置,使得其连接线一般成水平布置。

⑵、垂直布置:将设备或元件按列排列,连接线成垂直布置。

⑶、交叉布置:将相应的元件连接成对称的布局。

3、电路或元件的布局

⑴、功能布局法:简图中元件符号的布置,只考虑便于看出他们所表示的元件功能关系,而不考虑实际位置的一种布局方法。在此布局中,将表示对象划分为若干功能组,按照因果关系从左到右或从上到下布置;每个功能组的元件应集中布置在一起,并尽可能按工作顺序排列。大部分电气图为功能图。布局时就遵守的原则:

①、布局顺序应是从左到右或从上到下。

②、如果信息流或能量流从右到左或从上到下,以及流向对看图都不明显时,应在连接线上画开口箭头。开口箭头不应与其他符号相邻近。

③、在闭合电路中,前向通路上的信息流方向应该是从左到右或从上到下。反馈通路的方向则相反。

④、图的引入引出线最好画在图纸边框附近。

⑵、位置布局法:指简图中元件符号的布置对应于该元件实际位置的布局方法。此咱布局可以看出元件的相对位置和导线的走向。

十一、电气图的基本表示方法

一、电路的多线表示法和单线表示法

1、多线表示法:每根连接线或导线各用一条图线表示的方法。

特点:能详细地表达各相或各线的内容,尤其在各相或各线内容不对称的情况下采用此法。

2、单线表示法:两根或两根以上的连接线或导线,只用一条线的方法。

特点:适用于三相或多线基本对称的情况。

3、混合表示法:一部分用单线,一部分用多线。

特点:兼有单线表示法简洁精炼的特点,又兼有多线表示法对描述对象精确、充分的优点,并且由于两种表示法并存,变化、灵活。

十一、电气元件的集中表示法和分开表示法

1、集中表示法:将设备或成套装置中一个项目各组成部分的图形符号在简图上绘制在一起

的方法。

适用范围和特点:简单的图。各组成部分用机械连接线(虚线)互相连接起来。连接线必须为直线。

2、半集中表示法:为了使设备和装置的电路布局清晰,易于识别,将一个项目中某些部分的图形符号,在简图上分开布置,并用机械连接符号表示他们之间关系的方法。

机械连接线可以弯折、分支和交叉。

3、分开表示法:为了使设备和装置的电路布局清晰,易于识别,把一个项目中某些部分的图形符号,在简图上分开布置,并仅用项目代号表示他们之间关系的方法。

分开表示法与采用集中表示法或半集中表示法的图给出的信息量要等量。

4、三种方法的比较见图

5、项目代号的标注方法

⑴、采用集中和半集中表示法绘制的元件,其项目代号只在符号旁标注一次并与机械连接线对齐。

⑵、采用分开表示法绘制的元件,其项目代号应在项目的每一部分的符号旁标注。

⑶、项目代号的标注位置应尽量靠近图形符号的上方,尤其是项目代号的第3段(种类代号)就靠近符号的中心。

⑷、当电路水平布置时,项目代号标在符号的上方,当电路垂直布置时,项目代号标注在符号的左方。项目代号就水平书写,从上到下或从左到右。

⑸、项目代号中的端子代号就标在端子或端子位置的旁边。

⑹、对于画有围框的功能单元和结构单元,其项目代号就标注在围框的上方或左方。

⑺、大多数情况,项目代号中的高层代号可以标注在标题栏内或图纸的上方简化符号旁项目代号的标注。

十二、电气元件触点位置、工作状态和技术数据的表示方法

1、触点分两类:一类靠电磁力或人工操作的触点(接触器、电继电器、开关、按钮等);另一类为非电和非人工操作的触点(非电继电器、行程开关等的触点)。

2、触点表示:①接触器、电继电器、开关、按钮等项目的触点符号,在同一电路中,在加电和受力后,各触点符号的动作方向应取向一致,当触点具有保持、闭锁和延时功能的情况下更就如此。

②、对非电和非人工操作的触点,必须在其触点符号附近表明运行方式。用图形、操作器件符号及注释、标记和表格表示。

3、元件的工作状态的表示方法:元件、器件和设备的可动部分通常应表示在非激励或不工作的状态或位置。

⑴、继电器和接触器在非激励的状态;

⑵、断路器、负荷开关和隔离开关在断开位置;

⑶、带零位的手动控制开关在零位位置,不带零位的手动控制开关在图中规定的位置;

⑷、机械操作操作开关的工作状态与工作位置的对应关系,一般应表示在其触点符号的附近,或另附说明。

事故、备用、报警等开关应表示在设备正常使用的位置,多重开闭器件的各组成部分必须表示在相互一致的位置上,而不管电路的工作状态。

4、元件技术数据的标注方法:电气元器件的技术数据一般标在图形符号近旁。当连接线水平布置时,尽可能标在图形符号的下方,垂直布置时,则标在项目代号的下方;还可以标在方框符号或简化外形符号内。

5、注释的和标志的表示方法

⑴、注释的两种方法:直接放在所要说明的对象附近和将注释放在图中的其他位置。

⑵、如设备面板上有信息标志时,则应在有关元件的图形符号旁加上同样的标志。

十三、元件接线端子的表示方法

1、端子:在电气元件中,用以连接外部导线的导电元件。

端子分类:固定端子和可拆卸端子。

固定端子图形符号:0或·;

