试验室自控系统技术要求

第一章 自控系统总体要求

第二章 发动机试验间单元自控系统

第三章 暖通空调系统

第四章 循环水系统

第五章 锅炉及热水系统

第六章 软化供水系统

第七章 燃油供给系统

第八章 标准气体和压缩空气系统

第九章 电能管理系统

二零一三年七月

第一章 自控系统总体要求

1.1 总体功能要求

发动机试验室自动控制系统是对发动机试验室条件系统所有设备进行监测、控制和管理,从而管理设备运行状态、运行参数设置,最终达到设备管理、发动机试验环境控制、节能管理等功能。

系统应采用集散型控制,实现集中监控管理和分散控制,中央控制系统至少应能实现以下主要功能:

1,现场设备运行状态和数据的采集、控制和通讯;

2,支持图形功能,图形界面上显示必要参数,并执行修改和操作命令;

3,人机界面友好,便于操作;

4,支持及时打印;

5,可以对主要的监视、控制参数进行历史数据和趋势情况查询;

6,应能采用标准接口或网关和系统集成通讯。

系统应由三个主要部分组成:

7,综合管理层,包括自控系统软件,服务器,微机,打印机以及显示屏等

8,网络通信层,包括交换机,网关设备,建立各个控制器之间的通信链路。9,现场硬件设备层,包括可编程逻辑控制器(PLC)或直接数字控制器(DDC),各种现场传感器、电动阀门及执行器等;

1.2自控系统软件要求

自控系统软件应基于通用系统平台,比如windows或者linux操作系统平台,应支持用户通过IE浏览器或客户端管理软件访问。系统应支持多通讯协议,比如modbus、profibus等,以便于系统集成。系统要求如下:

1,软件支持无限点,当系统扩容时,无需升级软件容量。

2,软件应没有客户端访问的数量限制,只要网络条件许可,应支持尽可能多的客户同时访问服务器。

3,应用软件应按不同的监控试验室/设备/子系统分别组成相应的操作界面。4,应符合友好、多视窗、图形化要求,图形切换流程清楚易懂,便于操作。5,操作界面应能反映该系统设备的运行工况及运行参数。

6,显示经选择的传感器所检测的参数和过限报警信息,以及传感器参数值的设定。

7,在每一界面上都有一个醒目的故障报警图形,当该设备出现故障时,该故障点图形就变色或闪烁。

8,系统或设备出现故障时,相应的监控工作站显示该故障子系统或设备的图形界面,在故障处图形变色或闪烁。

9,对于常用的功能及操作,以菜单方式提示。

10,具有帮助与操作指导功能,使用者可通过此功能完成各项操作。

11,密码保护:应具有多级密码保护功能,对操作人员权限作出限定。

12,记录系统操作员确认各类报警信息的时间及确认人姓名。

13,系统应具有快速信息检索、故障诊断功能。

14,系统故障报警可以通过短信通知相关责任人及时处理。

1.3 系统应用软件功能

应用软件应包含图形化操作功能、报警管理功能、历史数据记录与管理和报表生成功能等。

1,图形化操作功能:应以彩色图形显示建筑平面图、设备分布图、受监控系统图等相关图形,图例应为设备实物的模拟图,在图例旁边实时显示系统或设备的动态数据。通过图形、三维图像、动画、报表等多种方式,表示设备的开/关、手动/自动、故障等状态和温度、流量、湿度、压力、电量等参数,仅使用键盘或鼠标即可完成对所有设备的在线控制和监控操作(包括手动开启/关闭水泵,手动开启/关闭阀门,调整变频器运行频率,设置液位报警参数,设置温度参数等),但并不中断系统的正常运行。

2,报警管理功能:系统管理所有的设备故障报警信息,当设备发生故障时,设备图标以及设备所在系统均应通过红色闪烁报警并能通过短信通知功能将报警信息发送到相关设备责任人手机。在报警管理界面,可以查看故障报警事件列表,报警应显示出相应设备的图形界面,所有的报警应显示报警点的详细资料,包括位置、类别、时间、日期等,同时能显示维修和处理的方法,并根据报警时间自动记录备案,建立设备的维修档案,并在打印机上输出打印报告。

3,历史数据记录、管理及报表生成功能:系统可自动记录各受控设备的运行参数、状态、报警等信号,记录累计运行时间及其它历史数据,通过设定设备定时保养时限,定时提醒相关设备责任人维护保养。对历史数据进行综合处理,提供设备管理所需的各种数据,包括系统运行记录、诊断报告、维护管理报告、能源管理报告、设备状态和报警报告等。这些记录和报表可分类按时间、日期自动按指令生成,并可随时调阅或打印出来。

第二章 发动机试验间单元自控系统

2.1主要监测内容:

1,试验间环境温度,湿度,大气压力,有毒气体监测(一氧化碳,二氧化碳),门信号。

2, 2个新风阀门状态,地坑和尾气风机阀门状态。

3,循环空调风机运行状态,手自动状态,故障状态,送/回风温湿度监测,风管压力,冷冻水阀门状态,冷凝水液位状态,变频器频率反馈。

4,排风机运行状态,手自动状态,故障状态,风管压力。

5,集水坑和废油箱液位状态。

6,潜水泵和齿轮泵运行状态,手自动状态,故障状态。

7,地坑板换,冷冻水/循环水/热水/发动机冷却水(可通过操作界面设定)四路水温,冷冻水/循环水/热水三路水比例阀状态,中间循环过程三通阀状态,

水箱液位状态。

8,试验间7路油路(3路柴油,2路汽油,1路临时油罐,1路代用燃料,1路天然气),油路阀门状态,快速接头状态,油路选择信号,油箱液位

(1路柴油,1路汽油)。

9,防火阀状态。

2.2主要控制内容:

1,试验间环境温度控制在23℃±2℃,试验间控制在压力‐20pa(±5pa)。

当试验间的温度低于21℃时,循环空调风系统将自动关闭;当试验间的

温度高于25℃时,循环空调风系统将自动开启。通过变频控制排风机的

运行,控制试验间的压力,使试验间压力控制在‐20pa(±5pa)范围。

2,潜水泵根据集水坑液位高低运行,液位高时自动启动潜水泵,液位低时自动关闭潜水泵。

3,齿轮泵根据废油箱液位高低运行,液位高时自动启动齿轮泵,液位低时自动关闭齿轮泵。

4,根据试验需要,通过操作界面设定发动机冷却水温度,通过PID自动调节冷冻水,循环水,热水三路水水阀开度,满足试验要求。

5,中间循环水箱补水阀门根据水箱液位高度运行,低液位时自动打开,高液位时自动关闭。

6,试验时,先在操作界面选择油路,在试验间连接快速接头,通过快速接头开关反馈,判断连接是否正确,如果连接正确,显示油路连接正确,

油路选择信号灯显示绿色。如果连接错误,显示油路连接错误,油路选

择信号灯显示红色报警。在油路连接正确的前提下,油路气动阀门开关

根据高位油箱液位运行,高液位时自动关闭气动阀门,低液位时自动打

开气动阀门。

7,防火阀控制(如何控制?是否归消防管)

2.3工作模式要求:

性能排放测试模式:

根据工艺要求,开启试验室单元该模式前,系统应显示公用动力区和本试验室设备是否正常,正常后才能开启该模式,若某公用动力系统发生整体停机故障,试验室系统该模式不能被开启,故障公用系统的状态灯须显示为红色。

该模式运行时联动开启试验室设备,包括循环空调,排风机,试验室送新风阀(双风阀全开),地坑新风阀门,尾气阀门,地坑排风阀门,地坑换热管路阀门,油路选择连接正确,所有设备运行正常,且试验间环境温度控制在23℃±2℃,压力控制在‐20pa(±5pa)后,试验间单元系统显示为绿色(用绿色表示运行正常)并向台架系统发送准备完毕指令。该模式下须有开门报警。

声学测试模式:

与性能排放测试模式基本一致,只是在该模式下循环空调不开,试验间压力须控制在‐20pa(±5pa),试验室环境温度不控制。

装配待机模式

该模式下只联动开启试验室风系统部分的电动阀(试验室新风风阀、地坑新风风阀、地坑排风风阀)。该模式下没有温度、压力控制要求。该模式下开门报警失效。

停止模式

在模式下,联动关闭该试验间单元所有设备和相关阀门。

2.4 试验室单元系统与台架系统通信:

试验室单元自控系统能够与台架系统通信,台架系统需要向试验室单元自控系统开放发动机进气空调的运行状态信息,试验室系统需要向台架系统提供试验环境数据,并且能够与台架控制系统互锁,当试验室环境不满足要求时,台架控制系统不能运行,当试验室环境满足要求时,台架控制系统才能运行,并且当试验室条件系统出现故障时,试验室单元系统能够根据故障报警的级别通知台架控制系统停止或其他操作。

第三章 暖通空调系统

3.1试验室新风机组(S1/S2)

3.1.1主要监测内容:

1,监测送风温湿度;

2,监测初/中效过滤网阻塞报警、低温报警状态;

3,监测空调风机的运行状态、故障报警。

3.1.2主要控制内容:

1,根据预先编制好的时序,启停送风机;

2,新风阀与送风机联锁运行:先开风阀,再开风机;先关风机,再关风阀;

3,根据送风温度,调节机组盘管电动水阀的开度大小,使送风温度达到设定值要求;

4,冬季当低温报警时,系统自动关闭空调风机,关闭风阀,全开热水阀。

5,当系统发生消防报警时,停止相关区域的空调设备运行。

3.1.3控制说明:

1,送风温度自动控制: 冬季时,根据传感器实测的温度值自动对热水阀开度进行PID运算控制,保证新风机送风温度达到设定温度的要求;反之,

夏季根据传感器实测的温度值自动对冷水阀开度进行PID运算控制。通

过调节水阀的开度,使送风温度达到用户的设定值。

2,过滤网堵塞报警: 空气过滤器两端压差过大时报警,并在图形操作站上显示及打印报警,并指出报警时间。

3,新风机启停控制: 根据事先设定的工作时间表及节假日休息时间表,定时启停新风机,自动统计新风机运行时间,提示定时对新风机进行维护

保养。

4,联锁保护控制: 风机停止后,新风风门、电动调节阀、电磁阀自动关闭;

风机启动后,其前后压差过低时故障报警,并联锁停机;当温度过低时,

进行防冻保护,开启热水阀,关闭风门,停风机。

5,中央工作站将监测的数据以3D彩色动态图形显示,并记录各种参数、状态、报警,记录启停时间、设备累计运行时间及其他的历史数据等。

3.2双风机空气处理机组(K5)

3.2.1主要监测内容:

1,监测回风温湿度;

2,监测室外温湿度;

3,监测初效过滤网阻塞报警、低温报警状态;

4,监测空调送风机的运行状态、故障报警及手/自动状态。

3.2.2控制说明:

1,回风温度自动控制:冬季时,根据传感器实测的回风温度值自动对热水阀开度进行PID运算控制,保证空调机组回风温度达到设定温度的要求;

反之,夏季根据传感器实测的回风温度值自动对冷水阀开度进行PID运

算控制。通过调节水阀的开度,使回风温度达到用户的设定值。

2,过滤网堵塞报警:空气过滤器两端压差过大时报警,并在图形操作站上显示报警,并指出报警时间。

3,空调机组启停控制:根据事先设定的工作时间表及节假日休息时间表,定时启停空调机组,自动统计空调机组的运行时间,提示定时对空调机

组进行维护保养。

4,联锁保护控制:风机停止后,新回排风风门、电动调节阀、电磁阀自动关闭;风机启动后,其前后压差过低时故障报警,并联锁停机;当温度

过低时,进行防冻保护,开启热水阀,关闭新风门,停风机,并在图形

操作站上显示报警。

3.3 发动机排气系统(P1-P6)

3.3.1主要监控内容:

1,风机运行状态(DI)

2,风机故障报警 (DI)

3,手动/自动(DI)

4,启停控制(DO)

5,排气温度(AI)

3.3.2控制说明:

1,时间程序自动启/停送风机,具有任意周期的实时时间控制功能。

2,监测送排风机的运行状态和故障信号,并累计运行时间。

3,中央站彩色图形显示,记录各种参数,包括状态、启停时间、累计运行时间及其历史数据等。

3.4 冷冻站系统监控

3.4.1监控参数:

1,机组运行状态

2,机组故障讯号

3,机组手/自动状态

4,机组冷冻水电动阀门控制和状态

5,冷水机组启停台数控制

6,冷冻水回水温度

7,冷冻水供水流量

8,冷冻水供回水压力差

9,旁通阀控制及反馈

10,冷冻水水流开关

11,冷冻水水泵开/停控制

12,冷冻水水泵手/自动状态

13,冷冻水水泵运行状态

14,冷冻水水泵故障报警

15,水箱高低液位

16,4个电动闸阀控制

3.4.2控制要求和功能:

1,根据负荷自动启/停冷冻机组,并具有重新设定和修改控制参数的功能。

根据测量及计算冷量负荷,实现对冷冻机组启停台数的控制,实现群控。

根据预先编排的时间表,按“迟开机早关机”的原则控制冷冻机组的启停以达到节能的目的。

2,完成电动蝶阀、冷冻水泵、冷冻机组的顺序联锁启动,以及冷冻机组、冷冻水泵、电动蝶阀的顺序联锁停机。各联动设备的启停程序包含一个可调整的延迟时间功能,以配合冷冻系统内各装置的特性。

3,当一台冷冻水泵发生故障时,备用泵自动投入运行。并互为备用水泵实现轮换工作。

4,当旁通流量达到一台泵流量时,关停一台水泵,当总供回水压差低于设定值开启水泵,以达到变量控制,实现空调系统综合节能的目的。测量冷冻水系统供/回水总管的压差,控制其旁通阀的开度,以维持其要求的压差,并监测阀的开度。