可拆卸端子图形符号:Φ

2、以字母数字符号标志接线端子的原则和方法

⑴、单个元件的两个端点用连续的两个数字表示。单个元件的中间各端子用自然递增数序的数字表示。

⑵、相同元件组

①、在数字前冠以字母,如标志三相交流系统的字母U1、V1、W1等。

②、若不需要区别相别时,可用数字1.1、2.1、3.1标志。

⑶、同类的元件组

⑷与特定导线相连的电器接线端子的标志。见下表和图。

3、端子代号的标注方法

⑴、电阻器、继电器、模拟和数字硬件的端子代号应标在其图形符号的轮廓外面。零件的功能和注解标注在符号轮廓线内。

⑵、对用于现场连接、试验和故障查找的连接器件的每一连接点都应标注端子代号。

⑶、在画有围框的功能单元或结构单元中,端子代号必须标注在围框内,以免被误解。如下图

十四、连接线:在电气图上,各种图形符号间的相互连线。

1、导线的表示方法

2、图线的粗细:电源主电路、一次电路、主信号通路等采用粗线,与之相关的其余部分用细线。

3、连接线的分组:母线、总线、配电线束、多芯电线电缆等可视为平行连接线。对多条平行连接线,应按功能分组,不能近功能分组的,可以任意分组,每组不多于三条,组间距大于线间距离。

连接线标记:标记一般置于连接线上方,也可置于连接线的中断处,必要时,还可在连接线上标出信号特性的信息。

4、导线连接点的表示方法

⑴、T形连接点可加实心圆点(·);

⑵、对+形连接点可加实心圆点(·);

⑶、对交叉而是不连接的两条连接线,在交叉处不能加实心加圆点,并应避免在交叉处改变方向,也应避免穿过其他连接线的连接点。

十五、连接线的连续表示法和中断表示法

1、用单线表示的连接线的连续表示法

2、连接线的中断表示方法

⑴、穿越图面的连接线较长或穿越稠密区域时,允许将连接线中断,在中断处加相应的标记。

⑵、去向相同的线组可用中断线表示,并在中断处的两端分别加注适当的标记。

⑶、一条图线需要连接到另外的图上去,则必须用中断线表示

⑷、用符号标记表示连接线的中断。

十六、导线的识别标记及其标注方法

1、导线的识别标记:标在导线或线束两端,必要时标在其全长的可见部位(或标在图线上),以识别导线或线束的标记。

2、主标记:只标记导线或线束的特征,而不考虑其电气功能的标记系统。主标记分从属标记、独立标记和组合标记三种。

3、从属标记:以导线所连接的端子的标记或线束所连接的设备的标记为依据的导线或线束的标记系统。从属标记分从属本端标记、从属远端标记、从属两端标记三种。⑴、从属本端标记:导线或线束终端的标记与其所连接的端子或设备部件的标记系统。

⑵、从属远端标记:导线或线束终端的标记与远端所连接的端子或设备的部件相同的标记系统。

⑶、从属两端标记:导线或线束每一端都标出与本端连接的端子标记与远端连接的疯子的标记或两端设备部件的标记系统。

中断线从属标记示例

4、独立标记:与导线所连接的端子的标记或线束所连接的设备的标记无关的导线或线束的标记系统。两导线分别标记1和2,与两端的端子标记无关,此种标记方式只用于连续线方式

表示的电气接线图中。

5、组合标记:从属标记和独立标记一起使用的标记系统。从属本端标记和独立标记一起使用的组合标记,两根导线分别标记为A1-1-Ba\A3-2-Bd。

6、补充标记:它一般用作主标记的补充,并且以每一导线或线束的电气功能为依据。补充标记通常用字母或特定符号表示,为避免混淆,补充标记和主标记用符号将其分开。

基本电气图

电气系统图和框图

十七、系统图和框图的基本特征与用途

1、系统图和框图:用符号或带注释的框,概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及主要特征的一种简图。

2、系统图与框图的共同点:都是用符号或带注释的框来表示。

区别:系统图通常用于表示系统或成套装置,而框图通常用于表示分系统或设备;系统图若标注项目代号,一般为高层代号,框图若标注项目代号,一般为种类代号。

3、电气系统图和框图的作用:

⑴、作为进一步编制详细技术文件的依据。

⑵、供操作和维修时参考。

⑶、供有关部门了解设计对象的整体方案、简要工作原理和主要组成的概况。

十八、系统图和框图绘制的基本原则和方法

1、图形符号的运用

⑴、采用方框符号:方框符号表示元件、设备等的组合及其功能,既不给出元件、设备细节,也不考虑所有连接的一种简单的图形符号。

⑵、采用带注释的框:系统图和框图中的框可能为一系统、分系统、成套装置或功能单元,用带注释的框来表示对象。框的的形式有实线框和点划线框,点划线框包含的容量大,见图。

2、层次划分:较高层次的系统图和框图,可反映对象的概况;较低层次的系统图和框图,可将对象表达得较为详细。

3、项目代号的标注方法

⑴、在系统图和框图上,各个框就标注项目代号。

⑵较高层次的系统图上标注高层代号;较低层次的框图上,标注种类代号。

⑶、由于系统图和框图不具体表示项目的实际连接线和安装位置,所以一般不标注端子代号和位置代号。

⑷、项目代号标注在各框的上方或左上方。

4、连接线的表示方法

⑴、连接方法:当采用带点划线框绘制时,其连接线接到该框内图形符号上,当采用方框符号或带注释的实线框时,则连接线接到框的轮廓线上。

⑵、连接线型式:电线连接线——细实线

电源电路和主信号电路——粗实线

机械连接线——虚线

⑶、信号流向:系统图和框图的布局,就清晰并利于识别过程和信息的流向。控制信号流向与过程流向垂直绘制,在连线上用开口箭头表示电信号流向,实心箭头表示非电过程和信息的流向。