5,取各水泵水流开关信号作为泵的运行状态及水流状态反馈信号。

6,监测冷冻水总供水回水温度。

7,监测冷冻水总供/回水压力差,调节旁通阀的开度,保证末端水流控制能在压差稳定情况下正常运行。在冷冻机组停机时,旁通阀全关。

8,监测各水泵、冷水机组、故障报警,手/自动转换状态,并记录运行时间。

9,中央站将监测的数据以3D彩色动态图形显示,并记录各种参数、状态、报警,记录启停时间、设备累计运行时间及其他的历史数据等。

第四章 循环水系统

4.1 循环水系统

循环水系统包括内循环水系统和外循环水系统,内循环水系统用来冷却发动机,内循环水通过一台集中换热器将热量传递给外循环水系统,外循环水系统通过冷却塔将热量散发到外部环境。

内循环水系统包括3台37KW大水泵和1台7.5KW小水泵,1个循环水箱。 外循环水系统包括3台22KW水泵,2台冷却塔,1个循环水箱。

4.2主要监测内容:

1,内循环和外循环水箱高低液位。

2,内循环和外循环水箱进水电磁阀开关状态。

3,内循环和外循环水泵运行状态,故障报警,手自动状态。

4,内循环和外循环水泵变频器运行状态,运行频率,故障报警,手自动状态。

5,换热器进回水压力,温度值。

6,内循环三通阀开关状态。

7,冷却塔风机运行状态,故障报警,手自动状态。

8,冷却塔进回水温度值。

4.3主要控制内容:

1,内循环和外循环水箱高液位时关闭进水电磁阀,低液位时打开进水电磁阀。液位高低报警限值可以通过自控系统修改。

2,内循环水泵3台大泵(2用1备)和1台小泵不同时工作,在运行过程中,自控系统通过管路压力反馈自动调节水泵的运行数量和变频器的频

率满足管路压力为5KG的要求。当运行中的水泵出现故障时,备用水泵

自动投入运行。操作人员可以手动启停水泵的运行,自控系统应按照预

先设定的管路压力反馈,控制水泵和变频器的运行,使管路压力满足预

先设定的参数值。

3,外循环3台水泵(2用1备),在运行过程中,在运行过程中,自控系统通过管路压力反馈自动调节水泵的运行数量和变频器的频率满足管路压

力为5KG的要求。当运行中的水泵出现故障时,备用水泵自动投入运行。

操作人员可以手动启停水泵的运行,自控系统应按照预先设定的管路压

力反馈,控制水泵和变频器的运行,使管路压力满足预先设定的参数值。

4,实时监测内循环经过换热器换热后的水温,通过PID调节外循环水换热器进水口阀门开度的大小,维持内循环水经过换热器换热后的水温不高

于32摄氏度。

5,实时监测换热器进水口和出水口压力值,如果压差过大,自控系统显示换热器故障报警,提示换热器堵塞。同时调节内循环三通阀开关,使内

循环水不经过换热器换热直接进入再次循环。

6,实时监测冷却塔进回水温度,维持冷却塔出水温度不高于32摄氏度,根据冷却塔出水温度与设定值比较,调节冷却塔的运行数量,实现节能运

行。

4.4联锁要求:

1,外循环和内循环循环水箱低液位时,水泵联锁停机。

2,外循环2台冷却塔同时出现故障时,外循环水泵联锁停机,内循环水泵延时关闭,台架控制系统延时关闭。

3,内循环3台大水泵与1台小水泵互锁,大水泵与小水泵不同时运行。

4,外循环3台水泵同时出现故障,内循环水泵延时关闭,台架控制系统延时关闭。

5,内循环4台水泵同时出现故障,外循环水泵延时关闭,台架控制系统延时关闭。

第五章 锅炉及热水系统

5.1 锅炉及热水系统

锅炉及热水系统由2台锅炉(1用1备),1个膨胀水箱,3台热水水泵(2用1备)组成,锅炉及热水系统控制由锅炉设备供应商提供并且提供通讯接口,锅炉及热水系统完成对所有设备的监测,控制,管理。提供压力为2KG,温度在60‐85摄氏度之间的热水。(管路上是否安装多个压力传感器,用于判断管路是否堵塞)

中央控制系统应通过通讯协议采集锅炉及热水系统的所有监控数据,通过图形化界面显示在中央控制系统界面上。并且中央控制系统能够对锅炉进行启停控制。

第六章 软化供水系统

6.1 软化供水系统

软化供水系统由软化水处理设备,2台软化水供水水泵(1用1备)组成。软化水处理设备控制由软化水设备供应商提供并且提供通讯接口。软化水系统要求能够给外循环系统,内循环系统,锅炉及热水系统,冷冻水系统提供符合要求的软化水。

中央控制系统应通过通讯协议采集软化水处理设备的所有监控数据,通过图形化界面显示在中央控制系统界面上。并且中央控制系统能够对软化水处理设备进行启停控制。

6.2主要监测内容:

1,软化水出水阀门开关状态。

2,软化水水泵运行状态,手自动状态,故障状态。

6.3主要控制内容:

1,当软化水处理设备出现故障报警时,自动关闭软化水出水阀门。

2,控制水泵变频运行使管路压力满足6KG要求。当运行的水泵出现故障时,备用水泵自动投入运行。操作人员可以手动启停水泵的运行,自控系统应按照预先设定的管路压力反馈,控制水泵和变频器的运行,使管路压力满足预先设定的参数值。 6.4联锁要求:

1,软化水处理设备与软化水出水阀门联锁。

2,2台软化水水泵互锁,不同时运行。

第七章 燃油供给系统

7.1 燃油供给系统

燃油供给系统由3个柴油油罐,2个汽油油罐,1个废油罐,1个临时小油罐,(1路天然气),1路待用燃料,6台气动隔膜泵,油路流量计组成。

7.2主要监测内容:

1,监测3个柴油油罐,2个汽油油罐,1个废油罐,1个临时小油罐的高低液位。

2,监测气动隔膜泵运行状态,手自动状态,故障状态。

3,监测各油路流量状态。

7.3主要控制内容:

1,根据各个试验室用油信息,打开压缩空气电磁阀,启动相应的油路气动隔膜泵,并根据油路的流量计信号反馈判断气动隔膜泵的工作状态是否正常。

2,油罐加油以及废油罐清空是否需要自动控制?

7.4 联锁要求:

1,当气动隔膜泵出现故障时,使用该油品试验室台架系统延时关闭?

第八章 标准气体和压缩空气系统

8.1标准气体系统

标准气体系统包括14路标准气,1路天然气。

8.2主要监测内容:

1,监测15路气瓶的压力。

2,监测15路输出管路压力。

3,监测标气间有毒有害气体含量。

8.3主要控制内容:

1,标气间1段报警,开启标气间排风机。

8.4压缩空气控制系统

压缩空气控制系统由空气压缩机设备供应商提供。2台空气压缩机(1用1备)给每个试验间,油路隔膜泵,试验间气动阀门供应压缩空气。中央控制系统应通过通讯协议采集压缩空气系统的所有监控数据,通过图形化界面显示在中央控制系统界面上。并且中央控制系统能够对压缩空气系统进行启停控制。

8.4.1 联锁要求:

1,当空气压缩机出现整体故障时,试验室台架控制系统延时关闭。

第九章 电能管理系统

9.1电能管理系统

电能管理系统由变电站提供通讯接口,中央控制系统通过通讯协议采集变电站的所有监控数据,通过图形化界面显示在中央控制系统界面上。

(完整版)化学品安全技术说明书大全MSDS

化学品安全技术说明书大全(MSDS)

1,1,1-三氯乙烷化学品安全技术说明书 第一部分:化学品名称 化学品中文名称: 1,1,1-三氯乙烷 化学品英文名称: 1,1,1-trichloroethane 中文名称2:甲基氯仿 英文名称2: methyl chloroform 技术说明书编码: 612 CAS No.: 71-55-6 分子式: C2H3Cl3 分子量: 133.42 第二部分:成分/组成信息 有害物成分含量 CAS No. 1,1,1-三氯乙烷≥95.0% 71-55-6 第三部分:危险性概述 危险性类别: 侵入途径: 健康危害:急性中毒主要损害中枢神经系统。轻者表现为头痛、眩晕、步态蹒跚、共济失调、嗜睡等;重者可出现抽搐,甚至昏迷。可引起心律不齐。对皮肤有轻度脱脂和刺激作用。 环境危害: 燃爆危险:本品可燃,有毒,具刺激性。 - 第四部分:急救措施 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。食入:饮足量温水,催吐。就医。 第五部分:消防措施 危险特性:遇明火、高热能燃烧,并产生剧毒的光气和氯化氢烟雾。与碱金属和碱土金属能发生强烈反应。与活性金属粉末(如镁、铝等)能发生反应, 引起分解。 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。 灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。 第六部分:泄漏应急处理 应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 第七部分:操作处置与储存 操作注意事项:严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具(半面罩),戴安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴防化学品手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 第八部分:接触控制/个体防护 职业接触限值 中国MAC(mg/m3):未制定标准 前苏联MAC(mg/m3): 20 TLVTN: OSHA 350ppm,1910mg/m3; ACGIH 350ppm,1910mg/m3 TLVWN: ACGIH 450ppm,2460mg/m3 监测方法:气相色谱法 工程控制:严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。 呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应该佩戴直接式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,佩戴空气呼吸器。眼睛防护:戴安全防护眼镜。 身体防护:穿防毒物渗透工作服。 手防护:戴防化学品手套。 其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。注意个人清洁卫生。 第九部分:理化特性 主要成分:含量: 工业级一级≥95.0%; 二级≥91.0%; 三级≥90.0%。 外观与性状:无色液体。 pH: 熔点(℃): -32.5 沸点(℃): 74.1

跨境电商管理平台操作手册

目录 1产品介绍 (2) 2管理平台功能操作说明 (2) 2.1系统管理 (2) 2.1.1权限管理 (2) 2.1.2内容管理 (3) 2.1.3日志管理 (4) 2.2商品管理 (4) 2.2.1商品基础信息管理 (4) 2.2.2商品型号管理 (5) 2.2.3商品规格管理 (5) 2.2.4商品详情管理 (6) 2.2.5商品销售管理 (7) 2.2.6特色栏目商品发布 (8) 2.2.7商品入库 (8) 2.3订单管理 (9) 2.4发货管理 (9) 2.4.1待发货管理 (9) 2.4.2待签收管理 (10) 2.5栏目类别 (10) 2.6投票管理 (11) 2.7首页广告 (11) 2.8会员管理 (11) 2.9账户管理 (12) 2.9.1充值管理 (12) 2.9.2提现管理 (13) 2.10行为管理 (13)

1 产品介绍 跨境电商管理平台主要由订单管理、产品管理、客户资源管理、物流管理、前端展示页面管理等模块组成。系统覆盖了电商平台的所有功能与环节,能有效帮助供货商展示产品,采购商(个人)采购产品。 2 管理平台功能操作说明 2.1系统管理 2.1.1权限管理 权限管理包括:角色管理、管理员管理、用户导入功能。 1)角色管理 选择系统管理---权限管理---角色管理,填入用户名及勾选权限列表,点击确定即可。 2)管理员管理 选择系统管理---权限管理---管理员,填入管理员基础信息及角色,点击确定即可。

3)用户导入 选择系统管理---权限管理---导入用户,选择导入用户的类型、角色,并选择按预设格式编辑的人员信息excel文件,即可批量导入用户。 2.1.2内容管理 1)物流公司管理 选择系统管理---内容管理---物流公司管理,填写物流公司基础信息确认即可。

管理系统操作说明

目录 目录 (1) 前言 .............................................................................................................................. - 3 -第一部分:前期准备.................................................................................................. - 4 - 1、注册及登录 (4) 2、修改会员资料 (5) 3、设置子账户 (6) 4、内部发文 (8) 5、留言反馈 (9) 6、设置学校信息 (10) 第二部分:人事安排................................................................................................ - 12 - 1、教师管理 (12) 2、职工管理 (13) 第三部分:课程安排................................................................................................ - 15 - 1、课程设置 (15) 2、套餐设置 (17) 3、课程计划管理 (20) 4、查看课程 (22) 第四部分:招生咨询................................................................................................ - 22 - 1、学生管理 (22) 2、咨询管理 (25) 2.1、课程咨询管理 ............................................................................................ - 25 - 2.2、套餐咨询管理 ............................................................................................ - 28 - 3、试听管理 (30) 3.1、课程试听管理 ............................................................................................ - 30 -