⑷、连接线上有关内容的标注:在系统图和框图上,根据需要加注各种形式的注释和说明。电路图

十九、电路图的基本特征和主要用途

1、电路图:用图形符号并按工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部基本组成的连接关系,而不考虑其实际位置的简图。

2、图例

此电路图说明压缩机、M1和风机电动机M2供电、控制及互相联锁的电路构成和工作原理。此图有如下特点:

⑴、按供电电源和功能划分两部分:主电路按能量流(即电流)流向绘制,表示了电能经熔断器、接触器至电动机的供电关系;辅助电路按动作顺序,即功能关系绘制。

⑵、主电路采用垂直布置,辅助电路采用水平布置。

⑶、附表给出了各元件及有关的技术参数。

4、此图用途

⑴、供详细表达和理解设计对象(电路、设备或装置)的作用原理、分析和计算电路特性之用。

⑵、作为编制接线图的依据。

⑶、为测试和寻找故障提供信息。

本文地址:本文地址: https://www.wendangku.net/doc/a95373549.html,/apply/d_1nrutga2l0pth_1.html

电气图符号含义及图例[1]

建筑电气工程施工图

第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 电气工程施工图的组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面图和安装大样图(详图)等。 1. 图纸目录 图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是便于查找。 2. 设计说明 设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的事项。 3. 图例材料表 主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方式等。 4. 平面图 平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸。平面图包括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5. 系统图 系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6. 详图 详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1. 电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 基本幅面尺寸(mm)表15-1幅面代号A0A1A2A3A4宽×长(B×L)841×1189594×841420×591297×420210×297边宽(C)10 5 装订侧边宽25 绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号 电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的

继电保护国际通用符号含义

中国电网https://www.wendangku.net/doc/a95373549.html, 电气符号含义 如果是初次接触外方提供的图纸,你可能会被图纸上的各种元件编号搞得不知所云,其实这些编号是有标准的,无论是TOSHIBA 还是GE 设计的图纸,同样的一个元器件,其编号是不变的,如87就是代表差动继电器,51就是代表过流继电器。这些编号实际上是遵循IEEE Std C37.2-1996标准,这种编号系统已用于各种接线图、手册和说明书中。参照右边的表格,你可以很容易地查到每个编号所代表的元件和功能,让你轻松成为读图高手! 1--master element 主要元件,是指控制开关等元件。它直接地或间接地通过保护继电器、延时继电器等中间元件,使设备投入或撤出运行。 注:本编号通常用于手动操作的元件,若某一电气或机务元件无其它功能编号可表示则也可使用本编号。 2--time-delay starting or closing relay 延时起动或闭合继电器,其功能是在切换程序或保护继电器系统动作之前或之后的任一时刻提供所希望的延时量。功能号48,62,79及82定义的除外。 3--checking or interlocking relay 校验或联锁继电器,在装置中,反映其它元件的工作位置或一些预定条件的元件,可用来确定一个工作程序是否继续进行,或停止或对一些元件的工作位置和一些预定条件进行校验。 4--master contactor 主接触器是一种由元件1及其相当的元件、中间继电器、保护元件等控制的元件。其工作是接通或断开必要的控制回路,以便在规定条件下使设备投入运行,或在其它条件和异常条件下,使之退出运行。 5--stopping device 停机元件是一种控制元件,主要用来使一台设备停止运转和退出运行。这一元件可手动或自动操作,但在发生异常情况时,它能闭锁电气功能(见元件86功能) 6--starting circuit breaker 启动断路器,其主要功能是在启动电压下将一台机器接入电源。 7--rate-of-change relay 变化速率继电器。当被测量的变化速率超过门限值时动作。元件63定义的除外。 8--control power disconnecting device 操作电源切断元件是一种隔离元件,如刀开关、断路器、或插入式熔丝等。用于将控制母线或设备与操作电源接通或断开。(操作电源中包括供给小型电机、加热器等设备的辅助电源。) 9--reversing device 反向元件用于实现电机磁场的反向或完成其它任何反向功能。 10--unit sequence switch 单元顺序开关用于变换顺序,使各个单元从多元设备中投入或撤出工作。 11--multifunction device 多功能元件。可完成3个或以上比较重要的功能,而这些功能只能由多个功能元件组合完成。该元件所有能完成的功能应在图纸、元件功能定义清单或继电器整定单中说明。 注:如果元件仅具有2个功能,则以这两个功能的编号表示。 12--overspeed device

电气设计统一规定

5000吨/年XXX项目 项目代码E10039 (电气专业) 电气工程设计统一设计规定 (文件号:) 编写 校核 审核

目录 文件格式 设计基础资料 三电气负荷计算 四电源状况 五设计范围和分工 六全厂供电系统 七功率因数补偿 八保护与控制 九测量仪表 十电压选择 配电设计 十二危险区域划分 十三线路选择及敷设十四电缆桥架 十五照明 十六防雷接地 十七其它 附件主要设备材料选择 .2 .. . .3 .. . .8 .. . .1 .. 0. .1 .. 2. .1 .. 2. .1 .. 2. .1 .. 4. .1 .. 4. 1. .7 .. 1. .8 .. .1 .. 9. .1 .. 9. 2. .0 . .2 .. 3. 2. .4 .. .2 .. 6. 3. .0 .. 错. 误!未定义书 签。

文件格式 1.工程名称:XXX5000吨/年XXX项目 2.工程代号:E10039 3.合同号:HQ- 4.用户:XXX 有限责任公司 5.设计阶段:工程设计 6.图号:图号由五段数字组成,即: XX —XX —XXXX- XX —XXX 顺序号 文件类别 主项子项 专业代号90 装置号 7.装置号和主项号:

8..文件类别号: 01:设计规定和说明

10: 计算书 20?39: 图纸、工程设计、安装说明 40:数据表 42:设备表 44:材料表及材料汇总表 46:设备/材料询价文件 48:设备/材料技术评标文件 50:技术报告文件 52:文件清单和目录 58:施工及安装程序 60:操作原则、操作手册 70:设计变更通知 80:非成品(不归档)技术条件 9.项目文件内部传送单编号: E00039-A -090 -B A :装置号B:顺序号10.图纸编排顺序如下: 图纸目录其顺序编号为01 设备材料表按顺序编号为02 设计说明按顺序编号 电气负荷表按顺序编号 全厂电气单线图按顺序编号 110kV 系统配置图按顺序编号 10kV 电气单线图按顺序编号 10kV 系统配置图按顺序编号 综合自动化系统配置图按顺序编号 高压二次控制原理图按顺序编号 高压开关柜小母线布置图按顺序编号

电气图符号含义及图例

第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 电气工程施工图的组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面图和安装大样图(详图)等。 1. 图纸目录 图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是 便于查找。 2. 设计说明 设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补 充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的事项。 3. 图例材料表 主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方 式等。 4. 平面图 平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸。平面图包 括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5. 系统图 系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分 配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6. 详图 详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1. 电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号

电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的基础是首先要明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见表15-3。 图线形式及应用表

常用电气元器件英文单词

常用电气元器件英文单词(1)元件设备 三绕组变压器:three-column transformer ThrClnTrans 双绕组变压器:double-column transformer DblClmnTrans 电容器:Capacitor 并联电容器:shunt capacitor 电抗器:Reactor 母线:Busbar 输电线:TransmissionLine 发电厂:power plant 断路器:Breaker 刀闸(隔离开关):Isolator 分接头:tap 电动机:motor(2)状态参数 有功:active power 无功:reactive power 电流:current 容量:capacity 电压:voltage 档位:tap position 有功损耗:reactive loss 无功损耗:active loss 功率因数:power-factor 功率:power 功角:power-angle 电压等级:voltage grade 空载损耗:no-load loss 铁损:iron loss 铜损:copper loss 空载电流:no-load current 阻抗:impedance 正序阻抗:positive sequence impedance 负序阻抗:negative sequence impedance 零序阻抗:zero sequence impedance 电阻:resistor 电抗:reactance 电导:conductance 电纳:susceptance 无功负载:reactive load 或者QLoad 有功负载: active load PLoad 遥测:YC(telemetering) 遥信:YX 励磁电流(转子电流):magnetizing current 定子:stator

电气符号含义大全..

01,电气施工图中配电箱AL/PL是什么意思,为什么? 我知道AL代表照明配电箱。PL代表动力配电箱。但为什么这么标志。而有的还标志为XM等。有没有文字符号对照表 在电气施工图中,AL表示照明配电箱;AP表示动力配电箱。 GB 7159 《电气技术中的文字符号制订通则》中,A表示组件或部件, L、P与GB 7159无关,是对A的限定,L—Light(照明);P—Power(动力)。X表示端子、插头、插座等。XM的含义要看图纸才能确定。 动力配电箱一般不用PL表示。 AW是电表箱,AL是照明箱,ALE是应急照明箱,AP是动力配电箱. 02,电气施工图配电箱名字 ALE,AP,ALR,APES,APS,APQ,APN,APE,CZX,AL,APEZ,ALXF,ALES,ALEW,APEW,HX麻烦把这些名字说下 一般来说ALE是应急照明配电箱柜,双电源进线的;AP是动力配电箱柜,大部分时候是单电源,有时也有双电源,但不参与消防联动;AL是普通正常照明配电箱柜,单电源进线;APE是应急动力配电箱柜,双电源进线,参与消防联动; 像ALR、APS、CZX、HX等是设计在前面说的基础上按房间或者所控制设备功能的汉语拼音第一个字母简写,为了编号方便,可能就是ALR,热力的,APS,送风机的;CZX,插座箱;HX,户箱等,因为好些汉字生母一样,可以按配电箱所在位置或所控设备对照。 03,电路施工图符号意思含义 配电箱系统图中C65N-D/3P 20ALC1-D25 LR2-D13 12~18 YC-4*6 P32-FC L123/WP1 是什么意思,哪位大侠帮忙解释下,谢谢 C65N-D/3P:小型断路器,C65应该是西门子的型号,3P为3极; 20ALC1-D25:新型交流接触器 LR2-D13:热继电器 YC-4*6 P32-FC:电缆规格型号及敷设方式 L123/WP1:电力线路 注:WP1,WL1,WE1 分别为电力线路1,照明线路1,应急线路1 04,ALE在电气图中指什么设备?图形符号是什么? 指应急照明配电箱(有双电源)。 A表示配电设备(箱、柜); L表示用于照明类; E表示用于应急(照明)。 如AL--正常照明配电箱。