了解振动试验的目的和振动台技术参数

了解振动试验的目的和必要性 现今世界经济潮流,已从过去地域性的经济模式而走向全球性的经济贸易。无论是地域性市场或进军全球市场,高质量的表现是不容讳言的。而振动测试更是协助您产品跃入高质量行列中不可缺乏的利器。 产品达到用户手中,在此过程中将有不同状态之振动产生,造成产品不同程度的损坏。而对于产品有任何损坏都不是厂商及客户所愿意见到的,然而运送过程所发生的振动却是难以避免,若一味的提高包装成本,必将带来严重而不必要的浪费,反之脆弱的包装却造成产品的高成本,并丧失了产品形象及市场,这些都不是我们所愿见到的。 振动测试约在四、五十年前开始萌芽,理论建立时,并无助于人们相信它的重要性,直到二次大战时,许多的飞行器、舰艇、车辆及器材在使用后,意外的发现机件失零的比例相当高,经研究的结果发现,大都由于其结构无法承受其本身所产生的长时间共振,或搭载物品承受运送共振所引起之,组件松脱、崩裂,而致机件失零甚而造成巨大损失。当这项结果公布后,振动测试才受到各界重视,纷纷投入大笔经费、人力去研究。尔后,对于振动量测分析以至模拟分析的近代理论建立后,对振动测试的方法及逻辑亦不断改进。尤其现今货物的流通频繁,使振动测试更显重要。 然而振动测试的目的,是在于实验中作一连串可控制的振动模拟,测试产品在寿命周期中,是否能承受运送或振动环境因素的考验,也能确定产品设计及功能的要求标准。据统计的数据显示提升3%的设计水平,将增加20%的回收及减少18%的各项不必要支出。振动模拟依据不同的目的也有不同的方法如共振搜寻、共振驻留、循环扫描、随机振动及应力筛检等,而振动的效应计有:一、结构的强度。二、结合物的松脱。三、保护材料的磨损。四、零组件的破损。五、电子组件之接触不良。六、电路短路及断续不稳。七、各件之标准值偏移。 八、提早将不良件筛检出。九、找寻零件、结构、包装与运送过程间之共振关系,改良其共振因素。而振动测试的程序,须评估订定试验规格,夹具设计之真实性,测试过程中之功能检查及最后试件之评估、检讨和建议。 振动测试的要义在于确认产品的可靠度以及提前将不良品在出厂前筛检出,并评估其不良品的失效分析以期成为一个高水平、高信赖度的产品。 欢迎您与我们连络,我们提供给予您的不只是一部高质量的振动测试机,更是提升贵公司产品水平及形象的最佳利器,拥有它您的产品将无往不利。 一、产品用途: 振动试验机模拟产品在制造,组装运输及使用过程中所遭遇的各种环境,用以鉴定产品是否忍受环境振动的能力,适用于电子、机电、光电、汽机车、玩具……等各行各业的研究、开发、品管、制造。振动试验机能让我们提早知道产品或产品中的部件的耐振寿命,从而确定产品设计及功能的要求标准。 二、检测范围: 1、产品结构的强度。 2、结合物的松脱。 3、保护材料的磨损。 4、零部件的破损。 5、电子组件的接触不良。 6、电路短路及断续不稳。 7、各零件之标准值偏移。 8、提早将不良件筛检。 9、找寻零件、结构、包装与运送过程间之共振关系。

某市建设工程招投标监督管理平台操作说明书

广州市建设工程招投标监督管理平台 操作说明书(招标代理部分) 一、运行环境 适用操作系统:Windows XP/7/8/10 浏览器:兼容IE浏览器。为了获取最好的浏览效果,建议采用Internet Explorer 8(IE8)及以上浏览器,浏览器分辨率建议使用1280*720以上,需将IE设置为兼容模式。 将IE设置浏览器的兼容模式.方法如下: 菜单选择“工具”---勾选“兼容性视图”。

或在浏览器中点击兼容性模式图标,如下图 注意在兼容性视图设置中添加网站和监管平台的地址。 请将该地址加入您电脑浏览器的可信任站点中。方法如下: 在浏览器‘internet选项’中的‘安全’,选择‘受信任的站点’,点击‘站点’。弹出对话框后,点击‘添加’即可。

进入系统页面长时间无操作会失去响应,如点击部分菜单项无反应,请重新登录系统或刷新页面(按键盘F5),即可恢复正常。 二、业务系统登录 办理人登录广州市建设工程招标管理办公室网站(https://www.wendangku.net/doc/a96014970.html,),插入企业机构数字证书(CA证书),从业务办理窗口输入PIN码后进入新系统。(注:CA证书在驻广州公共资源交易中心的CA公司办理(有两家公司GDCA和NETCA,企业可任选其一办理)。诚信档案登记办理操作包括新申请、信息变更和人员档案信息转入等,具体详见网站上发布的操作指南。请注意查看登录帮助。

三、招标项目备案办理 1、招标项目新申请 进入广州市建设工程招投标监督管理综合平台界面,在主菜单中点击‘招标项目业务办理’->‘我要申请备案’->‘申请备案’,右边列表显示的是本机构备案草稿列表。 ●对于已存在列表上的项目,点击表中“项目名称”即可打开编辑 页面,修改数据后,点击“保存”按钮,保存成功后即返回到列表页面。 ●新建招标备案申请,可在列表下点击‘创建申请’按钮,进入招

最新版安全技术说明书

安全化学品安全技术说明书 修订日期:2016-2 SDS 编号:LBPC-M-001 产品名称:柴油版本:LBPC-M(2) 第一部分化学品及企业标识 化学品中文名称:柴油 化学品英文名称:kerosene ;diesel fuel 企业名称:日照岚桥港口石化有限公司 地址:日照市岚山区虎山镇潘家村西首 邮编:276808 电子邮件地址:lbshihua@https://www.wendangku.net/doc/a96014970.html, 联系电话:0633-2660128 传真号码:0633-2660178 企业应急电话:0633-2660500 技术说明书编码:LBPC-M-001 产品推荐用途及限制用途:用于柴油机 第二部分危险性概述 物理化学危险:易燃液体,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。 健康危害:吸入高浓度油蒸气,常先有兴奋,后转入抑制,表现为乏力、头痛、酩酊感、神志恍惚、肌肉震颤、共济运动失调;严重者出现定向力障碍、意识模糊等;油蒸气可引起眼及呼吸道刺激症状,重者出现化学性肺炎。吸入液态煤油可引起吸入性肺炎,严重时可发生肺水肿。摄入引起口腔、咽喉和胃肠道刺激症状,可出现与吸入中毒相同的中枢神经系统症状。 环境危害:对环境有害,可对水体、土壤和大气造成污染。 GHS危险性类别:易燃液体-3,皮肤腐蚀/刺激-2,严重眼睛损伤/眼睛刺激性-2B。 标签要素:

象形图: 警示词:危险 危险信息:易燃液体和蒸气; 可造成皮肤灼伤和眼睛刺激; 如果吞食并进入呼吸道可能致命。 防范说明:工作场所严禁烟火,应远离热源、火花、明火、热表面。采取防静电措 施,容器和接收设备接地连接装臵,防止静电的积聚。使用防爆电机、通风、照 明等设备,使用不产生火花的工具。得到专门指导后操作,在阅读并了解所有安 全预防措施之前,切勿操作。按照要求使用个人防护装备,戴防护手套、防护面 罩。避免与氧化剂接触,操作后彻底清洗,操作现场不得进食、饮水或吸烟。禁 止排入环境。 预防措施:灌装时注意流速,防止静电积聚,且有接地装臵,配备相应的消防灭火 器材及应急处理设施。 事故响应:火灾时使用泡沫、干粉、二氧化碳、沙土灭火。喷水冷却容器,如有可 能迅速将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色,必须马上撤离; 用储罐储存,发生火灾应立即开启冷却喷淋装臵及消防泡沫系统灭火。 安全储存:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。炎热季节库温不宜超过30℃。应与氧化剂、食用化学品分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁 止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收 容材料。 废弃处置:推荐使用焚烧法处臵。 第三部分成分/ 组成信息 物质□混合物■