《印制电路板设计技术》基本概念

《印制电路板设计技术》基本概念 一、Protel 99软件概述 3、Protel99 SE的文件类型 在设计数据库中包含了全部的用户文件,文件类型以扩展名加以区分。Protel 99SE常见文件类型有: bak(自动备份文件)ddb(数据库文件)sch(原理图文件)pcb(电路板图文件)prj(项目文件) lib(元件库文件) net(网络表文件) pld(pld描述文件)txt(文本文件) rep(报告文件) ERC(电气规则测试报告文件) XLS(元件列表文件) XRF(交叉参考元件列表文件)等。 二、电路原理图设计 1、印制电路板设计分为三大步骤:(1)电路原理图的设计、(2)产生网络表、(3)印制电路板的设计。 2、电路原理图设计的一般步骤:(1)新建电路原理图文件;(2)启动电路原理图编辑器;(3)设置图纸和工作环境;(4)加载元件库;(5)放置元件;(6)调整元器件布局;(7)进行布线及调整;(8)报表文件的生成;(9)文件的保存与输出。 3、在原理图中,设计管理器由Explorer(设计浏览器)和Browse Sch(元件管理器)组成。设计浏览器用来管理设计数据库文件,元件管理器用来装载/删除元件库、选取与查找元件、打开元件编辑器。 4、Protel 99SE中使用的尺寸是英制,它与公制之间的关系为:1 inch(英寸)=25.4mm,1 inch=1000 mil(毫英寸),1mm=40mil 。 5、Snap Grid 表示捕捉栅格,用于将元件、连线放置在栅格上,使图形整齐且易画图;Visible Grid表示可视栅格,屏幕显示的栅格,用以确定元件位置;Electrical Grid 表示电气栅格,用于连线。 6、Protel 99 SE提供的常用快捷键如下:PageUp:放大视图;PageDown:缩小视图;End:刷新视图;Space:被放置的对象旋转90度;Tab:在元件浮动状态时,编辑元件的属性;X:元件水平镜像翻转;Y:元件垂直镜像翻转;Esc:取消当前操作。 7、直线LINE与导线Wire 的区别是: LINE是画直线的工具,没有电气连接意义;Wire 是画导线的工具,有电气连接意义。在使用中两者不能互相代替。 8、网络标号在电路原理图中具有实际的电气连接作用,只要网络标号相同的网络不管图上是否连接表示它们都是连接在一起的。 9、主电路图的扩展名是:.prj,这个文件又称项目文件。 10、电路原理图元件库的扩展名是.lib;而电路原理图文件的扩展名是. sch。 11、制作新元件的一般步骤如下:(1)新建元件库;(2)设置工作参数;(3)绘制元件外形;(4)放置并编辑元件引脚;(5)编辑元件信息;(6)生成有关元件的报表;(7)元件保存。 12、PCB 电路板的概念 所谓印制电路板(PrintedCircuitBoard,PCB)就是以一定尺寸的绝缘板为基材,以铜箔为导线,通过印制板上的印制导线、焊盘及金属化过孔等来实现电路元件各个引脚之间的电气连接。 13、单面板、双面板与多层板的区别是:单面板是一种单面敷铜,因此只能利用它敷了铜的一面设计电路导线和元件的焊接;双面板是包括 Top (顶层)和 Bottom (底层)的双面都敷有铜的电路板,双面都可以布线焊接,中间为一层绝缘层,为常用的一种电路板;如果在双面板的顶层和底层之间加上别的层,即构成了多层板。

电气图符号含义及图例

电气图符号含义及图例 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 电气工程施工图的组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面 图和安装大样图(详图)等。 1. 图纸目录 图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是便于查找。 2. 设计说明 设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的 事项。 3. 图例材料表 主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方式等。 4. 平面图 平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸。平面图包括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如 电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5. 系统图 系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格 型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6. 详图 详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1. 电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A 0~A 4 ,见表15-1。

绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号 电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的基础是首先要明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见表15-3。 表15-2 表15-3 常用电气图例符号

电气图纸各符号代表含义

电气图纸各符号代表含 义 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

一、敷设表示 SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索

CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设 FC-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入

S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC

电气图符号含义及图例

建筑电气工程施工图 令狐采学 第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 电气工程施工图的组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面 图和安装大样图(详图)等。 1. 图纸目录 图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是 便于查找。 2. 设计说明 设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补 充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的 事项。 3. 图例材料表 主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方 式等。 4. 平面图 平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路

走向的图纸。平面图包 括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如 电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5. 系统图 系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分 配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格 型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6. 详图 详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1. 电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表151。 152。 2. 图例符号和文字符号 电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号

和文字符号来表示,识图的基础是首先要明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见表153。图线形式及应用表152 图线名称图线形式图线应用图线名称图线形式图线应用粗实线 电气线路, 一次线路点划线控制线细实线 二次线路, 一般线路双点划线辅助围框线虚线 屏蔽线路, 机械线路 常用电气图例符号表153 图例名称备注图例名称备注 双绕组 变压器 形式1 形式2 电源自动切 换箱(屏) 隔离开关 三绕组 变压器 形式1 形式2 接触器(在非 动作位置触 点断开) 电流互感器 脉冲变压器 形式1 形式2 断路器 电压互感器 形式1 形式2 熔断器一般 符号 屏、台、箱 柜一般符号 熔断器式开 关

电气符号及含义汇总

1、管路敷设标注方法(导线敷设部位、方式) AB:沿或跨梁(屋架)敷设AC:吊顶内敷设 ACC:暗敷设在不能进人的顶棚内ACE:在能进人的吊顶在敷设 AL铝皮线卡敷设 BC:在梁内暗敷BE:沿屋架或跨屋架敷设 DB-直埋CC:暗敷设在屋面或顶板内: CC:沿现浇板内暗敷设CC:暗敷设在顶棚内 CP:穿蛇皮管/金属软管敷设CT:电缆桥架敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设CE:混凝土排管敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设CLC:柱子内暗敷 SC:穿焊接钢管敷设SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 SR:沿钢索(钢线槽)敷设TC:电缆沟敷设 F:地板及地坪下敷设FC:暗敷设在地面内 WE(WS):沿墙面敷设WC:暗敷设在墙内 PC:硬塑料管敷设PCL:塑料夹敷设 PL:阻燃半硬聚乙烯管敷设QR:铝合金线槽敷设 MT:穿电线管敷设MR:封闭式金属线槽敷设 M:用钢索敷设:PR:塑料线槽敷设 FPC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设K:瓷瓶或拄式绝缘子敷设 KPC:穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设RC:水煤气管 2、导线穿管表示 MT-电线管PC-PVC塑料硬管FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架MR-金属线槽M-钢索 CP-金属软管PR-塑料线槽RC-镀锌钢管 SC-焊接钢管 3、灯具安装方式的表示 CS-链吊DS-管吊W-墙壁安装C-吸顶 R-嵌入S-支架CL-柱上 电线常用的表示法:RVB:平行多股软线(扁的);RVS:对绞多股软线;RVV:多股软线……

4、BV-2*2.5-TC20-CC这个最后的CC是什么意思啊? 答:铜芯聚氯乙烯绝缘电线-2条2.5平方毫米电线—穿直径20电线管—在天花内或者顶棚敷设,最后的CC是暗敷在顶板内的意思。 说明:BV电线:1.分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母“B”表示; 2.导体材料是铜,用字母“T”表示,布电线中铜芯导体省略表示; 3.绝缘材料为聚氯乙烯,用字母“V”表示;电线型号及名称; 4.布电线结构简单,除上 面三点,有的还有护套,护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示;护套材料为橡胶就用字母“X”表示。没有护套以及后面没有的就不用表示。如BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线。 1、电气图中符号意思 AP:动力配电箱 AL:照明配电箱 ALE:应急照明配电箱 AT:双电源切换箱 AW:电表箱。 在前面加数字表示楼层,后面加数字表示序号 2、建筑水电安装中BV-3X10-PVC25-WC-CC/MR是什么意思 BV(塑料铜芯线)-3X10(3根10平方毫米的电线)-PVC25(用PVC管,管径是25即1寸)-WC(敷设方式--沿墙敷设)-CC(敷设方式--沿地敷设)-MR在金属线槽内敷设 3、ZR-BV-3*4~CT是什么意思 ZR表示阻燃;BV表示塑料铜芯线;3*4表示3根4平方的线;CT表示敷设方式为电缆桥架敷设。 4、PC20-WC,CC是什么意思 PC20表示材质为管径为20的塑料管;WC表示敷设方式为暗敷设在墙内;CC表示敷设方式为暗敷设在顶板内。 5、NH-BV-7x6 SC32 CE WE是什么意思 耐火铜芯电线7根6MM2的穿在DN32的钢管内沿顶板和沿墙暗敷设。 6、NHBVR-2*1.5-SC15-CE WE是什么意思 耐火铜芯软线2根1.5MM2的穿在DN15的钢管内沿顶板和墙内暗敷设。 Sc**:直径为**的焊接钢管敷设 CE-沿顶板面明敷设 CC-沿顶板面暗敷设 WE-沿墙面明敷设 WC-沿墙面暗敷设 WE/FC:沿墙面敷设/暗敷在地面内

建筑电气的概念和特性

建筑电气的概念和特性 摘要:建筑电气技术的发展,是随着建筑技术的发展,电气科技的发展而同步的。尤其是随着信息技术的发展,使建筑电气技术实现了飞跃性的发展。自从改革开放以来,与国际上进行广泛的技术交流,国际上许多先进的新产品、新技术不断进入中国建筑市场,使建筑电气行业迈出了新的一步。本文作者阐述了建筑电气的概念,力求给建筑电气一个科学而规范的定义,并分析了建筑电气的特性,以供参考。 关键词:建筑电气,意义,定义,特征 前言 1、世界高新技术发展日新月异,高新技术及其产业发展的水平已经成为新产业革命的重要技术基础,成为我国社会经济可持续发展的重要支撑和国家安全的根本保障,也是国家国力和竞争力的综合体现。在经济全球化背景下,知识、信息、人才等科技资源的流动加快,新兴、交叉学科不断涌现,高新技术产业化的周期大大缩短,技术交叉融合的趋势日渐增强,专利和技术标准已经成为当今国际科技竞争的制高点。科学技术在经济社会发展和人类文明进程中发挥了更加明显的基础性和带动性作用。 2、70年代末,建筑行业是我国大的支柱产业之一,建筑电气专业处于无标准规范、无科技期刊、无专业学会、无科研机构、无情报交流的状态,这与国家经济发展是很不相称的。建筑电气专业存在的上述问题不解决,势必要拖建筑行业的后腿。经过短短几年时间,这一情况得