应急管理平台操作手册简化

应急管理平台操作手册 简化 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

数字应急广播管理平台 操作使用参考手册

目录 第一章系统软件介绍 系统软件简介 德芯数字广播应急管理平台是一款村村响及数字广播应急系统播控管理软件,可对整个广播应急系统及系统中的设备进行参数调整和播控管理,该管理软件操作简单,为客户提供了便捷可行的管理方式。 主要功能菜单: ●远程监控 ●日常广播 ●紧急广播 ●定时广播 ●授权电话 ●电话密码 ●通话记录 ●短信记录 ●终端设备 ●终端控制 ●控制设备 ●区域管理 ●报表 ●系统设置

每个大菜单都有各自不同的功能与特点,本文第四章将对每个菜单选项做详细的介绍,以此来了解整个平台的使用,实现对终端设备及系统的管理。 此播控管理平台在应用时,需与数据库,加密狗驱动和DBTool软件配合使用,本文第二章中将详细介绍数据库、加密狗驱动、数据库管理工具和数字广播应急管理平台的安装流程。

系统配置要求 (1)硬件要求: 硬件最低配置推荐配置 CPU 以上 内存1GB 2GB 可用空间10GB 20GB 显示分辨率VGA 1024*768 VGA 1024*768或更高 (2)软件要求: 软件要求配置 操作系统Windows 2003/2008 数据库MSSQL 2005及以上 第二章软件的安装 安装SQL Server2005/SQL Server2008数据库 在Windows2003上安装SQL Server2005企业版数据库 在Windows2003上建议安装SQL Server2005(企业版或标准版),为保证系统长期稳定运行,请勿使用SQL Server Express版本。 * SQL Server企业版只能安装在Windows server服务器上,不能安装在Windows XP或Windows7上。 下面是SQL Server2005企业版数据库安装步骤: 1)打开SQL Server2005安装光盘,单击开始安装 2)接受许可,单击 3)单击 4)单击

电动振动试验说明书

DLS-3000-40-07 电动振动试验系统 使 用 说 明 书 SM 苏 州 苏 试 试 验 仪 器 有 限 公 司

S T I目录 目 录 1. 安全须知 2. DLS-3000-40-07 电动振动试验系统概述 3. DLS-3000-40-07 电动振动试验系统构成 4. DLS-3000-40-07电动振动试验系统方框图 5. DLS-3000-40-07振动试验系统技术参数 6. 系统各组成部分详细说明 6.1 SA-40开关功率放大器 6.2 DLS-3000-40-07电动振动试验系统台体 6.3 振动系统的地基和安装 7. 系统运行 7.1 电动振动台部分的备 7.2 SL-0707水平滑台运行前的准备 7.3 传感器的安装 7.4 运行操作 7.5 停机 8. 注意事项 9. 保护动作和复位方法 10. 试验样品 11. 附图

1. 安全须知 为安全起见,请注意下述事项(由于是作一般性的说明,可能有些项目本装置中没有)。 1.1 占有区域 为安全起见,在振动试验装置及电缆的四周设置一个设备占有区域(可能的话在5 m2以上)。 保持占有区域清洁,不需要物品不可放在占有区域内。占有区域以外也可能因噪音等对人体构成伤害。除设备专门操作者,他人不可进入占有区域。 1.2 培训 对本装置的操作者必须详细阅读使用说明书,有条件的进行专门培训。 1.3 检查 为了您的使用安全,请做定期检查。 1.4 设置 振动试验装置的主操作面板应该设置在能看到振动台、功率放大器的位置。 1.5 设备电源 变更电源的场合,风机、马达等可能会产生倒转现象。请确认旋转方向,用箭头表示正确的旋转方向。 1.6 其它注意事项 a. 噪声 振动试验装置会产生较大的噪声,故对周围的工作人员应采取保护措施(耳塞等)。我公司推荐隔音室作为防噪对策。

管理平台软件操作说明指导书

监控管理平台软件操作说明指导书

目录 总页数:共24页 1. 简介...................................................................................................................................... - 1 - 2. 软件安装与卸载.................................................................................................................. - 1 - 2.1. 运行环境.................................................................................................................. - 1 - 2.2. GSurf_EX安装与卸载............................................................................................ - 1 - 3. 界面说明.............................................................................................................................. - 3 - 3.1. 主界面说明.............................................................................................................. - 3 - 3.2. 工具栏说明.............................................................................................................. - 4 - 3.3. 播放工具条说明...................................................................................................... - 4 - 4. 软件操作指南...................................................................................................................... - 5 - 4.1. 添加设备/删除设备................................................................................................. - 5 - 4.2. 时间表配置.............................................................................................................. - 6 - 4.3. 报警联动.................................................................................................................. - 7 - 4.4. 本地配置.................................................................................................................. - 8 - 4.5. 设备配置.................................................................................................................. - 9 - 4.6. 语言切换................................................................................................................ - 10 - 4.7. 远程配置................................................................................................................ - 11 - 5. 视频控制............................................................................................................................ - 12 - 5.1. 实时预览................................................................................................................ - 12 - 5.2. 云台控制................................................................................................................ - 12 - 5.3. 轮巡播放视频........................................................................................................ - 13 - 5.4. 录像及回放............................................................................................................ - 14 - 6. 电子地图............................................................................................................................ - 16 - 6.1. 添加地图................................................................................................................ - 16 - 6.2. 添加地图提醒........................................................................................................ - 17 - 7. 管理工具............................................................................................................................ - 18 - 7.1. 用户管理................................................................................................................ - 18 - 7.2. 日志管理................................................................................................................ - 19 - 7.3. 回放工具................................................................................................................ - 20 - 7.4. 搜索工具................................................................................................................ - 21 -

翻译振动台说明书

Seismic User Manual AIC调节 Adaptive Inverse Control(AIC)是一种通过调整闭环系统的增益与相位规则,提高控制系统的保真度的一种控制补偿技术。该方法可以有效地消弱多通道控制系统之间的交叉、耦合干扰。使系统的输入与输出频响函数趋近于1。 适用于线性系统的非正弦波输入。 若输入信号为单纯正弦波,推荐使用Amplitude/Phase Control (APC),将更有效、更简单。 若系统为明显的非线性体系,建议AIC与OLI配合使用。 AIC调节时需要用到以下控制面板: ·Main Panel 主面板 ·Function Generator panel 波形发生器 ·Spectrum Analyzer Panel 谱函数分析 ·Frequency Response Function(FRF)Plotter 频响函数曲线 ·Impulse Response Function(IRF)Plotter 脉冲响应函数曲线 ·Digital Oscilloscope 数字示波器 AIC调节有它的频带宽度,最小频率与最大频率,建筑结构使用的地震波一般在0~25Hz之间,因此0~25 Hz的频响函数保证在1附近即可,其它将被视为噪声。 Impulse Response 脉冲响应长度,建议取2。 Anticipation 取Impulse Response/3 = 0.66 sec。I/A=3合适 Convergence Rate:0表示不调整;取值越高调整过程越快,但是传递函数的准确性降低;数值太高调整过程会发散。取值小于1较为安全,一般可取0.02。 AIC Training Wizard(向导调节)是一种比较简单的自动调节方法。 1.点击主界面右边的AIC按钮,将其状态设置为Tracking。 2.主界面中Program Source项选择Function Generator的随机波进行AIC调节。 3.显示AIC窗口界面,点击下端Training Wizard按钮,显示AIC Training Wizard窗口。设置Long、Lat、Vert三个自由度方向的加速度峰值(< 0.05g),输入每个自由度Training 的时间(越长越好,5min左右)、Final Convergence Rate(< 0.03),三个通道依次计算,Long、Lat、Vert自由度前的绿灯会依次亮。点击Start,Forward Convergence Rate实时改变。观察FRF Plotter窗口中的Long-Long、Lat- Lat、Vert-Vert传递函数曲线,趋近于1为最好。 4.若效果不理想,可再次修正Training Time与Final Convergence Rate参数,继续调整AIC。5.在AIC调节的过程中,振动台面在随机波的驱动下,分别在Long、Lat、Vert三个自由度方向做单自由度运动,依次调节AIC。 6.调完后点击Multichannel AIC界面最下方的Calculate Inverse按钮,输入Number=2,Maximum=10,OK,进行计算。观察Display中的Combine曲线,传递函数趋近于1。7.用Date Player加地震波,进行试验预演Preview,观察Reference与Feedback曲线的位移、速度、加速度幅值不超限,用Desired span调整输入信号大小。

2020危化品安全技术说明书大全(MSDS)

危化品安全技术说明书 (MSDS)

目录 表1-001 乙炔气 (1) 表1-002 氧气 (2) 表1-003 二氧化碳 (3) 表1-004 氢气 (4) 表1-005 氩气 (5) 表1-006 甲烷 (6) 表1-007 四氢噻吩 (7) 表1-008 活性炭 (8) 表1-009 三乙胺 (9) 表1-010 硫代磷酰氯 (10) 表1-011 硫黄 (11) 表1-012 甲胺磷 (12) 表1-013 多聚甲醛 (13) 表1-014(附表1-3)甲缩醛 (14) 表1-015 黄磷 (15) 表1-016 氯 (16) 表1-017 三氯化磷 (17) 表1-018 甲醇 (19) 表1-019 液碱 (20) 表1-020 氨水 (21) 表1-021 硫酸二甲酯 (22) 表1-022 甲胺磷 (23) 表1-023 液氨 (24) 表1-024 氯仿 (25) 表1-025 二氯乙烷 (26) 表1-026 二硫化碳 (27) 表1-027 甲苯 (28) 表1-028 盐酸 (29) 表1-029 氯甲烷 (30) 表1-030 硫酸 (31) 表1-031 二甲苯 (33) 表1-032 醋酸酐 (34) 表1-033 多聚甲醛 (35) 表1-034 草甘膦 (36) 表1-035 稻瘟灵 (37) 表1-036 异丙胺 (38) 表1-037 漂白粉 (39) 表1-038 氯化氢 (40) 表1-039 氰化氢 (41) 表1-040 氰化钠 (42) 表1-041 氯乙酸 (43)

表1-043 丙烯腈 (45) 表1-044 氧化亚铜 (46) 表1-045 四氯化锡 (47) 表1-046 四氧化三铅 (48) 表1-047 三氯化铝(无水) (49) 表1-048 松香水 (50) 表1-049红丹油性防锈漆 (51) 表1-050 酚醛树脂 (52) 表1-051 硫磺粉(补充) (53) 表1-052 一乙胺 (54) 表1-053三聚氯氰 (55) 表1-054 三氯乙烯 (57) 表1-055 磷酸 (58) 表1-056 四丁基锡 (59) 表1-057 柴油 (60) 表1-058 对氨基苯酚 (61) 表1-059 醋酸乙酯 (62) 表1-060 对氯硝基苯 (63) 表1-061 氮气 (64) 表1-062莠去津 (65) 表1-063 扑草净 (66) 表1-064 八氯二丙醚 (67) 表1-065 硫化钠 (68) 表1-066 异丙醇 (69) 表1-067 丙酮 (70) 表1-068 二氯丙烷 (71) 表1-069 环己酮 (72) 表1-070 乙酸异戊酯 (73) 表1-071 锌粉 (74) 表1-072 乙醇 (75) 表1-073 次氯酸钠溶液 (76) 表1-074 石脑油 (77) 表1-075 双环戊二烯 (78) 表1-076 乙酸丁酯 (79) 表1-077 双氧水 (80) 表1-078 丙烯酸丁酯 (81) 表1-079 丙烯酸 (82) 表1-080 苯乙烯 (83) 表1-081 过硫酸铵 (84) 表1-082 过硫酸钾 (85) 表1-083 丙烯酰胺 (86) 表1-084 甲醛 (87) 表1-085 甲基丙烯酸甲酯 (88)

企业管理平台操作手册

甘肃省建筑市场监督管理信息系统 企业维护平台 使 用 手 册 甘肃省住房和城乡建设厅

甘肃省建筑市场监督管理系统-企业维护平台网址: http://61.178.32.165/GSJZJGCollection/Mlogin.aspx 特别注明:手册中主要以“施工企业类型”和“注册建造师人员类型”为例,其他企业类型和人员操作步骤都是相同的,不同之处会有特殊注明,请用户务必先仔细浏览过操作手册之后再进行一系列的操作流程。 一、访问甘肃省建筑市场监督管理系统-企业维护平台 插入身份识别锁,打开浏览器,在地址栏中输入系统的访问地址,进入系统登录页面。点击身份识别锁驱动程序的下载地址,下载并安装 首次使用需要安装身份识别锁驱 动程序,点击该下载链接,弹出 下载页面 点击注册按 钮进行注册 (企业维护平台登录页面) 二、注册用户名 在企业维护平台登录界面中,新用户需要通过注册一个用户名才可以正常登录企业维护平台(注:一个组织机构代码只能注册一个用户名,组织机构代码一定要为企业真实的号码,我们有系统自动校验功能,填写不正确的组织机构代码将无法通过验证,也