到了巨大的改观。大专院校先后在电气自动化专业开设与建筑电气有关的基础课程;成立了中国建筑学会建筑电气学术委员会、全国建筑电气设计技术协作及情报交流网、出版发行《建筑电气》杂志,部标《建筑电气设计技术规程》也于83年颁布。为建筑电气专业设计今后的发展打下了坚实的基础,成为推动建筑行业同步发展的动力。 3、伴随建筑技术的迅速发展和现代化建筑的出现,建筑电气设计的范围已由原来单一的供配电、照明、防雷和接地,发展成为以近代物理学、电磁学、电子学、光学、声学等理论为基础的应用数学和物理的新理论,结合电子计算机技术及信息技术向综合应用的方向迈进。这不仅使建筑物的供配电系统实现了自动化,而且对建筑物内的给排水系统、空调制冷系统、自动消防系统、保安监控系统、通信及闭路电视系统、经营管理系统等实现了最佳控制和管理。因此,建筑电气已经成为现代电气科学领域中的一个重要部分,同时也成为现代电气科学发展的一个重要标志。 一、建筑电气的定义 建筑电气,近年来我们希望给它作一个科学而规范的定义,并进一步探讨它的内涵。我国广大电气设计及施工安装从业人员经过多年的艰苦实践和科学的探索,形成了今天这样一个综合性的工程学科。 建筑电气广义的解释是:建筑电气是以建筑为平台,以电气技术为手段,在有限空间内,为创造人性化生活环境的一门应用学科。 建筑电气狭义的解释是:在建筑物中,利用现代先进的科学理论及电气技术(含电力技术,信息技术及智能化技术等),创造一个人性化

电子电气图形符号字母代号前缀含义

电子电气图形符号字母代号前缀含义电子电气图形符号字母代号前缀含义 电流表PA 电压表PV 有功电度表PJ 无功电度表PJR 频率表PF 相位表PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表PPF 有功功率表PW 无功功率表PR 无功电流表PAR 声信号HA 光信号HS 指示灯HL 红色灯HR 绿色灯HG 黄色灯HY 蓝色灯HB 白色灯HW 连接片XB 插头XP 插座XS 端子板XT电线,电缆,母线W 直流母线WB 插接式(馈电)母线WIB 电力分支线WP 照明分支线WL 应急照明分支线WE 电力干线WPM 照明干线WLM 应急照明干线WEM 滑触线WT 合闸小母线WCL 控制小母线WC 信号小母线WS 闪光小母线WF 事故音响小母线WFS 预告音响小母线WPS 电压小母线WV 事故照明小母线WELM 避雷器 F

熔断器FU 快速熔断器FTF 跌落式熔断器FF 限压保护器件FV 电容器 C 电力电容器CE 正转按钮SBF 反转按钮SBR 停止按钮SBS 紧急按钮SBE 试验按钮SBT 复位按钮SR 限位开关SQ 接近开关SQP 手动控制开关SH 时间控制开关SK 液位控制开关SL 湿度控制开关SM 压力控制开关SP 速度控制开关SS 温度控制开关,辅助开关ST 电压表切换开关SV 电流表切换开关SA 整流器U 可控硅整流器UR 控制电路有电源的整流器VC 变频器UF 变流器UC 逆变器UI 电动机M 异步电动机MA 同步电动机MS 直流电动机MD 绕线转子感应电动机MW 鼠笼型电动机MC

电动阀YM 电磁阀YV 防火阀YF 排烟阀YS电磁锁YL 跳闸线圈YT 合闸线圈YC 气动执行器YPA,YA 电动执行器YE 发热器件(电加热) FH 照明灯(发光器件) EL 空气调节器EV 电加热器加热元件EE 感应线圈,电抗器L 励磁线圈LF 消弧线圈LA 滤波电容器LL 电阻器,变阻器R 电位器RP 热敏电阻RT 光敏电阻RL 压敏电阻RPS 接地电阻RG 放电电阻RD 启动变阻器RS 频敏变阻器RF 限流电阻器RC 光电池,热电传感器 B 压力变换器BP 温度变换器BT 速度变换器BV 时间测量传感器BT1,BK 液位测量传感器BL 温度测量传感器BH,BM

电气符号含义

电气符号含义 yjv电缆中的yjv是什么意思? 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体资料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特别产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV YJV就是交联聚乙烯绝缘、聚氯乙稀护套电缆 SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索

CP-金属软管 PR-塑料线槽 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC

建筑电气施工图实例图解图例符号含义汇总

建筑电气工程施工图 第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 其组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面图和安装大样图(详图)等。 1.图纸目录:图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是便于查找。 2.设计说明:设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的事项。 3.图例材料表:主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方式等。 4.平面图:平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸。平面图包括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5.系统图:系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6.详图:详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1.电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 基本幅面尺寸(mm)表15-1 幅面代号A0A1A2A3 A4 宽×长(B×L)841×11 89 594×84 1 420×591 297×42 210×29 7 边宽(C)10 5 装订侧边宽25 绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号 电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的基础是首先要明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见表15-3。 图线名称图线形式图线应用图线名称图线形式图线应用 粗实线 电气线路, 一次线路点划线控制线 细实线二次线路,双点划线辅助围框线

电气图符号含义及图例

建筑电气工程施工图 1、Pe=94KW 【安装容量】:安装用电器统计容量 2、Kx=0.8 【需用系数】:同回路的多个同类用电器实 际使用几率<1,查手册或依经验取值 3、cosΦ=0.8 【功率因数】:交流系统中存在电感电容 性负荷时,功率因数≠1,查手册或设备参数 4、Ijs=135A 【计算电流】:根据以上数据计算出的该 系统实际运行电流 (不加说明,以380VAC/3相为例) Ijs=KxPe/3/0.22/cosΦ=0.8*94/3/0.22/0.8=? 楼主给的135A,怀疑设计者实际选用的功率因数是 0.85(计算结果是134A) 若计算结果略有差别,通常是设计者用近似系数计算得 出

第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 电气工程施工图的组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面 图和安装大样图(详图)等。 1. 图纸目录 图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是 便于查找。 2. 设计说明 设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补 充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的 事项。 3. 图例材料表 主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方 式等。 4. 平面图 平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸。平面图包 括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如 电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5. 系统图 系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分 配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格 型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6. 详图 详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1. 电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 基本幅面尺寸(mm)表15-1幅面代号A0A1A2A3A4 宽×长(B×L)841×1189594×841420×591297×420210×297 边宽(C)10 5 装订侧边宽25 绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号 电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的 基础是首先要明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见

电气图中的符号含义

1 继电器K J 2 电流继电器KA LJ 3 负序电流继电器KAN FLJ 4 零序电流继电器KAZ LLJ 5 电压继电器KV YJ 6 正序电压继电器KVP ZYJ 7 负序电压继电器KVN FYJ 8 零序电压继电器KVZ LYJ 9 时间继电器KT SJ 10 功率继电器KP GJ 11 差动继电器KD CJ 12 信号继电器KS XJ 13 信号冲击继电器KAI XMJ 14 继电器KC ZJ 15 热继电器KR RJ 16 阻抗继电器KI ZKJ 17 温度继电器KTP WJ 18 瓦斯继电器KG WSJ 19 合闸继电器KCR或KON HJ 20 跳闸继电器KTR TJ 21 合闸继电器KCP HWJ 22 跳闸继电器KTP TWJ 23 电源监视继电器KVS JJ 24 压力监视继电器KVP YJJ 25 电压继电器KVM YZJ 26 事故信号继电器KCA SXJ 27 继电保护跳闸出口继电器KOU BCJ 28 手动合闸继电器KCRM SHJ 29 手动跳闸继电器KTPM STJ 30 加速继电器KAC或KCL JSJ 31 复归继电器KPE FJ 32 闭锁继电器KLA或KCB BSJ 33 同期检查继电器KSY TJJ 34 自动准同期装置ASA ZZQ 35 自动重合闸装置ARE ZCJ 36 自动励磁调节装置AVR或AAVR ZTL 37 备用电源自动投入装置AATS或RSAD BZT 38 按扭SB AN 39 合闸按扭SBC HA 40 跳闸按扭SBT TA 41 复归按扭SBre或SBR FA 42 试验按扭SBte YA 43 紧急停机按扭SBes JTA 44 起动按扭SBst QA

电气控制图的常用符号

电气控制图的常用符号 电气图,也称电气控制系统图。图中必须根据国家标准,用统一的文字符号、图形符号及画法,以便于设计人员的绘图与现场技术人员、维修人员的识读。在电气图中,代表电动机、各种电器元件的图形符号和文字符号应按照我国已颁布实施的有关国家标准绘制。如 GB4728—85 《电气图常用图形符号》 GB6988—86 《电气制图》 GB7159—87 《电气技术中的文字符号制订通则》 GB5094—85 《电气技术中的项目代号》 GB5226—85 《机床电气设备通用技术条件》 国家规定从1990年1月1日起,电气图中的文字符号和图形符号必须符合最新国家标准。表2—1给出了部分常用电气图形符号和文字符号。因为目前有些技术资料仍使用旧国标,所以表中给出了新、旧国标对照,以供参考。若需更详细的资料,请查阅最新国家标准。 一、图形符号 图形符号通常用于图样或其他文件,用以表示一个设备或概念的图形、标记或字符。图形符号含有符号要素、一般符号和限定符号。常用图形符号见表2—1。 1.符号要素 它是一种具有确定意义的简单图形,必须同其他图形结合才构成一个设备或概念的完整符号。如接触器常开主触电的符号就由接触器触点功能符号和常开触点符号组合而成。 2.一般符号 用以表示一类产品和此类产品特征的一种简单的符号。如电动机可用一个圆圈表示。 3.限定符号 是一种加在其他符号上提供附加信息的符号。 运用图形符号绘制电气图时应注意: ①符号尺寸大小、线条粗细依国家标准可放大与缩小,但在同一张图样中,统一符号的尺寸应保持一致,各符号之间及符号本身比例应保持不变。 ②标准中示出的符号方位,在不改变符号含义的前提下,可根据图面布置的需要旋转,或成镜像位置,但是文字和指示方向不得到置。 ③大多数符号都可以附加上补充说明标记。 ④对标准中没有规定的符号,可选取GB4728《电气图常用图形符号》中给定的符号要素、一般符号和限定符号,按其中规定的原则进行组合。 二、文字符号 文字符号用于电气技术领域中技术文件的编制,也可以标注在电气设备、装置和元器件上或近旁,以表示电气设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特性。 文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号,常用文字符号见表2—1。 1.基本文字符号 基本文字符号有单字母符号与双字母符号两种。单字母符号按拉丁字母顺序将各种电气设备、装置和元器件划分为23大类,每一类用一个专用单字母符号表示,如“C”表示电容器类,“R”表示电阻器类等。 双字母符号由一个表示种类的单字母符号与另一个字母组成,且以单字母符号在前,另一个字母在后的次序排列,如“F”表示保护器件类,则“FU”表示为熔断器,“FR”表示为热继电器。 2.辅助文字符号

电气图符号含义

电气图符号含义 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容电气工程施工图的组成主要包括:图纸目录、设 计说明、图例材料表、系统图、平面 图和安装大样图(详图)等。 1. 图纸目录图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目 录的目的是 便于查找。 2. 设计说明设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求 等,主要是补 充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的 事项。 3. 图例材料表主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、 数量、安装方 式等。 4. 平面图平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸。 平面图包 括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如 电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5. 系统图系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统 和容量分 配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格 型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6. 详图 详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1. 电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A 0~A 4 ,见表15-1。 基本幅面尺寸(mm)表15-1

绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号 电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的基础是首先要明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见表15-3。 表15-2