就无法注册好账号)。点击“注册”按钮,进入企业注册页面。 点击提交按钮,提 示注册成功,才能 登录系统

三、登录系统 新用户注册完毕后,在企业维护平台登录界面中,输入注册完毕的企业用户名、密码和验证码,点击“登录”按钮即可登录企业维护平台 注明: (1)以上所说的操作都是在第一次使用系统的情况下。以后每次再登录系统,只要插入身份识别锁,输入用户名、密码和验证码即可。如更换电脑登录系统的话,要先安装身份识别锁的驱动程序,然后插入身份识别锁、输入用户名、密码和验证码; (2)如果身份识别锁丢失,要及时拿着书面证明并加盖公司公章到指定地方申请购买。同时,还考虑到个别企业信息维护量比较大,允许企业到指定部门去申请购买更多身份识别锁,但这些锁只能作为副锁,只用于工程项目业务系统等内容的管理和上报权限,不具有对企业和人员进行管理的权限; 四、企业维护平台系统菜单功能简介 1.企业信息管理 ?基本信息维护:填写企业基本信息、以及变更已经审核通过后的企业基本信息 ?详细信息维护:设立、注销、恢复企业类型,编辑更改企业联系人及电话、进入企业详细信息导航页面,同时可查看审核状态。

化学品安全技术说明书(大全)

化学品安全技术说明书 二〇〇六年二月

目录 表1-001 乙炔气 (1) 表1-002 氧气 (2) 表1-003 二氧化碳 (3) 表1-004 氢气 (4) 表1-005 氩气 (5) 表1-006 甲烷 (6) 表1-007 四氢噻吩 (7) 表1-008 活性炭 (8) 表1-009 三乙胺 (9) 表1-010 硫代磷酰氯 (10) 表1-011 硫黄 (11) 表1-012 甲胺磷 (12) 表1-013 多聚甲醛 (13) 表1-014(附表1-3)甲缩醛 (14) 表1-015 黄磷 (15) 表1-016 氯 (16) 表1-017 三氯化磷 (17) 表1-018 甲醇 (19) 表1-019 液碱 (20) 表1-020 氨水 (21) 表1-021 硫酸二甲酯 (22) 表1-022 甲胺磷 (23) 表1-023 液氨 (24) 表1-024 氯仿 (25) 表1-025 二氯乙烷 (26) 表1-026 二硫化碳 (27) 表1-027 甲苯 (28) 表1-028 盐酸 (29) 表1-029 氯甲烷 (30) 表1-030 硫酸 (31) 表1-031 二甲苯 (33) 表1-032 醋酸酐 (34) 表1-033 多聚甲醛 (35) 表1-034 草甘膦 (36) 表1-035 稻瘟灵 (37) 表1-036 异丙胺 (38) 表1-037 漂白粉 (39) 表1-038 氯化氢 (40) 表1-039 氰化氢 (41) 表1-040 氰化钠 (42) 表1-041 氯乙酸 (43)

表1-043 丙烯腈 (45) 表1-044 氧化亚铜 (46) 表1-045 四氯化锡 (47) 表1-046 四氧化三铅 (48) 表1-047 三氯化铝(无水) (49) 表1-048 松香水 (50) 表1-049红丹油性防锈漆 (51) 表1-050 酚醛树脂 (52) 表1-051 硫磺粉(补充) (53) 表1-052 一乙胺 (54) 表1-053三聚氯氰 (55) 表1-054 三氯乙烯 (57) 表1-055 磷酸 (58) 表1-056 四丁基锡 (59) 表1-057 柴油 (60) 表1-058 对氨基苯酚 (61) 表1-059 醋酸乙酯 (62) 表1-060 对氯硝基苯 (63) 表1-061 氮气 (64) 表1-062莠去津 (65) 表1-063 扑草净 (66) 表1-064 八氯二丙醚 (67) 表1-065 硫化钠 (68) 表1-066 异丙醇 (69) 表1-067 丙酮 (70) 表1-068 二氯丙烷 (71) 表1-069 环己酮 (72) 表1-070 乙酸异戊酯 (73) 表1-071 锌粉 (74) 表1-072 乙醇 (75) 表1-073 次氯酸钠溶液 (76) 表1-074 石脑油 (77) 表1-075 双环戊二烯 (78) 表1-076 乙酸丁酯 (79) 表1-077 双氧水 (80) 表1-078 丙烯酸丁酯 (81) 表1-079 丙烯酸 (82) 表1-080 苯乙烯 (83) 表1-081 过硫酸铵 (84) 表1-082 过硫酸钾 (85) 表1-083 丙烯酰胺 (86) 表1-084 甲醛 (87) 表1-085 甲基丙烯酸甲酯 (88)

项目管理软件操作说明书操作手册

项目管理软件操作说明 书操作手册 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

某公司项目管理软件操作手册

目录

第一章安装说明 系统要求 服务器系统要求 Web服务器系统要求 系统安装部署 CREC 项目综合管理信息平台数据库系统安装 1.安装Windows操作系统以及Sql Server数据库系统。 2.安装.Net Framework ,操作如下: 在 CREC 项目综合管理信息平台安装CD的 [Support]目录下,运行, 出现如下界面: 点击 [是(Y)]按钮,根据向导提示安装 .Net Framework 。 3.安装CREC 项目综合管理信息平台数据库系统,操作如下: 在 CREC 项目综合管理信息平台安装CD的 [CREC 项目综合管理信息平台数据库系统] 目录下,运行(或),出现如下界面: 点击 [下一步]按钮,出现许可协议界面: 选择 [同意]后,点击[下一步]按钮,出现数据库系统配置界面:

根据本地的具体安装环境以及要求,正确填写:数据库名称、服务器名称(或IP)、数据库用户名、数据库用户密码,点击[下一步]按钮,出现如下界面:正确填写CREC数据库系统的数据文件以及日志文件的存放位置,例如:D:\data及D:\log,之后点击[下一步] 按钮,出现确认安装界面: 在确认先前的相关配置填写正确的情况下,点击[下一步]按钮,开始安装: 等待安装,数分钟后(具体时间视环境不同有所差异),出现如下界面: 点击[关闭]按钮,CREC 项目综合管理信息平台数据库系统安装完成。 CREC 项目综合管理信息平台安装 1.安装Windows操作系统以及IIS服务。 2.安装.Net Framework ,操作如下: 在 CREC 项目综合管理信息平台安装CD的 [Support]目录下,运行,出现如下对话框: 点击 [是(Y)]按钮根据向导提示安装 .Net Framework 。 3.安装JDK 。 在 CREC 项目综合管理信息平台安装CD的[Support]目录下,运行,出现如下界面: 选择[我接受该许可协议中的条款],点击 [下一步]按钮,出现如下界面: 注意不要更改默认的安装目录,直接点击[下一步]按钮,根据向导提示继续完成安装即可。 4.安装MDAC ,操作如下: 在 CREC 项目综合管理信息平台安装CD的 [Support]目录下,运行,根据向导提示完成MDAC的安装。 5.安装 CREC 项目综合管理信息平台 在 CREC 项目综合管理信息平台安装CD的 [CREC 项目综合管理信息平台] 目录下,运行(或),出现如下界面: 点击 [下一步]按钮,出现许可协议界面: 选择 [同意]后,点击[下一步]按钮,出现数据库系统配置界面: 根据数据库服务器的具体情况,正确填写:数据库名称、服务器名称(或IP)、数据库用户名、数据库用户密码,点击[下一步]按钮,出现如下界面:

相关文档
相关文档 最新文档